工程名称:斯道拉恩索一体化项目SH/T 3543-G111 技术交底记录

单元名称:K076 设备

技术文件

设备基础灌浆技术交底交底日期2016年4 月11 日

名称

主持人汤海峰交底人汤海峰

参加交底

人员签字

交底主要内容:

一、概况:BCTMP K076合同包内所有动设备、静设备一次及二次灌浆均采用Sikagrout-214

水泥基收缩补偿自流平灌浆材料。

二、操作要点:

(一)基面处理

对混凝土表面进行凿毛处理。灌浆前,应将与灌浆材料接触的设备底板、地脚螺栓和混凝土基础表面清理干净,不得有松动的碎石、浮浆、浮灰、铁锈、油污、蜡质等。

灌浆前24 小时,需预先充分浸润灌浆基面;灌浆前1 小时,应彻底清除明水。

(二)模板

基面处理完毕后,应尽快安装模板。所有模板在安装前宜涂刷脱模剂。切勿将脱模剂溅到混凝土基面或钢底板上。

敞开的区域应做好保护,防止灌浆区域内掉入杂物或被污染。模板与模板、模板与基面之间的缝隙,应做好可靠的堵漏措施。去除灌浆区域内影响灌浆料流动的障碍物。应设置合理的排气通道。

对于较长距离的灌浆施工,应采取有效措施(如设置高位料斗)来确保足够的压力,辅组灌浆材料的流动。

对于较大体量的灌浆施工,应进行分仓处理。根据灌浆材料的可施工时间和制浆能力,设计每一仓的大小。

(三)搅拌

加水量切勿超过最高、最低限制。

整包搅拌可以得到最佳的效果。

应尽量缩短拌合料的运输距离。应尽量缩短材料出搅拌机到灌入模板的时间。应尽量采用对材料扰动小的方式运输。

程序:

1)将计量好的水倒入一干净搅拌容器内。

2)边搅拌,边徐徐加入干粉料。

3)干粉料全部润湿后,用搅拌机继续低速(400~600 rpm)搅拌至少4min。我司搅拌机转速为500rpm。

4)将搅入灌浆料内部的空气排出,将浮在浆料表面的气泡刮破。

(四)灌注

记录基面、环境温度和相对湿度。核对说明书上的施工气候条件是否满足。

室外施工应做好充足的保护工作。不要在阳光直射下、刮大风时、下雨时施工。

确保排气口未被堵塞。

计算所需的施工体积并计算相应材料用量。确保施工现场材料充足。

从短边单侧将灌浆材料灌入设备底板,直至从另一侧溢出为止。

严禁从两侧同时灌浆,会造成空气在底板下无法排出。

灌浆料从预先设置的料斗注入时,应使浆液面保持在相对较高的水平,以提供足够的压力,推动灌浆料往前流动。

要确保连续不停地灌注,避免灌浆料在流动过程中出现停顿情况。

灌浆过程中禁止出现振捣,反复抽拉等扰动灌浆料的行为。

螺栓孔内灌浆完成后的液面高度宜低于混凝土上表面50mm。

(五)养护

灌浆结束后应尽快用塑料薄膜覆盖暴露的区域,以避免材料过早变干。

灌浆料终凝前宜用抹刀对裸露部分进行收光处理。

灌浆料终凝后可喷洒养护剂或覆盖草包或绒布等进行标准湿养护。

灌浆料拆模时间不宜少于3 天,养护时间不宜少于7 天。

记录人:

日期:年月日审核人:

日期:年月日