第十九章盾构区间附属结构施工

19.1 联络通道施工

19.1.1 联络通道概述

详见第3章项目综合说明相关内容。

19.1.2联络通道施工方法

联络通道及泵房采用矿山法施工,并辅以地面加固的辅助措施加固地基,联络通道与正线隧道相接处的管片采用特殊管片环。

1、地面加固的辅助措施

地面加固确定采用隧道内水平冰冻加固土体,即在隧道内利用水平冻结法加固地层,使联络通道外围土体冻结,形成强度高、封闭性好的冻土帷幕。

2、施工步骤

(1)冰冻法加固

1)冰冻法加固原理

沿开挖断面周边布置与通道方向基本平行的冰冻孔,然后在冰冻孔中循环低温盐水,使冰冻孔附近的含水地层结冰,形成强度高、封水性好的冻土帷幕,然后在冻土帷幕的保护下进行联络通道暗挖施工。

2)冰冻法加固地层的特点

①加固体的强度,在温度-100度时,冰冻粘土的抗压强度一般可达5MPa,冰冻砂土的抗压强度一般可达8MPa以上;

②止水性较好;

③适用于地下水流速度小于40m/d的任何含水地层;

④几乎不受地质条件影响,可形成任意深度、任意形状的冻土墙,冰冻加固体均匀,整体性好;

⑤施工工艺复杂,但较成熟;

⑥在土体冻胀、融沉会造成一定的地面隆沉。

(2)主要施工方法

1)施工准备

①在隧道内铺设3”钢管至旁通道施工工作面,用于冰冻孔打钻供水、排污和冰

冻时的供、排水。在联络通道施工工作面安装排污泵和排水泵各一台。

②安装钻孔工作平台,在旁通道施工工作面两端砌高约0.5m的泥浆挡墙,以免冰冻孔钻进时泥浆四溢影响隧道内施工环境整洁。

③移交施工坐标点和钻孔定位。

2)冰冻孔施工

①冰冻管、测温管、卸压管和供液管规格:冰冻管选用的φ95×8mm低碳无缝钢管,单根管材长度以1~1.5m为宜,采用螺纹连接。测温管和泄压管管材同冰冻管。供液管采用φ62×6mm增强聚乙烯塑料管或1.5”焊接钢管。

②打钻设备选型:选用MKD-5S 型钻机,其主要技术性能参数为:

输出扭矩: 2000kN.m

给进及起拔力: 117/78kN

钻孔最大直径: φ127mm

最大行程: 480mm

选用BW-200/50泥浆泵一台,流量为2001/min。钻机和泥浆泵总功率为48kW。用冰冻管作铅杆。一般土层采用三叶刮刀钻头钻进,钻头直径φ100mm。钻头后面连接逆止和丝堵部件。

③冰冻孔开孔

在冰冻孔布孔范围内用φ38小口径钻孔检查地层稳定性,如有涌水、冒砂现象,则需要进行双液壁后注浆。管片上冰冻孔开孔φ140mm金刚石取芯钻。每个钻孔安装孔口管,孔口管用φ140×6mm无缝钢管加工,孔口管头部车250mm长的鱼鳞扣,安装时在鱼鳞扣外面缠绕麻丝并涂抹锚固密封胶。钻进时,在孔口管尾端连接孔口密封装置。

3)冰冻孔钻进与冰冻器安装

①按冰冻孔设计方位要求固定钻机。用冰冻管作钻杆。冰冻管丝扣要补焊。

②对穿孔施工要采用专用钻头。钻头刚碰到对侧隧道管片时,要控制钻进压力。快钻透管片前,要减小泥浆循环并控制钻进速度。钻透管片后,要迅速密封冰冻管与隧道管片的间隙。

③为了保证钻孔精度,开孔段钻进是关键。钻进前2m时,要反复校核钻杆方向,调整钻机位置,并用精密罗盘或经纬仪检测偏斜无问题后方可继续钻进。

④冰冻管下入孔内前要先配管,保证冰冻管同心度。下好冰冻管后,用测斜仪进

行测斜,然后复测冰冻孔深度。冰冻管长度偏斜合格后安装底部密丝堵,并进行打压试漏。冰冻孔试漏压力控制在0.7~1.0Mpa之间,稳定30分钟压力无变化者为试压合格。对于上仰的冰冻孔,可以安装供液管后再打压,或者适当延长稳压时间。

⑤冰冻管安装完毕后,截去露出隧道管片的孔口管,并用堵漏材料密封冰冻管的间隙。测温孔施工方法与冰冻管相同。

⑥在冰冻管内下入供液管。供液管底端连接0.2m长的支架。然后安装去、回路羊角和冰冻管端盖。

4)冰冻制冷系统安装

①冰冻制冷设备选型与管路

②冰冻站布置与设备安装

冰冻站设在旁通道附近隧道内。站内设备主要包括配电柜、冷冻机组、盐水箱、盐水泵。清水泵、冷却塔及清水池等。设备安装按设备使用说明书的要求进行。

③管路连接、保温与测试仪表安装

盐水和冷却水管路用法兰连接,并用管架架设在施工平台上或隧道管片上。盐水管路要离地面安装,避免浸水和高低起伏。回路盐水干管上要做∩字形弯起。盐水管路经试漏、清洗后用聚苯乙烯泡沫塑料保温,保温层厚度为50mm,保温层的外面用塑料薄膜包扎。集配液圈与冰冻管的连接用高压胶管,旁通道四周的主冰冻孔每两个一串联,其它冰冻孔每三个一串联,串联尽量应问隔进行。

在对侧隧洞管片内侧冰冻加固范围内敷设冷冻板,敷设方法为用膨胀螺栓和压板直接固定在管片上。冷冻板与穿透冰冻孔之间用胶管连接。

在上铺设5cm厚的聚苯乙料烯泡沫塑料保温板。

冷冻机组的蒸发器及低温管路保温用软质炮沫塑料。盐水箱、盐水干管和冷冻板表面用50mm厚的聚苯乙烯泡沫板保温。

温度计、压力表和流量计安装要按有关规范进行。

④溶解氯化钙和机组充氟加油

现在盐水箱内注入约1/4的清水,然后开泵循环并逐步加入固体氯化钙,直至盐水浓度达到设计要求。溶解氯化钙时要除去杂质。盐水箱内的盐水不能灌的太满,以免高于盐水箱口的冰冻管盐水回流溢出盐水箱。

机组充氟和冷冻机加油按照设备使用说明书的要求进行。首先进行制冷系统的检漏和氮气冲洗,在确保系统无渗漏后,再充氟加油。

5)积极冰冻与维护冰冻

①冰冻系统试运转与积极冰冻

设备安装完毕后进行调试和试运转。在试运转时,要随时调节压力、温度等各状态参数,使机组在有关工艺规程和设计要求的技术参数条件下运行。在冰冻过程中,定时检测盐水温度、盐水流量和冻土帷幕扩展情况,必要时调整冰冻系统运行参数。冰冻系统运转正常后进入积极冰冻。要求一周内盐水温度降至-20℃以下。

②探孔与维护冰冻

实测冻土帷幕温度和厚度达到设计值后,打开泄压孔确认无泥水涌出,并安装好防水门后,方可打开通联络预留口的钢管片,掘进过程中,根据暴露冻土帷幕的稳定性,可进入维护冰冻,但盐水温度不宜高于-20℃。

③停止冰冻

浇筑完混凝土结构层后即可停止冰冻,并进行自然解冻。

④冰冻孔密封

截去露出隧道管片的孔口管和冰冻管,然后在孔口管管口焊接8mm厚的钢板。

3、联络通道洞门凿除施工工艺流程

联络通道洞门凿除流程详见图19.1-1。

图19.1-1 洞门凿除施工流程图

4、管片破除

破除(切割)通道口的特殊砼管片前,在通道口处的隧道内架设临时刚性支撑,在

管片主要受力部位设立多个20#工字钢制作的支撑点,增加上下支撑点的刚度,并用千斤顶预加预应力。设立抗拉杆件与内支撑骨架相连,防止和减少区间隧道在通道位置处的管片发生过大变形。

