文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 房屋建筑工程主体结构技术难点与处理

房屋建筑工程主体结构技术难点与处理

房屋建筑工程主体结构技术难点与处理
房屋建筑工程主体结构技术难点与处理

房屋建筑工程主体结构技术难点与处理

1)、模板工程技术难点与处理

①、模板及其支撑应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。在浇筑混凝土之前必须对模板进行验收,发现异常情况应按施工方案及时处理。

②、模板安装完施工单位自检结束后,现场监理人员要按设计图要求的位置、标高、尺寸进行检查验收。对模板拼缝、节点位置模板支搭情况及加固情况应认真检查,防止漏浆及缩颈现象。如发现缝隙过大,即要求施工单位采取措施封堵。并要求模板支撑、拉节牢固,发现不符合要求责令施工方整改。

③、严禁使用废机油做脱模剂。脱模剂要求涂刷均匀,不得漏刷或玷污钢筋。涂刷前要清除模板表面的尘土和混凝土残留物。

④、拆模时间要依据混凝土结构不同部位同环境条件下拆模试块强度进行推算,拆模前要经监理同意方可按规定顺序进行。

⑤、悬挑构件的模板支模应待构件砼强度达到100%,且满足抗倾覆后方可拆模。

2)、钢筋工程技术难点与处理

①、监理工程师应要求承包单位对钢筋的下料、加工进行详细的技术交底,要求技术人员根据图纸和规范进行钢筋翻样,且应亲自到工地,对成型钢筋进行检查。

②、钢筋断料时,按图纸和规范要求进行查验;钢筋绑扎时要对规格、数量、位置及锚固长度接头位置进行校对。严格做好钢筋工程隐蔽验收。不准使用油污及锈蚀钢筋。

③、混凝土浇捣前,仔细检查垫块、钢筋限位、撑脚设置到位情况,如有遗漏及时补设。钢筋绑扎重点检查接头位置、接头(重点是十字接头、梁柱端部接头,墙、板、梁交接部分等处)处理是否满足设计图纸和规范要求。发现问题,及时予以纠正。

④、本工程为抗震7度设防,要求箍筋弯钩角度为135度,平直长度大于箍筋直径的10倍。所以监理人员必须加强现场巡查,发现问题及时指正,以避免造成返工浪费。

⑤、同一根受力钢筋上尽量减少接头,接头的位置应相互错开。

⑥、钢筋接头不应设置在梁端、柱端的箍筋加密区范围内。

⑦、施工中不应以强度等级较高的钢筋代替本设计中的受力钢筋。当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。

⑧、本工程防雷接地引下线的竖向钢筋应焊接连成一线,柱内两根立筋通长焊接,其底端与基础钢筋或接地端子相焊接,顶端与避雷网焊接形成电气通路,结合电气施工图施工。

3)、混凝土工程技术难点与处理

①、混凝土工程质量控制难点:配合比不规范,不执行重量比,材料不合格,加水不控制,混凝土强度不符合设计要求,混凝土表面出现蜂窝、麻面、孔洞;钢筋混凝土表面出现露筋、施工缝处有“夹渣”现象;现浇混凝土柱根出现“烂根”现象;构件出现缺棱掉角和表面裂缝;现浇梁、板底面发生变形等。

②、首先使用的混凝土配合比要检查开盘鉴定资料和试验强度试验报告。现场拌制混凝土过程中,要严格控制配合比,执行用料过磅制度,控制加水量及搅拌时间。现场监理人员要进行跟踪,不定时地进行抽检;根据混凝土的浇筑情况,在监理工程师指定的时间和部位,留置监理工程师亲自监制的试块,并在标养或同条件养护后亲自送试验室试验。混凝土浇筑过程中,要加强旁站监理,严格控制浇筑质量,检查混凝土的坍落度,严禁在已搅拌好的混凝土中注水。

③、混凝土振捣要按程序控制达到密实,防止漏振、过振和振捣

不均,厚度较大的构件应分层振捣,节点钢筋密集区域应配合采用人工振捣;为防止裂缝出现,对混凝土现浇楼板应合理设置后浇带。

④、混凝土浇捣前,应仔细检查钢筋取位及绑扎情况,注意混凝土保护层是否满足要求。混凝土浇筑应按程序进行,不准在浇筑面上走车及卸料;检查是否按规定留设施工逢,施工缝部位作基层清理,做好冲洗和接浆。

⑤、要督促施工单位加强混凝土养护,保持混凝土湿润。严格控制养护和拆模时间。冬雨期施工,要有防寒、防冻、防雨措施。夏季要对混凝土勤养护,注意防止混凝土脱水。

⑥、施工中当混凝土工程出现缺陷时应及时修补,需修补的部位必须认真剔凿,用高压水及钢丝刷将基层冲洗干净。修补用水泥品种应与原混凝土的一致,强度等级一般高于原混凝土等级,并适量掺加微膨胀剂。修补部位应略高于原混凝土表面,待达到设计强度后,再将外面凿平。

⑦、对已经出现的严重缺陷或超过尺寸允许偏差且影响结构性能和使用功能的部位,立即要求施工方提出技术处理方案,并经监理(建设方)认可后进行处理,监理对经处理的部位重新进行全数检查验收。

4)、砌体工程技术难点与处理

本工程在砌砖时应认真研究施工图纸,不同部位对砌体标号、砂浆的要求,对各部位砌体的配筋、预留洞、预埋件的位置,做到心中有数,便于巡视检查。

①、砌筑前要求施工单位浇水湿润砖体,砖含水率控制在10%-15%,严禁干砖上墙。砌筑时铺灰不宜过长。严禁使用落地灰、桶灰和隔日砂浆;严格控制砂浆配合比,砌筑砂浆的配合比应由试验室通过试验签发砂浆配合比通知单,不准使用过细砂,尽量采用混合砂浆,保证浆满馅足;及时进行竖缝的刮缝和塞缝,以减少和消除外墙渗漏点。

②、砌筑时检查是否合理,划标杆是否正确,留槎位置是否事先经过现场监理人员确认;砌筑时要“上跟线、下跟楞、对头相碰要一平”,并按要求设置预埋拉结筋,做好隐蔽工程验收;

检查楼层标高、轴线偏差及垂直度和沉降量是否在允许范围内。

③、要求施工方做好现场协调,实现工种间密切配合,使砌筑施工与墙体内的水、电、预埋管道敷设协同进行,避免以后墙体凿洞开槽。

④、砖砌体的转角处和交接处同时砌筑,并严禁留直槎。

⑤、所有墙、柱或门垛的尺寸最低以半砖为模数,禁止使用1/4砖的零数。

⑥、外墙渗漏

外墙渗漏使人们往往把注意力集中在抹灰层和装饰层上,但实际上墙体的裂缝在砌筑过程中或砌筑后不久就产生了。为防止外墙渗漏,在外墙砌筑时就要严格监控,做到一次砌筑高度不得超过1.5m,以防砌筑砂浆硬化沉实拉裂灰逢。

