文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题及答案

安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题及答案

2019年安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题及答

案八20190126

一、判断题共70题,每题1分,满分70分

1.三相交流对称电路中,如采用星形接线时,线电压等于相电压.错

2.在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用第二种工作票.错

3.电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准小电流10A或1A,供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用.错

4.高压熔断器的熔丝一相或多相熔断后,在熔断器撞击器的作用下使负荷开关跳闸,可防止由于缺相运行而造成的电气设备损坏.对

5.电力电缆导体屏蔽层的作用是保护电缆免受外界杂质和水分的侵入,以防止外力直接损坏电缆.错

6.电阻的倒数称为电导,电阻越大,电导越小.对

7.中小容量高压电容器普遍采用零序电流保护作为相间短路保护.错

8.所谓额定容量指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输出能力kVA.对于三相变压器,额定容量是三相容量之和.对

9.变压器的连接组是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号,它表示变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系.错

10.杆塔拉线与地面的夹角一般为45°,受环境限制可适当增减,一般不超出30°.错

11.低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+10%~-10%.错

12.工作许可人对工作负责人应指明带电设备的位置和注意事项,然后分别在工作票上签名,工作班组方可开始工作.对

13.系统功率因数太低,会使系统无功损耗增大,同时使线路中各元件的电压损耗也增加,导致末端用电设备端电压太低,影响安全可靠用电.对

14.在变配电所内工作时,工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压.错

15.导体的电阻随温度变化而变化.对

16.电能的生产、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程,是分时进行的.错

17.电力线路过电流保护的动作电流按躲过线路末端最大短路电流定.错

18.线路维护是一种较小规模的检修项目,一般是处理和解决一些直接影响线路安全运行的设备缺陷.对

19.接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电.对

20.高压侧接地保护不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能.错

21.倒闸操作前,应先在模拟图板上进行模拟操作.对

22.交流高压真空接触器采用电磁自保持方式时,切断自保持回路的控制电源即可实现分闸操作.对

23.用高压验电器验电时应戴绝缘手套,并使用被测设备相应电压等级的验电器.对

24.当使用电磁操动机构时,日常维护工作应同时检查接触器工作熔丝和合闸线圈直流回路熔丝.对

25.充油电流互感器运行前应检查外观清洁,油量充足,无渗漏油现象.对

26.高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器.错

27.人体直接碰到带电导体造成的触电称之为直接接触触电.对

28.交流高压真空接触器利用真空开关管熄灭电弧.对

29.瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向油枕的一侧.对

30.运行中的电压互感器出现瓷套管破裂、严重放电,可继续运行.错

31.交流高压真空接触器的分、合闸动作是由真空开关管内的动触头完成的.对

32.在工作地点设置“止步,高压危险”的标示牌.错

33.通过电磁感应现象可以知道,导体在磁场中切割磁力线的运动速度越快,导体的感应电动势越小.错

34.个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应选择电压等级与电网额定电压相同、变比相同、准确度等级相同,极性正确、伏安特性相近的电流互感器,并测试合格.对

35.电压互感器二次侧不能开路,否则绕组将被烧毁.错

36.在并联运行的同一电力系统中,不论装机容量的大小、任一瞬间的频率在全系统都是一致的.对

37.变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压低,匝数少的一边电压高,这就是变压器能够改变电压的道理.错

38.倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除.对

39.人体距离高压带电体太近,造成对人体放电,这种情况的触电称之为间接接触触电.错

40.停用电压互感器,应将有关保护和自动装置停用,以免造成装置失压误动作,为防止电压互感器反充电,停用时应拉开一次侧隔离开关,再将二次侧保险取下.错

41.为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目.错

42.对某支路的电气设备合闸时,其倒闸顺序是先合隔离开关,其次是负荷开关,最后是断路器.对

43.时间继电器的触点不可以直接闭合断路器的跳闸线圈回路.对

44.中小容量的高压电容器组如配置延时电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的2-2.5倍,动作时限可取0.2S.错

45.真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器.错

46.在电力系统中,若供电距离太长,线路导线截面太小,变压级数太多,则可能造成电压损耗增大,引起电压下降.对

47.断电灭火紧急切断带电线路导线时,剪断的位置应选择在电源方向的支持物附近.对

48.一般情况下,分支终端杆的单横担应装在受电侧.错

49.“在此工作”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关.错

50.变电所中的操作电源不允许出现短时中断.对

51.靠梯与地面的夹角应以约70°为宜.错

52.工作负责人应负责审查工作票所列安全措施是否正确完善,是否符合现场条件,并负责落实施工现场的安全措施.错

53.通过与磁场方向平行的某一面积上的磁力线总线,称为通过该面积的磁通.错

54.使用Ⅲ类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于30mA、动作不多于0.1秒的漏电保护器.错

55.对电动机而言,频率增高将使其转速降低,导致电动机功率的降低,将影响所带动转动机械的出力,并影响电动机的寿命.错

56.正常工作条件下的直接接触触电防护,主要依靠剩余电流动作保护器发挥防护的作用.错

57.安装保护器的设备和没有安装保护器的设备可以共用一套接地装置.错

58.电力电缆保护层的作用是保护电缆免受外界杂质和水分的侵入,以防止外力直接损坏电缆.对

59.在断路器异常运行及处理中,值班人员发现设备有威胁电网安

全运行且不停电难以消除的缺陷时,应在今后供电部门线路停电时及时配合处理.错

60.六氟化硫SF6断路器用六氟化硫SF6气体作为绝缘介质和灭弧介质.对

61.电流互感器可分为单相式和三相式.错

62.输电线路上遭受直击雷或发生感应雷,雷电波便沿着输电线侵

入变、配电所或电气设备,就将造成电气设备损坏,甚至造成人员

伤亡事故,这种破坏形式称为高压雷电波侵入.对

63.在特别潮湿场所或工作地点狭窄、行动不方便场所如金属容器内应采用12V、6V安全电压.对

64.电流互感器的一次绕组匝数很多,并联在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流,由于接在二次侧的电流线圈的阻抗很小,所

以电流互感器正常运行时,相当于一台开路运行的变压器.错

65.接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成.对

66.继电保护装置的任务之一是当电力系统中某电气元件发生故障时,保护装置能自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除.对

67.对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取1s.错

68.电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行带电灭火.对

69.电流在外电路中从电源的正极流向负极,在电源内部是从电源

负极流向正极.对

70.避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,

损坏被保护设备.对

二、选择题共30题,每题1分,满分30分

71.手车式开关柜断路器手车在试验位置时摇不进的原因之一是A.

A、断路器在合闸位置

B、断路器在分闸位置

C、接地开关在分闸位置

72.运行中隔离开关电气连接部分巡视检查项目包括C.

