1、综述

某污水处理厂(一期)自控及仪表系统待各工艺、电气和自控仪表系统安装结束,检验无误,满足设计要求后,逐级分层和分区的原则进行调试。分层:就是从现场工艺设备单体调试→现场PLC控制柜调试→厂区中控室上位机调试,逐级自下而上进行调试;分区:就是从各现场六个PLC分站(PLC100、1-RTU、2-RTU1、2-RTU2、2-RTU3、4-RTU)分别进行调试,在上述调试工作完成,并符合设计文件,技术资料要求,单体设备调试合格的基础上进行系统联动调试。

2、自控系统调试范围

2.1调试工作包括:

PLC控制柜的电气调试;对各受控设备的信号校验;PLC控制柜与各独立工艺设备系统通讯调试,PLC控制逻辑编程软件组态调试;厂区光纤以太网通讯联网调试;中控室上位机监控操作软件调试、数据服务器、WEB服务器调试等;共计调试19套仪表,58台(套)设备及脱水机、鼓风机、消毒池PLC系统通讯联调。

2.2调试按照以下区域进行:

1、预处理系统(粗格栅、细格栅、电动闸门、旋流沉砂系统、进水流量、

液位计、PH计仪表调试)计4套仪表、10台工艺设备。

2、生物反应系统(生化池水下搅拌器、曝气系统空气调节阀、进泥污泥泵、

DO\MLSS在线分析仪表)计8套仪表、24台工艺设备。

3、污泥泵站及污泥脱水系统(剩余污泥泵、回流污泥泵、剩余污泥流量)

计2套仪表、14台工艺设备。

4、紫外消毒池系统(电动闸门、深井泵、出水流量、PH计、COD、NH3、在

线分析仪表)计3套仪表、3台工艺设备。

5、变配电间控制系统(电力监控系统、二沉池刮泥机、进水提升泵)计2

套仪表、7台工艺设备。

6、与脱水机系统、鼓风机系统、消毒系统的通讯联调。

3、调试目的、要求

3.1系统调试对凡属自控仪表系统范围的受控设备、工艺链路、网络通讯均进行

联动调试;通过调试使自控仪表系统达到设计要求。

3.2各受控设备通过调试达到就地手动、PLC中控室远控能够正常运行。

3.3污水处理过程控制能够满足工艺设计的要求和生产实际的需要。

3.4受控设备的单体调试运行时间为12小时(根据设计文件、设备技术资料要

求确认,详见:调试运行记录表),自控系统联动调试连续运行时间为72小时。

4、调试依据、规范

4.1某污水处理厂(一期)工程设计图纸、自控系统设计原理方案。

4.2自控及仪表系统及设备安装工程合同。

4.3工艺设备的技术资料和安装(中建五局)方的施工、验收资料。

4.4采用的主要标准和规范:

(1)GA/T75-94 安全防范工程程序与要求

(2)GB82-02 电子计算机机房设计规范

(3)GB3453-82 数据通信基本型控制规程

(4)SDJ9-87 电测量仪表装置设计规程

(5)DL/T822-2002 水电厂计算机监控系统试验验收规程(6)GB 7450-87 电子设备雷击保护导则

(7)GB 7260-87 不间断电源设备

(8)GB 2887-89 计算机场地技术要求

(9)GB 50171-92 电气装置安装工程施工及验收规范(10)GBJ138-90 水位观测标准

(11)GBJ42-81 工业企业通信设计技术规定

(12)GB9813-88 微型数字电子计算机通用技术条件(13)GB23128 操作系统标准

(14)JB/T5234 工业控制计算机系统验收大纲

(15)GB50334-2002 城市污水处理厂工程质量验收规范(16)GB50150 电气设备实验标准

(17)GBM14048.1 低压开关设备和控制设备总则

(18)GB7251.1-1997 低压成套开关设备和控制设备

(19)DL5002-1991 地区电网调度自动化设计技术规程(20)GB50231-98 机械设备安装工程施工及验收规范(21)GB50275-98 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收

规范

(22)GB50278-98 起重机设备安装工程及验收规范

(23)SL234-99 泵站施工规范

(24)GB50252-94 工业安装工程质量检验评定统一标准(25)GB50270-98 连续输送机设备安装工程施工及验收规范

(26)有关部门现行的行业及地方标准

(27)设备生产厂商的技术要求

5、调试准备条件

5.1参加调试的各方已配备足够、合格的调试人员,有明确的岗位责任制、分工。

启动验收机构和组织已经建立,开始主持启动调试工作,参加调试的相关

单位分工明确,人员配备齐全。

5.2 调试的组织和管理程序已经明确。(详见:第8项)

5.3 所有主要土建工作均已结束,并交付使用;消防设施验收合格,已经投入运

行;照明系统安装、调试完毕,投入运行;试运区域内道路畅通,并投入

使用。

5.4工艺与设备安装完成,单体带调试已经完成并合格,所有仪控接线检查无误,

具备系统调试基础和条件。

5.5调试所需通讯(对讲机)及安全设备齐全,调试危险区有明显标志等。

5.6应有临时电源及电缆,同时电气柜的电源处于待送电状态,根据调试需要送电。

5.7各参加调试单位备齐所需检测仪器设备、工具、防护用品、备品备件,并

准备好调试记录表样。

所需确定的内容如下:

a、各设备的反馈和控制信号仪表检测信号及通讯线是否全部以硬接线的方

式接入了PLC控制柜系统端子排;

b、现场仪表需调试校准,仪表信号量程和各工艺参数设定;

c、准确提供各电机的电流信号变比参数(来自互感器);

d、自控系统控制方案如有变更,需尽快确认;

e、自控系统控制机柜接地电阻是否符合设计要求(≤1欧姆);

f、需污水厂提供生产报表样式,以便于设计各式报表;

g、PLC控制柜系统自检测试,并提交现场检测记录。

h、各需调试工艺设备的单机或联动试运转记录表样(根据设备技术资料、设

计文件报批后使用)。

6、系统调试方法及步骤

现场PLC分层分区的调试顺序为:1-RTU(预处理系统)→2-RTU1(A 组生化池)→2-RTU2(B组生化池)→2-RTU3(污泥泵房)→4-RTU (消毒池)→PLC100(配电间自控总站)→PLC200(污泥脱水系统)→PLC300(紫外线消毒系统)→PLC400(鼓风机曝气系统)→PLC100-1(粗格栅系统)、PLC100-2(旋流沉砂系统)→电力监控系统通讯→系统72小时联动试运行。

6.1核对自控系统信号设计与实际端子接线是否一致;依据自控系统设计图纸和工艺设备接线图纸。

6.2调试1-RTU控制系统子站(预处理系统),正确显示仪表检测信号;

正确显示设备状态等信号;按要求实现设备的手/自动控制;

6.2.1监控内容如下:

4~20mA,电源:~220V 粗格栅前

6.2.2主要设备控制方式及调试过程:

6.2.2.1闸门启闭机:

1、控制方式

闸门启闭机控制面板上设手动/自动转换开关。手动状态下,由控制面板上的开/关阀按钮控制闸门的开闭;自动状态下,由1-RTU现场控制柜控制闸门的开闭。

闸门的状态上传到中控室,中控室可以遥控闸门的开启和关闭操作。

控制站对闸门的监控信号至少有:

(1)门全开、全闭状态

(2)闸门总故障保护动作状态

(3)闸门运行过程状态

(4)闸门手动、远程控制状态

(5)闸门开、闭命令

调试目标:可以实现在中控室的监控画面上手动开启、关闭闸门

2、调试过程

1、首先将闸门控制面板上的转换开关打到手动控制状态,进行现场手动开/关阀操作,观察其运行状态是否与操作一致,设备是否运行正常,(此操作由设备厂家人员或设备安装方来完成);经现场手动操作、完成各项启停控制检查、设备运行正常后进行闸门远程控制调试;

2、将转换开关打到远控,中控室闸门操作画面应显示闸门处于远控状态,如否,则检查线路,看信号是否送出(A.线路检查顺序:设备接线端子→现场PLC控制柜接线端子→ PLC I/0卡件→通讯链路→PLC编程软件程序→上位机画面显示程序);如正确,则进行远程开/关阀控制操作。

3、在中控室闸门操作画面上进行开/关阀控制,此时闸门应进行开阀/关阀运行,如否,则检查线路,重复A.操作;同时观察其开/关阀到位信号是否反馈正确,如否,则检查线路,重复A.操作,如正确则进行模拟闸门故障停机试验。

4、将闸门的故障输出信号线与公共线(无源信号)短接,此时中控室闸门操作画面应显示闸门故障,如果闸门正在运行中,则会即刻停止,且不能进行远程开/关阀操作;如否,则检查线路,重复A.操作。如是,则将接线恢复原状,将闸门控制面板上的转换开关打到手动状态。