墙体施工时,会在墙上留很多小孔洞,如混凝土墙的穿墙螺栓孔、砖墙的脚手孔、套管和预留孔等。在外墙抹灰开始前,必须由专人负责封堵这些孔洞,确保外墙不因这些孔洞而渗漏。

另外:在砌筑过程中砂浆试块制作往往被承包单位忽略,监理工程师应及时检查、督促。在砂浆中渗入有机塑化剂、防冻剂等,必须进行检验和试配符合要求后方可使用。

建筑主体结构工程施工技术浅谈

建筑主体结构工程施工技术浅谈 摘要:新形势下,经济飞速发展,带动人民的生活水平不断提高,人们对生活 质量的要求也越来越高,而建筑业是国民经济的重要物质生产部位,与整个国家 经济的发展和人民生活水平的改善密切相关,人们对建筑的质量和性能也提出了 更加严格的要求。本文笔者根据工作实践经验对建筑主体结构工程施工技术进行 了分析探讨。 关键词:建筑;主体结构工程;施工技术 1.建筑主体结构施工概述 随着科学的迅猛发展,我国的建筑市场也到处展现出一片欣欣向荣的景象, 建筑业的发展速度也随之发生了质的提高。主要表现为大批各种施工材料、设备 及工艺的涌现,这些都为建筑工程和建筑行业的发展创造了有利的条件。在此背 景下,主体结构的施工技术得到了长足的发展。主体结构在建筑施工中的应用不 仅大大提高了施工效率,还提高了建筑结构的稳定性。在建筑主体结构施工过程中,在考虑到施工质量和施工效率后,通常会在施工时间过程中选择流水施工方法,并形成一套完整的应用施工技术流程。 2.分析建筑主体结构施工中的技术 (1)开挖基坑技术通常状况下,对建筑工程实施开挖放线深基坑,应以设计中的基础平面图纸计算的放坡尺寸来直接定位现场,也可以结合CAD软件制作出 的施工设计图进行。若是运用第一种方法,就会牵涉到非常复杂的计算方法,进 而可能会出现很多漏洞。使用第二种方法,就会加大绘制图纸的工作难度,容易 遗漏很多尺寸的标注。若是开挖基坑面积体量太大,布置基坑集群过于复杂,利 用这两种中任何一种方法都会暴露缺陷[2]。常常会因为开挖基坑施工放线不 准确进而出现了漏挖或者错挖的状况,从而影响施工进度。在进行这项工程过程中,若是运用BIM技术,就能够缩短施工工期,在有效指导开挖基坑的情况下, 根据模型来开展放样工作,为顺利进行施工奠定坚实基础,提高定位基坑精准性。 (2)施工测量技术的运用 在有效控制建筑工程高层平面和网点过程中,需确保建筑工程项目整体精确 度可以符合施工要求,从而为建筑结构平面提供合理的依据。对于高层建筑而言,施工测量能够确保顺利进行建筑结构主体施工。在测量中,需要垂直测量结构主 体标高、轴线。在选择施工中的主轴线后,要确定好平面控制网,之后在各大部 门的规范引导下,综合分析建筑现场布置情况,进而得到科学合理的施工设计方案。 (3)基础施工在基坑围护完成后开始进行基础施工,施工之前应全面勘察地基基础,并结合房屋建筑实际情况,针对性地制定出相应的施工方案。结合本工 程的具体情况,设计采用碎石桩和粉喷桩基础。通过使用碎石桩+粉喷桩的基础 处理措施,不仅可以提升土体的抗剪强度,而且可以有效避免嵌入桩体后对混凝 土体的结构造成破坏。桩基施工时,运用深层粉体搅拌方法进行混凝土桩施工, 施工完成后使用振冲的方法进一步加固地基。施工时,要注意对准桩体所在位置,保持受力均匀,最后进行夯实施工。 (4)大模板施工技术的运用对于建筑主体结构而言,支模大模板也是尤为关键的一项施工环节,这一施工环节关系着建筑结构主体雏形结构的科学性。在具 体支模中包括如下几点措施:在实际施工中,先运用弹线方式弹出模板安装线路,之后再有效固定墙体轴线。在这一实际过程中,应合理控制对墙轴线移动误差,

2020年二建《建筑实务》第十四讲2A312030主体结构工程施工技术

三、混凝土工程 普通混凝土是指以水泥为主要胶凝材料,与粗骨料(石子)、细骨料(砂)、水,需要时掺 (4)细骨料宜选用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的天然砂或机制砂。细骨料宜选用Ⅱ区中砂;当选用Ⅰ区砂时,应提高砂率,并应保持足够的胶凝材料用量,满足混凝土的工作性要求;当采用Ⅲ区砂时,宜适当降低砂率,其含泥量、泥块含量指标应符合规范规定。如采用海砂,应符合现行行业标准《海砂混凝土应用技术规范》JGJ206-2010的有关规定。混凝土细骨料中氯离子含量应符合相关规定:对钢筋混凝土,按干砂的质量百分率计算不得大于0.06%;对预应力混凝土,按干砂的质量百分率计算不得大于0.02%。 (1)混凝土搅拌一般宜由场外预拌商品混凝土搅拌站或现场搅拌站搅拌,应严格掌握混凝土配合比,确保各种原材料合格,计量偏差符合标准规定要求,投料顺序、搅拌时间合理、准确,

最终确保混凝土搅拌质量满足设计、施工要求。当掺有外加剂时,搅拌时间适当延长。 )混凝土在运输中不应发生分层、离析现象,否则应在浇筑前二次搅拌。尽量减少混凝土搅拌20s以上后再卸料。 (1)泵送混凝土是利用混凝土泵的压力将混凝土通过管道输送到浇筑地点,一次完成水平运 (4)混凝土泵或泵车设置处,应场地平整、坚实,具有重车行走条件。混凝土泵或泵车应尽可能靠近浇筑地点,浇筑时由远至近进行。 (5)混凝土供应要保证泵能连续工作。输送管线宜直,转弯宜缓,接头应严密,并要注意预防输送管线堵塞。 湿润;现场环境温度高于35℃时宜对金属模板进行洒水降温;洒水后不得留有积水。 (3)混凝土输送宜采用泵送方式。混凝土粗骨料最大粒径不大于25mm时,可采用内径不小于125mm的输送泵管;混凝土粗骨料最大粒径不大于40mm时,可采用内径不小于150mm的输送泵管。输送泵管安装接头应严密,输送泵管道转向宜平缓。输送泵管应采用支架固定,支架应与结构牢固连接,输送泵管转向处支架应加密。 (7)混凝土宜分层浇筑,分层振捣。每一振点的振捣延续时间,应使混凝土不再往上冒气泡,

