4号换热站拆除方案
4号换热站拆除方案

高新热力4号换热站拆除工程

施工方案

编制人:

陕西建工集团第八建筑工程有限公司

2013年7月19日

第一章编制说明

第一节、编制原则

1、充分尊重发包方的利益和要求,积极响发包方有关安全、环保、质量、工期、技术、经济、合同等方面的规定;

2、体现本公司对该项目的重视,采用标准化、规范化、程序化的项目管理模式,并选派富有经验、高素质管理人员组建项目部。

3、根据现有资料和条件,充分考虑工期因素,从经济最合理的出发点进行编制,提供合理、完整、并且尽可能详细的施工组织设计;

4、根据现场勘察条件,制定完备的施工技术措施,达到质量、进度、安全、经济的最佳组合,建设精品工程。

第二节工程概况

1、工程名称:4号换热站拆除工程

2、建设地点:高新四路南段28号

3、工程项目施工类型:站内设备拆除,工艺管道拆除、阀门管件拆除、补水箱拆除等工程。

第三节工程工期

1、依据发包方要求,在施工条件满足的前提下,工程工期为10 天。

2、我们将根据工程总体进度要求作出详细的拆除工程总体及单项专业施工进度配套计划,包括劳动力计划、施工机具计划、设备外运计划等,并在实施过程中进行细化。

第四节总体目标

一、总体质量目标:工作一步到位,做事依据标准,严格检查验证,

满足合同规定。

二、安全文明施工目标:达到市级文明工地标准。

三、安全目标:事故为零。

第二章

第一节工程主要施工方法及施工方案施工前的准备工作该工程是换热站拆除工程,设备型号大,管道安装密集,部分设备拆除要注意成品保护,质量要求高,施工各环节不能有丝毫松懈和马虎,要求每一位职工要树立质量第一的意识,认真执行国家有关标准规定施工。

一、施工现场工长应收集以下技术资料:

a、编制依据中的规程、规范、质量、评定标准。

b、施工前要进行详细的安全技术交底。

二、施工机具的准备及现场布置:

a、根据机具配备表把机具运往现场。

b、作好三通一平,落实临时设施,整理好材料堆放场地。

d、到场准备使用的氧气乙炔瓶要分类分开放置,保证安全距离。第二节供热设备与管道拆除方案

一、保温材料拆除

大部分设备及管道表面被保温材料覆盖,需要进行拆除。管道保温为岩棉和铁片外包保温,须部分或全部拆除,根据管道吊装点及分段切割部位确定保温拆除范围,管道其他部位保温材料等到管道拆除后在地面拆掉。设备的保温部分直接清除,若不影响吊运可在设备

运输出换热站后再进行拆除。

二、管道及阀门等拆除

我方拟分段拆除,先拆除平台以上的部分,待平台上全部拆除完毕后再拆除部分平台以便继续利用平台拆除平台以下部分设备。

管道及阀门等拆除可以再利用的阀门可考虑先行拆除,拆除时先在设备房的梁上做固定支架,再将倒链悬挂于支架上,倒链的另一端用于稳固要拆除的阀门或管道,一切固定安全可靠后方可利用氧气乙炔割断,割断过程中必须要有专人进行过程监控,随时调整保证安全。割断后的阀门或管道利用倒链缓慢落至地面。

切割时宜以便于平板车便于叉起为宜。

三、设备及支撑结构拆除

换热器和分水器拆除时,先将设备外的保温材料拆除完毕后实施,先在罐体上方焊接拉钩,在利用设备上方的倒链将罐体悬挂,悬挂时必须在罐体两端同时固定,以免罐体拆除时发生倾斜,再拆除旧设备的基础部分,待基础拆除清理完毕后利用倒链将罐体缓慢落至地面,考虑运输及外运条件,需要将罐体再次进行分割,分割时宜以外出门尺寸70%为宜。

四、补水箱及支架拆除

补水箱拆除时需要搭设活动外架,利用氧气乙炔将水箱分块分片割断,割断时要注意钢板自然脱落,可在拟割断的钢板上先焊接挂钩,悬挂于倒链的挂钩上,以免坠落。

第三章施工项目管理组织机构

一、公司管理组织机构设计

公司派驻项目经理为本项目总负责人,并有专门负责工程技术、工程质量、工程安全的专业人员,协调作业的方法。为有效的对项目部实行控制、管理和服务,公司定期或不定期派出专业人员组成的检查组,到项目部进行业务检查和工作指导,以保证合同内容正常履行。

二、组织机构设置原则

针对换热站内施工的特点,本着精干高效、协调有力的原则,为确保履行合同,公司派出具有工程施工管理经验的项目经理一名以及施工员、安全员、材料员、预算员、质检员各一名,设置专业施工队伍,实施合同内容, 对项目的全过程实施组织管理。

第四章

第一节主要劳动力、机械设备安排及保证措施

1、劳动力计划安排:为保证工程工期,保证工程质量,我公司安排技术素质高的专业班组及配属的劳务施工队伍。电焊工:2 人,管工:6人,壮工:10 人。

劳动力保证措施:

(1)建立严格的用人机制。

(2)适当提高工人工资。

(3)定期进行专业培训,提高劳动力素质。

(4)施工任务重时适当提高工人补助,确保工人安心工作。

(5)与班组签订保证工期合同,严格按照奖惩制度执行。

第二节主要施工机械设备及进场计划

一、本工程机械设备配置原则

(1)根据换热站检修的施工特点,按各单项工程工作面和强度、施工方法等进行施工机械的配套选择,确保工程所需设备及时进场,满足施工组织设计,机械配置先进合理。

(2)考虑必要的施工机械能力储备系数,使其既能充分发挥生产效率,又能满足工程质量与施工强度的要求。

(3)选用的施工机械机动灵活、高效低耗、环保、运行安全可靠,其性能及工作参数满足工程设计、施工条件、施工方案等要求。

二、主要施工机械设备及进场计划表

平板车,1辆;汽车,1辆;电焊机,1台;电镐,1吧;倒链,2个;气割工具,2套。

三、所有机械设备在工程开工前全部进场完毕。

第五章

第一节成品保护措施

受限于施工场地的条件,我方拟整体拆除玻璃门和换热站的门,以便于平板车进入外运,在拆除门后需将门放于专用的安全场地,并掩盖保护,待门拆除完毕后,先用棉毡平铺于地板砖上三层,再在棉毡上方平铺一层木板,以保证施工现场的完整,待改造工程全部完毕后进行恢复两道门,做到原貌恢复。

第二节拆除设备的外运

为了响应甲方要求,需将拆除的设备运送至高新热力公司,装

车前要会同甲方一块在换热站清点设备并记录,装车时需将设备轻拿轻放,特别是精密仪器要单独存放,运送过程中要有专人跟车,以保证运送安全,到达甲方指定地点后要按照甲方要求把设备放置于指定位置并摆放整齐。

第六章

第一节质量、安全和文明施工目标及保障措施质量目标及保障措施(一)质量目标:确保优质工程。

(二、做好工程质量的基础管理工作

1、做好质量思想教育工作,使全体参与施工人员树立正确的质量观。以每个人的工作质量来保证工程项目的施工质量,坚持以“质量第一”的思想去组织和检验自己的工作。

2、做好技术业务培训工作,对全体施工人员进行质量法规和专业(工种)的培训。明确自己从事的工作与工程质量的关系,明确自己在保证工程质量方面应负的责任和应起的作用。

3、推进程序化、标准化、规范化工作

⑴程序化

1)施工管理程序化

a.审核,编制施工组织设计。

b.技术要求,质量标准交底。

c.上下道工序交接检验(含隐预检),在班组自检的基础上进行工程质量评定。

2)施工操作程序化

a.做好施工准备,科学安排施工工序。

b.按工艺要求顺序施工,做到边施工边自检.互检。

⑵标准化

1)施工管理标准化

a.以设计图纸、招标文件、变更洽商为技术指导依据,进行工程质量目标标准设计;

b.以建设部颁发的《工程质量检验评定标准》和招标文件为标准;

c.按技术要求选用合格的技术人员;

2)施工操作标准化

a.以设计图纸、招标文件、技术交底、变更洽商为施工依据;

b.以建设部颁布的《市政工程质量检验评定标准》为操作标准;

c.按专业工种选用合格的操作人员;

⑶规范化

1)施工管理规范化

a.按“工艺操作规程”指导施工;

b.按质量目标措施及其它质量管理制度管理施工;

c.工程语言规范化。任务书、交底、通知书、各种表格填写和签证,语言文字严密、清楚、准确,填写及时,项目齐全。

2)施工操作规范化

a.按“工艺操作规程”要求施工;

b.按质量目标措施及其它质量管理制度要求施工。

4、质量记录资料工作以技术、质量管理部门为中心,建立质量记录、

资料网络,设立专人负责资料管理工作,及时按 ISO9000 要求搜集、传递、整理、分类归档。

质量记录、资料的内容有:

⑴进入工地的各种原材料、成品、半成品的质量检查验收情况。

⑵施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、设计变更、隐蔽工程和有关工程质量的记录情况。

⑶上级部门以及业主和监理工程师的有关工程质量检查(含上级和现场监理检查)、历次质量的记录情况,质量事故调查(含不合格工程的原因调查)记录和处理情况。

⑷新材料、新技术、新工艺、新标准等信息收集整理情况。

(三)、工程质量岗位责任制

建立工程项目质量岗位责任制是工程质量的重要保证。专业工长对自己所属的工作全面负责,保证工程质量。

第二节安全目标及保障措施

安全目标:事故为零。

一、施工机械安全防护

1、基本安全要求

(1)施工人员必须经过相应部门组织的安全技术操作规程培训,考试合格后,持有效证件上岗。

(2)做好隔离防护措施,控制闲杂人员进入工地。

(3)进入工地施工人员,佩带安全帽等安全保护装置。

2、吊装机械施工安全起重机作业时,工作场地应平整、坚实;起重

回转半径范围内不得有障碍物,夜间作业要有充足的照明设备。起重机操作人员和指挥人员必须密切配合,指挥人员必须熟悉所指挥的起重机机械的性能,被吊物的实际重量;操作人员必须执行指挥人员的信号指挥。吊构件,吊挂时应平稳,应用卡环不得用挂钩。吊挂位置点要选在适当处或在标明的位置上,钢丝绳与被吊物的夹角应大于45 度。使用的钢丝绳必须有制造厂的质量合格证,钢丝绳的规程、直径、强度必须符合该型起重机的要求;卷筒上的钢丝绳应连接牢固,排列整齐,放出钢丝绳时,卷筒上必须保留三圈以上。钢丝绳不得打环、打结、弯折和有接头。

二、临时用电安全防护

1、临时用电必须符合供电局的有关安全运行规程。

2、电缆线沿地面敷设时,不得采用老化脱皮的电缆线,中间接头应牢固可靠,保持绝缘强度;不得承受拉力,过路处要穿管保护,电源必须设漏电保护装置。

3、必须坚持一机一闸用电和下班断电加锁的原则。

4、手持电动工具和单机回路的照明开关箱内装设漏电保护器,照明灯具的金属壳必须做接零保护。

5、施工现场临时用电定期进行检查。对检查不合格的线路设备要及时维修或更换,严禁带故障运行。

第三节文明施工的技术组织措施

文明施工是体现企业现场管理的一个重要标志。抓的得力,不但能保证施工人员的人身安全,还能通过安全文明施工,减免事故的发

生,减少材料的浪费,增产节约,充分体现企业的现场管理水平,所以抓好安全生产,保证施工区域内不发生任何事故,搞好文明施工,是一项必须重视的工作,为此特制定以下方案:

1. 严格执行国家行业标准和政府有关政策,安排专人专项负责周围安全、文明施工。

2.开工前开动员会,教育参加施工人员,遵纪守法、文明用语、挂牌施工,加强职业道德教育。

3.工地设置文明施工标语,设施工标牌,现场管理人员实行挂牌持证制度,佩戴统一设计制作的胸卡,坚守岗位。

4.施工人员要衣着干净整齐,禁止穿拖鞋、高跟鞋进入工地。5.用电设备、施工机械、由专人管理维护。

6.现场不仅要井然有序,施工材料要堆放整齐,场地及时清理,工完料清,严禁施工现场出现脏乱差现象。

7.夜间施工安排低噪音工序,在施工区内设置方便群众的通道,给过往车辆、群众提供尽可能的生活方便。

8.施工废弃物要及时清运出场,不用的材料及时退回仓库。

9.在施工范围内不得随意损坏周边建筑物及绿色植物,遇到影响施工的障碍物,及时与有关部门联系,妥善处理,否则将严肃处理肇事者。

一、施工现场防噪声污染的各项措施

1、施工时间控制:为避免影响施工周围居民的生活,所以严格控制作业时间,晚间不超过 20 时,早晨不早于 7 时,遇到特殊情况需

要连续作业时,尽量采取降噪措施,要事先做好周围群众的工作,而且应经甲方允许后方可施工;

2、施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度;加强现场人员防噪教育,增强防噪意识;减少人为噪音,增强人员防噪声扰民自觉意识;

第七章

第一节确保工期保障措施及施工进度计划控制工程总控计划

1、由总控计划编制相应施工计划。

根据总控计划制订阶段计划和月计划,由阶段和月计划制订周计划,再由周计划制订日计划,层层落实总控计划。

2、由各类计划保证总控计划实现。

形成以日计划保证周计划,周计划保证总计划。

3、计划实施过程中进行动态消项管理,检查和发现计划中的偏差,并及时进行调整和纠正,避免影响月计划、阶段计划,进而影响总控计划。

4、切实落实机电配套计划的实施,保证施工计划的进展和实现。

5、及时进行计划协调,避免工序、技术、作业面等矛盾而影响计划的实施。

6、对计划进行严格管理,建立相应奖惩制度,切实保证计划的实施效果。

7、为保证总控计划的实施,应制定以下配套计划:材料、设备送审、材料进场计划;施工机具使用计划;劳动力使用计划等。

第二节工程进度控制计划

我们根据本工程实际情况,派专人负责进度,并每日制定第二天的工作计划,发现未满足当日计划的及时采取措施增加劳动力或者加班保证工期顺利实现。

第三节工期保证措施

1、采用先进的施工技术,提高生产率

发挥企业集团优势,提供专业施工保证

(1)我们将充分选拔和调集具有同类型或大型施工经验的素质高、技术好、业务精、能力强的骨干力量组建项目管理班子;

(2)选素质好、技术能力强、有类似工程经验劳务队伍参加工程施工,并坚持考核上岗制度;

(3)配备充足的施工机具设备施工;

(4)设置适于本工程的项目管理机构及岗位,并建立健全各项制度,奖罚分明;

(5)实行工程总控体系模式,对工程工期进行整体和细部的控制。从“人、机、料、法、环”以上五方面,提供本公司资源上的优势,对本工程工期加以控制和保障。

换热站设备维护方案汇总

换热站设备维护方案汇总 The latest revision on November 22, 2020

换热站设备维护方案 各站设备经过上一个采暖期的运行,针对运行中存在的问题和各项设备配件磨损老化的问题,编制本维护方案。 编制依据:SB1612锅炉水质规程技术条件,GB50273—98热力工业炉设备安装规划,EJ/T81—98《供热管道工程技订规程》L03S001《给水与排水设备安装》DBJT14—7《采暖设备安装》以及其它参考资以及工艺要求。 主要编定以下几个方面维护方案:—、用电设备线路的维护,二、水泵的维护,三.伐门仪表的维护,四.水系统管路系统的维护。五其它设备的维护。 一、为保证安全可靠、优质和经济合理的用电,做好用电设备的维护,故障处理及检修是十分重要的。着重介绍电动机和配电线路的检修与维护。 A1、电动机的检修:异步电动机按其定子绕组的相数分为单相异步电动机;另一种是绕线异步电动机。二者之间主要区别是转子构造不同。 (一)电动机的运行检查①检查电源电压是否正常,对于380V电动机,电源电压不宜低于360V或高于400V。②检查线路的接线是可靠,熔断器的安装是否正确,熔丝有无损坏。③检查联轴器的连接是否牢靠,机组转动是否灵活,有无磨擦、卡住、窜动等不正常现象。④检查机组周围有无妨碍运行的杂物或易燃物品等。⑤对于新安装或长期停用电动机,在以上检查之前还应进行下列检查,〈1〉用兆欧表检查电动机绕组间和绕组对地的绝缘电阻。一般 380V电动机的绝缘电阻应大于0.5MΩ,否则应进行干燥处理;测试电动机绝缘的方法,测试前,应先将北欧表进行检验,即将兆欧表测方试编短路,并摇动兆欧手柄,看指针是否指在“0”位置;然后将测方式端断开,再摇动手柄,盾指针是否指在“∞”位置上,测方式是,要把兆欧表平置放稳,摇动手柄时能产生很高的电压,在兆欧表尚未停转或绕组尚未放电时,不可用手触摸设备的被测方试部分或进行拆线,以防触。〈2〉检查电动机轴承是否有油。如轴承缺油,应及用补足。一般(鼠)笼型电动机滚动轴承可采用钙钠基润滑脂,温热地带电动机滚动轴承可采用复合钙基润滑脂。〈3〉一台电动机的连续启动次数一般不宜超过3—5次,以防止启动设备电动机过热。〈4〉合闸后如果电动机不转或转速很慢,声音不正常时,应速拉闸查明原因,如检查电源电压是否正常。熔丝是否熔断,电动机引线是否松脱或断线,负载是否过重,被带动的机械是否有故障,电动机绕组是否断路或短路等。 A2、电动机维护的主要内容: ①应经常保持清洁,不允许有水滴,油滴或杂物落入电动机内部。 ②注意电动机的运行电流(负载电流)不得超过铭牌上规定的额定 电流。 ③注意电源、电压是否正常,一般电动机要求电源电压的变化不得 超过额定电压的±7%,三相电压的差别不得大于5%。 ④注意监视电动机的温升。监视温升是监视电动机运行状况的直接 可靠的办法,当电动机的电压过低,电动机过载运行,电动机两相绕线(缺相)运行,定子绕线短路时,都会使电动机的温度不正常地升高。 ⑤电动机运行时不应有磨擦声,尖叫或其他杂声,如发现有不正常 声音,应及时停车检查,消除故障后才可继续运行。

换热站安装施工方案(1)

城市风景·都市印象·15#楼 换热站施工方案 二零一一年十一月二十日 目录 一、工程概况; 二、工期及质量目标; 三、施工准备情况; 四、施工组织管理网络; 五、施工总体部署; 六、主要分部、分项施工方法; 七、针对本工程特点采用的特殊措施; 八、季节性施工措施; 九、质量保证措施; 十、工期保证措施; 十一、安全生产和文明施工措施; 十二、降低成本、提高经济效益措施; 十三、主要施工机械和工具、主要周转材料、劳动力安排一览表; 十四、施工进度计划; 十五、施工总平面布置图。 一、工程概况 本换热站设于城市xxxxxxxx楼地下室,站内设六台SECESPOL汽水热交换机组,分别为15#住宅楼,综合楼提供洗浴及供暖用热水,采暖热水供回水温度为85-60℃。空调热水温度为60-50℃。卫生热水温度60℃。热源为市政热网提供0.3Mpa饱和蒸汽以及换热站设备安装工程。1、工程主要内容:土建施工、机组设备安装、管道架空、地埋敷设、支架的制作安装、阀门及附件安装,管道检验,管道探伤,管道压力试验,管道防腐,管道吹扫、试运行、交付验收。

2、工程特点:工程焊接量较小,质量要求高,必须保证一次合格,避免产生返修现象。 二、工期及质量目标 1、工期目标:本工程项目要求工期为 82 工作日。投标单位施工进度计划目标按 82 日历天安排。 2、质量目标:合格,力争优良。 ⑴各分项工程质量合格率100%,优良率大于95%。 ⑵各分部工程质量优良率100%。 ⑶调试投运一次成功。三、施工 准备情况 ㈠现场平面布置及临时设施详见施工总平面布置图。 ㈡现场材料、设备的贮存保管,按本单位的管理制度执行。同时,配备相应管理人 员。 ㈢劳动力配备 1、各施工班组主要以专业工种人员形成建制,以专业施工人员为主,并配制一定 数量的辅助人员。本工程施工各阶段人员配备详见劳动力安排一览表和调配计划表(动 态图)。 2、为确保本工程的工期和质量目标,对下列各岗位、工种的上岗条件确定如下: ⑴各专业施工班长,应当有本专业施工10 年以上施工经验,并具有较强的施工组织领导能力。 ⑵特殊作业人员(电工、焊工、起重工等)都必须持有相应的资格证件,做到持证上岗。 ⑶质检员、材料(设备)员、安全员等施工管理人员必须持有有关部门颁发的资格证书,并熟悉本专业的专业技术方可上岗。 ⑷施工员必须持有相应的助理工程师以上技术职称方可上岗。 ㈣施工设备、机具配备:本安装工程施工用设备机具详见“主要施工机械和工具表”。 ㈤临时用电、用水 1、现场用电、用水根据招标单位意见,与线路临近单位相接。需编制专用的用电、用水方案。 2、现场设临时用电维护值班电工,以确保安全用电和用水工作。 ㈥熟悉施工现场、施工图纸

换热器检修方案

湖南瑞源石化股份有限公司换热器检修方案 编制: 审核: 批准: 会签: 安全: 湖南瑞源石化股份有限公司二〇一四年月日

一、概述 本公司于2014年3月中旬进行停工检修,在这次检修过程中,本装置内的所有换热器进行抽芯检修。因此大修换热器的数量较多、体积较大、检修的设备重量较重,检修时间紧,并需高度交叉作业,为确保换热器的检修优质、高速、安全顺利的完成,特编制本方案。 二、编制依据 《炼油厂换热器维护检修规程》SY21003-73; 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-99; 《化工工程建设起重施工规范》HGJ50201-2001; 《瑞源石化股份有限公司2014大修计划》 三、检修准备 1检修前,应根据检修计划会同保运单位相关主管人员一起到现场最终确定检修工作内容和计划工作量,熟悉现场的每一项检修内容的位置、工作量和检修难度,以便于做好各工种、各工序之间的工作协调。 2 根据检修计划内容,核实每项施工任务的具体位置和详细情况,对在检修时需要搭设脚 手架和使用吊车的任务逐项统计,列出有关脚手架搭设数量和吊车台班需求情况的明细表,落实施工手段用料和机具需用的数量。 3 要求保运单位准备好检修所需的检修施工机具和材料。 4 检修前,应向所有参加检修施工人员进行详细的技术交底,明确检修的工作内容、技术 要求、质量标准和时间要求。 5提前3天把螺栓螺纹喷涂松动剂或柴油等,以防检修拆卸时锈死。 四、施工步骤 1 对检修换热器进行搭设脚手架,拆除相关管线保温,拆除时应保持其完整,拆下的保温结构要编号,要保存好,便于恢复时使用。 2 工艺组对即将检修的换热器进行退料处理,直到采样合格。 3 联系保运单位人员带检修工具及吊车到现场,同时监护人员开具设备作业检修票到现场并让检修人员签字确认。 4 由监护人员监护并指导检修人员将换热器循环水管线进行断开及相关管线断开,必要的地方需要加盲板。 5 检修人员拆卸换热器管箱螺栓,然后由葫芦将管箱吊下,拆下的螺栓要保管好并标记,管箱要放支垫固定牢固。 6 开具吊车作业票及用电作业票,并由监护人员签字。 7 用吊车将抽芯机调至与换热器平行的地方,将抽芯机与换热器对正。然后用钢丝绳将换热器管束的耳朵与抽芯机相连。用抽芯机将换热器管束抽出。将抽芯机放置指定位置后,

换热站施工方案

仓安路小区换热站及庭院管网 施工方案 、工程概况: 本换热站热媒参数为90/65 C热水,由2台板式换热器供给,补充水采用 全自动组合式软化水装置处理后经补水泵补入拱热系统,采暖面积40000 平方米。主要设备有:板式换热器2 台、热水循环水泵2 台、补水泵2 台,软水器1套。换热站内管道安装主要有:工艺管道? 159*5约90米、 阀门及附件等的安装。外网为? 219*6约200米。 建设单位:石家庄市集中供热省直工程指挥部 设计单位:北方设计研究院 工程地点:红旗大街与仓安路交叉口 二、施工准备: 做好施工准备,为顺利施工创造良好条件。预算人员编制各专业施工预算,施工材料计划;施工技术人员审阅图纸和相关技术文件,编制施工技术方案;行政部门和项目经理部做好现场的生产、生活设施准备,施工材料机具按时进厂,开工前做好三通一平。 三、施工方法: 1 、施工验收标准: <<机械设备安装工程施工及验收通用规范>>JBJ23-96 <<工业金属管道工程施工及验收规范>>GB50235-97 <<城市供热管网工程施工及验收规范>>CJJ28-89 <<现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范>>GB50236-98 2、认真熟悉设计图纸、设备安装说明书:

1)、设备安装工程必须按施工图、设备技术文件、设备安装使用说明书、装配图进行施工。在施工中若发现问题需修改原设计,应及时提出建设性的修改建议,经过设计单位、甲方同意后,并出据设计变更,方可按 照修改后的设计施工。 2)、设备在安装过程中,应按自检、互检和专检相结合的原则,对每道工序进行检验和记录,并以这些记录作为工程验收的依据。对于隐蔽工程,必须在隐蔽前经检查合格,甲乙双方签字认可,方可隐蔽,并做好原 始记录。 3、设备开箱检查 在设备到货后,我方可配合甲方做好验收工作,并及时整理编号记录,设备开箱应在设备安装就位前进行,应尽量避免二次搬运前开箱,以免造成设备损坏或零部件丢失。易损设备如开箱检查后,对不能及时安装的,应将设备重新封好。开箱检查应有甲乙双方负责人参加,共同验收、 记录、并签字认可。 开箱要求: 1)、设备不受损坏,附件不被丢失。 2)、开箱前应由施工技术负责人事先查明设备型号、箱号、存放地点, 以免开错箱。 3)、检查时应确认设备型号、规格与设计相符,设备外观和保护包装是 否良好,如有缺陷、损坏和锈蚀应如实作出记录,双方签字认可。 4)、按照装箱清单清点零件、部件、附件、备件,校对出厂合格证和其

浮头式换热器检修方案

1. 概述 本次抢修换热器的体积较大、检修的设备重量较重,检修时间紧,并需高度交叉作业,为确保换热器的检修优质、高速、安全顺利的完成,特编制本方案。 2. 编制依据 《石油化工换热器设备施工及验收规范》SH3532-95 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 《管壳式换热器》GB151-1999 3. 检修准备 3.1 检修前,应根据检修计划会同车间主管人员一起到现场最终确定检修工作内容和计 划工作量,熟悉现场的每一项检修内容的位置、工作量和检修难度,以便于做好各工种、各工序之间的工作协调。 3.2 根据计划工作内容编制详细的检修方案,并报机动部、车间和有关部门批准。同 时,根据工作量合理组织人员和机具,排出检修计划进度表,要每一项检修内容具体落实到班组或个人。 3.3 根据检修计划内容,核实每项施工任务的具体位置和详细情况,对在检修时需要搭设 脚手架和使用吊车的任务逐项统计,列出有关脚手架搭设数量和吊车台班需求情况的明细表,落实施工手段用料和机具需用的数量。 3.4 准备好检修所需的检修施工机具和材料,逐一落实检修所需材料的到货情况、数量 及到货时间,认真做好到货材料、配件的检验和保管。 3.5 检修前,应向所有参加检修施工人员进行详细的技术交底,明确检修的工作内容、 技术要求、质量标准和时间要求。 4. 检修程序 4.1 换热器结构形式 这次检修的换热器类型是浮头式换热器等。 4.2 检修程序 换热器的检修程序按其结构形式分为:浮头式换热器检修程序(壳程压力高 于/ 低于管程压力); 5. 检修要求 5.1 保温、保冷拆除换热器置换、蒸馏合格后,经车间允许方可进行换热器的检修。检

换热器换管施工方案

xxxxxxxx有限公司 列管式换热器 维修施工方案 编制: 审核: 批准: 施工单位(章):xxxxxx有限公司 施工项目:列管式换热器更换管束 日期:2016年10月10日

目录 一、编制说明—————————————————————— 3 二、编制依据—————————————————————— 3 三、容器概况——————————————————————3 四、设备维修前准备工作————————————————— 4 五、施工过程—————————————————————— 4 六、质量保证措施———————————————————— 6 七、施工组织机构与管理—————————————————8 八、施工安全注意事项——————————————————8 九、工器具、低耗一览表—————————————————8

一、编制说明 现有6台强列管式换热器,换热管因腐蚀磨损产生泄漏需要更换。根据实际情况,拟对6台强制湍流换热器进行更换管束修理工作,为保证压力容器修理工作的顺利进行,特编制此方案。 二、编制依据 1.TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》 2.GB 150.1~150.4-2011《压力容器》 3.GB/T151-2014《热交换器》 4.NB/T 47015-2011《压力容器焊接规程》 5.设计单位提供的维修改造图纸 6.原《压力容器产品质量证明书》、竣工图 三、容器概况 3.1压力容器产品数据表(共6台) (1)

(2) (3)

(4) (5)

(6) 四、设备维修前准备工作 在经该压力容器原设计单位或具有设计资质单位书面同意后,办理特种设备维修告知。根据施工图纸,确定维修方案。制定焊接工艺规程。 五、施工过程

换热器检修施工方案 (中能)

江苏中能硅业科技发展有限公司 多晶硅项目检维护工程 一分厂E-601A04检修 换热器抽芯拆除安装施工方案 建设单位审批:(安全部)建设单位审批:(机动部)建设单位审核:(分厂)施工单位审批: 施工单位审核: 施工单位编制: 中国化学工程第六建设有限公司 二〇一五年四月

目录 1.工程概况 (3) 2.编制依据 (3) 3.检修准备 (3) 4.主要的施工方法及施工程序 (3) 5.检修的要求 (4) 6.质量保证措施 (7) 7.HSE安全技术措施 (7) 8.风险评估 (8) 9.检修人员需用计划 (8) 10.检修需用机具一览表 (8) 11.文明施工措施 (9)

1. 工程概况 江苏中能硅业一分厂换热器检修。本次检修换热器共1台、位号E-601A04,属U型换热器,芯重约8吨。为确保换热器的检修优质、高速、安全顺利的完成,特编制本方案。2. 编制依据 《石油化工换热器设备施工及验收规范》SH3532-95 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 《管壳式换热器》GB151-1999 3. 检修准备 3.1检修前,应根据检修计划会同中能相关人员一起到现场最终确定检修工作内容和计划工 作量,熟悉现场的位置、工作量和检修难度,以便于做好各工种、各工序之间的工作协调。 3.2根据计划工作内容编制详细的检修方案,并报机动部、分厂和有关部门批准。同时,根 据工作量合理组织人员和机具,排出检修计划进度表,要每一项检修内容具体落实到班组或个人。 3.3根据检修计划内容,核实每项施工任务的具体位置和详细情况,对在检修时需要搭设脚 工字钢管束支架,脚手架和使用吊车的任务逐项统计,列出有关脚手架搭设数量和吊车台班需求情况的明细表,落实施工手段用料和机具需用的数量。 3.4 准备好检修所需的检修施工机具和材料,逐一落实检修所需材料的材料、配件的检验 和保管。 3.5 检修前,应向所有参加检修施工人员进行详细的技术交底,明确检修的工作内容、技 术要求、质量标准和时间要求。 3.6检修前确保置换干净。 4. 主要的施工方法及施工程序 4.1.由施工计划安排决定换热器的抽芯和回装均采用吊车,倒链,加人力完成。保温拆除后,一台吊车和倒链配合拆除换热器封头。拆除后,另一台吊车,加之滑轮,对准管束中心,将吊车纵向的力变为横向的力,将管束慢慢抽出,人站在做好的脚手架上控制芯的平衡,另一台吊车确保将抽出的管束吊起,方便抽芯顺利完成。新管束的回装还是吊车,倒链加人力配合完成。 4.2换热器结构形式 这次检修的换热器类型为U形管式换热器 4.3 检修程序

换热站设备维护方案

换热站设备维护方案 各站设备经过上一个采暖期的运行,针对运行中存在的问题和各项设备配件磨损老化的问题,编制本维护方案。 编制依据:SB1612锅炉水质规程技术条件,GB50273—98热力工业炉设备安装规划,EJ/T81—98《供热管道工程技订规程》L03S001《给水与排水设备安装》DBJT14—7《采暖设备安装》以及其它参考资以及工艺要求。 主要编定以下几个方面维护方案:—、用电设备线路的维护,二、水泵的维护,三.伐门仪表的维护,四.水系统管路系统的维护。五其它设备的维护。 一、为保证安全可靠、优质和经济合理的用电,做好用电设备的维护,故障处理及检修是十分重要的。着重介绍电动机和配电线路的检修与维护。 A1、电动机的检修:异步电动机按其定子绕组的相数分为单相异步电动机;另一种是绕线异步电动机。二者之间主要区别是转子构造不同。 (一)电动机的运行检查①检查电源电压是否正常,对于380V电动机,电源电压不宜低于360V或高于400V。②检查线路的接线是可靠,熔断器的安装是否正确,熔丝有无损坏。 ③检查联轴器的连接是否牢靠,机组转动是否灵活,有无磨擦、卡住、窜动等不正常现象。 ④检查机组周围有无妨碍运行的杂物或易燃物品等。⑤对于新安装或长期停用电动机,在以上检查之前还应进行下列检查,〈1〉用兆欧表检查电动机绕组间和绕组对地的绝缘电阻。一般380V电动机的绝缘电阻应大于0.5MΩ,否则应进行干燥处理;测试电动机绝缘的方法,测试前,应先将北欧表进行检验,即将兆欧表测方试编短路,并摇动兆欧手柄,看指针是否指在“0”位置;然后将测方式端断开,再摇动手柄,盾指针是否指在“∞”位置上,测方式是,要把兆欧表平置放稳,摇动手柄时能产生很高的电压,在兆欧表尚未停转或绕组尚未放电时,不可用手触摸设备的被测方试部分或进行拆线,以防触。〈2〉检查电动机轴承是否有油。如轴承缺油,应及用补足。一般(鼠)笼型电动机滚动轴承可采用钙钠基润滑脂,温热地带电动机滚动轴承可采用复合钙基润滑脂。〈3〉一台电动机的连续启动次数一般不宜超过3—5次,以防止启动设备电动机过热。〈4〉合闸后如果电动机不转或转速很慢,声音不正常时,应速拉闸查明原因,如检查电源电压是否正常。熔丝是否熔断,电动机引线是否松脱或断线,负载是否过重,被带动的机械是否有故障,电动机绕组是否断路或短路等。 A2、电动机维护的主要内容: ①应经常保持清洁,不允许有水滴,油滴或杂物落入电动机内部。 ②注意电动机的运行电流(负载电流)不得超过铭牌上规定的额定电流。 ③注意电源、电压是否正常,一般电动机要求电源电压的变化不得超过额定电压 的±7%,三相电压的差别不得大于5%。

换热站建设工程施工方案

换热站建设工程施工方案

一、编制依据 1、设计图纸 2、国家有关现行规范 3、国家级省、部标准图集,吉J90-010 二、工程概况 本工程位于学校院内西侧南-北之间。换热站工程。主体1层,砖混结构,毛石基础,建筑面积126平方米。 本工程的建筑结构安全等级为二级,耐火等级设为二级,设计使用年限50年。抗震设防烈度6度,建筑抗震设防类别丙类。场地类别为Ⅱ类,地基基础设计等级丙类。混凝土结构的环境类别一类,砌体工程施工质量控制等级B级。 1、基础:采用毛石条形基础,毛石强度等级为MU30,水泥砂浆砌筑,砂浆等级M10。钢筋混凝土地梁,C25商品混凝土,地梁高240mm。±0.00以下墙体采用MU10砖墙,M10水泥砂浆砌筑。墙身-0.06米标高处设1:2防水水泥砂浆防潮层20厚。 2、主体:砖混结构,砖墙采用砂浆M5.0混合砂浆砌筑,外墙370,内墙240,砖的强度等级MU10。钢筋混凝土梁板结构,板厚120mm,混凝土梁300×650mm,砖墙上设置钢筋混凝土圈梁,圈梁高180,圈梁顶标高与楼板平,屋面板挑出砖墙500mm。 3、楼地面:本工程卫生间采用防滑地砖粘贴,颜色由甲方自定。地砖下高分子卷材防水,C15混凝土垫层。其余房间采用水磨石地面,镶玻璃条。

4、屋面:本工程屋面采用不上人平屋面。具体作法为:结构层上1:2.5水泥砂浆找平层,3mmSBS卷材隔气层,找坡采用1:10水泥珍珠岩找坡(坡度3%),平屋面150厚(B1级)EPS保温板,上抹1:2.5水泥上砂浆20厚,之后做防水层为4mmSBS防水卷材。 5、装饰工程:内墙面为混合砂浆抹灰喷内墙涂料,外墙水泥砂浆压光刷涂料,天棚刮掺胶水泥膏后,喷内墙涂料。卫生间墙面粘贴200×300mm 内墙面砖。 6、门窗工程:采用双层玻璃塑钢窗(材料甲方指定),外门用定型成品钢门,室内采用套装成品木门。 7、设备基础:6000×2600mm,高600mm,高出地面0.1m,C25混凝土,四角预埋件为250×250×12mm钢板,预埋件腿长500mm,4根/每块。 施工现场条件:初步具备开工条件 施工范围:土建。 质量要求:合格品 三、编制施工组织设计的指导原则 1、采用国内外先进的施工管理和施工技术成果,采取有效的组织措施,创造出一流的质量和以一流的进度来完成本工程。 2、采取较先进的施工机具如胶合板支模、电渣压力焊接等,从而在硬件配置上做到完全能够满足工程的质量和进度要求。 3、采用施工过同类工程的个人素质较高的管理人员进行现场施工管理,以避免因经验不足而造成的不必要的质量问题。 4、在编制本施工组织设计时,要充分理解图纸的设计要求,并针对其

换热站检修方案样本

*****各换热站维修工程 施 工 方 案 *********分公司 -11-5 一、工程概况:

本工程主要工作内容包括: A-***换热站 B-**换热站 C-****换热站 二、程质量标准 合格率100%

三、施工步骤 验收检修所需材料→准备使用工具→关闭进出水阀门→加装控制阀门→管道维修设备维修或更换→自检→验收 四、施工方法: 管道安装技术措施 1、材料检验与验收 ( 1) 材料检验验收 a、所有管道组成件材料均应符合规范及设计(或本方案) 要求。每种、每批材料均应有相应的合格质量证明书。 b 、各种钢制管材、管件, 表面应平滑、光洁, 不得有裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷, 其锈蚀或凹陷程度不应超过其壁厚的负偏差。陶瓷复合管内衬陶瓷不得有裂纹缺损等现象。 c、所有主要材料(含主要辅材)均须及时向监理报验, 监理审批后方可使用。 2、钢管道安装 ( 1) 、钢管下料切割利坡口的加工采用氧—乙炔焰或砂轮切割机, 焊条型号根据管道钢材材质选用合适型号, 焊接方法采用手工电弧焊。 ( 2) 、钢管安装顺序: 先大管后小管, 并行管道同时进行。安装时, 为避免破坏防腐层, 一般采用软吊带或采取相应的保护措施。 ( 3) 、连接管口管端切口应平整, 端面应垂直其轴线, 壁厚 T>6mm时应开设V型坡口。 ( 4) 、钢管的组对和焊接尽可能在地面上进行, 并应有人监护。

( 5) 、管道焊接时, 管内应防止穿堂风。 ( 6) 、每焊缝在焊完后立即除去渣皮和飞溅, 并将焊缝表面清理干净。 ( 7) 、焊缝的余高应小于或等于1+0.2amm(a为焊缝宽度)。 ( 8) 、管子或管件对接焊缝组对时, 内壁应齐平, 内壁错边量不宜超过管壁厚的10%, 且不大于2mm。 ( 9) 、焊缝的外观不允许有裂缝、气孔、夹缝、熔合性飞溅、咬边深度不得大于0.5mm, 咬肉长度小于焊缝长度的1%, 且小于100mm。外观质量不得低于Ⅳ级。 ( 10) 管道坡度≥2‰。 ( 11) 管道除锈时, 采用角向磨光机作业, 除锈标准ST3级。除锈后, 管道表面应无飞溅、熔渣、油污等杂物, 并露出金属光泽。 管道防腐: 1、根据图纸要求采用两遍底漆、两遍面漆防腐。 2、涂漆前管子表面应清除油垢、灰渣、铁锈、氧化铁皮等。管道按甲方供新管进行机械除锈。 3、涂刷时, 层间纵横交错, 每层往复进行。涂漆的时间间隔应符合涂料的技术要求, 漆膜厚度符合设计要求。漆膜在干燥过程中, 应保持周围环境清洁, 防止漆膜表面受污。 4、管道防腐应在转胎上进行, 两端预留150-250mm不做防腐, 以免焊接时难以清根, 影响焊接质量, 待安装、试压后补作。 5、防腐的油漆施工根据现场条件采用刷涂的方式。

换热器检修规程1

换热器维护检修规程目录 1 总则 1.1 适用范围 1.2 结构简述 2 完好标准 2.1 零、部件 2.2 运行性能 2.3 技术资料 2.4 设备及环境 3 设备的维护 3.1 日常维护 3.2 定期检查内容 3.3 常见故障处理方法 4 检修周期和检修内容 4.1 检修周期 4.2 检修内容 5 检修方法与质量标准 5.1 管壳式换热器 5.2 平板式换热器 5.3 螺旋板式换热器 6试车与验收 6.1 试车前的准备工作 6.2 试车 6.3 验收 7 维护检修安全注意事项 7.1 维护安全注意事项 7.2检修安全注意事项 7.3 试车安全注意事项

1 总则 1.1 适用范围 本规程适用于化工企业中设计压力不大于6.4MPa、设计温度大于-20℃、小于520℃的管壳式、平板式和螺旋板式换热器的维护和检修 1.2 结构简述 1.2.1 管壳式换热器(包括固定管板式、浮头式、U型管式和填料函式)主要由外壳、管板、管束、顶盖(封头)等部件构成。固定管板式换热器的两端管板与壳体焊接相连,为减小温差引起的热应力有时在壳体上设有膨胀节。浮头式换热器的一端管板固定在壳体与管箱之间,另一端管板可以在壳体内自由移动。U型管式换热器的换热管弯成U型,两端固定在同一管板上,管束可以自由伸缩。填函式换热器的一端管板固定,另一端填函密封可以自由伸缩。 1.2.2 平板式换热器主要由换热板片、密封垫片、固定封头、活动封头(头盖)、夹紧螺栓、挂架等组成,换热片上有不同形状的波纹;密封材料大多采用天然橡胶和合成橡胶。 1.2.3 螺旋板式换热器主要由外壳螺旋体、密封件及进出口等四部分组成。螺旋体是用两片平行的钢板卷制而成,它具有两个介质通过的矩形通道。根据通道布置的不同,螺旋板式换热器又分为三种形式:Ⅰ型,主要特点是螺旋通道的两端全部垫入密封条后焊接密封;Ⅱ型,特点是螺旋通道两端面交错焊死;Ⅲ型,特点是一个通道的两端全焊死,另一个通道的两端全敞开。 2 完好标准 2.1 零、部件 2.1.1 换热器的零、部件及附件完整齐全,壳体、管程、板片、封头的冲蚀、腐蚀在允许范围内,管束的堵管数不超过管束总数的10%,隔板、板片、折流板、防冲板等无严重的扭曲变形。 2.1.2 仪表、计器和各种安全装置齐全,完整,灵敏,准确。 2.1.3 基础、机座完好,无倾斜、下沉、裂纹等现象。 2.1.4 各部连接螺栓、地脚螺栓紧固整齐、无锈蚀,符合技术要求。 2.1.5 管道、管件、阀门、管架等安装合理、牢固完整、标志分明、符合要求。 2.1.6 换热器壳程、管程及外管焊接质量均符合技术要求。 2.1.7 防腐、保温设施完整有效,符合技术要求。 2.2 运行性能

换热器检修施工方案

1. 概述 华星石化4月份底E401/2抢修。本次抢修换热器的体积较大、检修的设备重量较重,检修时间紧,并需高度交叉作业,为确保换热器的检修优质、高速、安全顺利的完成,特编制本方案。 2. 编制依据 《石油化工换热器设备施工及验收规范》SH3532-95 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 《管壳式换热器》GB151-1999 3. 检修准备 3.1检修前,应根据检修计划会同车间主管人员一起到现场最终确定检修工作内容 和计划工作量,熟悉现场的每一项检修内容的位置、工作量和检修难度,以便于做好各工种、各工序之间的工作协调。 3.2根据计划工作内容编制详细的检修方案,并报机动部、车间和有关部门批准。 同时,根据工作量合理组织人员和机具,排出检修计划进度表,要每一项检修内容具体落实到班组或个人。 3.3根据检修计划内容,核实每项施工任务的具体位置和详细情况,对在检修时需 要搭设脚手架和使用吊车的任务逐项统计,列出有关脚手架搭设数量和吊车台班需求情况的明细表,落实施工手段用料和机具需用的数量。 3.4 准备好检修所需的检修施工机具和材料,逐一落实检修所需材料的到货情况、 数量及到货时间,认真做好到货材料、配件的检验和保管。 3.5 检修前,应向所有参加检修施工人员进行详细的技术交底,明确检修的工作内 容、技术要求、质量标准和时间要求。 4. 检修程序 4.1换热器结构形式 这次检修的换热器类型是浮头式换热器等。 4.2 检修程序 换热器的检修程序按其结构形式分为:浮头式换热器检修程序(壳程压力高于/低于管程压力); 浮头式换热器检修程序浮头式换热器检修程

5. 检修要求 5.1 保温、保冷拆除 换热器置换、蒸馏合格后,经车间允许方可进行换热器的检修。检修前,应按规定办理有关的票证,并按方案要求进行检修施工。 换热器封头及连接管道的保温、保冷应提前进行拆除,拆除时应保持其完整,拆下的保温、保冷结构要编号,要保存好,便于恢复时使用。 5.2 管箱拆下

换热站施工方案

第一章工程概况 一、工程概要 满洲里达赉湖热电有限公司2×200MW热电项目配套热网工程,工程地点为内蒙古满洲里市扎赉诺尔区灵泉重化工业基地。 工程规模:2×200MW新建项目配套热网工程。工程热源为满洲里达赉湖热电有限公司2×200MW汽轮发电机组,供热介质为热水,供回水设计参数为120/70℃,主管网管径最大为DN900,一供一回。热网主干线总长为28千米,采用直埋敷设。 本项目为换热站建筑安装工程七标段,主要工程量: 23#站、24#站、25#站土建及工艺设备、管道、电气、自控仪表等安装调试。 工期要求:2011年7月1日开工,2011年9月20日竣工。 质量目标:建筑安装工程达标投产,建筑分项工程合格率100%,建筑单位工程优良率达85%以上。 二、工程管理目标 1.质量目标:按ISO9001质量标准进行管理检查点合格率96%,射线探伤一次合格率(Ⅱ级片以上)超98%,其中Ⅰ级片比例不低于92%,确保优质工程,为顾客方提供满意的工程产品。 2.技术目标:发挥企业自身技术优势,强化技术内业微机化管理,确保内业资料的及时性、准确性、真实性及规范化、标准化。 3.安全目标:严格落实施工安全措施,强化雨季施工措施落实,无任何安全生产事故,抓好现场用电,杜绝火灾,严禁失盗。 4.施工管理目标:强化文明施工管理,充分重视市政工程的影响因素,严格落实雨季施工技术措施,降低污染,建设绿色环保工程,保工期、保质量,确保优质高效、竭诚为顾客方服务。 第二章编制依据 土方与爆破工程施工及验收规范 GBJ201-83 建筑地基与基础工程施工及验收规范 GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量及验收规范 GB50204-2002 混凝土外加剂应用技术规范 GBJ119-88 土方工程施工及验收规范 GBJ201-83 建筑地基处理技术规范 JGJ120-99 普通混凝土用砂质量标准及实验方法 JGJ52-79

换热站安装施工方案

XXXXXXXXX 换热站施工方案 二零一七年九月二日

目录 一、工程概况; 二、工期及质量目标; 三、施工准备情况; 四、施工组织管理网络; 五、施工总体部署; 六、主要分部、分项施工方法; 七、针对本工程特点采用的特殊措施; 八、季节性施工措施; 九、质量保证措施; 十、工期保证措施; 十一、安全生产和文明施工措施; 十二、降低成本、提高经济效益措施; 十三、主要施工机械和工具、主要周转材料、劳动力安排一览表;十四、施工进度计划; 十五、施工总平面布置图。

一、工程概况 本换热站设于XXXXXX地下室,站内设六台SECESPOL汽水热交换机组,分别为15#住宅楼,综合楼提供洗浴及供暖用热水,采暖热水供回水温度为85-60℃。空调热水温度为60-50℃。卫生热水温度60℃。热源为市政热网提供0.3Mpa饱和蒸汽以及换热站设备安装工程。 1、工程主要内容:土建施工、机组设备安装、管道架空、地埋敷设、支架的制作安装、阀门及附件安装,管道检验,管道探伤,管道压力试验,管道防腐,管道吹扫、试运行、交付验收。 2、工程特点:工程焊接量较小,质量要求高,必须保证一次合格,避免产生返修现象。 二、工期及质量目标 1、工期目标:本工程项目要求工期为 82 工作日。投标单位施工进度 计划目标按 82 日历天安排。 2、质量目标:合格,力争优良。 ⑴各分项工程质量合格率100%,优良率大于95%。 ⑵各分部工程质量优良率100%。 ⑶调试投运一次成 功。三、施工准备情况 ㈠现场平面布置及临时设施详见施工总平面布置图。 ㈡现场材料、设备的贮存保管,按本单位的管理制度执行。同时,配备相应管理人 员。 ㈢劳动力配备 1、各施工班组主要以专业工种人员形成建制,以专业施工人员为主, 并配制一定 数量的辅助人员。本工程施工各阶段人员配备详见劳动力安排一览表和调配计划表(动 态图)。 2、为确保本工程的工期和质量目标,对下列各岗位、工种的上岗条件确定如下: ⑴各专业施工班长,应当有本专业施工10 年以上施工经验,并具有较强的施工组织领导能力。

管壳式换热器维护检修规程

管壳式换热器维护检修规程 二○○七

目录 1总则 (83) 2完好标准 (94) 3换热器的维护 (85) 3.1 维护 (85) 3.2 常见故障和处理方法 (86) 4 换热器的检验 (86) 4.1外部检查 (86) 4.2内外部检查 (86) 4.3压力试验 (87) 4.4定期检验 (89) 5 换热器的修理 (89) 5.1检修周期及内容 (89) 5.2 检修方法及质量标准 (90) 6 试车与验收 (96) 7 维护检修的安全注意事项 (98) 82

1 总则 1.1 适用范围 参照原化学工业部颁发的《换热器维护检修规程》(HG25004-91)以及其它有关资料, 编制本规程。 本规程适用于设计压力不大于6.4MPa(g),设计温度大于-20℃、小于520℃钢制管壳 式单管板或双管板换热器,包括冷却器、冷凝器、再沸器等换热设备的维护检修。 本规程与国家或上级有关部门的规定相抵触时,应遵循国家和上级有关部门制定的一 切规定。从国外引进的换热器,还应遵循原设计所采用的规范和标准中的有关规定。 1.2 结构简述 管壳式换热器(包括固定管板式、浮头式、U形管式以及填料函式)主要由外壳、管板、 管束、顶盖(封头)等部件构成。 板,与壳体焊接相连。为了减小 温差引起的热应力,有时在壳体 上设有膨胀节。浮头式换热器的 一端管板固定在壳体与管箱之 间,另一端可以在壳体内自由伸 缩。U形管式的换热管弯成U形, 两端固定在同一管板上,管束可以 自由伸缩。填料函式换热器的一端管板固定,另一端填函密封可以自由伸缩。双管板换热 器(如图1)一端的内管板直接固定在壳体上,外管板与管箱相连接,另一端的内管板以填料 函结构与壳体连接,外管板与管箱连接;采用双管板结构的优点是当管板与换热管连接部 位发生泄漏时,换热器的管程和壳程中进行换热的两种介质各自漏入大气而不会互相串 混。双管板换热器用于引进部分的干区,以防止一旦管板与换热管连接处发生泄漏时,水 或蒸汽与介质相混。 2 完好标准 2.1 零、部件 2.1.1 换热器的零、部件及附件完整齐全,壳体、管程、封头的冲蚀、腐蚀在允许范围 内,管束的堵管数不超过总数的10%,隔板、折流板、防冲板等无严重的扭曲变形。 83

换热站(热力站)施工组织设计施工方案

**热力站 施工组织设计 编制: 审核: 批准: ********工程集团有限公司 年月日

目录 一、工程概况---------------------------------------- 二、施工技术与方案---------------------------------- 1,施工规范及验收依据·······································2,换热机组安装方案·········································3,泵类安装·················································4,水箱的制作与安装·········································5,管道及附件安装方案·······································6,阀门、压力仪表安装·······································7,配电柜安装···············································8,除锈防腐·················································9,试压·····················································10,保温····················································11,系统调试················································三、施工组织计划与措施------------------------------ 1,开工前需要做好的施工准备工作·····························2,项目管理人员配置及劳动力计划·····························3,拟投入的机械、设备及进场计划 4,质量计划与保证措施·······································5,进度计划及保证措施·······································6,安全文明施工管理·········································

E2118B浮头式换热器检修施工方案

浮头式换热器检修施工方案 装置名称:炼油厂二套常减压装置 设备名称:原油-二级减二线(Ⅱ)换热器 设备位号:E2118B 工作令号:D05-150680 编制: 审核: 会签: 审批: 二○一五年九月二十日

目录 一、项目名称、概况 二、检修内容 三、施工验收标准、质量管理程序文件 四、施工组织及HSE、质量控制体系 五、主要施工工器具 六、施工方法和步骤 七、关键质量控制点及质量验收指标 八、人员配备及相关资质要求 九、检验仪器设备清单 十、HSE措施和注意事项 十一、施工网络进度、施工平面图 十二、备品备件表 十三、检修施工危害分析记录表 十四、检修施工作业环境因素表 十五、应急措施

一、项目名称、概况 1、设备简介 (1)设备名称:原油-二级减二线(Ⅱ)换热器 (2)设备位号:E2118B (3)设备型号:浮头式换热器 (4)设备参数: 2、概况 E2118B原油-二级减二线(Ⅱ)换热器是炼油厂二常装置的一台浮头式换热设备,装置经过一个生产周期的运行后计划于今年10月份进行停车消缺,进行相应抽芯检修及配合容检等。 二、检修内容 1、拆装换热器保温层。 2、拆装设备进出口管道。 3、管箱、外头盖、浮头盖拆装。 4、换热器抽芯。

5、管束抽芯、配合清理容检。 6、检查、修理管箱、浮头盖、外头盖及内附件、接管及其法兰密封面,并更换全部垫片。 7、壳程、管程试压消漏3遍。 8、更换部分紧固件附件复位。 9、壳体保温修补及防腐。 10、设备与管线连接、系统气密。 三、施工验收标准、质量管理程序文件 1、TSG R0004-2009 《固定式压力容器安全技术监察规程》 2、GB 150.1~150.4-2011 《压力容器》 3、GB 151-1999 《管壳式换热器》 4、SHS 01009-2004 《管壳式换热器维护检修规程》 5、SHS 01004-2004 《压力容器维护检修规程》 6、SH/T3542-2007 《石油化工静设备安装工程施工技术规程》 7、SH 3501-2011 《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 8、GB 50235-2010 《工业金属管道工程施工及验收规范》 9、SH/T 3536-2011 《化工工程建设起重施工规范》 10、S H 3505-1999 《石油化工施工安全技术规程》 11、Q/YPMC-M01-2012 《质量手册》 12、Q/YPMC-QP01~33-2012 所有相关程序文件和管理制度 四、施工组织及HSE、质量控制体系 1、施工组织 2、质量保证体系

固定管板式换热器的检修施工方案

编号南京扬子石化检安公司 检修施工方案 装置名称: 设备名称: 设备位号: 工作令号: 编制: 审核: 会签: 审定: 审批: 二OOO年月

目录 总则--------------------------------------------------------------------------- 一、设备简介------------------------------------------------------------ 二、检修内容------------------------------------------------------------ 三、检修程序及质量标准--------------------------------------------- 1、检修前的准备---------------------------------------------------- 2、检修---------------------------------------------------------------- 3、压力试验---------------------------------------------------------- 四、安全措施------------------------------------------------------------ 五、人员配备------------------------------------------------------------ 六、检修用工、器具、设备及消耗物品--------------------------- 七、施工网络------------------------------------------------------------ 八、备品备件表--------------------------------------------------------- 附件-----------------------------------------------------------------------

相关文档