文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 开启雨淋阀操作说明知识分享

开启雨淋阀操作说明知识分享

开启雨淋阀操作说明知识分享
开启雨淋阀操作说明知识分享

开启雨淋阀操作说明

开启雨淋阀操作说明

开启雨淋阀有二种方式:

自动控制启动:

一、正常情况下雨淋阀门通过电信号启动:各类型探测器探测到火灾后,传递信号给消防控制盘,并由消防控制盘发出操作指令,打开电磁阀,使管路泄压,由此打开雨淋阀隔膜,供水灭火。

二、快速反应喷头实现对雨淋阀的开启:闭式喷头玻璃泡的破裂,从而引起控制室的泄压,使雨淋报警阀开启,故可以作为湿式控制系统。

一旦有紧急情况,火灾报警系统未能探测到火灾时,可以通过以下手动方式启动,使雨淋阀的控制腔泄压,从而打开雨淋阀,供水灭火。

手动控制启动:

一、电气手动开阀:

所谓电气手动开阀,就是在雨淋阀就地现场,有一个手动启动按钮,当有火灾发生时,可在现场的雨淋阀就地按钮处,启动开关,这时就可直接启动电磁阀,从而达到启动雨淋阀灭火的目的。

二、机械手动开阀:

火灾发生时,火警探测系统尚未报警,在此紧急情况下,可以打开紧急手动球阀(图一与图五标注所示),控制腔泄压,隔膜打开供水灭火。

复位:

关闭电磁阀(见图四)和手动紧急球阀(图二),关闭其它管路阀门,由于控制腔压力逐步上升,隔膜很快能复位密封,重新回到伺服状态。

注:

1、手动控制启动中电气手动开阀,只针对一期厂高变有就地启动按钮开关,其它区域雨淋阀紧急操作请使用手动方式二

2、因一期厂高变雨淋阀为卧式安装,非紧急情况时手柄处于水平方向,当遇到紧急情况时,可操作手柄至垂直方向,启动雨淋阀工作。

图一图二

图三图四

图五

预作用报警阀(雨淋阀)操作方法

、安装须知: a、雨淋阀组安装、调试、操作必需要有相应资质或有经验的技术人员进行。厂家已将阀体安装固定的管路,已全部经过2.4MPa密封试验,严禁用户自行再折卸装配. b、系统应安装于有采暖且照明良好的室内,并在周围留出约0.5m的空间以便于安装和维修。 c、雨淋阀的供水侧和系统侧必须安装控制阀门,以便进行调试和维修,安装前管道必须按施工规范经过冲洗方可安装。 d、可以垂直、水平安装雨淋阀,但注意电磁阀的安装始终应保持电磁阀的磁芯呈垂直状态。 e、复位球阀(5)和紧急手动快开阀(6)必需严谨操作。以防造成损失。

f、自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)中规定,雨淋阀的入口前,必须设置过滤阀, 防止因水中有杂质造成雨淋阀渗漏或误动作. g、多台并联安装的雨淋阀组,雨淋阀控制腔的入口应设止回阀,以防止雨淋阀误动作。 五、调试,开通: 1、初装前的检查: 第一步:拆开包装箱,取出雨淋阀. 第二步:检查阀腔内及各管道口是否有渣滓。 2、调整: 当安装好或经过试验、灭火后,应将系统按如下步骤调整到伺应状态。 第一步:关闭阀前的系统供水控制阀(管网另配置)。 第二步:打开雨淋阀上的隔膜腔控制阀。 第三步:打开雨淋阀上的排水阀、警铃阀、及系统上全部辅助排水阀:将系统里的剩余水全部排除掉。 第四步:关闭雨淋阀上的紧急手动快开阀、试警铃球阀;打开复位球阀;同时关闭阀后控制阀(管网另配置)。 第五步:按下控制柜中的“复位”按钮,将电子控制系统复位,使电磁阀关闭。 第六步:供水:缓慢打开阀前的系统供水控制阀,待供水压力表和隔膜腔压力表的指示值相同时再将供水控制阀完全打开。(在打开过程中:防复位器将会有水从1/8的管径里流出此为正常现象,当两只压力表指示值完全稳定后,将会停止流水)在经过2、3分钟后仍有较大水流从防复位器或滴水阀中流出,则须立即关闭主供水控制阀。漏水原因可能有:1)隔膜与阀体密封处有渣滓;2)防复位器中有渣滓;3)隔膜可能损坏,须更换隔膜。待修好后仍重复此步操作(维修参考“维护保养”。)

蒸汽疏水阀的基础知识讲座(pdf 13页)

技术讲座 蒸汽疏水阀与节能
「Ⅰ部 蒸汽疏水阀的基础讲座 」
【召开日期】2007年9月24~25日 【协助单位】日触化工(張家港)有限公司
宫胁
取得 ISO9001,ISO14001体系认证 日本国大阪市淀川区田川北2-1-30 宫胁中国代理店:上海奥申機械有限公司 地址:中国上海市天目西路218号2座901室 电话:021-******** 63534257 FAX:021-******** E-mail:okushin@https://www.wendangku.net/doc/c57210709.html, okushin@https://www.wendangku.net/doc/c57210709.html, 负责人:胡梦卿 張惠興
课程内容
1) 蒸汽的性质 2)蒸汽的潜热与显热 3)蒸汽疏水阀的必要性 4)蒸汽疏水阀的分类 5)蒸汽疏水阀的工作原理及
特征
1

1.蒸汽的性质(1)
蒸汽作为热媒体被广泛使用的理由是什么?
1 ) 蒸汽具有优良的物理性质及化学性质。 2 ) 蒸汽经济效益可观。
具体的内容有哪些 ?
①常温下为液体 加热后容易变成气体(蒸汽)。 ②潜热(气化热)大,传热性能好。 ③化学稳定性强,无引火的危险性。 ④成本低,获利大,容易大量生产,排出蒸汽可进行再利用。 ⑤易于输送,储藏和控制 。
1.蒸汽的性质(2)
蒸汽
冷凝水 (复水=冷凝水)
常温水
(加热)
沸腾水 (饱和水)
(加热)
饱和蒸汽
常温水
(放热)
(放热)
冷凝水 (复水=冷凝水)
饱和蒸汽
2