主体结构工程验收报告

构工程验收报告存档篇二:主体结构验收报告 善水湾一期一标36-1(地库四)工程施工单位:江苏省建工集团有限公司 日 主体结构工程施工验收小结期:2011年7月29日 一、项目参与单位 建设单位:南京市建设发展集团有限公司 设计单位:南京城镇建筑设计咨询有限公司 勘测单位:南京市测绘勘察研究院有限公司 监理单位:南京南房建设咨询工程有限公司 承建单位:江苏省建工集团有限公司 质监单位:南京市雨花区建筑安装工程质量监督站 二、工程概况 本工程为南京市建设发展集团有限公司开发的住宅小区,36-1(地库四-1)为配套商业用房,暂时为销售中心,地下室为小型车停车场。 本工程建筑面积10889.6m2,其中地下一层建筑面积3099.56m2,地上三层建筑面积为7407.69㎡,建筑物地上部分全长88.5米,宽43.5米,全高13.8米。工程结构 1、结构为钢筋混凝土框架结构,基础形式为桩基、独立承台梁+筏箱形基础。 2、建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级,抗震设防类别为丙类,结构抗震等级、抗震构造措施为三级,防水等级为二级,建筑物耐火等级为二级。 3、主要结构材料: 1)、混凝土:地下室基础、梁板柱为c35s6。地上部分为c35。 2)、钢筋为hrb400三级为主。 3)、工程砌体墙:外墙 mu10混凝土多孔砖,内墙为轻质加气砼砌块,砌筑砂浆采用m5.0预拌商品砂浆。 三、项目管理组织情况 当承接到本工程后,项目部按照施工承包合同、设计图纸、建筑法规、建设工程强制性条文等编写了施工组织设计,专项施工组织方案。 (1)施工中严格按照有关规范、施工工艺、设计图纸进行施工,合理安排工作计划,做好各工序的穿插和各工种的配合。 (2)项目部配备专门的检查人员,每天对工程的质量进行检查,对违返质量要求的坚决给予返工处理。 (3)项目部施工管理人员配备齐全,持证上岗。 四、工程施工现场质量控制情况 1、原材料 用于本工程的原材料按设计要求和施工承包合同的要求进场。钢筋由江苏沙钢、江苏永钢、马钢三家大型钢铁企业生产厂家提供,出厂合格证、测试报告等齐全;商品混凝土由南京普迪混凝土有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全;预拌商品砂浆由南京天云新型建材科技有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全。凡运到施工现场的原材料项目部均向监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表,》经监理见证取样送检合格后,方投入使用。确保了该工程原材料的合格性和真实性。 2、技术复核 施工技术人员对主体结构均按工序进行了有关质量复检复验,各标高轴线均控制在规范允许范围内,并有监理工程师复验确认后进入下道工序。

主体结构工程施工技术方案

主体结构工程施工技术方案 一工程简介: 本工程门急诊综合楼主体为框剪结构,地下一层,地上十九层(局部二十层)。由主楼和裙房两部分组成。一至四层层高5.10米;五至十九层层高均为4.0米,屋顶最高点84.70米。室内地坪±0.000相当于大沽高程3.15米,室内外高差0.30米。设计合理使用年限50年,抗震设防烈度为7度。 钢筋混凝土结构工程质量主要体现在以下五个方面: 1、施工组织水平。包括施工质量目标的确定,施工组织设计编制,质量体系建立,技术交底,施工过程质量控制等方面的水平。 2、模板工程。通过模板设计、制作、安装、拆除、操作和维护的质量反映结构的整体质量和观感效果。 3、钢筋工程。通过钢筋原材料的复试、半成品的加工、配筋、节点构造、接头连接、保护层和绑扎质量控制来反映结构的内在质量。 4、混凝土工程。通过混凝土的原材料、搅拌工艺、计量、运输、泵送、浇筑、振捣、保护层控制、养护、构件的强度、性能以及外观质量来综合反映混凝土的工程质量。 5、施工技术资料。通过检查施工过程的原始记录和施工试验,反映施工的管理水平和质量水平。我公司企业内部的质量标准以保证建筑物的安全和合理的使用年限为目标,其水平高于国家标准。应在高于、严于国家标准的前题下,努力提高经济效益,做到先算帐、后投入,先论证、后施工。 二、主体结构施工工艺流程 柱、墙弹线定位→柱墙钢筋焊接、绑扎→柱墙支模→梁、板支模、扎筋→浇砼→混凝土养护→转入上一层流水作业……混凝土养护、拆模……→逐层围护墙砌筑、构造柱、圈梁扎筋、支模、浇砼→主体结顶 三、主体结构主要项目施工方法 1、模板工程 在结构工程施工中,模板工程的质量好坏,起着决定性的作用,因此,为保证结构工程的质量,首先必须保证模板工程的质量。 ⑴对模板和支撑系统的基本要求:

建筑主体结构施工技术重点分析

建筑主体结构施工技术重点分析 发表时间:2019-03-25T14:24:10.780Z 来源:《防护工程》2018年第34期作者:朱其飞 [导读] 随着社会的发展,人们的生活生产水平显著提高,因此人们对现代的建筑业提出了更高的要求。 摘要:目前在建筑工程施工中,对建筑主体结构的施工处理是十分重要的,它不仅是建筑工程施工的主要内容之一,还对整个建筑结构的稳定性和可靠性有着严重的影响。为此,在对其进行施工处理的过程中,施工单位必须要对其施工工艺进行严格的要求。下面我们就通过实际案例,来对其建筑主体结构的施工工艺进行简要的介绍。 关键词:建筑主体;结构施工;技术重点 引言 随着社会的发展,人们的生活生产水平显著提高,因此人们对现代的建筑业提出了更高的要求。而随着科学技术的日新月异,建筑行业的发展速度也随之加快,在当前的建筑领域中,各种施工技术和施工材料以及施工设备都得到了长足的发展,并且还涌现出了大批先进的施工技术和施工材料以及施工设备,从而为现代的建筑工程建设奠定了坚实的基础。建筑作为城市的主要元素和建筑建设作为城市建设的重要环节,在当前社会中,随着我国城市建设进程的加快,在城市建设过程中各种高楼大厦拔地而起,这些拔地而起的高楼大厦不仅提升了城市的整体形象,而且还为缓解城市空间压力起到了重要作用,从而进一步促进了建筑行业的发展。在当前的建筑工程建设中,通常会应用到建筑主体结构,建筑主体结构是当前建筑工程中一种常见的结构,该结构能够有效地提高建筑的质量和性能。随着建筑工程主体结构在现代建筑工程中的应用,使得现代建筑的质量和性能都有了大幅度提高,并且还为促进建筑行业的发展起到了不可估量的作用。然而为了确保建筑主体结构的施工质量,在施工之前就必须要对施工的各个环节进行严密部署,并且对整个施工过程中进行严加控制,从而才能够确保建筑工程的质量和性能以及使用寿命。本文从某工程实例出发,对建筑主体结构的施工技术进行分析研究,希望能够起到抛砖引玉的效果,使同行相互探讨共同提高,进而为我国今后的建筑主体结构施工起到一定的参考作用。 1、常见建筑工程施工工序 在现代化建筑工程项目中,由于建筑结构体型庞大、施工量大,因此在主体结构施工的过程中常常都是采用流水施工的方法。一般在施工的过程中纵向是由下至上进行施工的过程,而横向则针对各种不同的建筑结构来进行实际规划和控制。一般情况下,在横向分析的过程中主要是根据建筑结构总体走势、施工环境和周围地质条件等。在施工的过程中我们常见的施工工序主要为:测量定位→钢筋绑扎→柱模板安装→混凝土浇筑与振捣→柱混凝土养护工作→梁模板安装→梁板钢筋绑扎→梁板混凝土浇筑与振捣→梁模板拆除→梁模板混凝土养护→预应力钢筋绑扎→预应力浇筑与振捣→梁模板拆除。基于这些工程施工环节,在施工的过程中再层层往上进行施工。在当前的建筑工程项目中,使用最多,应用最广的工程材料为混凝土和模板结构,因此在施工的过程中对这两个部分应当严加处理和完善。 2、钢筋工程 2.1钢筋的制作与运输 钢筋是目前工程项目中不可缺少的一部分,是提高混凝土整体性、抗拉力和刚度的主要方法。因此在目前的加工之前应当严格的按照有关规定和施工建设要点对钢筋进行严格的分析与检查,经检验合格之后放可以进行入库和储存,然后在按照相关规定进行加工。在加工的过程中首先要确保钢筋的形状、尺寸以及规范要求都能够满足表面的洁净度、损伤以及油污等现象。同时对于已经加工好的钢筋要按照施工需要、品种规格进行摆放或者挂牌堆放。 2.2钢筋绑扎与安装 在钢筋安装的过程中我们必须要做好必备的工具和相关工作模式,并且在施工的过程中做好相关的条件,对于施工技术和安装技术要求也做好相应的较低工作,使得每个工作人员在工作的过程中能够清楚的了解到在工作的过程中应当具备哪些工作技术和施工环节,并对哪些施工要点进行严格高度的重视,以确保钢筋工程施工质量。 3、模板施工 模板工程是任何混凝土主体结构施工都不可缺少的一个施工项目,该项目在实际操作的过程中必须要严格按照相关技术章程、规范来进行施工,确保能够达到相应的安全要求。此外,在进行模板技术选择的过程中,应当充分的考虑到工程施工的低成本、合理设计、工期较快等因素,并且使得施工项目的质量能够充分的符合工程质量管理工作要求、控制要求。严格保证模板能够在混凝土施工的过程中充分的满足振捣力所要求的模板质量,为混凝土的浇筑质量提供较好的安全保障。 4、混凝土施工 就目前绝大多数的建筑工程来说,普遍都是应用的混凝土材料,混凝土材料在现代建筑行业中有着不可替代的作用,同时,也是城市建筑工程中使用量最大、最多的一种建筑材料。就目前的各项工程来说,主要是在进行修建之前采用各种不同的手段、技术来对施工方案进行总结,从而逐渐发展出了丰富的施工技术、设备等。而建筑工程进行混凝土结构施工的过程中,最为主要的就是以下几个方面: 4.1施工准备 (1)当混凝土结构在进行施工和浇筑的过程中,必须要在开始施工之前,针对当前的施工方案以及最适合的施工方式进行分析、总结,从而制定出最适合当前建筑工程的施工方案、计划。并且在混凝土进行施工期间,要保证各个方面的施工要求已经进行了良好的交底,并且还要对施工的各项管理制度、章程等方面进行完善,以此来保证工程在施工的过程中,各个方面都能够充分的满足工程要求。此外,工程进行技术交底的时候,要对影响工程质量的重点方面进行全面详细的解说,相关施工人员要对复杂的环节进行记录,避免遗漏,利用这种方式,能够使得整个工程的施工质量具有更高的保障性。 (2)混凝土结构施工期间可能会用到的各种机械设备、器具,都必须要在开始施工之前准备完善,同时,混凝土材料以及振动器的良好运作,是保证混凝土构件质量的一个关键因数。所以,各个不同功能的器具在开始施工之前都应当进行运转测试、检查,从而保证设备的正常运行,这也是保证混凝土结构质量的一个有效方式。 4.2安全措施 在建筑工程项目中,地基基础上面具有着承受、担负和传递连接工程的全部上部荷载,使得上部荷载能够维持相应的稳定性、安全性

主体结构工程施工方案设计_

市江南临江棚改A02地块主体结构施工方案

一、工程概况 1、建筑概况:本工程位于市武陵镇德安路与临沅路交叉处的东北角,西临;临沅路,北临善德路。 建筑面积:地下室建筑面积57000㎡,地上九栋建筑面积113000㎡,共计约170000㎡。 建筑层数及高度:地下三层,1#楼~5#楼为33层,建筑高度102.350m,6#楼~9#楼为28层,建筑高度95.450m, 2、结构概况 1、本工程设计为甲类建筑,结构设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级。 2、结构形式为框架剪力墙结构,抗震设防烈度为七度;结构的抗震等级为二级,主体抗震等级二级,地下室抗震等级为二级。 3、本建筑物防火设计的建筑分类为二类,上部建筑耐火等级为二级,地下为一级。 4、本工程现浇各部件混凝土强度等级、厚度及抗渗等级设计如下: 5、现浇各部件钢筋分布情况为:本工程现浇各部件钢筋分布较为常见,为热轧的Ⅰ级和Ⅲ级钢,具体分布从基础柱墩、地下室底板、框支框架柱、墙到上部结构钢筋种类均采用Ⅲ级钢。 二、主体结构施工顺序: 本工程地上部分采取柱、梁、板一次浇筑成型,其施工程序如下: →→

