文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 7 脱硝反应器区吊装方案(南京龙源沙市项目)解析

7 脱硝反应器区吊装方案(南京龙源沙市项目)解析

7 脱硝反应器区吊装方案(南京龙源沙市项目)解析
7 脱硝反应器区吊装方案(南京龙源沙市项目)解析

脱硝反应器区吊装方案

一、适用范围

本作业指导书适用于国电沙市热电厂2×300MW机组烟气脱硝系统EPC总承包的SCR区设备的吊装。

二、编制依据

(一)、国电沙市热电厂2×300MW燃煤热电联产工程烟气脱硫EPC总承包合同、相关技术附件

及施工组织设计

(二)、北京国电龙源环保公司19.70m平台以上钢支架施工图(卷册号:TX018S-T0302)

(三)、北京国电龙源环保公司烟道施工图(卷册号:TX018S-J0401)

(四)、北京国电龙源环保公司反应器组装施工图(卷册号:TX018S-J0501)

(五)、《火力发电工程施工组织设计导则》

(六)、《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2004

(七)、《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》DL/T5047-95

(八)、《火电施工质量检验及评定标准(汽机篇)》

(九)、《火电施工质量检验及评定标准(管道篇)》

(十)、《火电施工质量检验及评定标准(焊接篇)》

(十一)、《火电施工质量检验及评定标准(加工配制篇)》

(十二)、《电力建设安全工作规程火力发电厂部分》DL5009.1-2002

(十三)、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

(十四)、公司及其管理单位的有效的指导、文件、程序。

三、工程概况及主要工程量

(一)工程概况

反应器区钢结构布置在锅炉炉后K5~K7结构之间,即19.7米至43.4米之间,共有6个平面层:22.7m、30.8m、33.4m、36.4m、39.4m、43.4m,为摩擦型钢结构构架,平台梁、支撑及平台楼梯栏杆由龙源环保设计供货,平台梁采用Q235B、Q345B,支撑采用Q235B,楼梯、栏杆采用Q235A,部分次要节点采用焊接连接。

烟气系统是指从锅炉省煤器出口至SCR反应器本体入口、SCR反应器本体出口至空预器进口之间的连接烟道。

每台锅炉配置2台SCR反应器,反应器尺寸为9.73×8.00×14.56m,反应器设计成烟气竖直向下流动。反应器入口将设气流均布装置,反应器入口及出口段将设导流板,对于反应器内部易于磨损的部位将设计必要的防磨措施。反应器内部各类加强板、支架将设计成不易积灰的型式,同时将考虑热膨胀的补偿措施。

目前,我部施工位置下部有19.7m以下相关单位进行烟道、钢结构施工,在1#机组北侧,有主力建设单位的塔吊进行作业,2#机组进行开挖,在1#机组南侧,有综合管架、输煤栈桥进行吊装,在我脱硝SCR区东侧有除尘器进行吊装作业,该区域的起重吊装作业属于交叉施工、高空施工、多层施工的狭小空间吊装作业。为保证施工进度计划及施工安全,按照管理公司要求,我部制定SCR 区(钢结构、烟道及反应器)的吊装方案。具体布置见附图一。

(二)主要工程量

(一)施工工艺程序

1、基本吊装工序

2、双吊具吊装方案

(二)施工前技术准备

吊车吊装设备吊装工艺流程图

1.认真学习施工图纸,并组织班组了解安装的技术要求进行技术及安全交底。

2.认真核对的数量、重量、规格及连接件的规格、数量。

3.核对结构件的就位尺寸和相互关系。

4.对各构件及支撑进行分类编号。

5.检查构件是否有严重裂纹、扭曲、破损及缺陷,其质量是否达到标准要求,如未达到应采

取妥善措施。

6.查看构件、吊环等是否齐全可靠。

(三)作业人员的资格要求

1.施工人员要体检合格,持有上岗证并经三级安全教育,考试合格。

2.凡上岗焊工须经相应项目、类别考核合格,取得焊工有效合格证书,施焊项目应与考核项

目相符。

3.施工人员在施工前应学习《电力建设安全工作规程》中有关规定,并经考试合格方可上岗。

4.施工人员仔细熟悉施工图、施工方案、相关国标和电建规范,做到人人心中有数。施工人

员要按图施工,在施工过程中出现的问题要及时反馈给技术人员,不得盲目施工。

5.施工前必须进行技术、安全、质量交底,凡参加作业人员必须参加交底。

6.施工人员应按作业指导书及交底要求进行施工,不得擅自变更施工方案。

7.施工人员在施工中应明确自己的职责和权限,做到文明安全施工。

8.施工人员有安全否决权,凡有安全隐患的地方有权停止作业,待隐患排除后再进行作业。

9.技术人员应将经过审批的设计修改和材料代用签证及时发放到施工班组。

(四)施工部署

采用“节间综合法”吊装SCR区域框架系统,即起吊设备在一次吊完一个节间的全部构件后,依次再吊装下一个节间,包括梁、必要的支撑、系杆等。

框架南北两侧为设备堆场,下部19.7m以下为成品构件,其标高及走势,同上层标高和走势,施工时可利用堆场重型材料件和下部构件进行拉结固定。

吊装时,将檩架/构件吊装安放于轴排架柱上,并用缆风绳进行拉结固定,待于下一轴线檩架吊装完毕以后,方可松开缆风绳再进行下一节间的吊装。

为保证构件的及时供应,○1在吊装前开始前一天应该组织车辆提前将运进吊装位置或吊车回旋范围内,并按每节间所须型号、数量分堆排放;○2组织专人协调制作区与安装区。

五、力能配置

(一)主要机械与工器具

施工机具设备需用量计划表

(二)

吊装成立吊装领导小组,以确保吊装的质量和安全,具体组成如下:

组长:张雷副组长:蒋法坤现场指挥:彭付林

安全监督:王小进、闫富宁技术负责:尹德林

起重机负责:汤晓悦

其他人员配置:

考虑起重机械的起重能力、现场道路安全及经济效益等各方面因素,结合现场物件重量,结合构建安装高度来选择起重机。

(一)以最重梁、柱7.1T计算: 7.1T×1.2=8.52T(1.2为动力系数),

梁高:30.8m+5m(吊索)+0.5(离地高度)=36.3m

即为起重高度。

(二)最重檩架为C轴线檩架,其重量为:11.2T

根据机构性能表选择起重机,考虑我单位设备条件,选用150T履带吊即可。

(三)在施工后期,我部施工区域由于输煤栈桥和2#机组施工,导致施工范围内封闭吊装,主要施工内容为反应器。

1、受力核算:

本工程SCR反应器区设备最重约6T(58.8KN,取60KN),由于1

台机组为双反应器布置,预计布置为:钢管桅杆φ273×8mm,高度10m,

采用双向吊装,用2对缆风绳,其构件形式如图,进行受力核算。

1) 载荷P:

P=(Q+q)K

=(60+0.025Q)×1.1

=67.5KN

2) 滑轮组出绳端拉力S:

S=KP=0.527×67.5=35.57KN

式中K-按照缆风绳2根,1个导向滑车,从下表中查得K=0.276

3) 选用钢丝绳:

用机动卷扬机牵引取安全系数K=5,

钢丝绳的破断拉力为5S=5×35.57=177.85KN

从下表得知钢丝绳φ20mm的

6×19+1抗拉强度为1400MPa者其破断力为179.8KN;抗拉强度为1550MPa者其破断力为198.8KN,

即≥20mm钢丝绳可用。

4)滑车组上部吊耳受力Pd:

= 2 67.52+35.572+2×67.5×35.57×cos15°

=102.3KN

5) 桅杆主缆风绳受力Pt:

式中桅杆重量G=10m×114kgf/m=1140kgf=11.17KN

T=(n-1)tsinβ=(2-1)×10×0.5=5KN

Pt=(67.5+11.17+5)×sin15°

/ cos(30°+15°)

=30.64KN

6) 桅杆底座的垂直压力Pc

Pc=P+G+T+Ptsinβ

=67.5+11.17+5+30.64×sin30°

=98.99KN

7) 桅杆底座的水平推力Ps

Ps=Ptcosβ

=30.64×cos30°

=26.54KN

8) 桅杆所受的正压力Pz

Pz=(P+G+T)cosα+S+Pt×sin(α+β)

=(67.5+11.17+5)×cos15°+30.64×sin(15°+30°)

=102.49KN

2、强度及稳定性核算

本结构采用钢管桅杆底座,上部有缆风绳帽,桅杆全长9m,为无缝钢管式,φ273,4根加强角钢L100。此桅杆双侧负荷时,起重能力15T,2根对称缆风绳。

1) 桅杆截面强度计算

Pz/An≤[σ]

按照计算结果:Pz=102.49KN

An=144.7cm2

102.49KN/144.7 cm2<[σ]=170N/mm2

可满足强度要求;

2) 桅杆稳定性核算

Pz/φA≤[σ]

而λ=cμl/i

λ=1×1.01×1000/10.3=98.1 根据附表八:

Pz/ φA=102.49KN/(0.505×144.7 cm2)<[σ]=170N/mm2

桅杆的最大应力小于许用应力,可保证安全使用。

(3)吊装用钢丝绳核算:

①钢丝绳采用交互捻钢丝绳,避免吊装作业时扭结和旋转,所有构件均采用两点绑扎。

②绳选用按公式:[Fg]=aFg/K 计算

其中K——安全系数,作捆绑吊索取值范围8-10 ,取10

a——破断拉力换算系数钢丝绳结构6×19为0.80

[Fg]——允许拉力两点起吊取2.5/2=1.25t

Fg=[Fg]*k/a=1.25*10/0.8=1.56t

查表6×19钢丝绳选用:≥直径18mm

钢丝绳使用前要认真检查,不许有断丝现象。绑捆应用卡环,卡环规格采用型号为1.7。钢绳绑捆钢桁架钢梁应用15mm厚橡胶板将H棱角加垫,起吊防止棱角对钢丝绳产生过大的剪力。

溜绳采用白棕绳,直径φ14~16mm均可以。

七、施工方案

(一)现场拼装

①由于场地的限制,只能在19.7m钢构一侧进行吊装作业,因此采用整体式吊装方法,即在地面把整个刚架拼装成一个整体,然后整体吊装。

②拼装时上下柱垫平,用撬杠或千斤顶拨动上下柱,使上下中心线对齐,用拉通线或用经纬仪观测的方法进行检查。上下翼板的错位不得大于1mm;缝隙处的坡口角度偏差不得大于±5°,装上安装定位连接件。

(二)构件绑扎

绑扎采用两点绑扎法,绑扎点设在钢梁上。

(三)吊装

1、单个构件吊装

①起吊前应做好放线工作,并按图集要求在柱顶处焊好垫板或定位块。

②先进行试吊,当框架稳定后吊离地面20cm,检查各吊点及吊索具,以及构件受力,工况无问题后方可正式吊装。

③起吊后使柱中心对准安装中心,然后平稳起钩,当梁吊离到高于柱顶30-50cm时即停车起钩,用溜绳旋转梁头对准柱顶,然后慢慢落钩。

④用撬棍使构件中心线对准柱顶的定位线,刚接触柱顶时,好刹车。

⑤采用目测尺量及吊线坠的方法,进行梁的定位垂直线度的校正工作,然后采用手拉葫芦、缆风绳进行临时固定,调整好后,进行焊接固定。

⑥焊接固定后,梁、框架等的焊接应在两端同时分段对称进行,不得同一侧施焊,避免平整度、垂直度受影响。

⑦施焊完毕即可摘钩。

2、榀架或反应器单片吊装

首先将单片吊装到位,在榀架的两端摆放枕木或其他支撑件,以便榀架由平卧翻转直立后搁置在其上,用钢丝绳通过卡环与焊接在榀架上的吊环连接好。

翻身时,先将起重吊钩基本对榀架的中心,然后起吊杆使榀架站立,并松动转向刹车,让车身缓慢自由回转,接着起钩同时配合起落吊杆,争取一次将榀架扶直。扶直后将榀架从枕木或其他支撑件上吊至安装位置,下端焊接后,用缆风绳等固定,即可脱钩。。

八、质量目标与质量保证措施

(一)质量目标

精心组织、精心施工,争创钢结构安装优质工程。优良率达100%

(二)质量保证措施

1、建立完整的质保体系,认真搞好“五关”,图纸会审关、方案编制关、设备验收关、施工工序质量检查关和资料收集关。使质量在各个环节上能得到有效的控制。

2、施工前,技术人员应认真对施工班组进行技术交底,要有追踪性,在施工过程中要严格执行“三检制”原则。

3、在施工过程中,要严格按照方案、规程规范进行每一道工序的施工。

(三)质量保证体系、

九、起重吊装的指挥和吊装工艺岗位的分工

(一)起重吊装的指挥协调工作

1.凡参加吊装的施工人员,必须坚守岗位,并根据指挥者的命令进行工作。

2.指挥者应把信号向全体工作人员交代清楚,明确各人的岗位职责。哨音必须准确、响

亮,旗语应清楚。

3.在吊装作业中,为了保证正确、及时地下达信号,可在指挥者领导下,设副指挥,分

管辅助吊车各吊装岗位的指挥工作,必须分工明确,紧密配合。

4.指挥者应站在能看到吊装全过程并被所有施工人员全能看到的位置上,以利直接指挥

各个工作岗位,否则应通过助手及时传递信号。

5.指挥者及操作人员应使自己的视觉、听觉不受阻碍。

6.吊装过程中,任何岗位出现故障,必须立即向指挥者报告,没有指挥者的命令,任何

人不得擅自离开岗位。

(二)吊装工艺岗位的分工

十、吊装工作应注意的安全事项

(一)、吊装施工准备和实施过程中安全质量保证体系必须要保证正常运转,以确保吊装工程

达到安全优质的要求,吊装前必须进行安全质量检查。

(二)、起重作业人员应熟知施工方案、起重设备性能、操作规程、指挥信号和安全要求。

(三)、起重机械和索具应具有出厂合格证。

(四)、起吊作业前,应在重物上系以牢固的溜绳,防止吊装过程中重物摆动、旋转或碰撞其它

建、构筑物。

(五)、吊起的重物不得长时间要空中停留,严禁重物下方有人停留或行走。

(六)、吊装用钢丝绳应受力均匀,在使用过程中应经常检查钢丝绳有无断丝、扭结、弯折、压

扁、磨损、腐蚀、或电弧作用而引起的损坏等现象。

(七)、吊车性能应满足吊装工艺要求,警报和液压系统必须可靠。

(八)、辅助吊车吊装进度宜与主吊车相匹配。

(九)、吊钩偏角不应大于3°,禁止用吊车在地面上直接拖拉设备。

(十)、设备吊装前应进行试吊,试吊前,参加吊装的人员应按分工,严格检查吊耳、机械及

索具的装设情况,达到要求后试吊,试吊时重物吊离地面100~200mm,应观测吊装净距及

吊车支腿处地基变化情况,发现问题应先将设备放回地面,故障排除后重新试吊,确认一切正常,方可正式吊装。

(十一)、吊装过程中,应保持吊装动作平稳。待设备就位后应及时找正找平,设备未固定前不得解开吊装索具。

(十二)、吊装时,任何人不得随同设备或吊装索具上下。

(十三)、两台吊车抬吊设备时,各吊车间的动作必须协调一致。指挥信号要准确、可靠。

(十四)、安全保证体系

十一、大件吊装工程危害辩识、评价控制措施表

为保证大件设备安装工程零事故目标的实现,针对本工程的性质、特点对施工中的危害因素进行辩识,特制订控制措施以保证工程顺利完工。

附图1:工作环境示意图

脱硫脱硝方案

35t/h流化床锅炉除尘脱硫 技术方案 河北智鑫环保设备科技有限公司 编制时间:二〇二〇年四月二日

第一部分 技 术 方 案 双减法脱硫+SNCR脱硝 河北智鑫环保设备科技有限公司 企业简介 河北智鑫环保设备科技有限公司;坐落于永年县临名关镇岳庄村西中华北大街路东,占地60000余M2.注册资金2000万元。是一家级科研、设计、研发、生产、安装于一体的专业性烟气治理的知名环保企业,企业员工266人,其中设计人员58名,工程管理人员35名,下设八个施工队,豪华舒适的科研办公大楼,高标准的厂区绿化设计与优雅景观融为一体,体现典型江南园林风格造型。洁净明亮的员工公寓,让员工舒心快乐。现代化的加工厂房,面积超过二万平米,采用大量自动化数控设备技术生产的各类环保产品、品种齐全、质优价廉。公司获国家环保高科技企业、河北省高新技术企业、河北省十大环保骨干企业、河北省十大环保创新企业、河北省十大循环资源利用企业、产品荣获国家环境保护产品认定证书、国家重点新产品证书、被评为2015年中国环境保护重点实用技术示范工程,获中华人民共和国国家知识产权局颁发的二十项实用新型专利证书、五项发明专利。河北省环境保护产品认定证书,尤其是脱硫除尘装置、静电除尘器、脉冲袋式除尘器、陶瓷多管除尘器、WCR型高效除尘器获得了年度国家级新产品。我公司是河北省环境保护厅、河北省环境保护产业协会理事单位,具有河北省环境工程设计专业资质、河北省环境

工程专业施工资质,河北省环境保护产业协会会员企业,并获河北省环境保护产品 资质认证,同时作为国家环境保护重点新产品获得全面推广,2014、2015年连续柒年在环境治理污染中成绩显着,被河北省环境保护产业评为优秀单位、多年来四十 余人次获河北省环境保护产业先进个人。 企业非常注重企业文化的发展和精神文明建设,在树立品牌文化的同时,营造和谐企业环境!为丰富职工的业余文化生活,企业设立了篮球场,网球场,兵乓球室, KTV多功能厅、阅览室等。每年派出技术人员到全国各地同行业进行考察,全面提高企业的凝聚力和吸引力,把我们的产品在同行业做的更先进做的更完善。 由于公司产品遍及全国各地,每年都有来自全国各地的客户莅临公司考察,完善的综合服务体系,给客户留下深刻印象。大大提升了企业的知名度和信誉度。 企业宣传通过环保设备网、阿里巴巴、马可波罗、有色网、造纸网、冶金网等网络大力宣传企业及产品。 公司以科技为先导,在立足环保市场的基础上不断创新,自行研制生产的脱硝 氧化还原装置、电除尘器、脉冲袋式除尘器、WCR型高效湿式除尘器,设计新 颖、结构独特,本公司设计的电袋组合除尘后串除尘脱硝工程技术特别对初始 浓度10000~25000mg/Nm3的高浓度烟气治理尤为理想,已成功应用于国内众多 家企业,经环保监测部门检测,除尘效率达到%、脱硫效率达到99%、脱 硝效率达到96%,完全能解决当前低热量高含硫的劣质燃料燃烧不完全、治理难的问题,特别是针对各种沸腾炉、循环流化床锅炉、粉燃料炉、各种工业锅炉烟气治理效果尤为明显。随着科学技术的不断进步,客户对高效产品的需求量不断增加,公司在新产品研究方面倾注大量精力、人力、物力、财力,终于在新产品研制方面取得了质的飞跃,使产品更加规范、性能更加优良。尤其是我公司历经多年研制开发,成功打造出新一代WCR型系列高效领先除尘脱硫脱硝脱汞一体化装置,已分别在河北省、陕西省、河南省、云南省、内蒙古自治区、黑龙江省、山东省、山西省、湖北省、广西省、辽宁省、江西省、江苏省、浙江省、北京市、天津市、上海市、重庆市、甘肃省、青海省等近千余家企业装置成功使用。对于各种的工业炉型、所产生的颗粒、SO 2 、 NO X 脱除效果较为明显,实测工业锅炉、工业锅炉烟气排放浓度<30 mg/m3,SO 2 含量 <50mg/m3,NO X 含量<100mg/m3,低于国家环保排放指标,被国家环保部门作为重点

龙源电力集团股份有限公司风电技术监督导则及实施细则(试行)

内部资料 注意保存 龙源电力集团股份有限公司 风电技术监督导则及实施细则 (试行) 2013 年11 月

前言 为了进一步促进龙源电力集团股份有限公司风电技术监督工作规范、科学、有效开展,保证风电设备及电网安全、可靠、经济运行,有效防范设备事故,提高设备可靠性,依据国家及行业方针政策、法规、标准、规程和《中国国电集团公司技术监督管理制度》及《龙源电力集团股份有限公司技术监督管理办法》,编制了《龙源电力集团股份有限公司风电技术监督导则及实施细则》。内容包含电测、绝缘、继电保护及安全自动装置、电能质量、化学、金属、振动、风电机组控制和保护性能共八项风电技术监督导则及对应的实施细则。 本导则及实施细则自下发之日起正式实施,请各风电企业遵照执行。光伏、潮汐等新能源企业可参照相关内容执行。 本导则及实施细则由龙源电力集团股份有限公司技术监督 委员会归口并解释 批准:费智审核:李力怀、吴涌、和军粱、张敏、夏晖、岳俊红、刘文秀、 魏亮、董文斌、马说邯、施亚强、范晓旭、王顺超、杨帆、周雪琴编写:冯江哲、赵小明、胡鹏、宋中波、张悦超、吴吉军、刘 亚刚、侯非、田文齐、张水基、张明、潘锡平、李英信、孙玉彬、

彦、金鑫、陈铁、胥佳、张进、杜可兵、丁显、肖剑、荣兴汉

目录 龙源电力集团股份有限公司风电电测监督导则 (1) 龙源电力集团股份有限公司风电绝缘监督导则 (6) 龙源电力集团股份有限公司风电继电保护及安全自动装置监督导则 (19) 龙源电力集团股份有限公司风电电能质量监督导则 (24) 龙源电力集团股份有限公司风电化学监督导则 (28) 龙源电力集团股份有限公司风电金属监督导则 (35) 龙源电力集团股份有限公司风电振动监督导则 (40) 龙源电力集团股份有限公司风电机组控制及保护性能监督导则 (46) 龙源电力集团股份有限公司风电技术监督实施细则基础管理部分 (50) 龙源电力集团股份有限公司风电电测技术监督实施细则 (52) 龙源电力集团股份有限公司风电绝缘技术监督实施细则 (59) 龙源电力集团股份有限公司风电继电保护及安全自动装置技术监督实施细则 (114) 龙源电力集团股份有限公司风电电能质量技术监督实施细则 (128) 龙源电力集团股份有限公司风电化学技术监督实施细则 (133) 龙源电力集团股份有限公司风电金属技术监督实施细则 (144) 龙源电力集团股份有限公司风电振动技术监督实施细则 (153) 龙源电力集团股份有限公司风电机组控制及保护性能技术监督实施细则 (160)

烟气脱硝工艺管道安装方案

北京国电龙源环保工程有限公司 BEI JIN GUO DIAN LONGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING CO., LTD 国电克拉玛依2×350MW热电联产工程氨区设备及管道安装施工方案 编号:KD-LYHB-JS01-GL-006 名称:氨区设备及管道安装施工方案 编制: 审核: 安全: 批准: 北京国电龙源环保工程有限公司克拉玛依项目部 二零一二年七月一十三日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工必备条件 (2) 四、作业程序、方法 (3) 五、质量通病及预防措施 (12) 六、精细化施工管理 (14) 七、洁净化施工管理 (15) 八、安全文明施工 (15) ☆九、工程建设标准强制性条文 (16) 十、附表 (17)

一、工程概况 国电克拉玛依2×350MW热电联产工程锅炉为超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次再热、采用前后墙对冲燃烧方式、平衡通风、紧身封闭、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Ⅱ型锅炉。锅炉尾部烟气采用选择性催化还原脱硝处理工艺(SCR),每台机组设一套SCR脱硝装置,SCR反应器直接布置在省煤器之后空预器之前的烟道上。 本液氨储存及蒸发系统即是为国电克拉玛依2×350MW热电联产工程烟气脱线EPC 总承包工程提供符合要求的气氨而建立。 本次安装的氨区设备及管道系统主要由液氨储存系统、液氨蒸发系统两部分组成。主要工程量如下: 二、编制依据 2.1 《北京国电龙源环保工程有限公司及四川省化工设计院氨区施工图纸》 2.2 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 2.3 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011 2.4 《现场设备,工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 2.5 《阀门检验及管理规程》SH3518-2000 2.6 《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008

钢结构吊装安全专项方案

钢结构吊装安全专 项方案

呼和浩新能源汽车制造项目钢结构安装方案 中国一冶集团有限公司 二0一六年十月 目录

第一章编制依据............................... 错误!未定义书签。 1.1设计图纸及施工组织设计.................... 错误!未定义书签。 1.2现行国家法律、法规及标准、规范............ 错误!未定义书签。第二章工程概况................................ 错误!未定义书签。 2.1参建单位.................................. 错误!未定义书签。 2.2主要施工条件.............................. 错误!未定义书签。 2.3施工要求.................................. 错误!未定义书签。 2.4重难点分析................................ 错误!未定义书签。 2.5技术保证条件.............................. 错误!未定义书签。第三章施工计划................................ 错误!未定义书签。 3.1施工进度计划 .............................. 错误!未定义书签。 3.2物资配置计划.............................. 错误!未定义书签。第四章施工方案设计............................ 错误!未定义书签。 4.1钢结构厂房安装流程图...................... 错误!未定义书签。 4.2钢构件运输................................ 错误!未定义书签。 4.3准备工作.................................. 错误!未定义书签。第五章施工工艺技术............................ 错误!未定义书签。 5.1施工工艺流程.............................. 错误!未定义书签。 5.2钢结构安装方法............................ 错误!未定义书签。 5.3高强螺栓连接施工 .......................... 错误!未定义书签。

SCR脱硝方案(氨水)16.7.14讲解学习

SCR烟气脱硝项目技术方案 2016年7月

目录 1总则 (1) 2工程概况 (1) 2.1锅炉主要参数 (1) 2.2脱硝工艺方案 (2) 2.3工程范围 (2) 3设计采用的标准和规范 (2) 4烟气脱硝工艺方案 (3) 4.1脱硝工艺的简介 (3) 5 工艺系统说明 (9) 5.1氨的储存系统 (10) 5.5电气部分 (16) 5.6仪表和控制系统 (17) 6供货范围及清单 (20) 6.1供货范围(不仅限于此) (20) 6.2供货清单 (20) 7施工工期 (22) 8质量保证及售后服务 (23) 9设计技术指标 (24)

技术方案 1总则 1.1本技术文件仅适用于烟气脱硝技改项目,它包括脱硝系统正常运行所必需具备的工艺系统、控制系统的设计、设备选型、采购、制造、运输、设备供货、脱硝系统的安装施工及全过程的技术指导、调试、试运行、人员培训和最终的交付投产。土建设计及施工由招标方负责,由投标方提出土建条件资料。 1.2本技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,投标方保证提供符合国家或国际标准和本技术规范书要求的优质产品及其相应的服务,对国家有关安全、环保、劳卫、消防等强制性标准将满足其要求,同时确保达到招标技术条件书要求的指标值。当投标方执行招标技术条件书所列标准(所列标准如有更新版本,以最新版本为准)有矛盾时,按较高标准执行。 1.3技术合同谈判将以本技术文件书为蓝本,经修改后最终确定的文件将作为技术协议书,并与商务合同文件有相同的法律效力。双方工作语言为中文,所有的技术条件书、文件资料均为中文。 1.4本技术文件未尽事宜,双方协商解决。 2工程概况 2.1锅炉主要参数 锅炉类型链条炉 额定蒸发量35t/h 省煤器出口烟气温度≥350℃(暂定) 烟气中NOX含量≤600mg/ m3(暂定) 烟气中含水量2%(暂定)

烟气脱硫脱硝技术方案

1、化学反应原理 任意浓度的硫酸、硝酸,都能够跟烟气当中细颗粒物的酸、碱性氧化物产生化学反应, 生成某酸盐和水,也能够跟其它酸的盐类发生复分解反应、氧化还原反应,生成新酸和新盐,通过应用高精尖微分捕获微分净化处理技术产生的巨大量水膜,极大程度的提高烟气与循环 工质接触、混合效率,缩短工艺流程,在将具有连续性气、固、液多项流连续进行三次微分 捕获的同时,连续进行三次全面的综合性高精度微分净化处理。 2、串联叠加法工作原理 现有技术装备以及烟气治理工艺流程的效率都是比较偏低,例如脱硫效率一般都在98%左右甚至更低,那么,如果将三个这样工作原理的吸收塔原型进行串联叠加性应用,脱硫效率一定会更高,例如99.9999%以上。 工艺流程工作原理 传统技术整治大气环境污染,例如脱硫都是采用一种循环工质,那么,如果依次采用三种化学性质截然不同的循环工质,例如稀酸溶液、水溶液和稀碱溶液进行净化处理,当然可以十分明显的提高脱除效率,达到极其接近于百分百无毒害性彻底整治目标。 1、整治大气环境污染,除尘、脱硫、脱氮、脱汞,进行烟气治理,当然最好是一体 化一步到位,当然首选脱除效率最高,效价比最高,安全投运率最高,脱除污染因子最全 面,运行操作最直观可靠,运行费用最低的,高效除尘、脱硫、脱氮、脱汞一体化高精尖 技术装备。 2、高效除尘、脱硫、脱氮、脱汞一体化高精尖技术装备,采用最先进湿式捕获大化 学处理技术非选择性催化还原法,拥有原创性、核心性、完全自主知识产权,完全国产化,发明专利名称《一种高效除尘、脱硫、脱氮一体化装置》,发明专利号。 3、吸收塔的使用寿命大于30年,保修三年,耐酸、耐碱、耐摩擦工质循环泵,以及 其它标准件的保修期,按其相应行业标准执行。 4、30年以内,极少、甚至可以说不会有跑、冒、滴、漏、渗、堵现象的发生。 5、将补充水引进到3#稀碱池入口,根据实际燃煤含硫量和烟气含硝量调整好钠碱量 以及相应补充水即可正常运行。 6、工艺流程: 三个工质循环系统的循环工质,分别经过三台循环泵进行加压、喷淋。 (1)可以采用废水的补充水进入进行第三级处理的稀碱池,通过第三级循环泵或者称 为稀碱泵,进行第三次微分捕获微分净化处理,然后溢流至中水池。 (2)从稀碱池溢流来的稀碱水自流进入中水池,经过第二级循环泵或者称为中水泵的 加压循环,进行第二次微分捕获微分净化处理的喷淋布水。 (3)从中水池溢流来的中水进入稀酸池,第一级循环泵或者称为稀酸泵泵出的循环工 质,在进行第一级微分捕获微分净化处理循环过程当中,在稀酸池经过处理,成为多元酸, 通过补充水和澄清水保持两个循环系统工作。

龙源电力集团股份有限公司安全工作规定(2011年修订)

龙源电力集团股份 安全工作规定 第一章总则 第一条为加强龙源电力集团股份(以下简称“公司”)安全管理,保障员工在生产经营活动中的人身安全,保证公司和投资者的资产免遭损失,依据《中华人民全生产法》、《中国国电集团公司安全生产工作规定》,结合公司实际情况,特制定本规定。 第二条本规定适用于公司本部、公司各全资及控股单位(以下简称“各单位”)。各单位可按本规定,结合各自的具体情况制定安全工作细则。 第三条本规定所指安全生产,包括生产安全、消防安全、交通安全,以及与公司有管理关系的相关企业的安全生产。 第四条公司所属各单位必须贯彻“管生产必须管安全”的原则,建立安全管理体系,完善安全管理机制。 第五条各单位要自觉接受当地政府部门和电网经营企业的安全监督,严格遵守电网调度纪律。 第六条本规定用于规定公司部安全管理关系和规安全工作行为,不作为处理和判定民事责任的依据。 第二章组织体系和职责 第七条公司本部及各单位应设立安全生产委员会(以下简称“安委会”),安委会是本部及各单位安全生产的最高指挥和决

策机构。安委会主任由行政正职领导担任,成员由行政副职,工会主席,各部门负责人组成。安委会办公室设在安全生产管理部门,负责安委会日常工作。 第八条安委会应每季召开一次安委会会议,原则上会议日期为每季结束后第10个工作日,也可由安委会主任根据实际情况安排会议日期。安委会会议由安委会主任主持,安委会主任因故不能到会,由安委会主任指定一名行政副职主持会议。发生重大的突发性事件或影响安全生产的重要事件,安委会主任有权决定临时召开安委会会议。 第九条安委会会议的主要容包括: (一)组织学习、贯彻、落实国家和上级安全生产方针、政策; (二)审定安全生产年度工作计划、考核目标和奖惩方案; (三)听取相关部门关于安全生产工作开展和落实情况汇报; (四)研究分析安全生产形势,部署下一阶段安全生产工作重点; (五)研究、协调解决安全生产中的重大问题; (六)完成上级交办事项及其他有关安全生产的重大事项。 第十条各单位应建立健全安全生产责任制,制定并完善各部门、各岗位的安全生产职责,并实行下级对上级、下级单位对上级单位逐级负责制。 第十一条各单位行政正职为本单位安全生产第一责任人,

烟气脱硝方案

20t/h链条锅炉SNCR脱硝工程技术方案 1 概述 1.1 项目概况 近年来,随着我国火电装机容量的急速增长,火电NOx排放量逐年增加,NOx已成为目前我国最主要的大气污染物之一。随着我国对SOx排放控制的加强,NOx对酸雨的影响将逐步赶上甚至超过SOx。 14年5月16日,环境保护部、国家质量监督检验检疫总局联合发布《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),据此标准为控制火电厂的NOx排放,此锅炉执行重点地区燃煤锅炉NOx排放浓度限值,即最终烟气NOx排放浓度<200 mg/Nm3(标态,干基,9%氧)。 本工程为1台20t/h以煤为燃料的链条锅炉,原始NOx排放浓度按450 mg/Nm3,为了满足排放要求,本工程考虑对其进行SNCR脱硝改造。还原剂用20%浓度的氨水设计,脱硝后NOx 排放浓度小于200 mg/Nm3,锅炉脱硝效率为56%。 1.2 主要设计原则 (1) 脱硝设计效率满足用户要求。 (2) 采用的脱硝工艺具有技术先进、成熟,设备可靠,性能价格比高,对锅炉工况有较好的适用性。 (3) 脱硝系统能持续稳定运行,系统的启停和正常运行不影响主机组的安全运行。 (4) 脱硝装置的可用率应≥98%,且维护工作量小,不影响电厂的文明生产;脱硝装置设计寿命按30年。 (5) 脱硝工艺的选择应利于电厂的管理和降低运行管理费用。 1.3 推荐设计方案 (1)由于本锅炉炉膛温度较高,拟采用SNCR烟气脱硝技术,锅炉脱硝设计效率为56%。 (2)还原剂为20%氨水。 (3)NH3逃逸量(烟囱出口处测量)控制在8ppm以下。 如有更高的排放要求可在烟道尾部增加催化剂,采用混合法脱硝技术。 2、SNCR法NOx控制机理 在高温没有催化剂的条件下,氨基还原剂(如氨气、氨水、尿素)喷入炉膛,热解生成 NH 3与其它副产物,在800~1100℃温度窗口,NH 3 与烟气中的NOx进行选择性非催化还原反 应,将NOx还原成N 2与H 2 O。

钢结构吊装安全措施详细版

文件编号:GD/FS-4270 (解决方案范本系列) 钢结构吊装安全措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

钢结构吊装安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 吊装时 1、所有参与吊装作业的人员必须遵守本工种的安全操作规程; 2、起重作业人员进入施工区域必须按规定戴好安全帽、系好下颚带,高空作业人员必须挂好安全带,穿防滑鞋,不许穿高跟鞋或拖鞋作业; 3、信号指挥在吊装过程中必须集中精力,使用对讲机指挥必须口齿清楚,将构件吨位提前告知塔吊司机; 4、信号指挥在吊装前必须对吊索具进行检查方可作业,构件吊装严禁卡环侧向受力; 5、塔吊司机在吊装过程中要集中精力,在听清

信号及吨位的情况下进行操作,未听清信号不得擅自操作; 6、构件吊装就位时所有作业人员要互相照顾,互相提醒,在保护好自已的情况下还要照顾他人的安全; 7、吊装现场严禁任何人吸烟、打闹,严禁高空抛物,所有工具及螺栓必须装入工具袋内;所有吊装作业人员必须认真执行以上要求。 焊接时: 1、操作人员必须严格执行本工种的安全操作规程,并持证上岗; 2、进入施工现场的作业人员必须严格遵守总包及本项目部的各项安全生产制度; 3、进入施工现场必须正确使用个人防护用品,高空作业必须挂好安全带;

脱硫脱硝 施工组织设计

------ 项目 安装工程施工组织设计

目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工应遵守的规范、规定 (1) 第三章主要施工方案 (3) 石灰石制浆系统安装方案 皮带输送机安装方案 增压风机吊装、就位方案 石膏脱水系统安装方案 泵和风机的安装 布袋除尘器安装 管道、阀门安装 吸收塔安装 烟道系统安装方案 焊接施工方案 FGD调试方案 第四章项目管理组织机构人员配置 (68) 第五章施工综合进度及工期保证措施 (69) 第六章施工力能配备 (75) 第七章设备、物质的管理 (76) 第八章项目质量管理 (79) 第九章职业健康安全管理和环境管理 (89) 第十章文明施工 (95)

第一章工程概况 1.本期工程建设规模 2.厂址及交通简介 3.工程简介 本工程由烟气系统(增压风机)、吸收系统(氧化风机、浆液循环泵)、石灰石储运系统(石灰石料斗、斗式提升机、螺旋输送机、布袋除尘器、皮带称重给料机)、石灰石浆液系统(湿式球磨机、配套电机、浆液分配箱)、石膏脱水及储运系统、工艺水系统、压缩空气系统、排放系统、起吊设备、废水处理系统;烟道、脱硫吸收塔本体(包括楼梯、平台、栏杆、基础预埋件)、内部件(喷淋层、喷淋层喷嘴、除雾器及冲洗系统、塔内管道及支吊架);变压器、配电柜、照明系统、接地、通讯、自控系统组成。 第二章施工应遵守的规范、规定

第三章施工方案 1石灰石制浆系统安装方案 1.1概述 本电厂烟气脱硫工程石灰石浆液制备系统包括石灰石粉贮存系统和石灰石制浆系统两部分。运来的石灰石粉经卸下称重计量后送入粉仓内贮存,仓内石灰石粉经出料计量给料机,再经电动旋转给料机输入石灰石粉仓内暂时贮存,粉仓内石灰石粉经出料计量给料机送入制浆罐,向制浆罐内加水来调节浆液浓度,并用搅拌器搅拌均匀,然后通过浆液给料泵将制备好的浆液向吸收塔输送。 1.2安装方案 (A)力能配备 作业区域内电源集中控制,作业区域布置电源开关柜,各机械用空气开关控制,电动工具使用时配移动电源盘,电焊机集中布置,汽车吊为配合机械。 (B)作业方案及作业方法 a作业方案 粉仓组成筒圈后具有一定的刚度,可在地面上按吊装设备的起升能力,将筒壁制成数个圆圈筒段,为防止筒圈变形,可用十字形吊梁方法吊装。 b注意事项 安装前应对设备进行检查,发现有损坏处要及时纠正。 每一层壁板焊接完毕后,应立即进行焊缝检查和打磨作业,然后方可起升。 壁板装配时随时检查每块板曲率大小,若变形超标须及时校正,同时应测量每块壁板垂直度,符合要求后予以定位点固。壁板安装完毕后,其上口水平允许偏差不大于2mm,在整个圆周上任意两点的水平偏差不大于6mm。壁板铅垂允许偏差不大于3mm。上口任意点

100万吨焦炉烟气脱硫脱硝技术方案

100万吨焦炉烟气脱硫脱硝 技术方案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

100万吨焦化2×60 孔焦炉烟气脱硫脱硝工程 技 术 方 案

目录 第一章总论 (6) 项目简介 (6) 总则 (6) 工程范围 (6) 采用的规范和标准 (6) 设计基础参数(业主提供) (7) 基础数据 (7) 工程条件 (8) 脱硫脱硝方案的选择 (9) 脱硫脱硝工程建设要求和原则 (9) 脱硫脱硝工艺的选择 (10) 脱硫脱硝和余热回收整体工艺说明 (11) 第二章脱硫工程技术方案 (12) 氨法脱硫工艺简介 (12) 氨法脱硫工艺特点 (12) 氨法脱硫吸收原理 (12) 本项目系统流程设计 (13) 设计原则 (14) 设计范围 (14) 系统流程设计 (14) 本项目工艺系统组成及分系统描述 (15) 烟气系统 (15) SO2吸收系统 (15) 脱硫剂制备及供应系统 (17) 脱硫废液过滤 (17) 公用系统 (17) 电气控制系统 (17) 仪表控制系统 (18) 第三章脱硝工程技术方案 (20) 脱硝工艺简介 (20)

SCR工艺原理 (20) SCR系统工艺设计 (21) 设计范围 (21) 设计原则 (21) 设计基础参数 (21) 还原剂选择 (22) SCR工艺计算 (22) SCR脱硝工艺流程描述 (23) 分系统描述 (24) 氨气接卸储存系统 (24) 氨气供应及稀释系统 (24) 烟气系统 (25) SCR反应器 (25) 吹灰系统 (26) 氨喷射系统 (26) 压缩空气系统 (26) 配电及计算机控制系统 (26) 第四章性能保证 (28) 脱硫脱硝设计技术指标 (28) 脱硫脱硝效率 (28) SCR及FGD装置出口净烟气温度保证 (29) 脱硫脱硝装置可用率保证 (29) 催化剂寿命 (29) 系统连续运行温度和温度降 (29) 氨耗量 (29) 脱硫脱硝装置氨逃逸 (30) 脱硫脱硝装置压力损失保证 (30) 第五章相关质量要求及技术措施 (31) 相关质量要求 (31) 对管道、阀门的要求 (31) 对平台、扶梯的要求 (31)

龙源电力公司简介

龙源电力集团股份有限公司京ICP备06020121号京公网安备110401400123号

公司简介Company Profile: 龙源电力集团股份有限公司最早前身为龙源电力技术开发公司,成立于1993年1月,隶属于国家能源部。1999年6月,龙源、中能、福霖三家公司合并重组为龙源电力集团公司。2002年底,公司在电力体制改革中划归中国国电 集团公司。2009年7月,经国务院国资委批准,公司正式改制为龙源电力集团 股份有限公司。同年12月10日,公司在香港成功上市,成为首家在境外上市的国有新能源发电企业,并以177亿元人民币IPO的骄人成绩被誉为“中国新能源第一股”。 公司主要从事风电场的设计、开发、建设、管理和运营。同时,还经营火电、太阳能、潮汐、生物质、地热等其他发电项目;向风电场提供咨询、维修、保养、培训及其他专业服务。截至2013年底,公司控股装机容量达到1407.3万千瓦,其中风电控股装机容量达到1191万千瓦,继续稳居亚洲和中国第一、世界第二位。近年来随着风电装机规模的快速增长,各项经营指标均居行业领先地位,公司盈利能力稳步提升。除了装机规模和经营效益,公司率先开拓海外市场、海上风电、高海拔和低风速风电等多个新的发展领域。 经过多年的积累,龙源电力成功构建了新能源十大技术服务支持系统,形成了前期测风、设计咨询、运行监控、检修维护、技术研发、专业培训等多个领域的独特优势。公司获国家能源局授牌成立了“国家能源风电运营技术研发中心”,引领行业技术升级。经人力资源和社会保障部批准,公司成立了“国电龙源风力发电国家职业技能鉴定站”,培养鉴定风电行业高等专业人才,为公司可持续发展提供了人才保障。

锅炉SNCR烟气脱硝方案

×××公司 3×10t/h+1×20 t/h水煤浆锅炉及3×5 t/h链条导热油炉+1×10t/h蒸汽链条炉 烟气脱硝工程 (SNCR法) xxx有限公司 年月

目录 1 概述............................................................... 1.1 项目概况......................................................... 1.2 主要设计原则..................................................... 1.3 推荐设计方案..................................................... 2 锅炉基本特性....................................................... 3 本项目脱硝方案的选择............................................... 4 工程设想........................................................... 4.1 系统概述......................................................... 4.2 工艺装备......................................................... 4.3 电气部分 (5) 4.4 系统控制......................................................... 4.5 供货范围清单..................................................... 4.6 脱硝系统水、气、电等消耗......................................... 4.7 脱硝系统占地情况................................................. 5 工程实施条件和轮廓进度.............................................

钢结构吊装安全方案.doc

钢结构吊装安全方案 建设单位: 编制单位: 编制: 审核: 批准: 二〇〇八年四月二十九日

目录 一、工程概况 (1) 二、方案设计意图 (1) 三、施工准备 (1) 四、吊装工艺 (3) 五、安全操作技术 (7)

一、工程概况 1.1工程名称: 1.2建筑设计:辉门新工厂联合厂房为钢框架结构,单层厂房局部二层,梯形屋架下弦标高7.5米,建筑物最高点(女儿墙标高)11.2米,厂房长142米、宽42米,总建筑面积6300m2。梯形屋架净跨度42米。 1.3建筑物及道路平面布置见附图。 二、方案设计意图 由于梯形屋架净跨42米,属大跨度吊装作业,拼装焊接翻面及钢屋架吊装采用双机配合吊装作业;钢柱及屋架现场拼装采用单机吊装作业。 三、施工准备 3.1施工条件 3.1.1 钢柱及钢屋架已按设计要求现场制作完毕,经检测符合设计及规范要求,并经相关人员验收合格;安装所需材料已按加工定制完成。 3.1.2 现浇砼基础强度已达到设计要求强度,且在每根基础上弹好标高、轴线控制,吊装前将屋架垫平,确保不变形。 3.1.3 吊装前详细检查钢构件焊缝及连接处,防止焊缝漏焊、开裂,保证吊装作业安全。

3.1.4 吊装前将基础及周围场地清理干净,操作人员戴好安全帽、系好安全带、穿绝缘鞋,并设专人指挥吊车,确保安全。 3.2吊装论证 项目部组织公司总工、生产经理、项目经理、项目工程师、项目安全师(现场指挥长)、吊装班组长、吊车司机等组成现场指挥部并就以下问题进行吊装论证。 1.双机抬吊42米屋架方案是是否可行,此点是整个方案能否可行的关键之一。 结论:根据现场实际情况,由于为梯形屋架,现场拼装占用场地较大,吊车一次点位吊装相临两榀屋架。屋架理论重量6311Kg,根据吊车起重量表,双机抬吊能够满足承重要求,又有先前双机抬吊的实际经验,因此双机抬吊施工方案可行。 2.方案中吊装水平夹角角度的确定是此施工工艺的另一关键点。 结论:根据现场实际情况,半榀屋架跨度为21米,两吊点间距按9米,一般吊装时吊索与水平线夹角不宜小于45°的要求。所以吊索长度经计算大于12.73米。考虑吊车伸臂长度,吊索长度定为15米。 3.方案中42米钢屋架起吊后稳定性是否满足。 结论:根据车间制作过程中的吊运情况,钢屋架的吊装稳定性能够满足吊装要求,钢屋架高度3050mm,考虑两台吊车配合的不利因素,加强屋架平面刚度,防止侧弯,可在钢屋架表面用

脱硝工艺管道施工方案

魏桥纺织股份有限公司(魏桥三电) 4X 240t/h锅炉脱硝工程 脱硝工艺管道 施工专项方案 审批: _______________ 审核: _______________ 编制: _______________ 中节能六合天融环保科技有限公司 魏桥三电项目经理部

目录 1、主要编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、安装前的检查与准备 (1) 4、管道安装 (2) 5、阀门的安装 (4) 6、疏水管放水管的安装 (5) 7、管道水压试验及吹扫 (6)

1. 主要编制依据 1.1 魏桥纺织股份有限公司魏桥热电厂4*240/h 锅炉脱硝工程施工图纸 1.2 DL/T5257-2010 《火电厂烟气脱硝工程施工验收技术规程》 1.3 DL/T5417-2009 《火电厂烟气脱硫工程施工验收技术规程》 1.4 DL/T869-2012 《火力发电厂焊接技术规程》 2. 工程概况 2.1工程项目名称:魏桥纺织股份有限公司热电厂4X 240t/h锅炉脱硝工 程安装。 2.2 工程项目地址:山东省邹平县魏桥镇 2.3工程范围:魏桥纺织股份有限公司热电厂4X 240t/h锅炉脱硝工程安装及土建施工, 土建工程包括新建5、6、7、8 号炉脱硝设备基础、钢架基础及、氨站建构筑物、电控室及SCR区新建钢构等内容;安装包括整个脱硝区域的非标设备制作安装、工艺设备管道安装、电气热控安装等内容。本方案为工艺管道安装专项施工方案。 2.4 工程特点:本工程为改造工程,各机组脱硝系统均利用停机检修时间,工期任务非常艰巨,前期工程和电厂生产同步,对现场的防护工作点多面广,责任重大,需采取可靠的安全防护和文明施工措施。 3. 安装焊接前的检查与准备 3.1 、检查管道和附件材料的出厂技术合格证和现场检验报告,对没有合格证及检验报告的管道和无压力管道标识的附件,施工人员应予以查究,不得随便使用。焊接材料(焊条、焊丝、氧气、氩气、乙炔等)必须有质量证明书,且注明生产日期、批号,复印件要有红章,以便追溯。 3.2、施工人员应熟悉施工图,对照现场再次校核施工图,看有无障碍及不合理之处,每一弯头的位置、角度、标高等都应准确给定,然后按图放线、测量,确定管线走向和支架吊架的实际位置,对架空管道,应尽量在地面分段组合好再吊装就位,以减少高空作业。 3.3 、对焊接设备、工、机具的要求: 施工现场的焊机、烘干箱、干燥箱、压力 表等应完好,调节方便,性能良 好;电流表、电压表、压力表等经过法定有资质的单位校验过,读数准确。焊

钢结构吊装安全施工方案

重庆公共运输职业学院8#实训楼工程 钢 结 构 吊 装 安 全 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 审核人: 批准: 日期:

目录 第一章:安全施工方案的编制依据 (1) 第二章:安全管理目标 (1) 第三章:安全管理组织 (1) 第四章:安全管理制度 (5) 第五章:安全生产保证体系 (5) 第六章吊装危险源识别及风险控制 (7) 第七章:钢结构吊装专项安全防护措施 (9) 第八章:现场文明施工措施 (15) 第九章:应急预案 (15)

第一章安全施工方案的编制依据 重庆公共运输职业学院8#实训楼屋面钢结构工程,位于重庆市江津区双福工业园。总建筑面积约为3660m2,檐口总高度为7.2米,主体为为混凝土排架柱轻钢屋面结构。建筑安全等级为二级。 本工程钢结构吊装高空作业多,时间紧,且正值冬季低温季节,施工难度大,危险性大,存在安全隐患,为确保钢结构吊装工程顺利施工,有效控制钢结构吊装作业中伤亡事故的发生,保障劳动者在生产过程中的安全和健康,实现公司安全管理目标,特制定本安全施工方案。 第二章安全管理目标 实现工程施工全过程“六无”:即无死亡、无重伤、无倒塌,无中毒、无爆炸、无重大机械交通事故,杜绝重大伤亡及火灾、机械事故,在整个施工期间内无人员伤亡和直接经济损失超过5000元以上的安全事故。施工期间职工轻伤率控制在3?以下。 第三章安全管理组织 工程项目部建立以项目经理为现场安全保证体系的第一责任人。 安全生产领导小组 安全生产领导小组的任务是落实安全管理目标,制定安全保证计划,根据保证计划的要求落实资源配置,负责安全保证体系过程的运行,实施监督和检查。 针对安全生产保证体系运行过程中尚未达到要求的问题,以及施工中

#2炉脱硝SCR改造施工方案

中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司热电厂 #2炉脱硝S C R改造施工方案 动力公司热电厂 编写:审核: 审核:会签: 批准:批准: 南京扬子动力工程有限责任公司 二○一一年十月

目录 一、工程概况 二、施工执行规范标准 三、工期安排 四、施工准备及交底 五、施工作业程序 六、施工技术措施 七、QHSE管理 八、作业危害、环境因数分析表 九、焊接工艺卡 十、检修进度网络表

#2炉脱硝S C R改造 施工方案 1.工程概况 1.1设备概况 热电厂#2锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG-220/100-10型燃煤锅炉,于1987年6月建成投产。上次大修时间为2009年10月,上次小修时间为2008年9月。本次由于锅炉尾气达标排放环境治理需要,需要对烟气进行脱硝处理,在锅炉尾部烟道高省出口与高预入口之间设置SCR催化反应装置,用以降低烟气NOx的含量,达到烟气达标排放的目的。 1.2 SCR概况 SCR反应器布置在上级高温省煤器与高温空预器之间的炉内烟道空间,其基本构成为框架结构上装设20只催化剂箱,催化剂通过小车进行移位和安装,炉外乙侧23米高处设置催化剂吊装平台,便于检修和安装。SCR 下部安装在锅炉框架结构钢上,上部通过膨胀节与包墙管过热器联箱连接。SCR同步在顶部甲乙侧包墙管上各安装1只声波清灰器,用以清除反应器顶部积灰;配套设置氨气检测装置2套,置于电袋入口烟道两侧砼框架上。 2.施工执行规范标准 《电力建设施工及验收技术规范》管道篇DL/T5031-2009 《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T5047-95 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869—2004 《火电施工质量验收及评定标准》(锅炉篇)96版

龙源电力集团股份有限公司安全工作规定

龙源电力集团股份有限公司 安全工作规定 第一章总则 第一条为加强龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)安全管理,保障员工在生产经营活动中的人身安全,保证公司和投资者的资产免遭损失,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中国国电集团公司安全生产工作规定》,结合公司实际情况,特制定本规定。 第二条本规定适用于公司本部、公司各全资及控股单位(以下简称“各单位”)。各单位可按本规定,结合各自的具体情况制定安全工作细则。 第三条本规定所指安全生产,包括生产安全、消防安全、交通安全,以及与公司有管理关系的相关企业的安全生产。 第四条公司所属各单位必须贯彻“管生产必须管安全”的原则,建立安全管理体系,完善安全管理机制。 第五条各单位要自觉接受当地政府部门和电网经营企业的安全监督,严格遵守电网调度纪律。 第六条本规定用于规定公司内部安全管理关系和规范安全工作行为,不作为处理和判定民事责任的依据。 第二章组织体系和职责

第七条公司本部及各单位应设立安全生产委员会(以下简称“安委会”),安委会是本部及各单位安全生产的最高指挥和决策机构。安委会主任由行政正职领导担任,成员由行政副职,工会主席,各部门负责人组成。安委会办公室设在安全生产管理部门,负责安委会日常工作。 第八条安委会应每季召开一次安委会会议,原则上会议日期为每季结束后第10个工作日,也可由安委会主任根据实际情况安排会议日期。安委会会议由安委会主任主持,安委会主任因故不能到会,由安委会主任指定一名行政副职主持会议。发生重大的突发性事件或影响安全生产的重要事件,安委会主任有权决定临时召开安委会会议。 第九条安委会会议的主要内容包括: (一)组织学习、贯彻、落实国家和上级安全生产方针、政策; (二)审定安全生产年度工作计划、考核目标和奖惩方案; (三)听取相关部门关于安全生产工作开展和落实情况汇报; (四)研究分析安全生产形势,部署下一阶段安全生产工作重点; (五)研究、协调解决安全生产中的重大问题; (六)完成上级交办事项及其他有关安全生产的重大事项。 第十条各单位应建立健全安全生产责任制,制定并完善各部门、各岗位的安全生产职责,并实行下级对上级、下级单位对上