摘要:随着再生水回收利用技术的不断进步,其回收利用率也不断提升。人们对其供水安全的重视程度越来越高,它的供水安全直接影响到社会稳定及和谐。认识到再生水供水安全的重要性,并对供水安全采取相应措施,保证再生水水质,促进社会和谐,方便居民生活。

关键词:再生水;供水安全;对策

Abstract: with the recycled water recycling technology advances, the recycling also rise. It is about its water supply security the attention of more and more high, its water supply security directly affect social stability and harmony. To realize the recycled water water supply security, and the importance of water supply security to take measures to ensure that the recycled water water quality, promote social harmony, convenient life residents.

Keywords: renewable water; Water supply security; countermeasures

水资源匮乏是目前我国很多城市存在的共同现象,随着社会化进程不断加快,各行业迅速崛起,对水资源的需求越来越大。为了缓解缺水危机,需要对水源进行非传统的二次开发。作为最经济最具稳定性的再生水成了开发的主要路径。

1、建筑再生水概况

集中式、分散式是城市再生水回用的两种模式,共同组成城市的再生水系统。集中式又被称为城市再生水。规模比较大,城市污水厂将污水进行处理后,达到规定的水质标准,便可将再生水通过管道输送给各用户。建筑中水或建筑再生水是分散式模式的常用称谓。其规模比较小,中水水源来自建筑或小区的污水,经科学处理后继续在原地区循环使用。

2、建筑再生水供水安全的重要性.

建筑再生水除了应用于农业、工业外,还常用在城市小区绿化、居民住所的冲厕、景观补水、洗车、道路洒水等多种使用范围。按水质标准可将我国的再生水大体上分为生物学指标和物理学指标。物理学指标是一种人们可以通过视觉、味觉等直观感受的一类,容易被人们直接反应出来。而生物类是一种比较微观的不容易被人察觉的指标群,要经过一定的时间范围才能反应出其水质好坏。因此,生物学指标是人类健康影响的重要方面,再生水来源于对生活污水、洗涤、洗浴等,其水质的消毒是否达到国家规定要求,直接影响人们的生活。如果没有保证消毒合格,当用于景观、绿化、道路喷洒等,就会给社会和人们生活生命健康造成特别严重的负面影响。

最新卢沟桥再生水厂及再生水利用工程临时供水勾头专项施工方案

卢沟桥再生水厂及再生水利用工程临时供水勾头专项施工方案

卢沟桥再生水厂及再生水利用工程临时供水勾头专项施工方案 编制: 审批; 北京久安建设投资集团有限公司 2011年4月4日 目录

一、工程概况 (1) 二、施工部署 (1) 三、现场调查 (3) 四、勾头施工 (3) 五、安全施工注意事项 (5) 六、安全应急预案 (6) 6.1应急组织机构............ (6) 6.2伤员抢救措施............ (8) 6.3管沟坍塌倒塌事故应急措施 (8) 6.4起重吊装应急控制措施 (9) 6.5有毒有害气体涌出应急控制措施 (10) 6.6应急物资 (10) 6.7火灾应急措施 (10)

一、工程概况 卢沟桥再生水厂及再生水利用工程临时供水勾头主要工作为清水池西南角现况回用水管DN700与连接管DN1400连接勾头,中间增设12米DN700管道及一座蝶阀井,详见附图1。 二、施工部署 卢沟桥再生水厂及再生水利用工程临时供水勾头工序较复杂,施工难度大。施工时做好人员及进度计划安排,以确保快速、优质地完成工程。 2.1.施工人员组成 在北京久安建设投资集团有限公司统一领导下组织施工,勾头施工项目部主要负责人员如下: 项目经理:刘大江 生产经理:柳长亮 项目总工:简晋 设备安装负责人:边清檀 材料负责人:陈云 2.2.施工进度计划 根据现场实际情况及建设单位具体要求,本部制定本施工计划。详见附表:卢沟桥再生水厂及再生水利用工程临时供水勾头施工进度计划。 2.3.施工机械计划 施工机械的使用,按照卢沟桥再生水厂及再生水利用工程临时供水勾头施工计划的要求安排具体制定本部机械计划。

浅谈建筑中水处理系统

浅谈建筑中水处理系统 摘要:本文主要介绍了建筑中水系统的原水组成和中水处理工艺的选择 关键词:中水处理流程、中水处理工艺、 我国是一个严重缺水的国家,解决水资源短缺的主要办法有三种:节水、蓄水和调水。而节水是三者中最可行和最经济的。节水主要有两种手段:总量控制和再生利用。中水利用则是再生利用的主要形式,是缓解城市水资源紧缺的有效途径,是开源节流的重要措施,是解决水资源短缺的最有效途径,是缺水城市势在必行的重大决策。 中水,顾名思义,就是水质介于上水下水之间的,可重复利用的再生水,是污水经过处理后达到一定回用水质标准的水。虽然与自来水相比,中水的供应范围小,但在厕所冲洗、园林灌溉、道路清洁、洗车、景观用水、冷却设备补充水等方面,中水是自来水最好的代替者。今天我们就建筑中水的回用情况进行一下论述。 1、中水水源 中水的水源较广,但对建筑中水而言,其水源一般包括盥洗排水、沐浴排水、洗衣排水、厨房排水和厕所排水等。若考虑到处理费用和处理的难易程度,对其选用的先后顺序一般为:沐浴排水→盥洗排水→洗衣排水→厨房排水→厕所排水。 在进行建筑中水系统的设计时,应根据实际情况,集流一种或多种排水作为中水水源,常见组合有以下几种情况:①空调系统排水、盥洗排水和沐浴排水等,其污染程度较轻,称为优质杂排水,在设计时应优先选择其作为中水水源;②冲厕以外的生活排水组合,其污染程度中等,称为杂排水;③所有生活排水的总称,其污染程度最重,称为生活污水,其处理费用较高,工艺流程相对复杂。 2 、中水处理工艺及其流程 目前应用较多的中水处理工艺主要有混凝、沉淀、过滤、生物处理和活性炭吸附等。 处理工艺需根据原水水质的不同及回用水的用途不同采用某一工艺或某些工艺的 组合,常见的中水处理工艺流程有以下这些: 流程1: 原水→调节池→絮凝沉淀池→沉淀池→过滤→消毒; 流程2: 原水→调节池→一级生化处理→沉淀→过滤→消毒; 流程3: 原水→调节池→一级生化处理→沉淀→二级生化处理→沉淀→过滤→消毒; 流程4: 原水→调节池→厌氧处理→缺氧处理→好氧处理→沉淀→过滤→消毒; 流程5: 原水→调节池→生化处理→絮凝沉淀→过滤→活性炭吸附→消毒;

