文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › H9000水电站计算机监控系统

H9000水电站计算机监控系统

H9000水电站计算机监控系统
H9000水电站计算机监控系统

H9000系列水电站计算机监控系统

引言

H9000系统是面向水利水电工程监控与自动化应用而研制开发的全新的分

布开放计算机控制系统,它结合了当代国内外最新计算机硬件产品、软件产品、网络技术、实时工业控制产品与未来发展趋势,集中体现了北京中水科水电科技开发有限公司(中国水利水电科学院自动化所)在水利水电自动化领域近30年的研制开发经验,系统具有良好的可靠性、可变性、可扩充性和可移植性,支持异型机互联。

H9000系统V1.0版自1994年6月起大规模开发,于1996年完成了包括湖南凤滩及浙江湖南镇扩机在内的首批系统,其中湖南镇扩机工程计算机监控系统经一年的试运行稳定后,在国内首次实现了电站的关门运行,引起国电公司领导的高度重视。1996年底完成向Window NT平台移植,标志着水科院自动化所拥有可在UNIX和Window NT两个操作系统平台运行的完全兼容的H9000系列分布开放系统。

H9000系统的推出,受到广大水电用户的欢迎和好评,已被广泛地应用于260多个各类大中小型水利水电自动化工程,如黄河上游梯级集控、东北白山梯级及白山蓄能、青海龙羊峡、公伯峡、湖南五强溪、东江梯级、凤滩及扩机、碗米坡、

三板溪、洪江、浙江乌溪江梯级、贵州东风、乌江渡及扩机、陕西安康、四川美姑河流域、北京密云等大中型水电站,已经有200多套完整系统三年以上的成功运行经验。

1997年实施的东北白山梯级电站的“无人值班”(少人值守)计算机监控系统工程规模宏大,性能指标卓越,在国内水电站计算机监控系统首次成功地采用了超长距离的高速以太网通讯,实现了巨型机组的现地“无人值班”(少人值守)和远方监控。该项目已于1999年3月29日至31日顺利通过技术鉴定,受到东北电管局及国家电力公司鉴定小组有关专家、领导及白山电厂有关人员的高度评价,其结论是系统总体国内领先,国际先进。

H9000系统还为白山、龙羊峡、紧水滩、乌溪江、东风及东江等六大水电厂先后顺利通过国电公司“无人值班”(少人值守)验收及创“一流水电厂”奠定了坚实的基础。

1996年,浙江乌溪江扩建电站采用H9000系统,成为我国首个关门运行的水电站。

2004年投运的黄河上游梯级电站集控系统实现了与公伯峡电站首台机组发电同步投运,已实现了龙羊峡、李家峡、公伯峡、苏只、盐锅峡、八盘峡等电站的接入和监视,实现了苏只电站的远方实时监控运行。

1998年至2005年,我们先后签订了5个监控系统出口合同,出口监控系统6套,其中埃塞俄比亚的Tis Abay二级电站、马其顿科佳电站分别与2001年和2004年已全部建成发电。

2001年中国水利水电科学研究院自动化所与国外公司合作,联合中标三峡左岸电站计算机监控系统和三峡梯级调度中心自动化系统两大水电自动化工程,全面介入了三峡电站的自动化建设,并承担了多项重大功能的开发任务。通过三峡工程的国际合作,使我们有机会及时地跟踪国际技术发展,进一步丰富和完善了H9000系统的功能和设计,保持H9000系统在国内的领先地位。

2005年6月21日,中国长江三峡工程开发总公司与北京中水科水电科技开发有限公司在湖北宜昌举行了隆重的长江三峡右岸电站计算机监控系统开发合同签字仪式,三峡右岸电站监控系统全部采用中水科技自主研发的H9000系统。

结合三峡右岸电站监控系统工程,我们对H9000系统进一步充实改进和完善,使H9000系统顺利升级到功能和性能更强大的H9000 V4.0系统。

H9000 V4.0系统主要针对巨型机组特大型电站应用进行开发,V4.0版与过去较大改进之处是进一步完善和优化了数据采集与处理、图形界面、报警处理、人机联系、报表管理、WEB信息发布、历史数据管理等功能,以满足巨型机组特大型电站对控制系统性能及功能的要求,不仅具有卓越的系统可靠性和可维护性,而且使系统更加开放、友好。

H9000 V4.0系统不仅做到了 UNIX 和 WINDOWS NT 两个版本用户外部界面完全相同,具有相同的性能与功能,而且软件代码也兼容,进一步提高了系统的兼容性和可维护性。

目前,三峡右岸电站计算机监控系统已于2007年5月与右岸首台机组发电同步投入运行。2008年10月全部12台机组投运完毕。2010年又完成瀑布沟、积石峡等大型水电站计算机监控系统投运。

三峡左岸工程的国际合作和三峡右岸的独立实施,使我们积累了不可多得的巨型机组水电站监控系统的设计、开发和现场安装调试经验,为今后承担其它巨型电站的监控系统奠定了坚实基础。

在广大用户的大力支持下,通过我们的不断努力,H9000系统已经比较成熟、完善,现场投运均非常顺利成功。通用化标准化设计开发的H9000系统,不仅适用于水电站、蓄能电站、抽水泵站、水电站群、梯级水电站的集中监控,也适用于引水调水工程、泵站、闸门、升船机、船闸、风电场、辅机控制及其他领域集中控制的计算机监控系统。

H9000系统的成功开发与现场运行,证明了中水科技是国内为数无几的全部依靠自己的力量开发的分布开放计算机监控系统、拥有百分之百自主软件版权并获得成功的厂家。H9000已经成为水利水电自动化领域的国内外知名品牌。

我们将一如既往,不断努力奋进,为广大水利水电用户提供更先进的技术、更优质的产品、更满意的服务。

1.系统总体结构

H9000系列计算机监控系统是一个面向水利水电应用的分布开放控制系统,采用面向网络的分布式结构,具有良好的扩充性,可根据用户的需要,灵活配置,例如可配置成地简单的单机单网系统,或配置为多机多网冗余系统配置,也可配置成多厂的复合网络系统。

考虑到电站监控系统与梯级集控中心系统的兼容问题,H9000 V4.0系统在信息地址编码设计中考虑了电站级的地址编码。

H9000系统的分层结构示意图

在具体的系统设计和功能配置方面,H9000系统一般分为电站控制层和现地控制层两层。对于梯级水电站的远方集控系统,则可再设一个梯级集控层。有关梯级调度控制层的配置及功能请参见有关H9000-CAS的资料。

电站控制层结构

根据系统可靠性或功能要求,电站控制层可配置一至两台数据库服务器,完成系统的应用计算与历史数据库管理工作,一至多台人机联系工作站,实现生产过程的监视与控制,实现对电站的自动管理。系统设有若干台通讯服务器,负责本系统同其它系统的通讯,如网调、省调、水情测报系统、以及电厂内部的其他智能数据采集功能装置等。电站控制层还可选配事故语音报警装置,可同电话系统、传呼系统联网,作为水电站“无人值班”(少人值守)自动化系统的必备选件。另外,还可设置工程师工作站,培训仿真工作站,厂长终端等。

对于特大型电站,一般设置独立的历史数据库服务器,配有共享磁盘阵列,以及独立的数据采集服务器、应用服务器、通讯服务器等,采用双冗余配置。当机组台数较多时,可适当多配置一台或若干台操作员工作站。

根据用户要求,本系统还可配制大屏幕投影系统、大屏幕电子显示屏或模拟屏。

电站的辅机控制系统相对独立,可与监控系统通讯形成有机联系的系统。

H9000 V4.0系统典型结构

梯级集控层结构

梯级集控层的系统结构及硬件配置与电站控制层差异不大,一般差别仅在于硬件的性能指标应更高一些,如数据库服务器,设备的数量更多一些,如操作员站,在功能方面的重点是流域的发电计划与经济运行EDC、梯级AGC。

另外,一般流域机构的发电经营由梯级集控中心归口负责,因此硬件可配置电力市场报价终端。

无主设计的概念

H9000系统的总体设计技术采用了无主设计的概念,即系统中各计算机节点的应用软件配置基本相同,如数据库管理站、操作员站或工程师站,相同的软件配置根据不同的功能授权实现不同的功能。当任何一个计算机节点出现故障时,可通过功能授权调整功能的分配。如正常运行时,工程师站不具备现场设备的操作控制权,但经过权限的调整,可以进行控制操作。因此,当一个系统具有多台计算机节点时,全部计算机同时出现故障的概率可以忽略不计。

