1 简介

申菱牌恒温恒湿空调机是申菱公司积累多年实践经验设计而成的机组。机组采用智能化的控制模式,实现对机组制冷、除湿、加热、加湿等功能,从而达到对室内环境温、湿度的精确控制。广泛适用于电子工业、仪器仪表、印刷厂、通讯设备、供配电站等对空气温、湿度精度要求较高的场合。

2 产品特点

本系列设有3HP~100HP 共20 个规格。有风冷、水冷两种冷却方式,满足客户不同使用环境的需求。

辅助加热方式(电加热,蒸汽加热、热水加热)及送回风形式多种多样,便于匹配组合。有新风引入功能,能够有效改善空气品质。

人性化的微电脑控制系统,操作简单方便。高精度的PLC 控制技术,多级能量调节,室内温湿度波动小,温度精度达±

0.8° C,湿度精度± 5%。

机组结构紧凑,外形美观,便于安装、运输及维护。

压缩机全部采用高性能涡旋式压缩机,送风机选用低噪音高效率离心式风机,制冷系统配件皆来自国际知名品牌,性能稳定。

单系统机组设置除湿电磁阀,使机组在低负荷运行时,能保持较佳的除湿效果,尤其适合潮湿多雨的雾雨季节,精确控制,高效节能,节省再加热功耗;多系统机组具有多级能量调节。

结构优化,保证机组良好的密封性、隔热性和低漏风率。机组调试、维护均可正面进行,操作极为方便。

机组设有多重安全保护,如高低压力、压缩机过流、过载等,确保机组安全可靠。

根据使用场合的具体要求,机组可做防爆防腐处理。可广泛用于石油、化工、冶金、军工、医药等行业存在或可能存在Ⅱ A、Ⅱ B 级,T1~T4 组可燃性气体、蒸气与空气混合形成的爆炸性气体混合物的1~2 区场合。

3、执行标准

本产品执行国家标准:

① GB/T 17758-1999 《单元式空气调节机》。

② GB 19576-2004 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》

产品汇总表

四运行范围

制冷时,室内最高进风温度

室外最高进风温度32℃,最低进风温度18℃;43℃,最低进风温度18℃。

水冷机最高进水温度34℃,最低进水温度20℃,承受最高水压0.4MPa 。

机组长时间在超出上述范围运行,会导致损坏,如客户确有需要,请在订货时说明

五产品型号表示方法

室内机

室外机

制冷剂类型:H 表示使用R407C,E 表示使用R134a,使用R22 不予表

示结构类型:N 表示压缩机置于室内机,压缩机置于室外,水冷机不予表

示名义制冷量:数字,单位:kW

冷凝器冷却方式: F 表示风冷,水冷不予表

型式:H 表示恒温恒湿型

制冷剂类型:H 表示使用环保工质R407C, E 表示使用R134a

R22 不予表示。

结构类型:N 表示压缩机置于室内侧,其它不予表示

制冷系统的个数,单个制冷系统不予表示

压缩机功率:HP

室外机

型号示例

(1)HF52 :表示制冷剂为R22,制冷量为52.3kW 的风冷冷风型恒温恒湿机,压缩机置于室外。

(2)H88H :表示制冷剂为R407C,制冷量为89.8kW 的水冷冷风型恒温恒湿机。(3)SW10:表示压

缩机功率为10HP 的风冷室外机,压缩机置于室外。

(4)SW-(5× 2)N :表示压缩机功率为10HP(2个5HP系统)的风冷室外机,压缩机置于室内。

六送回风方式

A、前送风(带风帽)、前

回风

适用于3HP~20HP机组

B、上送风、前回风

适用于3HP~20HP机

C、上送风、后回风

适用于3HP~100HP机

D、空调机接上增压箱可增

加风压(所有顶出风机型)

七、性能参数表

附录 1 H 系列水冷冷风型空调机、 HF 系列风冷冷风型空调机( R22 )

注:

1、系统节流方式:采用外平衡式热力膨胀阀节流; 2 、蒸发器采用铜管套铝翅片式 ;

3、风冷冷凝器采用铜管套铝翅片式,水冷冷凝器采用壳管

式;

4 、风机使用皮带驱动 /直接驱动 6、制冷消耗功率不包括加湿器功率和辅助电加热功率;

7、水冷制冷消耗功率包括冷却水系统水泵和冷却水塔风机的功率消

耗。

8 、温度控制范围在 18~28℃之间,精度为± 0.8℃; 9 、湿度控制范围在 50~70%之间,精度为± 5% ;

附录 2 HH 系列水冷冷风型空调机、 HFH 系列风冷冷风型空调机( R407C )

注: 1、系统节流方式:采用外平衡式热力膨胀阀节流; 2 、蒸发器采用铜管套铝翅片式 ;

3、风冷冷凝器采用铜管套铝翅片式,水冷冷凝器采用壳管

式;

6、制冷消耗功率不包括加湿器功率和辅助电加热功率;

7、水冷制冷消耗功率包括冷却水系统水泵和冷却水塔风机的功率消

耗。

8、温度控制范围在 18~28 ℃之间,精度为± 0.8℃; 9、湿度控制范围在 50~70% 之间,精度为± 5% ;

附录 3 室外机

备注:

1、H型室外机与上表参数相同。

2、以上连接管规格及重量为压缩机置于室内机,压缩机置于室外的机组的重量及配管请咨询本公司

3、对于采用R134a的E型机组,以上参数请咨询本公司。

申菱恒温恒湿机样本

目录 一、产品简介及特点 (2) 二、恒温恒湿空调机汇总表 (3) 三、名义工况 (3) 四、运行范围 (3) 五、产品型号表示方法 (4) 六、送回风方式 (4) 七、性能参数表 (5) 八、外形及空间安装尺寸 (8) 九、安装注意事项 (11) 十、订货参考事项 (11) 十一、附录 (12) 一产品简介及特点 1简介 申菱牌恒温恒湿空调机是申菱公司积累多年实践经验设计而成的机组。机组采用智能化的控制模式,实现对机组制冷、除湿、加热、加湿等功能,从而达到对室内环境温、湿度的精确控制。广泛适用于电子工业、仪器仪表、印刷厂、通讯设备、供配电站等对空气温、湿度精度要求较高的场合。 2产品特点 本系列设有3HP~100HP共20个规格。有风冷、水冷两种冷却方式,满足客户不同使用环境的需求。 辅助加热方式(电加热,蒸汽加热、热水加热)及送回风形式多种多样,便于匹配组合。有新风引入功能,能够有效改善空气品质。 人性化的微电脑控制系统,操作简单方便。高精度的PLC控制技术,多级能量调节,室内温湿度波动小,温度精度达±0.8°C,湿度精度±5%。 机组结构紧凑,外形美观,便于安装、运输及维护。 压缩机全部采用高性能涡旋式压缩机,送风机选用低噪音高效率离心式风机,制冷系统配件皆来自国际知名品牌,性能稳定。 单系统机组设置除湿电磁阀,使机组在低负荷运行时,能保持较佳的除湿效果,尤其适合潮湿多雨的雾雨季节,精确控制,高效节能,节省再加热功耗;多系统机组具有多级能量调节。 结构优化,保证机组良好的密封性、隔热性和低漏风率。机组调试、维护均可正面进行,操作极为

方便。 机组设有多重安全保护,如高低压力、压缩机过流、过载等,确保机组安全可靠。 根据使用场合的具体要求,机组可做防爆防腐处理。可广泛用于石油、化工、冶金、军工、医药等行业存在或可能存在ⅡA 、ⅡB 级,T1~T4组可燃性气体、蒸气与空气混合形成的爆炸性气体混合物的1~2区场合。 3、执行标准 本产品执行国家标准: ① GB/T 17758-1999 《单元式空气调节机》。 ② GB 19576-2004《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》 二 产品汇总表 三 名义工况 四 运行范围 制冷时,室内最高进风温度32℃,最低进风温度18℃; 室外最高进风温度43℃,最低进风温度18℃。 水冷机最高进水温度34℃,最低进水温度20℃,承受最高水压0.4MPa 。 机组长时间在超出上述范围运行,会导致损坏,如客户确有需要,请在订货时说明。 五 产品型号表示方法 室内机 室外机 S W × 型号示例 (1)HF52:表示制冷剂为R22,制冷量为52.3kW 的风冷冷风型恒温恒湿机,压缩机置于室外。 (2)H88H :表示制冷剂为R407C ,制冷量为89.8kW 的水冷冷风型恒温恒湿机。 (3)SW10 :表示压缩机功率为10HP 的风冷室外机,压缩机置于室外。 ( 4)SW-(5×2)N :表示压缩机功率为10HP (2个5HP 系统)的风冷室外机,压缩机置于室内。 六 送回风方式 制冷剂类型:H 表示使用R407C ,E 表示使用R134a ,使用R22不予表示 结构类型:N 表示压缩机置于室内机,压缩机置于室外,水冷机不予表示 名义制冷量:数字,单位:k W 冷凝器冷却方式:F 表示风冷,水冷不予表示 型式:H 表示恒温恒湿型 制冷剂类型:H 表示使用环保工质R407C ,E 表示使用R134a , R22不予表示。 结构类型:N 表示压缩机置于室内侧,其它不予表示 制冷系统的个数,单个制冷系统不予表示 压缩机功率:HP 室外机 C、上送风、后回风 适用于3HP~20HP 机组 A、前送风(带风帽)、前回风适用于3HP~20HP 机组 B、上送风、前回风适用于3HP~100HP 机组 D、空调机接上增压箱可增加风压(所有顶出风机型)

恒温恒湿空调技术协议

60万t/a聚氯乙烯VCM、乙炔机柜室中央控制室恒温恒湿空调机组 技 术 协 议 甲方:内蒙古中谷矿业有限责任公司 乙方:广州申菱 时间:2013年4月 地点:内蒙古鄂旗蒙西工业园区

定义: 甲方:内蒙古中谷矿业有限责任公司 乙方: 1 总则 1.1 本技术要求适用于内蒙古中谷矿业有限责任公司60万t/a聚氯乙烯循环经济项目。 它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和质量保证等方面的技术要求。 1.2 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本技术要求和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本招标文件技术要求的条文提出异议,则意味着供方提供的设备及其系统完全符合本规范书的要求。如有异议,应在投标书中列出偏差表并加以详细描述。 1.4 本招标文件技术要求所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.5 在合同签订后,需方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的修订要求,具体事宜由需、供双方协商确定。 1.6 本招标文件经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备运行环境条件 2.1 室外设计条件 2.2 室内设备工作环境 2.3 冷、热媒 对冷却、加热媒质的要求参见“技术数据单”; 2.4 电源

380V 50Hz 四线制加中性线,如需其它类型电源,必须在投标书中注明;2.5 安装位置 设备的安装位置参见“技术数据单”; 2.6 交货时间:合同签订后40天,工期如有变化以甲方通知为准。 3 技术标准和规范 空调机的设计、制造、包装、运输、储存、验收应遵照行业标准及其它有关中国国家标准和规范: 4 技术要求 4.1 制冷和加热能力 详细的制冷和加热能力参见“技术数据单”; 4.2 风机 风机采用离心风机,风量和余压参见“技术数据单”; 4.3 压缩机 压缩机为全封闭式涡旋式压缩机,单台压缩机卸载级数为0-50%-75%-100%; 单台机组压缩机为6台,压缩机为法国丹佛斯。 4.4 冷凝器 冷凝器采用风冷冷凝器,冷凝器形式为铜管套铝翅片;换热铜管采用U型管和直铜管; 4.5 蒸发器及加热器 蒸发器和加热器的材质为铜管套铝翅片; 4.6 加湿器 对于恒温恒湿型空调机组要提供电极式加湿器,加湿量详见“技术数据单”; 4.7 过滤器 过滤器的选用应满足下列要求: 粗效过滤器 框架:高强度镀锌板,铝合金型材; 滤材:化纤无纺滤料; 效率:比色法30%-45%(ASHRAE 52.1-1992)或G3;

申菱恒温恒湿机样本

申菱恒温恒湿机样本 目录 一、产品简介及特点 (2) 二、恒温恒湿空调机汇总表................................. ..3 三、名义工况............................................. …?3

四、运行范围................................... .... .... ?…?3 五、产品型号表示方法 (4) 六、送回风方式............................... . (4) 七、性能参数表…………………………………………………… ..…… ..5 八、外形及空间安装尺寸……………………………………..………… .8 九、安装注意事项 (11) 十、订货参考事项 (11) 十一、附录 (12)

申菱牌恒温恒湿空调机是申菱公司积累多年实践经验设计而成的机组。机组采用智能化的控制模式,实现对机组制冷、除湿、加热、加湿等功能,从而达到对室内环境温、湿度的精确控制。广泛适用于电子工业、仪器仪表、印刷厂、通讯设备、供配电站等对空气温、湿度精度要求较高的场合。 2产品特点 本系列设有3HP?100HP共20个规格。有风冷、水冷两种冷却方式,满足客户不同使用环境的需求。 辅助加热方式(电加热,蒸汽加热、热水加热)及送回风形式多种多样,便于匹配组合。有新风引入功能,能够有效改善空气品质。 人性化的微电脑控制系统,操作简单方便。高精度的PLC 控制技术,多级能量调节,室内温湿度波动小,温度精度达土0.8° C,湿度精度土5%。 机组结构紧凑,外形美观,便于安装、运输及维

恒温恒湿机产品简介及选型参数

“恒温恒湿系列产品简介

1.产品选型 1.1 客户参数 (1)参数要求:恒温恒湿制冷量40KW,风冷或水冷。 1.2 计算选型 根据上述条件及参数要求确定机组选型如下: 除湿机选型:1、选用HF31N风冷型恒温恒湿机一台(详细参数见参数表)。 2、或选用H30水冷型恒温恒湿机一台(详细参数见参数表)。 2.产品特点 本产品采用制冷原理,使空气中的水蒸汽通过蒸发器表面时冷凝析出,降低空气的含湿量,以达到干燥环境空气的目的。广泛适用于对湿度要求比较高的地下建筑、国防工程、车间、仓库、电讯器材库、档案室、文物标本室、洞库等场所。 本产品选用的主要零部件,如制冷压缩机、过滤器等,均采用原装进口名牌产品。机组设有多种自动保护功能。 因此,与其他同类产品相比,具有效率高、结构紧凑轻便、运转平稳、操作简便、外型美观、使用寿命长等特点。 2.1 防腐处理 本机组采用高强度钢材或铝型材做为框架、外形新颖、机构简单合理,安装方便,机组外壳表面做喷塑防腐处理,保证十年不生锈,内部如接水盘等采用防腐型材料(不锈钢材质),门板内侧、铜管等零部件也覆盖有耐腐蚀性的保温层,有效的增加了产品的使用寿命。 2.2 防尘处理 机组进风口采用初、中效过滤,有效的避免了烟草生产、搬运过程中产生的细小灰尘进入机组,阻塞蒸发器缝隙,而导致除湿效果差、故障频繁等问题。 2.3 防火处理 机组整机防火设计,电线、电气配件等均采用高品质材料,防止机组内部电线、配件老

化而引起的起火。另外,机组所有控制电器元件均采用置外设计,室内机只有按钮及LED指示灯,彻底杜绝了因控制电器故障引起的起火。 2.4 控制简便 机组操控采用一键控制,简单易懂、无需操作培训、无需设置参数,一键开机。客户也可选择微电脑控制型,可根据用户设定的相对湿度自动启停、精度高、可靠性好、外形美观。 2.5 节能高效 机组采用风量大噪音低的离心式风机,前进风、后进风上出风设计,使处理空间内更好空气流通更顺畅,除湿效果更佳,节电更明显。 2.6 多用功能 本机具有升温、降温、除湿、加湿、通风五种功能,在室外温湿度比较大的时候,采用降温除湿功能,在温湿度较小的时候采用通风功能。这样既能满足湿度的要求,又能达到节能的效果。 2.7 进口配件 压缩机和主要配件均采用国际著名品牌的产品,通过制冷系统科学合理的优化设计,确保在不同坏境下正常运行。克服了国内同行业机型除湿量不足、机组频繁启动产品故障率高的缺点。同时也提高了产品的使用寿命。 2.8 安全保护 机组具有温湿度显示、故障显示等功能。设有过载、短路、缺相、过热、高压、低压等保护,及风机、防火阀连锁保护。 3.工作原理 本机具有升温、降温、除湿、加湿、通风五种功能,用户可根据需要选任一种功能。 3.1 机组原理 恒温恒湿机接通电源之后,压缩机开始工作。从蒸发器吸入低温低压制冷剂蒸气,经压缩机压缩后高温高压气体进入室外机中风冷冷凝器,冷凝成液态,放出热量。然后经膨

恒温恒湿空调机调试说

恒温恒湿空调机调试说内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

恒温恒湿空调机组 调试说明 广东申菱空调设备有限公司 GUANGDONG SHENLING AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD 空调机组调试说明 一、工作范围 1)检查机组的性能参数(冷量、控制精度等),并相应进行校核调整; 2)机组主要部件,包括表冷盘管、电机、管路部件等的检查; 3)机组转动部件的检修,包括传动机构、轴承等的检查; 4)机组防锈部件,包括基座、支撑机构、面板、联接部件等的检查; 5)机组易损部件包括导线、过滤网等的检查; 6)其他系统方面的维护工作。 二、空调机组的操作使用说明及培训: 在PGD手操器上我们可以看到总共有6个轻触式按钮,在每一个轻触式按钮的下面,都有一个指示灯,当按下其中一个键或者同时按下两个按键时,屏幕显示相对应的菜单。为了方便以后的叙述,将上述各键自左至右,从上到下定义如下: 1.故障(ALARM)键; 2.程序(Prg )键; 3.退出(Esc)键; 4.UP()键; 5.ENTER()键; 6.DOWN()键; 当同时按下键,您可以切换各个菜单,然后按键可以进入您所选择的菜单里;按/键,您可以查看所选择菜单里的各项内容。 因为控制面板菜单有中文和英文两种,您可以通过按Esc键和键来切换中英文画面。 当需要设定或者修改机组的各项参数时,您可以按键来选择需要修改的参数项,然后按/键来修改数值,修改完毕后按键确认。当按下Esc 键时,您就可以退出该栏菜单。 当机组出现故障时,手操器左上角的ALARM键会亮红灯;此时按下该键您就可以在显示屏幕上看到相应的故障信息。当机组存在多项故障时,您可以通过按/键来翻看各项故障信息。当故障排除后,您可以按ALARM键来复位故障报警。 机组开停控制:在手操器显示主画面时,按键可开/停机组;按Prg 键可在手操器显示任何画面时开/停机组。 1.输入及输出

恒温恒湿机及机房精密空调性能参数

恒温恒湿机及机房精密空调性能参数 一、产品原理概述: 恒温恒湿机是集制冷降温、除湿、加热、加湿四大功能于一体的控温调 湿空调设备;其通过冷热正负抵消,湿度中和原则由其控制系统进行集中控制;以达温湿度之控制要求。SY系列恒温恒湿空调机组是本公司在吸收国内 外众多最新设计成果的基础上,结合自身技术自行开发设计的又一品质优良 产品,它主要适用于对空气温度及湿度品质要求较高的空调环境;该机组有 多种型号可选择,它具有能效比高、噪声低、外形美观维护方便等优点。 a制冷原理:当室内传感器检测到温度高于设定温度时,PLC控制器发出 指令给室外机,室外机工作冷凝器散热,内机蒸发器给室内降温,然后通过 风机送冷气至定室内. b制热原理:当室内传感器检测到室内温度低于设定温度时,PLC控制器发出指令给四通换向阀和辅助加热器工作,以达到升温目的。 c除湿原理:当室内湿度传感器检测到室内湿度高于设定湿度时,PLC控制器发出指令给压缩机和电磁阀工作,实现恒温除湿状态。 D加湿原理:当室内湿度传感器检测室内湿度低于设定温度时,PLC控制器发出指令给加湿器,来实现加湿目的。 二、适用范围: 可广泛应用于科研、工业、医疗卫生、仪器仪表、商品储存、地下工程、电力及计算机房、档案室、资料室、电子厂房、制药、印刷、机房、酒窖等场所;防止仪器仪表、电子电料、药品、因为湿气过大而产生霉变、绣蚀,和湿度过低产生静电而产生的财产损失。 三、产品特点: a.性能可靠,品质稳定:机组采DANFOSS、ALCO、SPORLAN等欧美品牌制冷系统自控组件,品质稳定控制器采用施耐德,OMRON等厂商电器组件,性能可靠;机组配置了高低压、排气温度、风机、压缩机过载继电器等多重保护装置,确保机组运转安全。 b.外形美观,维护方便:机组采用专利防冷桥设计,机组框架结构简单精巧,外形端庄大方,与室内环境浑然一体;控制器状态显示,参数修改及故障查询均采用中文提示菜单,操作简单方便。 c.宁静运行,超低噪声:采用最新全密闭低噪声压缩机,振动小,噪声低;且采用压缩机外置或压缩机双级减振装置使压缩机隔离于空气处理系统,噪声互不干扰重叠;另壁板内侧采用隔热吸音泡棉;故噪声极低。 d.节能高效,智能控制:采用高纯度内螺纹铜管和亲水性开窗百页铝鳍 片蒸发器,传热系数较普通蒸发器提高30%;采用一线品牌PLC控制,其内 置PID模拟量调节,适应性强且控制精度高,温度可达±1℃,相对湿度可 达±3%;PLC控制器内设故障诊断,能量控制,运行模式等多项自动控制功。

恒温恒湿空调机调试说

恒温恒湿空调机组 调试说明 广东申菱空调设备有限公司 GUANGDONG SHENLING AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD 空调机组调试说明 一、工作范围 1)检查机组的性能参数(冷量、控制精度等),并相应进行校核调整; 2)机组主要部件,包括表冷盘管、电机、管路部件等的检查; 3)机组转动部件的检修,包括传动机构、轴承等的检查; 4)机组防锈部件,包括基座、支撑机构、面板、联接部件等的检查; 5)机组易损部件包括导线、过滤网等的检查; 6)其他系统方面的维护工作。 二、空调机组的操作使用说明及培训: 在PGD手操器上我们可以看到总共有6个轻触式按钮,在每一个轻触式按钮的下面,都有一个指示灯,当按下其中一个键或者同时按下两个按键时,屏幕显示相对应的菜单。为了方便以后的叙述,将上述各键自左至右,从上到下定义如下: 1.故障(ALARM)键; 2.程序(Prg)键; 3.退出(Esc)键; ()键; ()键; ()键; 当同时按下键,您可以切换各个菜单,然后按键可以进入您所选择的菜单里;按/键,您可以查看所选择菜单里的各项内容。 因为控制面板菜单有中文和英文两种,您可以通过按Esc键和键来切换中英文画面。 当需要设定或者修改机组的各项参数时,您可以按键来选择需要修改的参数项,然后按/键来修改数值,修改完毕后按键确认。当按下Esc键时,您就可以退出该栏菜单。

当机组出现故障时,手操器左上角的ALARM键会亮红灯;此时按下该键您就可以在显示屏幕上看到相应的故障信息。当机组存在多项故障时,您可以通过按/键来翻看各项故障信息。当故障排除后,您可以按ALARM键来复位故障报警。 机组开停控制:在手操器显示主画面时,按键可开/停机组;按Prg键可在手操器显示任何画面时开/停机组。 1.输入及输出 REFERENCE Small Version Medium Version B1 回风压差回风压差 B2 回风湿度回风湿度(0~10V或4~20mA) B3 外部设定温度(0~10VDC)外部设定温度(0~10VDC) B4 回风温度(NTC)回风温度(NTC) B5 备用备用 B6 N/A 回风温度(0~10V或4~20mA) B7 N/A 外部设定湿度(0~10VDC) B8 N/A 备用 REFERENCE Small Version Medium Version 1 风机电机过载风机电机过载 2 欠风保护开关欠风保护开关 3 客户自设报警客户自设报警 4 压缩机一电流过载或高压保护压缩机一电流过载或高压保护 5 压缩机一低压保护压缩机一低压保护 6 电加热过热保护电加热过热保护 7 遥控开关遥控开关 8 遥控值班功能(该点闭合,机组值班运行)遥控值班功能(该点闭合,机组值班运行) 9 N/A 压缩机二电流过载或高压保护 10 N/A 压缩机二低压保护 11 N/A 压缩机三电流过载或高压保护 12 N/A 压缩机三低压保护 13 N/A 初效滤网堵塞/直冷或冷冻水选择 14 N/A 中效滤网堵塞/电加热或热水选择 REFERENCE Small Version Medium Version R1 送风机电机送风机电机 R2 压缩机一压缩机一 R3 电加热一电加热一 R4 电加热二电加热二 R5 加湿器加湿器 R6 除湿机一号除湿机一号 R7 紫光灯控制紫光灯控制 R8 总报警输出总报警输出 R9 N/A 压缩机二 R10 N/A 压缩机三 R11 N/A 除湿机二号 R12 N/A 新风阀开控制 R13 N/A 新风阀关控制

带独立冷源的风冷洁净式空气处理机组项目申报

项目申报书 项目名称风冷洁净式空气处理机组项目承担单位事业部 项目负责人

附件: 带独立冷源的洁净式空气处理机组当今市场情况本说明仅仅对带独立冷源的洁净式空气处理机组目前在市场上销售情况、使用场合、以及该类产品今后的发展方向作一简略的说明,至于具体情况还得各分公司经理及公司销售人员协同研究明晰。 带独立冷源的空气处理机组织指的是其本身带有制冷主机的空气处理机组。他与组合式空气处理机组的区别在于:组合式空气处理机组所用的是水-空气则冷却器,所用的冷却介质是7℃-12℃的冷冻水;而带独立冷源的空气处理机组所采用的是氟-空气侧换热器,所用的冷却介质是R22。 带独立冷源的空气处理机组常见的有下面几种类型: A、从冷却方式来分:可分为风冷式和水冷式; B、从使用条件和使用场合大致可分为以下几类: 1、为节约占用空间独特设计的屋顶式空调机组; 2、专门为洁净场合设计的洁净式空调机组; 3、工艺需要而设计的恒温恒湿型机组。 4、…… 现在市面上销售的产品以B中2类居多,2类中有以风冷的为主,比较有代表性的生产厂家有天加、申菱、五洲、吉荣。其中天加以风冷为主,水冷次之,至于屋顶机组,一般按订单生产,风冷洁净机组又有医院手术室专用空调机组,药厂GMP 车间专用空调机组,还有待独立冷源的空调箱式恒温恒湿机组;申菱、吉荣风冷、水冷都作为重点销售,风冷、水冷各分两种形式:洁净式单元机组、带独立冷源的洁净式空气处理机组,申菱还特有一种医用手术室空调机组,全新风洁净机组。至于五洲,其做法与申菱、吉荣相差无几。另外,浙江国祥、南京九鼎也开始做此类机型。 主要应用场合: 医院手术室:

申菱空调操作说明书

空调机组 操作使用说明书 (程序版本号:FlCCU3212) 广东申菱空调设备有限公司 空调机组用户说明 在PGD手操器上我们可以看到总共有6个轻触式按钮,在每一个轻触式按钮的下面,都有一个指示灯,当按下其中一个键或者同时按下两个按键时,屏幕显示相对应的菜单。为了方便以后的叙述,将上述各键自左至右,从上到下定义如下: 1.故障(ALARM)键; 2.程序(Prg)键; 3.退出(Esc)键; 4.UP ()键; 5.ENTER ()键; 6.DOWN ()键; 当同时按下键,您可以切换各个菜单,然后按键可以进入您所选择的菜单里;按/键,您可以查看所选择菜单里的各项内容。 因为控制面板菜单有中文和英文两种,您可以通过按Esc 键和键来切换中英文画面。 当需要设定或者修改机组的各项参数时,您可以按键来选择需要修改的参数项,然后按/键来修改数值,修改完毕后按键确认。当按下Esc键时,您就可以退出该栏菜单。 当机组出现故障时,手操器左上角的ALARM键会亮红灯;此时按下该键您就可以在显示屏幕上看到相应的故障信息。当机组存在多项故障时,您可以通过按/键来翻看各项故障信息。当故障排除后,您可以按ALARM键来复位故障报警。 机组开停控制:在手操器显示主画面时,按键可开/停机组;按Prg键可在手操器显示任何画面时开/停机组。 1.输入及输出 REFERENCE Small Version Medium Version B1 回风压差回风压差 B2 回风湿度回风湿度(0~10V或4~20mA) B3 外部设定温度(0~10VDC)外部设定温度(0~10VDC) B4 回风温度(NTC)回风温度(NTC) B5 备用备用 B6 N/A 回风温度(0~10V或4~20mA) B7 N/A 外部设定湿度(0~10VDC) B8 N/A 备用 REFERENCE Small Version Medium Version 1 风机电机过载风机电机过载 2 欠风保护开关欠风保护开关 3 客户自设报警客户自设报警 4 压缩机一电流过载或高压保护压缩机一电流过载或高压保护 5 压缩机一低压保护压缩机一低压保护 6 电加热过热保护电加热过热保护

最新申菱恒温恒湿机样本资料

目录 一、产品简介及特点???????????????????? 2 二、恒温恒湿空调机汇总表?????????????????.. 3 三、名义工况 ??????????????????????..?.3 四、运行范围 ???????????????????.???.?.3 五、产品型号表示方法??????????. ?????.???? 4 六、送回风方式??????????. ????????.???? 4 七、性能参数表 ????????????????????..??..5 八、外形及空间安装尺寸??????????????..????.8 九、安装注意事项??????????????????????11 十、订货参考事项??????????????????????11

十一、附录?????????????????????????12

精品文档 1 简介 申菱牌恒温恒湿空调机是申菱公司积累多年实践经验设计而成的机组。机组采用智能化的控制模式,实现对机组制冷、除湿、加热、加湿等功能,从而达到对室内环境温、湿度的精确控制。广泛适用于电子工业、仪器仪表、印刷厂、通讯设备、供配电站等对空气温、湿度精度要求较高的场合。 2 产品特点 本系列设有3HP~100HP 共20 个规格。有风冷、水冷两种冷却方式,满足客户不同使用环境的需求。 ◆ 设计灵活辅助加热方式(电加热,蒸汽加热、热水加热)及送回风形式多种多样,便于匹配组合。有新风引入功能,能够有效改善空气品质。 人性化的微电脑控制系统,操作简单方便。高精度的PLC 控制技术,多级能量调节,室内温湿度波动小,温度精度达± 0.8° C,湿度精度± 5%。 机组结构紧凑,外形美观,便于安装、运输及维护。 压缩机全部采用高性能涡旋式压缩机,送风机选用低噪音高效率离心式风机,制冷系统配件皆来自国际知名品牌,性能稳定。 单系统机组设置除湿电磁阀,使机组在低负荷运行时,能保持较佳的除湿效果,尤其适合潮湿多雨的雾雨季节,精确控制,高效节能,节省再加热功耗;多系统机组具有多级能量调节。 结构优化,保证机组良好的密封性、隔热性和低漏风率。机组调试、维护均可正面进行,操作极为方便。 机组设有多重安全保护,如高低压力、压缩机过流、过载等,确保机组安全可靠。 根据使用场合的具体要求,机组可做防爆防腐处理。可广泛用于石油、化工、冶金、军工、医药等行业存在或可能存在Ⅱ A、Ⅱ B 级,T1~T4 组可燃性气体、蒸气与空气混合形成的爆炸性气体混合物的1~2 区场合。 3、执行标准 本产品执行国家标准: ① GB/T 17758-1999 《单元式空气调节机》。

恒温恒湿机介绍及参数

恒温恒湿空调机组

一、应用范围 为了保证产品、设备的高质量、高精度、高纯度和高成品率,需要对环境空气的温度和湿度进行严格控制,对环境洁净度有一定的要求。HTH系列洁净式恒温恒湿空调机是本公司在引进先进技朮的基础上,自行开发设计的一款品质优良产品,它充分考虑了工业上对温度、湿度、洁净度的要求,与组合式空调相比有着安装空间小、安装便洁、形式多样、洁净度高、初投资省等优点,已广泛应用于实验室、控制室、档案室、计量室、食品车间、纺织车间、医药车间、精密加工车间等场所。 本系列机组结构紧凑,在G3过滤效率的基础上本公司可进行非标设计使过滤效率达到F6,同时还可根据实际需要,对空气进行除臭、杀菌、芳香等多功能处理。 二、型号说明 H T H A -12 D 送风方式: UD-下回上送,UF-前回上送 D-上回下送,UB-后回上送 S-前回侧送 制冷量:KW 冷却方式: A-风冷型 W-水冷型 恒湿型 恒温型 惠康产品标志

三、产品特性 ●机组设计灵活,惠康有直送风、上送风及下送 风等多种方式,可方便的满足现场安装需要。 ●惠康恒温恒湿空调采用骨架式结构,内部配件 刚度更高,降低机组振动噪音,每一块壳板都粘贴了足够厚度的保温、消声材料,并且可以方便的拆掉。 ●六匹以上机型均采用独立的双氟系统和三级电 加热系统,使机组温、湿度调节更精细、更高效节能,达到控制精度。 ●所有的机型均采用进口优质电极式加湿器,能 够使用各种自来水,而且自来水可不经水处理而直接使用;加湿器可调蒸汽产量,使机组湿度调节非常精细,从而达到高的控制精度。 ●风机采用前曲型多翼离心双吸叶轮,叶轮经动 平衡检验,于长期运行无噪声振动现象,以确保高度送风效果;皮带轮传动可以灵活改变机组风量、机外余压等参数,以便与工程实际匹配;风机自带电动机调整板,可以方便的调校皮带松紧程度。 ●灵巧简洁的设计使维护、保养极为方便,所有 机组其配件均可从正前方直接检查、维修,并且无须停机。●蒸发盘管采用高纯度无缝内螺纹紫铜管和铝质 扰流鳍片经机械胀管使铜管与铝片紧密接合,以发挥最佳热传效果。 ●铝片经亲水性处理,可有效减小制冷运行时冷凝 水膜厚度,降低水膜热阻,提高盘管热传效率。 ●空气过滤器标准为初中效,可根据用户洁净度 要求更换更高标准,而且更换清洗非常方便。 ●机组采用进口或合资全封闭高效柔性涡旋压缩 机,具有高能效比、噪音低、振动小、运行可靠等特点。 ●水冷机组采用高效套管式或壳管式冷凝器,换 热系数大,机组能效比高。 ●每台机组出厂前均经过严格检验测试,使机组 稳定、可靠,用户只需连接好机组液管、气管和控制、电源配线,即可调试投入运行。 ●恒温恒湿机组配有中文显示操作器,工作状态 及参数查询设定全部中文显示,配有完全故障报警指示灯系统,极大的方便了用户使用。 ●微电脑的恒温除湿控制能级比其他厂家更多, 使控制更精细,避免调节时室内温湿度波动偏差大。

th系列恒温恒湿机设计选型手册

第十部分 特种机系列
第一章 TH 系列恒温恒湿空调机组
一、产品概述
1、产品特点 格力 TH 系列恒温恒湿空调机组,是本公司自主研制开发的新型商用空气处理机组。性能可靠,
使用操作方便,可广泛应用于实验室,电子仪表装配厂房,医疗卫生,精密机械,计量室等对温湿 度要求较高的地方。 1) 外机调速控制,运行范围广 ◆ 室外机组电机(13kW 以上)采用变频技术,13kW 机组采用多档调速控制,保证机组在-15℃低环境
温度下可靠运行。 ◆ 全天候不间断实现空调区域内恒温恒湿。 2) 性能稳定,控制精度高 ◆ 采用国际名牌全封闭涡旋压缩机,性能稳定、高效。 ◆ 优化加湿器、压缩机、电加热之间的耦合控制,减小温湿度波动,控制精度高。 3) 结构个性化、日常维护方便 ? 风电隔离:可实现不停机调试,旋转门式结构使调试、维护更安全、方便。 ? 拆卸方便:风帽可分离,方便运输、安装,琐式结构使开门、拆板更容易。 ? 强力除湿:采用特殊除湿系统,高效、节能。 ? 专业设计:可根据用户的要求进行非标设计,最大限度的满足用户要求。 4) 控制功能强大 ? 信息显示简明:大字体中文显示当前温湿度、实时时钟、故障等信息。 ? 信息菜单化:机组运行中的大量状态信息均可查询,一目了然。 ? 掉电记忆:所有设定参数在掉电后仍然保持掉电前设定的参数不变。 5) 远程监控:通过互联网可进行远程监控,方便、及时。 ◆ 连接方便,通过通讯转接板将机组与控制 PC 连接即可。 ◆ 通过一台 pc 电脑就可以对所有机组进行操作和设置,日常管理便捷;用户不用到现场调节管理,
大大减少室内温湿度波动。 ◆ 系统将对空调运行的状态信息进行记录保存,维护人员能够对其进行查询分析,维护方便。

恒温恒湿机方案

恒温恒湿机组选型报价方案 除湿设计: (一)设计依据 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90 《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2001 《通风与空调工程施工及验收规范》(GBJ243-82) 《工业管道工程及验收规范》(GBJ235-82) 《机械设备安装工程施工及验收规范》{(T)231(五)-78} 《制冷设备安装工程施工及验收规范》(GBJ66-84) (二)工程概述 项目所在地:上海,使用场所:档案室库房。 客户要求:房间面积:6*6.6=39.6㎡×3.2m=126.7m3,温湿度要求:档案室温湿度标准(三)选配机型: 根据以上情况及要求,结合我司机型,推荐使用1台恒温恒湿机HF15可以达到用户要求。产品概述:

恒温恒湿机是集制冷降温、除湿、加热、加湿于一体的控温调湿空调设备;其通过冷热正负抵消,湿度中和原则由其控制系统进行集中控制;以达温湿度之控制要求。SD系列恒温恒湿空调机组是本公司在吸收国内外众多最新设计成果的基础上,结合自身技术自行开发设计的又一品质优良产品,它主要适用于对空气温度及湿度品质要求较高的空调环境;该机组有多种型号可选择,可广泛应用于电子厂房、制药、印刷、机房、酒窖等场所;它具有能耗比高、噪声低、外形美观维护方便等优点。 型号说明: SDH-F-100-G G:风管型;M:风帽型 规格,一般取名义制冷量的四舍五入整数值 F:风冷型;S:水冷型 恒温恒湿机 产品特点: 1.性能可靠,品质稳定:机组采DANFOSS、ALCO、SPORLAN等欧美品牌制冷系统自控组件,品质 稳定控制器采用施耐德,OMRON等厂商电器组件,性能可靠;机组配置了高低压、排气温度、风机、压 缩机过载继电器等多重保护装置,确保机组运转安全。 2.外形美观,维护方便:机组采用专利防冷桥设计,机组框架结构简单精巧,外形端庄大方,与室内环 境浑然一体;控制器状态显示,参数修改及故障查询均采用中文提示菜单,操作简单方便。 3.宁静运行,超低噪声:采用最新全密闭低噪声压缩机,振动小,噪声低;且采用压缩机外置或压缩机 双级减振装置使压缩机隔离于空气处理系统,噪声互不干扰重叠;另壁板内侧采用隔热吸音泡棉;故噪声 极低。 4.节能高效,智能控制:采用高纯度内螺纹铜管和亲水性开窗百页铝鳍片蒸发器,传热系数较普通蒸发 器提高30%;采用一线品牌PLC控制,其内置PID模拟量调节,适应性强且控制精度高,温度可达±1℃,相对湿度可达±3%;PLC控制器内设故障诊断,能量控制,运行模式等多项自动控制功能,确保机组高效运行。 风冷型参数表:

恒温恒湿房设计方案样本

恒温恒湿房设计方案 南京拓展科技有限公司是专业从事恒温恒湿、生物安全、理化检测等实验室整体规划设计、安装和运行保障为一体的高科技服务型企业,是实验室综合解决方案的提供者。 建设要求: 1、恒温恒湿室技术要求 a)符合ISO、GB标准。 b)根据甲方要求恒温恒湿实验室设置精度 c)风速0.25m/s o 2、建筑要求 a)建筑物周围无强磁场、震动、热源、异味、污染等。 b)建筑物层高应在3.0m以上(梁下净空高度)。 3、恒温室建设要求 a)送风方式为孔板式,上送风,下回风。 b)室内净空高度为2.35-2.70m o c)无窗,减少门的数量。 d)新建实验室的恒温室内不设上下水、供暖管线设施。改建实验室的恒温室内上下水、供暖管线设施应按规范作隔热防潮处理。 4、空调机房建设要求

a)应建在有外墙的位置。 b)独立供电系统和接地系统。 C)设有上下水,下水作防异味处理。 5、保温墙面要求 入=0.021一0」2Kcal/m H °C (九=0.0244一0.1395w/m k)范围内,吸 水率不大于10%,热绝缘性能优,耐水性能好,难燃,绿色环保、尺寸稳定性能好的材料. 6、保温材料导热系数入=0.0267 0.0289w/m k,满足要求。 恒温恒湿空调系统的任务,是将室内的温湿度及洁净度控制在一定的波动范围内,以满足工业生产、科学研究等特殊场合对室内环境的要求。近年来,随着中国生产力的发展和科技水平的不断提高, 恒温恒湿空调系统的应用场合越来越多,温湿度要求也不断提高。在电子、医药、计量、纺织、光学仪器和农业育种等领域,恒温恒湿空调系统的精度和可靠性直接关系着产品的品质以及实验结果的准确性。在系统的冷热源配置、空气热湿处理、气流组织和系统控制等方面均与舒适性空调系统存在较大差异。结合近年来典型工程实践,讨论恒温恒湿系统设计中需要注意的若干冋题。 1.室内环境参数的确定 恒温恒湿间室内环境参数的确定取决于产品、实验对像或实验设备的要求。不同的精度和可靠性等要求,往往使恒温恒湿系统的复杂性大不相同,也极大地关系到系统的初投资和运行费用。肓目地提高精度要求,

ATH -E4T - 80 -L1100型恒温恒湿试验机作业指导书(2014)

ATH-E4T-80-L1100型恒温恒湿试验机作业指导书 保密等级:秘密 版本/版次: 1.0 编制日期 审核日期 审查日期 批准日期

文件修订履历表

ATH-E4T-80-L1100型恒温恒湿 试验机作业指导书 1目的 为确保测试过程中操作的规范性,测试结果的准确性。 2 范围 所有电子电器类产品。 3 设备参数 温度范围湿度范围测试区尺寸 ﹣40 ℃~﹢80 ℃ 5 %~95 % R.H 400 x 300 x 220 ㎝ 4部分功能介绍 图1 1.电源指示灯:主控制器面板电源已开启; 2.化学除湿指示灯:设备正在运行(化学除湿)功能; 3.运行指示灯:蛇正在运行中; 4. 超音波加湿指示灯:设备正在运行(超音波加湿)功能; 5. 故障指示灯:设备有故障状态产生,设备停止运行,蜂鸣声响起,等待故障状态解除; 6. 高温保护器(第二段高温保护):设定与待测样品耐受温度的限度以下; https://www.wendangku.net/doc/c59643638.html,B界面插座:用于存取程序、曲线资料等; 8.紧急开关键;紧急停止按键;

9.电源开关:控制面板电源开关; 10.视窗照明灯按键:观测视窗照明灯开关键; 11.故障复位键:故障状态解除后复位用。 5 操作步骤 5.1 ①把总电源开关打到ON位置(见图2),②打开控制面板电源开关(见图1) 图2 5.2定点功能测试 5.21开启试验箱门,将试验样品放入试验箱内,需要加电试验的样品做好加电前的准备工作,关闭试验箱门。 5.22 打开试验箱总电源,稍等一会儿,便进入设备控制软件的欢迎界面直至控制界面,触摸右下角(目录)如图3所示 图3 5.23选择(定点功能)图4所示