2.蒸汽的显热与潜热
热量的增减带来水的状态变化 热比焓
饱和水线
饱和蒸汽线
冰 冰和水 水 水和蒸汽(饱和水与饱和蒸汽)
过热蒸汽
温 度
(℃

(融化)
显 潜热 显热 热
此时的蒸汽潜热多被利用
γ=h’’-h’ 潜热
饱和点 (沸点)
显热 融点
h’
h’’
热比焓(kcal/kg)
3.蒸汽疏水阀的必要性(1)
温度变化
状态变化
常温水
15kcal/kg
饱和水
15℃ 100kcal/kg
100℃
饱和蒸汽
639kcal/kg (100+539)
kcal/kg
饱和水
15℃ 100kcal/kg
100℃
饱和蒸汽
639kcal/kg (100+539)
kcal/kg
100℃
加热
加热
加热
标准大气压下 SI 单位:1kcal=4.186kJ
3

ZSFM雨淋阀使用说明书

Z S F M型隔膜式雨淋阀 使 用 说 明 书

ZSFM型雨淋阀 ZSFM型雨淋阀采用隔膜止回的原理,在隔膜的两面通道的管路压力基本平衡时,隔膜处于关闭状态,当供水系统压力大于管网喷水系统管路压力时,隔膜能自动打开的一种单向止回阀,可和其它部件组成多种雨淋报警灭火系统,适用于医院、宾馆、商场、工厂、机场、娱乐场、图书馆、体育场、会展中心等自动喷水灭火系统。 1.主要技术参数,外形连接尺寸: 额定工作压力:~ 密封试验压力:~ 供水压力范围:~ 管网气压范围:~(干式系统) 报警性能:DN100、150 15s内报警DN200 60s内报警 报警口压力:≥ 产品标准号:~2003《自动喷水灭火系统第5部雨淋阀》 法兰标准:GB/凸面平法兰级 主要外形和连接尺寸: DN 法兰外径 D 法兰螺孔中心 D0 阀体高度 H 螺孔直径 z-d 适用螺柱宽B 长A 高L 100 215 180 305 8—18 M16×80 450 650 600 150 285 240 406 8—22 M20×85 500 760 680

200 340 295 521 12—22 M20×95 650 800 780 2.主要结构和工作原理: ZSFM型雨淋阀由体、盖、隔膜等零件和管路附件、防复位器、电磁阀、压力开关和水力警铃等部件组成,隔膜关闭时、将阀体隔成上、下两个部份,上部连接自动喷水灭火系统管网,下部与供水系统管网相接、盖与隔膜在密封后形成一个有控制压力的内腔,有管路和阀体上部供水管路相连接,当内腔压力与供水管路压力基本平衡时,隔膜处于密封状态(即伺应状态),此时,供水系统无法向管网供水,当隔膜控制室内压力下降时,隔膜自动打开供水。 3.ZSFM型雨淋阀有以下两种性能特点: 1)在自动喷水灭火管网上安装开式喷头,平时管网无水,由隔膜将供水系统隔住,一旦隔膜打开, 整个保护区的开式喷头同时喷水扑灭火灾,适用于易燃、易爆的堆栈和仓库。 2)用不同控制探测系统装置控制隔膜的开启压力,形成湿式、干式和电控三个雨淋灭火报警系统。 a.湿式控制系统: 由ZSFM雨淋阀和闭式喷头组成,闭式喷头管路有水,供水系统被隔膜密封,当作为探测用的闭式喷头受火灾发生后热度爆裂时,闭式喷头喷水,管网压力下降,隔膜室内压力随之下降,隔膜自动打开供水,喷头开始喷水灭火,水力警铃和压力开关同时动作,但喷水的仅为破碎的闭式喷头所处的区域,不能大面积喷水。 b.干式控制系统: 由ZSFM雨淋阀和开式喷头以及分散在保护区的火警探测器,干式控制驱动部件是气动阀,一端与探测系统管路相连,一端与ZSFM雨淋阀的隔膜控制腔连接,平时管网的气体由气体压力维护装置进行自动维持在一定的气压,管网中无水,气压保持隔膜的密封,当探测系统发现火警时,管网气压下降,气体维护无法稳住气压,隔膜控制腔压力下降,隔膜无法密封,开始供水,开式喷头开始喷水控火和灭火。 c.电控系统: 由ZSFM型雨淋阀,开式喷头和火警电子探测器组成,当电控箱(柜)接收来自电子探测器发出的火警信号,经过联动,向安装在ZSFM雨淋阀的电磁阀发出指令,释放隔膜控制腔压力,隔膜自动开启供水,开式喷头开始喷水灭火。 根据保护区域,保护物资的需要,你可以设计出在火警发生后要整个区域全部喷水进行控火,保护和灭火的开式喷头管网,和火警区域局部喷水的闭式喷头管网,也可以根据环境温度设计成干式和湿式的控制系统,ZSFM雨淋报警阀均能为你设计服务。

