1、配电系统应设置配电柜和总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。

2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。

3、总配电箱应设在靠近电源的区域。分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

4、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。

5、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为

1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。

6、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。

7、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

8、进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE 线必须通过PE线端子板连接。

9、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。

请在这里输入公司或组织的名字

Enter The Name Of The Company Or Organization Here

电气配电箱设计安装规范(简准)

本施工工艺标准适用于电气配电箱安装工程 材料要求: 1.1铁质配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,应为两部定点厂产品,并有产品合格证. 1.2配电箱(盘)安装要求:配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,其底口距地不得小于 1.8m。在同一局房内,同类箱(盘)的高度应一致,允许偏差为10mm。安装配电箱(盘)所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱(盘)应采用金属膨胀螺栓固定。铁质配电箱(盘)均需先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆两道。预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。配电箱

(盘)带有器具的铁质盘面和状有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE保护地线(PE为黄绿相间的双色线,也可采用编制软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。 1.3配电箱(盘)配线排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余度,以便检修。导线剥削出不应伤纤芯或纤芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。 1.4配电箱(盘)的盘面上安装各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接符合。 1.5配电箱(盘)上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,表明路别集容量。TN-C低压配电系统中的中性线N 应在箱体或盘面上,引入接地干线处做好重复接地。PE保护地线若不是供电电缆和电缆外护层的组成部分时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:有机械性保护时为 2.5平方毫米;无机械性保护时为4平方毫米。 1.6配电箱(盘)上的母线其相线影涂颜色标出,A相(11)应涂黄色;B相(12)应涂绿色;C相(13)应涂红色;中性线N相应涂淡蓝色;保护地线(PE)应涂黄绿相间双色。配电箱(盘)上电具,仪

临时用电施工配电箱及开关箱的设置要求

临时用电施工配电箱及开关箱的设置要求 1、配电系统应设置实行分级配电。即分为总配电箱、分配电箱、开关箱三级。配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。动力开关箱与照明开关箱必须分设。 3、总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或优质绝缘材料制作,钢板厚度应为 1.2? 2.0mm ,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm ,配电箱箱体网板厚度不得小于 1.5mm,箱体表面应做防腐处理。箱体外观应完整、坚固、防雨、防尘。箱门不得采用上下开启式,并有防止碰触箱内带电部分的绝缘措施。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。固定式配电箱应设围栏,并有防雨防砸措施。

6、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支 架上。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4-1.6m ;移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面100-200mm,室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进人箱内。 7、配电箱内的电器应首先安装在非木质阻燃的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。 8、配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板 上,不得歪斜和松动。 9、配电箱、开关箱内严禁有任何带电明露部位,配电箱的电器安装板上必须分设N 线端子板和PE线端子板。 进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 10、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应按规范要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 11、配电箱、开关箱的金属箱体、电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过 PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过编织软铜线做电气连接。

配电箱及开关箱安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电箱及开关箱安全操作规程 (通用版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

配电箱及开关箱安全操作规程(通用版) 1.配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 2.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3.开关箱应由末级分配电箱配电。 4.总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 5.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。

6.配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5m。 8.配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 9.配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电盘箱箱体应作电气连接。 10.配电箱、开关箱内的开关电器应按规定的位置紧固在电器安装板上,不提歪斜和松动。 11.配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。 12.配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,

配电箱及开关箱安全操作规程

配电箱及开关箱安全操作规程 1.0目的: 加强公司电网安全管理,规范用电安全操作,确保电网正常运行。 2.0适用范围: 适用公司各配电箱及开关箱 3.0职责: 3.1机修人员负责公司电网维护与保养 3.2各班组负责范围内配电箱的日常巡检工作 3.3机修组负责对不规范电网进行改造 4.0控制及要求: 4.1配电系统安装要求: 4.1.1 配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 4.1.2 开关箱应由末级分配电箱配电。 4.1.3 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4.1.4 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。 4.1.5 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 4.1.6配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。 4.1.7 配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

