文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一种照明配电箱立项

一种照明配电箱立项

一种照明配电箱立项
一种照明配电箱立项

新产品立项报告

公司意见会签栏

配电箱型号及规格

配电箱规格及参数 GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; XZW综合配电箱; ZBW箱式变电站; XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱; JXF电器控制箱; PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释: (1)PXT明装配电箱,暗装加(R) (2)K有如表1的系列配线方式 (3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。 (4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入 (5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路 (6)□/ □主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30;3/IP30三相主开关/IP30 表1: 序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号 1 JL 计量箱PXT01 PXT01 dq系列

2 CZ 插座箱PXT02 PXT02 dq系列 3 ZM 照明箱PXT03 PXT03 dq系列 4 DL 动力箱PXT04 PXT04 dq系列 5 JC 计量插座箱PXT05 PXT05 dq系列 6 JZ 计量照明箱PXT06 PXT06 dq系列 7 JD 计量动力箱PXT07 PXT07 dq系列 8 ZC 照明插座箱PXT08 PXT08 dq系列 9 DC 动力插座箱PXT09 PXT09 dq系列 10 DZ 动力照明箱PXT10 PXT10 dq系列 11 HH 混合功能箱PXT11 PXT11 dq系列 12 ZN 智能箱PXT12 PXT12 dq系列 电气箱柜名称编号规格型号 高压开关柜AH 高压计量柜AM 高压配电柜AA 高压电容柜AJ 低压电力配电箱柜AP 低压照明配电箱柜AL 应急电力配电箱柜APE 应急照明配电箱柜ALE 低压负荷开关箱柜AF

电气照明及配电箱安装技术交底

电气照明及配电箱安装技术交底

技术交底

主控项目: 1.金属导管、金属线槽的接地或接零第14.1.1条 2.金属导管的连接第14.1.2条 3.防爆导管的连接第1 4.1.3条 4.绝缘导管在砌体剔槽的埋设第14.1.4条 一般项目: 1.电缆导管的弯曲半径第14. 2.3条 2.金属导管的防腐第14.2.4条 3.柜、台、箱、盘内导管管口高度第1 4.2.5条 4.暗配导管的埋设深度,明配导管的固定第14.2.6条 5.线槽固定及外观检查第14.2.7条 6.防爆导管的连接、接地、固定和防腐第14.2.8条 7.绝缘导管的连接和保护第14.2.9条 8.柔性导管的长度、连接和接地第14.2.10条 9.导管和线槽在建筑物变形缝处的处理第14.2.11条 三、工艺流程 (一)混凝土墙内PVC管路施工主要工艺流程 预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→切断→弯曲 (二)混凝土墙内焊接钢管施工主要工艺流程 顶留箱盒位置→敷设管路→管路连接→切断→套丝→弯曲→跨接地线→变形缝的处理→管路防腐 四、操作工艺 (一)混凝土墙内PVC管操作工艺 1、顶留箱盒位置 为了保证箱盒位置及标高的准确,现阶段我们采取先预留箱盒位置后安装箱盒的办法。随着土建施工工艺的发展,本项工艺也会有新的发展。具体做法:根据设计图纸要求在配电箱的位置处预留一个比箱体尺寸大的洞口,一般可要求左右各大50~100mm,上下各大150~200mm.这项工作必须提前考虑,对各种规格配电箱分别制作木套箱,钢筋绑扎时,通知钢筋工在配电箱位置做好预留洞和洞口钢筋加强工作。木套箱的做法能够参照土建门窗洞模板的做法。对于接线盒或开关、插座盒,留洞尺寸可定为150×250mm.这些洞的预留一般采取预埋聚苯板的办法。施工前加工定做或现场制作150×250×100mm的聚苯板块,施工中固定在所需要的位置。PVC管要插入木套箱或聚苯板中,管路排列要严格按照进人配电箱或盒的要求,管口必须封堵严密,以免灰浆渗入造成管路堵塞。 2、敷设管路 管路必须敷设在钢筋网内侧,分两种情况,第一种是从楼地面内引出的管路,第二种是从墙上

配电箱型号规格及系统图学习

配电箱型号规格及系统 图学习 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

配电箱型号规格配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOLF型,常用于住宅套内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于米。明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB(中等电流,三相居多),进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。 GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; XZW综合配电箱; ZBW箱式变电站; XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱; JXF电器控制箱; PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释: (1)PXT明装配电箱,暗装加(R) (2)K有如表1的系列配线方式 (3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。

