文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力安全工作规程考试试卷线路含答案

电力安全工作规程考试试卷线路含答案

电力安全工作规程考试试卷线路含答案
电力安全工作规程考试试卷线路含答案

电力安全工作规程考试试卷(线路)

本卷满分 100 分 完卷时间:120分钟

1.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。( √ )

2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,带电作业工具应

绝缘良好、连接牢固、转动灵活,并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使

用。

( √ )

3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,带电绝缘工具在

运输过程中,应装在工具袋、工具箱或工具车内。

( × )

4.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全帽使用前,

应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颌带等附件完好无损。使用时,应将下颌

带系好,防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。

( √ )

5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全工器具室内应配置适用的柜、架,不准存放不合格的安全工器具及其他物品。

( √ )

6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业人员可以利用吊钩来上升或下降。 ( × )

7. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,禁止用起

重机起吊埋在地下的物件。

( √ )

8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,各式起重

机应依据相关规范装设有过卷扬限制器、过负荷限制器、起重臂俯仰

限制器、行程限制器、联锁开关等安全装置。

( √ )

9. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,乙炔软管

着火时,应先将火焰熄灭,然后停止供气;氧气软管着火时,应先关

闭供气阀门,停止供气后再处理着火软管;可以使用弯折软管的方法

处理。

( X )

10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,氧气软

管与乙炔软管禁止混用;软管连接处应用专用卡子卡紧或用软金属丝

姓 名: 单位:

身份证号码

密 封 线 内 不

要 答 题

密 封 线

一、判断题(每空1分,共40分) 在题目后面的括号里判断(√)、(×)。

扎紧。(√)

11.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,气瓶不得靠近热源或在烈日下曝晒。乙炔气瓶使用时必须卧放放置,禁止直立使用。( X )

12.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电焊机倒换接头、转移作业地点、发生故障或电焊工离开工作场所时,可以切断电源。( X )

13.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在特殊情况下需在带压和带电的设备上进行焊接时,应采取安全措施,并经本单位领导批准。对承重构架进行焊接,应经过有关技术部门的许可。( X )

14.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,可以在油漆未干的结构或其他物体上焊接。( X )

15.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,梯子可以绑接使用。人字梯应有限制开度的措施。人在梯子上时,禁止移动梯子。( X )

16. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在进行高处作业时,除有关人员外,不准他人在工作地点的垂直下方及坠物可能落到的地方通行或逗留,防止落物伤人。

(√)

17.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,高处作业应正确使用安全带。(√)

18.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,凡发现工作人员有饮酒、精神不振时,禁止登高作业。(√)

19.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在测量工作结束后,应确认拆接地线已恢复,无遗留物。(√)

20.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,测量线路绝缘电阻,若有感应电压,应将相关线路同时停电,通知对侧后就可进行。(X)

21.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,测量用的导线,应使用相应的绝缘导线,其端部应有绝缘套。(√)

22.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气测量工作,至少应由两人进行,一人操作,一人监护。夜间测量工作,应有足够的照明。(√)

23.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,同一电气连接部分,检修和高压试验工作可以同时进行。(X)

24.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。(√)25.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,若一张工作票设多个分组工作,分组工作负责人即为该分组的监护人。(√)26.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,填用线路第一种工作票的工作,工作监护人应在得到工作许可人的许可后,方可开始工作。

(X)

27. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,传真方

式送达的工作票许可应待正式工作票到达后履行。(√)

28.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在未接到停电许可工作命令前,任何人不得接近带电体。(√)

29.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,禁止约时停、送电。(√)

30.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电话下达包括电话直接下达和电话间接下达。电话下达时,工作许可人(包括各级许可人)及工作负责人应相互确认许可内容无误后,双方各自签名。(X)

31.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,厂站第三种工作票、紧急抢修工作票及书面形式布置和记录不必签发。(√)

32.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,不直接管理本设备的外单位办理需签发的工作票时应实行“双签发”,先由工作负责人所在单位签发,再由本设备运维单位会签。(√)

33.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作票由工作负责人审核无误后签发。(X)

34.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作票签发人不应兼任该项工作的工作负责人。(√)

35.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在有保障的危险场所,不应利用金属管道、构筑物的金属构架及电气线路的工作零线作为接地线或零线使用。(√)

36.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,碘钨灯等特殊照明灯具支架严禁带电移动。(√)37.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,公司系统内部、外来作业人员及其直接管理人员的考试应由相应的分、子公司组织,或经分、子公司授权相应的地市级单位组织。(√)

38.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,外来作业人员及其直接管理人员参与工作前应接受本规程的考试。考试合格后方能参加工作。(√)

39.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业人员应具备必要的电气、安全及相关知识和技能,按其岗位和工作性质,熟悉南网安全规程的相关部分。(√)

40.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,承包商是指通过签署合同或协议承接公司系统项目业主单位发包生产建设工作任务的实施单位。(√)

1. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,低[电]压是指:( B )及以下的电压等级。

A. 0.4kV

B. 1kV

C.10kV

D. 35kV

2. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,( A )是指35kV 及以上的高压线路。

A.高压输电线路;

B.高压配电线路;

C.低压线路;

D.低压配电线路

3. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,( B )是电网发电、输电、变电、配电、调度等生产作业安全有序实施而设计的一种组织性书面形式控制依据。

A. 操作票;B工作票;C抢修单;D作业指导书

4. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,双签发是指外单位人员办理工作票时,工作票经外单位签发后,由( A )审核并签发(即会签)的过程。

A.设备运维单位;

B.调度管理部门;

C.安全监管部;

D.建设管理部门

5. 任何人员发现有违反《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》的,应立即制止,经( A )后方可恢复工作。

A. 纠正;

B.培训;

C.处罚

6. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业保障是指作业单位应为( D )提供符合国家法律、标准及公司规定的现场安全条件,不具备安全生产条件的不得从事现场作业。

A. 生产区域;

B.作业环境;

C.生产设备;

D.作业人员

7. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,( A )应按照国家有关规定经专门的安全作业培训,并经相关管理机构考核合格,取得法定特种作业人员证书,方可从事相应的特种作业。

A. 特种作业人员;

B.运行人员;

C.用电检查人员;

D.计量检测人员

8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等,攀登装置上应设置( A )标示牌。

A. 禁止攀登,高压危险;

B.禁止合闸,有人工作;

C.止步,高压危险;

D.禁止合闸,线路有人工作

9. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( C ),存放急救用品,并指定专人定期检查、补充或更换。

A. 钥匙箱;

B.工具箱;

C.急救箱

10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在城区、人口密集区、通行道路上或交通道口施工时,工作场所周围应装设遮栏(围栏),并在相应部位设警戒范围或警示标识,夜间应设警示光源,必要时( A )。

A. 派专人看守;

B.遮栏(围栏);

