文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 湿式电除尘施工方案修订稿

湿式电除尘施工方案修订稿

湿式电除尘施工方案修订稿
湿式电除尘施工方案修订稿

湿式电除尘施工方案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录·

第二章项目实施计划及施工组织设计、项目管理机构的配备情况

一、各分部分项工程的主要施工方法实施说明(包括包装和运输)

(一)、湿式电除尘安装技术措施

1 设备特点

本湿式电除尘散件多,安装位置标高高,吊装作业多,焊接量大。

该工程工期短,而施工工艺复杂,施工质量要求高。因此,在施工过程中,各专业施工单位必须通力合作,紧密配合协调,在确保质量、确保安全的前提下,尽可能优化管理,优化技术措施,统筹安排,科学管理,以较短的施工周期圆满的完成安装工作。

施工场地狭小,预制工作需利用厂内空闲地方,并需考虑吊车的站位与转动方便。

2 施工准备

技术准备:

①湿式电除尘的施工人员,在开工前必须有组织的学习和熟悉湿式电除尘制造厂提供的图纸、技术资料及文件,同时还要学习设计院设计的湿式电除尘系统的工艺设计资料。

②施工人员必须熟悉掌握施工及验收技术规范和标准。

③施工管理人员要做好图纸会审、技术、质量、安全交底等工作,编制各专业施工技术方案,并做好文字记录。

④掌握设备、材料到货情况,根据安装顺序进行清点堆放,尽量减少二次搬运。

⑤做好特种作业人员的培训和考核工作。

⑥施工场地及机具设备准备

⑦根据图纸对钢架和壳体,极板极线组装的组合场地进行规划,场地应考虑起重机械与组合件运输条件、占地面积、重量及放置。

⑧准备好施工用机具和设备,特别是特殊工具的准备,如管子对口用卡子、打磨管头用的砂轮、坡口机、校正管子和钢架用的工具,找正专用工具等。此外还应准备起重专用工具等。

3 设备和配件的清点、检查、验收

设备到货开箱应会同建设单位代表按照装箱清单逐项进行清点、验收、核实数量并编号,然后对设备和配件进行质量鉴定,并详细做好记录。

对配件的质量检查分两步做,第一步,清点配件时仅做外观检查;第二步,必须在安装过程中边施工,边检查,边记录,方能发现(如受热面管的试压、几何尺寸,钢架构件的弯曲、扭曲等)。

4 湿式电除尘基础的验收及放线

根据湿式电除尘厂提供的基础图及设计院的基础图对土建基础交工资料(测量资料、技术数据、混凝土实验报告等)进行复核,基础的外观尺寸、标高、中心线偏差应符合规范规定。

基础验收合格后,根据土建工程基准点用经纬仪测出湿式电除尘纵、横中心线,根据此中心线,再分别测出钢架立柱在基础上的中心线,用经校检的钢卷尺测量对角线,以便验证基础中心线的正确性。立柱中心线之间距离误差不得大于±1mm,对角线误差不得大于5mm。

立柱中心线测出后,应用墨斗油漆将中心线引到基础的侧面。

根据土建工程基准标高点,用水准仪测出各基准点的标高。

清理基础,将垫铁位置铲平,要保证垫铁与基准表面接触不少于75%。然后再在铲好基础表面将垫铁放好,测量标高后再立钢柱。

垫铁应布置在立柱底板的立筋板下方,每个立柱下垫铁的承压总面积可根据立柱的设计荷重计算。

基础表面应铲成麻面。

5 钢架设备的检查、校正、组合及安装

钢架设备的检查就是检查设备是否齐全,尺寸是否正确,外表有无缺陷等(特别是焊缝,是否有开裂的现象)。对于有弯曲、扭曲和其他缺陷的,要进行校正和处理,以保证安装质量。

湿式电除尘钢架和有关金属结构主要尺寸的测量和复查必须使用经计量部门检定合格的钢尺。为使测量准确,可用弹簧秤拉紧钢尺在相同紧力下测量。

湿式电除尘钢架组合件的允许偏差见下表示(mm):

湿式电除尘钢架组合件的允许偏差(mm)

注:①支承式结构的立柱间距离以正偏差为宜。

②支承吊挂极板极线的横梁的标高偏差应为-5mm;刚性平台安装要求与横梁相同。

6 湿式电除尘钢构架校正时应注意:

小型构件弯曲变形超过规范时,宜采用冷态校正。大型构件冷态校正后不得有凹凸、裂纹等损伤。

大型构件弯曲变形超过规范时,宜采用热调方法进行调校,加热采用氧—乙炔焰,但加热温度应小于1000℃以防构件脱碳,渗碳,过烧等现象,严禁用“假焊”调校任何构件。

特大型构件,因结构尺寸大,刚性大如有弯曲,现场无法调校。因此,当变形不大且可在安装中借调整达到或接近规范要求时,则认真做好记录,由甲、乙双方签字认可,作为存档资料,如构件变形太大,严重影响安装质量时,则应由制造厂进行处理。

钢构件的冷调要在温度0℃以上进行。热调是应避免构件加热到700℃左右或250℃—300℃时使用外力进行调校,以防构件发生锤压硬化和呈热脆化。

所有主要钢构件在调校合格后,在构件上划出纵横中心线,各种安装孔的中心距;钢柱必须划出两相互垂直面上的纵横中心线,并在底板上划出纵横中心线,所有划线均应用样冲和油漆作出明显的永久的标记。

7 湿式电除尘构架组合时,一般应先在立柱上画出一米标高点,画法如下:

支承式结构,一般根据主要的卡头标高兼顾多数卡头的标高和柱顶标高,确定立柱的一米标高点。

悬吊式结构,一般以顶板的大板梁标高或柱顶面的标高,确定立柱的一米标高点,并应根据设备技术文件的规定注意立柱的压缩值。

8 钢架的吊装、找正与固定

湿式电除尘钢架安装找正时,可根据厂房的基准标高点,测定各立柱上的一米标高点,立柱标高可用立柱下的垫铁进行调整。

湿式电除尘钢架应安装一件,找正一件。严禁在未找正好的构架上进行下一工序的安装工作,以免造成安装后产生无法纠正的偏差。

湿式电除尘钢架安装时应先找正点焊固定,经复核尺寸符号要求后正式施焊,焊接时要注意焊接顺序,并留有适当的焊接收缩量,避免焊接后安装尺寸超差。

钢架起吊前应全面检查组合件绑扎位置和加固结构的刚性,使其在起吊过程中不致产生永久变形,发生设备损坏事故或人身安全事故。

钢架起吊前应进行试吊。即将钢架平行起吊到离地面200~300毫米高度,检查各钢丝绳受力是否均匀,持续5分钟后,再看有无下沉现象,如果情况良好,则可正式起吊。

湿式电除尘大件吊装时应注意结构稳定,必要时应临时加固。大件吊装后应复查立柱斜度、主梁挠曲值和各部位的主要尺寸。

湿式电除尘钢构架安装允许偏差见表

除预留开口处的平台扶梯不安装外,其它平台扶梯应配合湿式电除尘构架尽早安装,以利构架稳定和施工安全。

构架找正完毕后,应按图将柱脚固定在基础上。采用钢筋焊接固定时,应将钢筋加热弯贴在柱脚底板上(尽量紧贴立筋板)加热温度一般不超过1000℃。焊缝长度应为钢筋直径的6—8倍,并应双面焊。

湿式电除尘钢构架安装允许偏差(mm)

注:表中各注同上表中各注。

(二)、烟风管道安装

1 安装注意事项

安装前,应对钢架复核一次,经检查,框架的水平度标高应符合要求,吊装时,索具应在框架上,而不应使管子受力变形,也不得落入杂物。安装后尺寸均应符合设计及规范要求。

烟风道在安装前应检查焊缝有无漏焊的地方,焊缝质量是否合格。

烟风道各法兰连接处应垫以石棉绳,石棉绳上最好涂上耐火泥,以利于密封。

烟风道安装时,切不可强力组对,不合适部位,应予修正合格后安装。

2 安装施工工艺:

烟风管道的焊口应平整光滑,严密不漏,焊渣药皮应清除干净,安装焊口应预留在便于施工和焊接的部位。

烟风管道的组合件应有适当的刚度,必要时作临时加固;临时吊环焊接应牢固,并具有足够的承载能力。

管道和设备的法兰间应有密封衬垫,并不得伸入管道和设备内;衬垫两面应涂抹密封涂料。

预保留的组合件,必须在保温前进行渗油检查合格。

套筒伸缩节安装时应按图留出足够的膨胀距离,密封面应光洁,垫料应均匀饱满。烟风管道与机械设备连接时,严禁强力对接,以免机械设备产生位移。

烟风管道安装后中心线偏差一般应不大于30mm。

烟风管道安装结束后,应将管道内外杂物清除干净和临时固定的物件全部拆除后作风压试验,检查其严密性;风压试验发现的漏泄部位应及时处理;管道如有振动,应分析原因,进行调试或修改设计,消除振动。