5、做设备调试运行记录,整个闸门启闭机完成远程手动控制调试。

6.2.2.2 细格栅

1、控制方式

细格栅控制箱控制格栅除污机、输送机和压榨机的运行,具有手动/自动/定时三种运行模式。控制箱面板上设“手动/自动/定时”转换开关。“手动”状态下,由控制箱面板上的按钮控制格栅除污机、输送机和压榨机的运行;“自动”状态下,由1-RTU现场控制柜.根据预先设定的液位差值触发开/停格栅机,若被测液位差超过设定值(0.20m)时,机械格栅将启动连续运转,直到被测液位差低于设定值(0.10m)时停止。格栅除污机的每次运转应使预先设定的作为基本控制的时间间隔复零。定时状态下,由现场手动设定控制箱内时间继电器,根据实际运转使用情况设定时间间隔周期,格栅除污机会自动进行周期重复运行;格栅除污机运行时,输送机和压榨机应随之联动,具体联动程序由现场配套控制箱实现。

格栅除污机、输送机和压榨机的状态和工况上传到中控室。

控制站对格栅控制箱的监控信号至少有:

(1)台电机运行、停止状态

(2)故障保护动作状态

(3)手动、自动(联动)控制状态

(4)每台电机运行、停止命令

调试目标:1、可以在中控室监控画面上手动启动、停止细格栅设备;细格栅设两组,雨季最大设计流量时,细格栅全开启;最大日最大时及平均日平均时,细格栅全开启;夜间最低流量进水时,细格栅和沉砂池半数开启。

2、在自动状态下,按照下面的条件控制格栅启停:格栅运行依据其前、后超声波液位计测得的水位差进行控制。细格栅间当超声波液位计测得的水位差超过20cm时,格栅自动运行,当其水位差降至10cm时格栅自动停机。当水位控制难于实现时,可定时开启格栅机。

2、调试过程

1、首先对细格栅进行现场手动/定时控制操作(此操作由设备厂家人员或设备安装方来完成);完成各项启停控制检查、设备运行正常后进行自控调试;

2、将格栅机转换开关打到远控,同时螺旋输送机和压榨机转换开关也打到远控状态,中控室细格栅操作画面应显示格栅机、输送机、压榨机处于远控状态,如否,则检查线路,看信号是否送出(A.线路检查顺序:设备接线端子→现场PLC控制柜接线端子→ PLC I/0卡件→通讯链路→PLC编程软件程序→上位机画面显示程序);如正确则进行远程手动控制操作;

3、将中控室细格栅操作画面切换为手动控制方式(默认方式),进行手动启/停操作,此时格栅机应处于运行/停止状态,如否,则检查线路,重复 A.操作;同时观察其状态反馈信号是否正确,如否,则检查线路,重复 A.操作,如正确,则进行远程自动控制操作。

4、将细格栅操作画面切换为自动控制方式,在液位设定面板上,模拟设定一个启动液位差值(0.2m),此时现场格栅机应启动,如否,则检查线路,重复A.操作;如正确,则再模拟设定一个停止液位值(0.05m), 此时现场格栅机应停止运行,如否,则检查线路,重复 A.操作;如正确,则进行格栅机模拟故障停机试验。

5、将格栅机的故障输出信号线与公共线(无源信号)短接,此时中控室格栅机操作画面应显示格栅机故障,如果格栅机正在运行中,则会即刻停止运行,且不能进行远程控制(手/自动)操作;如否,则检查线路,重复A.操作。如是,则将接线恢复原状,将格栅机控制面板上的转换开关打到手动状态。

6、在进行自控调试过程中观察螺旋输送机和压榨机是否进行联动运行(通过其操作画面时间设定面板,设定时间间隔周期),如否,则检查线路,重复A.操作;如正确,则进行下一步。

7、做设备调试运行记录,整个细格栅完成自控调试。

备注:2#细格栅调试过程同上1-7。

6.3调试2-RTU1控制系统子站(1#生化池系统),正确显示仪表检测信号;

正确显示设备状态等信号;按要求实现设备的自动控制;生化池的预缺氧池、缺氧池溶解氧控制在0.2-0.5mg/l之间,厌氧池溶解氧控制在0.2mg/l 以下,好氧池溶解氧控制在0.5-2.0mg/l之间,污泥回流量在33%至100%之间可调。

6.3.1监控内容如下:

6.3.2主要设备控制方式及调试过程:

6.3.2.1变频进泥潜水泵:

1、控制方式

进泥潜水泵(变频控制)的控制按照控制级别由高到低依次为:现场按钮箱手动控制、MCC柜控制、和PLC控制。现场按钮箱设“手动/远控”转换开关。“手动”状态下,由按钮箱面板上的按钮直接控制进泥潜水泵的运行;“远控”状态下,

由所在现场MCC400-1控制柜直接控制;MCC柜上设“手动/远控”转换开关,手动”状态下,由MCC柜控制面板上的按钮直接控制进泥潜水泵的启停;“远控”状态下,由现场的2-RTU1控制柜,根据回流污泥泵的开启台数、泥水分离池和好氧池污泥浓度设定变频器频率值(进泥量);预缺氧池液位由液位开关控制,并传送至中控室,低于3.2M时报警停泵。

MCC柜应提供如下信号:

1)水泵的就地/远控状态信号(无源触点)

2)水泵的变频运行/停止状态(无源触点)

3)水泵的总故障保护动作状态(无源触点)

4) 变频装置故障状态信号(无源触点)

5)水泵的工作电流(4-20mA)

6)水泵的频率设定信号(4-20mA)

7)水泵的远程运行/停止命令(有源触点DO)

调试目标:可以在中控室手动启停泵,可以根据回流污泥泵的开启台数、泥水分离池和好氧池污泥浓度设定变频器频率值(进泥量),调节变频器的频率;低于3.2M时报警停泵

2、调试过程

1、首先对进泥潜水泵现场按钮箱、MCC柜进行现场手动控制操作(此操作由设备厂家人员或设备安装方来完成);完成各项启停控制检查、变频器参数设定、变频器手动设定频率的启停操作,水泵运行正常后进行自控调试;

2、将进泥潜水泵现场按钮箱、MCC柜转换开关分别打到远控状态,中控室变频进泥潜水泵操作画面应显示水泵处于远控状态,如否,则检查线路,看信号是否送出(A.线路检查顺序:设备接线端子→现场PLC控制柜接线端子→ PLC I/0卡件→通讯链路→PLC编程软件程序→上位机画面显示程序);如正确则进行远程手动控制操作;

3、手动控制设备上电自启动方式:将中控室变频进泥潜水泵操作画面切换为手动控制方式(默认方式)、现场MCC柜变频器控制方式设定为上电自启动模式(在变频器控制面板上进行参数设定;事先预设好固定运行频率值);进行手动启/停操作,此时变频进泥潜水泵应处于运行/停止状态,如否,则检查线路,

重复A.操作;同时观察其状态反馈信号是否正确、工作电流反馈信号是否正常;如否,则检查线路,重复A.操作,如正确,则进行远程自动控制操作。

4、手动控制频率设定启动方式:将中控室变频进泥潜水泵操作画面切换为手动控制方式(默认方式)、现场MCC柜变频器控制方式设定为自动模式(4-20mA 频率调节);进行手动启/停操作,此时变频器应处于上电/失电状态,如否,则检查线路,重复 A.操作;同时观察其状态反馈信号是否正确、工作电流反馈信号是否正常、工作电流反馈信号是否正常;如否,则检查线路,重复 A.操作,如正确,则进行频率设定控制操作;通过中控室变频进泥潜水泵频率设定面板,根据需要任意设定一个运行频率值(0-50Hz),此时现场进泥潜水泵应慢慢转动、逐渐加速,直至达到设定的频率值转速,最后匀速运行;如否,则检查线路,重复A.操作,如正确则进行变频进泥潜水泵自动控制操作。

5、将中控室变频进泥潜水泵操作画面切换为自动控制方式(默认方式)、现场MCC柜变频器控制方式设定为自动模式(4-20mA频率调节);根据回流污泥泵的开启台数、泥水分离池和好氧池污泥浓度(通过其所在的污泥浓度计分析仪表,将数值上传至中控室)设定变频器频率值(进泥量),此操作通过PLC程序设置自动完成;调试过程中,可以模拟设定回流污泥泵开启台数、泥水分离池和好氧池污泥浓度污泥浓度值,通过PLC程序自动生成变频器频率值(进泥量),来完成水泵启/停控制;如否,则检查控制程序及线路,重复 A.操作;如启/停正常,则将模拟设定值恢复至原程序设计值,进行变频进泥潜水泵模拟故障停机试验,含液位报警(低于3.2米)停机试验。

6、在中控室变频进泥潜水泵操作画面上,通过频率设定控制面板,手动输入一个频率值,使水泵运行起来;水泵运行过程中,①在MCC柜内将变频泵(包括变频器故障和水泵综合故障信号)故障输出信号线与公共线(无源信号)短接,此时现场水泵转速应逐渐下降,直至停止,同时中控室变频进泥潜水泵操作画面上应显示设备故障,如否,则检查线路,重复 A.操作,如正确则将接线恢复原状,进行下一个停机试验;在中控室重新启动水泵,水泵运行过程中,②在预缺氧池液位开关上,将浮球处于垂直下坠状态(模拟水位低于3.2米停泵),此时现场水泵转速应逐渐下降,直至停止,同时中控室变频进泥潜水泵操作画面上应显示设备故障;如否,则检查线路,重复A.操作,;如正确,则进行下一步。