C.警示标识

11.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,( B )

二、单选题(每题1分,共40分)请将正确的选项填在括号里。

着火时,应立即切断有关电源,然后进行灭火。

A.家用电器;

B.电气设备;

C.燃气热水器

12.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,林区、牧区施工现场,禁止( A ) 并按本规程要求使用明火。

A.吸烟;B.使用家用电器;C.生火做饭

13.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,临时用电检修电源箱应装自动空气开关、剩余电流动作保护器、接线柱或插座;专用接地铜排和端子、箱体必须( C ),接地、接零标识应清晰。

A.有防爆装置;B.有防潮装置;C.可靠接地

14.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,施工用电设施应由取得资质的人员安装维护,严禁私拉乱接,严禁将( A )直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。

A.电线;B.保险;C.漏电保护

15.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,低压施工用电架空线路应采用( B ),架设高度应不低于2.5m,交通要道及车辆通行处应不低于5m。

A.普通电线;

B.绝缘导线;

C.绝缘电缆

16.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,敷设在地面上的施工用电线路应采用( A ),交通车辆通行路面上的电缆应设有防碾压的措施。

A.绝缘电缆;B.普通电线;C.绝缘导线

17. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,外单位在填写( A )前,应由运行单位对外单位进行书面安全技术交底,并在安全技术交底单上由双方签名确认。

A.工作票;

B.外单位任务许可的;

C.操作票

18.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作许可手续签名前,( B )应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。

A.工作票会签人;

B.工作许可人;

C.工作监护人

19. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业开工前,工作负责人或工作许可人若认为现场实际情况与原勘察结果可能发生变化时,应重新核实,必要时应修正、完善相应的安全措施,或重新( A )。

A.办理工作票;

B.进行勘察;

C.办理停电申请

20. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,线路(电缆)、用户的检修班组或施工单位进入厂站对其管辖的线路(电缆)设备进行工作,可填用( A )。

A. 线路工作票

B.厂站工作票

21. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,紧急抢修应使用( B ),紧急抢修作业从许可时间起超过12h后应根据情况改用非紧急抢修工作票。抢修前预计12h内无法完成的,应直接使用相关工作票。

A. 工作派工单

B. 紧急抢修工作票

C. 口头命令

22. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作要求的( A )应符合现场勘察的安全技术要求和现场实际情况,并充分考虑其他必要的安全措施和注意事项。

A.安全措施

B.停电措施

C.技术措施

23. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作票应在规定时间内以纸质或电子文档形式送达许可部门,由值班负责人接收并审核。配电网无24小时值班负责人的则由( A )收票。

A.指定人员

B.许可人员

C.当值调度员

24. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,( B )收到工作票后应及时审核,确认无误后签名接收。

A.工作票负责人

B.值班负责人

C.工作票签发人

25. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作票按设备调度、运行维护权限办理许可手续。涉及( A )的许可工作,应按照“谁调度,谁许可;谁运行,谁许可”的原则。

A.线路;

B.变电;

C.配电网

26. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,( C )审查工作票或调度检修申请单无误后,正确完整地组织实施各项安全措施并做好安全注意事项的提醒。

A.工作许可人

B.工作负责人

C.值班负责人

27. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,“以手触试”原则上适用于( A )许可工作。能触试的设备应以手触试,若工作负责人不作要求则可不以手触试。

A.所有停电;

B.部分停电;

C.局部停电

28. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,低压配电网的停电工作时,工作许可人应按工作票所列的( C )落实完备后与工作负责人办理工作许可手续。

A.技术措施

B.停电措施

C.安全措施

29. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,线路工作时,工作负责人办理完成( C ),在工作地段各端装设好接地线,

落实现场其他所需安全措施后,方可开始工作。

A.技术交底

B.停电手续

C.工作许可手续

30. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在工作期间,工作票应始终保留在( B )手中。一个工作负责人不得同时执行两张及以上工作票。

A.工作许可人;

B.工作负责人;

C.值班负责人

31. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,室外工作,如遇雷、雨、风等恶劣天气或其他可能危及( A )的情况时,工作负责人或专责监护人根据实际情况,有权决定临时停止工作。

A.作业人员安全;

B.电网安全;

C.运行设备安全

32.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业人员离开工作现场,工作票所列安全措施不变,可不办理工作间断,但每次复工前应( C )正确完好。

A.经调度许可;

B.重新验电装设接地线;

C.检查安全措施

33. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,使用多天工作的带电作业工作票,每日必须办理工作间断手续;次日复工前应与( C )联系,办理复工手续。

A.工作负责人;

B.工作票签发人;

C.工作许可人

34. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,若属多天工作且每天间断时,应清理现场,办理( B )手续并将工作票交回工作许可人持存;复工时,应由工作负责人和工作许可人办理工作许可手续

A.工作延期;

B.工作间断;

C.工作终结35. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采用专用的(A),必要时用绝缘物支持牢固。

A.高压试验线;

B.导线;

C.绝缘线;

D.接地线

36. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气测量时,人体与35kV高压带电部位的距离不得小于(B)m。

A.0.7;

B.1.0;

C.1.5;

D.2

37. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不应小于(B)mm2。

A.1;

B.1.5;

C.2;

D.2.5

38. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上,且绝缘良好、测量方便的,方可进行。当有一相接地时,不应测量。

A.100;

B.200;

C.300;

D.400

39. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,线路杆塔宜设置作业人员上下杆塔和杆塔上水平移动的(A)安全保护装置。

A.防坠落;

B.防滑;

C.防摔;

D.防撞

40. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,杆塔作业应使用(D),较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放。

A.安全带;

B.绳索;

C.袋子;

D.工具袋

1. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电力线路是指在电力系统内用于输配电的( ABD )和附件组成的设施。 A.杆塔; B.导线; C.架空地线; D.绝缘材料

2. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,1kV 以上的电力线路可分为( AB )。 A.高压输电线路; B.高压配电线路; C.低压线路

3. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,高压配电线路包括(ABCD )及辅助配件、设施等。 A.杆塔、导线、电缆、金具、绝缘子类; B.柱上、台式配电变压器类; C.跌落式开关、柱上断路器类;

D.配电自动化、计量等电气量抽取装置类

4. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,双重称号是指同杆架设两回及以上线路的( CD )。 A.电压等级;

B.编号;

C.名称;

D.位置称号

5. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业人员有权依据规程拒绝( AB ),在发现危及人身安全的情况时,有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.违章指挥; B.强令冒险作业; C.日常巡检;

6. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,( ABC ),应经过安全教育培训后,方可进入现场,并在监护人员监护下参加指定的工作。 A.新员工; B.实习人员; C.临时作业人员; D.参观人员

7. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业人员在作业前应被告知作业现场和工作岗位存在的( BCD )。 A.操作规范; B.危险因素; C.防范措施;