通道口临时支撑的横断面设置沿隧道纵向3米布设20#工字钢支撑,之间用φ20钢筋纵向错位连接。然后采用切割机破除通道洞门处管片。

管片正式切割前按照设计提供的方位、尺寸要求,在被切割墙体上准确放线定位。具体施作采用碟式切割方法进行切割,为不损伤无需切割墙体,在每道切割段始端和终端先钻孔,再切割,并确保废弃管片的吊运安全施工。

5、联络通道开挖

通道的开挖采用正台阶法,台阶长度2~3m。采用风镐开挖,循环进尺控制在0.5m 以内。采用超前小导管注浆加固地层,3m~4m长Φ42钢管沿拱部环向布设,环向间距为0.30m,纵向间距为2m。

泵房开挖待通道的施工完成之后再进行。可采用分层开挖,施工过程中,及时进行支护,开挖至设计底板标高后,立即进行二次混凝土衬砌浇注,考虑施工误差及预留变形量,超挖量按100mm计。

矿山法施工联络通道断面纵向施工步骤详见图19.1-2。

图19.1-2联络通道断面纵向施工步序图

矿山法施工联络通道断面施工步骤见图19.1-3。

图19.1-3 矿山法施工联络通道断面施工步骤图

6、联络通道防水

(1)联络通道及泵站混凝土抗渗等级≥S10;

(2)联络通道与隧道接缝防水:联络通道与隧道环向施工缝预设兜绕成圈的遇水膨胀橡胶条和预埋式注浆管于结构层中,其他施工缝均按此防水措施作业。

(3)联络通道及泵房夹层防水

联络通道及泵房由支护层与结构层组成,在两者之间设置夹层防水层,夹层防水层由无纺布缓冲层、PVC防水板、无纺布保护层共同组成。PVC防水板采用分区注浆系统,接头处应采用双缝焊接,并进行充气检漏(要求达到0.25MPa保持15Min,压力下降10%以内)。

7、联络通道二衬

二次衬砌采用C30模筑砼,抗渗标号S10,衬砌厚度400mm,采用预拌商品砼,模型采用标准钢模板,人工立模。钢筋、模板制作、安装,砼浇注等作业过程严格按规范要求进行。

19.1.3 联络通道的施工注意事项

1、为保证开挖面稳定和安全作业,必须在开挖后,及时喷射初衬砼。

2、地层加固后拆除管片前,先对联络通道附近前后10环管片背侧进行二次注浆补强,之后再施工联络通道洞门。

3、加强施工监测,指导施工,保证施工的精度和控制地表沉降。

4、砼严格按施工配合比拌制砼,严格控制水灰比,砼捣固均匀密实,确保砼强度、防水等级满足设计要求。

19.2 洞门接口工程施工

19.2.1 洞门接口概述

区间盾构隧道与车站端墙接口采用进、出洞环的方式。本工程共设6个洞门,各洞门的进、出洞环均采用C30现浇防水混凝土,防水等级为S10级。防水施工详见第20章盾构区间防水施工。

19.2.2洞门施工工艺流程

洞门施工工艺流程详见图19.2-1洞门施工工艺流程图。

图19.2-1 洞门施工工艺流程图

19.2.3洞门主要施工方法

1、拆除洞门帘布、管片

洞门施工之前,首先对近洞口3环管片进行处理,从衬砌压浆孔内注入聚氨脂水泥浆,待其固结后再将洞口临时密封(折页式压板、帘布橡胶板等)拆除干净,利用专用工具进行洞门环的拆除,先拆一块邻接块,然后再自上而下依次拆除。砂浆凿除采用人工手持风镐施工,凿至洞门圈内混凝土表面完全出露,清理干净。

2、洞门防水施工

区间隧道的洞门处结构复杂,拐角(又称盲区)多,施工缝多,是防水工作的难点,也是防水工作的重点。盾构机在进出隧道时,管片缺乏后座顶力,管片间的压力松弛,接缝间隙一般稍大,易渗漏水,因此靠近洞门的盾构区间隧道也是防水的重点,应足够的重视。

洞门施工中除采用防水混凝土外,在洞门和区间隧道管片及和车站(或始发井、吊出井)结构的刚性接头中设置缓膨型遇水膨胀止水条。在主体完工后,对全部缝隙进行嵌缝施作,根据施工具体情况,必要时可进行提前预注浆或施工时预埋注浆管进行后注浆。

现浇洞门的施工要严格按设计的防水要求进行施作。施工时若在洞门处有水渗漏,则应进行导流,布置好导流管后再浇灌混凝土(待混凝土达到一定的强度再注以化学固结剂进行封堵)。洞门施工完成后,在拱顶部分通过衬砌压浆孔向洞门管片背衬补充压浆以提高洞门防水性能,压浆完毕后检查防水效果,必要时再次注浆。

洞门采用C30防水混凝土,竖向、环向施工缝各设置缓膨型遇水膨胀止水条,形成防水结构。在主体完工后,进行嵌缝作业,并注入密封剂。

3、衬砌施工

(1)绑扎钢筋

钢筋在地面进行加工,保证主筋弧度准确、圆顺;运至工作面进行绑扎、焊接,利用预埋钢筋或植筋作为固定钢筋;模板侧的钢筋绑上混凝土预制块,以保证混凝土保护层厚度,避免发生漏筋现象。

钢筋绑扎、焊接完备后,利用电桥检验钢筋与管片预埋钢板以及洞门钢环是否接通,若不接通必须补焊。

(2)立模、浇筑混凝土

洞门模板采用按设计图特殊加工的钢模板,确保洞门的尺寸精度,立模前涂脱模剂,确保混凝土表面的光洁、美观。

模板、钢筋、止水条等经检查验收达到设计、规范要求后浇筑混凝土,采用商品泵送混凝土,塌落度控制在100~120mm,混凝土直接泵送入模,分层浇筑,插入式振捣器捣固均匀,确保混凝土密实,无蜂窝、麻面现象。

(3)拆模、养护

拆模时间保证3天以上,拆模时注意避免磕碰混凝土边脚。洒水养护,保证14天龄期内混凝土表面湿润。

(4)洞门保圆措施

钢模之间用螺栓连接,模板安装经精确定位后,沿径向每36°设一径向支撑杆,以防模板变形;端头模板设斜支撑,防止跑模;为防止混凝土浇筑时模板上浮,上部模板焊接支撑,顶部撑在端墙结构上。

19.2.4洞门施工注意事项

1、拆除管片前,先对洞门前5环管片背侧进行二次注浆补强,再施工洞门。

2、切割或拆除管片时要慎重,不要损坏相邻管片。

3、洞门与隧道、始发端墙密贴稳固连接,并保证车站与隧道刚性连接。

4、遇水膨胀橡胶止水条要粘贴紧密,位置准确无误,不能松动、破坏以粘贴牢固的遇水膨胀橡胶止水条。

5、严格按施工配合比拌制砼,严格控制水灰比,砼捣固均匀密实,确保砼强度、防水等级满足设计要求。

地铁工程工作总结

地铁工程工作总结 南京地铁南北线一期工程去年12月12日正式开工。整个项目整体推进,进展顺利,开局良好,受到了社会各界的瞩目。全体建设者紧紧围绕"质量、工期、造价、安全生产、文明施工"五大控制目标,解放思想、振奋精神,扎实工作,锐意创新,较好地完成了各项既定任务。 (一)前期工作扎实有效,为工程连续推进打下了基础 与国内其他城市开始地铁建设时的情况比较,南京地铁虽然起步晚,但基础工作比较扎实,进展相对较快。自××年12月30日拿到南北线一期工程开工报告后,我们并没有急于上马,而是借鉴了其他城市的经验教训,严格按照国家计委关于基本建设大中型项目开工条件的9条规定逐项落实,认真细致地做好前期工作。市委、市政府成立了工程建设协调领导小组;市政府聘请了国内15位有理论、有实践、有一定知名度的地铁工程专家组成技术委员会。为了对整个设计工作负责,我们在项目初步设计审查前增加了总体设计研究这道关,以尽可能提高设计的质量和水平。在抓紧设计的同时,积极开展了对沿线管线、场地征用拆迁情况的调查,施工、监理单位的招投标以及交通疏解和施工方案的制订。特别是施工前的交通疏解方案,指挥部是几经与有关部门反复协商,取得共识才付诸实施。为了保证地铁征地拆迁和管线迁移工作的顺利进行,市政府专门下发了文件,制定了拆迁补偿安置规定。到目前为止,全线共拆迁房屋约28万平方米,拆迁居(农)民1557户,拆除居民房屋面积13.72万平方米,拆除企业近200