挡板、插板在安装前应进行检查,必要时作解体检查,应按图留出热膨胀间隙,轴封应良好开关应灵活。

操作装置应开、关标记,并有全开和全关的限位器,其开度指示应明显清晰,并与实际开度指示相符。

管道和设备安装结束后,应及时清除内外杂物、尘土和临时固定物件等。(三)、非标构件制作安装技术措施

非标构件主要包括钢结构、非标槽体、设备及管道支架等。

1 放样、号料和切割

放样和号料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收缩余量及切割、刨平和铣平等加工余量。

放样和样板(样杆)的允许偏差应符合下表的规定:

号料的允许偏差规定:零件外形尺寸为±;孔距为±。

割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净,气割后应清除熔渣和飞溅物。

机械剪切的零件,其钢板厚度不宜大于,剪切面应平整。

机械剪切的允许偏差规定:零件宽度、长度为±;边缘缺棱为;型钢端部垂直度为。

2 矫正和成型

冷矫正和冷弯曲的最小曲率半径和最大弯曲矢高应符合规范和设计文件要求。

碳素结构钢和低合金结构钢在加热矫正时,加热温度应根据钢材性能选定,但不能超过900℃。低合金结构钢在加热矫正后应缓慢冷却。

矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得超过,矫正后的允许偏差应符合下表要求(单位:mm):

注:t为板厚 b为型钢宽度

当零件采用热加工成形时,加热温度宜控制在900-1000℃;碳素结构钢在温度下降到700℃之前、低合金结构钢在温度下降到800℃之前,应结束加工;低合金结构钢应缓慢冷却。

弯曲成形的零件应采用弧形板检查。当零件弦长小于或等于1500mm时,样板弦长不应小于零件弦长的2/3;零件弦长大于1500mm时,样板弦长不应小于1500mm。成形部位与样板的间隙不得大于2mm。

3 边缘加工

气割或机械剪切的零件,需要进行边缘加工,其刨削时不应小于2mm。

边缘加工的允许偏差应符合下表规定:

4 组装

组装前,零件、部件应经检查合格;连接接触面和沿焊缝边缘每边30-50mm范围内的铁锈、毛刺、污垢、冰雪等应清除干净。

板材、型材的拼接,应在组装前进行;构件的组装应在部件组装、焊接、矫正后进行。

焊接连接组装构件的允许偏差应符合下表规定(单位:mm):

组装顺序应根据结构型式、焊接方法和焊接顺序等因素确定。

构件的隐蔽部位应焊接、涂装,并经检查合格后方可封闭;完全密闭的构件内表面可不涂装。

桁架结构杆件轴线交点的允许偏差不得大于。

采用夹具组装时,拆除夹具时不得损伤母材;对残留的焊疤应修磨平整。

顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴,用塞尺检查,其塞入面积应小于25%,边缘间隙不应大于。

5焊接和焊接检验

施工单位对其首次采用的钢材、焊接方法、焊后热处理等,应进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺。

重要结构的焊工应经过考试并取得合格证后方可从事焊接工作。

焊接时,不得使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条和受潮结块的焊剂及已熔烧过的渣壳。焊丝在使用前应清除油污、铁锈。

焊条使用前应按产品说明书规定的烘焙时间和温度进行烘焙。保护气体的纯度应符合焊接工艺评定的要求。低氢型焊条经烘焙后应放入保温筒内,随用随取。

施焊前,焊工应复查焊件接头质量和焊区的处理情况。当不符合要求时,应经修整合格后方可施焊。

焊工应遵守焊接工艺,不得自由施焊及在焊道外的母材上引弧。

角焊缝转角处宜连续绕角施焊。起收弧点间距大于10mm,弧坑应填满。

厚度大于50mm的碳素结构钢和厚度大于36mm的低合金结构钢,施焊前应进行预热,焊后应进行后热。预热温度宜控制在100~150℃;后热温度应由试验确定。预热区在焊道两侧宽度均应大于焊件厚度的2倍,且不应小于100mm。环境温度低于0℃时,预热、后热温度应根据工艺试验确定。

多层焊接宜连续施焊,每一层焊道焊完后应及时清理检查,清除缺陷后再焊。

T形、十字接头、角接接头等要求熔透的角焊缝,其焊缝厚度当板厚小于20mm时不小于板厚度;板厚大于20mm时则不应小于板厚度的倍。

定位焊所采用的焊接材料型号,应与焊件材质相匹配;焊缝厚度不宜超过设计焊缝厚度的2/3,且不应大于8 mm;焊缝长度约50—100mm,定位焊位置应布置在焊道以内,并应由持合格证的焊工施焊。

焊接过程中应及时对焊接质量进行检查和处理各种缺陷。

焊接完毕,焊工应清理焊缝表面的熔渣及两侧的飞溅物,检查焊缝外观质量,不合格焊缝应及时处理。对需进行无损探伤的焊缝,在外观检查合格后进行无损探伤。经无损探伤发现的焊接缺陷,焊工不得擅自处理,应查清原因,制定出修补工艺后方可处理。焊缝同一部位的返修次数,不宜超过两次,否则,应制定详细的返修工艺,且在返修后重新进行探伤。

(四)、水管道安装技术措施

1 工艺管道安装

施工准备

施工前应熟悉图纸,了解管道的材质、规格、走向等。对管子、管件、阀门、支、吊架弹簧应按设计要求核对其规格、材质、型号,并进行复验。管子、管件和工程用其他钢材必须有制造厂的合格证和质量证明书,合金钢管上有材质标记。

施工人员根据设计图纸,配合土建施工队伍,对预留孔洞、预埋套管及预埋铁板的位置、规格、数量进行核对,以利于安装施工。

施工前对板材、管材、管件、阀件进行检查验收,不符合质量要求的不能使用,应给予更换和修改。对各种阀门在安装前进行压力试验。对质量检验情况应记录并经业主及监理部门签字认可。

对地下管线位置放线测量,定出管道中线(定桩)及开挖边线, 逐段标出开挖高程.同时在现场划出堆土区域,留出现场施工通道。

管道安装

管道安装前,管节应逐根测量、编号,根据测量结果选用管径相差最小的管节组对对接;对于较大的管道,采用吊车配合安装就位、组对;对于较小的管道以手动葫芦调整就位、组对。测量管道垂直度、水平度、对口间隙,符合要求后点焊固定,全面施焊法兰与管道间的焊缝。管道连接采用焊接(必要处加设法兰)。连接设备的三通及弯头的位置要准确无误,法兰螺栓孔角度正确。

法兰连接时应对接平行、紧密,与管道中心线垂直,垫片不应使用双层,螺母应在同一侧,螺杆露出的长度不应大于螺栓直径的1/2。

镀锌钢管的切割方法用机械方法,且管节的切口断面应平整,偏差不得超过一扣,丝扣应光洁,不得有毛刺、乱丝、断丝,缺丝总长不得超过全长的10%,接口紧固后宜露出2~3扣螺纹。

水平管道应有符合设计要求的坡度,标高及位置的误差在允许范围内,特别是自流管道的坡度一定要满足设计要求。穿梁、穿楼板、过池壁等处均设套管并严密不漏。

阀门及支架安装

阀门安装前应做水压强度试验,试验压力为工作压力的倍。

阀门安装应牢固、严密,与管道中心线垂直,操作机构灵活、准确。各种阀门的性能、结构、材质、防腐蚀以及各种技术参数均应符合设计要求。

阀门在安装前,均应检查闸板与密封面是否清洁。安装后,在无水条件下按照操作程序启闭三次,以保证开启灵活。对于电动阀门、闸门的安装,首先要弄清其工作原理,同时在安装时请电气专业的技术人员配合进行。

管道支架应固定于预埋铁上,若预埋铁位置偏差较大或无预埋铁,则采用金属膨胀螺栓固定,支架布置形式及间距应严格按设计要求及国家规范要求。

管道焊接

人员、材料和机具要求

A.焊接技术人员负责编制焊接方案,拟定技术措施,并向有关人员进行技术交底,解决焊接技术问题,组织焊接工艺评定,参与重要管道和部件的质量验收工作、记录、检查和整理焊接资料和技术文件,指导焊工的工作。

B.从事本工程焊接的焊工,必须是取得了焊工合格证书的。并对其作业过程进行检查,对焊接质量经常不合格者,应停止焊接工作。

C.焊接工程中所用的母材和焊接材料如焊条、焊丝、钨棒,氩气、氧气、乙炔气的质量应符合国家或有关标准,并具备出厂质量合格证书,或质量复验合格报告。

D.焊接所用的机具设备必须满足使用要求,性能稳定,调节灵敏,不得妨碍焊工的正常焊接工作。焊机还应可靠接地,保证使用安全。

焊接前的准备

A.焊条购回后必须按不同类型、型号、牌号、规格分别存放,做到标记清楚,仓库要通风良好、干燥、以防焊条受潮变质。同时建立好焊条领用制度和必要的台帐。

B.焊条使用前应进行烘烤,现场应指定专人负责烘烤焊条,做到记录准确,常用焊条烘焙温度为:酸性焊条 100-150OC×1小时,碱性焊条350-400OC×2小时。