姓 名: 单位: 身份证号码

密 封 线 内 不 要 答 题

密 封 线

三、多选题(每题1分,共20分) 请将正确的选项填在括号里。

D.应急措施

8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在公司电力工作中,特种作业主要指( ABCD ),场(厂)内专用机动车辆作业,压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯等特种设备的作业。

A.焊接与热切割作业;

B.高处作业;

C.起重作业;

D.危险化学品安全作业

9. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业现场的(ABCD )等应符合国家、行业标准及公司规定,在作业前应确认合格、齐备。

A.安全设施;

B.施工机具;

C.安全工器具;

D.劳动防护用品

10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,高压设备接地故障时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围的人员应穿( BD ),接触设备的外壳和构架应( )。

A.安全带;

B.绝缘靴;

C.护目镜;

D.戴绝缘手套11.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,保证安全的组织措施

中工作流程包含:现场勘察、工作票组织、工作票启用、(ABCD )工作变更和延期、工作终结。

A.工作许可;

B.工作监护;

C.工作间断;

D.工作转移

12. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作方案应根据现场勘察结果,依据作业的危险性、复杂性和困难程度,制定有针对性的( ABC )。

A.组织措施;

B.安全措施;

C.技术措施;

D.保障措施

13. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,现场勘察应查看检修(施工)作业需要停电的范围、( ABCD )、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点。

A.保留的带电部位;

B.装设接地线的位置;

C.邻近线路;

D.交叉跨越

14. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作票会签人的安全责任是(ABC )。

A.审核工作必要性和安全性;

B.审核工作票所列安全措施是否正确完备;

C.审核外单位工作人员资格是否具备;

D.正确完整地填写工作票

15. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作负责人(监护人)的安全责任是( ABCD )、监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具,在作业中不发生违章作业、违反劳动纪律的行为。。

A.亲自并正确完整地填写工作票;

B.确认工作票所列安全措施正确、完备,符合现场实际条件,必要时予以补充;

C.核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求;

D.正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适

16. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作票签发人、工作票会签人应由熟悉人员安全技能与技术水平,具有相关工作经历、经验丰富的( ABD )担任。

A.生产管理人员;

B.技术人员;

C.实习人员;

D.技能人员

17. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作班人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能;清楚并掌握工作任务和( ABCD )及应采取的控制措施。

A.内容;

B.工作地点;

C.危险点;

D.存在的安全风险

18. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,(ABCD )工作不需办理工作票,但应以书面形式布置和做好记录。

a)测量线路接地电阻工作。

b)树木倒落范围与导线距离大于表16规定的距离且存在人身风险的砍剪树木工作。

c)涂写杆塔号、装拆标示牌、补装塔材、非接触性仪器测量工作等。d)高压输电线路作业位置在最下层导线以下,且与导线距离大于表16规定的塔上工作。

19. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,高压线路工作票许可分为调度直接许可和调度间接许可两种许可方式。调度间接许可时( ABC )。

a)调度许可人确认并通知一级间接许可人,调度检修申请单所列本级调度应负责的安全措施已布置完成。

b)若有二级间接许可人时,一级间接许可人应通知二级间接许可人,调度检修申请单所列调度负责的安全措施已布置完成;二级间接许可人确认工作票所列调度应负责的安全措施已布置完成,通知工作负责人线路具备开工条件,允许开工。

c)若无二级间接许可人时,一级间接许可人应确认工作票所列调度应负责的安全措施已布置完成,通知工作负责人,线路具备开工条件,允许开工。

20. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,绝缘绳、网使用时应注意以下哪些内容(ABCD):

A.绝缘绳成卷用塑料袋密封,并置于专用包装内。;

B.接头应单根丝连接,线股不允许接头,单丝接头应封闭在绳股内部。;

C.绝缘绳不应沾染油污或受潮。;

D.绝缘绳、网应存入在干燥、通风的库房内,并经常检查、防止受潮、受污、虫蛀和机械损伤。

电力建设安全工作规程 第1部分:火力发电厂

DL5009.1-2002电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂中华人民共和国国家经济贸易委员会2002-09-16批准 2002-12-01实施 前言 本部分的全部技术内容为强制性。 DL 5009《电力建设安全工作规程》分为三个部分: ——第1部分:火力发电厂; ——第2部分:架空电力线路; ——第3部分:变电所。 本部分为DL 5009的第1部分,是DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》的修订。颁发十年来,DL 5009.1—1992为电力建设的安全施工确保电建职的安全与健康起到了积极的作用。但是随着大容量、高参数机组的出现和新工艺、新技术的迅速发展,原“标准”的部分内容已不适用或已被淘汰,故在这次修订中作了大量的删改与增容。 本部分结合火力发电厂施工的特点,对安全、文明施工提出了全面的要求。 本部分代替DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》。 本部分与DL 5009.1—1992相比主要变化如下: ——强调从技术上确保作业点的环境安全,个人防护用品只能作为第二道防护。 ——增加“文明施工”一章(见第5章)。 ——增加原电力工业部颁发的《火电工程施工安全设施规定》中的各种安全施工设施。 ——删除原标准中有关制氧站和乙炔站内容(原标准第485条~第514条)。 ——删除“修配加工”中有关锻工作业、铸工作业、热镀锌作业等内容(原标准第613条~659条)。 ——增加“角向磨光机”(见13.2.4)。 ——增加“人工挖孔桩”、“振冲桩施工”、“深层搅拌(旋喷)桩施工”、“强夯”四节(见16.3、16.4、16.5、16.6)。 ——增加“桩基及地基处理工程”(见第16章)。 ——部分条文的词句及严格用词的修改和顺序变更。 本部分由国家电力公司电源建设部提出并归口。 本部分由中国电机工程学会电力建设安全技术分委会起草。 本部分起草人员:李岗、翟焕民、周柯、宋宝成、李强、林镇周、高艳彬、张天华、刘用霖。 本部分委托中国电机工程学会电力建设安全技术分委会负责解释。 1 范围 本部分规定了火力发电厂(包括核电站的常规岛部分)建筑、安装施工过程中,为确保施工人员的生命安全和身体健康而应采取的措施和应遵守的安全施工、文明施工要求。 本部分适用于新建、扩建和改建的火力发电厂(包括核电站的常规岛部分)的建筑、安装、现场加工、调试、启动等工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过DL 5009的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB 3608 高处作业分级

电力安全规程考试题(附答案)

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(二) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁,钥匙使用后,应及时(B)。 A、归还 B、封存 C、记录 2、高压电力电缆不需停电的工作填用(B)工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(B)米。 A、0.35 B、0.7 C、1.5 4、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风(C)min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 5、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 6、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 7、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 8、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 9、现场二次工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的( B )措施是否正确完成。 A、连接 B、隔离 C、过渡 10、在控制盘(屏)上清扫运行设备和( C )时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具。