家、拆迁个体户约460户,基本完成了全线的征地拆迁任务。同时三山街试验站、盾构试验段的超前施工也为以后的施工积累了经验和科学数据。我们还吸取了1号线前期工作的经验,积极主动地做好项目储备,推进2号线的前期工作。目前2号线已通过了国家计委委托中咨公司召开的预可研专家评估,正在报国家审批。由于这些前期工作的及早开展,从组织上、政策上、技术力量和计划安排上保证了××年全年地铁建设工作的连续推进,并为1号线工程的施工高潮的到来,为2号线前期工作的展开和南京地铁的可持续发展打下了良好的基础。 (二)招标工作规范有序,为保证工程质量选择了比较好的队伍 今年在地铁工程纪检小组的监督和市工程建设专治办及市招标办的指导和帮助下,地铁工程招标工作始终严格按"一个原则、两个要求、三个做法"进行。一个原则,即公平、公开、公正的原则;两个要求,即工作上不受干扰,经济上不受腐蚀;三个做法,一是公开资审条件,做到透明平等;二是明确招标程序,做到规范有序;三是严格评标工作,做到不受干扰。严格按照中央七部委的规定,确定综合得分排名第一的中标候选人为中标人。通过这些工作,选择到一批作风比较过硬、信誉比较好、管理比较严,有一定经验的队伍和设备物资供应商,为保证工程建设质量创造了先决条件。目前全线22个土建标、13个土建监理标已全部定标。工程所需的45万吨水泥、7.3万吨钢材以及大量防水材料已招标完毕。设备招标方面:我们吸取了其他城市车辆与信号招标衔接不上,导致车辆交货推迟的教训,先期启动了车辆和信号标招标工作。环控(BAS)系统28日已开标。电扶梯也将在元月8日正式发标。供电系统第一批公开招标项目资格预审工作和项目集成商招标工作已完成。车辆段、自动售检票(FAS)等系统的资格预

泥水平衡盾构机施工总结

泥水平衡盾构机施工总结 本工程是我单位常规直径地铁盾构第一次采用泥水盾构机施工。在施工、操作方面可借鉴经验不多,造成在施工中走过了不少弯路,出现了许多问题。泥水盾构机操作的基本原则是:控制切口压力在技术交底范围内稳定和盾构机姿态在设计要求范围内的前提下,实现盾构机正常掘进。切口压力的稳定是保证地面沉降、安全掘进的前提条件,而盾构机姿态决定隧道走向是否与设计路线符合,成型隧道符合设计要求的先决条件。如果在掘进期间,切口压力不稳定,波动较大的话,轻则沉降较大,重则引起地面塌方。所以在操作泥水盾构机的时候,每一个操作手必须清楚的明白,保证切口压力稳定的重要性。而盾构机姿态是决定我们的施工是否按设计路线施工,如果出现姿态超限,轻则隧道管片出现错台、开裂、漏水等质量问题,重则需要联系设计单位和业主,进行调线。通过一年多的泥水盾构机施工经验,结合自己以前土压平衡盾构机的操作经验,对泥水盾构机的施工和质量控制方面的一些想法做如下总结。 一.工程概况: 东莞市城市快速轨道交通R2线工程(东莞火车站~东莞虎门站段)[2303A标:榴花公园站、茶山站~榴花公园站区间]土建工程施工项目,位于方中路上的茶山站后,正线隧道与出入段线隧道并行约100m由东向西穿越宽约200米的寒溪河,进入东岸大片农田(此时出入段线进入寒溪河东岸的东城车辆段)、通过中间风井及河西岸的数幢别墅后进入莞龙路。线路继续沿莞龙路前行,绕避了数架人行天

桥后到达榴花公园前的榴花公园站结束。 本标段起讫里程YDK2+298.728~ YDK5+502.598,包含1个明挖车站(【榴花公园站】)和1个区间(【茶山站~榴花公园站区间】),1条出段线盾构隧道(【中间风井~出段线盾构井】),1条入段线盾构隧道(【茶山站~入段线盾构井】)。其中正线段茶山站~榴花公园站区间左线起讫里程为:ZDK2+301.000~ZDK3+497.720、 ZDK3+653.485~ZDK4+118.812,左线长1662.041m; 右线起讫里程为:YDK2+298.728~YDK3+434.162、YDK3+601.659~ YDK4+110.000,右线长1643、775m;区间正线总长3406.628m。其中ZDK3+653.485~ZDK3+746.000、YDK3+601.659~ YDK3+690.000采用矿山法开挖,盾构管片衬砌。 二.操作注意事项: (一)泥浆粘度控制 在泥水盾构中,泥浆的作用有两种:维持开挖面稳定和运送弃土。泥水盾构机施工时稳定开挖面的原理为:以泥水压力来抵抗开挖面的土压力和水压力以保持开挖面的稳定,同时,控制掌子面变形和地面沉降;在掌子面形成弱透水性泥膜,保持泥水压力有效作用于掌子面。泥浆作为一种运输介质将开挖下来的渣土以流体形式输送,经地面泥水处离处理设备分离,将处理过的渣土运至弃土场。 泥浆的比重和粘度等性能决定它稳定开挖面和携带渣土的能力。(1)泥浆比重 为保持开挖面的稳定,即把开挖面的变形控制到最小限度,泥

施工员个人半年工作总结

施工员个人半年工作总结 白天上班,调度比较轻松。我知道调度不是简单的叫挖机施工,安排工人干活这么简单,作为调度要有大局的眼光,特别是在很多工序交叉作业时候,如何安排几件事的先后顺序尤为重要,唯有协调好各项工作才能保证施工有条不紊更高效的进行,也可避免不必要的麻烦。下面是施工员个人半年工作总结,欢迎阅读。 施工员个人半年工作总结 时光荏苒,来到xxx项目已经四个多月,内心不禁感慨万千时间如梭,转眼间将跨过一个半年之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

四个多月的时间里师傅的授业解惑、领导以及同事的关心、整个项目的和谐氛围都在帮助着我一步步的成长。作为一名施工员,四个月的时间毕竟太短,体会也许不是那么地深刻,经验亦有不足,深深感到自己知识的匮乏,自身的不足也在不断地凸显,不论是工作中的收获还是自身缺点地不断发现,这一切都为以后的工作打下了一个良好的基础,做出了一个良好的开端。我以前觉得施工很简单,总以为拿着图纸到现场一定手到擒来,现在,我发现每一道施工工序都是一门艺术、所有的建筑人都是艺术家、每一个竣工工程都是艺术品。 对于施工员,自己必须先对每天的工作内容有掌握,对每天施工的技术要求和施工工艺熟练掌握,这样在现场的管理和协调中才能更好的处理。现场是一个极其考验一个人能力的地方,不光是对技术的掌握更是体现在对整个施工现场的管理和协调,尤其是在很多工序