C.焊条应随用随取,不得将烘烤过的焊条放在地上、铁板上及工件上,应装入保温筒。焊条隔夜必须时应收入保温箱,防止受潮变质。碱性焊条次日使用,还要重新烘烤,一般烘烤不得超过三次。

D.坡口加工必须按照规范要求进行,保证其型式正确、尺寸准确,且宜采用机械方法。如采用气割时,坡口面上的氧化熔渣、飞溅等物必须清理干净,并将凹凸不平处修理平整。

E.接头组对时一定要做到内壁齐平,不得强力进行,组对时错边量不得超过壁厚的10%,且不得超过1毫米。组对完成后的接头应及时进行点固焊,所用焊接方法和材料与正式施焊时相同。

焊接工艺

A.在正式焊接时必须按焊接工艺卡或焊接指导书(对不同的管道和部件应有不同的焊接工艺卡)执行,不得任意变更。焊接时应认真操作,仔细检查,及时处理焊接缺陷。打底后的焊缝,应及时进行次层的焊接,以防止产生裂纹。

B.多层多道焊时,接头应错开,且应逐层进行检查,经自检合格后,方可焊接次层,直至完成。同时还应特别注意接头和收弧的质量,收弧时应将熔池填满。

C.经检查需返修或补焊时,应有具体的返修或补焊工艺措施,需作热处理的,在返修或补焊后应重做热处理。

D.焊接过程中,还应注意周围环境的影响。不能有妨碍焊接工作的环境因素产生。否则,应采取有效措施予以防护。

质量检查、检验

A.焊接过程中应时时对焊接质量进行检查和检验,做好焊接质量三级检查验收工作。焊后首先应作好外观检查工作,外观检查不合格的焊缝,不允许进行其它项目检查。

B.外观质量合格标准为:

B-1.焊缝加强高为0-3毫米,宽度为坡口每侧增宽不大于2毫米。

B-2.不允许有裂纹、未熔合、气孔、夹渣。

B-3.根部未焊透的深度不大于厚度的10%且不大于毫米,总长度不大于焊缝全长的10%,打底焊缝不允许有根部未焊透。

B-4.咬边深度不大于毫米,焊缝两侧总长不大于焊缝全长的20%。

B-5.内凹不大于2毫米。

C.外观检查合格后再根据设计和规范要求进行无损探伤。

D.焊接工程完成后,及时收集和整理好各种焊接技术文件,以作为竣工资料。管道系统试验

一般规定

A.管道安装完毕,应按设计规定对管道系统迸行强度、气密性等试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量,试验项目按设计规定。

B.管道系统强度与严密性试验,一般采用液压进行,如果设计结构或其他原因,液压强度试验有困难且设计压力小于或等于0.6MPa时,可用气压试验代替,但必须采取有效的安全措施,并报请主管部门批准。

C.管道系统试验前应具备下列条件:

C-1.管道系统施工、焊接完毕并经检验合格,符合设计要求和规范的规定。焊缝及其他在试验中应检查的部位未涂漆和保温。

C-2.支、吊架安装完毕。管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。

C-3.埋地管道的坐标、标高、坡度及管基、垫层等经复查合格,试验用的临时加固措施经检查确认安全可靠。

C-4.试验用压力表已经校验,并在周检期内,其精度不低于1.5级,表的刻度值为最大被测压力的倍,试验时压力表不少于2块。

C-5.试验方案已经过批准,并已进行了技术交底。

C-6.试验前应将不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离,安全阀、流量孔板应拆卸,加置盲板的部位应有明显标记和记录。

C-7.有冷脆倾向的管道,应根据管材的冷脆温度,确定试验介质的最低温度,以防脆裂,脆性材料严禁使用气体进行压力试验。

D.试验过程中如遇泄漏,不得带压修理,缺陷消除后;应重新试验。

E.系统试验合格后,试验介质宜在室外合适地点排放,并注意安全。

F.试验完毕后,应及时拆除所有临时官板,核对记录,并填写《管道系统试验记录》。

管道吹洗

A.管道系统强度试验合格后,或气压试验前,应分段进行吹扫与清洗(简称吹洗,下同)。吹洗方法应根据对管道的使用要求、工作介质及管道内表面的脏污程度确定。吹洗的顺序一般按主管、支管、疏排管依次进行。

B.公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道,宜采用人工清理,公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗,公称直径小于600mm的气体管道宜采用空气吹扫,蒸汽管道应以蒸汽吹扫。

C.吹洗前应将系统内的仪表加以保护,并将孔板、喷嘴、滤网、调节阀、安全阀、仪表、节流阀及止回阀芯等拆除或流经旁路,妥善保管,待吹洗后复位。吹洗前应考虑管道支、吊架的牢固程度,必要时应予加固。

D.不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离。对未能吹洗或吹洗后可能留存脏污、杂物的管道,应用其他方法补充清理。

E.吹洗时,管道的脏物不得进入设备,设备吹出的脏物一般也不得进入管道。吹洗时除有色金属管道外,应用锤(不锈钢管道用木锤)敲打管子,对焊缝、死角和管底等部位应重点敲打,但不得损伤管子。

F.管道吹洗合格后,应填写《管道系统吹洗记录》》,除规定的检查及恢复工作外,不得再进行影响管内清洁的其他作业。管道系统最终封闭前,应进行检查,并填写《系统封闭记录》。

工艺管道安装的其它技术要求

汽水管道安装时,应有流向不小于2‰的坡度,在管道的最高处设放气阀,在最低点设疏水阀或放水阀。

管道穿屋顶应作防漏水处理。

对于部分小管径及就近排放管道(取样管、取样冷却器放水管、水箱溢流管及施工水管等)施工时,可以参考系统流程图,根据现场情况进行安装。

阀门安装应便于操作。

管道安装时,可根据现场做适当调整。

不锈钢管道DN25以上拐弯处必须使用弯头,小管尽量使用弯头,使用弯管器可以冷弯,防止热弯变形,

2 给排水管道安装

PPR管安装

PPR管安装为给水管道的安装。

PPR管下料切割采用专用刀具切割,管道连接采用热熔焊接。

管道安装应横平竖直,铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,使用灵活方便。

管道吹洗和试压参照工艺管道相应章节。

U-PVC管安装

U—PVC管道安装为排水管道的安装。

当施工现场与材料存放处温差较大时,安装前将管材和管件在现场放置一定的时间,使其温度接近施工环境的温度。

管道系统的配管与管道粘接应按下列步骤进行:先按设计图纸的座标和标高放线,并绘制实测施工图;再按实测施工图进行配管,并进行预配管,再进行管道连接。管道系统安装过程中,应防止油漆、沥青等有机物与U—PVC管材管件接触。

塑料管之间的连接采用TS承口接合,胶粘剂粘接。

涂抹胶剂应使用鬃刷或尼龙刷。用于擦拭承插口的干布不得带有油腻及污垢;涂抹胶粘剂时,必须先涂承口,后涂插口。涂抹承口时应由里向外,胶粘剂应涂抹均匀,并适量;涂抹胶粘剂后,应在20秒内完成粘接。若操作过程中,胶粘剂出现干涸,应在清除干涸的胶粘剂后重新涂抹。

管道的粘接应牢固,连接部件应严密无缝,螺纹管件应清洁不乱丝,连接坚固,并留有2~3扣螺纹。

若采用金属管卡固定管道时,金属管卡与塑料管间应采用塑料带或橡胶板隔垫,不得使用硬物隔垫,在金属配件与塑料管连接部位,连接时不能用力过大,以免胀裂塑料管。

(五)、焊接施工方案

1 焊接概况

本工程管道主要为不锈钢管和碳素钢管。焊接施工执行DL/T5190-2004《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂焊接篇)。

2 焊工要求

担任湿式电除尘受压元件焊接的焊工,须持考试合格,持证焊工所承担的焊接项目必须与持证项目相符。

参加焊接的焊工应有较强的责任心,能认真执行国家的各项标准和规范,严格遵守工艺纪律,按给定的焊接作业指导书或焊接工艺卡的要求施焊。

焊工应对所焊焊缝质量负责。当焊口组对不符合要求时,焊工有权拒绝焊接并及时向焊接检查员报告。当出现重大质量问题时,报告有关人员,不得自行处理。

3 焊接材料的管理

采用的焊接材料应符合设计文件规定。焊接材料及焊接用的各种气体必有质量证明书或合格证,并应符合国家有关标准的规定,本工程中使用的焊条应符合

GB5117《碳钢焊条》、CB5118-95《低合金钢焊条》的规定;焊丝应符合GB1300《焊接用钢丝》的要求。标准规定或对焊材质量有怀疑时,应进行抽查试验,待试验合格后方可使用。