疏水阀系统的设计基础知识

疏水阀系统的设计基础知识█疏水阀不允许串联使用,必要时可以并联使用。 █多台用汽设备不能共用一只疏水阀,以防短路。 █疏水阀入口管 ■疏水阀的入口管应设在用汽设备的最低点。对于蒸汽管道的疏水,应在管道底部设置一集液包,由集液包至疏水阀。集液包管径一般比主管径小两级,但最大不超过DN250。 ■从凝结水出口至疏水阀入口管段应尽可能短,且使凝结水自然流下进入疏水阀。对于热静力型疏水阀要留有1m长管段,不设绝热层。在寒冷环境中,如果由于停车或间断操作而有冻结危险,或在需要对人身采取保护的情况下,凝结水管可适当设绝热层或防护层。 ■疏水阀一般都带有过滤器。如果不带者,应在阀前安装过滤器,过滤器的滤网为网孔加∮7~1.0mm的不锈钢丝网,过滤面积不得小于管道截面积的2~3倍。 ■对于凝结水回收的系统,疏水阀前要设置切断阀和排污阀,排污阀一般设在凝结水出口管的最低点,除特别必要外,一般不设旁路。 ■从用汽设备到疏水阀这段管道,沿流向应有4%的坡度,尽量少用弯头。管道的公称直径等于或大于所选定容量的疏水阀的公称直径,以免形成汽阻或加大阻力,降低疏水阀的排水能力。 ■疏水阀安装的位置一般都比用汽设备的凝结水出口低。必要时,在采取防止积水和防止汽锁措施后,才能将疏水阀安装在比凝结水出口高的位置上,如图5.0.3—1所示。在蒸汽管的低点设置返水接头,靠它的作用把凝结水吸上来。另外,在这种情况下,为了使立管内被隔离的蒸汽迅速凝结,防止汽锁,便于凝结水顺利吸升,立管的尺寸宜小一级或用带散热片的管子作立管。亦可将加热管末端做成U型并密封,虹吸管下端插入U型管底,虹吸管上部设置疏水阀,如图5.0.3—2所示。注意:返水接头后立管(吸升凝结水的高度)一般以600mm左右为宜。如果需要进一步提高,可用2段或3段组合,高度可达600mm~1000mm。返水接头会使管内的空气排放受阻,因此要尽量避免使用及使用过高的吸升高度。

雨淋阀系统操作说明

雨淋阀系统操作说明 雨淋阀在火灾探测系统动作之前,一直对系统的水起着阻隔作用,只有膜片腔的泄压后,阀门才能打开让水进入系统侧的管路中进行灭火,同时水力警铃动作报警。 1.雨淋阀复位及水力警铃测试 1)首先,将雨淋阀下部蝶阀关闭,上部蝶阀打开。 2)关闭膜片腔供水阀 (1/2”球阀),关闭手动开阀控制阀。 3)打开雨淋阀上下腔隔离阀 (1”闸阀),然后打开主排水阀 (2”闸阀)放干雨淋阀后面管路中的水,放干后将雨淋阀上下腔隔离阀及主排水阀关闭。 4)关闭雨淋阀上部蝶阀。 5)打开膜片腔供水阀 (1/2”球阀)。 6)待膜片腔压力与管网压力相同时,关闭水力警铃测试阀 (1/2”球阀),然后将雨淋阀下部蝶阀微微开启,确认水力警铃没有动作后将此蝶阀完全开启。 7)打开水力警铃测试阀,测试水力警铃动作情况,然后关闭。 8)将雨淋阀上部蝶阀完全打开。 9)此时雨淋阀处于复位状态, 2.自动开阀当系统主机接到报警信号时,且系统处于联动状态,主机就发出相应的控制信号来启动电磁阀, 电磁阀被打开后,水就会从膜片室中流出,此时雨淋阀就会开启。 3.电气手动开阀所谓电气手动开阀,就是在雨淋阀控制盘上,有一个手动开关,当有火灾发生时,可在现 场的雨淋阀控制盘处,向上搬动手动开关,这时就可直接启动电磁阀,从而达到启动雨淋阀的目的。4.机械手动开阀在雨淋阀组的管件上,有一个带有红色的手动开阀标示牌的手动开阀控制阀(1/2”球阀)。 当有火情时,先将此球阀按标示牌所示方向打开,使水直接从膜片室内流出,这时雨淋阀就会打开。5.雨淋阀系统试验主排水试验主排水的试验目的是要检查系统的供水是否合适,利用静水和余水压与先前确定的读数进行比较。主排水试验就能显示出阀门是否部分的关闭或者是否在管路内有什么阻塞物,为避免再试验的时候造成事故,事先必须对排放口流出的水进行适当的处理。 主排水的试验步骤: 1)在雨淋阀和主排水都处于关闭状态时,注意纪录供水压表的读数,这就是静水压。 2)慢慢打开主排水阀直至全开,察看是否有稳定的水自主排水管流出,若是没有稳定的水流排出,就检查 主排水管内是否有阻塞物。 3)让水流动着直至膜片室供水管上水压表的读数下降,并稳定为止,这时纪录此读数,这就是余压。 4)关闭主排水阀 5)将静水压(第一次和较高的水压读数)和余压表的读数(第二次和较低的压力表读数,此读数就是在主排水阀打开时测出的)与事先确定的读数进行比较,如果读数对比较合适,就可以认为供水较好,若是读 数偏离很大,就要研究找出原因。 几种可能出现的原因: i.供水阀部分关闭或完全关闭 ii.供水总管阻塞

雨淋阀维护操作手册(清晰整齐)

84雨淋阀维护操作手册 84.1概述 雨淋阀通常用于火灾探测系统接收到火警信号,中控系统发出控制信号后,要求喷淋系统能够以最快速度进入大面积喷淋状态的灭火设备。 注:文中所有长柄状手柄的开关状态都是手柄与管道同向为通,与管道垂直为关。 84.2维护周期:一月一次。 84.3配备工具:汗衫布若干,水桶一只,刷子一把,专用冲洗管一根。 控制腔压力表 下腔压力表泡沫压力表 废水排放阀 泄放水管阀 警铃 泡沫电磁阀 上腔压力表 上蝶阀 下蝶阀 泡沫泄放阀 泡沫阀 下腔压力表控制阀 控制腔压力表控制阀 压力继电器测试阀 手动紧急阀 EASYLOCK 泄放水管压力表 压力继电器 警铃控制阀 水力电磁阀

84.4新建路系统操作程序 84.4.1机电领班通知监控中心,报告本次作业的项目名称及作业地点。 84.4.2监控中心确认后,方可进行作业。——特殊情况,作业改期。 84.4.3.1将浦东浦西两个工作井内消防泵房中的水喷淋泵开关调至手 动。 84.4.3.2将浦东浦西两个工作井内消防泵房中的泡沫泵开关调至手 动。 84.4.4进场开始作业。 84.4.4.1中控室留人进行主机操作。 84.4.4.2呼叫中控将施工侧道路交通灯转红灯。 84.4.5打开箱门检查设备状况。 84.4.5.1检查个压力表示数应正常。上腔压力表和泄放水管压力表应 为0;控制腔压力表为0.8~1;下腔压力表为0.8~1;泡沫压力表为1.1~1.3。单位:mpa 控制腔压力表 下腔压力表泡沫压力表 上腔压力表 泄放水管压力表