7、做设备调试运行记录,整个变频进泥潜水泵完成自控调试。

6.3.2.2内回流泵

1、控制方式

内回流泵的控制按照控制级别由高到低依次为:现场按钮箱手动控制、MCC 柜控制、和PLC控制。现场按钮箱设“手动/远控”转换开关。“手动”状态下,由按钮箱面板上的按钮直接控制进泥潜水泵的运行;“远控”状态下,由所在现场MCC400-1控制柜直接控制;MCC柜上设“手动/远控”转换开关,手动”状态下,由MCC柜控制面板上的按钮直接控制进泥潜水泵的启停;“远控”状态下,由现场的2-RTU1控制柜控制。

MCC柜应提供如下信号:

1)每台水泵的手动/自动控制状

2)每台水泵的运行/停止状态

3)每台水泵的总故障保护动作状态

4)每台水泵的运行/停止命令

调试目标:

可以在中控室监控画面上手动启停泵

2、调试过程

1、首先对内回流泵现场按钮箱、MCC柜进行现场手动控制操作(此操作由设备厂家人员或设备安装方来完成);完成各项启停控制检查、水泵运行正常后进行自控调试;

2、将内回流泵现场按钮箱、MCC柜转换开关分别打到远控状态,中控室内回流泵操作面板上应显示水泵处于远控状态,如否,则检查线路,看信号是否送出(A.线路检查顺序:设备接线端子→现场PLC控制柜接线端子→ PLC I/0卡件→通讯链路→PLC编程软件程序→上位机画面显示程序);如正确,则进行远程启泵操作;

3、在中控室内回流泵操作面板上,手动点击启动按钮,此时现场水泵应即刻启动运行,同时中控室内回流泵操作面板上应显示水泵处于运行状态,如否,则检查线路,重复A.操作;如正确,则进行停泵操作。

4、在中控室内回流泵操作面板上,手动点击停止按钮,此时现场水泵应即刻停止运行,同时中控室内回流泵操作面板上应显示水泵处于停止状态,如否,则检查线路,重复A.操作;如正确,则进行模拟故障停泵试验。

5、在中控室内回流泵操作面板上,手动点击启动按钮,使水泵处于正常运行状态;在MCC400-1控制柜内,将内回流泵综合故障输出信号线与公共线(无源信号)短接,此时现场水泵应即刻停止运行,同时中控室内回流泵操作面板上应显示水泵故障、处于停止状态;如否,则检查线路,重复 A.操作;如正确,则进行下一步。

6、做设备调试运行记录,整个内回流泵完成远程手动控制调试。

6.3.2.3撇沫/水下搅拌器

1、控制方式

撇沫/水下搅拌器现场设有按钮控制箱,按钮箱控制面板上设手动/远控转换开关。手动状态下,由控制面板上的启/停按钮控制搅拌器的运行/停止;远控状态下,由2-RTU1现场控制柜控制搅拌器的启停。

搅拌器现场控制箱必需提供如下信号:

1)搅拌器的手动/自动状态信号

2)搅拌器的运行状态信号

3)搅拌器的故障信号

4)搅拌器的启/停命令信号

调试目标:可以在中控室监控画面上启停搅拌器

2、调试过程

1、首先对撇沫/水下搅拌器现场按钮箱进行现场手动控制操作(此操作由设备厂家人员或设备安装方来完成);完成各项启停控制检查、搅拌器运行正常后进行自控调试;

2、将撇沫/水下搅拌器现场按钮箱的转换开关打到远控状态,中控室撇沫/水下搅拌器操作面板上应显示搅拌器处于远控状态,如否,则检查线路,看信号是否送出(A.线路检查顺序:设备接线端子→现场PLC控制柜接线端子→ PLC I/0卡件→通讯链路→PLC编程软件程序→上位机画面显示程序);如正确,则进行远程启动操作;

3、在中控室撇沫/水下搅拌器操作面板上,手动点击启动按钮,此时现场搅拌器应即刻启动运行,同时中控室撇沫/水下搅拌器操作面板上应显示搅拌器处于运行状态,如否,则检查线路,重复A.操作;如正确,则进行停止操作。

4、在中控室撇沫/水下搅拌器操作面板上,手动点击停止按钮,此时现场搅拌器应即刻停止运行,同时中控室撇沫/水下搅拌器操作面板上应显示搅拌器处于停止状态,如否,则检查线路,重复 A.操作;如正确,则进行模拟故障停机试验。

5、在中控室撇沫/水下搅拌器操作面板上,手动点击启动按钮,使搅拌器处于正常运行状态;在现场按钮箱内,将搅拌器综合故障输出信号线与公共线(无源信号)短接,此时现场搅拌器应即刻停止运行,同时中控室撇沫/水下搅拌器操作面板上应显示搅拌器故障、处于停止状态;如否,则检查线路,重复 A.操作;如正确,则进行下一步。

6、做设备调试运行记录,整个撇沫/水下搅拌器远程手动控制调试。

6.4调试2-RTU2控制系统子站(2#生化池系统),正确显示仪表检测信号;

正确显示设备状态等信号;按要求实现设备的自动控制;

6.4.1监控内容如下:

6.4.2主要设备控制方式及调试过程:

6.4.2.1变频进泥潜水泵:

6.4.2.1.1控制方式

进泥潜水泵(变频控制)的控制按照控制级别由高到低依次为:现场按钮箱手动控制、MCC柜控制、和PLC控制。现场按钮箱设“手动/远控”转换开关。“手动”状态下,由按钮箱面板上的按钮直接控制进泥潜水泵的运行;“远控”状态下,由所在现场MCC400-1控制柜直接控制;MCC柜上设“手动/远控”转换开关,手动”状态下,由MCC柜控制面板上的按钮直接控制进泥潜水泵的启停;“远控”状态下,由现场的2-RTU2控制柜,根据回流污泥泵的开启台数、泥水分离池和好氧池污泥浓度设定变频器频率值(进泥量);预缺氧池液位由液位开关控制,并传送至中控室,低于3.2M时报警停泵。

MCC柜应提供如下信号:

1)水泵的就地/远控状态信号(无源触点)

2)水泵的变频运行/停止状态(无源触点)

3)水泵的总故障保护动作状态(无源触点)

4) 变频装置故障状态信号(无源触点)

5)水泵的工作电流(4-20mA)

6)水泵的频率设定信号(4-20mA)

7)水泵的远程运行/停止命令(有源触点DO)

调试目标:可以在中控室手动启停泵,可以根据回流污泥泵的开启台数、泥水分离池和好氧池污泥浓度设定变频器频率值(进泥量),调节变频器的频率;低于3.2M时报警停泵

2、调试过程

1、首先对进泥潜水泵现场按钮箱、MCC柜进行现场手动控制操作(此操作由设备厂家人员或设备安装方来完成);完成各项启停控制检查、变频器参数设定、变频器手动设定频率的启停操作,水泵运行正常后进行自控调试;

2、将进泥潜水泵现场按钮箱、MCC柜转换开关分别打到远控状态,中控室变频进泥潜水泵操作画面应显示水泵处于远控状态,如否,则检查线路,看信号是否送出(A.线路检查顺序:设备接线端子→现场PLC控制柜接线端子→ PLC I/0卡件→通讯链路→PLC编程软件程序→上位机画面显示程序);如正确则进行远程手动控制操作;

3、手动控制设备上电自启动方式:将中控室变频进泥潜水泵操作画面切换为手动控制方式(默认方式)、现场MCC柜变频器控制方式设定为上电自启动模式(在变频器控制面板上进行参数设定;事先预设好固定运行频率值);进行手动启/停操作,此时变频进泥潜水泵应处于运行/停止状态,如否,则检查线路,重复A.操作;同时观察其状态反馈信号是否正确、工作电流反馈信号是否正常;如否,则检查线路,重复A.操作,如正确,则进行远程自动控制操作。

4、手动控制频率设定启动方式:将中控室变频进泥潜水泵操作画面切换为手动控制方式(默认方式)、现场MCC柜变频器控制方式设定为自动模式(4-20mA 频率调节);进行手动启/停操作,此时变频器应处于上电/失电状态,如否,则检查线路,重复 A.操作;同时观察其状态反馈信号是否正确、工作电流反馈信号是否正常、工作电流反馈信号是否正常;如否,则检查线路,重复 A.操作,如正确,则进行频率设定控制操作;通过中控室变频进泥潜水泵频率设定面板,根据需要任意设定一个运行频率值(0-50Hz),此时现场进泥潜水泵应慢慢转动、逐渐加速,直至达到设定的频率值转速,最后匀速运行;如否,则检查线路,重复A.操作,如正确则进行变频进泥潜水泵自动控制操作。