施工现场专门设置焊材室,并由专职人员负责焊材的管理、验收、烘干、贮存、发放、回收等工作。焊材室须安装除湿设备,以防焊材受潮(温度宜在5°以上,相对湿度应小于60%)。

焊条按规定的温度烘焙,烘焙时每次只能烘一种牌号的焊条。

本工程使用的焊条、焊丝应分类挂牌贮存,焊工应凭焊接施工员签发的领用卡领用焊材,焊材室按领用卡发放焊材,防止错用焊条、焊丝。

焊工领出的焊条必须装入温度保持在100-150℃的焊条保温筒内,随用随取。

焊条、焊丝按根领用,焊工应交回当日未焊完的焊材及喊丝头、焊条头、焊材室应认真做好发放、回收工作,为每个焊工建立台帐,并采取一定的措施以控制焊条头、焊丝头的回收率。

焊接用的氩气应符合GB4842《氩气》的规定,纯度应不低于%,氧气纯度应不低于%,乙炔气纯度应符合GB6819《溶解乙炔》规定。

4 焊接工艺评定试验及焊接工艺卡的编制

焊接施工员根据设计图纸采用的钢材牌号、规格及所用的焊材牌号、焊接方法等,按照工艺评定报告中各项工艺系数来编制焊接工艺卡,在焊前发给焊工用于指导焊工施焊。

5 焊前准备

焊缝坡口的加工及组对尺寸按设计图纸的规定,图纸无规定的按DL5007-92规范中表执行。不同厚度对口按DL5007-92规范中图的形式处理。

承压管坡口的加工应采用机械方法进行加工。

对采用火焰切割的坡口,应将割口表面的溶渣、氧化物及飞溅物清理干净,并将不平处打磨平整。

焊缝在组装前将坡口内、外壁两侧各20mm范围内的油、漆、垢、锈等杂物清理干净,并打磨出金属光泽。不锈钢焊件在组装前应将坡口两侧表面不小于100mm范围内的油、漆、垢、锈、毛刺等杂物清理干净,并采取防止焊接飞溅物沾污表面的措施。所使用的砂片、钢丝刷及清除焊渣的工具由不锈钢制成。不锈钢管子表面不得暴露在火焰加工处。

焊件组装时应垫置牢固,以免在焊接和热处理过程中产生变形和附加应力。焊口禁止强力对口,以防引起附加应力。

焊接前应做好各项防护措施。如:采用蓬布遮挡、搭设活动防护棚等办法来防止风、雨、雪等天气对焊接造成的影响,以确保工程的焊接质量。

6 焊接工艺及要求

当焊接环境出现下列任何一种情况时,应采取有效的防护措施,如搭设防护棚,采取预热等措施,否则不得施焊。

手工电弧焊时,风速大于10m/s;

氩弧焊时,风速大于2m/s;

相对湿度大于90%;

焊件有水、雪或接触到雾;

当焊件温度低于0℃时。

露天场所焊接采用搭设活动棚的办法来防止雨、雪、风等天气情况对焊接造成的影响,以确保工程质量。

钢结构、烟风道、支吊架等的焊接采用手工电弧焊焊接。

焊口的点焊及组对卡具的焊接应与正式焊接各项要求相同,并由合格焊工施焊。当发现定位焊缝有裂纹、气孔等缺陷时应清除重焊。

焊接时不得在焊缝坡口外引弧,以免擦伤母材产生淬硬组织。

管子焊接时,管内不得有穿堂风,管端应堵上。

湿式静电除尘器技术方案 Word

354管湿式静电除尘除雾器 技术方案 日期:二0一七年五月 1.总则 1.1 本技术方案适用于项目湿式静电除尘除雾器工程。 1.2本技术方案对湿式静电除尘工程设备及工艺系统的功能、设计、结构、性能、安装和试验、验收等方面提出技术要求。 1.3承包方提供全套的烟气湿式静电除尘装置工艺系统,其范围包括:湿式静电除尘装置的设计、内外部组件设备、配套电控设备的供货、安装、调试、168h满负荷试运行等。 1.4承包方配合发包方接受环保、安全、消防等主管部门进行的审核、竣工验收等工作。 1.5 承包方必须应熟悉湿式静电除尘与湿法脱硫工艺。 1.6本技术方案提出的是最低限度的要求,并没有对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。承包方应保证提供符合本技术协议、规范和有关最新工业标准的产品,并满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准的要求,安全设施配置符合《中华人民共和国电力行业标准DL / T 1123—2009》的要求。 2工程概况及设计条件 2.1工程概况 2.1.1:

2.1.2本工程范围:湿式静电除尘除雾系统正常运行所必需具备的工艺系统设计、设备选择、采购、运输及储存、制造及安装(含设计、施工)、调试、试验及检查、试运行、考核与环保验收、消缺、培训和最终交付投产等。 2.2湿法脱硫后烟气指标 承包方提供设备及工艺的设计、制造、施工,符合国家有关标准,这些标准和规范至少包括: 燃煤电厂电除尘器 DL/T514-2004 火电施工质量验收及评定标准 电气装置安装工程施工及验收规范 GB50150 高压静电除尘用整流设备 JB/T9688-1999

除尘器的安装施工方案

除尘器的安装施工方案 一、材料要求 1 通风专业常用的除尘器类型有:旋风除尘器、双级涡旋除尘器、湿式除尘器、过滤式除尘器、多管除尘装置、电除尘器等。除尘器的安装分为整体式和组装式。 2 除尘器应有产品合格证,其型号、规格及尺寸必须符合设计要求。 3 除尘器本体和配套件应齐全;完整,其内表面平整、无明显凹凸,圆弧均匀,拼缝错开,焊缝表面无裂纹、夹渣、明显砂眼、气孔等缺陷。 4 除尘器制作的板厚应按照设计要求、标准样本材料明细表执行。并对其外观进行检查,确认后填写设备开箱检查记录单,经双方确认后方可安装。如有损坏应修复合格,损坏严重时应及时更换。 二、主要机具 主要机具:电锤、手电钻、电焊机、气焊设备、倒链、扳手、水平尺、线坠等。 三、作业条件 1 土建施工己完毕,现场已具备施工条件且无障碍物及其他杂物。 2 已进行技术交底。 四、操作工艺 (一) 工艺流程: 设备验收→搬运→安装及调整→检验 (二)设备验收: 1 除尘器各部件的连接应严密,进出口方向必须符合设计要求,安装牢固平稳,因除尘器有时设计在风机负压端,有时在正压端,不能装反,故安装时要弄清进、出口方向后再行安装。 2 除尘器涡旋方向要与风机旋转方向配套一致,即右旋除尘器配用右旋引风机,左旋除尘器配用左旋引风机。 (三)安装及调整: 1 安装时,法兰密闭垫应加在螺栓内侧,以保证密封性能。 2 湿式除尘器的水系统,其水管连接处和存水部位必须严密不漏,排水畅通。 3 现场组装除尘器的各部位连接处必须严密。 4 除尘器的排灰阀、卸料阀、排泥阀的安装必须严密,并便于操作和维修。 5 双级蜗旋除尘器的叶片方向必须正确;旁路分离室的泄灰口必须光滑无毛刺。 6 旋筒式水膜除尘器的外筒体内壁严禁有突出的横向接缝。

湿式电除尘器技术规范6.5

湿式电除尘器技术规范6.5

技术规范潍坊恒联浆纸有限公司 湿式电除尘器技术规范 一、总则 本协议书适用于潍坊恒联浆纸有限公司3、4#锅炉石灰石石膏法脱硫塔后配套湿式电除尘器工程,它提出了湿式电除尘器的本体及其电气设备、辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术规范。 在本协议书中提出了技术的说明,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方提供一套满足规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,满足相应要求。 卖方执行本协议书所列标准。有不一致时,按较高标准执行。 设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中,卖方保证买方不承担有关设备专利的一切责任。 卖方提供高质量的设备。这些设备是成熟可靠、技术先进的产品,且制造厂已有相同容量机组合同设备制造、运行的成功经验。 合同签订之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求。 卖方保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。卖方对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。 若本技术规范各附件前后有不一致的地方,以有利于设备安全运行、工程质量为原则,由买方确认。 工程联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位均采用法定计量单位。 卖方提供给买方的所有技术文件、资料和图纸(包括国外的技术文件、资料和图纸)均用中文编写。如用其他语言,买方将拒绝接受。 二、工程概况 潍坊恒联纸浆有限公司3、4#(2×75t/h)锅炉分别采用电袋除尘器和三电场电除尘器,烟气由除尘器进入引风机后汇总进入一台石灰石石膏法脱硫塔,由于炉外湿法脱硫自身的特点,造成烟气中携带部分水分、气溶胶、脱硫浆液、盐分等物质,致使烟尘排放浓度超标。 在不改变原有设备的情况下,在脱硫塔后引风机前新增一台湿式静电除尘器。湿式电除

