RCS-993A(B)型

失步解列装置

技术和使用说明书

南瑞继保电气有限公司版权所有

本说明书和产品今后可能会有小的改动,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符。

更多产品信息,请访问互联网:https://www.wendangku.net/doc/c67200840.html,

目录

1.RCS-993A、B装置的用途与特点 (1)

1.1应用范围 (1)

1.2主要特点 (1)

1.3装置的主要性能 (1)

2.技术参数 (3)

2.1机械及环境参数 (3)

2.2额定电气参数 (3)

2.3过载能力 (3)

2.4主要技术指标 (3)

3.装置的测量、工作原理 (5)

3.1电气量的测量方法 (5)

3.2装置的起动判别 (5)

3.3装置工作原理 (5)

3.4TA断线判别 (11)

3.5TV断线判别 (11)

3.6电压、电流回路零点漂移调整 (11)

4.装置面板布置 (12)

4.1面板布置图 (12)

4.2装置接线端子 (13)

4.3输出接点 (14)

4.4结构与安装 (14)

4.5各插件原理说明 (15)

5.定值内容及整定说明 (23)

5.1装置参数及整定说明 (23)

5.2失步解列装置定值及整定说明 (24)

6.调试大纲 (27)

6.1试验仪器 (27)

6.2试验注意事项 (27)

6.3保护装置的准备 (27)

6.4开入量检查 (27)

6.5交流回路校验 (27)

6.6开出接点检查 (28)

6.7逻辑功能检验 (29)

1.RCS-993A、B装置的用途与特点

1.1 应用范围

RCS-993A、B型失步解列装置作为电力系统失步时的跳闸启动装置,当电力系统失步时,做出相应的处理:解列、切机、切负荷或启动其它使系统再同期的控制措施。

1.2 主要特点

?装置采用整体面板、全封闭机箱,单元采用双CPU结构,强弱电严格分离,舍弃传

统的背板配线方式,同时在软件设计上采取了有效的抗干扰措施,装置具有很强的抗干扰和抗电磁辐射的能力。

?完善的事件记录报文处理,可保存最新128次动作报告,24次故障录波报告。

?友好的人机界面、汉字显示、中文报告打印。

?灵活的通信方式,配置有RS-485通信接口(可选双绞线、光纤引出)或以太网接口。

?对厂站监控系统通信支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通

信规约。

?模块化结构,硬件、软件扩充灵活。

?可对两回线路进行失步判别。

1.3 装置的主要性能

RCS-993A型装置基于阻抗循序判别方式原理进行失步判别和保护区域限制,其主要性能如下:

?失步继电器采用阻抗循序判别方式,在阻抗平面上表现为6个区域。

?失步继电器的快跳段可以测量200毫秒以上的失步周期,在测量到失步后的第一个

周期出口跳闸,快跳段继电器必须6个区域逐级动作时才输出跳闸,较同类继电器有更高的安全性,在任何故障转换过程中不会误动。

?失步继电器的慢跳段可以测量100毫秒以上的失步周期,慢跳段可以整定在失步后

2到15个周期后出口跳闸。其作用:

当系统中有多套失步解列装置工作或其它稳定控制措施时,振荡中心可能在振荡若干个周期后才进入失步解列装置的动作区,这时由于振荡周期较短,将由

慢跳段解列;

用于电厂失步切机。当出现加速失步时,可由快跳段首先切除部分机组,如果振荡若干周期后不能恢复同期,则可由慢跳段做最后处理;

水电厂再同期控制起动。当加速失步时,减小水轮机输入功率。

?装置设有专门的区域测量元件,用以整定解列装置的动作区。其作用:

与相邻的解列装置或其它稳定控制措施相配合,使解列范围明确;

与本装置失步继电器配合,有了区域继电器后,失步继电器可按系统结构整定,一般与等值系统相适应,整定范围大于区域继电器。这样失步继电器的动作性

能得以改善,其边界动作特性无实际意义。另外,如果振荡中心在振荡若干周

期后才进入装置动作区,失步继电器可能先动作计周期,当振荡中心进入保护

区域时,装置立即跳闸使慢跳段不慢。

1

*注:振荡周期整定值N的取值范围为(2-15),快跳段投入时,装置在振荡的第一个周期出口解列;快跳段退出,慢跳段投入时,装置可在N个周期后出口。

RCS-993B型装置则利用?

u判别原理进行判别,以装置安装处测量电压最小值确

cos

定动作区域,其主要性能如下:

?失步继电器利用?

u的变化轨迹来判别电力系统失步,利用装置安装处采集到的

cos

电压电流,通过计算?

u来反应振荡中心的电压,根据振荡中心电压的变化规律

cos

来区分失步振荡和同步振荡及短路故障,该判别方式具有下述优点:

本判据反应的是系统振荡中心电压的变化规律,物理概念清晰、明确。

本判据自动适应系统结构和运行方式的变化,即与系统运行方式、电网结构无关,只反应测量线路所在断面的失步状态。

本判据不需要用户提供判断失步的定值,给用户的使用提供了极大的方便。

?将?

u逐级穿过。

cos

cos

u的变化范围分为7个区,振荡发生时?

?失步继电器快跳段需要逐级穿过7个区域,慢跳段需要穿过其中4个区域。

?失步继电器快跳段可以测量180毫秒以上的失步周期,慢跳段可以测量120毫秒以

上的周期,并且可以整定在失步后N个周期后出口跳闸,N的取值范围为(1-15)。

?可使用振荡过程中最低电压值来确定装置保护的范围,保证了相邻安装点之间失步

解列装置的选择配合。

*注:振荡周期整定定值N=1时,由快跳段出口解列;N>1时,由慢跳段出口解列。若N整定为1,当振荡周期很短时,如快跳段不能动作,则由慢跳段在第二个振荡周期出口。

*注:对993A、993B两种型号的装置而言,一个振荡周期内,最大电流必须大于0.5倍额定电流,装置才判为失步。如实际线路CT变比较大,振荡时最大电流达不到上述值,请订货时说明。

2

2.技术参数

2.1 机械及环境参数

机箱结构尺寸:482mm×177mm×291mm;嵌入式安装

正常工作温度:0~40℃

极限工作温度:-10~50℃

贮存及运输:-30~70℃

2.2 额定电气参数

交流额定电压:100/3 V,100V

交流额定电流:1A或5A

额定频率:50Hz

2.3 过载能力

电流回路:

2倍额定电流,连续工作

10倍额定电流,允许10S

40倍额定电流,允许1S

电压回路:

1.5倍额定电压,连续工作

功耗:交流电流:<1VA/相(In=5A)

<0.5VA/相(In=1A)

交流电压:<0.5VA/相

直流:正常时<35W

跳闸时<50W

2.4 主要技术指标

2.4.1 装置判断及动作时间

装置固定的最大灵敏角为82度。失步振荡判出时间一般需要功角(或相角差)超过180度;装置解列出口延时以振荡周期次数N进行整定,最短N=1。解列出口接点的闭合时间为100ms。

2.4.2 电气量测量精度

交流电压有效值测量相对误差≤±1%(0.2~1.2U N)

交流电流有效值测量相对误差≤±1%(0.1~1.5I N)

角度测量误差≤± 1

3

2.4.3 电磁兼容

幅射电磁场干扰试验符合国标:GB/T 14598.9的规定;

快速瞬变干扰试验符合国标:GB/T 14598.10的规定;

静电放电试验符合国标:GB/T 14598.14的规定;

脉冲群干扰试验符合国标:GB/T 14598.13的规定;

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验符合国标:GB/T 17626.6的规定;

工频磁场抗扰度试验符合国标:GB/T 17626.8的规定;

脉冲磁场抗扰度试验符合国标:GB/T 17626.9的规定;

浪涌(冲击)抗扰度试验符合国标:GB/T 17626.5的规定。

2.4.4 绝缘试验

绝缘试验符合国标:GB/T14598.3-93 6.0的规定;

冲击电压试验符合国标:GB/T14598.3-93 8.0的规定。

2.4.5 输出接点容量

信号接点容量:

允许长期通过电流8A

切断电流0.3A(DC220V,V/R 1ms)

其它辅助继电器接点容量:

允许长期通过电流5A

切断电流0.2A(DC220V,V/R 1ms)

跳闸出口接点容量:

允许长期通过电流8A

切断电流0.3A(DC220V,V/R 1ms),不带电流保持

2.4.6 通信接口

六种通信插件型号可选,可提供RS-485通信接口(可选光纤或双绞线接口),或以太网接口,通信规约可选择为电力行业标准DL/T667-1999(idt IEC60870-5-103)规约或LFP(V2.0)规约,通信速率可整定;

一个用于GPS对时的RS-485双绞线接口;

一个打印接口,可选RS-485或RS-232方式,通信速率可整定;

一个用于调试的RS-232接口(前面板)。

4

5

3.装置的测量、工作原理

3.1 电气量的测量方法

失步解列装置对输入的交流电压、电流进行采样,采样周期为0.833ms ,即一个工频周期采样24点。电压、电流采用全波傅氏算法。

3.2 装置的起动判别

3.2.1 比相式起动继电器(RCS -993A )

起动方程式:

?

