文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电厂电气设备

发电厂电气设备

发电厂电气设备
发电厂电气设备

《电力电气设备》综合复习资料

一、单项选择题

1、水平排列、间距相同的三根导体,两边分别为流过A相、B相、C相电流,三相对

称短路时,受力最大的发生在:

A.A相

B.B相

C.C相

2、在电动力作用下,如果导体的固有振动频率和50Hz、100Hz接近时,导体受到的电

动力会:

A.增大

B.减小

C.不变

3、电路参数相同,两相短路与三相短路电动力相比:

A.大

B.小

4、变压器的最大效率发生在:

A.β=1

B.β=0.6-0.8

5、一般的,凝汽式发电厂的效率为:

A. 30-40%

B. 60-70%

6、变压器原边电压频率不变,幅值升高,则变压器的空载电流:

A.减小

B.增大

C.不变

7、一般的,热电厂的效率为:

A. 30-40%

B. 60-70%

8、两台变压器主接线采用外桥式接线时,适合的场合。

A.线路较短,线路故障少,而变压器经常进行切换。

B.线路较长,线路需要经常检修。

9、220kv以上电网,中性点,称为接地系统。

A.直接接地;小电流

B.直接接地;大电流

C.不接地或经消弧线圈接地;小电流

10、两台变压器并联运行时,必须绝对满足的条件是变压器的____。

A.型号相同

B.联接组别相同

C.变比相等

D.短路电压相等

11、下面是几种油浸式变压器的冷却方式,冷却效果最好的是:

A. 油浸自冷

B. 油浸风冷

C.导向油循环强制风冷

12、热稳定是指电器通过短路电流时,电器的导体和绝缘部分不因短路电流的热效应使其温度超过它的____而造成损坏妨碍继续工作的性能。

A.长期工作时的最高允许温度

B.短路时的最高允许温度

13、选择矩形母线时,下列条件可不考虑:

A.额定电压

B.长期允许电流

C.动稳定

D.热稳定

14、三相组式变压器绕组对于零序电流的阻抗和对于正序电流的阻抗相比:

A.小

B.大

C.相等

15、中性点不接地电力网发生单相接地故障时,非故障相地对地电压:

A. 不变

B. 升高到线电压

16、两台变压器主接线采用内桥式接线时,适合的场合。

A.线路较短,线路故障少,而变压器经常进行切换。

B.线路较长,线路需要经常检修。

17、下面对发电厂的描述最准确的是:[ ]

A.火电厂因其耗能大,效率低,已经不承担主要电力负荷。

B.我国的水力发电承担主要电力负荷,我国的水力资源已经得到大力开发。

C.凝汽式电厂效率高于热电厂,因此我国正大力发展凝汽式大型火电厂。

D.水电厂运行灵活,效率高,且具有调相、调峰、事故备用的功能,可提高电

网运行的灵活性、可靠性。

18、如果导体的固有频率接近50Hz或100Hz时,导体的电动力会:[ ]

A.增大

B.减小

19、短路故障中,()最为常见,()影响最为严重。

A.对称三相短路,单相短路。

B.单相短路,对称三相短路。

20、中性点直接接地的220kV以上高压供电系统侧变压器绕组接法为:[ ]

A. Y N

B. Y

C. △

21、当载流量较大,大于8000A以上的发电机出口母线,应采用的母线形式:

[ ]。

A.矩形母线

B.槽形母线

C.管形母线

22、关于互感器,下列说法正确的是:[ ]

A.电压互感器并联在电路中,近乎开路运行;电压互感器并联的表计越少,测

量值越准确。

B.电流互感器串联在电路中,近乎短路运行;电流互感器串联的表计越少,测

量值越准确。

C.原则上选择电流互感器时必须进行动稳定和热稳定校验。

D.为了保证安全,电流互感器和电压互感器二次侧都必须装熔断器。

二、判断题

1、当海拔升高,电器的绝缘水平降低;当环境温度升高,电器的允许电流减小。

2、导体短路时,产热全部用来使导体自身温度升高,可认为是一个绝热过程,此时,

导体的比热容和电阻率不是常数。

3、无限大容量系统中发生短路时,短路电流周期分量不变;发电机出口发生短路时,

短路电流周期分量是变化的。

4、断路器中的电弧熄灭越快越好。

5、系统阻抗相比于供电系统阻抗很小,系统容量相比于供电系统容量大很多,就可

以看作是无穷大容量系统。

6、高压系统短路电流非周期分量衰减得慢,低压系统短路电流非周期分量衰减得

快。

7、短路电流非周期分量在任何短路情况下都是最大的,它不因短路时刻、断路前工

作电流大小的不同而不同。

8、短路冲击电流发生在最严重短路发生后的0.01秒。

9、二次负荷不超过额定值的电压互感器,其准确度级一定能得到保证。

三、填空题

1、导体散热途径有三,但主要通过辐射和两种方式散热。

2、选择电气设备选择时,一般先按选择,再按校验。

3、电流互感器二次侧近乎运行;电压互感器二次侧近乎运

行。

4、为保证供电质量,一般要求正常工作时限流电抗器的电压损失百分值小于____。

5、当两个载流导体中电流的方向____ 时,其电动力相互吸引。

6、三相五柱式电压互感器的第二副绕组为___ _接线,用于监测零序电压。

7、在生产实际中,对于双路进线的用电单位,在开关柜及母线可靠性满足要求的情

况下,确定主接线方式时,应首先采用的主接线方式,选择变压器台数选择为台,变压器容量选择,遵循“百分之”原则。

8、对于发电厂,出线回路较少时,为了节省设备,简化接线,常采用接线。

单元接线的变压器容量确定时应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用电负荷

后,还必须留有的 %的余量。

9、当电弧电流过零后的很短时间内,在电弧的新阴极区聚集正电荷离子层,它的初

始介质强度可达150-250V,对电弧的熄灭有利。这种现象称为效应。

10、交流电流形成的电弧在电流过零点时,电弧瞬间,此时采取有效措施可

以实现有效地灭弧。

11、交流电弧能否熄灭,取决于电弧电流过零时,弧隙强度的恢复速度和系

统电压的上升速度之间的竞争。

12、并联运行的变压器的负荷率和变压器短路阻抗电压百分数成。变压器容

量越小,短路阻抗百分数,越容易达到满载。

13、对于电气主接线的基本要求主要有以下内容:、、。

四、简答题

1、结合自己的工作实践,说说如何选择主变压器?

2、说出你熟悉的任选一种灭弧形式的断路器,说明它的灭弧过程。

3、为了兼顾绝缘材料成本和接地保护装置动作的可靠性,一般规定,对于35Kv以下

电力系统,采用中性点非直接接地系统(中性电不接地或经消弧线圈接地),又称小电流接地系统。对于110Kv以上高压电力系统,皆采用中性点直接接线系统。

请具体说明其中的原因。

4、短路电流有什么危害?电气主接线的设计及运行过程中,通常采取哪些措施减小

短路电流?

5、导体长期发热和短时发热的特点有哪些?

6、电流互感器副边不能开路,为什么?

7、隔离开关与断路器的主要区别在哪里?它们的操作程序应应如何正确配合?为防

止误操作通常采用哪些措施?

五、论述、计算题

1、某220kV系统的重要变电所,装有两台120MVA、220/110KV主变压器。高压侧

(220kV)有2回电源进线,低压侧(110kV)有6回出线,负荷性质为Ⅰ、Ⅱ类负荷,不允许停电检修断路器。要求:

1)说出高压侧(220kV)电气主接线形式;

2)说出低压侧(110kV)电气主接线形式;

3)对高低压侧电气主接线的可靠性等作简要说明。

2、发电机出口母线铝导体,型号为LWY-100*8,正常工作电压为10.5kV,正常负荷

电流为2000A。正常负荷时,导体的温度为θi=50℃。继电保护动作时间为t pr=1s,断路器全开断时间为t ab=0.2s。短路电流I//=30kA,I0.6=28kA,I1.2=20kA。

1)校验导体的热稳定。

2) 求导体的单位长度受力最大值。

附表一:非周期分量等效时间T 的确定

公式提示:

i k f np

p k np t t k p ab

pr K A Q S A Q Q Q I T Q I I I t Q t t t k k +=+=''=++''=+=2

2

22221)10(12

)/(11073.127max m N a

i F sh -?= P P sh I I i 84.13.12=?=

3、 画出两个电源,四条引出线的单母线带旁路接线的电气主接线图,并写出给旁路

母线充电的操作步骤。

4、 某10kV 屋内配电装置中,环境温度为25℃,回路的最大持续工作电流为550A 。

该回路通过的最大三相短路电流I ″=I 0.75=I 1.5=23kA 。短路电流持续时间t=1.5s 。

现有GN6-10/2000-85型隔离开关,其极限峰值电流为85kA;5s的热稳定电流为51kA。试确定该隔离开关的额定电压、额定电流、动稳定和热稳定是否满足要求。

5、画出两个电源进线,六条负荷引出线的单母线分段带旁路接线的电气主接线图,

要求:

1)为了减少短路电流,说出平时运行中的注意事项。

2)写出不停电检修进线断路器操作步骤。

《电力电气设备》综合复习材料答案

一、选择题

1、BABBA 6、BAABC 11、CBAB B 16、BDABA

21、CB

二、判断题

1、√√√×√6、√×√×

三、填空题

1、对流

2、正常工作条件短路条件

3、短路开路

4、5%

5、相同

6、开口三角形

7、单母线分段 2 70

8、单元10

9、近阴极

10、熄灭

11、介质

12、反比小

13、可靠性灵活性经济型

四、简答题

1、答:根据具体运行要求不同,主要考虑变压器的:绕组形式、散热方式、容量、保护设置等。本着以下原则:

1)尽量选择低损耗节能型,如S9系列或者S10系列;

2)在多尘或者具有腐蚀性气体严重影响变压器安全的场合,选择密闭型变压器或者防腐

型变压器;

3)供电系统中没有特殊要求和民用建筑独立变电所常采用三相油浸自冷式电力变压器;4)对于高层建筑、地下建筑、发电厂、化工等单位对消防要求较高的场所,宜采用干式变压器;

5)对于电网电压波动比较大的场合,为改善电能质量应采用有载调压电力变压器。为使变压器经济运行,需设置多台变压器。

6)容量要有5-10年发展的余量,两台变压器时,一台停运后,余下的变压器首先满足一二类负荷的需要。

2、参见课本P172、P173。

3、答:接地方式的选择,兼顾绝缘成本和供电可靠性。

当电压水平很高时,例如对于110-220KV以上,采用中性点直接接地方式的大电流接地系统,可以减小绝缘材料成本。绝缘成本高,供电可靠性不须让位于减小绝缘成本。采用中性点接地方式运行,发生单相接地时,另两相对低电压不会升高,因此绝缘材料容易满足;但接地短路的电流大,保护很快动作,一定程度降低了供电可靠性。

对于35kV(6-66Kv)系统,绝缘容易满足,可靠性是主要目的。采用小电流接地系

低,绝缘依旧容易满足,而且因为接地电流不会很大,系统仍然可以继续运行一段时间,增加了供电可靠性。对于低压1KV以下电压供电系统,采用中性点接地运行,可以保证用电安全。此时绝缘不是问题,中性点接地运行,可以平衡大地点位,保护设备与人员安全。

4、答:短路是将电源不经负载,直接经过线路或变压器等传输环节,形成大电流的物理现象。短路会造成相应的损害:

1)热损坏;

2)机械损坏;

3)电压降低,停电,影响系统稳定运行;

4)电磁干扰。

电气运行中,要设法减小短路电流的发生,减小短路时的电流大小。应采取以下方式:

1) 合理的选择电气主接线形式;

2) 合理的调配,保证变压器、发电机等的分列运行,减少短路电流;

3) 加装限流电抗器;

4) 采用低压分裂绕组变压器。

5、参见课本P61、P69。

6、详见课本184页。

7、详见课本181页。

五、论述、计算题

1、答:(1)高压侧可以采用桥形接线;

(2)低压侧单母线分段带旁路接线;

(3)高压侧的桥形接线可靠性较高,根据情况不同选用内桥接线或者外桥接线,如线路较长,易出现故障,则采用内桥接线,若变压器需要经常切换,则采用外桥接线;低压侧采用单母线分段带旁路接线,可以使两个母线段分别连接两台变压器,而且通过旁路可以不停电检修任一断路器。

2、解:(1)校验导体的热稳定性

1)求短路电流的热效应K Q 。短路电流通过的时间等于继电保护动作时间与断路器全开断时间之和,即

s t t t ab pr K 2.12.01=+=+=

先求短路电流周期分量热效应P Q

222222622

1.2(10)(30102820)83010A 1212''=++=+?+=??k k k p t t t Q I I I s

再求求短路电流非周期分量热效应。根据短路点可知,属于发电机出口及母线点的短路,查表得非周期分量等效时间等于0.2s ,则

22620.23018010A np Q TI s ''==?=??

短路电流热效应

62830180101010A k p np Q Q Q s =+=+=??

注意,由于短路电流切除时间 1.21k t s s =>,导体的发热主要由周期分量来决定,在此情况下非周期分量的影响也可以忽略不计,即

6283010A k p Q Q s ≈=??

2)求导体最高发热温度

因导体的初始温度等于θw =40o C ,查铝导体的在此温度下的加热系数得 1640.310/()w A J m =?Ω

6161616

2216411830100.3100.13100.3101008()10001000

0.4310/()h k w A Q A S J m =

+=?+?=?+??=?Ω 再由图查得此时铝导体对应的最终发热温度

θh =50o C ,小于铝导体的最高允许温度200 o C 。

可知铝导体的最高温度未超过允许值,导体能满足热稳定要求。

3、请参见课本P111。

4、解:1)隔离开关形式选择

隔离开关为室内安装,GN6-10/2000-85型符合要求。

2)额定电压选择

隔离开关额定电压U N =10kV ,安装地点的额定电压U Ns =10kV , s N N U U ∴≥

额定电压满足要求。

3)额定电流选择

隔离开关额定电流I N =2000,安装地点的最大持续工作电流I MAX =550A , max N I I ∴≥

额定电流满足要求。

4)热稳定校验

周期分量热效应

k/2k

222222t t 2k 1023102323t 1.5793.5k s 1212

P I I I Q A ''+++?+??==?=??? 由于t k >1s ,故不计短路电流非周期分量热效应。短路电流热效应为 2k 793.5k s P Q Q A ??==??? 隔离开关热稳定电流的热效应 22251513005k s t I t A ??=?=??? 2

k t I t Q ≥

所以热稳定校验满足要求。

5)动稳定校验

冲击电流

sh 2.692361.89k i A ''==?= 隔离开关

es 85k i A =

sh

es i i ≥

所以动稳定校验满足要求。

5、详见课本111页。

发电厂电气设备讲解

《电力电气设备》综合复习资料 一、单项选择题 1、水平排列、间距相同的三根导体,两边分别为流过A相、B相、C相电流,三相对 称短路时,受力最大的发生在: A.A相 B.B相 C.C相 2、在电动力作用下,如果导体的固有振动频率和50Hz、100Hz接近时,导体受到的电 动力会: A.增大 B.减小 C.不变 3、电路参数相同,两相短路与三相短路电动力相比: A.大 B.小 4、变压器的最大效率发生在: A.β=1 B.β=0.6-0.8 5、一般的,凝汽式发电厂的效率为: A. 30-40% B. 60-70% 6、变压器原边电压频率不变,幅值升高,则变压器的空载电流: A.减小 B.增大 C.不变 7、一般的,热电厂的效率为:

A. 30-40% B. 60-70% 8、两台变压器主接线采用外桥式接线时,适合的场合。 A.线路较短,线路故障少,而变压器经常进行切换。 B.线路较长,线路需要经常检修。 9、220kv以上电网,中性点,称为接地系统。 A.直接接地;小电流 B.直接接地;大电流 C.不接地或经消弧线圈接地;小电流 10、两台变压器并联运行时,必须绝对满足的条件是变压器的____。 A.型号相同 B.联接组别相同 C.变比相等 D.短路电压相等 11、下面是几种油浸式变压器的冷却方式,冷却效果最好的是: A. 油浸自冷 B. 油浸风冷 C.导向油循环强制风冷 12、热稳定是指电器通过短路电流时,电器的导体和绝缘部分不因短路电流的热效应使其温度超过它的____而造成损坏妨碍继续工作的性能。 A.长期工作时的最高允许温度 B.短路时的最高允许温度 13、选择矩形母线时,下列条件可不考虑: A.额定电压 B.长期允许电流 C.动稳定

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

(完整word版)发电厂电气部分 知识点总结

2-1哪些设备属于一次设备二次设备答:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统的运行进行测量、控制、监视和保护的设备称为二次设备电气主接线:由高压电气设备通过连接线,按其功能要求组成的接受和分配电能的电路 第三章 3-1长期发热短期发热意义和特点 电气设备有电流通过时将产生损耗,这些损耗都将转变成热量使电气设备的温度升高。发热对电气设备的影响;使绝缘材料性能降低;使金属材料色机械强度下降;使导体接触部分电阻增强。导体短路时,虽然持续时间不长,但短路电流很大,发热量仍然很多。这些热量在短时间内不容易散出,于是导体的额温度迅速升高。同时,导体还受到电动力超过允许值,将使导体变形或损坏。由此可见,发热和电动力是电气设备运行中必须注意的问题。长期发热,由正常工作电流产生的;短时发热,由故障时的短路电流产生的。 3-3导体长期发热允许电流的根据是根据什么确定的?提高允许电流应采取哪些措施? 是根据导体的稳定温升确定的,为了提高导体的载流量,宜采用电阻率小的材料。导体的形状,在同样截面积的条件下,圆形导体的表面积较小,而矩形和槽型的表面积则较大。导体的布置应采用去散热效果最佳的方式,而矩形截面导体竖放的散热效果比平放要好。 对电气主接线要求:可靠灵活经济4-2隔离开关与断路器的区别?对它们的操作程序应遵循那些重要原则 断路器有开合电路的专用的灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通货切断电路的控制电器。而隔离开关没有没虎装置,其开合电流作用极低,只能用做设备停用后退出工作时断开电路。原则:①防止隔离开关带负荷合闸或拉闸。②防止在断路器处于合闸状态下误操作隔离开关的事故发生在母线隔离开关上,以避免误操作的电弧引起母线短路事故。 高压断路器:正常运行时倒换运行方式,把设备或线路接入电路或退出运行,起控制作用;当设备或线路发生故障时,能快速切断故障贿赂,保证无故障回路正常运行,起保护作用。高压隔离开关:保证高压电气设备及装置在检修工作时的安全,不能用于切断,投入负荷电流,仅允许用于不产生大电弧的切换操作 主母线和旁路母线各起什么作用?设置专用旁路断路器和以母联断路器或分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点?检修处线路断路器时,如何操作? 答:主母线主要用来汇集电能和分配电能。旁路母线主要用于配电装置检修断路器时不致中断回路而设计的。设置旁路短路断路器极大的提高了可靠性。而分段断路器兼旁路断路器的连接和母联断路器兼旁路断路器的接线,可以减少设备,节省投资。当出线的断路器需要检修时,先合上旁路断路器,检查旁路母线是否完好,如果旁路母线有故障,旁路断路器在合上,就不会断开,合上出线的旁路隔离开关,然后断开出线的断路器,再断开两侧的隔离开关,有旁路断路器代替断路器工作,便可对断路器进行检修。 4-8电器主接线中通常采用哪些方法限制短路电流? 1装设限流电抗器,2采用低压分裂绕组变压器,3采用不同的主接线形式和运行方式。 4-9为什么分裂电抗器具有正常运行时电抗小。而短路时电抗大的特点。分裂电抗器在正常运行时两分支的负荷电流相等,在两臂中通过大小相等,方向相反的电流,产生方向相反的磁通,其中有X=X1-Xm=(1-f)X1且f=0.5得X=0.5X1。可见在正常情况下,分裂电抗器每个臂自感电抗的1/4、而当某一分支短路时X12=2(X1+Xm)=2X1(1+f)可见,当f=0.5时,X12=3XL使分裂电抗器能有效的限制另一臂送来的短路电流。5-0工作电源,备用电源 发电厂的厂用工作电源是保证正常运 行的基本电源,工作电源应不少于2 个,现代发电厂一般都投入系统并联 运行。备用电源用于工作电源因事故 或检修而失电时替代工作电源,起后 备作用、 5-1什么叫厂用电和厂用电效率? 答:发电厂在启动、运转、挺役、检 修过程中,有大量以电动机拖动的机 械设备,用以保证机组的主要设备(如 锅炉、汽轮机或水轮机和发电机等) 和输煤、碎煤、除灰、除尘以及水处 理的正常运行。这些电动机以及全场 的运行、操作、试验、检修、照明等 用电设备都属于厂用电负荷,总的耗 电量,统称为厂用电。 5-3厂用电负荷分为哪几类?为什么 要进行分类? 答:厂用电负荷,根据其用电设备在 生产中的作用和突然中断供电所造成 的危害程度,分为以下四类。 Ⅰ类厂用负荷。凡是属于短时(手动 切换恢复供电所需要的时间)停电会 造成主辅设备损坏、危急人身安全、 主机停运以及出力下降的厂用负荷, 都属于Ⅰ类负荷。 Ⅱ类厂用负荷。允许短时停电(几秒钟 或者几分钟),不致造成生产紊乱,但 较长时间停电有可能损坏设备或影响 机组正常运转的厂用负荷,均属于Ⅱ 类厂用负荷。 Ⅲ类厂用负荷。较长时间停电,不会 直接影响生产,仅造成生产上的不方 便的厂用负荷,都属于Ⅲ类厂用负荷。 0类不停电负荷,直流保安负荷,交 流保安负荷。 对厂用电电压等级的确定和厂用电源引接 的依据是什么? 答:厂用电电压等级是根据发电机额定电 压、厂用电电动机的电压和厂用电供电网络 等因素,相互配合,经过技术经济综合比较 后确定的。在大容量发电厂中,要设启动电 源和事故保安电源, 火电厂厂用接线为什么要锅炉分段? 为提高厂用电系统供电可靠性,通常 用哪些措施? 答:为了保证厂用供电的连续性,使 发电厂能安全满发,并满足运行安全 可靠性灵活方便。所以采用按锅炉分 段原则。为提高厂用电工作的可靠性, 高压工作厂用变压器和启动备用变压 器采用带负荷调压变压器,以保证厂 用电安全,经济的运行。 何谓厂用电动机的自启动?为什么要 进行电动机的自启动校验?如果厂用 变压器的容量小于自启动电动机总容 量时,应该如何解决? 厂用电系统运行的电动机,当突然断 开电源或者厂用电压降低时,电动机 转速就会下降,甚至会停止运行,这 一转速下降的过程称为惰性。若电动 机失去电压以后,不予电源断开,在 很短时间内,厂用电压又恢复或通过 自动切换装置将备用电源投入,此时, 电动机惰性将未结束,又自动恢复到 稳定状态运行,这一过程称为电动机 的自启动。若参加自启动的电动机数 目多,容量大时,启动电流过大,可 能会使厂用母线及厂用电网络电压下 降,甚至引起电动机过热,将危急电 动机的安全以及厂用电网络的稳定运 行,因此,必须进行电动机的自启动 校验。若不能自启动应采用:1.失压自 启动。2.空载自启动。3.带负荷自启动。 6-6电压互感器一次绕组及二次绕组 的接地各有什么作用? 一次接地是工作接地,保护接地二次 侧接地是为防止高低压线圈击穿,高 压引入低压,造成设备损坏危机人身 安全 6-9电流互感器误差与那些因素有关 电流互感器的电流误差fi及相位差δi 决定于互感器铁心及二次绕组的结 构,同时又与互感器的运行状态有关。 6-10运行中为什么不允许电流互感器 二次回路开路? 二次绕组开路是,电流互感器由正常 工作状态变为开路工作状态,I2=0, 励磁磁动势由正常为数甚小的I0N1 骤增为I1N1,铁心中的磁通波形呈现 严重饱和的平顶波,因此二次绕组将 在磁通为零时,感应产生很高的尖顶 波电动势,其值可达数千伏甚至上万 伏,危及工作人员的安全和仪表、继 电器的绝缘。由于磁感应强度剧增, 会引起铁心和绕组过热。此外,在铁 芯中还会产生剩磁,使互感器准确度 下降。 