5、将中控室变频进泥潜水泵操作画面切换为自动控制方式(默认方式)、现场MCC柜变频器控制方式设定为自动模式(4-20mA频率调节);根据回流污泥泵的开启台数、泥水分离池和好氧池污泥浓度(通过其所在的污泥浓度计分析仪表,将数值上传至中控室)设定变频器频率值(进泥量),此操作通过PLC程序设置自动完成;调试过程中,可以模拟设定回流污泥泵开启台数、泥水分离池和好氧池污泥浓度污泥浓度值,通过PLC程序自动生成变频器频率值(进泥量),

来完成水泵启/停控制;如否,则检查控制程序及线路,重复 A.操作;如启/停正常,则将模拟设定值恢复至原程序设计值,进行变频进泥潜水泵模拟故障停机试验,含液位报警(低于3.2米)停机试验。

6、在中控室变频进泥潜水泵操作画面上,通过频率设定控制面板,手动输入一个频率值,使水泵运行起来;水泵运行过程中,①在MCC柜内将变频泵(包括变频器故障和水泵综合故障信号)故障输出信号线与公共线(无源信号)短接,此时现场水泵转速应逐渐下降,直至停止,同时中控室变频进泥潜水泵操作画面上应显示设备故障,如否,则检查线路,重复 A.操作,如正确则将接线恢复原状,进行下一个停机试验;在中控室重新启动水泵,水泵运行过程中,②在预缺氧池液位开关上,将浮球处于垂直下坠状态(模拟水位低于3.2米停泵),此时现场水泵转速应逐渐下降,直至停止,同时中控室变频进泥潜水泵操作画面上应显示设备故障;如否,则检查线路,重复A.操作,;如正确,则进行下一步。

7、做设备调试运行记录,整个变频进泥潜水泵完成自控调试。

6.4.2.2内回流泵

1、控制方式

内回流泵的控制按照控制级别由高到低依次为:现场按钮箱手动控制、MCC 柜控制、和PLC控制。现场按钮箱设“手动/远控”转换开关。“手动”状态下,由按钮箱面板上的按钮直接控制进泥潜水泵的运行;“远控”状态下,由所在现场MCC400-2控制柜直接控制;MCC柜上设“手动/远控”转换开关,手动”状态下,由MCC柜控制面板上的按钮直接控制进泥潜水泵的启停;“远控”状态下,由现场的2-RTU2控制柜控制。

MCC柜应提供如下信号:

1)每台水泵的手动/自动控制状

2)每台水泵的运行/停止状态

3)每台水泵的总故障保护动作状态

4)每台水泵的运行/停止命令

调试目标:

可以在中控室监控画面上手动启停泵

2、调试过程

某污水处理厂施工组织设计方案(DOC246页)

目录 第一章编制依据及采用标准 (3) 第二章工程概述 (14) 第三章工程目标 (21) 第四章施工部署及计划安排 (23) 第五章土建工程施工技术措施 (28) 第1节施工测量 (28) 第2节土方工程 (31) 第3节施工降水 (35) 第4节钢筋工程 (35) 第5节模板工程 (39) 第6节混凝土工程 (48) 第7节混凝土工程 (77) 第8节管道附属构筑物施工 (106) 第9节建筑工程 (114)

第六章地基处理 (147)

第七章调试及试运行 (151) 第八章工程质量保证措施 (203) 第九章工期保证措施 (217) 第十章季节性施工措施 (221) 第十一章成品保护措施 (229) 第十二章文明、安全、环保施工措施 (231)

编制依据及采用标准 1 招标文件、设计图纸 (5) 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 (5) 3 相关的国家标准、规范和规程 (5) 3.1 基本标准 (5) 3.2 土方工程参照标准 (5) 3.3 钢筋工程参照规范 (5) 3.4 模板工程参照规范 (6) 3.5 混凝土工程参照规范 (6) 3.6 管道工程参照标准 (6) 3.7 建筑工程参照标准 (7) 3.8 建筑服务设施参照标准 (8) 3.9 机械设备安装 (9) 3.10 电气设备安装参照标准 (10) 3.11 系统试运行验收参照标准 (11)

4 我公司企业文件 (11)

4.1 我公司《质量环境职业健康安全管理手册》、《程序文件》. 11 4.2 我公司《污水处理厂工程施工工法》 (11) 1 招标文件、设计图纸 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 现场三通一平情况 现场地质、水文情况 现场现况设施情况 现场施工环境 3 相关的国家标准、规范和规程 3.1 基本标准 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93) 建设工程项目管理规范(GB/T50326-2001) 3.2 土方工程参照标准

污水处理厂的设计方案审批稿

污水处理厂的设计方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

污水处理厂的设计方案 一、工程概述 城市污水处理厂的设计工作一般分为两个阶段,即初步设计和施工图设计。城市污水处理厂的设计工作内容包括确定厂址、选择合理的工艺流程、确定污水处理厂平面与高程的布置、计算建(构)筑物等。 1、设计资料的收集与调查 (1)建设单位的设计任务书 包括设计规模(处理水量)、处理程度要求、占地要求、投资情况等。 (2)收集相关资料 包括原水水质资料、当地气象资料(温度、风向、日照情况等)、水文地质资料(地下水位、土壤承载力、受纳水体流量、最高水位等)、地形资料、城市规划情况等。 (3)必要的现场调查 当缺乏某些重要的设计资料时,则现场的调查是必需的。 2、厂址选择 城市污水处理厂厂址选择是城市污水处理厂设计的前提,应根据选址条件和要求综合考虑,选出适用的、系统优化、工程造价低、施工及管理方便的厂址。

二、处理流程选择: 污水处理厂的工艺流程是指在达到所要求的处理程度的前提下,污水处理各单元的有机组合,以满足污水处理的要求。 1、污水处理流程的选择原则: 经济节省性原则; 运行可靠性原则; 技术先进性原则。 2、应考虑的其他一些重要因素: 充分考虑业主的需求; 考虑实际操作管理人员的水平。 本次设计采用生物好氧处理法。好氧生物处理BOD5去除率高,可达90%~95%,稳定性较强,系统启动时间短,一般为2~4周,很少产生臭气,不产生沼气,对污水的碱度要求低。 污水处理工艺流程图如下: 平面图:

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 1 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 CODcr: 300mg/L BOD5: 150mg/L SS:

250mg/L NH3-N: 30mg/L TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 CODcr: ≤60mg/L BOD5: ≤20mg/L SS: ≤20mg/L TN: ≤20mg/L NH3-N: ≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) TP: ≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计 2 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影

某污水处理厂调试方案

安康污水处理厂调试方案 根据厂方要求拟不投加污泥进行培菌 生化调试相关知识 一污泥的培养 方法有同步与异步培养与接种,同步是培奍与驯化同时进行或交替进行,异步是先培后驯化,接种是利用类似污水的剩余污泥接种活性污泥可用糞便水经曝气培养而得,因为粪便污水中,细菌种类多,本身含有的营养丰富,细菌易于繁殖。通常为了缩短培菌周期,我们会选择接种培养。 先说粪便水培菌 具体步骤: 将经过过滤的粪便水投入曝气池,再用生活污水或河水稀释,至BOD约为300-400,进行连续曝气。这样过二,三天后,为补充微生物的营养物质和排除由微生物产生的代谢产物,应进行换水,换水根据操作情况分为间断和连续操作 1.间断操作: 当第一次加料曝气并出现模糊的活性污泥绒絮后,就可停止曝气,使混合液静止沉淀,经1-1.5小时后排放上清液,把排放的上清液约占总体积的60-70%。 然后再加生活污水和粪便水,这时的粪便水可视曝气池内的污泥量来调整,这样一直下去,直至SV达到30%。一般需2周,水温低时时间

要延长。

在每次换水时,从停止曝气,沉淀到重新曝气的总时间要控制在2小时之内为宜 成熟的污泥应具有良好的混凝,沉降性能,污泥内有大量的菌胶菌和终生 纤毛类原生动物,如钟虫,等枝虫,盖纤虫等,并可使污水的生化需氧量去除率达90%左右 2.连续操作: 在第一次加料出现绒絮后,就不断地往曝气池投加生活污水或河水,添加粪便水的控制原则与间断投配相同。往曝气池的投加的水量,应保证池内的水量能每天更换一次,随着培奍的进展,逐渐加大水量使在培养后期达到每天更换二次。在曝气池出水进入二次沉淀池后不久(0.5-1)就开始回流污泥,污泥的回流量为曝气池进水量的50% 驯化的方法:可在进水中逐渐增加被处理的污水的比例,或提高浓度,使生物逐渐适应新的环境开始时,被处理污水的加入量可用曝气池设计负荷的20-30%,达到较好的处理效率后,再继续增加,每次以增加设计负荷的10-20%为宜,每次增加负荷后,须等生物适应巩固后再继续增加,直至满负荷为止。 如果被处理工业污水中,缺氮和磷以及其它营养物时,可根据BOD:N:P为100:5:1的比例来调整。 个人认为在此阶段,必要的超赿管路要具备,工艺没设计的可用消防管代替。