84.4.5.2观察阀体检应无漏水漏泡沫。 84.4.5.2.1手伸到阀体后部摸滴水阀应无水流出。 滴水 84.4.5.2.2逆时针打开泡沫泄放阀,检查泡沫电磁阀应无泄漏。 泡沫电磁阀 泡沫泄放阀 84.4.6检查完设备后对设备进行清洁养护。 84.4.6.1用消火栓箱内的专用冲洗管,刷子对阀体非电器部分进行冲

阀门基础知识测试题及答案.doc

阀门基础知识测试题 姓名:分数: 一、填空题(每空 1 分,共 50 分) 1、阀门按管道连接方式分为:(法兰连接),(螺纹连接),(焊接连接)、夹箍连接、(卡套连接)。4 2、“DN100”表示的含义是(阀门通径为100mm)。 1 3、写出下面编号的阀门类型:H(止回阀)、D(蝶阀)、J(截止阀)、A(安全阀)Z(闸阀)、Q(球阀) 6 4、阀门的试验压力方法有(强度试验压力)和(密封试验压力)。2 5、阀门按照压力分类为:(真空阀)、(低压阀)、(中压阀)、(高压阀)、(超高压阀)。 5 6、阀门填料函由(填料压盖)、(填料)和填料垫组成。填料函结构分为(压紧 螺母式)、(压盖式)和波纹管式。4 7、球阀主要由(球体)、(阀体)、(密封结构)、(执行机构)等几大件组成。 4 8、止回阀的作用是(防止介质倒流)。 1 9、阀门的开关方法是顺时针方向为(关),逆时针方向为(开)。2 10、阀门按用途和作用可分为( 闸阀 ) , ( 截止阀 ) ,( 止回阀 ) 等。 3 11、低压阀门: PN≤() MPa;中压阀门: PN(~)MPa;高压阀门: PN( 10~80)MPa;超高压阀: PN(≥ 100)MPa。 4 12、阀门是(管道)输送系统中的(控制)装置,具有导流、(截流)、(调节)、节流、防止倒流、分流或溢流卸载等功能。 5 13、阀门适用的介质有:(气体介质);(液体介质);(含固体介质);腐蚀介质和剧毒介质。 3 14、阀门密封副有:(平面)密封、(锥面)密封、(球面)密封。 3 15、阀门的驱动形式有:手动,(蜗轮蜗杆传动),正齿轮传动,(气动传动),(液

雨淋阀系统操作说明

雨淋阀系统操作说明 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

 3.电气手动开阀所谓电气手动开阀,就是在雨淋阀控制盘上,有一个手动开关,当有火灾发生时,可在现场 的雨淋阀控制盘处,向上搬动手动开关,这时就可直接启动电磁阀,从而达到启动雨淋阀的目的。雨淋阀系统结构、系统工作原理、维护及保养

雨淋阀系统结构、系统工作原理、维护及保养 ZSFG系列翻瓣式雨淋阀是组成雨淋系统、预作用系统、水幕系统和水喷雾系统的重要组件,通常与进口蝶阀、电磁阀、泄水实验阀、水力警铃、手动应急阀、压力表等组成雨淋阀组。除预作用系统外,在消防系统侧的管路上接的都是开式喷头,管网内不充水。雨淋阀的特点是在发现火警后,雨淋阀内阀瓣迅速开启,压力水流经消防管网从喷头里喷出覆盖或隔离整个保护区,适用于起火后火势迅猛、火灾负荷大、不宜控制的场所使用。雨淋阀组的开启方式分为自动、手动和远程手动三种方式。当保护区发生火灾时,环境温度升高,火灾探测系统动作,雨淋阀被打开,水迅速从开式喷头喷出执行灭火功能,并可发出报警信号,以达到报警、控火、灭火的目的。该装置也可与泡沫系统组成泡沫雨淋系统,用于扑救有爆炸危险的液体火灾。本装置成套供应(亦可散件供应),用户只须按阀门上下法兰面的高度及法兰连接尺寸即可安装使用. ■系统结构简介 ZSFG型雨淋阀组主要由水源控制阀(蝶阀)、雨淋阀、手动应急装置、自动滴水阀、排水球阀、供水侧压力表、控制腔压力表等组成。 1.雨淋阀:本雨淋阀属于杠杆式结构,具有锁扣力小,开启动作灵活、可靠等特点。平时雨淋阀阀瓣处于关闭状态,一直对系统中的水起阻隔作用。当有火灾发生时,通过控制腔的出口接通大气压,由于控制腔内进口的减压装置作用,使得控制腔内的压力急剧下降,当控制腔内的压力比供水压力低到一定值时,作用在阀盖底部向上的力大于杠杆作用在阀瓣上向下的力,雨淋阀的阀瓣被供水压力打开,则水流入系统侧进行灭火,控制腔内的压力表由装在保护区内的火灾探测系统同时也就是雨淋阀阀瓣的驱动系统控制,它可以是电气的、液压的(湿式)、气动的(干式)。

