电线电阻计算公式

电线的电阻计算公式?|电线越粗电阻越小用电越少

导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:

十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.

给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,

说明:只能作为估算,不是很准确。

另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。

10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。

如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。

导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。

导线线径一般按如下公式计算:

铜线:S= IL / 54.4*U`

铝线:S= IL / 34*U`

式中:I——导线中通过的最大电流(A)

L——导线的长度(M)

U`——充许的电源降(V)

S——导线的截面积(MM2)

说明:

1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。

2、计算出来的截面积往上靠.

绝缘导线载流量估算

铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系

导线截面(mm 2 ) 11.52.546101625355070 95120

载流是截面倍数9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5

载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300

估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。

从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。

即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

铜线每平方毫米6安培。铝线是每平方毫米5安培(仅供快速估算)

4平方的铜线:4*6=24A 6平方的铜线:6*6=36A 10平方的铜线:10*6=60A

16平方的铜线:16*6=96A 4平方的铝线:4*5=20A 6平方的铝线:6*5=30A

10平方的铝线:10*5=50A 16平方的铝线:16*5=90A

常用电线电缆的型号分类及使用范围

规格型号名称使用范围

VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受

机械外力作用。

VY VLY 聚乙烯护套电力电缆

VV22 VLV22 VV23 VLV23聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受

机械外力作用。

烯护套钢带铠装电力电缆

VV32 VLV32 VV33 VLV33 VV42 VLV42 VV43 VLV43 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯敷设在高落差地区,电缆能承受机械外力作

用及相当的拉力。

聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆

YJV YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受

机械外力作用。

YJY YJLY 聚乙烯护套电力电缆

YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受

机械外力作用。

聚乙烯护套钢带铠装电力电缆

YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯敷设在高落差地区,电缆能承受机械外力作

用及相当的拉力。

聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆

KVV KVVR 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯

敷设在室内、电缆沟、管道内及地下。KVY KVYR 聚乙烯护套控制电缆

KVV22 KVV23 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆

能承受机械外力作用。

聚乙烯护套钢带铠装控制电缆

KVVP KVVP2 KVVRP 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆

具有防干扰能力。

铜丝编织屏蔽控制电缆

KYJV KYJVR KYJY KYJYR 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯

敷设在室内、电缆沟、管道内及地下。聚乙烯护套控制电缆

KYJV22 KYJV23 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆

能承受机械外力作用。

聚乙烯护套钢带铠装控制电缆

KYJVP KYJYP2 KYJYRP 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯

敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆

具有防干扰能力。

聚乙烯护套铜带

铜丝编织屏蔽控制电缆

JKV JKLV 聚氯乙烯

用于架空电力传输等场所。JKY JKLY 聚乙烯

JKYJ JKLYJ 交联聚乙烯绝缘架空电缆

JKTRYJ 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆用于变压器引下线。JKLYJ/Q 交联聚乙烯绝缘轻型架空电缆用于架空电力传输等场所。

JKLGYJ JKLGYJ/Q 钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘架空

电缆

用于架空电力传输等场所,并能承受相当的

拉力。

LJ LGJ 铝绞线及钢芯铝绞线用于架空固定敷设。

-=特种电缆=-

ZR-X 阻燃电缆敷设在对阻燃有要求的场所,GZR电缆敷

设在阻燃要求特别高的场所。

GZR-X 隔氧层阻燃电缆

WDZR-X 低烟无卤阻燃电缆敷设在对低烟无卤和阻燃有要求的场所,

GWDZR-X 隔氧层低烟无卤阻燃电缆GWDZR电缆敷设在要求低烟无卤阻燃性能特别高的场所。

NH-X 耐火电缆敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道

中,GNH电缆除耐火外要求高阻燃的场所。GNH-X 隔氧层耐火电缆

WDNH-X 低烟无卤耐火电缆敷设在有低烟无卤耐火要求的室内、隧道及

管道中,GWDNH电缆除低烟无卤耐火特

性要求外,对阻燃性能有更高要求的场所。GWDNH-X 隔氧层低烟无卤耐火电缆

FS-X 防水电缆敷设在地下水位常年较高,对防水有较高要求的地区。

H-X 耐寒电缆敷设在环境温度常年较低,对抗低温有较高要求的地区。

FYS-X 环保型防白蚁、防鼠电缆用于白蚁和鼠害严重地区以及有阻燃要求地区的电力电缆、控制电缆。

B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V

V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)

L就是铝芯的代码

R就是软的意思,要做到软,就是增加导体根数

BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线

以上电线结构:导体+绝缘

拿2.5mm2为例:

BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种

BLV是1根直径1.78mm

BVR是19根直径0.41mm

RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线

它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝

RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线

比RV多了一层塑料护套

另外:我们最常用的“护套线"

BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆

就是2根BV线,在加一层白色的护套