文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 航道院水工挡土墙结构分析软件 V1.0手册

航道院水工挡土墙结构分析软件 V1.0手册

航道院水工挡土墙结构分析软件 V1.0手册
航道院水工挡土墙结构分析软件 V1.0手册

航道院水工挡土墙结构分析软件 V1.0

用户使用手册

中交上海航道勘察设计研究院有限公司

目次

第一章功能简介 (4)

1.1 基本功能 (4)

1.2 运行环境 (4)

1.3 计算依据 (4)

1.4 参数输入约定 (5)

1.4.1 坐标系约定 (5)

1.4.2 作用效应值的正负号约定 (5)

1.4.3 参数采用的量纲 (5)

1.5 计算原理 (5)

1.5.1 内力计算 (5)

1.5.2 效应组合 (7)

第二章程序说明 (8)

2.1结构类型选择 (8)

2.2基本参数 (8)

2.3 水文参数 (9)

2.4 土层参数 (10)

2.4.1 土层物理指标 (10)

2.4.2 土层压缩指标 (11)

2.5 挡土墙前后土层参数 (11)

2.6 挡土墙结构参数 (13)

2.7 底板参数输入 (15)

2.8 桩截面定义 (16)

2.9 桩几何参数 (19)

2.10 配筋参数 (19)

2.11 荷载定义 (21)

2.12 滚动荷载 (22)

2.13 地面荷载输入 (23)

2.14 荷载组合 (24)

第三章计算参数及结果查询 (27)

3.1 荷载计算结果 (27)

3.2各种工况下作用效应组合值计算结果 (27)

3.3 作用效应包络值计算结果 (28)

3.4 单桩承载力计算结果 (29)

3.5 沉降计算 (29)

3.6 整体稳定计算 (30)

3.7抗倾抗滑验算结果 (33)

3.8地基承载力验算结果 (34)

3.9水平力作用下桩的应力验算结果 (34)

3.10结构配筋结果 (35)

3.10 计算结果图形查询: (36)

第四章附录 (38)

4.1图形显示控制 (38)

4.2 三维结构显示 (39)

4.3 报告书输出 (39)

4.4 材料设置 (39)

第一章功能简介

1.1 基本功能

《航道院水工挡土墙结构分析软件V1.0》主要依据《重力式码头设计与施工规范》(JTS 167-2-2009)和《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007)及相关最新行业配套规范编制的挡土墙结构专用分析软件。可根据水利行业规范体系或水运工程行业规范体系进行结构计算分析。软件功能包含:荷载前处理(土压力、剩余水压力、波浪力、滚动荷载等自动计算);作用效应计算(作用效应组合值计算、作用效应包络值计算)、单桩承载力验算、整体稳定计算、(地基或桩基)沉降计算、结构配筋计算、抗倾抗滑验算、地基承载力验算等;该软件具有图形显示功能,能以3D视图方式直观的显示结构实体模型、图形显示荷载大小及作用位置、图形显示作用效应及整体稳定结果等;并且能快速输出图文并茂的Rtf格式计算报告书。

1.2 运行环境

1.3 计算依据

使用规范

1.4 参数输入约定

1.4.1 坐标系约定

X方向为沿承台挡土墙断面方向,X零点为码头前沿。

Y方向为沿码头前沿方向。

Z方向为竖向方向, Z零点为高程零点,Z的值代表高程。

示意图1.4-1

1.4.2 作用效应值的正负号约定

弯矩:弯矩图画在受拉一侧。

位移:向左为负、向右为正。

轴力:受拉为正,受压为负

1.4.3 参数采用的量纲

长度单位采用m,力采用kN,沉降采用mm,其它衍生的量纲以此为标准(特殊说

明的除外)。计算结果提供挡土墙为每延米结果,桩基结果为每根桩内力结果。

1.5 计算原理

1.5.1 内力计算

结构内力采用有限元法进行求解,其中挡土墙立板、底板等简化为板单元,桩为弹性地基梁单元,考虑桩端压缩和底板接触的的非线性问题。

图 1.5-1 结构计算图式1 (竖向力全部由桩基承受)

图 1.5-2 结构计算图式2 (竖向力部分由桩基和地基共同承受)

图 1.5-3 结构计算图式3 (竖向力全部由桩基和地基共同承受)

1.5.2 效应组合

根据计算依据不同执行不同的计算方式,以水运工程行业规范说明:效应组合系统提供共4种组合计算:

1、承载能力极限状态持久组合:

2、承载能力极限状态短暂组合:

3、承载能力极限状态地震组合:

4、正常使用极限状态持久状况的准永久组合;

根据《水工挡土墙设计规范》提供的组合有:

1、承载能力极限状态基本组合组合:

2、承载能力极限状态特殊组合(I):

3、承载能力极限状态特殊组合(II):

4、正常使用极限状态标准组合:

第二章程序说明

2.1结构类型选择

结构类型选择可方便用户快速参数化建模,提供四种复合型挡土墙结构选择,用户可以通过选择设置,计算不同结构类型的内力情况、整体稳定情况等。

可选结构类型:L形挡土墙、重力式挡土墙、悬臂式挡土墙、衡重式挡土墙;此外用户可通过基本参数界面是否有桩基础来快速建模分析不同类型。

图2.1-1

2.2基本参数

图2.2-1

(A)计算依据

结构重要性系数:结构重要性系数应根据规范《港口工程荷载规范》(JTS

144-1-2010所规定的要求选择。

计算依据:《水工挡土墙设计规范》SL379-2007;

《重力式码头设计与施工规范》JTS167-2-2009。

(B)结构类型

可选有桩基挡土墙模式和无桩基挡土墙模式。

(C)计算模型

入土段模型: M法假定入土段受弹性地基作用,弹性系数随深度变化;

Kh法需要用户提供M系数和K系数。

(D)考虑码头前沿挖泥对土的扰动影响

系统可以考虑墙前施工时挖泥超深影响,参照《板桩码头设计与施工规范》JTS 167-3-2009中5.2.8及相关规定。

(E)地震参数

根据工程设计情况,选择对应的地震等级,地震综合影响系数见《水运工程抗震设计规范》JTS146-2012。

(F)基础类型

用户可选择单独由桩基支撑或者选择桩土共同作用,选择不同桩基承载力验算不同。

(G)其他

软件提供内力计算、单桩承载力验算、整体稳定计算和沉降计算(桩土共同作用时桩基沉降);

