文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电网设备命名编号原则

电网设备命名编号原则

电网设备命名编号原则
电网设备命名编号原则

青海电网设备命名编号原则(修订)

一、编制依据

1、《电力系统部分设备统一编号准则SD240-87》;

2、西北电网有限公司《西北电网330kV及以上电气设备命名编号及调度管辖范围划分原则》暂行办法。

二、发电厂、变电站命名原则

1、新建发电厂、变电站名称由所属业主单位提供,电网调度机构批准。

2、新建发电厂、变电站在初设前,向所辖电网调度机构提交发电厂、变电站拟命名称(推荐三个及以上名称)。

3、新建发电厂、变电站命名不得与已有厂站同名、同音。其中电厂、电网变电站最好以地域名命名;用户变以企业特性或地域命名。

三、线路命名原则

(一)330kV及以上线路

1、330kV及以上线路名称实行双重编号,即线路编号+设备名称。

2、330kV线路编号由西北网调统一编制,一般由四或五位数字组成,格式为:电压等级(第一位)+中间两位数字表示该线路年份(第二、三位)+最后一位或两位数字表示该线路在当年命。

3、330kV线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般

以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I线、××II线。

(二)110kV及以下线路

1、110kV及以下线路命名实行双重编号,即电压等级+线路名称。如110 kV××线、35 kV××线、10kV××路。

2、110kV线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I线、××II线。

3、“T”接线线路命名为线路主线名称+“T”接厂站简称,如××(主线名称)“T”×(厂站简称)线。

4、线路杆塔编号排列顺序:由线路主供电源端开始至受电厂站,从1号起按递增顺序编号;“T”接线路杆塔编号由“T”接点至厂站,从1号起按递增顺序编号。

5、10kV联络线命名由联络线大号侧名称+另一线路名称+L

联络线命名,如宁八朝三L联络线。

四、发电机组、变压器命名原则

1、发电机组(包括锅炉、汽轮机、发电机):一般应由始建端向扩建端编号,分别以数字1、

2、

3、

4、5……编为X号机、X号变。

2、厂站变压器分别命名为#X变,并用符号+阿拉伯数字组成,如#X变。若厂站为单母分段接线,与I、II段母线对应的分别为#1、2主变,其他接线方式不需对应。

3、750、330kV 主变低压侧母线命名按变压器编号命名。如#2

主变35kV侧母线命名:35kVⅡ母。

五、母线命名原则

1、母线分别用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等罗马数字表示。命名用电压等级+罗马数字表示。如110kV Ⅱ母。

2、母线排列顺序为(除单母分段以外):双母线、双母单分段、3/2接线靠发电机、变压器侧为Ⅰ母;上下排列母线下层为Ⅰ母、上层为Ⅱ母。

3、双母单分段短母线分别命名为Ⅰ、Ⅱ短母线,长母线命名为Ⅲ母。

4、双母双分段母线分别命名为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ母,其中,Ⅰ、Ⅲ母,Ⅱ、Ⅳ母对应。

5、旁路母线命名用电压等级+旁母。如110kV旁母。

六、电抗器(或电容器)编号原则

本厂(站)内的电抗器(或电容器)分别以数字1、2、3、4、5等进行编号,并命名为#X电抗器(或电容器);对有高、低抗的厂站,命名前需加高或低,如#2高抗。

六、断路器编号原则

1、断路器编号采用四位数字表示,格式为:电压等级(第一、二位)+断路器序号(第三、四位)。其中,电压等级分别用75、33、11、66、35表示,断路器序号为00-99(备注:0-20为发电机、变压器开关编号,21-99为出线开关编号)。

2、3/2接线方式断路器的编号按矩阵排列编号,其中靠I母为1

开关,中间为0开关,靠II母为2开关,编号方式为:电压等级+串号+开关号。如第一串三个断路器分别为××11(靠I母)、××10(中间)、××12(靠II母);第二串三个断路器分别为××21(靠I母)、××20(中间)、××22(靠II母)……;当断路器串数超过9串时,第10串以上按矩阵排列编号,如第十串三个断路器分别为××A1(靠I母)、××A0(中间)、××A2(靠II母);第十一串三个断路器分别为××B1(靠I母)、××B0(中间)、××B2(靠II母)……;串序自始建端向扩建端依序排列。

3、10kV、6kV断路器编号用三位数字表示,格式为:电压等级(第一位)+断路器序号(第二、三位)

4、电压等级的编号规定

750kV——编为75

330 kV——编为33

110 kV——编为11

66 kV——编为66

35 kV——编为35

10 kV——编为1

6 kV——编为6

5、双断路器接线按照3/2断路器接线方式编号,即电源侧开关为电压等级(第一、二位)+断路器序号(第三、四位)+A,负荷侧开关为为电压等级(第一、二位)+断路器序号(第三、四位)+B。

6、双母线接线方式母联断路器编号为“电压等级+00”,如3300、1100、3500等(适用于两条或两段母线间的联络断路器);

7、双母线分段接线方式断路器编号为“电压等级+本段母线编号+另一段母线编号”,如1112(Ⅰ母、Ⅱ母联络断路器)。

8、旁路母线断路器编号:330kV 为“电压等级+15”,110kV 为“电压等级+15”。如3315、1115。

9、10kV线路联络开关编号为联络线大号侧名称+另一线路名称+L+两侧开关号(各取两位数)组成,如宁八朝三L2312开关。

八、隔离开关编号的原则

1、隔离开关由五位数字组成,前四位为所属断路器编号,第五位数表示其所在位置。其中,靠I母为1,靠II母为2;出线侧为6,旁母侧为5。如1126开关,Ⅰ母侧为11261,Ⅱ母侧为11262,出线侧为11266,旁母侧为11265。

2、主变压器高压侧隔离开关:由断路器号+“6”组成。如2号主变压器断路器3302,其主变压器高压侧隔离开关为33026。

3、3/2接线方式隔离开关编号第五位数根据所指向母线位置确定,靠近I母线的取“1”,靠近II母线的取“2”。如3310断路器的隔离开关,靠近Ⅰ段母侧为33101,靠近Ⅱ段母侧为33102。(如附图1所示)

4、330kV电压互感器隔离开关:由三位数字组成,由表示电压等级的第一位数组成(第一位)+母线编号+“9”。如330kVⅠ母的电压互感器隔离开关编为:319(见附图2)。

5、110kV、66kV、35kV 母线电压互感器隔离开关:由四或五位数字组成,由“电压等级”(第一、二位)+母线编号+“99”组成,如电压互感器同时带有避雷器的由“电压等级”(第一、二位)+母线编号+“89”组成。