(4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入 (5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路 (6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30; 3/IP30三相主开关/IP30 表1: 序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号 1 JL 计量箱 PXT01 PXT01 dq系列 2 CZ 插座箱 PXT02 PXT02 dq系列 3 ZM 照明箱 PXT03 PXT03 dq系列 4 DL 动力箱 PXT04 PXT04 dq系列 5 JC 计量插座箱 PXT05 PXT05 dq系列 6 JZ 计量照明箱 PXT06 PXT06 dq系列 7 JD 计量动力箱 PXT07 PXT07 dq系列 8 ZC 照明插座箱 PXT08 PXT08 dq系列 9 DC 动力插座箱 PXT09 PXT09 dq系列 10 DZ 动力照明箱 PXT10 PXT10 dq系列 11 HH 混合功能箱 PXT11 PXT11 dq系列 12 ZN 智能箱 PXT12 PXT12 dq系列 电气箱柜名称编号规格型号 高压开关柜 AH 高压计量柜 AM 高压配电柜 AA

照明、动力配电箱技术协议书.doc

内蒙古兴泰房地产开发有限责任公司鄂尔多斯市国泰商务广场项目 照明、动力配电箱 技术协议书 2012年 04月

鄂尔多斯国泰商务广场照明、动力配电箱招标技术标准和要求 1.应符合以下标准 ●GB7251低压成套开关设备及控制设备; ●GB/T4048-1993低压开关设备及控制设备总则; ●GB/T14048(7.8)-1998低压开关设备及控制设备辅助继电器第一、二部分地区铜导 体的接线、端子排; ●GB/T1693.51-1997低压系统内设备的绝缘配合; ●GB14048 低压开关和控制设备; ●GB/T9466-1998 低压成套开关设备基本试验方法; ●国际电工标准 IEC439-1 低压成套开关设备和控制设备; ●华北标准图文集 92DQ1-92DQ13低压配电装置; ●DL/T698-1999 低压电力用户集中抄表系统技术条件; ●全电子式电能表定型大纲; ●CECS49:93 低压成套开关设备验收规程; ●GB50171-92建筑电气安装工程盘、柜及二次回路; ●GB50150-91电气装置安装工程电气设备交接试验标准接线施工及验收规范; ●GB156《额定电压》; ●GB762《电力设备额定电流》; ●GB4942.2《低压电气外壳防护等级》; ●GB4025《指示灯和按钮的颜色》; ●GB4205《控制电器设备的操作件标准运行方向》; ●GB2423《电工电子产品基本环境试验规程》; ●GB/T14048.11-2002 《自动转换开关电器》;

●GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》; ●JB/T9660《行线槽》; ●IEC947-2 ET《用于低压的自动断路器》; ●B7251.1—1997《:型式试验和部分型式试验成套设备》; 2.一般性技术要求 2.1 GB50303-2002内容及其相关国家电气装置施工及验收规范相关内容。 2.2产品必须是经过 CCC认证生产厂家(不得是分厂)生产的经过 CCC认证及通过型式试验的产品。必须出具生产许可证书,各项技术性能参数及检测报告,主要材质出产地证明。2.3必须经过国家相关部门认证及当地市供电局认可的入围厂家,提供的设备必须是经质量认证批准生产、并经当地市供电局认可的配电设备。 2.4未尽说明的标准要求参见相关的国家标准、供电行业要求及当地市政府管理地方规范。 2.5供方提供的层间配电箱(柜)设备应按照图纸要求及设计交底说明达到弱电自控要求,提供相应弱电自控接口。投标厂家配电箱应送实样样品及详细的参数说明。 2.6环境条件 海拔高度1400米-1600米 环境温度 -30℃至+40℃ 最大日温差25℃ 相对湿度小于95%(25℃) 抗震能力 水平加速度 0.3g 垂直加速度 0.15g 三个正弦波在地面同时作用安全系数 >1.67 2.7运行条件

配电箱尺寸标注标准

表箱体尺寸标注标准 一.住宅电能表箱体尺寸标注标准 2. 箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,5.采用磁卡电度表时,箱面应留 插卡孔;箱体采用1.2~1.5mm钢板制作; 3.本箱体进线断路器为63A,进线截面不大于25mm2; 4.墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm; 二.86系列电能表技术参数 2.预付费表一般采用DDY型号,厂家不同而不同;参数参考DD862-6系列;