2.3 水文参数

图2.3-1

图2.3-2

水重度、水位参数、各水位情况剩余水头情况需要用户选择设置,波浪参数根据用户选择水位设置对应波浪要素参数。

选择考虑的水位直接影响土压力计算相关项目。

2.4 土层参数

2.4.1 土层物理指标

用户应根据地质勘查等相关资料填写计算断面上相关土层物理指标参数,参数如重度、摩擦角、粘结力、地基M系数、地震摩擦角、侧阻力、端阻力、压缩模量等;

单桩垂直承载力设计值和单桩抗拔承载力设计值取值参考《港口工程桩基规范》

JTS 167-4-2012中要求;

图2.4-1 土层物理指标

2.4.2 土层压缩指标

当土沉降计算时采用的不是压缩模量参数,土层压缩指标可以采用“e-p压缩曲线”指标,参数取值根据地质勘查报告相关资料设置;如果为有桩基类型挡土墙则无需设置当前界面(图2.4-2)

图 2.4-2

2.5 挡土墙前后土层参数

图2.5-1

图 2.5-2

根据挡土墙前后实际情况设置,从上到下顺序选择每层土的指标类型(土层名称为土层指标定义,此处直接选择),填写土层顶面高程。

软件容许考虑挡土墙后方顶面为非水平等高情况,用户需要设置起坡起始位置及坡度,方便软件准确计算土压力及荷载情况。

2.6 挡土墙结构参数

根据用户选择结构类型的不同,结构参数界参数设置不同,用户根据左侧结果图例各部位几何尺寸设置参数,同时需要用户设置材料重度、结构底部摩擦系数和底部弹性系数。

图 2.6-1 重力式挡土墙参数

图 2.6-2 L形挡土墙参数

图 2.6-3 扶壁式挡土墙

图 2.6-4 衡重式挡土墙参数

图 2.6-5 悬臂式挡土墙参数

2.7 底板参数输入

(A)、考虑前后齿坎

用户可以根据结构设计,选择是否考虑齿坎,需要设置齿坎参数,齿坎前被动土压力起到抗滑作用。

(B)、底部倾斜

软件支持设计中结构整体倾斜的情况,底板倾斜参数中设置倾斜高度即可,倾斜

状态的挡土墙自重本身将起到抗滑作用。

图 2.8-1 桩截面定义

桩截面类型:软件提供圆形实心、圆形空心、矩形实心、矩形空心桩供选择;

桩顶连接方式:提供固接、铰接、固结弯矩折减,弯矩折减是根据对桩顶弯矩进行

打折,同时桩的其它位置弯矩将相应变化。

图 2.8-2 弯矩折减

计算后面桩基与土接触面的作用宽度时可以考虑土的扩散影响,接触面的宽度用户可以自行调整。

预应力桩应力验算需要设置有效预压应力和拉应力限制系数。

桩尖闭塞系数:空心桩时候根据计算需要调整。

置,可选根据容许轴力弯矩参数、根据压弯曲线参数设置;灌注桩则进行桩基配筋计算。

图 2.8-3 截面承载力容许参数

图 2.8-4 桩压弯曲线参数

图 2.8-5 桩配筋参数

2.9 桩几何参数

图2.9-1 桩基参数

C值:取值计算参考《高桩码头设计与施工规范》JTS 167-1-2010。

群桩系数:用户在表中需设定轴向群桩系数和水平群桩系数,轴向群桩系数将会对桩的单桩承载力进行打折,内力计算时桩的轴向刚度系数C0将会乘该系数作为最终的的轴向刚度系数C,水平群桩系数将会对桩的M值进行打折。

2.10 配筋参数

软件对混凝土构件配筋计算进行验算式配筋,需要用户预设配筋参数和限制参数,软件根据结构

受力包络值情况,反复迭代计算直到配筋结果满足限制要求,则完成配筋计算。

图 2.10-1 挡土墙前立板配筋参数

悬臂式挡土墙受力分析

文章编号:1000-1506(2004)04-0016-03 悬臂式挡土墙受力分析 侯卫红1,侯永峰2 (1.河北师范大学物理系,河北石家庄050014;2.北京交通大学土木建筑工程学院,北京100044) 摘 要:悬臂式挡土墙是目前常用的轻型挡土墙之一,具有断面简单,施工方便,便于工场化生产等优点.通常采用朗金理论或库仑理论计算作用在挡土墙上的土压力.这里采用有限元法,在考虑挡墙与地基的相互作用的情况下,得出了悬臂式挡土墙所受到的剪力和弯矩,并与朗金法所得的结果进行了对比. 关键词:悬臂式挡土墙;有限元;土压力;剪力;弯矩中图分类号:TU 413.62 文献标识码:A The State of Stre ss of Cantilever Retaining Wall H OU W ei -h o ng 1 ,HOU Y o ng -fe ng 2 (1.C olleg e of Phy sics ,H ebei Normal Univ ersity ,S hijia zh uang 050014,C hina ; 2. S cho ol of Civ il En gi neer ing and Ar chite cture ,Beiji ng Jiaoto ng Unive rsity ,Beiji ng 100044,C hina )Ab s tra ct :C antile ver retainin g wall is u sed fre quentl y in d ock ,em bankment ,etc .The earth press ure is c alculated by usi ng R ankin the ory or C o lum n the ory .In this paper ,the FE M is u sed to analy sis the i nte racti o n betw e en retai ning wall an d s oi l .The she ar forc e an d ben ding mo m ent of c antilever retain -ing w all are o btained .C o mpare with the res ult thro u gh the R ankin the ory ,s o m e res ults are les s than the FE M . Ke y w ord s :c antile ver retainin g wall ;FEM ;earth pre ssure ;shear f orc e ;bend ing m oment 土压力是土与挡土结构之间相互作用的结果,其大小不仅与挡土墙的高度、填土的性质有关,而且与挡土墙的刚度和位移有关 [1] .《基坑工程手册》根据西南交通大学彭胤教授的研究成果,给出了不同土类、在不同的位移形式下、达到不同的应力状态时所需的不同位移量 [2] .梅国雄等根据土压力随挡土墙位移而变化的特点,提出了考虑变形与时间效应的土压力计算方法 [3] .姚辉等采用模型试验的方 法,探求了刚性挡土墙主动土压力的分布规律.土压力上部呈直线分布,下部呈抛物线分布,实测土压力比库仑理论计算值小 [4] .岳祖润等采用离心模型试 验的方法得出了相似的结论[5] .刘子慧等认为地基 反力直线分布法进行悬臂式挡土墙设计是偏于不安全的,弹性地基梁法计算成果较为可靠.这是因为弹 性地基梁法将挡墙与地基视为耦合系统,满足底板与地基的变形协调条件,在理论上更为完备 [6,7] . 图1(a )为姚辉等人通过模型试验得到的刚性挡墙墙背主动土压力分布,图1(b )是岳祖润等采用离心模型试验方法得到的刚性挡墙墙背主动土压力分布. 这些研究成果大都是针对刚性挡土墙的,墙体本身的变形可以忽略不计.但由于刚性挡土墙的体型巨大、占地多、材料消耗多、对地基承载力要求高,在城市地区的应用受到很大的限制.因此各种轻型挡土墙,如悬臂式挡墙、锚杆挡墙、锚定板挡墙、加筋土挡墙等得到了广泛的应用.其中悬臂式挡墙由于胸坡壁立,常用于码头、站场路肩墙.其外型呈倒“ T ”型,由立壁、趾板和踵板组成.踵板上回填土的重收稿日期:2003-12-02 基金项目:国家自然科学基金资助项目(50208001)作者简介:侯卫红(1969—),男,河南洛阳人,讲师.email :bfxb @center .njtu .edu .cn 第28卷第4期2004年8月 北 方 交 通 大 学 学 报JO URN AL OF N O RTHE RN JIA O TON G UNIVE RSITY Vo l .28No .4 Aug .2004