湿式电除尘器技术规范65

湿式电除尘器技术规范 一、总则 本协议书适用于潍坊恒联浆纸有限公司3、4#锅炉石灰石石膏法脱硫塔后配套湿式电除尘器工程,它提出了湿式电除尘器的本体及其电气设备、辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术规范。锻造间除尘设备改造 施工方案 施工方案 编制: 审核: 批准: 汉中市建筑工程总公司 11月1日

目录 一、工程概况 二、施工机具及劳动力计划 三、工程质量及主要技术措施 四、制作 五、安装 六、产品标识及工程验收 七、安全要求及保证措施 一、工程概况: 滚筒式除尘布袋系统是锻造间砂带打磨机生产线的配套项目,设脉冲滚筒式除尘器,处理风量22300m3/h。布袋除尘器制作要按《钢制压力客器》GB150–89的规定进行。滚筒式除尘器壳体制作安装可分成3段。即第一段为下锥体及与之相接的第一段筒体,第二段

为过滤喷吹系统以下的筒体,以上为第三段。除尘器的内部焊缝(包括制作、安装全部焊缝),都必须用角向磨光机打磨光滑,也不允许有焊疤及其它尖锐的部位存在,打磨完毕,经检查确认后内部涂刷防锈漆两遍(该工序由设备厂家到现场施工)。 二、施工机具及劳动力计划: ⒈施工人员组织: 组建专项安装施工小组 施工员 专职安全员 技术员 钳工 4人铆工 4人; 电焊工 6人起重工 6人; 油漆工2人其它8人 安装电工:1人;辅助人员:8人。 项目部所有人员能够精诚协作,保质保量完成本次安装任务。 ⒉施工机具: 25t汽车吊一台、50t汽车吊一台、电焊机8台、气割工具3套、5t倒链2台、3t倒链2台、2t倒链4台、10t千斤顶3台、φ125角向磨光机2台、10t平板车一台。 三、工程质量及主要技术措施:

工程质量应符合下列标准: 主材Q235A,应符合现行国家《碳素结构钢》的规定; 焊材E4301,应符合GB5117-85及GB1300-77之规定; 除尘器壳体制作应符合《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95及《钢制压力容器》GB150-89的规定; 框架及钢平台制安符合《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95的规定。 工程所用所有钢材、焊材、油漆等均有出厂质量证明书,且符合国家标准和设计要求。 参加施工的电焊工都必须有考试合格证,且施焊范围不超出考试合格项目。 四、制作: 制作前必须认真阅读图纸,清楚了解设计意图,严格按图纸施工。钢材下料,坡口加工均采用半自动切割,坡口型式采用单面“V”型坡口。钢板卷制前制作铁皮样板,样板弦长不小于 1.5m,卷制中用样板检查其曲率,样板与壁板间间隙小于2mm为 合格。组对时要有2mm对口间隙。 构件在焊接前要将焊口两侧50mm范围内的铁锈、泥水、飞刺、油污等一切杂物清理干净,φ3.2mm焊条打底,φ4.0mm焊条盖面,背面角向磨光机清根,然后封底焊接。 制作要求: ⒈对口错边量不大于1mm;

电除尘器安装工程施工组织设计方案

目录 1 工程概况 (1) 2 编写依据 (1) 3 施工工艺流程 (2) 4 施工前准备 (4) 5 施工工艺 (6) 6 质量要求 (12) 7 强制性条文 (13) 8.施工安全管理及环境控制措施 (16) 9. 文明施工措施 (19) 10.环境保护控制措施 (20) 11.应急预案及施工人员救援措施 (24) 12. 安全规定 (24) 13. 危险源辨识与控制 (27) 14 附件 (32)

1 工程概况 1.1 简介 准东五彩湾北一发电厂2×660MW燃煤锅炉电除尘,布置于锅炉尾部与引风机之间。该电除尘由龙净环保股份设计制造安装。本除尘器采用钢支架作为底部支承结构,钢支架同外壳底梁用单向、双向、固定支座连接,保证壳体热态膨胀的需要,地脚螺栓组件采用框架定位方式。阻流板只在第一和第五电场布置,第二、第三、第四电场不设阻流板。阴极线为螺旋线型,阳极板采用735C型。阴阳极均采用悬挂式结构。根据设计要求,灰斗连续存灰时间不能超过8小时。 1.2 工程量 每台灰斗20个,进出口喇叭口,阻流板,导流板,钢结构支撑,楼梯平台,电气高压进线系统,顶部起吊装置,阴极系统,阳极系统,壳体等。 2 编写依据 2.1 电除尘安装说明,电除尘安装设计图纸 2.2 《电力建设施工质量验收及评价规程》第2部分锅炉机组DL/T5210.2-2009 2.3 《电力建设施工技术规》第2部分:锅炉机组DL5190.2-2012 2.4 《电力建设施工质量验收及评价规程》第7部分焊接工程DL/T5210.7-2010 2.5 《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电厂DL5009.1-2014 2.6 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2012 2.7 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)(2011年版) 2.8 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 2.9 《绿色施工导则》建设部2007年233号 2.10 《火电工程技术管理导则》Q/ZGDJ-1-DGB-27-2015 2.11 《准东五彩湾北一电厂1号2号机组2×600MW级超超临界机组工程施工组织总设计》2.12 《准东五彩湾北一电厂1号2号机组2×600MW级超超临界机组工程锅炉专业施工组织设计》 2.13 《准东五彩湾北一电厂1号2号机组2×600MW级超超临界机组工程质量工艺策划方案》 2.14 《准东五彩湾北一电厂1号2号机组2×600MW级超超临界机组工程安全文明策划方案》 2.15 《准东五彩湾北一电厂1号2号机组2×600MW级超超临界机组工程创优策划方案》

湿式静电除尘器技术方案Microsoft Word 文档(精品资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 354管湿式静电除尘除雾器 技术方案 日期:二0一七年五月

1.总则 1.1 本技术方案适用于项目湿式静电除尘除雾器工程。2.1工程概况 2.1.1: 2.1.2本工程范围:湿式静电除尘除雾系统正常运行所必需具备的工艺系统设计、设备选择、采购、运输及储存、制造及安装(含设计、施工)、调试、试验及检查、试运行、考核与环保验收、消缺、培训和最终交付投产等。 2.2湿法脱硫后烟气指标 3. 规范和标准 承包方提供设备及工艺的设计、制造、施工,符合国家有关标准,这些标准和规范至少包括: 燃煤电厂电除尘器DL/T514-2004

火电施工质量验收及评定标准 电气装置安装工程施工及验收规范GB50150 高压静电除尘用整流设备JB/T9688-1999 高压静电除尘用整流设备试验方法JB/T5845-1991 钢结构设计规范GB50017-2003 建筑钢结构荷载规范GB50009-2001 建筑抗震设计规范GB50011-2001 固定式钢斜梯安全技术条件GB4053.2 固定式工业钢平台GB4053.4 火力发电厂热力设备和管道保温油漆设计技术规定SDGJ59 工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85

湿式电除尘器

湿式电除尘器(WESP)原理 湿式电除尘器是在克服喷水除尘器和静电除尘器弊端的基础上发展起来的,它的工作原理与普通的除尘器一样,主要涉及了悬浮粒子荷电、带电粒子在电场里迁移和捕集,以及将捕集物从集尘器表面清除这三个基本过程。该过程大致为:通过进气口和气流分布系统将含尘煤气输送到除尘器电场中,而水则在喷嘴的作用下呈雾状喷入,其中喷嘴同时配置在进气口和电场的上方。在除尘器的入口部分,含尘煤气中的粉尘会与水雾相碰撞,并以颗粒的形式落入到灰斗中。在电场区中,荷电水滴由于其电性在电场力的作用下会被集尘极捕获落在集尘极板上,而煤气中的粉尘在被荷电的水滴润湿后也会带上电性,故其也会落在集尘极板上,而在集尘极捕获到足够多的水滴后则会在集尘极板上形成水膜,故被捕获的粉尘先通过 水膜的流动流入灰斗中,然后再通过灰斗排入沉淀池中。如图1所示湿式电除尘过程,金属放电极在直流高电压的作用下,将其周围气体电离,粉尘在电场中荷电并在电场力的作用下向集尘极运动,当运动到集尘极表面时。随液体膜流下而被除去。因此,WESP运行的三个阶段与干式ESP相同——荷电、收集和清灰。然而,与振打清灰不同的是,WESP采用的是液体冲洗集尘极表面来进行清灰。 图1 湿式电除尘器示意图 3 湿式电除尘工艺简介 3.1 湿式电除尘器WESP从结构上可分为两种基本型式,即管式和板式(如图2)。其中管式WESP只有垂直方向烟气流(上升流或下降流),而板式WESP 设计既可以采用水平烟气流也可采用垂直烟气流。总的来说,管式WESP比板式WESP效率更高且由于外形简单而占用更少的空间,成为湿式电除尘技术研究应用的趋势。