6-11三相三柱式电压互感器为什么不能 测量相对地电压? 测中性点电压时,应使互感器一次侧中 性点接地,但是由于普通三相三柱式电 压互感器一般为Y,yn型接线,它不允许 一次侧中性点接地,故无法测量对地电 压。 7-2试述最小安全净距的定义及分类。 最小安全净距是指在这一距离下,无论 在正常最高工作电压或出现内、外部过 电压时,都不致使空气间隙被击穿。对 于敞露在空气中的屋内、外配电装置中 有关部分指尖的最小安全净距分为 ABCDE五类。 8-3断路器控制回路应满足哪些基本要 求?试以灯光监视的控制回路为例,分 析它是如何满足这些要求的。 ①断路器的合闸和跳闸回路是按短路 时通电设计的,操作完成后,应迅速自 动断开合闸或跳闸回路以免烧坏线圈。 ②断路器既能在远方由控制开关进行 手动合闸或跳闸,又能在自动装置和继 电保护作用下自动合闸或跳闸。③控制 回路应具有反应断路器位置状态的信 号。④具有防止断路器多次合、跳闸的 “防跳”装置。⑤对控制回路及其电源 是否完好、应能进行监视。⑥对采用气 压、液压和弹簧操作的断路器,应有对 压力是否正常、弹簧是否拉紧到位的监 视回路和动作闭锁回路。 8-4什么叫断路器的“跳跃”?在控 制回路中,防止“跳跃”的措施是什么? 手动合闸:①合闸前,断路器处于 跳闸状态,动断触点QF1-2在合位控 制开关在跳闸后,触点SA11-10处于接 通状态+1→SAH-10→绿灯HG→R3→ QF1-2→合闸接触器KM→-1形成通路 犹豫R3限流作用KM不动作这是绿 灯HG发平光②预备合闸将控制开关 手柄顺时针转90°进入“预备合闸”位 置触点SA9-10、SA14-13接通 SA11-10断M100→SA9-10→HG→R3 →QF1-2→KM→-1 这是绿灯发闪光 ③将控制开关顺时针转45°至合闸位 置SA5-8接通+1→SA5-8→KCF3-4→ QF1-2→KM→-1此时么有R3 达到QM 的动作值KM将常开触点闭合(YC通 电、合闸完毕) +2→KM→YC→KM→-1 合闸线圈带电带动断路器操纵机构合 闸④合闸后断路器辅助触电互相切 换位置+1→SA13-17→HR1→R4→ KCF1→QF3-4→Y7→-1红灯HR发平光 手动跳闸:①操作前,断路器处于 合闸状态,QF3-4在合位+M→SA13-14 →HR→KCFI→QF3-4→YT→-1红灯闪 光(将控制开关SA由"合闸后"垂直位置 逆时针转至"预备跳闸"水平位置 ②SA逆时针转45°至条扎位置,SA6-7 接通+1→SA6-7→Y7→-1 YT中较大电 流YT跳开、断路器辅助触点状态变化, QF1-2闭合,QF3-4断开、SA弹回“跳 闸后水平位置,SA11-10接通+1→ SA11-10→HG→R3→QF1-2→KM→-1 绿光发平光。 自动合闸:K1闭合+1→K1→ KCF2→QF1→KM→-1 KM动作断路 器进入合闸状态此时SA仍处于跳闸 后SA14-15接通,QF3-4变成合位, -M100→SA14-15→HR→R4→KCF→ QF2→YT→-1红灯闪光回路中电阻限 流作用YT不懂做红灯闪光表示控制 开关SA位置与当前断路器实际状态不 对应,提醒运行人员调整控制开关SA 手柄位置 自动跳闸。如果线路或其他一次设 备出现故障时,继电保护装置就会动 作,从而引起保护出口继电器动作,其 动合触点KCO闭合。由于触点KCO与 SA6-7并联,所以接下来的断路器跳闸 过程与手动跳闸过程类似,只是断路器 跳闸后,控制开关仍停留在“合闸后” 位置,与断路器跳闸位置不对应,使得 绿灯HG经M100(+)→SA9-10→HG→ 东段QF1-2→KM与控制电源的负极接 通,绿灯发闪光,告知运行人缘已发生 跳闸。将SA逆时针转动,最后停至“跳 闸后”位置。 自动跳闸表明事故发生,除闪光 外,控制与信号回路还应发生音响。断 路器跳闸后,事故音响回路的动断触点 QF5-6闭合;控制开关仍处于“合闸后” 位置,SA1-3和SA19-17均处于接通状 态,使事故音响信号M708与信号回路 电源负极(-700)接通,从而可启动事故 音响信号装置发出音响。 “防跳”:如果外部发生永久性故障, SA5-8成K1不能复归+1→KCO→KCF→ QF2→YT→-1 YT带电断路器跳闸②KCF 带电常开触点闭合常闭触点断开+1→ SA5-8→KCF1→KCF→-1使KCF自保持, KCF2断开了,切断了合闸回路。防止跳跃 的措施是:一:35KV以上的断路器,应采 用电气防跳。二:较为简单的机械防跳, 即操作机构本身就具有防跳性能。 8-0事故音响信号起跳及复归过程。 启动①断路器发生跳闸+700→脉冲 继电器K→+M708→-700脉冲继电器启动, KRD常开触点闭合②+700→KRD→KC→ KC1→SA4→-700→+700→KC-1→SA3,KC 带电,常开触点闭合,KC形成自保持+1 →KC-2→HA V→-700,蜂鸣器发声响。 复归:当蜂鸣器HAU和时间继电器 KT1启动,KT1的动合触点延时闭合后启 动继电器KC1,KC1的动断触点断开,致 使继电器KC失电,其三对动合触点全部返 回,音响信号停止,由此实现了事故音响 信号装置的自动复归。 3-7三相平行导体发生三相短路时最大电 动力出现在B相上,因三相短路时B相冲 击电流最大。 3-9导体的动态应力系数的含义是什么、在 什么情况下才考虑动态应力? 动态应力系数β为动态应力与静态应力之 比值。导体发生震动时,在导体内部会产 生动态应力。对于动态应力的考虑,一般 是采用修正静态计算法,即在最大点动力 Fmax上乘以动态应力系数β,以求得实际 动态过程中动态应力最大值。 4-4发电机—变压器单元接线中,在发电机 和双绕组变压器之间通常不装断路器,有 何利弊? 答:在发电机和双绕组作变压器之间通常 不装设断路器,避免了由于额定电流或断 流电流过大,使得在选择出口断路器时, 受到制造条件或价格甚高等原因造成的困 难。但是,变压器或厂用变压器发生故障 时,除了跳主变压器高压侧出口断路器外, 还需要发电机磁场开关,若磁场开关拒跳, 则会出现严重的后果,而发电机定子绕组 本身发生故障时,若变压器高压侧失灵跳 闸,则造成发电机和主变压器严重损坏。 并且发电机一旦故障跳闸,机组将面临厂 用电中断的威胁 开关电器中常用灭弧方法有哪些 1利用灭弧介质,2采用特殊金属材料作为 灭弧触头3利用气体或油吹动电弧,吹弧 使带电离子扩散和强烈地冷却而复合4采 用多段口熄弧5提高断路器触头的分离速 度,迅速拉长电弧,可使弧隙的电场强度 骤降;同时使电弧的表面突然增大,有利 于电弧的冷却和带电质子向周围介质中扩 赛和离子复合。 什么叫介质强度恢复过程?什么叫电压恢 复过程?它与哪些因素有关? 答:①弧隙介质强度恢复过程是指电弧电 流过是指电弧熄灭,而弧隙的绝缘能力要 经过一定时间恢复到绝缘的正常状态过程 称之为弧隙介质强度的恢复过程。②弧隙 介质强度主要有断路器灭弧装置结构和灭 弧介质的性质所决定,随断路器形式而异。 ③弧隙电压恢复过程是指电弧电流自然过 零后,电源施加于弧隙的电压,将从不大 的电弧熄灭电压逐渐增长,一直恢复到电 源电压的过程,这一过程中的弧隙电压称 为恢复电压,电压恢复过程主要取决于系 统电路的参数,即线路参数、负荷性质等, 可能是周期性的或非周期性的变化过程。 4-5主变压器的选择 答:影响主变压器选择的因素主要有:容 量、台数、型式、其中单元接线时变压器 应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用 负荷后,留有10%的裕度来确定。连接在 发电机母线与系统之间的主变压器容量= (发电机的额定容量—厂用容量—支配负 荷的最小容量)*70%。微粒确保发电机电 压上的负荷供电可靠性,所接主变压器一 般不应小于两台,对于工业生产的余热发 电的中、小型电厂,可装一台主变压器与 电力系统构成弱连接。除此之外,变电站 主变压器容量,一般应按5—10年规划负 荷来选择。主变压器型式可根据:①、相 数决定,容量为300MW及以机组单元连接 的变压器和330kv及以下电力系统中,一 般选用三相变压器,容量为60MW的机组单 元连接的主变压器和500kv电力系统中的 主变压器经综合考虑后,可采用单相组成 三相变压器。②、绕组数与结构:最大机 组容量为125MW以及下的发电厂多采用三 绕组变压器,机组容量为200MW以上的发 电厂采用发电厂双绕组变压器单元接线, 在110kv以上的发电厂采用直接接地系统 中,凡需选用三绕组变压器的场合,均采 用自耦变压器。

发电厂电气设备

《电力电气设备》综合复习资料 -、单项选择题 1、水平排列、间距相同的三根导体,两边分别为流过A相、B相、C相电流,三相对 称短路时,受力最大的发生在:______ A.A 相 B.B相 C.C相 2、在电动力作用下,如果导体的固有振动频率和50Hz、100Hz接近时,导体受到的电 动力会: A.增大 B.减小 C.不变 3、电路参数相同,两相短路与三相短路电动力相比:___ A.大 B.小 4、变压器的最大效率发生在:_ A. 3 =1 B. 3 =0?6-0?8 5、一般的,凝汽式发电厂的效率为:______ A.30-40% B. 60-70% 6、变压器原边电压频率不变,幅值升高,则变压器的空载电流: A.减小 B.增大 C.不变

7、一般的,热电厂的效率为: A.30-40% B.60-70% 8、两台变压器主接线采用外桥式接线时,适合___________ 的场合。 A.线路较短,线路故障少,而变压器经常进行切换。 B.线路较长,线路需要经常检修。 9、220kv以上电网,中性点 _______ ,称为 ________ 接地系统。 A.直接接地;小电流 B.直接接地;大电流 C.不接地或经消弧线圈接地;小电流 10、两台变压器并联运行时,必须绝对满足的条件是变压器的_________ 。 A.型号相同 B.联接组别相同 C.变比相等 D.短路电压相等 11 、下面是几种油浸式变压器的冷却方式,冷却效果最好的是:_____ A.油浸自冷 B.油浸风冷 C.导向油循环强制风冷 12、热稳定是指电器通过短路电流时,电器的导体和绝缘部分不因短路电流的热效应使其温度超过它的 _而造成损坏妨碍继续工作的性能。 A.长期工作时的最高允许温度 B.短路时的最高允许温度 13、选择矩形母线时,下列条件可不考虑: A.额定电压 B.长期允许电流

发电厂电气部分课后习题-答案

第一章能源和发电 1-2 电能的特点:便于大规模生产和远距离输送;方便转换易于控制;损耗小;效率高;无气体和噪声污染。 随着科学技术的发展,电能的应用不仅影响到社会物质生产的各个侧面,也越来越广泛的渗透到人类生活的每个层面。电气化在某种程度上成为现代化的同义词。电气化程度也成为衡量社会文明发展水平的重要标志。 1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 答:按燃料分:燃煤发电厂;燃油发电厂;燃气发电厂;余热发电厂。 按蒸气压力和温度分:中低压发电厂;高压发电厂;超高压发电厂;亚临界压力发电厂;超临界压力发电厂。 按原动机分:凝所式气轮机发电厂;燃气轮机发电厂;内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂。 按输出能源分:凝气式发电厂;热电厂。 按发电厂总装机容量分:小容量发电厂;中容量发电厂;大中容量发电厂;大容量发电厂。 火电厂的生产过程概括起来说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个生产过程分三个系统:燃料的化学能在锅炉燃烧变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;锅炉产生的蒸汽进入气轮机,冲动气轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称不汽水系统;由气轮机转子的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 答:按集中落差的方式分为:堤坝式水电厂;坝后式水电厂;河床式水电厂;引水式水电厂;混合式水电厂。 按径流调节的程度分为:无调节水电厂;有调节水电厂;日调节水电厂;年调节水电厂;多年调节水电厂。 水电厂具有以下特点:可综合利用水能资源;发电成本低,效率高;运行灵活;水能可储蓄和调节;水力发电不污染环境;水电厂建设投资较大工期长;水电厂建设和生产都受到河流的地形,水量及季节气象条件限制,因此发电量也受到水文气象条件的制约,有丰水期和枯水期之分,因而发电量不均衡;由于水库的兴建,淹没土地,移民搬迁,农业生产带来一些不利,还可能在一定和程度破坏自然的生态平衡。 1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能? 答:抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:调峰;填谷;备用;调频;调相。 功能:降低电力系统燃料消耗;提高火电设备利用率;可作为发电成本低的峰荷电源;对环境没有污染且可美化环境;抽水蓄能电厂可用于蓄能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线; 2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电; 3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器; 4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器4个; 5)发电机中性点接有中性点接地变压器; 6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器4个。 其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。

发电厂电气设备安全运行管理及维护

发电厂电气设备安全运行管理及维护 摘要:随着科学技术的不断快速发展,发电厂电气设备规模逐渐增大,现代化 程度也不断提高,其组成及功能变得越来愈复杂,电气设备的管理工作也随之成 为发电厂管理工作重点之一。在实际发电厂电气设备管理中,由于电气设备管理 规范的不完善、管理人员素质较低、管理技术落后等原因,使得电气设备管理出 现了众多的安全隐患,影响发电厂正常的生产及效益,因此,加强发电厂电气设 备安全运行管理与维护显得十分的重要。 关键词:发电厂;电气设备;安全运行管理;维护 前言 发电厂电气设备的运行管理、维护工作是发电厂生产管理的重要手段和内容, 做好电气设备管护是确保发电厂电气设备安全运行、实现经济和社会效益的基础 和保障。在当前的形势下,如何通过科学的管护,提高发电厂电气设备的安全运行 效率、降低检修费用开支,成为一个重要的研究课题。 1、发电厂电气设备安全运行管理的必要性 发电厂电气设备的性能与工作状态对发电厂的稳定以及生产成本具有重要的 作用,直接影响到设备效率的发挥以及整个发电厂的经济效益。由于发电厂电气 设备数量多、规模大、构造复杂,不同的发电厂对设备的需求又不尽相同,发电 厂电气设备的购置、安装、验收、使用、维护、维修以及报废等也较为复杂,因此,必须加强发电厂电气设备安全运行管理,以此提高电气设备的安全性、可靠 性以及维修性,保持设备的精度与性能,实现生产的现代化,保证生产的有序进 行以及费用与消耗的降低。 2、发电厂电气设备管理与维护现状 从当前国内电气设备运行和管护情况来看,根据电气设备的管理与维护检修 要求,可以将其分为计划性、状态性两种检修类型,其中最常用的是计划性检修。发电厂电气设备计划性检修,主要包括定期检修、突发事故检修两种形式,定期 检修的主要特点是在一定的时间范围内,检修的标准周期为3--4年,新上的机组 通常在正式投产后一年的时间内就要进行大修。在电气设备大修过程中,需对电 气设备进行拆卸,对各部件进行彻底的检查、测试和采取有效措施应对,从而达 到整旧如新、试验合格之目的:在大修操作完成后,设备停用日一般以45天为宜,同时应注意检修范围的全面性,其中包括所有电气设备。一般而言,设备小修周 期为半年,小修操作过程中,电气设备基本上无需解体,只需集中消除现有的缺 陷与不足即可,重点检查、应对和处理易磨损处,而且还要进行全面的测试,停 用日数一般在14天左右。 3、完善发电厂电气设备安全运行的策略 3.1 完善发电厂电气设备安全运行规章制度 发电厂相关人员务必严格遵守操作规程,在合上电源时,应先把隔离开关合上,接着再把负荷开关合上;当电源分断时,应先把负荷开关断开,接着再把隔 离开关断开。一般而言,发电厂的电气设备不能受潮,如果必须在潮湿场合使用,就要做好相应的防潮、防雨措施。电气设备在运行时会发热,需要具备良好的通 风散热条件,并做好防火措施。如果电气设备,尤其是高压设备,带有裸露的带 电体时,就应采取有效的措施,防止小动物窜入设备引发短路事故。同时还应保 障电气设备的金属外壳全部保护接地,并落实失压、欠压保护、短路保护等措施。电气设备如果可能遭遇雷击,就务必事先安装有效的防雷装置,当要切断故障发

发电厂电气设备知识

一、电气基础知识   1. 涡流是怎样产生的?有何利弊? 答:置于变化磁场中的导电物体内部将产生感应电流,以反抗磁通的变化,这种电流以磁通的轴线为中心呈涡旋形态,故称涡流。 在电机中和变压器中,由于涡流存在,将使铁芯产生热损耗,同时,使磁场减弱,造成电气设备效率降低,容量不能充分利用,所以,多数交流电气设备的铁芯,都是用0.35或0.5毫米厚的硅钢片迭成,涡流在硅钢片间不能穿过,从而减少涡流的损耗。。涡流的热效应也有有利一面,如可以利用它制成感应炉冶炼金属,可制成磁电式、感应式电工仪表,还有电度表中的阻尼器,也是利用磁场对涡流的力效应制成的。 2.什么是趋表效应?趋表效应可否利用? 答:当直流电流通过导线时,电流在导线截面分布是均匀的,导线通过交流电流时,电流在导线截面的分布是不均匀的,中心处电流密度小,而靠近表面电流密度大,这种交流电流通过导线时趋于表面的现象叫趋表效应,也叫集肤效应。 考虑到交流电的趋表效应,为了有效地节约有色金属和便于散热,发电厂的大电流母线常用空心的槽形或菱形截面母线。高压输配电线路中,利用钢芯铝线代替铝绞线,这样既节约了铝导线,又增加了导线的机械强度。 趋表效应可以利用,如对金属进行表面淬火,对待处理的金属放在空心导线绕成的线圈中,线圈中通过高频电流,金属中就产生趋于表面的涡流,使金属表面温度急剧升高,达到表面淬火的目的。 3. 什么是正弦交流电?为什么普遍采用正弦交流电? 答:正弦交流电是指电路中的电流、电压及电势的大小都随着时间按正弦函数规律变化,这种大小和方向都随时间做周期性变化的电流称交变电流,简称交流。 交流电可以通过变压器变换电压,在远距离输电时,通过升高电压可以减少线路损耗。而当使用时又可以通过降压变压器把高压变为低压,这既有利安全,又能降低对设备的绝缘要求。此外,交流电动机与直流电动机比较,则具有构造简单,造价低廉,维护简便等优点。在有些地方需要使用直流电,交流电又可通过整流设备将交流电变换为直流电,所以交流电目前获得了广泛地应用。 4. 什么是交流电的周期、频率和角频率? 答:交流电在变化过程中,它的瞬时值经过一次循环又变化到原来瞬时值所需要的时间,即交流电变化一个循环所需的时间,称为交流电的周期。 周期用符号T表示,单位为秒。周期越长交流电变化越慢,周期愈短,表明愈快。 交流电每秒种周期性变化的次数叫频率。用字母F表示,它的单位是周/秒,或者赫兹,用符号Hz表示。它的单位有赫兹,千赫、兆赫。 角频率与频率的区别在于它不用每秒钟变化的周数来表示交流电变化的快慢,而是用每秒种所变化的电气角度来表示。交流电变化一周其电角变化为360,360等于2π弧度,所以角频率与同期及频率的关系为: 5. 什么是交流电的相位,初相角和相位差? 答:交流电动势的波形是按正弦曲线变化的,其数学表达式为:e=EmSinωt。 上式表明在计时开始瞬间导体位于水平面时的情况。如果计时开始时导体不在水平面上,而是与中性面相差一个角,那么在t=0时,线圈中产生的感应电势为E=Emsinψ。若转子以ω角度旋转,经过时间t后,转过ωt角度,此时线圈与中性面的夹角为:(ωt+ψ) 上式为正弦电势的一般表达式,也称作瞬时值表达式。式中: ωT+ψ -----------------相位角,即相位; ψ ---------------初相角,即初相 。表示t=0时的相位。 在一台发电机中,常有几个线圈,由于线圈在磁场中的位置不同,因此它们的初相就

分析电厂电气设备运行中常见故障及处理措施

分析电厂电气设备运行中常见故障及处理措施 发表时间:2019-12-06T14:05:56.797Z 来源:《电力设备》2019年第16期作者:盛天宇 [导读] 摘要:近年来,随着社会的发展,我国的电厂建设的发展也突飞猛进。 (神华国华九江发电有限责任公司江西九江 332000) 摘要:近年来,随着社会的发展,我国的电厂建设的发展也突飞猛进。人们日常生产、生活中对电能的需求量也是与日俱增,电力企业也逐渐成为我国的支柱产业。电气设备作为电厂的核心组成部分,不断设计和优化电厂电气设备,提高电厂电气设备的管理水平和运行效率,是电厂在满足人们对电能需求方面的重要措施。 关键词:电气设备;常见故障;处理措施; 引言:电气设备是电厂的重要组成部分,其运行状态关乎电厂的整体运行效率和经济效益。但是,由于电厂需要持续、大量地向人们的生产生活供电,在电厂的实际运行中,难免会出现一些电气设备的运行故障,降低电厂的生产效率和运行稳定性,这就要求电厂相关人员定期检查电气设备,规范检修工作流程,及时发现设备运行故障,并作出相应的处理措施。 一、电厂电气设备安全运行管理的重要性 电厂的电气设备安全运行管理对电厂的发展具有重要意义。首先,只有电气设备的安全运行,才能保证电厂的整体工作效率得以提升,从而实现电厂的现代化模式的转变。其次,电气设备的安全运行提升了电厂机组的安全性,从而降低工作人员的工作量,降低电厂的运行成本,提高了企业经济效益。因此,加强电气设备的安全运行管理是十分必要的。在电厂的实际运行过程中,必须充分重视电气设备的安全运行,积极完善建立严格的电气设备安全运行管理机制,确保电气设备始终保持健康良好的运行状态,降低电厂的运行成本,提高经济效益。 二、电厂电气运行中常见故障分类与原因分析 1、发电机冒火故障 电厂电气运行中,许多原因都会发电机发生冒火故障,本文主要归纳以下几种发电机冒火故障:一是电气设备使用不同规格型号的压簧导致两个部件之间出现电火花;二是滑环和碳刷使用时间过长导致磨损严重,电气运行过程中出现偏离导致电火花故障;三是碳刷型号不同导致电流数值不同,加之碳刷间的摩擦变大导致电火花的产生,工作人员在排障和日常维护中要确保配件保持统一规格;四是电气运行过程中部件受到破坏或出现送到导致力矩耦合不均衡从而出现电火花故障;五是人为因素造成水冷却系统堵塞,部件过热而导致绝缘层外表皮破损,设备短路,出现电气故障。因此,在电厂电气设备的排障和日常维修中,工作人员要严格监控设备运行状态,对出现故障的设备及时复查。严重的发电机冒火故障将会导致电厂停运,给电厂带来巨大的经济损失。 2、电气设备升温过快 电厂的生产一般为较长时间的连续过程,这必然会导致相关的电气设备出现损耗情况,这些损耗产生时会释放大量热量,使得电气设备运行时的温度不断升高。如果电气设备长期处在高温运行状态,其绝缘体部分就会加速老化。当电气设备长期处在这种工况下,不仅会造成电气设备的损坏,还会引起许多安全问题。电气设备升温过快主要是由于长期运行中,其金属部分的热消耗过大,而设备自身又不具有较好的散热能力,导致设备无法进行有效冷却。另外,由于电厂管理工作不善,不能及时发现设备升温过快的情况,导致电气设备的运行出现故障。 3、备用电源切换不合理 基于电厂需要持续大量发电的工作特点,一般电厂在建设过程中会根据电厂的电气设备数量、发电机容量等电厂的具体情况配备一定数量的备用电源,其主要作用是保证在电厂主电源出现故障不能继续持续供电的情况下,及时自动切换以保证。如若备用电源在电厂主电源断电之后不能及时启动或是不能与主电源的供电工作不能完成良好的匹配衔接,会明显影响电厂电气设备的运行速度和运行状态,严重时将会导致机组停工。 三、电厂电气设备运行中常见故障的处理措施 1、设计合理的接线方式和保护设计 合理的接线方式和保护,包括设置备用电源(包括快切、自投装置)、增加备用设备等,则有利于保障电厂的正常供电,不至于电气设备一发生故障就影响正常生产。设计合理的接线方式和保护的目的在于保证电厂正常运营,将电厂、社会经营活动等损失降至最低。其次,保护和自动装置具有智能化、自动化特点,能够有效隔离事故区域,对周围电路进行保护,防止扩大受灾区。此外,在电厂中使用断路器必不可少,有利于事故发生后第一时间停止局部供电,降低其连锁反应,避免进一步扩大事故等级。当然,断路器的质量指标必须达到相关标准,只有这样才能确保断路器在事故发生后发挥积极作用。 2、发电机冒火故障 应对措施为了应对电厂电气运行中发电机的冒火故障,可以以下几个方面入手:首先,统一电气设备的规格和参数,主要包括螺旋弹簧统一标准、碳刷相同压力、碳刷电阻数值相同;二是碳刷磨损长度不得超过 1/3,一旦超过要及时更换新的碳刷,并且每次更换的碳刷数量不能超过更换设备上整个刷架碳刷数量的1/5; 三是新更换的碳刷与滑环的接触面积要研磨指 70%左右,碳刷活动范围固定且顺畅;四是相关工作人员要定期检修电气设备,及时发现和修复出现故障的电气设备。 3、选择合适的冷却方法 避免发电机过热在电厂的发电机中都有绝缘层来保护发电机,一旦绝缘层被破坏了就会影响发电机的正常工作。因此应该选择合适的冷却方法,避免发电机产生非常多的热量。目前最为常见的冷却方式主要分为三种,一种是密闭式空气冷却,还有就是水内冷却以及氢气冷却,这三种冷却是最为常见的,同时也是最为有效的。在这三种冷却方式中水内冷却是最为有效的,冷却效果也是最明显的。密闭式空气冷却的成本投入比较高,而且在比较恶劣的环境下是没有办法正常使用设备的,氢气冷却的方法就是字面的意思,利用氢气来降低发电机的损耗,从而提高整个设备的工作效率,虽然这种方式也非常的便利,但是在具体的实施过程中氢气是一种易燃易爆的气体,因此危险性非常的高。 4、备用电源切换故障解决措施 针对电厂备用电源切换不成功的运行故障,首先要提高电厂电气设备运行水平,定期对主电源设备进行检查维护,降低主电源故障

发电厂电气主系统—考试题库及答案

水电厂的厂用电率为 A. 5-8% B. 0.3-2% C. 8-10% D. 12% 回答正确!正确答案: B 用于110kV电网的电压互感器,其辅助二次绕组额定电压为 A. 100/3V B. 100V C. 100/1.732V D. 0V

回答错误!正确答案: B 已知;主保护动作时间为0.1秒,后备保护动作时间为2秒,断路器全开断时间为0.1秒,校验主母线的短路切除时间为 A. 2s B. 0.2s C. 2.1s D. 0.1s 回答错误!正确答案: B 发电机双绕组变压器单元接线的发电机出口只需要装 A. 断路器和隔离开关 B. 断路器 C. 隔离开关 D.

什么设备都不装 回答错误!正确答案: C 6-8 NKL-10-300-3型电抗器的额定电流是 A. 300A B. 3kA C. 10A D. 10kA 回答错误!正确答案: A 采用单元接线时,厂用高压工作电源的引接方式是 A. 发电机出口 B. 发电机电压母线 C. 与电力联系的最低一级电压的升高电压母线

主变低压侧 回答错误!正确答案: D 题型描述: 单选题 一组母线检修,另一工作母线短路也不会停电的接线是 A. 双母线四分段 B. 双母线 C. 3/2接线 D. 单母线分段带旁路母线 回答错误!正确答案: C 多角形接线中,每个回路都与()台断路器相连接 A. 1 B. 3

2 D. 4 回答错误!正确答案: C 表征断路器熄灭电弧能力的技术参数是 A. 额定电压 B. 额定电流 C. 冲击电流 D. 额定开断电流 回答错误!正确答案: D 下列电器中,不需要进行额定电流选择的电器是 A. 高压断路器 B.

发电厂电气设备.doc

《发电厂电气设备》综合复习资料 一、选择题 1、发生短路时,电动力的频率为:[ ] A.50赫兹 B.主要为50赫兹和100赫兹两种频率 2、熔断器的熔断时间与电流间的关系曲线称为:[ ] A.安秒特性 B.伏安特性 3、变压器并联运行时,必须满足:[ ] A.联接组别严格一致 B.变比严格一致 C.阻抗严格一致 D.容量严格一致 4、下面对发电厂的描述最准确的是:[ ] A.火电厂因其耗能大,效率低,已经不承担主要电力负荷。 B.我国的水力发电承担主要电力负荷,我国的水力资源已经得到大力开发。 C.凝汽式电厂效率高于热电厂,因此我国正大力发展凝汽式大型火电厂。 D.水电厂运行灵活,效率高,且具有调相、调峰、事故备用的功能,可提高电网 运行的灵活性、可靠性。 5、提高线路的输电电压,可以减小电路的:[ ] A.功率损耗 B.电压降 C.无功损耗 D.功率损耗耗和电压降 6、110-220kv以上电网,中性点,称为接地系统。[ ]。 A.直接接地、或经消弧线圈接地;小电流 B.直接接地、或经消弧线圈接地;大电流 C.不接地;小电流 7、下面的变压器绕组接法中,适合中性点直接接地的220kv电压侧变压器绕组接法为: [ ] A.Y N B.Y C.△ 8、热稳定是指电器通过短路电流时,电器的导体和绝缘部分不因短路电流的热效应使 其温度超过它的[ ]而造成损坏,而妨碍继续电器工作的性能。 A.长期工作最高允许温度 B.短路最高允许温度 9、中性点不接地电力网发生单相接地故障时,非故障相地对地电压:[ ] A. 不变 B. 升高到线电压 10、两台变压器主接线采用内桥式接线时,适合[ ]的场合。 A.线路较短,线路故障少,而变压器经常进行切换。

发电厂电气设备课后答案

发电厂电气设备课后答案 第一章电力系统概述 1.何谓电力系统、动力系统及电力网? 答:电力系统是指由发电机、输配电线路、变配电所以及各种用户用电设备连接起来所构成的有机整体。 动力系统由电力系统再加上发电厂的动力部分(火电厂的锅炉、汽轮机、热力管网等;水电厂的水库、水轮机、压力管道等)构成。 电力网指在电力系统中,由各种不同电压等级的电力线路和变配电所构成的网络,简称电网。 2.联合成电力系统并不断扩大有什么优越性? 答:联合成电力系统并不断扩大的优越性有: (1)提高供电的可靠性; (2)减少系统中总备用容量的比重; (3)减少总用电负荷的峰值; (4)可以安装高效率的大容量机组; (5)可以水火互济节约能源改善电网调节性能; (6)可以提高电能质量。 3.何谓电力系统额定电压?我国电网和用电设备的额定电压有哪些等级? 答:额定电压指某一受电器(电动机、电灯等)、发电机和变压器等在正常运行时具有最大经济效益的电压。 我国电网和用电设备的额定电压等级有220V、380V、3kV、6 kV、10 kV、35 kV、60 kV、110 kV、154 kV、220 kV、330 kV、500 kV、750 kV、1000 kV。 4.电能的质量指标有哪几项?简要说明其内容。 答:电能的质量指标主要是频率、电压和波形三项。 (1)频率:对大型电力系统,频率的允许范围为50Hz±,对中小电力系统,频率的允许范围是50Hz±。 (2)我国规定用户处的电压容许变化范围是: 1)由35kV及以上电压供电的用户:±5%; 2)由10kV及以下电压供电的高压用户和低压电力用户:±7%; 3)低压照明用户:-10%~+5%。 (3)波形:电力系统供电电压或电流的标准波形是正弦波。 5.电力系统中性点有哪几种运行方式?各有什么优缺点?我国大体上用怎样的电压等级范围? 答:(1)电力系统中性点运行方式 电力系统中性点运行方式有中性点不接地、直接接地、经电阻接地和经消弧线圈接地运行方式。其中经电阻接地又分经高电阻接地、经中电阻接地和经低电阻接地三种。中性点直接接地、经中电阻接

发电厂电气部分复习题汇总 桂电

一、选择 1、隔离开关的用途之一是___。 A、切断负荷电流 B、切断短路电流 C、拉合小电流回路 D、拉合大电流回路 2、双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线的特点,____。 A、因此,双母线接线与单母线与单母线分段接线是等效的 B、但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C、并且两者的设备数量一样 D、但双母线接线具有更大的运行灵活性 3、如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用____。 A、双母线接线 B、双母线分段带旁路接线 C、二分之三接线 D、多角形接线 4、热稳定是指电器通过短路电流时,电器的导体和绝缘部分不因短路电流的热效应使其温 度超过它的____而造成损坏妨碍继续工作的性能。 A、长期工作时的最高允许温度 B、长期工作时的最高允许温升 C、短路时的最高允许温度 D、短路时的最高允许温升 A.灭弧介质 B.灭弧介质和绝缘介质 C.绝缘介质 6.如图有两个同样材料的高压熔断器安秒特性,则熔体的截面小。 A.1号熔断器 B.2号熔断器 C.两个一样 7、铝母线短路时的发热允许温度是。 A.70℃B.98℃C.200℃D.300℃ 8、断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到。 A.所有电弧触头均分离的瞬间为止B.各极触头间电弧最终熄灭为止 C.首相触头电弧熄灭为止D.主触头分离瞬间为止 9、装设分段电抗器的作用是。 A.限制母线回路中的短路电流B.吸收多余的无功功率 C.改善母线的电压质量D.改进用户的功率因数 10、线路停电的操作顺序是。 A.先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B.先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C.再分母线隔离开关,先分断路器,最后分线路隔离开关 D.先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 11、三相电动力计算公式中的形状系数K f决定于。 A.导体的机械强度B.导体的形状

相关文档