≥140a r g II

I

U U

其中:

M A C CA I Z I I U U ?--=)( N

A C CA II Z I I U U ?-+=)(

M Z 、N Z 的含义见5.2定值整定说明。

3.2.2 ?cos u 起动继电器(RCS -993B )

起动条件:

T

CA U u

满足上述条件装置起动,开放出口正电源。

3.3 装置工作原理

3.3.1 基于阻抗循序判别方式的失步继电器(RCS -993A )

失步继电器的比相方程式: x II

I U U ?≥arg

其中:

M B A AB

I Z I I U

U ?--=)(

N

B A AB

II Z I I U

U ?-+=)(

M Z 、N Z 的含义见5.2定值整定说明。

6

x ?共分6级,从 68开始,每级间隔 18。到最后一级为 158,在阻抗平面上表现

为6级阻抗圆,如图3.1所示。x ?穿过 180装置判为失步。

电力系统振荡时,测量阻抗轨迹沿曲线1、2顺次移动,加速失步时依曲线1的方向移动,减速失步时依曲线2的方向移动,当继电器判到移动到6级并穿过 180时,发出失步信号。

当本侧系统过功率时,表现为加速失步。由图3.2看到,加速失步时,失步判别是在M Z I ?与N Z I ?连线的右半平面完成的,这时II U 超前I U 。反之,减速失步时,II U 滞后I U 。

图3.1失步继电器阻抗轨迹

图3.2

当电力系统短路时,测量阻抗轨迹直接进入短路阻抗所在区域,逻辑回路一般输出一到二级。

7

当系统失步振荡周期较长时,阻抗轨迹由较低级进入较高级,因此,逻辑回路将输出6级。

当逻辑回路输出6级时,快跳段失步继电器动作;当阻抗轨迹沿曲线1推移时,快跳段加速失步继电器动作;当阻抗轨迹沿曲线2推移时,快跳段减速失步继电器动作。

当系统失步振荡周期较短时,逻辑回路输出将小于6级,快跳段失步继电器不再动作,只能由慢跳段加速失步继电器或慢跳段减速失步继电器动作出口。慢跳段失步继电器在逻辑回路输出4级时第一次动作。从第二个周期开始失步继电器在回路输出3级时即动作,慢跳段失步继电器动作的另一个条件是第5级阻抗继电器Z5已经动作,以保证在系统摇摆时不误动作。

为了保证系统在发生转换性故障时不会误动,慢跳段动作后并不立即发出口跳闸信号,必须经2个振荡周期以后才出口。

3.3.2 基于?cos u 判别方式的失步继电器(RCS -993B )

电力系统失步时,一般可以将所有机组分为两个机群,用两机等值系统分析其特性。如图3.3所示两机等值系统接线图:

图3.3 两机等值系统

在分析中采用下列假设条件:

(1) 两等值机电势分别为E M 和E N ,且假定两等值电势幅值相等。 (2) 系统等值阻抗角为90度。 取E N 为参考向量,使其相位角为0度,幅值为1;M 侧系统等值电势E M 的初始相角为α(即系统正常运行的功角δ为α),则可得:

)cos(t E N *=ω

))cos((αωω+*?+=t E M

图3.4为上图所示等值系统的向量图

图3.4 两机等值系统向量图

8 两系统功角为

αωδ+*?=t

由上图可知,振荡中心电压U 为:

)

2

cos(

)2

cos(

cos α

ωδ

?+*?===t u U

当系统同步运行时,0=?ω,振荡中心电压不变,即:

)

2

cos(

α

=U

当系统失步运行时,振荡中心电压呈周期性变化,振荡周期为180,即:

若Δω大于0,即加速失步,δ的变化趋势为0o -360o (0o )-360o ,振荡中心电压U 的变化曲线如图3.5(a)所示;

若Δω小于0,即减速失步,δ的变化趋势为360o -0o (360o )-0o ,振荡中心电压U 的变化曲线如图3.5(b)所示:

U

t

U

(a) (b)

图3.5 振荡中心电压变化曲线

由前面的分析可以看出,振荡中心电压与功角δ之间存在确定的函数,因此可以利用振荡中心电压?cos u 的变化反应功角的变化。作为状态量的功角是连续变化的,因此在失步振荡时振荡中心的电压也是连续变化的,且过零;在短路故障及故障切除时振荡中心电压是不连续变化且有突变的;在同步振荡时,振荡中心电压是连续变化的,但不过零。因此可以通过振荡中心的电压变化来区分失步振荡、短路故障和同步振荡。

在振荡中心电压?cos u 的变化平面上,可将?cos u 的变化范围分为7个区,如图3.6所示:

根据前面的分析可得出振荡中心电压?cos u U =在失步振荡时的变化规律: (1) 加速失步时,U 的变化规律为0-1-2-3-4-5-6-0; (2) 减速失步时,U 的变化规律为0-6-5-4-3-2-1-0。

9

U

U

图3.6 U 的变化规律

当振荡中心电压按照上述规律变化时,装置判为失步,经整定延时周期后发出跳闸信号,将系统解列。

上述分析作了系统阻抗角为90度的假定,但实际系统中系统阻抗角不是90度,因而需要进行角度补偿。如图3.4所示,系统阻抗角为90度时,?cos u 就是振荡中心电压。但实际系统阻抗角小于90度,?cos u 大于振荡中心电压,如图3.7所示。在装置中假定系统阻抗角为82度,并进行了角度补偿,将电流相位滞后8度,这样用?cos u 代表振荡中心电压更为准确、合理。

图 3.7

3.3.3 基于阻抗判别方式的区域继电器(RCS -993A )

该区域继电器的动作判据为:

?≥IV

III U U arg

(?一般取 90)

X

C B BC III Z I I U U ?--=)(

10 Y

C B BC IV Z I I U U ?-+=)(

X Z 、Y Z 的含义见5.2定值整定说明。

其在复平面上的动作特性如图3.8,为一个圆形的阻抗继电器。

图3.8

采用这种区域元件的好处首先是这种继电器只有在振荡时及BC 相间故障和三相故障时才动作。因此,不失步状况下动作的机会极少,与失步继电器、起动继电器一起,可对出口回路可靠地构成三重化,保证了在装置运行过程中不会由于个别器件的损坏而误跳闸。

另一个好处是作为区域整定元件,将有最好的配合特性,作为区域配合元件主要是用在两种情况下,如图3.9。图3.9(a)是本地配合的情况,图3.9(b)是远方配合的情况。 当振荡中心在线路1时,将线路1

解列;当振荡中心在线路2时,应将线路2解列。

采用区域继电器与失步继电器配合,可以改善失步继电器的性能,一般失步继电器定值总是大于区域元件,其边界特性可以不考虑。

2

(a)

(b)

图3.9 区域配合

3.3.4 利用测量点电压最小值进行判别的区域继电器(RCS -993B )

电力系统振荡时,测量点电压也随振荡过程呈现周期性变化。如图3.10所示:

11

E M

E N

图3.10 振荡过程中母线电压变化规律

振荡过程中,随着E M 与E N 的夹角的不断增大,母线电压的变化趋势如图中椭圆所示。当E M 和E N 的夹角增大到180度时,母线电压最小,而这一最小值由装置安装处到振荡中心的距离决定,,距离振荡中心越近,电压最小值也越小(振荡中心电压最小值为零)。

利用这一特点,可以知道振荡中心距离装置安装处的远近,从而确定解列装置的保护范围。

3.4 TA 断线判别

装置对输入三相电流的回路进行TA 断线判别,本判据带比率制动功能,可以灵敏判别TA 断线。TA 断线动作判据为:

max 00125.0303.03I I I I n

≥≥

式中:03I 为零序电流,n I 为TA 一次额定电流,max I 三相电流的最大相电流。当同时满足上述两式延时5秒后发TA 断线报警信号;异常消失后,延时5秒自动返回。

3.5 TV 断线判别

(1)三相电压向量和3U 0大于0.1倍额定电压,保护不起动,延时5秒发TV 断线异常信号;