目前由于计算机的硬件资源相对丰富,很多原先需要性能很高的设备完成的工作一般计算机也均能完成,因此,H9000系统现地控制单元的计算机基本上也可以完成主控级的人机联系任务,使系统的可控性进一步提高。

现地控制单元结构

现地控制单元层采用按单元分布的原则,一般每台发电机变压器组各设一个LCU,开关站设一个LCU,厂用电及全厂公用设备共设一个LCU,闸门控制设一套LCU。若有模拟屏,则应设一个模拟屏驱动LCU。

根据机组装机容量的大小,机组现地有人值班与否,对LCU的可靠性要求也不同。为提高LCU的可靠性,一般可采用结构冗余的方式。可在影响LCU可靠性的每一个环节采取改进措施,如CPU、I/O机箱电源、通讯模块、I/O模块、机柜电源等,可进行双冗余配置。根据目前应用经验,一般采用较多的冗余措施有双CPU配置,I/O机箱配置冗余电源,机柜采用交直流电源供电,双通讯模块或接口等。

对于特大型机组,为了减轻PLC主CPU的负担,机组测温系统可单独设置CPU,与主CPU采用现地总线通讯连接。

网络结构

H9000系统内部各节点采用开放的以太网联接。根据电站规模、现场条件、对可靠性要求等情况,可采用单网或多网冗余、星型或环型光纤以太网的网络结构。

H9000系统支持工业标准局域网和广域网,如IEEE 802.3以太网、快速以太网、X.25广域网、SDH,以及符合国际标准的各种现地工业总线,如MB+网、ProfiBus、DH+等。

与核心数据服务器的连接、主站之间连接可采用1000MB的高速网络接口。

通道可采用光纤、同轴电缆、双绞线或微波等。对于十分偏僻遥远地区水电站,可以采用通讯卫星。

时钟系统结构

H9000系统内部采用统一实时时钟,使系统内LCU装置的CPU时钟偏差满足系统的要求,并与国际标准时间保持一定的精度。

对于巨型水电厂,由于智能设备多,相互之间距离远,可采用主钟和二级钟配置模式,即系统设一套主钟,每台LCU设置一套二级钟,负责与该LCU有关的智能设备的对时。

为了提高时钟系统的可靠性,主时钟可配置为双CPU。

BBS-3型卫星时钟系统

2.系统设备与软件选型

开放性是H9000系统设计中硬件、软件选型的重要因素。H9000系统根据用户的需要,采用经过ISO9000质量标准认证的国际著名厂商生产的、性能价格比高的硬件产品。

H9000系统的设备选型原则是:在保证系统可靠性、性能、质量、开放的同时,尽量减少设备的种类,以便增强系统内设备之间的兼容性、替换性,减少备品备件的数量,方便用户熟悉、掌握。

计算机设备

H9000系统电站控制层采用的计算机硬件可包括:

·各类符合开放系统标准的RISC服务器与工作站,如SUN公司的Sparc工作站、HP公司的64位Itanium工作站、Alpha工作站以及IBM公司的工作站等。

·各类PC工作站。

可编程控制器

现地控制单元采用高可靠性和较好开放性的可编程控制器为核心构成。目前H9000系统支持:

·Schneider公司的Unity Quantum/Premium系列PLC I/O模板

·Siemens公司的S3/S7系列PLC I/O模板

·AB公司的Control Logix PLC /SLC 500 PLC数据采集系统

·GE公司的GE PAC/90-70/GE90-30/Versa MAX系列PLC I/O模板

·BITC VX200/VX300系列PLC I/O模板

·ABB公司的AC450/400/160/70系列集散控制系统及PLC I/O模板

·OMROM公司的CH200/CH2000系列PLC I/O模板

·Koyo公司的SU-6 PLC、SU-5 PLC

其它设备包括各类进口原装的工业控制微机、一体化工控机、触摸屏、交流采样、转速继电器等。

网络设备

我们正处在一个快速变化的网络时代,网络技术发展日新月异,新产品层出不穷。一般H9000系统内部通讯采用网络交换机,对外通讯采用路由器。根据不同的需要,H9000系统可有许多种选择方案。

网络可选择星网或环网。

网络端口速率可选择10Mbps、100Mbps或1000Mbps。端口类型包括电口及光口。

制造厂家可选择Hirschmann、CISCO、华为3COM、HP等。

软件环境

H9000系统的软件环境选型可包括:

操作系统:UNIX (SUN Solaris/ HP Tru64 UNIX),Windows NT/ 2000/ XP;

图形系统:GTK, X/Window,Motif, Microsoft Windows GUI;

网络系统:Ethernet(10/100/1000MB),TCP/IP,X.25;

实时数据库:RTDB(符合SQL),关系数据库(Oracle, SQL或Sybase)(选件);

编程语言:ANSI C,C++,.Net,C#,PB等。

3.系统的主要功能

H9000系统是一个完整的高可靠性水电站实时闭环过程控制系统,可满足各种水电厂“无人值班”(少人值守)对计算机监控系统的功能要求,软件模块化结构,配置及扩充方便。

H9000系统功能软件结构示意图

其主要功能包括:

数据采集

现场数据包括模拟量、非电量、温度量、扫查开入量、中断开入量、数字量、脉冲量、串行口通讯量等,基本由LCU采集,少量由通讯服务器采集。采样分定周期和变周期两种。预处理包括有效性、合理性判断,软件虑波,输入线路误差补偿,标度变换,越复限比较以及格式化,报警或变位时间标记等,开入量还包括输入硬件防抖滤波和软件抗干扰滤波。上述功能一般由现地控制层或电站控制层完成,个别情况下也可由梯级控制层完成。

针对巨型机组特大型电站数据量多、实时性要求高的特点,H9000 V4.0按数据类型采用多TCP/IP连接并行工作模式以及多子进程、多线程技术,在同一数据扫描周期内完成多重数据传送请求与处理,满足特大型机组海量数据的高实时性数据采集的要求。

综合参数统计、计算与分析

根据实时采集到的数据进行周期、定时或召唤计算分析,形成各种计算数据库与历史数据库,帮助运行人员对有关电厂设备的运行进行全面监视与综合管理,如:

·运行阻抗计算与监视

·机组平均耗水率、平均效率计算

·机组温度分析计算

·电量分项分时累加,峰谷分项累加。

·水量累加计算

·主要动力设备运行统计计算

安全监视与模糊查询

安全监视是监控系统的重要功能之一。正常运行时,运行人员能通过系统的人机联系手段,对梯级各电站的各类设备运行状况进行监视管理,当发生异常时,能对发生的异常情况进行记录,并发出语音、声光信号报警,根据预定的策略进行处理,并能为运行人员查找原因提供非常方便的手段。必要时,能将报警信号送入电话系统或传呼系统。

·事件顺序记录

·故障报警记录

·参数越限报警与记录

·电气主设备操作记录

·事故追忆(可在线定义)

·趋势分析(可在线定义)

·画面软拷贝

·画面硬拷贝(选件)

·计算机系统综合信息记录

监控系统提供模糊查询功能,运行维护人员可根据报警信号类型、信号源的设备、电站以及时间段进行分类、筛选、搜索和查询各类报警信号,便于在众多的报警信号中迅速挖掘出与某一电站、某一设备、某一信号在某一时间段内的运行情况。各模糊查询选项可任意组合。

H9000智能报警与模糊查询系统界面

语音报警、电话自动报警及查询

监控系统可对系统数据库进行设置定义,当发生事故时,监控系统可根据定义声光信号,进行语音报警、电话自动报警、传呼报警或手机短信息报警,实现On-call。根据需要,可将几个电话、手机或传呼机号码按一定的优先级顺序排列,发生事故时,系统根据定义的顺序依次进行呼叫,自动启动电话、手机短信息或传呼系统进行报警。系统还提供电话查询功能,On-call人员或其它人员均可通过电话查询有关电站设备的当前运行情况,如有无故障及故障报警信息,重要运行参数等。

On-call技术已成为水电厂实现“无人值班”(少人值守)的重要设备。

模拟光字牌

光字牌是电站运行人员比较熟悉的运行设备。监控系统可提供两种形式的光字牌,一种以硬件的方式设置在LCU的盘面上,另一种在上位机工作站以画面的方式模拟光字牌。

画面显示

监控系统采用开放的图形硬件平台,人机界面软件基于最新的GTK图形标准,具有程序编程代码运行效率高、可在Unix和Windows两个平台下运行的特点,保持在数据模型及数据代码的兼容的特点,实现平台之间图形系统源代码级的兼容。