某污水处理厂工程施工设计方案

目录第一章编制依据 第二章工程概况 2.1工程名称 2.2业主单位 2.3设计单位 2.4 质量要求 2.5 工期要求 2.6工程概况 2.7工程特点 本工程为重点工程: 2.8现场施工条件 2.9主要建设容 2.10 工程简介 2.11 工程特点 第三章施工部署 3.1施工管理 3.2施工安排

3.3施工协调管理 3.4工程施工总流程 3.5施工目标 3.6施工组织机构 3.7 施工临时设施安排意见: 3.8施工工期保证措施: 3.9 设备材料管理: 3.10 总、分包协调配合 3.10 文明施工及环境保护 3.11做好环境保护工作主要措施是 3.11 降低成本措施 第四章工程质量控制及保证措施 4.1 质量方针和目标 4.2 质量保证体系 4.3质量保证体系图 4.4质量管理计划 4.5施工方案的编制计划 4.5施工过程控制

第五章施工安全技术措施 5.1 安全管理责任体系(见附表) 5.2安全防护 5.3 施工现场临时用电 5.4 冬、雨季施工 5.5安全管理 第六章本工程所执行的施工及验收标准第七章施工技术措施 7.1施工技术措施 7.2施工技术措施 7.3钢筋工程 7.4模板工程及支撑体系 7.5预防出现温度裂缝的措施 7.6沉降观察及沉降控制措施 7.6冬雨季施工措施 7.7雨季施工技术措施 第八章主要专业工种施工的方案 8.1概况:

8.2设备安装施工程序和方法 8.3设备的单机试运转 8.4设备安装施工进度计划及工程进度保证措施 8.5 工程质量控制流程及质量保证措施 8.6施工安全技术措施 8.7计量器具计划表 第九章、电气工程施工方案 9.1 电器供应 9.2、施工围与施工程序 9.2.2施工程序 9.3施工阶段 9.4主要工程施工方法 9.4.6电气照明器具及配电箱(盘)安装 9.5工程进度 9.7工程质量和安全生产技术措施 9.8施工管理记录 9.10电气工程施工记录 第十章、管道工程施工方案

小型污水处理厂设计方案说明

金川县观音桥镇特色魅力乡镇污水处理厂 设计方案 四川东升工程设计有限责任公司 二O一二年四月

目录 一、项目概况 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2 项目地点 (1) 二、工程规模 (1) 2.1 给水规划 (1) 2.2 排水规划 (1) 2.4 人口 (1) 2.4 工程规模确定 (1) 三、设计水质 (2) 3.1 进水水质 (2) 3.2 排放标准 (2) 四、污水处理厂工艺方案的选择 (3) 4.1 生物脱氮除磷的必要性 (3) 4.2生物脱氮除磷的可行性 (4) 4.3污水处理工艺 (5) 4.3.1污染物去除原理及方法选择 (5) 4.3.2生物脱氮除磷的可行性 (7) 4.3.3常规脱磷除氮污水处理工艺 (8) 4.3.4 工艺拟定方案 (17) 4.4深度处理 (17) 4.4.1 滤池的选择 (20) 4.4.2 化学除磷 (24) 4.5污泥处理工艺选择 (27) 4.6出水消毒方案 (27) 五、工艺方案设计 (30) 5.1 主要处理构筑物 (31) 5.1.1 粗格栅提升泵房 (31) 5.1.2 细格栅渠、曝气沉砂池 (32) 5.1.3 氧化沟 (34) 5.1.4 二沉池 (35) 5.1.5 纤维滤池及反冲洗泵房 (35) 5.1.6 污泥回流泵井 (36) 5.1.7 紫外线消毒渠 (37) 5.1.8 浓缩脱水机房 (37) 5.2 主要工程量统计 (39) 5.2.1 主要建(构)筑物一览表 (39) 5.2.2 主要工艺设备一览表 (41) 六、投资估算(方案一) (1)

6.1工程概况 (1) 6.2编制依据 (1) 6.3各项指标分析(详见附表一) (2) 七、投资估算(方案二) (1) 7.1工程概况 (1) 7.2编制依据 (1) 7.3各项指标分析(详见附表一) (2)

污水处理厂整改方案

方案一:污水处理厂整改方案 为进一步加快各乡镇污水处理厂整改步伐,按照一厂一策的要求,制定整改方案如下: 一、指导思想 以社会主义新农村建设为指导,以促进污染减排为目标,加快乡镇污水处理厂配套管网建设步伐,因地制宜完善乡镇污水处理厂运行条件,逐步提高乡镇污水处理设施运行效率和管理水平,尽早发挥乡镇污水处理厂的减排效益和社会效益。 二、目标任务 今年12月31日前,确保乡镇污水处理厂运转一批、试运行一批、管网建设动工一批。 三、具体安排 (一)监利县新沟镇、上车湾镇污水处理厂,洪湖市小港镇、峰口镇污水处理厂等4个乡镇污水处理厂配套管网已基本建成,尽快完善各项运行条件,确保年底前正式投运。 (二)监利县毛市镇、朱河镇、福田寺镇、汴河镇污水处理厂等4个污水处理厂配套管网建设已初具规模,具备一定的收水能力。进一步加快各纳污支管网与主干管的连接以及纳污主干管与污水处理厂的连接,加快完善运行条件,确保年底前具备试运行条件,2013年初正式投运。 (三)沙市区岑河镇,江陵县普济镇、熊河镇,监利县汪桥镇、棋盘乡、柘木乡、白螺镇,洪湖市戴家场镇、汊河镇、万全镇、曹市镇、瞿家湾镇、沙口镇、新滩镇等14个乡镇污水处理厂积极争取和落实管网建设资金,年底前启动配套管网建设;监利县福田杜刘村,洪湖市万全镇全丰村、瞿家湾镇月池村等3个乡村污水处理站年底前完成污水管网的规划编制和建设设计,积极争取专项资金,尽快启动配套管网建设。 四、工作措施 (一)细化整改方案。各地要按照一厂一策的要求,进一步细化乡镇污水处理厂运行实施方案,安排工作计划和资金,制定管网建设时间表和乡镇污水处理厂运行时间表。 (二)完善运行条件。加强污水收集管网建设改造力度,因地制宜完善运行条件,老城区充分利用和改造现有雨污合流管道和明渠,新城区加快污水管道建设力度,充分收集污水,力争项目高负荷运行。 (三)保障运行经费。所有已建成污水处理厂的乡镇都要开征污水处理费。若征收的污水处理费不足以保障污水处理厂正常运转,由各地财政按比例予以补贴。各地政府要明确相关部门和单位在征收、管理、拨付污水处理费等方面的职责,实行污水处理费征收管理责任制,切实做到专款专用。 (四)加强运营监管。建立乡镇污水处理运行监管体制,实行三级监管,市直相关部门负责乡镇污水处理厂运行工作的监督指导;县市区责任部门负责乡镇污水处理厂运行机制的落实;乡镇政府负责乡镇污水处理厂建设及运行相关工作的实施。争取年底前正式投入运转的4个乡镇污水处理厂运行负荷率达到60%以上。

城市生活污水处理厂调试方案

城市生活污水处理厂 调 试 方 案 2009年8月

一工程概况 1.1 污水处理厂设计规模及进、出水水质 1.1.1 设计规模 广东省某市污水处理厂建设规模为40000m3/d,一次建成。 设计平均流量(一期)Q=40000m3/d=1667m3/h。 设计最高日最大时流量Qmax=56000m3/d =2334m3/h(K总=1.4)。 1.1.2 设计进、出水质 1.1. 2.1 进水水质 按照招标文件提供的水质资料,污水处理厂进水水质指标为:BOD5: 150mg/l CODcr: 250mg/l SS: 200mg/l NH3-N: 30mg/l TP: 4~5mg/l PH: 6.5~7.8 1.1. 2.2 处理后的水质要求 按照招标书要求,本污水处理厂出水水质执行GB18918—2002的一级B标准。具体指标如下: BOD5≤20mg/l CODcr≤60mg/l SS≤20mg/l NH3-N≤8(15)mg/l TN≤20mg/l TP≤1.5mg/lPH=6~9

1.2 工艺流程及流程简介 1.2.1 污水处理工艺流程 (注:因工程设计变更,本工程已取消污泥浓缩机): 1.2.2 工艺流程简述 市政污水由城区排水管(渠)收集后经排水总管送至污水处理厂进行处理。由于排放污水中含有大量粒径较大的颗粒物,为确保污水处理厂进水泵及后续处理工段的正常运行,在污水进入处理设施前设置机械粗格栅,栅渣外运。 经机械粗格栅处理后的污水自流进入进水泵房的集水池,进水泵房按日处理污水4×104m3/d设计。集水池为地下钢筋混凝土结构,污水由潜污泵提升至旋流沉砂池进水渠,经过中格栅和细格栅后,进入旋流沉砂池。格栅拦截下的栅渣经栅渣打包机打包后送至厂外处置。旋流沉砂池池底的砂由气力提砂装置提升至砂水分离器,进 行污水和砂的分离。

污水处理厂BOT项目建设方案(三)

