一、摄像机的安装:

1.在知足监督目标视场范围要求的前提下,其安装高度:室内摄像机的安装高度以

2.5~5m为宜,室外以

3.5~10m为宜;电梯轿箱内安装在其顶部,与电梯操纵器成对角处,且摄像机的光轴与电梯的两壁及天花板成45度。

2.摄像机及其配套装置,应留意防破坏,并与周边环境相协调。

3.在强电磁干扰环境下,摄像机安装应与地绝缘隔离。

4.室外安装要采取防雷措施。

5.摄像机安装一定要牢固,防止监控画面抖动。

6.调试红外线灯必需夜间进行。在夜间通过呈像设备(如监督器等)调整红外光束照明位置。并可以有效调整镜头光圈的设置。

7.红外线灯安装高度不应超过4米,太高会影响光线的反射率。角度应由上向下俯角20度为佳,仰角过大反射率降低。

8.红外摄像机,尽量避免直射光源,由于红外灯电源控制部门是根据安装在红外灯板上的光敏电阻来控制红外灯的工作电源开启与否的。

9.红外摄像机视场内应尽量避免有全玄色物体、空旷处、水等吸收红外光线的物体,CCD摄像机配套的红外灯是靠发射红外光在物体上反射到CCD 摄像机镜头上成图像的,假如红外光被吸收或减弱,将会大大地削弱红外灯的有效照射效果

10.必需保障红外线灯的工作指标(详见产品仿单),如红外线灯的供电电源功率必需高于红外灯本身的工作功率等。

11.用户使用红外灯首先要仔细阅读使用仿单,特别是为保证人身设备安全的留意事项。检查前面所讲述的配套性方面是否达到要求,应考虑到的影响因素是否考虑到,如未达到要求,可及时调整所用器材。

12.安装过程中要留意不要用手触摸镜头,CCD 靶面,不要让灰尘飘到摄像机上面。

13.云台的安装:

1)云台的安装应牢固,滚动时无晃动。

2)应根据产品技术前提和系统设计要求,检查云台的滚动角度范围是否知足要求。

3)解码器应安装在云台四周或吊顶内(但须留有检验孔)。

14.避免设备暴露无遗在大型马达如电梯,水泵和荧光柱,以及各种高功率的无线电设备环境中。

15.选用好的BNC头,这个非常枢纽,差的BNC头会让你生不如死,一点都不夸张。

?说句题外话吧,做工程一定不要偷工减料、以次充好,短时间内可能没题目,时间长了,题目肯定要暴露的。

二、线路部门的安装:

1.视频线:SYV75-3的视频线一般传输300米以内,75-5的传输500米以内,75-7的可传输800米;另外需要关注的是CCTV同轴电缆的质量,

RG59U,RG6和RG11均要求是100%铜芯,及95%的铜质编织屏蔽层。线路环接的最大电阻不能超过15欧姆。间隔超过500米时就要考虑采用光缆传输。

2.电源线:应选择阻燃电缆,保护皮比较结子,在节省工程本钱的条件下,尽量使用粗点的以减少电源的衰减。

3.控制线:一般选用带屏蔽2*1.0的线缆,RVVP2*1.0。

4.穿线管:一般情况用PVC管即可,要地埋或防爆的工程应选用镀锌钢管。

三、控制设备安装:

1.控制台、机柜(架)安装位置应符合设计要求,安装应平稳牢固、便于操纵维护。机柜架)背面、侧面离墙净间隔应符合维修要求。

2.所有控制、显示、记实等终端设备的安装应平稳,便于操纵。其中监督器(屏幕)应避免外来光直射,当不可避免时,应采取避光措施。在控制台、机柜(架)内安装的设备应有透风散热措施,内部接插件与设备连接应牢靠。

3.控制室内所有线缆应根据设备安装位置设置电缆槽和进线孔,排列、捆扎整洁,编号,并有永久性标志。

4.控制设备的工作环境安保系统的设备均要求安装在清洁的空调室内,并要求安装在19"的尺度机架上,设备之间应留有适当的空间,需使用强迫透风的风扇。

5.保证监控室内电源火线、零线、地线按照规范连接。在监控中央设备(监督器、硬盘录像机、矩阵、视频分配器)开启的情况下,使用模拟万用表交流电压档丈量以上设备外壳和连接摄像机的视频电缆接头对地电压。该电压越高越易造成摄像机视频输出部门损坏。当该电压不为零的情况下,要避免带电拔插视频电缆。

监控工程100问:

1供电系统中为什么要使用稳压电源?

防止因为供电电源电压波动(过高、过低)对监控设备的损害。

2供电电源是否不乱对服务器端监控系统的影响?

电源不不乱会使计算机无法正常工作,甚至损坏计算机电源或主板。

选择稳压电源时要留意的主要功能及参数?

A:输出功率B:过压保护功能C:过流保护功能?D:输出电压范围AC110或AC220

4如何选择稳压电源?

根据实际情况,要求稳压电源的输出功率大于或即是所有用电设备总功率的总和。

5如何使用稳压电源?

A:先把交流AC?220v电源接入稳压电源输入端。

B:把需要稳压保护的设备的电源线接到稳压电源的AC220v的输出端。

6什么是UPS电源?

即不中断电源。具有稳压、稳频、抗干扰、防止浪涌等功能。

作用:假如溘然断电时,UPS可以对用电设备继承供电一段时间。

7UPS电源的主要功能参数?

A最大电放逐电时间b浪涌保护功能。

8UPS电源的选择方法?

A根据需要保护的设备耗电功率的大小。

B根据需要保护的设备断电后需要维持供电的时间。

9、给计算机配备UPS电源的好处?

:防止因电压不稳或溘然断电对计算机造成损坏。

B:提供断电后,保留数据、关机的时间。

10、?漏电保护器的作用是什么?

当用电设备有漏电现象时,及时自动堵截电源,保护职员和设备的安全。

?11、漏电保护器的安装方法?

漏电保护器同空气开关一同使用,安装在设备电源的前端。

12、漏电保护器的漏电保护功能测试?

在通电的情况下,按下漏电测试按钮(一般为黄色),空气开关应跳开;同时蓝色按钮跳起。只有按下蓝色按钮后,空气开关才能合上。

13、漏电保护器的使用方法?

A:保护器同空气开关一同使用。

B:交流电提高前辈入空气开关→空气开关输出→漏电保护器输入端→漏电保护器输出端→负载。

14、漏电保护器是否损坏的判定方法?

A:让漏电保护器空载。

B:进行通电测试其功能是否正常。

15、红外灯的工作原理?

通过点亮多组红外发光二极管(λ=850nm),发出多条红外光束。

16、红外灯在监控系统中的重要作用?

A:在光线不足时提供光源补偿,使摄像机成像清楚。

B:保证了监控系统的隐蔽性。

17、准确选择红外灯方法?

A根据监控区域的面积。

B摄像机距监控目标的间隔。

18、红外灯在监控系统中的安装方式?

一般吊装在摄像机下方,角度同摄像机镜头一致。

?19、红外灯是否损坏的简朴判定方法?

用摄像机对准红外灯,当红外灯正常工作时,通过监督器可以清楚看见红外灯发光情况,假如红外灯管不发光则红外灯可能为损坏。

20、常规红外灯的主要功能及参数?

A::中央波长?λ=850nmB:有效间隔??10(米)~100?(米)?

C:发射角70度D:电源AC?130~260V?

E:工作温度-30℃~60℃F:功耗12W

G:防水等级GB55H:结构全天候铝制

21、常规红外灯的安装及使用方法?

A:通常安装在摄像机下方。

B:供电为AC130V~AC260V。

22、万用表的分类?

A:数字表B:模拟表

ACV:交流电压档Ω电阻档

ACA:交流电流档→|-二极管档

DCV:直流电压档DCA:直流电流档

24、万用表在丈量过程中量程范围的选择方法?

A:在不知道被测数值的范围时,应选择其最大量程进行丈量。

B:假如知道其范围,可适当选择量程,进步精确度。

25、在三级网布线施工过程中如何使用万用表对线路进行短、路断检测?

利用万用表电阻档进行通路检测;短路检测。

26、在三级网维护过程中如何利用万用表对监控设备电源进行检测?

A:视音频控制器。电源为:输入AC220V电源板输出+5(?3个)-5(一个)

B:控制主机电源为:220V

C:监控子机电源为:

27、利用数字万用表进行交流电压丈量的方法?

选择ACV750V档

28、利用数字万用表进行直流电压丈量的方法?

选择DCV20V档

29、硬盘录像机准确开关机方法?

A:先开外设,后开主机。

B:先关主机,后关外设。

30、硬盘录像机的简朴维护与治理?

A:对各连接线进行检查。B:常常清除灰尘。C:常常对硬盘录像机硬盘进行收拾整顿。

31、?硬盘录像机在运行过程中溘然断电后应如和处理?

A:先封闭全部外设电源。B:当来电后,以先开外设,再开主机顺序加电。C:让系统自检完成后,运行操纵系统。

32、硬盘录像机中声卡的作用?对音频信号进行模数,数模转换。

33、?硬盘录像机中声卡上接口的功能及作用?A:SPK?、B:LINEIN、C:MICA:声音输出B:线性输C:麦克输入

34、音箱的分类?A:有源B:无源

35、音箱选择的方法?

A:有源、无源B:防磁C:功率D:材质E:音质

36、硬盘录像机采集卡在服务器端监控系统中的作用?

视频信号采集,把模拟视频信号转换为数字信号。

37、硬盘录像机上采集卡每个接口的功能?

A:莲花座:视频输入接口(RCA)B:S—视频输入接口C:+5伏或+12伏输出接口

38视音频控制器在服务器端监控系统中的主要功能和作用?

A:视频信号的采集。B:音频信号的收发。C:内置modem远程传输模块D:远程访问连接。

39、视音频控制器上接口的名称及其功能?

A:BNC座(8路视频输入):BNC座(本地输出)用于本地视频输出。

C:BNC座(本地扩展输入)用于视音频控制器级连时的(从设备的视频输出)D:D型15孔(用于连接监控主机)为数据音频连线。E:D型9针(数据线)

40、视音频控制器上输入、输出连线的名称及在系统中所起的作用??A:D型15芯连线为同控制主机间进行通信的连线。

B:D型9针连线为其同计算机之间通迅的连线。

41监控主机在服务器端监控系统中的主要功能和作用?

A:与视音频控制器进行数据音频通信。? B:与监控子机进行数据音频通信。

42、监控主机上接口的名称及其功能?

A:RJ-45接口数据、音频、通信(与监控子机之间):D15与视音频控制器之间进行数据通信,音频交换。

43、监控主机上输入、输出连线的名称及在系统中所起的作用?

RJ-454对双绞线

A:1对为RS-485通信线。B:1对为音频IN。C:1对为音频OUT。D:1对为备用线。

44、如何通过视音频控制器(或监控主机)面板上的电源指示灯的状态对设备的供电情况进行检查?

电源指示灯亮为供电正常,不亮则检查供电设备是否正常工作。

45、监控子机在服务器端监控系统中的主要功能和作用?

A:呼唤、报警、对讲、查勤功能。

B:通过特制电缆把哨位上的视频、音频、数据信号传送到勤务值班室计算机上。

:在勤务值班室可通过计算机全面地对各个哨位的情况进行监控。46监控子机上接口的名称及其功能?

A:5个BNC座为视频接口(前4个为哨位、云台、中继、扩展、输出)

B:3个RJ-45水晶座为通讯接口(数据、音频、通信接口)。

47监控子机上输入、输出连线的名称及在系统中所起的作用?

8芯网线:为数据音频通信线

视频输出(BNC)75欧-5同轴电缆为视频信号传输线。

48通过监控子机面板上数码显示的状态对监控子机电源工作情况的检查?

子机通电后数码显示码“-----------”为电源工作正常。

49、?服务器端监控系统硬件组成?

A:计算机及音箱、麦克。B:视音频控制器C:监控主机(基本型设备)。

50、服务器端系统硬件连接?计算机COM1——视音频控制器PCCOM1。计算机COM2——视音频控制器PCCOM2。

监控摄像头安装操作规范

监控摄像头安装操作规 范 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

监控摄像头安装流程 监控安装指导与注意事项 A、线路安装与选材 1、电源线:要选“阻燃”电缆,皮结实,在省成本前提下,尽量用粗点的,以减少电源的衰减。 2、视频线:SYV75-3线传输在300米内,75-5线传输500米内,75-7的线可传输800米;超过500米距离,就要考虑采用“光缆”。另外,要注意“同轴电缆”的质量。 3、控制线:一般选用“带屏蔽”2*1.0的线缆,RVVP2*1.0。 4、穿线管:一般用“PVC管”即可,要“埋地、防爆”的工程,要选“镀锌”钢管。 B、控制设备安装 1、控制台与机柜:安装应平稳牢固,高度适当,便于操作维护。机柜架的背面、侧面,离墙距离,考虑到便于维修。 2、控制显示设备:安装应便于操作、牢靠,监视器应避免“外来光”直射,设备应有“通风散热”措施。 3、设置线槽线孔:机柜内所有线缆,依位置,设备电缆槽和进线孔,捆扎整齐、编号、标志。 4、设备散热通风:控制设备的工作环境,要在空调室内,并要清洁,设备间要留的空间,可加装风扇通风。 5、检测对地电压:监控室内,电源的火线、零线、地线,按照规范连接。检测量各设备“外壳”和“视频电缆”对地电压,电压越高,越易造成“摄像机”的损坏,避免“带电拔插”视频线。 C、摄像机的安装

1、监控安装高度:室内摄像机的安装高度以2.5~5米,为宜,室外以3.5~10米为宜;电梯内安装在其顶部。 2.防雷绝缘:强电磁干扰下,摄像机安装,应与地绝缘;室外安装,要采取防雷措施。 3、选好BNC:BNC头非常关键,差的BNC头,会让你生不如死,一点都不夸张。 4、红外高度:红外线灯安装高度,不超过4米,上下俯角20度为佳,太高或太过,会使反射率低。 5、红外注意:红外灯避免直射光源、避免照射“全黑物、空旷处、水”等,容易吸收红外光,使红外效果大大减弱。 6、云台安装:要牢固,转动时无晃动,检查“云台的转动范围”,是否正常,解码器安装在云台附近。 监控安装流程 准备工具:冲击钻、水平尺、拉线、线坠、剥线钳、弹墨线、电工刀、架梯、电烙铁、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳,数字万用表或指针式万用表,500V绝缘摇表 准备辅材:塑料胀管、机螺丝、平垫、弹簧垫圈、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、绝缘胶布、塑料胶布、各类接头等。 安装步骤:安装前测试,摄像机安装,中心终端设备安装,调试 一.安装前测试 1、用SYV75-3视频线做一段约3米长两端带有BNC头的测试线。 2、准备一台监视器或硬盘录像机,硬盘录像机可为嵌入式或PC式,软件配置齐全。 3、在通电前,弄清楚摄像机的供电电压,并对供电电压用万用表进行测试,测试的电压偏差为标准电压的±10%.超出这个标准的电源禁止使用。

视频监控施工工艺标准

视频监控系统施工工艺 本标准适用于以监视为主要目的的民用闭路电视监控系统的安装工程。工程施工应以设计图纸和有关施工质量验收规为依据。 施工工艺描述 1.1施工技术总则 本着先预制后安装、先预埋后安装、先配管后安装、先暗后明的原则,整个弱电工程与土建、装饰施工进度密切配合,穿插进行。 施工顺序为:施工准备——管路线槽的阶段性验收交接——支架、基础安装——设备现场定位——穿线及电缆敷设——设备安装——控制盘、柜的加工和安装——校线和压线——终端面板的安装——子系统调试——竣工 和验收。 1.1.1严格按照批准后施工图设计进行施工。 1.1.2接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。 1.1.3审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 1.1.4遵守国家或部委颁发的法规、标准和规。 1.1.5严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规或工程及验收暂行技术规定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 1.1.6施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行施工规。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。 1.1.7严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 鉴于安全生产责任重大,严格执行国家有关标准和兴泰电子科技有限责任公司安全目标责任状的相关规定”。

1.2安全操作技术一般规定 1.2.1注意施工环境,检查作业围有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 1.2.2所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重等。 1.2.3所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用带屏蔽层的电源线,控制线。视频线符合国家标准。 1.2.4机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。 2.材料、设备要求 2.1、前端部分:矩阵主机、控制键盘、长延时录像机或硬盘录像机,、画面分割器、监视器、计算机、系统软件、打印机、不间断电源等。. 2.2、传输部分:光/电转换器、信号放大器、视频分配器、分线箱、同轴电缆、光缆、电源线、控制线等。 2.3、终端部分:摄像机、镜头、云台、解码器、防护罩、支架、红外灯、避雷接地装置等。 2.4、上述设备、材料应根据合同文件及设计要求选型,设备、材料和软件进场应验收,并填写验收记录。设备应有产品合格证、检测报告、安装及使用说明书、“CCC”认证标识等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明,检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本。设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,合格后方可安装。 2.5、其他材料:镀锌材料、镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、塑料胀管、机螺钉、平垫圈、弹簧垫圈、接线端子、绝缘胶布、各类接头等。 3.机具设备 3.1安装器具:手电钻、冲击钻、电烙铁、电工组合工具、对讲机、BNC 接头专用压线钳、尖嘴钳、剥线钳、光缆接续设备、脚手架、梯子等。 3.2测试器具:万用表、兆欧表、水平尺、钢尺、小线、线坠等。 4.作业条件

监控系统施工注意事项

1.摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场设备运行和 人员正常活动。安装的高度,室内宜距地面2.5-5m,室外宜距地面3.5-10m 2.室外环境下采用室外全天候防护罩,保证春夏秋冬、阴晴雨风各种天气下使用 电梯厢内的摄像机应装在电梯厢顶部,电梯操作器的对角处,并应能监 1.视频监控工程 一.摄像机安装规范 3.视电梯厢内的全景 4.摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内,不得有遮挡监视目 标的物体 5.摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低 监视区域的对比度。摄像机的安装应牢靠、紧固 6.在高压带电设备附近架设摄像机时,应根据带电设备的要求,确定安全距离 7.从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线 应固定,不得用插头承受电缆的自重 8.云台及云台解码器与摄像机的接线连接方式应具体严格按照云台解码器的产品说明书 9.摄像头调通后,图像质量损伤主观评价,要求图像上不觉察有损伤和干扰存在 10.摄像头调通后,自动光圈调节功能、调焦功能、变倍功能等各控制功能应正常 二.线缆部分规范 1.所有的线缆在走线时不能裸露在外,根据现场环境选择使用PVC管、钢管或桥架走线,线 缆走向应尽量选择人不能直接触及的位置,严禁在两建筑屋顶之间敷设电缆,应将电缆沿 墙敷设置于防雷区内,并且不得妨碍车辆运行 2.220V 电源线不能与视频线、控制线等弱电线路同管 3.络信号线两端水晶头终端采用568B标准(个别设备有特殊要求的除外)。标准568B:橙白-1, 橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,褐白-7,褐-8 4.经过室外的网络信号线必须采用室外型 5.所有网络信号线两端需采用明显的永久性标签 6.PVC管、钢管和桥架在室外的接口处应做防水处理 7.所有进入设备或网络箱的线缆均应作回水湾处理,保证雨水不能顺着线缆进入设备或箱体 8.线缆沿墙安装时,直径20mm以下PVC管可用线卡固定,线卡间距宜控制在60cm左右;直 径40mm以上PVC管和所有钢管及桥架的固定均应使用膨胀螺丝,膨胀螺丝间距宜控制在 100cm左右 9.网络信号线必须采用满足超五类标准以上的UTP电缆。缆线测试标准:国际ISO/IEC 11801;美国ANSI/TIA/EIA-568A

安防监控施工准备工作注意事项

安防监控施工准备工作注意事项 安防监控施工准备工作注意事项 一、安防系统施工的总体步骤 1.施工准备阶段:熟悉施工图纸及有关资料,施工技术交底。 2.材料、设备、工具、辅材等有关必要的物品应准备齐全。 3.样板工序:安防穿线、设备安装、机柜内理线。 4.施工现场布线施工、设备安装、调试,试运行。 5.自检、检测、竣工验收。 二、常用工具、调试设备与仪器 1.剥线钳、电烙铁、网线钳、万用表 2.测线仪、笔记本 3.小型监视器(携带方便,用于室外分系统或摄像机的测试)。 4.主干光纤衰减专用测试仪器。 现场前端设备的分类: 三、管内穿线、线槽内配线 1.布线前的检查: §金属电线管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。 §检查管与线槽连接处的护圈是否齐全。 §电管进入底盒时内外螺母要确认锁紧。 §线槽内需要清除垃圾杂物或积水,使线槽内外保持清洁。