A、桩头截面积是否足够

B、所使用连接材料是否合格

C、桩头接触是否良好,有无发热现象

73.将电气设备的金属外壳、配电装置的金属构架等外露可接近导体与接地装置相连称为A.

A、保护接地

B、工作接地

C、防雷接地

74.测量电路中电流时,电流表应A在该电路中.

A、串联

B、并联

C、混联

75.主保护是指满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度C地

切除被保护元件故障的保护.

A、灵敏

B、快速

C、有选择

76.电度表应垂直安装,安装时表箱底部对地面的垂直距离一般为Cm.

A、1.4

B、1.6

C、1.8

77.低压配电线路的导线宜采用A.

A、水平排列

B、垂直排列

C、三角、水平混合排列

78.在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为C.

A、高压侧绕组

B、低压侧绕组

C、二次侧绕组

79.手车式开关柜,小车已推入,开关合入,称之为A.

A、运行状态

B、备用状态

C、检修状态

80.在中性点经消弧线圈接地系统中,当系统发生单相接地时,接地电容电流与消弧线圈电流A,在接地点相互补偿,使接地电流减小.

A、方向相反

B、方向相同

C、相差90°

81.遮栏应采用A制成.

A、绝缘材料

B、铜材

C、铝材

82.如果在交接班过程中,有异常情况要处理,仍由A负责处理,必要时可请接班人员协助工作.

A、交班人员

B、接班人员

C、调度员

83.在工作地点,必须停电的设备为:B、与工作人员在进行工作中正常活动范围的安全距离小于规定的设备、带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备.

A、周边带电设备

B、检修的设备

C、备用设备

84.值班人员巡视时,发现高压带电设备接地,在室内人员不得接近故障点C.

A、1m

B、2m

C、4m

85.已知电路的端电压为12V,电流为2A,则该电路电阻为BΩ.

A、0.16

B、6

C、10

86.在低压配电系统中安装剩余电流动作保护器,作为直接接触触电保护的A.

A、补充防护措施

B、后备防护措施

C、直接防护措施

87.电气设备有三种工作状态,即A、备用、检修状态.

A、运行

B、热备用

C、试验

88.停用电压互感器,为防止C,应先将二次侧保险取下,再拉开一次侧隔离开关.

A、保护误动

B、保护拒动

C、反充电

89.高压电动机最严重的故障是A.

A、定子绕组的相间短路故障

B、单相接地短路

C、一相绕组的匝间短路

90.在电力系统中,用得较多的限制短路电流的方法有,A、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用线路电抗器、采用微机保护及综合自动化装置等.

A、选择合适的接线方式

B、真空断路器

C、并联电容器

91.箱式变电站的缺点之一是B.

A、体积小

B、出线回路数少

C、不经济

92.Ⅱ类设备的防触电保护是采取B措施.这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件.

A、安全电压

B、双重绝缘

C、变压器油绝缘

93.已知电源内阻为4Ω,外接负载电阻为10Ω,电路电流为5A,则电源端电压为CV.

A、20

B、20

C、50

94.阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内.火花间隙用铜片冲制而成,每对间隙用C厚的云母垫圈隔开.

A、0.5-1.5mm

B、1.5-2.0mm

C、0.5-1.0mm

95.在电力系统内部能量的传递或转化过程中引起的过电压称为B.

A、大气过电压

B、内部过电压

C、感应过电压

96.电火花和电弧是引起电气火灾的重要原因,因为电火花的温度较高,可达B,易燃物容易被点燃.

A、1000℃-2000℃

B、3000℃-6000℃

C、500℃-800℃

97.B是指当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现.

A、主保护

B、远后备保护

C、辅助保护

98.断路器的关合电流是指保证断路器可靠关合而又不会发生触头熔焊或其它损伤时,断路器允许通过的C.

A、最大工作电流

B、最大过负荷电流

C、最大短路电流

99.雷电波沿着输电线侵入变、配电所或电气设备,造成变配电所及线路的电气设备损坏,这种破坏形式称为C.

A、直击雷

B、感应雷

C、雷电波侵入

100.脚扣使用时,将脚掌穿入脚扣的皮带与脚扣踏板之间,再在皮带扣的扣压两侧接上一段适当长度的橡胶带,将橡胶带扣在A.

A、脚后跟

B、脚掌

C、小腿

易错题

<判断题>

1.为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目.错误

<判断题>

2.中小容量的高压电容器组如配置延时电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的2-2.5倍,动作时限可取0.2S.错误

<判断题>

3.在电力系统中,若供电距离太长,线路导线截面太小,变压级数太多,则可能造成电压损耗增大,引起电压下降.正确

<判断题>

4.对电动机而言,频率增高将使其转速降低,导致电动机功率的降低,将影响所带动转动机械的出力,并影响电动机的寿命.错误

<单选题>

5.已知电源内阻为4Ω,外接负载电阻为10Ω,电路电流为5A,则电源端电压为CV.

A、20

B、20

C、50

<单选题>

6.断路器的关合电流是指保证断路器可靠关合而又不会发生触头熔焊或其它损伤时,断路器允许通过的C.

A、最大工作电流

B、最大过负荷电流

C、最大短路电流

2019年安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题含答案(二)

2019年安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题(二)1 . 在展开图中,各继电器的线圈和触点分开,分别画在它们各自所属的回路中,并且属于同一个继电器或元件的所有部件都注明同样的符号。() 标准答案:对 2 . KYN28-10系列高压开关柜中小车与接地开关防误操作的联锁装置包括()。 A. 接地开关摇把还没有取下时,小车可以由试验位置的定位状态转变为移动状态 B. 接地开关处于合闸位置,小车不能由定位状态转变为移动状态 C. 接地开关处于分闸位置,小车不能由定位状态转变为移动状态 标准答案:接地开关处于合闸位置,小车不能由定位状态转变为移动状态 您的答案:接地开关处于合闸位置,小车不能由定位状态转变为移动状态 3 . 短路产生的冲击电流会产生很大的电动力,其大小可用来校验电气设备在发生短路时的动稳定性。() 标准答案:对 4 . 个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应选择电压等级与电网额定电压相同、变比相同、准确度等级相同,极性正确、伏安特性相近的电流互感器,并测试合格。() 标准答案:对 5 . 下列()属于电气设备不正常运行状态。 A. 单相短路 B. 单相断线 C. 系统振荡 标准答案:系统振荡