4.1.8配电箱和开关箱金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。 4.1.9开关箱中必须装设漏电保护器;漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电电流不大于30mA,额定漏电动作时间就小于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 4.2管理人员要求: 4.2.1必须持证人员,并熟悉开关电器的正确操作方法。 4.2.2所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次;检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 4.2.3要求定期对各种操作工具、防护用品要按规定检验,以保持完好。 4.3电网维修安全管理: 4.3.1检修电网时,应一人监护一人操作,如需停电,先停低压电各分开 关,后停低压电总开关,再停高压电负荷开关,并分别挂停电指示牌,确 认停电无误方可检修。 4.3.2检修电网期间,监护人员不得随意离岗,若有事离开,需上报派其 他人员接替,方可离开。 4.3.3维修更换配件时时,严禁用不符合原规格的配件代替。 4.3.4.检修送电操作:拆除停电指示牌,检查检修工具;先合总负荷开关 ,再合各分路开关,然后监视电压电流情况,发现问题及时处理 4.4配电箱及开关箱的安全管理: 4.4.1所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。 4.4.2严禁各班组人员私自乱开、乱动配电箱电源开关 4.4.3车间配电箱严禁挂接其他临时用电设备,禁止私拉乱接电源线。 4.4.4配电箱上严禁防止金属工具及腐蚀性物质。

配电箱及开关箱的安全要求(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电箱及开关箱的安全要求(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

配电箱及开关箱的安全要求(新版) 1、配电系统应设置配电柜和总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为

0.8~1.6m。 6、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。 7、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。 8、进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 9、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

施工现场临时用电配电箱及开关箱的设置

7.开关箱中,必须装设漏电保护器,漏电保护器的的装设应符合要求,36V及36V以下的用电设备如工作环境干燥可免装漏电保护器。 8.漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。 9.漏电保护器的选择应符合国际《漏电电流动作保护器/剩余电流动作保护器》 GB6829-1986的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30MA,额定漏电动作时间应小于0.1S,使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型成品,其额定漏电动作电流应不大于15MA,额定漏电动作时间应小于0.1S. 10.总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具级分段保护功能。 11.容量大于5.5KW的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制,闸具应符合要求,并不得有损坏。 12.各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。 13.配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的顶面、侧面、后面或箱门处。 进出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触,引出线要排列整齐。移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆。 14.进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。 15.配电箱、开关箱内多路配电应有明显的标志。 16.配电箱、开关箱的使用与维修: 所有配电箱、开关箱均应标明其名称、用途,并做出分路标志; 所有配电箱应配门上锁,配电箱和开关箱应由专人负责; 所有配电箱、开关箱应每月进行检查、维修一次,检查维修人员必须是专业电工,检查维修时,必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具; 对配电箱、开关箱检查、维修时,必须将其将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁电带作业。 17.所有配电箱、开关箱在使用过程中,必须按照下述操作顺序: 送电操作顺序为:总配电箱-分配电箱-开关箱。 停电操作顺序为:开关箱-分配电箱-总配电箱。 18.施工现场停止作业1H以上,应将动力开关箱断电上锁。 19.开关箱的操作人员必须熟悉开关电器的正确操作方法和相应的技术要求。配电箱、开关箱内不得放任何杂物,并应经常保持整洁。 20.配电箱、开关箱内不得挂接其他临时用电设备。 21.熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。 22.配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力,严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。