挡土墙设计毕业设计论文

挡土墙设计毕业设计论文

毕业设计(论文)题目:挡土墙设计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

水工挡土墙计算

§2-1 水工建筑物的荷载计算 水工建筑物上的作用有:重力、水作用、渗透作用力、风及波浪作用、冰及冰冻作用、温度、土及泥沙作用、地震作用等。 一、自重 W=V γ 一般素砼取23.5~24kN/m 3,钢筋砼取24.5~25kN/m 3,浆砌石取21.5~23kN/m 3,对土石坝的材料重度应根据具体性能及不同部位,分别取湿重度、干重度、饱和重度、浮重度等几种情况计算。 水工建筑物上永久固定设备,如闸门、启闭机等,其自重标准值采用设备标牌重量 作用分项系数:大体积混凝土、土石坝取1.0;对普通水工混凝土、金属结构(设备)取1.05,当自重对结构有利时取0.95。地下工程的混凝土衬砌取1.1,其对结构有利时取0.9。 二、水压力 水体对各种水工结构均发生作用,作用结果是对结构产生水压力,其可分为静水压力和动水压力。 1.静水压力 水体静止状态下对某结构表面的作用力称为静水压力 (1)作用在坝、闸等结构面上的水压力 P H =2 2 1H w γ P V =w w V γ (2)管道及地下结构上的水压力计算。 内水压力:作用在管道内壁上的静水压力; 外水压力:作用于管道或衬砌外侧的水压力。 对内水压力,为计算方便,常将其分解成均匀内水压力和非均匀内水压力两部分。 h p w wr γ=' )cos 1(' 'θγ-=i w wr r p 对有压隧洞的砼衬砌的外水压强标准值可按式(2-6)计算。 e e ek H p ωγβ= (2-6) 式中:ek p ——作用于衬砌上的外水压强标准值(KN/m 2 ); e β——外水压力折减系数,可按表2-1采用; e H ——作用水头(m),按设计采用的地下水位线与隧洞中心线的 高差确定。 同内水压力一样,外水压力也可分解成均匀外水压力和非均匀外水压力。 非均匀外水压力的合力方向垂直向上,合力的大小应等于单位洞长排开水体的重量。 2.动水压力

扶壁式挡土墙设计

洛阳某工程扶壁式挡土墙设计 摘要 扶壁式挡土墙是一种钢筋混凝土薄壁式挡土墙,其主要特点是构造简单、施工方便,墙身断面较小,自身质量轻,可以较好的发挥材料的强度性能,能适应承载力较低的地基。适用于缺乏石料及地震地区。一般在较高的填方路段采用来稳定路堤,以减少土石方工程量和占地面积。扶壁式挡土墙,断面尺寸较小,踵板上的土体重力可有效地抵抗倾覆和滑移,竖板和扶壁共同承受土压力产生的弯矩和剪力,相对悬臂式挡土墙受力更好,适用6~12m高的填方边坡,可有效地防止填方边坡的滑动。 本设计剖析了挡土墙的作用原理;分析了挡土墙的应用现状、研究现状及发展趋势;并完成了该扶壁式挡土墙的总体设计(主要尺寸的拟定)、荷载及土压力的计算,内力计算,滑移稳定计算,倾覆稳定计算,地基承载力计算,结构计算;完成了图纸绘制;设计了施工组织;并进一步根据地质条件和现场要求进行优化设计。以求达到安全适用的目的,寻求最佳经济效益。 关键词:扶壁式挡土墙、土压力、荷载计算、结构、施工

The Buttress Retaining Wall Design of a Project of Luoyang ABSTRACT Help retaining wall is a reinforced concrete thin-wall retaining wall, its main features is that its structure is simple and its construction is easy, the wall of the section is small, its own quality is light, it can better play to the strength properties of the material, and it can adapt to bearing the capacity of the lower foundation and apply to the lack of stone and earthquake areas. In order to reduce the amount and cover an area of earth and stone works,generally it usually uses a higher fill section to stabilize the embankment. Buttresses retaining wall has a smaller section size, heel panel soil weight force can effectively resist overturning and sliding, vertical panels and buttresses can stand the earth pressure moments and shear forces, the relative cantilever retaining wall by the force is good to use the 6 ~ 12m high fill slope, can effectively prevent the sliding of the fill slope. The design analysis the principle of retaining walls, understands the status quo of retaining wall and development trend. And it can also complete the overall design of the supporting retaining wall (the formulation of the main dimensions),the supporting retaining wall loads and earth pressure,internal force calculation,slip stability calculation,overturning stability calculations,foundation bearing capacity calculation,structural calculations,completing the drawings(including elevations and drawing detail),completing of the construction design of the retaining wall of the buttress, and optimize the design according to the geological conditions and site requirements further. By using this design to achieve the safety applicable to the purpose of seeking the best value for money. KEY WORDS:buttresses, retaining walls, earth pressure, load calculation