6、10kV 电压互感器隔离开关:由“电压等级”10(第一、二位)+母线编号+“99”或“89”组成。

7、6kV 电压互感器隔离开关:由“电压等级”6(第一位)+母线编号+“99”或“89”组成。

8、避雷器隔离开关:以“8”作为避雷器的标志,编号原则同上。

9、线路出线带电压互感器及避雷器隔离开关:由五位数字组成,即断路器编号(前四位)+避雷器的标志“8”或“9”组成(专用避雷器为8;电压互感器为9)。如110kV出线电压互感器隔离开关编为:11269。(如附图3)

10、主变低压侧隔离开关:编号按靠母线侧为“1”、靠设备侧为“6”,其隔离开关编号为断路器号+编号。

11、线路高抗隔离开关编号为:线路断路器+DK+“电抗器序号”。如330kV格林线#1电抗器隔离开关为3312DK1。(见附图4)

10、对电抗器中心点带小电抗器的隔离开关编号按电压等级第一位数+“0”(第二位)+电抗器序号组成,如格尔木变330kV乌格线线路#2电抗器编号为302。(见附图5)

九、接地隔离开关编号原则

1、接地隔离开关编号由相应的隔离开关编号末尾加数字“7”组成;一般由六-七位数组成。

2、330kV线路隔离开关两侧均有接地隔离开关时,靠线路侧编号为“相应隔离开关+“17”组成”;靠开关侧编号为“相应隔离开关+“7”组成”;如出线3326断路器,其出线隔离开关为33266隔离开关,靠近线路侧接地隔离开关编号为3326617接地隔离开关,靠近断路器侧接地隔离开关编号为332667接地隔离开关见附图6 (1)。

3、110kV线路隔离开关两侧均有接地隔离开关时,靠线路侧编号为“相应断路器+“67”;靠近断路器侧编号为“相应断路器

+“617”组成”;如出线1126断路器,其出线隔离开关为11266隔离开关,靠线路侧编号为”112667接地隔离开关,靠近断路器侧编号为1126617接地隔离开关见附图6 (2)。

4、750kV、330kV电压等级母线接地隔离开关由四位数字组成,其接地隔离开关编号为:当一条母线上只有一个接地隔离开关时,按“电压等级(第一位)+母线编号(第二位)+母线接地隔离开关序号(第三位)“1”+“7”组成”方式命名;当一条母线上有两个或两个以上接地隔离开关时,按“电压等级(第一位)+母线编号(第二位)+母线接地隔离开关序号(第三位)“1”或“2”……+“7”组成”(见附图7)。

5、110kV及以下电压等级母线接地隔离开关:由五或四位数字组成,其接地隔离开关编号为:电压等级(第一位、和第二位)+

母线编号(第三位)+母线接地隔离开关序号(第四位)+7组成,如11117;当一段母线上有两个接地隔离开关时,母线接地隔离开关序号为27。(见附图8)

6、电压互感器、避雷器等元件的接地隔离开关编号为:在该设备隔离开关编号后+“7”。(见附图9)

7、主变压器中性点接地隔离开关编号由电压等级+主变号+“07”组成。如#1主变中性点隔离开关为11107(见附图10)。

8、电抗器元件接地隔离开关:当电抗器隔离开关内外侧均有接地隔离开关时,电抗器隔离开关内侧与电抗器之间的接地隔离开关编号为“相应隔离开关编号+“7”组成”,电抗器隔离开关外侧靠线路端接地隔离开关编号为“相应隔离开关+“17”组成”;电抗器后面接有接地隔离开关编号“相应隔离开关+“7”组成”,如格尔木变330kV乌格线线路#2电抗器接地隔离开关编号为3027(见附图11)。

9、发电机中性点接地隔离开关编号以发电机接入系统电压等级+发电机号+ “00”组成。

10. 电网其它特殊编号视具体情况编制。

附图:

配电设备组设备命名及编号标准(修订版)

10KV及以下配电网设备命名及编码规定 (试行) 目录 1. 10KV开闭所命名 (1) 2. 10KV开闭所间隔和电缆线路命名 (1) 3. 10KV/0.38KV变配电站命名 (1) 4. 10KV开闭所、10KV/0.38KV变配电站内的设备命名 (2) 5. 10KV开闭所、10KV/0.38KV变配电站编码方案 (3) 6. 10KV线路杆塔命名 (4) 7.高压电缆分支箱命名 (5) 8. 10kV柱上开关、闸刀、熔丝设备命名 (5) 9. 10kV防雷接地设备命名 (6) 10.低压电缆分支箱及低压电缆命名 (6) 11.低压线路及杆塔命名 (7) 12. 命名牌挂牌实施办法 (8)

1.10kV开闭所命名 ××开闭所:在“开闭所”前冠以安装地点名称。其主要功能特征是作为现代配电网为适应供电可靠性而布置,接线方式一般是环网型,且无固定潮流方向,母线上不论是否有配电变压器连接,有一个间隔以上供非本变电所变压器的,均命名为开闭所。 当建筑形式为箱式时,且出线有独立的间隔,则命名为××箱式开闭所。 2.10kV开闭所间隔和电缆线路命名 开闭所间隔的命名应按下列原则: 2.1从变电所母线直接至开闭所间隔:该间隔命名为变电所出线名称+“进线”,如:北招625线进线。 2.2架空线路进户至开闭所间隔:该间隔命名为线路名称+进户杆号+“进线”,如:盐仓513线 #16杆进线。 2.3从上级开闭所环入至本开闭所的间隔:该间隔命名为两个开闭所中文缩写(以简洁表述清楚为原则),可备注该间隔正常运行方式时的变电所出线名称,如:香邦线(星岛)。若同一小区内开闭所同时与多个变电设备存在上下级关系,则取该小区名字中的一个字加上汉字数字符号,如桔一线。 2.4由本开闭所直接至用户的间隔:该间隔命名为用户名称,如舟山剧院。 2.5电缆线路名称从属于正常运行方式下该电缆线路受电间隔的名称。如:香邦线(星岛)、舟山剧院线、桔一线。 2.6电缆线路两端必须挂命名牌,电缆中间接头和转角处的电缆工作井内电缆必须挂命名牌; 3.10KV/0.38KV变配电设备命名 公用配变的命名一般以安装地点+配变建筑形式,当建筑形式为变配电房时,则命名为××变配电房;当建筑形式为美式时,则命名为××美式变;当同一小区内有数个和数种类型小区变时以变配电设备附近楼号加以区别,例如:××小区××幢变配电房、××小区××幢美式变……等。 当接线方式为环网接线方式,则命名为××环网(箱式、美式)变。 小区变配电房内配变命名:小区变变配电房内的配变从属于小区变命名,属公用变性质,因此按其所连接的母线分段编号,分别命名为1号变、2号变等。 当安装方式为杆架式变压器(简称杆变)命名:

D-EDS-009 电气设备编号原则

文件编号:D-EDS-009 为了统一图纸格式,根据GB5094,GB-T 4728-7-2000和IEC61346-2(2000版)标准,电气原理图中设备标识需要遵循以下命名原则: 标识 1.1Meter: P... Ammeter : PA1~ n Watt Meter : PW1~ n Var Meter : PQ1~ n Power Factor Meter : PP1~ n Frequency Meter : PF1~ n Voltmeter : PV1~ n Kilowatthourmeter : PH1~ n Kilovarhourmeter : PK1~ n Multifunction Power Meter : PM1~ n 电表附件(如:支架):PMS 1.2Protective & Measuring Relay: BR... Current Relay : BR01~20 O/C & Earth Fault Protection(50,51,51N) : BR01 Motor Protection (50,51,51N, 49,46) : BR02 Capacitor Protection (49,37,60) : BR03 Overload Protection (49) : BR04 Differential Protection (87) : BR05 Trip Circuit Monitor : BR06 Heat Circuit Monitor : BR07 Voltage Relay : BR21~30 Over Voltage Protection (59) : BR21 Under Voltage Protection (27) : BR22 Residual Voltage Monitoring (64) : BR23 Voltage Appose Device : BR24 Voltage - Current Relay : BR31~40 Annunciator Relay : BR41~50

设备命名规则和编码规则管理办法

设备命名规则和编码规则管理办法 第一章总则 第一条本制度规定了设备命名和编码的管理内容与要求及考核等内容。 第二条规范现场设备的管理,保障设备命名和编号不重复,避免因设备命名和编号重复而导致的误操作事故的发生。 第三条本制度适用于峡江发电有限公司设备命名和编码工作。 第二章管理内容与要求 第四条命名原则 (一)命名应以用途为基本,不足以表明时,增加辅助性文字。 (二)命名应避免名称重复、谐音之弊。 (三)机组名称:发电机、水轮机。 (四)变压器名称:主变、厂用变、近区变、专用变、励磁变。 (五)励磁系统各柜名称:功率柜、调节柜、灭磁开关柜。(六)开关、刀闸名称:断路器、隔离开关、接地刀闸。(七)互感器、避雷器、耦合电容器名称:电压互感器、电流互感器、避雷器、耦合电容器。

(八)线路名称:一般以线路两端厂、变名称的简称组合命名。 (九)油、水、风系统名称:高压机、低压机、滤油机、滤过器、泵、罐、槽、阀。 (十)盘、柜、箱名称:操作盘、保护盘、PLC盘、LCU盘、动力盘、配电盘、操作柜、控制箱、端子箱; (1)盘:无后门的为盘; (2)柜:有后门的为柜。 第五条发电机、水轮机、主变压器编号原则 (一)发电机、主变压器采用数字+附加字母表示。 (二)附加字母规定 发电机用“GS”表示; 变压器用“T”表示。 如: 1GS 1T (三)厂用高压变压器(13.8KV)以数字“9”开头的两位数字+附加字母表示,如:91T。 (四)机组励磁变以机组序号+“TS”表示,如:1 TS (五)厂用及坝区10KV变压器以数字“4”开头的两位数字+附加字母表示,如:41T。 第六条母线编号原则: 分别采用ⅠⅡⅢⅣ……数字表示,即数字+名称。如:220KVI段母线

设备位号编号规则及含义及管道代号

设备位号编号规则及含义 按照《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》的要求,施工图中设备名称应与初步设计所确定的名称一致。 位号的书写方法 设备位号在流程图、设备布置图及管道布置图中书写时,在规定的位置划一条粗实线-设备位号线,线上方书写设备位号,线下方在需要时可书写设备名称。(P IDCAD绘图软件中可自动生成) 1)设备位号的组成 每台设备只编一个位号,由四个单元组成,如下所示: M 03 101 A (1)(2)(3)(4) 这四个单元依次是:(1)设备类别代号;(2)设备所在的主项(建筑单体/车间/工段)的编号;(3)主项内同类设备顺序号;(4)相同设备的数量尾号。(1)设备类别代号 按设备类别编制不同的代号,一般取设备英文名称的第一个字母(大写)做代号, (2)设备所在的主项编号 按工程设计总负责人给定的主项编号填写,采用两位数字,从01~99。特殊情况下允许以主项代号作为主项编号。 (3)主项内同类设备顺序号 按同类设备在工艺流程中流向及立面位置的先后顺序编写,采用三位数字,其中第一位数字一般可采用楼层代号,从1开始,后两位为设备顺序号,从01~99。(4)相同设备的数量尾号

两台或两台以上设备并联时,它们的位号前三项完全相同,用不同的数量尾号予 以区别,按数量和排列顺序依次以大写英文字母A、B、C…作为每台设备的尾号, 在设备一览表中可以写作A/B或A-C…。 工艺图中管道及设置位号编号规则及意义 管道代号编号规则及含义 管道及管件的选用应符合我院《压力管道设计技术统一规定》和《化工管道设计规范》(HGJ8-87)的规定,按照《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》(HG20519.37-92)的要求,管道及仪表流程图中的管道应标注四个部分,即管道号(管段号,由三个单元组成)、管径、管道等级和隔热或隔声代号,总称为管道组合号(管道代号),一般标注在管道的上方,如下所示: PG 03 001 – 100 L1B - C (1)(2)(3)(4)(5)(6) 管道组合号(管道代号)由六个单元组成,这六个单元依次是: (1)物料代号;(2)主项代号;(3)管道顺序号,以上三个单元组成管道号(管段号);(4)管道尺寸;(5)管道等级;(6)隔热或隔声代号。 (1)物料代号

电气设备编号命名原则

一、编制依据 1、《电力系统部分设备统一编号准则SD240-87》; 2、华东电网有限公司《330kV 及以上电气设备命名编号及调度管辖范围划分原则》暂行办法。 二、发电厂、变电站命名原则 1、新建发电厂、变电站名称由所属业主单位提供,电网调度机构批准。 2、新建发电厂、变电站在初设前,向所辖电网调度机构提交发电厂、变电站拟命名称(推荐三个及以上名称)。 3、新建发电厂、变电站命名不得与已有厂站同名、同音。其中电厂、电网变电站最好以地域名命名;用户变以企业特性或地域命名。 三、线路命名原则 (一)330kV 及以上线路 1、330kV 及以上线路名称实行双重编号,即线路编号+设备名称。 2、330kV 线路编号由网调统一编制,一般由四或五位数字组成,格式为:电压等级(第一位)+中间两位数字表示该线路年份(第二、三位)+最后一位或两位数字表示该线路在当年命。 3、330kV 线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I 线、××II 线。 (二)110kV 及以下线路 1、110kV 及以下线路命名实行双重编号,即电压等级+线路名称。如110 kV××线、35 kV××线、10kV ××路。 2、110kV 线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I 线、××II 线。 3、“T ”接线线路命名为线路主线名称+“T ”接厂站简称,如××(主线名称)“T ”×(厂站简称)线。 4、线路杆塔编号排列顺序:由线路主供电源端开始至受电厂站,从1号起按递增顺序编号;“T ”接线路杆塔编号由“T ”接点至厂站,从1号起按递增顺序编号。