您的答案:系统振荡 解析:AB项不属于运行状态,为故障状态。.. 6 . 对于接线方式较为简单的小容量变电所,操作电源常常采用()。 A. 交流操作电源 B. 直流操作电源 C. 逆变操作电源 标准答案:交流操作电源 您的答案:交流操作电源 7 . 电源进线电压为10KV的用户,一般总降压变压所将10KV电压降低到()V后,然后经低压配电线路供电到各用电场所,供给低压用电设备用电。 A. 500/400 B. 380/260 C. 380/220 标准答案:380/220 您的答案:380/220 8 . 停用电压互感器,为防止(),应先将二次侧保险取下,再拉开一次侧隔离开关。 A. 保护误动 B. 反充电 C. 保护拒动 标准答案:反充电 您的答案:反充电 9 . 当电阻R两端的电压U一定时,电阻R消耗的电功率P与()成正比。

高压电工(复审)电工作业模拟考试100题(含答案)

高压电工(复审)电工作业模拟考试100题(含答案)1、(判断题)电压互感器的高压绕组与被测电路串联,低压绕组与测量仪表电压线圈串联。() 正确答案:错误 2、(判断题)在使用变压器时,要注意绕组的正确连接方式,否则变压器不仅不能正常工作,甚至会烧坏变压器。() 正确答案:正确 3、(判断题)线路金具是指连接和组合线路上各类装置,以传递机械、电气负荷以及起到某种防护作用的金属附件。() 正确答案:正确 4、(判断题)在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为接闪器() 正确答案:正确 5、(判断题)保护间隙是最简单、最经济的防雷设备,它结构十分简单,维护也方便。() 正确答案:正确 6、(判断题)变压器的过电流保护,其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流,一般应大于额定电流3-5倍。()正确答案:错误 7、(判断题)交流高压真空接触器利用真空开关管熄灭电弧。()正确答案:正确 8、(判断题)高压电动机不采用纵差动保护。() 1/17

正确答案:错误 9、(判断题)瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的连接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向变压器本体一侧。() 正确答案:错误 10、(判断题)短路的常见原因之一是设备长期运行,绝缘自然老化。() 正确答案:正确 11、(判断题)电流互感器的一次绕组匝数很多,并联在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流,由于接在二次侧的电流线圈的阻抗很小,所以电流互感器正常运行时,相当于一台开路运行的变压器。()正 确答案:错误 12、(判断题)如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。() 正确答案:正确 13、(判断题)当验明设备确己无电压后,应立即将检修设备三相短路并接地。() 正确答案:正确 14、(判断题)长直载流导线周围的磁力线是环绕导线的同心圆形状,离导线越近,磁力线分布越密,离导线越远,磁力线分布越疏。() 正确答案:正确 2/17

高压电工作业模拟试题(附答案)

高压电工作业模拟试题(附答案) I、(判断题)箱式变电站所使用的变压器一般采用S11型及以上节能型变压器。()参考答案:正确 2、(判断题)三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电流的根号3倍。()参考答案:正确 3、(判断题)交流高压真空接触器的分、合闸动作是由真空开关管内的动触头完成的。()参考答案:正确 4、(判断题)二次侧额定电压U2N指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加额定电压时,二次侧短路的电压值。()参考答案:错误 5、(判断题)在高压电气设备(包括线路)上工作,需要全部停电或部分停电的工作应使用第一种工作票。()参考答案:正确 6、(判断题)在中性点非直接接地的电力系统中广泛采用两相不完全星形接线方式来实现相间短路保护。()参考答案:正确 7、(判断题)电容器正常运行时,可在1.3倍额定电压下长期运行。 () 参考答案:错误67、(判断题)如图所示,展开图中体现交流电压回路。 () 参考答案:正确 68、(判断题)真空灭弧室是保证真空断路器工作性能的关键部件。()参考答案:正确 69、(判断题)频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流60Hz频率,俗称“工频”。()参考答案:错误

70、(判断题)如果高压电容器刚断电即又合闸,有可能使熔断器熔断或断路器跳闸。()参考答案:正确 71、(单选题)全电路欧姆定律表明,在闭合回路中,电流的大小与电源电动势0,与整个电路的电阻成反比。 A成正比B成反比 C正弦规律参考答案:A 72、(单选题)变压器的0,其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流来整定,一般应大于额定电流3-5倍整定。 A电流速断保护B过电流保护 C差动保护参考答案:A 73、(单选题)手车式开关柜断路器手车在试验位置时摇不进的原因之一是()。 A断路器在合闸位置B断路器在分闸位置 C接地开关在分闸位置参考答案:A 74、(单选题)发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需()秒。 A2~3B3〜4 C3〜5参考答案:C 75、(单选题)电压互感器的准确度等级是指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负荷功率因数为额定值时,误差的0。 A最大限值B最小限值

2023全国特种作业操作证高压电工模拟考试试卷[安考星]

2023全国特种作业操作证高压电工模拟考试试卷一[安考星] 该模拟试题来源于安考星公众号 1、因工作间断,次日复工时,应得到运行值班员许可,取回工作票,工作负责人必须在工作前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,然后才能继续工作。正确答案:正确 2、中小容量的高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。正确答案:正确 参考解析:电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,是指当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸。电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在保护的死区。为克服此缺陷,常采用带时限的电流速断保护以保护线路全长。时限速断的保护范围不仅包括线路全长,而深入到相邻线路的无时限保护的一部分,其动作时限比相邻线路的无时限保护大一个级差。中小容量的高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。 3、短路产生的冲击电流会产生很大的电动力,其大小可用来校验电气设备在发生短路时的动稳定性。正确答案:正确 参考解析:短路是指电路或电路中的一部分被短接。如负载与电源两端被导线连接在一起,就称为短路,短路时电源提供的电流将比通路时提供的电流大得多,短路产生的冲击电流会产生很大的电动力,其大小可用来校验电气设备在发生短路时的动稳定性。 4、过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。正确答案:正确

参考解析:过电压是指工频下交流电压均方根值升高,超过额定值的10%,并且持续时间大于1分钟的长时间电压变动现象,过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。 5、当消弧线圈的电感电流大于接地电容电流时,接地处具有多余的电感性电流称为欠补偿。正确答案:错误 参考解析:当消弧线圈的电感电流大于接地电容电流时,接地处具有多余的电感性电流不是欠补偿,而是过补偿。 6、电网按其在电力系统中的作用不同,分为输电网和配电网,配电网是以高压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,所以又称为电力网中的主网架。正确答案:错误 参考解析:电网按其在电力系统中的作用不同,分为输电网和配电网,输电网是以高压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,所以又称为电力网中的主网架。 7、低压电笔的测量范围为500V以下。正确答案:错误 参考解析:低压电笔的测量范围为60V至500V。低压测电笔:用于线电压500V及以下项目的带电体检测。弱电测电笔:用于电子产品的测试,一般测试电压为6v--24v.为了便于使用,电笔尾部常带有一根带夹子的引出导线。验电笔也就是低压验电器,测电范围在60V--500V 之间,分钢笔式和螺丝刀式。低压测电笔测量电压范围在60~500伏之间,低于60伏时试电笔的氖泡可能不会发光,高于500伏不能用低压测电笔来测量,否则容易造成人身触电。测试前应先在确认的带电体上试验以证明是良好的,以防止氖泡损坏而得出错误的结论。在明亮的光线下测试带电体时,应特别注意氖泡是否真的发光(或不发光),必要时可用另一只手遮挡光线仔细判别。千万不要造成误判,将氖泡发光判断为不发光,而将有电判断为无电。在

