文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑设备施工与组织复习资料 20132.04~

建筑设备施工与组织复习资料 20132.04~

建筑设备施工与组织复习资料 20132.04~
建筑设备施工与组织复习资料 20132.04~

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写

在题后的括号内,错选、多选或未选均无分。

1.阀门安装前,应做强度和严密性实验。实验应在每批数量中抽查,且不少于一个。

( B )A.5%B.10% C.15%D.20%

2.焊接钢管的连接,管径小于等于32mm,应采用接连;管径大于32mm,采

用连接。( A )

A.螺纹;焊接

B.法兰;焊接

C.螺纹;法兰

D.法兰;焊接

3.散热器背面距装饰面的净距应为( B )A.20mm B. 30mm C. 40 mm D. 50 mm

4.在下列切断方法中,不能用来切断铸铁管的是( D )A.锯断 B. 无齿锯切割 C.气割 D. 凿割

5.排水主立管及水平干管管道安装完毕后均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的()。( D )

A.1/4 B. 1/3 C.1/2 D. 2/3

6.地漏安装时其箅子顶面应比地面低()。(B )A.1~5 mm B. 5~10 mm C. 10~15 mm D. 15~20 mm

7.为保证硬聚氯乙烯塑料管的焊接质量,焊枪喷嘴与焊件之间夹角,一般掌握在()。

( A )A.45度 B. 60度 C. 90度 D. 大于90度

8.散热器水压试验的标准是:( A )A.水压试验时间为2~3min,不漏不渗为合格。

B.水压试验时间为5~10min,不漏不渗为合格。

C.水压试验时间为20~30min,不漏不渗为合格。

D.水压试验时间为30~60min,不漏不渗为合格。

9.为保证建筑内、外排水管道中产生的臭气及有害气体不得进入室内污染环境,在卫生器具出口处装置存水弯,存水弯中存有一定高度的水柱,称为( B )

A.水柱B.水封C.水浸D.水压

10.波纹补偿器安装前必须做( A )A.水压实验B.水灌实验C.通气实验D.通球实验

11.在焊缝边缘的母材上出现被电弧烧熔的凹槽称为( B )A.夹渣B.咬边C.焊瘤D.未焊透

12.管道上的压力表必须安装在便于观察的位置,压力表设有存水弯管,压力表与存水弯之间应安装( C )

A.闸阀B.截止阀C.三通旋塞阀D.安全阀

13.在设备施工图中常见管道平面图标注管道的坡度,坡向符号用箭头表示,表示坡度的方向。(B )A.上升B.下降C.水平D.垂直

14.膨胀水箱的膨胀管及循环管上(B )安装阀门。(B )A.可以B.不得C.必须D.安装不安装都可以

15.采暖管道穿墙套管管径比管道大(B )

A.0号B.2号C.3号D.5号

16.水表安装时,表外壳距墙净距为( A )A.10~30mm B.30~40 mm C.50~60 mm D.80~100 mm

17.室内消火栓栓口安装高度距地(B )A.1米B.1.1米C.1.2米D.2米

18.冷、热水管道同时安装应为( B ) A.上冷下热、左热右冷B.上热下冷、左热右冷

C.上冷下热、左冷右热D.上热下冷、左冷右热

19.地漏水封高度不得小于毫米。( B )A.40 B.50 C.60 D.70

20.室内排水管道闭水试验要求是什么(D )A.满水20分钟B.满水30分钟

C.满水45分钟D.满水15分钟再灌满持续5分钟

21.采暖立管穿楼板时应采取哪项措施? ( A )A.加套管B.采用软接C.保温加厚D.不加保温

22.在低温热水采暖系统中,顶层干管敷设时,为了系统排气,一般采用的坡度(D )A. 0.02 B.0.001 C.0.01 D.0.003

23.采暖管道必须穿过防火墙时,应采取措施。( A )A.固定、封堵B.绝缘 C.保温D.加套管

24.散热器不应设置在( B )A.外墙窗下 B.两道外门之间C.楼梯间D.走道端头

25.排水铸铁管的特点( D )A.承压能力高 B. 能承受荷载 C. 安装方便 D. 耐腐蚀

26.下列关于排水管道的布置的陈述不正确的是(D )A.应尽量使排水管道距离最短,管道转弯最少。

B.排水立管应设置在最脏、杂质最多及排水量最大的排水点处。

C.排水管道不得布置在遇水能引起爆炸、燃烧或损坏的产品和设备的上方。

D.排水管道可以穿越伸缩缝、沉降缝、烟道和风道。

27.为了避免下排水式的卫生器具一旦堵塞,清通时对下层住房的影响,可采用

( B )A.同层排水的方式B.增加排水副管

C.设专用通气管D.加大管径,增大流速

28.空调风管穿过空调机房围护结构处,其孔洞四周的缝隙应填充密实。原因是:

(C )A.防止漏风B.避免温降C.隔绝噪声D.减少振动

29.机械排烟管道材料必须采用( D )A.不燃材料B.难燃材料C.可燃材料 D.A、B两类材料均可30.下列材料中不能用来制作风管。( D )A.薄钢板B.玻璃钢C.混凝土D.铸铁

31.《建筑工程施工质量验收统一标准》是什么性质标准( A )A.强制性B.推荐性C.支持性D.政府规定

32.管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用( A )A.螺纹连接B.法兰连接C.焊接连接D.卡套式专用管件连接

33.冬季水压试验必须在以上进行。(C )

A.零度以上B.零下1度C.零上5度D.零上10度

34.用手触摸变压器外壳时,如有麻电感,可能是( C )A.线路接地引起B.过负荷引起C.外壳接地不良D.线路未接地

35.室内采暖管道安装时,当管径小于等于32 mm时应采用( B )

A.焊接B.螺纹连接C.法兰连接D.咬口

36.为使管道减少泄漏的可能和增强管道的弹性,尽量减少( C )A.螺纹连接B.法兰连接C.焊接连接D.承插连接

37.金属压力表的读数值是( B )

A.绝对压强B.相对压强C.标准大气压强D.真空度压强

38.建筑内排水管主要有器具排水管、、排水立管、排水干管和排出管。( D )A.排水细管B.排水立支管C.排水横支管D.排水横管

39.建筑内给水管道常用的敷设方式有( A )

A.明设和暗设B.暗设C.明设或暗设D.明设

40.水表按工作原理分为容积式水表、活塞式水表和( A )

A.流速式水表B.读卡式水表C.闸阀式水表D.电脑控制式水表

41.()是将生活污水、工业废水和雨水混合在一个管渠内排除的系统。(C )A.控制排流制B.分流制C.合流制D.不完全分流制

42.()是一项集城市用水的取水、净化、输送,城市污水的收集、处理、综合利用,降水的汇集、处理、排放,以及城市防洪、排涝为一体的系统工程。( C )

A.消防给排水工程B.室内给排水工程

C.室外给排水工程D.建筑给排水工程

43.()用来对管线进行检查和清通,同时有连接管段的作用。一般设置在管线交汇、转弯、管线尺寸或坡度改变以及直线距离过大的地方。( B )

A.跌水井B.检查井C.雨水口D.出水口

44.建筑内给水系统由引入管、给水附件、管道系统、水表结点、()与室内消防设备等部分组成。( B )

A.减压和贮水设备B.升压和贮水设备C.排放设备D.智能贮水设备

45.供暖管道的最高点和最低点应设置:( D )

A.泄水阀;放水阀B.防水阀;排气阀

C.防水阀;泄水阀D.排气阀;泄水阀

46.圆形风管的截面定型尺寸应以直径符号Φ后跟以为单位的数值表示。( C )

A.米B.厘米C.毫米D.分米

47.对于无缝钢管管径标注为D108×4,其中4表示( C )

A.外径B.内径C.壁厚D.管长

48.对于无缝钢管管径标注为D108×4,其中108表示( A )

A.外径B.内径C.壁厚D.管长

49.当水在管中流动时发生流速突然变化,会使水流突然受到很大的正负压力的作用,称为( B )

A.反水现象B.水锤现象C.垂直失调现象D.水平失调现象

50.膨胀水箱的配管中必须装设阀门的是()。( D )

A.溢水管B.膨胀管C.循环管D.信号管

51.在低温热水采暖系统顶层干管敷设时,为了系统排气,一般采用的坡度为( D )

A.0.02 B.0.001 C.0.01 D.0.003

52.舒适性空调夏季室内温度应采用( C )

A.18~22℃B.20~26℃C.22~28℃D.26~30℃

53.普通风机盘管,不具备功能。( C )

A.加热 B.冷却 C.加湿D.去湿

54.异程式采暖系统的优点在于( B )A.易于平衡 B.节省管材 C.易于调节 D.防止近热远冷现象

55.下列关于排水管道的布置陈述不正确的是( D )

A.应尽量使排水管道距离最短,管道转弯最少。

B.排水立管应设置在最脏、杂质最多及排水量最大的排水点处。

C.排水管道不得布置在遇水能引起爆炸、燃烧或损坏的产品和设备的上方。

D.排水管道可以穿越伸缩缝、沉降缝、烟道和风道。

56.采暖管道设坡度主要是为了( B )A.便于施工 B.便于排气 C.便于放水D.便于水流动来源

57.试问在下述有关机械循环热水供暖系统的表述中,是错误的。( B )A.供水干管应按水流方向有向上的坡度;

B.集气罐设置在系统的最低点;

C.使用膨胀水箱来容纳水受热后所膨胀的体积;

D.循环水泵装设在锅炉入口前的回水干管上。

58.与铸铁散热器比较,钢制散热器用于高层建筑采暖系统中,在方面占有绝对优势。

( D )

A.美观B.耐腐蚀C.容水量 D.承压

59.空调机房位置选择下列哪项不合适( B )

A.冷负荷集中

B.周围对噪声振动要求高

C.进风排风方便

D.维修方便

60.锅炉安全阀的作用,当锅炉内压力超过额定值时安全阀开启,排出足够的蒸汽使锅炉内,降到额定压力时安全阀自动关闭,保证安全。( A )

A.压力下降;B.压力不变;C.压力升高;D.压力为0

61.焊接钢管的连接,管径小于等于32mm,应采用接连。( C )

A.焊接B.法兰C.螺纹D.法兰和焊接

62.常用的锅炉煮炉药剂是( D )

A.氢氧化铝B.磷酸钙C.无水碳酸钠 D.氢氧化钠和磷酸三钠

63.所谓锅炉工作参数是指( C )

A.出力和压力 B.出力和温度C.压力和温度 D.出力和效率

64.关于制冷系统的管道,以下说法错误的是( D )

A.氨系统的管道一律采用无缝钢管B.氟利昂系统的管道通常采用铜管

C.制冷系统的管道采用焊接接口D.制冷系统的所有管路都不需要保温

65.以下这些附件中,不用于热水供热系统。( A )

A.疏水器B.膨胀水箱C.排气阀D.除污器

66.同程式采暖系统的缺点在于(B )

A.易于平衡 B.管材耗量大 C.易于调节D.防止近热远冷现象

67.与铸铁散热器比较,钢制散热器用于高层建筑采暖系统中,在方面占有绝对优势。( B )A.美观B.承压C.容水量 D.耐腐蚀

二、多项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)

在每小题列出的四个备选项中有两个以上是符合题目要求的,请将其代码填写在题后

的括号内,错选、多选、少选或未选均无分。

1.通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口。(AB )

A.45°弯头B.45°三通C.90°弯头D.90°三通

2.管道加工中,切断的方法有下列哪些(ABCD )A.锯断B.刀割C.气割D.磨割

3.下列关于管道支架的说法,正确的有(ABD )A.支承管道B.限制管道位移

C.不同类型管道支架可相互借用D.限制管道变形

4.管道的安装方法有哪些(ABCD )A.栽埋法B.预埋件焊接法C.膨胀螺栓法D.抱柱法

5.下列系统中需要保温。(ACD )A.空调风管B.排烟风管C.冷凝水管D.冷冻水管

6.排水管道在隐蔽前必须做灌水实验,正确的说法有(ABC )

A.灌水高度不低于底层卫生器具的上边缘

B.灌水高度不低于底层地面高度

C.满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格

D.满水30min后,液面不降,管道及接口无渗漏为合格

7.下列说法正确的有(ABCD )A.管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接

B.镀锌钢管套丝时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理

C.管径大于100mm的镀锌钢管应采用卡套式专用管件连接

D.镀锌钢管的焊接处应做二次镀锌处理

8.雨水管道宜使用(ABD )A.塑料管B.铸铁管C.无缝钢管D.混凝土管

9.区域火灾报警器安装时,应(ABC )A.安装在墙上 B.底边距地的高度不小于1.5m

C.正面操作距离不小于1.2m D.正面操作距离不小于2m

10.火灾自动报警系统传输线路应采用保护方式布线。(AD )A.穿金属管B.线槽C.穿硬质塑料管D.封闭式线槽

11.给水管道禁止使用(AC )A.铸铁管B.镀锌钢管C.混凝土管D.复合管

12.卫生器具按其作用分为:及专用卫生器具。(ABC )A.便溺器具B.盥洗和淋浴器具C.洗涤器具D.塑料盆

13.室内给水回流污染的现象主要有( BCD ) A.埋地管道、阀门等附件连接严密B.饮用水与非饮用水管道直接连接

C.防水附件安装不当D.饮用水管与大便器连接不当

14.室内消火栓给水系统由等组成。(ACD )A.水枪、水带B.消火栓、消防水喉

C.消防管道、消防井D.消防水池、增压设备

15.手动火灾报警按钮的安装,应(ABC )A.牢固B.不得倾斜

C.在墙上距地面1.5m处D.在墙上距地面2m处

16.下列属于防火分隔物。(ABD )A.防火墙B.楼板C.室内木门D.防火门

17.《建筑设计防火规范》适用于下列哪些建筑 ( AB )

A .九层住宅

B .高层工业建筑

C .无窗厂房

D .地下铁道

18.供暖系统按作用范围分( ) (ABD )

A .局部供暖系统

B .集中供暖系统

C .楼宇供暖系统

D .区域供暖系统

19.供暖系统的辅助设备有( )。 ( AC D )

A .集气罐

B .散热器

C .自动排气阀

D .除污器

20.室内给排水常用的管材有混凝土管、陶土管和( ) ( ABCD )

A .钢管

B .铸铁管

C .塑料管

D .石棉水泥管

21.常用的截流调节配件有 、减压阀及安全阀、止回阀等。 ( ABC )

A .闸阀

B .截止阀

C .蝶阀

D .水泵

22.选择水表的类型应考虑下列因素: ( BCD )

A .水表的工作时间、通过水表的介质工作压力及浑浊度;

B .通过水表的最大流量、最小流量和正常流量;

C .给水设计秒流量不超过水表的额定流量

D .安装水表的管道直径、室外给水系统的压力等。

23.建筑排水系统按其所排的污废水性质可分为 、雨水管道和特殊排水管道。

( ABCD )

A .生活废水管道

B .生活污水管道

C .生产废水管道

D .生产污水管道

24.离心式水泵的基本参数有 和转速等。 ( AB )

A .流量

B .扬程

C .温度

D .水质

25.下列 属于防火分隔物。 ( BCD )

A .室内木门

B .防火墙

C .楼板

D .防火门

26.供暖系统的辅助设备有 ( AB D )

A .集气罐

B .自动排气阀

C .散热器

D .除污器

27.室内排水常用的管材有混凝土管、陶土管和 ( BCD )

A .无缝钢管

B .铸铁管

C .塑料管

D .石棉水泥管

28.常用的增压和流量调节装置有 ( ABC )

A .高位水箱

B .水泵装置和贮水池

C .吸水池和气压给水装置

D .低位水箱

29.下列 属于防火分隔物。 ( ACD )

A .防火墙

B .室内木门

C .楼板

D .防火门

30.选择水表的类型应考虑下列因素 ( ABD )

A .通过水表的最大流量、最小流量和正常流量;

B. 给水设计秒流量不超过水表的额定流量

C. 水表的工作时间、通过水表的介质温度及浑浊度;

D .安装水表的管道直径、室外给水系统的压力等。

( √ )

2.压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。 ( √ )

3.立管穿越楼板时(水平管穿越隔墙时相同),为了使管道可以自由移动而且不损坏楼板或墙面,

应在安装位置预埋钢套管,套管内径应等于管道的外径。 ( × )

三、判断题(本大题共10小题,每题1分,共10分) 正确打“√”,错误打“×”。

4.管道敷设只有明敷、通行地沟、半通行地沟、不通行地沟、直埋敷设。(×)

5.散热器安装前安装前应做水压试验。试验压力如设计无要求应为工作压力的2倍,但不小于0.6MPa。(√)

6.给水管道布置应力求短而直,并尽量考虑沿墙、梁、柱直线明装敷设。(√)

7.地漏用于排除室内地面积水。在排水口处盖有防止杂物落入排水管内的篦子。地漏设在不透水

地面的最低处,篦子顶面应比地面低5~10mm,室内地面应有不小于0.01的坡度坡向地漏。

(√)

8.安装水表时,螺翼式水表的上游侧,应保证长度为8~10倍水表公称直径的直线段,其他水表

的前后,则应有不小于100mm的直线段。旋翼式水表和垂直螺翼式水表应水平安装。(×)

9.止回阀用来阻止管道中水的顺向流动。(×)10.排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。(√)

11.供回水干管中的水流方向相反,通过各个立管的循环环路的总长度都不相等,这种系统叫做异程式系统。(√)

12.一般的住宅建筑,排水立管靠卫生间的墙角处暗设。(×)

13.高层建筑给水系统一般要进行恰当的竖向分区。(√)

14.排水横支管一般在楼板层中或本层地面上布置。(×)

15.除污器可以反装,进水口处不宜设置阀门。(×)

16.止回阀用来阻止管道中水的逆向流动。(√)

17.塑料管和传统金属管相比,具有重量轻、耐腐蚀、卫生安全、安装复杂等特点。

(×)

18.铸铁管具有抗腐蚀性好、经久耐用、价格便宜的优点。(√)

19.排水管道的敷设应以暗设为主。(×)

20.排水立管用吊箍吊设在楼板下,排水横管一般用管卡固定。(×)

21.钢制散热器有承压能力高,体积大,质量轻,外型美观的特点。(×)

22.铸铁散热器体积大,耐腐蚀,使用寿命长,造价低。(√)

23.建筑内给水系统按其用途可分为生活给水、生产给水和消防给水系统。(√)

24.相比异程式系统,同程式系统克服了远冷近热的缺点,且耗材少。(×)

25.排水管道的敷设应以明设为主。(√)

26.安装水表时,旋翼式水表和垂直螺翼式水表应水平安装。(×)

27.水平管穿越隔墙时(立管穿越楼板时相同),应在安装位置预埋钢套管,套管内径应等于管道的外径。(×)28.钢管具有强度高、承受内压大、抗振性能好、表面光滑、易加工安装等优点。(√)29.对于无缝钢管管径标注为D108×4,其中4表示工作压力0.4MPa。(×)30.流速式水表是根据管径一定时,水流速度与流量成反比的原理计量水的。(×)

31.送风口位置应使新鲜空气尽量直接送到人的工作地点或洁净区域;排风口一般设在室内有害物浓度最大地点。(√)

四、简答题(本大题共6小题,每小题5分,共30分)

1.风机盘管的安装要求?

答:1)根据设计要求确定风机盘管的安装位置,根据安装位置选择支、吊架的类型,并对支、吊架进行制作与安装;

2)风机盘管安装一定要水平,机组冷凝水管不能压扁、折弯,保证应有的坡度和坡向。3)凝水管连接严密,不得渗漏;

4)风机盘管与风管、回风室及风口连接处严密;

5)风机盘管同冷热媒管道应在管道清洗排污后进行连接,以免堵塞换热器;

(评分标准:每条1分,共5分)

2. 室内给水管道的安装工艺流程?

答:室内给水管道的安装工艺流程如下:

安装前准备预制加工干管安装立管安装支管安装

管道试压管道冲洗管道防腐

(评分标准:共5分,每少1条扣1分,)

3.室内供热采暖系统的施工方法?

答:室内供热采暖系统的施工方法有两种,一种是先安装散热器具、再安装干管、配立管和支管。

另一种是先安装干管、配立管,再安装散热器、配支管。

(评分标准:共两种,每种各2.5分)

4.散热器布置的基本要求是什么?

答:(1)散热器一般应安装在外墙的窗台下,(1分)这样,沿散热器上升的对流热气流能阻止和改善从玻璃窗下降的冷气流和玻璃冷辐射的影响,使流经室内的空气比较暖和和舒适。(1分)(2)为防止冻裂散热器,两道外门之间不准设置散热器。(1分)在楼梯间或其他有

冻结危险的场所,散热器应单独设置立管和支管。(1分)楼梯间的散热器应尽可

能分配在底层,因为底层散热器加热的空气可以自动上升,补偿上部热损失。(1分)

5. 室外供热管道的热补偿措施有哪些?方形补偿器安装有何要求?

答:(1)管道安装应保证合理的坡度。(1分)

(2)正确选用补偿器的型号,其安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置

应符合要求。(2分)

(3)方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如沿其臂长方向垂直安装,必须

设排气及泄水装置。(2分)

6. 散热器的立管布置与敷设应注意哪些问题?

答:散热器的立管布置与系统形式、散热器布置位置等因素有关。

1)立管一般布置在房间的墙角处,或布置在窗间墙处,楼梯间的立管应单独设置,

以免冻结而影响其他房间供暖。立管上下端均应设置阀门,以便与检修。(2分)

2)立管穿越楼板时(水平管穿越隔墙时相同),应在安装位置预埋钢套管。套管

内径应稍大于管道的外径,管道与套管之间应填以石棉绳。(2分)

3)管道穿越楼板,套管上端应高出地面20mm,下端与楼板底面相平。(1分)

7.简述建筑采暖工程施工图的组成和识读的方法、步骤。

答:建筑采暖工程施工图由目录、设计说明、主要设备及材料表、平面图、轴测图和详图组成。(写出4项(含)以上得2分)

识读的方法、步骤:平面图与轴测图互相对照,从供热管入口开始,沿水流方向管按供水干、立、支管的顺序到散热器,再从散热器开始,按回水支、立、干管的顺序到出口止。(3分)

8.室外管道直埋敷设的施工程序是什么?

答:放线定位→挖土→地沟垫层处理→防腐保温→管道敷设→补偿器安装→水压试验→防腐保温修补→填盖细砂→回填夯料

(评分标准:每2项得1分,共5分)

9.常用的建筑排水工程管材有那些?其连接方式是什么?

答:(1)铸铁管。球墨排水铸铁管为不锈钢卡箍连接及承插连接。

(2)硬聚氯乙烯塑料管。承插黏接。

(3)聚氯乙烯(UPVC)高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管。采用热熔、承插连接。

(4)混凝土管。水泥连接。

(评分标准:答全共5分,缺1条扣1分)

10. 热水采暖系统为何要设置膨胀水箱?有哪些配管?

答:为消除水受热时体积膨胀的影响而设置与大气相通的开式膨胀水箱,作用是容纳

系统中水因受热而增加的体积,并补充系统中水的不足。排除系统中的空气,还有

指示系统中的水位和控制系统中静水压力的作用。(3分)

常配有循环管、膨胀管、溢流管、检查管。(2分)

11. 常用的金属薄板有哪些?制作风管的薄板质量应满足哪些要求?

答:常用的金属薄板有普通钢板(俗称黑铁皮)、镀锌钢板(白铁皮)、不锈钢板、

铝板和复合钢板。(2分)

制作风管的薄板质量应满足的要求:板面平整、光滑,无脱皮现象,不得有裂缝、结疤及绣坑,厚薄均匀一致,边角规则,呈矩形,具有较好的延展性,

适宜咬口加工。(3分)

12.消防系统报警阀组的安装应符合哪些要求?

答:(1)压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。(1分)

(2)排水管和试验阀应安装在便于操作的位置。(2分)

(3)水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。(2分)

13. 简述常用风阀的种类、用途及安装要求?

答:常用风阀1、防火阀的用途是当发生火灾时,它可切断气流,防止火灾蔓延。

防火阀有水平安装、垂直安装和左式、右式之分,安装时不得随意改变,以保证

阀板的开启方向为逆气流方向,易熔片处于气源一侧。3、止回阀的用途防止被

污染的空气倒流进入室内。安装时注意方向。2、对开多叶调节阀在通风系统中

用于调节系统风量,安装没有什么特殊要求。4、排烟阀,平时不使用、常闭,

并设有手动或自动开启装置,或与消防系统联动,多数排烟阀有远控装置,一般

为80℃打开,280℃关闭,其外型与防火阀相似。安装同防火阀。

(评分标准:答出四类给全分5分。缺1类扣1 分)

14. 室外热力管道的敷设方法有哪几种?

答:室外热力管道的敷设方法有1、架空敷设,架空敷设可采用单柱式支架、常拉

索支架、栈架和沿桥梁等结构敷设,也可沿建筑物的墙壁或屋顶敷设。2、地沟敷

设,其中有通行地沟、半通行地沟和不通行地沟。3、无沟直埋敷设,管道直埋敷

设按补偿器类型可分为有补偿直埋和无补偿直埋。

(评分标准:共3大类,全答对共5分,缺1类扣2分)

15.常用的建筑给水工程管材有那些?其连接方式是什么?第3套

答:常用的建筑给水工程管材有:金属管、复合管、塑料管。

其连接方式:

(1)钢管及钢塑复合管有螺纹连接、法兰连接和卡箍连接三种。

(2)铸铁管有承插连接和法兰连接两种。

(3)钢骨架复合管有热熔连接和法兰连接两种。

(4)塑料管有螺纹连接、热熔连接、法兰连接、黏接。

(评分标准:答出4类给全分5分。缺1类扣1 分)

16. 建筑给水排水工程施工图主要包括哪些内容?识读方法是什么?

答:内容:主要由图纸目录、设计总说明、图例、建筑给水排水平面图、建筑给水排水管道系统图、详图等组成。(答出4个(含)以上给2分)

识读方法:(1)阅读设计说明、图例。

(2)浏览建筑给水排水平面图。

(3)对照建筑给水排水平面图,阅读建筑给水排水系统图及详图。(3分)

17.什么是活动支架?常用的有那几种形式?

答:支架设置在管道中间支撑的地方,管道与管架之间允许产生相对位移,不约束管道的热变形。(2分)

常用的活动支架有轴向滑动、双向滑动、导向滑动、双导向滑动四种结构类型。(3分)

18. 建筑内部排水工程附件有那些?主要作用是什么?

答:(1)地漏主要用来排除地面积水。

(2)存水弯在此形成水封。水封防止排水管网中产生的臭气、有害气体或可燃气体通过卫生器具进入室内。

(3)清扫口是一种安装在排水横管上,用于清通排水横管的附件。

(4)检查口是一种带有可开启的检查盖,装设在排水立管及较长横管段上的附件。

(5)伸缩节是一种可以伸缩的装设在排水立管及较长横管段上的附件。

(答出1个给1分,全分5分。)

五. 论述题(本大题共2题,每小题10分,共20分)

1.简述采暖工程中散热器安装步骤及技术要求?

(1)散热器的组对(1分)

1)散热器的对丝应逐个逐口用手拧试,不应过松过紧。(1分)

2)组对散热器,应平直紧密,垫片不得露出颈外。(1分)

2)组对好的散热器一般不应平放,若受条件限制必须平堆放时,堆放高度不应超过十层,且每层间应用木片隔开。竖向堆放时,也应用木片或草绳隔开。(1分)

(2)散热器试压

散热器水压试验的标准是:水压试验时间为2~3min,不漏不渗为合格。(2分)

(3)散热器的安装

1)散热器位置的确定(1分)

2)埋栽散热器托钩散热器安装有两种方式:一种是安装在墙上的托钩上,一种是安装在地上的支座上。散热器托钩可用圆钢或扁钢制作。(1分)

3)安装散热器安装时,要轻抬轻放,避免碰坏散热器托架。安装的允许偏差和检验方法应符合规范规定。(2分)

2. 管道连接的的方法有哪些?试分析其中四种连接方法的使用场所?

答:管道连接方法主要有螺纹连接、法兰连接、焊接连接、承插连接、热熔连接、粘接、卡套连接、卡压连接、沟槽连接和专用管件连接。(2分)

使用场所分析:

1)螺纹连接适用于低压流体输送用焊接钢管、带内衬的钢管、部分预制螺纹的铸铁管、带滚压螺纹的薄壁不锈钢管、硬质塑料管以及厚壁铜管等。(2分)

2)法兰连接主要用于管道与管道、管道与带法兰的管件、配件或设备的连接处,以及管道需要经常拆卸检修的场所。法兰连接适用于金属管和非金属管等多种管材。(2分)

3)焊接连接分为电焊、气焊和钎焊等,电焊、气焊主要用于钢管及熟铁制品的连接,钎焊、熔焊常用于非铁金属管道的连接,热风焊用于塑料制品的连接。(2分)

4)承插连接主要用于给水、排水、城市燃气、化工等工程中的铸铁管、混凝土管、陶土管和部分塑料管道。(2分)

3.室外供热管道地沟安装时的技术要求有哪些?

答:1)在不通行地沟安装管道时,应在土建垫层完毕后立即进行安装。

2)土建打好垫层后,按图纸标高进行复查并在垫层上弹出地沟的中心线,并按规定间距安放支座及滑动支架。

3)管道应先在沟边分段连接,管道放在支座上时,用水平尺找平找正。管道安装在滑动支座上时,要在补偿器拉伸并找正位置后才能焊接。

4)通行地沟的管道应安装在地沟的一侧或两侧,支架应采用型钢,支架最大间距应符合有关规定。5)支架安装要平直牢固,同一地沟内有几层管道时,安装顺序应从最下面一层开始,再安装上面的管道。为便于焊接,焊接连接口要选在便于操作的位置。

6)遇有伸缩器时,应在预制时按规范要求做好预拉伸并做好支撑,按位置固定,与管道连接。

7)管道安装时,坐标、标高、坡度、甩口位置、变径等复核无误后,再把吊架螺栓紧好,最后焊牢固定卡处的止动板。

8)冲水试压,冲洗管道办理隐蔽工程检验手续,把水泄净。

9)管道防腐保温,应符合设计要求和施工规范规定,最后将管沟清理干净。

(共10分,缺1条扣1分)

4.室外供热管道直埋安装时的技术要求有哪些?

1)根据设计图纸的位置进行测量、打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。

2)为了便于管道安装,挖沟时应将挖出出来的土堆放在沟边一侧,土堆底边应与沟边保持0.6~1m 的距离,沟底要求找平夯实,以防止管道弯曲受力不均。

3)管道下沟前,应检查沟底标高、沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。

4)管道应先再在沟边进行分段焊接,每段长度为25~35m。放管时,应用绳索将一端固定在地锚上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠将管段移至沟边,放好木滑杠,统一指挥,慢速放绳,使管段沿滑木下滚。为避免管道弯曲,拉绳不得少于两条,沟内不得站人。

5)沟内管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小以便于焊接操作为宜。

6)阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕。7)管道水压试验应按设计要求和规范规定进行,办理隐检试压手续,并把水泄净。

8)管道防腐应预先集中处理,管道两端留出焊口的距离,焊口处的防腐在试压完后再处理。

9)回填土时要在保温管四周填细砂,再填素土,用人工分层夯实。管道穿越马路处埋深少于800mm 时,应做简易管沟,加盖混凝土盖板,沟内填砂处理。

(评分标准:共10分,缺1条扣1分,数值不要求精确)

5.室外供热管道架空安装时的技术要求有哪些?

答:1)按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座。

2)支架安装牢固后,进行架设管道安装,管道和管件应放在地面组装,长度以便于吊装为宜。

3)管道吊装,可采用机械或人工起吊,绑扎管道的钢丝绳吊点位置,应以管道不产生弯曲为宜。

已吊装尚未连接的管段,要用支架上的卡子固定好。

4)采用螺纹连接的管道,吊装后随即连接;采用焊接时,管道全部吊装完毕后再焊接。焊缝不允许设在托架和支座上,管道间的连接焊缝与支架间的距离应大于150~200mm。

5)按设计和施工各规定的位置,分别安装阀门、集气罐、补偿器等附属设备并与管道连接好。

6)管道安装完毕,要用水平尺在每段管上进行一次复核,找正调直,使管道在一条直线上。

7)摆正或安装好管道穿结处的套管,填堵管洞,预留口处应加好临时管堵。

8)按设计或规定的要求压力进行冲水试压,合格后办理验收手续,把水泄净。

9)管道防腐保温应符合要求和施工规范的规定,注意做好保温层外的防雨、防潮等保护措施。

(评分标准:全分10分。缺1条扣1 分)

建筑设备第二版-复习资料资料

建筑设备第二版-复习 资料

第一篇给水排水系统 第一章城镇给水工程 1、给排水工程从工程内容上大致可分三部分:(1)室外给水工程(也称城镇给水工程)(2)室内给排水工程(也称建筑给水排水工程)(3)室外排水工程(也称城镇排水工程) 2、城镇用水量可分为:生活用水量,生产用水量,消防用水量,城镇其他用水量 3、日常生活均需一定量的用水,包括饮用,炊事及清洁卫生等用水,用水标准与生活水平,生活习惯,气候条件,水费,水质等有关 4、一年之内,用水量最大的一天的用水量称为最高日用水量(Qmd),它与平均日用水量(Qd)的比值Kd=Qmd/Qd(单位:m3 /d)称为日变化系数;在最高日内,其中用水量最大的一小时的用水量称为最高时用水量(Qh),它与最高日平均时用水量(Qmd/24)的比值称为时变化系数Kh=24Qh/Qmd(单位:m3 /d) 5、用水量计算应根据各方因素,参照用水量标准及变化系数来计算各种用水量包括生活,生产,消防,及市政等用水量(p4倒数几行) 6、但凡能满足水源水质标准的水都可用作水源,包括天然淡水,海水和再生水。用于城镇生活用水的供水水源主要是天然淡水,天然淡水可分为地下水和地表水两大类,地下水可分为潜水,承压水和溶洞水 7、从水源取用原水的设施称取水构筑物 管井 地下取水构筑物 大口井

取水构筑物岸边式 固定式取水构筑物 河床式 地面取水构筑物 浮船式 活动式取水构筑物 缆车式 8 、P8混凝沉淀 9、(简答) 输水与配水系统由输水泵站,中途升压泵站,输水管,配水管网及调节构筑物组成。1.输水泵站又称二泵站,因水流从取水泵站算起是第二次被提升而得名,其任务是由水厂清水池抽水向管网供水2.中途升压泵站是用于输水途中再次提升水压的泵站3.输水管是负责向城镇配水管网输水的总管,它本身不负担向用户配水的任务4.配水管网是负责向用户供水的管道,有两种布置形式①树枝式管网②环式管网5.管网上的附属设备:为保证管网正常工作和维护管理,管道上常设置阀门(有闸阀,截止阀,蝶阀之分,接口方式有螺纹连接和法兰连接两种),排气阀,泄水阀,消火栓(消火栓之间的间距不超过120M)6.调节构筑物有清水池,管网前后设的高地水池或水塔 10、

建筑设备基础知识与识图

建筑设备基础知识与识图

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

一、筒答题 1.建筑内给水系统由哪几部分组成? 2.水箱一般设置哪些配管? 3.常用的给水附件有哪两类?各举一例。 4.简述蒸汽供暖与热水供峻比较的优缺点。 5.简述垂直单管顺流式系统的优缺点。 6、给排水管道如何防止腐蚀? 7、机械循环热水采暖系统中异程式系统与同程式系统各有何优缺点? 8、通风与空气调节在概念上有何区别? 9、室内照明灯具有哪几种布置方式?各有什么特点?分别适用于什么场合? 10、简述卫生器具的满水和通水试验要求。 二计算题 1.某住宅楼有住户66户,每户设有洗脸盆、低位冲洗水箱大便器、洗涤盆、浴盆各一个。试计算该楼的设计秒流量。当v=1.0m/s时,引入管的管径为多少?(α=1.1,k =0) 2、在自然热水采暖系统中,锅炉与最底层散热器的高差为8m,当供水温度为95℃(密度是961.92kg/m3),回水温度为70℃(密度是977.81kg/m3)时,则可产生循环作用压力为多少? 3、普通的15W的白炽灯的初始光通量为110 lm,普通的15W的荧光灯的初始光通量为450 lm,试比较哪种灯的发光率高? 器具名称洗脸盆洗涤盆浴盆坐便器 额定流量L/s 0.20.2 0.2 0.1

一、判断:(每题2分,共20分) 1、为了检验各卫生器具与连接件接口处的严密性,卫生器具安装完毕必须进行通水试验。(×) 2、高压蒸汽采暖系统可以采用重力回水或者机械回水方式。(×) P262 3、大型民用建筑设施的供电,一般电源进线为6~10kv,经过高压配电所,再用几路高压配电线,将电能分别送到各建筑物变电所,降为380/220V低压,供给用电设备。(×) 4、风机出口要有不小于管道直径的5倍的直管段,以减小涡流和阻力。( ) P2785、PE线和PEN线上一般不允许设开关或者熔断器。(√ ) P265 6、低压断路器又称低压自动空气开关。它既能带负荷通断正常的工作电路又能在短路、过负荷及电路失压时自动跳闸,因此被广泛用于低压配电系统中。(√ ) 7、管道布置应该遵循水管让风管,有压管道让无压管道原则。() 8、全自动楼梯过道照明开关可根据声音传感装置随时提供照明。(×)

建筑设备复习题及答案 ()

建筑设备复习题及答案 一、填空题 1、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 2、蒸汽供暖系统中疏水器作用是自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及管道中的凝水;排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。 3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水,送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水质、水量、水压的要求的冷水供应系统。 4、建筑耗热量计算包括维护结构耗热量、冷风渗透侵入耗热量两个方面。 5、照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明、局部照明、混合照明。 6、集中热水供应系统设置循环管道的原因:开启龙头即可得到热水,使用方便且节省用水。 7、采暖热负荷由围护结构热负荷、冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量三个部分组成。 8、集中供暖系统由热源、输送管网和散热设备三个部分组成。 9、根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统三个部分组成。 10、根据空气流动的动力不同,通气方式可分为自然通风和机械通风两种。 11、自然通风借助于风压和热压促使空气流动的。 12、根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可分为全面通风和局部通风两种。机械通风的局部通风系统又可分为局部送风和局部排风两种。 13、低压配电线路布置方式:放射式、树干式、混合式。 14、建筑防雷接闪系统组成:接闪器、引下线、接地装置。 15、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:照度。 16、举出两种常见的开关设备:照明器控制开关、刀开关、自动空气开关。 17、安全电流:~~;安全电压等级:12V、24V和36V。 18、热水供应方式按加热方法分有直接加热法和间接加热法;前者利用锅炉烧制热水,后者利用热媒经水加热器制备热水;按管网布置形式分为上行下给式与下行上给式管网;按有无循环管分,可分为全循环、半循环、无循环热水系统。 19、铸铁管的连接方法承插方式、法兰盘连接。 20、给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施组成。 21、雨水管到按布置位置可分为外排水系统、内排水系统、混合排水系统。 22、水表按翼轮构造不同,分为旋翼式(叶轮式)、螺翼式。 23、室内消防系统按种类和方式可分为消火栓给水系统、自喷灭火系统、其他固定灭火设施。 24、排水当量是给水当量的倍 25、热水供应系统的组成热媒系统、热水系统、附件 26、冷热水管道并行应坚持上热下冷,左热右冷 27、灭火机理冷却、窒息、乳化、稀释 28、排水管道设计的影响要素坡度、最小管径、自净流速 29、自喷系统按喷头的开闭形式分为开式喷水系统、闭式喷水系统 30、高层与超高层的界限高度为100米 二、简答题 1、排水系统中通气管系的作用,形式。 答:向排水管内补充空气,使水流畅通,减少排水管内的气压变化幅度,防止卫生器具水封破坏,并将馆内臭气排入大气中。形式有器具通气管、环形通气管、专用通气管、结合通气

装配式建筑施工工艺流程实例图解

装配式建筑施工工艺流程实例图解 装配式建筑已不在陌生,特别在近几年,3D打印技术的出现之后,装配式建筑将会成为新型建筑主流。作为一名工程人,一定要知道装配式建筑的施工工艺流程。下面我们就一起对比分析装配式与传统建筑的5大优势有哪些? 装配式建筑施工工艺流程工艺流程图解: 1、安装外墙板(三明治夹心保温板) 2、墙板连接件安装、板缝处理。 3、叠合梁安装 4、内墙板安装。 5、柱、剪力墙钢筋绑扎。 6、电梯井道内模板安装。 7、剪力墙 9、墙柱模板拆除、楼板支撑搭设、安装叠合式楼板。 10、吊装楼梯梯段。 11、工作面安装安全防护措施。 12、楼板拼缝处抗裂钢筋安装。 13、楼板内预埋管线安装、面层钢筋绑扎。 14、楼板混凝土浇筑。 15、进入上一层结构施工,拆除栏杆,吊装外墙板。 装配式建筑工艺与传统建筑工艺对比的5大优势: 1、施工现场施工取消外架,取消了室内、外墙抹灰工序,钢筋由工厂统一配送,楼板底模取消,墙体塑料模板取代传统木模板,现场建筑垃圾可大幅减少。

装配式: 传统式: 2、PC构件在工厂预制,构件运输至施工现场后通过大型起重机械吊装就位。操作工人只需进行扶板就位,临时固定等工作,大幅降低操作工人劳动强度。 装配式: 传统式: 3、门窗洞预留尺寸在工厂已完成,尺寸偏差完全可控。室内门需预留的木砖、砼块在工厂也完成,定位精确,现场安装简单,安装质量易保证。 装配式: 传统式: 4、保温板夹在两层混凝土板之间,且每块墙板之间有有效的防火分隔,可以达到系统防火A级,避免大面积火灾隐患。且保温效果好,保温层耐久性好,外墙为混凝土结构,防水抗渗效果好。 装配式: 传统式: 5、取消了内外粉刷,墙面均为混凝土墙面,有效避免开裂,空鼓、裂缝等墙体质量通病,同时平整度良好,可预先涂刷涂料或施工外饰面层或采用艺术混凝土作为饰面层,避免外饰面施工过程中的交叉污损风险。 装配式: 传统式: 工程人,每天学一点儿,进步一点!

《建筑设备》复习资料

填空题 1、建筑内部给水系统是为了满足生活、、各用水点对、、要求的冷水供应系统;按照其用途可分为生活给水系统、、;生活给水系统分为、分质给水系统;分质给水系统又分为、、。 2、常用的给水管道连接方式有、、焊接、等。 3、室内给水管道布置形式按供水可靠程度要求可分为和两种形式;按水平干管的布置位置又可分为、和中分式三种形式。 4、建筑消防给水系统可分为___________、____________等类型。 5、屋面雨水外排水系统可分为____________、______________。 6、通气管系统可分为普通单立管、_____________和____________。 7、一个供热系统由、、组成。集中供暖设备系统的热媒主要有热风、_______与_______等物质;其中以_______为热媒的供暖系统是目前广泛使用的,该供暖系统按系统的循环动力分有_________循环和__________循环系统;按系统的每组立管管数分有__________与________系统。 8、燃气按其来源不同可分为__________、___________、____________三种,主要有__________、___________两种供应方式。 9、建筑内的通风有和两个过程;按空气流动的动力不同,可分为和;按作用范围不同,可分为 和。 10、空气调节是指对房间内空气、、空气流动速度及等空气参数进行人工调节。按空气处理设备的设置情况可分为、、全分散空调系统;按负担负荷所采用的介质分为、全水系统、、制冷剂系统;按处理的空气来源分为、直流式、。 11、可利用和对空气进行冷却减湿处理。 12、建筑供配电系统考虑降低损耗必须采用___________输电,为使用方面安全,必须_____________配电。 13、建筑中的照明种类,按用途可分为____________、___________、警卫值班照明、___________、节日彩灯和装饰照明等。 14、雷电对建筑物和电气设备危害的途径有____________、_______________、沿架空线路侵入。 15、低压配电系统结线方式可分为_____________、____________、混合式配电。 16、常用电光源按照发光方式的不同可分为和两种。 17、我国规定安全电压不超过_____________V。 名词解释 1、保护接地、保护接零 2、垂直失调、水平失调 3、自然通风、机械通风 4、强电系统、弱电系统 5、空调基数、空调精度 6、工艺性空调、舒适性空调

建筑设备复习资料整理

建筑内部给水系统概念:将城镇给水管网或自备水源给水管网的水引入室内,经配 水管送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水量、水压和水质要求的冷水供应系统。一、建筑内给水系统的分类 1.生活给水系统——供给人们饮用、盥洗、沐浴、烹饪用水。 1)生活饮用水系统 2)杂用水系统 目前国内通常将饮用水与杂用水系统合二为一,统称生活给水系统。 特点:(1)用水量不均匀 (2)水质应达《生活饮用水卫生标准》 2. 生产给水系统——供给生产原料和产品洗涤、设备冷却及产品制造过程用水。 特点:用水量均匀;水质要求差异大。 3. 消防给水系统——供给各类消防设备 特点:用水量大;对水质无特殊要求;压力要求高。 分类:1)消火栓给水系统 2)自动喷水灭火系统 4.给水系统的设置 1)独立的给水系统 2)共用给水系统 5.给水系统选择 相关因素:各类用水对水质、水量、水压、水温的要求; 室外给水系统的实际情况; 建筑使用功能对给水系统的要求。 1.引入管:引入管也称入户管,是一个与室外供水管网连接的总进水管。 2.水表节点:水表节点是指引入管上装设的水表及其前后设置的闸门、泄水装置的总称。水表: 螺翼式水表-大口径,阻力小,计量范围大。 旋翼式水表-小口径,阻力大,计量范围小。

干式水表-构造简单,计量精确,对水质要求高 湿式水表-精度低,计数机件不受水中杂质影响 闸门:关闭管网,以便修理和拆换水表。 泄水阀:检修时放空管网,检测水表精度、测进户点压力。 旁通管:设有消火栓的建筑物、因断水可能影响生产的建筑、不允许断水的建筑物如只有一条引入管时,应绕水表装旁通管,以提高安全供水的可靠性。 水表的安装要求:安装在便于检修和读数,不受曝晒、不结冻、不受污染及机械损伤的地方。为使水流平稳,计量准确,水表前后应有符合产品要求的直线管段。螺翼式水表前应有8~10倍公称直径的直线段。旋翼式水表前后应有300mm直线段。 3.管道-干管、立管、支管。 配水附件——各式龙头 调节附件——截止阀、闸板阀、蝶阀、止回阀 截止阀:水流单向流动;管径不大于75mm;需要调节流量、水压;需要经常启闭的管段上。 闸板阀、蝶阀:水流需双向流动;管径大于50mm。空间小的部位宜采用蝶阀。 止回阀:阻止管道中水的反向流动。 旋启式止回阀——设置在水平、垂直管道,阀前水压小时采用,启闭迅速易引起水锤,不宜在压力大的管道上采用。 升降式止回阀——靠上下游压差值使阀盘启动,水流阻力大,宜用于小管径的水平管道上。 1. 2 给水方式的类型 1、直接给水方式: 特点:系统简单,投资省,可充分利用外网水压。但是一旦外网停水,室内立即断水。 适用场所:水量、水压在一天内均能满足用水要求的用水场所。 设水箱给水方式(A): 特点:水箱进水管和出水管共用一根立管供水可靠,系统简单,投资省,可充分利用外网 水压。缺点是水箱水用尽后,用水器具水压会受外网压力影响。

建筑设备基础知识与识图

一、筒答题 1.建筑内给水系统由哪几部分组成? 2.水箱一般设置哪些配管? 3.常用的给水附件有哪两类?各举一例。 4.简述蒸汽供暖与热水供峻比较的优缺点。 5.简述垂直单管顺流式系统的优缺点。 6、给排水管道如何防止腐蚀? 7、机械循环热水采暖系统中异程式系统与同程式系统各有何优缺点? 8、通风与空气调节在概念上有何区别? 9、室内照明灯具有哪几种布置方式?各有什么特点?分别适用于什么场合? 10、简述卫生器具的满水和通水试验要求。 二计算题 1.某住宅楼有住户66户,每户设有洗脸盆、低位冲洗水箱大便器、洗涤盆、浴盆各一个。试计算该楼的设计秒流量。当v=1.0m/s时,引入管的管径为多少?(α=1.1,k=0) 2、在自然热水采暖系统中,锅炉与最底层散热器的高差为8m,当供水温度为95℃(密度是961.92kg/m3),回水温度为70℃(密度是977.81kg/m3)时,则可产生循环作用压力为多少? 3、普通的15W的白炽灯的初始光通量为110 lm,普通的15W的荧光灯的初始光通量为450 lm,试比较哪种灯的发光率高?

一、判断:(每题2分,共20分) 1、为了检验各卫生器具与连接件接口处的严密性,卫生器具安装完毕必须进行通水试验。(×) 2、高压蒸汽采暖系统可以采用重力回水或者机械回水方式。(×) P262 3、大型民用建筑设施的供电,一般电源进线为6~10kv,经过高压配电所,再用几路高压配电线,将电能分别送到各建筑物变电所,降为380/220V低压,供给用电设备。(×) 4、风机出口要有不小于管道直径的5倍的直管段,以减小涡流和阻力。() P278 5、PE线和PEN线上一般不允许设开关或者熔断器。(√) P265 6、低压断路器又称低压自动空气开关。它既能带负荷通断正常的工作电路又能在短路、过负荷及电路失压时自动跳闸,因此被广泛用于低压配电系统中。(√) 7、管道布置应该遵循水管让风管,有压管道让无压管道原则。() 8、全自动楼梯过道照明开关可根据声音传感装置随时提供照明。(×)

最新建筑设备复习题及答案1(20210126053054)

填空题 1 ?仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其__________ 成 ____。 2. _____________________________ 任何液体的流动都具有和两种流态。 3?给水管道敷设在寒冷地区不供暖房间时,对管道应采取______________措施;敷设在湿度大的房间时,对管道应采取_________ 措施。 4.给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称,一般分为 _____________ 、 ____________ 两类。 5.室内清洁度要求较高的房间全面通风时,采用机械送风,即利用风机把新鲜空气送入室 内,使进风量________ 排风量,室内压力_________ 室外大气压,保证室内处于正压状态。 6._______________________________________ 蒸汽供暖系统按回水的动力不同分为 ___________________________________________________ 和____________两类。 7.________ 是阻止蒸汽通过,只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的一种专门的装置。 &制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、_____________ 、_________ 、________ 四个主要热力过程。 9. ______________________________ 三相负载的接法有和二种。 10?引下线的作用是将___________ 承受的雷电流顺利的引到 ____________ 。 11?从流体力学观点看来,流体可以看作是一种易于_________ 、具有 _______ 、不易压缩并且充满其所在空间无任何空隙的质点所组成的理想连续介质。 12 ?以_______________ 为零点起算的压强值称为相对压强,在工程上,相对压强又 称________ 。 13. _____________________________________________________________ 建筑给水系统所需压力,必须能将需要的流量输送到建筑物内的____________________________ 配水龙头或用水设备处,并保证其有足够的______________ 。 14?热水供应系统按是否设置循环管分为___________ 、________ 和 ________ 三种。 15?水箱上设的__________ 是用以控制水箱的最高水位的。 16?屋面排水方式可分为_________ 和___________ 两种,一般尽量采用 ________ 。 17?对于含湿量一定的湿空气,焓值仅与有关。 18?配电线路由配电装置(配电盘)及配电线路(干线及分支线)组成。配电方式有放射式、、_____________ 。 19. __________ 是建筑工程中所有安装的用电设备的额定功率的总和。 20?建筑工程中常用的火灾探测器有、和三类。 21. ____________________________ 水的粘度随温度的升高而___________ ,空气的粘度随温度的升高而_______________________ 。 22. 以流体边界的性质对流体来说可分为 和__________ 两类。 23. 给水当量是以一个污水盆水龙头的额定流量为一个给水当量进行折算的;排水 当量是以______ 为一个排水当量进行折算的。 24. 水表结点是由、和放水阀等组成的水表井。对于不允许停水或设有消 防管道的建筑,还应装设___________ 。 25. 为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫生器具下面必须设________ 。 26. __________________________________ 排水制度按汇集方式可分为和两种类型。 27. 一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称

(完整版)建筑设备安装识图与施工工艺

《建筑设备安装识图与施工工艺》课程标准 编制单位:应用工程学院 课程建设负责人:哈丽娜 课程名称:建筑设备安装识图与施工工艺 适用专业:建筑工程技术、工程造价 总学时:60 学分:4

一、课程的定位、性质与任务 《建筑设备安装识图与施工工艺》是建筑工程技术、工程造价专业一门重要的专业技术课,属于B类课程。对于建筑工程技术专业学生来说,是土建施工员等职业岗位工作过程中的部分内容,是专业的拓展课程,对于工程造价专业学生来说,该课程专业基础课,为后续进行安装工程计量计价奠定基础。 《建筑设备安装识图与施工工艺》课程系统地介绍了建筑设备基础知识、建筑给水系统、建筑消防给水系统、建筑排水系统、热水及燃气供应系统、建筑给排水施工图、建筑采暖施工图、建筑通风、防排烟与空气调节、建筑电气施工图与建筑智能系统。该课程是一门实践性很强的课程,它作为建筑设备安装工程预算、工程监理等课程的基础,广泛应用于建筑工程、安装工程等各种工程技术领域。 该课程的任务是使学生掌握建筑设备基础知识、具备基本施工图识读能力,培养学生分析问题的能力,从而,为后续课程的学习打下坚实基础。 二、课程设计思路 与行业企业合作,就课程的内容、标准进行设计;基于工作任务和工作过程,整合、序化教学内容,突出课程的针对性,强化工作任务的实用性;以学生职业能力培养为核心,加强工学结合,“教、学、做”一体,精心组织教学,强化能力培养

校企合作,建立校外第二教学课堂,为学生创造有利条件,参加社会实践,加强工学结合,培养建筑设备的施工工艺和技术标准。 课堂教学与建筑模型、建筑仿真软件、现场教学相结合,理论与实物相对接,消除抽象想象,与现实接轨。 在课堂采用案例教学法、任务驱动教学法等方法提高教学效果. 三、课程目标 (一)知识目标 1.掌握建筑给水排水系统的类型及适应场合; 2.掌握建筑给水排水施工图的内容及表示方法; 3.了解建筑给排水施工质量验收评定相关知识; 4.了解建筑采暖与通风空调系统的基本知识, 5.了解供电和配电系统基本知识,掌握电气照明基本知识; 6.掌握安全用电基本知识;了解建筑弱电初步知识; 7.掌握建筑防雷接地基本知识; 8.掌握建筑设备工程与土建施工配合的知识; 9.了解电气施工质量验收评定的关知识; 10.熟悉安装工程施工验收规范,了解建筑设备安装施工方案的编制方法。 (二)能力目标

建筑设备安装识图与施工工艺复习题

建筑设备安装识图与施工工艺复习题 1,焊接钢管和铸铁管的直径规格用公称直径DN表示。无缝钢管,铜管的直径规格用外径x壁厚表示。 2,管件的作用是:管线分支,改变方向,改变管径,管与管的连接,拆卸,封堵,防臭。如管箍,活接头,三通或四通,弯头,丝堵,在排水中的乙字管,存水弯等。 3,管道连接方法有:螺纹连接,法兰连接,焊接连接,承插连接,卡套式连接,沟槽式连接,粘接。 4,供暖系统按使用热介质的分为不同分为:热水供暖,蒸汽供暖,热风供暖三类。 5,除污器应安装在循环水泵的入口或换热器的入口。 6,补偿器的作用是吸收管道热变形引起的伸长量。 7,供暖系统中的异程式系统是指供回水干管中的水流方向相反,通过各立管的循环环路的总长度不相等的系统。同程式系统是指连接立管的供回水干管中的水流方向一致,通过各立管循环环路的长度基本相等的系统。 8,室内供暖系统的安装程序是:供暖总管—散热设备—供暖立管—供暖支管。 9,供暖系统的排气装置有:集气罐,自动排气阀,手动排气阀。集气罐和自动排气阀安装于管路的最高点,手动排气阀安装于散热 器的上部。 10,室内给水系统分为:生产给水系统,生活给水系统,消防给水系统三类。 11,室内给水系统的给水方式有:直接给水系统;设有水箱的给水系统; 设有水池,水箱,水泵的给水系统;竖向分区给水系统四类。12,消防水泵接合器的作用是:连接消防车和机动泵向建筑物的消防灭火管网输水。 13,排水系统是无压排水或称作重力排水(地下室排水除外),靠自流排出室外。 14,隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,检验是否渗漏。15,排水系统安装完毕后,按给水系统的三分之一配水点同时开放,检

建筑设备安装识图与施工复习题

建筑设备安装识图与施工复习题1 复习题 一、填空题 1.建筑给水系统的分类按用途基本可分三类、及消防给水系统。 2.建筑设备施工图一般有、、、及安装详图组成。 3.室内给水系统的组成主要由、、给水主管、给水立管、给水横支管、升压和贮水设备等部分组成。 4. 给水系统的给水方式常有、设水箱的给水方式及。 5. 建筑内部给水系统常用的管材有和。 6. 管道安装完后还要管道试压、、。 7. 控制附件在管路上起和,一般指各种阀门。 8. 水泵的试运行包括:试运转前的检查、、、运转后的各项检查及运行记录。 9. 止回阀通常安装于水泵出口,防止水。 10. 管道的连接方式有、焊接连接、法兰连接等方式。 11. 水表用来计量建筑物的。 12. 根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和。

13. 消防管道系统的阀门一般采用或蝶阀。 14. 例如在识读电气系统和给水系统时,一般应按下面的顺序进行:进户线→配电盘→→→ →用电设备。 15. 给水管道敷设可分为和两种。 16. 离心式水泵的基本参数有、、功率、效率和转速及吸程等。 17. 排水立管上应每隔一层设置一个检查口,但在和有卫生器具的必须设置。 18. 下图为水泵接管的平面图,其标注框内所指设备、配件的名称是①、②、③、 ④、⑤、⑥、⑦、⑧。 19. 排水通气管道在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面,并应根据防雷要求。 20. 消防水龙带是输送消防水的软管,一端通过快速内扣式接口与,另一端。 21. 管道保温结构由、和保护层三个部分组成。 22. 水泵工作管路附件可简称一泵、、三阀 23. 水泵的基本参数是流量、扬程、功率、转速和收程等,上述参数中,以、最为重要。

建筑设备识图复习资料

简答题 1.简述卫生器具的满水要求。 答:满水试验:为了检验各卫生器具与连接件接口处的严密性,卫生器具安装完毕必须进行满水试验。目前常见的方法是用气囊充气的方法检查接口,即用球状气囊放在立管检查口下面,用打气筒将球充气,然后再灌水,进行检查观察,不渗漏为合格。 2.蒸汽采暖与热水采暖相比有哪些特点? 一、答:蒸汽采暖与热水采暖相比有如下特点:(1)蒸汽采暖系统由于蒸汽的容重很小,所产生的静压力较小,用在高层建筑时可不必进行竖向分区。(2)蒸汽采暖系统的初投资较热水采暖系统少。因为蒸汽的温度较热水高,在散热器中放热的效果要好,因此可减小散热器的面积及投资,并使房间使用面积增大;此外,在承担同样热负荷的条件下,由于蒸汽质量流量小,采用的流速较高,故可采用较小的管径减少投资。(3)蒸汽采暖系统的热惰性很小,系统的加热和冷却速度都很大,较适用于要求加热迅速,间歇采暖的建筑物中。(4)但蒸汽采暖易发生烫伤事故,卫生效果较差,管道易被空气氧化腐蚀,热损失大和运行管理费相对要高等缺点。\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\一、填充题1.气压给水装置是利用密闭压力 3.简说膨胀水箱的作用。建筑设备练习题建筑设备练习、填充题1.气压给水装置是答:膨胀水箱的作用有:(1)热水采暖系统设有膨胀水箱,用来收贮水的膨胀体积,防止系统超压,或补充水的冷却收缩体积。(2)在自然循环上供下回式中,膨胀水箱并可作为排气设施使用;(3)在机械循环系统中,膨胀水箱则可用作控制系统压力的定压点。 建 4.建筑通风与空气调节有什么区别? 答:建筑通风是把室内被污染的空气直接或经过净化后排至室外,把室外新鲜空气或经过净化的空气补充进来,以保持室内的空气环境满足卫生标准和生产工艺的要求。空气调节是采用技术手段把某一特定空间内部的空气环境控制在一定状态下,以满足人体舒适和工艺生产过程的要求。区别:空调系统往往把室内空气循环使用,把新风与回风混合进行热处理,然后再送入被调房间;而通风系统不循环使用回风,对送入室内的室外新鲜空气并不处理或仅作简单加热或净化处理,并根据需要排风先进行除尘净化处理后排除或直接排除室外。 5.空气除湿有哪些基本方法?冷冻除湿的原理是什么? 《答》:空气除湿的基本方法有:①冷冻除湿;②固体吸湿剂除湿;③液体吸湿剂除湿。 冷冻除湿的原理是将空气温度降低到它的露点温度以下,使空气中的水分被冷凝出来而达到空气含湿量降低(除湿)的目的。 6.空调的水系统有同程式和异程式之分,试问它们的概念及同程式水系统主要优、缺点。 答:同程式系统其供、回水干管中的水流方向相同,经过每一环路的管路长度相等;而异程式的供、回水干管中的水流方向相反,每一环路的管路长度不等。同程式水系统的优点是:水量分配、调节方便;便于水力平衡。其缺点是:需设回程管,管道长度增加,初投资稍高。 7.简说热水采暖系统中排气装置的作用和常用的排气方法。 《答》:排气装置的作用是及时排除系统中的空气,防止形成“气塞”,破坏正常的水循环。同时防止空气聚集在散热器内,影响散热器的散热效果。 常用的排气方法有:(1)利用膨胀水箱排气;(2)在环路供水干管末端的最高处设集气罐、排气阀排气;(3)散热器上高专用手动放气阀。 8.简说蒸汽采暖系统中疏水器的作用。

《建筑设备工程CAD制图与识图》教案

学习目标: 了解建筑制图的任务与学习方法,掌握常用的工程图的几个分类 教学重点: 1.搞清本章所讲的几个概念,及其相互间的关系; 2.掌握本课程的学习方法,培养一丝不苟的学习作风。 教学难点: 1.搞清“画法几何”与“工程制图”之间的关系,并在工程制图中正确运用画法几何理论; 2.掌握本课程的学习方法,培养一丝不苟的学习作风。 课时:2个课时 第一章绪论 1.1 建筑制图的任务 1.研究正投影的基本理论 2.培养绘制和阅读工程图的能力 3.研究常用的图解方法,培养图解能力 4.通过绘图、读图和图解的实践,培养空间想象能力 5.培养认真、细致、一丝不苟的工作作风 6.培养用图形软件绘制图样的初步能力 工程图:在生产建设和科学研究工程中,对于已有的或想象中的空间体(如地面、建筑物、机器等)的形状、大小、位置和其它有关部门资料,很难用语言和文字表达清楚,因而需要在平面上(例如图纸上)用图形表达出来。这种在平面上表达工程物体的图,称为工程图。

工程图常用的有以下几种:1.透视图 2.轴测图 3.正投影图 4.标高投影图 1.1.1画法几何 当研究空间物体在平面上如何用图形来表达时,因空间物体的形状、大小和相互位置等不相同,不便以个别物体来逐一研究,并且为了使得研究时易于正确、深刻和完全,以及所得结论能广泛地应用于所有物体起见,特采用几何学中将空间物体综合概括成抽象的点、线、面等几何形体的方法,先研究这些几何形体在平面上如何用图形来表达,以及如何通过作图来解决它们的几何问题。 这种研究在片面上用图形来表示空间几何形体和运用几何图来解决它们的几何问题的一门学科,称为画法几何。 例如:正方体6个面组成 每个面由无数条线组成 每条线由无数个点组 1.1.2 工程制图 把工程上具体的物体,视为由几何形体所组成,根据画法几何的理论,研究它们在平面上用图形来表达的问题,而形成工程图。在工程图中,除了有表达物体形状的线条以为,还要应用国家制图标准规定的一些表达方法和符号,注以必要的尺寸和文字说明,使得工程图能完善、明确和清晰地表达出物体的形状、大小和位置,以及其它必要的资料(例如:物体的名称、材料的种类和规格,生产方法等)。研究绘制工程图的这门学科,称为工程制图。 注意:如将工程图比喻为工程界的一种语言,则画法几何便是这种语言的语法。 一、目的

建筑设备安装与识图期末考试考点复习

1、常用管材: 1)金属管 ●无缝钢管通常采用焊接连接 ●焊接钢管(又称有缝钢管)焊接、螺纹、法兰和沟槽连接,但镀锌钢管应避免焊接。 ●螺旋缝电焊钢管采用钢板卷制、焊接而成 ●铸铁管承插口连接和法兰连接 2)复合管 ●钢塑复合管采用螺纹连接 ●铜塑复合管卡套式连接 ●铝塑复合管卡套式连接 ●钢骨架塑料复合管热熔连接 3)塑料给水管 ●硬聚氯乙烯塑料管承插连接和弹性密封圈连接 ●PE塑料管电熔焊、对接焊、热熔承插焊 ●工程塑料管承插粘合连接 ●PP—R塑料管热熔连接 4)塑料排水管 ●硬聚氯乙烯塑料管承插粘接 ●双壁波纹管挤压夹紧、热熔合、电熔合 5)钢筋混凝土管钢筋绑扎连接 2、常用阀门 a.闸阀:双向流动(无方向性),它在管路中主要作切断用,一般口径DN≥50mm的切断 装置且不经常开闭时都选用它。缺点是外形尺寸较大,安装所需空间大。 b.截止阀:DN≤30mm,单向流动(具有方向性),缺点是流体阻力损失较大。 c.止回阀:设置位置:水泵出水口;水箱进出水管合用一根时,再出水管上设止回阀。(见 P21的图1—35) ①消声式止回阀:可安装于水泵出口处。 ②多功能水泵控制阀:防止介质倒流。 ③倒流防止器:两个止回阀串联,中心加泄水阀。 ④防污隔断阀:只有两个止回阀。 d. 蝶阀:结构简单,外形尺寸小。采用法兰连接和对夹连接。 e. 疏水阀:用于热处理器,蒸汽加热设备、整齐官网和凝结水回收系统的一种法门。作用:汽水分离。 3、建筑生活给水系统分类与组成: ●室内给水系统分类:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 ●室内给水系统的组成:一般情况下,建筑给水系统由引入管、水表节点,管道系统、给 水附件、升压和贮水设备、室内消防设备等组成。 ①引入管:由室外供水管引至室内的供水接入管道称为给水引入管。 ②(重点)水表节点:是指引入管上装设的水表及其前后设置的闸门、泄水装置等的总称。(泄水阀的作用:检测水表进度;检测水表放空用的) ●室内给水系统给水方式: ①直接给水方式:室内给水管网与室外给水管网连接。特点:构造简单、经济、维修方便,水质不易被二次污染;但系统内无储水装置,室外一旦停水,室外则无水。 ②单设水箱给水方式:由室外给水管网直接供水至屋顶水箱,再由水箱向各配水点连

《建筑设备项目工程》期末总复习资料题

,. 一、填空题(1分/空,共30分) 1.压缩式制冷由制冷蒸发器、压缩机、冷凝器和节流膨胀阀四个主要部件组成,目前常用的制冷剂有氨和氟利昂两种。 2.闭式喷头有玻璃球喷水喷头和易熔元件洒水喷水头两类,消防探测器有感烟、感温、感光、复合和火焰五类。 3.输配水管网的布置方式有上行上给式、上行下給式两种,八楼使用估算需要的水压为380KPa (写单位)。 4.给水管道的材料主要有钢管给水铸铁管、塑料管、金塑复合管(铜管)等(写3种),其中钢管的接口方式可用螺纹、焊接、法兰连接。 5.配电系统基本形式有放射式、树干式和混合式三种,电光源可以分为热辐射光源和气体放电光源两大大类,卤钨灯由于存在卤钨循环过程而改善了其发光效率。 6.排水清通部件包括有检查口、清扫口和检查井,高层建筑常采用生活污水和雨水排水系统。 7.排水水质指标有悬浮物、有机物、PH值、色度和有毒物质等。 8.设备排水管除自带水封装置的都应设存水弯(如水封装置),靠近排水立管底部的排水横管与立管管底应有一定距离,为清通方便排水立管上从第一层起每隔一层应该设置

9.雨水排水系统可以分为有压不满流和重力无压流雨水排水系统,建筑外排水系统可以分为合流制排水系统和分流制排水系统,室外污水和雨水是用一套还是不同管道排放称分流制或合流制。 10.火灾报警控制器是火灾自动报警与联动控制系统的核心和中枢;为保障建筑物及建筑物内人员、设备、财产的安全而建立的防范体系称做消防系统;以计算机技术为基础的智能化系统集成是智能建筑的核心技术。 11、一级用电负荷应该有两个电源供电,而对于特别 重要的负荷,还必须增设应急电源。 12、利用废水进行净化处理后再回用称为中水系统,高层 建筑苏维托排水系统混合器设在各楼层最不利配水 接入立管的地方,而在立管的底部还要装跑气器(气水分离 器) 。 13、室内给水系统的压力必须满足建筑物内最不利配水 点的水头要求,八层楼的水压估算需要380KPa 。 14、电光源可以分为热辐射和气体放电两类,而卤 钨灯由于在灯管内存在卤坞循环过程而大大提高了其的透光性。 15、室内消防栓采用卡箍式快速接头,室内消防栓的布

建筑工程施工工艺流程图(最全面).docx

百度文库给水系统施工工艺流程图 施工准备材料检查管道放线支架预制施工准备 管道安装 水压试验调试交验冲洗消毒排污管网通水 安装前检查 洁具安装 排水系统施工工艺流程图 施工准备熟悉图纸资料管线放线 排污管安装支 架 灌水试验排粪管安装安装 洁具安装透气管安装 通水试验外排灌系统管道 放线、安装室 排灌系统试水、回 竣工验收填土施工

电气安装工程主要工艺流程 配合土建专业预埋防雷和接地系统安装电管敷设、箱盒安装插接式母线槽安装桥架安装 电管敷设、箱盒安装桥架安装 电管敷设、箱盒安装插接式母线槽安装桥架安装 插接式母线槽安装插接式母线槽安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装

土建基础工程主要工艺流程: 施工准备 测量放线 场地平整土方调配 桩基工程 基坑支护降水 土方工程 桩基静载测试 基础垫层 桩基动载测试桩基验收 基础工程 地下防水 基础验收 回填土

土建主体工程主要工艺流程(混凝土结构): 施工准备 模板安装工程 管线预埋及预留 脚手架搭设 钢筋安装工程 混凝土工程 模板拆除工程 管线预埋填充墙工程 门窗框安装 主体验收

装饰装修工程主要工艺流程: 施工准备 基层处理找规矩、基准线 外墙找平层屋面找平层内墙找平层 外墙保温屋面保温内墙抹灰 外墙饰面层屋面防水层内墙饰面层 外脚手架拆除楼地面工程室外工程 门窗扇安装器具安装 油漆玻璃 分部工程验收

市政道路工程主要工艺流程: 施工准备 路基 挖填土地基处理 路基压实 垫层 砂砾垫层碎石垫层 基层 粉煤灰三渣二灰土水泥或沥青稳定石 人行道侧平石 面层人行道面层水泥混凝土面层沥青混凝土面层 验收

建筑识图复习题(参考答案).doc

建筑工程识图复习题 一、单项选择题 1.在图纸右下角用以说明设计单位、图名、设计负责人等内容的表格为( B )。 A.会签栏 B.图标 C.图框 D.图纸目录 2.正面投影与侧面投影应保持( C )关系。 A.长度相等且对正 B.宽度相等 C.高度相等且平齐 D.长、宽、高都相等 3.定位轴线采用( A )线型。 A.细点划线 B.虚线 C.实线 D.波浪线 4.画局部剖面图时 ,投影部分与剖切部分的分界线为( A )。 A.波浪线 B.细实线 C.虚线 D.点划线 5.形体的图样是用各种不同规格的图线画成的 ,其中虚线表示( D ) A.定位轴线 B.剖面线 C.可见轮廓线 D.不可见轮廓线 6.已知点C坐标为C(10 ,5 ,25) ,则点C到H面的距离为( C ) A.10mm B.15mm C.25mm D.5mm 7、房屋建筑制图标准规定 ,定位轴线、中心线采用(C )绘制。 A.细实线 B.细虚线 C.细单点长画线 D.粗单点长画线 二、填空题 1、一套完整的施工图包括建筑施工图、结构施工图、设备施工图、装饰施工图。。 2、基础的形式一般取决于上部承重构件的形式 ,如墙下的基础做成__条形__基础;柱下的基础做成 __独立__基础。 3、详图的位置和编号,应以详图符号(详图标志)表示,详图符号以粗实线线绘制,直径为 14mm ,详图与被索引的图样不在同一张图纸内时,用水平直径线将圆分为上下两半,上方分子表示详图的编号,下方分母表示被索引的详图所在图纸编号。 4、钢筋混凝土是由_钢筋和混凝土组成的_复合材料。钢筋的特点是_抗拉强度大_ ,而混凝土的抗拉 强度低、抗压强度高 ,在钢筋混凝土结构中 ,钢筋主要承受_拉力_ ,混凝土主要承受_压力_。5、尺寸一般标注在图样轮廓线之外 ,不可与__图线__、__文字_及符号相交。当需要标注若干互相平

建筑设备复习题

1、低压蒸汽采暖系统: 2、当系统蒸汽压力≤(70)kPa时,称为低压蒸汽采暖系统。 3、光通量的单位是(流明)。 4、照明可分为天然采光和人工照明两大类。 5、不能直接用于灭火的自动喷水灭火系统是(水幕系统)。 6、白炽灯属于(热辐射光源)。 7、热继电器: 8、适用于一般空调系统的风机盘管水系统是(二管制)。 9、照明光源的利用系数是表征照明光源的光通量有效利用程度的一个参数,用投射到工作面上的光通量(包括直射光通和多方反射到工作面上的光通)与全部光源发出的光通量之比来表示。(正确) 10、给水附件是设置在给水管道上的各种配水龙头、阀门等装置。(正确) 11、在雨水系统中,雨水立管应按照压力流管道设计选材。(错误) 12、沿程阻力: 13、水泵房开窗总面积应不小于泵房地板面积的(1/6)。 14、为保证污水的畅通,排水立管的管径不得小于(50mm)。 15、什么是重复接地? 16、根据建筑物的性质,给水管道分为明装和暗装两种。 17、简述水平式采暖系统的优点。 18、高层建筑苏维托排水系统的特殊部件是(气水混合器气水分离器)。 19、空调系统的冷却塔布置在群房顶时,应注意噪声对周围建筑和塔楼的影响。布置在柱楼屋顶时,要满足冷水机组的承压要求。冷却塔还会对结构荷载和建筑立面产生影响。(正确) 20、低温辐射采暖是指辐射表面的温度小于(80℃ )。 21、发光效率: 22、在建筑物供水系统中,为节约管材可以把生活用给水系统和中水管道直接连接。(错误) 23、机械循环垂直式下供上回热水采暖系统供水干管设在下部,回水干管设在上部,顶部还设有顺流式(膨胀水箱)。 24、喷水室由(喷嘴)、喷水管路、挡水板、集水池和外壳等组成。

建筑设备与识图实训指导书

广州城建职业学院 实训(实习)指导书 系别:建筑工程技术系 专业:2011级建筑工程技术 课程:建筑设备与识图实训 指导老师:曾澄波黄文水白大茹 所属教研室:建筑设备工程技术专业 编制课程负责人审核 曾澄波曾澄波曾澄波 广州城建职业学院建筑工程技术系 2012 年 9月

实训指导书 一.实训基本信息 二.实训任务和目标 项目1. 建筑设备实训室给排水系统的组成、运行、识图及安装训练、2号水泵房实训:使学生掌握给排水设备及附件的构造、特性及适用范围、给排水的运行,进行识读给排水系统施工图,编制给排水系统施工方案与组织管理。 项目2. 凯旋宫热水供应主机房实训:使学生具备运用锅炉热水供应系统原理识读施工图,能够进行锅炉热水供应设备、管道及附件的施工安装。 项目3. 凯旋宫中央空调主机房实训:使学生具备运用中央空调系统原理识读施工图,能够进行中央空调设备、管道及附件的施工安装。 项目4. 配电房实训、学院十二号楼的建筑防雷实训、实训中心D电气照明系统安装实训:使学生掌握防雷等级、防雷措施和防雷装置的类型,使用和安装要求,低压配电系统的接地型式和各自使用范围,照明电气的设备、光源的特性及其工作原理,照明线路敷设方式与要求,进行编制照明工程施工方案及施工管理。 三.实训内容和学时分配

四.实训考核 项目1. 建筑设备实训室给排水系统的组成、运行、识图及安装训练、2号水泵房实训一.实训目的 1、通过建筑给排水设备、附件、配件的展示,加深了解各系统的主要设备、附件、配件的名称、型号、规格,掌握这些设备及附件的构造、特性及适用范围,此为复杂的建筑设备安装建立初步基础; 2、通过建筑设备最基本的一个系统----建筑给排水系统的演示,进一步掌握给排水系统的组成、供水方式、运作原理;从而掌握给排水系统的设备、附件、配件作用、安装程序; 3、培养学生的读图能力,并结合所学专业基础理论知识,通过实践,培养他们应用知识的能力、空间想象能力和空间思维能力; 4、让学生通过对实际建筑给排水系统施工图的学习、识图,获得一定的建筑给排水工程施工技术的知识和审图方法、审图的内容,进一步培养、巩固、加深、扩大所学的专业理论知识,为毕业实习、就业顶岗打下必要的基础; 5、提高团结合作能力、增强集体观念。 二.实训内容和基本要求 实训内容: 1、建筑给水系统的设备、附件、配件认知; 2、给排水系统运行演示区的系统的组成、特性、原理、运行形式; 3、结合我院正在运行的2号水泵房实物,做出2号水泵安装方案。 基本要求: 1、教师演示正确,讲解清楚; 2、学生操作正确、安全。 三.实训方法和具体步骤

相关文档