阀门基础知识试试试题库讲解学习

阀门基础知识试试试 题库

2013年度中控流体技术有限公司技能比武考试大纲 (装配车间) 一、填空题 (1)调节阀按其能源方式可分为__气动___、___液动__、_电动_三大类,由_执行机构_和___阀___两部分组成。 (2)对气动薄膜执行机构,信号增加,推杆往下运动的称为_正作用_______式,往上运动的称为____反作用____式。前者以__A__型号表示,后者以__B_____型号表示。 (3)常见的4种上阀盖形式是__普通型__、__散热型_、__长颈型、_波纹管密封型___。 (4)阀芯形式按动作来分,有__角行程_____、直行程__两种。直行程阀芯按其导向来分:有_双导向_、单导向_两种。双导向阀芯更换气开、气闭,不需要更换执行机构,单导向阀芯更换气开、气闭___需要_更换执行机构。 (5)单、双座阀相对比较而言,单座阀具有泄漏_小__、许用压差小___、流量系数、小等特点;双座阀具有泄漏_大__、许用压差_大___、流量系数_大__等特点。故单座阀不能用于压差较__大__的场合,双座阀不能用于泄漏要求较___严__的场合。 (6)蝶阀广泛使用于_含悬浮颗粒物_和__浓浊浆状_流体,特别适用于_大口径、_大流量___、低压差_的场合。 (7)刚度越大,阀稳定性_(越好)__。 (8)CV=___1.167__Kv (9)FL称_压力恢复__系数和___临界流量_系数,是新的KV值计算公式中最重要__系数。

(10)球阀主要由(球体)、(阀体)、(密封结构)、(执行机构)等几大件组成。 (11)止回阀的作用是(防止介质倒流)。 (12)标准孔板中平衡阀的作用是(平衡上下腔压力)。 (13)阀门加注密封脂的作用是(防止阀门内漏)。 (14)场站工艺区排污管线排污时,应先开(球阀),后开(截止)阀。(15)阀门的开关方法是顺时针方向为(关),逆时针方向为(开)。(16)安全阀的出厂试验包括(壳体强度试验)、(密封性试验)和(调整开启压力)。 (17)排污的操作应平稳,排污阀不能(猛开猛关)。 (18)阀门按用途可分为(闸阀),(截止阀),(止回阀)等。 (19)气开阀无信号时,阀处全闭位置;气闭阀无信号时,阀处关开位置。(20)流量系数是在一定条件下,表示介质水通过调节阀的流量,其单位是/h 或T/h。 (21)仅由工作压力即可确定公称压力。(不能) (22)按20~100kPa弹簧范围调整出厂的气闭阀,不带定位器,在现场使用不调整就有输出力克服不平衡力,保证阀关闭。(应调整才有) (23)阀门按管道连接方式分为:法兰连接、螺纹连接、焊接连接 (24)“DN100”表示的含义是阀门口径为4寸(或者阀门大小为 100mm)。 (25)球阀的基本结构由阀杆、上轴承、球体、下轴承、阀体组成。(26)阀门基本参数为:公称压力PN 、公称通经DN (27)阀门基本功能:截断接通介质,调节流量,改变流向

雨淋阀的安装和使用说明

一、组成特点及应用范围 ZSFM隔膜雨淋阀是由信号蝶阀,单向阀,手动快开阀,电磁阀.压力表.警 铃管试验警铃球阀,过滤器,压力开关,水力警铃,放水阀、防复位锁止装 置等组成,与供水管网火灾探测器,火灾报警器及洒水喷头分别组成下列系 统。 雨淋系统配工开式喷头.其特点是发现火警后,可以瞬间像下雨般喷出大量的水覆盖或隔离整个保护区,它适用于火灾危险性严重,贮存和加工易燃易摄物的建筑物和场地。 水幕系统配置水幕喷头,其特点是能将喷出水形成一定密度的水帘幕,达到阻止火势要延、防火分隔的作用,可在一些大型厂房,仓库、商场、展厅等建筑中做防火分隔。 水雾系统配工水雾喷头其特点是在一定水压下将水流喷成雾状,达到冷却,窒息等灭火目的,可用来扑救电气设备及扑灭火灾与水起化学反应的固体和闪点高于6能的可燃液体火灾。 若安装闭式洒水喷头,则成为预作用系统,发生火灾时,由火灾探测器和火灾报答器来打开隔膜雨淋阀.使系统转为湿式系统。然后喷头感温动作喷水灭火,主要适用于害怕水害,易冰冻场所。

二、工作原理 隔膜雨淋阀采用信号蝶阀作为控制阀门,确保系统更安全可靠,它是利用隔膜运动实现阀瓣的启闭,由隔膜将阀分为压力腔和工作腔。由于上、下受水力作用面积的差异,实现密封。当发生火灾时,火灾探测器发出信号,通过火灾报警器(或消防控制中心),实现自动打开隔膜雨淋阀上的电磁阀(也可手动打开快开阀),使压力腔的水快速排出,泄压后作用于阀瓣下部的水迅速推起阀瓣进入系统管路喷水灭火。同时水流向报苦管网,使水力苦铃发出报等声,开通压力开关,给值班室发出信号或启动消防泵供水。 隔膜雨淋阀装有防复位装置,该装置已申请国家专利。其结构及原理,阀盖上装接有防复位本体、锁块等,锁芯连接在与阀体相连的阀瓣上,阀瓣随着阀开启上升,锁芯也跟着上升,上升中推锁头,升至锁头上部而被锁止住。防止了阀瓣回位。灭火后,关闭手动快开阀或电磁阀,将手轮旋转90°到复位位置,则锁芯脱离锁块使隔膜雨淋阀又能自动复位,雨淋阀随即关闭,然后再将手轮逆时针旋转90°到锁止位置,使系统又回到伺应状态。

雨淋阀的安装和使用说明电子教案

雨淋阀的安装和使用 说明

一、组成特点及应用范围 ZSFM隔膜雨淋阀是由信号蝶阀,单向阀,手动快开阀,电磁阀.压力 表.警铃管试验警铃球阀,过滤器,压力开关,水力警铃,放水阀、防复 位锁止装置等组成,与供水管网火灾探测器,火灾报警器及洒水喷头分别 组成下列系统。 若安装闭式洒水喷头,则成为预作用系统,发生火灾时,由火灾探测器和火灾报答器 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