图2 湿式电除尘器两种基本结构型式 两种WESP的其它不同点在于:(1) 对于给定的除尘效率,电极长度相同的前提下,管式WESP所允许的烟气流速是板式WESP的两倍;(2) 对于给定的除尘效率,管式WESP的局部干燥区比板式WESP要小。管式WESP既可设计为垂直向上烟气流也可设计为垂直向下烟气流。在垂直向上烟气流、管式WESP中,烟气从底部进入电除尘器并向上流动,冲洗喷嘴即可置于装置底部并向上喷淋,也可在电场上方设置向下喷淋的喷嘴。在垂直向下烟气流设计中,烟气从顶部进入WESP中并向下流动,喷嘴置于顶部并向下喷淋,方向与烟气流同向。在某些场合,向下烟气流设计会使连接烟道的使用最少化,但它需要在烟气进入烟囱之前设置一台机械式除雾器来捕获随烟气携带出来的水雾。相反地,一台向上烟气流、管式WESP具有捕获亚微米液滴的能力,因而可作为一台性能优良的除雾器而不再需要增设任何机械式除雾器。 3.2 湿式电除尘器工艺应用湿式电除尘作为烟气亚微离子、酸雾、二次粒子等污染物处理的把关工艺,通常与其他处理工艺结合运用。例如,新型烟气治理岛工艺流程中湿式电除尘器(WESP)就有3种工艺布置形式:工艺流程(一):由脱硝、电除尘器、湿法脱硫、湿式电除尘器组成,烟气从湿式电除尘器后进入烟囱,如图3所示。 图3 新型烟气治理岛(湿式电除尘器)工艺流程(一)

电除尘器改造方案

电袋结合除尘器 方案

电除尘器改造为电-袋除尘器方案 电袋复合式除尘器有效结合了电除尘器与袋式除尘器各自的优点,利用电除尘器捕集大颗粒粉尘,进而大幅度降低了烟气进入袋式除尘器区域的粉尘浓度,可增大滤袋的清灰周期,提高滤袋的使用寿命。由于粉尘前部电场作用下带有相同的电荷。在滤袋表面形成的粉尘层相对松散,透气性能好,更有利于清灰,从而降低运行阻力,减少运行费用。 1 电除尘器的拆除 本设计方案的设计原则是,尽量保留原电除尘器的构造不变,在原构架的基础上做 必要的改动,既能满足设计要求,又能降低成本。 实施方案为:保留第1 电场,使其成为电除尘区,其余2、3电场安装滤袋。在改造实施前必须对原来电除尘器的部分构件进行必要的拆除。拆除的内容包括: 电除尘器2、3电场内部的阴、阳极系统及阳极振打、阴极振打、高压硅整流变压器及其 进线和绝缘装置、除尘器外顶盖及其顶部起吊装置等。 1.1 本体上壳体拆除 拆除内容包括除尘器顶盖及其除尘器顶部的所有设备,如:变压器,阴阳极振打电机的拆除。外保温层保留,并对壳体进行必要的加固防腐处理。保留1电场,拆除2、3电场。 1.2 电除尘器内部阴阳极的拆除 完全拆除原来2、3电场除尘器内部的阴极线、阳极板。并将壳体内部完全打扫干净。 以上设备拆除后从除尘器的顶部搬出壳体。同时,与阴阳极相关的设备如:阴阳极振打系统等相关设备也一并拆除。 完全保留1电场,完全拆除2、3电场。 1.3 拆除工作量 阳极系统阳极振打拆除:60t阴极系统和阴极振打拆除:20t 南京龙源环保有限公司2

内顶盖:15t 顶部起吊:5t 电 气系统:2t 总计 拆除量:116t 2 除尘器的改造措施2.1 除尘器本体的改造外顶盖:10t 高压引入及电加热:2 t 其它:2t 拆除原电除尘器2、3电场顶部的高压变压器及其附属设备、顶部的吊装设备、阴极框架和阳极板排、阳极板和阴极线、内顶盖和外顶盖等。保证2、3电场除尘器内部中空,并打扫干净。 完全保留1电场,2、3电场做袋式除尘单元。在2、3电场壳体顶部加装净气室。除尘器2、3电场的顶盖重新设计加工,在顶盖上装设清灰系统的绝大部分部件,如储气罐、脉冲阀、旋转风管、驱动电机等。 在原电除尘器出口处加设出气端墙。 2.1 除尘器进出口的改造 保留原电除尘器进口烟道、气流分布装置,在电袋结合处加装气流分布装置,进口烟道由于要安装挡板门,需要在设计的安装位置处断开,安装挡板门和补偿器后密封焊接。 保留原电除尘器的出口烟道和出口烟箱,出口烟箱喇叭口的上部开孔,从净气室接一段出口烟道与原出口喇叭口的开孔处相连,这样既满足设计要求,又尽可能的利用了原电除尘器的壳体和烟道,节约了成本。 2.3 除尘器灰斗 除尘器灰斗原则上不进行改造,但需要根据现有灰斗的腐蚀或磨蚀情况进行适度的 加固或更新。与灰斗相关的其它辅助设备不进行改造。 2.4 除尘器保温 充分利用原来除尘器保温系统,节约了成本。增加本体及设备均做保温设计,并负 南京龙源环保有限公司3

湿式电除尘器吊装方案.docx

国电廊坊热电厂2×350MW供热机组工程 方案报审表 施工单位:南京龙源环保有限公司编号:NJLY-01AQ-A04-002致:河北电力建设监理有限责任公司项目监理部 我单位已根据施工合同的有关规定,完成了国电廊坊热电厂2× 350MW供热机组湿式电除尘器工程 吊装施工方案的编制,并经我单位技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:国电廊坊热电厂2× 350MW供热机组湿式电除尘工程吊装施工方案 施工单位(章) 项目负责人: 年月日 专业监理审查意见:安全监理审查意见:总监理审查意见:专业监理工程师: 年专业主管审查意见:月日 安全监理工程师: 年月日 安全主管审查意见: 项目监理部(章) 总监理工程师: 年月日 专业主管: 年月日 安全主管: 年月日 工程部主任审查意见: 工程部(章) 工程部主任: 年月日填报说明:本表一式四份,由施工单位填报,建设单位两份,项目监理部、施工单位各一份。特殊施工技术方案由施工单位

施工方案审批页 工程部审批意见: 审核人:年月日质量部审批意见: 审核人:年月日 安全部审批意见: 审核人:年月日 经营部审批意见: 审核人:年月日 总工审批意见: 审核人:年月日

国电廊坊热电厂2× 350MW供热机组工程#1 湿式电除尘器工程吊装施工方案 编制: 审核: 批准: 南京龙源环保有限公司 二零一六年三月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工计划 四、资源配置 五、施工总平面布置图 六、主要施工方案和技术措施 七、施工管理措施 八、安全注意事项 九、重大危险源和安全技术措施 十、应急预案

一、工程概况 国电廊坊热电厂2×350MW供热机组工程,拟规划建设2 台 350MW供热机组,并留有扩建条件。建设场地位于河北省廊坊市东南部约 6.5km 处,北侧为大枣林庄,东南侧为小枣林庄和万庄,西北侧为彭庄,西南侧为104 国道,交通十分便利。其中湿式电除尘安装工程项目由南京龙源环保有限公司承接安装,吊装顺序为→除尘器主体框架→除尘器内部构件→除 尘器进口喇叭→除尘器出口喇叭。 二、编制依据 2、1 《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉篇DL/T5047-95) 2.2《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2002 版 2.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)2014 版 2.4《质量、职业健康安全、环境管理手册》第 3 版第 1 次 2.5《火力发电工程施工组织设计导则》( 2002 版) 2.6国家、电力行业相关法律、法规、标准、规程、规范与验评标准 2.7《工程建设标准强制性文条电力工程部分( 2011 年版)》 2.8依据 QY260T汽车吊说明书 2.9依据中国国电集团公司工程精细化管理 三、施工计划 3.1考虑到实际场地狭小、北京龙源脱硫交叉施工等困难因素,本工程实际施工工期短施 工高峰集中且工程量大。必须在施工前考虑除尘器结构特点和工作顺序,按要求合理安排施 工进度、科学组织。 3.2 项目实施进度表( 1 号炉) 序号工作内容工期计划开始时间计划结束时间1基础交安 3 工日2016 年 3 月 10 号2016 年 3 月 12 号

湿式电除尘器安装施工方案

中国石油克拉玛依石化公司热电厂烟气脱硫扩能及隐患治理项目 湿式除尘器系统安装 施工组织设计 批准: 审核: 编制: 浙江宏电环保科技有限公司 二O一六年六月二十五日 目录 1、工程概况 1 2、编制依据 1 3、施工作业准备工作 1 4、湿式除尘器安装及调试 5 5、质量控制和质量标准 16 6、防腐施工措施 16 7、安全文明施工措施 18