A、备用设备 B、停电设备 C、二次回路 11、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,( C )应装设安全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用安全带。 A、边沿四周 B、作业点上方 C、临空一面 12、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时,应( B )。 A、经工作许可人同意 B、重新履行工作许可手续 C、换发新工作票并办理许可手续 13、( B )的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。 A、220kV及以上 B、330kV及以上 C、220kV及以下 14、停电更换熔断器后,( A )时,应戴手套和护目眼镜。 A、恢复操作 B、拆卸熔丝 C、清理现场 15、不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或(A)上进行焊接。 A、设备的外壳 B、停电的设备 C、带电的设备 二、填空题(共20分,每空1分) 1、操作票填写的双重名称是指设备名称、设备编号。 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加 指定的工作,并且不得单独工作。 3、在高压室遮栏内进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需要将高压设备停电的,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。 4、二次系统上的工作人员在现场工作过程中,凡遇到直流系统接地等异常情况或开关跳闸、阀闭锁时时,不论与本身工作是否相关,应立即停止工作,保持现状。 5、在带电的二次回路上工作,禁止将电流互感器二次侧开路,要严格防止电压互感器二次侧短路或接地。 6、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的 组织措施和技术措施。

电力安全工作规程_电力线路部分

电力安全工作规程 线路部分 目次 前言……………………………………………………………… 1 范围…………………………………………………………… 2 规范性引用文件……………………………………………… 3 术语和定义…………………………………………………… 4 作业要求……………………………………………………… 5 安全组织措施………………………………………………… 6 安全技术措施………………………………………………… 7 线路运行与维护……………………………………………… 8 邻近带电导线的工作………………………………………… 9 线路作业……………………………………………………… 10 配电设备上的工作………………………………………… 11 带电作业…………………………………………………… 12 电力电缆工作……………………………………………… 附录A (资料性附录)电力线路第一种工作票格式. ……… 附录B (资料性附录)电力线路第二种工作票格式………… 附录C (资料性附录)电力线路带电作业工作票格式………… 附录D (资料性附录)紧急抢修单格式……………………… 附录G (资料性附录)操作票格式……………………… 前言 本标准的第5 章和7 .3.4为推荐性,其余为强制性。 本标准按照GB / T 1.1——2000给出的规则起草。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由全国高压电气安全标准化技术委员会(SCA/TC226)归口。 本标准起草单位:国家电网公司、中国南方电网有限责任公司。 本标准主要起草人:陈竞成、蔡崇积、胡翔、方旭初、罗耀国、刘亨铭、张雷、吴濡生、黄金领、陈伟松、杨光亮。

《电力建设安全工作规程》 第1部分火力发电厂

《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂 目次 前言 1 范畴 2 规范性引用文件 3 施工现场 4 防火防爆 5 文明施工 6 施工用电 7 季节性施工 8 高处作业及交叉作业 9 脚手架及梯子 10 起重与运输 11 焊接、切割与热处理 12 修配加工 13 小型施工机械及工具 14 土石方工程 15 爆破工程 16 桩基及地基处理工程 17 混凝土结构工程 18 专门构筑物 19 砖石砌体及装饰工程 20 拆除工程 21 其他工程 22 建筑施工机械 23 热机安装 24 机组试运行 25 金属检验 26 电气设备全部或部分停电作业

27 电气设备安装 28 母线安装 29 电缆 30 热控设备安装 31 电气试验、调整及启动带电 32 热控装置试验、调整与投入使用 附录A(规范性附录)本部分用词讲明 前言 本部分的全部技术内容为强制性。 DL 5009《电力建设安全工作规程》分为三个部分: ——第1部分:火力发电厂; ——第2部分:架空电力线路; ——第3部分:变电所。 本部分为DL 5009的第1部分,是DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》的修订。颁发十年来,DL 5009.1—1992为电力建设的安全施工确保电建职的安全与健康起到了主动的作用。然而随着大容量、高参数机组的显现和新工艺、新技术的迅速进展,原“标准”的部分内容已不适用或已被剔除,故在这次修订中作了大量的删改与增容。 本部分结合火力发电厂施工的特点,对安全、文明施工提出了全面的要求。 本部分代替DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》。 本部分与DL 5009.1—1992相比要紧变化如下: ——强调从技术上确保作业点的环境安全,个人防护用品只能作为第二道防护。 ——增加“文明施工”一章(见第5章)。 ——增加原电力工业部颁发的《火电工程施工安全设施规定》中的各种安全施工设施。 ——删除原标准中有关制氧站和乙炔站内容(原标准第485条~第514条)。 ——删除“修配加工”中有关锻工作业、铸工作业、热镀锌作业等内容(原标准第613条~659条)。 ——增加“角向磨光机”(见13.2.4)。 ——增加“人工挖孔桩”、“振冲桩施工”、“深层搅拌(旋喷)桩施工”、“强夯”四节(见16.3、16.4、16.5、16.6)。 ——增加“桩基及地基处理工程”(见第16章)。 ——部分条文的词句及严格用词的修改和顺序变更。 本部分由国家电力公司电源建设部提出并归口。 本部分由中国电机工程学会电力建设安全技术分委会起草。 本部分起草人员:李岗、翟焕民、周柯、宋宝成、李强、林镇周、高艳彬、张天华、刘用霖。

电力安全规程考试题及答案

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(五) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 2、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 3、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 4、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 5、高压电气设备是指( A )在1000 V及以上的电气设备。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 6、高压室的钥匙至少应有3把,由( A )负责保管。 A、运行人员 B、变电站长 C、值班负责人 D、有权单独巡视设备的人员 7、雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止( A )倒闸操作 A、在就地进行 B、进行一切 C、程序 8、填写好了但没有执行的操作票应( C ) A、立即销毁 B、注明“作废”后保存 C、注明“未执行”后保存 9、火灾、地震、台风、( A )、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准。 A、冰雪 B、暴风雪 C、雷雨

10、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有开关,在接地刀闸与开关合上后,应有保证开关( C )的措施 A、不会误送电 B、防误闭锁灵敏有效 C、不会跳闸 11、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相( C )。 A、顶替 B、代任 C、兼任 12、已终结的( A )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。 A、工作票 B、带电作业票 C、安全措施票 D、线路倒闸操作票 13、工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( D )工作票。 A、事故应急抢修单 B、第二种 C、带电作业 D、第一种 14、对难以做到与电源完全断开的检修设备,( D )拆除设备与电源之间的电气连接。 A、必须 B、不可 C、禁止 D、可以 15、装设接地线应先接( A )端,接地线应接触良好,连接可靠。 A、接地端,后接导体 B、导体端,后接接地 C、上端,后接下 二、填空题(共20分,每空1分) 1、电气工作人员对《安规》应每年考一次,因故间断电气工作连续三个月以上者必须温习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、10、20、35KV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.6m 该裸露部分两侧和底部应装设护网。 3、低压回路停电的安全措施之一:工作前必须验电。 4、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 5、设备异常运行可能危及人身安全时应停止设备运行。 6、倒闸操作的分类单人操作、监护操作、检修人员操作。 7、在转移工作地点时,工作负责人应向工作人员交待停电范围、安全措施和注意事项。 8、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的接地保护,电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严格