→→→ 三、主要施工方法拟定: 1、本工程使用的是爬架体系,设安装平台---摆放底座、安装导轨,组装水平桁架各部件---将横梁用螺栓连接于导轨上,将主框架立杆扣于横梁上---将斜杆扣于立杆和横梁上---安装附墙导向装置后,将架体卸荷到导向座上---随结构接高架体、搭设脚手架、铺设中间层或临时脚手板---与建筑结构做临时架体拉接、挂外排密目安全网---装完第三个横梁后,安装提升座和上一层附墙导向座---接高主框架立杆、将架体搭设至设计高度、铺设顶层脚手板、挡脚板---铺设底层安全网及脚手板、制作翻板---上部架体与结构进行有效拉接(拉接间距不大于6m)---挂外排密目安全网至架顶---将防坠吊杆插入底座防坠装置,安装提升钢丝绳---摆放电控柜、分布电缆线、安装电动电动葫芦、接线、调试电器系统---预紧电动葫芦、检查验收、拆除架体与结构上部拉接、同步提升一层---安装全部完毕,进入提升循环。 3、铝合金模板体系:混凝土剪力墙体、结构方柱、顶板梁板模板均采用铝合金模板,稳定性好、承载力高。 4、钢筋连接:梁和柱主筋直径大于等于16mm的均采用机械连接(直螺纹套筒), 钢筋接头位置严格满足设计图纸及有关施工质量验收规的要求。 四、钢筋工程施工: (一)、材料要求及钢筋管理: 1)、本工程中用到的钢筋有:HPB300钢筋(fy=270N/m㎡);HRB400级(fy=360N/m ㎡)钢筋进场必须有准用证、出厂合格证和试验报告单,每根钢筋上均有标志。 2)、钢筋进场后必须进行分批验收,检查容包括标志、外观检查。并按照现行国家有关标准的规定取样做力学性能试验,合格后方可使用。如用到进口钢筋,还必须按要求做化学分析检验。所有钢筋必须经检验合格后方可使用。 3)、钢筋验收时,由同一截面尺寸和同一炉号组成一个验收批,且每批不超过60t,从每批中任选两根钢筋。每根取两个试样进行抗拉试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)和冷弯试验,如有一项不合格,则从同一批号中取双倍数最的试样作试验,如仍有一个不合格,则该批钢筋不合格,应及时退场。 4)、钢筋在加工过程中发现脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常等现象时应进行化学成分分析或其他专项试验,不合格的退场处理。钢筋在运输和储存时,不得损坏标志,并应按批分别堆放整齐,避免锈蚀或油污。 5)、钢筋原料一般以12m为宜,钢筋表面应洁净无缺陷,尺寸规格、强度等级应符合

主体结构验收报告

嘉宏中央悦城二期1—4#楼 主体结构分部工程 施工验收小结 施工单位:河北省建材建设有限公司日期:2018年7月11日

一、项目参与单位 建设单位:河北嘉宏房地产开发有限公司 设计单位:中铁工程设计院有限公司 勘察单位:南京市测绘勘察研究院有限公司 监理单位:共赢建设集团有限公司 承建单位:河北省建材建设有限公司 质监单位:元氏县住建局工程质量监督站 二、工程概况 本工程为嘉宏中央悦城二期1—4#楼,位于石家庄元氏县槐阳大街以西,盘龙路以北,剪力墙结构;地下一层,地上30层;基础形式为:筏板基础; 结构总高度分别为;1#楼、2#楼、3#楼、4#楼; 建筑面积分别为:1#楼㎡、2#楼㎡、3#楼㎡、4#楼㎡。 二、工程结构 1、结构为钢筋混凝土剪力墙结构,基础形式为筏板基础基础。 2、结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,抗震设防类别为丙类,结构抗震等级为三级,建筑物耐火等级为一级。 3、主要结构材料: 1)、混凝土:筏板基础C30;-1层梁板为C35,1-30层梁板为C30;墙柱:-1层-7层为C40,8-11层为C35,12-30层为C30. 2)、钢筋为HRB400三级为主。

3)、非承重墙材料:加气块强度等级为A5,干密度等级为B07;专用预拌砌筑砂浆。 三、项目管理组织情况 当承接到本工程后,项目部按照施工承包合同、设计图纸、建筑法规、建设工程强制性条文等编写了施工组织设计,专项施工组织方案。 (1)施工中严格按照有关规范、施工工艺、设计图纸进行施工,合理安排工作计划,做好各工序的穿插和各工种的配合。 (2)项目部配备专门的检查人员,每天对工程的质量进行检查,对违返质量要求的坚决给予返工处理。 (3)项目部施工管理人员配备齐全,持证上岗。 四、工程施工现场质量控制情况 1、原材料 用于本工程的原材料按设计要求和施工承包合同的要求进场。钢筋由河北敬业钢铁有限公司生产,厂家提供出厂合格证、测试报告等齐全;商品混凝土由河北民安预拌商品混凝土有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全;预拌商品砂浆由大华建材新型建材科技有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全。凡运到施工现场的原材料项目部均向监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表,》经监理见证取样送检复试合格后,方可投入使用。确保了该工程原材料的合格性和真实性。 2、技术复核

主体结构混凝土浇筑施工技术交底

主体结构混凝土浇筑技术交底 一、混凝土的运输 (1)混凝土采取罐车运输至现场,现场泵送浇筑。拌混凝土自搅拌机卸出后应及时送到浇筑地点,在运输过程中,要防止混凝土离析、水泥浆流失、坍落度变化以及产生初凝现象,若发现离析或分层应进行二次搅拌。 (2)混凝土运输车的搅动转速应保证为2~4r/min,整个输送过程中拌桶的总转数控制在300转内。 (3)由于主体结构各部位申请混凝土的塌落度不同则搅拌站应根据路程距离、运输时间和塌落度损失情况综合考虑商品混凝土初始塌落度,并要求混凝土运输车在规定时间内进入施工现场。具体操作可参照下表: (4)混凝土运至浇筑地点,最高温度不得超过25度,最低不得低于3度。 (5)对到场的混凝土罐车要逐车查验塌落度,对不符合之前砼运输通知单上塌落度要求的必须退厂,退厂车辆3小时内不得再次进场。 (6)如果在震捣后发现混凝土有离析、泌水现象要向搅拌站随车技术人员反映,及时进行调整,对接缝部位及钢筋较密砼不容易进行震捣的部位现场混凝土的检验更要严格进行。 二、混凝土浇筑施工方法 大里程端头井墙、柱模板支撑架与梁板模板支撑架采用纵横水平连接杆、斜撑连接构成一个整体,使其形成一个不可变体,墙、柱模板加固与支撑架(顶撑、柱箍)可靠连接以防止模板上下移动。梁板下立杆沿梁跨度方向设置扫地杆、纵横向水平杆及水平、垂直剪力撑,保证架体的整体性。站台层侧墙与中板及中板梁同时浇筑,站厅层侧墙与顶板及顶板梁同时浇筑。 底板→站台层中柱→站台层侧墙与中板整体浇筑→站厅层中柱→站厅层侧墙与顶板整体浇筑 2.1标准段底板浇注 底板混凝土坍落度控制140~180mm。底、顶板砼采用两层浇筑,每层浇筑

主体结构分部工程验收自评报告(5#)

海伦春天住宅小区建设工程一期 5#楼主体结构工程质量 评估报告 编制: 审核: 审批: 陕西省工程监理有限责任公司 海伦春天住宅小区项目监理部 2014年月日

9 8、10、12、14、16、18、20、22、25 本工程自2013年6月25日开工,至2014年5月15日主体结构封顶。施工进度满足合同工期的要求。 施工过程中无发生质量、安全事故,无拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标