《SL191-2008水工钢筋混凝土设计规范》宣贯要点

SL191-2008《水工混凝土结构设计规范》 宣贯要点 SL191-2008《水工混凝土结构设计规范》对SDJ20-78和SL/T191-96两规范进行了整合,对部分条文进行了合理修订,并补充了新的内容。 SL191-2008修订的主要内容有: 1结构构件的安全度表达,在考虑荷载与材料强度的不同变异性的基础上,采用经多系数分析的安全系数K的表达方式; 2对环境类别的划分进行了调整;对结构设计的耐久性要求作了补充; 3按照新的钢材国家标准,取消了热处理钢筋,对钢筋的品种进行了调整;对混凝土和钢筋的材料性能设计指标作了修订; 4斜截面承载力计算公式由原规范的两个公式改为一个公式;受冲切承载力计算增加了考虑荷载作用面积影响等因素; 5对大保护层厚度构件裂缝宽度的计算公式进行了修正;增加了非杆件体系钢筋混凝土结构通过限制钢筋应力来间接控制裂缝宽度的规定; 6增加了小剪跨比的牛腿配筋计算公式;对壁式连续牛腿单位长度吊车轮压的计算方法作了调整; 7增加了具有水工特点的闸门门槽、水电站钢筋混凝土蜗壳、尾水管和坝体内孔洞的设计构造要求。 SL191-2008规范所替代标准的历次版本为: ——SDJ20-78 ——SL/T191-96

一、荷载效应组合设计值计算 SL191-2008引入荷载效应组合系数,相当于SL/T191-96规范荷载分项系数,但略有不同。 1.荷载类别 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001将荷载分为永久荷载、可变荷载、偶然荷载3类。 《水工建筑物荷载设计规范》DL5077-1997附录A列举水工结构常用荷载分类。 《水工混凝土结构设计规范》SL191-2008把永久荷载分为两类: 一类是变异性很小的自重、设备重等,它所产生的荷载效应用表示;另一类为变异性稍大的土压力、围岩压力等,其荷载效应用表示。 可变荷载也分为两类: 一类是一般可变荷载,其荷载效应用表示;另一类是可严格控制其不超出规定限值的可变荷载(或称为“有界荷载”),如按制造厂家铭牌额定值设计的吊车轮压,以满槽水位设计时的水压力等,其荷载效应用表示。 2.荷载效应组合设计值 承载能力极限状态计算时,荷载效应组合设计值S应按下列规定计算: (1 ) 基本组合 当永久荷载对结构起不利作用时: S=1.05Sg1k+1.20Sg2k+1.20Sq1k+1.10Sq2k 当永久荷载对结构起有利作用时: S=0.95Sg1k+0.95Sg2k+1.20Sq1k+1.10Sq2k 式中Sg1k —自重、设备等永久荷载标准值产生的荷载效应; Sg2k —土压力、淤沙压力及围岩压力等永久荷载标准值产生的荷载效应; Sq1k —一般可变荷载标准值产生的荷载效应;

挡土墙稳定性验算

附件1 滑坡稳定性及挡土墙稳定性验算 1、滑坡体工况1稳定性计算 计算项目:土层滑坡稳定性计算-自重工况 ------------------------------------------------------------------------ [计算简图] [控制参数]: 采用规范: 通用方法 计算目标: 安全系数计算 滑裂面形状: 圆弧滑动法 不考虑地震 [坡面信息] 坡面线段数10 坡面线号水平投影(m) 竖直投影(m) 超载数 1 0.000 2.320 0 2 9.340 1.780 0

3 3.710 4.880 0 4 3.030 0.700 0 5 3.620 2.000 0 6 3.330 1.000 0 7 0.590 0.800 0 8 2.830 0.200 0 9 3.080 1.000 0 10 9.780 4.000 0 [土层信息] 坡面节点数11 编号X(m) Y(m) 0 0.000 0.000 -1 0.000 2.320 -2 9.340 4.100 -3 13.050 8.980 -4 16.080 9.680 -5 19.700 11.680 -6 23.030 12.680 -7 23.620 13.480 -8 26.450 13.680 -9 29.530 14.680 -10 39.310 18.680 附加节点数8 编号X(m) Y(m) 1 0.000 -0.870 2 7.970 0.000 3 27.620 6.400 4 39.310 8.080 5 4.470 -4.200 6 39.310 0.860 7 6.540 -4.200

挡土墙稳定分析计算书

饿挡土墙稳定分析 根据工程的需要假设墙的高度H 为,墙顶的宽度b 为,确定墙底的宽度B 为,基础埋深2m ,前趾延长1m,后趾延长1m,坡比为1:。选用墙身材料为浆砌石的重力式挡土墙,此类型的挡土墙具有构造简单、施工方便、就地取材等优点,是工程中常被广泛采用的一种挡土墙形式。 为防止挡土墙堤防冻融变化,挡土墙后填筑1m 宽砂砾料,坡比为1:;挡土墙设两排排水孔,孔径φ110mm ,孔距为3m,上下排间距为2m ,错开布置,排水管外填筑粗细碎石,防止换填体渗出堵塞排水管。 为避免地基不均匀沉降引起墙身开裂,需按墙高和地基性质的变异,设置沉降缝,同时,为了减少圬工砌体因收缩硬化和温度化作用而产生裂缝,需设置伸缩缝。挡土墙的沉降缝和伸缩缝设置在一起,每隔10m 设置一道,缝宽3cm ,自墙顶做至基底,缝内宜用沥青麻絮、沥青竹绒或涂以沥青木板等具有弹性的材料。 以2+000桩号挡土墙水流最不利断面进行计算,取2+000底高程作为设计挡土墙底高程;挡土墙顶高程为,从安全计,挡土设计计算高度为。其余尺寸见计算简图,分别对挡土墙断面结构的抗滑、抗倾覆、基底压力和结构内力进行复核 计算,根据计算结果逐渐调整确定其余断面尺寸。 左岸设计堤顶高程191.1

挡土墙断面简图 a) 第一种情况:墙前无水,墙后填土 稳定计算 1、主动土压力 按《SL379—2007水工挡土墙设计规范》中按郎肯土压力公式: Ka h K qh P 2 1112 1a γ+= Ka h h P 212γ= Ka h P 2 232 1ωγ= 式中:P 1、P 2、P 3—主动土压力,KN/m; q — 作用在墙后填土面上的换算后的均部荷载,KN/m 2; γ—土的重度, KN/m 3 , 取 KN/m 3 ; γω—水的浮重度,KN/m 3;取10KN/m 3; K a —主动土压力系数, K a =; h 1—墙后地下水位以上土压力计算高度,m ; h 2—墙后地下水位以下土压力计算高度,m ; 经计算得P= KN/m 其中: 1) )φ 。245(tan 2-=Ka 式中: φ—填土的内摩擦角,取28。;计算得Ka=. 2) L B G q h 00 γγ∑== 式中:h —墙顶面以上的等待填土高度,m ; B 0 —不计车辆荷载作用时墙体的宽度,当墙后填土面为水平时, αθtan tan 0H H B += θ—稳定岩石坡面坡角,取50。; α—墙背摩擦角,取45。;