来打开隔膜雨淋阀.使系统转为湿式系统。 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

上海金盾ZSFG雨淋阀说明书

ZSFG型雨淋阀装置使用与维修说明 上海金盾 SHANGHAIJINDUN 上海金盾消防安全设备有限公司

ZSFG型雨淋阀装置使用与维修说明 1产品概况 雨淋阀是用于电动、机械或其它方法进行开启,使水能够自动单向流入喷水系统同时进行报警的一种单向阀。雨淋阀装置广泛用于雨淋系统、预作用系统、水幕系统和水雾系统。雨淋阀装置通过现场火灾探测系统的控制而动作的,当保护区某处发生火灾时,环境温度升高,火灾探测系统动作,联动雨淋阀开启,使大量水从开式喷头中喷出,同时发出声、光报警信号,以达到控火、灭火、报警之目的。本公司生产的ZSFG型雨淋阀装置是国内第一家按公安部标准GA125-1996——《自动喷水灭火系统雨淋报警阀的性能要求和试验方法》,通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督中心检测的产品,其防复位机构,属国内首创。 本装置可以与泡沫系统组成泡沫雨淋灭火系统,用于扑救有爆炸性燃烧危险的液体火灾。 本装置应竖直安装在高于5℃的环境,湿式控制雨淋阀不能在低于0℃和高于65℃环境中使用。 2 产品构造与作用原理: 2.1雨淋阀装置系统结构原理图(图1) 2.2 产品构造 ZSFG型雨淋阀主要由雨淋阀、水源控制阀(蝶阀)、手动紧急站、自动滴水阀、排水球阀、供水压力表、隔膜室压力表及报警管路等组成。 2.2.1 雨淋阀 ZSFG型雨淋阀阀瓣组件的开启采用杠杆机构,它具有锁扣力小,开启动作灵活、可靠等特点。平时借助于供水系统的压力作用到隔膜室中,使隔膜推动顶杆顶住压紧扣,将阀瓣扣住,阀瓣处于关闭状态,并对系统中的水起阻隔作用。雨淋阀开启后,由于隔膜室余压的作用,压紧扣总是先落在座圈上,阀瓣不能复位(盖在座圈上),从而防止阀瓣重新回到关闭位置。 2.2.2 水源控制阀(蝶阀或信号蝶阀,选用件) 用来切断供水网与雨淋阀供水侧之间水路的阀门。平时处于开启位置,仅在下列情况下才能关闭:

阀门基础知识

阀门基础知识 一、阀门的概况 阀门在国民经济中无所不有,它及生产、建设、国防和人民生活都有着密切关系。比如在石油、天然气、煤炭、矿山的开采、提炼和输送;化工、医药、轻工、造纸、食品的加工;水电、火电、核电的电力系统;农业灌溉;冶金系统;城市和工业企业的给排水,供热、供气、排污系统;船舶、车辆、航天、国防系统;各种运动机械的流体系统等等均离不开阀门产品。 阀门安装在各种管路系统中,作为一种管路附件,主要用来控制流体的压力、流量和流向,比如截断、调节、止回、分流、安全、减压等。实际上由于流体的压力、温度、流量及化学物理性质不同,对流体系统控制要求和使用要求也不同。正是由于阀门的特殊性,也决定了阀门的复杂性,所以阀门的种类和数量之大是任何一种机械产品无法比拟的。 为了对阀门有一个系统、概况的了解,下面对几个基本知识阐述如下: 一)、阀门的分类 阀门的种类繁多,国内外对阀门的分类方法也很多,为了掌握阀门的类别,目前国内外最常用的分类方法是按工作原理、作用、按结构不同来划分。即将阀门分为:闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、旋塞阀、隔膜阀、安全阀、疏水阀、节流阀、减压阀和调节阀。 在此基础上,每种阀门又因连接方式、压力、温度、口径、介质、驱动方式等参数的不同而派生出不同的结构。 二)、阀门具备的基本性能 阀门具备的最基本性能是强度,其次是针对不同的阀类应具备密封功能、调节功能、动作性能(如安全阀、疏水阀的起跳性能,减压阀的动作灵敏性等)和流通性能(如阀门的流量、流阻性能等)。 三)阀门的结构组成 对任何一种阀门,不管其结构如何复杂,基本上可概括为以下几部分组成: 1)、承压件:如阀体、阀盖等零件; 2)、关闭件:如闸板、阀瓣、球体等零件; 3)、密封件:如密封副、法兰间、圆柱面间的密封零件; 4)、运动机构:如使关闭件达到需要动作的螺旋传动,往复运动,凸轮传动等; 5)、驱动装置:驱动阀门关闭件运动的电动、气动、液动、电液联动、气液联动、齿轮传动、手轮传动等装置; 6)、紧固件:将阀门零件连接在一起的螺栓、螺母等零件。 四)、几个基本概念 1、公称通径: 公称通径是人为制定的用作参考的经过圆整的表示阀门的流通通道尺寸的数据。其规定的目的是简化阀门口径规格的数量。在选用时,不管通道通径怎样,生产企业、使用单位、设计院所均要遵循向规定的最临近的规格尺寸靠的原则。由于公称通径是阀门选用和制造的关键参数,因此各国均已制定了相应系列标准。公称通径最常用的表示方法可分为两大类: 1)、公制系列 用“DN”表示,单位为毫米,我国在GB1407标准中,对公称通径作了明确规定:

ZSFM系列雨淋阀操作使用说明书

ZSFM系列雨淋阀操作使用说明书 资料2007-06-15 17:46:31 阅读733 评论3 字号:大中小订阅 ZSFM雨淋阀 一﹑用途: ZSFM系列雨淋阀用于雨淋阀系统,水幕系统和水雾系统.当保护区某处发生火灾时,火灾探测系统动作时,使雨淋阀开启,大量水从开式喷头(水幕喷头﹑水雾喷头﹑普通开式喷头)中喷出,并 发出报警信号,以达到控火﹑灭火报警. 本雨淋阀是一种直接密封式隔膜阀,隔膜阀具有结构简单﹑性能可靠﹑可水平﹑直立安装﹑维修 方便等特点. 雨淋阀的控制有:电控制,气控制,水控制,电﹑水非互锁控制,电﹑水互锁控制,电﹑气非互 锁控制,电﹑气互锁控制. 二﹑结构参数: 三﹑系统配置图