2020年特种作业操作证高压电工作业复审模拟题库及答案(共329题)

2020年特种作业操作证高压电工作业复审模拟题库 及答案(共329题) 1. 弹簧储能操动机构在断路器处于运行状态时,储能电动机的电源隔离开关应在(B )。 A. 断开位置 B. 闭合位置 C. 断开或闭合位置 2. 交流真空接触器-熔断器组合电器,(B )的使用空间。 A. 限制了接触器 B. 拓展了接触器 C. 限制了熔断器 3. 电压保护属于按(B )分类。 A. 被保护的对象 B. 保护原理 C. 保护所起的作用 4. 下列(B )的连接方式称为保护接地。 A. 将电气设备金属外壳与中性线相连 B. 将电气设备金属外壳与接地装置相连 C. 将电气设备金属外壳与其中一条相线相连 5. 电磁操动机构的缺点之一是需配备(B )。 A. 大容量交流合闸电源 B. 大容量直流合闸电源 C. 大功率储能弹簧 6. 用右手螺旋定则判定长直载流导线的磁场时,右手握住导线,伸直拇指,大拇指指向电流的方向,则四指环绕的方向为(B )。 A. 电磁力的方向 B. 磁场的方向 C. 电场的方向 7. 隔离开关可拉、合35kV容量为(B )及以下的空载变压器。 A. 800kV A B. 1000kV A C. 3150kV A 8. 隔离开关采用操动机构进行操作,便于在隔离开关与(B )安装

防误操作闭锁机构。 A. 母线之间 B. 断路器之间 C. 与测量仪表之间 9. 下列(A )表示Ⅰ段电压小母线A相。 A. 1YMa B. 1Ya C. 1YNA 10. 下列(A )属于辅助安全用具。 A. 绝缘手套、绝缘靴 B. 绝缘棒、绝缘夹钳 C. 携带型接地线、临时遮栏 11. 当导体材料及长度确定之后,如果导体截面越小,则导体的电阻值(B ) A. 不变 B. 越大 C. 越小 12. TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的(B )低压供电系统。 A. 三相五线制 B. 三相四线制 C. 三相三线制 13. 一个(A )不能同时执行多张工作票。 A. 工作负责人 B. 工作班成员 C. 施工班组 14. (A )是将系统的高电压改变为标准的低电压(100V或1003 V),供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用。 A. 电压互感器 B. 电流互感器 C. 变压器 15. 电源是将其他能量转换为(C )的装置。 A. 电量 B. 电压 C. 电能 16. 在运行中,(A )和电火花或电弧等都是电气火灾的直接原因。 A. 电流的热量 B. 电压高低 C. 环境温度

高压电工证理论考试题库模拟考试(含答案)

温馨提示:本套试卷为电工精选题库,总共200道题!题目覆盖电工常考的知识点。题库说明:本套题库包含(单选题100道,多选题50道,判断题50道) 一、单选题(共计100题,每题1分) 1.绝缘杆从结构上可分为( ).绝缘部分和握手部分三部分。 A.工作部分; B.接地部分; C.带电部分; D.短路部分. 答案:A 2. 异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流( )倍。 A.4至7 B. 2 C.9至10 答案:A 3. 在施工地点,临近带电设备的遮拦上应悬挂( )的标示牌。 A.在此工作 B.禁止合闸,有人工作 C.止步,高压危险 D.请勿拉闸 答案:C 4. 标有“100欧4瓦”和“100欧36瓦”的两个电阻串联,允许加的最高电压是( )V。 A.20 B.40 C.60 答案:B 5. 手车式开关柜,小车已推入,开关断开,称之为( )。 A.运行状态 B.备用状态 C.检修状态 答案:B 6. 在三相绕线转子异步电动机的各个起动过程中,频敏变阻器的等效阻抗变化趋势是( )。 A.由小变大 B.由大变小 C.恒定不变 答案:B 7. 在工作期间,工作票应始终保留在工作负责人手中,工作终结后交签发人保存( )。 A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年 答案:B

8. ( )不是CPU和RAM的抗干扰措施。 A.人工复位 B.掉电保护 C.软件陷阱 D.接地技术 答案:D 9. 停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.在此工作 B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 答案:C 10. 带电作业和在带电设备外壳上工作,应( )。 A.漆包线 B.软铁丝 C.软裸铜线 D.屏蔽线 答案:B 11. 长期带额定负载运行的交流接触器,其额定电流选为( )。 A.小于负载额定电流 B.等于负载额定电流 C.负载额定电流的1.32.5倍 D.负载额定电流的5倍 答案:C 12. 接闪网和接闪带可等用圆钢制作,圆钢的直径不得小于( )mm。 A.8 B. 6 C.10 答案:A 13. 不许用( )拉合负荷电流和接地故障电流. A.变压器; B.断路器; C.隔离开关; D.电抗器. 答案:C 14. 绝缘垫厚度不应小于( )mm。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 答案:D 15. 在下列生产工艺过程中,容易产生静电的是( )。 A.化纤布料干洗 B.固体在溶液中浸泡

高压电工作业考试题(含参考答案)

高压电工作业考试题(含参考答案) 一、单选题(共10题,每题1分,共10分) 1、避雷线又称为()。 A、耦合地线 B、屏蔽地线 C、架空地线 正确答案:C 2、紧急事故处理时可不需填写(),但应事后将有关事项记入值班日志,并及时汇报。 A、第一种工作票 B、倒闸操作票 C、第二种工作票 正确答案:B 3、电气安全管理人员应具备必要的()知识,并要根据实际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产。 A、电气基础 B、电气安全 C、组织管理 正确答案:B 4、变压器的损耗包括()和铜损。 A、线损 B、铁损 C、磁损 正确答案:B 5、绝缘档板一般每()进行一次绝缘试验。 A、6个月 B、12个月 C、3个月 正确答案:B 6、()对电气设备和电力系统安全运行危害极大。 A、过电压 B、系统最高电压