挡土墙计算

挡土墙复核计算书

**工程结构为贴坡式挡土墙,外坡坡比为1:0.75。325.0m高程以上为 M7.5水泥砂浆砌块石,墙体等厚,均为0.3m,顶部设1.0m宽的沿子石;325.0m高程以下为现浇砼,墙体等宽0.5m,底宽0.8m,基础宽度1.5m,深1.5m。由于基础部分含泥量较大,基础底部设0.2m厚的砂砾料垫层和0.6m 厚的干砸片石。砼挡墙每个5m、浆砌石挡墙每隔10m设一横向伸缩缝,缝宽2cm,采用聚乙烯闭孔塑胶板填塞,1:1.4沥青水泥砂浆封口。 此次复核经过场勘察并与原先设计图纸对比确定尺寸如下图: 二、复核计算 1、挡土墙复核计算 利用理正岩土软件挡土墙设计对此挡土墙验进行验算,过程如下

土压力利用库伦主动土压力公式计算: K a —库伦主动土压力系数; α—挡土墙墙背与竖直线的夹角,墙背边坡比为-0.557; β—墙后填土面的倾角,土坡坡比为0.75; δ—墙背与填土面间的外摩擦角,为20°; γ—墙后填土重度,为17.5kN/m 3; φ—墙后填土的内摩擦角,为36°; H —挡土墙高度,为3.5m 。 建基面的抗滑稳定按抗剪强度公式,即: ∑∑= P W f K c 抗倾覆稳定计算公式为: ∑∑= 0M M K y 式中:c K 、 K —分别为挡墙的抗滑、抗倾覆稳定系数,按《水工挡土墙 设计规范》,表4.0.11规定,基本组合K c ≥1.15,地震工况K c ≥1.0;土质地基挡土墙抗倾覆安全系数基本组合K 0≥1.4,特殊组合K 0≥1.3。

f —混凝土与地基面的抗剪摩擦系数,取0.3; ∑W—作用于墙体上的所有荷载对计算滑动面的法向分量,kN; ∑P—作用于墙体上的所有荷载对计算滑动面的切向分量,kN; ∑y M—作用于墙体的荷载对墙趾的稳定力矩,kN·m; ∑0M—作用于墙体的何在对墙趾的倾覆力矩,kN·m。 2.挡土墙整体稳定验算 理正岩土挡土墙设计软件计算。 计算结果如下: 地震烈度为7级;由上表可知,边墙整体稳定系数大于规范允许值,边墙稳定。 三、计算结果 计算结果如下表所示: 表5-23 边墙稳定计算成果表

挡土墙课程设计

挡土墙课程设计

目录 一、挡土墙的用途 (3) 二、荷载计算 (4) 三、挡土墙稳定性验算 (7) 四、基地应力及合力偏心距验算 (7) 五、墙身截面强度验算: (8) 六、墙身排水、沉降缝、伸缩缝和变形缝的设置 (9)

挡土墙设计计算 一、挡土墙的用途 挡土墙定义:用来支撑天然边坡或人工填土边坡以保持土体稳定的建筑物。 按照设置位置,挡土墙可分为:路肩墙、路堤墙、路堑墙和山坡墙等类型。 1.作用: 1)路肩墙或路堤墙:设置在高填路堤或陡坡路堤的下方,防止路基边坡或基底滑动,确保路基稳定,同时可收缩填土坡脚,减少填方数量,减少拆迁和占地面积,以及保护临近线路的既有重要建筑物。 2)滨河 及水库路堤挡 土墙:在傍水 一侧设置挡土 墙,可防止水 流对路基的冲 刷和浸蚀,也 是减少压缩河 床或少占库容 的有效措施。 3)路堑挡 土墙设置在堑 坡底部,用于支撑开挖后不能自行稳定的边坡,同时可减少挖方数量,降低边坡高度。 4)山坡挡土墙设在堑坡上部,用于支挡山坡上可能坍滑的覆盖层,兼有拦石作用。 二、荷载计算 (一)、车辆荷载换算 采用浆砌片石重力式路堤墙,墙高米,填土髙4米,填土边坡1:,墙背俯斜,1:(α=19°),墙身分段长度15米。 按墙高确定的附加荷载强度进行换算

附加荷载强度q 墙高H (m ) q(kPa) ≤ 20 ≥ 10 注:H=~时,q 由线性内插法确定. 墙高米,按墙高确定附加荷载强度进行计算。按照线性内插法,计算附加荷载强度:q =m2。 (二)、土压力计算 其中: 676.05 .185 .12γ0===q h 基挡土墙因路基形式和荷载分布的不同,土压力有多种计算图式. 以路堤挡土墙为例,按破裂面交于路基面的位置不同,可分为5种图示:破裂面交于内边坡,破裂面交于荷载的内侧、中部和外侧,以及破裂面交于外边坡。 破裂棱体位置确定: a=4m, d = , H= 8 m ,α= 19o (1)破裂角θ的计算 假设破裂面交于荷载范围内,则有: Ψ = φ + α + δ = 38o+19o+19o =76o A 0 =

很全的挡土墙设计

挡土墙设计 第8-1节概述 一、挡土墙的分类及用途 为防止路基填土或山坡土体坍塌而修筑的承受土体侧压力的墙式构造物,称为挡土墙。在公路工程中,它广泛地用于支撑路堤填土或路堑边坡,以及桥台、隧道洞口和河流堤岸等处。 路基工程中,挡土墙的建筑费用较高,故路基设计时,应与其他可能的工程方案进行技术经济比较,择优选定。 公路工程中的挡土墙主要按下述几种方法进行分类。 按照挡土墙设置的位置,挡土墙可分为:路堑墙、路堤墙、路肩墙和山坡墙等类型,如图2-5-1所示。 按照结构形式,挡土墙可分为:重力式挡土墙、锚定式挡土墙、薄壁式挡土墙、加筋土挡土墙等。 按照墙体材料,挡土墙可分为:石砌挡土墙、混凝土挡土墙、钢筋混凝土挡土墙、钢板挡土墙等。 挡土墙各部分名称如图2-5-1a)所示。靠回填土或山体的一侧面称为墒背;外露的一侧面称为墙面.也称墙胸;墙的顶面部分称为墙顶;墙的底面部分称为基底或墙底;墙面与墙底的交线称为墙趾;墙背与墙底的变线称为墙踵;墙背与铅垂线的夹角称为墙背倾角a。 挡土墙设置位置不同,其用途也不相同。 路堑墙设置在路堑边坡底部,主要用于支撑开挖后不能自行稳定的山坡,同时可减少挖方数量,降低挖方边坡的高度(图2-5-1a)。 路堤墙设置在高填土路提或陡坡路堤的下方,可以防止路堤边坡或路堤沿基底滑动,同时可以收缩路堤坡脚,减少填方数量,减少拆迁和占地面积(图2-5-1b)。 路肩墙设置在路肩部位,墙顶是路肩的组成部分,其用途与路堤墙相同。它还可以保护临近路线的既有的重要建筑物(图2-5-1c)。沿河路堤,在傍水的一侧设置挡土墙,可以防止水流对路基的冲刷和侵蚀,也是减少压缩河床的有效措施(图2-5-1d)。 山坡墙设置在路堑或路堤上方,用于支撑山坡上可能坍滑的覆盖层、破碎岩层或山体滑坡(图2-5-1e、图2-5-1f)。