人机联系软件界面新颖美观大方,显示直观易懂,操作手段简便、灵活,支持国际语言,具有多窗口无级缩放、矢量汉字、细节显示等功能,面向目标编程,全鼠标驱动,图形操作,多级下拉式菜单加多级弹出式菜单操作,人机界面非常友好,具有面向对象操作的特点。全部人机联系工作站具有交互作图功能,并可显示多媒体图形。

H9000系统的人机联系界面风格

系统向用户提供了便利的图形及报表开发工具软件,系统对用户开发的画面数量原则上不做限制。同时,系统的性能指标不会因为画面或图表数量的增加而受影响。

信息可采用图形、数字、信号灯、表格、曲线等表示方式,表现方式灵活多样,并可采用立体三维、实时动画的方式。系统还可方便地采用专业图形表示电站的运行状态,如发电机P-Q图、闸门水位图、模拟仪表等。

事故追忆与回放(PDR)

事故追忆功能可记录触发事件发生前后全部断面数据,记录时间长短可定义。用户可定义不同的事故追忆内容。PDR记录的数据包括预定义的模拟量、状态量等数据。触发方式包括扰动触发、人工触发等。

事件过程记录数据可浏览和重演,并可以单线图、表格等方式重现。

H9000系统的事故追忆与回放功能界面

WEB信息发布(选件)

监控系统可设WEB信息发布系统。系统的信息发布由WEB信息发布服务器软件加WOIX软件构成,客户端采用IE浏览器,管理信息系统不再需要与监控系统进行复杂的数据规约转换及数据通讯,也不需要存储和管理这些数据,只需建立一个网络链接,运行管理人员便可访问WEB服务器,浏览查询现场设备及系统的运行情况。

H9000系统的WEB信息发布系统界面

点信息查询功能

H9000系统画面中的每一个动态连接点都有一个点信息按钮,可以方便地访问该点在数据库中的全部信息,如点名、输入输出地址等,对于现场调试、数据库IO点的管理维护非常方便。

H9000系统的点信息查询界面自动发电控制(AGC)

H9000系统AGC功能监视与控制界面

主要根据系统对梯级有关电站的要求,如调功、调频等运行方式,对系统的频率、稳定极限进行监视,自动进行有关电站机组起、停控制,机组有功功率自动调整,低频自起动与高周减出力,减轻运行人员的劳动强度,提高电能生产质量,满足新型的电力市场对电力生产单位的电能质量的要求。

经济运行(EDC)(包括梯级或水电站群联合经济运行) (选件)

梯级水电站或水电站群联合经济运行是集中控制系统的重要功能之一。

经济运行程序根据给定梯级总有功功率(或日负荷曲线)设定值,以梯级水电站或水电站群发电总耗水量最小为优化准则,计及各种约束条件,如水位、水位变幅、发电下泄流量、系统稳定等,确定整个有关电站的最佳开机台数、开停机顺序以及机组间负荷的优化分配,进行机组的自动开停机控制与负荷调节。

自动电压控制(AVC)

主要根据给定的有关电站高压母线电压控制曲线,监视高压母线电压变化,自动调节有关电站机组无功功率,使有关电站的母线电压维持在给定的控制曲线范围内。

电站设备的指令操作控制

系统操作控制画面与控制菜单

计算机系统允许运行人员对梯级电站设备进行人工操作控制,主要指令操作有:机组起、停操作,高压断路器、隔离开关投切操作,厂用电系统断路器投切操作,公用设备、机组辅助设备的启停操作等。调节操作有:机组有功、无功的调节,及其它参数的整定与修改等。

防误操作功能

系统具有完善的防误操作功能,可以确保由计算机系统发出的命令安全可靠。用户不需编程,只需将要进行将各种操作闭锁关系按规定的格式填入定义文件,建立相应的数据库即可。ControlLock会自动对计算机系统的各项指令进行条件判断,满足条件则执行,不满足条件则闭锁,并给运行人员进行闭锁原因提示。LCU收到命令后需进行条件判断再执行命令。

运行指导 (选件)

运行指导可将梯级有关电厂重要而又复杂的运行操作条件输入计算机系统,在进行这些实际操作之前,进行当前实际条件下的模拟操作,由计算机完成复杂操作联锁条件的分析判断,可以大大减轻运行人员的劳动强度,提高电站的安全运行水平。模拟操作可以包括:机组开、停机操作,隔离开关模拟操作,厂用电系统倒闸模拟操作等。

培训仿真 (选件)

系统可配置操作员培训仿真工作站或培训仿真系统,建立现场被控对象的有关数学模型。操作员在培训仿真站上可进行监控系统有关控制功能的模拟操作,并可得到相应的信号反馈,对操作的正确与否给予指导提示。

电厂电力监控系统安全防护方案(模版)

XX电厂 电力监控系统安全防护方案 批准: 审核: 编制: 2017年5月

目录 、编制依据及使用范围 (3) 1.1本方案编制依据 (3) 1.2适用范围 (3) 、现状 (3) 2.1安全分区、网络拓扑结构及安全部署 (3) 2.2系统概况 (4) 三总体目标 (5) 四管理措施 (5) 4.1组织机构 (5) 4.1.1 领导小组 (5) 4.1.2 领导小组职责 (5) 4.1.3工作小组 (6) 4.1.4 工作小组职责 (6) 4.2 规章制度 (6) 4.3运行管理 (7) 4.4严格外来人员管控 (8) 4.5应急机制 (9) 4.6建立信息通报机制 (9) 4.7信息保密 (9) 五技术措施 (11) 5.1安全分区 (11) 5.1.1 生产控制大区的安全区划分(作参考) (11) 5.1.2管理信息大区的安全区划分 (12) 5.2网络专用 (12) 5.3横向隔离 (12) 5.4纵向认证 (13) 5.5安全加固 (13) 八软硬件设备清单 (15) 附件1:XX电厂电力监控系统安全防护拓扑图 (20) 附件2:安防组织机构与领导小组错误!未定义书签

XX电厂 电力监控系统安全防护方案 XX电站电力监控系统安全防护的原则为:“安全分区,网络专用,横向隔离,纵向认证”。安全防护主要针对网络系统和基于网络的电力生产控制系统,重点强化边界防护,提高内部安全防护能力,保证电力生产控制系统及重要数据的安全。 XX电站位于..…。 一、编制依据及使用范围 1.1本方案编制依据 (1)《电力监控系统安全防护规定》(发改委第14号令); (2)《国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总体方案等》(国能安全【2015】36号文) 1.2适用范围 本安全防护方案的安全防护原则适用于xx电厂电力监控系统中各类应用和网络。涉及业务范围:电站监控系统、PMU系统、故障录波及保护信息子站系统、电能计量系统、AVC 系统。 二、现状 2.1安全分区、网络拓扑结构及安全部署 XX电厂电力监控系统安全防护采用链式结构,按总体防护方案分为生产控制大区和管理信息大区,其中生产控制大区包括控制区(安全区I)、非控制区(安全区U),管理信息大区包括信息管理区(安全区川)、生产管理区(安全区IV)o (1)安全区I通过交换机一一纵向认证加密装置一一电力调度数据网接入路由器接入地调接入网;

计算机监控系统在电厂的应用

计算机监控系统在电厂的应用 摘要本文对水电站计算机监控系统的特点、意义、发展进行了综合阐述。 关键词水电站计算机监控电厂 一、水电站计算机监控的目的和意义 水电站计算机监控的目的和意义,就是通过对电站各种设备信息进行采集、处理,实现自动监视、控制、调节、保护,从而保证水电站设备充分利用水能安全稳定运行,并按电力系统要求进行优化运行,保证电能的质量,同时减少运行与维护成本,改善运行条件,实现无人值班或少人值守。具体来说主要有以下几个方面: 1. 减员增效,改革水电站值班方式; 2. 优化运行,提高水电站发电效益; 3. 安全稳定,保障水电站电能质量; 4. 竞价上网,争取水电站上网机会; 5.简化设计,改变水电站设计模式。 二、水电站监控系统的发展 随着计算机技术的不断发展,水电站监控的方式也随之改变,计算机系统在水电站监控系统中的作用及其与常规设备的关系也发生了变化,其演变过程大致如下: 1. 以常规控制装置为主、计算机为辅的监控方式; 2. 计算机与常规控制装置双重监控方式; 3. 以计算机为基础的监控方式; 4. 取消常规设备的全计算机控制方式。 从国外水电站计算机监控系统发展的实践情况来看,水电站计算机监控系统大体上可分为两种模式。一种是专用型计算机监控系统,它是以原来传统上从事发电厂设备及其控制的公司,从常规控制的方法为出发点逐渐将计算机技术应用到水电站的控制之中。 该系统特点:其主导思想是按照电站监控原有的要求和习惯,能满足习惯性的控制要求,且总备品备件的品种和数量都少,但这些备品备件必须由原供货厂家提供。