(2)三相电压向量和3U 0小于0.1倍额定电压,但最大相电压小于0.2倍额定电压,同时电流大于0.06I N ,延时5秒发TV 断线异常信号。

当装置判出TV 断线时,闭锁装置起动。异常消失后,延时5秒自动返回。

3.6 电压、电流回路零点漂移调整

随着温度变化和环境条件的改变,电压、电流的零点可能会发生漂移,装置将自动跟踪零点的漂移。

12 4.装置面板布置

4.1 面板布置图

图4.1是装置的正面面板布置图。

图4.1 面板布置图

图4.2是装置的背面面板布置图。

DC

AC

OPT

COM

CPU

LPF

SIG

OUT

OUT

OUT

图4.2 端子布置图(背视)

“运行”灯为绿色,装置正常运行时点亮;

“TV 断线”灯为黄色,当发生电压回路断线时点亮; “TA 断线”灯为黄色,当发生电流回路断线时点亮; “装置异常”灯为黄色,当装置异常时点亮;

“跳闸”灯为红色,当保护动作出口点亮,在“信号复归”后熄灭。

13 4.2 装置接线端子

图4.3为端子定义图。

801802803804805806807808809COM

通信地

打印RXA 打印TXB 485-1 A 485-1 B 485-2 A 485-2 B 对时485A 对时485B 串口1

串口2时钟同步打

202

204

208

210

212

214

218

201203207209211213217IA1IB1IA1'IB1'AC

101

102

103

104

105

直流电源

大地DC

直流电源

1

2

8

106

901903905

907909

911

913

915917919921923925927929

902904906

908910912914

916918920922924926928930

投检修态

24V光耦+信号复归

OPT 9

LPF

4

TJ1-1TJ1-2TJ2-1TJ1-1TJ1-2TJ2-2TJ2-2TJ2-1TJ3-1TJ4-1TJ3-2TJ3-1TJ3-2TJ4-1TJ4-2TJ4-2TJ5-1TJ5-1TJ5-2TJ5-2跳闸

OUT B

B02B04B06B08B10B12B14B16B18B20B22B24B26B28B30

B01B03B05B07B09B11B13B15B17B19B21B23B25B27B29

205206

216

215IC1UA1UB1UC1

UN1IC1'3IA2

IB2

IC2IA2'IB2'IC2’UA2

UB2开入备用5CPU

6

57810

811

812

485-1地485-2地对时地打印开入备用3开入备用4对时线路1失步解

列投入

A01A03A05A07A09A11A13A15A17A19A21A23A25A27A29

A02A04A06A08A10A12A14A16A18A20A22

A24A26A28A30

中央公共远动BSJ SIG

A

中央TJ

远动BJJ 中央BSJ 中央BJJ 远动公共远动TJ 24V光耦+

24V光耦-

线路2失步解

列投入

开入备用2开入备用124V光耦-UC2219UN2220

远动TJ 中央TJ 备用1备用1备用2备用2

TJ6-1TJ6-1TJ6-2TJ6-2TJ7-1TJ7-1TJ7-2TJ7-2TJ8-1

TJ8-1

14 TJ1-1TJ1-2TJ2-1TJ1-1TJ1-2TJ2-2TJ2-2TJ2-1TJ3-1TJ4-1TJ3-2TJ3-1TJ3-2TJ4-1TJ4-2TJ4-2TJ5-1TJ5-1TJ5-2TJ5-2跳闸

OUT E

E02E04E06E08E10E12E14E16E18E20E22E24E26E28E30

E01E03E05E07E09E11E13E15E17E19E21E23E25E27E29

TJ6-1TJ6-1TJ6-2TJ6-2TJ7-1TJ7-1TJ7-2TJ7-2TJ8-1

TJ8-1

TJ1-1TJ1-2TJ2-1TJ1-1TJ1-2TJ2-2TJ2-2TJ2-1TJ3-1TJ4-1TJ3-2TJ3-1TJ3-2TJ4-1TJ4-2TJ4-2TJ5-1TJ5-1TJ5-2TJ5-2跳闸

OUT

C

C02C04C06C08C10C12C14C16C18C20C22C24C26

C28C30

C01C03C05C07C09C11C13C15

C17C19C21C23C25C27C29

TJ6-1TJ6-1TJ6-2TJ6-2

TJ7-1TJ7-1TJ7-2TJ7-2TJ8-1

TJ8-1

图4.3 端子定义图(背视)

4.3

输出接点

输出接点如图4.4所示。

线路1失步跳闸

}}B02

B01

B06

B05

B04

B03B08

B07B10

B09TJ3-1

B12

B11

B14

B13

TJ4-1

B16

B15

B18

B17

B20

B19B30

B29}

}}备用

}

备用

B22

B21B24

B23}

备用

B26

B25

B28

B27}

备用

线路2失步跳闸

备用

备用

图4.4输出接点图

4.4 结构与安装

装置采用4U 标准机箱,用嵌入式安装于屏上。机箱结构和屏面开孔尺寸分别见图4.5、图4.6。

15

图4.5 机箱结构图及屏面开孔图

图4.6机箱结构图及屏面开孔图

4.5 各插件原理说明

组成装置的插件有:电源插件(DC )、交流插件(AC )、低通滤波器(LPF ),CPU 插件、通信插件(COM )、光耦插件(OPT )、信号输出插件(SIG)、跳闸出口插件(OUT )、显示面板(LCD )。

具体硬件模块图见图4.7。

外部开入

图4.7 硬件模块图

4.5.1 电源插件(DC )

从装置的背面看,第一个插件为电源插件,如图4.8(A)所示:

16

DC

102

101

104105106

( A )

接地铜排

( B )

图4.8 电源插件原理及输入接线图

装置的电源从101端子(直流电源220V/110V +端)、102端子(直流电源220V/110V -端)经抗干扰盒、背板电源开关至内部DC/DC 转换器,输出+5V 、±12V 、+24V (继电器电源)给保护装置其它插件供电。

输入电源的额定电压有220V 和110V 两种,订货时请注明,投运时请检查所提供电源插件的额定输入电压是否与控制电源电压相同,电源输入连接如图4.8(B )。

4.5.2 交流输入变换插件(AC )

交流输入变换插件(AC )。

1A I 、1B I 、1C I ,分别为线路1三相电流输入。 1

A U

、1B U 、1C U 为线路1三相电压输入,二次额定电压为3/100V 。

2A I 、2B I 、2C I ,分别为线路2三相电流输入。 2

A U

、2B U 、2C U 为线路2三相电压输入,二次额定电压为3/100V 。

交流插件中三相电流,按额定电流可分为1A、5A两种,订货时请注明,投运前注意检查。

4.5.3 低通滤波插件(LPF)

本插件无外部连线,其主要作用是:(1)滤除高频信号,(2)电平调整,(3)为利用本公司的专用试验仪(HELP-90A)测试创造条件。

从试验仪来

图4.9 低通滤波原理图

由上图可见,CPU与DSP采样从有源元件开始就完全独立,因此保证了任一器件损坏不致于引起保护误动。试验输入由装置面板的DB15插座引入。

4.5.4 CPU插件(CPU)

该插件是装置核心部分,由单片机(CPU)和数字信号处理器(DSP)组成, CPU 完成装置的总起动元件和人机界面及后台通信功能,DSP完成所有的保护算法和逻辑功能。装置采样率为每周波24点,在每个采样点对所有保护算法和逻辑进行并行实时计算,使得装置具有很高的固有可靠性及安全性。

起动CPU内设总起动元件,起动后开放出口继电器的正电源,同时完成事件记录及打印、保护部分的后台通信及与面板通信;另外还具有完整的故障录波功能,录波格式与COMTRADE格式兼容,录波数据可单独串口输出或打印输出。

4.5.5 通信插件(COM)

通信插件的功能是完成与监控计算机或RTU的连接,有六种型号可选:

注:表中“绞线”指超五类屏蔽网络线

上表中所有接口均支持IEC60870-5-103规约,其中5E插件的以太网插件还支持IEC61850规约。六种插件的背板端子及外部接线图如图4.6.5。

所有型号的插件均设置了一个用于对时的RS485接口,该接口只接收GPS发送的秒脉冲信号,不向外发送任何信号。

17

RCS 一993型失步解列装置运行规程

RCS 一993型失步解列装置运行规程本规程根据厂家提供的图纸和说明书,并依据国家相关的规程规定编写,适用于南煤龙川发电有限公司的失步解列保护。 14.1 设备简介 RCS-993型失步解列装置作为电力系统失步时的跳闸启动装置,当电力系统失步时,做出相应的处理:解列、切机、切负荷或启动其它使系统再同期的控制措施。 14.2 保护装置介绍 14.2.1 装置指示灯 “运行”灯为绿色,装置正常运行时点亮; “TV断线”灯为黄色,当发生电压回路断线时点亮; “TA断线”灯为黄色,当发生电流回路断线时点亮; “装置异常”灯为黄色,当装置异常时点亮; “跳闸”灯为红色,当保护动作出口点亮,在“信号复归”后熄灭。 14.2.2 按钮和开关 14.2.2.1 装置前面的按钮 保护复归按钮(1FA)用于复归RCS-993A保护信号。 打印按钮(1YA)用于RCS-993A保护装置动作后打印信息。 14.2.2.2 装置背后的开关 装置电源开关:用于给装置供电的,装置启动前投入此开关。 220KVPT开关:220KV电压互感器来的电压信号开关,保护投入前投入此开关。 14.2.3 装置保护压板 “检修状态”:投入此压板时,保护装置动作时不发出告警和动作信号。 “投211线路失步解列”:投入此压板时,失步解列保护投入。 “RCS-993跳201开关出口Ⅰ”:投入此压板时,保护装置动作时跳RCS-993跳201开关跳闸线圈Ⅰ。 “RCS-993跳201开关出口Ⅱ”:投入此压板时,保护装置动作时跳RCS-993跳201开关跳闸线圈Ⅱ。 “RCS-993跳202开关出口Ⅰ”:投入此压板时,保护装置动作时跳RCS-993跳202

DRL600故障录波及测距装置技术说明书(国电南自)

国电南自 Q/SDNZ.J.51.02-2005 标准备案号:1213-2005-K DRL600 微机型电力系统故障录波及测距装置 技术说明书国电南京自动化股份有限公司

DRL600 微机型电力系统故障录波及测距装置 技术说明书 编写: 审核: 批准: V 6.0.00 国电南京自动化股份有限公司 2006年12月

为保证安全、正确、高效地使用装置,请务必阅读以下重要信息: (1)装置的安装调试应由专业人员进行; (2)装置上电使用前请仔细阅读说明书,应遵照国家和电力行业相关规程,并参照说明书对装 置进行操作、调整和测试,如有随机材料,相关部分以资料为准; (3)装置上电前,应明确连线与正确示图相一致; (4)装置应该可靠接地; (5)装置施加的额定操作电压应该与铭牌上标记的一致; (6)严禁无防护措施触摸电子器件,严禁带电插拔模件; (7)接触装置端子,要防止电触击; (8)如要拆装装置,必须保证断开所有地外部端子连接,或者切除所有输入激励量,否则,触 及装置内部的带电部分,将可能造成人身伤害; (9)对装置进行测试时,应使用可靠的测试仪; (10)请勿随意修改各配置文件,为了保证录波软件的正确性和完整性,在MMI模块内均备份了 该工程的数据配置文件和安装程序,配置文件如有修改,请立刻更新,便于在发生问题时能够及时恢复; (11)由于本装置的MMI模块是windows2000平台,为了保证装置能够安全的运行,请勿在MMI模 块内安装其它任何应用软件; (12)详细的使用维护说明请参见“使用说明书”。

本说明书适用于DRL600微机型电力系统故障录波及测距装置V6.0.00版本 产品说明书版本修改登记表 * 本说明书可能会被修改,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符 * 由于产品的升级,可能会存在与本说明书不一致的情况,恕不另行通知

9612A_04842故障解列装置说明书

RCS-9612A_04842故障解列保护装置 2007-06-05(V3.35.7) 1基本配置及规格 1.1基本配置 RCS-9612A_04842是适用于110KV以下电压等级的负荷侧或小电源侧的故障解列装置,可在开关柜就地安装。当使用该装置低压解列功能时,要特别注意PT断线的判别,具体见2.3.6。 保护方面的主要功能有: 1)二段零序过压解列保护; 2)二段低压解列保护; 3)二段低周解列; 4)二段母线过压解列保护; 5)二段高周解列; 6)独立的操作回路(使用无源接点,取消了事故总和控制回路断线报警)及故障录波。 测控方面的主要功能有: 1)4路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信; 2)正常断路器遥控分合; 3)U AB、U BC、U CA、U0、I A、I C、F、P、Q、COSф等模拟量的遥测; 4)开关事故分合次数统计及事件SOE等; 5)提供“保护动作信号”虚遥信,装置保护动作后置1,信号复归后清0 1.2 技术数据 1.2.1额定数据 直流电源: 220V,110V 允许偏差 +15%,-20% 交流电压: 100/3V,100V 交流电流: 5A,1A 频率: 50Hz 1.2.2 功耗: 交流电压: < 0.5VA/相 交流电流: < 1VA/相 (In =5A) < 0.5VA/相 (In =1A) 直流回路:正常 < 15W 跳闸 < 25W 1.2.3主要技术指标 ③低周解列 低周定值:45Hz~50Hz 低压闭锁:10V~90V df/dt闭锁:0.3Hz/s~10Hz/s 定值误差:< 5% 其中频率误差:< 0.01Hz ④遥测量计量等级:电流 0.2级 其他: 0.5级 ⑤遥信分辨率: <2ms 信号输入方式:无源接点

故障解列装置

第一节 故障解列装置 在多电源网络中,根据网络电源和负荷分布,还可以在适当的地方装设故障解列装置。在网络有故障时电网解列成几个独立电网继续运行,保证重要负荷的安全运行。 在宜宾电网主网和地方小电源的联络线上就装设了故障解列装置。例如吊黄楼变电站解列吊纸线517,对端纸厂有小电源,正常运行时与主网联结,增加供电可靠性。如图5.8 当吊黄楼母线故障,或出线故障而未能即使切除故障线路时,母线电压降低,或者零序电压升高,满足装置的动作判据时,解列装置动作跳开吊纸线517,纸厂电源E 2与纸厂负荷F 2,主网电源E 1与主网负荷F 1各自构成电网独立运行。 刚解列的电网也要考虑各自的稳定性。对于主网,是否会因此丢掉大负荷,丢失大负荷后是否会出现电网振荡,对于小电网,是否会突然增加大负荷,增加大负荷是否会出现低周现象,出现低周是否会有合适的减载装置等。 可见,故障解列与低周减载的概念是完全不同的,在电网中的作用也不同。 另外在宜宾电网中还有一个故障解列起的作用与前面讲的不同,那就是用户昌宏化工厂内部安装的故障解列装置。如图5.9 当巡昌线发生故障,巡场175开关跳闸并重合,但是由于昌宏化工的负荷几乎是大的炉变,几台变压器的负荷以及变压器的励磁涌流之和会远远大于175开关的后加速定值,所以 175开关无法合上,这样,就只有在昌宏变电站安装解列装置,解列掉几台炉变(例如1#、2#开关),让剩下的负荷(3#、4#开关)不至于把175开关冲跳。等175开关运行稳定后再逐步投入解列掉的几台炉变。 (说明,一般方式下,巡昌线的负荷不经过巡场175,而是龙头站龙巡西线直接经巡场旁母上巡昌线,只是为了这里解释方便采用是巡场供电方式。) 第二节 备用电源自投装置 备自投装置用于多电源点的变电站,当主供电源断开时自动将备用电源投入,保证供电 图5.8 吊黄楼 主网负荷F 1 E 2 F 2 1#炉变 2#炉变 3#炉变 4#炉变 昌宏

故障录波装置改造工程说明书

110kV变故障录波装置改造项目 可行性研究报告说明书(收口) 项目名称:110kV变故障录波装置改造 项目单位: 编制单位: 二零一四年八月

批准:审核:校核:编制:

目录 1.工程概述 (5) 1.1编制依据 (5) 1.2工程现状 (5) 2.项目必要性 (6) 2.1安全性分析 (6) 2.2效能与成本分析 (6) 2.3 政策适应性分析 (6) 2.4结论 (7) 2.5项目预期目标、依据及经济技术原则 (7) 2.6可研围和规模 (8) 3.项目技术方案 (8) 3.1故障录波 (8) 4.项目拟拆除设备 (9) 5.主要设备材料清表 (9) 5.1编制说明 (9) 5.2主要设备材料表 (9) 6.工程实施计划 (9) 6.1外部环境落实条件 (9) 6.2施工过渡措施 (10) 6.3工程实施计划安排 (10) 7.投资估算 (10) 7.1概述 (10) 7.2编制原则和依据 (11) 7.3投资估算 (11) 8. 附件 (11) 8.1附件一:主要拟拆除设备再使用可行性研究报告 (11) 8.2附件二:拟拆除设备清单 (11) 8.3附件三:估算书 (11)