2.放线: §先按照图纸编号做好线缆标签。 §放线时应分区域,先放长的,后放短的,有顺序进行。 §将导线抻直、捋顺。 §可盘成大圈或使用专门的放线工具。 §边放边整理,不应出现缠绕、扭结、损伤导线等现象。 §每个分支应使用扎带绑扎成束。 四、前端设备安装 安装前要确认: 1.现场与图纸的充分结合,确定精确位置。 2.应该安装的方式:吸顶、支架、吊杆、立杆。 3.安装高度:摄像头(2.5M)、各类探头、、读卡器、报警按钮、巡更点等。 4.前端设备的朝向及角度。 5.设备覆盖范围及有效距离。 6.门禁读卡器的类型,大小。 7.出门按钮的类型。 8.门锁的类型:磁力锁、电插锁、阳极锁、机电一体锁等。 五、报警系统前端探测器的安装 1.震动探测器应安装在远离震动源的地方,如电机、水泵和产生振动的设备。 2.安装被动红外探测器时,应该充分注意探测背景物体的运动和红外辐射情况。

高清监控摄像机安装注意事项

高清监控摄像机安装注意事项 整理编辑:深圳中瀛鑫开发部时间:2012-8-07 在一般的安防监控系统安装上,高清监控摄像机和普通摄像机的安装和调试方法基本相同,但必需要留意好镜头选配,由于镜头的质量不好,或者选配不好,很大程度上会影响到画面的清晰度,例如红外夜视系统的摄像机最好选用红外镜头,而1/3英寸CCD一般配用1/3英寸的镜头,1/2英寸CCD一般配用1/2英寸镜头,安装调试时镜头的聚焦调试必需调好,特别是摄像机的后焦面要调准,很多时候镜头的聚焦不清会引起图像的恍惚,达不到高清楚的要求。 另外摄像机的防护罩也不能忽视,枪式防护罩的前端玻璃不能采用一般的平板玻璃,而必需采用较好的光学玻璃,一般的平板玻璃对图像的解析力有非常厉害的消弱作用,选用球型罩壳更应留意,球面的曲率必需过渡光滑,最好不要把镜头对准球壳的上边沿,此处光的折射力较大,甚至会严峻影响图像的清楚度。有一点很重要,就是无论哪种罩壳,最好罩壳内的光越低越好,镜头至罩壳的间隔越短越好,这样能使镜头前的光污染减少到最低,有利于进步图像的清晰度。 高清监控摄像机系统必需高清 高清晰度摄像机除了前端安装和选材必需留意外,还必需有传输系统,中间系统和终端显示系统的配合使用才能达到高清楚度的实际效果。 针对高清监控摄像机系统来说,视频图像的传送一般会选择同轴电缆、双绞线、UTP线(即网络传输)、无线传输、光缆传输等方式,无论采用哪种方式传输,必需使图像从前端传输到后真个整个系统中的各个环接的带宽>6M,这样才能保证图像达到高清楚度的要求,并符合工程及技防检测上的要求。 一般情况下同轴电缆超过150米或200米时图像质量会显着下降,这是因为同轴电缆自身的特性造成的,故必需采取各种措施保证其终端带宽不小于6M,必要时要给予加视频补偿放大器来解决,一般的视频放大器的作用不大。其补偿的指标应保证高频补偿量、幅频特性、信噪比、共模按捺比、微分相位失真度、色度亮度延迟、色度宽度增益等都达到使相关线缆损耗或衰减造成的缺陷得到补偿,从而保证进入系统的图像的高清晰度。 目前,因为铜缆的价格不断上升,视频图像采用光缆传送的本钱不断下降,在较长间隔或多幅图像的传输中,采用光缆传送不失为一举多得的方案被广泛采用。因为光缆的带宽大、衰减小、高抗干扰、体积小、保密性强等特点,可较好保证图像传送的各项指标。当采用其他方式传送图像时,也必需保证通道的带宽。 高清晰度的图像还必需要靠好的终端显示设备来表现在人的视觉眼前的,故最好选择逐行扫描监控器。由于在实际使用中隔行扫描监控器的图像闪烁严重,轻易使人产生视觉疲惫。若监控器的清楚度低则同样达不到整体清楚度的要求。由于监控器的清楚度时由监控器、视频通道的带宽和显像管的点距、会距所决定的。 据资料显示,其通道带宽与清楚度之间的折算理论上限为1M/80线左右,若再考虑高清楚度时的视频信号幅度下降因素,要达到显示400线的视频图像,则监督器清楚度指标按经验应采用600线以上的机器。

综合视频监控的监理监控要点(详细)

铁路综合视频监控系统监理工作的控制要点 一、监理工作范围及重点 1.1监理工作范围 监理工作范围是标段内,即段,共计XXX公里范围内的综合视频监控系统的设备安装、检测和调试开通的施工工程。 1.2监理工作的重点 1.2.1施工准备阶段 1)施工组织设计、施工方案等有关资料的审签,按照“安全第一、质量第一”的原则,重点审查其针对性、可操作性及科学性; 2)拟进场施工设备、仪器、仪表资料的审验,重点审验仪器、仪表和设备的性能、测试范围、精度和是否具有法定计量部门出具的鉴定证书; 3)施工单位管理和作业人员的培训资料、资格证、上岗证的审查; 4)施工单位安全、质量管理体系及制度的审查; 5)综合视频监控系统工程的设备、材料计划落实情况的检查; 6)分包单位资质材料的审查; 7)施工现场情况的检查; 8)施工单位开工报告的审签。 1.2.2施工阶段 1)要求施工单位认真做好作业技术交底,明确做什么、谁来做、如何做;

2)进场施工设备、仪器、仪表的审验,重点审验是否和报验的资料一致; 3)严格检验进场的综合视频监控系统设备、电缆材料、附件等,重点检查设备、材料的型号、规格、数量、出厂合格证、技术说明书等; 4)综合视频监控系统设备的安装,按照验标检验; 5)设备的配线,按照验标检验; 6)综合视频监控系统设备的调试、检测,按照设计要求和设备技术资料检验; 7)有关施工资料和检测报告的审核; 8)综合视频监控系统的调试、开通及验收。 施工阶段控制的难点是:综合视频监控系统的调试、开通、验收。这些工序中需要检测和验收的设备多,且检测方法复杂,测试的指标多、要求精度高。 二、监理工作流程图 依据“通信标准化指导书”、“监理规范”及综合视频监控系统施工的特点,本工程监理工作流程如下图2.1所示:

监控验收注意事项

一、监控工程施工要求 1.一般要求 (1)施工现场必须设一名现场工程师以指导施工进行,并协同建设单位做好隐蔽工程的检测与验收。 (2)电视监控工程施工前应具备下列图纸资料: ①系统原理及系统连线图。 ②设备安装要求及安装图。 ③中心控制室的设计及设备布置图。 ④管线要求及管线敷设图。 (3)电视监控系统施工应按设计图纸进行,不得随意更改。确需更改原图纸时,应按程序进行审批,审批文件(通知单等)经双方授权人签字,方可实施。 (4)电视监控系统工程竣工时,施工单位提交下列图纸资料: ⑦施工前所接的全部图纸资料。 ②工程竣工图。 ②设计更改文件。 2.电缆敷设 (1)必须按图纸进行敷设,施工质量应符合《电力工程电缆设计规范》的要求。

(2)施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪施工现场有障碍物时应提前清除。 (3)根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取焊接方式或采用专用接插件。 (4)电源电缆与信号电缆应分开敷设。 (5)敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。 (6)远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。 (7)随建筑物施工同步敷设电缆时,应将管线敷设在建筑物体内,并按建筑设计规范选用管线材料及敷设方式。 (8)有强电磁场干扰环境(如电台、电视台附近)应将电缆穿人金属管,并尽可能埋入地下。 (9)在电磁场干扰很小的情况下,可使用PVC阻燃管。 (10)电缆穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉,进入管口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做防潮、防腐等处理。 (11)管线两固定点之间距离不得超过1.5m。 (12)电缆应从所接设备下部穿出,并留出一定余量。

安防监控系统日常维护注意事项29340

监控设备的维护方法 为了做好监控设备的维护工作,维修中心配备相应的人力、物力(工具、通讯设备等),负责日常对监控系统的监测、维护、服务、管理, 承担起设备的维护服务工作, 以保障监控系统的长期、可靠、有效地运行。 1、维护基本条件 古话说的好,“巧妇难为无米之炊”,对监控系统的维护来说也是一样的道理,对监控系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件,即做到“四齐”,即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。 1)备件齐 通常来说,每一个系统的维护都必须建立相应的备件库,主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备,如摄像机、镜头、监视器等。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行,必须及时更换,因此必须具备一定数量的备件,而且备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新。 2)配件齐 配件主要是设备里各种分立元件和模块的额外配置,可以多备一些,主要用于设备的维修。常用的配件主要有电路所需要的各种集成电路芯片和各种电路分立元件。其他较大的设备就必须配置一定的功能模块以备急用。这样,经过维修就能用小的投入产生良好的效益,节约大量更新设备的经费。 3)工具和检测仪器齐 要做到勤修设备,就必须配置常用的维修工具及检修仪器,如各种钳子、螺丝刀、测电笔、电烙铁、胶布、万用表、示波器等等,需要时还应随时添置,必要时还应自己制作如模拟负载等作为测试工具。 2、设备维护中的一些注意事项 在对监控系统设备进行维护过程中,应对一些情况加以防范,尽可能使设备的运行正常,主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。 1)防潮、防尘、防腐 对于监控系统的各种采集设备来说,由于设备直接置于有灰尘的环境中,对设备的运行会产生直接的影响,需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。如摄像机长期悬挂于棚端,防护罩及防尘玻璃上会很快被蒙上一层灰尘、碳灰等的混合物,又脏又黑,还具有腐蚀性,严重影响收视效果,也给设备带来损坏,因此必须做好摄像机的防尘、防腐维护工作。在某些湿气较重的地方,则必须在维护过程中就安装位置、设备的防护进行调整以提高设备本身的防潮能力,同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来解决防潮问题。2)防雷、防干扰 只要从事过机电系统的维护工作的人都知道,雷雨天气一来,设备遭雷击是常事,给监控设备正常的运行造成很大的安全隐患,因此,监控设备在维护过程中必须对防雷问题高度重视。防雷的措施主要是要做好设备接地的防雷地网,应按等电位体方案做好独立的地阻小于1欧的综合接地网,杜绝弱电系统的防雷接地与电力防雷接地网混在一起的做法,以防止电力接地网杂波对设备产生干扰。防干扰则主要做到布线时应坚持强弱电分开原则,把电力线缆跟通讯线缆和视频线缆分开,严格按通信和电力行业的布线规范施工。 2、设备维护中的一些注意事项 在对监控系统设备进行维护过程中,应对一些情况加以防范,尽可能使设备的运行正常,主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。 1) 防潮、防尘、防腐 对于监控系统的各种采集设备来说,由于设备直接置于有灰尘的环境中,对设备的运行会产生直接的影响,需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。如摄像机长期悬挂于棚端,防护罩及防尘玻璃上会很快被蒙上一层灰尘、碳灰等的混合物,又脏又黑,还具有腐蚀性,严重影响收视效果,也给设备带来损坏,因此必须做好摄像机的防尘、防腐维护工作。在某些湿气较重的地方,则必须在维护过程中就安装位置、设备的防护进行调整以提高设备本身的防潮能力,同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来解决防潮问题。

安防监控系统施工安装规范

安防监控系统施工安装规范

安防监控系统施工安装规范 安防监控系统施工安装规范 (暂行)

目录 第一章:监控机房安装规范 (4) 1、控制室的选取 (4) 2、控制室及机房走线 (5) 3、控制室其他注意事项 (5) 第二章:前端立杆安装 (6) 1. 基础施工 (6) 1.1 立杆基础 (6) 1.2 窨井制作 (7) 1.3 线缆管敷设 (8) 1.4 接地体安装 (9) 2.1 杆件制作与安装 (10) 第三章:前端设备安装 (13) 1、视频服务器的安装规范 (13) 2、摄像机的安装规范 (14) 第四章:传输线缆的安装规范 (16) 1、线缆布放要求: (16) 2、绑扎总体要求 (16) 3、线缆端接基本要求: (17)

第五章:电源、接地要求 (18) 1、电源要求 (18) 2、防雷要求 (19) 第六章:标签标识规范 (20) 1、总体要求 (20) 2、设备标签规范 (20) 3、线缆标签规范 (20) 第七章:竣工验收文件 (21) 第一章:监控机房安装规范 1、控制室的选取 ?选择噪音小、地面干净、空间宽敞(12~50 m2); ?地板:采用进口防静电活动地板,安装高度为300mm; ?天花板:采用铝合金针孔吸音天花,白色亚光; ?墙面:采用易清洁的阻燃墙纸作墙面装饰处理; ?照度:中心控制室照度在300~400LUX,其他房间在200~300LUX; ?温湿度:机房内必须保持一定的湿度和温度(温度宜为16~30度,相对湿度宜为30%~75%),并有良好的通风条件。

