1、不对称规则采样法
不对称规则采样法采用在每个载波周期采样两次,即在三角波的顶点位置采样,又在三角波的底点位置采样,这样形成的阶梯波与正弦波的逼近程度会大大提高,比对称规则采样法的精度要高。不对称规则采样法生成SPWM 的原理图如下图示:
t
1
2
Tc
asin t
ωδ
'
δ'δδ
+A
t B
t A
B
d
U t
根据上图所示和三角形定理,得到如下关系式:
'
1sin /2
2A
C a t T ωδ+=
1sin /2
2B C a t T ωδ
+=
进一步可得:
'(1sin )4C A T a t ωδ+=
(1sin )4C
B T a t ωδ+=
式中:t A 为在三角波的正峰值对正弦信号波的采样时刻,t B 为在三
角波的负峰值对正弦信号波的采样时刻;δ'+δ是A 相开通时刻脉冲宽度;Tc 为三角波载波周期;a 为载波和调制波的调制比。因此可得A 相开通时刻的脉冲宽度:
'(2sin sin )
4C A B T a t a t ωωδδ+++=
考虑到PWM 的1/4周期对称,t A 和t B 时刻可用下面表达式表示:
(1/4)2/A t k N ωπ=+
(3/4)2/A t k N ωπ=+
式中:k=0,1,2,....N-1,N 为调制波采样的数目。
由以上关系式,以DSP28335中的ePWM1模块为例,计算出比较寄存器EPwm1Regs.CMPx 的值为:
'EPwm1Regs.CMPx=EPwm1Regs.TBPRD-()/2s T δδ+
进一步整理:
EPwm1Regs.CMPx=EPwm1Regs.TBPRD(0.5-0.25(sin sin ))A B a t a t ωω+
通过以上推导,在已知载波和调制波频率及调制比的情况下,就可以计算出SPWM 正弦表,根据查表法生成相应的SPWM 波形。同时根据上式,分别超前和滞后1200可以得出B 相和C 相的关系式。
2、软件部分
系统初始化
ePWM1、2和3模块初始化
计算SPWM 表使能ePWM1、2和3中断
产生中断?
更新比较寄存
器值
清除中断标志
Y
N
设置I/O 为ePWM 输出
时钟分频
设置计数模式
设置比较匹配时输出极性
设置死区时间
设置中断模式
返回主程序
程序流程图如上图所示,在中断服务程序中采用查表的方法更新比较寄存器的值,可以节省中断的时间开销。生成SPWM 表在一单独函数中进行,函数的参数有调制波频率,载波频率和调制比,通过这三个参数确定周期寄存器和比较寄存器的值。
3、死区部分简介
ePWM 中死区模块的结构框图如下图所示:
在死区控制寄存器(DBCTL)中进行输入模式,极性选择和输出模式设置,具体情况如下:
输入模式对应开关S5、S4闭合,决定不同信号源的上升沿延迟或
者下降沿延迟。S5S4选择信号源与其闭合的关系如下:
00:EPWMxA 上升沿和下降沿延迟;
01:EPWMxB 上升沿延迟,EPWMxA 下降沿延迟; 10:EPWMxA 上升沿延迟,EPWMxB 下降沿延迟; 11:EPWMxB 上升沿和下降沿延迟。
in in out
out
上升沿延迟
10位计数器
下升沿延迟
10位计数器
00
1
1
1
1
1
1
S4
S5
S3
S2
S1
S0
EPWMxA in
EPWMxB in
EPWMxA
EPWMxB
输入模式
极性选择
输出模式
极性选择是由开关S3S2决定,当S3或S2选择1时,则对应的信号源极性反转,选择0时,信号源不发生变化。
输出模式S1S0决定信号源是否延迟,当S1或S0选择为1时,输入信号源需要延迟,延迟时间由10位计数器和系统时钟决定,当S1或S0选择为0时,信号源不延迟,直接通过死区模块,然后输出。
4、测试波形 1)、死区波形
死区时间为0.2uS ,按逆变器按时关断,延时打开的原则,防止上下桥壁直通。EPWM1A 和EPWM1B 两个IO 口输出的波形如下图所示:
2)、三路SPWM波形测试
三路SPWM波形采用不对称规则采样,相位互差1200,滤波后其波形如下图所示:
上图中浅蓝色正弦波代表A相,黄色正弦波代表B相,从图形中看B相滞后A相1200。