1.工程概述 1.1编制依据 1.1.1 DL/T 5218《220kV~500kV变电所设计技术规程》 1.1.2 DL/T 5352《高压配电装置设计技术规程》 1.1.3家电网公司《电缆敷设典型设计技术导则》修订版 1.1.4《电力系统调度规程》 1.1.5 DL/T 5222 《导体和电器选择设计技术规定》 1.1.6 DL/T 5136《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》1.1.7 GB/T 50065-《交流电气装置的接地设计规》 1.1.8 《十八项电网重大反事故措施》(修订版)(国家电网生〔2012〕352号) 1.1.9现场收集的资料。 1.2工程现状 1.2.1变电站规模 110kV 变电站于2010年6月正式投入运行;变电站位于县镇。目前, 110KV变电站电压等级为三级:110kV/35kV/10kV。主

智能变电站失步解列装置通用技术规范(范本)

智能变电站失步解列装置通用技术规范(范本)

本规范对应的专用技术规范目录 序号名称编号 1 智能变电站失步解列装置专用技术规范2803002-0000-b1

智能变电站失步解列装置采购标准 技术规范(范本)使用说明 1、本标准技术规范(范本)分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范(范本),通用技术规范(范本)部分条款及专用技术规范(范本)部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范(范本)的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应专用技术规范(范本)部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件专用技术规范(范本)部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7、一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大,应在专用部分中详细说明。

RCS-993E型失步解列及频率电压紧急控制装置调试大纲

报告编号: 武安发电公司2×300MW机组工程 失步解列装置静态 调试大纲 电控维护班 2011-12-27编制人:韩辉

工程名称:大唐武安发电有限公司2×300MW机组工程报告名称:失步解列装置静态调试报告 报告编号: 编制:大唐武安发电有限公司生产准备部电控维护报告编写: 审核: 批准:

目录 ~~~~~~~~~~~~~~~

1 概述 武安发电有限公司2×300MW机组工程失步解列装置采用国网电力科学研究院稳定技术研究所南京南瑞集团公司稳定技术分公司生产的RCS-993E型失步解列及频率电压紧急控制装置,两条线路共配置两套装置,一条线路对应一套装置。该装置主要用于失步震荡解列,同时可完成低频、低压自动解列、切负荷功能。 2 调试目的 本次单体调试是对失步解列装置进行定值整定试验、逻辑功能试验以及整组传动等试验,保证装置可靠动作,确保系统安全运行。 3编制标准和依据 3.1《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T 995-2006 3.2《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285-2006 3.3《河北南部电网继电保护运行管理规程》冀电调(2007)27文 3.4 《RCS-993E型失步解列及频率电压紧急控制装置技术及使用说明书》 4调试使用仪器 4.1天进MC2000系列继电保护测试仪 4.2 Kyoritsu 3007A型绝缘摇表(500V) 5 实验前注意事项 5.1试验前应检查屏柜及装置在运输过程中是否有明显的损伤或螺丝松动。 5.2一般不要插拨装置插件,不触摸插件电路,需插拨时,必须关闭电源,释放手上静 电或佩带静电防护带 5.3使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 *以下除传动试验,均应断开保护屏上的出口压板。 5.4 RCS993E 频率电压紧急控制功能判断的对象是同一系统的两段母线电压或线路电压,所以试验时如果两组电压输入都加了量时,必须两组电压输入的正序电压或频率同

电网第三道防线问题分析及失步解列

电网第三道防线问题分析及失步解列 摘要:三道防线是电力系统安全防御体系的重要组成部分,第一道是继电保护系统,第二道是包括稳控装置及切机、切负荷等措施在内的电力系统安全稳定控制系统,第三道由失步解列、频率及电压紧急控制装置构成。鉴于目前第三道防线尚存漏洞或不足,分析了振荡中心转移至主网内部、故障点切除不掉引起远后备保护无选择动作、重要联络线的相继开断造成的潮流大转移引起受端系统电压不稳定、距离保护三段在线路严重过载时误动作引起的连锁反应及大机组保护装置参数与电网不协调引发的事故等五种情况。针对这些情况提出了若干解决的对策,特别是研究和提出了构建互联电网的综合解列控制系统的方案,解决了振荡中心转移到主网内部时能及时采取解列等优化措施,解决了电压不稳定事故发生前隔离故障区域或将难以控制的电压崩溃事故转化为 容易解决的频率稳定问题等,这些对策可显著增强电网的第三道防线。 关键词:电力系统安全;三道防线;失步振荡;综合解列系统 Analysis on the Problems about the Third Defense Line of Power Systems and the Concept of Dealing with the Separation Relay after Loss of Synchronism Abstract:“Three Defence Lines”is a concept of the whole security defence system for power systems being used for a long time but clearly defined in this paper as follows: the first is the protection relay system; the second line the stability and security control including generator rejection and load shielding and the third line the separation relay after loss of synchronism followed by the frequency and the voltage emergency control. The paper argues that there exist indentation and deficiency in the third line and analyzes in detail the following five scenarios.

故障录波说明书

YS-900A 线路、主变录波测距装置 发变组录波监测装置(嵌入式) 南京航天银山电气有限公司 2011/01/20

前言 YS-900A 录波装置(嵌入式)是基于嵌入式以太网,采用TCP/IP传输协议、数据采样脉冲与GPS时钟同步的集录波、测量、实时数据输出、故障分析于一体的电力数据实时记录装置。它既可以大容量(96路模拟,192路开关)集中组屏,也可以是分布式组网。即可以作为录波装置也可以作为电力系统动态测量装置。既满足DL/T 553-1994《220kV-500kV电力系统故障动态记录技术准则》、DL/T 663-1999《220kV-500kV电力系统故障动态记录装置检测要求》和DL/T 873-2004《微机型发电机变压器组故障录波装置技术条件》标准,同时在设计中也考虑了《电力系统实时动态监测系统技术规范》的主要技术要求。 采用具有网络传输功能的嵌入式主控系统为实现在录波网络中及时有效地分析,处理和传送实时采样和故障录波数据,同时保证故障录波功能不受影响,为保障电网数据分析的可靠性和稳定性提供了技术保证,开发和研制新一代嵌入式故障录波装置采用了两级嵌入式设计的结构,完全满足嵌入式网络录波装置的要求。同步于GPS脉冲信号的数据采样可实现异地同步测量反映电网稳定性的相角参数,为实现实时动态监测装置(PMU)和故障录波装置软硬件平台一体化奠定了基础。

目录 1、装置概述 (4) 2、装置特点 (4) 3.主要技术指标 (6) 3.1 输入信号 (6) 3.2 采样指标 (6) 3.3 启动要求 (6) 3.4 参数整定方式 (8) 3.5 故障分析 (8) 3.6 告警信号 (9) 3.7 通讯要求 (9) 3.8 抗干扰能力 (9) 3.9 环境条件 (9) 3.10 供电电源 (10) 3.11 机柜外形尺寸颜色及重量 (10) 3.12 过载能力 (10) 3.13 时钟精度和GPS同步 (10) 4.硬件说明 (11) 4.1嵌入式录波单元 (11) 4.2 变送器箱 (11) 4.3后台管理 (11) 4.4 通讯箱 (12) 4.5 其他 (12) 4.6 装置硬件原理框图及面板布置图 (12) 5.面板说明 (14) 5.1 面板指示灯 (14) 5.2 按键说明 (15) 6.后台管理机软件使用说明 (16) 6.1系统菜单 (22) 6.2参数菜单: (24) 6.4分析 (47) 6.5特性试验 (60) 6.6窗口菜单 (62) 6.7帮助菜单 (62) 7.使用维护和说明 (63) 7.1包装 (63) 7.2运输 (63) 7.3储存 (63) 7.4开箱检查 (63) 7.5维护须知 (63)