(三)质量管理制度 1、编制并执行了创优计划和各分部分项的作业指导书,加强过程控制和工序管理,实行“三检制”,及时完整地做好了质量记录和验评资料。 2、执行公司综合管理体系程序文件,建立项目质量保证体系和建立各级质量责任制来明确质量责任。 3、加强施工过程控制,严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,严格实施隐蔽工程验收,每个分部、分项工程的关键工序(位置)设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。 4、严格执行样板间引路制度。样板间的施工由各专业工种技术过硬的施工人员承担,提高样板自身质量水平,以样板工程带动工程质量全面提高。 5、在施工队伍的组建上,选择施工经验丰富的技术型操作工人参与施工,推行工程施工质量奖罚制度。对班组承包价格采用固定单价加浮动单价,根据各个分项的施工质量进行奖罚。 6、认真做好各类计量器具及检测设备的检定工作,使其所有检测数据和检测结果更具有效性、可靠性。 7、制定质量通病的预防措施。 8、成立QC小组进行技术难点的现场攻关。 (四)质量保证情况 在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关,对进场材料实行台帐管理,进行收、发、储、运等环节的技术管理。对进场的钢材、水泥、砌块及商品砼等材料,首先检查其生产厂家是否具备相应生产资质;再结合出厂合格证和质量检测报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否达到要求;最后在监理工程师现场见证取样情况下,送往陕西麦信建设科技服务有限公司进行复试。只有复试合格后,该批材料方可用于工程上。 (五)新技术应用情况

建筑主体结构工程施工技术分析

建筑主体结构工程施工技术分析 摘要:随着我国社会经济的不断发展,建筑工程建设也越来越多。在建筑工程 施工中,其技术应用的好坏不仅直接影响着整个工程的质量安全,同时对施工企 业的生存与发展也有很大的影响。因此,必须对建筑工程施工质量的策划和施工 质量的控制进行研究,针对工程特点采用合理的施工工艺,把握施工中的要点, 并通过一系列的技术管理措施与方法来保证工程项目达到质量要求。本文对建筑 主体结构工程施工技术进行分析。 关键词:建筑主体;结构工程;施工技术 主体结构的施工,在建筑物施工整个过程中占有相当大的比例,是建筑施工中最 主要的施工部分,其施工完成的质量优差,也直接影响着建筑物的使用质量。如 何改进主体结构施工技术,是我国的专业人员一直在努力的方向。但是由于多种 客观原因,目前,尚存在很多需要研究探讨的地方,跟国外的主体结构施工技术 相差还很大,因此,针对这一问题,我们需要投入更多的时间与精力做到更好。 1建筑主体工程施工工序 一般而言,建筑工程水平方向的施工工序主要是由建筑结构的走势、现场施 工环境以及施工场地的水文、地质环境所决定的。生活中常见的建筑工程施工工 序为:测量定位——钢筋绑扎——柱模板安装——混凝土浇筑与振捣——柱混凝土 养护工作——梁模板安装——梁板钢筋绑扎——梁板混凝土浇筑与振捣——梁模板拆除——梁模板混凝土养护——预应力钢筋绑扎——预应力浇筑与振捣——梁模板 拆除。就目前而言,我国建筑工程的的主要建造施工材料是混凝土结构和模板结构,同时,这两种结构材料也是建筑工程主体结构施工中所用量对大、次数最多 的一种结构。因此,在建筑工程的具体施工过程中,有必要对混凝土结构和模板 结构的施工工艺和施工质量加以严格的管理和控制。 2几种常见的高层结构施工方案 第一,框架结构:在施工过程中梁、板、柱都采用现浇法进行施工的就是框 架结构。框架结构由于在施工过程中采用的是现浇法,所以框架结构的整体性非 常好,但是在施工时工作量却比较大,而且模板用量也很大。在进行现浇框架结梁、柱模板施工时,不仅可以采用木模板以及钢模板,还可以运用滑模施工。如 果用木模板或者钢模板进行施工时,应该利用早拆模体系,从而使模板能够更快 的循环使用。第二,剪力墙结构:在现代的建筑工程建设中,剪力墙结构大多利 用大模板和滑模工艺进行施工,大模板工艺在现浇剪力墙结构的施工中应用的尤 为广泛,大模板工艺具有施工效率高,操作简单、结构整体性墙以及抗震能力高、使用设备先进等众多优点。第三,简体结构:为了保证建筑结构的整体性,在简 体结构的施工过程中竖向承重结构全部都采用了现浇法进行浇筑,并且运用组合 模板以及大模板进行施工。 3主体结构工程施工 3.1钢筋工程 第一,钢筋的制作和运输。在钢筋加工前应严格按照相关规定做好验收及送 检工作,验收合格后并经甲方、监理确认,方可开料,入仓库要分类挂牌堆放整齐,并且应作相应的保护工作,防止钢筋在储放过程中出现质量问题。钢筋加工 的形状以及尺寸必须符合设计和规范要求,表面应洁净、无损伤、油渍、漆污等。

谈建筑工程主体结构施工技术

谈建筑工程主体结构施工技术 摘要:我国建筑业发展正处于上升期,高层建筑物的体量非常庞大。在建筑工程项目的全过程中,主体结构的施工属于一项重要的内容,而且还会直接影响到工程的质量。在建筑工程项目建设中,应该科学的运用主体结构施工技术,以此确保建筑工程项目的质量。因此,应该重视对主体结构施工技术,发挥这项技术的运用,更好的适应社会发展的需要。本文主要针对建筑工程项目主体结构施工技术展开讨论,以供参考。 关键词:建筑工程项目;主体结构;施工技术 在进行主体结构的施工过程中,一般都会运用流水施工技术。流水的方向是,在纵向上需要从上到下,在横向上应该考虑到建筑物的特征进行操作。现阶段的建筑物工程建设中,对于钢筋、模板以及混凝土的用量最大。因此,这三方面的施工标准也非常高。本文主要分析了建筑工程项目主体结构的施工技术,具体内容如下。 1混凝土工程 1.1材料的选择 应该保证施工材料符合标准,同时材料应该具有出厂日期、强度级别,同时专业人员应该进行严格的检查与审核。 1.2调节配合比 科学的配合比可以保证混凝土具备一定的和易性、水泥强度,然而也会提高工程造价,导致混凝土材料的总量与用水量发生改变。因此,应该适当添加水泥,将配合比调节在一定的范围内。另外,也需要重视运用水化热低的水泥材料,这样可以避免发生水泥水化热情况。在搅拌混凝土材料的过程中,应该利用机械振捣的方法,保证上下均匀。 1.3混凝土的浇筑 通常情况下,对于混凝土的浇筑都需要通过审批才能开展。在开始施工之前,应该科学的预测,考虑到可能会出现的情况,同时采用有效的解决措施与补救的方案,保证混凝土浇筑的顺利完成。同时,还应该严格控制模板的位置、标高以及截面的大小等等,这样可以保证支撑的牢固。 2钢筋工程 2.1验收与放样 在选择钢筋的过程中,应该充分考虑到材质与出厂合格证明。在钢筋准备进场时,项目工程的物质机构应该根据相关规定,反复检查施工材料。通过测试后才能投入使用。在进行钢筋放样的过程中,应该指派专门的人员进行配筋,同时检查配筋单,总工审批部门批准后,才能够进行加工。

建筑工程主体结构施工技术习题(一级建造师建筑实务)