生态固滨挡墙稳定计算(参考)

1、设计依据 ●《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007); ●《水利水电工程边坡设计规范》(SL386-2007); ●《堤防工程设计规范》(GB50286-98)。 2、设计方案 方案设计遵循的原则是: 安全可靠:即不管采用何种结构、何种方法,必须满足规范要求,经得起实践检验。 经济节约:以全寿命周期成本为原则,以采用新技术、新材料、新方法为手段,以资源节约为目标。 技术创新:以新理念为指导,以创新应用为宗旨,探索应用新材料、新结构、新工艺。 生态环保:以“不破坏就是最大的保护”为原则,通过少占用地、减少工程量、最大可能增加绿化措施为手段。 和谐自然:以构筑物融入自然为出发点,实现人与自然和谐、物与自然和谐。 3、设计计算原理及稳定计算书 固滨挡墙的基本稳定原理同浆砌石重力挡墙和混凝土重力挡墙相同,均是通过墙体自身重量来维持挡墙在土压力下的稳定。固滨重力式挡墙的外形通常有外台阶、内台阶、宝塔式三种。而由于固滨材料的特性,固滨挡墙无法做成如仰斜式的斜墙。 重力挡墙的设计计算在国内已经有了很完善的计算方法和规范。且由于各个行业的侧重点不同,各个行业的重力挡墙计算方法也有细微的区别。不过,尽管如此,固滨重力挡墙仍然可以套用不同行业的重力挡墙计算,在个别细微的地方作出微调即可。 此处仅计算挡墙完建期无水状态时整体稳定性以作参考。

挡墙一 (1)挡墙高度H=2.6m ,顶宽1.0m ,底宽4.0m 。墙底逆坡脚00θ=,墙背与竖直夹角 00ε=,50cm 错台布置,填土表面水平,坡面3m 宽,后有1:2的下坡至排水沟,具体形式如图。墙前埋深0.8m 。 (2)固滨笼回填石料的单位体积重3/25m KN s =γ,空隙率0.3n =。 (3)固滨笼挡墙墙后填土选用的填筑土各项参数取值:回填土粘聚力c=29.64,内摩 擦角为14.10 ,填土容重3/9.16m KN s =γ。作回填土时粘聚力折减一半计算取14.82,据《建筑边坡工程技术规范》,墙高5.5m 时,计算其等效内摩擦角d ?=37.590 ,墙背与填土之间的摩擦角取ο53.12=δ。 1.土压力计算 主动土压力系数222cos () sin()sin()cos cos()1cos()cos()a K ?α?δ?βααδαδαβ-=?+-+?+-? 根据地勘资料取值,回填土粘聚力折减一半c=14.82,内摩擦角为14.10,据《建筑边坡工 程技术规范》,墙高5.5m 时,计算其等效内摩擦角d ?=37.590。填土坡度为00 时,Ka 1=0.225?

重力式挡土墙课程设计(通用版)

重力式挡土墙课程设计 作者姓名 学号 班级 学科专业土木工程 指导教师 所在院系建筑工程系 提交日期

设计任务书 一、 设计题目 本次课程设计题目:重力式挡土墙设计 二、 设计资料 1、线路资料:建设地点为某一级公路DK23+415.00~DK23+520.00段,在穿过一条深沟时,由于地形限制,无法按规定放坡修筑路堤,而采取了贴坡式(仰斜式)浆砌片石挡土墙。线路经过的此处是丘陵地区,石材比较丰富,挡土墙在设计过程中应就地选材,结合当地的地形条件,节省工程费用。 2、墙后填土为碎石土,重度30/18m kN =γ,内摩擦角 35=?;墙后填土表面为水平,即 0=β,其上汽车等代荷载值2/15m kN q =;地基为砾石类土,承载力特征值 kPa f k 750=;外摩擦角δ取 14;墙底与岩土摩擦系数6.0=μ。 3、墙体材料采用MU80片石,M10水泥砂浆,砌体抗压强1.142/mm N ,砌体重度30/24m kN =γ。 4、挡土墙布置形式及各项计算参数如下图所示: 图4-1 挡土墙参数图(单位:m )

目录 设计任务书 (2) 一、设计题目 (2) 二、设计资料 (2) 设计计算书 (4) 一、设计挡土墙的基础埋深、断面形状和尺寸 (4) 二、主动土压力计算 (4) 1、计算破裂角 (4) 2 、计算主动土压力系数K和K1 (4) 3、计算主动土压力的合力作用点 (5) 三、挡土墙截面计算 (5) 1、计算墙身重G及力臂Z G (6) 2、抗滑稳定性验算 (6) 3、抗倾覆稳定性验算 (6) 4、基底应力验算 (7) 5、墙身截面应力验算 (7) 四、设计挡土墙的排水措施 (8) 五、设计挡土墙的伸缩缝和沉降缝 (8) 六、参考文献 (8) 七、附图 (8)

扶壁挡土墙计算书(详细)