2、控制室及机房走线 ?线缆种类:包括信号线、电缆线,信号线要求必须采用屏蔽电缆,而且信号线和电缆线尽量保持在一定的安全距离(15cm以上); ?若信号线和电缆线垂直时,建议采用厚度在1.6mm以上的铁板覆盖交叉部分,平行距离小于15cm时,中间建议放置金属隔板; ?布线方式:主要分为上走线、下走线两种布线方式,下走线施工方便省钱省工而且美观,但维护与机房扩容时比较麻烦。而上走线要搭桥架,比下走线 易维护、易扩容,但不易防尘、灰尘比较多; ?线缆走向应尽量顺着线缆的自然状态布线,拐弯处应符合电缆曲率半径要 求,并且在一定的距离进行捆绑,在敷 设的电缆两端应留适度余量,并标示明 显的永久性标记。 3、控制室其他注意事项 ?控制台正面与墙的净距不应小于1.2M,侧面与墙或其它设备的净距,在主要走道不应小于1.5米,次要走道不应小于0.8米,机架背面和侧面距离 的净距不应小于0.8米; ?控制台应安放竖直,台面水平,台内接插件和设备接触应可靠,安装应牢固,内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象; ?控制室内设备的排列,应便于维护与操作,并应满足安全,消防的规定要求; ?控制室的其它设备和金属外壳必须做好等电位连接,以保证控制室内的人身和设备安全。

监控安装指导与注意事项

监控安装指导与注意事项 A、线路安装与选材1、电源线:要选“阻燃”电缆,皮结实,在省成本前提下,尽量用粗点的,以减少电源的衰减。2、视频线:SYV75-3线传输在300米内,75-5线传 输500米内,75-7的线可传输800米;超过500米距离,就要考虑采用“光缆”。另外,要注意“同轴电缆”的质量。3、控制线:一般选用“带屏蔽”2*1.0的线缆, RVVP2*1.0。4、穿线管:一般用“PVC管”即可,要“埋地、防爆”的工程,要选“镀锌”钢管。B、控制设备安装1、控制台与机柜:安装应平稳牢固,高度适当, 便于操作维护。机柜架的背面、侧面,离墙距离,考虑到便于维修。2、控制显示设备:安装应便于操作、牢靠,监视器应避免“外来光”直射,设备应有“通风散热”措 施。3、设置线槽线孔:机柜内所有线缆,依位置,设备电缆槽和进线孔,捆扎整齐、编号、标志。4、设备散热通风:控制设备的工作环境,要在空调室内,并要清洁,设 备间要留的空间,可加装风扇通风。5、检测对地电压:监控室内,电源的火线、零线、地线,按照规范连接。检测量各设备“外壳”和“视频电缆”对地电压,电压越高 ,越易造成“摄像机”的损坏,避免“带电拔插”视频线。C、摄像机的安装1、监控安装高度:室内摄像机的安装高度以2.5~5米,为宜,室外以3.5~10米为宜;电梯内 安装在其顶部。 2. 防雷绝缘:强电磁干扰下,摄像机安装,应与地绝缘;室外安装,要采取防雷措施。3、选好BNC:BNC头非常关键,差的BNC头,会让你生不如死,一 点都不夸张。4、红外高度:红外线灯安装高度,不超过4米,上下俯角20度为佳,太高或太过,会使反射率低。5、红外注意:红外灯避免直射光源、避免照射“全黑 物、空旷处、水”等,容易吸收红外光,使红外效果大大减弱。6、云台安装:要牢固,转动时无晃动,检查“云台的转动范围”,是否正常,解码器安装在云台附近。 准备工具:冲击钻、水平尺、拉线、线坠、剥线钳、弹墨线、电工刀、架梯、电烙铁、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳,数字万用表或指针式万用表,500V绝缘摇表 准备辅材:塑料胀管、机螺丝、平垫、弹簧垫圈、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、绝缘胶布、塑料胶布、各类接头等。安装步骤:安装前测试,摄像机安装,中心终端设 备安装,调试一.安装前测试1、用SYV75-3视频线做一段约3米长两端带有BNC头的测试线。2、准备一台监视器或硬盘录像机,硬盘录像机可为嵌入式或PC式,软件配置齐 全。3、在通电前,弄清楚摄像机的供电电压,并对供电电压用万用表进行测试,测试的电压偏差为标准电压的±10%.超出这个标准的电源禁止使用。4、为固定摄像机配上

安防注意事项

很多朋友做监控的时候经常会遇到一些问题,有关于交换机的选择、有关于ip地址的分配,也有关于网线方面,这些都在我们弱电行业网VIP群中和后面留言中比较多的问题,那么下面18个问题是比较常见的问题解,其它的问题大家也可补充。 高清监控系统施工应该注意的18件事! 1、交换机选择: 8个点以上(含8个点720P以上)请使用全千兆网络交换机。 我们常用的交换机的实际带宽是理论值的50%-70%,所以一个百兆口的实际带宽在50M-70M。4M*12=48M,因此建议一台百兆接入交换机最大接入12台720P网络摄像机。同时考虑目前网络监控采用动态编码方式,摄像机码流峰值可能会超过4M带宽,同时考虑带宽冗余设计,因此一台百兆接入交换机控制在8台以内时最好的,超过8台建议采用千兆口。

2、做好备份: 施工前需将本系统中所有网络球机、网络摄像机、NVR、电脑主控机、存储服务器、流媒体服务器、高清解码器、管理服务器等的IP地址进行统一修改并登记,一定要注意避免和本地网络中原有的设备(如电脑、网络打印机)有IP地址冲突。 3、做好登记: 网络系统中所有的设备(包括原有的设备)请不要设定为自动获取IP地址模式,全部都手动设定好IP地址,登造表登记好。 4、注意IP冲突: 如网络系统中有无线路由器请注意接入无线网络系统中的手机、平板的IP地址是否存在冲突。 5、注意汇聚层交换机选择: 前端交换机单台连接IPC的数量不超过4个,可采用8口百兆交换机,如超过4个请一定采用8口全千兆交换机,因为前端交换机到机房主换机之间只是采用一根网线传输,如果负载的IPC数量太多容易出现丢包、掉帧、延时、卡顿的现象。 6、注意网线选择:

视频监控线缆常识

监控线材的选用: 线材的选用以及铺设线材的选型: 1. 视频线: 摄像机到监控主机的距离≤200米,通常在100米左右,可以用SYV-75-3(即RG59线)视频线或者SYV-75-5(96编)。 摄像机到监控主机的距离>200米<350米,可以用SYV-75-5(128编)视频线。 摄像机到监控主机的距离在500米左右,采用SYV-75-7基本可以实现。(一般不常用) 摄像机到监控主机的距离在500-1000米,可以采用光纤传输。 PS:SYV电缆全称实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆,是同轴电缆的一种。 SYV-75-5:S代表射频,Y代表聚乙烯绝缘,V护套,75代表特性阻抗,5代表线径。 A:64编 B:96编 C:128编“编”代表:屏蔽层的密度,即外面密密的铜线。 2. 云台控制线 云台与控制器距离≤100米,用RVV6×0.5护套线。 云台与控制器的距离>100米,用RVV6×0.75护套线。 PS:护套线介绍:软护套有RVV和BVV v-聚氯乙烯绝缘 v-聚氯乙烯护套 R-软 铜导体省略 VV-聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 RVV-聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆(也叫护套线)

