文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器绝缘油试验记录

变压器绝缘油试验记录

变压器绝缘油试验记录
变压器绝缘油试验记录

变压器绝缘油试验记录

填表说明

1、本表格仅适用于变压器油试验记录,包括新油验收、油处理及最终移

交。

2、试验结果应尽可能填写试验数据(简化及色谱分析可填写试验结论)。

3、试验项目应根据规程进行,不需进行的项目可不填写,如有特殊项目

可在后面增加。

4、油试验报告应附在表格后,也可将试验报告单独组卷,但在本表格中

应注明报告编号已便于检索。

电力设备绝缘油交接和预防性试验

电力设备绝缘油交接和预防性试验 一.电力设备绝缘油交接试验 (一)绝缘油监督任务 绝缘油监督的主要任务是准确、及时地对新油、各种充油电气设备的交接试验、运行中以及检修后的油进行质量检验,为用油部门提供依据,并与有关部门采取有效的措施防止油质劣化,保证设备安全可靠运行。 (二)新油的验收及储存 1、用油单位应选购信誉好、质量保证的厂(商)家提供的绝缘油。新油应储存在密封清洁的专用油罐或容器内,按GB7597标准《电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法》规定的程序进行采样和外观检验。国产绝缘油、超高压绝缘油、断路器油应分别按GB2536、SH0040、SH0351等标准验收,对进口绝缘油应按国际标准(如IEC296标准)验收或按合同规定的指标验收。 2、对不同产地、油种和牌号的绝缘油,应有明显的标志,分类存放,防止混储。 3、备用油使用前应检验合格。 4、带油运输的变压器、电抗器到达现场后,发现有异常(如渗漏、破损等),应进行绝缘油试验。并要求安装前需检测绝缘油后才能安装,安装后未投产前在保管期间超过六个月进行一次绝缘油试验。 (三)电气设备施工交接试验及投运前绝缘油的监督 1、绝缘油必须按现行的国家标准GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的试验类别、试验项目和标准试验合格。当不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合使用前,必须按有关规定进行油的相容性试验。 2、新油经检验合格后,在注入设备前必须进行真空(脱气)滤油净化处理。 3、电压等级在220kV及以上变压器、电抗器必须真空注油,110kV者宜用真空注油,110kV及以上的互感器、套管(套管不应在现场注油)应真空注油。真空注油应遵守制造厂规定。(投运前) 4、变压器、电抗器真空注油后并经12小时以上静置后必须进行热油循环,一般控制净油箱出口温度为60℃(制造厂另行规定除外),热油循环时间不得少于48小时(或三个循环周期)。(投运前) 5、新装、大修、事故检修或换油后的变压器、电抗器及油浸式消弧线圈注油后,

电力变压器交接试验标准

第六章电力变压器 第6.0.1条电力变压器的试验项目,应包括下列内容:一、测量绕组连同套管的直流电阻;二、检查所有分接头的变压比;三、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;五、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;六、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;七、绕组连同套管的交流耐压试验;八、绕组连同套管的局部放电试验;九、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;十、非纯瓷套管的试验;十一、绝缘油试验;十二、有载调压切换装置的检查和试验;十三、额定电压下的冲击合闸试验;十四、检查相位;十五、测量噪音。注:①1600kVA以上油浸式电力变压器的试验,应按本条全部项目的规定进行。②1600kVA及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十四款的规定进行。③干式变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十二、十三、十四款的规定进行。④变流、整流变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十一、十二、十三、十四款的规定进行。⑤电炉变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十三、十四款的规定进行。 ⑥电压等级在35kV及以上的变压器,在交接时,应提交变压器及非纯瓷套管的出厂试验记录。 第6.0.2条测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:一、测量应在各分接头的所有位置上进行;二、1600kVA及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kV A以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的 1%;三、变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;四、由于变压器结构等原因,差值超过本条第二款时,可只按本条第三款进行比较。

变压器绝缘油中气体在线监测装置技术规范书

变压器绝缘油中溶解气体在线监测装置 技术规范书 工程项目: 广西电网公司 2008年10月 目次 1总则 2使用条件 3技术参数和要求 4试验 5供货范围 6供方在投标时应提供的资料 7技术资料及图纸交付进度 8包装、运输和保管要求 9技术服务和设计联络

1 总则 1.1本规范书适用于变压器绝缘油中溶解气体在线监测装置,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和和规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,对低于本规范书技术要求的差异一律不接受。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,和合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 572-1995 电力变压器运行规程 DL/T722-2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/573-1995 电力变压器检修导则 GB7957-1998 电力用油检验方法 GB/T17623-1998 绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法 IEC60599-1999 运行中矿物油浸电气设备溶解气体和游离气体分析的解释导则 GB190-1990 危险货物包装标志 GB5099-1994 钢质无缝钢瓶 DL/T5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 GB/T17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T17626.2 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB /T17626.3 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场抗扰度试验 GB/T17626.4 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.5 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T17626.6 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导抗扰度