三.住宅户内照明配电箱尺寸参数 2.墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm; 3.分路断路器每极宽度为18 mm; 四.普通照明配电箱尺寸参数 2.箱体采用1.2~1.5mm电解钢板或冷轧钢板制作; 3.箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,不注明一般为浅灰色。 4.本箱体进线断路器为63A,进线截面不大于25mm2; 5.分路断路器每极宽度为18 mm; 6.墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm;

五.动力配电箱尺寸参数 2.箱体采用1.2~1.5mm电解钢板或冷轧钢板制作; 3.箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,不注明一般为浅灰色。 4.墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm; 5.PC级双电源带分支配电开关箱尺寸:600X800X200 六.动力配电柜参数 2.PB801柜为高层住宅落地式动力配电柜,柜前检修,可靠墙安装; 3.柜体采用不小于2mm冷轧钢板制作;柜体表面采用环氧树脂静电喷涂

七.常用变配电室低压配电柜参数 七.常用弱电箱体尺寸参数 1.户内多媒体箱310*210*120 箱体参考尺寸450x350x150(mm) 2.电视分线箱箱体参考尺寸450x350x150(mm)

易安防配电箱、照明、开关插座安装工艺

易安防配电箱、照明、开关插座安装工艺 1、成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱安装 1)操作工艺 2)配电箱(盘)安装要求 ●配电箱(盘)应安装在安全、干燥、易操作的场所、配电箱(盘) 安装时,其底口距地一般为1.5m;明装时底口距地1.2m;明装电度 表板底口距地不得小于1.8m。在同一建筑物内,同类盘的高度应一 致,允许偏差为10mm。 ●安装配电箱(盘)所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱(盘) 应采用金属膨胀螺栓固定。 ●铁制配电箱(盘)均需先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆二道。预埋的 各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时, 面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。 ●配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外 壳均有明显可靠的PE保护地线(PE线为黄绿相间的双色线也可采用 纺织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。 ●配电箱(盘)配线排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应固定。盘 面引出及引进的导线应留有适当余度,以便于检修。 ●导线剥削处不应伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导 线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔 用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。 ●配电箱(盘)的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路 状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。

●垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,不得减少导线股数。 ●配电箱(盘)上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应 装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明路别及容量。 ●TN-S低压配电系统中的中性线N应在箱体或盘面上,引入接地干线 处做好重复接地。 ●照明配电箱(板)内的交流,直流或不同电压等级的电源,并具有 明显标志。 ●照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作,在干燥无尘场所采用的 木制配电箱(板)应阻燃处理。 ●照明配电箱(板)内,应分别设置中性线N和保护地线(PE线)汇 流排,中性线N和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。 ●磁插式熔断器底座中心明露螺丝孔应填充绝缘物,以防止对地放电。 磁插保险不得裸露金属螺丝,应填满火漆。 ●照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器其电源线应接在中间触点的 端子,负荷线应接在螺纹的端子上。 ●当PE线所用材质与相线相同时应按热稳定要求选择截面不应小于下 表所示。 ●PE保护地线若不是供电电缆或电缆外护层的组成部分时,按机械强 度要求,截面不应小于下列数值:有机械性保护时为2.5 mm2;无机械性保护时为4 mm2。 ●配电箱(盘)上的母线其相线应涂颜色标出,A相(L1)应涂黄色; B相(L 2)应涂绿色;C相(L 3 )应涂红色;中性线N相应涂淡蓝色; 保护地线(PE线)应涂黄绿相间双色。

配电箱尺寸标注标准

表箱体尺寸标注标准 .住宅电能表箱体尺寸标注标准 注:1以上参数选自华北标《低压配电装置》 09BD3-31; 2.箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,5.采用磁卡电度表时,箱面应留 插卡孔;箱体采用1.2~1.5mm钢板制作; 3. 本箱体进线断路器为63A,进线截面不大于25mm2; 4. 墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm; 86系列电能表技术参数 1. 以上参数选自华北标《低压配电装置》 09BD3-49; 2. 预付费表一般采用DDY型号,厂家不同而不同;参数参考 DD862-6系列;

三.住宅户内照明配电箱尺寸参数 1. 以上参数选自华北标《低压配电装置》09BD3-57; 2. 墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm; 3. 分路断路器每极宽度为18 mm; 四.普通照明配电箱尺寸参数 1. 以上参数选自华北标《低压配电装置》09BD3-59.61; 2. 箱体采用1.2~1.5mm电解钢板或冷轧钢板制作 3. 箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,不注明一般为浅灰色 4. 本箱体进线断路器为63A,进线截面不大于25mm2; 5. 分路断路器每极宽度为18 mm; 6. 墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm;