建筑再生水(中水)的供水安全

建筑再生水(中水)的供水安全 摘要:随着再生水回收利用技术的不断进步,其回收利用率也 不断提升。人们对其供水安全的重视程度越来越高,它的供水安全直接影响到社会稳定及和谐。认识到再生水供水安全的重要性,并对供水安全采取相应措施,保证再生水水质,促进社会和谐,方便居民生活。 关键词:再生水;供水安全;对策 abstract: with the recycled water recycling technology advances, the recycling also rise. it is about its water supply security the attention of more and more high, its water supply security directly affect social stability and harmony. to realize the recycled water water supply security, and the importance of water supply security to take measures to ensure that the recycled water water quality, promote social harmony, convenient life residents. keywords: renewable water; water supply security; countermeasures 中图分类号:p624.8文献标识码:a 文章编号: 水资源匮乏是目前我国很多城市存在的共同现象,随着社会化 进程不断加快,各行业迅速崛起,对水资源的需求越来越大。为了缓解缺水危机,需要对水源进行非传统的二次开发。作为最经济最具稳定性的再生水成了开发的主要路径。

中水系统的分类以及组成

中水系统的分类以及组成 中水系统按照其服务的范围不同,可分为:1.建筑物中水系统,2.小区中水系统 3.城镇中水系统。 中水系统的组成一般分为3类; 1.中水原水系统,2.中水处理系统,3.中水供水系统再生水的含义:再生水也是污水处理厂处理达标水,一般为二级处理,具有不受气候影响、不与临近地区争水、就地可取、稳定可靠、保证率高等优点。再生水即所谓“中水”,是沿用了日本的叫法,通常人们把自来水叫做“上水”,把污水叫做“下水”,而再生水的水质介于上水和下水之间,故名“中水”.再生水虽不能饮用,但它可以用于一些水质要求不高的场合,如冲洗厕所、冲洗汽车、喷洒道路、绿化等。再生水工程技术可以认为是一种介于建筑物生活给水系统与排水系统之间的杂用供水技术。再生水的水质指标低于城市给水中饮用水水质指标,但高于污染水允许排入地面水体的排放标准。 再生水是城市的第二水源。城市污水再生利用是提高水资源综合利用率,减轻水体污染的有效途径之一。再生水合理回用既能减少水环境污染,又可以缓解水资源紧缺的矛盾,是贯彻可持续发展的重要措施。污水的再生利用和资源化具有可观的社会效益,环境效益和经济效益,已经成为世界各国解决水问题的必选。 再生水的使用意义:从经济的角度看,再生水的成本最低,约为1~3元/吨,而海水淡化的成本约为5~7元/吨,跨流域调水的成本约为5~20元/吨。从环保的角度看,污水再生利用有助于改善生态环境,实现水生态的良性循环。 再生水是缓解水资源短缺的有效途径 据有关资料统计,城市供水的80%转化为污水,经收集处理后,其中70%的再生水可以再次循环使用。这意味着通过污水回用,可以在现有供水量不变的情况下,使城市的可用水量至少增加50%以上。世界各国无不重视再生水利用,再生水作为一种合法的替代水源,正在得到越来越广泛的利用,并成为城市水资源的重要组成部分。 再生水是实现水资源可持续利用的重要环节 水是城市发展的基础性资源和战略性经济资源,随着城市化进程和经济的发展,以及日趋严重的环境污染,水资源日趋紧张,成为制约城市发展的瓶颈。推进污水深度处理,普及再生水利用是人类与自然协调发展、创造良好水环境、促进循环型城市发展进程的重要举措。 国际上,对于水资源的管理目标已发生重大变化,即从控制水、开发水、利用水转变为以水质再生为核心的“水的循环再用”和“水生态的修复和恢复”,从根本上实现水生态的良性循环,保障水资源的可持续利用。