三、项目建设内容和方案(二) 1、污水处理规模 一期:污水量2.0万m3/d, 二期:污水量 4.0万m3/d。 2.处理工艺:二段生物接触氧化法污水处理工艺,污泥处理采用污泥直接浓缩脱水工艺。 2.1污水处理工艺流程 污水从厂区外截污干管引入厂内至排水泵房进水池,由泵提升后依次进入沉砂池、生物反应池进行物理和生化处理,最终经消毒后的出水排出。 2.1.1分组 分组原则: (l)适应污水进水水质和水量不断变化的要求: (2)适应维修、养护和事故工况; (3)增强污水处理厂运行管理的调控能力和灵活性。 处理构筑物分2组,每组3.0万m3/d,两组处理能力为6.0万m3/d。 3.厂区建设方案 3.1总图布置及高程设计 3.1.1总图布置 拟建的污水处理厂位于*****************************村,污水处理厂占地总面积为40000m2。 厂区总平面布置遵循如下原则: 1)功能分区明确,构筑物布置紧凑,减少占地面积。 2)流程力求简短、顺畅,避免迂回重复。 3)厂区绿化面积不小于71%,总平面布置满足消防要求。 4)交通顺畅,使施工、管理方便。 厂区平面布置除了遵循以上原则外,具体应根据城市主导风向、进水方向、排放水体位置、工艺流程特点及厂址地形、地质条件等因素进行布置,即要考虑流程合理、管理方便、经济实用,还要考虑建筑造型、厂区绿化及与周围环境相协调等因素。 厂区平面布置中,将厂前区与生产区分开,厂前区主要布置综合楼、传达室等附属建筑物。生产区按流程由东南向西北布置,进水管线顺畅,厂区中部布置污泥脱水间和配电中心等。 3.1.2 厂区道路 参照污水处理厂辅助工程的建设标准,为方便厂内运行、运输及维护、管理,厂区道路布置基本成环状,主要道路宽6米,次要道路宽4米,人行道宽2.0米,道路最小转弯内半径4米,厂前区设置小型广场。 3.1.3 地下管线及管线综合 管线综合的基本原则是:污水、污泥工艺管道流程顺畅,各种管线的相互平面和垂直间距满足有关地下管线综合的规定,平面布置在保证管线功能的前提下使管线尽可能短;竖向布置在满足最小覆土深度要求的条件下使各种管线埋深尽可能浅;当管线交叉时,原则上压力管道让重力管道,小管道

污水处理厂改造方案三篇

污水处理厂改造方案 1 今年9月江苏省建设厅对我厂20xx年度运行管理工作进行了现场考核,在本次考核中,我们城北污水处理厂暴露了很多运行管理方面的问题,最终被专家组评定为不合格。检查过后,我们依据《考核标准》10个方面进行了逐一排查落实,现提出以下整改方案。 1、污水管理我厂设计规模1万立方米/日,20xx年实际处理水量111万立方米(折合 0.30 万立方米/日),负荷率较低,实际进水水质远远高于设计进水水质,设施难以稳定达标,设施减排效率低下,针对这种情况,我们一直积极与开发区管委会、环保局等联系,要求保证进水水质,今后也会一如既往地与相关部门沟通。 2、污泥管理我厂污泥由政府指定地点填埋,我厂承担运输费用,我厂污泥处置较为规范。近期更是安排人员进行24小时不间断脱泥。 3、生产运行管理我厂存在问题:员工没有上岗证、生产计划不具体、工艺控制粗放等问题。针对以上存在问题,我们积极整改,在保障生产的前提下,准备分批送员工外出培训学习以取得上岗证;生产计划方面由于我厂进水水质极不稳定,只能制定一个大致的计划;同时加大了对工艺的控制,指定专人负责工艺

调控。经过一段时间的运行,也取得了一定的成效。 4、台账管理:虽有生产运行台账,但管理较差。建设厅检查后我们已经自身存在的问题,对前期生产运行台账进行了整理,对今后的台账管理提出了严格的要求,设备和在线仪表台账要求完整、规范。对化验台账要求明细、可溯源。 5、污水处理能耗及成本:由于我厂进水水质超标严重,再加上设备选型等因素,造成我厂的能耗、成本过高,由于地方政府不能够及时足额支付污水处理费用,也影响了我厂的污水处理设施正常运行。我们一方面向集团总公司申请资金,进行设备保养维护、更新改造,一方面积极向政府索要拖欠水费。 6、水质与检验:我厂具备常规化验项目的检测能力,所有的化验分析方法均采用国家或行业标准检验方法,但监测频次不够,为此我们加大了水质监测频次,同时委托上级单位对我厂不能检测项目进行监测。加大了化验室的质量控制,同时筹措资金,进行仪器设备的检定校准。 7、设备与仪表:我厂虽然在工艺流程中安装了在线仪表,但由于水质腐蚀性太大,水费不到位等原因,造成了仪器设备的维护更新不到位。仪器设备带病工作,锈蚀严重。针对以上问题我们在现有的条件下,保证重要设备的正常运行,不影响生产,在资金到位的前提下,更换部分损坏仪器设备。 8、安全管理:我厂安全制度的落实情况较差,应急预案的针对性不强,为此我们对全厂职工进行了安全培训,加强了员工

工业污水处理厂调试方案

江苏***有限公司 化工废水处理工程调试大纲 ***环境工程研究所 南京***工程有限公司 2015年11月5日

目录 一、项目概况 二、调试的前期工作准备 三、调试工作目标与时间进度安排 3.1、调试目标 3.2、调试进度安排 四、调试期间分析监测指标及要求 五、各阶段调试步骤 5.1、活性污泥a、b池调试步骤; 5.2、缺氧水解池调试步骤; 5.3、PACT池调试步骤 5.4、整体负荷提升进度控制(非常重要); 六、调试工作注意事项

一、项目概况 江苏***有限公司废水处理设施土建、工艺和电器安装已经基本结束,目前即将进入整个废水处理系统的生化调试和菌种培养驯化工作。由于废水生化处理的核心是利用高效微生物对废水中的有机污染物进行降解,实现降低废水中的COD浓度,因此整个调试过程的最终目标是在整个生化系统内培养驯化出降解能力强、性能稳定、沉降效果好的微生物种群,从而实现废水达标排放。 由于农药化工生产过程中产品变化快,生产周期短,因此在后续生化处理过程中进水水质的波动不可避免,这对于微生物降解过程是非常不利的。此外作为农药化工企业今后的产品更替也是不可避免的,因此,江苏***有限公司废水处理设施采用耐冲击性能相对比较好的好氧-缺氧-好氧工艺,同时在一段好氧工艺中设置了大流量回流系统,降低整个系统在COD降解过程中的浓度梯度,通过牺牲部分效率的方式提高整个降解系统的稳定性。同时,我们在后道好氧处理中增加了PACT工艺,这种工艺可以在进水冲击情况下避免出现高效菌种的大量流失,从而提高整个生化系统的耐冲击能力。 由于采用的生化处理工艺具有较广的污染物适应性,对于今后可能出现的新产品废水,在采用合适的预处理工艺调整废水水质和特殊

某污水处理厂施工组织设计方案193P

目录 第一章编制依据及采用标准 (2) 第二章工程概述 (9) 第三章工程目标 (15) 第四章施工部署及计划安排 (16) 第五章土建工程施工技术措施 (20) 第1节施工测量 (20) 第2节土方工程 (23) 第3节施工降水 (26) 第4节钢筋工程 (26) 第5节模板工程 (29) 第6节混凝土工程 (36) 第7节混凝土工程 (59) 第8节管道附属构筑物施工 (82) 第9节建筑工程 (89) 第六章地基处理 (116) 第七章调试及试运行 (119) 第八章工程质量保证措施 (159) 第九章工期保证措施 (170) 第十章季节性施工措施 (174) 第十一章成品保护措施 (180) 第十二章文明、安全、环保施工措施 (181)

编制依据及采用标准 1 招标文件、设计图纸 (5) 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 (5) 3 相关的国家标准、规范和规程 (5) 3.1 基本标准 (5) 3.2 土方工程参照标准 (5) 3.3 钢筋工程参照规范 (5) 3.4 模板工程参照规范 (6) 3.5 混凝土工程参照规范 (6) 3.6 管道工程参照标准 (6) 3.7 建筑工程参照标准 (7) 3.8 建筑服务设施参照标准 (8) 3.9 机械设备安装 (9) 3.10 电气设备安装参照标准 (10) 3.11 系统试运行验收参照标准 (11) 4 我公司企业文件 (11) 4.1 我公司《质量环境职业健康安全管理手册》、《程序文件》. 11 4.2 我公司《污水处理厂工程施工工法》 (11) 1 招标文件、设计图纸 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 现场三通一平情况

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程 ⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 : 300mg/L COD cr BOD : 150mg/L 5 SS: 250mg/L -N: 30mg/L NH 3 TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 :≤60mg/L COD cr BOD :≤20mg/L 5 SS:≤20mg/L TN:≤20mg/L -N:≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) NH 3 TP:≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计