关于配电柜制作的质量要求

关于配电柜制作要求及验收标准 一、配电柜制作总体质量要求 1、脱水机配电柜制作的总体质量按照出口先进国家电气产品质量要求执行。 2、制作方严格按照图纸技术要求安装固定电器元件,按图纸要求选用电气材料,未说明部分由制作方提供所使用材料的品牌、型号规格等相关资料和样品。定作方技术质检人员确认后方可使用。 3、不得选用假冒名牌及质量较差元件和材料。导线必须采用“优质国标”塑料多股铜线。 二、特别说明的几点质量要求 1、电器柜门锁(连杆式)、合页要选用品质优良的品牌(制作方提供样品)。 2、过门连接线采用专用电线保护套、减小导线损伤和关门的压力。 3、元件导轨采用铝合金材质,切割整齐无毛刺尖角。 4、配线槽选用优质材质,不能有掉齿、破损现象,切割整齐无毛刺、对接缝隙严密。 5、配电箱底部采用优质电缆夹,箱底开孔尺寸及位置按图制作。 6、配电箱制作注意板材的材质厚度、喷塑前的表面处理、及塑粉质量,柜体上所有开孔采用 数控冲床开孔,柜体、柜门严密无变形现象。箱体表面光洁平整、无划痕。 7、配线、元件布置整齐美观流畅;接线排托架、线鼻、编号管(编号用机打)、色标、元件 标号等小附件齐全且排列整齐。 8、其它未说明部分按“总体质量要求”执行。 三、产品一致性要求 (一)定型配电柜的一致性要求 1、柜体加工:板材厚度、结构尺寸、开孔位置尺寸、塑粉品牌及颜色规格等不能随意改变。 2、主辅材:全部元件的品牌规格型号;导线品牌型号、规格颜色;附件(绕线管、扎条、线 鼻、线号管、标牌、紧固螺钉等)的品牌、规格及颜色不可随意改变。 3、配线制作:元件排列位置、安装尺寸要一致;配线图纸;绕线管及扎条的缠绕绑扎方式及 位置等;标志牌粘贴位置颜色、字体大小要一致。 4、其他反应产品制作特征的部分要统一。 (二)特殊要求配电柜 1、制做方根据特殊技术质量要求与定制方业务人员沟通,改动的部分形成书面“制作变更说明”。 2、“制作变更说明”进入出厂设备管理档案。 四、制作方出厂检查要求 1、参照配电柜制作和检验要求做出厂检验,其中功能性检查需通电逐项检查(检查表由定作 方编写)、不得抽验检查。 2、开具检验报告和出厂合格证。 3、具有包装,能有效防止运输损伤(考虑运输距离和运输柜体数量)。 五、配电柜质量验收检查标准 根据配电柜制作质量分为:一级品、二级品、不合格品。 1、一级品: 2、二级品: 3、不合格品: 山东鹤见红旗环境科技有限公司 2012-5-30

配电箱及开关箱的设置要求

配电箱及开关箱的设置 要求 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

配电箱及开关箱的设置 一、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 1、配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入 220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V 三相四线制供电。 2、总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。 3、总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。 5、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 6、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强裂振动、液体浸溅及热源烘烤场所。否则,应予清除或做防护处理。 7、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。 8、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为~,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于,配电箱箱体网板厚度不得小于,箱体表面应做防腐处理。

9、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为~。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为~。 10、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。 11、金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。 12、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。 13、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。 14、进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应按本规范第条要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采和螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 15、配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱必须通过采用编织软铜线做电气连接。 16、配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应,箱内电器安装板板面电器安装尺寸可按照表8.1.14确定。 17、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。

配电箱及开关箱的安全要求通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD187 配电箱及开关箱的安全要求通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

配电箱及开关箱的安全要求通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 6、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金

配电箱及开关箱安全使用规程(通用版)

配电箱及开关箱安全使用规程 (通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0704

配电箱及开关箱安全使用规程(通用版) 1、配电系统应设置室内总配电屏和室外配电箱或设置室外总配点箱和分配电箱,实行分级配电。 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置载同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3、开关箱应由末级分配电箱配电。 4、总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用点设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用点设备的水平距离不宜超过3m。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、咽气、蒸气、液体及其它有害介质中。不得装设载易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤

的场所。否则,须作特殊防护处理。 6、配点箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5mm。 8、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定失配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m小于1.5m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m小于1.5m。 9、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固配电箱体内。金属板与配电箱体应作电气连接。 10、配电箱、开关箱内的开关(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。 11、配电箱、开关箱内的连接线应通过接线端子板连接,并应与保护零线连 12、线端子板分设。

配电箱制作规范

配电箱的技术要求 admin,2009年5月21日 配电箱体技术要求非常严格,需要我们尽心尽力的操作,下面就来简要介绍一下电箱知识:1. 配电箱由箱门、箱体、低压元器件(断路器、接触器、继电器等)、智能照明控制模块、火灾漏电系统模块及接线端子等构成。箱体整体制作应结构合理,安全可靠。箱内可适应安装各类不同的电器元件,箱内元件安装板可适当调整位置。 2. 配电箱外壳的防护等级IP42(除4点以外)。分别为挂墙式安装、嵌墙式、和落地式安装。各种安装方式均要考虑安装的方便。嵌墙式安装要考虑墙体厚度及盖板配合装修的方便性。打开盖板可直接调节开关及面盖的深度和水平,箱内安装导轨连同开关可调节。落地式安装箱体要具有足够的机械强度。 3. 由于-8.15m所处环境恶劣,除满足本技术需求外,需要防潮、防锈、防腐蚀处理,并且,箱体材质全部采用不锈钢304,钢板厚度不小于2mm,防护等级为:IP55。此部分动力电箱见电施-M22,编号为AP-2-1;AP-2-2;APE-2-1;AT-2-01;AT-2-02;AT-2-03~08;AP-2-01~18。 4. 室外冷却塔配电箱使用环境比较恶劣,除满足本技术需求外,需要防潮、防锈、防腐蚀处理,并且箱体材质全部采用不锈钢304,钢板厚度不小于2mm,防护等级为:IP55。此部分动力电箱见电施P48代1,编号为LT—1到LT—10。 5. 箱体开门方向,设计联络时定,开启角度≥135°。箱门设计为内铰链。箱门应带锁。箱体内外表面均要求采用静电喷涂。箱体颜色在设计联络时确定。 6. 挂墙式箱体应有上下均有敲落孔,嵌墙式箱体应四周均有敲落孔,管线锁紧设施应在箱内。落地式箱体应按满足上下两种进出线方式考虑,以方便配线安装,且敲落孔处应设置密封胶圈防护,并达到箱体的整体防护等级。不锈钢配电箱根据设计联络确定的位置设定进出线孔。 7. 配电箱采用优质冷轧镀锌钢板折剪焊接而成。当配电箱长边小于1000mm时,板厚不得小于1.5mm;长边等于或大于1000mm时,板厚不得小于2.0mm; 8. 在箱内或箱柜门上粘贴牢固的不退色的系统图及必要的二次接线图。 9. 箱内元器件可采用导轨或固定安装型式,安装应牢固,在额定极限短路电流电动力作用下不应松动、移位、变形等。 10. 箱体设置可靠的接地汇流排和接线端子,接线端子带防松脱的紧固螺栓用来连接接地导体。接地汇流排和接线端子置于箱体底部,过门接地线应满足经常开关门的要求。 11. 所有配电箱应留有10%~15%的元器件安装空间,以备元器件调整用。 12. 配电箱的接地汇流排上的螺栓使用不锈钢材质。 13. 所有电箱配配置火车上大量使用的三角形锁,方便未来使用。

施工现场临时用电安全技术规范-配电箱及开关箱(可以用)

施工现场临时用电安全技术规范-配电箱及开关箱 配电箱及开关箱 ? 配电箱及开关箱的设置 ? 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 配电系统宜使三相负荷平衡。 220V或380V单相有电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电。 ? 总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱; 总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备 30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 ? 每台用设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制 2台及2台以上用电设备(含插座。) ? 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 ? 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸油及热源烘烤场院所。否则,应予清除或做防护处理。 ? 配电箱、开关箱周围应有足够 2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。 ? 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为 1.2— 2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。 ? 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4—1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8—1.6mm。 ? 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。 ? 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得 歪斜和松动。 ? 配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与