变压器绝缘油的常规试验项目

1、变压器绝缘油的常规试验项目有哪些,标准是多少 变压器油的标准: 变压器绝缘油的常规试验项目(物理--化学性质的项目) 1》在20/40℃时℃比重不超过0.895(新油)。 2》在50℃时粘度(思格勒)不超过1.8(新油)。 3》闪光点(℃)不低于135(运行中的油不比新油降低5℃以上)。 4》凝固点(℃)不高于-25(在月平均最低气温不低于-10℃的地区,如无凝固点为-25℃的绝缘油时,允许使用凝固点为-10℃的油)。 5》机械混合物无。 6》游离碳无。 7》灰分不超过(%)0.005(运行中的油0.01)。 8》活性硫无。 9》酸价(KOH毫克/克油)不超过0.05(运行中的油0.4)。 10》钠试验的等级为2。 11》安定性:<1>氧化后的酸价不大于0.35。<2>氧化后沉淀物含量(%)0.1。 12》电气绝缘强度(标准间隙的击穿电压)不低于(KV):<1>用于35KV及以上的变压器(40)。 <2>用于6~35KV的变压器(30)。<3>用于6KV以下的变压器(25)。 13》溶解于水的酸或殓无。 14》水分无。 15》在+5℃时的透明度(盛于试管内)透明。 16》tgδ和体积电阻(如果浸油后的变压器tgδ和C2/C50值增高则应进行测量)tgδ不超过(%)在20℃时为1(运行中为2),在70℃时为4(运行中为7),体积电阻(无规定值但应与最低值进行比较)。 产品参数 品牌长城GreatWall 型号10/25 基本参数 产地中国石化

供货地上海南汇 包装200L 技术参数 倾点-9/-24 ℃ 闪点162/168 ℃ 运动粘 11.20/10.67 m㎡/s 度 (40℃)

变压器的日常巡检

变压器的日常巡检 1、变压器的日常巡检: 1)变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油。 2)套管油位应正常。套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常现象。 3)变压器声音正常。 4)各冷却器手感温度应相近、风扇、油泵运转正常。油流继电器工作正常。 5)吸湿器完好、吸附剂干燥。 6)引线接头、电缆、母线应无发热迹象。 7)压力释放阀或安全气道及防爆膜应完好无损。 8)气体继电器内应无气体。 9)个控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。

2、变压器的特殊检查项目: 1)新设备或经过检修、改造的变压器在投运75h内。 2)有严重缺陷时

3)气象突变(如大风、大 雾、大 雪、冰雹、寒潮等)时。 4)雷雨季节特别是雪雨后。 5)高温季节、高峰负荷期间。 6)变压器急救负载运行时。 二、干式变压器外部检查项目: (1)检查变压器的套管、绕组树脂绝缘外表层是否清洁、有无爬电痕迹和碳化现象; (2)变压器高低压套管引线接地紧密无发热,并无裂纹及放电现象; (3)检查紧固件、连接件、导电零件及其它零件有无生锈、腐蚀的痕迹及导电零件接触是否良好; (4)检查电缆和母线有无异常; (5)检查风冷系统的温度箱中电气设备运行是否正常及信号系统有无异常; (6)在遮栏外细听变压器的声音,判断有无异常及运行是否正常; (7)检查变压器底座、栏杆、变压器室电缆接地线等接地是否可靠良好; (8)用温度检查仪检查接触器部位及外壳

温度有无超标现象 三、变压器的异常运行和故障处理1、变压器的异常状态 (1)严重漏油; (2)油枕内看不到油位或油位过低; (3)变压器油碳化; (4)油位不正常升高; (5)变压器内部有异常声音; (6)瓷件有异常放电声和有火花现象; (7)变压器套管有裂纹或严重破损; (8)变压器高低压套管引线线夹过热; (9)冷却装置故障; (10)瓦斯继电器内气体不断集聚,连续动作发信号; (11)正常负载和冷却条件下,油温不正常的升高。 2、运行中的异常和处理. 现象: (1)变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声。 (2)套管有严重的破损和放电现象。 (3)变压器冒烟着火。

绝缘油分析

特征气体characteristic gases 对判断充油电气设备内部故障有价值的气体:即氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)。 3.2总烃total hydrocarbon 烃类气体含量的总和,即甲烷、乙烷、乙烯和乙炔含量的总和。 3.3自由气体free gases 非溶解于油中的气体(包括继电器中和设备内油面上的气体)。 4 产气原理 4.1绝缘油的分解 绝缘油是由许多不同分子量的碳氢化合物分子组成的混合物,分子中含有CH3、CH2和CH化学基团并由C-C键键合在一起。由于电或热故障的结果可以使某些C-H键和C-C键断裂,伴随生成少量活泼的氢原子和不稳定的碳氢化合物的自由基如:CH3*、CH2*CH*,或C*(其中包括许多更复杂的形式)这些氢原子或自由基通过复杂的化学反应迅速重新化合,形成氢气和低分子烃类气体,如甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等,也可能生成碳的固体颗粒及碳氢聚合物(X-蜡)。故障初期,所形成的气体溶解于油中;当故障能量较大时,也可能聚集成自由气体。碳的固体颗粒及碳氢聚合物可沉积在设备的内部。 低能量故障,如局部放电,通过离子反应促使最弱的键C-H键(338 kJ/mol)断裂,大部分氢离子将重新化合成氢气而积累。对C-C键的断裂需要较高的温度(较多的能量),然后迅速以C-C键(607 kJ/mol)、C=C键(720 kJ/mol)和C C(960 kJ/mol)键的形式重新化合成烃类气体,依次需要越来越高的温度和越来越多的能量。 乙烯是在大约为500℃(高于甲烷和乙烷的生成温度)下生成的(虽然在较低的温度时也有少量生成)。乙炔的生成一般在800℃~1200℃的温度,而且当温度降低时,反应迅速被抑制,作为重新化合的稳定产物而积累。因此,大量乙炔是在电弧的弧道中产生的。当然在较低的温度下(低于800℃也会有少量的乙炔生成。 油起氧化反应时伴随生成少量的CO和CO2;CO和CO2能长期积累,成为显著数量。 油碳化生成碳粒的温度在500℃~800℃。 哈斯特(Halsterd)用热动力学平衡理论计算出在热平衡状态下形成的气体与温度的关系。热平衡下的气体分压-温度关系见附录C(提示的附录)。 4.2固体绝缘材料的分解 纸、层压纸板或木块等固体绝缘材料分子内含有大量的无水右旋糖环和弱的C-O键及葡萄糖甙键,它们的热稳定性比油中的碳氢键要弱,并能在较低的温度下重新化合。聚合物裂解的有效温度高于105℃,完全裂解和碳化高于300℃,在生成水的同时生成大量的CO和CO2以及少量烃类气体和呋喃化合物,同时油被氧化。CO和CO2的形成不仅随温度而且随油中氧的含量和纸的湿度增加而增加。 不同的故障类型产生的主要特征气体和次要特征气体可归纳为表1。 分解出的气体形成气泡在油里经对流、扩散,不断地溶解在油中。这些故障气体的组成和含量与故障的类型及其严重程度有密切关系。因此,分析溶解于油中的气体,就能尽早发现设备内部存在的潜伏性故障并可随时监视故障的发展情况。 在变压器里,当产气速率大于溶解速率时,会有一部分气体进入气体继电器或储油柜中。当变压器气体继电器内出现气体时,分析其中的气体,同样有助于对设备的状况做出判断。 表l 不同故障类型产生的气体

电力变压器试验项目和标准说明

电力变压器试验项目及标准说明 1 绝缘油试验或SF6气体试验; 2 测量绕组连同套管的直流电阻; 3 检查所有分接头的电压比; 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻; 6 非纯瓷套管的试验; 7 有载调压切换装置的检查和试验; 8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 9 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tanδ ; 10 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; 11 变压器绕组变形试验; 12 绕组连同套管的交流耐压试验; 13 绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验; 14 额定电压下的冲击合闸试验; 15 检查相位; 16 测量噪音。 注:除条文内规定的原因外,各类变压器试验项目应按下列规定进行: 1 容量为1600kVA 及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行; 2 干式变压器的试验,可按本条的第2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 3 变流、整流变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 4 电炉变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行;

5 穿芯式电流互感器、电容型套管应分别按本标准第9章互感器、第16章的试验项目进行试验。 6 分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出厂试验项目,现场试验按本标准执行。 7.0.2油浸式变压器中绝缘油及SF6气体绝缘变压器中SF6气体的试验,应符合下列规定: 1 绝缘油的试验类别应符合本标准中表20.0. 2 的规定;试验项目及标准应符合本标准中表20.0.1 的规定。 2 油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:电压等级在66kV 及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。试验应按《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252进行。各次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。新装变压器油中H2 与烃类气体含量(μL/L)任一项不宜超过下列数值: 总烃:20, H2:10, C2H2:0, 3 油中微量水分的测量,应符合下述规定:变压器油中的微量水分含量,对电压等级为 110kV 的,不应大于 20mg/L;220kV 的,不应大于 15mg/L ;330~500kV 的,不应大于 10mg/L 。 4 油中含气量的测量,应符合下述规定:电压等级为330 ~500kV 的变压器,按照规定时间静置后取样测量油中的含气量,其值不应大于1%(体积分数)。 5 对SF6气体绝缘的变压器应进行SF6气体含水量检验及检漏:SF6气体含水量(20℃的体积分数)一般不大于250μL/L。变压器应无明显泄漏点。 7.0.3测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定: 1 测量应在各分接头的所有位置上进行; 2 1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%; 3 变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%;不同温度下电阻值按照式7.0.3换算: R2=R1(T+t2)/( T+t1) (7.0.3) 式中 R1、R2——分别为温度在t1、t2时的电阻值; T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。 4 由于变压器结构等原因,差值超过本条第2款时,可只按本条第3款进行比较。但应说明原因。

企业安全管理检查表/电力变压器安全检查表示范文本

企业安全管理检查表/电力变压器安全检查表示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

企业安全管理检查表/电力变压器安全 检查表示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电力变压器安全检查表 说明 (1)电力变压器安全检查表仅适用于检查变压器本 身及其附件,以及装在变压器上的保护装置、测量装置及 部分控制电缆。至于变压器的其它保护装置、二次回路、 油开关等不在本检查表范围之内。 (2)电力变压器外部检查的周期规定: 1)发电厂和经常有人值班的变电所内的变压器,每 天至少检查一次,每星期应有一次夜间检查。 2)无值班人员的变电所和室内变压器容量在 3200kVA及以上者,每10天至少检查一次,并应在每次

投放使用前和使用后进行检查。容量大于320kVA但小于3200kVA者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。 3)无值班人员的变电所或安装于小变压器室内的320kVA及以下的变压器和柱上变压器,每两个月至少检查一次。 在气候激变(冷、热)时,应对变压器油面进行额外检查。瓦斯继电器发出警报信号时,亦应进行外部检查。 (3)电力变压器应有技术档案,其内容如下: 1)按照规定格式编制的变压器履历卡片; 2)制造厂试验记录的副本; 3)交接试验的记录; 4)历次干燥的记录; 5)大修验收报告书,附技术资料一览表; 6)油的试验记录;

干式变压器日常检查维护作业规定.docx

干式变压器日常检查维护作业规定 1 适用范围 1.1 本规定适用于容量为6300KVA及以下,电压为35KV及以下的干式变压器日常检查维护作业及安全操作规范。 1.2 适用人员:已经过培训并取得有效电工证操作手、修理工和专业维修保养作业人员。 2 规范性引用文件 GB1094.11-2007 干式电力变压器 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 3 现场责任 3.1 电工(修理工)是执行本规定的第一责任人。 3.2 电工(修理工)对设备安全操作及日常检查维护的全面性、故障或故障隐患报告的及时性以及发现与处理故障或故障隐患后所采取措施的及时有效性负有责任。在日常检查维护、操作过程中发现设备存在故障或故障隐患,应及时报分公司设备主管。 3.3 分公司设备主管对故障处理、故障信息及时上报负有责任。在接到电工(修理工)上报的故障或故障隐患后,分公司设备主管应根据故障性质及时采取有效防范和修复措施,防止故障进一步扩大,对不能处理的故障或故障隐患,应及时上报分公司主管领导。 3.4 分公司主管领导对设备主管上报的故障或故障隐患处理的组织和最终结果负有责任。在接到设备主管报告的设备故障信息后,应根据故障性质采取及时有效的防范措施,并积极组织故障修复,不得强令

设备带病运转。 3.5 分公司电工(修理工)应对故障维修的质量、二级保养作业的全面性、对号率负责。否则,因维修质量或保养不到位造成设备非正常损坏、磨损或机械事故的,电工(修理工)应承担相应的责任。 3.6 分公司设备主管应至少每周对整个分公司设备进行一次巡检,对电工(修理工)依据本规定进行的安全使用及日常检查维护作业情况进行检查并在《日常检查维护记录表》上签字确认。 3.7 公司设备与物资管理部应至少每半年对所管辖设备进行一次巡检,对电工(修理工)依据本规定进行的安全使用及日常检查维护作业情况进行检查。 3.8 电工(修理工)在日常检查维护、操作过程中发现设备存在安全隐患,应及时报分公司设备主管。分公司设备主管在接到报告的设备安全隐患信息后,根据设备安全隐患性质采取及时有效的防范措施,并积极组织排除安全隐患,如隐患性质为重大安全隐患的须报现场安全员统一处理。 4 本规定执行要求 4.1 本规定及所附《日常检查维护记录表》应随机携带,用完后交分公司设备主管保管存档,上级部门检查时提供查阅。分公司设备主管每月将设备使用及检查维护情况上报公司设备与物资管理部。 4.2 本规定所要求的日常检查维护项目,由电工(修理工)在当日设备作业前进行逐项检查和维护。当日设备不运转,可不进行检查和维护作业。分公司停工期间进行的设备检查和维护作业,也应按本规定

绝缘油试验介绍

绝缘油试验介绍 绝缘油广泛应用于电力变压器、油断路器、充油电缆、电力电容器和套管等高压电气设备中,其作用有以下3个方面: 第一、绝缘作用。对变压器、电缆及电容器等固体绝缘进行浸渍和保护、填充绝缘中的气泡,防止外界空气和湿气侵入,保证绝缘可靠。 第二、冷却作用。对变压器等电气设备,热油经过散热器冷却,再回到变压器本体,使箱体内的绝缘油循环冷却,保持变压器温度在一定范围内。 第三、灭弧作用。油断路器中的绝缘油,除了具有绝缘作用外,还具有灭弧作用,促使断路器迅速可靠地切断电弧。 为了使绝缘油能够完成其本身的功能,它应具有较小的粘度、较低的凝固点、较高的闪点和耐压强度,以及有较好的稳定性。 在运行中,绝缘油经常受到氧气、湿气、高温、阳光等作用,性能会逐渐变坏,致使它不能充分发挥作用。为确保绝缘油性能良好,必须定期地对绝缘油进行试验。

表1 运行中变压器油质量标准 序号项目设备变压等级 kV 质量指标 检验方法 投入运行前的油运行油 1 外状透明、无杂质或悬浮物外观目视 2 水溶性酸 (pH值) >5.4 ≥4.2 GB/T7598 3 酸值, mgKOH/g ≤0.03 ≤0.1 GB/T7599或 GB/T 264 4 闪点(闭口),℃≥140(10号、 25号油) ≥135(45号油) 于新油原 始测定值 相比不低 于10 GB/T261 5 水分1), mg/L 330 ~ 500 220 ≤110及以下 ≤10 ≤15 ≤20 ≤15 ≤25 ≤35 GB/T7600或 GB/T7601 6 界面张力 (25℃),mN/ m ≥35 ≥19 GB/T6541 7 介质损耗因数 (90℃) 500 ≤330 ≤0.007 ≤0.010 ≤0.020 ≤0.040 GB/T5654 8 击穿电压2), kV 500 330 66 ~220 35及以下 ≥60 ≥50 ≥40 ≥35 ≥50 ≥45 ≥35 ≥30 GB/T507或 DL/T429.9 9 体积电阻率 (90℃) Ω·m 500 ≤330 ≥6×1010 ≥1×1010 ≥5×109 GB/T5654或 DL/T421 10 油中含气量,% (体积分数) 330 ~500 ≤1 ≤3 DL/T423 或DL/T450 11 油泥与沉淀物,% (质量分数) <0.02以下可忽略不计GB/T511 12 油中溶解气体 组分 含量色谱分析 按DL/T596―1996中第6、 7、9章 见附录A(标准的附录) GB/T17623 GB/T7252

变压器行业安全检查规定(正式版)

变压器行业安全检查规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

变压器行业安全检查规定 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1 范围 本程序文件规定了安全、环保、职业卫生检查的职责, 分类管理内容和要求。 本程序文件适用于公司安全、环保、职业卫生检查管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准, 然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本文件。 GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南(idt ISO14001) GB/T28001 职业健康安全管理体系规范 Q/BBL JC.02 标准的格式和编写要求 Q/BBL AJ.03 安全生产、环境保护、职业卫生考核与奖惩管理程 序 3 术语和定义 本文件采用GB/T 24001(idt ISO14001)、GB/T28001和Q/BBL JC.02标准中的术语和定义。 4 职责

变压器油的标准

变压器油的标准: 变压器绝缘油的常规试验项目(物理--化学性质的项目) 1》在20/40℃时℃比重不超过0.895(新油)。 2》在50℃时粘度(思格勒)不超过1.8(新油)。 3》闪光点(℃)不低于135(运行中的油不比新油降低5℃以上)。 4》凝固点(℃)不高于-25(在月平均最低气温不低于-10℃的地区,如无凝固点为-25℃的绝缘油时,允许使用凝固点为-10℃的油)。 5》机械混合物无。 6》游离碳无。 7》灰分不超过(%)0.005(运行中的油0.01)。 8》活性硫无。 9》酸价(KOH毫克/克油)不超过0.05(运行中的油0.4)。 10》钠试验的等级为2。 11》安定性:<1>氧化后的酸价不大于0.35。<2>氧化后沉淀物含量(%)0.1。12》电气绝缘强度(标准间隙的击穿电压)不低于(KV):<1>用于35KV及以上的变压器(40)。<2>用于6~35KV的变压器(30)。<3>用于6KV以下的变压器(25)。 13》溶解于水的酸或殓无。 14》水分无。 15》在+5℃时的透明度(盛于试管内)透明。 16》tgδ和体积电阻(如果浸油后的变压器tgδ和C2/C50值增高则应进行测量)tgδ不超过(%)在20℃时为1(运行中为2),在70℃时为4(运行中为7),体积电阻(无规定值但应与最低值进行比较)。 绝缘油和SF6 气体gb50150 20.0.1 绝缘油的试验项目及标准,应符合表20.0.1 的规定。 表20.0.1 绝缘油的试验项目及标准

行分析,其结果应符合表 20.0.1 中第8、11项的规定。混油后还应按表20.0.2 中的规定进行绝缘油的试验。 20.0.4 SF6新气到货后,充入设备前应按国家标准《工业六氟化硫》GB12022 验收,对气瓶的抽检率为10%,其他每瓶只测定含水量。 20.0.5 SF6气体在充入电气设备24h后方可进行试验。

绝缘油耐压测试仪.

武汉世纪华胜科技有限公司 FS2080绝缘油耐压测试仪 一.概述 华胜FS2080绝缘油介电强度测试仪是根据国家电力行业标准《全自动绝缘油介电强度测试仪通用技术条件 DL/T 846.7 — 2004》开发的产品。 本仪器采用单片机控制,采用先设定后开机测试的方式,测试过程自动完成,无须人工操作,所以,与传统测试方法相比,具有使用安全、操作简单、数据准确等特点。 二.主要功能与特点 本仪器适合测试各种绝缘油介电强度。其主要性能特点: 1.本仪器设有自动检测功能,如开机自动进入复位状态执行调压器回零。 2.采用了微型TPU-A面板式打印机,自动一次性打印输出。 3.根据用户需求可改变测试次数、搅拌、静置时间、声控光控提醒一次性连续打印。 4.本仪器采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀和气泡。 三.主要技术参数 1. 工作电源:AC 220V ±10%、50HZ ±5% 2. 测量范围:AC 0-80kV 3. 限定电流:10.5mA 4. 测量准确度:1.5% 5.调压速度:2.5KV/S±10%

6.预定设置:次数1—9 搅拌时间0—1分39秒 静置时间0—10分39秒 7. 使用条件:环境温度5℃—35℃相对温度≤75% 8. 油杯间隙:2.5mm(油杯塞尺直径 9. 体积:415×315×315mm3 10. 重量:30kg 四.面板说明 图一面板示意图 (1电源开关(2电源插座 (3高压舱(4安全开关 (5安全接地(63A保险 (7显示屏(8设置盘

(9指示灯(10键盘 (11打印机 五.操作步骤 1.输入电源 连接安全接地,插上220V交流电源,检测电源(按电源插头上面标识:左零右火相连正确无误,否则易烧保险管【注意!】 2.取油样 ①将油杯两电极间距调整在2.5mm:(将一端电极调整在偏中位置,将锁住此轴杆 的螺钉旋紧,将另一端螺杆逆时方向拧开取出塞尺棒或标尺于两电极间靠紧两电极,锁住螺钉取出塞尺,如图二。 ②将油杯处理干净,置干净的磁振子于油杯内,注满准备好的油样,翻开高压盖置 油杯于高压仓两高压柱间,平稳放置盖上高压盖压好安全开关。 图二高压舱内布置图 (1高压舱(2高压柱 (3轴杆(4电极

2014国家电网变压器试验标准

变压器试验项目清单10kV级 例行试验 绕组直流电阻互差: 线间小于2%,相间小于4%; 电压比误差: 主分接小于0.5%,其他分接小于1%; 绝缘电阻测试:2500V摇表高压绕组大于或等于1000MΩ,其他绕组大雨或等于500MΩ; 局部放电测量(适用于干式变压器) 工频耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 噪声测试 密封性试验(适用于油浸式变压器) 附件和主要材料的试验(或提供试验报告) 现场试验: 按GB50150相关规定执行 绝缘油试验 绕组连同套管的直流电阻

变压比测量 联结组标号检定 铁心绝缘电阻 绕组连同套管的绝缘电阻 绕组连同套管的交流工频耐压试验 额定电压下的合闸试验 抽检试验 绕组电阻测量 变压比测量 绝缘电阻测量 雷电全波冲击试验 外施耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 xx试验 油箱密封性试验(适用于油浸式变压器)容量测试 变压器过载试验 联结组标号检定

突发短路试验 长时间过载试验 35kV级 应提供变压器和附件相应的型式试验报告和例行试验报告 例行试验 绕组电阻测量 电压比测量和联结组标号检定 短路阻抗及负载损耗测量 1.短路阻抗测量: 主分接、最大、最小分接、主分接低电流(例如5A2负载损耗: 主分接、最大、最小分接 3短路阻抗及负载损耗均应换算到75℃ 空载损耗和空载电流测量 1.10%-115%额定电压下进行空载损耗和空载电流测量,并绘制出励磁曲线 2.空载损耗和空载电流进行校正 3.提供380V电压下的空载损耗和空载电流 绕组连同套管的绝缘电阻测量: 比值不小于1.3,或高于5000MΩ绕组的介质损耗因数(tanδ)和电容测量 1.油温10-40℃之间测量 2.报告中应有设备的详细说明

变压器日常检测内容

变压器日常检测内容 变压器在日常的正常运行下,一般是免维护的。运行一段时间后,有必要做个检查,看看变压器是否由于长时间运行而造成一些松动或移动之类的情况。 一般情况下,变压器日常检测的内容为: 1、 变压器的除尘:变压器在运行一段时间后,在其表面上会形成一层灰尘。灰尘长时间积 累,会对变压器的主绝缘行成一定的影响。在日常的检查中,应该对变压器进行除尘,用干燥的压缩空气对其表面进行清理,保证变压器的空气冷却的流通和变压器的绝缘性能。 2、检查紧固件是否有松动:变压器的器身上有很多的紧固件,他们各自起的作用是不相同的。如果有某些紧固件松动的话,那就会影响变压器的一些性能(见图一) 。 变压器在出厂的时候,所有的紧固件上都画上了紧固线,在检查时,对照这些紧固线,看紧固件是否有松动,如果没有的话,那就没问题,如果有松动的话,那就该紧上,直到紧固线对齐。紧固件紧固也有它自身的紧固力,通常如下所列: 铜导体紧固: 螺栓 M8 M10 M12 M16 扭矩 10N/m 20 N/m 35N/m 85N/m 钢铁件紧固: 螺栓 M8 M10 M12 M16 M20 扭矩 12N/m 23N/m 40N/m 98N/m 188N/m 3、 检查变压器的绝缘性能:使用兆欧表对变压器的主绝缘性能进行检查,检查项目为(绝缘 电阻值为出厂规定值): 4高压接线柱 5高压A\Z 连接杆 6高压C\Y 连接杆 7高压B\X 连接杆 2 上夹件 9 下夹件

到达规定的电阻值可放心使用,如果达不到,则需要检查原因。通常是由于变压器的绝缘部件受潮所致,只需要对变压器进行干燥即可。 进行了以上的检查项目后,达到规定的要求,即可投入使用。若达不到规定的要求,则需要对变压器进行检修,可向厂家咨询。

变压器的日常巡检

变压器的日常巡检

、变压器的日常巡检 1、变压器的日常巡检: 1) 变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油。 2) 套管油位应正常。套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常现象。 3) 变压器声音正常。 4)各冷却器手感温度应相近、风扇、油泵运转正常。油流继电器工作正常。 5)吸湿器完好、吸附剂干燥。 6) 引线接头、电缆、母线应无发热迹象。 7) 压力释放阀或安全气道及防爆膜应完好无损。 8) 气体继电器内应无气体。 9) 个控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。 2、变压器的特殊检查项目: 1) 新设备或经过检修、改造的变压器在投运75h内。 2) 有严重缺陷时。

三、变压器的异常运行和故障处理 1、变压器的异常状态 (1)严重漏油; (2)油枕内看不到油位或油位过低; (3)变压器油碳化; (4)油位不正常升高; (5)变压器内部有异常声音; (6)瓷件有异常放电声和有火花现象; (7)变压器套管有裂纹或严重破损; (8)变压器高低压套管引线线夹过热; (9)冷却装置故障; (10)瓦斯继电器内气体不断集聚,连续动作发信号; (11)正常负载和冷却条件下,油温不正常的升高。 2、运行中的异常和处理. 现象: (1)变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声。 (2)套管有严重的破损和放电现象。 (3)变压器冒烟着火。 处理:当发生于上情况时,值班人员应立即

将变压器停运。 3、油温超过规定时的处理 (1)检查变压器负载和冷却介质的温度,并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对。 (2)核对温度测量装置。 (3)检查变压器冷却装置。 (4)若温度升高的原因是由于冷却系统的故障,且运行中无法修理者,应将变压器停运修理;若不能立即停运修理,则值班人员应按现场规程的规定调整变压器的负载至允许温度下的相应容量。 (5)在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检查证明温度指示正确,则认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运。 (6)变压器在各种超额定电流方式下运行,若顶层油温超过105℃时,应立即降低负载。 4、变压器事故处理 (1).变压器自动跳闸的处理 为了保证变压器的安全运行及操作方便,变压器高、中、低压各侧都装有断路器及必要的继

配电室变压器日常巡视有哪些方面

配电室变压器日常巡视有哪些方面 应符合下列规定: 1 日常巡视每天应至少一次,夜间巡视每周应至少一次。 2 下列情况应增加巡视检查次数: 1)首次投运或检修、改造后投运72h内。 2)气象突变(如雷雨、大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时。 3)高温季节、高峰负载期间。 4)变压器过载运行时。 3 变压器日常巡视检查应包括以下内容: 1)油温应正常,应无渗油、漏油,储油柜油位应与温度相对应。 2)套管油位应正常,套管外部应无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象。 3)变压器音响应正常。 4)散热器各部位手感温度应相近,散热附件工作应正常。 5)吸湿器应完好,吸附剂应干燥。 6)引线接头、电缆、母线应无发热迹象。 7)压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损。

8)分接开关的分接位置及电源指示应正常。 9)气体继电器内应无气体。 10)各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。 11)干式变压器的外表应无积污。 12)变压器室不漏水,门、窗、照明应完好,通风良好,温度正常。 如何做好配电变压器的巡视检查 ?作者:admin ?来源: 时间:2011-06-29阅读:9 配变在运行中常常会因运行维护不当造成设备事故。如果运行人员定期通过看、听、闻手段对设备进行巡视检查,可以及时发现设备缺陷,从而把设备故障处理在萌芽状态,避免出现设备事故。 1看,主要为观察配变外观 (1) 看油位计:油位应在油标刻度的1/4~3/4以内(气温高时,油面在上限侧;气温低时,油面在下限侧)。油面过低,应检查是否漏油。若漏油应停电检修,若不漏油应加油至规定油位。加油时,应注意油标刻度上标出的温度值,根据当时气温,把油加至适当位置。 (2) 看配变套管:看套管表面是否清洁,有无裂纹、碰伤和放电痕迹。表面清洁是套管保持绝缘强度的先决条件。