电力安全规程考试试题

电力安全规程考试试题 三.简答题 1.电力安全生产的方针是什么? 安全第一,预防为主,综合治理。 2.《安规》对工作人员的工作服有何要求? (1)工作服布不应该是尼龙、化纤或棉、化纤混纺衣料制作;(2)工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分;(3)女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋,辫子、长发必须盘在工作帽内; (4)做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。 3.《安规》要求工作人员应学会哪些急救常识? 工作人员应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 4.什么叫安全电压?它分为哪些等级? 在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。它分为五个等级:即42V、36V、24V、12V、6V。 5.什么叫跨步电压? 当电气设备绝缘损坏时,接地电流通过接地装置向地中流散,在两脚之间承受的电压差称为跨步电压。

6.什么叫接触电压? 接触电压是指人体同时接触不同电压的两处,则在人体内有电流通过,人体构成电流回路的一部分;这时,加在人体两点之间的电压差称为接触电压。比如:人站在地上,手部触与已漏电设备的外壳,手足之间出现电位差,这就是接触电压。 7.电气设备高压和低压是如何划分的,平常说的380V是高压还是低压? (1)对地电压为250伏以上的为高压,250伏与以下的为低压。(2)通常采用的380V的电压对地为220V,小于250伏故为低压。 8.紧急救护法的基本原则是什么? 在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。急救的成功条件是动作快,操作正确,任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情的加重或死亡。 9.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么? (1)畅通气道; (2)口对口(鼻)的人工呼吸; (3)胸外按压。 10.触电者心脏停止跳动,如何实施胸外心脏按压法?★ 施行胸外心脏按压法前,先解开触电者衣扣,裤带;触电人仰卧平硬的地上,清除口内杂物,保持呼吸道畅通。操作步骤如下:

(完整版)电力安全工作规程电力线路部分(新版)

电力安全工作规程电力线路部分 1 范围 本标准规定了生产单位和在电力生产场所工作人员的基本电力安全要求。 本标准适用于具有66kv及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kv及以上电压等级设施的输电、变电、和配电企业所运用中的电气设备及其相关场所;具有220kv级以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及相关场所。其它电力企业和用电单位也可参考使用。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用时必不可少的。凡是注日期的应用文件,仅注日期的版本适用于文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T2900.20—1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV);1994,NEQ) GB/T2900,50—2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050—601;1985,MOD)GB/T 26860—2001 电力安全作业规程发电厂和变电站电器部分 3、术语和定义 GB/T 2900,20—1994,GB/2900,50—2008 界定的以下列术语和定义适用于本文件。 3.1 低[电]压low voltage;LV 用于配电的交流系统中1000v及其以下的电压等级。 [GB/T2900,50—2008,定义2.1中的601-01-26] 3.2 高[电]压high voltage;HV (1)通常指超过低压的电压等级。 (2)特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 [GB/T2900,50—2008,定义2.1中的601-01-27] 3.3 发电厂[站] electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成生产电能的工厂。 [GB/T2900,50—2008,定义2.3中的601-03-01]

电力建设安全工作规程(变电部分)

一、单选题 1.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),高处作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保险绳。传递物品应用传递绳,()抛掷。 A.不应B.严禁C.可以D.没有危险情况下可以 答案: b 答案要点:高处作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保险绳。传递物品应用传递绳,严禁抛掷。 2.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),储存易燃、易爆液体或气体仓库的保管人员,()穿用丝绸、合成纤维等易产生静电的材料制成的服装入库。 A.不应B.严禁C.可以D.没有危险情况下可以 答案: b 答案要点:储存易燃、易爆液体或气体仓库的保管人员,严禁穿用丝绸、合成纤维等易产生静电的材料制成的服装入库。 3.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),新架设的导线与带电母线靠近或平行时,新架设的母线应接地,并保持安全距离。安全距离不够时应采取()措施。在此类母线上工作时,应在工作地点母线上再挂临时地线。A.组织B.技术C.隔离D.施工 答案: c 答案要点:新架设的导线与带电母线靠近或平行时,新架设的母线应接地,并保持安全距离。安全距离不够时应采取隔离措施。在此类母线上工作时,应在工作地点母线上再挂临时地线。 4.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于()m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于()m。 A.1.5、3 B.2.5、4 C.2.5、5 D.3.5、4 答案: c 答案要点:低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2.5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于 5m。 5.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),凡参加高处作业的人员每()应进行体格检查。经医生诊断患有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。 A.月B.季度C.年D.两年 答案: c 答案要点:凡参加高处作业的人员每年应进行体格检查。经医生诊断患有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。 6.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),建筑材料的堆高高度,成材堆高限高为()m。 A.1 B.2 C.3 D.4 答案: d 答案要点:建筑材料的堆高高度,成材堆高限高为4m。 7.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),乙炔气橡胶软管着火时,应先将火焰熄灭,然后停止供气。氧气软管着火时应先将氧气的供气阀门关闭,停止供气后再处理着火胶管,()使用弯折软管的处理方法。 A.不须B.不得C.可以D.无危险情况下可以 答案: b 答案要点:乙炔气橡胶软管着火时,应先将火焰熄灭,然后停止供气。氧气软管着火时应先将氧气的供气阀门关闭,停止供气后再处理着火胶管,不得使用弯折软管的处理方法。 8.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),工作人员至少每()进行一次体格检查,不适宜电气安装及调试工作的病症者不得参加工作。 A.半年B.壹年C.两年D.叁年 答案: c 答案要点:工作人员至少每两年进行一次体格检查,不适宜电气安装及调试工作的病症者不得参加工作。 9.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),在软母线上作业前应检查金具连接是否良好,横梁是否牢固。只能在截面积不小于()mm2 的母线上使用竹梯或竹杆横放在导线上骑行作业并应系好安全带。 A.120 B.100 C.80 D.60 答案: a 答案要点:在软母线上作业前应检查金具连接是否良好,横梁是否牢固。只能在截面积不小于120mm2 的母线上使用竹梯或竹杆横放在导线上骑行作业并应系好安全带。 10.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用。使用前必须进行检查,()使用已变形、破损、有故障等不合格的机具。 A.不应B.严禁C.可以D.没有危险情况下可以 答案: b 答案要点:机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用。使用前必须进行检查,严禁使用已变形、破损、有故障等不合格的机具。 11.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),起重机工作时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与220kV 带电体的最小安全距离不得小于()m。 A.2 B.4 C.5 D.6 答案: d 答案要点:起重机工作时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与220kV带电体的最小安全距离不得小于6m。 12.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),()应按施工总平面布置规定的地点堆放整齐并符合搬运及消防的要求。堆放场地应平坦、不积水,地基应坚实。现场拆除的模板、脚手杆以及其他剩余器材应及时清理回收,集中堆放。

