文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 门窗粉刷石膏

门窗粉刷石膏

门窗粉刷石膏
门窗粉刷石膏

门窗工程施工方案

1、门窗到场,使用前必须对其三项性能:气密性能、水密性能和抗

风压性能进行检测,合格后进行封样,并按样品对进场各项材料进行检验;

2、门窗品种、类型、规格尺寸、开启方向应符合设计要求,内衬增

强型钢设置必须符合要求,壁厚不小于1.2mm;

3、框与洞口间隙1.5-2cm;

4、固定片与固定胀塞间距不大于60cm,最边上固定点距角不大于

15cm,交错反向设置。砖墙严禁用射钉枪,应使用胀塞,并有外封帽,窗框与洞口之间必须填充泡沫、岩棉或发泡剂并填实;

5、密封胶密封宽度8-10mm,并顺平均匀,粘结牢固,不得污染框体;

6、窗扇开启灵活,关闭严密,无倒翘,推拉门窗扇必须有防脱措施;

7、排水孔畅通且加盖泄水帽,并且有二道泄水孔;

8、玻璃厚度必须满足设计要求,且不低于5mm,均匀一致,无划痕,

无色差,封闭严密,横平竖直;

9、窗安装,标高、上下层框体必须统一、顺线,且须平行方正,对

大角窗框,用经纬仪在两个方向同时控制,允许偏差:

项目门窗对角线垂直度水平度标高中框偏离中心≤2m >2m

允许偏差2mm 3mm 2mm 2mm 3mm 3mm 10、塑钢窗安装必须符合图纸建施-01中门窗工程设计说明,安全玻璃符合设计五项要求。

粉刷石膏工程交底

内墙粉刷前,项目部组织粉刷队伍、主体队伍和抹灰队伍进行联合验收,并做好检查记录,填写分项工程交接单;对剪力墙部位垂直平整度小于等于8mm的,抹灰部位垂直平整小于等于3mm的,由粉刷队伍自行处理,对剪力墙垂直平整度大于8mm,抹灰墙面垂直平整大于3mm和其他影响内墙粉刷的缺陷由主体队伍和抹灰队伍处理,主体队伍和抹灰队伍不处理或未按规定的要求和时间处理,由粉刷队伍处理的。

施工节点控制:

1、各项材料检验合格后必须封样;

2、基层表面必须干净干燥,含水率不大于10%,缺棱掉角处用1:3

水泥砂浆填补;抹灰空鼓开裂处待处理合格后再进行粉刷石膏工序;

3、顶板、墙面透绣处用角磨机打磨;模板交接不平和阴阳角不顺处

提前进行处理;

4、剪力墙与陶粒砖墙交接处的预留缝,必须使用膨胀砂浆封堵严密,

并铺贴玻纤网,玻纤网压过预留缝每边不小于10cm;

5、先做样板,样板验收合格后再进行大面积施工;

6、粉刷部位石膏两遍,满铺无纺布或玻纤网,坚实牢固,不得粉化,

裂纹;局部破活干燥后打磨平整,清理干净,不得污染;

7、管道根部及背面,必须是成活面层,要求平整,不得污染;

8、踢脚处要求平直度不大于3mm,层次清晰,颜色一致;

9、阴阳角必须顺直,角两侧均需弹线控制;

10、大面积施工前电工遗留的孔洞必须封堵完成;

11、粉刷与不粉刷的墙面,颜色不一样的墙面,层次清晰,不得污染,

且要弹线控制;

12、墙面第一次粉刷石膏四周预留地面到50cm高,防止地面工程污

染,待地面完成二次粉刷石膏满刮。