交叉时候,更要处理好相关事宜来避免不必要的麻烦。在这半年的施工员工作中,我收获很多,在每天跑现场的时间里我学到了很多的东西,比如:地下室底板、顶板以及后浇带渗漏水的处理方法;砌体砌筑、抹灰、外墙保温、屋面防水、伸缩缝等的施工工艺;抹灰空鼓、开裂以及抹灰缺陷等一些收尾常见问题的处理方法;杂工班每天工作的人员安排;与现场班组以及其他分包单位的沟通等等。不仅仅是施工知识的掌握,同时对与各种层次人员的交流有了很大的提高,这里包括与同事的相处,与分包的相处方式,甚至与建设单位和监理之间的交流,这一切的一切都让我受益非浅。 资料整理方面做的不好,有一次平时不太注意落下了很多资料,上面来检查前临时突击补资料搞的自己很狼狈。以后一定做到施工资料并行,保证认真工作态度,给以后的资料整理打下基础。 搞现场不光是技术、细心,全面的知识域才是保障。记得今年三月第一次

盾构施工监测总结报告

XXXX~XXXX区间盾构施工监测 总结报告 编制: 审核: 审批: XXXXX轨道交通X号线X期工程XX标项目经理部 二○一二年一月三十日

目录 1 工程概况 (3) 1.1工程简述 (3) 1.2工程地质及水文地质情况 (3) 2 监测作业方案 (5) 2.1监测依据 (5) 2.2监测内容 (6) 2.3监测频率 (6) 2.4监测精度 (7) 2.5警戒值的执行 (8) 3.监测成果质量 (9) 3.1质量控制 (9) 4监测组织实施 (9) 4.1投入的仪器设备 (9) 4.2监测人员组织 (10) 5完成监测工作量 (10) 6监测成果总结 (11) 6.1监测统计成果 (11) 6.2监测成果曲线 (11) 7监测成果分析 (11)

1 工程概况 1.1工程简述 XXXX~XXXX区间设计范围为Y(Z)DK16+915.15~Y(Z)DK18+733,右线长1817.85m,左线长1794.332m(短链23.518m),线路自XXX站向南穿越万国商业广场、南塘村、白沙湾路与曲塘路交汇处、并穿越杜花路立交和京珠高速公路,向南到达XXXX。区间线间距为13~15m,线路平面最小曲线半径为450m。区间隧道最大纵坡为26‰。本区间采用盾构法施工,隧道埋深约在15~40m之间。区间在YDK17+276.055、YDK17+876.055和YDK18+400处各设置一条区间联络通道,其中YDK17+876.055兼做泵房,联络通道及泵房采用矿山法施工。 1.2 工程地质及水文地质情况 1.2.1 地形、地貌 本段地貌单元主要为XXXⅠ级阶地,地形平坦开阔,河湖发育,水塘星罗棋布,局部可见残丘、岗地,地面标高32~38m,局部岗地标高可达60多m。 1.2.2 地层岩性 各岩土层具体分部特征及土性变化情况见《地层特性表》。 本盾构区间隧道主要穿越地层为残积粉质粘土(4-1)、强风化泥质粉砂岩(5-1)、中风化泥质粉砂岩(5-2)。盾构上覆土层主要为杂填土(1-2)、粉质粘土(2-1)、圆砾(2-4)、卵石(2-5)、粉质粘土(4-1)、残积粉细砂(4-2)、强风化泥质粉砂岩(5-1)、全风化泥质粉砂岩(5-1a)、中风化泥质粉砂岩(5-2)。 1.2.3 地质构造及地震烈度

工程试验检测方案65902

工程试验检测方案 1、工程概况 1.1车站工程概况 关庄站为地铁15号线一期工程中间站,车站位于规划北关庄路和关庄西路交叉路口东侧,沿北关庄路东西向布置。 关庄站为地下三层岛式车站,总长143.9m,标准段宽20.7m,高21.93m,站台宽12m,有效站台中心里程为K12+416.000,轨顶高程为16.13m,有效站台中心里程处覆土约3.58m,基坑开挖深度约为25.63m。本站提供盾构接收条件。关庄站~望京西站区间采用盾构法施工,本站提供盾构始发条件。 1.2区间工程概况 本段区间线路从关庄站出发向东南方向下穿城建亚东混凝土搅拌站,后向南下穿小营北路,下穿北湖渠西路。线路向东南先后下穿北辰高尔夫球场,沥青厂南路,京承高速,13号线望京西站后到达15号线望京西站。本段区间起止里程为K12+494.85~K14+349.172。本段区间设计长度为1854.322米。本区间正线标高约为14.75-16.15m,地面标高为40m左右。在区间隧道平面里程K13+730.000处结合区间排水泵站设置区间防灾联络通道。K13+043.007处设置一区间风井。 2、编制依据 《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204—2002 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344—2004 《混凝土结构试验方法标准》GB50152—92 《地下铁路工程施工及验收规范》GB50299—1999 《砌体工程检测技术标准》GB/T50315—2000 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2003 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107—2003 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2003

地下建筑结构课程设计 隧道盾构施工

目录 1 荷载计算-------------------------------------3 1.1 结构尺寸及地层示意图-----------------------3 1.2 隧道外围荷载标准值-------------------------3 1.2.1 自重--------------------------------3 1.2.2 均布竖向地层荷载----------------------4 1.2.3 水平地层均布荷载----------------------4 1.2.4 按三角形分布的水平地层压力--------------5 1.2.5 底部反力-----------------------------5 1.2.6 侧向地层抗力--------------------------5 1.2.7 荷载示意图----------------------------6 2 内力计算---------------------------------------6 3 标准管片配筋计算--------------------------------8 3.1 截面及内力确定-----------------------------8 3.2 环向钢筋计算--------------------------------8 3.3 环向弯矩平面承载力验算-----------------------11 4 抗浮验算-------------------------------------10 5 纵向接缝验算--------------------------------12 5.1 接缝强度计算------------------------------12 5.2 接缝张开验算------------------------------14 6 裂缝张开验算------------------------------15 7 环向接缝验算----------------------------16

盾构区间冬季施工方案

目录 第1章编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制目的 (1) 1.3适用范围 (1) 第2章工程概况 (1) 2.1工程简介 (1) 2.2水文地质 (2) 2.3武汉市冬季气温情况 (2) 2.4冬季施工特点及风险分析 (2) 第3章冬季施工准备 (2) 3.1本工程冬季施工期限的确定 (2) 3.2冬季施工准备 (3) 第4章冬季施工技术保证措施 (5) 4.1浆液搅拌 (5) 4.2材料存放 (6) 4.3管片防水材料粘贴 (6) 4.4供水管线 (6) 4.5集土坑内渣土外运 (7) 4.6监测点保护 (7) 4.7龙门吊使用 (7) 4.8构件吊装 (7) 4.9防滑措施 (7) 第5章冬季施工安全措施 (8) 5.1冬季施工安全保证措施 (8) 5.2冬季安全防护措施 (11) 第6章冬季施工应急预案 (12) 6.1触电事故 (12)

6.2火灾事故 (12) 6.3应急就医路线 (12)

第1章编制依据 1.1编制依据 1)土建工程施工合同文件; 2)土建工程工程实施性施工组织设计; 3)地铁施工有关的施工技术规范、规程、标准; 4)适应于本工程冬季施工的规范、规则和标准; 5)《建筑施工手册(第五版)》相关要求; 6)公司内部有关施工技术管理、工程质量管理、安全生产管理、文明施工管理的规章制度和办法; 7)武汉市多年气象信息气候状况。 1.2编制目的 1)规范操作程序,指导现场冬季施工。 2)确保本工程冬季施工防寒的工程质量。 3)以成熟的施工技术及先进的设备,确保冬季施工安全和工程质量。 1.3适用范围 适用于xxxxxx区间冬季施工作业。 第2章工程概况 2.1工程简介 xxxxxxx 本区间起讫里程为:右CK10+xxx~右CK11+xxx(左CK10+xxx~左CK11+xxx),右线长度635.150m,左线长度xxxm(长链xxx m)。线间距为16.2~17.2m,线路平面最小曲线半径为xxxm,最大纵坡为xxx‰。本区间隧道埋深变化较大,在12.70~19.5m之间浮动。 区间设1处联络通道,位于里程右CK10+xxx(左CK10+xxx)。 具体如下图《xxxxx区间平面布置图》所示。