思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影响。因此,本投标污水处理工艺采用具有A2/O法功能的氧化沟为核心的二级生化处理工艺。 氧化沟中几十倍于进水的循环混合液使进水达到快速混合稀释, 对污水的水质水量具有较强抗冲击负荷能力,出水水质稳定。 氧化沟法不需要像A2/O 法那样为了进行反硝化专门设置一套内循环系统, 它可通过特有的构造形式进行内循环以满足反硝化的需要, 节约了能耗和运行费用。 b.氧化沟停留时间的确定 采用较长的硝化和反硝化时间,有利于充分的硝化和反硝化,提高二级出水的脱氮率。这种强化二级处理的做法虽较常规二级生化处理增加部分工程投资,但强化二级处理后,可以简化本污水厂将来的排放标准由现在的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级标准的B标准提高到一级标准的A标准的升级改造的处理工艺,减少工程投资、运行费用及方便运行管理。 c.氧化沟型式和曝气设备的选择 城市污水处理在某县尚属起步阶段, 污水处理方面所需的技术人员和管理人员缺乏,所选氧化沟型式和曝气设备必须同时考虑这些因素(包括污水厂运行成本及设备维修等)。因此, 本投标氧化沟型式采用由功能不同的厌氧区、缺氧区和好氧区组成的氧化沟处理工艺,氧化沟曝气设备采用倒伞式表面曝气机。 本氧化沟工艺除具有一般氧化沟的共同优点外,还具有以下特点: a)氧化沟内设独立的缺氧区,与氧化沟前置的厌氧区结合,组成了一个完整的A2/O生化处理系统。 b)回流活性污泥回流至氧化沟厌氧区,在此区域内混合液的基质浓度很高,有利于聚磷菌对基质的摄取。 c)好氧区采用完全混合式的循环流流态,对水质水量变化的适应能力较强,耐一定的冲击负荷。 d)采用表曝机曝气,水力提升及混合能力好,可增加池深,减少占地面积。 e)表曝机充氧能力强,动力效率高(一般情况下:表曝机 2.0kgO /kW·h、转刷 2

污水处理厂改造工程施工设计施工方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 1、工程概况 1.1、工程简介 北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)位于北仓污水处理厂内,本合同主要分为改造工程和增建工程,其中改造部分包括接触池改造、污泥浓缩脱水机房改造、二沉池配水井改造、污水调节池改造、生物池改造、加氯间改造、空调系统—热泵机房、粗格栅及进水泵房改造、细格栅改造、旋流沉砂池改造、初沉池改造、甲醇间改造。 增建部分包括污水系统除臭柜、污泥系统除臭柜;附属部分包括道路、管网、电缆沟及配套工程。布臵见下图: 北仓污水处理厂升级改造工程二合同建、构筑物改造平面图

1.2、地貌、地质及气候条件 本工程位于天津市北仓污水处理厂院内,上层地质以人工素填土为主,透水性强。夏季湿热多雨,秋季湿暖适中,冬季寒冷少雪,夏季最热为7、8月份,平均气温为25.6℃——26.4℃,最热时达到39.6℃,年平均降雨量为500——700mm,四季降水分布很不均匀,夏季降水量最多集中在6~9月份,平均降雨量390mm,最大风速为33mS,本工程建设阶段将经历09年的夏、秋季。 根据《岩土工程勘察报告》提供的资料,地面标高介于2.30~3.50m;地表均为人工填土层(①层),岩性为素填土,土质不均匀,厚度为2.1~2.6米;基础多位于河床~河澷滩相沉积层(②-1层),岩性以粘土为主,局部为粉质粘=120Kpa。 土,土质均匀,f 地下水为第四系孔隙潜水,主要有大气降水及河水补给,地下水位埋深在1.5~1.80m之间,相当于标高1.61~1.81m。 2-的弱腐蚀性,对钢筋砼结构中的钢筋具有弱腐蚀地下水对砼结构存在SO 3 性. 1.3、现场环境 北仓污水处理厂现在正处于运营状态,现场施工配套设施完善,厂内基本做到“三通一平”,为工程实施提供便利条件。 1.4、本工程工期及质量要求: 1.4.1、工期要求:开竣工日期2009年11月06日——2010年06月30日 1.4.2、质量标准:达到国家质量验收规范合格标准 1.5编制依据 1.5.1、依据北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)合同文件、设计施工图; 1.5.2、依据国家和行业颁布的现行相关规程、规范标准等; 1.5.3、国家现行规范标准: 《给水排水构筑物施工和验收规范》GBJ141-90 《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-97 《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002 《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90

污水处理厂调试和试运行方案

污水处理厂调试和试运行方案 目录 1、主要内容 2、调试条件 3、调试准备 4、试水方式 5、单机调试 6、管道试压、冲洗和单元调试 7、分段调试 8、接种菌种 9、驯化培养 10、全线连调 11、抓住重点检测分析 12、改进缺陷、补充完善 13、试运行 14、自行运行 15、提交检验 16、竣工验收 进入商业运行阶段

1、主要内容 本方案包含四大部分,其中主要有:调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、监测分析、改进缺陷、补充完善、正式运行、常规水质指标监测的主要内容。 2、调试条件 2.1.土建构筑物全部施工完成; 2.2.设备安装完成; 2.3.电气安装完成; 2.4.管道安装完成; 2.5.相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。 3、调试准备 3.1.组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; 3.2拟定调试及试运行计划安排; 3.3准备好试验需要的所有有关的操作及维护手册、备件和专用工具,进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备;检查和清洁设备,清除管道和构筑物中的杂物。 3.4准备必要的排水及抽水设备;赌塞管道的沙袋等; 3.5必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS); 2.6制定相应的试验、试车计划,准备相应的测试表格。并报请建设单位、监理工程师、厂商代表的批准。 3.7建立调试记录、检测档案。 4、功能试验(空载试验)和试水(充水)方式 4.1功能试验(空载试验) 4.1.1、在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间开始试验。 4.1.2、在供货商指导下给设备加注润滑油脂。在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行功能试验,直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 4.1.3、空载试验首先保证电气设备的正常运行,并对设备的振动、响声、工作电流、电压、转速、温度、润滑冷却系统进行监视和测量,作好记录。 4.1.4、试验直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 4.2试水(充水)方式 4.2.1、按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半

污水处理厂工程施工组织设计

目录 第一章编制说明 (2) 第二章施工部署 (7) 第三章进度、机械、劳动力及材料计划 (10) 第四章主要部位施工 (17) 第五章施工保证措施 (28)

第一章编制说明 第一节编制依据 1、四川省xx科技工程有限公司提供的生活污水处理厂的1000吨 /日某污水处理厂工程施工设计图、四川省xx科技工程有限公司提供的石材废水处理厂的10000吨/日某污水处理厂工程施工设计图。 2.岩土工程有限公司勘察提供的岩土工程勘察报告。 3.工程现场踏勘及业主介绍的情况。 4.土建、市政工程有关施工技术验收标准。 5.本公司ISO9002质量体系系列文件及近年来已承建过类似工程的施工经验。

第二节编制原则 1.按施工文件中的各项条款要求进行编制。 2.按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规范和验收标准,按图施工。 3.制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量创“钱江杯”。 4.保证重点,兼顾一般,统筹安排,科学合理地安排进度计划。 5.采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工实施方案的可行性和合理性。 6.制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的计划投入确保工程施工最合理的平面布置方案。 7.实行经济核实,推广增产节约,努力降低生产、材料成本,提高经济效益的措施。

第三节工程概况 一、工程简介 污水处理厂位于成都市西部,四川省成都市的重点工程。污水处理厂总设计规模分别为生活污水处理厂的1000吨/日污水处理厂工程和石材废水处理厂的10000吨/日污水处理厂工程。他的建成将进一步完善生活污水和石材废水处理功能,改善某的投资环境和成都市金牛区人民的生活环境,是一项功在当代、利在千秋的造福实事工程。 本次新建工程共分2个标段,本工程生活污水工程内容有格栅调节池、清水池、出水渠、污泥池各一座;石材废水工程内容有沉淀池、混凝反应池、集水池、污泥浓缩池、加药池各一座,全部采用现浇钢筋砼结构。 工程质量国家现行的有关工程施工规范及质量检验评定标准进行验收。 工期要求:在2012年8月主体完成,2012年9月全部完工。 工程承包形式:工程用商品混凝土、钢材有业主提供到现场,承包商负责验收、保管,其他材料由承包商采用。 资金来源:银行贷款、企业自筹。

(完整版)2500吨天污水处理厂设计方案

2500吨/天污水处理厂设计方案 1、一个江苏中部镇级污水处理厂,日处理量2500吨/天,废水来源其中约 2000吨/天为镇区居民生活污水,500吨/天为镇上一个印染企业排放的印染废水(企业已经采取了pH调节+混凝沉淀预处理,出水COD在400~600 mg/l 之间),综合废水按照进水COD=250~ 350mg/l设计,SS=180mg/L,氨氮=25~ 40mg/L,TP=6~14mg/l; 2、要求出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002中规定的一级B标准 3、具体处理工艺自由选择; 4、考虑到实际运行管理人员缺乏,尽可能采用管理简单方便; 5、场地来源相对容易,最后污泥采用填埋处置,建议不采用污泥消化处理; 6、现场场地平整,基本没有地势差异; 7、进水管管径DN600,管底标高-1.20米;出水采用DN600水泥管,要求排放点管底标高不低于-0.80米。