五.动力配电箱尺寸参数 1. 以上参数选自华北标《低压配电装置》09BD3-63.64 2. 箱体采用1.2~1.5mm电解钢板或冷轧钢板制作; 3. 箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,不注明一般为浅灰色 4. 墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm ; 5. PC级双电源带分支配电开关箱尺寸:600X800X200 六.动力配电柜参数 1. 以上参数选自华北标《低压配电装置》09BD3-63.64 2. PB801柜为高层住宅落地式动力配电柜,柜前检修,可靠墙安装; 3. 柜体采用不小于2mm冷轧钢板制作;柜体表面采用环氧树脂静电喷涂

动力照明配电箱(柜)技术规格书-9-11

动力照明配电箱(柜) 环境条件 安装地点:户内(局部室外) 地区环境温度:-25~+40?C 户内温度:周围空气温度范围为-5~+40?C,且24h内平均温度不超过+35?C; 海拔高度:<1000m 相对湿度:日平均值不超过95%(25℃),月平均值不超过90%(25℃),有凝露情况发生。在安装及调试初期高湿期内可能凝露,投标人应采取措施防止凝露对设备的危害。地震烈度:8度,(水平方向0.2g 垂直方向0.3g)。 户内安装,室内有机械通风; 装置适用于以下温度运输和储存:-25℃~55℃。 振动:f<10Hz时,振幅为0.3mm,10<f<150Hz时,加速度为0.1g。 安装:垂直安装与垂直面的倾斜度不超过5度。 雷暴日:<90日/年 污秽等级:户内Ⅲ级。 所选配单箱制造商所投产品,近5年内有效的国家权威检测部门的产品检验报告及型式认可证书。需要消防认证的所投产品,必须是公安部消防电子产品质量监督检验中心认可检验的产品(CCCf)。 1采用的规范和标准 本开关设备的制造、试验和验收除了满足本用户需求书的要求外,还应符合但不限于如下标准: 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 《标准电压》GB/T156-2007 《外壳防护等级(IP代码)》GB4208-2008 《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级》GB/T20138-2006 《低压开关设备和控制设备第1部分:总则》GB/T 14048.1-2012 《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》GB/T 14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

配电箱系统图说明

配电箱系统图及各类符号标注说明 什么是配电箱? 所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。 (4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。 配电箱各类符号标注: 根据图纸《配电箱系统图》中标注 NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。 NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱: NPX160是断电器的型号 3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。 WL1:指回路1。后面还有回路2等。

动力、照明配电箱管理规定

2016-XX-XX 发布 2016-XX-XX 实施 北京京桥热电有限责任公司企业标准 Q/JQRD-212.10-06-2016 动力、照明配电箱管理规定 前 言 ........................................... III

1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3术语定义和缩略语 (1) 4 职责 (1) 5管理内容与方法 (2) 6 检查与评价 (6) 附录A临时电源使用申请清单 (5)

为了明确、规范公司动力、照明配电箱在日常使用、检查、维护等方面的安全技术内容及责任,提高动力、照明配电箱的安全管理水平,结合本公司生产的实际情况制定《动力、照明配电 箱管理规定》。本标准代替了( Q/JQRD-212.10-06-2014)《动力、照明配电箱管理规定》,本标准实施之日起所代替的标准废止。 本标准由公司设备部负责起草、归口并解释。 本标准主要起草人:李良 本标准修改人:李良 本标准审核人:赵宁宁 本标准复核人:王六虎 本标准批准人:安振源 本标准于2011年7月首次发布。 本标准于2013年7月第一次修编。 本标准于2014年6月第二次修编。 本标准于2016年8月第三次修编。

