一、地基基础验收流程图

二、验收条件

(一)实物工程量已经完成

(二)工程实施过程中出现的质量问题已经处理

(三)建设、监理、勘察、设计施工单位已经签署地基基础工程质量验收报告(四)基本资料到位:1)桩身完整性、承载力检测报告2)地基验槽记录3)人工地基天然地基复合地基承载力实验报告4)各种材料合格证复试报告

5)隐蔽验收记录施工记录

三、验收时间确定

(一)建设项目部经过检查所有工序都合格后,可告之施工单位,同意其进行主

体验收。

(二)建设项目部与质检站联系,根据质检站的时间安排,确定地基基础验收时间。

四、地基基础验收流程

(一)建设项目部通知须参加验收的监理单位、设计单位、勘察单位、检测单位施工单位、(主体施工单位)、质检站告之其验收时间。

(二)参会人员签到,总监理工程师组织验收。

(三)验收实测基槽尺寸,轴线标高、地下室地板及墙板是否存在裂缝和渗漏、钢筋砼结构地下砌体工程、桩基工程等工程有无质量问题,质检站验收合格、通过。

(四)相关主体验收资料签字。

(五)签署《地基基础工程验收报告》

五、验收记录

(一)地基基础工程验收报告

(二)签到表

(三)监理评估报告

地基基础工程验收资料

摘自《监理员一本通》中国建筑工业出版社定价:50.00元 监理员考试的相关资料及验收规范,这本书里都有,建议大家到书店购买这本书。加油,我亲爱的同学们,祝你们顺利通过~ 第一节地基处理验收资料 一、灰土地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻灰土地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 二、砂和砂石地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻砂和砂石地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 三、土工合成材料记录 ⑴设计图纸与说明。 ⑵各种材料试验报告。 ⑶关键工序施工方案确认手续。 ⑷隐蔽工程验收单。 ⑸铺设压实过程的施工记录。 ⑹荷载试验报告。 ⑺检验测试记录和报告。 四、粉煤灰地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑶荷载试验报告。 ⑷每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑸每层施工记录(包括分层厚度和碾压遍数,搭接区压实程度)。 ⑹粉煤灰地基分项质量检验记录。 五强夯地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵施工前地质勘察报告。 ⑶强夯地基和重锤夯实地基试验记录。

⑷重锤夯实地基含水量检测记录和橡皮土处理方法、部位及层次记录。 ⑸标贯、触探、荷载试验报告。 ⑹每遍夯击的施工记录。 ⑺强夯地基分项质量检验记录。 六、注浆地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计注浆参数和施工方案。 ⑶原材料出厂保证书或抽样送验试验报告。 ⑷计量装置检查记录。 ⑸拌浆记录,每孔位注浆记录。 ⑹注浆体强度取样检验试验报告。 ⑺承载力检测报告。 ⑻注浆竣工图。 ⑼特殊情况处理记录与设计确认记录。 ⑽注浆地基每一验收批检验记录。 七、预压地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计说明与图纸,现场预压试验的数据,经确认或修正确认的预压设计要求和施工方案。 ⑶每级加载的记录和加载后每天沉降、侧向位移,空隙水压力和十字板抗剪强度等测试记录。 ⑷卸载标准的确认测试记录。 ⑸固结度、承载力或其他性能指标试验报告。 ⑹塑料排水带质量检验记录或合格证。 ⑺隔离补给水施工记录和隔离墙内外水位观测记录。 ⑻预压地基和塑料排水带施工验收批质量检验记录。 八、振冲地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵振冲地基设计桩位图。 ⑶振冲地基现场试成桩记录和确认的施工参数。 ⑷振冲地基逐孔施工记录。 ⑸振冲地基填料质量试验报告。 ⑹振冲地基承载力试验报告。 ⑺振冲地基桩位竣工图。 ⑻振冲地基质量检验验收批记录。 九、高压喷射注浆地基 ⑴高压喷射注浆施工桩位图。 ⑵材料检验报告或复试试验报告。 ⑶试成桩确认的施工参数。 ⑷浆液配合比与拌浆记录。 ⑸施工竣工平面图。 ⑹高压喷射注浆施工记录。 ⑺高压喷射注浆地基的测试报告。 ⑻高压喷射注浆验收批的记录。

地基与基础工程验收会议纪要

地基与基础工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高 会议议程及内容:成立以建设单位项目负责人潘江山为组长,各参建单位项目负责人与有关专家 参加的验收组,对地基与基础工程按照程序进行验收。 施工单位:经我单位对该工程地基与基础工程现场实体质量进行检查,已完成设计审查图纸与合 同约定的工作量,工程施工过程中出现的问题已处理完毕,工程施工文件齐全,工程检验、检测结果合 格,观感质量好,我单位对地基与基础工程质量自评为合格。 监理单位:在施工单位自评的基础上经我单位对该工程地基与基础现场实体质量进行检查,已完 成设计审查图纸与合同约定的工作量。贯彻执行新标准,落实验收制度,材料检验,注重薄弱环节检 查。对止水拉杆进行防锈处理,后浇带模板不得拆除。高层建筑安全尤为重要,塔吊要定期检查钢丝 绳、滑轮、吊钩。对地基与基础工程质量评估合格,同意基础验收。 勘察单位:勘察文件符合工程建设强制性标准与合同约定的质量要求,实际地质情况与勘察报告 一致,验收合格。 设计单位:该工程实体与设计相符,工程实体质量满足结构安全与使用功能设计文件要求。后浇 带施工严格按图施工,沉降观测要及时跟踪,如有差距,及时反馈设计院。该基础工程验收合格。 质监站:对整个观感来说没有严重缺陷,砼梁柱有个别蜂窝、麻面,对钢材检验结果进行换算要及 时,钢筋保护层、楼板厚度、抽测符合设计要求,施工日志要详细反映每天的日常工作。同意验收合 格。 建设单位:以上各位专家所提内容认真落实,希望项目部施工精益求精,做到精工细作,满足业主 要求。根据各参见方的综合意见,同意验收合格。 参建各方对会议纪要内容进行确认签字与技术部门盖章。 建设单位(盖章) 代表人签字: 勘察单位(盖章) 代表人签字: 设计单位(盖章) 代表人签字: 监理单位(盖章) 代表人签字: 施工单位(盖章) 代表人签字: 地基与基础分部工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础分部验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高

建筑地基基础工程施工质量验收标准(doc 54页)

建筑地基基础工程施工质量验收标准(doc 54页)

前言 本规范是根据建设部《关于印发<一九九七年工程建设标准制订、修订计划>的通知》[建标(1997)108号]的要求,由上海建工集团总公司所属上海市基础工程公司会同有关单位共同对原国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年的地基与基础工程设计、施工的经验,适当考虑了近几年已成熟应用的新技术,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改,形成了初稿,又以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要问题进行了反复修改,最后经审定定稿。 本规范主要内容分8章,包括总则、术语、基本规定、地基、桩基础、土方工程、基坑工程及工程验收等内容。其中土方工程是将原《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83中的土方工程内容予以修改后放入了本规范,基坑工程是为适应新的形势而增添的内容。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高规范质量,请各单位在执行本标准的过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给上海市基础工程公司(上海市江西中路406号、邮编:200002、E-mail:zgs@https://www.wendangku.net/doc/c56629536.html,),以供今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:上海市基础工程公司 参编单位:中国建筑科学研究院地基所 中港三航设计研究院 建设部综合勘察研究设计院 同济大学 主要起草人:桂业琨、叶柏荣、吴春林、李耀刚、李耀良、陈希泉、高宏兴

地基与基础分部工程验收报告.docx

地基与基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1钢材合格证、试验报告(合格证需有销售部门公章) 2钢材焊接试验报告、焊条(剂)合格证、焊工上岗证 3水泥合格证及试验报告、混凝土外加剂合格证及试验报告 4砖、砌块体或试验报告 5构件合格证 6混凝土强度试验报告、抗渗试验报告 7砂浆强度试验报告 8有见证取样检测报告 9地基验槽记录或地基处理工程质量验收报告 10桩基础工程质量验收报告 11工程隐蔽检查记录 12地基持力层承载力认定报告 13沉降观测记录 14砂、石检验单及混凝土、砂浆试配单 15图纸会审纪要 16设计变更通知单、核定单、材料代用签证单 17施工方案或施工组织设计 18技术交底 19施工日志 20施工许可证、开工报告、停(复)工通知单 21工程质量事故处理报告 22分部、分项工程质量验收记录 23监理大纲、监理细则、监理日志 24监理单位对分部、分项工程质量评估报告 25质量问题整改通知书及整改完成情况报告 26行政处罚记录 27其它 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

桩基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1(人工挖孔)灌注桩验孔记录 2地基单位对人工挖孔桩孔底持力层土(岩)性复验报告 3隐蔽工程验收文件(中间验收文件) 4灌注桩原材料合格证及试(检)验报告、见证取样文件 5灌注桩混凝土配合比、外加剂试验报告 6桩基础施工记录 7桩基础工程质量检测工作记录 8桩基础工程检测报告 9桩基础分项工程(钢筋笼、混凝土)质量验收记录 10其他必须提供的文件或记录 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

建筑地基基础工程施工质量验收规范

建筑地基基础工程施工质量验收规范 来源:发布时间: 2004-7-7 15:55:28 建筑地基与基础工程施工及验收规范GBJ202—83 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函告上海市建工局,以便解释和修 正。 城乡建设环境保护部 一九八三年十月二十九日 修订说明 根据原国家建委(79)建发施字第168号文件通知,在上海市建委主持下,由上海市建筑工程局任主编,会同铁道部,水电部,河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位,共同对原国家建委颁发的《地基和基础工程施工及验收规范》GBJ17—66(修订本)进行修订。 在修订过程中,经过调查研究,广泛征求全国各地有关单位意见,根据“技术先进、经济合理、安全适用、确保质量”的原则,保留了原规范适用的条文,删除、修改了不适用的条文,增加了已通过鉴定并广泛应用的新技术和科研成果。经两次全国性会议讨论审定后修改定稿。修订后的内容,除保留原规范

地基基础工程质量验收的内容

地基基础工程质量验收的内容 1.地基与基础工程验收包括的内容 无支护土方、有支护土方、地基及基础处理、桩基、地下防水、混凝土基础、砌体基础、劲钢(管)混凝土、钢结构等。 2.地基与基础工程验收所需条件 工程实体按要求完工;工程技术资料齐全;各种问题已经整改完成;相关人员与机构均签字认可。 施工单位报告应由项目经理和施工单位负责人审核、签字、盖章。 监理单位报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章。 3.地基与基础工程验收组织及验收人员 由建设单位负责组织实施建设工程主体验收工作,区建设工程质量监督站对建设工程主体验收实施监督,该工程的施工、监理、设计、勘察等单位参加; 验收人员:由建设单位负责组织主体验收小组。验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组副组长应至少有一名工程技术人员担任。验收组成员由建设单位负责人、项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位项目技术负责人或质量负责人组成。 4.地基与基础工程验收的程序 建设工程地基与基础工程验收按施工企业自评、设计认可、监理核定、业主验收、政府监督的程序进行。 总监理工程师(建设单位项目负责人)组织对地基与基础分部工程验收时,必须有以下人员参加:总监理工程师、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、勘察单位项目负责人、施工单位技术质量负责人及项目经理等。 5.地基与基础工程验收的结论 参建责任方签署的地基与基础工程质量验收记录,应在签字盖章后3个工作日内由项目监理人员报送质监站存档。 当在验收过程参与工程结构验收的建设、施工、监理、设计、勘察单位各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程验收。 地基与基础工程未经验收或验收不合格,责任方擅自进行上部施工的,应签发局部停工通知书责令整改,并按有关规定处理。

地基与基础分部验收自评报告

临港生活广场 地基与基础分部 质 量 验 收 自 评 报 告 福建华建工程建设有限公司2017年8月2日

临港生活广场 地基与基础分部质量验收自评报告 一、工程概况: 工程名称:临港生活广场 建设单位:厦门海沧城建开发有限公司 设计单位:厦门市仁德振华建筑设计事务所 福建建龙工程咨询有限公司 勘察单位:泉州泉成勘察有限公司 监理单位:厦门海投建设监理咨询有限公司 施工单位:福建华建工程建设有限公司 开工日期:2016年4月5日 完工日期:2017年7月28日 质监申报编号:HCI2016034 施工许可证编号:350205************ 本工程为临港生活广场,场地位于厦门市海沧区囷瑶村,西侧、东侧均为临港新城小区。北侧为已建钢结构展厅,东侧为已建海新西路。临港生活广场为一栋5层框架结构建筑物,基础形式为柱下独立基础+抗浮锚杆,设二层地下室。总建筑面积18114.556m2,地上建筑面积10200.846m2,地下建筑面积7913.710m2。建筑耐火等级地上二级,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为七度,抗震等级为三级,本工程建筑基础设计等级为一级。混凝土强度等级:基础垫层为C15,外墙防水保护层为C20,膨胀加强带为C35,其余均为C30。底板和外墙防水等级均为一级,底板和地下室负二层外墙设计抗渗等级均为P8,地下负一层外墙设计抗渗等级为P6,地下室顶板的室外部分、防空地下室顶板、水池侧墙采用防水密实性混凝土,其抗渗等级均为P6。 二、按照施工合同完成承包内容情况:

我司已按设计文件要求及施工合同约定条款完成临港生活广场地基与基 础分部工程的各项内容。 三、项目管理班子组成及主要管理人员变更情况: 本项目管理班子组成人员与开工报备人员相符,人员变更:原安全员王辉变更为华钦洪,原材料员林勤变更为刘河龙。 职务姓名证书名称证书号专业 项目负责人周珂注册建造师闽235111242947 建筑工程 技术负责人孙丽荣职称证书闽G109-03676建筑工程施工 施工员华晓萍岗位证书JA176062土建 施工员张露萍岗位证书JA602948装饰 施工员雷小青岗位证书JB139463 安装 质量员黎珠容岗位证书JC804066市政 安全员邬海蔚安全考核证 闽建安 C(2015)1006534 / 安全员华钦洪安全考核证 闽建安 C(2014)5009059 / 机械员王模岗位证书JC207075 / 试验员 (取样员) 游龙岗位证书201401455建筑工程材料员刘河龙岗位证书JC6007310/ 造价员杜鸿州岗位证书闽07K01089 建筑工程四、执行工程技术标准情况: 我司在施工过程中严格执行以下技术标准: 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 建设工程监理规范 GB50319-2013

建筑地基基础工程施工质量验收规范资料修订稿

建筑地基基础工程施工 质量验收规范资料 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 Codeforacceptanceofconstructionqualityofbuildingfoundation 1总则 1.0.1为加强工程质量监督管理,统一地基基础工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。 1.03地基基础工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.4本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 1.0.5地基基础工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 2术语 2.0.1土工合成材料地基geosyntheticsfoundation 在土工合成材料上填以土(砂土料)构成建筑物的地基,土工合成材料可以是单层,也可以是多层。一般为浅层地基。 2.0.2重锤夯实地基heavytampingfoundation

利用重锤自由下落时的冲击能来夯实浅层填土地基,使表面形成一层较为均匀的硬层来承受上部载荷。强夯的锤击与落距要远大于重锤夯实地基。 2.0.3强夯地基dynamicconsolidationfoundation 工艺与重锤夯实地基类同,但锤重与落距要远大于重锤夯实地基。 2.0.4注浆地基groutingfoundation 将配置好的化学浆液或水泥浆液,通过导管注入土体孔隙中,与土体结合,发生物化反应,从而提高土体强度,减小其压缩性和渗透性。 2.0.5预压地基preloadingfoundation 在原状土上加载,使土中水排出,以实现土的预先固结,减少建筑物地基后期沉降和提高地基承载力。按加载方法的不同,分为堆载预压、真空预压、降水预压三种不同方法的预压地基。 2.0.6高压喷射注浆地基jetgroutingfoundation 利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻至土层的预定位置或先钻孔后将注浆管放至预定位置,以高压使浆液或水从喷嘴中射出,边旋转边喷射的浆液,使土体与浆液搅拌混合形成一固结体。施工采用单独喷出水泥浆的工艺,称为单管法;施工采用同时喷出高压空气与水泥浆的工艺,称为二管法;施工采用同时喷出高压水、高压空气及水泥浆的工艺,称为三管法。

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 Code for acceptance of construction quality of building foundation 1总则 1、0、1 为加强工程质量监督管理,统一地基基础工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1、0、2 本规范适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。 1、03 地基基础工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1、0、4 本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 1、0、5 地基基础工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 2术语 2、0、1 土工合成材料地基 geosynthetics foundation 在土工合成材料上填以土(砂土料)构成建筑物的地基,土工合成材料可以就是单层,也可以就是多层。一般为浅层地基。 2、0、2 重锤夯实地基 heavy tamping foundation 利用重锤自由下落时的冲击能来夯实浅层填土地基,使表面形成一层较为均匀的硬层来承受上部载荷。强夯的锤击与落距要远大于重锤夯实地基。 2、0、3 强夯地基 dynamic consolidation foundation 工艺与重锤夯实地基类同,但锤重与落距要远大于重锤夯实地基。 2、0、4 注浆地基 grouting foundation 将配置好的化学浆液或水泥浆液,通过导管注入土体孔隙中,与土体结合,发生物化反应,从而提高土体强度,减小其压缩性与渗透性。 2、0、5 预压地基 preloading foundation 在原状土上加载,使土中水排出,以实现土的预先固结,减少建筑物地基后期沉降与提高地基承载力。按加载方法的不同,分为堆载预压、真空预压、降水预压三种不同方法的预压地基。 2、0、6 高压喷射注浆地基 jet grouting foundation 利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻至土层的预定位置或先钻孔后将注浆管放至预定位置,以高压使浆液或水从喷嘴中射出,边旋转边喷射的浆液,使土体与浆液搅拌混合形成一固结体。施工采用单独喷出水泥浆的工艺,称为单管法;施工采用同时喷出高压空气与水泥浆的工艺,称为二管法;施工采用同时喷出高压水、高压空气及水泥浆的工艺,称为三管法。 2、0、7 水泥土搅拌桩地基 soil-cement mixed pile foundation 利用水泥作为固化剂,通过搅拌机械将其与地基土强制搅拌,硬化后构成的地基。

地基基础工程施工质量验收规范

地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002) 1 总则 1.0.1 为加强工程质量监督管理,统一地基基础工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本规范。 说明:1.0.1 根据统一布置,现行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201中的“土方工程”列入本规范中。因此,本规范包括了“土方工程”的内容。1.0.2 本规范适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。 说明:1.0.2 铁路、公路、航运、水利和矿井巷道工程,对地基基础工程均有特殊要求,本规范偏重于建筑工程,对这些有特殊要求的地基基础工程,验收应按专业规范执行。 1.0.3 地基基础工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 说明:1.0.3 本规范部分条文是强制性的,设计文件或合同条款可以有高于本规范规定的标准要求,但不得低于本规范规定的标准。 1.0.4 本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 说明:1.0.4 现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300对各个规范的编制起了指导性的作用,在具体执行本规范时,应同GB50300标准结合起来使用。1.0.5 地基基础工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 说明:1.0.5 地基基础工程内容涉及到砌体、混凝土、钢结构、地下防水工程以及桩基检测等有关内容,验收时除应符合本规范的规定外,尚应符合相关规范的规定。与本规范相关的国家现行规范有: 1 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2001 2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001 3 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 4 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2001 5 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2002 6 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 7 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

地基基础验收资料

地基基础验收资料

基础验收需要的资料 基础的检验批验收记录、分项工程验收记录、分部验收记录、材料检测检验报告、各种方案、基础验收报告、监理的基础评定报告、基础验收通知书、验收签到表 一、地基验槽记录 二、预检工程记录 三、工程定位测量及复测记录 四、地基钎探记录 五、基础混凝土浇灌申请书 六、基础混凝土开盘鉴定 七、基础混凝土工程施工记录 八、基础隐蔽工程验收记录 九、基础分部工程质量验收记录 十、土方分项工程质量验收记录 十一、回填土分项工程质量验收记录 十二、混凝土分项工程质量验收记录 十三、钢筋分项工程质量验收记录 十四、砌体基础分项工程质量验收记录 十五、模板分项工程质量验收记录 十六、现浇结构分项工程质量验收记录

主体结构验收施工单位需要提供哪些资料? 1、主体分部验收前,墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实,并作隐蔽工程验收记录:未经验收不得进行装饰装修工程的施工,对确需分阶段进行主体分部工程质量验收时,建设单位项目负责人在质监交底上向质监人员提出书面申请,并经质监站同意。 2、混凝土结构工程模板应拆除并对其表面清理干净,混凝土结构存在缺陷处应整改完成。 3、楼层标高控制线应清楚弹出墨线,并做醒目标志。 4、工程技术资料存在的问题均已悉数整改完成。 5、施工合同和设计文件规定的主体分部工程施工的内容已完成,检验、检测报告应符合现行验收规范和标准的要求。 6、安装工程中各类管道预埋结束,位置尺寸准确,相应测试工作已完成,其结果符合规定要求。 7、主体分部工程验收前,可完成样板间或样板单元的室内粉刷。 8、主体分部工程施工中,质监站发出整改(停工)通知书要求整改的质量问题都已整改完成,完成报告书已送质监站归档。 三、主体分部工程监督抽查、检查的主要内容 1、对实体质量抽查的一般规定 (1)抽查施工作业面的施工质量,突出对强制性标准的执行情况的检

地基基础工程质量验收的内容

地基基础工程质量验收 的内容 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

地基基础工程质量验收的内容 1.地基与基础工程验收包括的内容 无支护土方、有支护土方、地基及基础处理、桩基、地下防水、混凝土基础、砌体基础、劲钢(管)混凝土、钢结构等。 2.地基与基础工程验收所需条件 工程实体按要求完工;工程技术资料齐全;各种问题已经整改完成;相关人员与机构均签字认可。 施工单位报告应由项目经理和施工单位负责人审核、签字、盖章。 监理单位报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章。 3.地基与基础工程验收组织及验收人员 由建设单位负责组织实施建设工程主体验收工作,区建设工程质量监督站对建设工程主体验收实施监督,该工程的施工、监理、设计、勘察等单位参加; 验收人员:由建设单位负责组织主体验收小组。验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组副组长应至少有一名工程技术人员担任。验收组成员由建设单位负责人、项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位项目技术负责人或质量负责人组成。 4.地基与基础工程验收的程序 建设工程地基与基础工程验收按施工企业自评、设计认可、监理核定、业主验收、政府监督的程序进行。 总(建设单位项目负责人)组织对地基与基础分部工程验收时,必须有以下人员参加:总监理工程师、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、勘察单位项目负责人、施工单位技术质量负责人及项目经理等。

5.地基与基础工程验收的结论 参建责任方签署的地基与基础工程质量验收记录,应在签字盖章后3个工作日内由项目监理人员报送质监站存档。 当在验收过程参与工程结构验收的建设、施工、监理、设计、勘察单位各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程验收。 地基与基础工程未经验收或验收不合格,责任方擅自进行上部施工的,应签发局部停工通知书责令整改,并按有关规定处理。

建筑地基基础工程施工质量验收规范(共51页)[详细]

2 术语 2.0.1 土工合成材料地基 geosynthetics foundation 在土工合成材料上填以土(砂土料)构成建筑物的地基,土工合成材料可以是单层,也可以是多层。一般为浅层地基。 2.0.2 重锤夯实地基 heavy tamping foundation 利用重锤自由下落时的冲击能来夯实浅层填土地基,使表面形成一层较为均匀的硬层来承受上部载荷。强夯的捶击与落距要远大于重锤夯实地基。 2.0.3 强夯地基 dynamic consolidation foundation 工艺与重锤夯实地基类同,但锤重与落距要远大于重锤夯实地基。 2.0.4 注浆地基 grouting foundation 将配置好的化学浆液或水泥浆液,通过导管注入土体也隙中,与土体结合,发生物化反应,从而提高土体强度,减小其压缩性和渗透性。 2.0.5 预压地基 preloading foundation 在原状土上加载,使土中水排出,以实现土的预先固结,减少建筑物地基后期沉降和提高地基承载力。按加载方法的不同,分为堆载预压、真空预压、降水预压三种不同方法的预压地基。 2.0.6 高压喷射注浆地基 jet grouting foundation 利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻至土层的预定位置或先钻孔后将注浆管放至预定位置,以高压使浆液或水从喷嘴中射出,边旋转边喷射的浆液,使土体与浆液搅拌混合形成一固结体。施工采用单独喷出水泥浆的工艺,称为单管法;施工采用同时喷出高压空气与水泥浆的工艺,称为二管法;施工采用同时喷出高压水、高压空气及水泥浆的工艺,称为三管法。 2.0.7 水泥土搅拌桩地基 soil-cement mixed pile foundation 利用水泥作为固体剂,通过搅拌机械将其与地基土强制搅拌,硬化后构成的地基。 2.0.8 土与灰土挤密桩地基 soil-lime compacted column 在原土中成孔后分层填以素土或灰土,并夯实,使填土压密,同时挤密周围土体,构成坚实的地基。

地基与基础工程验收小结

地基与基础工程验收小 结 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

光谷线网控制中心裙楼 地 基 与 基 础 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中国水利水电第八工程局有限公司 光谷线网控制中心裙楼

地基与基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家:? 首先我谨代表中国水利水电第八工程局有限公司感谢各参建单位的大力支持和帮助,现就本工程地基与基础施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、工程概况及设计要求 工程名称:武汉市轨道交通11号线东段(光谷火车站—左岭站)工程光谷线网控制中心工程 建设单位:武汉地铁集团有限公司 地勘单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司 设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司 监理单位:华铁工程咨询有限责任公司 监督机构:某某建设工程质量监督站 施工单位:中国水利水电第八工程局有限公司 沉降观测单位: 材料试验单位: 本工程位于高新南路以南,佳园路以东,紧邻光谷火车站西广场北侧建筑面积:19371.00㎡,其中地下室7799.52㎡,地上部分11571.48㎡,层数及建筑高度:本建筑地上五层,地下二层,总建筑高度 27.75m,地下一层层高 5.3m,地下二层层高 4.2m,首层层高 5.4m, 二、三层层高为4.8m,四层层高4.5m,五层层高4.52m,主要功能:地下室为普通小型车停车库部分为设备机房,地上为办公,建筑物室内地

面标高±0.000所对应的绝对标高值为40.000米(黄海高程基准)。 结构设计使用年限100年,地基基础设计等级为甲级,桩基设计等 级为甲级,抗震设防裂度为6度 ,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为Ⅱ类,抗浮设计水位按场平标高0.000m 设计。结构安全等级:一级;建筑结构形式为:框架结构;屋面及地下室防水等级:一级;防火设计分类:一类 ;耐火等级:一级;框架抗震等级:二级;抗震设防类别:乙类。本工程基础为桩筏基础。 1、桩基 本工程采用钻(冲)孔灌注桩并采用桩端后压浆工艺,后注浆采用桩端注浆+桩侧注浆。桩基施工前先施工了试桩,并经检测合格后,且承载力及成桩工艺满足设计要求后才进行工程桩施工。 桩参数表 桩类 桩径(mm) 砼等级 单桩竖向承载力特征值(kN) 最小有效桩长 桩数 备注 持力层 ZH2 800 C45 抗压:5000 25m 210 工程桩 6-3中风化 泥岩或 6-4微风化 泥岩 ZH3 800 C45 抗压:5000抗拔:1000 25m 135 工程桩 KYSZH4~6 800 C50 抗压:10000 25m 3 工前试桩 KYKBSZH4~5 800 C50 抗压:1000 25m 2 工前试桩 主筋保护层厚度:50mm ,主筋接头为机械连接,接头等级为Ⅰ级。 焊条:级钢与级钢焊接焊条采用E55。 后注浆钢导管:采用直径不小于25mm 且壁厚不小于3mm 的Q235B 钢管,上部露出施工工作面200mm 。 声测管:采用内径不小于50mm 且壁厚不小于3mm 的无缝钢管,上部 露出施工工作面200mm 。 2、本工程基础部分主体混凝土强度等级为:墙、柱-2层~顶板 C45,梁、板-2层~顶板C40,基础梁及地下室底板P8级C40防水混凝土,承台为C40,墙、柱混凝土强度等级高于楼层梁板时,梁柱节点处

地基基础分部竣工验收报告(正式)

莆田学院附属医院病房大楼 2008年10月10日

一、工程概况 1、工程简介 拟建莆田学院附属医院病房大楼建设项目位于莆田市东圳路与延寿路交叉口处,南临东圳路,东临延寿路。总建筑面积为115962㎡(含门诊医技楼和附属楼),其中本病房大楼地下室一层,面积9624㎡,地上十三层,面积50888㎡。本病房大楼地下室平时为供应中心、药库、停车库、设备用房及厨房等,战时兼做作战时人防用;地上一层为大厅、核医学科的检查和治疗、配药及消控中心等;二层为ICU 病房及手术室等;三层为医学值班和净化设备用房;四层为产房和妇科病房等;五层及五层以上为各科病房。建筑总高度50.80m。 本工程上部采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系,建筑抗震设防类别为乙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度7度,框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为一级,工程结构设计使用年限为50年。 2、基础情况: 地基基础设计等级为乙级,基础型式为桩基础,采用锤击预应力高强砼管桩,桩尖持力层为砂土状强风化花岗岩;桩端进入持力层≥1m,桩数PHC400-125-A型517根,桩长均为22m。 2、施工过程简况 本工程桩基由福建二建建设集团公司基础分公司施工,2008年04月12日,顺利通过病房大楼桩基子分部验收,基础地下室及上部结构工程于2008年2月4日取得施工许可证后全部展开施工,2008年3月20日地下室土方开挖完成。2008年4月19日地下室承台、

地梁、底板防水层施工开始。施工均按轴线划分三个区段进行流水作业施工(1~3/13轴交AA~AD轴为Ⅰ区段,3/13~24轴交AA~AF轴为Ⅱ区段,2-1~2-6、3/13~16轴交AA~U轴为Ⅲ区段)。2008年4月27日完成地下室承台地梁底板防水施工;2008年4月16日开始浇筑地下室承台、地梁、底板砼,2008年6月4日浇筑完成;2008年6月1日开始浇筑地下室内、外剪力墙及柱,2008年7月3日浇筑完成;2008年6月24日开始浇筑一层(±0.000m层)梁板,2008年7月10日浇筑完成;2008年8月17日地下室外墙防水施工完毕。至此,在严格有效的安全、质量措施控制下,病房大楼地基与基础施工工作全部完成。 3、现场主要节点施工情况及质量保证措施: (1)土方开挖:本工程在基坑开挖前,按设计图纸及设计变更编制了详细的土方开挖施工方案,并经过专家论证。土方开挖前按设计图纸及设计变更做好定位放线工作,对桩基位置做好标识,以免误碰,开挖及时做好基坑围护工作,开挖时,控制好人员、机械,确保开挖工作按施工方案稳步有序进行,施工员做好测量放线,控制好边坡的稳定,并由专职安全员组织人员及时检查现场安全情况。 (2)地下防水工程:防水工程之前,对承台地梁底板垫层、地下室外墙细部及转角按施工图纸要求及规范规定均做了圆弧处理;对班组及时做了技术交底,详细规定了细部涂刷及铺贴要求,并对班组渗透结晶型涂料涂刷及卷材铺贴进行了跟踪监督,确保细部防水质量。多次会同甲方、质量监督站、监理对卷材进行了割取测量厚度,对卷材铺贴搭接尺寸进行检查,,均能达到规范要求。对渗透结晶型

地基与基础工程施工及验收规范

中华人民共和国国家标准 地基与基础工程施工及验收规范 GBJ 202-83 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 (报中华人民共和国国家计划委员会备案)实施日期:1984年5月1日 目录 第一章总则 第二章井点降低地下水位 第一节一般规定 第二节轻型井点 第三节喷射井点 第四节电渗井点 第五节管井井点 第六节深井井点 第三章地基 第一节灰土地基 第二节砂和砂石地基 第三节碎砖三合土地基 第四节重锤夯实地基 第五节强夯地基 第六节预压地基 第七节砂桩 第八节土和灰土挤密桩 第九节振冲地基、 第十节旋喷地基 第十一节硅化地基 第四章桩基础 第一节一般规定

第二节钢筋混凝土预制桩 第三节板桩 第四节钢管桩 第五节混凝土和钢筋混凝土灌注桩 第六节木桩 第七节工程验收 第五章地下连续墙 第一节一般规定 第二节墙体施工 第三节工程验收 第六章沉井和沉箱 第一节一般规定 第二节沉井 第三节沉箱 第四节工程验收 附录一轻便触探“检定锤击数”试验方法 附录二硫磺胶泥的配合比和主要物理力学性能指标附录三建筑物和构筑物沉降观测要点 附录四选择锤重参考表 附录五施工记录表

第一章总则 第1.0.1条本规范适用于工业与民用建筑的地基与基础工程的施工及验收。 地基与基础工程中有关土石方、砖砌体、混凝土和钢筋混凝土等工程,除应按本规范执行外,尚应按国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83)《砖石工程施工及验收规范》(GBJ203-83)和《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GBJ2O4-83)的规定执行。 铁路、公路、水工建筑和矿井巷道工程等有特殊要求的地基与基础工程,应按有关的各专门规定执行。 第1.0.2条地基与基础工程施工前,必须具备下列资料: 一、施工区域内建筑场地的工程地质勘察报告; 二、地基与基础的施工图纸,并应附有原有地下管线和其他障碍物的资料; 三、施工组织设计或施工方案; 四、必要的试验资料。 注:施工时如发现实际情况与工程地质勘察报告不符时,应通知有关单位处理。 第1.0.3条在邻近原有建筑物或构筑物进行地基与基础工程施工时,应符合下列规定: 一、施工前,必须了解邻近建筑物或构筑物的原有结构及基础等详细情况; 二、地基与基础施工,如影响邻近建筑物或构筑物的使用和安全时,应会同有关单位采取有效措施处理。 第1.0.4条地基与基础工程所使用的材料、制品等的品种、规格、标号和浓度,应符合设计要求。 第1.0.5条地基与基础工程,必须在完成准备工作及所需施工机械设备和管线安装妥善,并经试运转正常后,方可施工。 第 1.0.6条地基与基础工程施工的轴线定位点和水准基点,经复核后,应妥善保护,并经常复测。 第1.0.7条地基与基础工程施工中,对隐蔽工程应进行中间验收,合格后,方能进行下一工序的施工。 完工后,应按本规范的规定进行验收。 第1.0.8条地基与基础工程在冬期施工时,应符合下列规定: 一、现场道路和施工地点的冰雪,必须清除; 二、影响施工的冻土应挖除并采取防冻措施; 三、冻结的材料,不得使用。 第1.0.9条需要进行沉降观测的建筑物和构筑物,参照本规范“附录三”执行。 第1.0.10条采用本规范时,有关岩石与土的分类及鉴定,应按《工业与民用建筑工程质勘察规范》(TJ21-77)有关规定执行。

地基与基础 分部(子分部)工程验收记录

地基与基础分部(子分部)工程验收记录 工程名称原焦、晋新高速公路广告牌新建项目(焦 作服务区、苗圃) 结构类型钢结构层数 1 施工单位河南华特建筑工程有限公司技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包技术 负责人 / 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 土方工程8 合格 2 模板工程8 合格 3 钢筋工程8合格 4 混凝土工程 8 合格 5 现浇现浇外观尺寸外观尺寸 4 合格 6 合格 质量控制资料√ 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收√ 验收单位 施工单位项目经理年月日 勘察单位项目负责人年月日设计单位项目负责人年月日 监理(建设)单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

工程名称博爱县中山路油、电、气合建站结构类型砖混层数 1 施工单位河南洪峰建筑安装有限公司技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包技术 负责人 / 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 土方工程 2 合格 2 砌体工程 2 合格 3 模板工程 4 合格 4 钢筋工程2合格 5 混凝土工程 4 合格 6 现浇外观尺寸 2 合格 质量控制资料√ 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收√ 验收单位 施工单位项目经理年月日 勘察单位项目负责人年月日设计单位项目负责人年月日 监理(建设)单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

工程名称博爱县中山路油、电、气合建站结构类型砖混层数 1 施工单位河南洪峰建筑安装有限公司技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包技术 负责人 / 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 定位及高程控制 2 合格 2 土石方高程 2 合格 3 混凝土工程 4 合格 质量控制资料√ 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收好□较好□一般□好□较好□一般□ 验收单位 施工单位项目经理年月日 勘察单位项目负责人年月日设计单位项目负责人年月日 监理(建设)单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

地基基础分部竣工验收报告

南平水泥厂棚户区改造一期2#、3#号楼 地基与基础工程 自 评 报 告 建设单位:南平市鹏程住房建设有限公司 勘察单位: 福建省南平市建筑设计研究院 设计单位:武夷山建筑设计研究院有限公司 监理单位: 福建省建设工程管理有限公司 福建三建工程有限公司 年月日 一、工程概况 1、工程简介 南平水泥厂棚户区改造一期2#、3#号楼工程由南平市鹏程住房建设有限公司开发,设计单位为武夷山建筑设计研究院有限公司,监理单位为福建省建设工程管理有限公司,施工由福建三建工程有限公司承建,工程地勘报告资料由福建省南平市建筑设计研究院提供。

拟建工程场地位于延平区水南街道后谷路1号,本工程建筑层数为16层,总建筑面积为12516、28m2,采用框剪结构。 地基基础设计等级为乙级,桩基安全等级为二级,桩基采用静压预应力高强混凝土PHC管桩,规格为PHCφ500A-125型及PHCΦ400A-95;承台及基础梁混凝土采用C30,负一层柱墙混凝土采用C35,一层梁板混凝土采用C30,抗渗部分混凝土采用C30S6。 2、施工过程简况 本工程于2013年11月11日进行试压桩,每个管桩均由施工、监理、建设单位三方验收,地质、设计人员阶段性分批验收,均符合设计及施工规范要求,于2014年1月14日桩基施工完成;承台、基础梁于2014年06月08日开始施工。一层梁板于2014年8月23日浇捣结束。至此,在严格有效得安全、质量措施控制下,南平水泥厂棚户区改造一期2#、3#楼工程地基与基础施工工作全部完成。 二、施工质量评价 1、质量控制资料核查情况 本工程地基与基础分部质量控制等内业资料齐全,主要进场材料符合要求。 (一)建筑结构部分 (1)图纸会审1份,签章齐全。 (2)建筑定位测量记录:1份。 (3)原材料出厂合格证及进场试验报告:

地基基础工程验收资料

地基基础工程验收资料

地基基础工程验收资料 (一)地基基础工程 1、施工图纸和设计变更记录; 2、原材料半成品质量合格证和进声检验记录; 3、砂浆、混凝土配合比通知; 4、砂浆、混凝土强度试验报告; 5、隐蔽工程验收记录; 6、桩的检测记录 7、各种检测试验钎探记录; 8、见证取样试验记录; 9、施工记录; 10、其他必须提供的文件和记录; (二)地下防水工程 1、施工图及设计变更记录; 2、材料出厂合格证和进场复验报告; 3、材料代用核定记录; 4、施工方案(施工方法、技术措施、质量保证措施); 5、中间检查记录; 6、隐蔽工程验收记录; 7、砂浆、混凝土配合比通知; 8、砂浆、混凝土强度试验记录; 9、抗渗试验记录; 10、施工记录; 11、各检验批质量验收记录 12、其他必要的文件和记录; 主体结构验收资料 (一)混凝土子分部工程验收资料;

1、设计变更文件; 2、原材料出厂合格证和进场复验报告; 3、钢筋接头的试验报告; 4、混凝土工程施工记录; 5、混凝土试件的性能试验报告; 6、装配式结构预构件的合格证和安装验收记录; 7、预应力筋用锚肯连接器的合格证和进场复验报告; 8、预应力筋安装、张拉及灌注记录; 9、隐蔽工程验收记录; 10、各检验批验收记录; 11、混凝土结构实体检验记录; 12、工程的重大质量问题的处理方案和验收记录; 13、其他必要的文件和记录; (二)砌体子分部工程验收资料 1、施工招待的技术标准,施工组织设计、施工方案; 2、砌块及原材料的合格证书,产品性能检测报告; 3、混凝土及砂浆配合比通知单; 4、混凝土及砂浆试件抗压强度试验报告; 5、施工质量控制资料; 6、各检验比验收记录; 7、施工记录; 8、重技术问题处理或修改设计的技术文件; 9、其他资料; (三)结构工程分项检验批质量验收所需要的资料 1、原材料、产品质量合格证明文件,中文樗 及检验报告(厂家提供); 2、原材料、产品进场检验规格、尺寸、表面外观质量检

相关文档