再生水案例

唐山排水公司两项再生水深度处理工程进展顺利 2007-11-20 中国水星消息(信息员杨大国)河北省唐山是排水公司加快再生水利用的硬件设施建设,强力推进污水资源化利用的进程,在《唐山市再生水利用管理暂行办法》正式实施一周年之际,该公司实施的北郊和西郊两项再生水深度处理工程进展顺利。目前,两个项目的主体工程和设备安装已经基本完工,正在进行通水调试。 北郊再生水深度处理工程2007年3月开工建设,规模为5万吨/日,采用“曝气生物滤池+高效纤维滤池”处理工艺,建成后主要为唐山发电总厂、唐钢等用户供应循环冷却补充水,以及为大城山公园提供绿化用水。西郊再生水深度处理工程2006年底建设,规模为6万吨/日,采用“曝气生物滤池+混合反应沉淀池+高效纤维滤池”处理工艺,建成后主要为西郊热电厂、丰南国丰钢铁公司、丰南贝氏体钢铁公司等用户供应循环冷却补充水。 再生水利用作为循环经济的新产业,是建设生态文明的重要途径。2006年11月颁布的《唐山市再生水利用管理暂行办法》,为唐山市的再生水利用提供了良好的法规环境。唐山排水公司始终坚持走科学发展和可持续发展之路,积极开发利用非传统水资源,有效节约并保护地下水,为唐山市发展循环经济,实现可持续发展做出了重要贡献。2005年以来,该公司本着“先工业后生活,先近后远,先大后小,先试点后推开”的原则,以污水处理厂为中心,以热电厂、钢铁厂或其他工业用水大户为主要辐射点,以绿化、洗车等为补充,将再生水的应用范围扩大到工业用水、河道景观用水和绿化用水三个方面,并积极开发洗车等生活杂用用水市场。到目前为止,该公司已建成再生水管网13.1公里,向唐山钢铁公司供应再生水2100多万吨,向流经市区西部的青龙河供应景观用水400多万吨,并向大城山公园和北虎绿地供绿化养护用水。该公司建设的两个再生水深度处理项目投入使用后,将形成11万吨/日的供水规模,再生水回用率达到30%,每年可增加4000万吨的新鲜水源,可多消减COD800吨,标志着唐山市的污水处理和再生水利用工作取得了突破性进展。唐山市也将成为河北省内首家再生水规模供水的城市,再生水深度处理工作和再生水利用率在全省领先。 与此同时,该公司的丰润和东郊再生水项目已经获河北省发改委核准立项。丰润再生水深度处理工程将于2008年开工建设,东郊再生水回用项目正在进行前期准备工作。届时,唐山市将具备17万吨/日的再生水深度处理能力,年供再生水可达到6205万吨。预计到2010年,唐山市的有效再生水回用率将达到51%。

建筑中水系统安装

(一)建筑中水系统安装 1、施工准备 (1)技术准备 (1)首先进行图纸审查,掌握图纸内容。 (2)根据工程内容了解管线、设备等所处空间附近的结构、土建、电气、通风空调等专业情况,进行充分沟通,看是否存在不合理、冲突的问题,如有这些问题,通过图纸会审或设计变更解决。 (3)根据图纸要求、工程内容确定应当采用的标准、规范、规程、标准图集等,包括质量、技术、安全、环保等方面,并配备至项目部。 (4)到当地政府建设部门了解相关要求,获取有关政府文件,并学习领会贯彻执行。 (5)到当地档案馆了解工程建设档案的相关要求并掌握。 (6)熟悉合同内容,根据会审过的图纸、工程实际情况、公司资源配备情况、标准、规范、规程、已审批的施工组织设计等编制详细的施工方案,并向上级报审,向业主及监理报批。内容应有相应的质量、技术、工期、安全、环保等措施。 (7)根据审批的施工方案对作业班组进行详细的技术交底、安全交底,交底应按分项工程进行,当面交底进行双向沟通,并书面签字。 (8)确定每个分项工程的检验批。 (2)材料要求 (1)工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应完好,并经监理工程师核查确认。 (2)所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代码。 (3)主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。

(3)施工组织及人员准备 (1)本专业应配备管道工程师、设备工程师、管道专业质量检验员、设备质量检验员、安全员等。 (2)项目部管理层应针对技术、质量、安全、成本等方面对施工人员进行书面交底。 (3)施工班组各工种应搭配合理,符合施工项目实际施工需要。 (4)本专业班组需要:管道工、钳工、电焊工、气焊工、起重工、机械操作工、油漆工、保温工等主要工种,各工种皆需持证上岗,特殊工种上岗还应持安全操作证、职业健康证等。 (5)班组人员进驻现场前,必须接受系统的培训教育---治安保卫教育、技术培训考核、安全教育、文明施工教育、环境保护教育等。 (6)由项目专业质量检查员组织班组人员进行检验批质量内部验收。 2、操作工艺 (1)中水原水管道系统安装 (1)中水原水管道系统宜采用分流集水系统,以便于选择污染较轻的原水。简化处理流程和设备,降低处理经费。 (2)便器与洗浴设备应分设或分侧布置,以便于单独设置支管、立管,有利于分流集水。 (3)污废水支管不宜交叉,以免横支管标高降低过多,影响室外管线及污水处理设备的标高。 (4)室内外原水管道及附属构筑物均应防渗漏,井盖应做“中”字标志。 (5)中水原水系统应设分流、溢流设施和跨越管,其标高及坡度应能满足排放要求。 (2)中水供水系统 中水供水系统主要依靠最后处理设备的余压供水系统、水泵加压供水系统和气压罐供水系统等。 (1)中水供水系统必须单独设置。中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连

给水及再生水管道工程方案

一、编制依据 1、贵安新区金马路道路建设工程(K8+700~K18+700)给水及再生水管道工 程施工图 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 3、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 5、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB500141-2008 6、《市政给水管道工程及附属设施》06MS201 7、贵州贵安水务有限公司给水排水管道施工规范及技术标准(初版) 二、工程概况 贵安新区金马路道路建设工程4标段给水管道工程(K13+040~K18+700),本工程道路全长,双侧布置给水管,单侧布置再生水管。管道总长20225m,其中球墨铸铁管长14053m,DN200球墨铸铁管长1245m,DN300球墨铸铁管长2350m,DN400球墨铸铁管长8848m,DN500球墨铸铁管长1610m;钢管总长6172m,其中D108×6钢管长766m,D219×8钢管长672m,D426×8钢管长3219m,D530×10钢管长599m。 管道敷设于人行道和车行道下部,埋设深度为管道设计管顶覆土保证,遇特殊情况,人行道下不小于,车行道下不小于。管径≤500mm槽底开挖宽度为管道外径两侧各加300mm,管径>500mm槽底开挖宽度为管道外径两侧各加400mm。 管材采用球墨铸铁管和钢管两种,接口形式为T型橡胶圈柔性接口;特殊位置采用钢管,接口形式为焊接,埋地钢管及其管件需加强级防腐剂。 消火栓布置按照《室外给水设计规范》GB50013-2006执行,两消火栓间隔不超过120m,型号采用SA100/65型室外地下式消火栓,并且井盖标明地下式消火栓字样。两个检修阀门之间间距保证不隔断5个以上的消火栓,阀门间高处设排气,地处设排水,排水管道就近引入市政雨水并且保证不受二次污染。 管道上的阀门均做检查井及井盖;所有阀门、伸缩器下方均按图集要求设置支墩。 本工程内容:沟槽开挖、管道、管件安装、阀门及消防栓安装、井室砌筑、

建筑中水回用及其存在的问题

建筑中水回用及其存在的问题 【论文摘要】建筑中水回用技术是解决当前某些缺水城市水资源危机的重要途径。本文在简要介绍建筑中水水源的基础上,通过分析前人试验和已建中水回用系统,从处理工艺的技术可行性和经济性可行性等方面出发,对建筑可用中水处理工艺进行了介绍,同时还对建筑中水回用存在的问题和发展趋势进行了分析。 【论文关键词】建筑中水中水回用中水处理工艺 0 概述 众所周知,我国淡水资源并不丰富,并且时空分布极不均匀,随着我国经济的迅速发展,人口的增加及工业化和城市化步伐的加快,城市用水量和污水排放量急剧增加,这更加剧了水资源的短缺和水环境的恶化,同时也带来许多城市环境问题,并制约了地区经济的发展[1]。 中水回用,是解决城市水资源危机的重要途径,也是协调城市水资源与水环境的根本出路[2],所谓中水,主要是指城市污水或生活污水经处理后达到一定的水质标准、可在一定范围内重复使用的非饮用杂用水,其水质介于上水与下水之间,是水资源有效利用的一种形式[3]。什么是低碳环保 1 中水水源 中水的水源较广,但对建筑中水而言,其水源一般包括盥洗排水、沐浴排水、洗衣排水、厨房排水和厕所排水等。若考虑到处理费用和处理的难易程度,对其选用的先后顺序一般为:沐浴排水→盥洗排水→洗衣排水→厨房排水→厕所排水[4]。 在进行建筑中水系统的设计时,应根据实际情况,集流一种或多种排水作为中水水源,常见组合有以下几种情况:①空调系统排水、盥洗排水和沐浴排水等,其污染程度较轻,称为优质杂排水,在设计时应优先选择其作为中水水源;②冲厕以外的生活排水组合,其污染程度中等,称为杂排水;③所有生活排水的总称,其污染程度最重,称为生活污水,由于其处理费用较高,且难处理,所以在设计时应尽量不采用其作为中水水源[5]。 就目前情况来看,我国现有的建筑中水回用系统采用的水源几乎都是优质杂排水或杂排水。 2 中水处理工艺 2.1 常用的中水处理工艺及其流程 目前应用较多的中水处理工艺主要有混凝、沉淀、过滤、生物处理和活性炭吸附等[6]。 处理工艺需根据原水水质的不同而采用某一工艺或某些工艺的组合[5],常见的中水处理工艺流程有以下这些: (1)对于优质杂排水,其处理工艺流程一般有: ①原水→毛发聚集器→调节池→微絮凝→过滤→消毒→中水; ②原水→毛发聚集器→调节池→混凝沉淀→消毒→出水; ③原水→毛发聚集器→调节池→微絮凝-过滤→微滤-超滤→消毒→出水。 (2)对于杂排水,其处理工艺流程一般有: ①原水→筛滤→调节池→微絮凝-过滤→活性炭吸附→微滤-过滤→消毒→出水; ②原水→筛滤→调节池→生物接触氧化或生物转盘→沉淀→过滤→消毒→出水。 (3)对于生活污水,其处理工艺流程一般有: ①原水→筛滤→调节池→水解酸化→生物接触氧化→沉淀→过滤→消毒→出水; ②原水→筛滤→调节池→生物接触氧化→沉淀→生物接触氧化→过滤→消毒→出水; ③原水→筛滤→调节池→生物接触氧化→沉淀→微絮凝-过滤→活性炭吸附→消毒→出水。

深圳市宝安区再生水系统管网详细规划

宝安区再生水系统管网详细规划 第一章综述 1.1 项目概述 1.2 规划区域解读 第二章水系统现状 2.1 供水系统分析 2.2 排水系统分析 2.3 水环境质量现状及目标 第三章再生水处理设施现状 3.1 城市污水再生处理设施及管网 3.2 分散污水再生处理设施 3.3 分散式河流水体水质改善设施 第四章再生水系统潜在用户调研 4.1 现状工业用水大户综述 4.2 工业再生水潜在用户调研与分析 4.3 企业污水再生回用典型案例 4.4 工业用地规划布局分析 4.5 城市杂用水潜在用户调研与分析 4.6 生态用水潜在用户调研与分析 4.7 地下水回灌的可行性分析 4.8 回用于水源水的可行性分析 第五章政策、规划和经验评述 5.1 相关政策评述 5.2 相关规划评述 5.3 经验借鉴 第六章再生水需求预测与厂站复核 6.1 工业再生水需求量预测 6.2 城市杂用水再生水用水量预测 6.3 生态用水需水量预测 6.4 宝安区再生水需求量预测综述 6.5 再生水需求预测复核 6.6 再生水厂站规模调校 第七章水质与工艺 7.1 相关再生水水质标准综述 7.2 再生水水质标准与污水处理厂水质对比分析 7.3 常用再生水处理工艺分析 7.4 再生水常用处理工艺经济参数分析 第八章再生水供水模式分析论证 8.1 再生水管网供水可行模式分析 8.2 供水模式论证 8.3 现阶段生态补水水质目标与处理工艺 8.4 宝安再生水水厂处理工艺推荐

8.5 再生水水厂投资控制 第九章再生水供水管网设计与优化 9.1 管网设计的基本参数 9.2 管网设计的基本原则 9.3 燕川市政再生水管网设计 9.4 沙井市政再生水管网设计 9.5 福永市政再生水管网设计 9.6 固戍市政再生水管网设计 9.7 市政再生水管网设计 9.8 观澜市政再生水管网设计 9.9 石岩市政再生水管网设计 9.10 市政再生水管网统计分析 9.11 河道补水再生水管网设计 9.12 管线综合协调 第十章再生水管网建设规划指引及再生水安全保障 10.1 再生水管网及附属设施建设规划指引 10.2 再生水供水安全保障 10.3 再生水管网管材选择 第十一章再生水管网近期建设和投资效益分析 11.1 市政再生水管网近期建设和投资分析 11.2 生态补水再生水管网近期实施和投资分析 11.3 实施效益展望 第十二章规划实施策略和保障措施 12.1 规划实施策略 12.2 政策保障措施 第一章综述 1.1 项目概述 1.1.1 项目背景 2009 年,宝安区委、区政府以科学发展观为统领,各项工作成效显著:实现生产总值2223 亿元,同比增长12.1%;税收总额356 亿元,增长9.3%;人均生产总值6.29 万元,增长10.5%;人均可支配收入2.72 万元,增长9%;万元生产总值电耗、水耗分别下降5%和8.8%。在经济建设取得巨大成就的同时,2010 年7 月1 日,宝安区迎来了特区外一体化发展的重大机遇。区委、区政府提出深入开展国家生态区创建:加快基础设施建设;全面提升市容环境;强化生态优先理念,实施治污保洁工程;加快茅洲河综合整治,逐步将新圳、西乡河整治为“不黑不臭”的景观河。 参考相关标准,国家生态园林城市要求城市污水处理率≥70%,再生水利用率≥30%,城市水环境功能区水质达标率100%。与生态园林城市的相关要求相比,宝安区现阶段仍有不小差距。 相比其他区域,宝安属于水源型缺水和水质型缺水严重的片区。为缓解水资源供需矛盾并改善水生态,区委、区政府高度重视再生水资源的开发利用工作,近年来已组织开展多项相关规划研究,基本确定再生水厂站的布局和规模;但已编制的规划研究深度尚不能有效指导再生水管网的规划、建设。 为抓住特区一体化建设机遇,高标准规划、高水平建设宝安区再生水管网,市规划和国土资

(完整版)建筑中水系统

第十二章建筑中水系统 一、建筑中水系统的任务 所谓“中水”,是相对于“上水(给水)”和“下水”(排水)而言的。建筑中水系统是指民用建筑或建筑小区使用后的各种污、废水,经处理回用于建筑或建筑小区作为杂用水。如用于冲厕、绿化、洗车等。 二、建筑中水系统的组成 1、中水原水系统 指确定为中水水源的建筑物原排水的收集系统。它分为污、废水合流系统和污、废水分流系统。一般情况下,推荐采用污、废水分流系统。 2、中水处理设施 ⑴预处理设施 化粪池:以生活污水为原水的中水系统,必须在建筑物的粪便排水系统中设置化粪池,使污水得到初级处理。 格栅:其作用是截流中水原水中漂浮和悬浮的机械杂质,如毛发、布头和纸屑等。 调节池:其作用是对原水流量和水质起调节均化作用,保证后续处理设备的稳定和高效运行。 ⑵主要处理设施 沉淀池:通过自然沉淀或投加混凝剂,使污水中悬浮物借重力沉降作用从水中分离。 气浮池:通过进入污水后的压缩空气在水中析出的微波气泡,将水中比重接近于水的微小颗粒粘附,并随气泡上升至水面,形成泡沫浮渣而去除。 生物接触氧化池:在生物接触氧化池内设置填料,填料上长满生物膜,污水与生物膜相接触,在生物膜上微生物的作用下,分解流经其表面的污水中的有机物,使污水得到净化。 生物转盘:其作用机理与生物接触氧化池基本相同,生物转盘每转动一周,即进行一次吸附一吸氧一氧化一分解过程,衰老的生物膜在二沉池中被截留。 ⑶后处理设施 当中水水质要求高于杂用水时,应根据需要增加深度处理,即中水再经过后处理设施处理,如过滤、消毒等。 消毒设备主要有加氯设备和臭氧发生器。

3、中水管道系统 ⑴中水原水集水系统是指建筑内部排水系统排放的污废水进入中水处理站,同时设有超越管线,以便出现事故,可直接排放。 ⑵中水供应系统:原水经中水处理设施处理后成为中水,首先流入中水贮水池,再经水泵提升后与建筑内部的中水供水系统连接,建筑物内部的中水供水管网与给水系统相似。 三、小区中水系统的组成 小区中水系统适用于缺水城市的小区建筑物、分布较集中的新建住宅小区和高层建筑群。 一、中水水源 1、中水水源的选择 中水水源一般为生活污水、冷却水、雨水等。医院污水不宜用作中水水源。优先选用优质杂排水,可按下列顺序进行取舍:冷却水、淋浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水、厕所排水。 2、中水供应对象 冲洗厕所用水、喷洒用水(喷洒道路、花草、树木)、空调冷却水(补给水)、娱乐用水(水池、喷泉)。 3、原排水水质与水量 洗脸、洗手、沐浴的排水比厨房排水和厕所排水污染程度低,为优质杂排水,应首先选用。 二、中水水质 基本要求 1、卫生上安全可靠:无有害物质,其主要衡量指标是大肠菌群指数、细菌总数、余氯量、悬浮物量、生化需氧量及化学需氧量。 2、外观上无使人不快的感觉:其主要衡量指标有浊度、色度、臭气、表面活性剂和油脂等。 3、不引起设备、管道等的严重腐蚀、结垢和不造成维护管理困难:其主要衡量指标pH值、硬度、蒸发残留物、溶解性物质等。

城市规划院供水及再生水规划指标2014版

各位同事: 今年9月曾给大家颁发了《关于使用新的供水及再生水规划指标的通知》,之后收到部分同志的反馈意见。经研究,对部分用水指标及指标适用范围进行了修改。现将修改后的《关于使用新的供水及再生水规划指标的通知》发给大家,并请大家删除之前的通知,以免混淆。 市政所 2014年10月21日

关于使用新的供水及再生水规划指标的通知 市政所各组、咨询公司市政部及城规中心市政部: 根据近几年实际发生的供水及再生水相关数据资料,结合相关规范,以及管理单位的实际运行情况和意见,并考虑未来城市建设的发展,经研究,所里已完成供水及再生水规划指标的调整工作,并对再生水规划水量计算方法及参数进行了修改。现将供水及再生水规划指标和计算方法发给大家,请大家自即日起按本规划指标和计算方法编制供水及再生水管道、泵站及水厂规划。 对于本次制定的规划指标和计算方法如有意见和建议,请及时提出,以便在下一步工作中修改完善。 另外,需水量这个词概念不清晰、不规范,以后改用用水量和供水量,其主要区别为供水量=用水量+管网漏失水量 再生水规划技术标准(指标及参数)详见附件1。供水单位建筑面积规划用水量指标详见附表1~附表3。再生水单位建筑面积规划冲厕用水量指标详见附表4~附表6。 特此通知 市政所 2014年9月24日

附件1:再生水规划技术标准—指标及参数 本技术标准适用于本市再生水中的市政杂用水用水量、供水量及管网平差计算。 1高日用水量 1.1高日用水量指标 1.1.1建筑冲厕 工业、仓储用地以用地面积为单位计算高日冲厕用水量,单位用地面积冲厕用水量指标 详见附表。 其他类型用地以建筑面积为单位计算高日冲厕用水量,单位建筑面积用水量指标详见附表。 备注:待研究用地以所在地区(整个新城或镇)的平均再生水用地指标计。 1.1.2绿化灌溉 绿地以用地面积为单位计算灌溉用水量。 单位绿地用地面积用水指标:公共绿地、小区附属绿地、道路红线内附属绿地采用20立方米/公顷占地面积·日,防护绿地采用10立方米/公顷占地面积·日。 备注a:小区附属绿地占地面积=建设用地面积*小区绿化率,无具体绿化率数据时一般按30%计算。 备注b:道路红线内附属绿地占地面积=道路用地面积*道路绿化率,无具体绿化率数据时按15%计。 1.1.3道路浇洒 道路以用地面积为单位计算浇洒用水量。 单位道路用地面积用水指标采用15立方米/公顷浇洒面积·日。 备注c:道路浇洒面积=道路用地面积*行车道占比率,无具体行车道占比率数据时按50%计。 1.2高日用水量 高日用水量=冲厕高日用水量+绿化高日用水量+道路浇洒高日用水量 2高日高时供水量 2.1高日供水量 2.1.1管网水漏失率 再生水供水管网漏失率取10%。 2.1.1高日供水量

再生水供水管理系统

-- 再生水供水管理系统 操作手册 北京博大水务有限公司 摘要 再生水供水管理系统,将再生水公司的主要业务,在计算机技术的支持下集合起来,对业务流程进行了最好的整合与规范。通过供水管理系统,可以很好的完成公司日常的数据输入、数据存储、统计数据、报表打印、决策支持工作,使再生水公司更好、更快、更高效的运营。 首先分析再生水公司供水管理系统的可行性,业务流程、数据流程、数据字典,在此基础上设计功能模块、输入输出及编码设计、数据库,并编写代码实现特定功能.本系统在完成信息的增、删、查、改等基本功能的同时,综合分析海量数据给出图表,便于管理者进行决策. 系统中能记录海量数据,进行人员信息的管理,主要业务数据的导入、修改、查询、删除,准确统计数据,处理数据,制作报表,为决策提供快速准确的支持。为企业节省大量的人力、物力,使企业变得精炼易控,运营高效、决策正确,从而更好的在当代社会健康长远的发展。 系统分析 系统整体规划 供水管理系统的整体规划将从以下方面阐述: (1)系统实施的硬件环境:本系统的开发在硬件CPU主频2。0G以上、内存1G、硬盘80G,即一台普通PC机. (2)系统的功能模块:根据实际需求,本系统需要有以下功能模块:系统的初始化模块:进行系统的登录、退出管理; 基本信息管理模块:对所需要的各方面信息,如公司抄表人员、水表信息、供

水站信息、用户信息等进行管理; 水表管理模块:在实际情况中,水表可能处于正常工作状态、暂时停用状态、永远停用状态、检修状态等,不同状态的水表在系统实施时有不同的处理办法; 主要业务模块:包括抄表与缴费,抄表员记录抄表数据,存入数据库,这是整个系统数据流的运转的开始,缴费员将收费情况输入数据库,是进行数据统计的前提。 信息查询模块:上述信息都输入系统后,针对具体需求,可进行查询,包括用户信息查询、水表信息查询、抄表统计分析、用水量分析、水费征收清册; 经济收益分析模块:本模块对一定时间段,或年度同期的经济收益进行比较,并进行经济任务完成情况分析。 系统的可行性分析 可行性研究是对系统进行全面分析,是使后续工作顺利进行的必要保证。可行性研究不仅涉及到信息系统的可能性,还包括必要性、合理性的研究。可行性研究一般需要从技术、经济、系统的运行和社会等方面进行综合分析,即技术可行性、经济可行性、运行可行性和社会可行性,下面结合再生水公司的实际情况给出开发本系统的可行性分析报告。 技术可行性 技术可行性是指在现有的技术条件下,能否实现本系统在开发过程中所遇到的技术。针对本系统而言,整个系统在设计以及实现过程中均能实现。具体内容如下:1)数据存储方面,本系统里面存在大量的数据,比如客户信息、水表信息、支线信息、总站信息、水费折扣率表、抄表人员信息、抄表数据、缴费数据等等,所有这些大量的信息存储必须依赖数据库,在此基础上将数据结构化存储起来.海量数据在成功存储的基础上,结构化的组织将大大增加数据库数据的简洁性,提高检索速度.在数据结构化方面本系统采用E-R图首先对系统进行建模,在此基础上减少表内的冗余信息,增强表之间的关联性。从而实现数据结构化、高效存储。因此整个系统在数据存储方面具有技术可行性。 2)整个系统开发过程中,尤其是分析与设计阶段,紧密联系再生水公司系统要

中水回用系统

中水回用系统 【导语】中水回用系统?就找西安华浦水处理设备有限公司,西安华浦水处理设备有限公司是一家专业从事中水回用系统的机构,公司专业从事各类中水回用系统服务,相信很多读者都会好奇中水回用系统的相关知识和信息,今天小编就为大家准备了关于中水回用系统的相关知识,希望能对大家有帮助: 一、中水处理系统概述: 中水又称之为“再生水”,是沿用了日本的叫法,通常人们把自来水叫做“上水”,把污水叫做“下水”,而中水的水质介于上水和下水之间,故名“中水”. 中水虽不能饮用,但它可以用于一些水质要求不高的场合,如冲洗厕所、冲洗汽车、喷洒道路、绿化、景观水、消防用水等。中水工程技术可以认为是

一种介于给水系统与排水系统之间的杂用供水技术。中水的水质指标低于城市给水中饮用水水质指标,但高于污水允许排入地面水体的排放标准。 由于中水处理成本相对降低,并能使污水资源化,有效保护生态水资源,因此近些年被广泛的应用,更得到国家的大力支持与推广。 二、工艺介绍: 按处理方法,中水处理工艺一般分为三种类型: 1、物理处理法,如膜滤法,适用于水质变化大的情况,它装置紧凑,容易操作,以及受负荷变动的影响小等特点。 2、物理化学法,如砂滤、活性碳吸附、浮选、混凝沉淀等,适用于污水水质变化较大的情况。特点是技术先进,结构紧凑,占地少,管理简单等。 3、生物处理法,如活性污泥法、接触氧化法、生物转盘法等。适用于有机物含量较高的污水。具有适应水力负荷变动能力强、产生污泥量小、维护管理容易等优点。 三、用途分类: 中水因用途不同有三种处理方式 1. 一种是将其处理到饮用水的标准而直接回用到日常生活中,即实现水资源直接循环利用,这种处理方式适用于水资源极度缺乏的地区,但投资高,工艺复杂; 2. 另一种是将其处理到非饮用水的标准,主要用于不与人体直接接触的用水,如厕所的冲洗,地面、汽车清洗,绿化浇洒,消防,工业普通用水等,这是通常的中水处理方式。

深圳市宝安区再生水系统管网详细规划

深圳市宝安区再生水系统管网详细规划 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

宝安区再生水系统管网详细规划 第一章综述 项目概述 规划区域解读 第二章水系统现状 供水系统分析 排水系统分析 水环境质量现状及目标 第三章再生水处理设施现状 城市污水再生处理设施及管网 分散污水再生处理设施 分散式河流水体水质改善设施 第四章再生水系统潜在用户调研 现状工业用水大户综述 工业再生水潜在用户调研与分析 企业污水再生回用典型案例 工业用地规划布局分析 城市杂用水潜在用户调研与分析 生态用水潜在用户调研与分析 地下水回灌的可行性分析

回用于水源水的可行性分析 第五章政策、规划和经验评述 相关政策评述 相关规划评述 经验借鉴 第六章再生水需求预测与厂站复核 工业再生水需求量预测 城市杂用水再生水用水量预测 生态用水需水量预测 宝安区再生水需求量预测综述 再生水需求预测复核 再生水厂站规模调校 第七章水质与工艺 相关再生水水质标准综述 再生水水质标准与污水处理厂水质对比分析常用再生水处理工艺分析 再生水常用处理工艺经济参数分析 第八章再生水供水模式分析论证 再生水管网供水可行模式分析 供水模式论证 现阶段生态补水水质目标与处理工艺 宝安再生水水厂处理工艺推荐

再生水水厂投资控制 第九章再生水供水管网设计与优化 管网设计的基本参数 管网设计的基本原则 燕川市政再生水管网设计 沙井市政再生水管网设计 福永市政再生水管网设计 固戍市政再生水管网设计 龙华市政再生水管网设计 观澜市政再生水管网设计 石岩市政再生水管网设计 市政再生水管网统计分析 河道补水再生水管网设计 管线综合协调 第十章再生水管网建设规划指引及再生水安全保障再生水管网及附属设施建设规划指引 再生水供水安全保障 再生水管网管材选择 第十一章再生水管网近期建设和投资效益分析 市政再生水管网近期建设和投资分析 生态补水再生水管网近期实施和投资分析 实施效益展望

再生水厂

再生水厂 再生水是指污水经适当处理后,达到一定的水质指标,满足某种使用要求,可以进行有益使用的水。和海水淡化、跨流域调水相比,再生水具有明显的优势。从经济的角度看,再生水的成本最低,从环保的角度看,污水再生利用有助于改善生态环境,实现水生态的良性循环。 再生水也是污水处理厂处理达标水,一般为二级处理,具有不受气候影响、不与临近地区争水、就地可取、稳定可靠、保证率高等优点。 再生水利用 再生水是城市的第二水源。城市污水再生利用是提高水资源综合利用率,减轻水体污染的有效途径之一。再生水合理回用既能减少水环境污染,又可以缓解水资源紧缺的矛盾,是贯彻可持续发展的重要措施。污水的再生利用和资源化具有可观的社会效益,环境效益和经济效益,已经成为世界各国解决水问题的必选。 中水,也称再生水,它的水质介于污水和自来水之间,是城市污水、废水经净化处理后达到国家标准,能在一定范围内使用的非饮用水,可用于城市景观和百姓生活的诸多方面。为了解决水资源短缺问题,城市污水再生利用日益

显得重视,城市污水再生利用与开发其他水源相比具有优势。首先城市污水数量巨大、稳定、不受气候条件和其它自然条件的限制,并且可以再生利用。污水作为再生利用水源与污水的产生基础上可以同步发生,就是说只要城市污水产生,就有可靠的再生水源。同时,污水处理厂就是再生水源地,与城市再生水用户相对距离近供水方便。污水的再生利用规模灵活,既可集中在城市边缘建设大型再生水厂,也可以在各个居民小区、公共建筑内建设小型再生水厂或一体化处理设备,其规模可大可小,因地制宜。 在技术方面,再生水在城市中的利用不存在任何技术问题,目前的水处理技术可以将污水处理到人们所需要的水质标准。城市污水所含杂质少于0.1%,采用的常规污水深度处理,例如滤料过滤、微滤、纳滤、反渗透等技术。经过预处理,滤料过滤处理系统出水可以满足生活杂用水,包括房屋冲厕、浇洒绿地、冲洗道路和一般工业冷却水等用水要求。微滤膜处理系统出水可满足景观水体用水要求。反渗透处理系统出水水质远远好于自来水水质标准。 国内外大量污水再生回用工程的成功实例,也说明了污水再生回用于工业、农业、市政杂用、河道补水、生活杂用、回灌地下水等在技术上是完全可行的,为配合中国城市开展城市污水再生利用工作,建设部和国家标准化管理委员会编制了《城市污水处理厂工程质量验收规范》、《污水再生利用工程设计规范》、《建设中水设计规范》、《城市污水水质》等污水再生利用系列标准,为有效利用城市污水资源和保障污水处理的质量安全,提供了技术数据。 一、经济可行性 城市污水采取分区集中回收处理后再用,与开发其它水资源相比,在经济上的优势如下: (1)比远距离引水便宜 城市污水资源化就是将污水进行二级处理后,再经深度处理作为再生资源回用到适宜的位置。基建投资远比远距离引水经济,据资料显示,将城市污水进行深度处理到可以回用作杂用水的程度,基建投资相当于从30公里外引水,若处理到回用作高要求的工艺用水,其投资相当于从40~60公里外引水。南水北调中线工程每年调水量100多亿立方米,主体工程投资超过1000亿元,基单位投资约3500~4000元/t。因此许多国家将城市中水利用作为解决缺水问题的选择方案之一,也是节水的途径之一,从经济方面分析来看是很有价值的。在美国,有300场、中国国际贸易中心、保定市鲁岗污水处理厂等几十项中水工程。实践证明,污水处理技术的推广应用势在必行,中水利用作为城市第二水源也是必然的发展趋势。 (2)比海水淡化经济 城市污水中所含的杂质小于0.1%,而且可用深度处理方法加以去除,而海水中含有3.5%的溶盐和大量有机物,其杂质含量为污水二级处理出水的35倍以上,需要采用复杂的预处理和反渗或闪蒸等昂贵的处理技术,因此无论基建费或单位成本,海水淡化都高于再生水利用。国际上海水淡化的产水成本大多在每吨1.1美元至2.5美元之间,与其消费水价相当。中国的海水淡化成本已降至5元左右,如建造大型设施更加可能降至3.7元左右。即便如此,

(完整版)建筑中水系统

第十二章建筑中水系统 12—1 建筑中水系统的任务及组成 一、建筑中水系统的任务 所谓“中水”,是相对于“上水(给水)”和“下水”(排水)而言的。 生物转盘:其作用机理与生物接触氧化池基本相同,生物转盘每转动一周,即进行一次吸附—吸氧—氧化—分解过程,衰老的生物膜在二沉池中被截留。 12—2中水水源及水质标准 一、中水水源 1、中水水源的选择 中水水源一般为生活污水、冷却水、雨水等。