故障解列装置原理与仿真

故障解列装置原理与仿真 发表时间:2016-12-16T15:00:36.053Z 来源:《电力设备》2016年第19期作者:陈静韩静 [导读] 分析了故障解列装置的原理,在PSCAD下搭建了仿真模型,通过仿真,验证了有效性。 (国网河南卫辉市供电公司河南卫辉 453100) 摘要:分析了故障解列装置的原理,在PSCAD下搭建了仿真模型,通过仿真,验证了有效性。 关键词:故障解列;原理;PSCAD;仿真 The principle and simulation of fault disconnection device Chen Jing,han jing (Weihui Electric Power Bureau,Weihui Henan 453100,China) Abstract:The principle of the fault disconnection device,which simulation model is established in PSCAD,was proved to be effective. Key words:fault disconnection device;principle;PSCAD;simulation 0 引言 随着国民经济的快速发展,电网建设规模发展很快,越来越多的小水电、余热发电、热电项目上马,机组容量相对也越来越大,接入35kV、10kV公用线路上或直接接入终端变电站的35kV、10kV母线上。在大电源系统侧主送电源线路发生瞬时性故障情况下,由于接入终端变电站中、低压侧的小电源作用于变电站高压母线,使得系统侧检无压重合闸条件无法满足,不能可靠重合,因此必须采取措施加以避免[1]。 1 故障解列装置简介 某110kV 变电站系统接线如图1所示,1DL开关安装有线路保护,110kV 线路压变安装于线路A相,作为终端变电站的进线开关2DL未安装有线路保护,#1 主变中性点不接地运行,#1 主变中性点无零序过流保护及零序间隙过流保护。 1.1 装设必要性 (1)当110kV线路发生瞬时性单相接地故障时,灵敏段保护动作跳开1DL开关,系统与小电源解列运行,中性点电压发生偏移。目前系统中采用的多为分级绝缘的变压器,中性点绝缘水平较低,当中性点电压升高后往往容易将变压器中性点绝缘损坏,因此系统发生接地故障后必须尽快切除小电源。 图1 某110kV变电站系统接线图 (2)当110kV线路B(或C)相发生瞬时性单相接地故障,1DL开关跳开后,110kV变电站中性点电压发生偏移,A、C(或A、B)相电压升高,使220kV变电站的110kV线路的A相线路电压抬高,若此电压高于1DL开关重合闸的检无压定值时,将使1DL开关的检无压重合失败。当110kV线路发生BC相故障,1DL开关跳开后,小电源将在某110kV变电站的110kV母线A相上产生一个比较高的残压,接近于健全电压,往往会高于1DL开关重合闸的检无压定值,将使1DL开关的检无压重合失败。 为了防止上述情况的发生,非常有必要在110kV变电站的110kV母线上装设故障解列装置,当110kV线路发生瞬时性相间或单相接地故障时,故障解列装置动作跳开小电源4DL开关并闭锁重合闸,使220kV变电站1DL开关检无压重合能可靠动作。 1.2 故障解列装置原理分析 故障解列装置接入110kV变电站的高压母线电压UA、UB、UC、3U0、UN,系统发生单相接地故障时,母线上产生较高的零序电压;发生相间故障时,故障相母线电压会降低。为了满足各种故障类型情况下都能可靠动作切除小电源,故障解列装置应具有低电压动作、零序过电压动作功能,要求线电压低于低压整定值,或者外加零序电压3U0高于零序过压整定值并且自产零序电压高于8V时,开放解列功能。 2 仿真验证 根据以上原理分析,在PSCAD下搭建了故障解列装置的详细模型,并对图1所示系统在不同故障下是否装设故障解列装置进行仿真对比分析,验证了其有效性。 2.1 单相接地故障 (1)A相接地 0.505s时刻发生A相接地故障,故障持续时间为0.1s,保护于0.515s时刻跳开电源侧开关1DL。通过图2、图3对比可见,由于A相发生接地故障,电压降低,因此无论是否装设故障解列装置,1DL开关的重合闸检无压均能成功,经延时后,1DL重合闸,恢复正常供电。

浅析失步解列装置及应用

浅析失步解列装置及应用 发表时间:2018-12-12T15:57:51.107Z 来源:《基层建设》2018年第29期作者:王信 [导读] 摘要:大电网的稳定运行是电力系统的基本要求,大电网中最严重的事故事稳定性破坏即系统发生失步振荡,如处理不当会发生大面积停电。 中国水利水电第十二工程局机电安装分局浙江 323000 摘要:大电网的稳定运行是电力系统的基本要求,大电网中最严重的事故事稳定性破坏即系统发生失步振荡,如处理不当会发生大面积停电。当系统失步后,首先要解决的问题是从失步断面断开失步机群间的电气联系,消除系统振荡,然后通过切机、减载等措施实现解列后电气孤岛的稳定运行,最后当条件允许时,再逐步恢复整个系统的互联同步稳定运行。 关键词:系统振荡、失步解列、两机等值系统 一、概念阐述 在电网中,保证电力系统稳定的第三道防线由失步解列、频率及电压紧急控制装置构成,当电力系统发生失步振荡、频率异常、电压异常等事故时采取解列、切负荷、切机等控制措施,防止系统崩溃。 实际测量中,我们通常将振荡中心两侧母线电压相量之间的相角差从正常运行角度逐步增加并超过180°的现象定义为该系统已失去同步。 失步解列是电力系统稳定破坏后防止事故扩大的基本措施,在电网结构的规划中应遵循合理的分层分区原则,在电网的运行时应分析本电网各种可能的失步振荡模式,制定失步振荡解列方案,配置自动解列装置,即在预先选定的输电断面,以断开输电线路或解列发电厂或变电所母线来实现。按系统解列的不同目标,一般采用不同的起动方式。在选择系统解列断面时,应使解列后各部分系统分别保持同步和功率尽量保持平衡,并应考虑以最少的解列点和最少的断路器来实现。 二、基本原理和类型 电力系统失步时,一般可以将所有机组分为两个机群,用两机等值系统分析分析其特性。如图1所示两机等值系统电势向量图。Zm、Zn分别为装置安装处到两侧系统的等效阻抗。 图1 目前常用的有三种失步判据,以下分别介绍其原理: 1.视在阻抗轨迹判据(以南瑞继保RCS-993A失步解列装置为例): 原理为当系统发生失步振荡时,装置安装处测量的阻抗值会随着功角的变化而变化,因此通过测量阻抗轨迹来判断失步。视在阻抗轨迹在阻抗平面上表现为6个区域,如图2所示,电力系统振荡时,测量阻抗轨迹沿曲线1、2顺次移动,加速失步时依曲线1的方向移动,减速失步时依曲线2的方向移动。 图2 2.视在阻抗角判据(以南京南电SSD-540U失步解列装置为例): 相位角通过公式算出,系统振荡时,根据相位角的变化规律,将四个象限内的相位角划分为六个区(如图3): 1~ 2、 2~90°、90°~ 3、 3~ 4、 4~270°、270°~ 1。系统正常情况下一般运行在Ⅰ区或Ⅳ区,把Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ作为正方向判别区,把Ⅳ-Ⅴ-Ⅵ-Ⅰ作为反方向判别区,把Ⅰ-Ⅳ作为振荡中心判别区。

并网小电源对系统保护的影响

并网小电源对系统保护的影响 摘要:本文重点分析了35KV 侧并网小电源对系统不接地变压器保护、110KV 故障解列保护的影响及要求,以及在接有小电源的35KV 侧母线的出线发生相间故障时,并网小电源对故障点处的电流以及该侧母线电压的影响。由此提出了不接地变压器的间隙零流、间隙零压保护和110KV 故障解列保护整定配合的改进措施,理清了接有并网小电源系统的35KV 母线的出线保护定值计算和故障分析的思路。 关键词:主供电源;并网小电源;故障解列; 间隙零流;间隙零压。 1 引言 随着社会经济的发展,许多大型厂矿企业拥有自备电源,这些电源发电除自用外,有时通过35KV 馈线向电网倒送电能。随着这类电源容量和数量的增加,在实际运行中对保护的影响也不容忽视。因此,本文重点分析了35KV 侧并网小电源对不接地变压器保护,110KV 故障解列保护的影响及要求,以及在接有小电源的35KV 侧母线的出线发生相间故障时,对故障点处的电流以及35KV 侧母线电压的影响。由此提出了不接地变压器的间隙零流,间隙零压保护整定计算应注意的问题,并研究发现了110KV 故障解列保护装置本身的一些缺陷。提出了变压器保护,故障解列保护整定配合的改进措施。 2 并网小电源对系统保护的影响及保护的改进措施 2.1并网小电源对变压器保护的影响 系统为110KV 变电站,站内有两台不接地变压器,通过35KV 负荷侧联络线连接一并网小电源F1。当主网主供电源线路发生瞬时故障跳闸时,若系统110KV 侧接地故障点还存在时,变电站成为带接地故障点的中性点不接地系统,系统110KV 侧会出现很大的零序过电压,变压器 小电源 接有并网小电源的典型主接线图