建筑工程主体结构施工技术(一级建造师建筑实务) 关于砌筑砖柱、砖垛的说法,正确的是()。 A. 砖柱应选用整砖砌筑,断面宜为方形或矩形 B. 砖柱砌筑应保证砖柱外表面上下皮垂直灰缝相互错开1/3砖长 C. 砖垛应隔皮与砖墙搭砌,搭砌长度应不小于1/3砖长 D. 砖垛外表面上下皮垂直灰缝应相互错开1/4砖长 关于砌筑空心砖墙的说法,正确的是()。 A. 空心砖墙底部宜砌2皮烧结普通砖 B. 空心砖孔洞应沿墙呈水平方向,上下皮垂直灰缝相互错开2/3砖长 C. 拉结钢筋在空心砖墙中的长度不小于空心砖长加240mm D. 空心砖墙的转角处,应用烧结普通砖砌筑,砌筑长度角边不小于200mm 分析:空心砖墙空心砖墙砌筑时,空心砖孔洞应沿墙呈水平方向,上下皮垂直灰缝相互错开1/2砖长。空心砖墙底部宜砌筑3皮烧结普通砖。空心砖墙与烧结普通砖交接处,应以普通砖墙引出不小于240mm长于空心砖墙相接,并于隔2皮空心砖高且在交接处的水平灰缝中设置2根圆6拉结钢筋,拉结钢筋在空心砖墙中的长度不小于空心砖长加240mm。空心砖墙的转角处,应用烧结普通砖砌筑,砌筑长度为角边不小于240mm。空心砖墙砌筑不得留槎,中途停歇时,应将墙顶砌平。空心砖墙中不得留置脚手眼,不得对空心砖及墙进行砍凿。 关于普通混凝土小型空心砌块砌体的说法,正确的是()。 A. 龄期不足30d及表面有浮水的小砌块不得施工 B. 砌筑施工前,遇天热可提前喷水湿润小砌块 C. 水平灰缝砂浆饱满度,按净面积计算不得低于80% D. 小砌块砌体临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平方向长度不应小于斜槎髙度的1/2 解析:普通混凝土小型空心砌块砌体,不需对小砌块浇水湿润;如遇天气干燥炎热,宜在砌筑前对其喷水湿润;对轻骨料混凝土小砌块,应提前浇水湿润,块体的相对含水率宜为 40%一50%。雨天及小砌块表面有浮水时,不得施工 砌筑混凝土小型空心砌块时,按净面积计算水平灰缝的砂浆饱满度最小值是()%。A. 80 B. 85 C. 90 B. 95 关于砌筑加气混凝土砌块的说法,正确的是()。 A. 上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开,并不小于100mm B. 灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%,宽度宜为20mm C. 竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%,宽度宜为10mm D. 加气混凝土墙上不得留设脚手眼

主体结构工程验收报告

主体结构工程验收 报告

长乐华侨中学第二学生宿舍、教师宿舍、体育馆及看台工程 (第二学生宿舍) 主体结构工程 验 收 报 告 华盛置业集团建设工程有限公司 10月24日 一、工程概况: 建设单位:长乐华侨中学 勘察单位:福建岩土工程勘察研究院

设计单位:福建省教育建筑设计院 监督单位:长乐市监督站 施工单位:华盛置业集团建设工程有限公司 监理单位:福建工程建设监理公司 检测单位:福建工大岩土工程研究所 本工程位于长乐华侨中学校区内,第二学生宿舍楼建筑面积3601.3 M2,其中一层柱砼强度等级为C35,二层到斜屋面层柱砼强度等级均为C25,梁、板砼强度等级均为C25,屋面层梁、板为C25密P6,上部为六层框架钢筋混凝土结构。 二、施工依据: 1、根据与建设单位签订的工程施工合同; 2、设计院设计的工程施工图、设计变更函及图纸会审纪要; 3、勘察院提供的地质报告和规划院提供的定位测量记录; 4、根据建设部省市有关“工程施工规范”和“建筑工程施工质量验收 规范”及国家强制性标准。 三、施工过程: 本工程自 4月11正式动工,至 6月3日完成桩基工程, 于7月13日完成基础梁、承台浇筑,于10月14日主体结构施工完成,每一道工序,我们均认真对待做好记录,材料进场、送检,隐蔽工序均请监理人员现场检查见证后,才继续下道工序施工。 施工前对进场材料按《建筑工程质量保证核查统一标准规定》要求,进

场材料均有合格证并进行进场报验并经监理见证取样,将原材送往长乐市监督站试验室检测,福建省永正工程质量检测有限公司检测。钢材出厂合格证及进场检验报告,水泥出厂合格证及进场检验报告,砂进场检验报告,石子进场检验报告,混凝土配合比试验报告,主体按规定留置混凝土试块。钢筋焊接及机械连接检测报告,混凝土试块的强度检验报告。 四、质量评定: 梁柱轴线放样,复核均由监理人员现场实地复核,截面尺寸、轴线偏差值均在规范允许范围内,符合设计图纸及验收规范要求。我单位自评为“合格”。 四、结束语: 本工程在建设单位、设计单位、勘探单位、长乐市监督站、监理单位的 大力支持及配合下,我公司本着“质量第一”的原则,到10月14日已经完成第二学生宿舍主体结构的施工任务。现在各项技术内业资料齐全,具备主体结构安全与使用要求的工程验收条件,恳请建设单位组织有关单位予以验收经过以便砌体、装修等工程施工。 华盛置业集团建设工程有限公司 长乐华侨中学项目部 10月24 日

2015年度建筑工程管理与实务精讲-主体结构工程施工技术2

三、混凝土工程 (一)混凝土用原材料 1.普通混凝土结构宜选用通用硅酸盐水泥;对于有抗渗、抗冻融要求的混凝土,宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 2.粗骨料最大粒径不应超过构件截面最小尺寸的1/4,且不应超过钢筋最小净间距的3/4;对实心混凝土板,粗骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/3,且不应超过40mm。 3.对于有抗渗、抗冻融或其他特殊要求的混凝土,宜选用连续级配的粗骨料,最大粒径不宜大于40mm。 4.对于含有尿素、氨类等有刺激性气味成分的外加剂,不得用于房屋建筑工程中。 (二)混凝土配合比 1.混凝土配合比应根据原材料性能及对混凝土的技术要求(强度等级、耐久性和工作性),由具有资质的试验室进行计算,并经试配、调整后确定。 【经典真题】混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55)的有关规定,根据混凝土()等要求进行配合比设计。 A.吸水率 B.强度等级 C.耐久性 D.工作性 E.分层度 【答案】BCD (三)混凝土的搅拌与运输 1.混凝土在运输中不应发生分层、离析现象,否则应在浇筑前二次搅拌。 2.确保混凝土在初凝前运至现场并浇筑完毕。 3.搅拌运输车运送混凝土,当坍落度损失较大不能满足施工要求时,可在运输车罐内加入适量的与原配合比相同成分的减水剂。 (四)泵送混凝土 1.泵送混凝土的入泵坍落度不宜低于100mm; 2.泵送混凝土搅拌时,应按规定顺序进行投料,并且粉煤灰宜与水泥同步,外加剂的添加宜滞后于水和水泥。 【经典真题】最合适泵送的混凝土坍落度是()。 A.20mm