3. 镜头控制线 采用RVV4×0.5护套线。 4. 解码器通讯线 应采用RVV2×1护套线。 5. 摄像机电源线 若系统有20台普通摄像机,摄像机到监控主机的距离在50米以内,则应使用BVV6M2 监控系统线路铺设: 1. 视频线铺设注意事项: 若摄像机到监控主机(图像处理器、矩阵控制主机或数码录像机)的距离少于200米,可用RG59(SYV-75-3)视频线,若超过200米,应该采用SWY-75-5视频线,以保证监控图像的质量。 对于安装在电梯内的摄像机,在电梯井内布线应采用星铁槽并接地处理,以减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰。 如果摄像机安装在室外(如大院门口或停车场等),线路需要在室外走线或通过架空钢缆走线,条件允许的情况下要安装视频避雷器(因为加装防雷设备会造成工程总造价的增加),即分别在摄像机端和监控主机端各安装1个视频避雷器,而且每个视频避雷器均要接地(室外摄像机要单独打地线,监控室的视频避雷器可统一接地),以防止感应雷对设备造成损坏。 2. 控制线铺设注意事项: 在模拟监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,并采用云台镜头控制器进行控制,控制线的选择应根据摄像机与云镜控制器的距离确定。当距离少于100米时,云台控制线可采用RVV6×0.5护套线,;当距离大于100米时,云台控制线应采用RVV6×0.75护套线,镜头控制线均采用RVV4×0.5护套线。如果该模拟监控系统是通过矩阵控制主机对云台和镜头进行控制,一般需要用到解码器,控制线路敷设可参考所用矩阵控制主机的技术要求。 在数码监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,则需要通过解码器对云台和镜

施工用电监控要点(新版)

施工用电监控要点(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0980

施工用电监控要点(新版) 1、临时用电现场布置应按施工组织设计中用电平面图进行,并与其他房屋保持规定的安全距离。 2、工地推行TN-S系统,采用“三相五线制”,实行三级配电二级保护,难以做到三级配电的,严格实行二级配电二级保护,末端必须设置漏电保护器如果分箱与末端箱间距超过30米,应架设分配电箱。 3、在地下电缆线、高压线附近施工,必须有满足规定的安全操作距离,并有可靠的外电防护措施,高压线防护架应按方案搭设。 4、现场照明架设高度大于2.4m,危险场所应使用安全电压。照明灯具的金属外壳必须做保护接零,单相回路的照明开关箱必须设漏电保护器。

5、电箱应统一编号,分配电箱、开关箱放置高度下口高于地面60cm,并有防雨、防尘措置。 6、用电设备实行一机一闸一漏(漏电保护器)一箱(配电箱)。开关箱中必须设置漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA (潮湿状态下使用小于15mA的漏电保护器)。施工现场分配电箱上安装的漏电保护开关的漏电动作电流应为50mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 7、用电设置、机械设施要有可靠的接地装置。 8、对配电箱、开关箱进行检查、维修时必须将前一级相应的电源开关闸断电,并悬挂停电警示牌,严禁带电作业。 9、现场用必须全部使用电缆,严禁使用护导线。电缆接头应做好“三包”(黄蜡带、防水带、黑包带),保证绝缘可靠,并不得承受外力;架空电缆严禁用裸露金属线绑扎。 10、现场生活和办公场所严禁乱拉电线,严禁在宿舍和办公室使用碘钨灯、电炉和电热器具。施工现场、办公区、生活区合理配备消防器材。

高清监控系统施工中18项注意事项

在安防监控的浪潮中,视频监控的更新换代就像潮汐替换,在商场需要不断改动标志着安防商场“欣欣向荣”。现如今安防监控正由这个“大引力”的作用下,带来了新式技能,卷走了旧商品。商品与技能更新换代模仿年代迈向数字高清年代,那么高清监控系统在施工过程中我们要注意哪些事项呢? 1、交换机选择,5个点以上(含5个点720P以上)请使用全千兆网络交换机; 2、做好备份,施工前需将本系统中所有网络球机、网络摄像机、NVR、电脑主控机、存储服务器、流媒体服务器、高清解码器、管理服务器等的IP地址进行统一修改并登记,一定要注意避免和本地网络中原有的设备(如电脑、网络打印机)有IP地址冲突; 3、做好登记,网络系统中所有的设备(包括原有的设备)请不要设定为自动获取IP地址模式,全部都手动设定好IP地址,登造表登记好; 4、注意IP冲突,如网络系统中有无线路由器请注意接入无线网络系统中的手机、平板的IP地址是否存在冲突; 5、注意汇聚层交换机选择,前端交换机单台连接IPC的数量不超过4个,可采用8口百兆交换机,如超过4个请一定采用8口全千兆交换机,因为前端交换机到机房主换机之间只是采用一根网线传输,如果负载的IPC数量太多容易出现丢包、掉帧、延时、卡顿的现象; 6、注意网线选择,IPC到前端交换机之间可采用国标超五类网线,而前端交换机到机房主交换机之间请一定采用国标六类网线和六类水晶头; 7、注意摄像机与主控室距离,高清网络球机、高清IPC到机房的主交换机之间只能采用网络交换机中继一次;如距离大于100米可采用光纤,接收发射请使用一光一电或一光两电或一光四电好易灵光纤收发器 8、注意选择线材,网络球机、网络摄像机到前端交换机如采用国际超五类带屏蔽的网线则线长建议最好不要超过80米,如采用国际六类网线建议最好不要超过100米; 9、机房主交换机一般情况下请不要选择带管理型的交换机,除非有对设置管理型交换机比较熟的工程师,或者是系统比较大; 10、机房的主交换机一定要选择大品牌的全千兆交换机,并且一定不要满载工作,比如24口全千兆交换机实际使用时一般不要用超过20口,因为网络高清监控数据量比较大且是不停的传送数据,对交换机的处理要求比较高,如果出现一台交换机带很多点的时候出现延时、卡顿的现象时可以试着增加一台交换机的方式来解决。 11、网络监控工程范围,针对覆盖的范围不一样可以决定高清网络摄像机类型和高清网络摄像机数量。类型有1MP(1/4Sensor)/1.3MP(1/3Sensor)/2MP(1/2.7Sensor)/3MP(1/2.5Sensor),在一个项目中,镜头的选配非常重要,它取决于能否把客户所需要观看的范围全覆盖。 12、网络监控工程对象,监控对象决定取景范围、摄像机位置及所需的摄像机类型,监控对象有细微图和一般观察图之分。细微图像对于识别人或特定目标效果好,例如:人的面孔、证件、销售店面监控;一般观察图主要就是监控整个场景或场景大概流动情况。监控目标决定取景范围、摄像机位置及所需的摄像机类型。 13、网络监控工程环境,因为室内和室外的光线不一样,所以得考虑感光度和照明效果。室外环境下就可采用红外线灯,有的还需用上日夜两用监控摄像机;如果是室内那一般就不用考虑这么多,那只要考虑到照明效果就好了。另外在室