另一种称为集成型或通用型计算机监控系统,是原来从事计算机技术研究的公司,在将计算机推广到水电站控制的应用中,仍明显地保留了计算机控制的思维方法,并用这种方法来改造或适应水电站控制的要求。 该系统特点:由于直接采用通用的控制计算机和接口,国内较容易选购备品和进行维护。由于控制计算机的研究和监控系统其余部分的研究可以分开进行,技术更新快,哪一部分有新技术都可部分改进,适宜于计算机技术飞速发展而价格迅速下降的今天。 三、水电站分层式监控系统的介绍 水电站分层分布式监控系统具有以下特点: 优点:一是提高系统的可靠性。凡是不涉及全系统性质的监控功能可安排在较低层实现,提高了响应性能,减轻了控制中心的负担,减少大量的信息传输,提高了系统的可靠性;即使系统的某个部分因发生故障而停止工作,系统的其他部分仍能正常工作,分层之间还可以互为备用,从而也提高了整个系统的可靠性。二是提高了系统的灵活性和经济性。可以灵活地适应被控制生产过程的变更和扩大,可实施分阶段投资,提高了系统的灵活性和经济性。需要传送的信息量减少,敷设的电缆也大大减少,有利于减少监控系统设备的投资。(3)提高系统的工作效率。各级计算机容量和配置可以与要实现的功能紧密地配合,使最底层的计算机更为实用,系统的工作效率更加提高。 缺点:整个系统的控制比较复杂,常常需要实行迭代式控制;系统的软件相对复杂,需要很好地协调。分层分布式监控系统结构简图: 现场总线是应用于现场仪表与控制系统和控制室自动化系统之间的一种全分散、全数字化、双向、互联、多站的信息通信链路,实现相互操作以及数据共享。现场总线的主要目的是用于控制、报警和事件报告等工作。 现场总线一般包括物理层、数据链路层、应用层。考虑到现场装置的控制功能和具体应用增加用户层。开放性、分散性与数字通信是现场总线系统的最显著的特征。 水电站分层分布式监控系统一般分成:电站主控层,现地控制单元层,网络通信层。

电站计算机监控系统学习实例教程

某某电站计算机监控系统 1.水电发电设备监控的要求 (1)电网对水轮发电机组控制的要求 水轮发电机组的控制调节灵活,与火电厂相比,机组的启动和停止要求非常迅速,有时更要求频繁对负荷进行调节;另外,在电力系统的经济运行中,还必须考虑长距离输电的线路损耗,这都对电站计算机监督控系统提出了高要求。 (2)水轮发电机组控制的特殊性 水轮发电机组如何在运行时避开振动、汽蚀区,如何对油泵、水泵进行合理地切换这都是水轮发电机组常要面临的问题。 水电厂的自动化不仅要实现机组一级的自动化,还要实现电厂一级的自动化,即不仅要求机组、开关站及辅助设备实现自动监控,还要将全厂电气系统作为一个整体实现统一的监控;同时监控系统还要考虑水力系统对运行方式的制约,实现能与水库优化调度计划相协调的优化控制等等。 2.某某水电站计算机监控系统的设计原则 (1)某某水电站按“无人值班(少人值守)”的管理模式设计。运行初期在电站地下厂房中控室安排少量值班人员,系统稳定运行后运行人员将在某某枢纽管理综合楼电站控制室值班,电站地下厂房中控室将不再安排值班人员。计算机监控系统要与第一台机组同时投运。 (2)计算机监控系统能实现电站机组及其附属设备、全厂公用设备、断路器、隔离开关、接地刀闸等主要机电设备的远方控制,并具有事故分析和处理能力。 (3)计算机监控系统能完成与广西电网调度中心、某某电网调度中心、水情自动测报系统、主坝计算机监控系统、视频监视系统、电站继电保护信息管理系统、枢纽生产管理系统之间的通信。 (4)按电网调度自动化的要求将电站的主要信号和参数送至调度中心,并按调度中心给定方式,实现电站的优化调度、安全、稳定及经济运行。 (5)系统采用全分布、全开放系统,LCU这样的控制器应具有能独立工作能力,所有应用软件为模块式并且能同时运行。 (6)计算机监控系统能提供整个电站在正常和事故情况下可靠的操作环境和良好的实时响应特性。 (7)人机接口界面友好、操作方便。 3.某某水电站计算机监控系统的结构 系统结构图如下图 电站计算机监控系统由相互连接成网的如下设备组成:2套厂级管理工作站,3套操作员工作站,1套工程师工作站,3套通信处理站,1套电话语音报警处理站,1套打印处理站,4套机组现地控制单元(LCU),1套升压站现地控制单元(LCU),1套公用设备现地控制单元(LCU)。此外还应包括1套模拟返回屏,1台大屏幕投影仪,2台激光打印机,2台喷墨打印机,2台全厂公用便携式人机接口MMI,1套GPS时钟装置以及1套电站控制级UPS电源(含2台冗余UPS)。 (1)电站控制级 ① 2套厂级管理工作站,2套通信处理站,1套GPS时钟装置,1套电站控制级UPS电源将布置在地下厂房计算机室内。 ② 2套操作员工作站,1台大屏幕投影仪将布置在地下厂房中控室内; ③ 1套工程师工作站,1套打印处理站,4台打印机运行初期将布置在地下厂房计算机室,系统稳定运行后将布置在某某枢纽管理综合楼电站控制室;

电厂电力监控系统安全防护方案

电厂电力监控系统安全 防护方案 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

**电厂电力监控系统安全防护方案 编制: 审核: 批准: **公司 **年**月 第1章电力监控系统安全防护方案 一、总体概况 **共装**机组,其中**机容量**MW,**机容量**MW,于**年投运,接入福建电力调控中心和**集控中心。包括:**机组**系统、**升压站**系统、调度数据网以及厂级实时监控系统、**系统、**系统、**系统等。 二、安全分区 按照《电力二次系统安全防护规定》,原则上将发电厂基于计算机及网络技术的业务系统划分为生产控制大区和管理信息大区,并根据业务系统的重要性和对一次系统的影响程度再将生产控制大区划分为控制区(安全区I)及非控制区(安全区II),重点保护生产控制以及直接影响电力生产(机组运行)的系统。 按照表中示例,列举并说明厂内全部电力监控系统的安全分区情况(包括集控中心)。 序号业务系统及设 备 控制区非控制区信息管理大区备注

1调速和自动发 电功能AGC 调速、自动发 电控制 A1 2故障录波故障录波装置B 3火电厂级信息 监控系统 监控功能优化功能管理功能A2 4电量采集装置电量采集装置A1、B .............. 表安全分区表 注: A1:与调控中心有关的电厂监控系统 A2:电厂内部监控系统 B:调控中心监控的厂站侧设备 与调控中心无关的电力监控系统不接入调度数据网。 三、网络专用 按和节示例要求,列举并说明厂内全部电力监控系统的网络描述(包括集控中心)。 调度数据网 画出厂内调度数据网设备网络拓扑图,并说明使用的网络协议和通信方式。 填写表:网络描述及设备清单。 描述网络的组网方式及拓扑结构。 表:网络描述及设备清单 名称用途是否使用独立网络 设备组网(请具体 说明) 是否与其他网络相 连(请具体说明)