失步解列及安全稳控装置试验报告-上传

失步解列紧急控制装置试验报告 工程名称:XX光伏电站装置地点:二次盘室 试验日期: 2012年5月15日温度: 20 ℃相对湿度:25% RH 设备编号:失步解列柜执行标准:DL-T 995-2006 继电保护 一、试验用标准仪器数据: 名称:继电保护测试装置型号:RT-3A 编号:111 生产厂家:扬州 二、保护装置数据: 装置型号RCS-993E失步解列及频率电压紧急 控制装置生产厂家南京南瑞继保电气有限 公司 三、电流 .电压采样校验: 名称输入频率/电压测量频率(Hz)/电压(V) 备注A相B相C相 50.00Hz 50.005 50.007 50.005 57.7V 57.73 57.72 57.73 四、试验数据: 定值名称整定值动作值 备注频率\电压时间(S)频率\电压时间(S) 低频启动49.50Hz 0 49.49HZ 0.04 启动 低频解列49.00Hz0.2 48.98HZ0.24 跳闸过频启动50.50Hz0 50.51HZ0.04 启动过频第一轮51.00Hz 0.2 51.05HZ0.24 跳闸过频第二轮51.50Hz 0.2 51.54HZ0.24 跳闸过频第三轮52.00Hz 0.2 52.05HZ0.24 跳闸低压启动90.0V 0 89.8V 0.04 启动低压解列85.0V 0.2 84.8V 0.24 跳闸过压启动115.0V 0 115.5V 0.04 启动过压解列120.0V 0.2 120.6V 0.24 跳闸五、结论 合格 试验:复核:

稳定控制装置试验报告 工程名称:XX光伏电站装置地点:二次盘室 试验日期: 2012年5月18日温度: 25 ℃相对湿度:25% RH 设备编号:稳定控制柜执行标准:DL-T 995-2006 继电保护 一、试验用标准仪器数据: 名称:继电保护测试装置型号:RT-3A 编号:111 生产厂家:扬州 二、保护装置数据: 装置型号RCS-992A型分布式稳控装置生产厂家南京南瑞继保电气有限 公司 三、电流 .电压采样校验: 名称输入电流/电压测量电流(A)/电压(V) 备注A相B相C相 10.00 10 10 10 57.7V 57.75 57.74 57.74 四、传动试验: 出口名称动作情况结论1#进线跳闸正确2#进线跳闸正确3#进线跳闸正确4#进线跳闸正确备用进线跳闸正确出线跳闸正确 五、结论 合格 试验:复核:

防孤岛保护装置与故障解列装置的区别

防孤岛保护装置与故障解列装置的区别 北极星电力网新闻中心来源:北极星电力网作者:张小龙2015/10/16 14:06:49 我要投 稿 所属频道: 水力发电关键词: 防孤岛小水电张小龙 北极星水力发电网讯:在如今的小型分布式光伏发电用的防孤岛保护越来越多,而对于小水电站来讲,故障解列装置也使用的比较普及,那么简单的谈谈这两者保护。首先看看这两者保护是怎样定义的。 防孤岛保护装置是当出现非计划性孤岛效应时,及时准确的检测出来,然后迅速的跳开并网开关,使整个电站脱网,从而保证人与设备的安全。故障解列装置是当检测的本站母线或者线路出现问题时,为了不使本站冲击到电网,将并网点切除,从而保证电网的安全运行。就目前市场使用情况来说VIP-9690D防孤岛保护装置厂家一家独大,没有争议,而故障解列市场却比较乱,百家争鸣!下面我们就来谈谈两者的具体区别 使用方法 防孤岛保护用于光伏电站上比较普遍,尤其对于小型分布式光伏来讲,使用的越来越多。厂家不同,使用方法会稍微有些不一样,但最终达到的目的是一样的。拿我公司防孤岛保护装置为例:将并网开关上的模拟量保护电压和保护电流接入装置上,将保护跳闸出口接到并网点开关的跳闸回路上,当电网出现低压、高压、低频、高频、频率波动、逆功率等故障时,跳开并网点开关。与此同时,当站内出现故障时,可以给该装置一个开入信号,使其跳开并网点开关,也就是开入联跳,在整个电站中起到后备保护的作用。 故障解列保护装置在水电和火电上使用的比较多。为了保证安全稳定运行,大型水电和火电这种保护装置是必须要求上的。对于一些小的水电站和高炉煤气发电来讲,可能由于各种原因没有上这类微机保护。然而随着国家电网对于小型发电企业的要求规范逐渐完善,故障解列装置的使用率也越来越高。使用方法简单的介绍一下:当一个电站并网时,使用的是同期装置,用它来完成电站的安全准确并网(即两侧的压差、角差、频差满足要求)。当并网完成后,故障解列开始行驶自己的功能,检测到并网母线或线路的电压电流出现问题,达到定值后跳开并网点开关,从而使本站与电网脱离,完成解列功能。 相同点与不同点 相同点:1、两者都是检测到有故障时跳开并网点开关,使本站与电网脱离。

CSC-391数字式失步解列控制装置

CSC-391C 数字式失步解列控制装置 装置功能 失步功能 1) 监测装置安装处线路的电压、电流、功率等运行状态(包括电气量、开入、元件投停、异常)。 判断系统是否失步。一旦发生失步,采取解列、切机、压出力、切负荷或启动其它使系统再同期 的控制措施; 2) 具有区分失步振荡、同步振荡和短路故障功能。当系统发生失步振荡时,装置正确动作。当系统发 生同步振荡、短路故障等非失步振荡情况时,装置不误动作; 3) 装置能正确判别失步振荡中心正/反方向。当振荡中心在装置安装处附近时,装置能可靠动作; 4) 装置能正确判别加速失步/减速失步; 5) 当系统允许采取再同步控制时,装置能通过设置失步振荡周期次数定值延时动作,尽可能使系统实 现再同步; 6) 装置能通过动作区范围定值、振荡周期次数定值整定,协调相邻安装点之间失步解列装置的配合; 7) 装置具有事件记录与故障数据录波功能; 8) 装置具有回路自检、异常报警、自动显示、打印等功能; 9) 装置具有灵活、方便的对时功能。既可用键盘手动修改计算机时钟,也可用 GPS 脉冲信号进行精确 对时,并有防止GPS 误对时功能; 10)预留与就地监控系统、工程师站、调度系统等的接口。 低频低压、过频过压功能: 1) 测量装置安装处两段母线切换后的电压、频率或测量线路的电压、频率以及它们的变化率。对失 步解列装置中集成的频率电压紧急控制功能,可以跟随判断系统是否失步的线路测量电压、频率。 2) 当电力系统由于有功缺额引起频率下降时,装置自动根据频率降低值切除部分电力用户负荷,使 系统的电源与负荷重新平衡。本装置设有3 个基本轮,2 个独立的特殊轮; 3) 当电力系统由于无功缺额引起电压下降时,装置自动根据电压降低值切除部分电力用户负荷,确 保系统内无功的平衡,使电网的电压恢复正常。本装置根据电压切负荷的轮次和根据频率切负荷 的轮次相同; 4) 由于有功功率过剩引起频率上升时,装置根据频率升高值自动切除电厂的部分机组,使系统的电 源与负荷重新平衡。本装置设有3 轮过频解列;

失步解列运行规程

目录 一、简介 (1) 二、装置特点 (1) 三、装置原理 (2) 四、失步解列装置主要功能 (2) 五、装置面板指示灯 (3) 六、正常运行检查 (3) 七、其装置压板说明 (3) 八、保护投停 (4) 九、其他 (5)

失步解列装置运行规程 一、简介: 失步解列装置作为电力系统失步时的跳闸启动装置,当电力系统失步时,做出相应的处理,进行自动解列、切机、切负荷或启动其他系统再同期的控制措施,使处于失步状态的系统通过调整电力网络功率平衡达到恢复到稳定状态的目的,保证系统的安全,减少事故扩大的可能。 山西鲁晋王曲发电有限责任公司位于山西省潞城市,一期工程是2x600MW超临界机组,根据王曲电厂接入系统设计的要求,王曲电厂一期工程出双回线到潞城开闭站,在王潞一线和王潞二线的线路的两侧加装失步解列装置,并按照双重化配置,电厂侧配的是南京南瑞公司生产的RCS-993B型失步解列装置 根据华北电网公司相关的规定,王曲电厂500KV升压站的失步解列装置的调度名称为“500kV王潞线RCS-993B失步解列装置A”和“500kV王潞线RCS-993B失步解列装置B”。 二、装置特点 RCS-993B失步解列装置采用整体面板,全封闭机箱,单元采用双CPU结构,强电和弱电严格分离,同时,在软件设计上采用有效的抗干扰能力,装置具有很强的抗干扰能力和抗电磁辐射能力失步解列装置采用友好的人机界面,汉字显示,中文打印报表配置RS-485接口,保存128次最新动作报告,24次故障录波报

