文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙砖拆除方案

外墙砖拆除方案

外墙砖拆除方案
外墙砖拆除方案

外墙砖拆除方案

Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

外墙面砖拆除

施工方案

审批:

审定:

审核:

编制:

工程建设有限公司

xxxx年x月xx日

一、工程概况

本工程分别位于___________内,上下班时间人流量大,施工作业面窄,拆除时将会产生噪音,因此必须做好相应的防护措施。在拆除时,需要搭设双排脚手架,挂密目网,需要用竹胶板将窗户进行封堵,然后再进行拆除工作。

二、脚手架工程

搭设双排脚手架仪表拆除原有外墙(外墙面)。后附脚手架计算书。

一) 脚手架使用的材料要求

本工程搭设的外脚手架主要以防护和拆除施工操作为主,在脚手架上堆放材料应严格控制数量,禁止超过脚手架的使用荷载。

2.脚手架钢管的尺寸采用φ48×钢管。钢管有产品质量合格证,并有质量检验报告。钢管表面平直光滑,没有裂缝、结疤、分层、错位、硬毛刺、压痕和深的划道。钢管上严禁打孔。钢管必须涂有防锈漆。

3.旧钢管锈蚀检查时,在锈蚀严重的钢管中抽取3根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时,坚决报废,不得使用。

4.扣件是采用螺栓紧固的扣接连拉件,有直角扣件、旋转扣件、对接扣件及根据防滑要求设的非连接用的防滑扣件等几种。

b.扣件的质量要求:

a)扣件采用可锻铸铁制成,新扣件有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,其材质符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GBl5831)的规定。

b)旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

c)采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达时,不得发生破坏。

d)新旧扣件均进行防锈处理。

c.扣件的安装要求:

a)扣件规格必须与钢管外径相同;

b)螺栓拧紧扭力矩不少于,且不大于;

c)在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不大于150mm;

d)对接扣件开口朝上或朝内;

e)各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于100mm。

f)脚手架使用的安全网等其它材料必须能够满足其使用和安全要求。

二) 架体构造

主要杆件有立杆(外立杆、内立杆、角杆、双管立杆、主立杆、副立杆),水平杆(纵向水平杆、横向水平杆、扫地杆),连墙件(钢性连墙件、柔性连墙件),横向斜撑,剪刀撑,抛撑。

1.脚手架立杆

b立杆基础

b)脚手架整体承压部位在原有混凝土地面上,脚手架底座底面标高高于自然地坪50mm。基础的横距宽度不小于2m。

c)脚手架可将由钢板、钢筋焊接而成的立杆底座,放置在不小于50mm的木垫板上,垫板长度不少于2跨。

d)脚手架一经搭设,其地基或附近不得随意开挖。

b立杆的搭设要求

b)立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件连接。

c)立杆上的对接扣件交叉布置,两个相邻立杆接头不设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。

d)立杆的搭接长度不小于1m,不少于两个扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。

e)立杆顶端高出檐口上皮。

f)严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

g)开始搭设立杆时,每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

2.纵向水平杆、横向水平杆

b纵向水平杆的搭设要求:

纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接符合下列规定:

b)纵向水平杆的对接扣件交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不直接设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不大于纵向距离的1/3。

c)搭接长度不小于1m,等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100m。

d)采用竹笆脚手板时,纵向水平杆采用直角扣件固定在横向水平杆上,并等间距设置,间距不大于400mm。

e)在封闭型脚手架的同一步中,纵向水平杆四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。

b横向水平构造的规定

b)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不大于0.4L,且不大于500mm。

c)作业层上非主节点处的横向水平杆,根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不大于纵距的1/2。

d)使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端,用直角扣件固定在立杆上。

e)双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不宜小于l00mm。

3.脚手板

b作业层脚手板铺满、铺稳,离开墙面120~150mm。

c竹笆脚手板按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,四个角用直径的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

d在拐角,斜道平台口处的脚手板与横向水平杆可靠连接防止滑动。

e自顶层作业层的脚手板往下计,每三层满铺一层脚手板。

4.脚手架连墙件

b柔性连墙杆

连墙杆必须采用可承受拉力和压力的构造。采用拉筋必须配用顶撑,顶撑可靠地顶在主体结构部位。

拉筋采用两根以上直径4mm的钢丝拧成一股,使用时,不少于2股,也可采用直径不小于6mm的钢筋。

c刚性连墙杆

由钢管、扣件组成的刚性连墙杆,连墙杆采用φ48×3.5钢管与脚手架及建筑用扣件连接。

d连墙件的布置

b)连墙件数量的设置符合以下规定。

连墙件布置最大间距

竖向间距---2 h 水平间距---3La

注:h--步距;La一纵距。

c)连墙杆靠近主节点设置,偏离主节点的距离不大于300mm。

d)连墙杆从底部第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,采用其他可靠措施固定。

e)连墙杆的排列形式为梅花型排型。

f)一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙杆,连墙杆的垂直间距不大于建筑物的层高,并不大于4m(2步)。

g)连墙件中的连墙杆或拉筋呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端下斜连接。

b连墙件的设置要求

b)采用刚性连墙杆,也可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。

c)当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角在45~600之间,连接点中心至主节点的距离不大于300mm。抛撑在连墙件搭设后方可拆除。

d)当脚手架施工操作层高出连墙件两步时,采取临时稳定措施,直到上一层连墙件搭设完后方可根据情况拆除。

5.剪刀撑与横向斜撑

双排脚手架设剪刀撑与横向斜撑。

b剪刀撑的设置要求

b)每道剪刀撑宽度不小于4跨,且不小于6m,斜杆与地面的倾角在45o~60o之间。

c)本工程在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距不大于15m。

d)剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不小于1m,采用不少于2个旋转扣件固定。

e)剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。

f)剪刀撑随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。

b横向斜撑设置的规定

b)横向斜撑在同一节间,由底到顶层呈之字型连续布置。

c)一字型、开口型双排脚手架的两端均设置横向斜撑,中间每隔6跨设置一道,

d)按规定高度在24m以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑,除拐角设置横向斜撑外,中间每隔6跨设置一道。

6.栏杆,挡脚板,扫地杆

b栏杆,挡脚板的搭设要求:

作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设符合下列规定:

b)栏杆和挡脚板均搭设在外立杆的内侧。

c)上栏杆上皮高度为。

d)档脚板高度不小于180mm。

e)中栏杆居中设置。

b扫地杆的设置要求:

b)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。

c)纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm 处的立杆上。横向扫地杆也采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不小于500mm,

三) 脚手架搭设质量要求

1.脚手架的搭设应具有足够的强度、刚度、稳定性。

2.纵向偏差不得大于100mm,横向偏差不得大于50mm。

3.纵向水平杆水平偏差不大于总长度的1/300,且不大于20mm。横向水平杆水平偏差不大于10mm。

4.脚手架的步距,立杆垂直偏差不大于全长的1/200,立杆纵距偏差不大于50mm。

5.扣件紧固力宜在45—范围内,不得低于或高于。

6.连接件应牢固,无移动现象。

四) 脚步手架的拆除

1.拆除现场必须设警戒区,张挂醒目的警戒标志,警戒区内严禁非操作人员通行或在脚手架下施工。地面监护人员必须履行职责。

2.如遇强风、雨等天气不得进行脚手架拆除。夜间实施拆除作业,必须有良好的照明设备。

3.所有高处作业人员,必须挂好安全带,严格按高处作业规定执行和遵守劳动纪律、拆除工艺的要求。

4.拆除人员进入岗位后,先进行检查,加固松动部位,清理脚手架和楼层内的材料、物件及垃圾时,所有清理物应安全运送到地面,严禁高处抛掷。

5.不允许分立面拆除或上、下步同时拆除,认真做到一步一清,一杆一清。

6.所有连墙件、斜拉杆、登高措施必须随脚手架步层拆除同时进行下降,不得先行拆除。

7.所有杆件和扣件,在拆除时应分离,不允许杆件上附着扣件运送至地面,或两杆同时拆下运送至地面。

8.拆除的物件严禁往下乱扔、乱抛,应通过传递或吊运至地面。

9.所有垫铺的竹笆的拆除,应自外向里坚立,防止垃圾等物件直接从高处坠落伤人。

10.脚手架内必须使用电焊、气割工艺时,应严格按照国家特殊工种的作业要求和消防规定执行。增加专职人员,配备料斗,防止火星和切割物溅落。严禁无证动用焊割工具。

11.当日完工后,应仔细检查岗位周围状况,如发现留有隐患的部位,应及时进行修复或继续完成至一个部位的结束,无隐患后方可撤离岗位。

12.运送至地面的所有杆件、扣件等物品,要按类堆放到指定地点集中管理。

13.搭拆脚手架的高处作业人员必须戴好安全帽、系好安全带、穿软底鞋方允许作业。

14.拆除的顺序应遵守自上而下,先搭后拆,后搭先拆的原则。即先拆除安全网、挡脚板、竹笆板、剪刀撑,而后拆除大横杆、小横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时拆除作业。

15.拆除立杆要先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜杆、剪刀撑时,应先拆除中间扣,然后托住中间,再解端头扣。

16.拆除作业要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

17.拆除作业严禁碰撞脚手架附近的电源线,以防事故发生。

18.拆除过程中不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

五)安全保障措施

(1)技术管理措施

1、根据本工程脚手架的特点,联系现场的具体情况,编制脚手架工程安全技术交底,向施工班组进行书面和现场的安全技术交底并做好记录。

2、对脚手架工程专项安全技术措施、安全技术交底的现场情况

进行监督,按权限及时纠正和处置现场的违章作业现象。

(2)防电避雷措施

1.脚手架的外侧边缘与外架的边线必须保持安全操作距离,否则需设屏障防护架等保护措施。

2.脚手架四角直接与柱子避雷连接。

3.防火措施

4.及时清理脚手架上的易燃材料,在脚手架的一定部位设置防火器材。

5.制定动火审批制度,限制在脚手架上动用明火,并派专人监护。

6.禁止在脚手架上吸烟,杜绝火种来源。

(3)维护管理措施

7.定期对脚手架进行检查,发现有拆除、缺少连墙件等及时修复。

8.禁止私自拆除脚手架上的任何防护用品。

9.遇风、雨等天气对脚手架基础等部位进行检查,及时修复隐患部位。未经验收的脚手架禁止使用。

三、外墙面(外墙砖)拆除工程

__________只需拆除外墙砖。

(1)本工程质量目标:

1、各分项工程施工质量优良达到95%以上。

2、对甲方的承诺兑现率100%,甲方满意率达到98%。

3、注重质量改进,保证质量管理体系的有效运行。

(2)施工前的准备工作:

1、进行详细的书面技术交底,提供原建筑物的图纸及地质资料,切断和封堵通往被拆除区域内的一切水、电、通风等线路及各种管道。

2、撤出所需要的设备及物资,施工开始后,非现场施工人员不得进入现场,以防安全事故发生。

3、组织施工有关人员商讨、研究,编制施工组织设计。

4、根据现场情况及工程安排,准备必要机械设备、材料、人员等进场,并提前做好关键路口的安全标记及指挥。

5、开工前,参加工程的施工人员认真接受对拆除区域内的技术交底,地上、地下障碍物的书面交底,双方做好记录。组织工长、安全员及施工人员要认真熟悉和掌握施工范围及结构特点,清楚地上、地下障碍物和制订安全措施,要有严格的安全和施工工艺的记录。

6、拆除施工中必须采取降尘措施,施工现场采取低噪音、低粉尘的施工方法。

(3)施工工艺:

(一)拆除施工方法拆除方法如下:

1、外墙面砖及抹灰拆除?

拆除工作从上至下利用錾子、手锤、电钻、灰刀、等小型工具对外墙面砖进行人工拆除,采用手锤呈竖直方向对墙面面层进行拆除,严禁与墙体呈垂直角度拆除,以免损坏原结构墙体。?

拆除后基层打磨?

拆除后对外墙面砖拆除部位基层进行打磨,打磨后基层需能到达重新进行外墙面砖施工作业工作面。

(二)渣土的堆放与清运

建筑拆除后产生的渣土分区域集中堆放,集中堆放的渣土要覆盖绿网并洒水,防止产生扬尘。并及时清运出场。

为保证施工进度要求,开工后积极办理渣土消纳手续,按照市指定的渣土消纳场所进行消纳,拆除的同时将组织自卸汽车进行渣土清运作业。渣土运输过程中,保证场地及道路的清洁,做到装车不外

溢,运输无漏洒。在出入口地面铺草袋子,指派出专职清洁人员清刷干净车轮及车身上的尘渣每天作业完成前,对车辆所经出入口进行彻底清洁,达到施工现场地路面清洁要求。

四、劳动力计划

项目部组织机构和人力、机械的配备情况

(一)项目管理机构图:

检查、评定、整改活动。

2.技术负责人:对本项目技术工作负责,编制该工程施工组织设计和分部分项工程施工方案和补充方案;协助项目经理对工程质量进行管理和控制,负责办理设计变更和洽商工作,落实变更内容;负责工程中实行的新工艺、新技术的实施管理。

3.专业工长:负责施工方案的具体实施,负责落实施工计划并安排现场工作。根据施工组织设计或施工方案、设计要求检查施工班组执行情况,对违反操作规程的应予以纠正;填写关键工序的施工记录,编制安全交底单,负责保管本岗位的技术资料和文件,参加竣工资料的编制整理。

4.专职安全员:安全管理工作遵循“预防为主”的方针来开展,主要分以下三个方面施行:

a安全巡视

项目安全组织机构内各责任人(主要为专职安全员),在项目安全主管的领导下开展日常安全巡视工作。各责任人对各自区域内可能产生安全稳患的部位要严加检查,对施工人员作好安全提示,对出现的安全违章行为随时查处、上报。

b安全报告

安全管理机构内各责任人(主要为专职安全员),按规定填写每天的安全报告,上报项目安全总监,对当天的安全隐患巡视结果提出统计报表,对当天的生产活动提出分析因素、提出防范措施。在现场无重大安全事故的前提下,专职安全员编写每周安全报告经项目经理审批后上报安全总监和上级安全部门。如果现场发生重大安全事故,严格按国家规定的申报程序向上级主管部门申报。

c分析会

会同甲方或其指定的代表召开每周的安全分析会,或在双方约定的时间内以约定的形式召开安全分析会,对当月的安全工作进行分

析,对安全隐患提出整改时间,对以后的安全工作提出预防措施,对安全事故进行分析,对事故责任单位和个人提出处罚意见,对下周的安全工作提出新的指导意见。

(三)拟派现场主要管理人员:

项目经理 1人

总工 1人

工长 1人

专职安全员 1人

环保 2人

在施人员配备

电工 2人

水暖工 2人

气焊工 2人

小工 40人

施工机械配备

20T自卸汽车 1台;

应急车辆 1台:

五、拆除工程质量目标及质量保证措施

拆除工程质量目标及质量保证措施

1、质量保证体系

2、质保措施:

为确保拆除工程质量达优,针对工程制定具体质量保证措施,望全体在施人员严格遵照实施。

施工前管理人员应认真学习施工规范,工艺标准,设计要求和施工组织方案,做到心中有数。

做好对施工人员的技术交底,并对参施人员进行质量及安全教育。改变施工工艺必须经双方协商同意,工程设计变更一律以书面通知为准。

施工用材料与机械设备应经过验收合格方可进场。

开工前制定技术质量岗位责任制,由总工程师专职负责质量监督、检查工作,对甲方及项目部负责,确保质量达标。

施工中安排技术人员现场进行监督检查,并作好记录工作。

拆除完工后组织相关技术及生产人员安排现场平整工作,做到现场平整,外部整洁,质量达标。

六、拆除工程进度计划

拆除工程进度计划

(一)拆除进度体系

经过对工程现场实际情况了解,针对本工程的施工难度特点,依据我公司机械设备和技术力量,拟投入了足够的人员和机械、设备来完成本次拆除任务。并承诺在计划工期内提前或按时完成本工程的所有施工环节,按照甲方的要求,按质、按量完成施工任务,保证达到竣工验收合格标准。

(二)进度控制措施:

1、编制切实可行的施工准备计划,科学、合理安排组织施工工序,对准备工作建立严格的责任制和检查制度,做到有计划、有分工、有布置、有检查、各分部分项工程必须按计划完成。

2、全力保证优先安排人力、物力,确保施工进度需求,使之能按计划完成。

3、严格各工序工程质量的监控,确保各工序一次成活,避免返工,从而保证施工进度。

4、推动全面计划管理、动态管理的方法,坚持日计平衡,定期召开生产计划调度会,以保证施工计划的实施。

5、精心组织、精心施工,加强施工现场的控制与协调工作,超前预测,并及时解决好施工过程中可能发生劳动力、机具、设备、工序交接、材料和资金等方面的矛盾,使施工过程紧张有序、有条不紊地均衡生产。

6、根据总施工进度计划的要求,制定详细的天计划。加强计划的科学性、严肃性,在编制天计划时要考虑各种不利因素的影响,以保证计划的有效性、可行性,一旦发现天计划与总进度计划相比有滞后现象时,要及时调整,采取相应的补救措施,制定可行的计划,以保证总进度计划的实现。

7、为保证计划目标的实现,各部门必须密切配合,协调一致,材料、设备的供应,劳动力的调配,专业队伍的配合等。

8、项目部施工班组必须严格按施工程序,施工规范的要求组织施工,各阶段施工过程中,合理划分施工流水段,形成流水施工,确保工程施工的连续性

七、安全文明施工措施

1设立组织管理机构

施工现场成立以项目经理为主以项目副经理、总工程师,项目经理全为小组成员管理结构面负责,副经理具体抓落实。

项目安全文明施工组织机构(详见下图)

育,并认真做好安全上岗的检查记录;

现场机电设备,严格执行定机、定员、定岗位和持证上岗;严格按

有关操作规程进行定期检查保养,维修;

相关文档