电网设备命名编号原则

电网设备命名编号原则内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

青海电网设备命名编号原则(修订) 一、编制依据 1、《电力系统部分设备统一编号准则SD240-87》; 2、西北电网有限公司《西北电网330kV及以上电气设备命名编号及调度管辖范围划分原则》暂行办法。 二、发电厂、变电站命名原则 1、新建发电厂、变电站名称由所属业主单位提供,电网调度机构批准。 2、新建发电厂、变电站在初设前,向所辖电网调度机构提交发电厂、变电站拟命名称(推荐三个及以上名称)。 3、新建发电厂、变电站命名不得与已有厂站同名、同音。其中电厂、电网变电站最好以地域名命名;用户变以企业特性或地域命名。 三、线路命名原则 (一)330kV及以上线路 1、330kV及以上线路名称实行双重编号,即线路编号+设备名称。 2、330kV线路编号由西北网调统一编制,一般由四或五位数字组成,格式为:电压等级(第一位)+中间两位数字表示该线路年份(第二、三位)+最后一位或两位数字表示该线路在当年命。 3、330kV线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I线、××II线。 (二)110kV及以下线路

1、110kV及以下线路命名实行双重编号,即电压等级+线路名称。如110 kV ××线、35 kV××线、10kV××路。 2、110kV线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I线、××II线。 3、“T”接线线路命名为线路主线名称+“T”接厂站简称,如××(主线名称)“T”×(厂站简称)线。 4、线路杆塔编号排列顺序:由线路主供电源端开始至受电厂站,从1号起按递增顺序编号;“T”接线路杆塔编号由“T”接点至厂站,从1号起按递增顺序编号。 5、10kV联络线命名由联络线大号侧名称+另一线路名称+L联络线命名,如宁八朝三L联络线。 四、发电机组、变压器命名原则 1、发电机组(包括锅炉、汽轮机、发电机):一般应由始建端向扩建端编号,分别以数字1、 2、 3、 4、5……编为X号机、X号变。 2、厂站变压器分别命名为#X变,并用符号+阿拉伯数字组成,如#X变。若厂站为单母分段接线,与I、II段母线对应的分别为#1、2主变,其他接线方式不需对应。 3、750、330kV 主变低压侧母线命名按变压器编号命名。如#2主变35kV侧母线命名:35kVⅡ母。 五、母线命名原则 1、母线分别用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等罗马数字表示。命名用电压等级+罗马数字表示。如110kV Ⅱ母。

技术部设备命名及图纸规范V完整版

技术部设备命名及图纸 规范V HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

襄阳国铁有限有限责任公司技术部 设备命名及图纸规范 为统一规范公司设备的命名及技术图纸,加强设计文档的管理,特制订以下规定: 1、设备的名称 设备名称是设备的“名字”,采用中标合同的设备名称,与其保持一致。 2、设备的型号 设备型号是设备的“身份证号码”,要求能从设备的型号中了解是什么设备,用户是谁,什么时候设计等信息,由五部分组成,具体如下: GT ——公司名称; XXX ——设备名称缩写代号,其中尾字母表示: J——架车机、落轮机、盘车机等; S——各种试验台; T——各种工作台、检修台; C——各种小车; XX ——设备所在地的地级市名称首字母拼音缩写代号; XXXX ——设计年月; X ——同一项目同一设备名称不同数量代号,用“A”、“B”、“C”区分。 示例如下(型号不含空格): 3、设备的铭牌 设备铭牌是设备的“身份证”,采用120*90mm的镀铜板制作,铭牌各行的内容、字体、字高、高宽比、颜色要求如下: 首行字体——设备名称(与中标合同的设备名称一致),宋体,字 高8mm,高宽比1,颜色黑; 次行字体——设备的型号,宋体,字高8mm,高宽比1,颜色黑; 中间四行字体——设备重要的参数(风、水、电源的规格,设备自身独 特参数,形尺寸等),宋体,字高6mm,高宽比1,颜

色黑,行距8mm; 尾三行字体——出厂日期与出厂编号(出厂编号采用与出厂日期相同 的年月),宋体,字高8mm,高宽比1,颜色黑; 尾次行字体——公司全称,宋体,字高8mm,高宽比1,颜色黑; 尾行字体——公司服务电话,宋体,字高8mm,高宽比1,颜色黑。 示例如下: 4、设备的设计图纸 设备由电气与机械两部分组成,完整、规范的设计图纸能够确保设备的性能与质量,一套完整的设计图纸由机械/电气图纸组成,图纸组成如下: 机械图纸——封面,总图,部件图,零件图,液压/气动原理图,地基图(需结合与电气相关的基础),铭牌图; 电气图纸——封面,电气原理图(含接线端子编号,主电路编号按RST依次 编号,用电器按UVW依次编号;控制电路编号在第一页从000 开始,第二页从100开始,以此类推,只有一页的,从00开始), 电气元件表图,面板开孔与丝印图,地基图(与电气相关),铭 牌图,电气软件或程序。 相关图纸格式、要求及示例见《 图纸的标题栏示例如下(红色字体为必填内容): 5、设备的设计文档 详细、具体的设计文档能够使设计人员、操作人员和维护人员快速的了解、操作、维护设备,一套完整的设计文档组成如下: 设备使用说明书——格式、要求及示例见《设备使用说明书模板》; 操作规程——格式、要求及示例见《设备操作规程模板》; 出厂检验报告——格式、要求及示例见《设备出厂检验报告模板》; 备品备件清单——格式、要求及示例见《设备备品备件清单模板》,备品备 件的种类、数量、品牌以中标标书为准; 随机附件清单——格式、要求及示例见《设备随机附件清单模板》,随机附 件的种类、数量、品牌以中标标书为准; 6、设备的密码设置

电网中低压配电网设备命名编号原则

云南电网公司企业标准 云南电网中低压配电网设备 命名编号原则 (试行) 云南电网公司发布

目次 前言.............................................................................. I 1 适用范围 (1) 2 规范及引用文件 (1) 3 术语定义 (1) 4 线路及配电站命名原则 (2) 4.1 线路 (2) 4.1.1 线路名称结构 (2) 4.1.2 命名原则 (2) 4.2 开关站、配电站 (2) 4.2.1 开关站、配电站名称结构 (2) 4.2.2 命名原则 (3) 5 设备 (3) 5.1 线路设备命名、编号 (3) 5.1.1 线路设备名称、编号结构 (3) 5.1.2 命名、编号 (3) 5.2 开关站、配电站设备命名、编号 (6) 5.2.1 开关站、配电站设备完整名称、编号结构 (6) 5.2.2 命名、编号 (6)