8、环境因素的识别和评价环境保护管理 19 9、重要环境因素的控制措施 22 1、工程概况 1.1概况 工程名称:中国石油克拉玛依石化公司热电厂烟气脱硫扩能及隐患治理项目 建设单位:中国石油克拉玛依石化公司 建设地点:中国新疆克拉玛依市中国石油克拉玛依石化公司热电厂院内 本工程由陕西西安航天动力研究所总承包,浙江宏电环保科技有限公司负责湿式电除尘器的设计、供货及安装。本工程中的吸收塔出口增设湿式电除尘,将烟气进一步处理后,汇入主烟道。 1.2 湿式电除尘安装主要工程量 湿式电除尘安装包括以下项目: 入口膨胀节安装、壳体安装,导流格栅安装、电晕极系统安装、集液槽安装、拉紧装置安装、喷淋系统安装、阳极及阴极系统安装、顶部锥体及出口膨胀节安装、顶部吊车安装。 2、编制依据

DL/T5417-2009 《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》 DL/T5210.2-2009 《电力建设施工质量验收及评价规程》锅炉机组篇 DL/T5210.5-2009 《电力建设施工质量验收及评价规程》管道及系统 DL 5009.1-2002 《电力建设安全工作规程》 我方提供的施工图纸及相关技术资料 脱硫的安装设计文件 有关安装、质量、安全的会议纪要 3、施工作业准备工作 3.1 人力资源 项目管理组织机构 3.1.1我们将把本工程作为公司重点工程建设项目进行组织施工,任命具有同类工程项目管理经验的项目经理管理本工程,派出专业化的施工队伍和技术、管理人员,以人力资源的充分保证和最佳组合,确保本工程的顺利完成。 3.1.2项目部本着科学管理、结构合理、精干高效、管理覆盖全面的原则,选派具有同类施工经验的人员组成项目管理班子。本工程设项目经理、现场经理、安全员、及资料员 3.1.4对项目经理部及各专业公司主要管理人员的调换,需征得业主的同意。

除尘器安装施工方案

除尘器安装施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

电解铝工程 除尘器施工方案 编制: 审核: 审批: 编制日期: 集团有限责任公司

目录

前言: 除尘器是电解铝行业原料车间必不可少的一套设备,在以往的工程中,比如山东电解铝项目部、山西氧化铝项目部,都有除尘器的安装施工,现对除尘器的安装进行技术总结。 一、概述 1、除尘器的组成 除尘器的组成有:支腿、主箱体、灰斗、袋室、栏杆、爬梯、筒体部脉冲阀气路、气缸气路、滤袋、袋笼装置等部分组成。 2、除尘器安装依据 a. GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》 b.《通风管道施工技术规程》 c. GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 D. GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 E. JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 3、除尘器主要参数表:

二、除尘器安装工艺及过程质量控制 1、施工准备工作 a.施工前应编制施工方案,并向班组进行技术交底和安全技术交底。 b.参加施工的人员应熟悉图纸及技术说明、标准规范、施工方案。 c.施工中所用工机具、措施材料及计量器具等应准备齐全。 d.施工现场运输和汽车吊场地平整。 2、设备的检查验收及处理 设备运抵现场进行开箱验收,在业主、施工单位和厂家的共同参与下,按图纸及设备装箱清单清点检查设备及零部件的数量和质量,做好开箱检查记录,及早发现问题并及时处理。 3、安装工艺: 安装步骤 1、先检查基础,按常规清理,找平、放线。 2、将支柱就位,并用拖拉绳临时找正、固定。 3、吊装箱体袋室及出风管,先安装下箱体,再安装上箱体,出风管。 4、栏杆及爬梯。

目录 第二章项目实施计划及施工组织设计、项目管理机构的配备情况 (3) 一、各分部分项工程的主要施工方法实施说明(包括包装和运输) (3) (一)、湿式电除尘安装技术措施 (3) (二)、烟风管道安装 (7) (三)、非标构件制作安装技术措施 (8) (四)、水管道安装技术措施 (12) (五)、焊接施工方案 (17) (六)、防腐保温工程施工技术措施 (31) (七)、设备的包装、运输和现场储存 (35) 二、拟投入本工程的主要施工机械设备表 (37) 三、劳动力安排计划 ..................................................................................................... 39· (一)、劳动力计划表 (39) (二)、劳动力安排 (40) 四、工程总进度及设备交付进度 (41) (一)、工程进度总的要求 (41) (二)、湿式除尘器工程总进度表 (41) (三)、工程分阶段进度 (42) (四)、设备交货的基本要求 (42) 五、确保工程质量、安全、工期的技术组织措施 (42) (一)、概述 (42) (二)、工厂检查 (42) (三)、设备监造 (43) (四)、性能验收试验 (45) (五)、施工、安装与调试 (46) (六)、工程总承包综合管理 (61) 六、项目管理机构配备情况 (80) (一)、管理机构图 (80) (二)、拟投入本工程的管理人员情况表 (81) 七、项目经理、技术负责人简历 (82)

(一)、项目经理 (82) (二)、技术负责人 (83) 八、有必要说明的其它容 (84) 第三章技术服务及培训 (85) 一、投标方现场技术服务 (85) 二、现场事故处理 (87) 三、培训 (87) 第四章工程售后服务方案及承诺 (88) 第五章投标方需要说明的其他问题 (90) 一、关于湿式电除尘对SO3的去除说明 (90) 二、湿式静电除尘器全系统防腐说明 (91) 附件 (96) 附件1 分包与外购 (96) 附件2 大(部)件情况 (99) 附件3 设备清册(excel表) (100) 附件4 技术差异表 (110) 附件5 附图 (111)

电除尘器施工方案

1、工程概况: 本工程设计三台200㎡单室四电场除尘器,结构为干式、板式、卧式静电除尘,专为新疆美克化工有限公司3台220t/h循环流化床锅炉烟气除尘配套设计。本静电除尘器包括钢支柱、灰斗、壳体结构、阳极系统、阴极系统,进出口封头、梯子平台、壳体保温、内外顶盖及顶部起吊设备等。 2、编制依据: 电除尘器施工图 《电除尘安装说明书》 《火力发电厂焊接技术规程》(DL/T869-2004) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-1998) 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98) 《电站钢结构焊接通用技术条件》(DL/T678-1999) 《建筑安装工人安全技术规程》 3、电除尘安装原则方案 3.1地面组合与设备吊装同时进行,钢架、灰斗、进出口封头、槽板、阴阳极板等设备为散件,需组合后吊装,根据现场组合情况及吊车时间各工序间可以进行调整或交叉进行。 3.2由于施工场地狭窄,拟先安装1#电除尘器,1#电除尘器拟采用25t吊车,2#和3#电除尘还为作设备基础,拟采用在两台除尘器之间设置一台塔吊,用塔吊进行吊装。在设备基础施工时同时进行塔吊基础施工。 3.3阴阳系统采用起重机吊装。 3.4下部钢支架采用就地组合成片吊装,每片组合件之间的横梁单独吊装,除尘器上部立柱和大梁组合吊装,进口封头与节流孔板组合吊装,出口封头组合吊装,槽板组合成整体单独吊装,阴、阳极板组合成片吊装,其余零部件为散装。

4、电除尘器施工工艺流程

5、施工方案5.1钢支架安装

5.1.1钢立柱采用预埋地脚螺栓,在安装前应对混凝土支墩和钢支架的预埋地脚螺栓进行验收,都要符合有关设计图样的要求。基础允许偏差(见下表)。 5.1.2预埋地脚螺栓检查合格后,在每个地脚螺栓上戴一个M30的螺母,螺母上平面标高为EL100.12。每根钢支柱划出一米标高线、编号、测量钢支柱长度偏差,作好记录,根据基础标高和立柱长度的偏差配出垫铁,支柱垫铁数量不得超过五块,测量每块预埋板的地脚螺栓位置并按图校正,准备工作做好后开始吊装。划出支架各平面十字中心线及等高线,作为测量基准。钢支架各支承面水平标高允差为±3㎜,垂直度允差5㎜。 5.1.3按图安装柱支撑,支撑安装要求位置正确、焊接牢固、不得漏焊。 5.2膨胀支座及底梁安装 5.2.1每根钢支柱顶部安装一个膨胀支座,用来调整整个电除尘的膨胀,其中一个为固定支座,其它为活动支座,首先在其地面按其安装位置编号,按设计调好每个活动支座的膨胀量和膨胀方向,作好记录,在支承顶板和底板上分别划出十字中心线,作为测量基准。支承严格按图纸要求就位人座,注意单向、双向支承的位移方向。作好支承顶板临时定位,临时固定要可靠,待投运前将临时定位拆除。各支承上平面标高偏差为±3㎜。用吊车就位在钢支座顶部。与钢支柱顶部板焊接,焊接时应分几次施焊,以防温度过高损坏中间的聚四氟乙烯板。 5.2.2底梁在地面分件部分组合吊装,组合前对设备进行外观检查,如有缺陷和变形,处理后再进行组合。划出所有底梁的纵横中心线,梁间距和对角要符合设计要求,预留一定的焊接收缩量,组合后吊装就位在膨胀支座上,吊装就位作好临时支撑。焊接时要采取抗变措施,底梁安装后与支承接触处允许加垫,间隙<1㎜。底梁对角线偏差符合下图规定,各立柱支承点标高偏差≤±3㎜。