告。可对两回线路进行失步判别 三、装置原理 本装置采用ucosφ判别原理进行失步判别,以装置安装处测量电压最小值确定动作区域。其主要性能有: 失步继电器利用ucosφ的变化轨迹来判别电力系统失步,利用装置安装处采集到的500KV王潞一线及王潞二线的三相电压电流,通过计算ucosφ来反应中心振荡电压,根据振荡中心电压的变化规律来区分失步振荡和同步振荡及短路故障 将ucosφ的变化范围分为7个区,振荡发生时ucosφ逐级穿过失步继电器快跳段需要穿过7个区域,慢跳段需要穿过4个区域失步解列装置快跳段可以测量180ms以上的失步周期,满跳段可以测量120ms以上的失步周期,并可以整定为失步后N个周期后出口跳闸,N的取值范围为1-15。当整定为N=1时,由快跳段出口解列,当N大于1时,当振荡周期很短时,如果快跳步动作,则由慢跳段在第二个振荡周期出口 失步解列装置可以通过震荡过程中最低电压值来确定装置保护的范围,保证相邻安装点的失步解列装置的选择配合 失步解列装置设有TA断线报警及TV断线报警及闭锁功能四、失步解列装置主要功能 装置具备失步解列功能,由压板控制功能投退

故障录波器5.5使用说明书1-4

Q/SDNZ.J.51.02-2005 标准备案号:1213-2005-K DRL600/WFBL-1系列故障录波装置 使用说明书

国电南京自动化股份有限公司 南京南自新电自动化系统有限公司 DRL600/WFBL-1 系列故障录波装置 使用说明书 编写:朱海清 审核:董兴绿尹春明孙厚举张明勇 批准:杜煜 V 5.5.00 南京南自新电自动化系统有限公司

2006年12月

安全声明 为保证安全、正确、高效地使用装置,请务必阅读以下重要信息: (1)装置的安装调试应由专业人员迚行; (2)装置上电使用前请仔细阅读说明书,应遵照国家和电力行业相关觃程,幵参照说明书对 装置迚行操作、调整和测试,如有随机材料,相关部分以资料为准; (3)装置上电前,应明确连线与正确示图相一致; (4)装置应该可靠接地; (5)装置施加的额定操作电压应该与铭牌上标记的一致; (6)严禁无防护措施触摸电子器件,严禁带电插拔模件; (7)接触装置端子,要防止电触击; (8)如要拆装装置,必须保证断开所有地外部端子连接,或者切除所有输入激励量,否则, 触及装置内部的带电部分,将可能造成人身伤害; (9)对装置迚行测试时,应使用可靠的测试仪; (10)请勿随意修改各配置文件,为了保证彔波软件的正确性和完整性,在MMI模块内均备份了 该工程的数据配置文件和安装程序,配置文件如有修改,请立刻更新,便于在収生问题时能够及时恢复; (11)由于本装置的MMI模块(MCU)是windows2000平台,为了保证装置能够安全的运行,请 勿在MMI模块(MCU)内安装其它任何应用软件。

小电流接地系统单相接地选线装置的原理

小电流接地系统单相接地选线装置的原理 1接地系统分析 我国的供用电系统分为:“大电流系统”和“小电流系统”。“小电流系统”是指中性点不接地或经高阻接地的系统,我国66kV以下多采用这一系统。这样的系统发生单相接地后接地电流小,A、B、C三相相位不变,现场设备可以持续运行一段时间(规程要求2小时以内),这样就增加了供电的可靠性。但是为了使故障迅速消除降低故障面,就必须及时找到并切除故障线路。上世纪50年代末60年代初我国第一台小电流系统接地选线装置研制成功,至今小电流选线设备已经走过了几十年的历程。但现场运行结果表明,装置的选线效果并不理想,有些厂家的装置因为效果不佳饱受非议。有大批的电力工作者致力于提高选线准确率的研究。 2各种选线原理分析及失败原因。 目前现场应用的主要有稳态分量法、谐波分量法、暂态法、接地选线和消弧线圈一体化发等四种原理的接地选线装置。

2.1稳态分量法 稳态分量法,又分为零序电流比伏法,零序电流比相法,以及群体比伏比相法。这种方法利用故障微机线路保护装置的零序电流在数值上等于非故障线路零序电流之和,即故障线路的零序电流最大。这样就通过比较线路零序电流的幅值找出故障线路。这种方法是一种实验室内理想的方法,对于现场当中各条线路有长有短,各条出线的负载不平衡,所用TA也不是完全平衡,这样就造成零序电流最大的线路不一定都是故障线路。基于以上几点大家除了进行幅值比较外又加上了相位比较,因为故障解列装置和非故障线路相位是相反的,这样就弥补了出线不平衡的影响。提高了选线的正确率。但从装置内部来讲大家对故障量的采样一般都是循环采集,就是分几次采集才把所有的出线的计算数据采集完毕,这样存在着一个弊端就是没有在同一时刻完全采集所有出 线的故障量,就容易出现误判,这种方法也不适用于有消弧线圈的系统。 2.2谐波分量法 谐波分量法,又分为5次谐波大小和方向,各次谐波平方和等方法。大家知道对于有消弧线圈的系统由于完全补偿或过补偿的原因,选线装置.微机消谐装置误判率偏高。消弧线圈进行补偿是基于50Hz基波进行的,对谐波补偿有限。

ZH-3嵌入式电力故障录波分析装置技术说明书V2.0

ZH-3嵌入式电力故障录波分析装置 Q/ZH.TE/0401-03 技 术 说 明 书 Ver2.0 武汉中元华电科技有限公司

1 概述 (4) 1.1 应用范围 (4) 1.2 技术特点 (4) 1.3 装置遵循标准 (5) 2技术指标 (6) 2.1 输入信号 (6) 2.2 采样指标 (6) 2.3 信号处理 (7) 2.4 时钟及同步精度 (7) 2.5 录波数据记录方式 (7) 2.6 录波管理机 (7) 2.7 录波单元 (7) 2.8 同步三存储 (7) 2.9 启动精度 (7) 2.10 参数整定方式 (9) 2.11 抗电磁干扰能力 (9) 2.12 通讯 (9) 2.13 供电电源 (9) 2.14 外形尺寸及颜色 (9) 3工作原理 (10) 3.1总体结构 (10) 3.2 装置硬件原理 (12)

3.3 装置软件原理 (15) 4功能设计 (19) 4.1 暂态录波功能 (19) 4.2启动量及定值 (20) 4.3系统实时监测 (21) 4.4 波形分析功能 (22) 4.5 完备的通讯功能 (24) 4.6 连续记录功能 (25) 4.7 实验功能 (25) 5 安装调试 (27) 5.1 装置的端子布置 (27) 5.2 装置安装及调试 (27) 5.3 装置检查 (28)

1 概述 1.1 应用范围 ZH-3嵌入式电力故障录波分析装置是采用先进的DSP与32位嵌入式CPU,结合高性能的嵌入式实时操作系统VxWorks而设计的,适应电力系统发展需求的嵌入式电力故障录波分析装置。 1.2 技术特点 1.录波单元信号采集与启动计算采用单DSP构架,摒弃多DSP结构,由1片DSP即 可实现80路模拟量,160路开关量的接入;同时采用新型电路结构和96000门大规模可编程逻辑器件,集成度高,抗干扰能力强,系统运行稳定。 2.32位高速浮点数字信号处理器(DSP),16位A/D,采样速率10kHz可调,谐波分辨 率≤99次,开关事件分辨率0.1ms; 3.录波单元运行在高性能实时嵌入式操作系统VxWorks下,系统稳定、可靠,实时性 好; 4.录波数据三存储:录波数据分别由DSP、32位CPU和管理机存储在3个地方,大 大地提高了数据的安全性; 5.数据记录采用A-B-C段方式,A、B、C段全部采用采样值记录,摒弃了传统的D、 E低采样率和有效值记录段,从而全部数据可以进行相量图分析和阻抗分析,大大地提高了数据的可用性; 6.支持长时间连续纪录,装置能以1KHz的采样值连续记录,记录数据以7天为周期 刷新,数据保持时间只受通道数和存储器容量限制,摒弃了传统的一周波一个点的有效值慢扫描记录; 7.不定长动态录波和故障测距,金属性短路的测距精度优于2%; 8.启动判据种类齐全,在各种短路、接地故障和其它异常工况下灵敏启动录波; 9.强大的计算和分析能力(电压、电流的幅值、峰值、有效值、频率计算,有功、无 功功率计算,功角、相角测量,相量、序量和谐波分析); 10.公式编辑器可生成各种电量及其导出量的波形图,并可动态观察其随时间变化的轨