高清网络监控系统综合布线施工注意事项

高清网络监控系统施工注意事项 1、交换机选择,5个点以上(含5个点720P以上)请使用全千兆网络交换机; 2、做好备份,施工前需将本系统中所有网络球机、网络摄像机、NVR、电脑主控机、存储服务器、流媒体服务器、高清解码器、管理服务器等的IP 地址进行统一修改并登记,一定要注意避免和本地网络中原有的设备(如电脑、网络打印机)有IP地址冲突; 3、做好登记,网络系统中所有的设备(包括原有的设备)请不要设定为自动获取IP地址模式,全部都手动设定好IP地址,登造表登记好; 4、注意IP冲突,如网络系统中有无线路由器请注意接入无线网络系统中的手机、平板的IP地址是否存在冲突; 5、注意汇聚层交换机选择,前端交换机单台连接IPC的数量不超过4个,可采用8口百兆交换机,如超过4个请一定采用8口全千兆交换机,因为前端交换机到机房主换机之间只是采用一根网线传输,如果负载的IPC数量太多容易出现丢包、掉帧、延时、卡顿的现象; 6、注意网线选择,IPC到前端交换机之间可采用国标超五类网线,而前端交换机到机房主交换机之间请一定采用国标六类网线和六类水晶头;

7、注意摄像机与主控室距离,高清网络球机、高清IPC到机房的主交换机之间只能采用网络交换机中继一次;如距离大于100米可采用光纤,接收发射请使用一光一电或一光两电或一光四电好易灵光纤收发器; 8、注意选择线材,网络球机、网络摄像机到前端交换机如采用国际超五类带屏蔽的网线则线长建议最好不要超过80米,如采用国际六类网线建议最好不要超过100米; 9、机房主交换机一般情况下请不要选择带管理型的交换机,除非有对设置管理型交换机比较熟的工程师,或者是系统比较大; 10、机房的主交换机一定要选择大品牌的全千兆交换机,并且一定不要满载工作,比如24口全千兆交换机实际使用时一般不要用超过20口,因为网络高清监控数据量比较大且是不停的传送数据,对交换机的处理要求比较高,如果出现一台交换机带很多点的时候出现延时、卡顿的现象时可以试着增加一台交换机的方式来解决; 11、网络监控工程范围,针对覆盖的范围不一样可以决定高清网络摄像机类型和高清网络摄像机数量。类型有1MP(1/4 Sensor)/1.3MP(1/3 Sensor)/2MP(1/2.7Sensor)/3MP(1/2.5 Sensor),在一个项目中,镜头的选配非常重要,它取决于能否把客户所需要观看的范围全覆盖; 12、网络监控工程对象,监控对象决定取景范围、摄像机位置及所需的摄像机类型,监控对象有细微图和一般观察图之分。细微图像对于识别人或特定

监控系统施工工艺

监控系统施工工艺 1、施工技术总则 1.1 严格按照批准后施工图设计进行施工。 1.2 接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。 1.3 审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 1.4 遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 1.5 严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 1.6 施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。 1.7 严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 鉴于安全生产责任重大,严格执行国家有关标准和行业标准的安全目标责任状的相关规定”。 2、安全操作技术一般规定 2.1 注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 2.2 所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重等。 2.3 所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用带屏蔽层的电源线,控制线。视频线符合国家标准。

2.4 机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。 3、材料、设备要求 1、前端部分 球型摄像机、枪式摄像机、球型摄像机、楼层交换机、支架、立杆及避雷接地装 置等。 2、传输部分 光缆、超五类网线、电源线、穿线管及线槽等。 3、终端部分 网络硬盘录像机、核心交换机、监视器、计算机、系统软件、打印机、不间断电 源等。 4、设备选型及验收 设备、材料应根据招标文件及设计要求选型,设备、材料和软件进场应验收,并 填写验收记录。设备应有产品合格证、检测报告、安装及使用说明书、“CCC”认证标识等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明,检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本。设备安装前,应根据使用说明书进 行全部检查,合格后方可安装。 5、其他材料 PVC软管、水晶头、插排、金属膨胀螺栓、金属软管、塑料胀管、机螺钉、平垫圈、弹簧垫圈、接线端子、绝缘胶布、各类接头等。 4、机具设备 1、安装器具 手电钻、电锤、电烙铁、电工组合工具、对讲机、RJ45专用压线钳、尖嘴钳、剥线钳、光缆接续设备、脚手架、梯子等。 2、测试器具 万用表、工程宝、测线仪、兆欧表、水平尺、钢尺、小线、线坠等。

大厦监控中心监控员工作注意事项

大厦监控中心监控员工作注意事项 大厦监控中心监控员工作注意事项提要:监控中心值班员在发现上述情况后,必须立即通知相关岗位到现场进行调查并处理 精品请示 大厦监控中心监控员工作注意事项 监控中心监控员负责对大厦所有区域(限可监视到的)全方位365天24小时实施监控,具体应对下列情况重点进行监视: 一、有无闲杂人员、可疑人员、推销人员、衣冠不整者、携带烟火或危险物品者进入大厦或在大厦范围内活动。 二、外围广场(限可监视到的)有无车辆乱停乱放,停车场出入口及广场各出入口有无车辆、物品阻塞现象。 三、停车场内车辆有无异常情况(如车辆被盗、遭破坏等);车场设施设备有无异常情况。 四、有无推销人员在楼层乱派传单、名片、报纸、杂志、乱拉业务和乱拉生意现象。 五、有无在禁烟区吸烟、携带烟火者。(大堂、走廊、电梯、客梯厅、消防前室、卫生间、车库均为禁烟区;仅东西两侧走火梯为吸烟区) 六、大厦内特别是走廊内有无衣冠不整、形象及行为不雅观者。(如光背、赤脚、坐地、坐消防箱、躺地等现象) 七、有无乱按电梯,损坏或不按规范使用电梯者。 八、有无物品或杂物阻塞、占用公共公共场所现象;有无大量人员阻塞通道或聚众闹事者。 九、有无大宗物品搬离大厦时而出入口岗值班员未发现或未出示放行条者。 十、有无偷盗、损坏大厦公共设施、设备行为者;有无偷盗、损坏大厦内公司、私人财产者。 十一、大厦内有无出现烟、火、雾及水浸等突发异常现象。 十二、有无发生纠纷,打架斗殴,威胁他人人身财产安全者。 十三、有无火灾、刑事、治安案件发生。 十四、有无其他突发或异常情况出现。 注:1.监控中心值班员在发现上述情况后,必须立即通知相关岗位到现场进行调查并处理,相关岗位到现场调查或处理后应及时将结果反馈给监控员,必要时监控员应向当值领班报告。 2.凡大厦内出现上述情况时,监控员因主观原因未能及时发现的,或发现后无故不通知相关岗位前去处理的,被视为违规,将根据后果给予监控员从口头警告到辞退的处理。 3.凡大厦内出现上述情况时,应属相关岗位职责而未能尽责产生不良后果的,或已接到监控员通知而又无故不及时去处理的,被视为违规,将根据后果给予该岗位值班员从口头警告到辞退的处理,必要时并追究经济责任和法律责任。 精品请示