C、额定线电压 正确答案:A 7、避雷线在防雷保护中所起的作用是() o A、防感应雷 B、防直击雷 C、防高压雷电波 正确答案:B 8、电力电缆中,将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离的为()o A、线芯(导体) B、屏蔽层 C、绝缘层 正确答案:C 9、变压器的额定电流为通过绕组线端的电流,即为()的有效值。 A、最小电流 B、相电流 C、线电流 正确答案:C 10、摇表测量绝缘电阻时,摇动手柄的转速应保持在()r∕min,直至表针稳定时读出数据。 A、100 B、150 C、120 正确答案:C 二、判断题(共90题,每题1分,共90分) 1、导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内就会产生感应电动势。 A、正确 B、错误 正确答案:A 2、低压侧接地保护是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。 A、正确 B、错误 正确答案:A

安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题及答案

2019年安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题及答 案八20190126 一、判断题共70题,每题1分,满分70分 1.三相交流对称电路中,如采用星形接线时,线电压等于相电压.错 2.在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用第二种工作票.错 3.电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准小电流10A或1A,供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用.错 4.高压熔断器的熔丝一相或多相熔断后,在熔断器撞击器的作用下使负荷开关跳闸,可防止由于缺相运行而造成的电气设备损坏.对 5.电力电缆导体屏蔽层的作用是保护电缆免受外界杂质和水分的侵入,以防止外力直接损坏电缆.错 6.电阻的倒数称为电导,电阻越大,电导越小.对 7.中小容量高压电容器普遍采用零序电流保护作为相间短路保护.错 8.所谓额定容量指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输出能力kVA.对于三相变压器,额定容量是三相容量之和.对 9.变压器的连接组是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号,它表示变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系.错

10.杆塔拉线与地面的夹角一般为45°,受环境限制可适当增减,一般不超出30°.错 11.低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+10%~-10%.错 12.工作许可人对工作负责人应指明带电设备的位置和注意事项,然后分别在工作票上签名,工作班组方可开始工作.对 13.系统功率因数太低,会使系统无功损耗增大,同时使线路中各元件的电压损耗也增加,导致末端用电设备端电压太低,影响安全可靠用电.对 14.在变配电所内工作时,工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压.错 15.导体的电阻随温度变化而变化.对 16.电能的生产、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程,是分时进行的.错 17.电力线路过电流保护的动作电流按躲过线路末端最大短路电流定.错 18.线路维护是一种较小规模的检修项目,一般是处理和解决一些直接影响线路安全运行的设备缺陷.对 19.接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电.对 20.高压侧接地保护不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能.错 21.倒闸操作前,应先在模拟图板上进行模拟操作.对

高压电工作业安全生产考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第1次)

高压电工作业安全生产考试题库【3套练习题】模拟训练含答案 答题时间:120分钟试卷总分:100分 姓名:_______________ 成绩:______________ 第一套 一.单选题(共20题) 1.发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用()就地抢救,以支持呼吸和循环。 A、紧急救护法 B、人工呼吸法 C、心肺复苏法 2.在二类负荷的供电要求中,二类负荷的供电系统宜采用()回路线供电。 A、双 B、单 C、三 3.作用于人体的电压升高,人体电阻还会(),致使电流更大,对人体的伤害更严重。 A、下降 B、增加

4.()是用来防止工作人员直接接触触电的安全用具。 A、绝缘安全用具 B、一般防护安全用具 C、基本安全用具 5.梯子分为人字梯和()。 A、靠梯 B、挂梯 C、拉伸梯 6.与真空断路器连接的引线导线弛度应该()。 A、尽量拉紧 B、松弛 C、适中 7.交流高压真空接触器-熔断器组合电器当一相或多相熔断器熔断时在()作用下,可实现自动分闸。 A、熔断器撞击器 B、电动力 C、继电保护构 8.交流电气设备的铭牌上所注明的额定电压和额定电流都是指电压和电流的()。 A、瞬时值 B、最大值

9.在一类负荷的供电要求中,允许中断供电时间在()小时以上的供电系统,可选用快速自启动的发电机组。 A、12 B、13 C、14 10.在某一个时段内,电压急剧变化而偏离()的现象,称为电压波动。 A、最大值 B、最小值 C、额定值 11.继电保护回路编号用()位及以下的数字组成。 A、2 B、3 C、4 12.安装在烟囱顶上的避雷针直径不应小于下列数值()。 A、10mm B、20mm C、25mm 13.当变压器绝缘材料的工作温度()允许值时,其使用寿命将缩短。 A、超过 B、等于

安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题含答案

2021年安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题及答 案〔五十七〕20210505 一、判断题〔共70题,每题1分,总分值70分〕 1.三相交流对称电路中,如采用星形接线时,线电压等于相电压。(错) 2.在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做平安措施时应使用第二种工作票。(错) 3.为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10kV对应的允许最高工作电压为11.5kV。(错) 4.如果将电流表并联在线路中测量,那么电流表有可能会因过载而被烧坏。〔对〕 5.电力电缆导体屏蔽层的作用是保护电缆免受外界杂质和水分的侵入,以防止外力直接损坏电缆。(错) 6.当变压器二次绕组短路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称空载电流I0,变压器空载合闸时有较大的冲击电流。(错) 7.电阻的倒数称为电导,电阻越大,电导越小。(对) 8.一般防护平安用具有携带型接地线、临时遮栏、绝缘垫、标示牌、警告牌、平安带、防护目镜等。(错) 9.中小容量高压电容器普遍采用零序电流保护作为相间短路保护。(错) 10.新线路投入运行3~5年后,混凝土电杆各部巩固螺栓巩固螺栓需紧一次。(错) 11.倒闸操作每一项操作结束后,操作人应认真检查被操作的设备状态,被操作的设备状态应与操作工程的要求相符合,并处于良好状态。(错) 12.电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合上位置,已通电工作。(对) 13.在变配电所内工作时,工作负责人到现场检查所做的平安措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。(错) 14.互感器分电压互感器和电流互感器两大类,它们是供电系统中测量、保护、操作用的重要设备。(错) 15.位于线路首端的第一基杆塔属于首端杆,最末端一基杆塔属于终端杆。(错) 16.电流速断保护和重瓦斯保护均不能反映变压器绕组的匝间短路故障。(错) 17.线路维护是一种较小规模的检修工程,一般是处理和解决一些直接影响线路平安运行的设备缺陷。(对) 18.在低压配电系统中,广泛采用额定动作电流不超过30mA、带延时动作的剩余电流动作保护器,作为直接接触触电保护的补充防护措施。(错) 19.TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电局部经各自的PE线分别直接接零线的三相四线制低压供电系统。(错) 20.交流高压真空接触器采用电磁自保持方式时,切断自保持回路的控

2022年高压电工作业资格考试全新模拟题库及答案(共400题)

2022年高压电工作业资格考试全新模拟题库及 答案(共400题) 1. 新线路投入运行 3~5 年后,混凝土电杆各部坚固螺栓坚固螺栓需紧一次。 () 答案:错 2. 避雷针及其接地装置不能装设在人、畜经常通行的地方。 (? )答案:对 3. 金具在架空线路中主要用于支持、固定、连接、接续、调节及保护作用。 () 答案:对 4. 在高压带电设备上,辅助安全工具可作为基本安全用具使用。 () 答案:错 5. 六氟化硫(SF6)负荷开关一般不设置气吹灭弧装置 ,所以它的灭弧能力比六氟化硫(SF6)断路器强。 ()答案:错 6. 电力线路一般可分为输电线路和配电线路。 ()答案:对 7. 低压侧接地保护是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。 () 答案:对 8. 电力系统频率自动调节属于自动调节装置。 ()答案:对 9. 停电拉闸操作必须按照断路器(开关)→ 电源侧隔离开关(刀闸) →负荷侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。 ()答案:错 10. 人体距 10kV 带电设备的安全距离,应该大于等于 0.7m 。()答案:对 11. 高压设备发生接地时 ,室内不得接近故障点 4m 以内。 ()答案: 对

12. 装设剩余电流动作保护器虽然是一种很有效的触电防护措施 ,但不能作为单独的直接接触触电的防护手段。 ()答案:对 13. 如果高压电容器刚断电即又合闸,有可能使熔断器熔断或断路器跳闸。 ()答案: 对 14. 在一类用电负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷, 以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷 ,称为特别重要的负荷。 ()答案:对 15. 电弧电流的本质是离子导电。 ()答案: 对 16. 电力电缆中,绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离。 ()答案:对 17. 当铁损和铜损相等时,变压器处于最经济运行状态,一般在其带额定容量的 50%~70%时。 ()答案:对 18. 继电保护只需要可靠性 ,不需要灵敏性。 () 答案:错 19. 弹簧储能操动机构的加热器只在断路器检修时使用。 ()答案: 错 20. 新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。 () 答案:对 21. 装设双台变压器的用电区变电所或小型用户变电所 ,一般负荷较重要或者负荷变化较大,需经常带负荷投切,所以变压器高低压侧开关都采用断路器(低压侧装设低压断路器, 即自动空气开关 ) 。()答案: 对 22. 信号继电器必须自保持。 ()答案: 对 23. 瓦斯保护的主要元件为气体继电器 ,将它安装在变压器油箱和油

2023年高压电工作业资格证考试模拟试题库及答案(共150题)

2023年高压电工作业资格证考试模拟试题 库及答案(共150题) 1、变配电室的防鼠挡板应设在()。A: 高压室门处 B: 低压室门处 C: 控制室门处 D: 设备区通往室外的门处答案:D 2、变配电室的设备验收分为()验收和检修调试验收两类。A: 安装交接 B: 资料C: 发电D: 电气试验答案: A 3、变配电室的消防器材应固定存放在()。A: 高压开关室B: 便于取用的位置 C: 低压开关室D: 控制室答案: B 4、变配电室的直流电源多采用()开关电源。A: 智能中频 B: 智能控制 C: 智能高频 D: 智能低频答案: C 5、变配电室接地网应每年检查、检测()。A: 1次 B: 两次 C: 3次 D: 4次答案: B 6、变配电室停电检修,挂接临时接地线之前,必须()。 A: 检查变压器已无声音 B: 检查电压表已无指示 C: 检查电流表已无指示 D: 用合格的验电器验明无电压答案: D 7、变配电室停电检修工作,应在一经合闸即可送电到工作地点的断 路器或隔离开关操作手把上悬挂()标示牌。 A: 禁止类 B: 准许类 C: 警告类

答案: A 8、变配电室运行的主要制度包括()。A: 交接班制度 B: 防盗制度 C: 门禁制度答案: A 9、变配电室运行的主要制度包括()。A: 运行分析制度B: 防盗制度 C: 门禁制度答案: A 10、变配电室直流电源系统是由直流屏和()构成的。 A: 计量屏 B: 仪表屏 C: 电池屏 D: 保护屏答案: C 11、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当在有较大危险 因素的生产经营场所和有关设备、设施上,设置符合国 家标准或者行业标准的安全( )。 A: 提示标志 B: 指令标志 C: 禁止标志 D: 警示标志答案: D 12、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位主要负责人、安全 生产管理人员和从业人员每年接受的在岗安全生产教育 和培训时间不得少于( )学时。A: 7 B: 8 C: 9 D: 10 答案: B 13、《北京市安全生产条例》规定,新招用的从业人员上岗前接受安 全生产教育和培训时间不得少于()。 A: 6学时 B: 12学时 C: 24学时 D: 48学 时答案: C

2022年【高压电工作业】操作证考试题库及答案(100题,含答案)

2022年【高压电工作业】操作证考试题库及答 案(100题,含答案) 1、【单选题】 ()是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。(A) A、安装接线图 B、屏面布置图 C、归总式原理图 2、【单选题】KYN28-10系列高压开关柜中小车与接地开关防误操作的联锁装置包括()。(B) A、接地开关摇把还没有取下时,小车可以由试验位置的定位状态转变为移动状态 B、接地开关处于合闸位置,小车不能由定位状态转变为移动状态 C、接地开关处于分闸位置,小车不能由定位状态转变为移动状态 3、【单选题】下列()属于辅助安全用具。(A) A、绝缘手套、绝缘靴 B、绝缘棒、绝缘夹钳 C、携带型接地线、临时遮栏 4、【单选题】变、配电所一次主接线中所用的电气设备,

称为()。(C) A、远动设备 B、二次设备 C、一次设备 5、【单选题】消弧线圈实际是一个铁芯线圈,其()很小,电抗很大。(A) A、电阻 B、电压 C、电抗 6、【单选题】电气设备由一种工作状态转换到另一种工作状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的操作称为()。(B) A、调度操作 B、倒闸操作 C、转换操作 7、【单选题】绝缘靴(鞋)要定期试验,试验周期一般为()个月。(A) A、6 B、3 C、1 8、【单选题】继电保护的()是指保护快速切除故障的性能。(A)

A、速动性 B、选择性 C、可靠性 9、【单选题】能使继电器动合接点由断开状态到闭合状态的()电流称为动作电流。(B) A、最大 B、最小 C、所有 10、【单选题】A/D转换器的主要技术指标有分辨率、转换精度和。(D) A、转换电压 B、转换位数 C、转换误差 D、转换时间 11、【单选题】PLC功能指令的类型很多,常用的有程序流程指令、传送与比较指令、四则运算指令、循环移位指令、、高速处理指令、方便指令等等。(B) A、顺控指令 B、数据处理指令 C、步进指令 D、计数指令 12、【单选题】三相异步电动机的正反转控制关键是改变