四﹑安装 ⒈只能在5℃-65℃环境中安装使用,阀体上的箭头与水流方向一致. ⒉其应安装在便于观察和易接近的地方,周围应留出0.5m的维修空间. ⒊安装前先冲洗供水管道,使其内部无污物. ⒋雨淋阀可水平﹑直立安装,但必须保持电磁阀的铁芯竖直. ⒌雨淋阀的前后分别安装与阀同通径的控制阀. ⒍压力表应方便读数,紧急启动阀﹑复位阀应在便于操作的位置. ⒎伺应状态时,警铃阀19(A)为常开,复位阀27﹑试警铃阀19(B)﹑排水阀11﹑紧急启动阀5 均为常闭. 五﹑调试 安装完,经过试验﹑灭火后.应按如下步骤将系统调整至伺应状态. ⒈关闭系统的供水控制阀. ⒉打开雨淋阀上的排水阀11,将系统里的余水全部排除干净. ⒊关闭阀后控制阀,关闭雨淋阀上的紧急启动阀5﹑试警铃阀19(B)﹑排水阀11,同时打开复位 阀27. ⒋按下控制柜中的"复位"按钮使电子探测系统复位.同时,释放电磁阀1,是其闭合. ⒌缓慢打开系统的供水控制阀,此时防复位器30有水流出;待供水压力与隔膜室压力相同时,防复位器30应停止流水,则雨淋阀已处于伺应状态了.再将系统的供水控制阀完全打开.若3分钟后仍有大量水从防复位器30或滴水阀10流出,则应立即关闭系统的供水控制阀,检查(a)防复位器中有无渣宰,(b)隔膜与阀体密封处有无杂物,(c)隔膜有无破损.然后从第一步重新开始调试. ⒍打开排水阀11﹑将余水排除干净,推动滴水阀10的推杆,确认水以排净. ⒎关闭复位阀27和排水阀11,将警铃阀19(A)及阀后控制阀打开.系统进入伺应状态.

消防雨淋阀系统操作、安装、调试、维护(说明书全)

消防雨淋阀系统操作、安装、调试、维护说明 雨淋阀在火灾探测系统动作之前,一直对系统的水起着阻隔作用,只有膜片腔的泄压后,阀门才能打开让水进入系统侧的管路中进行灭火,同时水力警铃动作报警。 1.雨淋阀复位及水力警铃测试 1)首先,将雨淋阀下部蝶阀关闭,上部蝶阀打开。 2)关闭膜片腔供水阀(1/2”球阀),关闭手动开阀控制阀(1/2”球阀)。 3)打开雨淋阀上下腔隔离阀(1”闸阀),然后打开主排水阀(2”闸阀)放干雨淋阀后面管路中的水,放干后将雨淋阀上下腔隔离阀及主排水阀关 闭。 4)关闭雨淋阀上部蝶阀。 5)打开膜片腔供水阀(1/2”球阀)。 6)待膜片腔压力与管网压力相同时,关闭水力警铃测试阀(1/2”球阀),然后将雨淋阀下部蝶阀微微开启,确认水力警铃没有动作后将此蝶阀完 全开启。 7)打开水力警铃测试阀,测试水力警铃动作情况,然后关闭。 8)将雨淋阀上部蝶阀完全打开。 9)此时雨淋阀处于复位状态, 2.自动开阀 当系统主机接到报警信号时,且系统处于联动状态,主机就发出相应的控制信号来启动电磁阀,电磁阀被打开后,水就会从膜片室中流出,此时雨淋阀就会开启。 3.电气手动开阀 所谓电气手动开阀,就是在雨淋阀控制盘上,有一个手动开关,当有火灾发生时,可在现场的雨淋阀控制盘处,向上搬动手动开关,这时就可直接启动电磁阀,从而达到启动雨淋阀的目的。 4.机械手动开阀

在雨淋阀组的管件上,有一个带有红色的手动开阀标示牌的手动开阀控制阀(1/2”球阀)。当有火情时,先将此球阀按标示牌所示方向打开,使水直接从膜片室内流出,这时雨淋阀就会打开。 5.雨淋阀系统试验 主排水试验 主排水的试验目的是要检查系统的供水是否合适,利用静水和余水压与先前确定的读数进行比较。主排水试验就能显示出阀门是否部分的关闭或者是否在管路内有什么阻塞物,为避免再试验的时候造成事故,事先必须对排放口流出的水进行适当的处理。 主排水的试验步骤: 1)在雨淋阀和主排水都处于关闭状态时,注意纪录供水压表的读数,这就 是静水压。 2)慢慢打开主排水阀直至全开,察看是否有稳定的水自主排水管流出,若 是没有稳定的水流排出,就检查主排水管内是否有阻塞物。 3)让水流动着直至膜片室供水管上水压表的读数下降,并稳定为止,这时 纪录此读数,这就是余压。 4)关闭主排水阀 5)将静水压(第一次和较高的水压读数)和余压表的读数(第二次和较低 的压力表读数,此读数就是在主排水阀打开时测出的)与事先确定的读 数进行比较,如果读数对比较合适,就可以认为供水较好,若是读数偏 离很大,就要研究找出原因。 几种可能出现的原因: i.供水阀部分关闭或完全关闭 ii.供水总管阻塞 iii.供水管或总管漏水 6.维护保养 雨淋阀及其配件应在半年检查一次,检查是否有异物进入膜片的密封件、膜片室内。 1)膜片密封:

常用阀门基础知识介绍

常用阀门基础知识介绍 日常生活、生产中,凡是用来控制流体在管道内流动的装置一般统称为阀门或阀件。 阀门的主要作用是: (1)启闭作用:通过的开关动作来完成接通或截断管路中的流通介质; (2)调节作用:通过阀门的开度来控制流体介质通过阀门的流速与流量; (3)节流作用:使流体通过阀门后产生很大的阻力降。 一、阀门的分类 1、按结构分: 阀门可分为:闸阀、截止阀、蝶阀、节流阀、球阀、隔膜阀、旋塞阀、止回阀、安全阀、减压阀、疏水阀等等。 2、按其用途分 (1)截断阀类:主要用于截断或接通介质。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀和碟阀等。 (2)调节阀类:主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。 (3)止回阀类:用于阻断介质倒流。止回阀也称单向阀。包括各种类型的止回阀。 (4)分流阀类:用于分配、分离或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀、疏气阀等 (5)安全阀类:用于容器超压保护。包括各种类型的止回阀。 3、按压力分 (1)真空阀:公称压力PN<0.101325 MPa(一个标准大气压) (2)低压阀:公称压力PN≤1.6 MPa (3)中压阀:公称压力PN=2.5~6.4 MPa (4)高压阀:公称压力PN=10~80 MPa (5)超高压:公称压力PN≥100 MPa

4、按工作温度分 (1)低温阀:T<–30℃ (2)常温阀:–30℃≤T≤120℃ (3)中温阀:120<T≤450℃ (4)高温阀:T>450℃ 二、阀门的基本参数 1、公称直径DN 公称直径也称为公通直径,是指阀门与管道连接处通道的名义直径,用DN 表示。多数情况下,DN为连接处通道的实际直径。 2、公称压力PN 公称压力是指阀门名义上能承受的压力,用PN表示。公称压力是人为规定的,其目的是为了与公称直径保持一直。由于阀门的材质不同,操作温度不同,实际上阀门所能承受的最大工作压力将低于公称压力。 三、阀门型号表示方法 阀门的型号由七年单元顺序组成。举例如下:

产品名称ZSFG型雨淋阀装置使用说明书

产品名称:ZSFG型雨淋阀装置使用说明书 1、说明: ZSFG型雨淋报警阀是一种通过电动、机械或其他方法进行开启,使水能够自动单方向流入喷水系统同时进行报警的单向阀。受保护区现场火灾探测系统的控制而动作,当火灾发生时,火灾探测系统动作联动雨淋报警阀开启,供水管路的水流入系统侧的保护区管网中,喷头开始喷水,同时发出声、光报警信号,以达到报警、控火、灭火之目的。广泛用于湿式、干式雨淋报警灭火系统,也可以与泡沫系统组成泡沫喷淋灭火系统,用来扑救有爆炸燃烧危险的液体火灾。 产品标准:GB5135.5-2003《自动喷水灭火系统第5部份:雨淋报警阀》 2、主要性能和技术参数 额定工作压 力 1.2MPa 1.6MPa 密封试验压 力 2.4MPa 3.2MPa 报警性能试验静水压自0.14MPa、0.2 MPa至额定工作压力 (级差为0.1MPa) ≤DN150在15s内打开 ≥DN200在60s内打开在0.14MPa水压时,报警口压力≥0.05MPa 防复位试验 在标准规定的防复位试 验装置上,排除管路中 空气,贮水罐容积≥ 1.9m3 运行压力 MPa 容积百分 比% 阀瓣 组 件能 回 到伺 应 状态, 并无 损 坏破 裂 0.7 45 1.0 30 1.0 15 1.2 2.5 阀瓣开启后控制爪先落在座圈 上 阀瓣不能复位 3、产品结构与工作原理 ZSFG型雨淋报警阀由阀体、阀瓣组件、控制腔、自锁机构,手动紧急站、自动泄水阀、排水阀、供水和控制腔压力表以及管路附件等组成。阀瓣组件开启采用杠杆式结构,锁扣力小,开启动作灵活可靠,平时借助供水系统压力作用,使控制腔膜推动控制杆顶住控制爪将阀瓣扣死,阀瓣关闭,将供水系统与系统侧管网

雨淋阀说明书

DV-5电启动雨淋阀安装及维护须知 DV-5 electric actuation deluge valve installation & maintenance guidance 概 述 1-1/2 in ~8 in (DN40~DN200)DV-5型雨淋阀是用于消防系统的膜片式阀门,可直立或水平安装。可作为雨淋系统、预作用系统和诸如自动喷水—泡沫联用系统、双连锁系统等特殊灭火系统的“自动供水控制阀门”。如采用适当的配管附件,DV-5型阀门动作后,也可启动火灾报警系统。 DV-5型阀门的膜片式设计,可完成外部复位操作,使雨淋系 统或预作用系统的复位操作简便易行。阀门复位时无需拆下阀门手孔盖进行手动复位阀瓣和锁定机构。只需向膜片腔再次充压,即可使阀门复位。 DV-5型单膜片式阀门内外均涂有防腐涂料。内防腐选用Rilsan 涂料,可使雨淋系统的水源选用海水或含盐水。阀门外防腐(Rilsan 涂料)可使阀门适用于各类工业处理厂和室外装置的腐蚀性环境。 警 告 DV-5型雨淋阀必须按美国国家消防协会适用标准和本数据表及其他授权机构的规定进行安装、 维护,否则将破坏本装置的完整性。 灭火系统所有者应对其灭火系统和装置的维护负责,使其处于正常操作状态。应与安装商或制造商保持联系,以解决所出现的问题。

技术参数: 认证:FM、UL、C-UL DV-5雨淋阀可以垂直或水平安装,最大工作压力为17.2bar。材质: DV-5雨淋阀使用的Rilsan热塑性聚酰胺涂层提供了出色的防腐特性,并且当阀门处在内部或外部腐蚀环境中时,能够延长阀门的使用寿命。当水源为海水或含盐水时,要作特殊考虑以延长阀体及配管的使用时间,当阀门动作后,建议用清水对管道进行冲洗。建议供水水源采用清洁自来水。 阀体:Rilsan热塑性聚酰胺内外涂覆球墨铸铁,符合ASTM A536-77, Grade 65-45-12标准。 手孔盖板:Rilsan热塑性聚酰胺内外涂覆球墨铸铁,符合ASTM A536-77, Grade 65-45-12标准。 膜片:强化尼龙天然橡胶,符合ASTM D2000标准。 V型圈:天然橡胶,符合ASTM D2000标准。 螺栓:镀锌碳钢

相关文档