配电箱及开关箱安全操作规程

配电箱及开关箱安全操作规程 配电箱及开关箱应装在干燥、通风的场所,不得设在受外来固体物撞击、强烈震动的场所,必须防雨防尘; 配电箱及开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,配电箱及开关箱应装设端正、牢固,移动式的要装设在坚固的支架上,下底应和地面保持一定的垂直距离,一般为0.6~1.5米; 配电箱及开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有带电外露部分。移动式配电箱及开关箱,进出线必须采用橡胶绝缘电缆; 配电箱及开关箱内的电器必须完好,不准使用破损、不合格的电器,并且按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜松动; 配电箱及开关箱中导线的进线口和出线口,应设在箱体的下端,严禁设在箱体的上端、侧面、后面或箱门处; 所有配电箱及开关箱应由专业电工定期检查维修,检查维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业; 所有配电箱及开关箱在使用过程中,必须按照下述操作顺序: ①送电操作顺序为:总配电箱――分配电箱――开关箱;

②停电操作顺序为:开关箱――分配电箱――总配电箱(出现电气紧急情况除外); (四十八)照明、动力线路安全操作规程 严格“一机一闸一保险”制度; 线路走向必须有规划,架空线必须用原木或砼立柱做立杆,并配适当的瓷瓶。水下或地埋电缆在铺设前,须用摇表检查,有无漏电或胶皮破损,若有须立即处理; 工地配电箱须设置在较空旷的地址,其中按照功率配备适当的漏电自动保护装置,箱上加锁; 工地配电箱要做好防雨防水工作; 非专职电工严禁私自拆接线头; 工地使用不同电压的线应有明显标记; 照明用电电压不得超过110伏,隧道内照明不得超过36伏; 进行电路检查时,应停电作业; 高温灯具应防止失火; 工地自备电源和电网之间要有连锁保护;各种电动机械必须接地,接地电阻不得大于4Ω

配电箱及开关箱安全使用规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电箱及开关箱安全使用 规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3529-96 配电箱及开关箱安全使用规程(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、配电系统应设置室内总配电屏和室外配电箱或设置室外总配点箱和分配电箱,实行分级配电。不得装设载易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。

 11、配电箱、开关箱内的连接线应通过接线端子板连接,并应与保护零线连

配电箱制作要求

二、箱内A、B、C三相电源线和PE保护线与接地线标色清楚,安全可靠。三、箱内铜排和铜导线必须大于设计载流量。四、箱内平面布置间隔合理、安全、便于维修。 五、挂箱体制作采用铁皮焊接而成,外涂防锈漆和豆绿色调和漆,各二度,要求表面平整,光洁,门开关灵活; 箱体:≤700×600×200选用1.5mm铁皮制作≤1000×800×200选用2mm铁皮制作≤400×300×200选用1mm铁皮制作。六、配电箱内浪涌保护器留出安装位置,由当地政府机构防雷办提供元器件并安装。 七、配电箱HX1,GJX1均采用PZ-30箱来代替,不属于报价范围。八、家庭信息箱也不属于报价范围。 九、BX1电表箱,ZX1~ZX4~ZX6分支箱均由供电局提供不属于报价范围。十、1~11楼-1AC2,-1ASP1,潜水泵控制箱属排水泵自带,不属于报价范围。 十一、S1(会所)由甲方自设计,已完工。不属于报价范围。 十二、地下车库:-1AC(SB)1、-1AC(SB)3、-1AC(SB)4、-1AC(SB)5、-1AC6、-1AC7、-1AC(RD)都属于报价范围。 十三、风机属消防一次回路属报价范围(二次回路是否安装,等消防购风机时再定,暂不做) 十四、分楼号,分箱体报价(含税,发票)然后再合价。 配电箱的技术要求

admin,2009年5月21日 配电箱体技术要求非常严格,需要我们尽心尽力的操作,下面就来简要介绍一下电箱知识:1. 配电箱由箱门、箱体、低压元器件(断路器、接触器、继电器等)、智能照明控制模块、火灾漏电系统模块及接线端子等构成。 6. 挂墙式箱体应有上下均有敲落孔,嵌墙式箱体应四周均有敲落孔,管线锁紧设施应

配电箱及开关箱安全操作规程示范文本

配电箱及开关箱安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电箱及开关箱安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1. 配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设 置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 2. 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同 一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3. 开关箱应由末级分配电箱配电。 4. 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设 在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的 距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的 水平距离不宜超过3m。 5. 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所; 不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及 其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈

振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。 6. 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7. 配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5m。 8. 配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 9. 配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电盘箱箱体应作电气连接。

配电箱设计规范.

室内配电箱安装的基本规范 1、严格计算电流,保证三相平衡式供电。 2、大于80A以上的主开关须加装灭弧片。 3、箱体内不得有空洞,缆线入口要灭弧封闭。 4、同一箱内,不得设置多处接地端,接零端。 5、严禁在箱内摆放接头。 6、同一箱内,零地线的组别及线径、数量配比,零地线在汇流排上要同步依序排列。 7、电箱内要建立两级标示说明,为施工方的一端应以施工图为准,要求每一条线都有,为用户端的一方,要求方位准确。 8、建立逐级跳闸程序,其故障动作顺序应该从小到大,规范后不得越级跳闸。 9、未经线耳处理的导线,要弯成“?”型接入,以增大接触面积,严禁将大小不一的线缆并排一字接入同一孔内。 10、电度表要受主开关保护,严格确定从小到大关闭全部负载端后,从大到小依序合闸。 11、电流负感器接主地位,严禁开路。 12、箱体接地、箱门接地、箱和周边所有铁件同地。 13、通电设施一切附件选用优质铜材,不得使用铁件(主含:线耳、螺钉、螺母、垫片、汇流排等。 14、地线线耳必须正反水平平压,两个为一组,组别用垫片或螺母垫平,完成后要水平一条线重叠,不可成星型、三角形、多边形。

15、各组回路独立进线,保证拆卸时不影响其他组回路的美观及供电状态。 16、不得一孔多线,不可避免时须将多线压接并成一条由线耳接入。 17、回路清晰,拉线平整,零地线分别绑扎。 18、扎带及胶布分布均匀,无脱落、散乱。 19、相线上下对应一致,分别用黄绿红三色表示,不得乱色、乱相。 20、各螺丝钉及连接件要牢固可靠,无松动。 21、建立安全警示标志,箱门的标示要醒目。 22、完成后的电箱,内外各件应开合顺畅,特别是试验按钮,要无阻碍,自动复位迅速。 23、线缆在箱内的摆放不得有头重脚轻之嫌,要左右分明、上下均匀。

施工现场配电箱与开关箱的安全控制要求正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.施工现场配电箱与开关箱的安全控制要求正式版

施工现场配电箱与开关箱的安全控制 要求正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 配电箱与开关箱的安全控制要求 1.施工现场低压供电系统应设置总配电箱、分配电箱和开关箱,实行三级配电。 2.总配电箱应靠近电源。分配电箱应装设在用电设备相对集中的地区。 3.施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,当合置在同一箱内时,动力与照明配电应分路设置。 4.配电箱、开关箱应采用钢板(厚度为1.2~2.0mm)或阻燃绝缘材料制作。 5.配电箱、开关箱中装设的电源开

关,应具有短路保护、过载保护功能,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应。 6.总配电箱(分配电箱)、开关箱中必须装设漏电保护器,其额定漏电动作参数的选择应遵守下列规定: (1)总配电箱内的漏电保护器额定漏电动作电流应为50~100mA,额定漏电动作时间应大于0.1s. (2)开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电流不得大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s;使用于潮湿场所时,其额定漏电动作电流不得大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s. ——此位置可填写公司或团队名字——

相关文档