动力、照明配电箱管理规定 1范围 本标准规定公司所属动力、照明配电箱的的管理职责划分及日常设备的维护管理和使用。 本标准适用于公司所属动力、照明配电箱管理、正常使用、日常维护等内容。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于 本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 50259 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 GB 50254 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB 7251 低压成套开关设备和控制设备 GB 26860 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 3术语定义和缩略语 3.1 照明配电箱 照明配电箱包括公司生产、生活、办公场所所有正常照明配电箱及事故照明配电箱。 3.2 动力配电箱 动力配电箱包括公司生产、生活、办公场所所有动力配电箱、检修电源箱、插座箱、空调电 源配电箱。 4职责 4.1 安监部职责 4.1.1 负责监督检查照明配电箱及动力配电箱的使用是否满足相关安全规范要求。 4.1.2 负责监督检查照明配电箱及动力配电箱的设备配置和技术参数是否满足相关安全规范要求,并提出整改意见。 4.2生产技术部职责 4.2.1 负责审核照明配电箱及动力配电箱改造计划,审核备品备件购置计划与选型。 4.2.2 负责对照明配电箱及动力配电箱的新增、改造项目的技术方案进行审核。 4.2.3 负责各部门设备管理范围分工。 4.3设备部职责 4.3.1 所辖设备包括生产生活及办公区域照明、动力配电箱及生产综合楼风机动力配电箱、检修配电箱。 4.3.2 负责提出所辖照明配电箱及动力配电箱的新增、改造需求,制定照明配电箱及动力配电箱改造计划,编制备品备件购置计划与选型。

配电箱型号规格大全

GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; XZW综合配电箱; ZBW箱式变电站; XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱; JXF电器控制箱; PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释: (1)PXT明装配电箱,暗装加(R) (2)K有如表1的系列配线方式 (3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。 (4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入 (5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路 (6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30;3/IP30三相主开关/IP30 表1: 序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号 1 JL 计量箱PXT01 PXT01 dq系列 2 CZ 插座箱PXT02 PXT02 dq系列 3 ZM 照明箱PXT03 PXT03 dq系列 4 DL 动力箱PXT04 PXT04 dq系列 5 JC 计量插座箱PXT05 PXT05 dq系列 6 JZ 计量照明箱PXT06 PXT06 dq系列 7 JD 计量动力箱PXT07 PXT07 dq系列 8 ZC 照明插座箱PXT08 PXT08 dq系列 9 DC 动力插座箱PXT09 PXT09 dq系列 10 DZ 动力照明箱PXT10 PXT10 dq系列 11 HH 混合功能箱PXT11 PXT11 dq系列 12 ZN 智能箱 PXT12 PXT12 dq系列 电气箱柜名称编号规格型号 高压开关柜AH 高压计量柜AM 高压配电柜AA 高压电容柜AJ 低压电力配电箱柜AP 低压照明配电箱柜AL 应急电力配电箱柜APE 应急照明配电箱柜ALE 低压负荷开关箱柜AF

照明配电箱(柜)施工方案

报告厅配电箱(柜)施工方案 一、编制依据 1、建筑电气专业提供提供配电系统及平面图。 2、建筑电气设计规范。 3、建筑工程施工质量验收规范《GB5002_303 》。 二、工程概况 本工程为大同市卫生学校御东新校,建筑面积2000m 2,建筑高度16.2m ,结构类型为钢筋混凝土框架结构。 工程管理目标 1、质量目标 认真熟悉图纸,施工过程中对重点、难点部位要有详细合理的施工方案及措施。施工过程中由于施工环境。作业条件可能对施工造成的阻碍或不利因素,应当仔细分析、加以克服,确保工程顺利进行,保证工程进度的同时更要保证质量,使工程质量创优。 2. 、工期及进度目标 密切配合土建施工,紧跟土建施工进度,施工中依据设计图准确无误的确定配电箱的坐标位置和预埋盒的位置。根据施工进度要求,及时绘制施工图,并提出加工计划,在确定工程质量的同时,有效合理的安排施工作业,使人员的分配、搭配最合理、最高效、尽可能赢的工期。 三、施工准备 1、技术准备

(1)已做好图纸会审及设计交底。 (2)根据施工图纸及设计交底编制施工方案,进行技术环境安全交底 (3)根据工程君度要求及时绘制施工图,提出加工计划; (4)组织施工劳务队进行图纸技术交底。对于施工中的重点、难点部位要形成交底记录。 2、材料及机具准备。 (1)各种规格配电柜、配电箱、事故照明箱等,电压等级必须符合设计要求,并带有出厂合格证和质检报告,技术文件应齐全,有许 可证编号和安全认证标志。 (2)槽钢(①10 )、镀锌扁钢(40*4 )电焊条、电气焊设备、汽油、垫板、塑料软管、铜接线端子、焊锡、焊膏、调和漆。 (3)手电钻、皮尺、钢锯、手锤、扳手、切割机、倒链、麻绳、台钻、水平仪、万用表。 3、作业条件 (1 )施工所涉及到的建筑物、构筑物的土建工程已基本结束,盘(柜)就位后不能再进行的土建施工工作已全部完毕。 (2)盘(柜)基础已达到允许安装高度,经水平仪测量合格,重复接地测试合格 (3)所有墙体预留安装配电箱洞口到位,上下回路管线已成排。 四、施工工艺 1、工艺流程