B.50mm C.80mm D.100mm 【答案】D (五)混凝土浇筑 1.浇筑前应根据施工方案认真交底,应对模板、支撑、钢筋、预埋件等认真细致检查,合格并做好相关隐蔽验收后,才可浇筑混凝土。 2.在浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填以50~100mm厚与混凝土中水泥、砂配比成分相同的水泥砂浆。 3.柱、墙模板内的混凝土浇筑时,当无可靠措施保证混凝土不产生离析,其自由倾落高度应符合如下规定。 1)粗骨料粒径大于25mm时,不宜超过3m; 2)粗骨料粒径不大于25mm时,不宜超过6m。 4.浇筑混凝土应连续进行。当必须间歇时,应在前层混凝土初凝前,将次层混凝土浇筑完毕,否则应留置施工缝。 5.梁和板宜同时浇筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,单向板宜沿着板的长边方向浇筑;拱和高度大于1m时的梁等结构,可单独浇筑混凝土。 (六)施工缝 1.施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。施工缝的留置位置应符合下列规定: 1)柱、墙水平施工缝可留设在基础、楼层结构顶面也可留设在楼层结构底面; 2)高度较大的柱、墙、梁以及厚度较大的基础可根据施工需要在其中部留设水平施工缝; 3)有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度中间的1/3范围内; 4)单向板施工缝应留设在平行于板短边的任何位置; 5)楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3范围内; 6)墙的垂直施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留设在纵横交接处; 2.在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定: 1)已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/mm2; 2)混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。 (七)后浇带的设置和处理

主体结构施工技术措施

主体结构施工技术措施(主体钢结构制作、安装部分略) 1、砖墙砌筑施工技术措施 ①砌筑用混合砂浆采用掺入淋制石灰膏 ,中砂含泥量不大于3%。所用砂浆要随用随拌 ,砂浆稠度为70--100MM,并要在3~4小时内用完 ,高温30°C天气时 ,在2小时内用完 ,砂浆所用砂、水泥变动时 ,要及时调整配比。 ②砂浆拌和采用重量比 ,配料误差在±2%以内 ,用搅拌机拌和 ,先在搅拌机内注入适量的水 ,再按配比依次投入水泥、砂、水。搅拌时间自投料完毕算起 ,不得小于120秒钟。 ③、砌砖前一天 ,应把砖浇水湿润 ,严禁干砖上墙 ,吸水深度控制在15MM以上 ,防止湿润不均或过湿现象。 ④、砖砌体要上下错缝 ,内外搭砌 ,组砌方式为一顺一丁 ,砌筑时采用“三一”砌砖法 ,杜绝缩口灰和板凳灰 ,水平灰缝的砂浆要饱满 ,饱满度不低于80%竖向灰缝采用挤浆或加浆方法 ,不得出现透亮灰缝 ,水平灰缝厚度控制在10±2MM。落地灰在初凝前回收 ,重新搅入新砂浆中使用。 ⑤、砌第一皮砖前 ,承台梁上表面高低差大于20MM时应把上表面用C20细石砼找平 ,找平后再砌砖 ,各道墙在砌完2小时内划缝 ,缝深8--10MM,划完后用笤帚扫净墙缝。 ⑥、砖前应先立好皮数杆 ,撂摆底砖 ,防止游丁走缝 ,白底砖时 ,檐墙摆顺砖 ,山砖丁砖 ,皮数杆立在墙的大角处 ,内外墙交接处 ,纵墙皮数杆间距不大于12M。 ⑦、撂底砖经检查合适后 ,挂通线 ,砌底砖时 ,应跟线 ,240墙双面挂线线过长时 ,中间应有腰线 ,挂线要求眼穿要直。撂底砖后进行盘角 ,盘角每次不宜超过5皮高 ,并用靠尺 ,线坠 ,水平尺找平找垂直 ,每皮砖的高度对准皮数杆 ,按盘好的墙角为准 ,挂线砌砖。 ⑧、砌筑过程中 ,应经常检查并做到: 〈1〉、门洞边的里角、外角要归方。 〈2〉、墙大角和墙面垂直准确。 〈3〉、五皮一吊线 ,三皮一靠尺。

建筑主体结构施工技术的研究

建筑主体结构施工技术的研究 随着建筑行业的快速发展,建筑主体结构的施工技术也不断进步,这对民用建筑的质量非常重要。文章介绍了建筑主体结构的施工工序,叙述了几种常见的主体结构形式,包括框架结构、剪力墙结构、简体结构,重点介绍了钢筋工程、混凝土浇筑施工技术和楼板结构的施工技术,这些内容基本概况了民用建筑物主体结构的主要施工技术,可作为施工单位的参考。 标签:建筑;主体结构;施工技术 Abstract:With the rapid development of the construction industry,the construction technology of the main structure of the building is also constantly improving,which is very important to the quality of civil buildings. This paper introduces the construction procedure of the main structure of the building,and describes several common forms of the main structure,including the frame structure,the shear wall structure and the simplified structure. This paper mainly introduces the construction technology of reinforcement engineering,concrete pouring and floor structure,which is the main construction technology of the main structure of civil buildings and can be used as the reference of the construction unit. Keywords:architecture;main structure;construction technology 近些年,随着国内房地产市场的蓬勃发展,民用建筑的施工水平不断提高,其中建筑主体结构的质量是影响建筑物质量的关键,所以各施工单位应当加强对建筑物主体结构施工技术的研究和实践,不断提升施工组织管理水平,提高建筑主体结构施工质量,确保民用建设满足人们生活工作的安全要求。本文首先介绍了建筑主体结构的施工工序,讲解了几种常见的主体结构形式,包括框架结构、剪力墙结构、简体结构,重点介绍了钢筋工程,包括钢筋的制作与运输、钢筋绑扎与安装,还介绍了主体结构的混凝土浇筑施工技术和楼板结构的施工技术,这些内容基本概况了民用建筑物主体结构的主要施工技术,可以作为各施工单位的技术参考。 1 建筑施工工序和常见主体结构 1.1 建筑施工工序 民用建筑工程主体机构的施工工序受到多方面的影响,主要影响因素是建筑结构设计方案、工程项目环境、建筑地质条件、水文条件等等。总结下来,一般的建筑物主体结构施工工序为:测量定位、钢筋绑扎、柱模板安装、混凝土浇筑与振捣、柱混凝土养护工作、梁模板安装、梁板钢筋绑扎、梁板混凝土浇筑与振捣、梁模板拆除、梁模板混凝土养护、预应力钢筋绑扎、预应力浇筑与振捣、梁模板拆除、等等。由于我国民用建设物的施工方法,使得建筑的主要材料是钢筋、混凝土和模板,这些施工材料的质量好坏就决定了整个建筑物的质量是否可靠。

相关文档