高压电工作业(复审)模拟100题及答案

高压电工作业(复审)模拟100题及答案 1、(判断题)真空断路器每次分合闸时,波纹管都会有一次伸缩变形,它的寿命通常决定了断路器的寿命。() 参考答案:正确 2、(判断题)工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。() 参考答案:正确 3、(判断题)当电路发生短路或严重过负荷时,熔断器能自动切断故障电路,从而使电器设备得到保护。() 参考答案:正确 4、(判断题)为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 参考答案:错误 5、(判断题)万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。 参考答案:错误 6、(判断题)操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来。 参考答案:错误 7、(判断题)线路维护的目的是保证线路安全运行到下一个检修周期。() 参考答案:正确

8、(判断题)在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装。 参考答案:错误 9、(判断题)当使用电磁操动机构时,日常维护工作应同时检查接触器工作熔丝和合闸线圈直流回路熔丝。() 参考答案:正确 10、(判断题)在并联电路中,各支路的电流一定相等。() 参考答案:错误 11、(判断题)继电保护装置的任务之一是当电力系统中某电气元件发生故障时,保护装置能自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除。() 参考答案:正确 12、(判断题)低压配电线路的电压为10kV及以下。() 参考答案:错误 13、(判断题)电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一部分叫做电力网,或称电网。() 参考答案:正确 14、(判断题)对于现在的全密封变压器,一般不再设储油柜,只是在油箱盖上装油位管,以监视油位。() 参考答案:正确 15、(判断题)雨天室外倒闸操作应按规定使用带有防雨罩的绝缘棒。()

高压电工作业资格考试全新模拟题库及答案(共120题)

2020年高压电工作业资格考试全新模拟题库及 答案(共120题) 1. 由两台变压器并联运行的工厂, 当负荷小时可改为一台变压器运行。 ()答案:对 2. 谐波电流可使电力线路的电能损耗和电压损耗增加 ,使计量电能的感应式电度表计量不准确。 ()答案:对 3. 低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的 +10%~-10% 。()答案:错+7%~ -10% 4. 火力发电厂假如既发电又供热则称热电厂。 ()答案:对 5. 横担定位在电杆的上部,用来支持绝缘子和导线等,并使导线间满足规定的距离。 ()答案:对 6. 高压配电线路的电压一般为 10kV 、20kV 。() 答案:错 7. 铝及钢芯铝绞线在正常情况下运行的最高温度不得超过70℃ 。() 答案:对 8. 绝缘子是用来固定导线, 并使导线与杆塔之间保持绝缘状态。 ()答案:对 9. 变压器额定容量的大小与电压等级也是密切相关的 , 电压低的容量较大, 电压高的容量较小。 ()答案:错 10. 当变压器的温度达到稳定时的温升时称为稳定温升。 () 答案:对 11. 高压设备发生接地时 ,室内不得接近故障点 4m 以内。 ()答案: 对 12. 装设剩余电流动作保护器虽然是一种很有效的触电防护措施 ,但

不能作为单独的直接接触触电的防护手段。 ()答案:对 13. 如果高压电容器刚断电即又合闸,有可能使熔断器熔断或断路器跳闸。 ()答案: 对 14. 在一类用电负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷, 以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷 ,称为特别重要的负荷。 ()答案:对 15. 电弧电流的本质是离子导电。 ()答案: 对 16. 电力电缆中,绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离。 ()答案:对 17. 当铁损和铜损相等时,变压器处于最经济运行状态,一般在其带额定容量的 50%~70%时。 ()答案:对 18. 继电保护只需要可靠性 ,不需要灵敏性。 () 答案:错 19. 弹簧储能操动机构的加热器只在断路器检修时使用。 ()答案: 错 20. 新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。 () 答案:对 21. 装设双台变压器的用电区变电所或小型用户变电所 ,一般负荷较重要或者负荷变化较大,需经常带负荷投切,所以变压器高低压侧开关都采用断路器(低压侧装设低压断路器, 即自动空气开关 ) 。()答案: 对 22. 信号继电器必须自保持。 ()答案: 对 23. 瓦斯保护的主要元件为气体继电器 ,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中 ,并要注意使气体继电器上的箭头指向变压器

100题高压电工考试题模拟题附答案

(IOO题)高压电工考试题模拟题(附答案) 1、【单选题】对单相接地电流大于()时的电动机,保护装置动作于跳闸。(A) A、10Λ B、5A C、15A 2、【单选题】()所发信号不应随电气量的消失而消失,要有机械或电气自保持。(B) A、时间继电器 B、信号继电器 C、中间继电器 3、【单选题】()是将系统的高电压改变为标准的低电压(IOOV或 100/J3V),供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用。(C) A、变压器 B、电流互感器 C、电压互感器 4、【单选题】IloKV及以下线路保护测控装置,当开关在跳位而(),延时10秒报TwJ异常。(A) A、线路有流 B、线路无压 C、线路有压

5、【单选题】IIOKV及以下线路保护测控装置不具备O功能。(C)

A、三相一次或二次重合闸 B、过电流保护 C、断路器保护 6、【单选题】12m电杆埋设深度宜()。(B) A、1. 5m B、1. 9m C、1. 7m 7、【单选题】交流电气设备的铭牌上所注明的额定电压和额定电流都是指电压和电流的()。(C) A、瞬时值 B、最大值 C、有效值 8、【单选题】人手触及带电设备外壳发生触电,这种触电称为()。 (A) A、接触电压触电 B、直接接触触电 C、跨步电压触电 9、【单选题】变压器二次侧额定电压指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加()时,二次侧开路的电压值。(B) A、额定电流 B、额定电压

C、最大电压

10、【单选题】在()中,各继电器的线圈和触点分开,分别画在它们各自所属的回路中,并且属于同一个继电器或元件的所有部件都注明同样的符号。(A) A、展开图 B、原理图 C、安装图 11、【单选题】()既是公匍税后利润分配的基本原则,也是公司税后利润分配的基本出发点。(B) A、非有盈余不得分配原则 B、按法定顺序分配的原则 C、同股同权、同股同利原则 D、公司持有的本公司股份不得分配利润 12、【单选题】一般结构咬边深度不得超过()。(B) A、0.3mm B、0.5mm C> 0.8mm D、Imm 13、【单选题】下列关于防水砂浆防水层施工的说法中,正确的是 O0 (A) A、砂浆防水工程是利用一定配合比的水泥浆和水泥砂浆(称防水砂浆)分层分次施工,相互交替抹压密实的封闭防水整体 B、防水砂浆防水层的背水面基层的防水层采用五层做法,迎水

2022高压电工考试模拟100题及答案

2022高压电工考试模拟100题及答案 1、()是用来防止工作人员直接接触触电的安全用具。(C) A、基本安全用具 B、一般防护安全用具 C、绝缘安全用具 2、2000kW以下的电动机,如果()灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。(A) A、电流速断保护 B、过负荷保护 C、纵差动保护 3、交流高压真空接触器适用于交流系统中()的场合。(C) A、操作机率很低 B、不需要频繁操作 C、需要频繁操作 4、分支终端杆的单横担应装在()。(B) A、受电侧 B、拉线侧 C、供电侧 5、在全部停电和部分停电的电气设备上工作时,必须完成的技术措施有:()、验电、挂接地线、装设遮栏和悬挂标示牌。(B) A、放电

B、停电 C、设置安全措施 6、在检修变压器,要装设接地线时,应()。(C) A、先装中相 B、先装导线端,再装接地端 C、先装接地端,再装导线端 7、在正弦交流电路中,电压、电流、电动势都是随时间()。(B) A、非周期性变化的 B、按正弦规律变化的 C、恒定不变的 8、工作票是准许在()上工作的书面命令。(C) A、停电设备或线路 B、电气设备或停电线路 C、电气设备或线路 9、断路器应有标出()等内容的制造厂铭牌。(C) A、设备说明 B、安全提示 C、基本参数 10、断路器的关合电流是指保证断路器可靠关合而又不会发生触头熔焊或其它损伤时,断路器允许通过的()。(B) A、最大工作电流

B、最大短路电流 C、最大过负荷电流 11、《中华人民共和国特种设备安全法》规定,国家( )投保特种设备安全责任保险。(A) A、鼓励 B、推荐 C、强制 12、新装电容器投运前应按()试验合格。(B) A、预防性试验项目 B、交接试验项目 C、企业自行制订的试验项目 13、根据变压器的工作原理,常采用改变变压器()的办法即可达到调压的目的。(B) A、绝缘比 B、匝数比 C、电流比 14、用高压验电器验电时应戴绝缘手套,并使用与被测设备()的验电器。(A) A、相应电压等级 B、高一电压等级 C、低一电压等级 15、《特种设备安全法》规定,违反本法规定,特种设备安全管理人员、

2023年高压电工作业资格证考试专业模拟试题库及答案(共180题)

2023年高压电工作业资格证考试专业模拟试题库及答案(共180题) 1. 线圈中感应电动势的大小,与线圈的匝数()。答案:B A、成反 比B、成正比C、无关 2. 高压熔断器以动作特性可分为()和固定式。答案:A A、自动跌落式 B、插入式 C、非限流式 3. 已知在四个电阻串联的电路中, 通过其中一个电阻的电流为10A,则该电路中的电流为 ()A。答案:B A、2.5 B、 10 C、20 4. FN5-10的型号含意是()。答案:C A、额定电压10kV 断路器B、额定电压10kV户外型负荷开关C、额 定电压10kV户内型负荷开关 5. 携带型接地线是将欲检修的设备或线路作临时性的()的一种安全用具,所以,也称之为临时接地线。答案:B A、接零保护B、短路接地C、接地保护 6. ()的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程, 都有一个明确的整体概念。答案:C A、安装接线 图B、屏面布置图C、归总式原理图

7. 我国规定的交流安全电压为()。答案:C A、 220V、42V、36V、12V B、380V、42V、36V、12V C、42V、36V、12V、6V 8. 金属氧化锌避雷器安装时,接地引下线应尽量()。答案:C A、短 B、长 C、短而直 9. 避雷线在防雷保护中所起的作用是()。答案:C A、防感应雷 B、防高压雷电波 C、防直击雷 10. ()是指那些绝缘强度能长期承受设备的工作电压,并且在该电 压等级产生内部过电压时能保证工作人员安全的用具。答案:C A、绝缘安全用具B、一般防护安全用具C、基本 安全用具 11. 电流互感器的变流比为一次绕组的()与二次绕组额定电流之比。 答案:C A、最小电流 B、最大电流 C、 额定电流 12. 电力系统中一般使用()进行无功补偿。答案:A A、移相(并联)电容器 B、脉冲电容器 C、 磁力补偿起动器

2023年高压电工作业资格证考试仿真模拟试卷及答案(共七套)

2023年高压电工作业资格证考试仿真模拟试卷及答 案(共七套) 2023年高压电工作业资格证考试仿真模拟试卷及答案(一) 单选题 (共50题,每题1分) 1. 作为电气工作者,员工必须熟知本工种的()和施工现场的安全生产制度,不违章作业。B A、生产安排 B、安全操作规程 C、工作时间 2. 在三相四线式380v电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择()漏电保护装置C A、 B、三相三极式 C、三相三极和单相二极两种 D、三相四极式 3. 保护接零属于()系统。 C A、it B、tt C、tn 4. 氧气,乙炔管道以及其他会产生静电的管道必须(),以防止静电事故发生。 C A、独立接地

B、重复接地 C、接成一个整体再接地 5. 可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在()位置时才能移动手车。A A、分闸 B、合闸 C、任何 6. 高压开关柜进行停电操作时,各开关设备的操作顺序是()。C A、断路器一电源侧刀闸一负荷侧刀闸 B、电源侧刀闸一断路器一负荷侧刀闸 C、断路器一负荷侧刀闸一电源侧刀闸 7. 二次线路中,时间继电器的文字符号表示为()。 B A、km B、kt C、ka 8. 万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示()。 B A、0位 B、∞位 C、中间位 9. 用于电压互感器高压侧的高压熔断器其额定熔断电流一般为()a。A A、0.5 B、5

C、大于线路额定电流 10. 运行中的电压互感器相当于一个()的变压器。B A、短路运行 B、空载运行 C、带负荷运行 11. 消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起()。A A、串联谐振过电压 B、并联谐振过电压 C、串联谐振过电流 12. 电气工程的安全用具分为两大类:即绝缘安全用具和()安全用具。B A、特殊 B、一般防护 C、非绝缘 13. 敷设电力电缆必须按照(),根据电缆在桥、支架上的排列顺序进行。B A、工作电压 B、电缆断面图 C、相序 14. 我国电缆产品的型号由几个()和阿拉伯数字组成。A A、大写汉语拼音字母 B、小写汉语拼音字母 C、大写英文简写 15. 人工急救胸外挤压法应以每分钟约()次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放

相关文档