盾构调度工作心得体会

竭诚为您提供优质文档/双击可除盾构调度工作心得体会 篇一:20XX0614盾构调度中心功能需求 盾构调度指挥中心 预期功能设计 盾构调度指挥中心(以下简称调度中心)布设于东楼二楼盾构(顶管)工程管理中心办公区内,指挥中心房间长10.8m,宽4.7m,由远程调度信息系统、人员信息动态展示系统、办公工位(可召开远程生产例会)、接待区组成。如图所示: 一、功能设计 1.远程视频互传 (1)可将各个盾构工地的现场视频信息传回,并在屏幕显示; (2)可以便捷实现任何一个屏幕的放大、缩小和关闭功能; (3)可以将调度中心的视频监控传到各个盾构工地。 2.施工参数传输

(1)可以实时显示各个盾构工地的盾构掘进参数; (2)可以实时显示各个盾构工地的盾构设备姿态和测量信息。 3.实现专家会诊功能 (1)针对某盾构项目部的设备故障和施工困难,可以视频诊断; (2)各个盾构工地现场设置无线移动式摄像头,数据传回调度中心; (3)调度中心与移动式摄像头之间,可以语音通话,指挥摄像角度。 4.实现与设备前端的可视电话功能 通过网络,实现廊坊调度中心和盾构工地竖井下、隧道前部设备前的可视电话功能。 5.远程会议功能 通过调度中心的视频,可以与各个盾构工地的监控室实现小范围的视频会议。 6.人员动态信息显示系统 在调度中心内安装独立大屏幕,可以显示盾构全部人员的动态(400人),通过鼠标控制,可以显示具体的人员信息。 二、硬件设计 1.显示屏及服务器 盾构工地现场视频信息、施工参数、专家会诊及可视电

话显示屏,可以设置9屏或12屏。应分别设置用于控制上 述系统的单独主机或服务器。 2.人员动态显示屏 可以设置独立大型显示屏和独立控制电脑,开发相应的控制软件。 3.散热设计 应结合办公室形状,给出最合理的散热设计和设备布置; 4.网络设计 应给出最合理的网络接口设计和网络容量、接入方式设计。 5.音箱设计 应给出最合理的外置音箱布置及吸噪设计。 二〇一三年六月十四日 篇二:地铁盾构施工总结 盾构工作总结 20XX年在各位领导和部门的帮助,盾构工区顺利的完成了领导交办的各项工作任务。现对一年来的工作进行总结与归纳,并对新一年的工作作出展望,如有不妥之处恳请领导批评指正。 一、20XX年盾构工区工作总结 在公司的大力支持下,20XX年公司首次购置两台土压平衡盾构机,规格型号为cTe6250,投入到合肥地铁项目中。

区间盾构隧道结构设计

区间盾构隧道结构设计 1)主要设计原则 ①盾构隧道衬砌结构应满足运营功能要求以及建筑限界、施工工艺、结构防水和城市规划等方面的要求。结构安全等级为一级,按地震烈度为7度进行结构抗震设计,采取相应的构造处理措施,以提高结构的整体抗震能力。结构抗力应满足人防部门的要求,抗力级别为6级。 ②结构类型和施工方法,应根据工程地质、水文地质和周围的环境条件,通过技术经济比选确定,并应按相关规范的规定进行结构设计计算。 ③结构设计应符合强度、刚度、稳定性、抗浮和裂缝宽度验算的要求,并满足施工工艺的要求。 ④对于钢筋混凝土结构应就其施工和正常使用阶段进行结构强度计算,必要时也应进行刚度和稳定性验算。钢筋混凝土结构应进行裂缝宽度验算,其最大裂缝允许值为:明挖法和矿山法施工的结构为0.2~0.3mm;盾构法施工的结构为0.15~0.20mm。结构进行抗浮验算时,其抗浮安全系数不得小于1.05,否则应采取抗浮处理措施。 ⑤采用暗挖法施工时,区间隧道为平行的双洞单线隧道,两隧道的净距一般不宜小于1.0倍隧道洞径。 ⑥所选择的盾构机型,必须对地层有较好的适应性,并同时依据盾构推进速度、周围环境状况、工期、造价等各方面进行技术经济比较后确定。 ⑦严格控制工程施工引起的地面沉降量,其允许数值应根据地铁沿线的地面建筑及地下构筑物等实际情况确定,并因地制宜地采取措施。 ⑧结构防水设计应根据工程地质、水文地质、地震烈度、环境条件、结构形式、施工工艺及材料来源等因素进行,并应遵循“以防为主、多道设防、刚柔结合、因地制宜、综合防治”的原则。车站及出入口通道防水等级为一级;车站风道及区间隧道防水等级为二级。 2)盾构机类型的选择

地铁盾构施工总结

盾构工作总结 2015年在各位领导和部门的帮助,盾构工区顺利的完成了领导交办的各项工作任务。现对一年来的工作进行总结与归纳,并对新一年的工作作出展望,如有不妥之处恳请领导批评指正。 一、2015年盾构工区工作总结 在公司的大力支持下,2015年公司首次购置两台土压平衡盾构机,规格型号为CTE6250,投入到合肥地铁项目中。 盾构工区在项目部各部门的鼎力支持下,4月1日两台盾构机经过15天时间组装、调试完成。6月24日“铁兵一号”118#盾构机顺利始发;7月16日“铁兵二号”119#盾构机顺利始发,9月24日顺利到达接收,10月18日119#盾构机二次顺利始发。 2016年1月25日“铁兵一号”118#盾构机顺利接收,2016年3月11日“铁兵一号”118#盾构机在广德站二次顺利始发,3月27日“铁兵二号”119#盾构机在和县路站顺利接收。截止到2016年4月19日118#盾构机掘进里程1005米,119#盾构机掘进里程1905米。 1 盾构施工管理 项目部内部设置盾构施工组织机构,成立了盾构工区。盾构施工管理人员、盾构机操作司机、土木工程师、盾构机维修保养、地面调度、测量作业等为项目部自主配置人员;盾构施工管片粘贴止水条、龙门吊司机、盾构管片运输与拼装、洞内文明施工等进行临时招工,项目部统一管理。 在这种管理组织模式下,优缺点并存。 1.1 管理模式缺点: 1)项目部前期需要投入大量的培训时间,同时需要投入施工的人员较多,增加管理成本和人员投入。 2)前期施工经验不足,需要大量的时间去摸索施工经验,存在较大的安全、质量风险。 1.2 管理模式优点:

1)管理体系健全,能够直接有效的对现场进行管理,能够最直接掌握盾构施工信息并及时处置。 2)对于公司盾构技术人员的培养和提高有极大的帮助,有助于形成专业系统的盾构施工经验,有利于提高公司在地铁施工市场的竞争力。 3)可以有效的控制施工耗材的使用量。 2 盾构机日常维保 盾构施工设备是关键,盾构施工的正常进行,离不开盾构机及相关配套设备的正常运行,要想维持设备的良好的运行状态,使设备能够及时满足盾构施工的需要,则少不了机电技术人员对机械设备的维修保养工作。 2.1维保方式 盾构工区成立维修保养班负责机械设备的日常管理工作,根据施工要求配置盾构机操作及维护保养人员,盾构机操作以自有员工和少量外聘人员结合的方式组成,盾构机维保全部为自有员工,掘进过程中由项目部领导带班负责,及时发现隐患及时进行处理。 盾构施工过程中盾构机维保以“养修并重,预防为主”为主要原则,设备在使用过程中既要注重平时的保养维护,又要及时维修处理,这样才能保证盾构施工的顺利进行。盾构机及相关配套设备的日常保养分为日检、周检、月检等,具体内容根据物资设备部的设备保养计划,由机电技术人员按时进行保养,施工负责人负责督促检查。机械设备出现故障时,操作人员会及时通知当班维保人员,同维保人员一起做好设备的维修工作;故障难以排除时,由机电工程师组织进行设备维修工作。盾构机完成广龙区间的施工后,对盾构机状况进行全面检测评估,并对处理困难大的故障,利用转场时间进行专项维保。转场期间主要对刀盘主轴承密封圈进行了检修,因在掘进过程中处理难度大,无法维修。 2.2优缺点 项目部机电技术人员多数为刚毕业的学生,工作经验少,形式较单一,相对地铁施工综合性较高,大部分年轻人达不到独挡一面的程度,仍需要大量经验的积累。对于盾构机来说,若得不到机电技术人员的合理养护,随着盾构机使用年