前言 为规范云南电网公司中低压配电网设备的命名及编号,提高中低压配电网运行管理水平,结合云南电网公司实际制定本原则。 本原则由云南电网公司生产技术部提出并归口并解释。 本原则由云南电网公司生产技术部起草。 本原则由云南电网公司标准化委员会易志生统一编号。 本原则主要起草人:冯磊、李学渊、莫海峰、江建成、季兵、张宇、李建纲、冯勇本技术原则主要审核人:薛武、邹立峰、刘静萍、周海、魏杰、李绍祥、高孟平、罗基庆 本技术原则批准人:廖泽龙 本技术原则自2009年7月10日起试行。

云南电网中低压配电网设备命名、编号原则 1 适用范围 为规范云南电网公司变电站以外的中低压(20kV及以下)配电网设备的命名、编号,特制定本原则。云南电网公司系统及云南电网公司全资、控股的直属、代管配电生产管理单位应严格遵照本原则要求对中低压配电网设备的命名、编号进行管理。 2 规范及引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用即成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件,其后来所有的修改内容或修订版均不适用于本标准,但推荐使用这些文件的新内容或最新版本。凡是未标注日期的引用文件,其新内容或最新版本适用于本标准。 《中国南方电网有限责任公司110kV及以下配电网装备技术导则》 Q/CSG 10703-2009 《云南电网公司配电网电气安全工作规程(试行)》 QG/YW-AJ-11-2008 《云南电网电气一次设备调度编号原则》云电调〔2006〕5号 3 术语定义 3.1 配电网 由110kV、35kV、10(20)kV和380V/220V等电压等级电气设备组成。其中高压配电网为110kV、35kV 电压,中压配电网为10(20)kV电压,低压配电网为380V/220V电压。 3.2 双重名称 是指用于标识电气设备的名称和编号。 3.3 开关站 配电网中设有母线及其进出线设备、完成接受并分配电力、能开断电流的配电设施。中压开关站可分为户外开关箱(环网柜)、(室内)开关站两类。 3.4 配电站 在中低压配电网中,用于接受并分配电力、将中压变换为380V电压的供电设施。主要有以下三种型式: 1) 室内配电站 变压器及其中低压配电装置装设于建筑物内(含地下)的配电站,简称室内站。 2) 箱式变电站 由高压开关设备、变压器、低压开关设备、电能计量装置、无功补偿装置、辅助设备和联结件等元件组成的成套设备。在工厂内预先组装在箱体内,用以向低压输送电能。也称预装箱式变电站(简称箱式变)。 3) 台架变(柱上变)

(完整版)电网设备统一调度命名规范

电网输变电设备统一编号准则 第一章范围 第一条本准则规定了110 千伏及以下输变电设备命名编号(简称命编)准则,适用于地区电网内调度系统管辖的厂、站及输变电设备。 第二章总则 第二条110 千伏及以下输变电设备的命名、编号依照本准则执行。 第三条二次设备的命名遵照跟随相关一次设备的名称进行命名的原则。 第四条本地区电力系统的编号按设备管辖范围划分,遵循谁管辖谁命编的原则。正式命编前,上、下级调度间应作好协调一致的工作。 第五条现有设备命编与本准则有冲突的,暂时予以保留,新设备投产或旧设备改造涉及命编改动的,参照本准则执行。 第六条调度管理中常用的电力系统设备名称,按“电力系统调度术语”命名,其文字符号按有关设备术语的汉语拼音字母缩写而成,常用基本符号见附录A。 第三章厂、站名称命名规则 第七条发电厂(简称“厂”,下同)、运维操作站(简称“运维站”,下同)、变电站(统称“站”,下同)等厂、站名

称一般由2~3 个字组成,如:××运维站,××变电站,××风电场等。 第八条厂、站名称原则上以行政自然村、马路等名称命名,也可用具有当地特色的名称命名。站一般不宜以乡、镇及以上的行政名称命名。 第九条同一电压等级及与相邻电压等级网络的厂、站名称不得完全相同或名称的谐音完全相似。 第十条本厂、站出线对侧的厂、站名称和本厂、站名称中不得有相同的字或谐音相似的字。 第十一条同一地区不得有名称或名称谐音相似的厂、站。 第十二条厂和站不得同名。运维站名称以其所在变电站名称命名,如:运维站设在××变电站,则该运维站命名为××运维站。 第十三条发展策划部在变电站规划选址时应明确变电站具体位置、范围及其名称建议,并发函通知调度所确认后,才能发文公告。 第十四条发展策划部组织公司相关部门参加小电源及大用户接入系统方案审查,调度所在审查会上对小电源及大用户调度命名进行确定。 第四章输电线路名称命名规则 第十五条线路名称由线路两侧厂、站名称中各1个字

生产设备命名及编号原则

徐州华润电力有限公司 生产设备命名及编号原则 第一章目的 为加强设备命名管理,统一和规范全厂设备命名,特制定本原则。第二章基本原则 (一)按平面布置为从南到北、从东到西,上下层布置从下向上依次进行编号。 (二)四角布置的锅炉喷燃器以东南角为#1,俯视顺时针方向依次编号。 (三)按介质流向依次编号。 (四)设备名称采用汉语名称。 (五)设备编号采用数字或数字与字母相结合方式。 (六)公用系统区域按数字排序编号。如:#1、#2机组集控室为#1集控室,三期集控室为#3集控室;一期、二期循环水预处理 为#1循环水预处理,三期为#2循环水预处理。 (七) 4台机组及以上公用系统设备按数字排序编号。如:#1深井泵、……、#9深井泵。 (八)两台机组公用系统设备,设备序列号前需加字母,给予区分。一期空压机,编码为A+设备序列号+设备名称,二期空气 压缩机,编码为B+设备序列号+设备名称,三期空气压缩机,编码为C+设备序列号+设备名称。 (九)个别设备编号不能满足上述原则者,以具体说明的原则为准。

