文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 框架结构钢筋专项施工方案

框架结构钢筋专项施工方案

框架结构钢筋专项施工方案
框架结构钢筋专项施工方案

*** 22# 楼

****

编制单位:

2015 月5 年编制日期:

1

1、编制依据

GB50204-2002 《混凝土结构施工质量验收规范》2007GB1499.2—《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》

GB1499.1-2008 《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》规程JGJ107-2010 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ95-2011 《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术程》和

1 JG163-2013

《钢筋机械连接用套筒》规范

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制

03G101-1

03G101-1 图规则和构造详图》 2 《各栋楼结构施工图》3 山东省有关施工、施工质量、安全标准和技术管理等文件

2、工程概况序号容项目内1 工程名称

2 工程地址

3 建设单位

4 设计单位

5勘查单位

6监理单位

7 质量监督单位

8 施工单位

9 合同性质施工总承包

10合同工期天

11 质量目标达到要求合格标准

2

2.1 钢筋工程概况:序号项目内容筏板基础结构形式1 框架剪力墙主体Ⅰ级钢(HPB235级) :) 级:Ⅱ级钢(HRB335 钢筋类别2 ) :Ⅲ级钢(HRB400级

3

⑴主楼区域钢筋★水平钢筋:采用绑扎搭接。接头★竖直钢筋:采用绑扎搭接。形式

3、施工部署本工程使用的钢筋全部为三级钢筋。三级钢筋在化学成分、屈服强度、极限强度、延伸率、冷弯、及可焊性都和一级二级钢筋有很大不同。三级钢筋在混凝土锚固长度的要求也不同。由于本工程梁用到的最大钢筋直径达到25mm。在实际的施工中应当合理控制钢筋地下部分钢筋根据施工组织设计对施工工期的安排,间距,保证

混凝土浇筑能顺利进行。2015年6月中旬开始分批进场。应在2015年5月中旬进场,地上部分钢筋应于

4、施工准备 4.1 施工技术准备 4.1.1 组织有关人员学习钢筋工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。4.1.2

4.1.3 、基础钢筋应在垫层施工完毕,基础放线完成并经过监理验线签认后方可进行施工。4.1.4 、墙体钢筋在基础预留插筋,待基础混凝土浇筑完毕,完成测量放线并经监理验线

3

签认后方可进行墙柱钢筋施工。

4.1.5 、梁、板钢筋应在墙柱钢筋制作完毕并经预检合格,梁板模板安装完成进行预检合格,监理验收合格后进行施工。并经

4.2 、物资设备准备

4.2.1 、设备准备: 4.2.1.1

机械设备及劳动力

10人。当该劳动力不能根据现场实情情况,前期投入钢筋制作工人20人,现场绑扎工人

满足实际需要时,视情况进行增加及减少。投入的机械设备如下表:GY-40型)滚扎直螺纹机床(台JJM-5

钢筋调直机()13 )钢筋弯曲机(JW40 台4 )

J36B-55-40 无齿锯(台2 台切断机

2 台电锯 4.2.1.2 小型工具:管钳、钢筋钩、带板口的小橇棍,绑扎架等。 4.2.2 、物资准备成型钢筋必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量。钢筋直径≥12mm,采用20#火烧丝,长度为350mm。丝绑钢筋直径≦12mm,采用22#火烧丝,长度为250mm。保护层塑料卡环、垫块根据各部位保护层厚度、钢筋直径的不同,其半径规格不同要求具有合格证和材质证明。滚扎直螺纹套筒

4.2.2.1

钢筋进场4.2.2.1.1

、钢筋采购方案根据总体施工进度计划安排,由技术部门编制详尽的钢筋采购计划,本工程钢筋采购均由施工单位自行完成。 4.2.2.2 钢筋进场方案

由材料室负责组织钢筋进场,(1) 4.2.2.2.1

进场热轧光圆钢筋必须符合《普通低碳热轧圆

(GB1499.1-2008) 的规定;进场热轧带助盘条》(GB701)和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》钢筋必须符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007) 的规定。每次进场钢筋必须

4

具备原材质量证明书,其质量必须符合有关标准规定。钢筋表面或每捆钢筋必须有标识,标识上必须写明此部分钢筋所用工程部位、对应配筋单号及其上的钢筋号。然后由工程、技术、材料共同组织验收 . 进行外观检查,对进场的钢筋,在保证设计规格及力学性能的情况下,钢筋表面必须清洁无损伤,不得有颗粒或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和污漆等,钢筋端头必须保证平直无弯曲。钢筋表面的凸块不允许超过螺纹的高度。验收时要严格按相关规范、配筋单及方案执行,不合格的钢筋坚决组织退场,并作好相关物资管理记录和重新进场计划。 4.2.2.2.2

钢筋混合批应满足以下条件∶炉公称容量不超过30t ,炉数不超过 6 炉,6 炉含

碳量之差不超过,含锰量之差不超过0.02% 0.15%,否则分别取样送试。50t ,每一验收批中取试样一组,包括试验室按批取样做复试,每批重量不大于4.2.2.2.3

2 根拉力、2 根弯曲试件,5 根重量尺寸偏差,试件从任意两根( 或两盘) 钢筋中截取,每根钢筋上切取

1 个拉伸试件、1 个冷弯试件,其中见证取样数量不得少于30%。 4.2.2.2.4

在使用过程中如发现钢筋脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常时,还应进行钢筋化学成分分析,不合格的

钢筋不得用于该工程上。 4.2.2.2.5

钢筋运到工地后,严格按批同等级、牌号、直径、长度分别挂牌堆放,不要混淆。下好的半成品料要按不同施工部位分规格、型号挂牌堆放,每堆钢筋挂牌不少于两块,单件、少件的应单独存放,以免混淆。 4.2.2.2.6

存放钢筋场地采取浇筑混凝土地面,并在地面浇筑混凝土地梁(高出混凝土地面

400mm),钢筋放置在梁上,混凝土地面需做出流水坡度,防止钢筋锈蚀和污染。

4.2.3 、钢筋加工 4.2.3.1 、钢筋配料施工前,由钢筋翻样技术人员绘出各种形状和规格的单根钢筋图并加以编号,然后分别计算钢筋下料长度和根数,填写钢筋配料单。计算钢筋下料长度时须特别注意钢筋的锚固长度、搭接长度和箍筋弯钩的平直长度应根据钢筋种类和混凝土强度等

级进行计算,并统筹考虑,长短结合,减少钢筋加工损耗。翻样工将钢筋配料单报项目部技术负责人审核批准签认后,方允许进行下料制作。钢筋加工班组严格按单下料,严禁擅自更改下料单、随意加工,对造成钢筋浪费的进行严格处罚。钢筋锚固必须符合GB5001-2002的规定和《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》03G101-1 中要求进行配置。 4.2.3.2 、钢筋标识钢筋在加工前应洁净、无损伤,油渍、漆污和铁锈等在使用前处

理干净;钢筋代换应遵循

5

规范要求并征得设计同意。加工好的钢筋半成品在堆放时,同一部位或同一构件的钢筋要

堆放在一起,并有明显的标识,标识上应注明构件名称、层次、段次、钢筋型号、外观形状和尺寸、直径、根数等。

4.2.3.3 、钢筋加工要求钢筋的加工主要包括:调直、除锈、下料、弯曲等。φ6 φ10 圆钢的调直采用调直机拉直因场地原因并请外加工。粗钢筋的调直主要采用锤直和扳直的方法进行。钢筋除锈主要采

用钢丝刷。钢筋的下料采用钢筋切断机和砂轮切断机,钢筋的弯曲采用钢筋弯曲机。下料前要熟悉图纸,依据图纸审核料单。下料过程中,注意设计和规范的各项要求,钢筋的弯折长度、弯折角度、搭接长度、平直长度以及高度等都需注意,发现问题及时与技术人员联系,防止下料中尺寸出现偏差。

钢筋翻样时要充分考虑到钢筋在弯曲加工中的延伸率,实际制作过程中要根据钢材的特性加以调整,

既要满足锚固长度,又要防止梁柱交界的外墙转角及交会处因弯起钢筋顶模板,造成局部露筋而使外墙大角出现锈斑,影响混凝土墙面的质量。1)钢筋加工长度允许偏差在±10mm,钢筋应平直无局部弯曲,表面应洁净无损伤。2)

Ⅰ级钢筋末端要求做弯钩,弯曲直径为钢筋直径的 2.5 倍,平直部分长度为钢筋直径的 3 倍。

3)Ⅲ级钢筋作90 弯折时,弯曲直径为钢筋直径的4 倍,钢筋直径>25 时为6d。顶层结构边节点钢筋弯曲直径:d ≤25 时,6d;d>25 时,8d。d,75 中较大值°,7 5中较大值

6

4)钢筋加工控制重点为箍筋加工, 为确保箍筋尺寸加工准确,本工程箍筋加工采用人工

操作摇手扳子进行钢筋成型。箍筋的末端弯钩弯成135°,平直长度为10d 和75mm中较大值。

d,75

中较大值°,7 5中较大

值为了保证箍筋加工的准确

性要求在加工机具的操作平台上用角钢焊出135°、90°

及弯钩平直长度控制线,见上图: 5 倍。钢筋做不大于5) 90。弯折时,弯折处的弯弧内直径为钢筋直径的

钢筋的断口不得有马蹄形或起弯现象。6)

7)钢筋加工成型后,箍筋要求方正,角度正确,弯钩长度满足要求;同种箍筋要求大小一致,弯钩长度一致,角度一致,并且做定位撑码放整齐,同时贴好标识签,注明使用部位、数量等;同种规格、尺寸的钢筋成型后要求钢筋长短一致,弯钩长度一致,角度一致,并贴好标识签后分类码放整齐,注明使用部位、数量等 4.2.4 、钢筋保护层

7

墙体、柱、梁侧面钢筋保护层控制采用钢筋塑料垫块,墙体结构放在外侧的水平钢

筋上,梁、柱结构放在箍筋上,基础底板底面使用细石混凝土垫块,横竖斜向均在一条直线上。

4.2.4.1 结构各部位钢筋保护层的厚度和使用垫块形式见下表。排列垫块或环圈保护层mm 间距位绑扎位置部形式规格厚度35mm

500 竖向矩形基础塑料环圈主筋侧面25mm 800 水平底板40mm

600 混凝土垫块主筋底侧梅花形底面

400 竖向35mm

塑料环圈侧面主筋外侧矩形600 水平梁( 埋土部

200 分)短向35mm

混凝土垫块底面矩形主筋底侧

600 长向400 竖向25mm

矩形侧面主筋外侧塑料环圈600 水平

梁200 短向25mm

混凝土垫块底面主筋底侧矩形600 长向外层钢筋外600 35mm

梅花形塑料环圈地下室外墙外侧侧地下室外墙内侧及外层钢筋外25mm

600 梅花形塑料环圈内墙钢筋侧外层钢筋外地下室有覆土顶板

25mm

800 塑料环圈梅花形上层钢筋侧外层钢筋外600 25mm

侧塑料环圈露天剪力墙梅花形.

外层钢筋外15mm

600 梅花形塑料环圈墙侧

8

600 竖向主筋30mm

矩形柱塑料环圈四面400 水平外侧楼板、屋面底侧主筋底800 15mm

塑料垫块底面梅花形侧板、楼梯板说明:同时,无论在任何情况下,钢筋的保护层应大于等于其直径。

4.2.4.2 钢筋保护层控制措施能正常发挥设计受力要求,保证结构构件的承载力钢筋保护层准确可以使钢筋不锈蚀、和耐久性,保证混凝土内坚外美。本工程在墙内设置的梯子筋、双“F”卡一方面可以保证钢筋位置准确,另一方面也有效地控制了钢筋保护层;顶板内设置的马凳可很好地保证板内上铁或支座负筋保护层的准确;本工程墙、柱、梁侧面钢筋保护层控制采用塑料卡子,放在墙体的水平筋或

梁柱的箍筋上,塑料垫块根据不同钢筋直径采用工厂化。底板、楼板底面使用水泥砂浆垫块,保证不偏移和移位。:4.2.4.3

绑扎接头钢筋要求

钢筋在搭接长度内应至少绑扎三处:搭接接头两端和中部。搭接长度应满足《03G101-1》和《03G329》要求,根据不同钢筋种类和混凝土强度进行调整,保证任一截面内钢筋搭接接头的数量不得超过规范和设计要求,并保证任一绑扎接头至搭接长度1.3 倍区段。见下图:50% 内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率不超过

9

5、钢筋绑扎施工工艺 5.1 梁钢筋绑扎工艺模板清理→画主次梁箍筋间距→放主梁、次梁箍筋→穿主梁底层纵筋及弯起筋→穿梁腰筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向架立筋→附加筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层钢筋→绑扎次梁钢筋→设置钢筋保护层垫块→验收

03G101-1

★梁上下铁的钢筋接头位置必须按照设计、规范要求,节点构造依据设计和

施工。

★钢筋绑扎时,钢筋相交点必须全部绑扎,采用八字扣绑扎,必须保证钢筋不位移。钢筋搭接范围内,除交叉点外,应另加三道丝扣进行绑扎,中间一道,两端各一道;★绑扎箍筋与架立筋的连接点,箍筋闭口处弯勾在梁中交错绑扎。梁端第一个箍筋距端面50mm,且梁两端箍筋按设计要求加密布置。箍筋弯勾135°,平直部分长度10d ★梁钢筋保护层垫块(或塑料卡)放置必须放置到位。★交叉梁位置必须按照方案执行,分清先后绑扎顺序。★绑扎过程中,次梁筋让主梁筋、梁筋让柱筋。★上部纵向钢筋与箍筋用套扣法绑扎。★双排受力钢筋之间用短钢筋隔开,使其间距符合要求。 5.2 板钢筋绑扎工艺★基础底板钢筋绑扎工艺防水保护层清理→弹钢筋位置线→绑集水坑钢筋→铺设底层钢筋→放垫块→绑扎地梁钢筋→敷设专业管线→摆放马凳→标识上层钢筋网间距→铺设上层钢筋→直螺纹节点连接→二次放线确定插筋位置?→墙、柱插筋→验收地梁、柱轴线及模板线,★底板钢筋绑扎前先弹好墙、并根据放样图纸分出底板钢筋控

10

制线;然后再进行排筋,遵循先基坑,再梁板筋,后插筋的顺序。所有板筋交叉点均须绑扎,不得漏扣。★底板、梁钢筋先铺短向后铺长向,每步操作均应进行验收,合格后方可进行下道工序施工。底板钢筋绑扎完毕后,将柱、墙线引至上铁表面,插柱、墙立筋。★柱、墙插筋均按图纸要求留设短筋。柱、墙插筋必须保证砼面上有两道水平钢筋;以下有两道水平钢筋进行限位固定。,一边绑扎一边垫,防止垫块★底板下铁垫块采用细石混凝土制作,垫块间距为600mm 受集中荷载而破碎。范围。)基础底板钢筋接头位置:上铁在支座1 1/3 范围,下铁在跨中1/3 2)底板板筋两根钢筋交叉点需全部绑扎,不得跳扣。绑丝应朝向砼内部。3)底板筋绑扎完毕后需认真检查预留插筋的位置及牢固性,正确无误后方可浇注砼。4)浇注砼时,派专人负责看筋,以保证墙、柱预留筋的位置正确。5)为保证墙柱插筋位置在砼浇注时不发生偏移,在紧靠上铁表面布置一道同墙柱水平钢筋的附加钢筋,并保证砼面上有两道水平钢筋及梯形筋。 5.3 楼板钢筋绑扎工艺:

清理模板→在模板上画钢筋分档线→绑扎板下受力筋→设置马凳筋→绑负弯距钢筋→设置钢筋保护层垫块→局部调整→验收交接★模板支设并交接完毕,清理模板上的杂物,用铁红在模板上弹出主筋分隔线及分布筋间距。

★按弹好的间距摆放受力主筋,然后边摆放分布筋边绑扎,一般用顺扣方式绑扎。除边沿钢筋交点全部绑扎外,其余相交点也全部绑扎。双向板钢筋相交点全部绑扎。

放置马凳筋,马凳筋的高度应为上下层钢筋间的净距。然后布置上层钢筋,上层钢筋相交点全部绑扎。

楼板负弯距主筋在梁通长连续布置,不得截断。在板边沿,板受力筋在梁上锚固长度为:下层筋不小于1/2 梁(墙)宽与15d 之间较大值;上层筋La。

下层钢筋锚固弯勾朝上,搭接接头在板端;上层钢筋锚固弯勾朝下,搭接接头在跨中。每个搭接接头上不少于3 个绑扣。 5.4 楼梯钢筋绑扎

本工程楼梯采用先浇筑楼梯间墙体(标准层采用此方法、标准层一下均同墙体一起浇筑),待拆除墙模后绑扎楼梯钢筋做法。对于本工程,采用墙内预埋钢筋的做法与后

11

施工的平台板筋连接 . ★施工工艺:平台放线→预留平台板正负筋→支楼梯间墙模→浇筑墙体混凝土→拆模→剔出平台板预留筋、扳直、调整间距并清理→支楼梯底模及梁模→绑扎梁筋→弹主筋间距分档线→梯段板筋绑扎→平台板钢筋与预留筋焊接→平台板钢筋与分布筋绑扎→设置保护层垫块→检查验收★绑扎要点:

1.平台板钢筋预埋、预留:

当墙体钢筋绑扎完后,由测量工放出楼梯平台板标高并在墙体网片筋上标记出平台板上下铁的标高线,根据上下铁的标高线顺板范围预埋钢筋,预埋钢筋应与墙体网片筋绑扎牢固。 2.预留筋的清理、调整:预留筋剔出后应用钢丝刷将粘附在钢筋面上的混凝土刷干净,将弯折处调直,根据底模上弹出的平台板钢筋分档线调整钢筋间距及保护层,使预留钢筋位置正确。 3. 梁筋绑扎

画箍筋间距、套箍筋(箍筋弯钩叠合将楼梯梁上下铁锚入梁窝内,首先将预留梁窝清理干净,

处沿上铁交错布置),调整纵筋间距与箍筋绑扎牢固,其中上部纵向钢筋与箍筋用套扣法绑扎。 4.平台板、梯段板钢筋绑扎:在梯段板、平台板上画纵筋及分布筋间距分档线。布筋时,梯段板筋、平台板筋锚入梁内长度符合最小锚固要求。

平台板预留筋与待连接的平台板筋采用搭接焊连接,单面搭接焊长度10d、双面搭接焊长度5d,焊缝饱满。

梯段板网片筋交点用八字扣全部绑扎牢固,边绑扎时边垫塑料垫块,间距600mm 梅花型布置,为防止混凝土浇筑时垫块下滑,用绑扎丝将垫块与主筋绑牢。

踏步板筋与梯段板筋以及平台板双层网片筋之间要求垫马凳支撑,保证上层筋级负筋位置。 5.5 柱钢筋绑扎工艺平面放线、定位→钢筋修整、清理→套柱箍筋→连接

竖向受力筋→标识箍筋间距→绑扎箍筋→设置钢筋保护层垫块→验收→下道工序

12

★清理下面预留柱筋上的砼渣,根据柱边线校正柱立筋位置(最底层柱插筋应根据柱边线固定立筋位置,支模时再次校正与固定)。

★连接竖向钢筋,同一平面内竖向钢筋接头不能超过50%。对竖向钢筋的连接接头进行外观检查或按要求取样试验,合格后用脚手架临时固定立直,开始绑扎箍筋。★绑扎箍筋时,在柱的对角钢筋上用粉笔自砼面50mm起,按要求划好箍筋间距,然后将已套好的箍筋由上向下绑扎。

★柱全部采用封闭箍筋,箍筋平面与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,并注意箍筋锚固端沿柱四角通转布置。主筋与箍筋非转角部分的相交点也全部绑扎。★柱箍筋端头应弯成135 度,平直部分的长度不小于10d 和75mm。★四角采用“×型”扣,其它采用八字扣相互错开,箍筋与主筋的交点全部绑扎牢固,箍筋转角紧贴主筋;★梁钢筋与柱钢筋冲突时,梁筋从柱筋内部通过,梁筋让柱筋。★检查柱子歪、扭位现象,调整合格后按要求设置保护层垫块。垫块呈梅花状布置,要求绑在主筋上,牢固、可靠。★当混凝土浇筑完未达到凝固时,安装柱截面定距框,控

制主筋间距,保证主筋不位移。5.6 钢筋定位和间距控制措施★墙筋、柱筋、板筋定位措施:墙筋采用梯子筋,采用比墙体钢筋提高一级的钢筋进行

加工,竖向定位梯子筋加工尺寸:墙厚- 内外侧保护层- 水平筋钢筋直径之和;柱的钢筋采用定距框保证柱主筋间距位置准确,定距框间距与水平筋间距相同,顶模撑上中下各一道,刷防锈漆,比墙厚小2mm,每一侧各小1mm;要求梯子筋高度一致。墙体水平定位框加工尺寸:墙厚- 墙体竖筋及水平筋的直径之和- 墙体保护层之和,定位框间距与墙体竖筋间距相同。板钢筋上下铁之间设置马凳,

马凳有效高度“h=板厚- 上下保护层厚

度-3 倍板筋直径”。在距顶板施工缝50mm处须放置一道马凳,以保证该处板上铁保护层准确; 5.7 细部构件配筋处理 5.7.1

投测孔的处理

13

5.7.2 水电盒的固定采用增加附加定位措施筋的方法将水电线盒焊接定位(见下图) 5.7.3 穿梁钢套管加筋统一做法:

14

5.8 钢筋绑扎应注意的问题 5.8.1

柱筋和剪力墙筋位移

原因是振捣混凝土时碰动钢筋。应在浇筑混凝土前检查位置是否正确,用定位箍筋和临时箍筋加以固定,浇筑完混凝土立即修整钢筋的位置。当钢筋位置有明显位移时必须

框架结构木施工方案

框架结构木施工方案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

江苏城市职业学院 实训任务书 2012~2013学年第一学期系部建筑工程系 课程名称建筑施工组织 授课班级 主讲教师 学生学号姓名 职称讲师 使用教材《建筑施工组织》 二○一二年十月 目录

1、编制依据 2、工程概况:总体简介

建筑设计简介 结构设计简介

3、施工部署 3.1技术准备 3.1.1根据施工图纸要求计算模板配制数量,确定每个部位模板施工方法, 编制模板设计施工方案。 3.1.2项目技术负责人及主管工长对操作班组做好岗前培训,明确模板加 工、安装标准及要求。 3.1.3根据施工进度,主管工长提前制定模板加工计划。 3.2生产准备 3.2.1人员准备 3.2.2机械准备

3.3现场准备 由于本工程施工现场非常狭小,临时木加工厂设在南面,分阶段进行加工周转。 3.4施工部位及工期要求 3.— .— 3.5施工流水段的划分 综合考虑不均匀沉降、现场施工场地狭小等因素,为合理组织劳动力,满足模板周转要求,加快施工进度,根据施工、沉降后浇带划分施工段,分别组织流水施工。 第一阶段施工: 地下部分: A B 4、模板设计概述 4.1模板选型及质量要求 本工程质量目标为内蒙古“草原杯”。模板设计及加工质量的标准按清水混凝土质量标准实施,清水混凝土外观要求应达到:表面平整光滑,线条顺直,几何尺寸准确(在允许偏差以内),色泽一致,无蜂窝、麻面、露筋、夹渣和明显的汽泡,模板拼缝痕迹有规律性,结构阴阳角方正且无损伤,上下楼层的连接面平整搭接,表面无需粉刷或仅需涂料罩面即可达到相当于中级抹灰的质量标准。

钢筋专项工程施工设计方案(模板)

钢筋工程专项 施工方案 编制日期:二0一七年七月 编制单位:山东泉景建设有限公司编制人:张朋朋 审核人:孔祥琛

目录 一、编制依据 ................................................................... - 2 - 二、工程概况 ................................................................... - 2 - 三、钢筋加工 ................................................................... - 2 - 四、钢筋绑扎与安装 ....................................................... - 4 - 五、钢筋质量控制要点 ................................................. - 12 - 六、钢筋现场验收 ......................................................... - 16 - 七、钢筋的成品保护 ..................................................... - 18 - 八、安全保证措施 ......................................................... - 18 -

一、编制依据 (一)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2015); (二)、《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》(GB 50204—2015); (三)、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) (四)、相应的国家现行技术标准; (五)、工程施工图纸、总施工组织设计; 二、工程概况 本工程包括2-2#楼结构形式:剪力墙结构面积:13502.45㎡层数:地上:26层12331.53㎡地下2层1170.92㎡建筑高度:75.70米;2-3#楼结构形式:剪力墙结构面积:16014.19㎡层数:地上:17层14159.95㎡地下2层1854.24㎡建筑高度:51.3米;2-4#楼结构形式:剪力墙结构面积:10708.02㎡层数:地上:11层9734.41㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-6#楼结构形式:剪力墙结构面积:10761.11㎡造价:层数:地上:11层9788.5㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-8#楼结构形式:框架剪力墙结构面积:3427.99㎡层数:3层局部2层建筑高度:11.1米及地下车库, 总建筑面积62204.34 ㎡,住宅楼工程设计使用年限为50年,建筑类别为一类,屋面防水等级为一级,屋面采用有组织外排水方式,住宅采暖方式为地暖采暖,民用建筑工程设计等级为一级,抗震设防烈度为6度,地下建筑耐火等级为一级,地上建筑耐火等级为一级,地下室防水等级一级。 三、钢筋加工 (一)、作业条件 1.钢筋加工制作前,要将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗 漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 2.施工中如需钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行 钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,需征得设计单位同意,并有书面通知后方可代换。 3.钢筋表面应洁净,无损伤,油渍、漆污和铁锈等,应在使用前清除干净,带有颗粒 状或片状老锈钢筋不得使用。 (二)、施工工艺

基础钢筋绑扎施工方案

基础钢筋绑扎施工方案 一、工程概况: 本工程为天地山水涧1期工程2-3#、2-4#、2-5#、2-6#楼及2#地下车库,位于郑州市迎宾路与田园路交叉口西南,由河南裕华置业有限公司建设,2#地下车库总建筑面积为3343.25㎡,建筑高度:3.9米;2-3#楼总建筑面积为3620.72平方米,建筑高度:18.420米;2-4#楼总建筑面积为2989.7平方米,建筑高度:18.530米;2-5#楼总建筑面积为2344.48平方米,建筑高度:18.360米;2-6#楼总建筑面积为2719.2平方米,建筑高度:18.510米;地上四层,框架剪力墙结构。 一、技术准备 1、熟悉图纸、钢筋下料完成。 2、在垫层上弹出钢筋位置线。 3、做好技术交底。 二、主要机具 钢筋钩子、钢筋运输车、石笔、墨斗、尺子等。 三、作业条件 1、基础垫层完成,并符合设计要求,垫层上钢筋位置线已弹好。 2、检查钢筋的出场合格证,按规定进行复试,并经检验合格后方可使用。钢筋无油污、老锈,成形钢筋经现场检验合格。 3、钢筋外表面如有铁锈时,应在绑扎前清除干净,锈蚀严重的钢筋不得使用。 4、绑扎钢筋地点已清理干净。 四、材料和质量要点 1)、材料的关键要求 施工现场所用材料的材质、规格应和设计图纸相一致,材料代用应征得设计、监理、甲方的同意。2)、技术关键要求 基础钢筋的绑扎一定要牢固,脱扣、松扣数量一定要符合标准要求,钢筋绑扎时一定要确保钢筋位置准确。 3)、质量关键要求 施工中应注意下列质量问题,妥善解决,达到质量要求: 1、施工中要保证钢筋保护层厚度准确,双排筋要保证上下排钢筋的距离。 2、钢筋的接头位置及接头面积百分率要符合设计及施工验收规范要求。 3、钢筋的布放位置要准确,绑扎要牢固。 五、施工工艺 1)、工艺流程 2) 1 2、按钢筋位置布放基础钢筋。 3、基础钢筋采用双层钢筋,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚,以保证钢筋位置正确。钢筋撑脚 见下图;

(完整版)框架结构专项模板施工方案

框架结构模板工程施工方案 目录 1工程概况 2编制依据 3施工流程的划分 4模板设计与安装 基础梁与导墙模板 基础梁模板 导墙模板 柱模板 主要技术参数 柱模设计 柱、梁节点模板设计 顶板模板设计 梁模板设计 墙模设计 楼梯模设计 门、窗、洞口模板设计 墙体模板安装 穿墙螺栓 顶板模板和梁板模板安装 柱模板安装 模板安装质量要求 模板拆除 5质量保证措施 模板工程质量控制程序 模板工程质量 6安全生产及文明施工保证措施

7成品保护 1工程概况 一、建筑设计 本工程设计室内外高差为1.2 m。建筑层数为地下一层,地上四层,建筑高度为15.7 m,局部高度为19 m。本工程建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为八度,结构形式为框架结构。 二、结构设计 梁式条形防水板基础,地下室外墙为钢筋混凝土墙,内墙厚240mm非粘土烧结砖,±0.000以上填充墙体为加气混凝土砌块,外墙300 mm,内墙200 mm。 屋面防水等级为Ⅲ级,采用一道4厚高聚物改性沥青(SBS)防水层。门窗选用90系列PVC白色塑钢中空玻璃窗。设外墙保温及楼板保温层。 2编制依据 2.1 国务院令第393号建设工程安全生产管理条例; 2.2 JGJ130-2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范; 2.3 DG/JJ08-016-2004 钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程; 2.4 GB50204-2002 混凝土结构工程施工及验收规范; 2.5 JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范; 2.6 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范; 2.7 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准; 2.9 本工程施工图纸。 3施工流程的划分 根据地下室后浇带布局该工程被分为二个区域,根据以上情况将其分为二个施工段即:I区为第一施工段,II~III区为第二施工段,按照以上施工段进行流水施工。 4模板设计与安装 4.1条形基础、基础梁与导墙模板

钢筋工程专项施工方案完整(2)

钢筋工程专项施工方案完整(2) 1

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 九寨沟风景名胜区一级消防站建设项目 钢 筋 制 安 专 项 施 工 方 案 江西省临川安石建筑工程有限公司

7月 一、编制依据 (1)成都美厦建筑设计有限公司设计的本工程施工图 (2) 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991) (3) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300- ) (4) 《普通螺纹基本尺寸》 (GB50300- ) (5) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18- ) (6) 《钢筋混凝土过梁》(03G22-1) (7)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-1998) (8)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204- ) (9)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107- ) 二、工程概况 1.工程名称:阿坝州红原县藏文中学学生宿舍楼建设项目及红原县色地乡和麦洼乡幼儿园建设项目; 2.工程地点:红原县邛溪镇、色地乡、麦洼乡; 3.资金来源:中央预算内资金及自筹; 4.建设规模:建筑面积798.15平方米,建筑层数2层,主体为框架结构,基础为独立柱基,建筑物总高7.5米.本工程包括建筑、装饰、安装及配套附属工程。 5.计划工期: 375日历天。 6. 质量标准:合格。

三、施工准备 1、技术准备 组织技术人员、施工管理人员认真熟悉图纸、会审记录、施工技术验收标准,作好技术交底及安全交底,并组织班组人员学习有关技术标准及操作规程,熟悉施工图纸,对绑扎中存在的重点、难点组织攻关小组,采取相应措施解决,确保钢筋绑扎质量,并按进度计划提出材料需用及加工计划。 2、材料准备 提前作好带绑扎丝的砂浆垫块,按计划提前制好支撑铁件或铁马凳。并准备好施工工具。 3、钢筋原材料的验收及堆放 对进场钢筋严把质量关,每批进场的钢材必须具有出厂质量证明书,按批号和直径大小分批现场抽样(试验及监理人员参加),进行力学试验合格后,方可使用到工程中。 四、施工流程

框架结构的每平方米钢筋含量

框架结构的每平方米钢筋含量(包头地区) 砖混结构是25~35kg/m2,低层框架结构是40~60kg/m2,小高层是60~80kg/m2,高层框架剪力墙结构70~90kg/m2。 1、多层砌体住宅: 钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12 层 钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18 层 钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2

“一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅:钢筋:30KG/m2 砼:0.3?0.33m3/m2 2、多层框架: 钢筋:38?42KG/m2 砼:0.33?0.35m3/m2 3、小高层11?12 层: 钢筋:50?52KG/m2 砼:0.35m3/m2 4、高层17?18 层:钢筋:54?60KG/m2 砼:0.36m3/m2 5、高层30 层H=94 米:钢筋:65?75KG/m2 砼:0.42?0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米: 钢筋:65?70KG/m2 砼:0.38?0.42m3/m2 7、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层 11?12 层之间;以上数据按抗震7 度区规则结构设计 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20?0.24

钢筋工程施工方案1

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、钢筋连接方式 四、施工部署 五、施工总体安排 六、主要施工方法 七、技术质量保证措施 八、安全消防措施 九、环保与文明施工措施

一、编制依据 1、雪绒片区棚户区改造(皓顺.壹号院工程)二标段施工图 2、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101) 3、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 4、《钢筋混凝土构造柱抗震节点详图》03G363 5、《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》12G901 6、《砌体墙结构构造》04G612 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 8、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—207) 9、《钢筋等强度剥肋滚扎直螺纹连接技术规程》(JGJJGJ -107-2010) 10、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 二、工程概况 1、工程名称:雪绒片区棚户区改造(皓顺·壹号院六期工程) 2、工程地点:信都路以东,静庵路西侧、英华大街以南 3、工程概况:本工程结构设计使用年限为50年。建筑抗震设防烈度为七度。建筑设计防火分类:为一类高层住宅,5#楼为地下2层,地上26层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程61.83m,建筑高度78.8m;5-7 #商业楼为地下1层,地上2层;6#楼为地下2层,地上27层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程60.83m,建筑高度79.7m;耐火等级一级。 4、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 设计单位:悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 监理单位: 河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:湖北工业建筑总承包集团天华建筑工程公司 2、设计概况 筏板基础,车库为独立、条形基础、结构形式框架结构,其它住宅均为剪力墙结构。抗震设计等级为三级,抗震设防烈度7度。

框架结构施工方案

框架结构施工方案 技术准备 1:项目经理部组织人员建立测量组,检查验收红线桩,做好施工现场平面、高程控制桩的设置,以及自然地坪高程网络测量记录等测量准备工作。 2:组织项目经理部施工管理人员学习有关图集、图纸、施工规范以及技术文件。 3:公司主任工程师牵头,组织学习工程图纸、审查工作,做好图纸会审、设计交底工作。 4:翻样进行本工程钢筋、铁件、模板的翻样工作。 5:图纸会审内容,在开工前完善施工组织设计的调整编制工作。 6:各分部项目工艺卡,以及主要分项工程冬雨季施工措施。 7:品加工(门、窗及埋件等)加工、订货计划、明确进场时间。 现场准备 1:主要求的时间,组织及时进场,进一步按计划进行现场改造。 2:现场给定的水、电源,按施工现场平面布置图布置现场。 3:设计有计划地组织机械料具进场。 4:施工队伍进场施工。 5:部施工员实施定位放线,设置坐标控制网并埋设控制标桩。 6:场地做好排水组织。 7:配备消防器具,确保消防安全。 8:移动电话,连接天气预报通讯台。 施工程序 基础工程→主体结构(柱梁板)→屋面板→填充墙→屋面工程→楼地面工程→内墙粉刷→门窗工程→外墙粉刷→零星工程→室外工程。注:其中水电、设备安装穿插施工。 主体结构施工方案

本工程为五层框架结构,由于层高较高,因此柱子砼需分层浇筑。其施工流程为:框架柱钢筋绑扎→支模→浇砼柱→柱(屋)面梁板支模→柱砼浇灌→楼(屋)梁板钢筋绑扎→楼(屋)面梁板砼浇灌→轴线标高垂直传递和复测。脚手架工程 本工程外脚手架均用ф48 钢管搭设而成。 本工程全高为17.4 米,局部达到22.17 米,所以用四根6 米钢管对接,搭设正式外脚手前,必须认真处理其下部的地基,使之密实,并检查钢管、扣件的质保书是否符合要求;搭设时每一立杆的下部垫50mm 厚, 300mm 宽,长度不得小于1.5m 的木板。 脚手架内外杆的间距1m,排距1.5∽1.8m,步高1.8m, 内设杆距墙面的距离为20 ∽30cm, 大小横杆的两端伸出构架10 ∽20cm, 落在屋面上的脚手架下端要加垫木。外脚手架必须随着施工层的升高而超高一层搭设,搭设好的脚手架应及时在其外侧满挂密目安全网,挂安全网时,须用不小于10# 的镀锌9.1 钢筋工程钢筋制作: 钢材进场后必须按要求取样试验,送试验室进冷拉、冷弯试验。质量不合格、不检验的钢材严禁使用,钢材下料严格按图纸施工,要根据不同钢筋长短搭配,统筹排料,减少接头,如需钢筋代换,必需经设计院同意方可。钢筋焊接: 钢筋焊接前首先进行可焊性试验,试验合格后方可成批焊接,并且按规定抽样送检,柱主筋采用电渣压力焊,梁筋采用闪光对焊,板筋采用电弧焊。钢筋绑扎: 钢筋绑扎严格按规范要求施工,严禁漏扎,绑扎接头的搭接长度,接头的布置必须符合设计要求。为了保证梁、柱节点处箍筋安放质量,可按下列方法施工,当梁骨架钢筋在楼盖上绑扎时,将预先焊好的成品“套箍(按设计要求,几个箍筋按规范间距焊接而成)放入,以便当梁骨架沉入时能满足设计要求的间距施工。对135 度/135 度的箍筋施工,因其安放难度较大,制作时先做成135 度/90 度的箍筋,待其绑扎好后再用小扳手将90 度弯钩扳成135 度,所有板负弯筋必须用小马凳搁置,浇灌砼时,严禁破坏小马凳,确保负弯筋的位置正确。钢筋保护层: 基础保护层为:有垫时保护层是40mm ,无垫层时保护层是50 mm ;柱梁的保护层均为25mm ,板的保护层为15mm ,在工程开工时,预先制作一部分与砼同标号的砂浆垫块,垫块厚分成25mm 和15mm ,中间预埋1 个扎丝,以便柱梁钢筋施工时使用。

钢筋工程专项施工方案

钢筋工程专项施工方案 一、工程概况 1、工程简介: 准池铁路站后工程房建3标,起于卧厂站,终于神池南站。区间设有线路巡道工区、线路维修工区、隧道给水所及相关附属工程。线路全长61.858公里,全线分8个工点,共有大小房屋38处,最高6层,建筑总面积16660.7m2,站场面积80784.4 m2,及与之配套的给排水、暖通、室内装修、附属工程等。 二、编制依据 1、本工程基础施工的设计图纸和设计技术要求; 2、本工程合同及招标技术文件; 3、相应的国家现行技术标准; 4、施工规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001; 《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》GB 50204—2002; 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003; 三、钢筋加工 (一)、作业条件 1、钢筋加工制作前,要将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否 有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道

检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 2、施工中如需钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严 格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,需征得设计单位同意,并有书面通知后方可代换。 3、钢筋表面应洁净,无损伤,油渍、漆污和铁锈等,应在使用前清除干净, 带有颗粒状或片状老锈钢筋不得使用。 (二)、施工工艺 除锈→调直→切断→弯曲成形→加工检查质量 (三)、施工要求 1、钢筋调直:可用机械或人工调直。直径小于12的盘圆钢筋,使用冷拉调 直,HPB235级钢筋冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级、RRB400级钢筋冷拉率不宜大于1%;直径大于12的钢筋应采用机械切断、弯曲。 经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应是钢筋截面面积减少55。 2、钢筋切断:钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先 断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 3、钢筋弯钩或弯曲: 1)钢筋弯折:HPB235级钢筋末端应做180°弯钩,其弯弧内直径不应小于直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。 当设计要求钢筋末端需做135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的

钢筋混凝土框架结构文献综述

前言 随着社会的发展,钢筋混凝土框架结构的建筑物越来越普遍。由于钢筋混凝土结构与砌体结构相比较具有承载力大、结构自重轻、抗震性能好、建造的工业化程度高等优点;与钢结构相比又具有造价低、材料来源广泛、耐火性好、结构刚度大、使用维修费用低等优点。因此,在我国钢筋混凝土结构是多层框架最常用的结构型式。近年来,世界各地的钢筋混凝土多层框架结构的发展很快,应用很多。一般框架结构是由楼板、梁、柱及基础4种承重构件组成的,由主梁、柱与基础构成平面框架,各平面框架再由连续梁连接起来而形成的空间结构体系。在合理的高度和层数的情况下,框架结构能够提供较大的建筑空间,其平面布置比较的灵活,可适合多种工艺与使用功能的要求。下面介绍下框架结构的基本信息及一些常见的问题[1]。 1.文献综述正文 钢筋混凝土框架结构是由楼板、梁、柱及基础四种承重构件组成的。由主梁、柱与基础构成平面框架,各平面框架再由连续梁连接起来形成空间结构体系。高层建筑采用框架结构体系时,框架梁应纵横向布置,形成双向抗侧力构件,使之具有较强的空间整体性,以承受任意方向的侧向力。框架结构具有建筑平面布置灵活、造型活泼等优点,可以形成较大的使用空间,易于满足多功能的使用要求。在结构受力性能方面,框架结构属于柔性结构,自振周期较长,地震反应较小,经过合理的结构设计,可以具有较好的延性性能[2]。其缺点就是整体侧向刚度较小,在强烈地震作用下侧向变形较大,容易使填充墙产生裂缝,并引起建筑装修、玻璃幕墙等非结构构件的破坏。不仅地震中危及人身安全和财产损失,而且震后的修复工作和费用也很大[3]。同时当建筑层数较多或荷载较大时,要求框架柱截面尺寸较大,既减少了建筑使用面积,又会给室内办公用品或家具的布置带来不便,因此这种结构一般用于非地震区或层数较少的低烈度高层建筑。另外框架结构的承载力较低,它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力,这时,现浇楼面也作为梁共同工作的构件,装配整体式楼面的作用则不考虑,框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用。

三层框架结构模板施工方案

GDAQ21101 模板安全专项施工方案 工程名称: 工程地点: 总承包单位: (公章) 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日 (企业技术负责人)

模板工程施工方案 一、编制说明和编制依据 1、编制说明 本施工方案是对《某某》工程施工组织设计的深化和补充,以便能直接指导现场施工。 2 、编制依据 本工程施工组织设计编制依据: 1)某某《施工组织设计》 2)某某工程《工程承包合同》 3)某某工程施工图 4)、本工程主要采用规范目录 A、《工程测量规范》 GB50026-2007 B、《工程测量基本术语标准》 GB/T50228-2011 C、《建筑施工扣件式钢管支模架安全技术规范》JGJ130-2011 D、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 E、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 F、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-11 G、《建筑施工安全质量标准化达标实施手册)》 一、工程概况 工程名称:某某 结构类型:框架结构

建设单位:某某有限公司 设计单位:某某建筑设计院有限公司 监理单位:某某监理有限公司德庆分公司 施工单位:某某工程有限公司 工程地址: 本工程由有限公司投资兴建,该工程由建筑设计院有限公司设计。建筑规模:本工程的座为低层住宅,总建筑面积 m2,框架结构,地上为3层,建筑高度12.44m,地下一层,室内相对标高±0.000相当于测量图绝对标高19.8m。 三、施工准备 施工准备工作是工程顺利进行的的重要保证,为确保基础工程施工顺利进行,要做好以下准备工作: 1、熟悉施工规范及施工工艺。 2、仔细阅读施工图纸、图纸会审记录及设计变更。 3、对作业人员进行安全技术交底。 本工程每一道工序开工前,均需进行安全技术交底,安全技术交底是我公司技术管理的一个重要制度,是保证工程质量的重要因素,其目的是通过技术交底使参加施工的所有人员对工程施工要求做到心中有数,以便科学地组织施工和按合理的工序、工艺进行施工; 安全技术交底各专业均采用三级制,即项目部项目技术负责人→专业工长→各班组长。安全技术交底必须有书面文字及图表,级级交底签字,工程项目技术负责人向专业工长进行交底要求细致、齐全、完善,并要结合具体操作部位、关键部位的质量要求、操作要点及注意事项等进行详细的讲述交

钢筋专项工程施工组织设计方案(下载)54634

城右岸三期二标段钢筋工程专项施工方案 编制: 审核: 审批: 市金统建筑责任 二O一六年十一月

目录 目录 (2) 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (4) (一)技术准备 (5) (二)机具准备 (5) (三)材料准备 (6) 四、钢筋加工 (6) 1、主控项目 (6) 2、一般项目 (7) 五、钢筋连接 (8) 1、主控项目 (8) 2、一般项目 (8) 六、钢筋安装 (9) (一)控制项目 (9) (二)、新技术、新工艺、新材料的应用 (10) (三)安装方法 (10) 七、电渣压力焊 (15) (一) 准备工作 (15) (二) 操作工艺 (15) (三)质量标准 (17)

(四) 应注意的质量问题 (18) 八、直螺纹套筒连接 (18) (一) 准备工作 (18) (二) 操作工艺 (19) (三) 工艺要求及标准 (19) (四) 质量检查 (20) (五) 成品保护 (20) 九、钢筋定位 (20) 十、质量控制 (21) 十一、安全要求 (22)

一、编制依据 1.《施工组织设计》 2.《混凝土结构施工及验收规》(JGJ 18—2012) 3.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101)4.《混凝土结构设计规》(GB50010—2010) 5.《建筑抗震设计规》(GB 50011—2010) 6.《建筑地基基础设计规》(GB 50007—2011) 7.《钢筋焊接及验收规》(JGJ 18—2012) 8.《钢筋机械连接通用技术规》(JGJ107—2010) 9.《冷轧带肋钢筋混凝土技术规》(JGJ95—2011) 二、工程概况 建设单位:信蜀投资; 设计单位:基准方中建筑设计; 勘察单位:中国建筑西南勘察设计研究院; 监理单位:康盛监理咨询; 总承包单位:金统建筑责任; 本工程位于市双流县,地面下设两层地下室(局部三层),地面上由18#、30#楼。总建筑面积53817.373㎡,其中地下建筑面积17076.073㎡,18,30楼地面下设2层地下室,地上33层,房屋总高度为96.950米,采用剪力墙结构。 三、施工准备

框架结构钢筋绑扎

交底部位工序名称框架剪力墙结构钢筋安装 交底提要:框架结构钢筋绑扎的相关资料、机具准备、质量要求及施工工艺 (5)柱上下两端箍筋应加密,加密区长度及加密区箍筋距应符合设计图纸及施工规小于等于1OOmm 且不大于5d的要求。如设计要求箍筋设拉筋时,拉筋应钩住箍筋,见图4。 (6)柱筋保护层厚度应符合规要求,主筋外皮为25mm,垫块应绑在柱竖筋外皮上,间距一般1000mm,(或用塑料卡卡在外竖筋上)以保证主筋保护层厚度准确。同时,可采用钢筋定距框来保证钢筋位置的正确性。当柱截面尺寸有变化时,柱应在板弯折,弯后的尺寸要符合设计要求。 (7)墙体拉接筋或埋件,根据墙体所用材料,按有关图集留置。 (8)柱筋到结构封顶时,要特别注意边柱外侧柱筋的锚固长度为1.71ae,具体参见03G329—1(民用框架、框架—剪力墙、剪力墙部分框支剪力墙)中的有关作法。同时在钢筋连接时要注意柱筋的锚固方向,保证柱筋正确锚入梁和板。 (二)剪力墙钢筋绑扎 1、工艺流程: 立2-4根竖筋——画水平筋间距——绑定位横筋——绑其余横竖筋 2、立2~4根竖筋:将竖筋与下层伸出的搭接筋绑扎,在竖筋上画好水平筋分档标志,在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好竖筋分档标志,接着绑其余竖筋,最后再绑其余横筋。横筋在竖筋里面或外面应符合设计要求。

交底部位工序名称框架剪力墙结构钢筋安装 交底提要:框架结构钢筋绑扎的相关资料、机具准备、质量要求及施工工艺 3、竖筋与伸出搭接筋的搭接处需绑3根水平筋,其搭接长度及位置均符合设计要求,设 计无要求时,按表2施工。表2 项次钢筋类型棍凝土强度等级 C20 C25 C30 1 I级钢筋35d(30d) 30d(25d) 25d(20d) 2 II级钢筋(月牙型) 45d 40d 35d 3 III级钢筋(月牙型) 55d 50d 45d 注:括号数字为焊接网绑扎接头的搭接长度。 4、剪力墙筋应逐点绑扎,双排钢筋之间应绑拉筋或支撑筋,其纵横间距不大于600mm,钢筋外皮绑扎垫块或用塑料卡。 5、剪力墙与框架柱连接处,剪力墙的水平横筋应锚固到框架柱,其锚固长度要符合设计要求。如先浇筑柱混凝土后绑剪力墙筋时,柱要预留连接筋或柱预埋铁件,待柱拆模绑墙筋时作为连接用。其预留长度应符合设计或规的规定。 6、剪力墙水平筋在两端头、转角、十字节点、连梁等部位的锚固长度以及洞口周围加固筋等,均应符合设计、抗震要求。 7、合模后对伸出的竖向钢筋应进行修整,在模板上口加角铁或用梯子筋将伸出的竖向钢筋加以固定,浇筑混凝土时应有专人看管,浇筑后再次调整以保证钢筋位置的准确。 (三)梁钢筋绑扎 1、工艺流程: 画主次梁箍筋间距——放主次梁箍筋梁——穿主梁底层纵筋及弯起筋——穿次梁底层纵筋并与箍筋固定——穿主梁上层纵向架立筋——按箍筋间距绑扎——穿次梁上层纵向钢筋——按箍筋间距绑扎。 2、在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。 3、先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑架立筋,再绑主筋,主次同时配合进行。次梁上部纵向钢筋应放在主梁上部纵向钢筋之上,为了保证次梁钢筋的保护层厚度和板筋位置,可将主梁上部钢筋降低一个次梁上部主筋直径加以解决。 框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点的锚固长度也要符合设计要求,一般大于45d。绑梁上部纵向筋的箍筋,宜用套扣法绑扎,如图5。 5、箍筋在叠合处的弯钩,在梁中应交错布置,箍筋弯钩采用1350,平直部分长度为1Od,如做成封闭箍时,单面焊缝长度为5d。 6、梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处。梁与柱交接处箍筋应加密,其间距与加密区

钢筋工程施工方案

钢筋工程施工方案 8.2.4.1概况:本工程地下室车库部分为人防工程,基础为桩基础筏板基础。其主要钢筋分布情况如下表: 8.2.4.2施工顺序 1、总顺序:五级人防→六级人防 2、流程顺序:底板底层钢筋安装→地梁钢筋安装→安放保护层垫块→放置支撑马凳及底板上层钢筋安装→墙柱钢筋安装→安装预留模具及预埋件→自查→报验隐检→墙柱钢筋安装→防护门框安装→自查→报验隐检→梁板钢筋安装→自查→报验隐检。 8.2.4.3施工方法及施工要点 1、施工准备 ①、工程所需钢筋材料必须到场,且有合格证及复试报告,合格后使用。 ②、工程所需各种机械、设备到场就位,而且保持完好能正常运转。 ③、各分项工程及各工种人员的配置必须满足需要。 2、钢筋质量控制:钢筋工程在工程主体结构中起核心作用,必须在施工的全过程中采取动态控制,严格执行“三检制”,认真跟踪检查,其重点控制的内容为: ①、钢筋的长度:认真审查钢筋的配料单,保证钢筋下料长度符合设计要求。 ②、钢筋的锚固:审查配料单使钢筋的弯折长度符合设计要求;现场检查钢筋的安装位置。 ③、钢筋的接头:接头的位置、接头的形式、搭接长度等符合设计要求。 ④、钢筋的位置:钢筋间距、排距、标高是否正确,纵向筋两端是否到位。 ⑤、抗震要求:箍筋的弯钩的角度和长度,审查配料单进行把关,梁柱箍筋加密范围、受力筋的锚固长度、柱筋的接头类别等应符合设计要求及规范规定。 3、钢筋原材的质量要求

①、钢筋进场应有出厂质量证明书或试验报告单,同时进行现场抽样,做复试检测。 ②、钢筋外观应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 ③、钢筋原材必须符合现行国家标准GB50204—2002的规定。 4、钢筋的配料 ①、钢筋配料应根据设计图中构件配筋进行,先绘出各种形状、规格的单根钢筋简图并加以编号,然后分别计算下料长度和根数,最后进行汇总,填写正式配料单。 ②、钢筋配料单必须经过复核无误后方可进行下料加工。 ③、配料时,首先熟知图纸及规范,对搭接长度、锚固长度、弯钩形式、接头位置、图纸特殊要求等必须掌握,以便在配料过程中不出现数量及尺寸误差。 5、钢筋的下料与加工 本工程的所有钢筋下料及加工成型工作全部在现场实施。这样可以做到长短搭配、合理运用,提高钢筋的利用率及成材率。 ①、钢筋调直:采用卷扬机两端设置地锚的方法进行冷拉来调直钢筋。根据规范要求I 级钢筋的冷拉率不宜大于4%。 ②、钢筋切断采取切断机进行,根据配料单尺寸严格进行切断,切断后进行编号并分别堆放。 ③、钢筋的成型采取成型机及手动弯曲工具共同完成。 ④、受力钢筋及箍筋按配料单长度进行切断加工,其偏差为±10mm,箍筋内净尺寸为±5mm,弯起钢筋的弯折位置为±20mm。 ⑤、箍筋弯折角度为135度,封闭筋为焊接。 ⑥、钢筋加工成型其钢筋的弯钩和弯折长度I级钢筋做135度弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩后的平直部分长度应符合设计要求。 6、钢筋接头 钢筋接头是钢筋工程中的一个重要环节,接头的好坏是保证钢筋能否正常受力的关键,因此对钢筋接头形式进行认真选择,选择的原则是可靠、方便、经济。本工程根据具体情况进行选择如下: ①、接头方式:Φ20以上(含Φ20)水平钢筋采取螺纹套筒连接,Φ16~Φ18水平钢筋采取焊接接头;Φ16以下水平钢筋采取绑扎接头;Φ25以上(含Φ25)水竖向钢筋采取螺纹套筒连接,Φ16~Φ25竖向钢筋采取焊接接头;Φ16以下竖向钢筋采取绑扎接头。水平钢筋采用闪光对焊;竖向钢筋采用埋弧焊(电渣压力焊)。 ②、接头位置:钢筋接头位置应按照设计要求和施工规范的规定进行布置。一般钢筋接头位置宜在受力较小处设置,地梁、底板钢筋:底层钢筋布置在跨中,上层钢筋布置在支座处。柱墙接头布置在梁顶上层柱子的加密区以上(即:按接头率50%为:1.4LaE;按接头率25%为:1.2LaE)。柱墙水平钢筋的搭接位置按照结说-1执行。

钢筋工程专项施工方案完整版本

钢筋工程施工方案 一、编制依据: 1、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 2、《混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和构造详图》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 5、《混凝土螺纹接头技术规程》(GB50204-2002) 二、工程概况: 先锋国际时尚广场由湖南建锋置业有限公司投资新建,位于先锋东路与华盛实业房地产有限责任公司交汇处,建筑结构形式是:负一层为车库,一层至三层为商场,四层至十六层为住宅楼,采用框架剪力墙结构体系,±0.000标高相当于绝对标高142.20m。地下车库层高为4.8m,一层二层层高为4.4m,三层层高为4.5m,四层以上为住宅,层高均为2.8m。建筑物总高度为49.7m。建筑物工程等级为一级,合理使用年限为50年,建筑防火等级为一级,本工程因不属于地震区,不做抗震要求,本工程结构安全等级一级。 三、施工部署 1、施工段划分 基础工程及地下室及主体工程三层,近膨胀带和后浇带每层可分8个施工段,上部第一栋每层分2个施工段,二,三栋按层为一个施工段。 2、施工现场平面布置

基础及地下部分视情况确定,总体见总平面布置图。 3、材料进场计划 材料进场计划随工程进度由公司预算分段分层造出材料计划。 四、施工准备 1、审图 施工前认真查阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上的问题提前与设计联系解决。 2、测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;地板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织侧放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。顶板混凝土浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。代竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。 3、原材料采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,严格执行IS09001:2000质量标准和相关程序文件。 4、机具准备 (1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具 (2)钢筋剥肋滚压直螺纹机 高峰期钢筋施工时至少保证3台钢筋剥肋滚压直螺纹机,其技术参数如下表所示:

框架结构钢筋捆绑工艺

框架结构钢筋捆绑工艺 本工艺标准适用于多层工业及民用建筑现浇框架、框架-剪力墙结构钢筋绑扎工程。 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 钢筋:应有出厂合格证、按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 2.1.2 成型钢筋:必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量,并应有加工出厂合格证。 2.1.3 铁丝:可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝切断长度要满足使用要求。 2.1.4 垫块:用水泥砂浆制成,50mm见方,厚度同保护层,破块内预埋20~22号火烧丝。或用塑料卡、拉筋、支撑筋。 2.1.5 主要机具:钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。 2.2 作业条件: 2.2.1 钢筋进场后应检查是否有出厂证明、复试报告,并按施工平面图中指定的位置,按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放。 2.2.2 钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 2.2.3 熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 2.2.4 做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。 2.2.5 根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干净。 2.2.6 根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求,如有松散不实之处,要剔除并清理干净。 2.2.7 模板安装完并办理预检,将模板内杂物清理干净。 2.2.8 按要求搭好脚手架。 2.2.9 根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 3.1 绑柱子钢筋: 3.1.1 工艺流程: 套柱箍筋→搭接绑扎竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋 3.1.2 套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度内,绑扣不少于3个,绑扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45°,中间钢筋的弯钩应与模板成90°角。 3.1.3 搭接绑扎竖向受力筋:柱子主筋立起之后,绑扎接头的搭接长度应符合设计要求,如设计无要求时,应按表4-10采用。 受拉钢筋绑扎接头的搭接长度表4-10 混凝土强度等级 C20 C25 C30 1 Ⅰ级钢筋 35d 30d 25d 2 Ⅱ级钢筋 (月牙型) 45d 40d 35d 3 Ⅲ级钢筋 (月牙型) 55d 50d 45d 注: 1. 当Ⅰ、Ⅱ级钢筋d>25mm时,其搭接长度应按表中数值增加5d。 2. 当螺纹钢筋直径≤25mm时,其受拉钢筋的搭接长度按表中数值减少5d 采用。 3. 任何情况下搭接长度均不小于300mm。绑扎接头的位置应相互错开。从任一绑扎接头中心到搭接长度的1.3倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面积占受力钢筋总截面面积百分率:受拉区不得超过25%;受压区不得超过50%。当采用焊接接头时,从任一焊接接头中心至长度为钢筋直径35倍且不小于500mm的区段内,有接头钢筋面积占钢筋总面积百分率:受拉区不宜超过50%;受压区不限制。 3.1.4 画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。 3.1.5 柱箍筋绑扎 3.1.5.1 按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,宜采用缠扣绑扎。 3.1.5.2 箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。 3.1.5.3 箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固. 3.1.5.4 有抗震要求的地区,柱箍筋端头应弯成135°,平直部分长度不小于10d(d为箍筋直径)。如箍筋采用90°搭接,搭接处应焊接,焊缝长度单面焊缝不小于5d。

筏板基础钢筋支撑(钢筋)施工方案

唐山市恒丰大厦工程 筏板基础钢筋支撑 施工方案 编制: 审核: 批准: 邯郸建工集团有限公司 2011.12.25

一、工程概况 本工程位于唐山市华岩路与新华道交口东北角。东临既有建筑华联商厦,西临华岩路,北临既有建筑中国人民银行唐山分行,南临新西道。 建筑规模:工程总建筑面积71498.23 m2,地上建筑面积51268.49m2,地下建筑面积20229.74m2;建筑总高度99.70m。 1、建筑概况 ①工程结构形式:主楼为框架-核心筒结构,裙房为框架结构,地下三层,地上二十四层,四、五层之间有一设备夹层,裙房地上四层。 ②裙房地下三、二层为设备用房及车库,地下一层为设备用房、车库及超市。主楼地上1-4层为办公及商业,5-24层为办公。地下三层战时局部为常六核六级人防物资库。 ③建筑南北轴距90.3m,东西轴距80m。其中高层部分为①~⑥轴,轴距41.4m,E-J轴,轴距30.9m。 ④设计指标见下表: 2、结构设计

①采用筏板基础,在主楼部分的厚度为2300mm、2800mm厚,少部分在基础厚度变化的交接部位达到4150mm厚,达到大体积砼的标准。主楼范围需采用CFG桩复合地基,其他为天然地基。基础最大埋深18.0m。 ②钢筋主要采用两种,HPB235 Φ6~10,HRB4008~32。 ③钢筋连接:筏板基础主筋采用直螺纹机械连接或焊接接头,其余构件的当受力钢筋直径≥16mm时,采用直螺纹机械连接或焊接接头,当受力钢筋直径<16mm时,可采用绑扎接头,采用直螺纹机械连接时,接头等级不低于Ⅱ级。 二、施工方法 1、筏板基础支撑材质为三级钢筋,结构形式为椎体支架(立杆)加上横杆。 2、椎体支架和上横杆在安装之前按结构尺寸提前下料加工。 3、将基础底板下筋、上筋绑扎完毕后开始放置钢筋支撑(立杆),其下部与筏板基础底筋接触部位焊接;立杆就位后放置上横杆,上横杆与立杆焊接。 4、上横杆为钢筋直径分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内采用28 在筏板顶钢筋为28的范围内采用25 5、同一立杆上支撑点间距、立杆之间排距分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内1500mm、1500mm 在筏板顶钢筋为28的范围内1400mm、1400mm 6、立杆高度=筏板高度-上下保护层高度-应扣除的钢筋直径。