文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外装饰吊篮安装施工方案

外装饰吊篮安装施工方案

外装饰吊篮安装施工方案
外装饰吊篮安装施工方案

外装饰吊篮安装施工方案

一、组成结构:

高处作业吊篮由悬挂机构、悬挂平台、提升机、安全锁、工作钢丝绳和电控系统组成。

二、安装顺序:

悬挂机构→配重块→钢丝绳→垂放钢丝绳

悬吊平台→通电检查→穿钢丝绳、平台就位

靠墙轮

安全锁→电气箱→提升机

→重锤→运行前调整→限位块

(一)悬挂机构的安装:

悬挂机构安装于建筑物的屋面,将悬挂机构的零、部件和钢丝绳吊运到顶面后,在选定的位置进行安装。

1、安装顺序:

调节座→前座→调整调节座高度→前梁

→中梁调节座→后座→调整调节座高度→后梁

→调整前、后座距离→上支柱→加强钢丝绳→螺旋扣组件→张紧加强钢丝绳→钢丝绳→悬挂机构定位→垂放钢丝绳→配

重块

2、安装调整及注意事项:

(1)安装面选择水平面,不平时用木板垫平

(2)可调试悬挂支架的调节支座高度使前梁下侧面略高于女儿墙高度。

(3)前梁伸出端悬伸长额定调整范围为0.3-1.3米。

(4)前后座间距尽量调整至最大距离。

(5)两个支架间距离调整至前端悬伸端点间距离比悬吊平台长度小3-5cm。

(6)张紧攀绳时,使前梁上翘3-5cm,提高前梁高度。

(7)钢丝绳安装时,绳夹的数量不小于3个,U形开口在钢丝绳尾端对侧,且方向一致,绳夹从吊装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,使钢丝绳有少许拱起,绳夹螺母拧紧时,将钢丝绳夹扁至1/2-1/3直径。

(8)垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出扣,沿墙面缓慢向下滑放,严禁将钢丝绳成盘向下抛放。钢丝绳放完后将缠结的绳小心分开压住,地面多余的钢丝绳仔细盘好扎紧,不得任意散放地面。

(9)加载配重块数量参照下表。

(二)悬吊平台的安装

悬吊平台在靠近上方悬挂机构位置的地面靠墙位置处进行安装。

1、安装顺序

前栏片前栏片前栏片

↓↓↓

提升机安装架→底座→底座→底座→提升机安装架

↑↑↑

后栏片后栏片后栏片

2、安装、调整及注意事项

(1)选择尽量平整的地坪作安装面。

(2)各基本节对接处对齐,预紧后整个平台框架平直,不得有明显扭曲。

(3)安装两端提升机安装架时使安全锁支架朝向平台外侧。

(4)装成后均匀紧固全部连接螺栓,不得有松动或虚紧。

(三)安全锁及提升机的安装

安全锁和提升机安装于悬吊平台两端提升机安装架上的安全锁支架和提升机支承中,安全锁安装时使摆臂滚轮朝向平台内侧。

提升机安装于悬吊平台内,使提升机矩形凹框对准提升机支承、插入销轴锁销锁定,在箱体上端用二只连接螺栓将提升机固定在安装架的横杆上。

(四)电气箱的安装

电气箱安装于悬吊平台中间部位的后栏上,电箱门朝向悬吊平台内侧,用二个吊攀将电箱固定在栏片的栏杆上。

电气箱安装固定后,将电源电缆、电机电缆、操纵开关电缆的接插件插头插入电箱下端的相应插座中。插装接插件插头时仔细对准插脚位置,均匀使力推入,以免损坏接插件。

(五)通电检查

通电前,作仔细检查,符合要求后才能对吊篮进行启动和调整。

1、通电前检查

(1)电源为380V三相接地电源,电源电缆接出处可靠固定,电源插头处不可直接受电缆重量。

(2)顶面悬挂机构安装正确,安放平稳、固定可靠,连接螺栓无松动或虚紧,平衡重块安装可靠,配重符合要求。

(3)钢丝绳连接处的绳扣装夹正确,绳扣螺母拧紧可靠。

(4)悬挂钢丝绳分开,无绞结、缠绕和折弯。

(5)提升机、安全锁及悬吊平台安装正确、连接可靠,连接螺栓无松动或虚紧,连接处构件无变形或开裂现象。

(6)电缆接插件正确无松动,保险锁扣可靠锁紧。

(7)电箱内各线接点螺钉拧紧无松动或虚紧。

(8)吊篮施工立面上无明显突出物或其它障碍物。

2、通电后检查

(1)闭合电箱内开关,指示灯亮,电气系统通电。

(2)将转换开关置于左位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,左提升机正反运转。

(3)将转换开关置于右位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,右提升机正反运转。

(4)将转换开关置于中间位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,左右提升机同时正反运转。

(5)将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后分别按下各行程开关触头,警铃报警,同时电机停止运转,放开触头后,可

继续启动。

(六)靠墙轮、重锤的安装

1、靠墙轮的安装

靠墙轮是防止悬吊平台与建筑物立面碰撞的装置,并可起一定的稳定悬吊平台的作用。靠墙轮安装在悬吊平台靠墙一侧栏片的中间栏杆上,纵向位置根据建筑物的立面支承位置进行调整,然后用螺栓固定在栏杆上。

2、重锤的安装

重锤是固定在钢丝绳下端用来拉紧钢丝绳,防止悬吊平台在提升时将钢丝绳随同拉起而影响悬吊平台正常运行,另外可增加钢丝绳的摩擦力。重锤安装时将二个半片夹在钢丝绳下端离开地区性面约5-6cm处然后用螺栓紧固于钢丝绳上。

(七)吊篮正式使用前的检查和调整

1、将电箱转换开关置于中间位置,按升按钮将悬吊平台提升至离地面0.5m左右,检查悬吊平台是否处于水平位置,如有明显倾斜,将转换开关转向高或低端,然后按下降或上升按钮,使悬吊平台的高或低端下降或上升至悬吊平台恢复水平位置后停止,将转换开关恢复至中间位置。

2、按上升按钮,提升悬吊平台至离地6-8米,稍定片刻,然后按下降按钮,将悬吊平台下降至离地面0.5m左右处停止片刻,再下降到地面。在上升、下降和停止过程中检查。

(1)提升机是否存在不正常声响出现水平倾斜

(2)提升机两端是否出现水平倾斜,

(3)在上升和下降停止时能否立即制动停止,是否出现滑降现象

3、按上述方法,将悬吊平台提升至离地3米左右后停止,然后同时将两端提升机的电机罩壳长形孔中的手动滑降球形手柄向上提起,手动打开电磁制动器,使悬吊平台在自重作用下自由滑降至离地面0.5m左右时放开手柄,将悬吊平台停止片刻,再提起手柄将悬吊平台下降至地面。

在滑降过程中检查:

(1)手动滑降过程是否平稳,有否受阻现象

(2)手动滑降停止时是否有继续滑降现象

(3)手动滑降是否有失速现象

二三项检查需要时可重复几次,如提升机发出异声,噪音过大或电机过热,有冒烟或焦味,两台提升机上升不一致,制动后悬吊平台仍有滑降以及手动滑降受阻现象,通常由电磁制动间隙不等造成,立即停机,将悬吊平台手动滑降至地面,检查和调整电磁制动器间隙。

调整时,先逆时针向三个紧固螺钉略为松开,然后拧紧支承螺钉调整间隙,支承螺钉逆时针方向转动间隙减小,反之则间隙增大,调整至符合要求后依次将紧固螺钉紧固。

间隙调整后,需重新进行以上两项检查,直截了当至符合要求,最后将电机罩壳罩好。

如间隙调整至符合要求后,提升机仍存在不正常噪音,打开提升

机检查零件装配情况和有否零件损坏,进行修复后方可使用。

如发现手动滑降时有失速现象,表明提升机电机输入离心减速装置失效,立即停止手动滑降,启动电机下降至地面,检修或更新离心减速装置后,更新检查至符合要求。

(4)将电箱转换开关置于中间位置,按上升按钮将平台提升至地面2.5m左右,先将电箱转换开关置于左边位置,按下降按钮检查平台左右安全锁是否在平台倾斜3-8°内锁住安全钢丝绳,再按上升按钮使平台回复至水平位置,将电箱转换开关置于右边位置,按下降按钮检查平台右面安全锁是否在平台倾斜3-8°内锁住安全钢丝绳。

(5)提升悬吊平台至最高施工位置,在提升过程中检查两端钢丝绳是否存在松股、折弯、扭结和断丝现象,若已达至报废标准,则更换钢丝绳。

(八)限位块的安装

安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前端点距离大于 1.5m,然后将限位块夹紧固定在安全钢丝绳上,并使限位块压下行程开关触头,此时铃声报警,上升电路切断。

(九)在完成安装、调整和验收后,即可正式使用

吊篮在使用过程严格遵守安全规则,操作过程中避免频繁点动,点动时二次点动间隔时间大于1秒钟。

严禁将吊篮用作输送建筑材料或建筑垃圾的起重运输工具,使吊篮处于频繁升降和长期连续运行状态。

(十)常规检查和保养维护

为确保吊篮安全施工,必须建立由吊篮操作人员和专职人员相结合的常规检查和保养维护制度,确保吊篮的正常完好状态。

1、安全检查

新安装、大修后及闲置一年或悬空停置两个月以上的吊篮,启动时必须经过培训的专职人员进行使用前检查、验收后方可启用。

检查内容:

(1)主要受力构件有否永久变形,焊缝有否裂纹。

(2)构件拼装连接处紧固件有否失落或松动。

(3)悬挂机构是否安装可靠稳妥,配重是否符合要求

(4)钢丝绳是否严重锈蚀,有否松股、扭结或严重断丝,钢丝绳夹紧是否正确可靠。

(5)电气控制系统动作是否正常,安全装置是否有效。

(6)安全锁动作是否灵活,开锁及闭锁功能是否正常。

(7)升、降运行是否正常,电磁制动器间隙是否符合要求。

(8)运行机件动作是否正常,有否运行受阻现象,有否异常噪音、电机发热或冒烟、焦味产生。

(9)减速箱及传动装置是否按要求加注或更换润滑油。

(10)有否按要求装妥限位块和钢丝绳重锤。

2、日常检查

每天作业开始前必须由吊篮操作人员对吊篮进行日常检查,并做好记录,对吊篮的设备状态作出评价和处理。

3、定期检查

吊篮工作一定时间后,进行定期检查,并作检查记录。

(1)每工作两周后或停用一个月后启用时对钢丝绳的腐蚀磨损、断丝、松股、弯曲等情况进行一次全面检查,如达到报废标准的,予以报废更换。

(2)每工作两个月后按安全检查要求进行一次全面检查,并检查电磁制动器磨擦片磨损情况和电缆线破损情况。

(3)每工作六个月必须由专职人员对提升机进行开箱拆检,更换磨损情况。

(4)每工作六个月必须对安全锁进行一次检测标定,如不具备条件时送生产厂家检测标定。

(5)每工作六个对电气系统各电气元件及接线可靠性进行检查。

4、保养维护

吊篮在使用时,注意日常的保养维护,发现故障或异常时及维修,维修必须由经过培训的专职人员进行。

日常保养维护要做到:

(1)每天工作结束时,做好悬吊平台、钢丝绳和悬挂机构的清洁工作,清理各种垃圾、涂料及表面粘附灰浆杂质。

(2)吊篮采取防水、防潮措施,防止受潮进水造成电气短路。

(3)地面多余钢丝绳盘放扎好,吊篮拆除后,将各种绳索、电缆线盘好,分解构件放齐,连接件集中,妥善存放,防止腐蚀、变形和散失。

(4)安全锁每次使用后,加防锈剂,保持动作灵活。

(5)提升机传动装置首次使用三个月后须更换润滑油,以及每月加一次润滑油,每六个月换一次润滑油。

(6)安全锁活动部位每月加一次润滑油。

(7)电气线路、电气元件及电线接点处必须保持干燥、清洁、不得有油污积垢。

(8)在安全、日常、定期检查中和作业过程中,发现故障、磨损或异常时,立即停止使用。

(9)各受力构件、易损件达到报废标准时,予以报废,更换。

(10)建立吊篮设备档案,保持吊篮正常完好。

(十一)吊篮使用安全规则

吊篮是一种载人高空机械,在使用吊篮进行施工时必须严格遵守使用安全规则。

1、环境安全规则

(1)建筑物顶面支承悬挂机构处的承载强度不得低于1500kg/m2,如悬挂机构由顶面预埋件承受时,预埋件安全系数不小于3。

(2)提供吊篮作业的电源必须是380V,三相五线制接地电源。

(3)距高压线10m范围内禁止使用吊篮。

(4)在雷暴雨、大雾、及风速在大于10.8m/s(相当于阵风6级)的恶劣天气环境下,严禁吊篮作业。

(5)施工范围下有通道时,必须在吊篮下方设置警戒线或安全廊,并设置明显警戒标志和配备安全监督人员。

(6)吊篮升空作业范围内清除各种突出物或障碍物,固定突出物或转角处设置明显警示标志,施工期间严禁开启外开窗户。

(7)夜间施工时,施工现场有充分照明,照明度大于150LX,并在施工范围设置警戒信号灯。

2、作业人员安全规则

(1)吊篮操作人员必须是经过培训,考核合格后取得有效证明方可上岗操作。吊篮必须指定人员操作,严禁未经培训人员或未经主管人员同意擅自操作吊篮。

(2)作业人员作业时佩带安全帽和安全带,安全带上的自锁扣扣在单独牢固固定在建筑物上方的悬挂安全绳上。

(3)作业人员不得酒后及过度疲劳后上岗。

(4)吊篮必须有二名以上人员进行操作作业,严禁单人升空作业。

(5)作业人员不得穿着硬底鞋或其它易滑的鞋子进行作业,作业时严禁在悬吊平台内使用梯、凳、搁板等攀高工具和在悬吊平台外另设吊具进行作业。

(6)作业人员必须在地面进出吊篮,不得在空中攀缘窗户进出吊篮,严禁在悬空状态下从一悬吊平台攀入另一悬吊平台。

3、使用安全规则

(1)新安装、大修后及闲置一年或悬空停置二个月以上的吊篮,使用前必须按安全检查要求进行检查,确认设备正常并经验收后方可正常交付使用。

(2)相邻安装的吊篮间最小间距大于0.5m。

(3)每天使用前必须按日常检查要求进行检查,并行空载进行,确认设备处于正常状态后方可进行施工作业,每天工作结束后,按日常要求做好维护保养。

(4)吊篮内载荷尽量保持均匀,严禁超过额定载荷,正常施工时,工作载荷不大于额定载荷的80%,严禁长期满载使用或用作起重运输进行频繁升降。

(5)悬吊平台在升降过程中保持钢丝绳垂直状态,钢丝绳不得的折弯、鼓起和沾附砂浆杂物。严禁在升降中使用安全锁制动或进行施工作业。

(6)作业完毕或过夜时,悬吊平台停放在最底层位置,并可靠固定。

(7)施工现场严禁利用吊篮或钢丝绳作为电焊起弧或接线回路,利用吊篮进行气焊作业时,严禁在悬吊平台内放置氧、乙炔等易爆物品。

(8)吊篮在正常作业时,按要求进行定期检查,并进行维修保养。

(9)检修或更换电器件时切断电源,吊篮维修必须严格遵守地面维修原则和由指定专职人员进行,严禁非指定人员擅自拆检和在空中进行拆检,必须进行空中拆检时,维修人员必须采取可靠的安全措施后方可进行。

(10)吊篮在使用、检查中发现故障、变形、磨损、损坏及异常

现象时,立即停止使用,由专职人员及时进行维修和更换损坏部件,经检查测定正常后可继续使用,严禁吊篮带“病”工作。

外装修吊篮施工方案

外装修吊篮的安全施工方案 一、编制依据: 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《高处作业吊篮安全规则》JGJ5027 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、方针目标 在施工中,始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针,认真执行关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定,把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划,强化安全生产管理,通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改,实现“杜绝因工死亡事故,重伤事故、轻伤事事故控制在最低”的工作目标。 三、安全管理措施 成立由项目经理部安全生产负责人为首,各相关生产负责人参加的“安全生产管理小组”组织领导施工现场的安全生产管理工作。做到安全生产工作责任到人,层层负责。 1、建立、健全安全检查制度,定期和不定期的对施工现场进行安全检查,及时发现和消除事故隐患,确保安全生产。 2、各项工程在施工前由项目技术负责人编制好各项工程安全技术专项方案,并向各作业班组长做书面安全技术交底,在由作业班组

长向操作人员进行岗前安全技术交底和安全教育,并做好交底记录入档。 3、所有从事安全管理工作和特种工作业人员,必须经上级有关部门培训合格后持证上岗。 4、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋。凡非本工程人员进入施工现场必须进行登记批准,严禁将小孩带入施工现场。 5、施工现场不准赤脚,不准穿托鞋、高跟鞋,不准穿裙子,不准光膀子,女职工作业要将长发绑扎好后戴好安全帽。 6、工作期间不准嬉笑打闹,不准在脚手架上看书、睡觉,不准在脚手架上爬上爬下,不准动用非本工种的机具设备,不准由高处向下抛扔物品,不准任意拆除安全防护设施,不准随意在施工场所吸烟,不准洒后上岗。 7、建立并执行安全生产技术交底制度。要求施工必须有书面安全技术交底,安全技术交底必须具有针对性,并有交底人与被交底人签字。并执行班前安全生产讲话制度。 四、吊蓝的安全保障措施 一般要求: 1、必须向满足资质要求的吊蓝公司租用,必须由吊篮公司的专业技术人员安装、调试、试验合格后方可使用。

吊篮安装技术方案

吊篮安装技术方案

电动吊篮安装(拆卸)施工组织方案 编制 审核 审批

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、设备选型 (3) 四、施工准备 (5) 五、安装布置 (6) 六、设备安装具体事项 (8) 七、标准安装计算 (9) 七、斜屋面安装计算 (12) 八、验收 (17) 九、安全操作规程 (19) 十、吊篮关键部位的使用方法 (20) 十一、吊篮的拆除 (20) 十二、应急预案 (22)

一、工程概况: (一)工程名称: (二)电动吊篮用途: (四)吊篮安装单位: (五)安装部位:。 (六)安装高度约: 二、编制依据: GB19155-2003《高处作业吊篮》标准 JGJ33-2001《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ202-2010《工具式脚手架安全技术规范》 JGJ59-2011《施工现场临时用电安全技术规范》 《吊篮安装拆卸使用说明书》 三、设备选型: 根据现场施工要求选用天津庆丰顺建筑机械有限公司生产的ZLP-630型电动吊篮;悬挂机构为无轨式。 (一)设备的技术性能: 1、型号:ZLP- 630型; 2、提升速度:9.3m/min; 3、提升高度:最高可达200m; 4、电源:380V±5%,50Hz,三相五线制; 5、电机:三相电磁制动电机LTP6.3,每台吊篮功率1.5Kw×2; 6、工作吊篮尺寸:1m(2m、3m、4m、5m、6m)×0.7m×1.2m; 7、设备额定载荷

序号工作篮长度(m)额定载荷(Kg) 1 1.5-3 630 2 3.0-4 450 3 4.0-5 400 4 5.0-6 300 8、钢丝绳: 工作钢丝绳:4×31SW+NF-Φ8.3 GB8902—88镀锌航空钢丝绳; 安全钢丝绳:4×31SW+NF-Φ8.3 GB8902—88镀锌航空钢丝绳; 9、安全锁: LS-30型配630型吊篮。 10、电源电缆:橡套电缆YC—3×2.5+2×1.5; 11、工作原理:吊篮为电动爬升式,工作篮沿钢丝绳与由提升机带动上 下升降,不收卷钢丝绳,可停止在任一高度(200 m以内)工作; 12、设备自重:标准型屋面配置:3m标准篮体重380㎏; 标准型屋面配置:4m标准篮重400㎏。 (二)设备的安全性能 1、当提升系统出现故障而导致吊篮下降速度超过25m/min时,安全锁 将自动锁定在安全钢丝绳上,使吊篮在不超出100mm的距离内自动停止下降,或一端吊篮倾斜超过8°时安全锁自动锁止,保证人机安全。 2、当防冲顶限位开关动作时,吊篮自动停止向上运行。 三、施工准备 1、电源 现场必须在吊篮安装之前按本方案 3.1的要求给吊篮配备好专用电源,由专业人员在吊篮上下运行线路的中间层提供单独的电箱,并要求一机一闸一漏开。使用方在电动吊篮安装层面安装两个二级配电柜连接至电动吊篮使用三极配电箱,单台吊篮额定工作电流为6A。每个配电柜连接20-25台吊篮,二级电柜需要配备不低于100安漏电保护器。 2、人力

外墙外保温专项安全施工方案(吊篮)修改版

上海路街景改造二期工程D#﹑E#﹑S3#楼 吊篮使用专项施工方案 批准: 审核: 编制: 甘肃华瑞建设有限公司上海路街景改造二期二标工程项目 部 二0一四年三月十九日

外墙涂料专项安全施工方案(吊篮使用) 一、安全措施: ㈠、安全目标:按“安全文明卫工地”标准,自始至终地保持工地安全达标,杜绝重伤事故。 ㈡、安全管理组织机构 安全工作总的指导思想是:坚持“安全第一,预防为主”的方针,建立安全管理组织机构,以人为本,加强领导,提高全员安全意识,加大现场监督管理力度,落实各级安全生产责任制,把安全管理纳入法制化的管理轨道。具体措施: 1.在施工过程中工人禁止抽烟并备好消防器材(灭火器)。 2.每周召开安全生产教育会议,宣传安全知识,提高全体人员安全意识。现场设立专人负责,对工人进行安全教育和技术指导。 3.作业应正确佩戴安全帽,使用安全带。 4.严禁酒后上班,情绪异常的不允许上外脚手架作业。 5.电气控制箱由专人负责,发现异常应立即切断电源。 6.严格遵守项目部的安全文明制度,施工人员认真学习安全操 作规程,提高安全意识,做到文明施工。 二、高空作业措施及吊篮使用方法 (一)根据我公司几年以来的外装施工经验,高空作业是外装施工安全的一个薄弱环节,特此制定高空作业安全措施,杜绝高空作业中的安全隐患: 1、建立完善的高空作业安全责任制并由项目经理直接负责。 2、所有操作人员定期进行身体检查,不适应高空作业的禁止施 工工作。

3、每组高空作业人员配备1-2个工具袋用于存放工具及零配件防止高空坠物。 4、在强风,大雨等恶劣气候条件下以及可能停电情况下应停止施工作业,暴风时应注意脚手架的加固工作。 5、同时进行多层交叉作业时,各作业层之间应设置防护网。 6、施工种发现的安全隐患和缺陷必须及时解决,危及人身安全的必须立即停止施工。 7、高空作业安全设施的主要受力杆件应进行力学计算验算其强度。 8、高空作业中的安全标志,工具,仪表,电器设施和各种设备,必须在施工前加以检查确认其完好,方能投入使用。 9、所有施工人员应配备安全帽、安全带、工具袋,以防人员及物件的坠落事故。 (二)吊篮使用方法 1、吊篮使用前,必须仔细检查屋面支承设施的悬挑长度是否符合设计要求,与结构的连接是否牢固可靠,以及配重的位置和配重的重量是否符合设计要求。 2、检查吊索、安全绳和保险绳。吊篮周围防护高度不少于1.2M。 3、吊篮在现场经检查合格后,运到指定位置,由上部将工作钢丝绳和安全绳分别固定在安全牢固的结构中。左右两根钢丝绳一定要注意相位,使吊篮按正确方向平稳升降。 4、使用手扳葫芦升降吊篮时,往复搬动前进手柄,即可使吊篮

外墙装饰吊篮施工补充方案

榆林万达广场外幕墙工程吊篮安装补充方案 编制人: 审核人: 审批人: 北京建黎铝门窗幕墙有限公司 2018年5月29日

骑墙架安装补充方案: 因屋面花架梁位置高度距离屋面4米高,吊篮原有搭设方案无法满足施工要求,如下图所示,南侧12轴~18轴位置和北侧9轴~18轴位置,需要将吊篮后支臂加高,前支臂采用加工骑墙件固定 如图:北立面安装位置示意图 如图:南立面安装位置示意图 骑墙加墙架的安装、调试 1、将骑墙架放在需装吊篮指定位置的女儿墙上,调节骑墙架的前后夹板,使之与墙体紧紧连在一起。 2、将内插杆插入后支座内,根据女儿墙的高度,来调节插杆的高度,用

2 ( 螺栓固定,骑墙架与后支安装完成。 3、将前梁放入骑墙架的凹槽内,后梁装入后支座的内插杆内,用中梁将 前梁;后梁套连;并根据现场情况确定前梁的悬伸和骑墙架、后支座间的距 离,确保抗倾覆系数≥ ,将上支座放于骑墙架内的前横梁上,将悬挂架装在 前梁前端,索悬螺旋扣装于后梁末端,用螺栓固定,支架组装完成。 4、将加强钢丝绳一端与前梁上的悬挂架固定,另一端经上支柱滚轮与后 梁上索具螺栓固定,调节螺栓旋扣螺杆,使加强钢丝绷紧。 5、将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在钢丝绳悬挂架上,在安全钢丝 绳适当位置分安装行程限位板。 6、检查上述各部分的安装是否正确,尤其是钢丝绳是否按要求安装。 详 见钢丝绳安装方法)确认无误后,将悬挂机构放置于工作位置。工作钢丝绳 离墙约 1400mm 左右,悬挂机构间距等于工作平台长度,配重平均放置在后 支座上,将工作钢丝绳,安全钢丝绳缓缓的放下。 7、用两根穿心螺丝将骑墙架凹槽内前梁固定,此时骑墙架安装结束,下 面是骑墙架受力分析图

吊篮安装施工方案

宿松经济开发区服装产业园 1 # 2 #公租房节能改造工程 吊蓝im 安装拆卸 专项施工方案

施工组织设计(方案)报审 工程名称:宿松经济开发区服装产业园1 # 2 #公租房节能改造工程致:安徽君城建设监理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同有关规定完成了吊篮安装拆卸专项施工(方案)的安全技术措施的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 并经我单位上级技术负责人审批准,请予以审查。 附: 吊篮安装拆专项施工方案 承包单位:(章)____________ 项目经理:__________________ 日期:______________________ 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 __________ 日期__________________ 总监理工程师审核意见: 项目监理机构____________________ 总监理工程师_____________________ 日期___________________________ 目录

一、编制依据: (3) 二、工程概况: (3) 三、施工部署: (3) 四、手扳葫芦吊篮设计 (4) (一)基本组成: (4) (二)支设要点 (5) 五、操作使用: (7) 六、篮的拆除: (7) 七、安全操作规程: (8) 八、吊篮的日常维护 (10) 六、吊篮设计计算 (10) 1 计算简图和荷载计算 (10) 2 钢丝绳验算 (11) 3 抗倾覆验算 (11) 4 挑梁抗弯验算 (12) 5 扣件抗滑移验算 (12) 、编制依据: 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、河北省工程建设标准《建筑工程施工安全规范》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 4、天津市庆泰起重设备有限公司提供的《吊篮使用说明书》 5、石家庄xxx工程21#、22#楼XXX设计研究院工程设计图纸

高层的外墙装饰吊篮施工方案

高金。风琴岚湾一期工程 玉屏县保利。明珠大夏 吊 篮 rm 施 工 方 :案 编制单位: 编制日期:2016年3月10日

施工方案审核表 -、工程概况 (2) 二、吊篮简介 (2) 三、吊篮布置 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装过程和方法 (4) 六、安装竣工验收 (7) 七、吊篮拆卸 (7) 八、安全措施 (7) 九、环保措施 (7) 十、吊篮稳定性验算 (8) 附图一高处作业吊篮示意图一 附图二高处作业吊篮示意图二 附图二吊篮平面布置图 附件和资料 建筑业企业资质、企业营业执照、安全生产许可证 吊篮安装人员操作证 安全生产应急预案 吊篮使用安全规程(致项目部交底)

编制依据 1、G B1955-2003中华人民共和国《高处作业吊篮标准》 2、G B6067-2010中华人民共和国《起重机安全规程》 3、J G/T5032-2003《高处作业吊篮》 4、J G5027-佃92《业吊篮安全规则》 5、J G5034-佃93中华人民共和国《高处作业吊篮用安全锁》 6、J G5033-佃93中华人民共和国《高处作业吊篮用提升机》 7、J G/T5025-佃92《高处作业吊篮性能试验方法》 8、G B19155-2003中华人民共和国《高处作业中吊篮》 一、工程概况 工程名称:玉屏县保利。明珠大夏; 建设地点:玉屏侗族自治县林业局、卫生局片区; 建设单位:都匀保利房地产开发有限公司玉屏县分公司 施工单位:四川万能建设集团有限公司 地勘单位:贵州新生代建材地质工程勘察院 设计单位:贵阳市建筑设计设院有限公司 监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 监督单位:玉屏县建设工程质量、安全监督站 建筑概述:建筑层数:-2+4+1+25F;建筑高度99.1m;总建筑面积:49272.19m2 二、高处作业吊篮简介 1、吊篮型号ZLP630整机外形详见附图一,主要技术性能参数如下:

外墙保温吊篮施工方案

外墙保温吊篮施工方案 一、工程概 况:本工程为物流城商铺1#楼工程,外 墙保温采用吊篮进行施工。 二、吊篮施工方案的选择由吊篮脚手架由 租赁站提供,吊篮均采用组合式定型吊篮, 单组吊篮长度为3 米及2 米两种,宽度0.8 米,两侧分别配备两组护墙轮,起吊设备 为手扳葫芦,并配备防坠装置(保安 器)。吊篮脚手架安装完毕后,由分包自 检合格后,报项目安全部验收合格后方可 使用。屋面四周均有女儿墙,故挑杆下墙 体垫长800mm?1000mm ,宽200 mm,厚 50mm 木板。 三、吊篮脚手架的搭设(由专业架子工搭 设)1、屋面挑杆的做法, 挑杆为140 mmX 6 mm槽钢,距槽钢前端 20 cm处分别用2根长30 cm的钢管(u 48 壁厚3.5mm)焊做20 cm宽槽口,距槽钢 后端20 cm处,焊1根长30 cm的钢管 (u 48壁厚 3.5mm)与大横杆连接。挑杆伸出女儿墙1

米,挑杆设置为外高里低,尾部用一根横杆穿入预埋环内,槽钢尾部将其尾部背住(也就是背杆),然后用钢管将每个吊架上的挑杆连成一个整体,挑杆端头均用木板铺垫。2、屋面吊环采用u 16 钢筋制作,其基本形状为倒U 型,吊环出屋面板长度为650mm?700mm,上口宽度为150mm,吊环锚入现浇砼屋面板内50cm。 3、 连接:用钢丝绳穿入手扳葫芦,挑梁自钢丝绳多绕不少于3 圈,并用3 个绳卡扣牢,绳卡方向正确,手扳葫芦挂钩挂在吊环(吊篮)上。4、调整要求挑梁伸出长度与吊篮上吊环距离相等,钢丝绳竖直向下,手扳葫芦吊钩位于吊篮中间位置,以确保吊篮升降后平稳不向内和墙外倾斜。5、钢丝绳卡规定要求布 置卡牢,为防止断绳,每个手扳葫芦采用一根u 12.5的钢丝绳做保险 安全绳,安全绳一头与吊篮的吊环连接,另一头与屋面上的预埋环连接,操作时屋面设有专人监护。6、

外墙装饰吊篮施工方案72580

1#2#3#楼外墙工程 吊 篮 施 工 方 案 编制人: 审批人: 编制日期:2017年3月5日

目录 施工方案审核表 一、工程概况 (2) 二、吊篮简介 (2) 三、吊篮布置 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装过程和方法 (4) 六、安装竣工验收 (7) 七、吊篮拆卸 (7) 八、安全措施 (7) 九、环保措施 (7) 十、吊篮稳定性验算 (8) 附图一高处作业吊篮示意图一 附图二高处作业吊篮示意图二 附图二吊篮平面布置图 附件和资料 建筑业企业资质、企业营业执照、安全生产许可证

吊篮安装人员操作证 吊篮使用安全规程 编制依据 1、GB1955-2003中华人民共和国《高处作业吊篮标准》 2、GB6067-2010中华人民共和国《起重机安全规程》 3、JG/T5032-2003《高处作业吊篮》 4、JG5027-1992《业吊篮安全规则》 5、JG5034-1993中华人民共和国《高处作业吊篮用安全锁》 6、JG5033-1993中华人民共和国《高处作业吊篮用提升机》 7、JG/T5025-1992《高处作业吊篮性能试验方法》 8、GB19155-2003中华人民共和国《高处作业中吊篮》 一、工程概况 工程名称:xxxx 建设地点: 建设单位:城镇建设有限公司 施工单位:市政工程公司 设计单位:长安大学工程设计研究院有限公司 监理单位:陕西伍诚项目管理咨询有限公司 监督单位:建设工程质量、安全监督站 建筑概述:建筑层数:1#楼18+1层建筑高度58.4m、2#楼18+1层建筑高度58.4m、3#楼26层;建筑高度79.8m;总建筑面积约5.9万m2。

吊篮安装拆卸施工方案完全版.doc

吊篮安装拆卸施工方案 目录 一、编制依据: (3) 二、工程概述: (3) 三、吊篮简介: (3) 1.电动吊篮的型 (3) 2.电动吊篮主要技术参数: (3) 四、施工准备: (3) 五、吊篮的布置: (4) 六、吊篮的安装与拆除: (4) 1.悬挂机构的安装: (4) 2.悬吊平台的安装 (5) 3.安全锁及提升机的安装 (5) 4.电器箱的安装 (6) 5.穿绳检查: (6) 6.重锤的安装: (7) 7.安全绳和绳卡的安装: (7) 8.通电检查: (7) 9.验收交接: (8) 10. 拆除: (8) 七、吊篮施工验收标准 (9) 八、安全保证措施及注意事项: (9) 九、培训: (10)

十、维护保养: (10) 十一、吊篮安装拆卸过程应急措施和救援预案 (11) 附录 (13) 一、编制依据: 根据国家和行业颁布的有关设计和施工规范及标准,中华人民共和国 高处吊篮作业标准GB19155-2003机械设计手册,本项目工程施工图纸和 施工组织设计吊篮脚手架的设计制作应符合JG/ T5032-93《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》,并经企业技术负责 人审核批准。 二、工程概述: 本项目工程,建筑物高度约 54.5 米。该楼外立面工程拟采用我公司的电动吊篮施工。我公司拥有 ZLP — 630 型号的电动吊篮,此电动吊篮性 能先进,安全升降,拆装方便,高效是外墙装饰工程的理想设备。预计此项目安装 ZLP-630 型电动吊篮约 17 台,钢丝绳为 120 米长度,每台吊篮设置独立安全救生绳,专人进行维护、维修和日常安全检查。 三、吊篮简介: 电动吊篮主要技术参数:ZLP-630 型高处作业电动吊篮主要性能参数 如下:项目技术数据:额定荷载重量 630KG ;平台尺寸:前栏高 800,后栏高1100 ,平台长度 1.m 、 2.m、3m、 4m 、 5m、 6m、额定升降速度 9m/min ;电动机型号、功率 YEJ90L-4 1.5KW× 2 台,制动距离≤100 mm 。 四、施工准备: 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。要求现场预备380V 电源。根据现场施工准备,我们开工前组织准备好吊篮机具装置运至现场,组织 现场安装、移位。

外墙装饰吊篮施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、准备工作 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 五、电动吊篮布置方案 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 七、安全操作规程及注意事项 八、季节性施工措施 九、验算、验收 十、培训 十一、维护、保养

一、编制依据: 1、黄骅港管控一体化办公楼幕墙工程图纸; 2、建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 4、机械设计手册(第四版)。 二、工程概况 工程名称:黄骅港管控一体化办公楼工程 建设地点:黄骅港 建设单位:神华黄骅港务有限责任公司 施工单位:河北天昕建设集团有限公司 建筑概述:黄骅港管控一体化办公楼工程,主体框剪结构,本工程占地面积为2255平方米,总建筑面积为16243平方米,本工程地上8层,一层层高为5.2m,二层至七层层高为4.2m,顶层层高为4.8m,建筑高度为43.9m。 三、准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.承租方应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,应准备木板若干,以加强成品的保护。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.我公司会派吊篮技术人员负责现场指导安装,由施工工人负责搬运设备

配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:LTD630 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米、-----6米(1至6.0米可任意组合长度) 额定载重为:ZLD63/ZLP630为630kg; ZLD63/ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(LTD6.3)2台; 安全锁(LS30)2把; 电控箱 1套; 屋顶吊架 2付; 工作平台 1套; 钢丝绳(直径8.3毫米/直径8.6毫米)4根; 电缆(3×2.5 + 2×1.5) 1根; 安全绳1根; 自锁器1把。 五、电动吊篮布置方案: 根据工程需要,需要安装吊篮进行外墙施工使用。现将吊篮悬臂支架安装

吊篮安装拆卸施工方案 完全版

吊篮安装拆卸施工方案完全 版(总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

吊篮安装拆卸施工方案 目录 一、编制依据: (3) 二、工程概述: (3) 三、吊篮简介: (3) 1. 电动吊篮的型 (3) 2. 电动吊篮主要技术参数: (3) 四、施工准备: (3) 五、吊篮的布置: (4) 六、吊篮的安装与拆除: (4) 1. 悬挂机构的安 装: (4)

2. 悬吊平台的安装 (5) 3. 安全锁及提升机的安装 (5) 4. 电器箱的安装 (6) 5. 穿绳检查: (6) 6. 重锤的安装: (7) 7. 安全绳和绳卡的安装: (7) 8. 通电检查: (7) 9. 验收交接: (8) 10.拆除: (8) 七、吊篮施工验收标准 (9) 八、安全保证措施及注意事项: (9)

九、培训: (10) 十、维护保养: (10) 十一、吊篮安装拆卸过程应急措施和救援预案 .......... 11 附录 (13) 一、编制依据: 根据国家和行业颁布的有关设计和施工规范及标准,中华人民共和国高处吊篮作业标准 GB19155-2003 机械设计手册,本项目工程施工图纸和施工组织设计吊篮脚手架的设计制作应符合JG/ T5032-93《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》,并经企业技术负责人审核批准。 二、工程概述: 本项目工程,建筑物高度约54.5米。该楼外立面工程拟采用我公司的电动吊篮施工。我公司拥有ZLP —630 型号的电动吊篮,此电动吊篮性能先进,安全升降,拆装方便,高效是外墙装饰工程的理想设备。预计此项目安装 ZLP-630 型电动吊篮约 17台,钢丝绳为120米长度,每台吊篮设置独立安全救生绳,专人进行维护、维修和日常安全检查。 三、吊篮简介:

外墙装饰吊篮施工方案

吊篮施工方案报审表 工程名称:济南丰奥嘉园住宅项目编号:008

吊 篮 安 装 拆 卸 方 案 编制:(负责人)审核:(项目经理)审批:(副总经理)

目录 一、工程概况 二、吊篮简介 三、吊篮布置 四、施工准备 五、安装程序 六、吊篮拆卸 七、安全措施 八、环保措施 九、吊篮稳定性验算 十、吊篮安装平面布置图 十一、吊篮安全使用规程 十二、企业一般情况

一、工程概况 工程名称:丰奥嘉园房地产项目外墙保温工程北区一标段 建设地点:济南高新区体育西路以东、正丰路以西、康虹大街南侧 建设规模: 地上建筑面积约50000平方米 工程规模:1#楼29层;2#楼26层;面积合计约49000m2。 建设单位:济南东拓置业有限公司 土建施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 监理单位:山东三强建设咨询有限公司 分包单位:山东德泰装饰有限公司 施工工艺:聚苯板薄抹灰外墙外保温系统及饰面 承包方式:包工包料 质量目标:合格工程 安全目标:安全无事故。 工期目标:总日历天数75天。 二、吊篮简介 1、吊篮结构原理简介如下: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg

外墙装饰吊篮施工方案46125

高处作业吊篮施工方案

目录 施工方案审核表 一、工程概况 (2) 二、吊篮简介 (2) 三、吊篮布置 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装过程和方法 (4) 六、安装竣工验收 (7) 七、吊篮拆卸 (7) 八、安全措施 (7) 九、环保措施 (7) 十、吊篮稳定性验算 (8) 附图一高处作业吊篮示意图一 附图二高处作业吊篮示意图二 附图二吊篮平面布置图 附件和资料 建筑业企业资质、企业营业执照、安全生产许可证 吊篮安装人员操作证 安全生产应急预案 吊篮使用安全规程(致项目部交底) 一、工程概况 工程名称: 建设地点: 2、3#地块; 建设单位:地产开发有限公司; 施工单位:建筑工程有限公司 建筑概述:1#-7#楼,标准层层高3米。1#、2#相似,地上32层,建筑高度96.9米;3#、4#与5#、6#相似,地上33层,建筑高度99.3米;7#楼,地上33层,建筑高度99.45米。 二、高处作业吊篮简介 1、吊篮型号ZLP630,整机外形详见附图一,主要技术性能参数如下: 项目技术数据备注 包括作业人员在内的施工活荷载630kg 额定载重

最大组合长度6m×宽度0.69m×前栏高1.1m/后栏高0.8m 悬吊平台(长×宽×高) 9.3m/min 额定升降速度 号 LTD6.30 型提1.5kW 每台吊篮两台电机各3kW 率 380三三相五线制配50HZ m制动力15 每个吊篮两只安全LSG20型20 kN允许冲击1悬吊平台与水平面的倾斜角锁绳角1.7m 前梁额定伸出最大伸出量不大1.3m 悬10cm调节间1.8m1.1悬挂支架调节高装51.8kN25Fi+PP镀锌钢丝8.3 破断拉力1t 实际安装时偏于安全,每900kg平衡配 悬挂机不含配300kg机(除配重金属构件及电含最长平776kg6三相五线制电1.5YZ-5 主电源电缆2.5+3 、吊篮结构原理简介如下:2. 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑): 作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。 三、吊篮布置方法 1、吊篮平面布置 拟定的吊篮沿建筑物周边布置完全布置的情况详见附图二。实际安装时,吊篮的具体安装位置、平台长度以及吊篮数量和时间先后等,需结合下述因素因地制宜:第一、施工作业面及施工工艺需要;第二、施工单位根据材料组织、劳动力安排和施工进度情况作出的具体要求;第三、吊篮安装的可操作性。 2、吊篮悬吊平台内侧与建筑物的间隙为15~45cm,在挑板位置间隙应适当小一些,以尽可能满足完成墙面的施工需要。在采光井、空调板及其它挑板位置,若已装吊篮不能完全满足作业面要求,则可通过吊篮移位达到作业面要求。 3、由于屋顶有高女儿墙构造,而吊篮悬挂支架自身调节高度不大于1.8米,因此在高度大于1.8米的女儿墙部位,需在屋面搭设钢管脚手架,作为吊篮悬挂支架的支撑平台,同时作为吊篮安装人员操作平台。钢管脚手架辅助平台详附图三所示。. 四、施工准备

吊篮安装拆卸施工方案共14页

吊篮安装拆卸施工方案 一、编制依据: 本方案以JGJ202-2010《高处作业吊篮方案编制依据》和现行《建筑施工工具或脚手架安全技术规程》、施工图纸等相关文件为编制依据,并经过对现场的考察和标准层面图纸进行研究和分析后特制定本方案,根据现场实际情况吊篮统一安装至十七层,吊篮采用满挂,共计200台ZLP630型吊篮,具体位置详见平面布置图。 二、ZLP系列高处作业吊篮的简介 ZLP630型高处作业吊篮为电动爬升式或装修机械,主要适用于高层及多层建筑物的外墙施工、装修、清洗与维护工程,也可应用于电梯安装、船舶修造、大型罐体、桥梁、水坝、烟囱等工程的作业。该产品操作简便、安全可靠,可重复使用,从而降低施工成本,提高工作效率,其主要结构为: 1、悬吊平台:悬吊平台由1.5M、2M基本节拼装而成,其平台长度可按建筑外形组合为1.5M、2M、3.5M、4M、5.5M、6M等不同长度,特殊部位还可作特殊处理,可以很好的满足施工需要。 2、悬挂机构:屋面悬挂结构采用方管、无缝管槽钢拼装而成,支架尾部压重对吊篮进行平衡,无需在屋面采取预埋或其它措施,整个支架水平和垂直方向均可根据不同屋面结构的要求进行调节。 3、吊篮的升级及保护系统:ZLP系列吊篮采用电动式升降,整个系统由提升机、安全锁、钢丝绳三大部分组成,提升机工作速度力8-10m/min,钢丝绳由工作绳和安全绳组成,配以摇臂式防倾斜安全锁,保证吊篮在工作钢丝绳发生断绳或平台倾斜角度于3-8°自动锁住安全钢丝绳。

4、电气控制系统:每台吊篮配有一个独立的电气控制箱,对吊篮的升降、调平、超高、限位进行控制,同时可方便地从配电箱内取36V和220V电源,用于照明和手持电动工具的使用。 三、安装准备 1、吊篮运抵现场后,在我方安装技术人员的指挥下,由使用或租用单位将吊篮悬挂机构、钢丝绳和电缆线运抵屋面,工作平台、提升机、安全锁、配电箱等运抵地面相应安装位置。 2、使用方负责带有漏电保护开关和接地线的380V三相电源,吊篮在安装前应清除吊篮安装部位的障碍物,以免影响安装。 四、安装及调试流程 悬挂机构→钢丝绳→垂放钢丝绳→配重块 悬挂平台———————→穿钢丝绳、平台正位→重锤→运行前 安全锁电气箱 调整→限位块。 1、悬挂机构的安装 1.1、悬挂机构的安装顺序 上支架与加强钢丝绳 前梁中梁后梁 前伸缩架后伸缩架 前支架后支架 配重块 1.2、调节悬挂支架的前伸缩架,使前梁下侧面略高于女儿墙(或其它障

外墙保温吊篮施工方案

外墙保温吊篮施工方案 一、工程概况:本工程为物流城商铺1#楼工程,外墙保温采用吊篮进行施工。二、吊篮施工方案的选择由吊篮脚手架由租赁站提供,吊篮均采用组合式定型吊篮,单组吊篮长度为3米及2米两种,宽度米,两侧分别配备两组护墙轮,起吊设备为手扳葫芦,并配备防坠装置(保安器)。吊篮脚手架安装完毕后,由分包自检合格后,报项目安全部验收合格后方可使用。屋面四周均有女儿墙,故挑杆下墙体垫长800mm~1000mm,宽200㎜,厚50mm木板。三、吊篮脚手架的搭设(由专业架子工搭设) 1、屋面挑杆的做法,挑杆为140㎜×6㎜槽钢,距槽钢前端20㎝处分别用2根长30㎝的钢管(υ48壁厚)焊做20㎝宽槽口,距槽钢后端20㎝处,焊1根长30㎝的钢管(υ48壁厚)与大横杆连接。挑杆伸出女儿墙1米,挑杆设置为外高里低,尾部用一根横杆穿入预埋环内,槽钢尾部将其尾部背住(也就是背杆),然后用钢管将每个吊架上的挑杆连成一个整体,挑杆端头均用木板铺垫。 2、屋面吊环采用υ16钢筋制作,其基本形状为倒U型,吊环出屋面板长度为650mm~700mm,上口宽度为150mm,吊环锚入现浇砼屋面板内50cm。 3、连接:用钢丝绳穿入手扳葫芦,挑梁自钢丝绳多绕不少于3圈,并用3个绳卡扣牢,绳卡方向正确,手扳葫芦挂钩挂在吊环(吊篮)上。 4、调整要求挑梁伸出长度与吊篮上吊环距离相等,

钢丝绳竖直向下,手扳葫芦吊钩位于吊篮中间位置,以确保吊篮升降后平稳不向内和墙外倾斜。 5、钢丝绳卡规定要求布置卡牢,为防止断绳,每个手扳葫芦采用一根υ的钢丝绳做保险安全绳,安全绳一头与吊篮的吊环连接,另一头与屋面上的预埋环连接,操作时屋面设有专人监护。 6、吊架在使用前必须通过项目安全部、专职安全员及专职施工人员的检查合格后方可投入使用。吊篮在正常使用过程中,专职安全员必须做到经常性的跟踪检查,予以及时发现和处理不安全隐患和不安全行为,要把安全隐患时时有效地控制住,确保操作人员的作业安全。 7、吊架在使用过程中用型手扳葫芦吊起施工(钢丝绳直径不小于,其主要技术参数如下:额定荷载:300Kg 额定荷载时手扳力:441N(1Kg= 机体重:12Kg 钢丝绳规格:υ钢丝绳长度:25m(必须满足25m) 8、吊架在施工中上、下运行是靠手扳葫芦的操作来进行的,葫芦上的钢丝绳一端固定在吊架架体上的钢筋吊环上,另一端固定在屋面挑杆的端部,钢丝绳端头安全弯作法按照吊装工程安装操作的具体方法和要求进行作业,端头安全弯必须用钢制钢丝绳“U”型卡子夹头固定,且每处不得少于3个,其规格应与钢丝绳配套。 9、手扳葫芦的使用数量:吊架长度为3m,设两套手扳葫芦。 10、手扳葫芦及钢丝绳等配套用具在使用前由专职安全员严格检查,检查合格后方可使用,在使用过程中,现场专职安全员必须及

吊篮安装方案

龙锦郦城4、5号楼 吊 篮 安 拆 方 案 单位:重庆市乾力建筑工程有限公司编制: 审核: 日期: 2010年06月02日

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、吊篮简介 (1) 4、吊篮布置方法 (2) 5、施工准备 (2) 6、安装过程和方法 (3) 7、安全验算 (5) 8、吊篮试车检查 (6) 9、拆卸程序 (6) 10、安全措施 (7)

吊篮安拆方案 一、工程概况 龙锦郦城4、5号楼位于黔江区官坝。该工程建筑高度均为75m,建筑面积均为13950m2,标准层建筑面积均为575m2,标准层层高均为3米。本工程吊篮主要用于外墙保温、外墙砖及外墙漆施工,计划工期为100天。 二、编制依据 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号) 2、《高处作业吊篮》GB19155-2003。 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008 7、DT600——600型电动吊篮使用说明书。 8、施工组织设计。 9、施工图纸。 三、吊篮简介 本工程使用的吊篮型号为DT600——600型。 (一)结构 吊篮由以下主要部件构成 篮架:包括底板、护栏、支架,由几个标准长度单元组成,标准节数为3节。根据现场需要组合成2——6米的长度。 提升机:由电磁制动电机、离心限速装置、减速机构、钢丝绳输送机构等组成。 保险器:由偏心连杆夹紧机构组成。工作时,夹紧机构处于常开状态,当吊篮遇一端意外下滑,倾斜到一定的角度时,保险器能自动锁紧钢丝绳,确保吊篮安全。 电控箱:满足吊篮的两台提升器同步运行,单台启动、限位制动报警、紧急制动等功能。 钢丝绳:分主钢丝绳、保险钢丝绳,不得随意代用。 悬挂机构:由支柱,前、后座,前、中、后臂,吊架,加强钢丝绳,拉绳架,配重等组成。

外墙装饰吊篮施工方案.

翰林铭城工程1#2#3#楼外墙工程 吊 篮 施 工 方 案 编制人: 审批人: 编制日期:2017年3月5日

目录 施工方案审核表 一、工程概况 (2) 二、吊篮简介 (2) 三、吊篮布置 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装过程和方法 (4) 六、安装竣工验收 (7) 七、吊篮拆卸 (7) 八、安全措施 (7) 九、环保措施 (7) 十、吊篮稳定性验算 (8) 附图一高处作业吊篮示意图一 附图二高处作业吊篮示意图二 附图二吊篮平面布置图 附件和资料 建筑业企业资质、企业营业执照、安全生产许可证 吊篮安装人员操作证 吊篮使用安全规程

编制依据 1、GB1955-2003中华人民共和国《高处作业吊篮标准》 2、GB6067-2010中华人民共和国《起重机安全规程》 3、JG/T5032-2003《高处作业吊篮》 4、JG5027-1992《业吊篮安全规则》 5、JG5034-1993中华人民共和国《高处作业吊篮用安全锁》 6、JG5033-1993中华人民共和国《高处作业吊篮用提升机》 7、JG/T5025-1992《高处作业吊篮性能试验方法》 8、GB19155-2003中华人民共和国《高处作业中吊篮》 一、工程概况 工程名称:xxxx 建设地点: 建设单位:城镇建设有限公司 施工单位:市政工程公司 设计单位:长安大学工程设计研究院有限公司 监理单位:陕西伍诚项目管理咨询有限公司 监督单位:建设工程质量、安全监督站 建筑概述:建筑层数:1#楼18+1层建筑高度58.4m、2#楼18+1层建筑高度58.4m、3#楼26层;建筑高度79.8m;总建筑面积约5.9万m2。

吊篮安拆施工方案计划

电 动 吊 篮 安 拆 方 案 编制: 审核: 审批:

目录 1.工程概况 2.组装部署 2.1组装人员装备 2.2吊篮准备 2.3机械准备 2.4电力准备 3.安装布置 3.1组装工艺流程图 3.2工艺流程图 4.安装方法 5.拆卸措施 6.操作规程 7.验算、验收 8.安全管理制度

1. 工程概况 工程名称: 工程地点: 建筑高度: 电动吊篮安装位置:排烟冷却塔顶部 2.组装部署 2.1 人员准备:我公司派吊篮技术人员负责指导安装,8-10名工人协助安装。 2.2 吊篮准备:吊篮进场根据工地实际情况采取分批进场。 2.3 安装布置:外挂架现场组装。详见工艺流程图、现场组装图、配重示意图。 2.4 电力准备:预备380V动力电源,及三级动力柜。 3. 安装布置 3.1 电动吊篮组装工艺流程图

组装前准备工作: (1)必须对进场吊篮的各个零件、部件进行检查核对验收。 (2)按组装流程图将各零部件运送到组装位置。 3.2 安装工艺流程图

4. 安装方法 4.1 吊篮安装顺序图: 4.2 悬挂机构的安装 悬挂机构安装于建筑物的顶面,将悬挂机构的零部件调运至建筑物顶部后,在平面图标注的位置进行安装,安装顺序如下图:

4.3 安装及调整 ●安装地面选择水平面,遇有斜面时,在支架下面用木板或其他平面防滑物体 垫平。如安装面是防水保温层时,在前、后支架下加垫5-8厘米厚木板,防止压坏防水保温层。 ●可调式悬挂机构的调节支架高度使前梁下侧面略高于女儿墙(或其他障碍 物)的高度,在条件允许的情况下,悬挂机构定位后在支架下方垫防滑板。 ●前梁深处端长度为1.5米。 ●前后支架间距离在场地允许的情况下,尽量调整至最大距离。 ●两个支架间距离调整至前梁悬伸点间距离比悬挂平台长度小3-5厘米。 ●张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘5-6厘米,产生预应力,提高前梁强度。 ●装夹钢丝绳时,绳夹数量是4个,U型开口在钢丝绳尾端对侧,且方向一致。 绳夹应从吊装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,使钢丝绳稍稍拱起。 ●垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢下 放。钢丝绳放完后应将地面多余的钢丝绳仔细盘好压紧。 ●限位盘安装在安全锁用钢丝绳的上端从上面钢丝绳顶端往下200mm-300mm 处安装 ●配重每块25公斤,将配重均匀放置于后支架四根配重安装杆上。配重块数 量根据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷。 配重示意图

吊篮布置方案及施工管理措施

吊篮布置方案及施工管理措施 一、吊篮布置方法 1、吊篮平面布置拟定得吊篮沿建筑物周边布置完全布置得情况详见附图二。实际安装时,吊篮得具体安装位置、平台长度以及吊篮数量与时间先后等,需结合下述因素因地制宜: 第一、施工作业面及施工工艺需要; 第二、施工单位根据材料组织、劳动力安排与施工进度情况作出得具体要求; 第三、吊篮安装得可操作性。 2、吊篮悬吊平台内侧与建筑物得间隙为15~45cm,在挑板位置间隙应适当小一些,以尽可能满足完成墙面得施工需要。在采光井、空调板及其它挑板位置,若已装吊篮不能完全满足作业面要求,则可通过吊篮移位达到作业面要求。 3、由于屋顶有高女儿墙构造,而吊篮悬挂支架自身调节高度不大于1、8 因此在高度大于1、8米得女儿墙部位,需在屋面搭设钢管脚手架,作为吊篮悬挂支架得支撑平台,同时作为吊篮安装人员操作平台。 二、施工准备 1、人员组织。吊篮施工管理组织架构如网络所示:各级人员得职能

明确如下:总负责人负责吊篮施工全过程得总体策划、组织、协调与监督。 技术内业负责施工方案得编制、报审等技术工作,解决施工中技术问题。 总负责人吊篮管理员安装人员维护人员安全员技术内业吊篮班班长吊篮管理员负责吊篮现场安装拆卸与维护保养作业得施工管理。负责控制吊篮安装过程得质量以符合规定要求,同时按“谁施工谁负责”得原则保证安全生产。另外,现场管理员负责与项目部进行沟通与协调,以满足施工需要与项目部得要求。安全员负责对吊篮施工过程得质量与安全进行监督管理与安全检查。吊篮班班长负责组织安装人员按施工方案进行吊篮安装拆卸,严格执行操作规程,保证工作质量与生产安全。 吊篮维护人员负责进行吊篮使用中得检查巡视与日常维修保养排除故障。 2、材料组织 (1)按照项目部要求,按时组织吊篮材料入场。 (2)安装前,工人班组对吊篮各个零部件进行检查,避免使用不合格者。 3、吊篮安装安全技术交底。吊篮管理人员向工人班组进行交底,交底内容包括吊篮安装技术及质量要求与吊篮安装安全注意事项。

相关文档