天津地铁XXX盾构区间井接头施工方案

天津地铁XXX 区间隧道井与隧道接头施工方案 编制: 审定: 二OO四年二月

一、工程概况 本施工项目位于XXX站~XXX站区间隧道的井与隧道接头处。 上述区间隧道贯通后,尚有井与隧道的零环需拆除后制作井与隧道之间的柔性混凝土接头。 二、施工流程 ①拆除弧形钢板→②拆除零环管片→③预埋注浆管→④用快硬水泥封+1环管片与洞圈之间的空隙→⑤钢筋成型焊接→⑥粘贴止水条→⑦支模→⑧浇捣砼→⑨拆模→⑩涂刷环氧沥青漆(指洞圈外露部分) 三、施工方法 1.拆除零环管片: 首先用风镐凿宽落底块与标准块之间的空隙,以使标准块松动而便于拆除。在吊点用两根φ12双股钢丝绳穿于标准块的外侧纵向螺孔内。为了预防起吊后管片晃动的危险性,内侧纵向螺孔与+1环外侧纵向螺孔用钢丝绳捆绑牵引。捆绑牵引后,平稳移动至垂直起吊位置,随后进行起吊。以这样的施工方法,然后拆除邻接块、封顶块、邻接块、标准块和落地块。 2.钢筋成型焊接: 钢筋根据现场实际尺寸决定箍筋的长短,落料成型后焊接。搭接长度应符合施工规范要求,箍筋的间距应符合设计要求。 3.模板制作: 本工程采用木模。内弧根据洞圈内径尺寸放样,放样后用10块圆弧木模组成内圈。外圈根据洞圈外径尺寸放样,放样后用23块20mm

的胶合板作封头。固定模板的栏杆采用?12圆钢焊接在钢洞圈上,外接?12拉杆螺丝,用三形卡、1寸半钢管固定。 4.混凝土浇捣: 本工程采用商品混凝土自卸和串筒施工方式。地面用1.5米左右流槽连接串筒,串筒长度根据沉井的深度可进行调整。串筒直通至模板开孔处,用插入式振荡器振捣密实。 四、质量要求 1.钢筋搭接长度应符合施工规范要求。 2.钢筋数量、规格、间距应符合设计要求。 3.钢筋焊接应符合施工规范要求。 4.模板拼缝应符合施工规范要求。 5.模板应固定牢固,不得有走模现象发生。 6.混凝土要振捣密实,做到外光内实,不允许有蜂窝、麻面现象。 7.混凝土应做抗压、抗渗漏试块各一组,以备测试。 五、文明施工要求 1.施工中遵守工地各相关安全操作规程。 2.脚手架搭设必须稳固、可靠,安全。 3.施工用电严格执行安全操作规程,电器设备必须有安全装置。 4.特殊工种一定要持证上岗。 5.搞好施工现场及生活区、更衣室的清洁卫生工作。 6.抓好文明施工,坚持做到施工完毕场地扫清。 7.记好施工记录,及时整理各种内业资料,并认真装订成册。 六、安全制度和操作规程

篇一 盾构掘进个人总结个人总结

篇一盾构掘进个人总结个人总结 xx年3月1日我怀着激动的心情来到南水北调十二标,到现在已经将近一年半的时间了,在这一年多的工作中项目领导、同事们给了我莫大的支持和帮助,使我受益匪浅、感受颇深,使我在工作中不断学习、进步,逐步提高自己的各方面的素质与才能。在工作过程中积极履行了自己的岗位职责,并注意理论与实践的结合,理论指导实践,不断提高自己的业务能力,圆满完成了各项工作任务。 在一年多的工作中,我先后从事测量、报送调度报表、编写交底及方案、管片厂驻场、盾构掘进值班等工作,经历了从项目进场到掘进完成的全部工序。特别是在盾构掘进值班过程中通过理论与实践的学习,对掘进施工过程中各技术参数控制、管片选型等有系统了解。现将一年多的工作情况总结如下: 思想: 在思想上严格要求自己,为项目建设尽心尽力、努力工作。积极主动地完成领导交给的任务,并在做好本职工作地基础上,不断提高自己地业务水平;同时自觉加强理论学习,提高个人素质。

调度报表的报送关键点一是准确,二是及时,准确说的是每份报表数据准确无误,前后闭合,真实的反映施工进度;及时说的是调度报表要按要求及时上交,不能延误。 在管片厂驻场期间主要控制材料进场质量,钢筋使用有无偷工减料,钢筋笼尺寸是否满足图纸规范要求,混凝土各试验参数是否达标,管片出场检查等。 在掘进过程中,盾尾间隙控制是十分重要的,是保证盾构正常掘进的必要条件。 在盾构机掘进过程中盾尾间隙主要受盾构机姿态及趋势、管片选型、油缸行程差等因素影响,特别是在曲线段掘进过程中,盾尾间隙变化明显,应及时根据盾尾间隙来调整相应参数以保证在后续掘进过程中盾尾间隙足够。 在调整管片拼装不能保证盾尾间隙时应适当调整盾构机姿态,在调整过程中 应该保证姿态在可控范围内。

浅谈盾构隧道预制管片表观质量控制技术要点

浅谈盾构隧道预制管片表观质量控制技术要点 文章基于南京纬三路过江通道工程管片预制施工实例,从预制管片混凝土浇筑、养护等方面对表观质量的技术要点控制进行分析介绍,采取相应技术对策,控制管片表面气泡、麻面及裂缝等问题的出现,为今后同类工程管片表观质量控制提供参考。 标签:表观质量;裂缝;技术控制 盾构隧道采用钢筋混凝土预制段作为支护结构。它必须承受来自隧道内部的荷载、外围的水压、土压等,并且对管片防水性能及耐久性能也有很高的要求,预制管片表观质量对防渗性能造成很大的影响,从而影响隧道的使用寿命,因此在管片生产过程中消除蜂窝、气泡、浅表性裂缝等表观质量问题的技术措施显得尤为重要。 南京纬三路过江通道横穿万里长江,最大埋深距江面七十米以下,隧道所承受的水压大,地质环境复杂,需穿越铁路、长江防洪堤和建筑桩群等,一个掘进断面上土的成分由粘土层、粘土夹砂层及江中岩石层、卵石层复合地层组成,对管片防渗等级及耐久性需要更高的要求。 本文结合南京纬三路过江通道工程管片预制施工实例,对管片预制过程中表观质量的技术要点控制进行分析介绍,为今后同类工程管片表观质量控制提供参考。 一、工程概况 南京市纬三路过江通道是南京城市快速路系统跨江成网的最重要通道之一,工程位于长江大桥与纬七路南京长江隧道之间,上游距纬七路过江隧道工程约4km,下游距南京长江大桥约5km ,工程S线全长7363m,其中盾构段长4135m,盾构施工采用开挖直径为15.02m泥水加压平衡式盾构机。 二、隧道工程中盾构施工技术的应用现状 盾构技术是隧道施工中的一种比较常见的施工方法,这种技术的实现原理是通过利用施工机械在施工作业的地面之下挖掘地道机型施工的方法,这种方法应用时避免了对地上环境的影响。并且由于地下施工的环境相对比较封闭,不易受到外部环境的影响。因此,也可以取得比较高的施工效率。另外,这种施工方式可以适应不同的施工环境(地质环境)的要求,可常用于城市隧道交通以及大型市政隧道工程的建设中,本文所研究的主体工程,就属于这种类型的工程之一。而管片是对这种施工技术的实施效果会产生直接影响的一个施工环节,只有将预制管片的工作有效的落实,才能保证此技术的实施取得良好的效果。 三、管片结构的生产工艺分析

