1、工程概况

某综合住宅小区,分6期建设,总建筑面积:648990平方米,用地面积:145330平方米,包括一个24层、20000平方米公寓,6层约2000平方米的酒店,3000平方的幼儿园,14栋28层住宅,18栋24层住宅,18栋18层住宅,4栋12层住宅,一个3000平方米的会所,地下一层为约95000平方米的停车库。

小区设计注重体现可持续发展思想,以人为核心,加大科技含量.合理的分配和使用各项资源,努力满足现代都市人对精神物质质量提出的更高要求。它将建成一个配有区域网络,配套设施齐全的跨世纪生态型智能化住宅小区。下面就该小区的给排水设计作一介绍。

2、给水系统

2.1 系统设计每幢住宅为一个独立的给水系统,采用:蓄水池→水泵→水箱→减压阀→用水点供水方式。此为高层住宅供水较节地,节能,又便于管理的方案。它既能满足市政基础设施滞后于住宅建设快速发展带来的弊端,避免对市政给水管网造成冲击;又能解决《高层民用建筑设计防火规范》中对消防前期贮水量的要求。各幢住宅楼合用蓄水池,水池设于地下车库。单栋设独立水泵,具有独立,灵活,便于管理及利于销售的优势。水箱供水的客观存在是解决高层建筑给水系统节能问题的有效途径之一。至于水质“二次污染”问题,笔者认为除设计中应考虑合理确定水箱容积,合理布置水箱位置,为物业管理,水箱清洗,维护创造必要的条件外,建立良好的维护,管理制度是避免水箱水质“二次污染”问题的重要保障。

2.2 给水系统的BA设计小区内每栋单体均设有水池,水箱,水泵,数量多。如用传统的管理方式务必造成人力,资源的浪费,给管理带来很多不便,所以本小区设计中采用BA系统对各个水池,水箱,水泵的运行状态,故障状态等进行监视,控制。BA系统中的自动抄表系统解决了人工抄表带来的诸多不便,更好地为住户服务。给水系统的BA设计主要是通过液位,压力,流量等讯号对加压泵,水池,水箱运行状态进行监视,控制。具体控制方式如下:

3、分质供水系统

本小区内实施管道分质供水,即一套管网输送自来水用于洗涤,绿化等居民杂用,另设一套管网将自来水深度处理后得到的优质饮用水输送到居民家中专供

给排水专业造价案例分析

安装工程预算 给排水工程 第一节室内给水工程识图中的预算知识 室内给水工程施工顺序 引入管-→干管―→立管―→支管-→阀门类-→水压试验-→管道冲洗消毒。 一、引入管也称进户管 1、管道室内外界限划分 (1)入户处有阀门者以阀门为界(水表节点)。 (2)入户处无阀门者以建筑物外墙皮1.5m处为界。 2、防水套管 入户管在穿越地下室等外墙时,要设置防水套管,根据不同的防水要求分为刚性、柔性两种。刚性防水套管在一般防水要求时使用,柔性防水套管在防水要求较高时使用,如;水池壁、与水泵连接处。 (1)定额单位:个 (2)规格:按被套管的管径确定。

图1-1 注意:入户管为DN100,那么防水套管规格即为“DN100”的,该防水套管的规格虽是“DN100”,但其真正的管径不是DN100的,而应该是DN150,比被套管的管径大,否则穿不过去。DN100防水套管这一定额(6册)中已经按DN150的人工费、材料费、机械费计入了。 〔例题〕1、某给排水工程给水入户管为De75,消防入户管为DN100 ,排水入户管为De160,在穿越建筑物外墙时设置防水套管,问:分别用什么规格的防水套管? 答:给水用DN80的防水套管1个。消防用DN100的防水套管1个。排水用DN150的防水套管3个。 二、管道计算(干管、立管、支管) 1、定额单位:10m 2、计算:按不同材质、不同管径分别累计长度。 准确计算管道长度的关键是找准管道变径点的位置,对于螺纹连接的管道来说,变径点发生在三通处。 注意:管道的弯头、阀门、穿楼板、穿墙等处一般不会是管道变径点的位置。 (1)水平管计算:应根据平面图上标注的尺寸计算,因为图纸设计原因安装工程施工图中很少有尺寸标注,或因计算太繁琐,实际工作中利用比例尺进行计量。将不同规格的管道分别计算,然后汇总。 如下图1-2某卫生间的平面图中的排水系统,计算水平管道的长度时,参考图1-3中标注的管径,在平面图中用比例尺计量。

建筑设计住宅小区如何做分析图

住宅小区如何做分析图 公司的分析图基本上全部被我霸占了,俨然成了分析图专业户呵呵,做了这么多次做一下总结以便后日有用。 小区分析图1.张数可多可少2.内容可繁可简要看是处于什么样的阶段和面对什么样的甲方。如果是方案竞标之类的就可以做的花哨一点,我们公司一般都是委托项目,所以分析图做的比较简单一些但是麻雀虽小五脏俱全一些基本的项还是要有的,且在做的时候才发现真是做的越细越感觉自己知道的太少。 几轮下来按照作图的方便,分析图一般有以下几项(有时候排序会根据图面的效果)1. 人行流线分析图 2. 车行流线分析图 3. 消防分析图 4. 竖向分析图 5. 景观分析图 6. 日照分析图 7. 户型分布图具体内容如下:

1. 人行流线分析图。这个比较简单一般包括A小区出入口:一般为2~3个,不宜多这样方便管理且此出入口不包括消防用的紧急出入口紧急出入口平时是不开放的。B市政路为小区周围已建成的或者规划好的由政府来建设的道路(当然具体实施起来可由开发商跟政府共同协调建设)这个甲方提供的地形图上一般会有直接标出即可。C商业人行流线:如果有商业(一般在小区出入口附近或者沿街会有底层商业)要把商业人行流线表示出来。D小区内人行:一般画到入户即可不必太细示意图而已尽量好看美观,为了好看CAD导入PS一般会给个阴影+斜面和浮雕效果。 2. 车行流线分析图。一般包括A 区出入口。B车库出入口。C市政路。D平时车行流线,之所以要加上平时二字是因为此示意不包括一部分单独的消防流线 E地面停车区域。F地下车库范围

3. 消防分析图:A小区出入口。B紧急出入口(有的没有单独的此项) B市政路。C消防通道(一般为平时车行流线+紧急车行-部分平时车行)D消防登高面(高层必有)一般登高面所在边不小于住宅平面周长的1/4 且最好靠近楼梯。多层虽然不需要登高面――因不是很高,消防水枪能直接喷到但是消防车要可以到达(无台阶,路宽不小于4M) 4. 日照分析:这个一开始不太会最近才刚刚略懂呵呵A首先画出建筑的轮廓记住是建筑的外墙轮廓不算坡屋顶挑出的那一部分。自认为原因是北面建筑的采光遮挡不单单是因为南面建筑的屋顶还有早上和晚上墙面对两侧阳光的遮挡。B然后确定一个最低标高因为现在的住宅小区为了视觉效果和景观需要很少是地平面大平板了很多都是住宅入户标高不一样的有高差的就是在不同的标高不同的平台上建房子。确

居住小区设计的研究分析(重点)

1 居住小区设计的研究分析 现在许多的居住小区在设计中都遵行了一个设计流程——规划、建筑、景观。在最后才开始建设甚至规划景观,这种和整体规划和建筑脱节的设计流程使许多的小区的景观设计和主体建筑脱节,缺少统一感,出现很多问题。有许多的居住小区的景观设计都趋向西方园林形式靠拢,许多小区打着“法国小镇”、“荷兰小镇”等旗号采用大量的模纹花坛、欧式花架及方尖碑等元素。如果一味追求高品位,洋文化,而忽视居民的文化底蕴,忽视当地的气候环境、人文环境,单纯照搬最终不会得到居民的认同;许多的开发商和设计者没有空间绿化的意识,出现绿化面积不达标,绿化率缩水的情况,为了满足绿地率要求, 道路、停车场的用地被压到最低的指标, 抠出来的用地扩充为绿地, 要么用来满足绿地率的指标, 要么被开发商作为“高绿地率”来炫耀自己的实力以期达到其商业目的,同时选用的树种也不符合实际的小区的情况;设计师往往花很大的精力去研究风格、手法、形式等问题, 往往把建成后的形象当作设计追求的最大目标总之,。居住小区景观缺少与人的交流,不仅包括人与景观的交流还包括人与人的交流,一个人性化的居住小区景观必须要考虑景观中的交流的部分 随着生活节奏的加快和生活理念的更新,人们追求一种时尚、健康的生活方式。所以现代小区环境空间设计应遵循“可观、可行、可用”的原则。如有的小区水景做得很漂亮很壮观,但是水声比较大,居民白天在家睡觉会受到干扰,夏天在 外面散步蚊虫也比较多,因此建筑师在设计时应多考虑细节问题,把水声比较不妨设计一些浅水池、旱喷泉,这样夏季可满足儿童戏水的需求,冬季又可改为冰场或广场。另外现在的社区很少有专门针对老年人设计的活动设施和物业服务,这一点不够人性化、小区普遍缺乏无障碍设计;应创造一系列空间来满足人们不同‘的活动,包括体育运动、散步、骑车、练操、静坐、阅读、休息、交谈、赏鸟、私人会面、公众聚会等,但建筑师不应简单地将这些空间罗列,而要真正地深入生活,感受生活,用心体会,才能设计出真正的、适宜的、富有人情味的环境空间,让居民在公共环境空间内体味无微不至的关怀。 2 人性化设计 人性化的设计是以人为轴心,注意提升人的价值,尊重人的自然需要和社会需要的动态的设计哲学。人性化是人类在改造世界过程中的追求的目标,是设计发展的更高阶段,是人们对设计师提出的更高的要求。当然在人性化的设计中也是有层次的,以人为中心不是片面的考虑个体的人,而是综合考虑社会的人,群体的人,考虑群体的局部和社会整体的结合。因此,人性化设计应该站在人性的高度上把握设计设计的方向,以协调景观设计所涉及的深层次问题。在城市设计中,无可挑剔的建筑和无可挑剔的组合的形式,并不意味着城市设计就一定优秀。评判设计的优劣,首先要看人们是否乐意在设计的成果中进行自愿、愉快的活动,因此在设计中人的需求、人的行为是首要考虑的因素,进行人性化的设计。

给排水设计分析

给排水设计分析 摘要:随着人民生活质量的提高,人们对供水量和质的要求正在不断提升。同时实施水的可持续利用和保护,使水资源不受破坏,并能进入良性的水质、水量再生循环,也已经成为政府和广大人民群众关注的焦点。这一切都给建筑给排水工程的设计提出了许多新的要求。 关键词:建筑;给排水;设计 引言 作为给排水设计人员应本着技术、安全、美观、实用、经济的原则,在实践中努力创新,寻求最佳的给排水设计方案,适应设计发展的新要求,满足人民群众不断提高的物质文化和生活要求。 一、给排水设计的主要内容 1、给水管道的减压与降噪。在卫生间的设置方面开始采用双卫设置,而且厨房和卫生间的距离也随之增加。管道的铺设距离较大,因此在设置分户水管时应该尽量采用25,以免在供水 端产生噪声,同时也可以有效防止由于供水网压力过高而导致用水时出现管道共振而产生噪声。 2、给水管道材料的选择。当前大量采用塑料给水管进行建筑给排水。与金属管道相比,塑料管道不但具有耐腐蚀性强、使用寿命长、健康卫生的特点,同时还具有抗压性强、重量轻、易于安装、输送液体阻力小等特点。前主要采用的塑料管道材料包括:硬聚氯乙烯(一U)、

交联聚乙烯()、改性聚丙烯(一R,—C)、聚乙烯()、铝埋复合管、高密度聚乙烯()、钢塑复合管材等。给排水管道材料的选择是经济与性能比较的过程,在结合业主对建筑档次要求的基础上,从供水压力、温度、安装方式以及使用环境等几个方面作出综合性能较佳的选择。 3、建筑储水池的卫生防护。为了保证水池的正常使用和卫生健康,应该对水箱的入水孔、溢流管道、通气管道等设置防虫网,避免昆虫进入水池。在水池的安装过程中将入水孔与底盖紧密密封,可以采用食品级的发泡材料在接缝处进行密封。在选择防虫网时,应该选择铜丝网,或者是其他耐腐蚀材料制作成的网罩,且溢水管道尽量采用:二次排水的方式。然后通过沟渠排入集水井中。同时,为了提高水池的卫生水平,在建筑的给排水设计过程中应该对防止水箱污染的设计施T 措施进行详细说明,保证水池的卫生状况达到最高要求。 4、给水支管的敷设。当前,给水管道的敷设方式主要采用明装和暗装两种方式,由于受到管道材料或者是安装技术的限制,传统的供水管材一般采用明装的方式。这种安装方式便于维修,且造价较低。缺点则是暴露在外的管道影响美观,且容易在表面结露、积灰。随着管道材料的丰富多样、管道敷设技术的提高,管道安装成为了建筑给水支管敷设的重要方式。给水支管应该敷设于楼面的找平层中,或者是墙体的管槽当中。但是,敷设其中的管道外径应该小于25。采用安装管道的方式额可以对管道形成良好的保护作用,避免对管道造成破坏,且不占用室内空间,保证室内整洁、美观。为了尽量降低安装管道泄露时维修的

注册给排水案例分析

案例题陷阱的种类 案例题的陷阱每年都有,2006~2010年数量不多,不会给考生造成太大影响,但2011年陷阱题目数量达到了11题之多,这类题目往往难度并不大,由于种种因素没有考虑周全,很多考生栽在陷阱上面,造成失分,非常可惜。下面把历年来陷阱的种类总结一下,希望能对大家有所帮助。 一.参数类陷阱 这是最早出现的一种陷阱,题目中告诉多余的参数,其实没有用,起迷惑作用。 1.2010年案例下午15题,P313. 污泥产率系数,衰减系数是用不到的,不能被迷惑。 2.2009案例上午13题,P245. 题目中的TN,TKN等参数是多余的。 3.2008案例下午16题,P196. 办公人数,办公时间,用水定额是多余的参数。 4.2007案例下午21题,P13 5. 学员600人,60℃热水定额,50℃热水密度等均为多余参数。 5.2006案例下午16题,P51. 人数,用水定额,时化系数都是多余的。 二.系数类陷阱 这是数量最多的一类陷阱,也是最容易上当的。 1.2011年案例上午第9题,P365. 平均流量相加后,内插法求新的总变化系数,进而求出最大日最大时流量。管段设计流量不能直接相加。 2.2011年案例上午第14题,P367. 考题中告诉了反应不均匀系数1.2,若不告诉,则就成了陷阱,要注意这个不均匀系数。 3.2011年案例下午第14题,P382. 臭氧氧化工艺,安全系数K。 4.2010年案例上午10题,P299.

污泥浓缩池,脱水机的上清液回流到初沉池,进水量悬浮物浓度乘以1.3的系数。 5.2010年案例上午24题,P305. 按自喷规范5.0.3条,乘以1.3的系数。 6.2008案例下午19题,P19 7. 时变化系数查规范,转化成平均时流量。 7.2008案例下午第20题,P197. 自用水系数,按中水规范3.1.5及说明,取10%~15%。 8.2006案例上午19题,P41. 水喷雾系统设计流量的安全系数,1.05。 三、水量类陷阱 1.2011案例上午第四题,P363。 2. 2011案例上午第12题,P367。 告诉了设计规模,计算时转换成设计水量。 注意给水排水中水量概念的不同。

某小区住宅市场调查分析报告

商业小区住宅市场调查分析 第一部分市场篇 项目实施之前,需对整个市场环境进行深入的调查分析,准确掌握市场信息,把握市场环境的变化。因此,我们组织了一支专业的市场调查小组对项目的市场环境进行了细致的调查研究。 一、项目营销环境调查分析 1、XX城区环境 A、XX简介 全镇占地总面积381平方公里,人口6.8万人,其中城区人口1.8万人。 总面积为362平方公里,其中城区面积6.5平方公里。全国153个重点示范 镇及全区20个重点小镇之一;具有良好的投资环境。 B、交通发达、运输便利 东接鹿寨,相距17公里;西接L,相距25公里;处柳江、桂柳高速公路、国道322线、209线、湘桂铁路交汇处,是西南省区通往广东、湖南的重要通道, 来往客运非常繁忙;水路有柳江航道、LQ江航道,上可通湘桂中原,下可通柳邕 梧粤,区位优势独特。这些都为XX商业的发展提供了得天独厚的地理环境。2、政策环境 B、加大基础建设,吸引外资 镇政府加强XX的基础建设,扩大城区的建设力度,多 方引进外来资金的投入并给予多方优惠政策,如按五折优惠价收取土地征用费 或租用费,在用水、用电方面给予优先安排,帮助代办有关证、照手续等。一系 列的优惠政策,给XX投资环境的改善提供有力的支持与帮助,为XX房地产业、 商业的发展创造了良好的机会。 C、长远规划 1997年起,镇政府对全镇实行至2015年的长远规划, 2004年再次调整规划,加大镇区功能完善性,拟2005年前 引资在码头处建设一座AA公园。规划为房地产业的发展提 供了更多的机会,XX房地产业的发展前景乐观。 3、流通环境 D、陆地交通繁忙 XX做为一个交通枢纽,来往的车辆非常频繁,每一时 间段车辆通过的频率都较高。进入镇区的道路周边基本上都是车辆维修的铺面,

住宅小区如何做分析图

几轮下来按照作图的方便,分析图一般有以下几项(有时候排序会根据图面的效果)1. 人行流线分析图 2. 车行流线分析图 3. 消防分析图 4. 竖向分析图 5. 景观分析图 6. 日照分析图7. 户型分布图具体内容如下:

1. 人行流线分析图。这个比较简单一般包括A小区出入口:一般为2~3个,不宜多这样方便管理且此出入口不包括消防用的紧急出入口紧急出入口平时是不开放的。B市政路为小区周围已建成的或者规划好的由政府来建设的道路(当然具体实施起来可由开发商跟政府共同协调建设)这个甲方提供的地形图上一般会有直接标出即可。C商业人行流线:如果有商业(一般在小区出入口附近或者沿街会有底层商业)要把商业人行流线表示出来。D小区内人行:一般画到入户即可不必太细示意图而已尽量好看美观,为了好看CAD导入PS一般会给个阴影+斜面和浮雕效果。 2. 车行流线分析图。一般包括A 区出入口。B车库出入口。C市政路。D平时车行流线,之所以要加上平时二字是因为此示意不包括一部分单独的消防流线E地面停车区域。F地下车库范围

3. 消防分析图:A小区出入口。B紧急出入口(有的没有单独的此项)B市政路。C消防通道(一般为平时车行流线+紧急车行-部分平时车行)D消防登高面(高层必有)一般登高面所在边不小于住宅平面周长的1/4 且最好靠近楼梯。多层虽然不需要登高面――因不是很高,消防水枪能直接喷到但是消防车要可以到达(无台阶,路宽不小于4M)

4. 日照分析:这个一开始不太会最近才刚刚略懂呵呵A 首先画出建筑的轮廓记住是建筑的外墙轮廓不算坡屋顶挑出的那一部分。自认为原因是北面建筑的采光遮挡不单单是因为南面建筑的屋顶还有早上和晚上墙面对两侧阳光的遮挡。B然后确定一个最低标高因为现在的住宅小区为了视觉效果和景观需要很少是地平面大平板了很多都是住宅入户标高不一样的有高差的就是在不同的标高不同的平台上建房子。确定基准标高后其它的对比就行比如入户层标高分别为120M 130M 140M 把120M定位0其它就为10M 20M即输入建筑底标高时分别为0,10000,20000。地点:我一般选当地所在市比如赣州市兴国县我就用赣州市的当然输入县当地的坐标会更准确一点不过差别不大。时间我选大寒日计算日照时间为8:00~16:00 也有选冬至日的地理书上说冬至日是最冷的一天我是这样认为的很多

高层建筑给排水设计案例分析

【长沙中崛供水设备有限公司】整理 高层建筑给排水设计案例分析 高层建筑有别于多建筑,具有层数多、高度大、功能复杂、用水要求高、排水量大等特点,因此,对建筑给水排水工程的设计提出了新的要求。本文以工程实例为对象,以多年工作经验为基础,具体分析了某高层建筑的给排水系统设计。 一、案例背景 某综合楼是集商场、餐饮、办公、住宅为一体的大楼。项目地下1 层为车库及设备房;首层为部分架空、部分小商铺及商场;2 层为餐饮、商场及配套办公室;3层~28层由6栋住宅塔楼组成。建筑高度为94.5m,总建筑面积约125000㎡。 二、给水系统 由于无负压给水一旦自来水管网停水或者出现问题,则有可能造成没有储备水。根据本地实际情况,故采用变频调速供水,控制方式较为简单,可根据泵后压力的变化来确定水泵的转速和多水泵时启泵台数的调配,可以做到无级调速,不论水箱进水浮球阀开闭的大小如何,均可有效供水,这样就增加了供水的可靠性。 市政供水压力为3.2MPa,为了充分利用市政水压,地下1层~地上6层采用市政压力直接供水;7层以上采用两套变频设备供水。系统分区,7层~18层采用低区变频设备供水;其中7层~12层经可调式减压阀减压后供水。19层~28层采用高区变频设备供水;其中19层~24层同样经可调式减压阀减压后供水。 住宅总户数为624户,最高日用水量为655m3,设150m3的生活水池,分为容积基本相等并能独立使用的两格。 水池的泄空管从吸水坑底接出,排入泵房集水井。有人说这样违反了《建筑给水排水设计规范》(以下简称《水规》) 第3.2.4条第一款规定,出水口不得被任何液体或杂质所淹没。如果硬要套这条规范,是有点问题,但笔者认为这种情况,做足相对安全的措施就行了,水池溢流水位报警并关闭进水管上的电动阀(或进水阀选用具有三重保险作用的电动浮球阀)

居住小区如何做分析图

公司的分析图基本上全部被我霸占了,俨然成了分析图专业户呵呵,做了这么多次做一下总结以便后日有用。 小区分析图1.张数可多可少2.内容可繁可简要看是处于什么样的阶段和面对什么样的甲方。如果是方案竞标之类的就可以做的花哨一点,我们公司一般都是委托项目,所以分析图做的比较简单一些但是麻雀虽小五脏俱全一些基本的项还是要有的,且在做的时候才发现真是做的越细越感觉自己知道的太少。 几轮下来按照作图的方便,分析图一般有以

下几项(有时候排序会根据图面的效果)1. 人行流线分析图 2. 车行流线分析图 3. 消防分析图 4. 竖向分析图 5. 景观分析图 6. 日照分析图 7. 户型分布图具体内容如下: 1. 人行流线分析图。这个比较简单一般包括A小区出入口:一般为2~3个,不宜多这样方便管理且此出入口不包括消防用的紧急出入口紧急出入口平时是不开放的。B市政 路为小区周围已建成的或者规划好的由政府来建设的道路(当然具体实施起来可由开发商跟政府共同协调建设)这个甲方提供的地形图上一般会有直接标出即可。C商业人行流线:如果有商业(一般在小区出入口附近或者沿街会有底层商业)要把商业人行流线表示出来。D小区内

人行:一般画到入户即可不必太细示意图而已尽量好看美观,为了好看CAD导入PS一般会给个阴影+斜面和浮雕效果。 2. 车行流线分析图。一般包括A 区出入口。B车库出入口。C市政路。D平时车行流线,之所以要加上平时二字是因为此示意不包括 一部分单独的消防流线 E地面停车区域。F地下车库范围

3. 消防分析图:A小区出入口。B紧急出入口(有的没有单独的此项) B市政路。C消防通道(一般为平时车行流线+紧急车行-部分平时车行)D消防登高面(高层必有)一般登高面所在边不小于住宅平面周长的1/4 且最好靠近楼梯。多层虽然不需要登高面――因不是很高,消防水枪能直接喷到但是消防车要可以到达(无台阶,路宽不小于4M)

高层建筑给排水设计实例分析

高层建筑给排水设计实例分析 作者:徐进强, XU Jin-qiang 作者单位:广东珠江建筑工程设计公司,广东,广州,510630 刊名: 山西建筑 英文刊名:SHANXI ARCHITECTURE 年,卷(期):2009,35(12) 被引用次数:0次 参考文献(6条) 1.GB 50015-2003.建筑给水排水设计规范 2.GB 50045-1995.高层民用建筑设计防火规范(2005年版) 3.GB 50140-2005.建筑灭火器配置设计规范 4.GB 50084-2001.自动喷水灭火系统设计规范(2005年版) 5.GB 50368-2005.住宅建筑规范 6.GB 50370-2005.气体灭火系统设计规范 相似文献(5条) 1.期刊论文鄢潇.YAN Xiao高层综合楼给排水系统安装施工技术分析探讨-中外建筑2009,""(11) 由于高层建筑专业系统多,管线复杂,给排水管道施工带来许多实际困难.本文结合工程实例,详细介绍了高层建筑工程机电管线布置原则,并就给排水系统安装与施工技术工艺及施工过程中的质量控制措施进行了详细探讨,并进行了总结. 2.期刊论文王兴文.王莲花.张征合.张茹中国中医科学院望京医院门诊综合楼给排水及消防系统设计-给水排水2009,35(z2) 中国中医科学院望京医院位于北京市望京地区,总建筑面积为27 903 m~2,其中地上为17 503 m~2,地下为10 400 m~2,建筑层数为地上9层(局部、电梯机房水箱间11层),地下3层,建筑高度45 m.介绍了门诊综合楼类高层建筑的给排水和消防给水设计的思路、设计参数等,供设计参考. 3.会议论文李庆峰山东省电力工业局综合楼设计:空调、冷冻机房防火排烟1987 4.期刊论文李鸿凌浅议某商住小区给排水设计-城市建设2010,""(14) 本文结合实际经验,介绍了住宅给排水设计的具体内容,针对本工程的建筑特点,采用合理的给排水系统,保证给排水系统的可靠性与经济性,并对当今给排水规范某些务例提出自己的看法,供同行参考. 5.期刊论文黄国军某商住楼建筑给排水设计要点分析-中国高新技术企业2010,""(12) 给排水系统作为建筑设备的重要组成部分,其系统设计是否合理对今后住户的装修、日常使用与维护将产生重要影响.文章以建筑为18层的商住综合楼给排水设计为例,分别阐述了设计中用水量的计算、管道敷设、管材的选择等几方面内容,探讨了现代住宅建筑给水排水未来的设计方向. 本文链接:https://www.wendangku.net/doc/cc6895228.html,/Periodical_shanxjz200912116.aspx 授权使用:同济大学图书馆(tjdxtsg),授权号:3025f13b-8b86-4f0c-ba99-9e070121c4dd 下载时间:2010年10月6日

建筑给排水设计分析

建筑给排水设计分析 摘要:目前我国建筑业迅速发展,建筑给排水设计技术也相当完善,给排水设计是建筑设计的一个很重要的方面。但给排水系统也常出现事故,如下水设施遭到破坏,臭气外溢等等。这一方面是设计时水力计算的缺陷,另一方面是设计者施工常识的缺乏。这里我们就对给排水设计中的一些问题进行探讨并提出一些解决的办法。 关键词:建筑给排水系统;给排水;设计; abstract: china’s construction industry is the rapid development, the building water supply and a drainage design technique was fairly well, and water supply and drainage design is a very important aspect of the architectural design. there is often an accident in the drainage system. here we have some problems in the drainage design to explore and propose some solutions.key words: building water supply and drainage systems; water supply and drainage; design 中图分类号:tu2 文献标识码: a 文章编号: 前言 近十年来,我国经济飞速发展,人们的生活水平和质量有了很大的提高,生活用水量随之提高,用水器具的质量和档次也随之升高。虽然建筑给水排水的设计日益成熟,但随着社会飞速发展,人们对 环境档次的追求。需要给水排水设计工作者在满足用户需求的同时又要做到合理利用水资源,同时还要完善建筑内给水排水的设计,

某高层住宅建筑给排水设计案例分析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/cc6895228.html, 某高层住宅建筑给排水设计案例分析 作者:管清华 来源:《科学与技术》2018年第01期 摘要:高层住宅建筑的给排水设计,将直接影响整栋高层建筑的质量和住户的生活质量。当然,由于高层建筑具有建筑而积大、高度高、功能复杂、用水保证率要求高、排水量大且要求高、以及火灾防护要求严格等特点,因此,在高层建筑给水地排水工程的没汁方面提出了新的要求。基于此,本文主要结合工程实例对高层住宅建筑给排水设计案例进分析探讨。 关键词:高层住宅建筑;给排水;设计案例 1 工程概况 本工程为某高层宾馆主楼,属于一类高层综合楼建筑。本建筑高度为87.0m,地下2层,地上28层,地下一层为车库,地下二层为设备用房;地上部分一~五层为写字楼性质办公区域;六~二十八层为酒店住宿用房,其中六层和十八层为设备层。本设计包括工程主体建筑内部生活给水工程、消防工程以及排水工程等。 2 给水系统 2.1 水源 工程给水水源选用城市自来水系统,由总图东侧太平路市政给水管网上接入DNl50给水 管至本地块,供本工程生活、消防用水,水压约0.28MPa。 2.2 生活给水系统 根据本建筑功能分区参考各部分用水定额标准,最高日用水量为527.3mVd,最高时用水量为60.5m3/h。给水采用竖向分区供给,供水方式采用水泵、水箱联合给水,该方式供水安全可靠,水泵设备集中设置在地下二层,管理维护方便,运行动力费用经济,但需设置高位水箱,增加土建结构成本。 本建筑给水竖向分为三个区:一2F~5F为低区,由市政管网直接供水,包括地下贮水池补水、洗衣房用水、停车场冲洗地面用水以及办公层卫生间用水等;7F~17F为中区,由水泵向设备层18F的水箱供水,经水箱调节后采取加压的上行下给式供水,给水主横管设于18F;19F。28F为高区,由水泵向天面水箱供水,经水箱调节的上行下给式供水,给水主横管设于天面。整个给水系统分区压力不超过0.45MPa,卫生间用水引入管接口处压力大于0.35MPa,均设置支管减压阀。

浅谈某小区室外给排水设计

浅谈某小区室外给排水设计 摘要:本文介绍了某小区室外给水排水系统设计中的给水供水方式、排水的排水方式,给排水管道管材的选用及其它事项。 关键词:市政管道;hdpe管;重力流;管材 一、工程概况 该小区位于锡市开发区南段,东有植物园,北有蒙元文化苑、西有学校、医院,小区内环境优美。整个小区南侧、北侧、西侧皆临市政道路。整个小区共有27幢楼房,含住宅楼,商业楼、商住楼,有低层建筑、多层建筑、高层建筑,总占地面积16.77万平方米,总建筑面积为42.35万平方米。小区内环境优美,且整个小区地下为地库。整个小区的设计体现了舒适、休闲、高雅的现代理念。为了配合小区的优雅生活环境,给排水外网设计也应做到合理化,经济适用。 小区给排水的设计既要与大市政给排水管衔接好,又要与建筑单体进户管衔接好,还要处理好一期和二期工程的设计深度。可参考的设计规范有《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》、《居住小区给水排水设计规范》、《城市工程管线综合规划规范》等,在设计中要准确运用规范,知道其适用条件。 二、给水管道设计 1、供水方式。 根据小区内建筑群的布局,确定室外生活给水及消防给水的供水

方式。本小区内多层主要分布在小区东南侧,高层(18层)分布在小区东侧,高层(26层)分布在小区北侧。根据甲方要求消防水水池布置在小区东侧中间位置。小区建筑物内的生活给水采用下行上给的供水方式,系统分区:j1区: -f2至2f 共4层,由市政管网直接供给,设计秒流量为2.2l/s;j2区: 3f至10f共8层,由低区变频供水装置供水,设计秒流量为3.89l/s。; j3区:11f至18f 共8层,由中区变频供水装置供水,设计秒流量为3.89l/s; j3区:19f至26f共8层,由高区变频供水装置供水,设计秒流量为3.89l/s。二次加压给水系统采用变频调速恒压供水装置供水,其供水流量不小于设计秒流量。生活调节水箱及变频加压泵组位于社区配套用房的地下室内。二次供水消毒:二次加压给水的生活水箱设有外置式自洁式消毒器,对二次供水进行消毒。本小区为住宅小区,按区域集中的消防系统进行设计。室内采用临时高压消火栓消防给水系统。消火栓加压给水泵与消防水池一起设在地下消防水泵房内,一用一备,互为备用。 2、管材及附件选用。 室外生活给水管材采用内衬水泥砂浆的球墨给水铸铁管(1层至10层,p=1.0mpa;11层至26层,p=1.65mpa),橡胶圈接口,管件、阀门的公称压力同管道。给水管道及其附件在运输和装卸过程中轻装、轻卸,并有防撞措施,严禁受震或碰撞,施工前须做外观检查;必要时进行性能试验,检查后方可使用。所选管材、管件、阀门均

给排水设计工作情况分析情况总结

给排水设计工作总结 给排水设计工作总结 本人于X年X月毕业于XX给水排水工程专业,从事给排水专业的技术管理工作X年,非常热爱本专业工作。现将近几年来从事的主要技术工作总结如下: 一、政治思想与工作态度 积极参加政治学习,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法规;认真负责,有较好的组织能力,有较强的团队合作意识,工作踏实,责任心强,严格履行岗位职责,熟练专业岗位职责,能完成项目部安排的任务。 二、工作态度和职业道路 从参加工作以来,我就喜欢上给排水这个行业,对工作勤勤恳恳、任劳任怨,有始有终。对于再苦再累的项目,我都坚持圆满完成,并做出成效,从不计较个人得失。经常加班加点,在保证工程质量的前提下抢工期,不管在寒风中、烈日下,我都坚守在岗位上,指挥着一个个给排水工程顺利地完成,看着一幢幢高楼大厦中的给排水工程竣工完成,我心中感到无比地自豪和光荣,自己曾经付出的无数艰辛和汗水,得到了社会的好评,我内心也就无怨无悔,心满意足了。 三、学识水平、专业能力 本人现任职于X公司,负责给排水工程技术及现场管理工作。在工作中,我不断地学习文化知识和专业知识,努力提

高自己的学识水平和专业能力。通过努力学习,我已经取得了二级建造师机电工程专业的资格考试,正在准备注册给排水工程师的资格考试。对于给排水行业的新规范、新标准,每一次一出台,我必购买并认真学习和研究,掌握新规范、新标准,把规范、标准应用于工程建设的实际中,不断地总结经验和教训。每一个工程在施工过程中,针对技术管理、现场管理方面的各个细节,我都认真作好工程记录,并整理成册,经常分析和研究记录,总结自己通过工程管理的实践,获得了哪些宝贵的经验,自己在工程建设中还存在哪些问题,哪些方面值得提高,哪些方面值得继续发扬。 具体的岗位职责如下: 1、负责现场给排水工程的质量、进度控制和管理; 2、审核给排水工程招标文件的技术部分; 3、参与给排水专业施工图图纸审核及投资控制优化; 4、参与解决给排水专业施工中出现的重大技术问题,并实施质量监督; 5、做好本专业有关技术资料的整理工作; 6、参与给排水工程设备的招标。 给排水设计工作总结 本人于XXX年进入XXXXXXXXX公司工作,从事XXX;XXX 年XX月获得助理工程师职称,至今我从事XXX工作已经X 年了,在这X年中,我脚踏实地,认真工作,努力学习,在

对建筑给排水设计的分析和研究

对建筑给排水设计的分析和研究 发表时间:2019-04-15T12:28:49.220Z 来源:《防护工程》2018年第36期作者:刘婷婷1 王晶2 [导读] 促使建筑与自然环境能够和谐的共处。该研究具有一定的理论和现实指导意义 绍兴文理学院土木工程学院 312000 摘要:本研究分析了建筑给排水设计的常见问题的解决措施以及根据绿色节能理念提升建筑给排水的策略,并采取了相应对策,开始大力倡导节能减排政策,促使实现水资源的高效利用与节约,促使建筑与自然环境能够和谐的共处。该研究具有一定的理论和现实指导意义 关键词:建筑;给排水;设计 1引言 为了在竞争激烈的市场中求得生存和发展,过去不受重视的建筑物给排水变得更为重要,目前,建筑给排水工程作为建筑设计行业中的独立专业以此适应不断改革变化的市场状况。作为建筑给排水工作的专业人士应,做好给水排水工程设计的优化,促进绿色建筑的可持续发展。建筑给排水系统是建筑管网结构的重要组成部分,由建筑给水系统、建筑排水系统、热水系统、消防系统组成。城市人口的增加导致了人均用水量需求不断变大,但是城市水量匮乏也与建筑给排水设计不合理有关,这就导致了资源浪费,分配不均等一系列问题的出现。而且,人们现在的个性化需求越来越高,在选择多个卫生间的情况下却又要求只设置一个水表,在现阶段大多数情况下,抄表工作的开展都是在室外进行具体操作,但室内的一些给水或排水管理基本上都是要求安装操作[1],尽可能在最大程度上满足业主要求的同时,还能够达到节能环保的目的。 2建筑给排水设计中的常见问题 2.1管道埋地敷设设计欠合理 现如今市面上选用的新型管材在管道质量上有了更大的保障,同时提高了美观性和舒适性,但是,在给排水管道的铺设时,使用的给排水管道材料性能有很大差异,如果建筑设计给排水人员未能考虑到这一点,就会使其铺设的管道缺乏科学性,使管道的接头不够紧密,而影响了整体的质量和管道的使用年限[2]。 2.2选材不合理 在过去,常选择镀锌钢管,但是镀锌材料容易生锈,难以维护,在生锈后输水水质卫生标准,使用年限短。而现在常用的是塑料给水管,这种材料重量轻,便于运输,不易锈蚀,使用年限大大延长[3]。 2.3水管道堵塞 排水管道堵塞是建筑物给排水中最常出现的问题,特别是卫生间的排水管道时常发生堵塞。一般在安设排水管道后会在管道口用水泥砂浆封闭,但偶尔会将其打开作为污水或垃圾的排污口,就是这些垃圾会造成堵塞管道的现象,给用户带来了极大的不便[4]。 2.4系统设计不科学 在给排水工程的设计中,给水通常没有达到实际的标准导致了一系列的质量问题.特别是给水的压力设计不够,水压过低是得高层用户在用水时水量较小或者无法用水,还有给水管道的噪音隔离工作没有做好,对居民的正常生活产生了严重的影响,而且供水管道的分布和长度不断增加,如果没有保障水压的合理性,就会挤压水管形成噪音,甚至严重时会出现二次污染现象[5]。 2.5水管道支架设置方面 在施工时因为种种因素导致了大部分给排水管道的布局都是不合理的,且这些管道埋在地下,难以在后期进行改造,这就产生了许多问题。有些管道的间距太大,给排水交错混合,一旦破裂会造成严重的污染,根据相关规定,给水管道需在排水管道之上,避免造成污染。 3解决措施分析 3.1对水管道进行需求分析并优化其设计 设置建筑给排水管道是要考虑建筑物内部其他管线的分布情况,更要对用户的个性化需求基于充分考虑,并且计算好水管道铺设的参数和规格,合理利用管线和空间。 首先要对其他管线进行考察,确定好给排水管道的走向和线路,避免与其他管线重合。然后对进户管道优化采用直径更大的管道,达到满足用户需求并且极大程度上减少噪音的目的。 3.2优化地漏水封的设计 建筑排水设计中地漏是很关键的一步,设计地漏要先确定合适的水封深度,结合实际的排水需求,对水封深度进行准确的计算,并在设计图上标明,通常,水封深度不得小于50mm。为了保证地漏水封的良好和长久使用,在排水系统运行时要定期补充水封层水量,防止有害气体泄漏。 3.3优化排水系统的设计 对于排水管道的设计要根据实际情况和建筑的内部结构,这就要求设计师要能够充分的了解该建筑群,对其做出明确的分析,计算排水管道能否承受灌水压力,排水管道是否满足建筑的内部结构。建筑物的卫生间和厨房是排水频率最高的区域,对于这一部分的设计要尽量减少管道的长度,选材要选择塑料的材质耐腐蚀,保证与客厅和卧室等休息区域的相对距离,最大程度上减少噪音的影响。 4基于绿色节能理念提升建筑给排水质量的有效策略 4.1大力推广使用节水设备和工具 ①若要达到良好的节能效果,最好选择充气水龙头或是瓷心节水龙头,这两种水龙头会提高大约5%的水资源使用率。 ②管道与阀门处一个选择铝塑复合钢管答题镀锌钢管,前者有良好的抗腐蚀性和防水性,可以避免渗水、透水等现象的出现。 4.2建立科学高效的排水循环利用系统 雨水作为天然的水资源经过污水循环利用处理后将会成为又一供水途径,收集完雨水后,由排水管道切除处理汇入自来水过滤后作为

给水工程-冯萃敏-2008-案例分析

给水工程 冯萃敏

用水量变化曲线 ?设Q d =1?Q h =6.00%Q d ?Q 最高日平均时= Q d /24 = 4.17%Q d ? K h =Q h /Q 最高日平均时= = 1.44d d Q Q %17.4%00.6

?该城镇用水的时变化系数为() ? 由图可知,最高日最高时用水量发生在7时,为最高日用水量的8.5%,而最高日平均时用水量为最高日用水量的1/24=4.17%,因此,时变化系数为000 7.8 3.6 7.6 6.7 00 4.6 8.2 2.2 7.4 6.5 4.43.23.54.44.2 4.27.6 8.54.3 1.50 123456789123456789101112131415161718192021222324 时间(h ) 占最高日用水量的百分数(%) .2% 5.8== = h Q K

题:某城市最高日用水量为15万m3/d,给水系统设有取水泵房、水处理厂、供水泵房、输水管渠、配 水管网、调节水池。已知该城市用水日变化系数 K d=1.2,时变化系数K h=1.4,水厂自用水量为5%。 1)若不计输水管渠漏损水量,则取水泵房的设计流量为( )。 Q d=150000m3/d,取水构筑物等的设计流量:150000×1.05÷24= 6563m3/h

2)若管网内有水塔在用水最高时可向管网供水900m3/h,则向供水管网供水的供水泵房的设计流量为( )。 二泵站的最高级供水量+水塔供水量=Q h 为: 管网设计流量Q h Q h=150000m3/d ×1.4 ÷24=8750m3/h –水塔供水量 泵站供水量=Q h =8750-900= 7850m3/h

论述绿色生态住宅小区的给排水设计分析

论述绿色生态住宅小区的给排水设计分析 发表时间:2019-03-27T11:56:22.903Z 来源:《基层建设》2018年第35期作者:秦仲华 [导读] 摘要:近些年来虽然我们的生活质量有了显著的提升,但是随着人类活动所带来的环境问题也越来越严重,人们也逐渐的认识到了环境恶化带给我们的影响,开始重视绿色化的发展,更加重视对于生态环境的保护。 襄阳市城市规划设计研究院湖北省襄阳市 441000 摘要:近些年来虽然我们的生活质量有了显著的提升,但是随着人类活动所带来的环境问题也越来越严重,人们也逐渐的认识到了环境恶化带给我们的影响,开始重视绿色化的发展,更加重视对于生态环境的保护。在建筑中,给排水设计是一个非常重要的组成部分,它的设计是否合理影响了其使用效果,同时也对建筑质量产生了一定的影响。本文就针对在绿色住宅小区中给排水的设计进行分析,以供参考。 关键词:绿色生态住宅;给排水设计;节能设计 引言 城市化的建设越来越快,导致城市的环境质量明显的下降,特别是城市中的建筑越来越多,这也让人们开始重视绿色生态建筑的发展,希望能够通过绿色建筑能够有效的降低对于环境的破坏,提高生活环境的质量。对于绿色建筑来说,给排水的设计是影响建筑节能性的重要部分,提高给排水的设计水平,不仅能够给人们的生活带来一定的便利,还能够有效的节约水资源,提高对于资源的利用,同时也是一个住宅建筑中绿色节能的重要体现。因此,设计人员一定要重视绿色住宅小区的给排水设计,不断的进行改进优化,提高设计的水平。 1、在给排水系统的设计过程中应坚持的原则 为了保证在绿色住宅小区中的给排水系统设计的合理性,并且能够在使用的过程中发挥重要的作用,并且能够有效的提高建筑的节能环保的性能,在进行设计的前期,就需要相关的设计人员明确在设计的过程中应该遵循的原则,以此来提高设计的水平,保证给排水系统能够稳定有效的发挥作用。 1.1保证给排水系统能够满足小区内的基本需求 我们从设计的角度出发,最先考虑的就是设计的给排水系统应该能够满足小区内部的各种用水需求,能够在设计的过程中将这些需求进行实现。我们对绿色生态住宅小区进行分析后得知,整个小区中对于用水的需求是多样化的,同时给排水的设计还需要重视小区内部的景观用水等,以此来保证绿化的正常生长,保证小区内部各个系统的功能都能够正常的运转。因此,在进行给排水设计的时候,我们应该遵守的重要原则就是要满足不同的用水需求。 1.2节约水资源的原则 除了满足人们的用水需求外,在进行设计之前,还需要充分考虑的一个原则就是节水的原则,这也是给排水系统的设计过程中一个重要的原则。为了有的提高给排水系统的节水型,在设计的过程中就需要将各部分的用水之间进行协调,在保证满足用水需求的前提下提高系统的节水性。同时,还需要考虑到是否可以将水进行二次利用,是否可以利用自然水资源,这些都是需要在设计之前就进行考虑的,能够有效的提高给排水系统的节水性。 2、绿色住宅小区合理用水节能技术与应用 2.1生活废水、雨水的特征及处理办法 生活废水和雨水的特征可概括为:水质水量变化较大,污水可生化性良好,处理难度小,而管理水平较低,同时此类废水一般无污泥或少污泥比较少的特征,目前处理此类废水的方法流程主要环节为:普通污水处理,然后深度消毒处理,最后通过中水回用系统对处理后的水进行利用,比如用于冲厕,浇花和洗车等。其中深度消毒处理环节最为主要,这将直接影响到处理后水的质量如何,能否重新再次使用,因此在深度处理前,还必须对污水进行必要的二级处理。 二级处理需要考虑工艺问题是,技术可靠,经济合理的处理工艺,污水量的变化大小及污水量是选定工艺需要考虑的因素,水质,水量变化较大的的污水,应该考虑设置调节池,或承受能力较强的处理工艺。目前常用的处理工艺有活性污泥法,AB工艺法,A2/O生物脱氮活性污泥法,SBR间歇性活性污泥法,CASS工艺等。对于像小区这样的地方,应具有处理效果好,投资省,运行费用低,管理简单,占地面积少等优点。而各种处理工艺均具有各自的特点,如:SBR工艺具有良好的脱氮除磷效果,抗冲击负荷强,处理流程短,占地面积小,运行灵活,但运行管理比较复杂,使其成为该工艺成败的最重要的决定因素,但对于生活小区这样的小规模处理设施,需要高水平的管理人员来进行管理不太现实,必将大大提高其运行管理费用,所以SBR工艺对于园区不太适用。 CASS工艺:是当前公认的比较先进的生活污水处理工艺。从国内外已运行的情况看,其处理效果是非常好的,其COD的除去率90%以上,BOD的除去率为95%以上,并且其脱氮除磷效果也较一般的活性污泥法好。其工艺特点是:整个过程的曝气,沉淀,排水是在同一个池子内周期循环运行,可同时进水,间歇排水。主要优点为:第一、良好的污泥沉降性能,由于曝气结束后,整个池子的面积均可用于泥水分离,能够使泥水更好的分离,其效果要好于传统的活性污泥法。第二、良好的脱氮除磷效果,CASS工艺能在曝气阶段创造条件进行硝化和反硝化反应,从而有很好的脱氮效果,其污泥经过不断的厌氧和有氧的作用,有利于聚磷菌的生长,从而具有很好的除磷效果。第 三、由于来水量较少,污泥性质稳定,剩余污泥较少,可以不进行硝化,相应可以减少部分构筑物的设置 2.2对废水、雨水进行人工绿地净化处理 要想达到处理后的废水能安全的重复利用,仅仅对其进行以上的处理措施是达不到标准的,因此经过上述处理后的废水可通过人工绿地的处理方法进行最后的净化处理。人工绿地就是由土壤、填料和滤料组成填料床,在土壤上种植根系发达,抗污染能力强,适应能力强的景观植物,与周围的景观能够很好的协调的植物,利用植物的吸收作用,过滤的作用及填料床上微生物的分解降解作用,使处理后的污水在流经人工绿地的过程中,被截流,过滤和充氧,使其水质得到净化,使其符合人们日常使用的水质。 人工绿地的处理工艺,相对于其他的处理工艺,具有如下优势:第一、建设成本及运行成本低廉,可以省去二级处理后的沉淀池和过滤池设置。第二、运行过程中几乎不需要外加能量的消耗,可以节省如传统的污水处理所需要的大量机电设备及电量的消耗。第三、后续的管理费用非常低廉,只需要定期检查,即可维持整个系统的运转,可大大节省成本;第四、可节约土地资源,人工绿地本身就是一种景观,他将沉淀池和过滤池的功能全部集中到自身的系统中,提高了园区的绿化率,在如今土地资源日以紧缺的今天,不失为一种节约土地

相关文档
相关文档 最新文档