设计方案如下: 1.设计水质 (1).进水水质 生活污水和工业污水混合后的水质预计为:BOD5 = 200 mg/L ,SS = 180 mg/L ,COD = 300 mg/L ,NH4+-N = 30 mg/L ,总P = 8 mg/L 。 (2) 出水水质 出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准规定的一级B 标准。BOD5 = 30 mg/L ,SS = 30 mg/L ,COD = 120 mg/L ,NH4+-N = 25 mg/L ,总P = 1 mg/L 。 (3)进水流量 设计日最大流量 Qmax=Q 生活+Q 工业 =2500t/d=2500m3/d=0.0289m3/s 2.处理构筑物设计 2.1格栅 格栅用以去除废水中较大的悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物质,以保证后续处理单元和水泵的正常运行,减轻后续处理单元的负荷,防止阻塞排泥管道。 格栅的设计计算主要包括格栅形式选择、尺寸计算、水力计算、栅渣量计算等。 2.1.1栅条间隙数n : max Q n bhv = 式中:max Q ——最大设计流量,s m /3 ; b ——栅条间隙,m ,取b =0.03m ; h ——栅前水深,m ,取h =0.4m ; v ——过栅流速,m s ,取v =0.9m s ; αsin ——经验修正系数,取α= 60o ; 则 max Q n bhv = 259.04.003.060sin 0289.0≈???=? 2.1.2有效栅宽 B :(1)B S n bn =-+ 式中:S ——栅条宽度,m ,取0.01 m 。

某污水处理厂设备调试方案doc资料

九佛污水处理系统一期工程厂区设备安装及工艺管道制安工程 污水处理整体运行调试方案 九佛污水处理系统一期工程厂区设备安装及工艺管道制安工程污水系统管道已安装完备,我项目部将进行整体运行调试,为了保证运行调试顺利进行,特制定此方案。 工程概况 1.九佛污水处理厂机电安装工程中标价为543.2万,该污水厂采用氧化沟工艺。工艺流程如下: (污水流向)粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池、氧化沟、二沉池、接触池、凤凰河。主要设备有:粗格栅机、细格栅机、旋流沉砂及砂水分离器、转碟、搅拌器、二沉池吸刮泥机、加氯加药设备、污泥脱水机、螺旋输送机、提升泵、回流泵等。 2.编制依据 1)设计图纸 2)设备说明书 3)相关污水厂验收规范 第一章:调试前的准备工作 一、调试过程人员安排表: 1.负责人1人; 2.电工3人、安装钳工3人、管道工3人; 3.污水厂接受小组、业主代表、监理。 联动调试可邀请污水公司运行人员到场参加,由供应商及安装人员进

行现场培训。 二、调试工具及仪器(所有量具检验合格,且在有效期限内) 1.接地电阻表1个、万用表1 个; 2.绝缘电阻表1个、钳表1个; 3.内六角2把; 4.梅花板手2套; 5.2磅榔头8把、8磅榔头4把、大榔头3把; 6.绝缘手套三双,绝缘鞋三双,防护眼镜一个; 7.各种型号的润滑油 8.潜水排污泵一台(参数如下) 9. 测温仪、测振仪 三.调试前期准备工作及计划 1.先电气调试,后设备调试。(联动前外电已经验收) 2.先单机调试,后联动调试。 3.工艺管道清理检查。(有无漏、坏、堵等) 四、调试的安全措施 1. 准备一辆汽车在现场备用,以备紧急情况发生时急用。 2. 保持现场通讯畅通。(电话及对讲机) 3. 在设备调试过程中,易燃易爆物品应隔离开,并准备好干粉灭火器。

某污水处理厂工程施工方案设计

第一章综合说明 第一节工程概况 本工程座落于桂林市临桂县六塘镇境内,该污水处理厂用地面积为9520平方米,其主要建设范围为:综合楼工程、污水池工程、门卫室与围墙工程、园林绿化工程、厂区管网工程、厂区道路工程及安装工程。该污水处理厂污水处理能力为3000m3/d。 第二节工程现场状况 1、工程重点: 1)桂林市市属多雨地区,夏季气温较高,梅雨季节持续较长,高温高湿是这一地区的特点。因此,为确保施工工期,须合理安排生产计划,制定恰当的雨季施工措施,是本工程重点之一; 2)本工程工期较为紧张,合理安排施工机械及人员,灵活调配施工材料是本工程的重点; 3)由于工程处于市郊,协调与当地居民关系工作是本工程重点之一; 2、工程难点: 由于现场地层情况较为复杂,地下水量大,对地下结构施工造成很大难度,为保证施工进度和质量,合理控制地下水位是本工程的难点之一; 由于工程主体结构施工时间正逢雨季,为保证工期,雨季施工措施是本工程一

大难点;

与设备安装工程协调施工,是影响本工程施工进度的难点之一 3、主要工程量 注:混凝土:C20(S6)、C30(S6); 5、工期 本工程工期为70日历天 计划开工日期:2014年5月 计划竣工日期:2014年7月 第二节第三节编制依据 本工程根据磴工程招标文件、设计施工图纸、市政建筑安装工程施工及验收

规范等有关文件,结合现场踏勘情况和我公司具体情况而编制的。主要解决和阐述涉及本工程的施工组织管理,主要分部分项工程的施工方法与技术措施,确保 工程质量与工程进度措施,创安全生产、文明施工标化管理措施,以及相应的人、 财、物力配套计划与投 入, 对关键部位的施工作了详尽的编写与介绍,目的是确 保本工程在科学的管理 下, 通过有的预控,有组织、有计划地完成既定的各项指标。 第三节第四节编制原则 1、根据设计图纸、国家和地方的有关技术规范、规程的规定,认真分析研究,制定切实可行的施工技术措施; 2、总体考虑、全面协作,选择适宜本工程条件的施工机械设备和人员,发挥设备人才优势,认真分析,充分比较、论证,合理地规划整个工程的施工程序、技术措施,减小施工干扰,加强各施工工序之间的衔接,提高施工效率,确保施工质量和进度; 3、本方案中沉井施工工艺,如遇地质情况与勘查资料不符的情况,方案中部分内容将结合实际进行调整; 4、遵循《安全生产法》、《环境保护法》与《地方施工工程文明施工管理验收标准》和其他的法律、法规,做到安全生产无事故、现场清洁无污染; 5、认真贯彻执行“百年大计,质量第一”的质量方针,在业主和监理工程师的指导下,优质、高效地完成本工程施工,交给业主一份满意的答卷。

污水处理厂设计方案(1000吨)

黑龙江农场 生活污水处理工程 设 计 方 案 2010年09月18日

目录 一、总论 0 1.1概述 0 1.2设计依据 0 1.3设计范围 (1) 1.4设计原则 (1) 二、处理水量、水质及处理程度 (2) 2.1处理水量 (2) 2.2设计水质 (2) 2.3处理程度 (2) 三、处理工艺研究 (3) 3.1工艺选择 (3) 3.2工艺流程及说明 (6) 3.3预期处理效果 (9) 四、主要建、构筑物及设备设计 (10) 五、土建设计 (14) 5.1工程地质 (14) 5.2建筑设计 (14) 5.3结构设计 (14) 六、电气与自控 (14)

6.1电气设计原则 (14) 6.2设计范围 (15) 6.3主要用电负荷 (15) 七、公用工程 (16) 7.1给排水 (16) 7.2防冻与保温 (16) 7.3劳动保护 (16) 7.4环境保护 (17) 7.5节能 (18) 7.6采暖通风 (18) 7.7劳动定员 (19) 八、投资估算 (19) 8.1土建费用 (19) 8.2设备费用 (20) 8.3其他费用 (21) 8.4投资费用 (22) 九、运行费用估算 (22) 十、主要技术经济指标 (23) 十一、服务承诺 (23) 附图: 污水处理工程平面布置图

一、总论 1.1 概述 黑龙江农垦857农场位于密山市东南部,北临完达山,南依小兴凯湖,总面积567平方公里。该农场居民在日常生活中会产生一定的生活污水,这些污水如果不经处理任其排入环境水体,不可避免地会污染水源、危害人民群众的健康。根据国家的法律法规和地方环保部门的要求,该农场须建设配套的生活污水处理站处理产生的生活污水,使其达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中的一级B排放标准,方能外排。 为保证污水处理达标排放,我公司根据该农场污水的特点,本着实事求是、真诚合作的原则,在了解相关情况基础上,结合本单位的技术特点和现有成功运行的工程实例,对其治理工程进行整体规划和设计,拟定本设计方案,并提供先进的工艺、高品质的设备和全方位的服务。 1.2 设计依据 (1)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; (2)《室外排水设计规范》GB50014-2006; (3)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; (4)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; (5)《建筑结构可靠度统一设计标准》GB50068-2001;

相关文档
相关文档 最新文档