隧道盾构工程施工技术总结

隧道盾构工程施工技术总结 §1工程概况 1.1工程简介 工程项目:xx地铁二号线【越~三区间隧道】盾构工程 工程地点:xx市xx区xx里 施工单位:xxxx 设计单位:xxx工程局勘测设计院 建设单位:xxx总公司 监理单位:xxxx有限公司 中标价款:万元 结算价款:万元 开工时间:2000年5月1日 竣工时间:2002年5月15日 1.2工程范围 xx地铁二号线【越~三区间隧道】盾构工程由越秀公园站(后变更至体育大厦)至xx火车站、xx火车站至三元里站两个区间双孔隧道及区间双孔隧道之间的二条联络通道/泵房组成,其工程范围及里程见下表: 区间工程名称里程长度(米) 备注

体育大厦~xx 火车站区间隧道 右线 YCK15+592.8~YCK16+ 500.1 907.3 左线 ZCK15+592.8~ZCK16+ 500.1 911.137 长链3.837 左、右线间联络通道 YCK16+100 8.5 含泵房、检修井、集 水管 xx火车站~三元里站 区间隧道 右线YCK16+646.3~YCK17+ 694.5 1048.2 左线ZCK16+648.9~ZCK17+ 694.6 1059.39 7 长链13.797米左、右线间联络通道 YCK17+300 13.65 含泵房、检修井、集 水管 区间隧道总长3666.0 注:联络通道里程为中心里程,长度为与区间隧道相交的最短距离。 1.3地质情况: 1.3.1洞身通过的工程地质 xx公园(体育大厦)至xx火车站区间隧道80%的地段埋置于岩层中,洞顶岩层最厚约11.8m,仅有20%的洞体处在断裂带和土石混合层中。穿越地层大部分是强风化岩<7>及中风化岩<8>,及微风化岩<9>,有少部分为全风化岩<6> 残积土层<5-2>和断裂破碎带。 xx火车站至三元里区间隧道穿越地层大部分是中风化岩〈8〉、强风化岩〈7〉和微风化岩〈9〉,其次为全风化岩〈6〉和残积土层〈5-2〉。在洞身范围内,不稳定地层多分布于上部,稳定地层则多分布于隧道下部,基本呈上软下硬。 1.3.2水文地质概况 本标段地下水主要为第四系孔隙水和基岩裂隙水两种。

区间盾构临建专项施工方案

目录 1.工程概况 (1) 2.临建的施工组织 (1) 施工准备工作 (1) 施工内容 (1) 总体部署 (1) 施工进度计划安排 (2) 施工组织机构 (2) 施工平面布置 (2) 3.临建施工方法 (2) 用电线路 (3) 场地平整 (3) 泥浆处理场施工 (3) 浆池施工 (3) 弃渣场施工 (5) 搅拌站的施工 (5) 充电池 (5) 充电房、小仓库和值班室的施工 (5) 仓库的施工 (6) 4.冬季施工保证措施 (6) 5.质量保证措施 (7) 6.工期保证措施 (9) 7.安全文明施工保证措施 (10)

临建专项施工方案 1.工程概况 汪河路站-曹仲站区间,自浑河北岸汪河路站起,向南下穿大堤路、浑河以及浑河南岸规划地块至浑南西路后东转,沿浑南西路道路下方走行,至曹仲站,本工程起点里程CK12+,终点里程CK14+,区间全长双线米,区间中段下穿浑河,采用2台泥水平衡盾构机施工。区间共设置4个联络通道,一处风井,其中,1号、2号、4号联络通道采用冷冻法施工,3号联络通道结合区间风井设置,采用明挖施工。施工顺序安排:盾构从汪河路站始发,曹仲站吊出。 2.临建的施工组织 施工准备工作 (1)施工现场情况调查 现场情况调查的目的是为了解决下述问题:施工场地的布置;施工机械进入现场和进行组装的可能性;给排水和供电条件;噪声、振动与污染等公害引起的有关问题等。 (2)施工前应准备的资料有:施工区域内的工程地质、水文地质资料、管线、施工图及测量交桩记录等资料。 (3)平整场地,测量放线。 施工内容 盾构始发井南端头段及东侧区域,约3192m2的施工场地,为汪河路站~曹仲站区间始发场地。结合目前现场情况及泥水盾构施工工艺特点,本方案阐述的施工内容包括泥浆处理场地、地面控制室、仓库、搅拌站等进行临时设施布置施工。 办公室、宿舍、食堂、厨房、卫生间、洗浴室用房,16T龙门吊均延用车站现有的临建。 总体部署

盾构工作总结(同名70383)

盾构工作总结 篇一: 时间不知不自觉已从指缝中溜走,从实习至今,我来到公司已经整整两年了。在这期间,我不断的学习、不断的总结,一步一步的成长着、进步着……由刚到公司实习时对于盾构施工以及各种电气机械设备的懵懂认识,随着时间的消逝,换来的是对与盾构施工以及各种电气机械设备的深入的、全面的了解与熟悉。 作为一名设备维护保养人员,在刚参加工作之处我服从领导的安排,成为了一名机修人员。参与了我们项目部两台盾构机的组装以及分体始发。在此过程中结合不断对图纸和《使用说明书》的学习以及工作中的不断实践,对盾构机的结构功能、性能参数、保养维护、工作原理以及各大系统(液压系统、水系统、泡沫系统、注浆系统、水系统、空气系统、膨润土系统、后配套系统)、各种管路(液压管路、循环水管路、空气管路、泡沫管路、注浆管路、油脂管路)有了全新的认识与熟悉,对为今后设备的保养维修奠定了基础。在两台机器的分体始发过程中对于关于分体始发过程中管路、线路的处理积累了经验。 在做了大半年机修人员开始见习之时,我向领导申请根据我在学校所学专业经领导批准同意之后选择成为了一名

电工。在盾构方面,通过对电路图的学习,我熟悉了盾构机的电气系统以及相关的电气设备。通过图纸我学习并熟悉了盾构机的控制电路、通信,以及相关的各种电气设备。在用电方面,我了解熟悉了临时用电各种规范,以及临时用电的相关操作。通过平时的学习和工作,我对于其他电路的控制、电气设备、及一些程序的都有了更加全面的认识和了解。随着施工的不断进展,设备的各种故障也随之出现。在平时工作过程中,我通过图纸和自己所掌握的技能知识的相结合,通过不断的思考总结去判断故障,查找故障原因,解决处理故障,并做好相关的保养维护。为保障设备的正常运转,施工的顺利进展尽一己之力,负好作为一名电工应尽的的责任。在此过程中,通过不断对于盾构机上的各中控制电路故障、通信故障、变频器故障、传感器故障、各种电磁阀故障、电瓶车故障、龙门吊故障、电机故障、水泵故障、发电机故障以及其他电器设备的维修维护,不断的学习,不断的总结积累解决问题的方法,通过实践去发现自己专业技能知识的欠缺并通过学习研究弥补不足之处,不断的努力提升自身综合素质和专业技能水平。 随着区间的贯通,通过对两次两台盾构机过站,四次拆机、装机调试,让我对盾构机的电气系统有了更加全面细致的认识,让很多东西熟记于脑海。以及怎样过站,关于盾体站内过站的移动过站台车的过站,或者盾体分解站外吊装过