第三章机务部分(锅炉、汽机) (一)主机按“设备编号+设备名称”进行。如#1 锅炉,#1汽轮机。 (二)属于某一主机的设备,按“主机号+设备代号+设备名称”,如#1炉北侧一次风机编号:“#12一次风机”。 (三)喷燃器东南角最下层为#1炉A1。如东南角C层喷嘴编号为“#1炉C1喷嘴”,BC层二次风喷嘴则为“#1炉BCl二次风喷嘴”。 (四)阀门编号按“机(炉)号+系统设备简称+阀门编号+阀门名称”。编号尽量用汉字表示。若阀门相同,则应有顺序号,若为单独一个阀门,直接用汉字说明。系统划分得越小,描述越准确越好,如: “#1炉进油流量表前阀” “#1炉进油#2旁路阀” “#15低加进口电动门” (五)阀门编号中,要体现阀门的性质,统一规定为:手动阀-不另作说明 电动截止阀-统称“电动阀” 电动调整阀-统称“电调阀” 气动截止阀-统称“气动阀” 气动调整阀-统称“气调阀” (六)关于门和阀的标准称呼,统一为:

发电厂电气设备编号原则

电气设备开关统一编号原则 一、500kV电压等级设备编号:(调度定) 二、220kV电压等级设备编号:(调度定) 三、发电机系统编号: 1.发电机PT由所属发电机序号的数字1、2加电压互感器序号组成,如1-1PT表示#1发电机所属#1PT;2-1PT表示#2发电机所属#1PT; 2.发电机中性点接地刀闸由发电机编号+0,如#1发电机中性点接地刀闸:1-0表示;#2发电机中性点接地刀闸:2-0表示; 3.发电机灭磁开关用三位数字表示,001代表#1发电机灭磁开关,002代表#2发电机灭磁开关; 4.发电机避雷器由发电机编号+BLQ,如#1发电机避雷器:1BLQ表示;#2发电机避雷器:2BLQ表示。 四、厂用10kV开关编号原则: 厂用10kV开关柜编号由五位(六位)数字和字母混合组成。第一位数字为5,第二位和第三位用10kV段代号表示,1A代表#1机A段,1B代表#1机B段,2A代表#2机A段,2B代表#2机B段。第四和第五位为开关柜顺序编号,编号顺序为面向开关柜正面,从电源开关开始至末端依次为01、02、03、04……,每个段都从01号开始。 例如:51A10代表#1机组10kV 1A段第10面柜。 五、厂用380V电压等级的开关编号原则: 1.380V PC段电源进线和联络(备用)电源开关编号采用四位数字(五、六位数字)和字母混合组成。 电源进线:第一位数字为4,第二位数字为变压器功能分类代号,分类代号见下表,第三位为机组编号,第四位为低压段代号。

例如:4L1A为#1机组锅炉PCA段进线开关。 联络(备用)开关:第一位数字为4,第二位数字为变压器功能分类代号,分类代号见下表,第三位为机组编号,第四位为低压段代号,第五位为0。 2. 380V PC段负荷设备开关编号原则: 用PC段进线开关编号+间隔号+层号+序号组成。 例:4L1A3A为#1机组锅炉PC A段第3号柜A层开关。 4L1B9B1为#1机组锅炉PC B段第9号柜B层#1开关。 说明:a、开关间隔编号顺序为面向开关柜,从电源开关开始向末端方向依次为1、2、3、4……,可以是两位数字;b、层号为每个间隔的开关从上往下的原则依次为A、B、C、D……;c、序号为各开关柜靠各段进线电源开关侧为1,另一侧为2;若仅有一台开关的不加序号。 3. 380V MCC段电源进线开关编号采用数字和字母混合组成。用MCC首

设备命名及编号原则.

设备命名及编号原则 1 总则 1.1 为适应现代企业发展的要求,提高我公司设备系统调度运行管理水平,特制定本原则。1.2 凡属我公司生产设备,均应照本原则实行统一命名及编号。 1.3 凡与省调关联的设备,参照省调编号原则编号,并报请省调同意后方可执行。 1.4 设备变更或技改后,新增设备的命名及编号应按照本原则套编。 1.5 凡遇本原则未明确的设备的命名及编号,应报生产调度部门审定。 1.6 本原则由工程技术部、运行部组织实施,有关专业应根据本原则编制各专业的设备名称及编号清册。 1.7 本原则的解释权归运行部。 2 电气系统部分设备名称 调度管理中常用的电力系统设备名称,按“电力系统调度术语”命名,其文字符号按有关设备术语缩写而成,常用基本符号见表1。 表1 常用基本符号 3 交流220kV设备编号 3.1 220kV交流线路命名遵循如下原则: 3.1.1 线路及主变名称按照调度下发的命名执行; 3.1.2 每一条线路均有独立的线路名称,不同的线路对应不同的代码编号。

3.1.3 母线命名原则:按照调度下发的命名执行。 4 6kV及以下系统设备编号原则 4.1 变压器命名原则 4.1.1 6kV及以上变压器为高压变压器,在命名第一字中以“高”标示,400V变压器为低压变压器,不标注电压等级。 4.1.2 根据变压器所带主要负荷的不同,在名称中加入标示字,如6kV系统中#1机高厂变、#2机高厂变、#01高备变。 4.1.3 各低厂变命名标明机组号、变压器名称。如:#1机汽机1A变、#1机锅炉1B变等。 4.1.4 按低厂变所带负荷不同,以数字与英文字母作为标示,作为其开关及相关元件的编号代码。(见附表1) 4.2 母线命名原则 4.2.1 母线名称标示出机组号、负荷类型、电压等级、母线段号,两段母线一般以A、B 标注,如:#1机汽机400V PC ⅠA段母线,#1机6kV ⅠB段母线,6kV输煤A段母线。 4.3 6kV开关命名原则 4.3.1 6kV段进线开关以“1或2”代表机组号,“6”表示电压等级,“01”“10”“02”“20”表示某段工作进线、备用进线。如#1机6kV 1A段母线工作进线开关编号为1601,其备用进线开关为1610。 4.3.2 低厂变高压侧开关同样以“1或2”代表机组号,“6”表示电压等级,然后加上段号与该变压器代号组成,如汽机变代码为1,锅炉变代码为2,如#1机6kV ⅠA段上所接的#1机汽机ⅠA变高压侧开关编写为:1611,#2机6kV ⅡB段上所接的#2机锅炉ⅡB变高压侧开关编写为2622。 4.3.3 厂用6kV电动机负荷开关编号原则:以“1”或“2”代表机组号,“6”表示电压等级,然后加母线编号“1”或“2”,最后跟两位数字的开关柜物理位置编号。例如:#1机6kV 1A段上的#1炉1A磨煤机负荷开关在第十七间隔,则该开关编号为:16117。 4.3.4 输煤6KVAB段开关以“F”代表燃料,“6”代表电压等级,“1”“2”表示某段工作进线,“3”表示联络开关。 4.4 400V开关命名原则 4.4.1 400V PC 开关命名原则: 4.4.1.1 400V工作进线开关:

火电厂设备命名规则(终审稿)

火电厂设备命名规则文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

火电厂设备、设施编号命名规则1范围 本标准规定了华润电力控股有限公司(以下简称华润电力)火力发电厂设备、设施(以下简称设备)的编号命名规则,用于指导火电厂设备编号设计管理和火电厂生产准备设备标识工作。 本标准适用于华润电力新建火力发电厂、扩建项目可参考执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1设备equipment 可供企业在生产中长期使用,并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的劳动资料和物质资料的总称。 3.2设施installation 可供企业在生产中长期使用建筑物及其附件。 3.3设备、设施名称nameofequipment&installation 用以识别某一个或一种设备、设施的专门称呼,表明设备的功能属性。设备名称一般由多个汉字组成,也可有大写英文字母缩写组成。

3.4设备、设施编号equipmentequipment&installationnumbering 在设备、设施名称前增加顺序号,用于区分识别同类设备,该顺序号为设备编号。3.5设备、设施编号命名equipment&installationcodingandnaming 设备、设施编号加设备名称,为设备、设施编号命名,完整标识设备、设施位置、属性、功能,具有唯一性。 4设备、设施编号命名规则 4.1设备、设施编号基本原则 4.1.1设备、设施序号按照从固定端向扩建端,从主厂房A列向C列,从下向上以及介质流动的方向依次从小到大递增。 对于背靠背布置的汽轮发电机组,其设备、设施编码规则可从汽轮机端开始,发电机端结束。汽机房内的电气、热控、化学、暖通、消防设备应与汽机编码规则一致。与主机配套的水工设备如:循环水泵房(站)设备应与主机一致。 4.1.2归属于单一机组的设备、设施,其编号为“机组编号+设备序号”。机组编号由数字表示,设备序号由大写英文字母表示。如“2A给水泵”,表示2号机组A给水泵。 4.1.3公用系统的设备、设施,其编号为“设备序号”,设备序号由大写英文字母表示。如“B除盐水泵”表示公用系统的B除盐水泵。 4.1.4多期建设的火电厂,新建公用系统在原场地进行扩建,其公用系统的设备、设施编号采用在原编号基础上进行顺延的原则,设备序号由大写英文字母表示。如,一期反渗透编号已编制到“B”号,二期扩建两反渗透编号则为“C、D”。

部分硬件产品命名规则

华为3Com产品命名规则: 判断中低端交换机是二层还是三层的简单方法 看型号的第二位数字,0-4是二层交换机,5-9是三层交换机 如3026/5012因为第二位是0所以只带二层功能 3526/3924/2952/5648因第二位是5/9/9/6,所以都是带三层功能的 LI(Lite software Image)表示设备为弱特性版本。 SI (Standard software Image)表示设备为标准版本,包含基础特性。 EI(Enhanced software Image)表示设备为增强版本,包含某些高级特性。 HI(Hyper software Image)表示设备为高级版本,包含某些更高级特性 Z,表示没有上行接口;(新产品不允许此位) G,表示上行GBIC接口; P,表示上行SFP接口; T,表示上行RJ45接口; V,表示上行VDSL接口; W,表示上行可配置WAN接口; C,表示上行接口可选配; M,表示上行接口为多模光口; S,表示上行接口为单模光口; F,表示下行接口为模板板,可插光接口板或电接口板。主要为兼容3526F,3526EF,3552F 等老产品的命名。 当同时存在时,表示上行接口为多种接口类型复合 注:Combo端口不在命名中显示。 #1 Cisco固定配置交换机命名规则 对于Cisco的固定配置的交换机,一般有3750,3550,3560,2950,2970这几个系列。它们在型号命令上有自己相应的规则,特总结如下: eg:WS-C3750G-48TS-S C3750表明这款产品属于3750这个系列,也就是产品的型号。 G----表明其所有接口都是支持千兆或以上,如果没有这个就表明其主要端口都是10/100M 的或者100M的 48----表明其拥有主要的端口数量为48个 T----表明其主要端口是电口(也就是所谓的Twirst Pair的端口 P----表明其主要端口是电口,同时支持PoE以太网供电 S----表明其带的扩展的接口为SFP类型的接口 最后部分的S表明交换机带的软件是SMI标准影像的 E表明是EMI影像的 **新的3560,3570,2970 支持的千兆扩展模块为SFP的 3550,2950时GBIC的

设备设施编号命名规则

设备设施编号命名规则 (水工观测维护班) 根据总厂的设备编号命名规则,水工观测维护班需要对所辖的相关设备及设施进行编号命名,其中包括大量监测仪器:如隧洞内观仪器、边坡外观、测斜仪、位移计等,另外还包含主要水工建筑物,如:大坝、引水隧洞、压力钢管、调压井、厂房等。 根据实际情况,监测自动化系统的DAU、NDA已有编号,因涉及到系统软件的改动和原始资料分析,在未做特殊要求的情况下,本次不做改动,只将编号原则列出。 一、仪器命名编号原则 1、隧洞内观仪器 1.1 II号引水洞编码规则 第一个字母为仪器类型: R(钢筋计)、P(渗压计)、Y(压力盒)、S(应变计)、N(无应力计)、T(温度计); 第二个字母为断面序号:F-断面编号,II号引水洞从上游向下游有12个观测断面,依次为A、B、…、L; 第三个字母为仪器埋设方向:H(环向)、Z(纵向)、无纵向仪器时没有附号; 第四个字母为仪器埋设位置:N(内层)、Z(中部)、W(外层)、D(底板); 后缀数字是仪器埋设方位(面向上游,洞顶为0°,然后反时针旋转分别为90°、180°、270°) 例:RFHW180即为本钢筋计处于F断面外层钢盘环向180°方位。 1.2 III号引水洞编码规则 第一个字母为仪器类型: R(钢筋计)、P(渗压计)、Y(压力盒)、S(应变计)、N(无应力计)、T(温度计); 第二个字母为仪器埋设方向:H(环向)、Z(纵向)、无纵向仪器时没有附号; 第三个字母为仪器埋设位置:N(内层)、Z(中部)、W(外层)、D(底板);

第四部分的数字是仪器埋设方位(面向下游,洞顶为0°,然后顺时针旋转分别为90°、180°、270°) 后缀部分为断面序号:如“﹣1”为第1断面,依次为﹣2…﹣16;﹣XZ1为新增1断面,依次为﹣XZ2…﹣XZ5。 埋在底板的仪器编号由5个字母和后缀序号构成: 第一个字母为仪器编号由5个字母和后缀序号构成: 第一个字母为仪器类型:R(钢筋计)、P(渗压计)、Y(压力盒)、S(应变计)、N(无应力计)、T(温度计); 第二个字母为仪器埋设方向:H(横向)、Z(纵向); 第三个字母为仪器埋设部位名称:D(底板)、J(加强板); 第四个字母为仪器所处平面位置:Y(右边角边)、Z(中部); 第五个字母为仪器所处钢筋层位:S(上层)、X(下层); 第六部分是字母与数字组成:代表仪器所处断面序号:XZ1(新增1断面),依次为XZ2(新增2断面)……XZ5(新增5断面)。 如RZDYX-XZ5:表示此钢筋计位于纵向底板右边角下层钢筋上。 其余编号的意义根据设计图纸所在位置即可理解。 1.3拱桥仪器编码规则: 第一个字母为仪器类型:R(钢筋计)、P(渗压计)、Y(压力盒)、N(无应力计)、T(温度计); 第二个字母为仪器埋设断面的钢筋层位:S(上层)、X(下层); 第三个字母为仪器在断面上的分布:L(左侧)、Y(右侧)、C(中间); 第四部分是字母与数字组成:代表仪器所处拱断面序号:G1(拱1断面),依次为G2(拱2断面)……G5(拱5断面)。 1.4明管段仪器编码规则: 第一部分为仪器类型:GB(钢板计)、J(测缝计)、R(钢筋计)、Y(压力盒)、S(应变计)、N(无应力计)。 第二部分为仪器埋设方向:H(环向)、Z(纵向)、S(竖向)。 第三部分为仪器埋设的环向层位:N(内层)、W(外层)。 第四部分为仪器分布的方位角:面向下游,从洞顶开始顺时针旋转,分别

机器设备命名规范

机器设备命名规范 考虑到规范性,建议烟草全省所有终端采用统一的命名方式,规划如下: AAA-BBB-CCC AAA为单位编码,大写,英文字母,由单位名称的首字母构成,如“长沙市”为CSS,“望城县”为WCX。 BBB为部门编码,大写,英文字母,由部门名称的首字母构成,如“财务部”为CWB。 CCC为IP地址的未段,数字,如本机IP地址为10.72.62.56,则CCC 为056 示例: 如果某终端机器名为CSS-CWB-008,表示该机为长沙市财务部IP地址最后一段为8的机器。 郴州市为 郴州市烟草公司本级:CZS 市局领导LD 办公室BGS 政工科ZGK 信息中心XXZX 财务科CWK 审计科SJK 监察科JCK

安保科ABK 专卖科ZMK 烟科所YYK 物流配送中心PSZX 烟基科YJB 人劳科RLK 经济运行科JJYXK 营销中心YXZX 宜章县烟草专卖分局YZX 领导层LD 办公室BGS 专卖办ZMB 客服部KFB 烟叶生产经营分部YYFB 财务室CWS 信息室XXS 监察室JCS 综合室ZHS 物业管理办WGB 临武县烟草专卖分局LWX 领导层LD 办公室BGS

物业管理办WGB 财务室CWS 综合室ZHS 专卖办ZMB 客服部KFB 烟叶生产经营分部YYFB 安仁县烟草专卖分局 领导层LD 财务室CWS 办公室BGS 专卖办ZMB 信息室XXS 综合室ZHS 客服部KFB 烟叶生产经营分部YYFB 监察室JCS 烟基办YJB 桂阳县烟草专卖分局 领导层LD 财务室CWS 烟叶生产经营分部YYFB 办公室BGS

专卖办ZMB 客服部KFB 信息室XXS 监察室JCS 安保室ABS 劳动服务中心LFZX 综合室ZHS 汝城县烟草专卖分局RCX 领导层LD 办公室BGS 专卖办ZMB 客服部KFB 财务室CWS 综合室ZHS 永兴县烟草专卖分局YXX 领导层LD 信息室XXS 烟叶生产经营分部YYFB 客服部KFB 综合室ZHS 办公室BGS 物业管理办公室WGB

电气设备的编号和标志规范完整版本

《电气设备编号、标志规范》 1总则 为适应公司电网的发展,提高电力系统调度运行管理水平和电气设备现场管理水平,依据《电力安全工作规程》(国家电网安监〔2005〕83号),参照《电力生产企业安全设施规范手册》(2001年12月版本),特制定本规范。 2 职责 2.1公司动力计量部是电气设备编号、标志主管部门,主要履行以下职责: (一)负责编制公司电力系统电气设备编号、标志规范; (二)负责对公司各单位电气设备编号、标志使用情况进行检查和考核。 2.2 公司各单位主管部门主要履行以下职责: (一)负责按照本规范配备电气设备编号、标志,定期进行更新,确保电气设备编号、标志使用的规范化、标准化; (二)负责对本各单位电气设备编号、标志使用情况进行检查和考核。 3 电气设备编号 3.1.总体要求 3.1.1 公司输变电设备、开关、刀闸,实行双重名称,即由设备名称和代码编号(以下简称编号)两部分组成。 3.1.2 公司电调许可输变电设备,参照本规范统一编号,并报公司电调批准后执行。 3.1.3 新建输变电设备,必须按照本规范统一编号。 3.2.设备编号 3.2.1 锅炉、汽轮发电机组、主变压器都按1号、2号、3号……编号。 3.2.2 联络线用两端厂、站名联合表示。 3.2.3 母线编号 单母线分段:编为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ……段; 双母线:编为Ⅰ、Ⅱ母或甲、乙母; 旁路母线:编为Ⅳ母。 3.2.4 开关编号:按电压等级编号。 3.2. 4.1 220kV 系统使用数字“2”:如进出线路为“21ⅹ”,变压器为“20ⅹ”,母联(分段)为“200”,旁路开关为“210”;(ⅹ为1至9数字)。 3.2. 4.2 110kV系统使用数字“1和3”:如进出线路为“站号+1ⅹ”,变压器为“站号+3ⅹ”,母联(分段)为“站号+10”,旁路开关为“站号+30”;(ⅹ为1至9数字)。 3.2. 4.3 35kV系统使用数字“5和7”:如进出线路为“站号+7ⅹ”,变压器为“站号+5y”,母联(分段)为“站号+50”,旁路开关编“站号+70(0)”;(ⅹ为1至9数字或01至99数字;y为1至9数字)。 3.2. 4.4 220-35/10(6)kV电源变压器高中压侧编号按 3.2.4.1-3.2.4.3规范编号,低压侧开关编号使用数字“9”:开关编号为“站号+9ⅹ”,分段为“站号+90”;(ⅹ:1号变为1、2号变为2…)。 3.2. 4.5 10kV系统使用数字“0和8”:如电源进线为“站名+0ⅹ”;变压器及出线为“8ⅹ+y”,分段为“站号+00”;(ⅹ:Ⅰ段进线为1,Ⅱ段进线为2…;y:除电源进线编号以外的两位数)。 3.2. 4.6 6kV开闭所(BS)使用数字“6和9”:如电源进线为“6或9+站号+ⅹ”,6kV变压器及出线为“6或9+(站号)+y”,分段为“6+站号+0”;(ⅹ: