本规程规定了发电机的设备规范、运行规范、正常运行检查和操作、异常运行和事故处理范围及要求。2、发电机技术规范

称单位#1、#2发电机型

QFJ-25-2冷却方式封闭循环通风冷却

额定容量MVA/MW 31.25/25额定电压kV 10.5额定电流A

1718额定功率因数0.80(滞后)

额定频率H Z 50相

3额定转速3000

额定励磁电流A 366.5额定励磁电压V 335

空载励磁电流A 空载励磁电压V

励磁方式微机静止式自并激可控硅励磁

定子接线型式Y 接法

中性点接地方式

绝缘等级

F

Tel:https://www.wendangku.net/doc/c59824199.html,

旋转方向从汽机端看顺时针方向

制造厂家南京汽轮电机(集团)有限责任公司

3、发电机额定运行方式

#1发电机带10kV厂用电ⅠA、ⅠB段运行,#2发电机带10kV厂用电ⅡA、ⅡB段运行,厂用备用段母线在备用状态运行;发电机母线分段运行,#1、2主变压器并联运行。

3.1#1、#2发电机允许温度及温升

3.1.1.发电机的运行必须按铭牌和有关设备规范执行,不允许过负荷运行。发电机不允许失磁运行、异步运行、调相运行。进相运行必须经过进相运行试验后决定。

3.1.2.发电机在额定工作方式下连续运行时,各主要部分温升允许值如下:

部件名称允许温升℃测量方法

定子铁芯80埋置测温元件

定子绕组80埋置测温元件

转子绕组90电阻法

3.1.3.发电机空冷器冷却水的进水温度在33~40℃之间,冷却水最低不得低于5℃,冷却空气温度不超过40℃最低进风温度应不低于5℃,在此范围内能保证发电机长期连续运行;

3.1.4.发电机进风温度最高不得超过55℃

3.1.5.发电机的冷风温度低于40℃时,每降低1℃允许定子电流升高额定值的0.5%,此时转子电流也允许相应增加。但只允许降低10℃,如再降低冷风温度,电流值也不得再增加。

3.1.6.发电机定子线棒最高和最低温度间的温差达8℃,应该查明原因,加强监视,并适当降低负荷,使温差小于8℃。当定子线棒温差达14℃,或发电机运行中各部分温度超过上表中的规定,在确认测温元件无误的情况下,应该联系值长,立即停机处理。

3.1.7.发电机轴承出油温度不得超过65℃,轴瓦温度不得超过80℃

3.1.8.发电机运行中轴承振动两倍振幅值为:在轴向不大于0.038毫米,水平和垂直方向不大于0.03毫米。

3.2.电压、频率、功率因数不平衡电流的规定

3.2.1.发电机运行电压变动范围在额定电压的±5%内,而功率因数为额定值时,其额定容量不变。

3.2.2.发电机连续运行的最高允许电压不大于额定值的110%。最低不应低于90%此时定子电流的大小,

以转子电流不超过额定值为限。

3.2.3.当发电机电压下降到低于额定值95%时,定子电流长期允许数值不得超过额定值的105%。

3.2.4.发电机频率应保持在50Hz,当频率范围不超过50.5~49.5Hz时,发电机可按额定容量运行。

3.2.5.发电机的功率因数视负荷而定,但表面冷却发电机一般不宜超过迟相0.95,在该机自动励磁装置正常投入时,允许功率因数在进相0.95~1范围内短时间运行(发电机是否能进相运行应在该机做进相试验后确定);

3.2.6.发电机允许在三相电流不对称下连续运行,这时每相电流均不得超过额定值,且定子各相电流之差最大不超过8%额定值(137.5A)。负序分量电流最大不超过8%定子额定电流(137.5A)。

3.3.绝缘电阻的规定

3.3.1.发电机启动前应测量发电机定子线圈、转子线圈、励磁回路及水管等绝缘电阻值。用2500V兆欧表测发电机定子绝缘和发电机带电压互感器绝缘电阻,要求在10℃~30℃的吸收比≧1.3,并将绝缘电阻值与上次测量结果相比较,在相近的情况下不得小于原值的1/3,其绝缘电阻值最少不得低于每千伏1兆欧。

3.3.2.用1000V兆欧表测发电机转子绝缘和发电机转子带励磁回路绝缘,要求绝缘电阻不得低于0.5兆欧。

3.3.3.发电机各部位的最低绝缘电阻如下表:

部位阻值测量条件

定子线圈对地及相间 5.5干燥后接近工作温度,用2500V兆欧表转子线圈对地 1.0冷态(20℃)用500V兆欧表

励端轴承 1.0用1000V兆欧表

检温计 1.0冷态(20℃)用250V兆欧表

3.4.发电机正常运行的操作、监视和维护

3.4.1.发电机启动前的准备

3.4.1.1注销发电机及附属设备的全部影响机组启动的工作票,安全措施已拆除;恢复常设遮栏及标示牌,现埸清洁无杂物;检修记录齐全,设备如有变更应交待清楚;

3.4.1.2.发电机一、二次回路及设备完好,具备运行条件。

3.4.1.3.检修过的设备应进行重点检查,要求接头螺丝紧固,弹簧应调整压平,接线正确,设备清洁,照明充足,无遗留物。

3.4.1.4.发电机外壳清洁,窥视孔玻璃完好明亮,发电机端部槽楔和垫块无松动,绑线无断裂,无放电痕迹。

3.4.1.5.滑环表面清洁,铜辫无松动断裂,碳刷与滑环接触良好,位置正确,刷架与滑环表面2~4mm范围内,碳刷在刷握内能够上下移动自如,间隙应在0.1~0.2mm范围内,电刷压力调整到不冒火花的最低压力;

3.4.1.6.轴承绝缘垫应清洁无金属短路,大轴接地碳刷接触良好;

3.4.1.7.发电机引出线穿墙套管,瓷瓶无松动裂纹,二次电缆接头良好,核对定子、转子、铁芯温度表指示正常;

3.4.1.8.灭磁开关接触良好,动作可靠,灭磁电阻上无杂物,清洁;

3.4.1.9.空气冷却室门关好,无漏风,漏水和杂物;

3.4.1.10.发电机冷却水系统完好,无漏水和渗水;

3.4.1.11.发电机出口断路器在断开位置,电压互感器无放电现象,无裂纹;

3.4.1.12.各部分安全地线应牢固;

3.4.1.13.继电保护装置和仪表应齐全,二次接线牢固,整齐,铅封应完整,保护压板的投入应正确;

3.4.1.14.检查发电机轴承润滑油系统正常;

3.4.1.15.按检查票检查直流控制电源、UPS电源、信号装置正常。

3.4.1.16.发变组及其附属设备上无影响运行的缺陷。

3.4.2.发电机禁止启动的条件

3.4.2.1发电机冷却系统不能正常投入运行。

3.4.2.2发电机主保护不能正常投入运行。

3.4.2.3发电机及转子绝缘不合格。

3.4.2.4厂用工作电源和备用电源不能正常工作。

3.4.2.5发电机同期装置不正常。

3.4.2.6发电机电压互感器、电流互感器不能正常工作。

3.4.2.7发电机主断路器不能正常工作。

3.4.2.8发电机故障录波器不能正常工作。

3.4.2.发电机启动前试验

3.4.2.1.发电机出口断路器及灭磁开关拉合试验;

3.4.2.2.灭磁开关联跳主断路器试验;

3.4.2.3.整流柜风机启停试验;

3.4.2.4.热机保护及联锁装置动作正确;

3.4.2.5.主变冷却器启停及联动试验;

3.4.2.6.整流柜风机联跳整流柜试验。

3.4.2.7.厂用电工作电源失电,备用电源自投试验;

3.4.3.发电机启动前的操作:

3.4.3.1.发电机组保护的电源及保险均给上,压板均送上;

3.4.3.2.给上发电机组操作信号及绝缘监察回路保险;

3.4.3.3.给上发电机组电压互感器高、低压保险,并合上相应刀闸;

3.4.3.4.给上励磁回路电源,合上主励刀闸,合上功率柜交、直流侧开关;

3.4.3.5.投入变压器冷却系统。

3.4.4.发电机启动操作注意事项:

3.4.4.1.发电机冷却系统在未通水前,决不允许转子启动旋转、加励磁和投入运行;

3.4.4.2.发电机开始转动后,即认为发电机金属导电部分全部均已带电;

3.4.4.3.对安装和检修后第一次启动的机组,应缓慢升速并监听发电机的声音和检查轴承给油情况及振动;

3.4.4.4.转速达到1500转/分,应检查滑环与碳刷接触良好,无跳动、卡涩现象;

3.4.4.5.转速达到3000转/分,应检查轴承油温和轴瓦温度、及冷却水水压、流量、检漏计是否正常。

3.4.5.发电机升压操作

3.4.5.1.检查发电机变压器保护投入正常

3.4.5.2.检查发电机变压器故障录波装置投入正常

3.4.5.3.检查发电机电压互感器投入正常,电压互感器一二次保险正常

3.4.5.4.检查发电机出口断路器在分闸位置

3.4.5.5.合灭磁开关FMK

3.4.5.6.检查灭磁开关FMK已合上

3.4.5.7.检查功率柜交、直流侧开关已合上

3.4.5.8.检查交流,直流电源已投入

3.4.5.9.检查起励回路正常,起励电源已投入

3.4.5.10.投入调节器电源开关

3.4.5.11.检查控制箱背板开关已合上,面板指示正常,按钮均弹起(未按下)

3.4.5.12.检查开机置位电压给定正确

3.4.5.13.在转速升至额定后按开机按钮起励升压

3.4.5.14.通过增减磁操作将电压升至额定,准备并网

3.4.6.发电机并列原则:

3.4.6.1.发电机并列的方法:可采用自动准同期与手动准同期两种,一般情况下应采用自动准同期。

3.4.6.2.只有在接到值长许可并列命令后方可进行并列操作,由值长或主值监护,电气值班员进行操作。

3.4.6.3.发电机电压与系统电压差小于10%;

3.4.6.4.发电机频率与系统频率差小于0.5Hz;

3.4.6.5.发电机与系统相位相同;

3.4.6.6.发电机与系统相序相同(新安装机组或主接线变动后,由检修人员核定,运行人员核实)。

3.4.6.发电机的手动准同期操作

3.4.6.1.发电机电压升至额定电压

3.4.6.2.发电机转速在额定转速

3.4.6.3.将手动准同期装置发电机同期开关1TK(2TK)切至手动位置

3.4.6.4.手动调节发电机频率与系统频率一致

3.4.6.5.手动调节发电机电压与系统电压一致

3.4.6.6.检查同步表顺时针缓慢旋转

3.4.6.7.同步表转至与零位夹角小于15°时,将待并机控制开关切至合闸位置(根据当时情况选择适当合闸角度使开关合闸时,同步表正好转到零位)。

3.4.6.8.检查发电机出口断路器合闸指示灯亮

3.4.6.9.检查发电机已接待有功

3.4.7.发电机的自动准同期并列操作:

3.4.7.1.发电机电压升至额定电压

3.4.7.2.发电机转速在额定转速

3.4.7.3.将手动准同期装置发电机同期开关1TK(2TK)切至自动位置

3.4.7.4.投入发电机自动准同期装置

3.4.7.5.检查发电机自动准同期装置投入正常

3.4.7.6.检查发电机自动准同期装置合闸成功,发电机出口断路器指示灯为合闸位置

3.4.7.7.检查发电机已接待有功

3.4.8.发电机正常运行及监视调整

3.4.8.1.运行人员应严密监视运行中发电机表计指示情况,按值长的命令调整有功和无功负荷,运行中发电机电压、电流、频率各部温升等参数均不得违反规程规定。

3.4.8.2.每班应对运行中的发电机、自动励磁调节装置、励磁变压器的一、二次回路,做一次全面细致检查。特殊情况下增加重点检查次数。并做好记录。除按启动前所有检查项目检查外,还应检查下列项目:3.4.8.3.发电机声音正常,振动、串动不超过规定值;

3.4.8.4.定子线圈端部不发热变色、不漏胶、不冒烟、无焦味;

3.4.8.5.冷却水流量、温度,冷热风温度应符合要求。

3.4.8.6.测量、保护用电压、电流互感器、发电机中性点变压器等无发热,无异常声音,电缆头完好;

3.4.8.7.滑环与碳刷接触良好,无发热、跳动、卡涩及冒火现象;

3.4.8.8.发电机各保护及自动装置投入正确,运行正常;

3.4.8.9.发电机表计正常,指示正确,各种音响、喇叭、光字牌完好。

3.4.9.发电机解列停机

3.4.9.1.发电机正常解列停机步骤如下:

3.4.9.2.改变需停机,停炉的厂用电运行方式,由备用变压器供电

3.4.9.3.减少发电机的有功负荷至零,无功负荷至2—3千乏

3.4.9.4.断开发电机主开关,发出“已解列”信号,通知汽机把冷风器,冷却水退出

3.4.9.5.退出发电机电压励磁调节器

3.4.9.6.将发电机定子电压降至零,检查转子电压、电流至零后断开灭磁开关

3.4.9.7.发电机大、小修时,将发电机碳刷取下,连同压簧收回。

3.5.发电机自动励磁调节装置

3.5.1发电机自动励磁调节装置的有关规定

3.5.1.1.HWJT-08CS型励磁调节器用来自动调节发电机励磁,在发电机正常运行情况下,(从空载到额定负载)在要求的调压差内保持电压恒定,以及电压降低(下降10%--15%)或短路时,迅速增加发电机励磁,提高发电机并联运行条件。

3.5.1.2.当系统持续低电压运行,发电机机端电压降至接近调节器自动的强励整定值(一般为0.9Ued以下)时,应将调节器退出运行,在发电机其他运行情况下,均应将调节器投入运行

3.5.1.3.调节器在发电机空载和负载时均可投入,若空载时投入应维持发电机电压不变,而负载时投入应维持发电机无功负荷不变。

3.5.1.4.装置投入必须先投控制电源开关,检查调节器运行正常后,再投入灭磁开关,功率回路的交流开关。

3.5.1.5.励磁控制装置退出时,先断开功率输出开关,在断开功率输入开关,再切励磁电源开关。

3.5.1.6.一般性异常

3.5.1.6.1“断线”灯亮,表明励磁PT或仪表PT发生断线故障,调节器可照常运行。一旦PT故障恢复,断线信号自动复归。

3.5.1.6.2“过励”灯亮,表示“过励限制”动作,调节器将限制其输出。励磁电流被限制至整定值,经过大约20秒延时(与限制后的电流情况有关,在保证发电机转子良好散热后,过励才会复归),过励限制复归,调节器照常运行。

3.5.1.6.3“低励”灯亮,表示“低励限制”动作,调节器将限制其输出进一步下降。励磁电流自动增加,低励状态解除,低励灯熄灭,调节器照常运行。

3.5.1.6.4“低频”灯亮,表示调节器测得的PT电压频率比整定值低。“低频保护”动作,调节器将电压给定清零,也即输出为零。

3.5.1.6.5“灭磁”灯亮,表示调节器将电压和电流给定清零,使机端电压和励磁电流下降为零。

3.5.1.6.6“低频”和“灭磁”的动作结果相同。都是使励磁装置输出为零。且两者在发电机并网后被闭锁失效。

3.5.2自动励磁调节装置基本规定

3.5.2.1非电气保护人员,严禁带电插拔连接插座!

3.5.2.2励磁系统投入必须先投控制电源开关,再投入发电机信号(模拟量、开关量),交流(直流)功率输入开关,无异常情况,将调节器调节好(根据不同实验和运行要求,设定不同)、稳定后,在投入功率输出开关。如先投灭磁开关。

3.5.2.3励磁系统退出顺序和‘3.5.2.2’相反,即先断开功率输出开关,再断开功率输入开关,再切发电机信号输入开关及电源开关。

3.5.3励磁装置的投入和退出

3.5.3.1投入励磁装置,励磁装置的开关、按钮必然处于如下状态:

3.5.3.1检查灭磁开关FMK已合上

3.5.3.2检查功率柜交、直流侧开关已合上

3.5.3.3检查交流,直流电源已投入

3.5.3.4检查起励回路正常,起励电源已投入

3.5.3.5投入调节器电源开关

3.5.3.6检查控制箱背板开关已合上,面板指示正常,按钮均弹起(未按下)

3.5.3.7检查开机置位电压给定正确

3.5.3.8在转速升至额定后按开机按钮起励升压

3.5.3.9通过增减磁操作将电压升至额定,准备并网

3.5.

4.励磁装置的退出操作

3.5.

4.1发电机解列后,按下“灭磁”按钮,机端电压降至最小后,分断灭磁开关。

3.5.

4.2如有必要,可断开功率柜交流侧开关

3.5.

4.3如果使励磁装置完全停电,则只须断开柜体前面的电源保险即可。

3.5.5控制单元的开机操作,机组结束大修或小修,调节器处于断电状态,开机操作步骤:

3.5.5.1恢复励磁装置在检修期间被打开的各处接线,检查各电源保险处于切断位置,然后向调节器送直流操作电源。

3.5.5.2合灭磁开关。

3.5.5.3测量电源保险原边的各电压值,确认无误后合各保险。

3.5.5.4通过调节器面板上的电源指示灯,确认调节器电源工作正常。

3.5.5.5投功率部分的交流开关,随后投直流开关,检查各开关位置的指示正确。

以上步骤完成后,机组即可开机升压。如果机组一直处于备用状态,运行人员在开机前需检查的项目是上述第3.5.5.2、3.5.5.4项;同时检查起励回路正常。机组处于运行状态,运行人员进行定期巡视时需检查第3.5.5.4项。除此之外,还应注意功率回路的温升状况,功率支路输出电流的指示是否和平常位置接近。

3.5.6.发电机升压必须满足以下条件:

3.5.6.1FMK合上。

3.5.6.2发电机出口断路器未合上(发电机处于空载状态)。

3.5.6.3功率柜交、直流侧开关合上。

3.5.6.4快速升压:调节器收到开机令或操作开机按扭,开始零起快速升压过程。发电机的机端电压会升至此前调节器预先设定的电压给定值。

3.6.停机操作

3.6.1减有功负荷至零。

3.6.2减无功负荷至零。

3.6.3发电机与系统解列,从中控室或就地发“灭磁”信号,机端电压自动降为零。

如果机组以远方开机、停机,及升压、灭磁过程均能自动完成。运行人员只需进行“增/减磁”操作来控制发电机机端电压或无功功率大小。一般不需要进行其它操作。

3.7.运行人员操作微机励磁调节器时的注意事项

3.7.1不允许修改微机励磁调节器的工作参数

3.7.2不允许在发电机空载建立电压后进行阶跃操作

3.7.3正常运行时,不允许进行“手动”、“自动”切换操作(调节器的“手动”按钮和控制柜的“手动”投切开关)

3.7.4不允许随意切除调节器的输出脉冲(调节器“切脉冲”开关)

3.7.5不允许在正常运行时切除控制箱电源

3.7.6除特殊情况外,在调节器正常工作下(有输出)不允许随意投切励磁装置的各种开关。

3.8.同期装置的有关规定

3.8.1.我公司选用的是DCAP-3514/3518同期装置,采用插件式结构,根据同期点的数量配备相应数量的插件。DCAP-3514为一对四的自动准同期装置,DCAP-3518为一对八的自动准同期装置,均用于自动准同期操作,能自动检测系统侧和对象侧的压差、频差和相差。

3.8.2.其主要功能如下:

3.8.2.1.每路能自动测量导前时间,并且能掉电保存最新的8次测量记录。

3.8.2.2.具有独立的电压输入回路和输出控制回路,无须配置电压输入和控制输出的切换开关,提高了同期操作的可靠性。

3.8.2.3.每路具有智能数字同期表的功能。

3.8.2.

4.每路具有自动调节对象电压的功能。

3.8.2.5.每路具有自动调节对象频率的功能。

3.8.2.6.每路具有无压选择的功能。

3.8.2.7.每路具有系统电压过低报警功能。

3.8.3.报警信息为启动同期后,检同期成功否的状态,每次检同期后上传一次并立即清零。每路报警信息占1字节,定义如下:

0位:合闸成功

1位:合闸失败

2位:对象频率过高

3位:对象频率过低

4位:对象电压过高

5位:对象电压过低

6位:相差过大

7位:系统电压过低

3.8.

4.同期装置的使用要求

3.8.

4.1.新装或检修后的同期装置,必须经继电保护人员检查、试验和接线正确后方可使用

3.8.

4.2.在进行同期并列操作时,严禁插入两台同期开关把手TK,以免引起电压互感器二次短路

3.8.

4.3.在进行同期并列操作时,两个系统的电压频率等参数一定要严格符合“准同期条件”才能发出同期合闸脉冲

3.8.

4.4.进行同期并列操作时,如同期小屏上的整步表的指针转的过快或跳动或停于0位不动时,禁止合闸

3.8.

4.5.整步表加入运行的使用时间不应超过15分钟,否则应切断后,调整频率再投入

3.8.

4.6.同期装置在并列前应进行下列检查

3.8.

4.6.1同期装置外部清洁

3.8.

4.6.2各切换开关在“断开”位置

3.8.

4.6.3端子接线良好,无灰尘及短路现象

3.8.

4.6.4在使用同期装置中,发生异常现象,应立即停止使用,并报告值长,通知保护班处理

3.8.

4.6.5为防止同期装置各元件的特性改变禁止在同期装置附近进行剧烈振动的工作。

4.发电机的事故处理

4.1.发生下列情况之一者立即将发电机解列停机:

4.1.1超过规定的严重振动,而汽机振动保护未动作;

4.1.2威胁人身安全;

4.1.3发电机励磁机着火;

4.1.4接到汽机危险通知,同时机组负荷到0,逆功率信号发出,保护未动作;

4.1.5发电机故障且保护不动作;

4.1.6发电机电压互感器、电流互感器冒烟、着火时。

4.1.7发电机外部发生长时间的短路故障,保护未动作,发电机三相电流突然增大不返回,汽机运行人员通知汽轮机危险,同时发电机有功负荷降为零。

4.2.发电机定子过负荷:

4.2.1象征:

4.2.1.1.“发电机定子过负荷”光字从微机弹出、警铃响;

4.2.1.2.三相定子电流超过额定值;

4.2.2处理:

4.2.2.1.检查三相电流表,有、无功表;

4.2.2.2.汇报值长;

4.2.2.3.事故处理时允许按照规定过负荷运行,在允许的时间内,用减少励磁电流的方式降低定子电流至正常值,但不得使系统各级电压过低。若超过规定时间应立即减有、无功负荷至额定,同时汇报值长。

在事故过负荷期间,应监视各部温升不应超过规定值。

4.3.发电机定子接地:

4.3.1.象征:

4.3.1.1.“发电机定子接地”光字从微机弹出、警铃响;

4.3.1.2.发电机保护屏有定子接地显示。

4.3.2.处理:

4.3.2.1.汇报值长,并告机值班员不得靠近发电机;

4.3.2.2.对发电机和10.5kV系统全面检查,寻找是否有明显接地点;

4.3.2.3.将厂用工作电源倒为备用电源,以确定故障范围;

4.3.2.4.发电机带接地运行不得超过30分钟,如到30分钟仍未查出,请示值长停机检查处理;

4.3.2.

5.寻找处理接地点应穿绝缘靴,带绝缘手套,避免人身接触接地金属。

4.4.发电机转子一点接地:

4.4.1.象征:

4.4.1.1.“转子一点接地”光字从微机弹出、警铃响;

4.4.1.2.正对地和负对地指示不平衡。

4.4.2.处理:

4.4.2.1.确认转子绝缘监察表记良好;

4.4.2.2.检查转子励磁回路,寻找是否有明显接地点;

4.4.2.3.转子接地如系稳定性金属接地,汇报值长,投入转子两点接地保护,尽快安排停机处理。

4.5.发电机出口开关跳闸:

4.5.1.象征:

4.5.1.1.开关跳闸,并伴有事故音响;

4.5.1.2.有、无功表计,定子电流表计指示为零。

4.5.2.处理:

4.5.2.1.查明跳闸原因,检查MK是否联跳,若MK未跳,立即手动拉开;

4.5.2.2.密切注意厂用电是否自动切换,若没有,立即手动切换,切换时注意先拉后合。

4.5.2.3.若系发电机,变压器内部故障,对保护范围内设备详细检查,测量绝缘电阻,通知检修;

4.5.2.4.若跳闸原因是外部故障或误动跳闸,根据值长命令重新并列。

4.6.转子两点接地:

4.6.1.象征:

4.6.1.1.若故障在转子内部,则转子电压急剧下降,转子电流剧增;

4.6.1.2.故障在励磁回路,则转子电流减少或到零;

4.6.1.3.机组强烈振动。

4.6.2.处理:

4.6.2.1.励磁回路两点接地投入时,发电机主断路器及MK开关跳闸,保护拒动时应立即手动解列发电机,切断励磁;

4.6.2.2.两点接地保护未投入时,请示值长立即解列发电机;

4.6.2.3.检查发电机转子及励磁系统。

4.7.发电机振荡或失去同步:

4.7.1.象征:

4.7.1.1有无功表,定子电流表,电压表强烈摆动。

4.7.1.2励磁电流,电压表在正常值附近摆动。

4.7.1.3发电机发出轰鸣声,节奏与上述表计摆动合拍。

4.7.1.4系统频率电压摆动很大,且电压降低。

4.7.2.处理:

4.7.2.1.增加发电机励磁电流,减少有功出力。

4.7.2.2.故障发生2分钟后,若故障机组仍不能恢复同期,应请示值长解列发电机,再根据值长命令重新并列该发电机,并列前应全面检查发电机系统。

4.7.2.3.若判断为系统振荡,则立即汇报值长,根据命令处理。

4.7.2.4.应视发电机定子电流从零值上升时迅速增加励磁,严禁电流反方向时增加励磁。

4.8.发电机失去励磁(失磁保护在跳闸位时):

4.8.1.象征:

4.8.1.1.“发电机失磁”光字从微机弹出、警笛响;

4.8.1.2.发电机出口开关、灭磁开关跳闸。

4.8.2.处理:

4.8.2.汇报值长,发电机已跳闸;如果失磁保护未动作,应立即手动解列发电机。

查明原因,消除缺陷后,重新升压并列。

4.9.励磁装置故障和异常

4.9.1功率柜快熔熔断

现象:柜门上的熔断指示灯亮,同时中控室有“励磁故障”光字从微机弹出、警铃响;

处理方法:如果有熔断器熔断,应立即停机处理。更换快熔,检查可控硅性能,检查调节器是否正常。

4.9.2调节器电源故障

现象:调节器外输入正常,直流电源指示消失,控制电源消失指示灯亮。

此现象表明调节器工作电源有故障。

处理方法:检查DC220电源是否消失,检查直流电源保险是否完好

4.9.3风机停转

现象:风机停止指示灯亮,风机停转。

处理方法:检查风机电源是否正常,风机保险是否熔断,风机是否烧毁。

4.9.4发电机无法升压

现象:正常开机时,机组转速已经达到额定,但发电机无机端电压。

处理方法:重点检查下列项目:

4.9.4.1灭磁按钮是否处于“断”位置

4.9.4.2起励失败指示亮否,起励回路是否正常,起励电源保险正常否

4.9.4.3检查操作回路保险是否正常

4.9.4.4功率柜的交流开关和直流开关是否合上

4.9.4.5调节器的电压给定能平稳地增加

?变压器运行规程

1.变压器主要参数

1.1.#1、#2主变名牌参数

型号SSPZ9-31500/38.5调压方式有载电动调压

额定容量31500KVA频率50H

Z

额定电压38500±4×相数三相

2.5%/10500V

额定电流472.5/1732.1A连接组别YN,d11

空载损耗23400W冷却方式OFWF

负载损耗122475W使用条件户外

空载电流0.14%绝缘水平LI200AC85/LI75AC35短路阻抗9.85%性能数据(5档)

标准代号GB1094.1~1094.2-1996器身重27965kg GB1094.3~1094.5-2003附件重2055kg

产品序号1SS.710.394油重10825kg 出厂序号(#1)08-232油箱重6620kg

出厂序号(#2)0806003总重46550kg

新疆升晟股份有限公司电工设备厂(原乌鲁木齐市变压器厂)2007年5月出品地址:乌鲁木齐西山路76号(马料地街26号)服务电话0991-*******

1.1.1#1、#2有载调压开关名牌参数

型号CMⅢ-600Y/63B-1009/W出厂编号M080441

额定电流472.4A执行标准GB10230IEC60214额定级电压555.7V出厂日期2008.04

过度电阻 1.89Ω

1.1.2#1、#2有载调压开关分接位置

高压低压

分接位

接法电压(V)电流(A)

1

AK-A+

AK-B+

AK-C+X1-Y1-Z142350429.4

105001732.1

2X2-Y2-Z241390439.4 3X3-Y3-Z340420450.0 4X4-Y4-Z439460460.9

5AK-BK-CK38500472.5 AK-A-

AK-B-

6X1-Y1-Z137540484.5

AK-C-

7X2-Y2-Z236580497.2

8X3-Y3-Z335610510.7

9X4-Y4-Z434650524.9

1.1.3#1变压器油水冷却装置名牌参数

设备型号LYS-200Y2额定入口水温≤30

额定油流量(m2/h)45×2重量1740kg

额定入口油温60℃出厂日期2007/04

充油量220kg编号2007048

额定冷却容量()200×2质量标准JB/T8816-1996额定水流量(m2/h)30×2

银川电气配套设备制造有限公司

1.1.4#2变压器油水冷却装置名牌参数

设备型号LYS-200Y2额定入口水温≤30

额定油流量(m2/h)45重量1740kg

额定入口油温60℃出厂日期2008/06

充油量220kg编号200807

额定冷却容量()400质量标准JB/T8816-1996额定水流量(m2/h)≤25

银川电气配套设备制造有限公司

1.2.厂用变名牌参数

1.2.1.#1厂用变名牌参数

型号SCB10-1250/10产品代号 1.818.642HSS1

额定容量1250KVA绝缘耐热等级H级

额定电压高压1000KV罩壳防护等级1P20低压400V温升限值100K

额定电流高压72.2A连接组标号Dyn11低压1804.2A冷却方式AN/AF

额定频率50H

Z

相数三相

短路阻抗%145℃ 6.16总重量3450kg

绝缘水平L175AC35/AC3

出厂序号1LCTV070704801制造日期2007年7月

上海ABB变压器有限公司标准代号GB6450-1986/1EC60076-11-2004 1.2.2.#2厂用变名牌参数

型号SCB10-1250/10产品代号 1.818.642HSS1额定容量1250KVA绝缘耐热等级H级

额定电压高压1000KV罩壳防护等级1P20低压400V温升限值100K

额定电流

高压72.2A连接组标号Dyn11低压1804.2A冷却方式AN/AF

额定频率50H

Z

相数三相短路阻抗%145℃ 6.14总重量3450kg

绝缘水平L175AC35/AC3

出厂序号1LCTV070704803制造日期2007年7月

上海ABB变压器有限公司标准代号GB6450-1986/1EC60076-11-2004 1.2.3.#0厂用备变名牌参数

型号SCB10-1250/10产品代号 1.818.642HSS1额定容量1250KVA绝缘耐热等级H级

额定电压高压1000KV罩壳防护等级1P20低压400V温升限值100K

额定电流高压72.2A连接组标号Dyn11低压1804.2A冷却方式AN/AF

额定频率50H

Z

相数三相

短路阻抗%145℃ 6.10总重量3450kg

绝缘水平L175AC35/AC3

出厂序号1LCTV070704802制造日期2007年6月

上海ABB变压器有限公司标准代号GB6450-1986/1EC60076-11-2004

1.2.3.1#1、#2、#0厂用变分接头连接位置

高压分接联结高压分接电压

3-410500V

4-510250V

5-610000V

6-79750V

7-89500V

1.2.4#3厂用变名牌参数

型号SCB10-800/10产品代号0267

额定容量800KVA标准代号GB6450-1986额定电压10±2×2.5%/0.4KV防护等级1P20

额定电流46.2/1154.7A相数三相

额定频率50H

Z

冷却方式AN/AF 短路阻抗 5.78%温升限值100K

绝缘水平h.v线路端子

L1/AC75/35KV

连接组

标号

Dyn11

I.v 线路端子和中性点端子AC5KV

绝缘耐热等级F 级出厂序号

2007874

总重量2520kg 西安天虹电器有限公司制造日期

2007年12月

1.2.5分接头连接位置分接位置高压低压

接法电压(V)电压(V)Ⅰ2-310500400

Ⅱ3-410250Ⅲ4-510000Ⅳ5-69750Ⅴ

6-7

9500

1.2.6#4厂用变参数

2.变压器运行方式

2. 1.变压器的正常运行方式

2.1.1变压器运行电压不应高于该运行分接头额定电压的105%;

2.1.2无励磁调压变压器在额定电压±5%范围内改接分接头位置运行时,其额定容量不变;

2.1.3主变油温不得超过75℃,强迫油循环水冷却变压器顶层油温最高不得超过85℃,绕组温度一般不超过93℃,最高不超过108℃。

2.1.4厂用低压变压器低压侧中性点应接地运行,主变变中性点接地刀闸的位置应按照调度安排执行;2.1.5新装或变动过内、外连接线的变压器,并列运行前,必须核对相序;

2.1.6强迫油循环水冷变压器未投入冷却器时,不允许负载运行及长时间空载运行。2.1.7、对运行中的变压器每三个月应对其油样进行取样、化验,确保其合格。

型号SCB10-800/10产品代号0267额定容量800KVA

标准代号GB6450-1986额定电压10±2×2.5%/0.4KV 防护等级1P20额定电流46.2/1154.7A 相数三相额定频率50H Z 冷却方式AN/AF 短路阻抗

5.75%温升限值100K 绝缘水平

h.v 线路端子L1/AC75/35KV

连接组标号Dyn11I.v 线路端子和中性点端子AC5KV 绝缘耐热等级F 级出厂序号

2007824

总重量2520kg 西安天虹电器有限公司

制造日期

2007年11月

2.2.变压器的并列运行

2.2.1.变压器的并列运行应满足以下条件:

2.2.1.1绕组接线组别相同。

2.2.1.2电压比相等。

2.2.1.3阻抗电压相同。

2.2.1.4对厂用变压器充电只能用变压器的高压侧开关,不允许用低压侧开关向变压器充电。

2.2.1.5、正常倒换变压器时,必须将两台变压器并列运行,然后将另一台停运。

2.2.1.6、倒换常用变压器电压分接头的工作,必须经部门领导同意,并在场监护,由电气值班人员进行倒换。

2.2.1.7、倒换主变压器的电压分接头的工作,必须经值班调度及公司领导同意,方可进行。

注:电压比和阻抗电压不同的变压器,在任何一台都不过负荷的情况下,可以并列运行。阻抗电压不同的变压器并列运行时,应适当提高阻抗电压大的变压器的二次电压,以使并列运行的变压器的容量均能充分利用。

2.3.允许过负荷的运行方式

2.3.1如果在夏季的最高负荷低于变压器的额定容量时,则夏季负荷每降低1%,在冬季可以过负荷1%,但以15%为限。全天满负荷运行的变压器不宜过负荷运行

2.3.2变压器在低负荷期间,负荷系数小于1时,则在高温负荷期间变压器允许的过负荷倍数和持续时间,按年等值环境温度,变压器的冷却方式和容量来分别确定。

2.3.3以上两种允许的正常过负荷规定可以迭加应用,但过负荷的总数对室外强迫油循环变压器不得超过20%,对室内干式变压器不得超过20%。

2.3.4变压器在过负荷前,应投入全部冷却装置。并在过负荷运行期间,应加强巡回检查,变压器上层油温不允许超过规定值。

2.4.油浸水冷变压器事故过负荷的允许时间

过负荷倍数环境温度

010203040

1.124:0024:0024;0019:007:00

1.224:0024:0013:005:502:45

1.323:0010:005:303:001:55

1.48:305:103:101:451:30

1.54:453:102:001:100:35

1.63:002:051:200:450:18

1.72:051:250:550:250:09

1.81:301:000:300:130:06

1.91:000:350:180:090:05

2.00:400:220:110:06-

3.变压器的检查和维护

3.1.变压器的一般检查项目:

3.1.1变压器油面是否正常,油色是否清晰,各部有无漏油、渗油;

3.1.2运行声音正常,无异音,变压器温度和温升不超过规定值;

3.1.3套管无破裂、无积灰、无放电现象;

3.1.4引线连接良好,无过热变色现象,电缆无过热、流胶;

3.1.5变压器本体外壳接地线,接地瓷套联线联结牢固。

3.1.6变压器冷却装置工作正常,冷却器水泵运转正常。冷却水压力、流量正常无漏水、无振动、无杂音,电机无过热现象。

3.1.7变压器潜油泵运行正常。油泵阀门无漏油现象,无振动、无杂音,电机无过热现象。

3.1.8瓦斯继电器内部应充满油,连接油门、过滤器阀门应打开。无气体、渗油现象,且接线良好。

3.2.变压器的特殊检查项目:

3.2.1大风时变压器引、出线无剧烈摆动和松脱现象,变压器的瓷瓶套管及母线无杂物。

3.2.2雷雨后,各部无放电痕迹,引、出线联接出无水气现象。

3.2.3大雪天,引、出线套管端子上落雪不应立即融化,且无冰溜子。

3.2.4大雾天,(下雾开始时间大约在每天4:00和9:00左右)应加强设备巡视,套管应无放电现象。3.2.5气温及负荷剧变时(天气剧冷剧热,负荷时大时小),应检查油枕油位及套管油位随温度的变化情况。

3.2.6压力释放器或安全气道及防爆膜应完好无损。

3.2.7瓦斯继电器动作后应立即检查。

3.3.变压器的维护项目:

3.3.1对运行中的变压器油,正常情况下,每半年一次取样分析。变压器油取油样应取变压器底部的油。

3.3.2.当出现瓦斯气体时,应及时取气样进行分析。如前,后夜出现瓦斯则应留一定的量的瓦斯气体,以待化学取样。硅胶含水量超过自重的30%时,说明硅胶失效,应更换新硅胶。

3.3.3.变压器的油位低需补油时,补入的变压器油的型号,产地,油基应与原来的油一致,若不一致,需混合使用时,必须经过试验合格后,方可混用。

3.4.变压器绝缘电阻的测量:

3.4.1电压在6000V以上的绕组,用2500V兆欧表测量其绝缘电阻,所测得数据应在10~30℃的温度下,一般R60"/R15"≥1.3且不得低于初始值的50%为合格。

3.4.2电压在500V以下的绕组,用1000V兆欧表测量,若绕组中性点接地,需先将接地点断开,再测量,绝缘电阻应>0.5MΩ

3.4.3变压器测量完毕后,应对地放电

3.4.4停用时间超过一周,启用前均应测量绝缘电阻。

3.5.变压器的冷却装置

我公司采用LYSF系列双管板双环槽双重管油水冷却装置,是与强迫油循环冷却变压器配套的冷却保护副机,其采用油水间壁换热方式工作。

注:采用双管板双环槽双重管结构,无须考虑油、水压差带来的影响。

3.5.1.正常工作条件:

3.5.1.1环境温度在0~10℃,输入电压波动不超过±10%。

3.5.1.2冷却水入口最高温度不大于+30℃,HP值6~8,水内不得油强腐蚀性介质,以及其他杂物。

3.5.1.3冷却器或冷却器组可以在低于额定水流量下正常运行,水流量可在运行中根据实际情况调整。3.5.1.4在变压器轻负荷或无负荷时,最好维持冷却器正常运行,但可以少给水或停止给水,以保证变压器内部油的循环而减少温差。

注:油与水流动方向未逆流式,其冷却效果强烈。

3.5.2.冷却器的运行及维护:

3.5.2.1大修后的冷却器使用前的检查:

3.5.2.1.1冷却器与变压器之间的管道连接畅通。

3.5.2.1.2)检查设备外观是否完好,仪表有否指示,油路和水路中的阀门是否完好,手柄转动是否灵活。

3.5.2.1.3连接管路,油与水流动方向未逆流式,具体可按设备进出口标记连接,管道内壁应清理干净。

3.5.2.1.4将所有冷却器的进、出油管道用25#变压器油冲洗,并取油样试验的压值,合格后开启所有油阀门。

3.5.2.1.5将冷却器本体上端的放气塞打开,油即自行注入冷却器,待放气塞有油流出时,立即关闭放气塞。

3.5.2.1.6对所有电机做对地绝缘测量。

3.5.2.1.7检查冷却器控制柜“就地”与“远方”开关投入正确。

3.5.2.2.#1、#2主变为强迫油循环水冷冷却方式:

3.5.2.2.1冷却装置由两路相对独立电源供电,一路工作,另一路备用。当工作电源出现故障时,备用电源应自动投入运行。

3.5.2.2.2主变投运后,工作冷却器自动投运。主变退运时,工作冷却器自动停运。

3.5.2.2.3当工作冷却器能力不够或出现故障时,备用冷却器自动投运。

3.5.2.2.4冷却器配备有水泵和油泵过载、短路及单相运行的保护装置。

3.5.2.2.5当冷却器全停时,顶层油温高于75℃,主变延时10分钟跳闸;顶层油温低于75℃,主变延时60分钟跳闸。

3.6.冷却器的控制:

3.6.1工作电源选择开关(LKK)用于选择工作及备用电源,当LKK开关放在“I”位置,则“I”电源为

发电机维护保养操作规程

惠州兴达石化工业有限公司 发电机维护保养操作规程 一、发电机起动前的准备 1)检查柴油机各零部件是否齐全、完整,检查柴油、机油、冷却水液位。 2)检查底盘固定及输出电源联接是否牢固,检查飞轮旋转件附近是否有杂物。 3)检查导线连接是否松动、磨损或破裂,特别要检查发动机接线箱,电磁传感器。检查所有的接头,确保所有的接头和螺丝接线排连接紧固。蓄电池是否充足。 4)检查调速器操纵手柄动作是否轻快、灵活,阀门是否位于开启状态。 二、发电机的起动 1)发电机必须空载起动,起动成功后,要注意机油压力表、燃油压力表、机体水温、柴油机转速、电流、电压等参数的显示。2)发电机起动后15秒内,机油压力还不上升到正常值,熄灭停车,做必要的检查或修理。 3)发电机起动后,应立即释放起动按钮,以免飞轮带动起动马达超速运转,导致马达损坏。 4)电动预供油泵泵油时,每次连续运转不得超过2分钟,油压不得超过300Kpa,以免导致预供油泵损坏。 5)发电机如果三次起动不成功,应查明并除故障后再进行起动。

三、发电机的停车 1)停车前,应先卸去负载,尽可能不要在全负荷状态下很快将机器停下,以防出现过热等事故。 2)在紧急或特殊情况下,为避免机器发生严重事故可采取紧急停车。 四、发电机组的保养 每日保养: 发电机运行时每班操作者必须认真填写当班运行记录,详细记录柴油机运行状况、各项参数、发现的故障及所采取的措施等,并应完成下列工作: 1)检查燃油箱内的油位; 2)检查油底壳、喷油泵、调速器的机油液面高度是否有不正常的增高或下降现象,并检查油质状况,必要时添加或更换机 油; 3)检查散热器或冷却水池内的水位,必要时添加冷却水和防锈液; 4)检查电池充电状况; 5)擦拭柴油机表面; 6)检查仪表是否正常; 7)监视仪表所指示的柴油机工作参数,应特别注意机油压力和油、水温; 8)观察柴油机排烟状况,监听柴油机声响。若发现异常现象应及时查明原因并加以排除; 9)检查并排除柴油机漏油、漏水、漏气现象,保持柴油机外观及环境整齐、清洁。

柴油发电机操作标准作业规程范本

工作行为规范系列 柴油发电机操作标准作业 规程 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-27393柴油发电机操作标准作业规程 Standard operating procedures for diesel generator operation 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.0目的 规范亚东物业管理服务有限公司所属管理处柴油发电机的操作程序,确保正确、安全地操作柴油发电机。 2.0适用范围 适用于亚东物业管理服务有限公司所属管理处的各类柴油发电机的操作。 3.0职责 3.1维修部主管负责检查和监督本规程的执行情况。 3.2维修部电工依照本规程进行负责柴油发电机的操作。 4.0程序要点 4.1启动前检查 4.1.1检查机油油位是否在标示刻度线以内,不够加同型号机油至标示线以内位置。

4.1.2检查冷却液是否在水箱盖以下8cm左右,不够加清水至上述位置。 4.1.3检查电池液液位是否在极板面上15mm左右,不够加蒸馏水至上述位置。 4.1.4检查电池电压是否在24伏左右,如偏低则更换新电池。 4.1.5清理发电机组现场,把有碍操作或运行的物品搬开,确保冷却通风道顺畅。 4.1.6确保柴油发电机组总空气开关在OFF(关)状态。 4.2钥匙启动控制屏柴油发电机启动、停机操作 4.2.1启动: 把钥匙从“0”位经过“1”位转到“预热”位,在预热位等7秒钟使空气预热,然后继续把钥匙放松,钥匙回复到“1”位; 钥匙在启动位置停留的时间最长不要超过5-7秒,如果在上述时间内柴油发电机不能启动,则应把钥匙立即回复到“0”位。间隔30秒钟后再行第二次启动,如果连续3次仍不能启动柴油发电机,则应查找原因并排除故障后才允许再

柴油发电机安全操作规程

柴油发电机安全操作规程 一、初次上岗人员,必须认真阅读发电机组使用说明书,按受培训,并在有经验的操作人员指导下,学会正确的操作、维护本机并掌握紧急情况处理方法后,方可独立操作。 二、操作人员上岗前应着装整齐、工作服要三紧(即:领口、袖口和衣服下摆束紧),不得穿拖鞋,女工发辫必须盘起,并戴好工作帽。 三、发电机启动前须认真检查机油油位、水箱水量、柴油存量及油路系统是否正常;各电气开关手柄及供油手柄位置是否正确;机器安全防护装置是否齐全有效。 四、发电机启动后应首先观察机油压力是否正常,在空负荷试运转十分钟后方可合闸送电,运行中要注意观察电流表、电压表和周波表、保证供电质量。如发现水温过高、机组有异响、异味、机油压力下降等情况,应作出认真判断、必要时应及时停机检查。 五、电气开关的切换必须十分谨慎、细致、严防误操作,不得带负荷送电。 六、运行中注意不要触及机组旋转部位,同时与柴油机排气管等发热部位保持一定距离,以免烫伤。易燃物品要远离排气管。开启水箱盖时要防止被高温蒸汽烫伤。 七、发电机连续运行时,电压波动范围不超过额定值的±15%;频率变动范围不超过额定值±0.5,如发现机组超负荷,应对用电负荷进行限制和调整,防止长时间超负荷运行。 八、运行中如遇柴油机发生“飞车”事故,在按下供油手柄后而无法降低转速时,应果断切断柴油机供油油路要或堵塞进气口迫使柴油机立即熄火。 九、在运行中如遇柴油机因冷却系统和润滑系统故障,造成机器高温高热而停机后,不得马上向水箱内添加冷水,庆缓慢盘机,防止柴油机烧瓦、抱轴、拉缸,尽可能减少损失。 十、机组及机房应保持进出风道畅通。机组长期停机应对空气滤清器进气口、排气管出气口作防潮、防水保护。停机期间,每周应启动一次,作空负荷运转20分钟;潮湿天气和长期停机,应注意检查电机相间和对地绝缘。 十一、蓄电池应轻拿轻放,防止腐蚀性液体溢出伤人,同时保持电瓶线紧固无松动;不得将工具等物放在蓄电池上,以防止极间短路,造成人身伤害和损坏蓄电池。 十二、机器运行中,不得进行维修作业或拆卸电气连线。 十三、应按说明书要求定期维护、保养机器,作好各种螺栓的和转动部位的润滑工作;及时清洁空气滤清器;保持柴油管路不松动、不漏油,防止混入空气,造成启动困难。 十四、操作人员须认真填写运行及交接班记录,对本机本班发现、处理的问题和维修,更换零部件等情况须如实填写,对影响安全运行的问题必须向上级主管领导汇报。 XX有限公司

发电机运行规程

发电机运行规程1.发电机的规范:

励磁装置规范:

2.发电机的允许运行方式: 2.1.发电机按制造厂规定数据运行的方式,称为额定运行方式;发电机可在这种运行方式下按铭牌出力长期连续运行。 2.2.发电机运行电压的变动范围在额定电压的±5%以内,而功率因数为额定值时,其额定容量不变。 2.3.发电机连续运行的最高允许电压不得大于额定值的110%,此时应特别注意监视发电机的各部件温度和温升,发电机的最低运行电压一般不应低于额定值的90%。当发电机的电压下降到低于额定值的95%时,静子电流不得超过额定值的105%。 2.4.当发电机的电压变化超过允许范围时,应调整发电机的有功与无功负荷,使其分配合理。 2.5.发电机正常运行中,应保持额定频率50HZ,允许变化范围为不超过额定值的±0.2,在此范围内时,发电机可按额定容量运行。当频率变化超过上述范围时,应使定子、转子电流和各部位温度不超过额定值。 2.6.发电机的额定功率因素为0.8,当功率因素在0.8至1.0范围内变动时。可以保持额定出力运行,当功率因素小于0.8,发电机容量应以转子电流不超过额定值为限,防止转子绕组过热。 2.7.发电机正常运行功率因素不应超过迟相0.95。必要时,可以在功率因数为1.0的条件下运行,或短时间进相至0.95运行。 2.8.在额定负荷连续运行时,发电机三相电流之差,不得超过额定电流的10%,同时任何一相的电流不得大于额定值。否则应降低发电机负荷,直到允许值内,并对静子,转子温度加强监视。发电机运行中振动不得超过0.05毫米,

串轴不得超过0.5毫米。

3.发电机冷却系统的允许运行方式: 3.1.发电机通风系统不应有短路现象,发电机小室出线部分应防止漏风,不应出现空隙,冷风器铜管不应漏水。 3.2.转子和定子线圈及定子铁芯的最大允许温度,为发电机在额定进风温度及额定功率因素下,带额定负荷连续运行时的温度。当这些温度超过允许值时,则应减小定子和转子电流,直到温度降至上述允许值为止。当发电机进风温度低于额定值时,同时应使上述各部位的温升不超过允许值。 4.发电机的允许温升 (允许温度为环境温度与允许温升之和) 5.发电机在冷却气体温度变化时的运行 5.1.空冷器在进水温度不超过33℃时,进口风温不得超过40℃。超过此数值,发电机必须降低负荷运行。

柴油发电机维护保养规程

柴油发电机组维护保养规程 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日 批准:日期:年月日 修订记录

▲1、《发电机保养记录表》

1.0目的 为规柴油发电机组维护保养工作,确保柴油发电机组各项性能良好,保证柴油发电机组正常运行,特制定本规程。 2.0围 适用于万晟物业服务有限公司所管辖各物业服务中心发电机组维护保养 3.0职责 3.1主管负责设施设备维护保养计划的制定和监督检查。 3.2项目经理、品质管理部、财务管理部、分管副总经理负责设施设备维护保养计划的审核及监督。 3.3总经理负责设施设备维护保养计划的审批。 3.4领班负责设施设备维护保养计划的执行、安排及检查。 3.5设备运行管理员负责发电机清洁、维护保养工作的具体实施并填写《发电机维护保养记录表》《值班记录表》。 3.6 工作中随时记录所发现的异常情况并反馈到客户服务中心处理。 4.0工作容 4.1维护保养工作程序: 4.1.1工程维护部负责柴油发电机组维护保养,重大维护保养外委修理。 4.1.2工程维护部主管每年12月制定下年度《设施设备维护保养计划表》并按实际情况制定中修、大修计划。 4.1.3设备运行管理员按《设施设备维护保养计划表》要求进行维护保养,并将维护保养情况记录在《发电机保养记录表》上,零部件更换及大修情况同时记录于《设施设备机具台账》。

4.1.4故障维修一般不超过8小时,若在8小时无法解决重要部位故障,及时汇报工程维护部主管,因项目自身无法解决,应及时将故障原因写明经项目经理签字上报品质管理部及分管副总经理。 4.1.5工程维护部主管/领班负责工作指导和监督检查。 4.2柴油发电机维护保养容: 4.2.1进行维护保养时,应注意可拆零件的相对位置及其顺序(必要时应作记号),不可拆零件的结构特点,并掌握好重新装回时的用力力度(用扭力扳手)。 4.2.2空气滤清器: 4.2.2.1维护保养期为每运行50小时进行1次。 4.2.2.2当空气滤清器显示器的透时部分出现红色时,表明空气滤清器已达到使用限度,应立即进行清洁或更换,处理完毕,轻按显示器顶部按钮,使显示器复位。 4.2.2.3空气滤清器清洗流程: 1)松开铁环,拆下储尘器及滤芯,由上至下小心清洁滤芯。 2)滤芯不太脏时,可直接用压缩空气吹净,但应注意空气压力不能太大,喷嘴不可太接近滤芯。 3)如果滤芯太脏,应购买专用清洁液清洗,完后用电热风筒吹干(注意不能过热)。4)清洗完毕,应进行检查,检查的法是用灯泡从往外照,在滤芯外部观察,如发现有光点则表明滤芯已穿,此时则应更换同型号的滤芯。如果没有光点出现则表明滤芯未穿,此时则应小心安装好空气滤清器。 4.2.3蓄电池: 4.2.3.1维护保养期为每运行50小时进行1次。 4.2.3.2用验电器检查蓄电池充电是否足够,否则应充电。

柴油发电机安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A17580 柴油发电机安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

柴油发电机安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.启动前的准备工作: (1)检查飞轮及发电机部分防护栏杆罩应完好; (2)操作人员应分工明确,实行监护,并穿戴绝缘鞋; (3)向电气室工作人员发出“准备”开车的信号后,认真检查各变速箱、离合器、调速器曲轴控制、油盎油位,及各部紧固螺钉,确认无误,并油水温度不低于20℃时,方可进行启动; (4)各系统管路闸门应处于工作位置; (5)传动机构的连接螺栓应紧固良好; (6)检查储气瓶压力是否正常,超速保险装置是

发电机运行操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L5760 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 发电机运行操作规程正 式样本

发电机运行操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、目的 保证操作的安全和正确性。 二、适用范围 柴油发电机组的操作。 三、职责 技工负责柴油发电机的操作。 四、工作程序 1、检查 (1)必须是在机组未运行前进行。 (2)润滑部份:检查润滑机油油位,尽量保持油位 在接近油位"高"位置,但不可超过,只能使用本发电

机指定牌子、型号的机油。 (3)冷却水部分:检查引擎冷却水位,水位应在散热水箱盖下约5厘米位置,换水后一定要加注防锈水4瓶。 (4)燃油部分:确定油箱中有足够的燃油,以及燃油系统管路无渗漏,并且到引擎的管路是畅通。燃油采用0#柴油。 (5)启动部分:检查蓄电池的端电压是达到标准的额定值,电解液面过低,可添加适量相同比重的电解液。 2.手动启动 (1)在柴油机控制面板上把转换开关置于"手动"位上,即激发控制系统及启动系统,启动引擎,当柴油机控制板上的电压表读数为"400+10V",频率为"50HZ+1HZ"时,合上柴油发电机控制柜上出线断路

发电机的运行特性

1.为什么发电机在并网后,电压一般会有些降低? (2) 2.为什么调节无功功率时有功功率不会变,而调节有功功率时无功功率会自动变化? (2) 3.发电机运行时为什么会发热? (2) 4.定子绕组单相接地时对发电机有危险吗? (2) 5.大修后的发电机为什么要做空载和短路试验? (2) 6.什么是保护接地与保护接零? (3) 7.发电机启动前,对碳刷和滑环应进行那些检查? (3) 8.发电机升压操作时应注意什么? (3) 9.发电机并解列前为什么必须投入主变中性点地刀? (3) 10.何谓发动机的调相运行?如何实现? (4) 11.何谓发动机的进相运行,应注意什么,为什么? (4) 12.何谓发动机自励磁,一般在什么情况下发生,如何避免? (4) 13.失磁现象? (4) 14.转子两点接地的危害表现为: (5) 15.发动机非全相运行的危害? (5) 16.与发电厂相连的线路在什么情况下可采用零起升压? (5) 17.定子单相接地时对发电机是否有危险? (5) 18.转子一点接地时发电机是否可以继续运行? (6) 19.发电机为什么要做直流耐压试验并测泄漏电流? (6) 20.发电机的空载特性试验有什么意义?做发电机空载特性试验应注意哪些事项? (6) 21.发电机产生轴电压的原因是什么?它对发电机的运行有何危害? (6)

1.为什么发电机在并网后,电压一般会有些降低? 对于发电机来说,一般都是迟相运行,他的负载也一般是阻性和感性负载。当发电机升压并网后,定子绕组流过电流,此电流是感性的,感性电流在发电机内部的电枢反应作用比较大,他对转子磁场起削弱作用,从而引起端电压下降。当流过的只是有功电流时,也有相同的作用,只是影响比较小。这是因为定子绕组流过电流时产生磁场,这个磁场的一半对转子磁场起助磁作用,而另一半起去磁作用,由于转子磁场的饱和性,助磁一方总是弱于去磁的一方。因此,磁场会有所减弱,导致端电压有所下降。 2.为什么调节无功功率时有功功率不会变,而调节有功功率时无功功率会自动变化? 调无功功率时,因为励磁电流的变化引起功角的变化,从式看出,当发电机电动势增加,SIN¥值减小时,有功基本不变。 调有功功率时,对无功功率输出的影响就较大。发电机能不能送无功功率与电压差有关这个电压差指的是发电机电动势和端电压(系统电压)的同相部分的电压差,只有这个电压差才产生无功电流。当发电机送出有功功率,电动势就与系统电压错开一个角度,这样无功电压变小了。当有功变化越大,差角就越大,无功电压更小,因此无功自动减小,反之,当差角减小,无功会自动增加。 3.发电机运行时为什么会发热? 任何机器运转都会产生损耗,发电机也不例外,运行时他的内部损耗也很多。大致分四类: 铜损是指定子绕组的导线流过电流后在电阻上产生的损耗,即I2R而且定子槽内的导线产生的集肤效应额外引起损耗。 铁损是指铁芯齿部和轭部所产生的损耗,他有两种形式,一种是涡流损耗,另一种是磁滞损耗。涡流损耗是由于交变磁场产生感应电动势,在铁芯中引起涡流导致发热;磁滞损耗是由于交变磁场而使铁磁性材料克服交变阻力导致发热。 励磁损耗是转子绕组的电阻损耗。 另外,机械损耗就容易理解了。 这四种损耗都将使绕组、铁芯或其他部件发热,因此发电机在运行中会发热,这是不可避免的。 4.定子绕组单相接地时对发电机有危险吗? 发电机的中性点是绝缘的,如果一相接地,乍看构不成回路,但是由于带电体与处于地电位的铁芯间有电容存在,发生一相接地,接地点有会有电容电流流过。单相接地电流的大小,与接地线匝的份额a成正比。当机端发生金属性接地,接地电流最大,而接地点越靠近中性点,接地电流愈小,故障点有电流流过,就可能产生电弧,当接地电流大于5A时,就会有烧坏铁芯的危险。 5.大修后的发电机为什么要做空载和短路试验? 这两个试验都属于发电机的特性和参数试验,他与预防性试验的目的不同。这类试验是为了了解发电机的运行性能、基本量之间的关系的特性曲线以及被电机结构确定了的参数。做这些试验可以反映电机的某些问题。 空载试验是指电机以额定转速空载运行时,其定子电压与励磁电流之间的关系。他的用途很多,利用特性曲线,可以断定转子线圈有无匝间短路,也可判断定子铁芯有无局部短路如有短路,该处的涡流去磁作用也将使励磁电流因升至额定电

柴油发电机操作保养规程..

柴油发电机 操作保养规程

柴油发电机 操作保养规程 1.适用范围 本规程规定了柴油发电机的操作、维护保养等内容和要求。 2 风险提示 不正确的操作会造成人身伤害和产品或相关设备的损坏。故在起动发动机或进行任何维护保养工作之前要全面仔细地阅读本说明书。如仍有不明确之处,则请与您的经销商联系以取得帮助。具体风险如下: 2.1加注燃油 加注燃油时会有起火和爆炸的危险。禁止吸烟,并必须关停发动机。切勿将燃油箱加得过满。确保拧紧油箱加油口盖。应只使用本说明书推荐的燃油。使用品质不当的燃油会导致发动机故障或停机。柴油发动机使用劣质燃油会引起喷油泵卡滞和发动机飞车,有造成人身伤害和发动机损坏的重大危险。 2.2一氧化碳中毒 只能在通风良好的环境中起动发动机。在有限的空间内运行发动机时,必须把发动机的排气和曲轴箱的废气排出室外。 2.3运行风险 切勿在有易爆性介质的环境中运行发动机,因为其电气和机械元件都不是防爆的。靠近运行中的发动机是有危险的。头发、手指、松

散的衣服或坠落的工具,都有可能被卷入转动着的零部件而造成严重的人身伤害。如果发动机交付时未提供防护装置,则在发动机安装完毕后必须为所有的转动件和灼热表面加装防护装置,以确保人身安全。 2.4起吊发动机 吊装时应使用原装于发动机上的吊耳。使用前务必要检查起吊装置是否处于良好状态并有足够的起吊能力(发动机连同装在其上各附件的重量)。为安全起见,应使用可调节的梁式吊具。起吊时,所有的吊链或钢缆应相互平行并尽可能与发动机顶部垂直。应注意安装在发动机上的外加设备会改变发动机的重心。因此,为保持平衡和确保操作安全,可能需要使用专门的起吊装置。切勿在悬挂于起重设备上且无任何支撑的发动机上进行工作。起动发动机之前维修后重行起动发动机之前,要重新装好维修时被卸下的所有防护装置,并确认没有工具或其它物品被遗留在发动机上。不得起动未装有空气滤清器的涡轮增压发动机。涡轮增压器内转动着的压气机叶轮会造成严重的人身伤害。还会有吸入外来物而造成发动机损坏的危险。起火和爆炸燃油和润滑油所有的燃油、大多数润滑油和许多化学物品都是易燃的。必须阅读并遵守其包装上的说明。对燃油系统的工作必须在发动机冷态下进行。燃油泄漏溅落在灼热的表面或电路器件上时会引起着火。必须将浸有润滑油和燃油的擦布及其它易燃物品存放于安全防火之处。 2.5起动喷射液 切勿使用起动喷射液或类似物品来帮助起动装有空气预热装置

柴油发电机运行规程(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 柴油发电机运行规程(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

柴油发电机运行规程(新版) 1.基本要求 1.1、实行值班制度,分管负责人每天定时巡查机房及机组设备。 1.2、每周至少空载试运行两次,每次10分钟,并检查电池液位、接线端子、外围设备运行情况,填写试运行记录表。 1.3、油箱内燃油应至少储备1.5吨,发现储备不足立即通知采购。 1.4、发电机带负荷运行时,每小时抄录运行数据一次。 1.5、当值电工每天打扫发电机房卫生一次,清洁机组及外围设备表面灰尘。 1.6、保持机房内的通风和照明设施良好,当值电工每天巡视完毕后填写巡视记录。 2.柴油发电机启动 2.1、检查机体及周围有无妨碍运转的杂物。

2.2、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。 2.3、检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 2.4、检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。 2.5、检验配电柜的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。 2.6、检查配电柜各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。 2.7、启动排风机。 2.8、按动发动机的起动按钮,使其启动运转。 3.并联供电 3.1、待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值,运转正常。 3.2、等并车发电机的输出电压和频率的数值与母排上的数值相一致。 3.3、把待并车发电机的同步器手柄打在“合闸”位置。 3.4、观察同步指示器的指示灯及指针。 3.5、观察同步指示器的指示灯,完全熄灭时或指针旋转到零位,即可打上并电合闸开关。

发电机运行安全操作规程

发电机运行操作规程 一、目的 保证操作的安全和正确性。 二、适用范围 柴油发电机组的操作。 三、职责 技工负责柴油发电机的操作。 四、工作程序 1、检查 (1)必须是在机组未运行前进行。 (2)润滑部份:检查润滑机油油位,尽量保持油位在接近油位”高”位置,但不可超过,只能使用本发电机指定牌子、型号的机油。 (3)冷却水部分:检查引擎冷却水位,水位应在散热水箱盖下约5厘米位置,换水后一定要加注防锈水4瓶。 (4)燃油部分:确定油箱中有足够的燃油,以及燃油系统管路无渗漏,并且到引擎的管路是畅通。燃油采用0#柴油。 (5)启动部分:检查蓄电池的端电压是达到标准的额定值,电解液面过低,可添加适量相同比重的电解液。 2.手动启动 (1)在柴油机控制面板上把转换开关置于”手动”位上,即激发控制系统及启动系统,启动引擎,当柴油机控制板上的电压表读数

为”400+10V”,频率为”50HZ+1HZ”时,合上柴油发电机控制柜上出线断路器,在配电房按送电操作程序进行,进入发电运行状态。 (2)若引擎无法须利启动,启动马达将于20秒后脱离引擎机构,再次启动需等候两分钟待启动马达冷却后,重新启动,若三次不能启动发电机则需进行故障排除。 3、自动启动 (1)自动启动的工作,检查发电机电源输出箱上把”断路器”置于”ON”上,柴油发电机控制面板上把转换开关置于”自动”位置,实施停电后自动启动。 4、手动停机 (1)在柴油发电机控制面板上,把状态转换开关置于”停止”位上,柴油发电机停机。 (2)当柴油发电机油箱内燃油油位,在油箱出油管上方5厘米处时,应实行手动停机。 5、自动停机 (1)自动启动停机,当”市电”恢复供电后,电源输送到发电机房发电机控制柜上,柴油发电机自动停机。

柴油发电机操作规程

柴油发电机操作规程 一、启动前的检查 1、检查柴油机和发电机上有无其它异物。 2、检查水箱的水位高低和燃油的多少,如水位低于水位线必须加水,燃油低于燃油线必须加油。 3、检查储电池的开关是否闭合(应闭合)。 4、检查发电机配电箱总开关是否断开(应断开)。 二、启动 1、打开启动锁,按启动按扭,使发动机启动运转。发动机启动后,应调整调整器,使其运转在700/min以下,进行暖机(气温高于10℃可不进行)。 2、慢慢调整转速开关,使机组空载电压至400V,频率为50Hz。转动电压转换开关,检查三相电压是否平衡。 3、闭合发电机配电箱上主开关,机组将向负载供电。 三、机组的运行 1、发动机带载运行中应注意经常观察电气仪表(电流、电压、频率和功率)及发动机仪表盘各仪表的指示状况。根据规定要求,随时加以调整。 2、加、减负载应保持三相平衡。 3、按照发动机、发电机、控制屏等的使用说明的要求做好记录。 4、机组因故障停机或有异常声音时,应仔细查找故障原因,待故障排除后方可开机。 四、停机 1、机组停机前,应逐步卸去负载,然后使主开关处于分闸位置。 2、将转速开关慢慢置于“怠速”位置,使机组转速降至怠速。 3、待油温、水温降至40℃以下时,方可停机。 五、保养 1、在不长期使用的情况下,每半月合车一次,给蓄电池进行充电。 2、停机后,清洁柴油机部分和发电机部分。 3、新机维护

新机首次投入使用100h后进行 3.1 清洗曲轴箱、滑油箱、滑油过滤器并更换滑油。 3.2 擦除气缸头上平面的脏旧滑油。 3.3 检查各紧固件、松动情况。 4、日常维护 4.1 每24h应于气缸头罩壳上的两加油小孔,向进、排气阀处滴加滑油2—5滴,但不得多加,否则,能使气阀阀杆与导筒粘结,尤其是排气阀处,需在一定时间加些柴油或煤油。 4.2 注意检查各黄油滑脂情况,必要时应下旋加注或补充。 4.3 检查射油泵的滑油情况是否在规定平面。 4.4 每100h 4.4.1 旋转滑油过滤器盖上中心转轴数转。 4.4.2 清洗空气过滤器。 4.4.3 更换射击油泵滑油,以加至油尺标记为止。(此项可根据被柴油的稀释程度)。 4.4.4 旋开柴油过滤器下部的放污螺塞,放除积水和脏物。 4.5 检查各仪表是否工作正常。 4.6 消除日常所发生的故障并认真填入机器证明书。 5、一级技术保养 当柴油机累计工作300h后,除“日常维护”项目外,须增添下列项目: 5.1 清洗柴油示波器和喷油器进油管接之滤油器。 5.2 于滑油箱更换新滑油并清洗滑油示过滤器。 5.3 陆机须检查活络三角皮带的紧程度,必要时进行调整。 5.4 检查进、排气阀间隙,必要时时行调整。 6、二级技术保养 当柴油机累计工作1200h后,除按“一级技术保养”项目外,须增添下列项目: 6.1 检查各缸工作的平衡性,如条件具备而又必要时,可调整射油泵各缸喷油量均匀度。 6.2 拆下各气缸头,清除燃烧室积炭,检查进排气阀及充气阀密封锥面,不

发电机安全操作规程

发电机安全操作规程 1、以内燃机为动力的发电机,其内燃机部分应执行内燃机的有关规定。 2、新装、大修或停用10d以上的发电机,使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻以及吸收比,定子的绝缘电阻不得低于上次所测值的30%,励磁回路的绝缘电阻不得低于0.5MΩ,吸收比不得小于1.3,并应做好测量记录。 3、作业前检查内燃机与发电机传动部分,应连接可靠,输出线路的导线绝缘良好,各仪表齐全、有效。 4、启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在最大位置上,然后切断供电输出主开关,接合中性点接地开关。有离合器的机组,应先启动内燃机空载运转,待正常后再接合发电机。 5启动后检查发电机在升速中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及冒火花现象。待运转稳定,频率、电压达到额定值后,方可向外供电。载荷应逐步增大,三相应保持平衡。 6、发电机开始运转后,即应认为全部电气设备均已带电。 7、发电机连续运行的最高和最低允许电压值不得超过额定值的±10%。其正常运行的电压变动范围应在额定值的±5%以内,功率因数为额定值时,发电机额定容量应不变。 8、发电机在额定频率值运行时,其变动范围不得超过±0.5Hz。 9、发电机功率因数不得超过迟相(滞后)0.95。有自动励磁调节装置的,可在功率因数为1的条件下运行,必要时可允许短时间在迟相0.95~1的范围内运行。 10、发电机运行中应经常检查并确认各仪表指示及各运转部分正常,并应

随时调整发电机的载荷。定子、转子电流不得超过允许值。 11、停机前应先切断各供电分路主开关,逐步减少载荷,然后切断发电机供电主开关,将励磁变阻器复位到电阻最大值位置,使电压降至最低值,再切断励磁开关和中性点接地开关,最后停止内燃机运转。 (注:本文所提供的关于行业或项目或个人的一些总结及计划,销售技巧或策划方案或如何写总结的方法,会议纪要,培训等内容;仅供参考,不作具体使用)

发电机安全运行常识

发电机安全运行常识集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

发电机安全运行常识1.影响发电机安全运行的因素 (1)温度发电机运行中,各部分的温度过高,会使绝缘加速老化,从而缩短使用寿命,甚至会引起发电机的事故。一般来说,发电机温度若超过额定允许温度8~C长期运行时,就会使其寿命缩短一半,所以必须严格监视发电机各部分的温度不得超过允许值。同时为了真正反映发电机内部各部分的实际温度,还要监视其温升。发电机的允许温度和温升,决定于发电机采用的绝缘材料的等级,铁心的允许温度不得超过绕组所允许的温度。 (2)冷却介质发电机运行时,将产生铜损和铁损,并转化为热量,使发电机各部的温度升高。为了保证发电机能在其绝缘材料允许温度下长期运行,必须使其冷却介质符合有关要求,以便连续不断地把损耗所产生的热量排出去。 (3)电压发电机电压在额定值的±5%范围内变化时允许长期运行。当发电机电压降低较多时,出力必然受到限制,因为定子电流不得超过额定值的105%,否则定子绕组的温度就会升高,超出允许值。此外,当发电机电压过低时,将使电网的稳定受到威胁,所以一般规定发电机电压应不低于额定值的90%。

当发电机电压升高较多时,励磁电流便要增加,转子的温升就有可能超过允许值。同时定子铁心的磁通密度增高,铁损增大,使铁心发热增加。此外,较高电压使定子绕组绝缘有击穿的危险,因此值班人员应认真监视,及时调整发电机电压在允许范围内运行。 (4)频率若发电机运行中频率变化较大时,不仅对用户用电极为不利,而且对发电机也会带来有害影响。频率升高,就是发电机的转速增高,转子上的离心力增大,易使转子的某些部件损坏。 2.发电机的启动与运行安全注意事项 (1)发电机启动过程中的检查发电机组一经启动,即使转速很低,也应认为发电机和有关的电气装置都已经带电,此时任何人不准在这些回路上做任何工作,以免发生触电事故。 发电机升速到额定转速的一半时,电气值班员应对发电机各部进行一次检查。应仔细倾听发电机、励磁机内部声音是否正常,有无摩擦和振动,整流子或集电环上的电刷是否正常等。 (2)发电机升压在开始升压时,发电机定子电压上升较快。磁场变阻器动一点,电压就升高很多。当定子电压到达额定值的80%左右时,增加的

柴油发电机维修保养管理制度范本规定

内部管理制度系列 柴油发电机维修保养制度 规定 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-37884柴油发电机维修保养制度规定 Provisions on the maintenance system of diesel generators 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 大厦发电机组及控制屏由值班电工协助发电机维修公司进行保养,并按运行情况提出大、中修建议。 值班电工按发电机保养合同要求协助及监督维修公司人员进行发电机维修保养,并将工作过程和更换零件数目作详细记录,填写发电机运行记录表。 保养期内发生机组故障应即时通知维修公司,维修公司应负责24小时内排除故障,若在时限范围无法排除故障,应将实际情况报告强电系统工程师,再由系统工程师逐级上报,协调时间维修。 工作内容如下: (1)润滑系统:检查液面、漏油;更换机油、机油滤清器。 (2)冷却系统:检查散热器、喉管及连接器;水位、皮带张力及水泵等。

(3)进风口系统:检查空气过滤器、管位及连接器;更换空气过滤器。 (4)燃油系统:检查燃油液位、限速器、油管及连接器、燃油泵。排液(燃油缸入油水分离器沉淀物或水),更换柴油过滤器。 (5)排气系统:检查排气阻塞、漏气;排放消声器积炭积水。 (6)充电系统:检查电池充电器、电池电解液位、密度(每个月检查一次)、仪表、总开关、接线管及指示灯。 (7)发电机部分:检查进风口阻塞情况、接线端子、绝缘、振动及各部件是否正常。 (8)自动控制装置:检查模拟供、停电,启动油机自动装置是否正常。 (9)实际情况更换机油、各种油隔及空气隔。 (10)清洁机组,每月清洁冷却器外围。完成上列工作检查后,开动机组15分钟(或带负荷运行)。 (11)控制屏每月一次清洁及检查和实施维修保养工作。 (12)发现问题,作好记录。

发电机运行操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.发电机运行操作规程正式 版

发电机运行操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、目的 保证操作的安全和正确性。 二、适用范围 柴油发电机组的操作。 三、职责 技工负责柴油发电机的操作。 四、工作程序 1、检查 (1)必须是在机组未运行前进行。 (2)润滑部份:检查润滑机油油位,尽量保持油位在接近油位"高"位置,但不可超过,只能使用本发电机指定牌子、型号

的机油。 (3)冷却水部分:检查引擎冷却水位,水位应在散热水箱盖下约5厘米位置,换水后一定要加注防锈水4瓶。 (4)燃油部分:确定油箱中有足够的燃油,以及燃油系统管路无渗漏,并且到引擎的管路是畅通。燃油采用0#柴油。 (5)启动部分:检查蓄电池的端电压是达到标准的额定值,电解液面过低,可添加适量相同比重的电解液。 2.手动启动 (1)在柴油机控制面板上把转换开关置于"手动"位上,即激发控制系统及启动系统,启动引擎,当柴油机控制板上的电压表读数为"400+10V",频率为"50HZ+1HZ"

柴油发电机维护保养规程

柴油发电机维护保养规程 一、目的 保障柴油发电机组的完好及安全运作,确保在市电停电时能及时投入使用,保障正常供电。 二、保养范围 (一)柴油发电机组常规性保养 1、每天检查水位、油位一次; 2、每天清理一次机组外表面及机房环境。 3、每周检查一次蓄电池电量是否正常。 (二)、柴油发电机组月度保养: 1、清理机组外表面; 2、检查调速制杆是否灵活、润滑各联接点; 3、更换冷却水,更换前后测量PH值(正常值为7.5-9),并做好测量记录,必要时投药处理(通知 水处理工配合进行); 4、检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度,必要时调整; 5、配合电工作应急发电试验一次,检查柴油机运转时各仪表读数及温度、响度是否正常,并做好运行 记录。 (三)、柴油发电机组季度保养: 1、检查空气流阻指示器,显示红色时清洁空气滤清器; 2、放出柴油积水,清洗第一级柴油过滤器; 3、必要注意润滑风扇皮带轮及皮带张紧轮轴承; 4、检查超速机械保护装置润滑油位,不足时加油; 5、检查外部主要连接螺栓的紧固情况。 (四)、柴油发电机组年度保养: 1、配合电工进行并联带负荷运转,检查运转情况; 2、配合电工模拟试验各安全保护装置的性能; 3、测检轴线、开档,并做好记录; 4、拆检查盖观察检查轴及缸筒情况; 5、投药清洗冷却系统; 6、检查机油质量,必须时更换机油; 7、清洗第二级柴油过滤器; 8、清洗机油过滤器; 9、每运转500小时后增加如下项目: A、更换第二级柴油过滤器滤芯; B、更换机油; C、检查气缸头螺栓、连杆螺栓的紧度; D、检查校正气门间隙,喷油定时并做好记录; E、喷油器试压、调校。

社会保险相关政策 一、养老保险 1、所有职工均应参加养老保险,养老保险由用人单位和职工共同缴纳。 2、基本养老金由统筹养老金和个人账户养老金组成。基本养老金根据个人累计缴费年限、缴费工 资、当地职工平均工资,个人帐户金额等因素确定。个人账户不得提前支取,个人死亡的,可以继承。3、参加参加基本养老保险的个人,达到法定退休年龄时累计缴费满十五年的,按月领取基本养老 金。参加基本养老保险的个人,达到法定退休年龄时累计缴费不足十五年的,可以缴费至满十五年,按月领取基本养老金;也可以转入新型农村社会养老保险或者城镇居民社会养老保险,按照国务院规定享受相应的养老保险待遇。 4、参加基本养老保险的个人,因病或者非因工死亡的,其遗属可以领取丧葬补助金和抚恤金;在 未达到法定退休年龄时因病或者非因工致残完全丧失劳动能力的,可以领取病残津贴。所需资金从基本养老保险基金中支付。 二、医疗保险 1、职工应当参加职工基本医疗保险,由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。 2、参加职工基本医疗保险的个人,达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的,退休后不 再缴纳基本医疗保险费,按照国家规定享受基本医疗保险待遇;未达到国家规定年限的,可以缴费至国家规定年限。 3、参保人员医疗费用中应当由基本医疗保险基金支付的部分,由社会保险经办机构与医疗机构、 药品经营单位直接结算。门诊和购买药品由医保卡个人帐户直接结处,住院统筹部门由社保中心直接和医疗部门结算。 4、个人跨统筹地区就业的,其基本医疗保险关系随本人转移,缴费年限累计计算。 三、工伤保险 1、职工应当参加工伤保险,由用人单位缴纳工伤保险费,职工不缴纳工伤保险费。 2、职工因工作原因受到事故伤害或者患职业病,且经工伤认定的,享受工伤保险待遇;其中,经 劳动能力鉴定丧失劳动能力的,享受伤残待遇。 3、职工因下列情形之一导致本人在工作中伤亡的,不认定为工伤:(一)故意犯罪;(二)醉酒或者吸毒;(三)自残或者自杀;(四)法律、行政法规规定的其他情形。 4、因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付:(一)治疗工伤的医疗费用和康复费用;(二)住院伙食补助费;(三)到统筹地区以外就医的交通食宿费;(四)安装配置伤残辅助器具所需费用;(五)生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费;(六)一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴;(七)终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性医疗补助金;(八)因工死亡的,其遗属领取的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和因工死亡补助金;(九)劳动能力鉴定费。 5、认定工伤与否依据《工务保险条例》相关内容执行。 四、生育保险 1、职工应当参加生育保险,由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费,职工不缴纳生育保险费。 2、符合国家计划生育政策的女职工可享受生育津贴。 五、失业保险 1、职工应当参加失业保险,由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费。 2、失业人员符合下列条件的,从失业保险基金中领取失业保险金:(一)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满一年的;(二)非因本人意愿中断就业的; (三)已经进行失业登记,并有求职要求的。 3、失业人员失业前用人单位和本人累计缴费满一年不足五年的,领取失业保险金的期限最长为十 二个月;累计缴费满五年不足十年的,领取失业保险金的期限最长为十八个月;累计缴费十年以上的,领取失业保险金的期限最长为二十四个月。

柴油发电机运行规程

柴油发电机系统柴油发电机组(GEP700—1)技术规范: 发电机规范:

柴油机规范:

电气性能: 发电机短时过载能力为150%额定容量,时间30s。 12小时内允许超载10%运行1小时。 蓄电池、充电器为浮充,电压低于25V时大电流恒充,高于25伏时改为小电流涓充,充电装置输入为220V交流电。 并网控制屏上设有四个切换开关: (1)、机组控制模式选择开关SW1有“AUTO(自动)”、“MAN(手动)”、“OFF(停止)”位,用于选择柴油发电机出口开关的控制方式。 (2)、系统控制模式选择开关SW2有“AUTO(自动)”、“MAN(手动)”、“OFF(停止)”位,用于选择启动柴油发电机的方式;“AUTO”为“远控”方式,“MAN”为“就地”方式。 (3)、并网系统模式选择开关SW3有“测试1”、“测试2”“自动”“试运行”、“OFF”位,用于有载试验、柴油发电机组备用、空载试转。

(4)、市电恢复选择开关SW4有“工作A”、“工作B”、“停止”位,用于选择保安A(B)段与工作PC A(B)段自动同期并列。 柴油发电机的运行方式: #1、#2机组各配置一台柴油发电机组,柴油发电机正常备用时,柴油发电机在“自动”位;并网控制屏上“并网系统模式选择开关SW3”在“自动”位,“机组控制模式选择开关SW1”在“AUTO(自动)”位,“系统控制模式选择开关SW2”在“AUTO (自动)”位。 每台机组有保安PCA段和PCB段两段母线,工作电源分别由380V工作PCA段和380V 工作PCB段供电,柴油发电机同时做为保安PCA段和PCB段的应急备用电源。 当任一保安PC段失电后,若另一保安PC段有电压,则发出信号并自动合上保安PC段联络开关;若无电压,则同时合保安PC段备用电源开关及柴油发电机配电盘进线开关,由保安变供电;若保安备用段无电压,则起动本机组的柴油发电机组,待转速和电压达到额定值后,合上柴油发电机出口开关及失电保安PC段备用电源开关,向失电的保安段供电。柴油发电机具有三次自启动功能,连续三次启动失败则发出失败信号,并闭锁自启动回路。 当保安段工作电源恢复后,若保安段由保安变带时,则采取先断后合的方法进行电源切换,具体为:先将保安段上所有负荷停运,退出此保安段失电联合此保安段联络开关、备用电源开关的联锁及压板,断开此保安段备用电源开关,再合上此保安段工作电源开关,再投入所退联锁及压板;若保安段由柴油发电机带时,则采取同期并列方式进行电源切换,详见柴油发电机组停运步骤。