绝缘油试验作业指导书

绝缘油试验作业指导书 10.1.1 绝缘油介质损耗角正切值tanδ测试 试验目的 反映油质受到污染或老化的情况,它对油中可溶性的极性物质、老化产物或中性胶质以及油中微量的金属化合物极为灵敏。 试验仪器 绝缘油介损测量仪 其他准备工具: 干湿温度计1只 地线若干 无水乙醇若干 四氯化碳若干 乙醚若干 1只 玻璃棒或不 锈钢棒 干燥干净的 若干 绸布 试验接线

. . ~ T2T1 C N Cx M M C a R 4 C 4 I R 3 G J QS3型西林电桥试验接线图 T2-试验变压器;M-气体放电管;T1-调压器;I-零平衡(找对称)装置;C N -高压标准空气电 容器;G-检流计;C X -测定油杯 试验步骤 (1)清洗油杯 试验前先用有机溶剂将测量油杯仔细清洗并烘干,以防附着于电极上的任何污物、杂质及湿分潮气等对试验结果的影响,即保证空杯的tanδ值应小于0.01%,才能满足对测试绝缘油的准确度要求。然后用被试油冲洗测试量杯2-3次,载注入被试油,至少静置10min ,待油中气泡逸出后再进行测量。 (2)介质损耗角正切值测量 对被试油样升温至90℃,进行介质损耗角正切值测量。 (3)废油处理 试验完毕后,妥善处理好废油。应用专门容器存放,并定期集中处理。

试验标准 根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006》: 项目标准说明 介质损耗因数90℃时,注入电 气设备前≤0.5 注入电气设备后 ≤0.7 按《液体绝缘材 料工频相对介电 常数、介质损耗 因数和体积电阻 率的测量》 GB/T5654中的有 关要求进行试验 根据《输变电设备状态检修试验规程》: 项目要求 介质损耗因数(90℃)1.≤0.02(注意值),500kV及以 上;2.≤0.04(注意值),330kV及以 下 试验注意事项

变压器的日常巡视规定

变压器的日常巡视规定 The latest revision on November 22, 2020

变压器的日常巡视应符合下列规定 1、日常巡视每天应至少一次,夜间巡视每周应至少一次。 2、下列情况应增加巡视检查次数: 1)、首次投运或检修、改造后投运72h内。 2)、气象突变(如雷云、大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时。 3)、高温季节、高峰负载期间。 4)、变压器过载运行时。 3、变压器日常巡视检查应包括以下内容: 1)、油温应正常,应无渗油、漏油,储油柜油位应与温度相对应。 2)、套管油位应正常,套管外部应无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象。 3)、变压器音响应正常。 4)、散热器各部位手感温度应相近,散热附件工作应正常。 5)、吸湿器应完好,吸附剂应干燥。 6)、引线接头、电缆、母线应无发热迹象。 7)、压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损。 8)、分接开关的分接位置及电源指示应正常。 9)、气体继电器内应无气体。 10)、各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。 11)、干式变压器的外表应无积污。 12)、变压器室不漏水,门、窗、照明应完好,通风良好,温度正常。 如何做好配电变压器的巡视检查

配电变压器在运行中常常会因运行维护不当造成设备事故,如果运行人员定期通过看、听、闻手段对设备进行巡视检查,可以及时发现设备的缺陷,从而把设备故障处理在萌芽状态,避免出现设备事故。 1、看,主要为观察配电变压器外观 1)、看油位计:油位应在油标刻度的1/4~3/4以内(气温高时,油面在上限侧;气温低时,油面在下限侧)。油面过低,应检查是否漏油。若漏油应停电检修,若不漏油应加油至规定油位。加油时,应注意油标刻度上标出的温度值,根据当时气温,把油加至适当位置。 2)、看配变套管:看套管表面是否清洁,有无裂纹、碰伤和放电痕迹。表面清洁是套管保持绝缘强度的先决条件。当套管表面沉积有灰尘、煤灰及盐雾时,遇到阴雨天或雾天,便会沾上水分容易引起套管的闪络放电,因此应定期予以清扫。套管由于碰撞或放电等原因产生裂纹伤痕,也会使绝缘强度下降,造成放电。因此对有裂纹或碰伤的套管应及时更换。 3)、看配变箱体外表:主要看配变运行中是否渗漏油。一是由于配变箱体的焊接缺陷造成油渗漏,可采取环氧树脂粘合剂堵塞。二是由于长期运行造成密封垫圈老化,引起渗漏,应更换密封垫圈。特别是低压侧出线套管,往往由于接线端接触不良、过负荷等原因造成过热,使密封垫变质,起不到密封作用,导致漏油。 4)、看呼吸器:对于装有呼吸器的配变,正常情况下呼吸器内硅胶为白色或蓝色,吸湿饱和后颜色变为黄色或红色,此时应更换呼吸器内的硅胶。 5)、看接地装置:配变运行时,它的外壳接地、中性点接地、防雷接地的接地线应接在一起,共同完好接地。检查中若发现导体锈蚀严重甚至断股、断线,应作相应处理,否则会造成电压偏移,使三相输出电压不平衡,严重时造成用户电器烧坏。 2、听,主要听配变运行时有无异常声响

相关文档