1.编制依据
1.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006;
1.2《国家电网公司基建安全管理规定》;
1.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL/T5009.1—2002;
1.4国核电力规划设计研究院设计提供的相关图纸;
1.5变压器厂家出厂试验报告、产品说明书;
1.6《电力建设工程强制性条文》;
1.7《华电国际莱州电厂一期(2×1000MW)工程细节质量控制方案》;
1.8《华电国际莱州电厂一期(2×1000MW)工程施工亮点(第一批)细节质量工艺规范》;1.9《华电国际莱州电厂一期(2×1000MW)工程反事故技术措施汇总》。
2.工程概述
华电莱州发电有限公司一期(2×1000MW级)工程#1机组低压变压器电气试验有汽机低压厂用变压器电气试验、锅炉低压厂用变压器电气试验、公用低压厂用变压器电气试验、照明低压厂用变压器电气试验、检修低压厂用变压器电气试验、水工低压变压器电气试验、化水低压变压器电气试验、电除尘低压厂用变压器。
3.主要工作量
4.作业条件
5.作业方案5.1作业流程
5.2试验工序卡
变压器绝缘电阻试验工序卡编号:001
变压器接线组别和极性试验工序卡编号:002
变压器变比试验工序卡编号:003
变压器直流电阻试验工序卡编号:004
变压器交流耐压试验工序卡编号:005
变压器铁芯绝缘电阻试验工序卡编号:006
6.QA 检查单
F :工作负责人;E :单项工程师;A :专业工程师;O :业主代表
1. 试验报告填写
1.原始试验记录应齐全、真实、清晰。
2.试验温、湿度应记录齐全。 3.试验人员名称及时间应记录齐全。 4.变压器名称及名牌应记录齐全。 5.按照工程标准试验记录格式填写齐全。
7.安全与文明施工
7.1 安全技术措施
7.1.1 试验设备、仪器、仪表必须经检验合格,并有合格证件,且在有效期内。
7.1.2 试验人员应充分了解被试设备和所用试验设备、仪器的性能,严禁使用有缺陷及可 能危及人身或设备安全的设备。
7.1.3 高压试验设备如试验变压器等的金属外壳必须接地,接地线截面不小于 4mm 2 的多 股软铜线,接地必须与接地网良好可靠连接,不得接在其他非正规接地体上。被试设备 的金属外壳应可靠接地,高压引线的接线应尽量缩短。
7.1.4 高压试验时,试验区域与周围用安全警戒绳隔离并挂“高压危险,请勿靠近”警示 牌,并有专人监护。
7.1.5合闸前必须先检查接线,将调压器调至零位,并通知现场人员离开高压试验区域。
7.1.6高压试验必须由监护人监视操作,在加压过程中,工作人员应注意力集中,监护人大声呼唱,传达口令应清晰准确。
7.1.7试验用电开关应用漏电保护开关,更改接线或试验结束时,应首先断开电源,并将升压设备的高压部分短路接地。
7.1.8试验中如发生异常情况时,应立即断开电源,并经接地放电后方可进行检查。
7.1.9试验结束后,必须检查被试设备上有无遗忘的工具和导线等其它物件,拆除临时拉绳,并将被试设备恢复原样。
7.2文明施工措施
7.2.1试验区域周围应设安全拉绳,并悬挂“止步、高压危险”警示牌。
7.2.2试验区域应光线充足。
7.2.3试验区域周围坑、洞应用盖板盖好。
7.2.4试验完毕做到“工完、料尽、场地清”。
7.3施工安全危险点预测和控制
施工安全风险控制计划表
8.绿色施工
8.1对施工人员进行环境保护法律、法规知识的教育培训。
8.2对废弃物进行定置管理。
8.3现场工作人员要注重职业道德,不得乱涂乱画。
8.4试验完毕,应将所有临时设施如安全拉绳、接地线、测试线收回。
9.强制性条文检查计划
9.1各项目施工前应由专业技术人员对负责本项目的施工负责人及参加施工的人员针对本项目中涉及的强制性条文详细交底。
9.2各单项技术员要针对本单项施工项目特点定期组织单项内施工人员对本工程涉及到的强制性条文进行逐条分解学习。
9.3专业技术负责人要及时了解新增强制性条文并及时组织专业内部培训学习。
9.4凡是在各种监督检查中确定为不符合《电力建设工程强制性条文》规定的问题,都属于必须整改的问题,由强制性条文执行小组负责整改,实现闭环管理。
9.5学习并严格执行电气设备接地施工强制性条文。
9.6试验强制性条文执行记录表如下:
电力变压器试验强制性条文执行记录表
表号:编号:
10.创优措施
10.1质量目标
8.1.1单位工程优良率100%,分部工程合格率100%,分项工程合格率100%。
8.1.2工程一次验收合格率100%。
8.1.3保证电气装置,电气仪表投入率100%,并动作信号正确100%。
8.1.4消灭质量通病,创建精品工程,施工质量业主不满意为零。
8.1.5试验结束后保证外观美观,标示清晰。
10.2质量保证体系
根据专业管理的需要,建立起了专业管理体系,由本专业负责人、专工和质监员、各班组技术员检查的三级质量管理体系。通过明确分工,密切协调与配合,使工程质量得到有效控制。
11.附件
无
12.《作业指导书手册》反馈单
13.《作业指导书手册》变更单
大型变压器交接试验作业指导书 编制:严忠 审核:李玉国宋述贵 批准:季明怀 2004年12月12日
目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、主要试验仪器 (1) 四、试验前的准备 (2) 五、试验作业 (3) 六、安全生产及注意事项 (6)
1、编制说明 本专业指导书主要适用于额定容量8000KV A及以上, 额定电压35—220KV级的油浸式电力变压器,作为调试方面的技术指导性文件。也可作为小型变压器或干式变压器的指导参考。 在使用本指导书时,应结合变压器的具体结构和变压器的订货合同要求,参照有关使用说明书的技术要求进行施工。如有疑问请与制造商联系以便妥善处理。 2、编制依据 2.1设计院提供的本专业图纸; 2.2中华人民共和国能源部颁发的《电力建设施工及验收技术规范》 2.3水利电力部颁发的《火力施工质量检验及评定标准》 2.4相关的设备使用说明书; 2.5国家颁发的有关的规范、标准。 2.6 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 3、主要试验仪器
4、试验前的准备 4.1变压器主体及附件均无缺陷,变压器上无遗留杂物,导气联管畅通,倾斜度正确。底座与基础固定牢固,滚轮制动可靠。电缆与管路入地沟及交叉处有保护,事故储油池符合要求。 4.2一、二次母线与变压器套管连接可靠、牢固。套管型电流互感器组的接线端子应短接,不允许开路。 4.3。储油柜和电容式套管的油位正常,无假油位。 4.4所有投入运行的组件阀门应处于完全开启状态(但注、放油阀门应关闭)。对所有组件上部的放气塞,包括40KV级及以下套管、气体继电器等,进行再次排气。 4.5无励磁开关,三相位置应一致;有载开关电动机构灵活可靠,操纵箱及远程显示器,动作数据应一致,指示位置应正确。 4.6各接地点接地良好,如:油箱顶上的铁心接地套管和电容式套管上接地套管均应可靠接地,变压器接地的中性点、自耦变压器公共中性点、有载开关中性点,均应可靠接地;油箱的上、下箱沿和下节油箱两侧的接地螺栓,均用专用接地线接地。 4.7冷却装置的控制系统应正常。对风冷却器应运转1—2h后,打开放气塞排气,然后拧紧实。 4.8继电保护装置动作准确;测温装置指示无误;吸湿器呼吸通畅;压力释放阀完好。在变压器顶部定位处;已打开过盖板,处密封可靠。
变压器运行方式
1主题内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器。 2引用标准 GB1094.1~1094.5电力变压器 GB6450干式电力变压器 DL400继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8电力设备接地设计技术规程 SDJ9电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2变电所设计技术规程 DL/T573-95电力变压器检修导则 3基本要求 3.1保护、测量、冷却装置 3.1.1变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.2装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。 3.1.3变压器的冷却装置应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.风扇的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护;
3.1.4变压器应按下列规定装设温度测量装置: a.应有测量顶层的温度计(柱上变压器可不装),无人值班变电站内的变压器应装设指示顶层最高值的温度计; b.干式变压器应按制造厂的规定,装设温度测量装置。 3.2有关变压器运行的其它要求 3.2.1变压器应有铭牌,并标明运行编号和相位标志。 3.2.2变压器在运行情况下,应能安全地查看顶层温度。 3.2.3室内安装的变压器应有足够的通风,避免变压器温度过高。 3.2.4变压器室的门应采用阻燃或不燃材料,并应上锁。门上应标明变压器的名称和运行编号,门外应挂“止步,高压危险”的标志牌。 3.3技术文件 3.3.1变压器投入运行前,应保存好技术文件和图纸。 a.制造厂提供的说明书、图纸及出厂试验报告; 3.3.1.2检修竣工后需交: a.变压器及附属设备的检修原因及检修全过程记录; 3.3.2每台变压器应有下述内容的技术档案: a.检修记录; b.预防性试验记录; c.变压器保护和测量装置的校验记录; 4变压器运行方式 4.1一般运行条件 4.1.1变压器的运行电压一般不应高于该运行分接额定电压的105%。对于特殊的使用情况,允许在不超过110%的额定电压下运行。
专业:电子信息工程: 实验报告 课程名称:电机与拖动指导老师:卢琴芬成绩: 实验名称:单相变压器同组学生姓名:刘雪成李文鑫 一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填) 三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤 五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得 一、实验目的 1.通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。 2.通过负载实验测取变压器的运行特性。 二、预习要点 1.变压器的空载和短路实验有什么特点实验中电源电压一般加在哪一方较合适 2.在空载和短路实验中,各种仪表应怎样联接才能使测量误差最小 3.如何用实验方法测定变压器的铁耗及铜耗。 三、实验项目 1.空载实验 测取空载特性U0=f(I0), P0=f(U0)。 2.短路实验 测取空载特性U K=f(I K), P K=f(U K)。 3.负载实验 (1)纯电阻负载 保持U1=U1N, cos φ2=1的条件下,测取U2=f(I2)。 四、实验线路及操作步骤 1.空载试验
实验线路如图3-1所示,被试变压器选用DT40三相组式变压器,实验用其中的一相,其额定容量P N=76W,U1N/ U2N=220/55V,I1N/I2N=0.345/1.38A。变压器的低压线圈接电源,高压线圈开路。接通电源前,选好所有电表量程,将电源控制屏DT01的交流电源调压旋钮调到输出电压为零的位置,然后打开钥匙开头,按下DT01面板上“开”的按钮,此时变压器接入交流电源,调节交流电源调压旋钮,使变压器空载电压U0=1.2 U N,然后,逐次降低电源电压,在1.2~0.5U N的范围内,测取变压器的U0、I0、 P0共取6-7组数据,记录于表2-1中,其中U=U N的点必测,并在该点附近测的点应密些。为了计算变压器的变化,在U N 以下测取原方电压的同时,测出副方电压,取三组数据记录于表3-1中。 图3-1 空载实验接线图 COSφ2=1 U1= U N= 220 伏
大学电气信息学院 实验报告书 课程名称:电机学 实验项目:三相变压器的空载及短路实验专业班组:电气工程及其自动化105,109班实验时间:2014年11月21日 成绩评定: 评阅教师: 电机学老师:曾成碧 报告撰写:
一、实验目的: 1 用实验方法求取变压器的空载特性和短路特性。 2 通过空载及短路实验求取变压器的参数和损耗。 3 计算变压器的电压变化百分率和效率。 4掌握三相调压器的正确联接和操作。 5 复习用两瓦特法测三相功率的方法。 二.思考题的回答 1.求取变压器空载特性外施电压为何只能单方向调节?不单方向调节会出现什么问题? 答:因为当铁磁材料处于交变的磁场中时进行周期性磁化时存在磁滞现象。如果不单方向调节变压器外施电压,磁通密度并不会沿原来的磁化曲线下降,所以会影响实验结果的准确性。 2.如何用实验方法测定三相变压器的铜、铁损耗和参数?实验过程中作了哪些假定? 答:变压器的空载实验中认为空载电流很小,故忽略了铜耗,空载损耗近似等于变压器铁耗Fe P P ≈0,同时忽略了绕组的电阻和漏抗。空载时的铁耗可以直接用两瓦特法测得,根据公式2 003/I P r m ≈可以求得励磁电阻,由003/I U Z m ≈可
以求得励磁阻抗,由2 2 k m m r Z X -=可以求得励磁电抗值。 在变压器的短路实验中,由于漏磁场分布十分复杂,故在T 形等效电路计算时,可取k x x x 5.0'21==σσ,且k r r r 5.0'21==。同时由于外加电压低,忽略了铁耗,故假设短路损耗等于变压器铜耗。短路损耗k P 可直接由两瓦特法测得,有公式 k k k I P r 2/=可得k r ,k k k I U Z 3/=,故k k k r Z x 22-=。 3.空载和短路实验中,为减小测量误差,应该怎样联接电压接线?用两瓦特表法测量三相功率的原理。 答:变压器空载实验中应当采用电流表接法。因为空载实验测量的是励磁阻抗,阻抗值较大,若采用电流表外接法,电压表会有明显的分流作用,从而产生较大的误差。 变压器短路实验应当采用电流表外接法。因为短路实验中测量的是漏阻抗,阻抗值较小,若采用电流表接法,会产生明显的分压作用,导致测量不准确。 4.变压器空载和短路实验时,应注意哪些问题?一般电源应接在哪边比较合适?为什么? 答:在做变压器空载实验时,为了便于测量同时安全起见,应当在变压器低压侧加电源电压,让高压侧开路。在实验过程中应当将激磁电流由小到大递升到1.15N U 左右时,只能一个方向调节,中途不得有反方向来回升降。否则,由于铁芯的磁滞现象,会影响测量的准确性。 在做变压器短路实验时,电流较大,外加电压很小,为了便于测量,通常在
变压器运行维护规程 1 ?主题内容与适应范围 1.1本规程给出了设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 1.2本规程适用于变压器运行管理。 2?引用标准 DL/T572- 95电力变压器运行规程 GB/T15164油浸式电力变压器负载导则 3 ?设备规范(见表1) 表1主变压器运行参数
4 ?主变正常运行与维护 4.1 一般运行条件 4.1.1主变运行中的顶层油温最高不允许超过95C,为防止变压器油质劣化过速, 正常运行时,顶层油温不宜超过85C。 4.1.2主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。 4.1.3主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。 4.1.4主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 4.2主变周期性负载的运行 4.2.1主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。 4.2.2主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的1.5倍, 且主变顶层油温不允许超过105C。 4.2.3当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 4.3主变短期急救负载的运行 4.3.1主变短期急救负载下运行时,急救负载电流(标么值)不得超过额定值的1.8倍, 且主变顶层油温不允许超过115C ,运行时间不得超过半小时。 4.3.2当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 4.3.3在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。 4.4主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍。 4.5短路电流的持续时间不超过下表之规定
四川大学电气信息学院 实验报告书 课程名称:电机学 实验项目:三相变压器的空载及短路实验专业班组:电气工程及其自动化105,109班实验时间:2014年11月21日 成绩评定: 评阅教师: 电机学老师:曾成碧 报告撰写:
空载时的铁耗可以直接用两瓦特法测得,根据公式2 003/I P r m ≈可以求得励磁电阻,由003/I U Z m ≈可以求得励磁阻抗,由2 2 k m m r Z X -=可以求得励磁电抗值。 在变压器的短路实验中,由于漏磁场分布十分复杂,故在T 形等效电路计算时,可取k x x x 5.0'21==σσ,且k r r r 5.0'21==。同时由于外加电压低,忽略了铁耗,故假设短路损耗等于变压器铜耗。短路损耗k P 可直接由两瓦特法测得,有公式k k k I P r 2/=可得k r ,k k k I U Z 3/=,故k k k r Z x 22-=。 3.空载和短路实验中,为减小测量误差,应该怎样联接电压接线?用两瓦特表法测量三相功率的原理。 答:变压器空载实验中应当采用电流表内接法。因为空载实验测量的是励磁阻抗,阻抗值较大,若采用电流表外接法,电压表会有明显的分流作用,从而产生较大的误差。 变压器短路实验应当采用电流表外接法。因为短路实验中测量的是漏阻抗,
课程名称:电机与拖动指导老师:卢琴芬成绩: 实验名称:单相变压器同组学生:雪成文鑫 一、实验目的和要求(必填)二、实验容和原理(必填) 三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤 五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得 一、实验目的 1.通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。 2.通过负载实验测取变压器的运行特性。 二、预习要点 1.变压器的空载和短路实验有什么特点?实验中电源电压一般加在哪一方较合适? 2.在空载和短路实验中,各种仪表应怎样联接才能使测量误差最小? 3.如何用实验方法测定变压器的铁耗及铜耗。 三、实验项目 1.空载实验 测取空载特性U0=f(I0), P0=f(U0)。 2.短路实验 测取空载特性U K=f(I K), P K=f(U K)。 3.负载实验 (1)纯电阻负载 保持U1=U1N, cos φ2=1的条件下,测取U2=f(I2)。 四、实验线路及操作步骤 1.空载试验 实验线路如图3-1所示,被试变压器选用DT40三相组式变压器,实验用其中的一相,其额定容量P N=76W,U1N/ U2N=220/55V,I1N/I2N=0.345/1.38A。变压器的低压线圈接电源,高压线圈开路。接通电源前,选好所有电表量程,将电源控制屏DT01的交流电源调压旋钮调到输出电压为零的位置,然后打开钥匙开头,按下DT01面板上“开”的按钮,此时变压器接
入交流电源,调节交流电源调压旋钮,使变压器空载电压U0=1.2 U N,然后,逐次降低电源电压,在1.2~0.5U N的围,测取变压器的U0、I0、 P0共取6-7组数据,记录于表2-1中,其中U=U N的点必测,并在该点附近测的点应密些。为了计算变压器的变化,在U N以下测取原方电压的同时,测出副方电压,取三组数据记录于表3-1中。 图3-1 空载实验接线图 COSφ2=1 U1= U N= 220 伏 2.短路实验:
变压器实验报告汇总
 3.空载和短路实验中,为减小测量误差,应该怎样联接电压接线?用两瓦特
单相变压器实验报告 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
单相变压器实验报告学院:电气工程学院 班级:电气1204班 姓名:卞景季 学号: 组号: 22 一、实验目的 通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。 通过负载实验测取变压器的运行特性。 二、实验预习 1、变压器的空载和短路实验有什么特点实验中电源电压一般加在哪一方较合适 答:空载试验的电压一般加在低压侧,因为低压侧电压低,电流大,方便测量。短路试验就是负载实验,高压加,低压短路,得到试验数据。 2、在空载和短路实验中,各种仪表应怎样联接才能使测量误差最小 答:在量程范围内,按实验要求电流表串联、电压表并联、功率表串联(同相端短接)。 3、如何用实验方法测定变压器的铁耗及铜耗。 答:空载实验所测得的功率为铁耗,短路实验所测得的功率为铜耗。 三、实验项目 1、空载实验 测取空载特性U 0=f(I ),P =f(U ) , cosφ =f(U )。 2、短路实验 测取短路特性U K =f(I K ),P K =f(I K ), cosφ K =f(I K )。 四、实验方法1
2、屏上排列顺序 D33、DJ11、 3、空载实验 (1相组式变压器DJ11U 1N /U 2N =220/55V ,I 路。 (2 (3范围内,测取变压器的U 0、I 0、P 0。 (4)测取数据时,U=U N 点必须测,并在该点附近测的点较密,共测取数据7-8组。记录于表3-1中。 (5)为了计算变压器的变比,在U N 以下测取原方电压的同时测出副方电压数据也记录于表3-1中。 表4、短路实验 (1)按下控制屏上的“停止”按钮,切断三相调压交流电源,按图3-2接线(以后每次改接线路,都要关断电源)。将变压器的高压线圈接电源,低压线圈直接短路。 图3-2 短路实验接线图 (2)选好所有测量仪表量程,将交流调压器旋钮调到输出电压为零的位置。 (3)接通交流电源,逐次缓慢增加输入电压,直到短路电流等于 为止,在~I N 范围内测取变压器的U K 、I K 、P K 。 (4)测取数据时,I K =I N 点必须测,共测取数据6-7组记录于表3-2中。实验时记下周围环境温度(℃)。 X
小区变压器运行管理规程 小区变压器运行管理规程 1.0目的 让所有管理或操作本设备的人了解相关规定,为设备的正常运行提供帮助。 2.0适用范围 电力变压器。 3.0管理职责 3.1工作负责人:工程主管。 3.2值班电工按规定巡查设备,并填写《变压器运行记录表》。 4.0内容 4.1值班电工应每两小时巡视一次变压器,并记录变压器电压、电流、绕组温度,分析各运行参数是否正常;观察变压器外观、汇流排接头无异常变色、烧焦、闪烁情况;变压器无异常声响及气味.发现异常应立即报告相关主管人员处理,并做好相关记录。 4.2运行中变压器的电流不得超过其额定值;变压器的绕组温度不得超过+95℃,三相负荷力求平衡,偏差不允许超过25%。变压器输出电压必须保持在额定值的±10%以内。 4.3久置不用的变压器投入运行前应进行全面检查,紧固各联接部位、电缆端头、汇流排接头处螺丝;清除各部位积尘;摇测变压器高低压绕组的对地绝缘,高压绕组选择2500V摇表,低压绕组选择500V摇表,其阻值应符合相关规定。 4.4新投运或维修、保养后投运的变压器,应适当增加巡视次数,严密监视变压器的运行状态,如有异常应立即处理或报告相关主管人员处理。 4.5变压器停、送电操作规程 4.5.1变压器停、送电操作应严格遵守变压器安全操作规程。 4.5.2变压器停电操作顺序为:先断开低压侧馈电断路器,然后断开高压侧负荷开关,验明无电后合上接地开关。 4.5.3变压器送电前,应按相关规定检查变压器,确认无任何异常情况并具备送电条件后,才能进行送电操作。 4.5.4变压器送电顺序为:先断开高压侧接地开关,然后进行三次冲击合闸,如无异常,则合上高压负荷开关,再合上低压侧馈电断路器,最后合上各分路断路器向负载供电。 感谢您的阅读!
电力变压器运行规程 1.内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器,电抗器、消弧线圈、调压器等同类设备可参照执行。国外进口的电力变压器,一般按本规程执行,必要时可参照制造厂的有关规定。 2 引用标准 GB1094.1~1094.5 电力变压器 GB6450 干式电力变压器 GB6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T15164~1994 油浸式电力变压器负载导则 GBJ148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 DL400 继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7 电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8 电力设备接地设计技术规程 SDJ9 电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2 变电所设计技术规程 DL/T573—95 电力变压器检修导则 DL/T574—95 有载分接开关运行维修导则 3 基本要求 3.1 保护、测量、冷却装置 3.1.1 变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 3.1.2 油浸式变压器本体的安全保护装置、冷却装置、油保护装置、温度测量装置和油箱及附件等应符合GB6451的要求。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.3 变压器用熔断器保护时,熔断器性能必须满足系统短路容量、灵敏度和选择性的要求。分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点必须直接接地。 3.1.4 装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。 3.1.5 变压器的冷却装置应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时,应自动投入备用电源并发出音响及灯光信号; c.强油循环变压器,当切除故障冷却器时应发出音响及灯光信号,并自动(水冷的可手动)投入备用冷却器; d.风扇、水泵及油泵的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护;应有监视油泵电机旋转方向的装置; e.水冷却器的油泵应装在冷却器的进油侧,并保证在任何情况下冷却器中的油压大于水压约0.05MPa(制造厂另有规定者除外)。冷却器出水侧应有放水旋塞; f.强油循环水冷却的变压器,各冷却器的潜油泵出口应装逆止阀; g.强油循环冷却的变压器,应能按温度和(或)负载控制冷却器的投切。 3.1.6 变压器应按下列规定装设温度测量装置:DL/T 572—95 a.应有测量顶层油温的温度计(柱上变压器可不装),无人值班变电站内的变压器应装设指示顶层油温最高值的温度计;
变电站电气工程质量强制性条文执行记录表(DOC 37页)
附录 E (规范性附录) 变电站电气工程质量强制性条文执行记录表 电力变压器施工质量强制性条文执行记录表 表E.1 工程名 称施工单 元 施工单 位项目经 理 执行标 准《电气装置安装工 程电力变压器、油浸 电抗器、互感器施工 及验收规范》 GBJ148-1990 检查项 目 电力变压器 强制性条文执行内 容 执行情 况 相关资料 第2.3.2条 当含氧量未达到18%以上时,人员不得进入。现场监 控 变压器安装 检验报告 编号: 3
第2.7.1条 绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定试验合格后,方可注入变压器中。不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合使用前,必须做混油试验。油中微 量水份 测量 变压器油试 验报告 编号: 油中含 气量的 测量 色谱分 析 第2.10.2条 变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入运行。检查项目如下: 一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油。1、本体 进行检 查 主变压器 安装记录 编号: 3
2、冷却 装置及 附件检 查 3、整体 密封检 查 3
电力变压器施工质量强制性条文执行记录表表E1(续) 工程名 称施工单 元 施工单 位项目经 理 执行标 准《电气装置安装工 程电力变压器、油浸 电抗器、互感器施工 及验收规范》 GBJ148-1990 检查项 目 电力变压器 强制性条文执行内 容 执行情 况 相关资料 五、事故排油设施应完好,消防设施齐全。事故排 油及消 防设施 3
实验报告 课程名称: 电机与拖动指导老师: 实验名称:单相变压器同组学生姓名:刘雪成李文鑫 一、实验目得与要求(必填)????二、实验内容与原理(必填) 三、主要仪器设备(必填)??????四、操作方法与实验步骤 五、实验数据记录与处理??六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得 一、实验目得 1.通过空载与短路实验测定变压器得变比与参数。 2.通过负载实验测取变压器得运行特性。 二、预习要点 1.变压器得空载与短路实验有什么特点?实验中电源电压一般加在哪一方较合适? 2。在空载与短路实验中,各种仪表应怎样联接才能使测量误差最小? 3.如何用实验方法测定变压器得铁耗及铜耗。 三、实验项目 1.空载实验 测取空载特性U0=f(I0),P0=f(U0)。 2.短路实验 测取空载特性UK=f(I K),P K=f(UK)。 3.负载实验 (1)纯电阻负载 保持U1=U1N, cosφ2=1得条件下,测取U2=f(I2)。 四、实验线路及操作步骤 1、空载试验 实验线路如图3-1所示,被试变压器选用DT40三相组式变压器,实验用其中得一相,其额定容量PN=76W,U1N/ U2N=220/55V,I1N/I2N=0。345/1。38A.变压器得低压线圈接电源,高压线圈开路。接通电源前,选好所有电表量程,将电源控制屏DT01得交流电源调压旋钮调到输出电压为零得位置,然后打开钥匙开头,按下DT01面板上“开”得按钮,此时变压器接入交流电源,调节交流电源调压旋钮,使变压器空载电压U0=1.2 UN,然后,逐次降低电源
电压,在1。2~0.5U N得范围内,测取变压器得U0、I0、P0共取6-7组数据,记录于表2-1中,其中U=U N得点必测,并在该点附近测得点应密些。为了计算变压器得变化,在U N以下测取原方电压得同时,测出副方电压,取三组数据记录于表3-1中.
220kV大型电力变压器局放试验及分析 发表时间:2019-09-18T09:12:42.383Z 来源:《电力设备》2019年第7期作者:任宇超 [导读] 摘要:局部放电测量是变压器试验中最重要的项目,也是决定电网的是否能安全稳定运行的基础和保障。 (国网山西省电力公司运城供电公司山西运城 044000) 摘要:局部放电测量是变压器试验中最重要的项目,也是决定电网的是否能安全稳定运行的基础和保障。文章阐述了电力变压器局部放电现象产生的危害及原因,并对局放试验的试验要求、试验原理等进行了相关论述。 关键词:220kV大型电力变压器;局放试验 L/T596《电力设备预防性试验规程》要求进行局部放电测量。多年来的实践表明,局部放电试验对变压器绝缘中微小缺陷的检测是非常灵敏的,也是非常有效的,在现场试验中得到了广泛的推广,为电力系统的安全稳定运行提供了有力的保障。 1变压器局部放电产生的原因 1.1绝缘内部的气隙 变压器的绝缘结构较为复杂,所使用的绝缘材料既有变压器油,又有绝缘纸板、层压木等,干式变压器中还有环氧树脂绝缘。众多的绝缘材料在生产或安装过程中难免会存在一些气隙,而这些气隙的存在就构成了电力变压器内部产生局部放电的重要原因。通常气体的来源主要有以下几方面: a)油浸变压器真空注油、油循环、静置工艺过程中由于值班人员疏忽,使真空机、滤油机控制不严,使真空度不满足工艺要求,循环、静置时间不够,变压器绝缘中存在残余气体,导致运行电压下发生局部放电。b)变压器内部绝缘使用的层压制品,包括层压绝缘纸板、电工层压木、层压玻璃布板等。由于生产企业对层压制品中气泡的危害性认识不足,或生产工艺不够完善,预浸坯料挥发物含量较高,使层压制品中残留气泡。对油浸变压器而言,由于真空注油真空度不高、注油后静放时间不够,层压制品中的气体没有把油完全置换出来,影响材料的绝缘性能。c)线圈在干燥工艺过程中真空度控制不好、干燥时间和温度不满足要求,导致干燥后的线圈中残留气体,造成变压器发生局部放电。d)固体绝缘变压器环氧树脂真空浇注工艺中由于真空度不够高、真空保持时间不够长,不能彻底脱气,使环氧树脂固化物中残存一些气体。在包裹绝缘的干式变压器中由于浸渍负荷绝缘材料和导线的膨胀系数存在差异,从而造成一些气隙。在运行过程中这些气体导致变压器局部放电。 1.2变压器结构缺陷。某些变压器在结构设计方面不够合理,绝缘结构中电场分布不均匀,从而造成特定部位的电场强度高于相应绝缘材料的起始游离电压水平产生局部放电。例如复合绝缘中介电系数相差较大,电场分布不均匀;筒式线圈层间电压选择偏高,段间距离偏小;出线结构布置不合理等,均会使变压器发生局部放电。另外设计选用的许用电场强度偏高也是产生局部放电的重要因素。 1.3材料方面的原因。变压器所使用的铜(铝)导线、铜(铝)箔表面不光滑,有毛刺,绝缘材料的电气性能不满足设计要求,起始游离电压偏低等。 1.4加工工艺控制不严格。变压器中所使用的金属部件如夹件等在加工过程中未能彻底消除毛刺;电屏蔽、磁屏蔽接地不良,高压引线装配时接触不好,产生悬浮电位;托板、角环等绝缘件未倒角或消除毛刺;绕组中导线和引线焊接部位处理不光滑,有尖角和毛刺;铁芯剪裁和叠装时形成毛刺等,均会造成电场集中,产生局部放电。 1.5变压器器身清洁度不够。由于生产过程中的金属微粒、油箱焊接是遗留的焊渣、生产环境的降尘都可能落入变压器绕组或器身中。对于油浸变压器,器身注油后油中的导电颗粒通过油循环流落到器身各处,如到达高场强处,则会引起局部放电。 2局部放电的测量 局部放电试验的目的是发现变压器结构和制造工艺、安装工艺的缺陷。 2.1现场局部放电试验的基本要求 电力行业标准DL/T474―2006《电力设备局部放电现场测量导则》中对电力变压器现场局部放电试验的相关要求进行了阐述。电力变压器现场局部放电试验通常使用电气法(脉冲电流法),主要测量的物理量为规定测量电压下的局部放电量和变压器局放的起始电压和熄灭电压。变压器局部放电试验的加压时间及步骤如图1所示。 图1变压器局部放电试验加压程序 t'=60 min(Um>300 kV)或t'=30 min(Um<300 kV);Um为变压器额定电压先试验电压升到U3(1.1 Um)下进行测量,保持5 min,然后试验电压升到U2(1.5Um),保持5 min汇总,接着试验电压升到U1,试验时间t=额定频率/试验频率×120s,最后电压降到U2下进行测量,保持时间30/60 min,电压降到U3读数。试验前应记录试验回路的背景噪声,其值应低于规定的放电量的50%。测量应在所有分级绝缘绕组的线端进行,自耦连接的一对绕组的线端应同时测量。在电压升至U2及由U2下降的过程中应记录起始、熄灭电压。 2.2试验电源的选择及原理接线图 变压器现场局放试验时施加的电压很高,最高电压达到了感应耐压值(大于1.5Um )。通常电力变压器在额定频率下,当电压大于110%额定电压时,铁芯趋于饱和,励磁电流将随电压增加急剧上升。根据电磁感应原理,感应电动势为: E=4.44 FNΦm 以感应电动势E增加时,欲保持磁通密度不变,必须相应地将频率提高。现场试验电源一般采用工频(50 Hz)的倍频或其他合适的中频电源。为了达到试验设备轻便、结构简单的目的,通常对变压器进行单相励磁、单相测量,励磁电压从变压器低压绕组施加。变压器局部放电试验的基本前提是生成中频电源,通常生成中频电源的方式有变频电源和发电机组两种,见图2和图3。
电力变压器(交接)试验记录 工程名称南京六合文化城博物 馆10/0.4KV变电所 电压等级10kV 试验地点现场 主变编号1#变压器接法Dyn11 试验日期2016.12.26 型式SCB11-800/10 电压比10000/400V 天气晴 出厂编号201603270 电流比46.2/1155A 额定容量800kV A 制造厂家镇江天力变压器 有限公司 制造年月2016.4 温湿度10℃/50% 一、绝缘电阻:试验用仪器:兆欧表ZC11D-10; 接线/项目高压对其它接地低压对其它接地绝缘电阻(2500V)2500MΩ2500MΩ 二、直流电阻:试验用仪器:直流电阻测试仪3395; 抽头位置 高压相别 ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦA-B(Ω)0.8855 0.8616 0.8380 0.8135 0.7894 / / B-C(Ω)0.8853 0.8613 0.8373 0.8133 0.7893 / / C-A(Ω)0.8856 0.8615 0.8375 0.8136 0.7896 / / 低压相别a-0 b-0 c-0 直流电阻0.0004962Ω0.0004996Ω0.0004940Ω三、变比:试验用仪器:变比测试仪6638; 抽头位置ⅠⅡⅢⅣⅤA-B +0.01 +0.02 +0.01 +0.01 +0.02 B-C +0.01 +0.02 +0.01 +0.01 +0.02 C-A +0.01 +0.01 +0.02 +0.01 +0.02 四、空载损耗、负载损耗 试验项目空载电流空载损耗负载损耗短路阻抗试验结果0.53% 1312W 7197W 6.09% 五、交流耐压:试验用仪器:高压试验变压器TSB; 接线/项目高压对其它接地低压对其它接地交流耐压(kV)28 1min 2.4 1min 六、结论(附注): 审核:李国东试验者:徐丽贺传斌日期:2016年12月26日 合格
大型电力变压器的感应耐压试验 摘要本文介绍了采用中频无刷发电机组,利用单相励磁法做感应耐压试验基本方法,通过给一台OSFPS7-120000/220电力变压器做感应耐压试验,详细阐述了其接线原理、步骤、试验电压的计算方法,以供从事高压试验工作的技术人员参考。 关键词大型电力变压器绝缘感应耐压励磁 一前言感应耐压试验对考核变压器的绝缘性能起到了很好的作用,其主要目的是:检查全绝缘变压器的纵绝缘;分级绝缘变压器的主绝缘及纵绝缘。GB1094—85明确规定感应耐压试验作为变压器出厂试验项目之一。 对于全绝缘变压器,可按图1的接线,施加两倍及两倍以上额定频率的两倍额定电压进行试验。 现在多数大型电力变压器,其中性点是降低绝缘水平的,如110KV、220KV级的变压器其中性点,分别为35 kV、110 kV,这种产品称为中性点分级绝缘的变压器。对于分级绝缘的变压器,其线圈是接成星型的,当线圈出线端相间达到试验电压(U s)时,其相对地的电压为(U s /√3 )。根据变压器设计的绝缘水平和试验标准的要求,分级绝缘的变压器,其相间及相对地的绝缘水平相同。因此不能用外施工频耐压试验变压器高压线圈线端的主绝缘,同样感应耐压试验也不能三相一起进行。对于分级绝缘的变压器,只能采用单相试验,分三次进行试验。为了满足试验电压的要求,一般要借助于辅助变压器或利用非被试相线圈支撑,来抬高相应的中性点电位,也就抬高了被试相线端电位,这样把感应耐压与交流工频耐压结合在一起进行。为此,要对被试品的结构进行分析,通过计算比较不同的接线方式,选用合适的接线方式。 本文所例举,是由于变压器的结构特殊性及试验设备的局限性(无合适的支撑变压器),利用非被试相支撑,又不能达到试验要求,因此,根据现有的设备与实际情况,采用了单相励磁,直接利用励磁电压支撑的方法进行感应耐压试验,满足了试验技术要求。 二试验方法与步骤
220kV大型电力变压器局放试验及分析 摘要:局部放电测量是变压器试验中最重要的项目,也是决定电网的是否能安 全稳定运行的基础和保障。文章阐述了电力变压器局部放电现象产生的危害及原因,并对局放试验的试验要求、试验原理等进行了相关论述。 关键词:220kV大型电力变压器;局放试验 L/T596《电力设备预防性试验规程》要求进行局部放电测量。多年来的实践 表明,局部放电试验对变压器绝缘中微小缺陷的检测是非常灵敏的,也是非常有 效的,在现场试验中得到了广泛的推广,为电力系统的安全稳定运行提供了有力 的保障。 1变压器局部放电产生的原因 1.1绝缘内部的气隙 变压器的绝缘结构较为复杂,所使用的绝缘材料既有变压器油,又有绝缘纸板、层压木等,干式变压器中还有环氧树脂绝缘。众多的绝缘材料在生产或安装 过程中难免会存在一些气隙,而这些气隙的存在就构成了电力变压器内部产生局 部放电的重要原因。通常气体的来源主要有以下几方面: a)油浸变压器真空注油、油循环、静置工艺过程中由于值班人员疏忽,使真 空机、滤油机控制不严,使真空度不满足工艺要求,循环、静置时间不够,变压 器绝缘中存在残余气体,导致运行电压下发生局部放电。b)变压器内部绝缘使用 的层压制品,包括层压绝缘纸板、电工层压木、层压玻璃布板等。由于生产企业 对层压制品中气泡的危害性认识不足,或生产工艺不够完善,预浸坯料挥发物含 量较高,使层压制品中残留气泡。对油浸变压器而言,由于真空注油真空度不高、注油后静放时间不够,层压制品中的气体没有把油完全置换出来,影响材料的绝 缘性能。c)线圈在干燥工艺过程中真空度控制不好、干燥时间和温度不满足要求,导致干燥后的线圈中残留气体,造成变压器发生局部放电。d)固体绝缘变压器环 氧树脂真空浇注工艺中由于真空度不够高、真空保持时间不够长,不能彻底脱气,使环氧树脂固化物中残存一些气体。在包裹绝缘的干式变压器中由于浸渍负荷绝 缘材料和导线的膨胀系数存在差异,从而造成一些气隙。在运行过程中这些气体 导致变压器局部放电。 1.2变压器结构缺陷。某些变压器在结构设计方面不够合理,绝缘结构中电场分布不均匀,从而造成特定部位的电场强度高于相应绝缘材料的起始游离电压水 平产生局部放电。例如复合绝缘中介电系数相差较大,电场分布不均匀;筒式线圈层间电压选择偏高,段间距离偏小;出线结构布置不合理等,均会使变压器发生局 部放电。另外设计选用的许用电场强度偏高也是产生局部放电的重要因素。 1.3材料方面的原因。变压器所使用的铜(铝)导线、铜(铝)箔表面不光滑,有 毛刺,绝缘材料的电气性能不满足设计要求,起始游离电压偏低等。 1.4加工工艺控制不严格。变压器中所使用的金属部件如夹件等在加工过程中未能彻底消除毛刺;电屏蔽、磁屏蔽接地不良,高压引线装配时接触不好,产生悬 浮电位;托板、角环等绝缘件未倒角或消除毛刺;绕组中导线和引线焊接部位处理 不光滑,有尖角和毛刺;铁芯剪裁和叠装时形成毛刺等,均会造成电场集中,产生 局部放电。 1.5变压器器身清洁度不够。由于生产过程中的金属微粒、油箱焊接是遗留的焊渣、生产环境的降尘都可能落入变压器绕组或器身中。对于油浸变压器,器身 注油后油中的导电颗粒通过油循环流落到器身各处,如到达高场强处,则会引起
电力变压器运行规程 中华人民共和国电力行业标准 DL/T 572—95 电力变压器运行规程 中华人民共和国电力工业部1995-06-29批准 1995-11-01实施 1 主题内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器,电抗器、消弧线圈、调压器等同类设备可参照执行。国外进口的电力变压器,一般按本规程执行,必要时可参照制造厂的有关规定。 2 引用标准 GB1094.1,1094.5 电力变压器 GB6450 干式电力变压器 GB6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T15164,1994 油浸式电力变压器负载导则 GBJ148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范DL400 继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7 电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8 电力设备接地设计技术规程 SDJ9 电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2 变电所设计技术规程
DL/T573—95 电力变压器检修导则 DL/T574—95 有载分接开关运行维修导则 3 基本要求 3.1 保护、测量、冷却装置 3.1.1 变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 3.1.2 油浸式变压器本体的安全保护装置、冷却装置、油保护装置、温度测量装置和油箱及附件等应符合GB6451的要求。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.3 变压器用熔断器保护时,熔断器性能必须满足系统短路容量、灵敏度和选择性的要求。分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点必须直接接地。 3.1.4 装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%,1.5%的升高坡度。 3.1.5 变压器的冷却装置应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时, 应自动投入备用电源并发出音响及灯光信号; c.强油循环变压器,当切除故障冷却器时应发出音响及灯光信号,并自动(水冷的可手动)投入备用冷却器; d.风扇、水泵及油泵的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护;应有监视油泵电机旋转方向的装置;