17水电厂计算机监控系统运行及维护规程DLT 1009-2006

水电厂计算机监控系统运行及维护规程 (DL/T 1009-2006) 1 范围 本标准规定了大中型水电厂计算机监控系统(简称监控系统)运行及维护的一般原则。规定了监控系统的运行操作、故障处理及日常维护、技术改造及技术管理要求。 本标准适用于大中型水电厂计算机监控系统的运行维护和技术管理。梯级水电厂和水电厂群的集中计算机监控系统可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容).或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2887 电子计算机场地通用规范 GB 9361 计算机场地安全要求 DL 408 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL/T822水电厂计算机监控系统试验验收规程 国家电力监管委员会第5号令2004年12月20日电力二次系统安全防护规定 中华人民共和国公安部第51号令2000年4月26日计算机病毒防治管理办法 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 操作员工作站 operator workstation 远行值班人员与监控系统的人机联系设备,用于监视与控制。 3.2

工程师工作站 engineer workstation 维护工程师与监控系统的人机联系设备,用于调试、修改程序等。 3.3 培训工作站 training workstation 培训人员与监控系统的人机联系设各,用于仿真培训。 3.4 主机 main server 监控系统的实时数据及历史数据服务器。 3.5 测点 processing point 数据采集点,包括从现场采集和外部链路数据等。 3.6 网控 power grid control 监控系统与电网调度相关功能的控制权转移至电网调度,并由其操作员工作站完成对相关设备的唯一控制。 3.7 梯控 cascade dispatch control 监控系统与梯级调度相关功能的控制权转移至梯级调度,并由其操作员工作站完成对相关设备的唯一控制。 3.8 站控 station control 监控系统控制权在水电厂厂站层,并由其操作员工作站完成对设备的唯一控制。 3.9 现地控制 local control 监控系统控制权在现地,设备由现地控制单元唯一控制。

电站计算机监控系统

电站计算机监控系统、电能量计量系统、在线监测系统设备1、概述 糯扎渡电站计算机监控系统是由南瑞公司生产,主要包括电站监控系 统、电站在线监测及故障诊断系统、电站电能量计量系统。 1.1 电站计算机监控系统: 电站计算机监控系统监控范围包括水轮发电机组及辅助设备、公用设 备、厂用设备和500kV开关站设备及坝区泄洪设备等。计算机监控系 统设有与上级调度计算机监控系统的通信接口,接受集控、省调、南 方电网调度指令,实现“四遥”功能。此外,还设有与厂内消防报警 系统、工业电视系统、电站MIS系统、水情测报系统等设备之间的通 信接口,以实现与这些系统之间的信息交换。 电站计算机监控系统采用分布式体系结构。整个系统分电站级和现地 控制单元级两层。控制网络采用冗余交换式快速以太网,传输介质采 用光纤,现地控制单元采用现场总线连接远程I/O及现地智能监测设 备。 现地控制级设备包括机组现地控制单元LCU1至LCU9、500kV开关站 现地控制单元LCU10、公用设备现地控制单元LCU11、厂用设备现地 控制单元LCU12、坝区设备现地控制单元LCU13。每套LCU由主机架、 双CPU模块、双网络接口模块、现场总线模块、双电源模块、本地 I/O模件、远程I/O模件、电气量测量单元、同期装置(LCU11、LCU12、 LCU13除外)等组成。上述模件中除远程I/O模件组盘布置于所对应 被测设备的附近外,其余模件均装于LCU盘内。 公用及辅机控制系统包括对机组辅助设备及电站公用设备的控制。 1.2 电站在线监测系统: 在线监测系统自动采集、记录、分析水轮发电机组振动、摆度、轴位 移、局放、气隙、变压器油中气体、温度、油中微含水量等主要状态 参数。 电站在线监测系统由传感器、监测屏柜及后台机构成,其监测信息除

水电站计算机监控系统的基本技术

,第二篇水电站计算机监控系统的基本技术 任务一、水电站计算机监控系统的工作原理 子任务一、电站主控层的计算机监控原理 电站主控层(主要由上位机组成),介于电网层与现地控制层之间,是操作员监控运行过程的主要窗口,负责对控制过程的“控、监、传”。其“控”,就是将“人”的操作信息送入控制系统,实现运行状态的转换,其“监”,就是对系统的数据库进行管理,进而实现信息处理和送达,其“传”,就是在电网层与现地控制层之间实现信息的传递。在水电站主控层安装有水电站计算机监控系统的历史数据库、实时数据库、历史数据库管理系统、实时数据库管理系统、上位机软件系统和人机接口界面等。现地控制单元层的数据首先采集进入实时数据库,一方面,上位机软件根据设定的时间,通过实时数据库管理系统定时访问实时数据库的数据,并定时刷新人机接口界面,这样便于操作运行人员了解整个电站的运行情况;另一方面,实时数据库的数据定时存储入历史数据库,历史数据库可以由历史数据库管理系统进行管理,操作运行人员可以一次通过人机接口界面、上位机软件和历史数据库管理平台对历史数据进行管理、修改和查询等操作。此外,实时数据库可以通过上位机中的远程通讯软件与电网层进行数据交换。主控层原理见(图2-1)。 图2-1 电站主控层的工作原理简图

子任务二、现地控制单元层计算机监控原理 水电站计算机监控系统的现地控制单元主要包括机组现地控制单元和开关站及公用设备现地控制单元。其中,机组现地控制单元主要在现场对机组运行实现监视和控制。它需要直接与水电站的生产过程接口,对发电机生产过程进行监控,运行中要实现数据采集、处理和设备运行监视,同时通过局域网与监控系统其他设备进行通信,以及完成自诊断等。同时,它要协调功能层设备如调速器、励磁装置、同期装置、备自投装置等与现地控制单元的的联动以完成调速、调压、调频以及事故处理等快速控制的任务。在上位机系统出现故障或退出运行时,现地LCU应能够正常运行和实现对水轮发电机组发电的基本控制。而开关站及公用设备现地控制单元主要完成对开关站以及公用设备的计算机监控。现地LCU主要技术有: 1.水轮发电机组的测量 水轮发电机组的测量主要包括电量和非电量的测量。电量包括交流电参数和直流电参数。非电量包括水位、油位、压力、温度等。 2.水轮发电机组的顺序控制 水轮发电机组的顺序操作功能是机组现地控制单元中自动控制的组成部分,是实现水电厂计算机监控的基础,其任务是按照给定的运行命令自动地按规定的顺序控制机组的调速器、励磁设备、同步装置和机组的自动化原件,实现机组各种工况的转换。常规机组通常有停机、发电和调相三种运行状态。机组的顺序操作主要是机组三种运行状态的转换,实际运行中,也包括发电、并网、空载、空转等运行状态的转换。 1)水轮发电机组的PLC控制系统设计 目前在水电站中广泛应用的计算机监控系统现地控制单元是以可编程序控制器(PLC)和人机接口界面(触摸屏)为控制核心的。PLC的输入输出原理如图所示:

计算机监控系统管理制度

精心打造 计算机监控系统管理制度 部门:万宝沟电站 年度:2016年度

计算机监控系统管理制度 第一章总则 第一条为加强万宝沟电站计算机监控系统的管理,确保计算机监控系统正常运行,特制定本制度。 第二条本制度包括:运行管理、维护管理、技术管理、安全管理。 第三条适用范围:电站计算机监控系统的管理。 第二章运行管理 第四条电站是计算机监控系统的运行维护管理部门,贯彻执行计算机监控系统各项技术标准、规程规范和管理制度;负责保障电站计算机监控系统相关设备正常工作所需条件,保障系统的安全、稳定运行,对系统运行率指标负责;负责电站计算机监控相关设备的日常巡视;负责自动化数据可靠上传、缺陷处理等维护、定检工作。 第五条计算机监控系统的安全是电站安全生产的重要环节,集中中心负责计算机监控系统软硬件的管理和维护,运行值班人员负责在操作员站上监视和控制。 第六条运行值班人员对计算机监控系统各设备进行定时巡检,及时发现计算机监控系统异常情况,并及时汇报处理。巡检内容应包括电站计算机监控系统各主机是否运行正常,各设备运行指示灯指示应正常,监控程序数据正常刷新,和各监控装置、智能设备通讯正常,监控功能正常。 第七条运行人员可按照现场运行规程的规定,对监控装置进行断电复位等简单缺陷处理工作。 第八条监控主机经验收合格投入运行后,如无特殊情况不得退出监控程序。 第九条运行人员严禁修改监控系统数据、配置,严禁在监控画面私自添加用户帐号和更改监控画面。 第十条运行人员如果发现监控装置设备紧急故障,如设备电源起火、有冒烟现象等,应立即断开监控装置电源,缓解故障情况后,及时通知相关人员进行处理。 第三章维护管理 第十一条电站维护专责对电站所有监控计算机及信息进行统筹管理,对电站所有监控计算机、设备进行登记、造册备案和维修;对软件系统进行维护和改造。 第十二条计算机监控系统的维护包括:系统故障后的系统软硬件、应用软件重新安装、根据运行需要对原有系统的功能完善,数据及系统备份,以及版本的升级等。 第十三条凡在电站计算机监控系统设备上的检修、试验、故障处理等工作,包括软件的修改、测试、对网络及硬件的维护等,必须办理工作票。 第十四条计算机监控系统的验收应按设备检修的验收规范进行。 第十五条应用软件(逻辑控制程序、数据库、画面及配置文件等)和硬件的更改必须经电站批准,重大技术更改须经总工程师批准。修改工作完成后需填写《计算机监控系统软硬件修改记录表》,集控中心定期进行检查。 第十六条电站根据定期工作计划,每月对计算机监控系统进行一次检测维护,并填写《计算机监控系统日常维护检测表》,班组审查、存档。 第十七条在对软件、监控程序、数据库、通讯规约、配置文件等进行修改之前及修改完成后均需对系统进行备份,以备意外情况下的及时恢复。 第十八条未经电站负责人批准,不允许任何人改变计算机监控系统网络拓扑结构。禁止计算机监控系统与Internet及其他系统连接。 第十九条计算机监控系统必须使用专用磁盘。 第二十条维护人员应定期对监控程序、数据库、通讯规约、配置文件、历史记录进行备份,应有不少于两份的可用备份,并存放于不同介质与不同地点。 第二十一条新增监控设备需经相应的验收程序后,方可投运。 第二十二条电站的计算机监控系统各装置由运行人员负责清洁。 第二十三条电站应建立计算机监控系统的定期巡检、定期校验、轮换规定,建立巡检记录簿、检验记录簿、缺陷处理记录簿,上述各项工作均应详细记录在相应的记录簿上。

电力监控系统方案一

电力监控联网总体设计方案 系统结构拓扑图: 变电站智能监控系统由站端系统、传输网络、主站系统这三个相互衔接、缺一不可的部分组成。 变电站的视频监控、环境监测、安全防范、火灾报警、门禁等子系统,大多各自独立运行,通过不同通道上传数据,甚至每套系统都配有独立的管理人员,很难做到多系统的综合监控、集中管理,无形

中降低了系统的高效性,增加了系统的管理成本。 本方案采用了海康威视DS-8516EH系列多功能混合DVR,兼容模拟摄像机和IP摄像机,充分利用现有模拟摄像机,保护已有投资;DS-8516EH还集成了各种报警、控制协议,可采集模拟量信号、串口信号、开关量信号,支持其他子系统的可靠接入,可以对环境监测、安全防范、门禁、消防等子系统进行集成。 系统集成改变了各系统独立运行的局面,满足了电力系统用户“减员增效”的需求。该技术不单是对各独立系统功能的简单叠加,而是对各功能进行了整合优化,并进行了智能关联。用户可以根据需要对各功能进行关联,满足规则后可以触发相应功能。 站端系统 站端系统对站内的视频监控、环境监测、安全防范、火灾报警、门禁、照明、给排水和空调通风系统进行了整合,主要负责对变电站视音频、环境量、开关报警量等信息进行采集、编码、存储及上传,并根据制定的规则进行自动化联动。 传输网络 变电站联网监控系统的网络承载于传输网络电力数据通信网,用于站端与主站、主站之间的通信。 主站及MIS网用户可以对站端系统进行监控,实时了解前端变电站的运行情况;站端系统的视音频、报警信息可上传至主站并进入MIS网,供主站及MIS网用户查看调用。

功能设计 随着电力调度信息化建设的不断深入,变电站综合监控系统除满足原有基本功能外,被赋予了许多新的要求。我们的联网监控系统应具备如下功能: 实时视频监视 通过视频监视可以实时了解变电站内设备的信息,确定主变运行状态,确定断路器、隔离开关、接地刀闸等的分/合闸状态,确定刀闸接触情况是否良好,以上信息通过电力SCADA遥测、遥信功能都有采集,但没有视频监控可靠清晰。视频监视的范围还包括变电站户外设备场地和主要设备间(包括主控室、高压室、安全工具室等),主站能了解监控场地内的一切情况。 环境数据监测 变电站的稳定运行离不开站内一次、二次设备的安全运行,自然条件等因素影响着设备的安全运行,高温、雷雨、冰雪、台风天气设备的事故发生率特别高,同时设备周边的环境状况也能反映设备的运行状况。监控人员为全面地掌握变电站的运行状况,需实时对温度、湿度、风力、水浸、SF6浓度等环境信息进行采集、处理和上传,生成曲线和报表,方便实时监控、历史查询、统计分析。 控制设置 上级主站通过客户端和浏览器可对所辖变电站的任一摄像机进行控制,实现遥控云台的上/下/左/右和镜头的变倍/聚焦,并对摄像机的预置位和巡航进行设置控制应具有唯一性和权限性,同一时间只允

电厂电力监控系统安全防护方案

**电厂电力监控系统安全防护方案 编制: 审核: 批准: **公司 **年**月

第1章电力监控系统安全防护方案 一、总体概况 **共装**机组,其中**机容量**MW,**机容量**MW,于**年投运, 接入福建电力调控中心和**集控中心。包括:**机组**系统、** 升压站**系统、调度数据网以及厂级实时监控系统、**系统、** 系统、**系统等。 二、安全分区 按照《电力二次系统安全防护规定》,原则上将发电厂基于计算 机及网络技术的业务系统划分为生产控制大区和管理信息大区, 并根据业务系统的重要性和对一次系统的影响程度再将生产控 制大区划分为控制区(安全区I)及非控制区(安全区II),重 点保护生产控制以及直接影响电力生产(机组运行)的系统。 ?按照表2.1中示例,列举并说明厂内全部电力监控系统的安 全分区情况(包括集控中心)。 序号业务系统及设备控制区非控制区信息管理大区备注 1 调速和自动发电功能AGC 调速、自动发电控制 A1 2 故障录波故障录波装置 B 3 火电厂级信息监控系统监控功能优化功能管理功能 A2 4 电量采集装置电量采集装置 A1、B .

... ... ... ... . 表2.1 安全分区表 注: A1:与调控中心有关的电厂监控系统 A2:电厂内部监控系统 B:调控中心监控的厂站侧设备 与调控中心无关的电力监控系统不接入调度数据网。 三、网络专用 ?按3.1和3.2节示例要求,列举并说明厂内全部电力监控系统的网络描述(包括集控中心)。 3.1 调度数据网 ?画出厂内调度数据网设备网络拓扑图,并说明使用的网络协议和通信方式。 ?填写表3.1:网络描述及设备清单。 ?描述网络的组网方式及拓扑结构。 表3.1:网络描述及设备清单

XX水电厂电力监控系统安全防护整体方案

福建省***水电厂 电力监控系统安全防护方案 编制:*** 审核:*** 批准:*** *********开发有限公司 2017年05月

第1章电力监控系统安全防护方案 一、总体概况 ***水电厂共装4台机组,其中#1~#4机单机容量75MW,于1987年投运,接入福建电力调控中心。包括:#1~#4机组监控系统、一次升压站监控系统、调度数据网以及厂级实时监控系统、水情调度系统、故障录波系统、广域网相量测量(PMU)系统等。 二、安全分区 按照《电力二次系统安全防护规定》,原则上将发电厂基于计算机及网络技术的业务系统划分为生产控制大区和管理信息大区,并根据业务系统的重要性和对一次系统的影响程度再将生产控制大区划分为控制区(安全区I)及非控制区(安全区II),重点保护生产控制以及直接影响电力生产(机组运行)的系统。 按照表2.1中示例,列举并说明厂内全部电力监控系统的安全分区情况(包括集控中心)。 序号业务系统及设 备 控制区非控制区信息管理大区备注 1 调速和自动发 电功能AGC 调速、自动发 电控制 A1 2 故障录波故障录波装置 B 3 弧门控制系统监控功能A2 4 电量采集装置电量采集装置A1、B 5 水电厂监控系发电机组控... ... A1