配电箱型规格及系统图学习图文稿

配电箱型规格及系统图 学习 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

配电箱型号规格 配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOLF型,常用于住宅套内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米。明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB(中等电流,三相居多),进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。 GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; XZW综合配电箱; ZBW箱式变电站; XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱; JXF电器控制箱; PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释: (1)PXT明装配电箱,暗装加(R) (2)K有如表1的系列配线方式

(3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。 (4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入 (5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路 (6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30; 3/IP30三相主开关/IP30 表1: 序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号 1 JL 计量箱 PXT01 PXT01 dq系列 2 CZ 插座箱 PXT02 PXT02 dq系列 3 ZM 照明箱 PXT03 PXT03 dq系列 4 DL 动力箱 PXT04 PXT04 dq系列 5 JC 计量插座箱 PXT05 PXT05 dq系列 6 JZ 计量照明箱 PXT06 PXT06 dq系列 7 JD 计量动力箱 PXT07 PXT07 dq系列 8 ZC 照明插座箱 PXT08 PXT08 dq系列 9 DC 动力插座箱 PXT09 PXT09 dq系列 10 DZ 动力照明箱 PXT10 PXT10 dq系列 11 HH 混合功能箱 PXT11 PXT11 dq系列 12 ZN 智能箱 PXT12 PXT12 dq系列 电气箱柜名称编号规格型号

电气照明器具及配电箱安装工艺工法

十七、电气照明器具及配电箱安装 1.一般规定 (1)器具的接地保护措施和其他安全要求必须符合施工规范规定。 (2)照明器具,配电箱进入现场后应存放整齐,稳固,并要注意防潮,搬运时轻拿轻放,以免碰坏表面不镀锌层,油漆及玻璃罩。 2.材料要求 各型灯具、开关、插座、配电箱及其型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定,器具内配线严禁外露,配件齐全,无机械操损伤、变形、油漆剥落等现象,所有器具均应有产品合格证。 3.施工工艺 (1)灯具安装 1)吸顶日光灯及壁装应急灯:根据设计图确定灯位,将灯具贴紧建筑物表面,灯箱应完全遮盖住灯头盒,对着灯头盒的位置,开好进线孔,将电源线甩入灯箱,在进线孔处应套上塑料管以保护导线。在灯箱的两端使用胀管螺栓加以固定,灯箱固定好后,将电源线压入灯箱内的端子板上,把灯具反光板固定在灯箱上,并把灯箱调整顺直,将灯管上好。 2)嵌入吊顶内的轻型灯具的支架可以直接固定在主龙骨上,再将电源线引入灯箱与灯具的导线连接并包扎紧密,调整各个灯口和灯脚,装上灯泡,上好灯罩,最后调整灯具的边框与顶棚面的装修直线平行。 3)应急灯必须灵敏可靠,事故照明灯应有特殊标志。 (2)开关、插座安装 1)跷板开关距地面高度为1.4m,开关位置应与灯位相对应,灯具相线应经开关控制。插座安装距地面为32㎝,同一室内安装的插座高低差不应大于5㎜,必须按插座上标明的相、零、地线的位置接线,暗装开关,插座的面板应与墙面平。 2)安装时先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,将独芯导线直接插入开关,插座面板的接线孔内,用顶丝压紧,注意线芯不得外露,然后将开关

或插座推入盒内,用配套螺丝固定牢固,固定时要使面板端正。 (3)配电箱安装 1)配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,配电箱内配线应排列整齐,并绑扎成束,压头牢固可靠,配电箱上的电气器具应牢固、平整,间距均匀,启闭灵活,铜端子无松动,零部件齐全。 2)根据设计要求找出配电箱位置,并按箱外形尺寸进行弹线定位,将配电箱调整平直后固定。管线入箱后,将导线理顺,分清支路和相序,绑扎成束,剥削导线端头,逐个压在器具上。进出配电箱的导线应留有适当余度。 4.通电试运行 灯具、开关、插座、配电箱安装完毕,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。