国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分

国家电网公司电力安全工作规程 (电力线路部分) (试行) 1 总则 1.1为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 1.2作业现场的基本条件 ,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 ,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 1.3作业人员的基本条件 ,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 ,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 ,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 1.4教育和培训 ,经考试合格上岗。 ,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 ,应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 1.5任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 1.6在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位总工程师批准后执行。 1.7电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备:对地电压在1000V及以上者; 低压电气设备:对地电压在1000V以下者。 1.8本规程适用于运用中的发、输、变、配电和用户电气设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。 所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 各单位可根据现场情况制定本规程补充条款和实施细则,经本单位主管生产的领导(总工程师)批准后执行。 2 保证安全的组织措施

电力建设安全工作规程

安徽电力建设第一工程公司 安全“三基”管理培训 电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂 DL5009.1-2002 选读(11焊接、切割与热处理 ~ 17混凝土结构工程) 考试题(共110题、162空) 每空1分 项目部名称: 单位名称: 姓名: 得分: 要求:开卷考试、独立完成 2011年9月11日 1 从事焊缝、切割与热处理的人员应经专业安全技术教育、考试合格、取得合格证,并应熟悉

()。 2 从事焊接、切割与热处理操作的人员,每年应进行一次职业性身体检查。对准备从事焊接、切割与热处理操作的人员,应经身体检查,双目裸视力均在0.4以上,且矫正视力在1.0以上,无()等妨碍本作业的其他疾病及生理缺陷。 3 进行焊接、切割与热处理作业时,作业人员应穿戴专用()等符合专用防护要求的劳动防护用品。 4 在焊接、切割地点周围()m的范围内,应清除易燃、易爆物品;确实无法清除时,必须采取可靠的隔离或防护措施。 5 严禁在储存或加工易燃、易爆物品的场所周围()m的范围内进行焊接、切割与热处理作业。 6 不宜在雨、雪及大风天气进行露天焊接或切割作业。如确实需要时,应采取( )的措施。 7 在高处进行焊接与切割作业时:严禁随身携带电焊导线、气焊软管登高或从高处跨越,应在切断电源和气源后用()。 8在金属容器及坑井内进行焊接与切割作业时:在金属容器内作业时,应设(),内部温度不得超过40℃;严禁用()作为通风的风源。 9 在容器或坑井内作业时,作业人员应系(),绳的一端交由()。 10下坑井、隧道、深沟内作业前,必须先检查其内是否存有(),如有异常,应认真排除,在确认可靠后方可进入作业。 11施工现场的电焊机应采用集装箱形式统一布置,保持通风良好。电焊机及其外接头均应有相应的()。 12 露天装设的电焊机应设置在干燥的场所并应有(),装设地点距易燃易爆物品应有一定的安全距离。 13 电焊机裸露的导电部位和转动部分必须装设()。 14 电焊机一次侧电源线应绝缘良好,长度一般不得大于();超长时,应架高布设。 15 电焊机的外壳必须(),接地电阻不得大于()。严禁多台电焊机()接地。 16 在使用长期停用的电焊机前必须测试其(),电阻值不得低于(),接线部分不得有腐蚀和受潮现象。 17 电焊机二次线应布设整齐、固定牢固,并使用()。电焊导线通过道路时,必须将其架高或穿入防护管内埋设在地下;通过铁道时,必须将其从轨道下面穿过。 18 倒换电焊机接头、转移作业地点、发生故障或电焊工离开作业场所时,必须()。 20 气瓶应每( )年检验一次,盛装惰性气体的气瓶应每( )年检验一次。定期技术检验项目应包括:内、外表检验,水压试验(使用中的乙炔气瓶只做气压试验);必要时应测量气瓶的最小厚度。 21 气瓶上必须装( )。 22 不得将气瓶与带电物体接触。氧气瓶不得沾染( )。 23 严禁直接使用不装减压器的气瓶或装设不合格减压器的气瓶。乙炔气瓶必须装设专用的( )。 23乙炔气瓶的使用压力不得超过( ),输气流速不得大于(1.5~2.0)m3(h·瓶)。

电力安规考试试卷A卷精编版

电力安规考试试卷A卷公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

湖南易高水电科技有限公司安 规考试试卷 一、 分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是 ()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小 于()m风险控制值时,施工项目 部应编写安全施工方案,并将安全施 工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 用统一的票面格式,由()审核, 手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用 施工机具、安全工器具和劳动防护用 品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项 目完工;C. 单位工程竣工;D. 工程 结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止 通行”等安全标志,夜间应设警示 灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应 分别存放在与普通仓库隔离的危险品 仓库内,危险品仓库的库门应 (),按有关规定严格管理。

《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 考试题库(GB 26860-2011) 一、填空题 1、运用中的电气设备是指:(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带 有电压)的电气设备。 2、低压是指用于配电的交流系统中(1000V及其以下)的电压等级,高压通常指超过 低电压的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 3、交流系统中一个电气连接部分,是指可用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。 4、变更工作班成员或工作负责人时,应履行(变更)手续。 5、直接验电应使用相应电压等级验电器在设备的(接地处)逐相验电。验电前,应先在 有电设备上确证验电器良好。 6、工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应(有且仅有一点)保护接地。 7、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4m)以内,室外人员进入接地点 (8m)以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。 8、雷电天气时,不宜进行(电气操作),不应(就地电气操作)。 9、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应(戴 绝缘手套)。雨天操作室外高压设备时,应使用(有防雨罩的)绝缘棒,并穿(绝缘靴)、戴(绝缘手套)。 10、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用(绝缘夹钳),并站在 绝缘垫或绝缘台上。 11、工作票一式两份,一份交(工作负责人),一份交(工作许可人)。 12、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。

13、35KV电气设备不停电的安全距离是(1)米。 14、110KV电气设备不停电的安全距离是(1.5)米。 15、人员工作中与10KV及以下设备带电部分的安全距离是(0.35)米。 16、人员工作中与35KV设备带电部分的安全距离是(0.6)米。 17、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离是(1.5)米。 18、在带电设备周围进行测量工作,不应使用(钢卷尺)、(皮卷尺)和线尺(夹有金属 丝者)。 19、需要高压设备(全部停电)、(部分停电)或(做安全措施)的工作,填用电气第一种 工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和(带电设备外壳)上的工作及(不可能触及带电设备导电部分)的工作,填用电气第二种工作票。 20、测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧(断开),验明(无压),确认设备(无人工 作),方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备(对地放电)。 21、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(开路)。 22、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(短路)或(接 地)。 23、进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和气体含量(不 超过1000u L/L)。 24、检修发电机时,在发电机出口母线处(验明无电压)后装设(接地线)。 25、装设接地线时,应先装(接地端),后装(导体端),接地线应接触良好,连接可靠。 拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端应使用(绝缘棒),人体不应碰触接地线。 26、成套的接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于

《电力建设安全工作规程》施工用电部分

6 施工用电 6.1 总则 6.1.1 施工用电的布设应按已批准的施工组织设计进行,并符合当地供电部门的有关规定。 6.1.2 施工用电设施应有设计并经有关部门审核批准方可施工,竣工后应经验收合格方可投入使用。 6.1.3施工用电设施安装完毕后,应有完整的系统图、布置图等竣工资料。施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行及维护。严禁非电工拆、装施工用电设施。 6.1.4参加施工用电设施运行及维护的人员应熟练掌握触电急救法和人工呼吸法。 6.2施工用电设施 6.2.1 35KV及以下施工用变压器的户外布置: 1变压器采用柱上安装时,其底部距地面的高度不得小于2.5m;变压器安装应平稳牢固,腰栏距带电部分的距离不得小于0.2m。 2. 变压器在地面安装时,应装设在不低于0.5m的高台上,并设置高度不低于1.7m的栅栏。带电部分到栅栏的安全净距,

10KV以下的应不小于1m,35KV的应不小于1.2m。在栅栏的明显部位就悬挂“止步、高压危险”的警告牌。 3.变压器中性点及外壳接地的连接点的导电接触面应接触良好,连接牢固可靠,接地电阻不得大于4Ω。 6.2.2 变压器可就近装设防雨型的密闭配电柜;当馈电回路多或容量大时应设配电室。 6.2.3 钢筋混凝土电杆不得掉灰露筋,不得有环裂或弯曲。木杆、木横担不得腐朽、劈裂。组立后的电杆不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象。 6.2.4 用电线路及电气设备的绝缘必须良好,布线应整齐,设备的裸露带电部分应有防护措施。架空线路的路径应合理选择,避开易撞、易碰的场所,避开易腐蚀场所及热力管道。 6.2.5低压架空线路一般不得采用裸线;采用铝或铜绞线时,导线截面积不得小于16mm2。 6.2.6低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2.5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于5m;其他情况下的架设高度应满足表6.2..6–1表6.2.6–3的要求。 表6.2..6–1 线路交叉时的最小垂直距离

电力安全工作规程考试试题A(热机部分)

新《电力安全工作规程》试题 (机务检修部分) 部门:姓名:成绩: 一、填空题(共计30分,每空1分) 1、凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。新参加工作的人员 或调动到新的工作岗位的人员,在开始工作前必须学习规程的 (安全知识),并经过(考试)合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动的干部,在开始工作前必须向其介绍现场(安全措施)和(注意事项)。 2、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐 平的坚固的盖板。检修工作中如需将盖板取下,须设(牢固的临时围栏)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须(恢复原状)。 3、生产厂房内应备有(急救箱),存放消过毒的包扎材料和必需的 药品。 4、工作人员的工作服不应有可能被转动的机器(绞住)的 部分; 5、任何人进入(生产现场) (办公室、控制室、值班室和 检修班组室除外) ,必须戴安全帽。 6、机器的(转动部分)必须装有防护罩或其他防护设备(如 栅栏) ,露出的(轴端)必须设有护盖,以防绞卷衣服。 禁止在机器(设备断电隔离与转动)时从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 7、发现有人触电,应立即(切断)电源,使触电人脱离电 源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止(高空坠落)。 8、扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使

用(正压式空气呼吸器)。 9、油管道法兰应用(导线)跨接牢固。每年雷雨季节前须认真 检查,并测量接地电阻。 10、工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作时,应 加强通风,但严禁向内部输送(氧气)在可能发生有害气体的情况下,工作人员不得少于(3)人,其中2人在外面监护。 11、焊工应穿帆布工作服,戴工作帽,上衣(不应扎在)在 裤子里,口袋须有遮盖,脚面应有鞋罩,以免焊接时被(烧伤)。 12、储存气瓶的仓库内不准有(取暖)设备。仓库内应设架 子,使气瓶垂直立放,空的气瓶可以平放堆叠,但每一层都应垫有木制或金属制的型板,堆叠高度不准超过( 1.5 )m。13、氧气瓶应涂(天蓝)色,用(黑)色标明“氧气” 字样; 14、乙炔气瓶应涂(白)色,并用(红色)标明“乙炔”字样; 15、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔(6)个月) 进行静荷重试验;试验荷重为(225)kg,试验时间为 ( 5 )min。 16、应尽可能避免靠近和(长时间)的停留在可能受到烫伤的地方。 二、判断题(共计10分,每题1分) 1、在密闭容器内,采取可靠的安全措施后,可以在监护下同时进行 电焊及气焊工作。(×) 2、焊枪熄火时,应先关氧气气门,再关乙炔门。防止氧气进入乙炔 瓶中。(×) 3、使用吊篮工作时,应将安全带固定地挂在篮内的可靠处。(×) 4、拆除脚手架作业时,应在专人指挥下,分层、按顺序进行。(√) 5、起重机的动力试验由有资质的专业机构随时进行。(×)

国家电网公司电力安全工作规程(线路)

《国家电网公司电力安全工作规程》 国家电网安监[2005]83号 (电力线路部分) ? 1 总则; ? 2 保证安全的组织措施; ? 2.1 电力线路安全工作的组织措施; ? 2.2 现场勘察制度; ? 2.3 工作票制度; ? 2.4 工作许可制度 ? 2.5 工作监护制度 ? 2.6 工作间断制度 ? 2.7 工作终结和恢复送电制度 ? 3 保证安全技术措施 ? 3.1 电力线路安全工作的技术措施 ? 3.2 停电 ? 3.3 验电 ? 3.4 装设接地线 ? 3.5 使用个人保安线 ? 3.6 悬挂标示牌和装设遮拦(围栏) ? 4 线路运行和维护; ? 4.1 线路巡视;

? 4.2 倒闸操作; ? 4.3 测量工作; ? 4.4 砍伐树木; ? 5 临近带电导线的工作 ? 5.1 在带电杆塔上的工作; ? 5.2 临近或交叉其他电力线路的工作; ? 5.3 同杆架设多回路线路中部分线路停电的工作; ? 5.4 临近高压线路感应电压的防护; ? 6 一般安全措施; ? 6.1 一般规定; ? 6.2 高处作业; ? 6.3 坑洞开挖与爆破; ? 6.4 起重与运输; ? 6.5 杆塔施工与检修; ? 6.6 放线、紧线与撤线; ?7 配电线路上的工作; ?7.1 配电线路上工作的一般规定; ?7.2 架空绝缘导线作业; ?7.3 装表接地; ?8 带电作业; ?8.1 一般规定; ?8.2 一般安全技术措施;

?8.3 等电位作业; ?8.4 带电断、接引线; ?8.5 带电短接设备; ?8.6 带电清扫机械作业; ?8.7 带电爆炸压接; ?8.8 高压绝缘斗车臂作业; ?8.9 保护间隙; ?8.10 带电检测绝缘子; ?8.11 低压带电作业; ?8.12 带电作业工具的保管、使用和试验; ?9 施工机具和安全工器具的使用、保管、检查和试验;?9.1 一般规定; ?9.2 施工机具的使用要求; ?9.3 施工机具的保管、检查和试验; ?9.4 安全工器具的保管、使用、检查和试验; ?10 电力电缆工作; ?10.1 电力电缆工作的基本要求; ?10.2 电力电缆作业时的安全措施; ?附录 ?附录A 电力线路第一种工作票格式 ?附录B 电力电缆第一种工作票格式 ?附录C 电力线路第二种工作票格式

2020年整合电力建设安全工作规程(火电厂部分)考试卷名师精品资料

火电厂工程安全规范试题 《电力建设安全工作规程》(火电厂部分) 一、填充题(50题) 1、施工现场及其周围的悬崖、陡坎、深坑及高压带电区等危险区域均应有及; 2、现场设置的各种安全设施严禁或。 3、室外消防栓应根据建筑物的耐火等级和密集程度布设,一般每隔应设置一个。仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁应有相应的,一般按建筑面积每㎡设置灭火器一个 4、在油库、木工间及易燃、易爆物品仓库等易燃、易爆场所严禁吸烟,设“”的明显标志,并采取相应的。 5、在易燃、易爆区周围动用明火或进行可能产生火花的作业时,必须办理,经有关部门批准,并采取相应措施方可进行 6、装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器,应及时退库,并保存在距建( 构) 筑物不小于m 的单独隔离场所

7、施工组织设计中必须有明确的施工内容和要求。 8、施工场所应保持整洁,垃圾和废料应及时清除,做到“”。 9、施工用电设施安装完毕后,应有完整的图等竣工资料 10、现场直埋电缆的走向应按施工总平面布置图的规定,沿主道路、组合场、固定的构筑物等的边缘 直接埋设,埋深不得小于m 11、配电箱必须装设漏电保护器,做到。 12、用电设备的电源引线长度不得大于m 。距离大于m 时应设便携式电源箱或卷线轴; 13、便携式电源箱或卷线轴至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于m ,且应用橡胶软电缆。 14、在有爆炸危险的场所及危险品仓库内应采用电气设备和照明灯具,开关必须装在室外。 15、行灯的电压不得超过V ,潮湿场所、金属容器及管道内的行灯电压不得超过V 。 16、锅炉燃烧室内的工作照明采用220V 的临时性固定灯具时,必须装设。 17、各种高层建筑及高架施工机具的避雷装置均应在雷雨季前进行全面检查,并进行测定。 19、高处作业的平台、走道、斜道等应装设由上下两道栏杆,上道栏杆高,下道栏杆高和

电力安全工作规程习题集-线路

电力安全工作规程习题集(电网建设部分)第三部分线路部分 2017年

线路部分 习题 一、单选题(共95题) 1. 组立()kV 及以上电压等级线路的杆塔时,不得 使用木抱杆。 A. 35; B. 110; C. 220; D. 500 2. 钢制锚体的加强筋或拉环等焊接缝有裂纹或变形时应(),木质锚体应使用质地坚硬的木料。发现有虫蛀、腐烂变质者禁止使用。 A. 重新焊接; B. 继续使用; C. 直接废弃; D. 加倍使用 3. 临时设置地锚,采用埋土地锚时,地锚绳套引出位置应开挖马道,马道与受力方向应()。 A. 相反; B. 一致; C. 平行; D. 垂直 4. 采用角铁桩或钢管桩时,一组桩的主桩上应控制()根拉绳。A. 一;B. 二;C. 三;D. 四 5. 不得利用树木或外露岩石等承力大小不明物体作为()受力钢丝绳的地锚。 A. 次要; B. 一般; C. 主要; D. 其他 6. 组塔过程中,吊件垂直()不得有人。 A. 上方; B. 下方; C. 前方; D. 后方 7. 组塔过程中,在受力钢丝绳的()侧不得有人。 A. 外角; B. 角; C. 前方; D. 后方 8.()在杆塔上有人时,通过调整临时拉线来校正杆 塔倾斜或弯曲。 A. 严禁; B. 可以; C. 不得; D. 禁止 9. 组立的杆塔不得用临时拉线固定过夜。需要过夜时,应对临时拉线采取()。 A. 夜间施工措施; B. 防雷措施; C. 保护措施; D. 安全措施

10. 组塔过程中,攀登高度()m 以上铁塔宜沿有护 笼的爬梯上下。如无爬梯护笼时,应采用绳索式安全自锁器沿脚钉上下。 A. 60; B. 70; C. 80; D. 90 11. 组塔过程中,铁塔高度大于()m 时,组立过程 中抱杆顶端应设置航空警示灯或红色旗号。 A. 70; B. 80; C. 90; D. 100 12. 组塔过程中,拆除抱杆应采取防止拆除段自由倾倒的 措施,且宜()拆除。不得提前拧松或拆除部分抱杆分段 连接螺栓。 A. 全段; B. 整段; C. 分别; D. 分段 13. 索道运行速度应根据所运输物件的重量,调整发动机 转速。载重小车通过支架时,牵引速度应(),通过支架后方可正常运行。 A. 加速; B. 缓慢; C. 匀速; D. 平稳14. 索道运行时发现有卡滞现象应停机检查。对于任一监护点发出的停机指令,均应(),等查明原因且处理完毕后方可继续运行。 A. 继续使用; B. 立即停机; C. 边观察边使用; D. 继续观察 15. 牵引设备卷筒上的钢索至少应缠绕()圈。牵引 设备的制动装置应经常检查,保持有效的制动力。 A. 3; B. 4; C. 5; D. 6 16. 索道禁止超载使用,禁止载()。 A. 物品; B. 人; C. 设备; D. 工器具 17. 线路专用货运索道,遇有雷雨、()级及以上大风 等恶劣天气时不得作业。 A. 四; B. 五; C. 六; D. 七 18. 杆塔组装时,抱杆规格应根据()计算确定。 A. 电压等级; B. 场地面积; C. 荷载; D. 起重机载重

相关文档