湿式电除尘器

湿式电除尘器(WESP)原理 湿式电除尘器是在克服喷水除尘器和静电除尘器弊端的基础上发展起来的,它的工作原理与 普通的除尘器一样,主要涉及了悬浮粒子荷电、带电粒子在电场里迁移和捕集,以及将捕集 物从集尘器表面清除这三个基本过程。该过程大致为:通过进气口和气流分布系统将含尘煤 气输送到除尘器电场中,而水则在喷嘴的作用下呈雾状喷入,其中喷嘴同时配置在进气口和 电场的上方。在除尘器的入口部分,含尘煤气中的粉尘会与水雾相碰撞,并以颗粒的形式落 入到灰斗中。在电场区中,荷电水滴由于其电性在电场力的作用下会被集尘极捕获落在集尘极板上,而煤气中的粉尘在被荷电的水滴润湿后也会带上电性,故其也会落在集尘极板上,而在集尘极捕获到足够多的水滴后则会在集尘极板上形成水膜,故被捕获的粉尘先通过 水膜的流动流入灰斗中,然后再通过灰斗排入沉淀池中。如图1所示湿式电除尘过程, 金属放电极在直流高电压的作用下,将其周围气体电离,粉尘在电场中荷电并在电场力的作 用下向集尘极运动,当运动到集尘极表面时。随液体膜流下而被除去。因此,WESP运行的 三个阶段与干式ESP相同一一荷电、收集和清灰。然而,与振打清灰不同的是,WESP采 用的是液体冲洗集尘极表面来进行清灰。 图1湿式电除尘器示意图 3湿式电除尘工艺简介3.1湿式电除尘器WESP从结构上可分为两种基本型式,即管式和板式(如图2)。其中管式WESP只有垂直方向烟气流(上升流或下降流),而板式WESP 设计既可以采用水平烟气流也可采用垂直烟气流。总的来说,管式WESP比板式WESP效率更高且由于外形简单而占用更少的空间,成为湿式电除尘技术研究应用的趋势。

某热电厂烟气湿式电除尘器安装施工方案[精编版]

某热电厂烟气湿式电除尘器安装施工方 案[精编版] 中国石油克拉玛依石化公司热电厂烟气 脱硫扩能及隐患治理项目

湿式除尘器系统安装 施工组织设计 批准: 审核: 编制: 浙江宏电环保科技有限公司二O一六年六月二十五日

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、施工作业准备工作 (1) 4、湿式除尘器安装及调试 (5) 5、质量控制和质量标准 (16) 6、防腐施工措施 (16) 7、安全文明施工措施 (18) 8、环境因素的识别和评价环境保护管理 (19) 9、重要环境因素的控制措施 (22)

1、工程概况 1.1概况 工程名称:中国石油克拉玛依石化公司热电厂烟气脱硫扩能及隐患治理项目 建设单位:中国石油克拉玛依石化公司 建设地点:中国新疆克拉玛依市中国石油克拉玛依石化公司热电厂院内 本工程由陕西西安航天动力研究所总承包,浙江宏电环保科技有限公司负责湿式电除尘器的设计、供货及安装。本工程中的吸收塔出口增设湿式电除尘,将烟气进 一步处理后,汇入主烟道。 1.2 湿式电除尘安装主要工程量 湿式电除尘安装包括以下项目: 入口膨胀节安装、壳体安装,导流格栅安装、电晕极系统安装、集液槽安装、拉紧装置安装、喷淋系统安装、阳极及阴极系统安装、顶部锥体及出口膨胀节安装、顶部吊车安装。 2、编制依据 DL/T5417-2009 《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》 DL/T5210.2-2009 《电力建设施工质量验收及评价规程》锅炉机组篇 DL/T5210.5-2009 《电力建设施工质量验收及评价规程》管道及系统 DL 5009.1-2002 《电力建设安全工作规程》 我方提供的施工图纸及相关技术资料 脱硫的安装设计文件 有关安装、质量、安全的会议纪要 3、施工作业准备工作 3.1 人力资源 项目管理组织机构 3.1.1我们将把本工程作为公司重点工程建设项目进行组织施工,任命具有同类 工程项目管理经验的项目经理管理本工程,派出专业化的施工队伍和技术、管理人员,以人力资源的充分保证和最佳组合,确保本工程的顺利完成。 3.1.2项目部本着科学管理、结构合理、精干高效、管理覆盖全面的原则,选派 具有同类施工经验的人员组成项目管理班子。本工程设项目经理、现场经理、安全员

采用湿式电除尘器之前要知道注意事项

采用湿式电除尘器之前要知道的那些事儿 随着超低排放概念的流行,湿式电除尘器受到了燃煤电厂的关注,在考虑是否采用湿式电除尘器前,北极星节能环保网希望大家对如下事实有所了解。 北极星节能环保网说明:下面所列事实信息来源于笔者的实地考察,与湿电运行调试专家、设备供应商的咨询,对于湿电项目的可研报告书、技术协议、运行维护手册的阅读,所列事实难免会以偏概全,但笔者可对于所用材料的真实性负责,并认为值得推荐给燃煤电厂管理人员了解。 1、湿式电除尘器是一种在一级除尘器和湿法脱硫后增设的二级除尘设备,从技术路线上可分为两类,一种来源于日本,用来治理燃煤电厂烟气中烟尘的湿式电除尘技术,一种是来源于化工领域,用来治理废气中酸雾滴的湿式电除雾技术(为了便于区别下面陈述中,湿式电除尘器是指选用两类技术路线中任一类技术的除尘设备,湿式电除尘技术专指本类来源于日本的湿电技术),后者与前者的显著区别在于前者阳极板为金属材质(316L或更高等级不锈钢),运行时须对阳极板不间断喷水形成水膜;后者阳极板为非金属材质(玻璃钢或其他柔性材料),且认为运行时不需喷水,阳极板上凝结的液滴可靠自重滑落。 2、虽然湿式电除尘技术并非新技术,但是在进入中国前,燃煤电厂的成功案例主要在日本,当前我国采用的湿式电除尘技术也主要是引进日本成熟技术或借鉴日本成熟技术自行研制开发,就当前来看,国内湿式电除尘技术相比日本源技术,尚未有明显技术突破,采用湿电除尘技术的湿电除尘器的各项效率指标还未超过日本运行水平。 3、对于湿式电除尘技术,通常认为可达到的性能指标如下: 粉尘去除率(含石膏):≥70% SO3去除率:≥70% PM2.5去除效率:≥70% 雾滴含量:不高于100mg/Nm3 系统阻力:200-300 Pa 在日本,湿式电除尘器作为二级除尘设备,其入口粉尘浓度要求低于18 mg/Nm3,方能保证湿电除尘器出口粉尘低于5 mg/Nm3。在我国的应用实践中也表明,一些达不到5/10 mg/Nm3的湿电项目,追其原因,多是因为入口尘浓度过高。 4、“湿式电除尘技术虽然能够有效去除脱硫烟气中的石膏颗粒,但是无法去除湿烟气中的水雾含量,甚至会增加湿烟气中的水雾含量,加大烟囱冒“白烟”的现象。交流中,厂家表示出口烟气的雾滴含量为不高于100mg/Nm3。”在日本需要配合管式GGH解决石膏雨问题。 所以选用湿式电除尘技术改造后,电厂仍然可能要面对周边居民的指责,要通过测试报告,说服周边居民相信“他们所看到的白烟中的粉尘已经是‘近零排放’了,如果再有水滴沉降到周边,应该叫做‘烟汽雨’而非‘石膏雨’”。 5、湿式电除尘技术用在1000MW机组时,初投资约6000-7000万元,占地约为12X60m2,整机寿命20年,极板极线的寿命要依据运行实际情况来确定,

电除尘安装安全规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD981 电除尘安装安全规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电除尘安装安全规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.施工人员的安排 实行两班倒制度,白班作业时间7:30-18:00点钟,晚班18:00-2:00(根据施工进度、难度、设备的到货情况随时可以调整,或三班倒)保证施工人员的休息和体力充沛2.后勤服务保障及夜晚的照明设置 在各倒班组里指定专人到食堂接送中、晚、夜班的用餐,包括每天的饮用水,送放到茶水亭内。在现场安放的集装箱内设置空调一台,桌椅板凳若干,防暑降温饮品以便员工的短暂休息补充体力。照明主要在建筑吊上安装三个方向的防雨防风专用灯具,一盏灯主要照卸车堆放设备场,两盏灯照明钢架组合安装场。另外根据施工进展情况,在电除尘10米层左右和23米层左右中间部位以及28米前后中间部位安放配电柜,便于各层面临时接照明用。准备行灯变压器 3.在电除尘整个周围设置安全围栏,或警示绳,挂放警示标识,在每层梯子通道上挂警示牌或未安装完通道及孔洞设置护栏盖板、警示绳。

相关文档
相关文档 最新文档