各型 开关电源接线指导

各型 开关电源接线指导
各型 开关电源接线指导

一、开关电源:

二、普通空调:

三、热交换设备:

四、智能电表:

五、门禁系统:

铁塔智能设备接入指导

一、开关电源

1、华为

1)SMU06C室内站

备注:开关电源需要设置协议,设置密码000001。通信协议类型需要改成电总协议,通信地址改为1。SMU06C串口接靠外面那个网口。

参数设置过程如下图:

2)SMU06C一体化机柜

串口参数地址1,数据位8,停止位1,无校验,波特率9600

3)SMU02B

备注:开关电源需要设置协议,设置密码000001。通信协议类型需要改成电总协议,地址改为1。SMU02B串口要接下面的那个网络。SMU02B后期有些新设备,FSU需要选择设备型号为SMU06C才能正常。

4)PSM-15

注:旧版本FSU需配RS232/RS485转换器。新版本FSU自带RS232(串口7、8为232接口)可直接接入(2接TX,3接RX,5接GND)。使用此协议不支持模块故障告警,可以先选择M810G这个设备型号,该型号支持模块故障告警,告警出来后再改回PSM15即可。

5)SMU01C

6)TP48600B(CPMU01)

注:旧版本FSU需配RS232/RS485转换器。新版本FSU自带RS232(串口7、8为232接口)可直接接入(2接TX,3接RX,5接GND)。需要将地址改为1,通信方式改为Modem,开关电源参数设置密码:000001

7)TP48600B-N16B2(CPMU01)

注:旧版本FSU需配RS232/RS485转换器。新版本FSU自带RS232(串口7、8为232接口)可直接接入(3接TX,7接RX,6接GND)。

8)TP48200A(CPMU01)

8为232接口)可直接接入(对于DB9头版本:2接TX,3接RX,5接GND。对于RJ45水晶头版本,3接TX,7接RX,6接GND)。

9)SMUA20

注:旧版本FSU需配RS232/RS485转换器。新版本FSU自带RS232(串口7、8为232接口)可直接接入(3接TX,7接RX,6接GND)。

在华为开关电源监控模块的LCD界面上,配置如下参数:将“通信方式”设置为“YDN1363”,将“地址”设置为“1”,将“波特率”设置为“9600”,密码是000001。

LCD路径:主菜单→参数设置→系统参数设置。

2、中达

1)ESR-48/56B C

2)DPS3000E-48/50

3)MCS3000D-48V/50A(0A)

注:旧版本FSU需配RS232/RS485转换器。新版本FSU自带RS232(串口7、8为232接口)可直接接入(R接TX,T接RX,G接GND)。

4)DPS3000G-48/50A(200A)

注:旧版本FSU需配RS232/RS485转换器。新版本FSU自带RS232(串口7、8为232接口)可直接接入(2接TX,3接RX,5接GND)。

5)MCS3000H-48/50

注:旧版本FSU需配RS232/RS485转换器。新版本FSU自带RS232(串口7、8为232接口)可直接接入(2接TX,3接RX,5接GND)。

6)DUM94A-48/50

可直接接入(2接TX,3接RX,5接GND)。

7)HDS3000-48/50(200A)

可直接接入(2接TX,3接RX,5接GND)。

8)WPS-48/30ZE(90A)

可直接接入(R接TX,T接RX,G接GND)。

9)WPS-48/30E(150A以下IP55),机种号:WPS-48/60-ZAE

注:旧版本FSU需配RS232/RS485转换器。新版本FSU自带RS232(串口7、8为232接口)可直接接入(2接TX,3接RX,5接GND)。

10)MCS3000D-48V/50A(600A以下)

注:旧版本FSU需配RS232/RS485转换器。新版本FSU自带RS232(串口7、8为232接口)可直接接入(2接TX,3接RX,5接GND)。

11)MCS3000D-48/50A(200A)

可直接接入(2接TX,3接RX,5接GND)。

12)MCS3000H-48/50(150A)

注:旧版本FSU需配RS232/RS485转换器。新版本FSU自带RS232(串口7、8为232接口)可直接接入(2接TX,3接RX,5接GND)。FSU网页网管上请将设备地址修改为0。

13)MCS-48/200-GMUB

注:旧版本FSU需配RS232/RS485转换器。新版本FSU自带RS232(串口7、8为232接口)可直接接入(2接TX,3接RX,5接GND)。接下面那个RS232接口。此开关电源不支持防雷器告警(未测试通过原因写“防雷器焊死”即可)。

14)MCS-48/100-GMUB

注:旧版本FSU需配RS232/RS485转换器。新版本FSU自带RS232(串口7、8为232接口)可直接接入(2接TX,3接RX,5接GND)。接下面那个RS232接口。此开关电源不支持防雷器告警(未测试通过原因写“防雷器焊死”即可)。

15)SUP182A386A06(CUC-04HA)

注:旧版本FSU需配RS232/RS485转换器。新版本FSU自带RS232(串口7、8为232接口)可直接接入(2接TX,3接RX,5接GND)。此开关电源不支持防雷器告警(未测试通过原因写“防雷器焊死”即可)。