11.1.1散热器:散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出

厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下

口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松

动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油

漆完好,整组炉片不翘楞。

11.1.2散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣、弯头、短丝、三

通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、

断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm

厚),并符合使用压力要求。

11.1.3其他材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风

门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要

求。

第二节主要机具

11.2.1机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。

11.2.2工具:铸铁散热器组对架子、对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯

条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、

手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。

11.2.3量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。

第三节作业条件

11.3.1组对场地有水源、电源。

11.3.2铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。

11.3.3室内墙面和地面抹完。

11.3.4室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置

正确,标高符合要求。

1

11.3.5 散热器安装地点不得堆放施工材料或其他障碍物品。

第四节 操作工艺

11.4.1 工艺流程:

11.4.2

便组对和安装时使用。

11.4.3

各种型号的铸铁柱型散热器组对:

1 组对前要备有散热器组对架子或根据散热器规格用100×100木方平放

在地上,楔四个铁桩用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。

2 组对密封垫采用石棉橡胶垫片,其厚度不超过1.5mm ,用机油随用随

浸。

3 将散热器内部污物倒净,用钢刷子除净对口及内丝处的铁锈,正扣朝

上,依次码放。

4

按统计表的数量规格进行组对,组对散热器片前,做好丝扣的选试。 5 组对时应两人一组摆好第一片,拧上对丝一扣,套上石棉橡胶垫,将

第二片反扣对准对丝,找正后两人各用一手扶住炉片,另一手将对丝钥匙插入对丝内径,先向回徐徐倒退,然后再顺转,使两端入扣,同时缓缓均衡拧紧,照此逐片组对至所需的片数为止。

6

将组成的散热器慢慢立起,用人工或车运至集中地点。 11.4.4

外拉条预制、安装: 1 根据散热器的片数和长度,计算出外拉条长度尺寸,切断Φ8~Φ10的

圆钢并进行调直,两端收头套好丝扣,将螺母上好,除锈后刷防锈漆一遍。

2 20片及以上的散热器加外拉条,在每根外拉条端头套好一个骑码,从

散热器上下两端外柱内穿入四根拉条,每根再套上一个骑码带上螺

母;找直后用板子均匀拧紧,丝扣外露不得超过一个螺母厚度。

11.4.5 散热器水压试验:

1将散热器抬到试压台上,用管钳子上好临时炉堵和临时补心,上好放气嘴,联接试压泵;各种成组散热器可直接联接试压泵。

2试压时打开进水截门,往散热器内充水,同时打开放气嘴,排净空气,待水满后关闭放气嘴。

3加压到规定的压力值时,关闭进水截门,持续5分钟,观察每个接口是否有渗漏,不渗漏为合格。

4如有渗漏用铅笔做出记号,将水放尽,卸下炉堵或炉补心,用长杆钥匙从散热器外部比试,量到漏水接口的长度,在钥匙杆上做标记,将

钥匙从散热器对丝孔中伸入至标记处,按丝扣旋紧的方向拧动钥匙,

使接口继续上紧或卸下换垫,如有坏片需换片。钢制散热器如有砂眼

渗漏可补焊,返修好后再进行水压试验,直到合格。不能用的坏片要

作明显标记(或用手锤将坏片砸一个明显的孔洞单独存放),防止再

次混入好片中错误组对。

5打开泄水阀门,拆掉临时丝绪和临时补心,泄净水后将散热器运到集中地点,补焊处要补刷二道防锈漆。

11.4.6散热器安装:

1按设计图要求,利用所作的统计表将不同型号、规格和组对好并试压完毕的散热器运到各房间,根据安装位置及高度在墙上画出安装中心

线。

2托钩和固定卡安装:

(1)柱型代腿散热器固定卡安装。从地面到散热器总高的3/4画水平

线,与散热器中心线交点画印记,此为15片以下的双数片散热

器的固定卡位置。单数片向一侧错过半片。16片以上者应栽两

个固定卡,高度仍在散热器3/4高度的水平线上,从散热器两端

各进去4~6片的地方栽入。

(2)挂装柱型散热器:托钩高度应按设计要求并从散热器的距地高

度上返 45mm画水平线。托钩水平位置采用画线尺来确定,画线

尺横担上刻有散热片的刻度。画线时应根据片数及托构数量分

布的相应位置,画出托钩安装位置的中心线,挂装散热器的固

定卡高度从托钩中心上返散热器总高的3/4画水平线,其位置与

安装数量同带腿片安装。

3

(3)用錾子或冲击钻等在墙上按画出的位置打孔洞。固定卡孔洞的

深度不少于80mm,托钩孔洞的深度不少于120mm,现浇混凝土墙的深度为100mm(使用膨胀螺栓应按膨胀螺栓的深度要求)。(4)用水冲净洞内杂物,填入M20水泥砂浆到洞深的一半时,将固定

卡、托钩插入洞内,塞紧,用画线尺或Φ70mm管放在托钩上,用水平尺找平找正,填满砂浆抹平。

(5)柱型散热器的托钩及固定卡的数量和位置按图集安装。

(6)用上述同样的方法将各组散热器全部卡子托钩栽好;成排托钩

卡子需将两端钩、卡栽好,定点拉线,然后再将中间钩、卡按

线依次栽好。

(7)长翼型及辐射对流散热器托钩都按图集加工,翼型铸铁散热器

安装时全部使用上述托钩。辐射对流散热器的安装方法同柱型

散热器。固定卡的高度为散热器上缺口中心。安装方法同柱型

散热器。

(8)每组钢制闭式串片型散热器及钢制板式散热器在四角上焊带孔

的钢板支架,而后将散热器固定在墙上的固定支架上。固定支

架的位置按设计高度和各种钢制串片及板式散热器的具体尺寸

分别确定。安装方法同柱型散热器(另一种作法是按厂家带来

的托钩进行安装)。在混凝土预制墙板上可以先下埋件,再焊

托钩与固定架;在轻质板墙上,钩卡应用穿通螺栓加垫圈固定

在墙上。

(9)各种散热器的支托架安装数量应符合表的要求。

支架托架安装数量表

(1)将柱型散热器(包括铸铁和钢制)和辐射对流散热器的炉堵和

炉补心抹油,加石棉橡胶垫后拧紧。

(2)带腿散热器稳装。炉补心正扣一侧朝着立管方向,将固定卡里

边螺母上至距离符合要求的位置,套上两块夹板,固定在里柱

上,带上外螺母,把散热器推到固定的位置,再把固定卡的两

块夹板横过来放平正,用自制管扳子拧紧螺母到一定程度后,

将散热器找直、找正,垫牢后上紧螺母。

(3)将挂装柱型散热器和辐射对流散热器轻轻抬起放在托钩上立

直,将固定卡摆正拧紧。

(4)板翼型散热器安装。将组装好的散热器抬起,轻放在托钩上找

直找正。多排串联时,先将法兰临时上好,然后量出尺寸,配

管连接。

(5)钢制闭式串片式和钢制板式散热器抬起挂在固定支架上,带上

垫圈和螺母,紧到一定程度后找平找正,再拧紧到位。

11.4.7散热器冷风门安装:

1按设计要求,将需要打冷风门眼的炉堵放在台钻上打Ф8.4的孔,在台虎钳上用1/8″丝锥攻丝。

2将炉堵抹好铅油,加好石棉橡胶垫,在散热器上用管钳子上紧。在冷风门丝扣上抹铅油,缠少许麻丝,拧在炉堵上,用扳子上到松紧适

度,放风孔向外斜45°(宜在综合试压前安装)。

3钢制串片式散热器、扁管板式散热器按设计要求统计需打冷风门的散热器数量,在加工定货时提出要求,由厂家负责做好。

5

4钢板板式散热器的放风门采用专用放风门水口堵头,定货时提出要求。

5圆翼型散热器放风门安装,按设计要求在法兰上打冷风门眼,做法同炉堵上装冷风门。

第五节质量标准

11.5.1保证项目:

1散热器的型号、规格、质量及安装前的水压试验必须符合设计要求和施工规范的规定(如单组水压试验设计无要求时,一般应按生产厂家

的试验压力进行试验,5min不渗不漏为合格)。

检验方法:检查试验记录。

11.5.2一般项目:

1铸铁翼型散热器安装后的翼片完好程度应符合以下规定:

长翼型,顶部掉翼不超过1个,长度不大于50mm,侧面不超过2个,累

计长度不大于200mm;板翼型,表面洁净,尽量达到外露面无掉翼。

检验方法:观察和尺量检查。

2钢串片散热器肋片完好应符合以下规定:

松动肋片不超过肋片总数的2%,肋片整齐无翘曲。

检验方法:手扳和观察检查。

3散热设备支、托架的安装应符合以下规定:

数量和构造符合设计要求和施工规范规定,位置正确、埋设平正牢

固,支托架排列整齐,与散热器接触紧密。

检验方法:观察和手扳检查。

4散热器支托架涂漆应符合以下规定:

油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好、无脱皮、起泡和漏

涂,漆膜厚度均匀,色泽一致、无流淌及污染现象。

检验方法:观察检查。

5散热器背面与装饰后墙面安装距离,设计无要求时,应为30mm。

检验方法:尺量检查。

6室内为初装,落地、挂墙安装散热器应预留地(墙)饰面的高度和厚度。

检验方法:尺量检查。

11.5.3允许偏差项目:

1散热器安装位置按设计要求确定,设计无要求时自定安装位置应一致;挂装散热器距地高度按设计确定,设计无要求时,一般不低于

150mm,但明装散热器上表面不得高于窗台标高。散热器安装坐标、标

高等允许偏差和检验方法见表。

散热器安装的允许偏差和检验方法表

组对后散热器平直度允许偏差

第六节成品保护

11.6.1散热器组对、试压安装过程中要立向抬运,码放整齐。在土地上操作

放置时下面要垫木板,以免歪倒或触地生锈,未刷油前应防雨、防

锈。

11.6.2散热器往楼里搬运时,应注意不要将木门口、墙角地面磕碰坏。应保

护好柱型炉片的炉腿,避免碰断。翼型炉片防止翼片损坏。

11.6.3剔散热器托钩墙洞时,应注意不要将外墙砖顶出墙外。在轻质墙上栽

托钩及固定卡时应用电钻打洞,防止将板墙剔裂。

11.6.4钢制串片散热器在运输和焊接过程中防止将叶片碰倒,安装后不得随

意蹬踩,应将卷曲的叶片整修平整。

7

11.6.5喷浆前应采取措施保护已安装好的散热器,防止污染,保证清洁。叶

片间的杂物应清理干净,并防止掉入杂物。

第七节应注意的质量问题

11.7.1散热器安装位置不一致。原因:没按图纸施工或测量炉钩炉卡尺寸不

准确造成。

11.7.2散热器对口的石棉橡胶垫过厚,衬垫外径突出对口表面。原因:使用

衬垫厚度超过1.5mm或使用双垫,衬垫外径过大,应使用合格的衬垫;

圆翼法兰衬垫厚度不得超过3mm。

11.7.3散热器安装不稳固。原因:这是由于托钩弧度与散热器不符或接触不

严密,托钩、炉卡不牢,柱型散热器腿着地不实造成,应采取措施补

救。

11.7.4炉钩炉卡不牢不正。原因:栽入孔洞太浅、洞内清洗不干净,水泥强

度等级太低或砂浆没填实而造成不牢;栽入时没有找正或位置不准确

造成炉钩、炉卡不正。

11.7.5炉堵、炉补心上扣过少。原因:由于丝扣过紧造成,安装前应做好丝

扣的选试。

11.7.6落地安装的柱型散热器腿片数量不对,位置不均。要求14片及以下的

安装两个腿片,15~24片的应安装3个腿片,25片及以上的安装4个腿

片,腿片分布均匀。

11.7.7挂式散热器距地高度按设计要求确定,设计无要求时,一般不低于

150mm,但明装散热器上表面不得高于窗台标高。

11.7.8板翼型散热器面安装时应美观,组对正确。

11.7.9要与土建施工配合,保证立管预留口和地面标高的准确性,以避免造

成散热器安装困难,避免出现锯、卧、垫炉腿现象。

灰铸铁散热器安装施工工艺

1 范围 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2.1.2 散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm 厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。 2.1.3 其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 2.2.2 工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 2.2.3 量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 2.3 作业条件: 2.3.1 组对场地有水源、电源。 2.3.2 铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 2.3.3 室内墙面和地面抹完。 2.3.4 室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高符合要求。 2.3.5 散热器安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。3 操作工艺 3.1 工艺流程: 编制组片统计表 → 散热器组对 → 外拉条预制、安装 → 散热器单组水压试验 → 散热器安装 → 散热器冷风门安装 → 支管安装 → 系统试压 → 刷漆

散热器组对与安装施工工艺

散热器组对与安装施工工艺 、范围 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2.1.2散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。 2.1.3其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 2.2主要机具: 2.2.1机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 2.2.2工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳子、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 2.2.3量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 2.3作业条件: 2.3.1组对场地有水源、电源。 2.3.2铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 2.3.3室内墙面和地面抹完。 2.3.4室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高符合要求。 2.3.5散热器安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 编制组片统计表→散热器组对→外拉条预制、安装→散热器单组水压试验→散热器安装→散热器冷风门安装→支管安装→系统试压→刷漆 3.2按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数,列成表以便组对和安装时使用。 3.3各种型号的铸铁柱型散热器组对: 3.3.1组对前要备有散热器组对架子或根据散热器规格用100×100木方平放在地上,楔四个铁桩用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。 3.3.2组对密封垫采用石棉橡胶垫片,其厚度不超过1.5mm,用机油随用随浸。 3.3.3将散热器内部污物倒净,用钢刷子除净对口及内丝处的铁锈,正扣朝上,依次码放。

采暖系统——散热器安装验收规范 (1)

2、散热器安装验收规范: 、散热器管道敷设: 2.1.1、在管道敷设前,施工现场负责人应及时与业主、装饰公司确定暖气片安装位置及其标高。 2.1.2、散热器离地距离应为110mm-150mm,散热器为落地式的管道离地面一律为200mm。(不含地板及地板砖高度) 2.1.3、在管道安装时应按图施工,尽可能减少弯头、过桥弯。 2.1.4、在管槽开启前应用墨斗弹好线确保管槽美观,开槽宽度应根据管径实际尺寸而定,其槽深不小于40 mm,槽底要平整。 2.1.5、在布管前应将槽内清洁干净,确保槽内无杂物。 2.1.6、管道、管件在安装前,必须清洁内部杂物和污垢,对安装中断的敞口应做临时密封处理。 2.1.7、锅炉、散热器承口必须保持横平竖直,其偏差不大于2mm。 2.1.8、立管管道安装层高不大于3m应每层安装管卡一个,层高小于4m应平均安装管卡二个。 2.1.9、主管如需沿梁下布管,应确保管道水平,管道支架间距不得大于2m,穿梁管道不允许梁孔作支架使用,不得使其承受管道重力。管道最高点必须加装自动排气阀。 、管道敷设完工后所有暖气片接口管道应超出墙面100mm,如接口为承口用丝堵密封,其承口部分不得高出墙面2mm,接口部位用水泥沙浆固定。 、管道敷设结束后应对管道进行冲洗,进、出水色基本一致。 、管道敷设如采取吊顶内走管,则须在最高点预留排气阀且留有检修口。 、管道冲洗结束后应对其进行试压检查,首先应将管道内空气排尽,以免影响试压结果,试验压力为0.6Mpa,保压10分钟,压降小于0.02Mpa为合格。 、管道试压结束后应在其末端加装压力表,将其压力降至0.4Mpa进行保压。 、管道保温应在管道试压结束后进行。 、保温应平整结实,不得有裂缝、空隙。 、保温连接部位应用黑胶布贴牢,不得有脱落现象。 、管道安装完毕应及时与装饰公司协调将其地面敷设的管道用水泥砂浆摸平。 、散热器安装: 2.2.1、安装前应复核其型号、规格及颜色是否与图纸一致并检查管道压力。 2.2.2、打开包装盒,检查散热器外观是否损坏及附件是否齐全。(固定支架、膨胀螺栓、丝堵、放气螺塞等) 2.2.3、安装散热器时应检查墙面能否承受悬挂散热器的重量。 2.2.4、散热器供水管应装温控阀,回水管应装控制阀,其它出口处一端用随机附带的丝堵堵塞,放气旋塞安装应安装在回水管侧。(放气旋塞必须安装在散热器最高点) 2.2.5、散热器承口连接部分一律采用卡套连接。 2.2.6、落地式散热器安装应根据接口距离选用相应的支架,接口一律采用外螺纹卡套接头连接。 2.2.7、使用水平尺测量散热器水平度,其误差不超过1mm。 2.2.8、散热器安装结束后应进行注水试压检查,确保无漏点。 2.2.9、安装结束后须对散热片进行成品保护并清洁现场。

室内散热器组对及安装

一、适用范围 适用于建筑工程中室内散热器的组对和安装工程。 二、施工准备 2.1 技术准备 1.根据设备图和建筑装修图,核对散热器安装位置、标高,编制施工方案。 2.根据施工方案确定的施工方法,进行技术交底。 3. 核对散热器的型号、规格、数量,做好检验、报验工作。 2.2 材料要求 1.主材 (1)散热器应造型美观、表面光洁,不得有砂眼、对口不平整、偏口、裂纹、弯曲、变形、损伤、脱皮、漆皮受损等现象。散热器的型号、规格、使用压力必须符合设计要求,并有出厂检验报告和合格证。 (2)散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心等应符合质量要求,不得有偏扣、断口、乱丝、裂纹现象。散热器连接的主要配件,如阀门、三通调节阀等必须有出厂合格证。 2.辅材:圆钢、角钢、拉条、托钩、固定卡、胀栓、放风门、衬垫、麻线、机油、铅油、油漆等的选用均应符合质量和规范要求。 2.3 主要机具 1.机具:台钻、手电钻、冲击钻、砂轮机、套丝机、试压泵等。 2.工具:散热器组对架子、对丝钥匙、压力案、管钳、钢丝钳、手锤、扳手、钢锯、套丝板、自制扳手、丝锥、煨弯器、气焊工具、运输车、水平尺、钢卷尺、线坠、压力表等。 2.4 作业条件 1.铸铁散热片、托钩和卡子已除锈干净,防腐完成。 2.室内墙面、地面抹灰完毕,散热器安装位置的墙面做完涂料,厕厨间精装时贴完面砖。初装修带腿落地安装的散热器,应事先做出散热器台阶。 3.室内干、立管安装完毕,连接散热器支管预留口的位置正确,标高符合要求。 4.房间标高线已弹好。 5.组对前清理好场地,接通水源、电源。 三、施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 1.散热器组对 (1)将散热器内部污物清除干净,用钢丝刷刷净对口表面及对丝内外的铁锈,正扣朝上,依次码放。 (2)带足散热器14片以下用2个足片,15~24片用3个足片,组对用的密封垫应采用耐热橡胶垫。 (3)组对时摆好第一片,拧上对丝一扣,套上耐热橡胶垫,将第二片反扣对准对丝,找正后扶住炉片,将对丝钥匙插入对丝内径,同时缓缓均匀拧紧。 (4)根据散热器的片数和长度,选择圆钢直径和加工尺寸(一般为φ8~φ10),切断后进行调直,两端收头套好丝扣,除锈后刷好防锈漆待用。 (5)20片及以上的散热器需加外拉条,从散热器上下两端外柱内穿人4根拉条,每根套上1个骑码带上螺母,找直找正后用扳手均匀拧紧,丝扣外露不得超过1个螺母厚度为宜。 2.散热器单组试压

散热器安装施工工艺

散热器是将采暖系统的热媒 (热水或蒸汽)所携带的热量,.通过散热器壁面主要以对流传热方式向房间传热,以补充房间的热损失,保持室内一定的温度。散热器是采暖系统的重要组成部分。 ( 1)常用散热器类型。目前,生产的散热器种类繁多,按其制造材质分,主要有铸铁散热器、钢制散热器和铝制散热器;按其构造形式分,主要有柱形、翼形、管形、平板形等散热器。 1)铸铁散热器。铸铁散热器具有结构简单、耐腐蚀性好、使用寿命长、热稳定性好和价格便宜等优点,但其金属耗量大、传热系数比较低、承压能力低,普通铸铁散热器的承压能力一般为 0.4 ~ 0.5MPa,在使用过程中内腔的掉砂易造成热量表和温控阀的堵塞,外形欠美观。 按其构造形式的不同,主要有翼形和柱形两种。其中翼形散热器又分为圆翼形和长翼形-两种,常用柱形散热器主要,有二柱散热器、四柱散热器。铸铁散热器:一般只用于热水采暖系统。 长翼形散热器外表面具有许多竖向肋片,外壳内部为一扁盒装空间,其示意图如图3- 46所示。

圆翼形散热器是一根内径75mm 的管子,外面带有许多圆形肋片的铸件,其示意图如图3-47所示。 柱形散热器是呈柱状的单片散热器组装在一起形成一组散热器,每片散热器各 (也称中片)。我国常用的柱形散热器主要有二柱、四柱散热器。根据国内标准,-每片散热器长度有 60、80mm 两种,宽度 B-有 132、143、l64mm 三种, 散热器同侧进出口 中心距有,300、500、600、900mm 四种标准规格尺寸。对 HT100灰铸铁柱型散热器,以热水为热媒时,最高工作压力为 0.5MPa ;对于HTl50灰铸铁柱形散热器,以热水为热媒时,最高工作压力为 0.8MPa ;以蒸汽为热媒时,最高工作压力为 0.2MPa 。 常用灰铸铁柱形散热器有五种规格,相应型号标准记为 TZ2 -5 -5 {8)、TZ4 -3 -5 (8)、TZ4 -5-5 (8)、TZ4 -6-5 (8)和TZ4 -9 -5(8)。灰铸铁柱形散热器如图 3 -48所示,尺寸见表3 表3-11 灰铸铁柱形散热器尺寸 表 /mm TZ2 - 5 -5 (8) TZ4-3-5 (8) TZ4-5-5 (8) TZ4 -6 -5 (8) TZ4—9—5 (8) H 582 382 582 682 982 H 500 300 500 600 900 Hz 660 460 660 760 1060

室内散热器组对与安装质量管理

室内散热器组对与安装质量管理 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 2、施工准备 材料要求: 散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过厚),并符合使用压力要求。 其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 主要机具: 机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳子、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 作业条件: 组对场地有水源、电源。 铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 室内墙面和地面抹完。 室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高符合要求。 散热器安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。 3、操作工艺 工艺流程:

钢制板式散热器安装施工工法

钢制板式散热器安装施 工工法 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

钢制板式散热器安装施工工法 (JS/BZ-GF04/**-**) 1前言 由于钢制板式散热器具有体积小、节省空间、外观美观装饰性好的特点,近几年广泛的应用于工程施工中,经过施工总结,归纳钢制板式散热器安装工法如下。 2工法特点 2.1采暖管道地面敷设时,要在垫层施工前将支管甩口到位,加大水暖施工前期工作量,减小后期工作量,避免竣工前水暖任务重,抢工的现象。 2.2安装调试简单方便,节省人工。 3适用范围 适用于民用住宅建筑闭式循环采暖钢制板式散热器安装。 4施工工艺 4.1 工艺原理 散热器安装是在主体结构验收完,采暖立管安装完毕,墙面抹灰完成后,进行散热器的安装,按照设计及规范要求确定散热器安装位置,栽好托钩或固定支架后将散热器挂上安装,然后进行散热器支管安装,散热器安装完成,最后即可进行系统试压。 4.2 工艺流程 散热器单组水压试验——托钩和固定卡安装——散热器挂装——支管安装——系统试压 4.3工法要点 4.3.1施工准备: 4.3.1.1将散热器抬到试压台上,连接试压泵,打开进水阀门,往散热器内充水,同时打开放气嘴,排净空气,待水满后关闭放气嘴。 4.3.1.2加压到规定的压值后,关闭进水截门,持续2-3min,观察散热器接口板壁阀门有无渗漏,不渗漏为合格。 4.3.1.3如有渗漏视情况修理或更换,试压合格后打开泄水阀门,泄净水后将散热器运到安装地点安装。 4.3.2按照设计图纸要求将符合设计规格的散热器运到各房间,根据散热器的尺寸、安装位置及高度在墙上画出安装中心线。 4.3.3托钩和固定卡安装: 4.3.3.1按设计及规范要求在要安装散热器的墙上画出散热器托钩安装的中心线位置。 4.3.3.2用錾子或冲击钻等在墙上按画出的位置打孔洞,固定卡孔洞深度不少于80mm(使用膨胀螺栓应按膨胀螺栓的要求深度),打好孔洞将托钩栽好固定。

散热器安装有什么要求

散热器安装有什么要求 在散热器安装之前要对其进行了解,才可以避免发生一些不必要的麻烦,接下来塞纳春天将为大家讲解有关散热器安装有什么要求。 1、散热器安装位置有什么要求? 散热器一般沿外墙窗下设置,距地≥100mm。住宅建筑也可沿内墙设置。尽可能明装,应选用对散热器无严重影响的罩型。 2、散热器安装的工作压力定多少是合适的? 我国暖通空调设计规范规定,采暖系统高度超过50M时就应分区设置.这时系统的静压约为55MH2O。而采暖系统的动压(推动水循环,包括换热器等)约为20M-30MH2O,动压和静压的总和约为70-90MH2O(即0.7-0.9MPa)。所以散热器的工作压力取1.0MPa已够用了。 3、散热器安装其上方必须装放气阀吗? 有的系统配管设集中排气阀,空气可以自然排出,这样散热器上的放气阀并非必须安装,但多数系统配管形式不能保证空气排出,所以需要在散热器上方安装手动放气阀。 4、不同材质的散热器安装对水质有哪些要求? 答:不同材质的散热器对水质的不同要求如下: 1)壁厚§=1.2~1.5mm钢制散热器:PH=10~12;O2≤0.1mg/l 2)铜管(挤压扎制拉伸紫铜管)产品:PH=7~8.5;CL-、SO42-≤100mg/l

3)铝制产品:PH=5~8.5;CL-、SO42-≤100mg/l 4)壁厚§≥2.5mm的钢管散热器,可以与采暖系统所用钢管统一要求 5)有可靠内防腐的钢、铝产品可根据处理工艺的可靠性适当扩大使用范围。 5散热器安装离墙多远合适? 在外墙里边安装时为了减少散热器通过外墙的无效热损失,需要距离墙面有一定距离,利用这一空隙,促使气流流动并隔热。 散热器背面距墙面的尺寸过去采用50mm,现在多采用30mm。 对流型散热器有背板时距离10-20mm;无背板贴墙安装时必须在相对应的墙面进行保温。

散热器安装施工

七.散热器安装施工 1.施工准备 1.1.材料要求: 1.1.1.散热器:散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 1.1. 2.散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉耐磨环氧地胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。 1.1.3其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 1.2.主要机具: 1.2.1.机具: 台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 1.2.2.工具: 铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 1.2.3.量具: 水平尺、钢尺、线坠、压力表。 1.3.作业条件: 2.3.1.组对场地有水源、电源。 1.3. 2.铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 1.3.3.室内墙面和地面抹完。 1.3.4.室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预

留管口的位置正确,标高符合要求。 1.3.5.散热器安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。 2.操作工艺 2.1.工艺流程: 编制组片统计表→散热器组对→外拉条预制、安装→散热器单组水压试验→散热器安装→散热器冷风门安装→支管安装→系统试压→刷漆 2.2.按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数,列成表以便组对和安装时使用。 2.3.各种型号的铸铁柱型散热器组对: 2.3.1.组对前要备有散热器组对架子或根据散热器规格用100×100木方平放在地上,楔四个铁桩用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。 2.3.2.组对密封垫采用石棉耐磨环氧地胶垫片,其厚度不超过 1.5mm,用机油随用随浸。 2.3.3.将散热器内部污物倒净,用钢刷子除净对口及内丝处的铁锈,正扣朝上,依次码放。 2.3.4.按统计表的数量规格进行组对,组对散热器片前,做好丝扣的选试。 2.3.5.组对时应两人一组摆好第一片,拧上对丝一扣,套上石棉耐磨环氧地胶垫,将第二片反扣对准对丝,找正后两人各用一手扶住炉片,另一手将对丝钥匙插入对丝内径,先向回徐徐倒退,然后再顺转,使两端入扣,同时缓缓均衡拧紧,照此逐片组对至所需的片数为止。 2.3.6.将组成的散热器慢慢立起,用人工或车运至集中地点。 2.4.外拉条预制、安装: 2.4.1.根据散热器的片数和长度,计算出外拉条长度尺寸,切断8~10的圆钢并进行调直,两端收头套好丝扣,将螺母上好,除锈后刷防锈漆一遍。 2.4.2.20片及以上的散热器加外拉条,在每根外拉条端头套好一个骑码,从散热器上下两端外柱内穿入四根拉条,每根再套上一

暖气系统安装规范和流程

暖气系统安装施工规和流程 一、总则 1、为了加强工程质量管理,保证户式供暖工程施工质量,制定本规。 2、本规运用与户式供暖工程的施工和验收。 3、本规各个地现行国家标准《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242—2002配套 使用。 4、户式供暖工程施工质量的验收除应执行本规规定外,应符合国家现行有关规的规定。 5、本规作为安装事故处理的判断依据。 二、术语 1、户式独立供暖系统 通过锅炉、散热片、管道及辅助配件,按照用户的生活对热量的需要,有组织地输送到有热量需求空间的网络。 2、生活冷热水系统 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的生活需要,有组织地将冷热水输送到用水地点的网络。 3、实验压力 管道、容器或设备进行耐压强度和气密性实验规定所达到的压力。 4、额定工作压力 指锅炉设备及压力容器出厂时所标志的最高允许工作压力。 5、安全附件 为保证锅炉设备及压力容器安全运行而必须设置的附属仪表,阀门及控制装置。 三、基本规定 1、质量管理 1.1户式供暖工程施工除应符合本规规定外,还应按照业主,暖通设计师签字确认的设计图纸, 合同约定的容和相关技术标准的规定进行。施工图纸的修改必须有暖通设计师出具的工程变更单,并有业主签字确认。 1.2工程施工前,暖通设计师须向业主要求以下资料:装修施工许可证,房屋原始水电图,房 屋基准水平线,并向现场施工负责人认真交底。 2、材料设备管理

2.1户式供暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件等,进场时应经甲方或甲方代表对 品种、规格、外观、数量等进行检验。 2.2主要器具及设备必须有安装使用说明书,包装应完好,在保管、运输及施工过程中,应采 取有效措施防止损坏。 3、施工过程质量控制 3.1户式供暖工程各道施工工序必须进行检验,并形成记录。 3.2隐蔽工程应在隐蔽前经验收合格后才能隐蔽,并形成记录。 3.3卫生间有管道穿过时,应采取防水措施,用防水砂浆堵实洞口(由甲方负责)。 3.4各种承压管道系统和设备应做水压测试,压力围必须达到工作压力1.5—2.5倍。 四、施工流程 1.散热器系统 1.1定位。 1.2主管开槽。 1.3主管安装。 1.4管路试压。 1.5管路敷埋。 1.6散热器、主机安装。 1.7系统调试。 1.8交付使用。 2.地暖系统 2.1定位。 2.2主管、分水箱、控制线路开槽、开孔。 2.3主管、控制线管/盒铺设,分水箱安装、分水器安装。 2.4主管试压。 2.5管路敷埋。 2.6地暖盘管铺设。 2.7地暖盘管试压。 2.8主机设备,控制器安装。 2.9系统调试。 2.10交付使用。

采暖管道及散热器安装工艺流程

采暖管道及散热器安装 工艺流程 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

采暖管道及散热器安装工艺流程 施工准备—预制加工—卡架安装—干管安装—立管安装—支管安装—试压、冲洗—防腐、保温—散热器安装——调试 4.散热器组对及安装工艺流程 编制组片统计表—散热器组对—外接条预制、安装—散热器单组试压—散热器安装—散热器冷风门安装 5.主要施工方法及技术要求 采暖管道安装主要施工方法及技术要求基本同给排水施工方案,不同的技术要求如下所述。 5.1 散热器安装前首先检查暖气片是否有沙眼,丝扣处有无断丝,然后进行除锈、刷漆,用砂纸把接头处打磨光滑、平整,其上的螺纹部分和连接用的丝对也应除锈并涂机油。 组对散热器暖气片时,应使用高碳钢质的专用钥匙。组对铸铁散热器应平直紧密,上下两个对丝要同时拧动,当两个散热片的密封面相接触后,应减慢速度,直至垫片挤出油为止。 5.4 散热器在运输和搬运过程中,须轻拿轻放,不得互相碰撞,以免损坏。 管道穿过墙壁和楼板时,设置钢制套管,安装在楼板内的套管,其顶部高出地面20mm,底部与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。套管内用油麻填塞密实。 支管弯曲度要一致,这就要求煨弯大小相同,角度均匀,长度一致。 5.7 管道的坡度须符合要求,当支管全长小于或等于500mm,坡度值为 5mm;大于500mm为10mm。 5.9 组对散热器要平直紧密,垫片不得露出颈外。散热器与管道连接,必须安装可拆除的连接件。 5.10 散热器组成后,须做水压试验。在试验压力下保持2~3分钟,不渗不漏为合格。 5.11 散热器支、托架安装,位置准确,埋设平整、牢固。散热器支管长度大于,在中间安装管卡。散热器支、托架的数量符合设计和规范要求。 5.12 采暖管道在试验压力下,5分钟内压力降不大于为合格。试压完毕,铸铁散热器及不保温的管道外刷樟丹一道,银粉二道。 5.13 方形补偿器采用液压弯管机进行煨弯,弯角必须是90度,顶部不得有焊口存在,在钢平台上组对,连接点设在垂直臂的中部位置,组对尺寸按照设计图纸要求,尺寸正确,四个弯曲角在同一个平面上。 补偿器安装前做预拉伸,预拉伸量为设计补偿量的一半长度,允许偏差±10mm,预拉伸间隙设在补偿器与固定支架距离的1/2处附近。预拉伸时,将补偿器两端的固定支架焊好,管道一侧与补偿器 焊好,另一侧留出预拉伸管间隙,在接口处安装卡箍,卡箍及另一侧支架上用钢丝绳绑牢,中间用倒链拉到合口,然后再进行焊接。补偿器安装后,其两边的固定支架要固定牢固,两侧及顶部活动支架要保证导向活动。 5.14 保温:非采暖房间的管道用岩棉进行保温,外包铝箔玻璃丝布, DN≥40mm 的管道保温厚度为40mm,DN<40mm的管道保温厚度为30mm。 管道的保温须在管道试压及防腐完成以后进行,非水平管道的保温自下而上进行;管道的保温要密实,特别是三通、弯头、支架及阀门、法兰等部位要用岩棉填实。管道保温要求粘贴紧密,表面平整,圆弧均匀、无环形断裂。

室内散热器组对与安装技术交底

交底内容: 室内散热器组对与安装 本章适用于灰铸铁长翼型、圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、

使两端入扣,同时缓缓均衡拧紧,照此逐片组对至所需的片数为止。 (6)将组成的散热器慢慢立起,用人工或车运至集中地点。 4.3外拉条预制、安装 (1)根据散热器的片数和长度,计算出外拉条长度尺寸,切断0 8 —0 10的圆钢并进行调直,两端收头套好丝扣,将螺母上好,除锈后刷防锈漆一遍。 (2)20片及以上的散热器加外拉条,在每根外拉条端头套一个骑码,从散热器上下两端外柱内穿入四根拉条,每根再套上一个骑码带上螺母,找直后用扳子均匀拧紧,丝扣外露不得超过一个螺母厚度。 4.4散热器水压试验 (1)将散热器抬到试压台上,用管钳子上好临时炉堵和临时补心,上好放气嘴,联接试压泵; 各种成组散热器可直接联接试压泵。 (2)试压时打开进水截门,往散热器内充水,同时打开放气嘴,排净空气,待水满后关闭放气嘴。 (3)加压到规定的压力值时,关闭进水截门,持续5分钟,观察每个接口是否有渗漏,不渗漏为合格。 (4)如有渗漏用铅笔做出记号,将水放尽,卸下炉堵或炉补心,用长杆钥匙从散热器外部比 试,量到漏水接口的长度,在钥匙杆上做标记,将钥匙从散热器对丝孔中伸入至标记处,按丝扣旋紧的方向拧动钥匙,使接口继续上紧或卸下换垫,如有坏片需换片。钢制散热器如有砂眼渗漏可补焊,返修好后再进行水压试验,直到合格。不能用的坏片要作明显标记(或用手锤将坏片砸一 个明显的孔洞单独存放),防止再次混入好片中误组对。 (5)打开泄水阀门,拆掉临时丝堵和临时补心,泄净水后将散热器运到集中地点,补焊处要补刷二道防锈漆。 4.5散热器安装 (1)按设计图要求,利用所作的统计表将不同型号、规格和组对好并试压完毕的散热器运到各房间,根据安装位置及高度在墙上画出安装中心线。 (2)托钩和固定卡安装 A柱型代腿散热器固定卡安装。从地面到散热器总高的3/4画水平线,与散热器中心线交点画印记,此为15片以下的双数片散热器的固定卡位置。单数片向一侧错过半片。16片以上者应栽两个固定卡,高度仍在散热器3/4高度的水平线上,从散热器两端各进去4—6片的地方栽入。各种柱形散热器外形尺寸。 B挂装柱型散热器:托钩高度应按设计要求并从散热器的距地高度上返45mm画水平线。托 钩水平位置采用画线尺来确定,画线尺横担上刻有散热片的刻度。画线时应根据片数及托钩数量分布的相应位置,画出托钩安装位置的中心线,挂装散热器的固定卡高度从托钩中心上返散热器总高的3/4画水平线。 C用錾子或冲击钻等在墙上按画出的位置打孔洞。固定卡孔洞的深度不少于80mm托钩孔 洞的深度不少于120mm现浇混凝土墙的深度为100mm使用膨胀螺栓应按膨胀螺栓的要求深度)。 D 用水冲净洞内杂物,填入M20水泥砂浆到洞深的一半时,将固定卡、托钩插入洞内,塞紧,用画线

散热器安装工艺标准.

1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于建筑物室内散热器的安装的工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1图纸会审已完成,并有记录。 2.1.2施工技术人员给操作工人已做好技术交底。 2.2材料准备 2.2.1铸铁散热器的型号、规格、使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证。无砂眼,对口面平整,没有偏口、裂缝和上下口中心距不一样等现象。 2.2.2钢制散热器造型美观、丝扣端正、松紧适宜,油漆完好,整组散片不翘椤。 2.2.3钢串片的翼片未松动、卷曲、碰损等。 2.2.4组对散热器的零件:对丝、堵头、补心、弯头、长丝、游任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣等现象,丝扣端正、松紧适宜,石棉橡胶垫以1mm 为宜,并符合使用压力要求。 2.2.5其它如拉杆、垫片、螺栓螺母、钢管、手动跑风、麻丝、防锈漆的选用应符合质量和规范要求。 2.3主要机具 2.3.1机具:台钻、手电钻、试压泵、砂轮锯、套丝机。

2.3.2工具:铸铁散热器组对架子、对丝钥匙、管钳、钢丝刷、锯条、手锤、各种活扳子、套丝扳、煨弯器。 2.4作业条件 2.4.1散热器组对场地的水源、电源已具备。 2.4.2按设计要求,已准备的各种规格用的管材、阀门、散热器片、管件、管卡已除锈。 2.4.3安装部位或房间的内部装修工作已完成。 2.4.4室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管的位置正确,标高符合要求。 3.操作工艺 3.1工艺流程 散热器组对→散热器单组试压→托钩托架放线安装→散热器安装→手动跑风安装→防腐。 3.2散热器组对 3.2.1散热器组对前,先制做组对的架子或根据散热器规格用100×100木方平放在地上,楔四个铁柱用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。 3.2.2将散热器内部铁渣、砂粒等杂物清理干净,散热器上的铁锈必须用钢丝刷或砂纸全部清除,散热器每片上的各个面应用细砂布或断锯条打磨干净,直至露出金属本色。 3.2.3按设计散热器片数由两人一组,先将第一片平放在工作台上,且正扣朝上,将两个对丝的正扣分别拧入散热器片上下接口内1-2扣,将抹好铅油的垫片套在对丝中央,然后将另一片的反扣分别对准上、下对丝的反扣,插入钥匙,开始用

(完整版)散热器组对与安装施工工艺标准

散热器的组对与安装施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖系统中的灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132 型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 2. 施工准备 2.1 原材料、半成品的检验及验收: 2.1.1 散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2.1.2 散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm 厚为宜(不超过1.5mm 厚),并符合使用压力要求。 2.1.3 其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 2.2 主要工机具 2.2.1 机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、砂轮锯、套丝机。 2.2.2 工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 2.2.3 量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 2.3 作业条件: 2.3.1 组对场地有水源、电源。 2.3.2 铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 2.3.3 室内墙面和地面抹完。 2.3.4 室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高

散热器招标技术要求6.17.doc

规范、行业标准(如下述内容中不为最新版本,请按最新版本采用) GB/T 13754-2008 《采暖散热器热量测定方法》 JGT 3012.2-1998 《采暖散热器钢制翅片管对流散热器》 JG 232-2008 《卫浴型散热器》 JG/T1 - 1999 《钢制柱型散热器》 JG/T148-2002 《钢管散热器》 GB 151-1989 《钢制管壳式换热器》 GB/T 3092-1993《低压流体输送用焊接钢管》 GB 1764 《漆膜厚度测定法》 GB/T 1735 《漆膜耐热性测定法》 GB/T 1733 《漆膜耐水性测定法》 GB/T 1732 《漆膜耐冲击性测定法》 GB/T 1720 《漆膜附着力测定法》 GB/T 1727 《涂膜一般制备法》 GB/T 13237-1991《优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带》 GJB 481《焊接质量控制要求》 GB/T 985-88《气焊、手工电弧焊及气体保护焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB/T 7307-2001《55度非密封管螺纹》 JG/T6 - 1999 《采暖散热器系列参数、螺纹及配件》 QJ 173 《基本产品焊接和钎接通用技术条件》 一、基本要求 1、本条款是招标文件的重要组成部分,内容包括货物的规格、参数和技术要求,投标单位所提供的货物应符合本条款的要求。 2、投标单位提供的产品必须是经过国家认定的散热器质量监督检测机构检验合格的产品。 3、投标人须保证所提供产品能够满足设计图纸要求。 4、投标人须保证所提供产品为原厂生产。 5、散热器整体应平整,外观平滑,无明显变形、扭曲和表面凹陷。

6、焊接质量:钢管、钢板的焊接质量应符合GB 985和 QJ 173 的规定。 7、散热器接口应采用螺纹连接,螺纹制作精度应符合GB/T 7307 中的要求。 8、散热器表面质量 : 采用静电喷塑或电镀工艺进行表面处理前应对其外表面进行良 好的预处理 ; 9、散热器表面涂层应均匀光滑、附着牢固、不得漏喷或起泡。 10、标志 10.1 、每组散热器应有制造厂的商标 10.2 、每批散热器出厂时应有产品合格证,内容包括: a)制造厂商名称。b)产品名称及规格。C)型号、外形尺寸、工作压力。d)执行标准编号。 e)本批产品检验时间、检验人员标记和生产日期。 10.3 、每批产品按需要配带产品样本及安装使用说明书。内容应包括工作压力、散热量、散热量计算公式、安装操作要点、水质和使用要求等 11、包装 11.1 、散热器宜采用可回收的材料进行包装。 11.2 、散热器应采用能够保证产品在搬运装卸时不变形、不损伤产品质量的包装措施。 11.3 、散热器接口螺纹应带保护塞。 12、运输 12.1、散热器运输时应采取防雨措施。 12.2 、在运输和搬运过程中应避免磕碰及其他重物挤压。 13、技术支持:中标单位应对招标人的维修、操作人员提供货物的操作及维修的培 训,直至熟练为止。中标人派出的培训人员,应在所提供的同类型产品上至少具有三年 经验,招标人认为不适合的可要求更换。对操作人员的培训内容须包括货物运行之操作 程序、调校程序、日常保养维护及损害修补技术、操作和安全保护措施等。招标人将派维修人员参加安装全过程,中标人应安排技术人员给予指导和演示,必要时,应对零件的拆装、排除故障等进行指导和演示。 14、供货、验收 14.1 、交货地点:招标人现场指定地坪。 14.2 、按照中国国家标准及有关部门的规范完成验收。货物数量参照制造商提供

散热器组对及安装施工方案

散热器组对及安装施工方案 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型、圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 一、材料要求 1散热器(铸铁、钢制):散热器的型号、规格、使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。 3其他材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。我要想了。 二、主要机具 1机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 2工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 3量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 三、作业条件 1组对场地有水源、电源。 2铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 3室内墙面和地面抹完。 4室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高符合要求。 5散热器安装地点不得堆放施工材料或其他障碍物品。 四、操作工艺 (一)工艺流程: 编制组片统计表→散热器组对→外拉条预制、安装→散热器单组水压试验→散热器安装→散热器冷风门安装→去管安装→系统试压→刷漆 (二)按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数, 列成表以便组对和安装时使用。 (三)各种型号的铸铁柱型散热器组对: 1组对前要备有散热器组对架子或根据散热器规格用100mm×100mm木方平放在地上,楔四个铁桩用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。 2组对密封垫采用石棉橡胶垫片,其厚度不超过1.5mm,用机油随用随浸。 3将散热器内部污物倒净,用钢刷子除净对口及内丝处的铁锈,正扣朝上,依次码放。 4按统计表的数量规格进行组对,组对散热器片前,做好丝扣的选试。 5组对时应两人一组摆好第一片,拧上对丝一扣,套上石棉橡胶垫,将第二片反扣对准对丝,找正后两人各用一手扶住炉片,另一手将对丝钥匙插入对丝内径,先向回徐徐倒退,然后再顺转,使两端入扣,同时缓缓均衡拧紧,照此逐片

采暖管道及散热器安装工艺流程

采暖管道及散热器安装工艺流程 施工准备—预制加工—卡架安装—干管安装—立管安装—支管安装—试压、冲洗—防腐、保温—散热器安装——调试4.散热器组对及安装工艺流程 编制组片统计表—散热器组对—外接条预制、安装—散热器单组试压—散热器安装—散热器冷风门安装5.主要施工方法及技术要求 采暖管道安装主要施工方法及技术要求基本同给排水施工方案,不同的技术要求如下所述。 5.1 散热器安装前首先检查暖气片是否有沙眼,丝扣处有无断丝,然后进行除锈、刷漆,用砂纸把接头处打磨光滑、平整,其上的螺纹部分和连接用的丝对也应除锈并涂机油。 5.2 组对散热器暖气片时,应使用高碳钢质的专用钥匙。5.3 组对铸铁散热器应平 直紧密,上下两个对丝要同时拧动,当两个散热片的密封面相接触后,应减慢速度,直至垫片挤出油为止。5.4 散热器在运输和搬运过程中,须轻拿轻放,不得互相碰撞,以免损坏。 5.5 管道穿过墙壁和楼板时,设置钢制套管,安装在楼板内的套管,其顶部高出地面 20mm,底部与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。套管内用油麻填塞密实。 5.6 支管弯曲度要一致,这就要求煨弯大小相同,角度均匀,长度一致。 5.7 管道的坡度须符合要求,当支管全长小于或等于500mm,坡度值为5mm;大于500mm为10mm。 5.9 组对散热器要平直紧密,垫片不得露出颈外。散热器与管道连接,必须安装可拆除的连接件。 5.10 散热器组成后,须做水压试验。在试验压力下保持2~3分钟,不渗不漏为合格。 5.11 散热器支、托架安装,位置准确,埋设平整、牢固。散热器支管长度大于1.5m,在中间安装管卡。散热器支、托架的数量符合设计和规范要求。 5.12 采暖管道在试验压力下,5分钟内压力降不大于0.02MPa为合格。试压完毕,铸铁散热器及不保温的管道外刷樟丹一道,银粉二道。 5.13 方形补偿器采用液压弯管机进行煨弯,弯角必须是90度,顶部不得有焊口存在,在钢平台上组对,连接点设在垂直臂的中部位置,组对尺寸按照设计图纸要求,尺寸正确,四个弯曲角在同一个平面上。 补偿器安装前做预拉伸,预拉伸量为设计补偿量的一半长度,允许偏差±10mm,预拉伸间隙设在补偿器与固定支架距离的1/2处附近。预拉伸时,将补偿器两端的固定支架焊好,管道一侧与补偿器 焊好,另一侧留出预拉伸管间隙,在接口处安装卡箍,卡箍及另一侧支架上用钢丝绳绑牢,中间用倒链拉到合口,然后再进行焊接。补偿器安装后,其两边的固定支架要固定牢固,两侧及顶部活动支架要保证导向活动。 5.14 保温:非采暖房间的管道用岩棉进行保温,外包铝箔玻璃丝布,DN≥40mm 的管道保温厚度为40mm,DN<40mm的管道保温厚度为30mm。 管道的保温须在管道试压及防腐完成以后进行,非水平管道的保温自下而上进行;管道的保温要密实,特别是三通、弯头、支架及阀门、法兰等部位要用岩棉填实。 管道保温要求粘贴紧密,表面平整,圆弧均匀、无环形断裂。 室内散热器组对与安装质量管理 1、范围 本工艺标准适用于钢制柱型散热器的安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1钢制散热器:散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格 证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2.1.2散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、 短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。

相关文档
相关文档 最新文档