配电箱技术要求

动力照明系统乙供设备技术要求 1低压配电箱 低压配电箱包括:双电源切换箱、动力配电箱、照明配电箱、插座箱及手操箱。 1.1动力、照明配电箱技术要求 工作环境条件要求 1)环境温度:-10?C至+55?C 2)相对湿度:日平均值不超95%,月平均值不超过90%(25?C),相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.3-1997标准 3)海拔高度:小于1000米 4)污染等级:3级 标准和规范 所有配电箱设备及备品备件,除本规格书中规定的技术参数和要求外,其余匀应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力电工行业标准。包括: GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可 进入场地的低压成套开关设备-配电板的特殊要求》 GB14048.2-1994《低压成开关设备和控制设备低压断路器》 GB14048.4-1993《低压成开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器》 GB/T13539.1-1992《低压熔断器基本要求》 GB4025《低压电器基本标准》 JB4013.1《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998《低压电器基本试验方法》 GB/T2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T2682-1981《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》 IEC标准及其他相关国标 天津市地方相关标准 投标人应出具国家权威认证机构提供的此类产品“3C”认证书。

配电箱用途 配电箱用于锅炉房动力、照明等负荷的供电。 配电箱结构要求 配电箱由箱门(盖)、箱体、低压元器件(双电源切换装置、断路器、接触器、继电器及其他二次元件等)、接线端子等构成。 1.配电箱外壳颜色采用海灰色(GSB G51001-94 75 B05 海灰),颜色严格按照相关标准执行。 2.配电箱门内侧粘贴配电箱系统图,要求塑封并粘贴牢固,系统图要标明配电箱名称、位号、 尺寸、功率等。 3.配电箱门外侧左上角安装标签卡位并标识配电箱位号、名称。配电箱盘芯粘贴配电箱位号、名称标签,在配电箱内板、盘芯背部标明站别。 4.配电箱箱体要求整体覆膜,纸箱包装,纸箱外部注明站别、配电箱名称及位号。相关合格证及检测资料齐全并与配电箱同时送达。 5.配电箱箱门锁具由厂家预先提供样品确定后封样。 6.配电箱应符合相关规范要求。 8.接地跨接线采用编织线。 9.箱内接地端子排、零排端子数量不小于箱内接线数量并有一定余量的端子,接线端子排采用锥丝。 1.1.1 技术要求 1.1.1.1电气参数: 1)额定电压:220/380V 2)最大开断电流:25kA 3)额定频率:50Hz 1.1.1.2配电箱箱体技术要求: 1)箱体材料为优质冷扎钢板,板厚不得小于1.5mm。 2)箱体表面须具有防腐和锈蚀的表面处理和静电喷涂,涂层厚度不小于50μm. 3)采用焊接的应牢靠无灰渣、气孔、毛刺等缺陷。 4)箱体防护等级:室内IP45、室外IP55 (设备厂家应具有相应的试验认证证明。箱体应做 到正常操作下30年免维护。) 5)箱体及箱门应可靠接地和电气连续性,保证人身安全,避免触电危险. 6)配电箱进出线方式:可上进或下进,上出或下出。具体要求见图纸。 7)配电箱体不变形,平面度不大于0.2mm/每延米。 8)安全照明配电箱箱体侧板应加通风孔,箱内设置风扇,风扇与灯开关联动,开启照明灯时

应急配电箱技术要求

应急配电箱 1、执行标准 《消防应急灯具》GB17945-2000。 《镉镍蓄电池直流屏(柜)订货技术条件》DL/T459-92(相关部分条文)。 《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》DL/T637-1997(验货依据)。 2、输入参数 (1)电压:~380V/220V (-15%~+10%)。 (2)相数:三相四线+PE线。 (3)频率: 50HZ±2%(与市电一致)。 3、输出参数 (1)额定容量:见各配电柜系统图。 (2).输出波形:正弦波。 (3)电压:~220V±5%(正常时与市电一致)。 (4).频率:50HZ±0.5%。 (5).切换时间:不大于0.25s。 (6)负载特性:适用于混合负载。 4、蓄电池组 (1)根据应急电源柜额定功率配臵电池容量,电源柜在额定负载容量下的应急供电时间不小于90分钟。 (2)应采用寿命不少于8年的免维护密封蓄电池。 5、充电装臵和监测控制电路 (1)5KW以上的电源柜应设专用模块并应具有以下功能: 1.1、对每只蓄电池充电端电压能自动修正补齐,以保证每只电池均能充饱,保护蓄电池组。 1.2、充电电压能按充电初期、均衡浮充等几个不同的充电过程自动调整,以保证蓄电池组的使用寿命。 1.3、充电装臵设有自动温度监控功能,并有防过充电和过放电保护及显示。

(2)设有电压自动巡检电路,能显示每只电池实时电压值。 (3)出现充电装臵温度升高或过压、过流等故障,能自动报警和保护。 6、逆变器、充电器 (1)逆变器及充电器等控制装臵应设防护外壳,以防止灰尘、水滴等侵入(5KW以上应分设外壳)。 (2)逆变器负载效率不应低于90%,120%过载时能正常工作。 (3)充电器应保证有足够的电流输出(1KW及以下电源柜最大充电电流不小于5A, 1KW以上电源柜最大充电电流8A~10A),充电时间不大于24小时。 7、柜体要求 (1)柜体所用各种板材厚度δ≥1.5mm,并采用国内大厂生产的优质冷轧钢板,表面防腐处理采用粉末静电喷涂。 (2)机柜内外表面应为计算机灰;正面应有门,便于检修;门上配备暗锁及相关配件;背面应有背板封闭。 (3)门与柜体之间用镀铬的钢制件的铰链连接;同时保证门的开启角度≥90°。铰链应满足:当门承受四倍于它的本身重量(但不小于10kg)的载荷时(载荷垂直向下加在门的垂直中心线上)铰链应没有永久的变形。 (4)柜体的防护等级不得低于IP30。 (5)柜体应有足够的机械强度和刚度,保证装在内部的元器件能保持原有的机械特性和电气性能,同时不会因吊装、运输等情况影响配电柜的性能。 (6)应保证机柜能方便地上、下进出线 (7)安装时,机柜内电池之间应留有足够的通风散热距离。 8、内部元器件 (1)机柜内导体应选用优质铜材,导线选用多股铜芯绝缘导线。两者的截面积应根据通过该电路的最大工作电流来选择,且温升不超过允许值。 (2)各种母线、主电路带电部件和接地金属构件间的电气间隙和爬电距离应严格遵循规范的相关规定。当某些部位达不到规范要求时,应采用包扎绝缘处理。 (3)机柜结构应能保证在最大运行方式下,该处发生三相短路时的热稳定

配电柜配电箱安装施工工艺

成套配电柜安装 1.1.1.1配电柜的材料要求 1柜体外形尺寸方正,周边平整无损伤,油漆无脱落,柜体有一定机械强度,二次底板厚度不小于,柜内仪表、控制元件齐全,安装牢固,布置合理满足电气间距与爬电距离要求, 接线质量符合规范要求。 2二次板、带电器设备的门、柜体上均应焊有接地螺丝,柜上部进线处和下部接线端子处,尤其是进出多芯电缆时,要预留足够的空间以保证外接导线,多芯电缆分开线芯的接线空 间。配电柜下部端子排,离地宜大于350mm。 3基础槽钢不得用电气焊开孔,所有使用的配件必须为镀锌件。 1.1.1.2配电柜的布置及安装要点 1配电室内不应有其它的管道通过,室内的暖气管道不应有阀门,管道与散热器的连接采用焊接。 2成排配电柜的长度超过6m时,柜后的通道应有两个通向本室或其它房间的出口,出口应布置在通道的两侧,两出口之间的距离超过15m时,其间还应增加出口。 3低压配电柜的平面位置应按图施工,标准层竖井内的空间位置应按统一标准尺寸控制,为了安全和操作方便,不应安装于门后或妨碍操作的设备旁。 4单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度。成列柜(盘)各台就位后,先找正两端的柜,再从柜下至上2/3高的位置绷上小线,逐台找正,如柜不标准,以柜面为准。找正时采用铁 片进行调整,每处垫片最多不能超过3片。然后按固定螺孔尺寸,在基础型钢架上用手电 钻钻孔。一般若无要求时,低压柜钻Φ孔,高压柜钻Φ孔,分别用M12、M16镀锌螺丝 固定。 5成排配电柜,柜与柜之间应用螺栓进行固定,根据柜的高度不同,选择相应的固定点,以保证配电柜的稳固性。 1.1.1.3基础型钢安装 1调直型钢,将有弯的型钢调直,然后按图纸要求预制加工基础型钢架,并刷好防锈漆。

配电箱系统图知识Word版

一、什么是配电箱? 配电箱是所有用户用电的总的一个电路分配箱. 二、配电箱工作原理: 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 三、配电箱的用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。四、配电箱的分类:按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采

用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。(4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。

相关文档