盾构工作总结

盾构工作总结 篇一:盾构工作总结 时间不知不自觉已从指缝中溜走,从实习至今,我来到公司已经整整两年了。在这期间,我不断的学习、不断的总结,一步一步的成长着、进步着……由刚到公司实习时对于盾构施工以及各种电气机械设备的懵懂认识,随着时间的消逝,换来的是对与盾构施工以及各种电气机械设备的深入的、全面的了解与熟悉。 作为一名设备维护保养人员,在刚参加工作之处我服从领导的安排,成为了一名机修人员。参与了我们项目部两台盾构机的组装以及分体始发。在此过程中结合不断对图纸和《使用说明书》的学习以及工作中的不断实践,对盾构机的结构功能、性能参数、保养维护、工作原理以及各大系统(液压系统、水系统、泡沫系统、注浆系统、水系统、空气系统、膨润土系统、后配套系统)、各种管路(液压管路、循环水管路、空气管路、泡沫管路、注浆管路、油脂管路)有了全新的认识与熟悉,对为今后设备的保养维修奠定了基础。在两台机器的分体始发过程中对于关于分体始发过程中管路、线路的处理积累了经验。 在做了大半年机修人员开始见习之时,我向领导申请根据我在学校所学专业经领导批准同意之后选择成为了一名电工。在盾构方面,通过对电路图的学习,我熟悉了盾构机的电气系统以及相关的电气设备。通过图纸我学习并熟悉了盾构机的控制电路、通信,以及相关的各种电气设备。在用电方面,我了解熟悉了临时用电各种规范,以及临时用电的相关操作。通过平时的学习和工作,我对于其他电路的控制、电气设备、及一些程序的都有

了更加全面的认识和了解。随着施工的不断进展,设备的各种故障也随之出现。在平时工作过程中,我通过图纸和自己所掌握的技能知识的相结合,通过不断的思考总结去判断故障,查找故障原因,解决处理故障,并做好相关的保养维护。为保障设备的正常运转,施工的顺利进展尽一己之力,负好作为一名电工应尽的的责任。在此过程中,通过不断对于盾构机上的各中控制电路故障、通信故障、变频器故障、传感器故障、各种电磁阀故障、电瓶车故障、龙门吊故障、电机故障、水泵故障、发电机故障以及其他电器设备的维修维护,不断的学习,不断的总结积累解决问题的方法,通过实践去发现自己专业技能知识的欠缺并通过学习研究弥补不足之处,不断的努力提升自身综合素质和专业技能水平。 随着区间的贯通,通过对两次两台盾构机过站,四次拆机、装机调试,让我对盾构机的电气系统有了更加全面细致的认识,让很多东西熟记于脑海。以及怎样过站,关于盾体站内过站的移动过站台车的过站,或者盾体分解站外吊装过站都有了认识了解及相关经验。通过几次换刀过程的经历,

土建施工员工作总结

土建施工员工作总结 篇一:土建技术员个人工作总结 本人###,男,汉族,30岁,XX年毕业于郑州#####学院工民建专业,在校三年,普招大专学历。 本人在毕业后就参加了工作,一直在施工单位从事技术施工,有一定的施工经验,并且有信心把#楼工程圆满地交给业主使用。 工程施工是按照设计图纸把设计师的思想完成从意识形态到实物形态的转变过程,要搞好工程施工,就必须首先熟悉施工图纸,掌握设计师的意图,完成从图纸了解设计意图再回头修订图纸的过程(即完成图纸的施工前会审),其次要强化对图纸的了解程度,熟悉工程的基本概况,考虑具体的施工方案,初步明确工程技术施工的重点、难点,为以后的施工操作行为做准备。 在工程施工过程中,测量放线工作是重中之重,它贯穿整个工程施工的始终,是工程施工的灵魂,要想工程干好,必须把测量放线的工作做好,所以施测、校对、复核的程序就一个都不能少(并且施测、复核的工作要有不同的人来做);其次要结合整套图纸对各个施工层、施工段、施工点进行校对,避免遗漏工程细小的部位构件;再次,就是检查、落实是否工程的实际操作层的理解`方案范#文.库整-理^与自己

的思想一致,发现问题及时沟通,把问题消灭在萌芽状态。在某一工程段施工完成后,要及时检查,验收,总结经验和教训,把发现的问题及时纠正在下一施工段,减少错误的连续发生。 工程施工是一项非常严谨的工作,工程技术人员必须要把它作为一个自己的艺术产品去雕刻,力求精益求精,要有一个良好的工作作风,要本着对国家(不浪费资源)、对社会、对业主负责的态度去工作,要有“干一项工程,树一座丰碑,赢一片口碑”的决心,这样才能把工作作好,才能成为一名合格的工程技术人员。 工程施工是一个群体作业的工作,它不是一个人或几个人就能完成的,它是需要上至质检站、设计院,下至劳动工人的相互紧密配合,才能完成的一项复杂的作业任务,所以,做好相互间的联系配合就显得尤其重要,否则,干好工程就会成为一句空话。 俗话说“皮之不存,毛将焉附”一个打工者如果不考虑老板和公司的经济效益,他就是在自断前程,他就不是一个合格的打工者,早晚会被社会所淘汰。工程施工的工作面大,工作人多,工程要取得一个良好的经济效益,材料管理就显得非常重要,然而材料的管理如果只靠一个人或几个人的力量是远远不够的,它需要大家的共同努力去实现。作为一个

盾构隧道管片排版总结

盾构隧道管片排版总结 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

管片选型与排版 区间盾构结构为预制钢筋混凝土环形管片,外径6200mm,内径5500mm,厚度350mm,宽度1200mm。在盾构施工开工前,应对管片进行预排版,确定管片类型数量. 1)隧道衬砌环类型 为满足盾构隧道在曲线上偏转及蛇形纠偏的需要,应设计楔形衬砌环,目前国际上通畅采用的衬砌环类型有三种:①直线衬砌环与楔形衬砌环的组合;②通用型管片;③左、右楔形衬砌环之间相互组合。 国内一般采用第③种,项目隧道采用该衬砌环。 直线衬砌环与楔形衬砌环组合排版优缺点:优点—简化施工控制,减少管片选型工作量;缺点—需要做好管片生产计划,增加钢模数量。 盾构推进时,依据预排版及当前施工误差,确定下一环衬砌类型。由于采用衬砌环类型不完全确定性,所以给管片供应带来一定难度。 2)管片预排版 1、转弯环设计 区间转弯靠楔形环完成,分三种:标准换、右转弯环、左转弯环。即管片环向宽度六块不是同一量,曲线外侧宽,内侧窄。

管片楔形量确定主要因素有三个:①线路的曲线半径;②管片宽度;③标准环数与楔形环数之比u值。还有一个可供参考的因素:楔形量管模的使用地域。楔形量理论公式如下: △=D(m+n)B/nR ① (D-管片外径,m:n-标准环与楔形环比值,B-环宽,R-拟合圆曲线半径) 本次南门路到团结桥楔形环设计为双面楔形,楔形量对称设置于楔形环的两侧环面。按最小水平曲线半径R=300m计算,楔形量△=37.2mm,楔形角β=°。 值得注意的是转弯环设计时,环宽最大和最小处是固定的,左转弯以K块在1点位设计,右转弯以K块在11点位设计,即在使用转弯环时,要考虑错缝拼装和管片位置要求。 2、圆曲线预排版 设需拟合圆曲线半径为450m(南门路到团结桥区间曲线半径值),拟合轴线弧长270m,需用总楔形量计算如下: β=L/R= ② △总=(R+D/2)β-(R-D/2)β=3720mm ③ 由△总计算出需用楔形环数量: n1=△总/△=100 ④ 标准环数量为: n2=(L-n1*B)/B=125 ⑤ 标准环和楔形环的比值为: