一、简介

电梯仿真对象(学习版)软件是全国大学生西门子杯工业自动化挑战赛组委会为参赛队提供的一款免费仿真软件。适用于参加逻辑控制赛项的老师及队员作为被控对象使用,免费使用期间为2016年4月至2016年8月。

本软件需要登录后方可运行。登录系统采用参赛队在大赛官方网站报名时使用的用户名与密码。如没有报名参赛,可登陆大赛官网,进行报名,网址为:https://www.wendangku.net/doc/c76611512.html,/。

本软件除了支持Profibus DP通讯方式外,还提供OPC通讯支持。

用户可通过OPC连接的方式将自己的控制程序(可用Matlab、Wincc等编写,具体连接方法请参照安装完成后,安装路径下的OPC客户端测试工具文件夹下的参考文献)与仿真软件(软件作为OPC服务器)相连接,对控制逻辑、方法进行测试、验证。用户也可使用“OPC客户端测试工具”文件夹下的免费OPC 客户端进行数据通讯测试。

电梯仿真对象(学习版)软件与控制程序(PLC)系统结构图如下图所示:

OPC OPC

二、软件使用

1.此软件安装后方可使用,点击安装程序“电梯仿真对象学习版安装包.exe”,安装完毕后,双击

EES.exe,进入软件。

2.点击用户登录按钮,输入参赛队的用户名与密码(与大赛网站相同),登陆成功后方可正常使用。

因此,需要确保软件所在的电脑能够连接互联网。同一用户名在同一时间只能使用一套软件。

3.系统为用户提供了变量用于OPC方式的读取和写入,其IO列表详见附录。

在第一次使用OPC通讯时,需要对环境进行配置。在配置之前,请先运行一次程序以完成OPC服务器的注册(即打开软件后点击开始按钮,然后点击停止按钮)。然后进行环境配置。

三、服务端、客户端配置说明

服务端、客户端在不同电脑运行的情况下,需要对服务端、客户端做大量的DCOM配置,且由于网络连接、系统权限的复杂性,导致连接不成功。因此,建议用户将仿真对象软件(电梯仿真对象学习版)与PLC程序放在同一电脑上运行。这种情形下只需要:

●安装vcredist_x86;

●安装OPC Core Components Redistributable (x86);

●下文所述的服务端的配置中第5项DCOM相关设置中的第⑧条即可。

否则,需要对服务端、客户端进行如下标准流程的配置:

1.服务端(电梯仿真对象学习版软件所在电脑)配置说明

系统:WIN XP,(WIN7系统类似)请遵循以下步骤进行配置:

1)安装vcredist_x86.exe。

2)安装OPC环境,OPC Core Components Redistributable (x86)。

3)账户设置:用Administrator用户建立一个拥有管理员权限的用户并设置密码,密码不能为空,如:

用户名:Test 密码:123。用Test登入。

4)防火墙设置:(可做下列2项之一)

①关闭windows防火墙

②不关闭防火墙的情况下,需要做如下操作:

a)进入控制面板->windows防火墙->开启防火墙

b)点击“例外”选项卡,勾选“文件和打印机共享”

c)点击“添加端口”按钮,添加 DCOM端口,端口号为135(DCOM通讯使用)

d)点击“添加程序”按钮,添加opcenum,为客户端提供OPC服务浏览的功能。在

C:\Windows\System32下。

e)点击“添加程序”按钮,找到电梯仿真对象学习版软件目录,添加EES.exe,为客户端提供

OPC通讯的功能。

5)DCOM相关设置:

①开始->运行->输入:dcomcnfg

②在组件服务中,点击“我的电脑”、属性,编辑默认属性。将“在这台计算机上启用分布式COM”

打上勾,将默认身份级别改为“无”

③点击“COM安全”选项卡,分别编辑如下4个选项:访问权限中:编辑限制、编辑默认值;启

动和激活权限:编辑限制、编辑默认值

④以上4个选项分别添加everyone,administrator ,anonymous login三个用户,并勾选上所有权限

选项。【请注意是三个用户,如果少了一个有可能出现找不到服务器的情况】

⑤点击MSDTC选项卡,进行如下设置

⑥回到“组件服务”界面,打开DCOM配置,找到注册的OPC服务器的名称选项(EESOPCServer),打开它的属性,在常规选项卡中,设置身份验证级别:无

⑦点击位置选项卡,勾选“在此计算机上运行应用程序”

⑧点击标识选项卡,设置交互式用户

6)本地安全策略设置

①打开控制面版->管理工具->本地策略->安全选项,选择网络访问:本地账户的共享和安全模式,设置为经典—本地用户以自己的身份验证

②控制面版->管理工具->本地策略->安全选项,找到DCOM : 安全描述符定义语言语法中计算机访问限制—属性—everyone 全打勾;ANONYMOUS LOGON 全打勾。

③控制面板—管理工具—本地安全策略—本地策略—安全选项—找到DCOM : 安全描述符定义语

言语法中计算机启动限制—属性—everyone 全打勾;ANONYMOUS LOGON全打勾。

7)IP地址设置:

客户端与服务端通过直连网线连接。二者IP地址设为同一网段即可。

如,服务端 IP 192.168.0.1 子网掩码:255.255.255.0 客户端 IP 192.168.0.2 子网掩码:255.255.255.0

8)所有设置完成后需重启计算机

2.客户端配置说明:

系统:WIN7、WINXP等,请遵循以下步骤进行配置(以XP为例,WIN7下一样):

1)账户设置:用Administrator用户建立一个与服务端名称一样,密码一样的账户,拥有管理员权限,

如:用户名:Test ,密码:123。用Test登入。

2)防火墙设置:无

3)DCOM设置:

①开始->运行->输入:dcomcnfg

②在组件服务中,点击“我的电脑”、属性,编辑默认属性。将“在这台计算机上启用分布式COM”打上勾,将默认身份级别改为“无”

③点击“COM安全”选项卡,分别编辑如下4个选项:访问权限中:编辑限制、编辑默认值;启动和激活权限:编辑限制、编辑默认值

④以上4个选项分别添加everyone,administrator ,anonymous login三个用户,并勾选上所有权限选项。

⑤点击MSDTC选项卡,进行如下设置

4)本地安全策略设置

①打开控制面版->管理工具->本地策略->安全选项,选择网络访问:本地账户的共享和安全模式,设置为经典—本地用户以自己的身份验证

5)IP地址设置:

客户端与服务端通过直连网线连接。二者IP地址设为同一网段即可。

如服务端 IP 192.168.0.1 子网掩码:255.255.255.0 客户端 IP 192.168.0.2 子网掩码:255.255.255.0

6)所有设置完成后需重启计算机

附录:电梯仿真对象(学习版)IO列表

PLC输入变量:

序号变量名称偏移地址

1 六层下行按钮I… +1.0

2 五层下行按钮I… +1.1

3 五层上行按钮I… +1.2

4 四层下行按钮I… +1.3

5 四层上行按钮I… +1.4

6 三层下行按钮I… +1.5

7 三层上行按钮I… +1.6

8 二层下行按钮I… +1.7

9 二层上行按钮I… +2.0

10 一层上行按钮I… +2.1

11 轿厢内按钮6 I… +2.2

12 轿厢内按钮5 I… +2.3

13 轿厢内按钮4 I… +2.4

14 轿厢内按钮3 I… +2.5

15 轿厢内按钮2 I… +2.6

16 轿厢内按钮1 I… +2.7

17 轿厢门开按钮I… +3.0

18 轿厢门关按钮I… +3.1

19 红外光幕信号I… +3.2

20 超重信号I… +3.3

21 检修开关I… +3.4

22 轿厢门锁信号I… +3.5

23 1层楼层门锁信号I… +3.6

24 2层楼层门锁信号I… +3.7

25 3层楼层门锁信号I… +4.0

26 4层楼层门锁信号I… +4.1

27 5层楼层门锁信号I… +4.2

28 6层楼层门锁信号I… +4.3

29 电梯门开到位信号I… +4.4

30 电梯门关到位信号I… +4.5

31 上平层信号I… +4.6

32 下平层信号I… +4.7

33 上端站第1限位I… +5.0

34 上端站第2限位I… +5.1

35 下端站第1限位I… +5.2

36 下端站第2限位I… +5.3

37 自动运行信号I… +5.4

PLC输出变量:

序号变量名称偏移地址

1 六层外呼指示灯(下)Q… +2.0

2 五层外呼指示灯(下)Q… +2.1

3 五层外呼指示灯(上)Q… +2.2

4 四层外呼指示灯(下)Q… +2.3

5 四层外呼指示灯(上)Q… +2.4

6 三层外呼指示灯(下)Q… +2.5

7 三层外呼指示灯(上)Q… +2.6

8 二层外呼指示灯(下)Q… +2.7

9 二层外呼指示灯(上)Q… +3.0

10 一层外呼指示灯(上)Q… +3.1

11 六层内呼指示灯Q… +3.2

12 五层内呼指示灯Q… +3.3

13 四层内呼指示灯Q… +3.4

14 三层内呼指示灯Q… +3.5

15 二层内呼指示灯Q… +3.6

16 一层内呼指示灯Q… +3.7

17 七段数码显示a Q… +4.0

18 七段数码显示b Q… +4.1

19 七段数码显示c Q… +4.2

20 七段数码显示d Q… +4.3

21 七段数码显示e Q… +4.4

22 七段数码显示f Q… +4.5

23 七段数码显示g Q… +4.6

24 上行指示Q… +4.7

25 下行指示Q… +5.0

26 电机启动信号Q… +5.1

27 故障指示Q… +5.2

28 照明Q… +5.3

29 风扇Q… +5.4

30 上行接触器Q… +5.5

31 下行接触器Q… +5.6

32 开门继电器Q… +5.7

33 关门继电器Q… +6.0

34 高速运行Q… +6.1

35 低速运行Q… +6.2

36 一级制动接触器Q… +6.3

37 二级制动接触器Q… +6.4

38 三级制动接触器Q… +6.5

39 准备就绪信号Q… +6.6

电梯监控方案

XXXX电梯监控系统 方 案 及 报 价

一、序言 随着经济的发展和城市规模的不断扩大,宾馆、酒店、写字楼等高层住宅不断增加,电梯的安装和使用数量也越来越大。电梯的使用在给人们出入高层建筑带来便利的同时,由于电梯故障所造成的人员伤亡和经济损失也越来越大。因此,如何对电梯的安全运行实施有效的监控,及时排除各种电梯故障隐患,已成为各级劳动安全监察部门急需解决的重要课题。 近年来,各地针对电梯作业中经常发生的伤亡事故的原因及特点,也采取了各种措施来保证电梯的安全运行。例如,建立健全各种规章制度,加强电梯的安全操作、维修保养及安装使用资格认证等,这些措施取得了一定成效。但电梯安全运行中仍然存在着一系列问题急需解决: 1.电梯运行中突然断电和其它原因造成电梯梯门打不开,人被关在轿厢中,与外界的通讯联系不上,给关在电梯内的人造成极大的身心伤害。 2.由于现在的电梯有70%左右是无人值守,即使有人值守的电梯大部分也不是全天候在位。当由于电梯机械及电气故障等造成电梯墩底、电梯不能自动平层、电梯轿厢门夹人等事故时,不能及时报警并得到及时救助。随着城市规模不断扩大,电梯数量日益增多,电梯安全检测部门应及时掌握全市各类电梯的运行状态,从而及时有效地预防各类电梯事故的发生。基于以上问题,必须运用计算机技术和现代通讯技术,建立电梯运行监控与报警系统,从技术上根本解决上述问题。二、设计依据 《安全防范工程工序与要求》(GA/T)75

《民用建筑电气设计技术规范》(JGJ/T16-92) 《民用建筑闭路电视系统工程设计规范》(GB50198-94) 《智能建筑设计》(EBD-03-95) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-90/92) 《安全防范系统通用图形符号》(GA/T75-94) 三、监控系统设计目标 根据软件工程的基本原理,任何系统的建立,都必须有明确的目标。因此,建立城市电梯安全监控报警系统,应达到如下目标: 1.能够实施通过点名等办法,对市域任何一部电梯的运行状态进行动态检测,根据检测情况,实施对危险或故障电梯进行检修或关闭。 2.当运行中电梯发生故障时,通过安装在电梯上的报警系统,向电梯值班室和电梯监控检测中心报警,实现电梯故障的紧急修复和紧急救护。 采用国内外先进的监控设备,并充分利用我司丰富的施工经验和完善优良的服务,把电梯监控系统建成符合实际需要,经济实用,技术先进,操作方便,可扩展能力强,管理规范的一流的安全防范监控系统。 四、监控设计方案 根据XXXX的实际情况,在每个电梯轿厢上安装1台红外高清彩色摄象机,共70部电梯,安装70台摄像相机,通过光纤传输到监控室,监示器上显示实时监控图像,机房录象机储存图像,一便查询。

(完整版)电梯日常维护保养记录

电梯日常维护保养记录电梯基本情况及技术参数

说明 1、本维护保养记录适用于乘客电梯、载货电梯的日常维护保养。 2、本维护保养记录的内容及基本要求均遵守国家质量监督检验检疫总局制定的《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5002-2017)的各项规定。 3、如果某些电梯没有表中的项目(内容),如有的电梯不含有某种部件,项目(内容)可适当进行调整; 4、维保项目(内容)和要求中对测试、试验有明确规定的,应当按照规定进行测试、试验,没有明确规定,一般为检查、调整、清洁和润滑; 5、维保基本要求,规定为“符合标准”的,有国家标准应当符合国家标准,没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准; 6、维保基本要求,规定为“制造单位要求”的,按照制造单位的要求,其他没有明确的“要求”,应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。 7、日常维护保养记录须由维护保养人员及使用单位安全管理人员签字,不准代签签字,并对检验结果的公正性、可靠性和准确性负责。 8、凡各单项“维保项目”符合维保基本要求的均在“维保结果”中填写“符

合”,不符合维保基本要求的均填写“不符合”,无此项的均填写“无此项”。记录中不应遗留空白表格, 9、现场维保时,如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目(内容)予以解决,应当相应增加并且及时调整维保计划与方案。 10、如果通过维保或者自行检查,发现电梯仅依靠合同规定的维保内容已经不能保证安全运行,需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时,应该向使用单位书面提出。 11、维保单位的质量检验(查)人员或者管理人员应当对电梯的维保质量进行不定期检查,并且进行记录。 半月维保项目(内容)和要求

(完整word版)杂物电梯检验作业指导书

杂物电梯检验作业指导文件编号: HFDT-ZY-02-2016-011 编制:冀晶晶 审核:王维宏 批准:石军伟 河北合丰电梯安装工程有限公司

一.目的 为了加强对杂物电梯安装、维修、日常维护保养、使用和检验工作的管理,规范杂物电梯安装重大维修监督检验和定期检验行为及测试方法,提高检验工作质量,促进杂物电梯运行安全保障工作的有效落实,特制定本细则。 二.适用范围 本检验细则适用于电力驱动的曳引式或者强制式杂物电梯和液压杂物电梯(防爆杂物电梯除外)的安装、重大维修监督检验和定期检验。 三.检验依据 3.1《电梯安装验收规范》(GB/T10060─2011) 3.2《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》(TSG T7006-2012) 四. 检验基本规定 施工单位应当按照设计文件和标准的要求,对杂物电梯机房、井道、底坑等涉及杂物电梯施工的土建工程进行检查,对杂物电梯制造质量(包括零部件和安全保护装置等)进行确认,并且做好记录,符合要求后方可以进行杂物电梯施工。 施工单位或维护保养单位应当按照相关安全技术规范和标准的要求,保证施工质量,真实、准确地填写施工检验记录和检验报告书,对施工或者日常维护保养质量以及提供的相关文件、资料的真实性及其与实物的一致性负责。 五. 实施现场检验时应具备下列检验条件: 5.1.机房温度、电压符合杂物电梯设计文件的规定; 5.2.环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃; 5.3.检验现场(主要指机房、井道、轿顶、底坑)清洁,没有与杂物电梯工作无关的物品和设备,相关现场(例如层站门口)放置表明正在进行检验的警示牌; 5.4.对井道进行了必要的封闭。 六.检验仪器要求

电梯安全使用合同(示范合同)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-041666 电梯安全使用合同(示范合

电梯安全使用合同(示范合同) 甲方:________________ 乙方:________________ 我司负责安装的________________共____部电梯现已调试完毕,并通过质量监督部门的验收。由于施工现场已将楼外电梯拆除,现需要使用我方安装的电梯,为了保证工程按期完成,同时保证电梯安全运行,甲方应遵守以下使用协议。 1.电梯在使用前,要对轿厢内部作妥善的保护。经乙方验收同意后使用。 2.电梯内要保证良好的清洁。 3.电梯在运行过程中因电梯自身原因造成损坏与乙方无关。 4.电梯在使用过程中,甲方应派持有《电梯司机操作证》的专人看守。 5.电梯不可运载超重、超高、超宽的物体。 6.如电梯因井道跑水和进入杂物造成等非甲方电梯司机造成的人为损失由乙方负责。 7.电梯使用过程中如出现问题及时通知甲方驻地维保人员。 8.电梯使用过程中出现一切电梯故障,切勿自行修理。 9.电梯使用过程中严禁损坏轿厢内,厅门,呼梯层显等一切电梯设备,如有损坏或造成的一切损失,均由需方负责赔偿。

10.电梯使用电缆(三相五线)不低于____平方。电费及电缆线维修由电梯使用方负责承担。 11.甲方在使用电梯前完成厅门门洞封堵,底坑积水及机房防水台工作、机房承重墩、承重洞回填封堵、机房门窗安装完毕、机房绳孔防水台阶及机房高台扶手的爬梯,护栏等工作未完成所造成的一切后果由乙方负责。 12.因业主原因现电梯五方对讲系统未完善,使用方须配备对讲机给乙使用。 13.每台电梯甲方派持有《电梯司机操作证》负责____小时工作,月工资 ________元。 14.驻地维保人员每台月工资________元。 15.加班每月加________元。 16.开启使用时间乙方以书面形式提前____天通知甲方安排电梯司机。工资按乙方签证计取。第____月工资开启前____天支付,第____月开始月工资到当月底支付。 甲方:____________乙方:____________ ____年____月____日 XX网络科技有限公司 YumBo Network Technology Co., Ltd.

电梯监控系统安装解决方案

电梯监控系统安装解决 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

随着城镇化建设的加快,电梯的使用越来越多,电梯安全也越来越重要,那么怎么在电梯里安装监控呢有没有实时监测电梯运行状态的电梯监控系统呢首先,济南智嵌给大家先送个福利:电梯运行实时监控系统,软件免费提供给大家。只要你的电梯里装了监控,就可以使用,不用考虑以前的电梯监控系统接口。下面看下电梯里如何安装监控: 一、如果电梯监控是和电梯一起安装的,那就比较好办。直接找甲方,让甲方去协调,或者三方一起协商,让电梯安装方在敷设电梯随行电缆时用内嵌视频和电源线的那种电缆。费用一般我们不用管,电梯安装方直接找甲方就可以。 二、如果电梯已经处于正常运行状态,那就比较麻烦。这里我先要提醒的是,如果是这种情况,一定要和电梯的安装商或者现在的维保方搞好关系,要他们配合的地方很多,不管对方态度如何,千万不要和他们翻脸。 1、先与电梯的安装商或者现在的维保方协商,给他们出一些费用借用电梯的随行电缆。智嵌测控提醒,正规的电梯安装方在敷设随行电缆时,一般在随行电缆里面已经预留了监控设备用的视频线和电源线。只要出的钱合适,他们一般是给用的,因为对他们而言,不用也是闲置。 当然前提是,有视频和电源线。如果有,他们也愿意让用,那就是最好的,因为省去了布线的麻烦,工程施工也相对简单多了,和平常的监控安装没什么两样。 2、如果电梯的随行电缆里的确没有嵌入视频和电源线,那就只能买电梯监控专用线缆,出钱让现在的电梯维保方敷设或者让电梯维保方配合施工,自行敷设。如果自己施工,一定要找有经验的工人来施工。电梯线缆的敷设不仅在捆扎时有工艺要求,而且路由的选择也很重要;再者施工环境比较复杂,一定要注意安全。如果工艺不标准或者路由选择的不合理,线缆很容易被每天上下运行的电梯挂伤、挂断,导致主控室的图像不稳定或者丢失,不易维修,后患无穷。 强烈建议使用电梯随行电缆或者专业的电梯监控线缆传输视频图像!! 3、当然,在实际的工程实践中,也有不用专业线缆的。原因很简单:a)省钱;b)头些年的电梯监控专业线缆的确很贵;c)监控公司的“资本原罪”。 具体的做法就是,将一根普通的视频线和一根带屏蔽的两芯线先按一定的间隔扎在一起,然后用固定环扣的方法捆绑在电梯随行电缆上。 两个原则:一是不能损伤电梯随行电缆。这可是人命关天的线,否则吃不了兜着走;二是线缆的捆扎一定要注意工艺,否则图像不稳定。 三、注意两点: 1、设线缆的过程不管怎样都需要电梯的安装方或者现有的维保方配合完成,因为敷设线缆时需要人站在轿厢的顶上,上下移动电梯来完成,也就是说,电梯最好是由专业的人员来开启和执行运行操作。 2、不管环境怎样,一定要安装视频抗干扰器。 施工前,请充分了解电梯的运行轨迹,下图是高、中、低三种运行状态的对比图:

关于安全使用电梯的安全教育方案

关于安全使用电梯的安全教育方案 各位老师、同学们: 请用十分钟时间来倾听我以下的讲座。 据说2011年7月23日动车追尾事故发生,当旅客准备逃生时,他们发现用破窗锤砸玻璃无效,即使用尽全力砸车窗玻璃也文斯未动,最后从车厢裂断处逃生。实际上,安全锤砸玻璃中间是砸不开的,要砸玻璃的四个角!!!——安全知识只有在关键的时候我们才发现它很重要! 现代人的生活随时与电梯紧密联系,电梯是一种以电动机为动力的垂直升降机,装有箱状吊舱,用于多层建筑乘人或载运货物。也有台阶式,踏步板装在履带上连续运行,俗称自动扶梯或自动人行道。服务于规定楼层的固定式升降设备。垂直升降电梯具有一个轿厢,运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之间。 生活中,难免会坐到电梯,但是,万一遇到电梯发生事故,迅速往下坠落时,你可能产生一个念头,站在电梯里随它吧! 今天,我想和同学们谈的是如何正确使用电梯以及电梯发生危险时如何自救。 一、如何正确使用电梯 1.使用电梯时,欲上楼者请按向上方向按钮,欲下楼

者请按向下方向按钮。 2.来到电梯前,首先看看是否挂有“停梯检修”标志。如果挂有这种标志,千万不要乘坐。电梯抵达楼层后,乘客应判明电梯运行方向;当确定电梯运行方向与自己去往的方向一致时再进入轿厢。 3.乘客可以按电梯内操作面板上的“关门按键”关闭电梯门;电梯门扇亦会定时、自动关闭,乘客切勿在楼层与轿厢接缝处逗留,以免被夹伤。 4.乘客进入轿厢后,通过按动楼层选层按钮确定电梯停靠楼层。乘客不得倚靠轿厢门。 5.电梯均有额定运载人数标准。当人员超载时,电梯内报警装置会发出声音提示,此时乘客应主动减员,退出电梯。 6.乘坐电梯时,如果电梯门没有关上就运行,这说明电梯有故障,乘客不要乘坐,当电梯发生异常现象或故障时,乘客应保持镇静,可拨打轿厢内报警电话寻求帮助或等待救援。切不可擅自撬门,企图逃离轿厢。 7.乘坐电梯时要爱护电梯设施,不得随便乱按按钮和乱撬厢门。更不能随意踢、踹电梯墙壁,以免因踹坏电梯四壁而掉入电梯井。 8.当电梯门快关上时,千万不要强制冲进电梯,阻止电梯关门,切忌一只脚在内一只脚在外停留,这样会受到伤

电梯视频监控施工设计方案

南昌铁路局新增电梯视频监控工程 福州车务段 施工组织方案 2017年7月 南铁科技有限责任公司

为了确保项目工程质量、进度,我司将成立一个具有丰富的工程设计、实施及项目管理经验的精干队伍组成的系统工程项目部,全面负责深化设计、组织施工、及其他项目管理工作,其具体实施: 1.施工组织 1.1施工组织架构图 根椐项目工程的具体情况,我公司项目部组织架构图如下: 2.人员调配及职责分工 2.1重要岗位 1. 工程总监 工程第一负责人。必须对项目系统的技术、施工有深入的了解,并有丰富的工程经验,在工程实施过程的关键节点,能把握技术方向,做出切实的指导。 2.项目经理

全权负责项目在实施过程中与用户、供货商之间的协调、洽商及订货等,处理所有有关系统的审批,负责对工程项目进行进度、质量、成本的全面管理与控制。 3.驻地经理 对项目范围内的各项工程进度、质量、安全、成本及场地进行监督管理,并全面负责。编制工程项目施工组织设计,包括工程进度计划和技术方案。在现场与施工队伍进行协调,对项目施工进度进行有效控制,严格执行有关技术规范和标准,严把质量关。 2.2重要部门 1.设计技术 对项目有关图纸会同各分包进行深化设计,对有关内容进行配合,并参照行业规范提出见解。针对项目的需求和监控设备的工艺设计要求,深化项目系统的功能设计与系统设计,完成整个项目系统工程的改造。在实施过程中,就现场的变更情况及时地完成变更设计。 2.工程部 在项目经理及驻地经理领导下,对工程施工质量、进度与技术落实进行负责。工程部的人员应按项目的规模与特点,对项目系统分大类进行管理,即工程技术人员的职业专长与其管辖的系统应相近。 3.调试维修 对各已完成的系统进行计量、调试,对有关设备进行日常维护。在系统移交后对有关系统继续进行跟踪维护,并负责对项目指定或雇佣的管理及操作人员进行培训,使其能熟练掌握并操作有关设备。 4.进度控制 配合有关人员,严格按照预订的工期施工,并将细节落实到实处。当发生必要的进度调整时,重新审视进度计划,协调各有关部门与单位,作出新的计划。

电梯维护说明书

电梯维护保养管理制度 使用单位(公章):四川新顺程建筑机械租赁有限公司

电梯使用维护说明书目录 1适用范围 (1) 2使用总则 (1) 3安全操作规程 (1) 4电梯的机房和井道管理 (2) 5紧急情况后的处理 (2) 6维修保养及细则 (3)

1适用范围 本说明适用于曳引式载货电梯 2使用总则 2.1 为确保电梯安全运行,必须建立正确的维修保养制度,对电梯进行经常性的管理维护和检查,使用单位应设专职人员负责,委托有资格的专门检修和保养电梯的单位维修保养。 2.2 进行维修保养和检查的专职人员,应有实际工作经验和熟悉维修、保养要求。 2.3 维修人员应每周对电梯的主要安全设施和电气控制部分进行一次检查。 使用三个月后,维修人员应对其较重要的机械电气设备进行细致的检查、调整和维修保养。 当使用一年后,应组织有关人员进行一次技术检验,详细检查所有机械、电气、安全设施的情况,主要零部件的磨损程度,以及修配换装磨损超过允许值的和损坏的零部件。 一般应三至五年中进行一次全面的拆卸清洗检查。 使用单位应根据电梯新旧程度,使用频繁程度确定大修期限。 2.4 当设专人驾驶电梯时,应由高度责任心,爱护设备,并熟悉掌握电梯使用特性的专职司机负责驾驶电梯。 2.5 发现电梯有故障应立即停止使用,待修复并经仔细检查后方可使用。 2.6 在层门附近,层站的自然或人工照明,在地面上应至少为50勒克斯,以便使用者在打开层门进人轿厢时,即使轿厢照明发生故障,也能看清它的前面。 2.7 若电梯停止使用超过一周.必须先进行仔细检查和试运行后,方可使用。 2.8 电梯的故障,检查的经过,维修的过程,维修人员应在电梯履历表中作详细记录。 2.9 电梯正常工作条件和电源电压,必须符合电梯技术资料中的规定。 2.10 电气设备的一切金属外壳,必须采取可靠的保护性接地。 2.11 机房内应设有灭火设施。 3安全操作规程 3.1 每日开始工作前,将电梯上下行驶数次,无异常现象后方可使用。 3.2 电梯行驶中轿厢的载重量应不超过额定载重量。 3.3 乘客电梯不允许经常作为载货电梯使用。 3.4 不允许装运易燃,易爆的危险物品。 3.5 当电梯使用中发生如下故障时,司机或管理人员应立即通知维修人员,停用检修后方可使用。 3.5.1 层、轿门全关闭后、电梯未能正常行驶时; 3.5.2 运行速度显著变化时; 3.5.3 轿、层门关闭前,电梯自行行驶时; 3.5.4 行驶方向与选定方向相反时; 3.5.5 发觉有异常噪音,较大振动和冲击时;

杂物电梯检验作业指导书

杂物电梯检验作业指导 文件编号: HFDT-ZY-02-2016-011 编制: 冀晶晶 审核: 王维宏 批准: 石军伟 河北合丰电梯安装工程有限公司 一、目得 为了加强对杂物电梯安装、维修、日常维护保养、使用与检验工作得管理,规范杂物电梯安装重大维修监督检验与定期检验行为及测试方法,提高检验工作质量,促进杂物电梯运行安全保障工作得有效落实,特制定本细则。 二、适用范围 本检验细则适用于电力驱动得曳引式或者强制式杂物电梯与液压杂物电梯(防爆杂物电梯除外)得安装、重大维修监督检验与定期检验。 三、检验依据 3、1《电梯安装验收规范》(GB/T10060─2011) 3、2《电梯监督检验与定期检验规则—杂物电梯》(TSG T7006-2012) 四、检验基本规定 施工单位应当按照设计文件与标准得要求,对杂物电梯机房、井道、底坑等涉及杂物电梯施工得土建工程进行检查,对杂物电梯制造质量(包括零部件与安全保护装置等)进行确认,并且做好记录,符合要求后方可以进行杂物电梯施工。 施工单位或维护保养单位应当按照相关安全技术规范与标准得要求,保证施工质量,真实、准确地填写施工检验记录与检验报告书,对施工或者日常维护保养质量以及提供得相关文件、资料得真实性及其与实物得一致性负责。

五、实施现场检验时应具备下列检验条件: 5、1.机房温度、电压符合杂物电梯设计文件得规定; 5、2.环境空气中没有腐蚀性与易燃性气体及导电尘埃; 5、3.检验现场(主要指机房、井道、轿顶、底坑)清洁,没有与杂物电梯工作无关得物品与设备,相关现场(例如层站门口)放置表明正在进行检验得警示牌; 5、4.对井道进行了必要得封闭。 六、检验仪器要求 七、检验项目、内容要求与方法 1 技术资料 1、1 制造资料 检验内容与要求: 制造单位提供了以下用中文描述得出厂随机文件: (1)制造许可证明文件,其范围能够覆盖所提供杂物电梯得相应参数; (2)杂物电梯整机型式试验合格证书或者报告书,其内容能够覆盖所提供杂物电梯得相应参数; (3)产品质量证明文件,注有制造许可证明文件编号、该杂物电梯得产品出厂编号、主要技术参数,以及门锁装置、限速器(如果有)、安全钳(如果有)、破裂阀/节流阀(如果有)、含有电子元件得安全电路(如果有)、驱动主机、控制柜等安全保护

电梯维护保养规则

电梯使用管理与维护保养规则 目录 第一章总则 (1) 第二章使用管理 (1) 第三章日常维护保养............................... ⑺ 第四章附则 (10) 第一章总则 第一条为了规范电梯的使用管理与日常维护保养行为,根据《特种设备安全监察条例》,制定本规则。 第二条本规则适用于《特种设备安全监察条例》适用 范围内电梯的使用管理与日常维护保养工作。本规则不适用于个人或者单个家庭自用的电梯。 第三条本规则是对电梯使用管理与日常维护保养(以下简称维保) 工作的基本要求,相关单位根据科学技术的发展和实际情 况,可以制定高于本规则的工作要求,以保证所维保电梯的安全性能。 第二章使用管理 第四条使用单位应当加强对电梯的安全管理,严格执行特种设备安全技术规范(以下简称安全技术规范)的规定,对电梯的使用安全负责。使用单位应当购置符合安全

技术规范的电梯,保证电梯安全运行所必需的投入,严禁购置国家明令淘汰的产品。 第五条使用单位应当根据电梯安全技术规范以及产品安装使用维护说明书的要求和实际使用状况,组织进行维保。使用单位应当委托取得相应电梯维修项目许可的单位(以下简称维保单位)进行维保,并且与维保单位签订维保合同,约定维保的期限、要求和双方的权利义务等。维保合同至少包括以下内容: (一)维保的内容和要求; (二)维保的时间频次与期限; (三)维保单位和使用单位双方的权利、义务与责任。 第六条使用单位应当设置电梯的安全管理机构或者配 备电梯安全管理人员,至少有一名取得特种设备作业人员证的电梯安全管理人员承担相应的管理职责。 第七条使用单位应当根据本单位实际情况,建立以岗位责任制为核心的电梯使用和运营安全管理制度,并且严格执行。安全管理制度至少包括以下内容: (一)相关人员的职责; (二)安全操作规程; (三)日常检查制度; (四)维保制度; (五)定期报检制度;

电梯联网方案

电梯远程监控系统 北京映翰通网络技术股份有限公司版权所有不得复制

、前言 随着经济的发展和城市规模的不断扩大,宾馆、酒店、写字楼等高层住宅不 断增加,电梯的安装和使用数量也越来越大。电梯的使用在给人们出入高层建筑 带来便利的同时,由于电梯故障所造成的人员伤亡和经济损失也越来越大。因此, 如何对电梯的安全运行实施有效的监控,及时排除各种电梯故障隐患,已成为各 级劳动安全监察部门急需解决的重要课题。 近年来,各地针对电梯作业中经常发生的伤亡事故的原因及特点,也采取了 各种措施来保证电梯的安全运行。例如,建立健全各种规章制度,加强电梯的安 全操作、维修保养及安装使用资格认证等,这些措施取得了一定成效。但电梯安 全运行中仍然存在着一系列问题急需解决: 1.电梯运行中突然断电和其它原因造成电梯梯门打不开,人被关在轿厢中, 与外界的通讯联系不上,给关在电梯内的人造成极大的身心伤害。 2.由于现在的电梯有 70%左右是无人值守,即使有人值守的电梯大部分也不 是全天候在位。当由于电梯机械及电气故障等造成电梯墩底、电梯不能自动平层、 电梯轿厢门夹人等事故时,不能及时报警并得到及时救助。 随着城市规模不断扩大,电梯数量日益增多,电梯安全检测部门应及时掌握 全市各类电梯的运行状态,从而及时有效地预防各类电梯事故的发生。基于以上 问题,必须运用计算机技术和现代通讯技术,建立电梯运行监控与报警系统,从 技术上根本解决上述问题。 1.电梯运行中突然断电和其它原因造成电梯梯门打不开,人被关在轿厢中,与外界的通讯联系不上,给关在电梯内的人造成极大的身心伤害。 2.由于现在的电梯有 70%左右是无人值守,即使有人值守的电梯大部分也不 是全天候在位。当由于电梯机械及电气故障等造成电梯墩底、电梯不能自动平层、 电梯轿厢门夹人等事故时,不能及时报警并得到及时救助。 随着城市规模不断扩大,电梯数量日益增多,电梯安全检测部门应及时掌握 全市各类电梯的运行状态,从而及时有效地预防各类电梯事故的发生。基于以上 问题,必须运用计算机技术和现代通讯技术,建立电梯运行监控与报警系统,从

电梯维护保养规则教学文案

电梯维护保养规则

TSG 特种设备安全技术规范TSG T5002—2017 电梯维护保养规则 Lift Maintenance Regulation 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2017年1月16日

前言 为配合《特种设备使用管理规则》(TSG 08—2017)及其他相关电梯安全技术规范的颁布施行并与其协调,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)对原《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001—2009,以下简称原规则)进行了紧急修订,删除了其中使用管理相关内容,对维护保养的内容做了相应调整和完善,形成了《电梯维护保养规则》送审稿,并送国家质检总局特种设备安全与节能技术委员会审议。根据专家审议意见,对规则进行了必要修改后形成报批稿。2017 年 1 月 16 日,由国家质检总局批准颁布。 本规则由上海三菱电梯有限公司乔强根据原规则进行整理;相关电梯型式试验机构、检验机构和生产单位人员参加了修订。 原规则主要起草单位和人员如下: 北京市质量技术监督局国家质检总局特种设备局北京市特种设备检测中心刘新华 何毅 赵伯锐 周沛 张弟华 上海市质量技术监督局 新疆维吾尔自治区质量技术监督局深圳市特种设备安全检验研究院顾卫东 潘文筠 刘锡奎 张元培 广东省质量技术监督局 奥的斯电梯(中国)投资有限公司日立电梯(中国)有限公司姚良宏 蒋灏 曾健智 黄永盛 上海三菱电梯有限公司 北京希望电梯有限责任公司王志平刘萍

目录 电梯维护保养规则 (1) 附件 A 曳引与强制驱动电梯维护保养项目(内容)和要求 (4) 附件 B 液压驱动电梯维护保养项目(内容)和要求 (8) 附件 C 杂物电梯维护保养项目(内容)和要求 (12) 附件 D 自动扶梯与自动人行道维护保养项目(内容)和要求 (15)

杂物电梯技术文件及资料

. 杂物电梯技术文件及资料 2016年05月12日

一、概述 1.试验申请单位名称: 2.试验申请单位地址: 3.制造单位名称: 4.制造单位地址: 5.杂物电梯安装地址:公司厂房内 6. 杂物电梯类别:曳引式杂物电梯 7. 型号: TWJ300/0.4-ASW 8.额定载重量:Q=300㎏ 9.额定速度:0.4m/s 10. 行程: 3.2m 11. 层站: 2层2站 12. 轿厢质量:P=270㎏ 13. 对重质量:W=405㎏ 14. 调速方式:交流单速 15. 控制方式:手动按钮 16. 控制装置:微机 17. 产品合格证附件1 18. 《特种设备安装改造维修告知书》附件2 19. 制造许可申请书附件3

1 二、机房、井道布置图、部件结构布置说明及图示 1.机房位置和尺寸:上机房尺寸附件4 2.检修门的布置和尺寸附件5 3.井道平面布置图和井道立面图附件6 4.井道顶层空间计算示意图附件7 5.底坑空间计算示意图附件8 6.驱动主机布置位置与安装方法。附件9 7.悬挂系统的布置附件10 8.控制柜的安装位置附件9 9.限速器的安装位置附件9 三.机房、井道结构的受力要求 1.该电梯为人员不可进入的机房,并且驱动主机的支架两端支 点在井道架上,其所有载荷均有支架承载,对机房地板不产 生受力,只承受控制柜的载荷,其在井道架的设计上满足了 要求,故忽略不计。 2.底坑地面受力计算: 1)轿厢缓冲器下: 4gn(P+Q)=4×9.8(270+300)=22344(N) 2)对重缓冲器下: 4gn(W+Q×0.45)=4×9.8(420+135)=21756(N)

电梯安全使用须知.

电梯安全使用须知 1.在乘梯楼层电梯入口处,根据自己上行或下行的需要,按上方向或下方向箭 头按钮,只要按钮上的灯亮,就说明你的呼叫已被记录,只要等待电梯到来即可。 2.电梯到达开门后,先让轿厢内人员走出电梯,然后呼梯者再进入电梯轿厢。 进入轿厢后,根据你需要到达的楼层,按下轿厢内操纵盘上相应的数字按钮。 同样,只要该按钮灯亮,则说明你的选层已被记录;此时不用进行其他任何操作,只要等电梯到达你的目的层停靠即可。 3.在开启电梯厅门进入轿厢之前,须注意轿厢是否停在该层,切勿匆忙进入, 以防轿厢不在该层,造成严重事故。 4.进入电梯厅门之前,请勿用手扒门;进入电梯轿厢后,电梯门未完全关闭时 电梯不能启动。电梯厅、轿门打开时,严禁跨步停留在厅、轿门内外,以防不测事故发生。请勿在轿厢内跳跃、跑动。 5.由于特殊情况,乘坐电梯作为载运货物使用时,不允许超载、撞击、涂抹电 梯;载荷应尽可能稳妥地平放于轿厢中心,避免载货运行中轿厢倾斜。 6.不允许装运易燃、易爆等危险物品。如遇特殊情况必须装运时,需提前申请, 经安全、技术部门批准并采取安全保护措施后,方可运送。 7.严格注意不要敲击、推拉、硬掰、倚靠电梯内外门,不要在电梯厅门前、梯 门处、轿厢内丢弃杂物或倒洒液体,否则会直接增加电梯发生严重事故的频率,威胁您乘坐电梯的安全。

8.不要将果核、石子等硬物丢弃在梯级上,也不要把伞尖等尖锐硬物伸进梯级 周围的缝隙中,更不要伸进梳齿板中。 9.不允许开启轿厢顶安全窗、轿厢安全门来装运长物件。非电梯专业人员不要 私自用钥匙或其他物品强行打开电梯门;严禁未经电梯专业人员同意进行轿顶、井道、机房,或对电梯进行任何非正常操作。 10.运输建筑材料和建筑垃圾时,不可使用推车进入轿厢,应将垃圾或货物装成 袋运输。 11.在车厢内严禁点烟、吸烟。因为电梯轿厢上下有易燃润滑油和其他易燃设施。 无论是在电梯轿厢内,还是在电梯井任一层,当易燃物着火时,由于电梯井和轿厢的封闭环境,一有事故首先启闭门失效。当乘坐人员被锁在轿厢内时,极易导致人员严重缺氧窒息以及人人遗憾的人身伤亡。 12.千万不要试图用砸门、撬门或转动门锁的方式打开电梯。在电梯开关门时, 请不要试图用身体或物品阻止电梯关闭,更不要站在梯门处遮挡电梯门等人。 电梯运行时,请不要依靠在电梯门上。 13.老人、儿童、行动不便者等应有其他人员陪同乘坐电梯。 14.千万不要乘坐明确标明处于非安全状态下的电梯。遇到火灾、地震或其他灾 害时,请不要使用电梯。 15.当您在电梯被困时,请勿惊慌,应使用梯内电话告知监控人员,不得强行出

电梯监控方案

电梯监控方案 The manuscript was revised on the evening of 2021

XXXX电梯监控系统 方 案 及 报 价

一、序言 随着经济的发展和城市规模的不断扩大,宾馆、酒店、写字楼等高层住宅不断增加,电梯的安装和使用数量也越来越大。电梯的使用在给人们出入高层建筑带来便利的同时,由于电梯故障所造成的人员伤亡和经济损失也越来越大。因此,如何对电梯的安全运行实施有效的监控,及时排除各种电梯故障隐患,已成为各级劳动安全监察部门急需解决的重要课题。 近年来,各地针对电梯作业中经常发生的伤亡事故的原因及特点,也采取了各种措施来保证电梯的安全运行。例如,建立健全各种规章制度,加强电梯的安全操作、维修保养及安装使用资格认证等,这些措施取得了一定成效。但电梯安全运行中仍然存在着一系列问题急需解决: 1.电梯运行中突然断电和其它原因造成电梯梯门打不开,人被关在轿厢中,与外界的通讯联系不上,给关在电梯内的人造成极大的身心伤害。 2.由于现在的电梯有70%左右是无人值守,即使有人值守的电梯大部分也不是全天候在位。当由于电梯机械及电气故障等造成电梯墩底、电梯不能自动平层、电梯轿厢门夹人等事故时,不能及时报警并得到及时救助。随着城市规模不断扩大,电梯数量日益增多,电梯安全检测部门应及时掌握全市各类电梯的运行状态,从而及时有效地预防各类电梯事故的发生。基于以上问题,必须运用计算机技术和现代通讯技术,建立电梯运行监控与报警系统,从技术上根本解决上述问题。 二、设计依据

《安全防范工程工序与要求》(GA/T)75 《民用建筑电气设计技术规范》(JGJ/T16-92) 《民用建筑闭路电视系统工程设计规范》(GB50198-94) 《智能建筑设计》(EBD-03-95) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-90/92) 《安全防范系统通用图形符号》(GA/T75-94) 三、监控系统设计目标 根据软件工程的基本原理,任何系统的建立,都必须有明确的目标。因此,建立城市电梯安全监控报警系统,应达到如下目标: 1.能够实施通过点名等办法,对市域任何一部电梯的运行状态进行动态检测,根据检测情况,实施对危险或故障电梯进行检修或关闭。 2.当运行中电梯发生故障时,通过安装在电梯上的报警系统,向电梯值班室和电梯监控检测中心报警,实现电梯故障的紧急修复和紧急救护。 采用国内外先进的监控设备,并充分利用我司丰富的施工经验和完善优良的服务,把电梯监控系统建成符合实际需要,经济实用,技术先进,操作方便,可扩展能力强,管理规范的一流的安全防范监控系统。 四、监控设计方案

电梯使用维护说明书资料

. . .. 电梯使用维护说明书

目录 1. 本说明书的目的及电梯业主的责任 (1) 1.1 本说明书的目的 (1) 1.2 电梯业主的责任 (1) 2. 定义 (2) 2.1 定义 (2) 3. 总则 (3) 3.1 本说明书使用于本公司生产的曳引电梯。 (3) 3.2 用户单位应对随机文件进行存档。 (3) 3.3 电梯正常工作条件符合电梯技术的有关规定和变频装置使用环境的要求。 (3) 3.4 为确保安全行驶,必须建立正确的维护保养管理制度。 (3) 3.5 用户单位需由经过培训、合格的人员对电梯进行操作,电梯基站钥匙和紧急开锁钥匙需要由这些人负责保管。 (3) 3.6 主控制柜的门应保持锁闭。 (3) 3.7 对于不完全封闭的井道,用户应采取相应措施,避免不相关人员有意或无意进入。 (3) 4. 正常使用操作说明 (3) 4.1开机准备 (3) 4.2 操作和运行 (4) 4.3检修运行 (6) 4.4 电梯安全保护设施 (6) 4.5严重情况的处理 (7) 4.6 注意事项 (8) 5. 维修保养操作说明 (10) 5.1 注意事项 (10) 5.2 安全操作规程 (11) 5.3重要零部件的维修保养 (12) 5.4 润滑汇总表 (15) 6. 无机房电梯维护保养工作特殊要求 (16) 6.1 无机房电梯维修保养工作安全操作要求 (16) 6.2无机房电梯维修保养注意事项 (16)

1. 本说明书的目的及电梯业主的责任 1.1 本说明书的目的 1.1.1本说明书的目的是向电梯业主、维修公司及其他受过培训和指定的人员,提供关于电梯使用和维护方面的信息。 1.1.2 电梯业主应该将电梯文件保存在适当的地方,并以指定的人员能随时取阅为条件。本说明书中会介绍电梯的正常使用及其基本的维护方法,并给出发生故障和紧急情况时的操作说明。 1.1.3 当发现与预期的和规定的用途不一致,以及观察到异常操作、噪声或异常动作时,当立即向电梯维修公司报告,维修公司应按正确的操作说明,排除故障或采取预防措施。 1.1.4 此电梯设计用于输送乘客和货物,载重量小于等于最大规定重量,并在额定的运行条件下,以规定的速度运行。超载将在轿厢中产生相应的可视或可听的报警信号,直到超载信号消失之后,电梯才能开动。 1.1.5 对于不采用本说明书中所包含的说明造成的任何损坏和安全危险,电梯公司拒不承担任何责任。 1.1.6 必须按照正确的方法进行维护,并且应当由有资格的维修公司负责实施。在进行适当的风险评估之后,只应由指定的和有资格的人员,采用确保电梯安全所要求的方式进行维修。零部件的变更和更换,需要记录在电梯文件中。只有用原备件,才能保证电梯设计的完整的安全和功能性。当然你也可以寻找您当地的电梯维保公司提供帮组。 1.2 电梯业主的责任 1.2.1 对于保证电梯装置得到充分维护,电梯业主负有重大的法定责任。因此,在电梯投入正常运行之前,由电梯维保公司制定维修计划是极其重要的。电梯装置的用途必须限于其预定的用途。 1.2.2 需要安装通风装置得到充分维护,使得电梯轿厢、井道、机房或机器区和控制柜的环境,不超过设备的操作条件/温度(如果维护册中没有规定新的不同围,一般在+5℃和+40℃之间)。 1.2.3 必须将电梯文件保存在适当的地方,保证指定人员在需要时可以自由地取阅。 1.2.4 必须保证在紧急情况下和进行维修工作时,进出建筑物和设施中所需的安全通路。应当采取措施(如加锁等),只允许指定的人员接近机器,防止随便进出。任何时候都需要保证机房或机器区、井道及出入通路通畅并有足够的照明。与电梯有关的所有房间、井道和分隔间,不得用于其它目的(如作仓库、堆放杂物等)。 1.2.5 电梯的维修与维护必须委托有资格的电梯维保公司进行,以保证装置完整的安全性。一般的维护与维修说明,可在本手册相应的电梯文件中找到。 1.2.6 要永久保证电梯为用户提供紧急服务。在电梯使用时,必须确保轿厢的通信线路畅通工作,并在显著位置标明求救。

新井道杂物电梯安装调试及使用说明书2005

重庆渝海电梯工程有限公司 杂 物 电 梯 安 装 维 修 作 业 指 导 书

第一章安装前的准备工作 电梯安装工地负责人必须向参加安装人员介绍有关电梯井道、机房、仓库、电梯安装材料,堆货场地、施工现场、施工办公室、电话、厕所、电源、灭火器、火警、报警处、医疗站,附近医院等事项。对安装技术资料应详细研究(如:安装立体图、井道图、平面安装图等)。 一、施工现场的检查和劳动力的组织 1.应检查施工现场和道路,是否确保安全、畅通?是否有障碍物及积水需要清除,是否需要设栏杆,覆盖孔洞等。 2.检查设备仓库,库内应干燥,可上锁,有照明灯。 3.检查井道和机房是否符合标准中的各项规定(无井道的应检查井道预留孔是否符合合同所定尺寸)发现有疑问应及时和用户洽商,提出解决意见,督促用户完善。4.劳动力组织: 除了参加安装工作的安装小组外,安装工地负责人应与使用单位商量提供一定的脚手架工、木工、沙石工等以便根据安装进度和需要进行配合。 二、井道测量 根据电梯土建布置图复核机房尺寸、井道内的净平面尺寸(宽和深),垂直度、底坑深度、井道总高度、顶层高度、层站数、厅门尺寸(宽×高)、呼梯盒预留孔、厅门口距地面高度及预埋件位置等。如发现不符,立即通知用户及时予以修正。 三、开箱点件: 安装前会同用户根据装箱单及有关技术资料清点箱数,并校对箱内所有零部件及安装材料,如发现漏发、错发和损坏的零件应及时由用户向有关单位联系解决。 四、安装井道照明 电梯井道必须采用带有防护罩的,且电源电压低于36V的电灯进行照明。 第二章轨道支撑与轨道的安装 一、样板架设和放线 根据平面安装图所示电梯井道、轿厢对重尺寸,用木方制成方框样板。在对重位置也制成框架,然后在样板架上划上主轨与副轨的中心线和厅门口的校正线,将此样板架悬挂在机房楼板下面(如无独立机房即悬挂在井道顶部),根据井道净尺寸确定位置,用水平尺校对稳固,并将Φ0.5~0.7毫米钢丝作为工作线一端固定在此样板上,另一端加10~20公斤铅锤垂直悬坠底坑。 工作线位置:见工作线位置图 (1)主轨中心线两端各吊一组工作线。(1、2) (2)副轨中心线两端各吊一组工作线。(3、4) (3)厅门位置吊二根(5、6)工作线。 其中5、6工作线间的距离C应等于轿厢门口净宽度(也即是厅门净门口宽度),如果轿厢为贯通门,则后面亦同样要吊二根工作线。(具体尺寸见平面安装图)距底坑~300毫米处,固定一个与顶部相同的样板木架。校正放线后,将铅锤线固定在相应位置上。

电梯使用安全注意事项

电梯使用安全注意事项 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

乘坐电梯应注意的安全事项 一、注意超限过载 电梯不能超载,当电梯报警时,就应该主动退出,等下一趟再乘,电梯超载是很危险的。 二、不顶阻电梯门 当电梯门快关上时,千万不要强制冲进电梯,阻止电梯关门,切忌一只脚在内一只脚在外停留,这样会受到伤害。 三、不随便按应急按钮 应急按钮是为了应付意外情况而设置的,电梯在正常运行时,千万不要去按应急按钮,否则会给您带来不必要的麻烦。 四、不开门运行 乘坐电梯时,如果电梯门没有关上就运行,这说明电梯有故障,乘客不要乘坐,同时向维修人员报告。 五、不乘维修中的电梯 来到电梯前,乘客首先看看是否挂有“停梯检修”标志。如果电梯在维修,应挂有这种标志,乘客不要乘坐。

六、发生火灾时别乘电梯 司机或乘客在发生火灾时,应将电梯停在火势或烟火未蔓延的楼层,乘客禁止使用电梯逃生,而要从楼梯安全出口处逃生。 七、发生意外千万别慌 电梯运行中万一出现故障时,乘客不要惊慌,应按对讲或警铃按钮通知维修人员救援,不要乱动乱按,等待是保障安全的明智选择。 八、进出电梯须观察 电梯停稳后,乘客进出电梯时应注意观察电梯轿箱地板和楼层是否水平,如果不平,说明电梯存在故障,应及时通知检修,以保障乘客安全。 正常使用过程中常见的几个故障 一、电梯不能正常关门 可能的原因有: 1、门光幕:电梯轿厢轿门安装门光幕,一边为发射杆,另一边为接收杆。当电梯门在关闭时,如果有物体挡住光线,接收杆接收不到发射杆的光源,立即驱动光电继电器动作,光电继电器控制门向反

电梯实时监控系统解决方案

电梯运行实时监控系统 解 决 方 案 2014年10月10日

目录 1、网络视频监控设备 (3) 1.1 网络摄像机选择与原因 (3) 1.2 网络硬盘录像机选择 (3) 1.3 其他设备选择 (3) 2、电梯运行实时监控系统 (3) 2.1 硬件设备 (3) 2.2 系统软件 (4) 2.2 系统功能 (4) 3、电梯运行实时监控系统拓扑图 (5) 4、系统安装拓扑图 (5) 5、监控系统软件功能分区图 (7) 6、报价清单 (8) 7、社会效益 (8)

1、网络视频监控设备 网络视频监控设备主要包括:网络摄像机、网络硬盘摄像机(NVR)以及网络视频监控组网的相关设备。 1.1 网络摄像机选择与原因 网络摄像机选择:海康网络摄像机、大华网络摄像机 选择原因:目前市场中使用的网络摄像机能够很好的和叠加器兼容的品牌是海康和大华。 1.2 网络硬盘录像机选择 网络硬盘录像机选择:海康网络硬盘录像机(NVR) 1.3 其他设备选择 网络视频监控组网的相关设备 2、电梯运行实时监控系统 电梯运行实时监控系统中包含有硬件设备和软件系统。硬件设备主要包含字符叠加器(NE-GQ6000N-DT)、操作平台(电脑)和相关的传感器;软件是专门开发的一套电梯监管实时服务平台,该软件为免费软件。软件的使用是基于NE-GQ6000N-DT为硬件基础以及安装有网络高清摄像机。 2.1 硬件设备 叠加器设备:NE-GQ6000N-DT 传感器器件:电梯平层传感器

监控系统平台:电脑(1台) 2.2 系统软件 电梯运行实时监控系统安装软件 2.2 系统功能 目前该电梯运行实时监控系统具备如下的功能,如果有需求可以进行功能扩展。功能如下: ●系统可展示多个小区多个电梯的实时运行状况。 ●电梯运行状态叠加在视频画面上,通过系统在电脑就可看到电梯 自身及各种运行参数,不必到监控中心查看。 ●具备卡层报警、困人报警等。 ●案件侦破;可根据时间日期调取叠加后的楼层监控画面,锁定犯 罪嫌疑人到达过的楼层。 ●安装方便;独立于已有的电梯监控系统,避免干扰的发生。 ●局域使用;可安装于局域网内计算机,根据需要配置用户权限。 ●日志查询;可查询用户登录记录。 ●数据备份;以数字水印的方式保存下来,防止篡改。 ●视频管理;可管理多个硬盘录像机,监管视频实时记录。

相关文档
相关文档 最新文档