扶壁式挡土墙计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、示意图: 二、基本资料: 1.依据规范及参考书目: 《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007),以下简称《规范》 《水工混凝土结构设计规范》(SL 191-2008),以下简称《砼规》 《水工建筑物荷载设计规范》(DL 5077-1997) 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 《水工挡土墙设计》(中国水利水电出版社) 2.断面尺寸参数: 墙顶宽度B1 = 0.60m,墙面上部高度H = 25.00m 墙面变厚B5 = 0.00m,墙背变厚B6 = 0.00m 前趾宽度B2 = 2.10m,后踵宽度B3 = 13.30m 前趾端部高度H2 = 1.00m,前趾根部高度H3 = 1.80m 后踵板高度H1 = 1.80m,墙前填土高度H4 = 1.80m 扶臂厚度b = 1.00m,扶臂顶部宽度B4 = 1.00m 扶臂数量n = 3个,扶臂净距L = 6.00m 墙面板左挑L1 = 2.46m,墙面板左挑L2 = 2.46m 3.设计参数: 挡土墙的建筑物级别为2级,荷载组合为基本组合。 抗震类型:非抗震区挡土墙。 水上回填土内摩擦角φ= 40.00度,水下回填土内摩擦角φ' = 40.00度 回填土凝聚力C = 0.00kN/m2,墙底与地基间摩擦系数f = 0.60 基础为非岩石地基。 填土面与水平面夹角β= 10.00度,回填土顶面均布荷载q = 0.00kN/m 地下水位距墙底高h1 = 0.00m,墙前水深(墙底算起)h2 = 0.00m 回填土湿容重γ1 = 21.00kN/m3,回填土浮容重γ2 = 10.00kN/m3

水利项目工程边坡设计规范标准

(一)规范的主要内容 《水利工程边坡设计规范》的章节 1、“1 总则” “1.0.1 制定本规范的本标准的目的” 主要强调设计应“安全适用、经济合理,并充分考虑国内最新技术水平”。 “1.0.2 规范适用范围” 1)适用边坡类型 本规范适用的范围,将根据已竣工边坡工程的类型、数量,以及不同类型边坡的覆盖面而定。 按与水利工程安全的关系密切程度可分为边坡、水库边坡和河道边坡: (1)开挖边坡:开挖边坡是水利水电工程建设中人类活动形成的边坡,如隧洞进出口及其附近、溢洪道、坝肩及其附近、船闸、地面电站厂房、枢纽区公路等永久开挖边坡,以及枢纽区建筑物开挖的临时边坡。这类边坡一般与工程安全有直接关系。 (2)水库边坡:水库蓄水后,水库塌岸是常见现象。此类边坡失稳是否会威胁工程安全,与距工程的距离远近、规模等有关。在通航河道所建的水利水电工程中,边坡失稳还可能对航运安全形成威胁。一座水利水电工程中,水库边坡,往往数量多、规模大,处理工作量和费用均可能很大。

(3)河道边坡:此类边坡的失稳由此引起的灾害划为自然灾害更为合适。一般而言,与是否修建了水利水电工程没有直接关系。 河道边坡与是否修建了水利水电工程没有直接关系。工程开挖边坡一般与水利工程关系较密切。 不容忽视的水利水电工程中经常遇到的古滑坡,这种滑坡可以出现在上述各类边坡中。 按边坡岩性,可分为岩石边坡、土质边坡和土石混合边坡。 按2001年12月24~27日大纲审议意见,规范规定适用范围时不区分边坡类型,统称为“适用于水利水电工程边坡”。顾名思义“水利水电工程边坡”主要指与工程关系密切的岩石、土以及岩土混合边坡。 2) 适用边坡级别 按2001年12月24~27日大纲审议意见,适用于1、2、3级边坡。边坡级别的划分见第3章。 3) 适用用边坡高度 条文中给出恰当的边坡计算高度的定义。初步考虑按以下方法计算边坡高度: (1)对于工程开挖边坡,按其开挖面坡顶底最大高差计算边坡高度; (2)对于自然边坡,按最危险滑动面上、下沿高差计算边坡高度。 在规范编制过程中,根据收集的边坡情况,研究是否需要修正边坡高度的计算方法。 最大和最小适用高度,有待于对已建工程边坡高度统计后确定。

2016年版水利工程建设标准强制性条文试题含答案

《水利工程建设标准强制性条文》(2016年版)试题答案及小结 部门:姓名:得分 一、填空题(共100题,每题空格全答对得1分) 1、《水利工程建设标准强制性条文》(2016年版),共涉及 98 项标准,共有 614 条强制性条文。直接涉及人民生命财产安全、人身健康、工程安全、环境保护、能源和资源节约及其他公众利益等方面。 2、水文测验河段应设立保护标志。《水文缆道测验规范》SL443-2009规定在通航河流进行测验时,应按规定设置明显的测量标志。 3、水文测站设施建设应分别满足防洪标准和测洪标准的要求。如河道湖泊上的水位站的防洪标准为高于50 有误,未注意到题中河道湖泊关键字) 4、水利水电工程设计洪水计算过程中所依据的基本资料、计算方法及其主要环节、采用的各种参数和计算成果,应多方面分析检查论证成果的合理性。水位流量关系曲线的低水延长,应以断流水位控制。 5、《河道整治设计规范》GB50707-2011规定,整治河段的灌溉标准应以 表示,并应符合经审批的灌溉规划。(见P15 3-2-2条,答错未注意到题中灌溉关键字)6、土基上的通航建筑物勘察应对地基的沉陷、湿陷、抗滑稳定、渗透变形、地震液化等问题作出评价。 7、水闸及泵站勘察应查明水闸及泵站场址区的地层岩性,重点查明软土、膨胀土、湿陷性黄土、粉细砂、红黏土、冻土、石膏等工程性质不良岩土层的分布范围、性状和物理力学性质。 8、《水利水电工程钻探规程》SL291—2003规定钻孔竣工验收后应按技术要求进行封孔。 9、《水利水电工程施工地质勘察规程》SL313—2004规定,施工地质预报应包括下列内容:与原设计所依据的地质资料和结论有较大出入的工程地质条件和问题。基坑可能出现的管涌、流土或大量涌水。 10、水利水电工程物探,环境γ辐射防护应以正当化、最优化和个人剂量限值的综合防护为原则,摒弃阀值的观念,避免不必要的照射。 11、《农田水利规划导则》SL462-2012规定,在血吸虫病疫区及其可能扩散影响的毗邻地区,农田水利规划应包括水利血防措施规划。 12、《防洪标准》GB50201—2014 规定,对中、小型工矿企业,当遭受洪水淹没后,存在 防洪标准。(见P14 3-2-1条) 13、土石坝一旦失事将对下游造成特别重大的灾害时,1 级建筑物的校核洪水标准,应采用可能最大洪水或 10000 年一遇。 14、堤防工程上的闸、涵、泵站等建筑物及其他构筑物的设计防洪标准,不应低于堤防工程的防洪标准,并应留有安全裕度。 15、《灌溉与排水工程设计规范》GB50288—99规定,提水枢纽工程等别应根据单站装机流量或单站装机功率的大小确定。设计流量200m3/s渠系建筑物的级别一般为 (见P17 4-1-1条或《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》SL482-2011 3.1.1条,建筑物级别用阿拉伯数字2,工程等别用罗马数字Ⅱ,不要搞混) 16、《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2000规定,失事后损失巨大或影响十分严重的水利水电工程的 2~5 级主要永久性水工建筑物,经过论证并报主管部门批准,可提高一级。