统及自动电压AVC控制系统制,励磁调节器自动电压调节。 6 水情信息系统水情信息 B 7 广域网相量测 量(PMU)系统省调所辖机 组、线路相量 测量 A1 表2.1 安全分区表 注: A1:与调控中心有关的电厂监控系统 A2:电厂内部监控系统 B:调控中心监控的厂站侧设备 与调控中心无关的电力监控系统不接入调度数据网。 三、网络专用 ●按3.1和3.2节示例要求,列举并说明厂内全部电力监控系统的网络描述(包 括集控中心)。 3.1 调度数据网 ●画出厂内调度数据网设备网络拓扑图,并说明使用的网络协议和通信方式。

水电厂计算机监控系统实施规范

NARI 南京南瑞自动控制有限公司水电厂计算机监控系统实施规范 (V3.0) 2006年8月

目录 前言 (2) 第一章上位机系统配置实施规范……………………3—5 第二章数据库配置实施规范…………………………6—15 第三章画面制作规范.......................................16—21 第四章报表制作规范.......................................22—23 第五章测点检查调试规范.................................24—28 第六章控制功能实施规范.................................29—35 第七章机组功率调节实施规范...........................36—45 第八章时钟同步功能实施规范...........................46—47 第九章外部通讯功能实施规范...........................48—49 第十章历史一览表实施规范 (50) 第十一章打印功能实施规范 (51) 第十二章双机切换功能实施规范 (52) 第十三章系统报警功能实施规范........................53—56 第十四章系统自诊断与自恢复功能实施规范 (57) 第十五章远动通信及梯调通信实施规范……………58—59 第十六章事故追忆功能实施规范……………………60—62 第十七章LCU同期控制功能实施规范………………63—65 第十八章SJ-22C转速测控装置调试方法……………66—67 第十九章SJ-40C温度巡检装置调试方法……………68—69 第二十章WEB浏览功能实施规范……………………70—82 第二十一章AGC/A VC功能实施规范…………………83—94 第二十二章OnCall功能实施规范……………………95—134

能源 电力监控系统施工方案

能源管理系统(E M S)、电力监控系统施工方案 1、适用范围及工程概况 1.1 工程概况 本EMS系统项目实施范围为多个区域的多个10kV和0.4kV变电所。 投标单位必须按照能源管理系统(EMS)的要求和标准进行系统集成。 1.2主要元器件技术要求: 低压回路智能仪表要求采用智能测控多功能装置,要求为白色底光背投式大屏幕液晶显示器,直观界面上具有带自导功能的菜单,可同时测量相电压、线电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、视在功率、有功/无功电度、THD I及THD U百分比等全部电气参数;至少具有4路开关量输入、2路继电器输出;能够实现保护,控制,电流、电压、功率、频率、能量等所有电力参数的测量。并且能够实现远程“四遥”功能。 对于低压回路的开关要求盘柜厂足够多的辅助接点(含开关状态和故障状态等),而对于其余的塑壳开关要求盘柜厂配备足够多的辅助接点(含开关状态和故障状态等),二次智能控制设备由监控自动化厂家提供,并由盘柜厂负责其二次接线(即完成所有硬件开孔、接线等,只是预留网络通讯接口接线到端子排),由自动化厂家负责通信等相关技术服务,盘柜厂负责二次接线等技术支持和服务;报价要求:设备价分两部分,即设备价+仪表价=设备总价,整个子系统集成单独报价(包括变压器监控部分的费用)。 1.2.2 按要求提供EMS系统硬件及软件,EMS系统的上位组态软件必须采用具有自有知识产权的成熟稳定的能源管理系统软件,目的是考虑①售后服务的通用性②软件必须有免于买方第三方侵权起诉的完整知识产权和版权。 有功电度、无功电度、及以下可选之扩展功能(事件记录、故障录波、事故报警),等。 每个柜主要包含有:①EMS系统光纤主干网必须的光纤通信交换机;②1台通讯管理主控单元,每个主控单元至少包含8个RS485接口和1个RJ45以太网接口。 2、适用标准 系统(设备)的技术标准除应符合本招标书技术规范要求外,还应符合有关IEC 或GB或DL行业标准。系统(设备)的设计、制造应严格遵循的相关标准

发电厂电力监控系统安全防护方案(模板)-风电场复习过程

国电玛依塔斯风电一场电力监控系统 安全防护技术方案 (风电场) 编制:(场站网络安全专责) 审核:(发电集团信息安全主管部门) 批准:(发电集团分管领导) 单位名称(加盖公章) xxxx年xx月xx日

一、方案编制依据 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》国务院1994年147号令(2011年修订) 《电力监控系统安全防护规定》中华人民共和国国家发展和改革委员会2014年第14号令 《电力行业网络与信息安全管理办法》国能安全〔2014〕317号《电力行业等级保护管理办法》国能安全〔2014〕318号《电力监控系统安全防护总体方案》国能安全〔2015〕36号二、总体目标和原则 (一)总体目标 确保国电玛依塔斯风电一场电力监控系统和电力调度数据网络的安全,能够抵御黑客、病毒、恶意代码等各种形式的恶意破坏和攻击,特别是抵御集团式攻击,防止电力监控系统的崩溃或瘫痪,以及由此造成的电力系统事故或大面积停电事故。 (二)总体原则 坚持“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”总体原则,重点强化边界防护,同时强化系统综合防护,提高厂站电力监控系统内部安全防护能力,保证新疆电网电力生产控制系统及重要数据的安全。 三、安全防护方案 (一)电力监控系统概述 国电玛依塔斯风电一场于2012年12月25日正式并网运行,站内电力监控系统合计**套,分别是***、***、……。具体分析如下: 1.风电场监控系统(生产/集成厂家为国电联合动力,投运时间2012年12月) 系统结构参见附图1——***电厂网络安全拓扑图 系统硬件组成、操作系统及数据库 序号设备名称生产厂家/型号操作系统类型/版本号数据库类型/版本号 1 一期服务器iRack/konotron Unix/5.11 2 二期服务器iRack/konotron Unix/5.11

浅谈公伯峡水电厂计算机监控系统

浅谈公伯峡水电厂计算机监控系统 公伯峡水电厂计算机监控系统采用中国水利水电科学研究院自动化所研制开发的H9000 V3.0系统,该系统自2004年9月投产以来,系统运行稳定,为电站的安全生产做出了重要贡献,并为电站进一步提高设备安全运行及自动化水平,实现“无人值班”(少人值守)奠定了重要基础。文章从H9000系统在电站的实际应用出发,介绍了系统结构、特点、配置以及功能实现。 标签:公伯峡水电厂;计算机监控系统;H9000 V3.0系统 1 引言 近年来,为了合理的利用我国有效的水资源,各地的水电站相继的建成,水电站的建设规模的不断扩大,有效的缓解了我国电力紧张的局面,同时也保证了水电站辖区内的农田灌溉用水和生产用水的需求。黄河所流过的区域,人们利用黄河水不仅保证了农业生产的需要,同时黄河所流经的区域内也是水电站建设的最有利位置。公伯峡水电站就是在黄河干流在青海省化隆、循化两县交界处汇集时所建成的以发电和灌溉供水需求为主的水电站,此水电站按无人值班方式进行的设计,并装设了H9000 V3.0计算机监控系统,已成为西北电网调峰、调频和事故备用主力电站。 本站计算机监控系统采用全计算机控制的分层分布开放式结构,由按功能分布的主控层及按对象分布的现地单元(LCU)层组成。 2 系统功能 2.1 主控层功能 主控层从LCU 实时采集反映全厂主要设备运行状态和参数的各类数据,如通信量、模拟量、扫查量和中断开关量等,并对全厂主要设备进行集中监控管理,主要包括设备调节控制、工况转换及参数设置等操作、防误操作输出闭锁、报警记录及历史查询、温度趋势报警与分析、事故语音报警、系统数据库管理等功能,实现自动发电控制(AGC)等高级应用,并与西北网调、青海省调以及黄河公司梯调进行通信,提供反映设备实时状态的遥信、遥测数据和接收西北网调下发的遥调、遥控命令。 2.2 现地控制单元层功能 LCU作为监控系统的底层控制设备,主要是完成各类数据的采集与预处理,随机响应主控级的召唤,向主控级发送采集的数据和各类报警信息,同时接受主控级的控制命令,进行有效性检查并核对后执行。而当主控级设备出现故障或退出运行时,LCU仍能正常运行和就地实现对设备的基本监控功能,如数据采集、处理;设备调节控制、工况转换等操作;事件顺序记录;硬件自诊断等。