挡土墙课程设计报告

目录 一、挡土墙设计资料----------------------------------- 1 二、主动土压力计算----------------------------------- 1 三、挡土墙抗滑稳定性验算---------------------------- 3 四、抗倾覆稳定性验算-------------------------------- 3 五、基底应力及偏心距验算---------------------------- 3 六、墙身截面强度验算-------------------------------- 4 七、伸缩缝与沉降缝----------------------------------- 6 八、排水设计---------------------------------------- 6 九、挡土墙的平面、立面、横断面图--------------------- 6

一、挡土墙设计资料 1.车辆荷载,计算荷载为汽车-20级,验算荷载为挂车-100,当量土高度为0.8m 。 2.K0+420挡墙墙身的尺寸 墙面坡度为1:0.35,墙背坡度为0,墙顶宽度为1.6m ,基础的埋置深度为6.5m 。则。o 0=α挡墙横断面布置及挡墙型式如下图: 图1 K0+420挡墙横断面布置及挡墙型式示意图 3.填料为粘性土,其密度=γ19KN/m 3,计算内摩擦角o 20=?,粘聚力c=20kPa ,填料与墙背间的摩擦角o 102/==?δ,塑限8.5%,液限16.8%。 4.地基为整体性较好的石灰岩,其允许承载力[]0σ=500KPa ,基地摩擦系数为f=0.45。 5.墙身材料采用5号砂浆砌30号片石,砌体a γ=22KN/m 3,砌体容许压应力为[]600=a σKPa ,容许剪应力[τ]=100KPa ,容许拉应力[wl σ]=60 KPa 。 如某些具体指标没有列出,请结合区划及当地具体情况自行选取,并要进行注释说明。 二、主动土压力计算 裂缝深度: m c h o o c 0.322045tan 1920 2245tan 2o =??? ? ??+??=??? ??+=?γ 令o 30=++=δα?ψ 破裂角为:

挡土墙设计(很全面)

挡土墙设计 一、挡土墙的分类及用途 为防止路基填土或山坡土体坍塌而修筑的承受土体侧压力的墙式构造物,称为挡土墙。在公路工程中,它广泛地用于支撑路堤填土或路堑边坡,以及桥台、隧道洞口和河流堤岸等处。 路基工程中,挡土墙的建筑费用较高,故路基设计时,应与其他可能的工程方案进行技术经济比较,择优选定。 公路工程中的挡土墙主要按下述几种方法进行分类。 按照挡土墙设置的位置,挡土墙可分为:路堑墙、路堤墙、路肩墙和山坡墙等类型,如图2-5-1所示。 按照结构形式,挡土墙可分为:重力式挡土墙、锚定式挡土墙、薄壁式挡土墙、加筋土挡土墙等。 按照墙体材料,挡土墙可分为:石砌挡土墙、混凝土挡土墙、钢筋混凝土挡土墙、钢板挡土墙等。 挡土墙各部分名称如图2-5-1a)所示。靠回填土或山体的一侧面称为墒背;外露的一侧面称为墙面.也称墙胸;墙的顶面部分称为墙顶;墙的底面部分称为基底或墙底;墙面与墙底的交线称为墙趾;墙背与墙底的变线称为墙踵;墙背与铅垂线的夹角称为墙背倾角a。 挡土墙设置位置不同,其用途也不相同。 路堑墙设置在路堑边坡底部,主要用于支撑开挖后不能自行稳定的山坡,同时可减少挖方数量,降低挖方边坡的高度(图2-5-1a)。 路堤墙设置在高填土路提或陡坡路堤的下方,可以防止路堤边坡或路堤沿基底滑动,同时可以收缩路堤坡脚,减少填方数量,减少拆迁和占地面积(图2-5-1b)。 路肩墙设置在路肩部位,墙顶是路肩的组成部分,其用途与路堤墙相同。它还可以保护临近路线的既有的重要建筑物(图2-5-1c)。沿河路堤,在傍水的一侧设置挡土墙,可以防止水流对路基的冲刷和侵蚀,也是减少压缩河床的有效措施(图2-5-1d)。 山坡墙设置在路堑或路堤上方,用于支撑山坡上可能坍滑的覆盖层、破碎岩层或山体滑坡(图2-5-1e、图2-5-1f)。

河道施工设计总说明

都匀市平浪镇卡鲁村人居环境改造项目河道改造工程施工设计说明 一、工程概况 根据《都匀市平浪镇卡鲁村改善人居环境规划》确定的桥边至拉塘至塘边河道整治拟定范围,本次设计的工程起点为桥边组便桥处,桩号为K0+000,工程终点塘边处,桩号为K1+200。 二、设防标准 据《城市防洪工程设计规范》(CJJ50-1992)和《防洪标准》(GB50201-1994)分等指标的总体要求,工程河段满足Ⅳ级防护标准要求,确定本次河道改造工程的防洪标准按20年一遇洪水设计。 三、工程地质(根据地勘报告) 四、设计依据及技术规范 ①《中华人民共和国土地法》 ②《中华人民共和国建筑法》 ③《中华人民共和国防洪法》 ④《中华人民共和国环境保护法》 ⑤《中华人民共和国水污染防治法》 ⑥《建设工程质量管理条例》 ⑦《建设项目环境保护管理条例》 《防洪标准》(GB50210—94) 《堤防工程设计规范》(GB50286—98) 《水利水电枢纽工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000) 《城市防洪工程设计规范》(GJJ50—92) 《水利水电工程设计洪水计算规范》(SL44—93) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002) 《水工建筑物荷载设计规范》(DL5077—1997) 《碾压式土石坝设计规范》(SL274—2001) 《堤防工程地质勘察规程》(SL/T188—96) 五、工程设计 1、卡鲁村人居环境改造项目中河道改造工程范围从桥边至拉塘至塘边河道全长估计1300m。对该河段进行局部截弯取直整治后河长1200m。河床纵坡为按照原河床设臵。河道断面形式设计为梯形,河道底宽统一最小宽度为3m,河道底开挖完成后埋臵压脚,压脚尺寸为0.5m深。河道堤型采用浆砌块石结构,在堤顶设臵1m宽人行道,土方开挖坡比为1:1.5。 2、下河通道工程:每隔200m~250m新建一处下河梯步,便于河道清淤及居

相关文档