光伏电站用户站电力监控系统安全防护方案

光伏电站用户站电力监 控系统安全防护方案 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

光伏电厂电力监控系统安全防护技术方案 编制: 审核: 批准: 单位名称(加盖公章) 2017 年6月22日

一、方案编制依据 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》国务院1994年147号令(2011年修订) 《电力监控系统安全防护规定》中华人民共和国国家发展和改革委员会2014年第14号令 《电力行业网络与信息安全管理办法》国能安全〔2014〕317号 《电力行业等级保护管理办法》国能安全〔2014〕318号 《电力监控系统安全防护总体方案》国能安全〔2015〕36号 二、总体目标和原则 (一)总体目标 确保新特汇能电厂电力监控系统和电力调度数据网络的安全,抵御黑客、病毒、恶意代码等各种形式的恶意破坏和攻击,特别是抵御集团式攻击,防止电力监控系统的崩溃或瘫痪,以及由此造成的电力系统事故或大面积停电事故。 (二)总体原则 坚持“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”总体原则,重点强化边界防护,提高内部安全防护能力,保证电力生产控制系统及重要数据的安全。 三、安全防护方案 (一)电力监控系统概述 1.分散控制系统(DCS) 无 2.网络监控系统(SCADA) 本厂SCADA系统包括(2)台主机兼工作站、(4)台工作站,操作系统主要采用LINUX系统,数据库主要采用MySQL数据库。系统外部通信接口如下,均采用TCP/IP协议进行数据通讯:

3.相量测量装置(PMU) 无。 4.电能量采集装置 本厂电能采集装置采用兰吉尔FFG_Plus,电能表通过RS485与电能采集装置进行数据传输,后经过采集装置通过TCP/IP协议进行数据通讯。 5.总体网络拓扑图 (二)安全分区 按照《电力监控系统安全防护规定》,原则上将发电厂基于计算机及网络技术的业务系统划分为生产控制大区和管理信息大区,并根据业务系统的重要性和对一次系统的影响程度将生产控制大区划分为控制区(安全区Ⅰ)及非控制区(安全区Ⅱ),重点保护生产控制及直接影响机组运行的系统。 本厂安全分区如下: 安全Ⅰ区:光伏区环网、工作站、保护装置、直流系统、ups、站用变、站控设备组成的控制网络,与安全Ⅱ区通过防火墙实现硬件隔离。 安全Ⅱ区:电能采集、功率预测数据,安全Ⅱ区与安全Ⅲ区通过反向隔离装置实现硬件隔离。 安全Ⅲ区:MIS管理系统,此链路独立无其他连接,气象站通过反向隔离装置与安全Ⅱ区功率预测实现硬件隔离。 汇能库尔勒光伏一电站安全分区表

(设备管理)水电站计算机监控的目的和意义,就是通过对电站各种设备信息

1、水电站计算机监控的目的和意义,就是通过对电站各种设备信息进行采集、处理,实现自动监视、控制、调节、保护,从而保证水电站设备充分利用水能安全稳定运行,并按电力系统要求进行优化运行,保证电能的质量,同时减少运行与维护成本,改善运行条件,实现无人值班或少人值守。具体来说主要有以下几个方面:(1)减员增效,改革水电站值班方式;(2)优化运行,提高水电站发电效益;(3)安全稳定,保障水电站电能质量;(4)竞价上网,争取水电站上网机会;(5)简化设计,改变水电站设计模式。 2、随着计算机技术的不断发展,水电站监控的方式也随之改变,计算机系统在水电站监控系统中的作用及其与常规设备的关系也发生了变化,其演变过程大致如下:(1)以常规控制装置为主、计算机为辅的监控方式;(2)计算机与常规控制装置双重监控方式;(3)以计算机为基础的监控方式;(4)取消常规设备的全计算机控制方式。 3、从国外水电站计算机监控系统发展的实践情况来看,水电站计算机监控系统大体上可分为两种模式。一种是专用型计算机监控系统,它是以原来传统上从事发电厂设备及其控制的公司,从常规控制的方法为出发点逐渐将计算机技术应用到水电站的控制之中。 该系统特点:其主导思想是按照电站监控原有的要求和习惯,推出的一种“朴实”的监控系统,能满足习惯性的控制要求,且总备品备件的品种和数量都少,但这些备品备件必须由原供货厂家提供。 另一种称为集成型或通用型计算机监控系统,是原来从事计算机技术研究的公司,在将计算机推广到水电站控制的应用中,仍明显地保留了计算机控制的思维方法,并用这种方法来改造或适应水电站控制的要求。 该系统特点:由于直接采用通用的控制计算机和接口,国内较容易选购备品和进行维护。由于控制计算机的研究和监控系统其余部分的研究可以分开进行,技术更新快,哪一部分有新技术都可部分改进,适宜于计算机技术飞速发展而价格迅速下降的今天。 4、水电站分层分布式监控系统具有以下特点: 优点:(1)提高系统的可靠性。凡是不涉及全系统性质的监控功能可安排在较低层实现,提高了响应性能,减轻了控制中心的负担,减少大量的信息传输,提高了系统的可靠性;即使系统的某个部分因发生故障而停止工作,系统的其他部分仍能正常工作,分层之间还可以互为备用,从而也提高了整个系统的可靠性。(2)提高了系统的灵活性和经济性。可以灵活地适应被控制生产过程的变更和扩大,可实施分阶段投资,提高了系统的灵活性和经济性。需要传送的信息量减少,敷设的电缆也大大减少,有利于减少监控系统设备的投资。(3)提高系统的工作效率。各级计算机容量和配置可以与要实现的功能紧密地配合,使最低层的计

电力行业视频监控解决方案

电力行业远程视频监控系统解决方案

目录 一、系统概述 (3) 二、需求分析 (3) 三、系统结构 (5) 3.1系统的总体设计 (5) 3.1.1前端综合监控设备 (5) 3.1.2网络传输设备 (5) 3.1.3监控中心的设备 (6) 3.2各子系统的结构 (6) 3.2.1视频监控子系统 (6) 3.2.2报警、门禁子系统 (7) 3.2.3环境监控系统 (8) 3.2.4语音对讲与广播 (9) 3.2.5智能分析监控系统 (10) 3.3ICMS9000网络视频监控管理平台 (10) 四系统解决方案 (13) 4.1发电厂监控解决方案 (13) 4.2变电站监控解决方案 (14) 4.3输电线路监控解决方案 (16) 五产品推荐 (16) 六产品清单 (17) S

一、系统概述 电力供应是整个社会生产、人民生活的基本保证之一。提供持续不断的电力供应服务和提高运营成本是一对相互矛盾的问题。变电站综合系统方案帮助电力维护部门进一步解决变电站高效维护、统一管理方面、远程监控的问题。 电力企业为保证供电系统的正常运作和集中管理,已对远程的变电站建立了“四遥”系统,即遥测、遥信、遥控、遥调。电力综合监控系统通过电力通讯网络把发电厂、各变电站、电力营业中心等场所的现场情况,包括场景、温度、湿度等信息集中到电力监控中心,并在监控中心与各个监控地点间建立语音联接,便于管理和指挥排除故障。当发生突发事件时,系统可迅速升级为一个分布的指挥中心,帮助企业多级领导全局指挥。电力综合监控系统是一个开放的系统,可与多种应用系统集成,把变电站的管理控制从“四遥”变成“五遥”,进一步提高电力供应安全。 针对目前电力行业“五遥” (即“遥控”“遥调”“遥信”“遥测”与“遥视”)智能配电系统中,“遥视”应用情况不佳的现状,万佳安自主研发的“电力综合安防监控系统”,可实现对电网日常巡检、倒闸操作流程、日常智能图像浏览与环境参数集中监控,该系统配合传统的“四遥”系统,以适应目前电力生产组织模式尤其是变电站无人值班化后的相关工作内容与工作方式,从而提高劳动生产率,降低人力物力成本。该系统以综合业务数据传输网为载体、以县级供电局为单位、科学分析整套系统的应用需求从而确定系统硬件的构架设计与软件开发的侧重点,突出系统的主站建设与接入标准的制定,完成各变电站无人值守的逐一调试与接入。 该系统可提高变电站无人值守运行和维护的安全性、可靠性和有效性,实现电网的可视化监控和调度,使电网调控运行更为直观、安全、可靠、经济。使电力行业自动化水平真正体现为“五遥”! 二、需求分析 电力系统是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统,为实现这一功能,电力系统在各个环节和不同层次还具有相应的信息

相关文档
相关文档 最新文档