电梯井道施工作业流程及规范要求

一、前期准备

1、电梯井道作业队伍确定之后,施工班组负责人应与公司人员对图纸进行交底。

2、根据工地现场的实际起重能力和运输条件,核对施工图中钢结构的分段是否满足要求;工厂和工地的工艺条件是否满足设计要求。根据设计文件进行构件详图设计,以便于加工制作和安装。并编制材料采购计划。

二、施工工艺流程

材料进场、施工准备→测量放线→方钢、钢板加工→钻孔、清孔→装钢板预理件→方钢焊接→钢架焊接→防腐处理→全面检查→吊装

三、钢结构构件制作、组装、检验

1、放样、号料

①、熟悉施工图,并认真阅读技术要求及设计说明,并逐个核对图纸之间的尺寸和方向等。直接在板料和型钢上号料是,应检查号料尺寸是否正确。

②、准备好做样板、样杆的材料,一般可采用薄钢板和小扁钢。

③、号料前必须了解原材料的材质及规格,检查原材料的质量。不同规格、不同材质的零件应分布号料。并根据先大后小的原则依次号料。钢材如有较大的弯曲、凹凸不平时,应先进行矫正。尽量使相等宽度和长度的零件一起号料,需要拼接的同一种构件必须一起号料。钢板长度不够需要焊接拼接时,在接缝处必须注意焊缝的大小及形状,在焊接和矫正再划线。

④、放样和号料应预留收缩量及切割、铣刨需要的加工余量,尽可能节约材料。

⑤、主要受力构件和需要弯曲的构件,在号料时应按照工艺规定的方向取料,弯曲的外侧不应有样冲点和伤痕缺陷。

⑥、本次号料的剩余材料应进行余料标识,包括余料编号、规格、材质等,以便于再次使用。

2、切割

钢材下料常用的有氧割、机械切割(剪切、锯切、砂轮切割)等方法。氧割的工艺要求:

①、气割前,应去除钢材表面的油污、浮锈和其他杂物,并在下面留一定的空间。

②、大型工件的切割,应先从短边开始。

③、在钢板上切割不同形状的工件时,应靠边靠角,合理布置,先割大件,后割小件;先割较复杂的,后割简单的;窄长条形板的切割,采用两长边同时切割的方法,以防止产生旁弯。

机械切割的允许偏差

3、边缘加工和端部加工

①、气割或机械剪切的零件,需要进行边缘加工时,其刨削量不应小于2.0㎜。

②、焊接坡口加工宜采用自动切割、半自动切割、坡口机、刨边等方法进行。

③、边缘加工一般采用刨、铣等方式加工。边缘加工应注意加工面的垂直度和表面粗糙度。

4、制孔

①、制孔通常采用钻孔和冲孔方法:钻孔是钢结构制造中普遍采用的方法,能用于几乎任何规格的钢板、型钢的孔加工;冲孔一般只用于较薄钢板和非圆孔加工。而且要求孔径一般不小于钢材的厚度。②、当螺栓孔的偏差超过允许值时,允许先采用与钢材材质相配备的

焊条进行补焊孔洞后,重新制孔,但严禁采用钢块填塞方法处理。

四.钢结构焊接、检验(手工电弧焊)

1、焊接材料的选择应按照施工图的要求选用,并应具有质量证明书或检验报告。

2、各种焊条必须按不同类别、型号或牌号分别在不同位置存放。存放焊材的仓库要求通风良好、干燥。

3、施焊前应复查装配质量和焊区的处理情况,当不符合要求时,应修整合格后方可施焊。

4、对接接头、自动焊角接接头及要求全熔透的焊缝,应在焊道的两端设置引弧和引出板,其材质和坡口形式应与焊件相同。埋弧焊的引板引出焊缝长度应大于50mm,手工电弧焊和气体保护焊应大于20mm。焊后用气割切除引板,并修磨平整。

5、引弧应在焊道处,不得擦伤母材。

6、焊接时的起落弧点距焊缝端部宜大于10mm,弧坑应填满。

7、多层焊接宜连续施焊,注意各层间清理和检查,有缺陷要及时清除后再焊。

8、焊缝出现裂纹时要查清原因,订出返修工艺后再处理。

9、焊缝的返修应按返修工艺进行,同一部位的返修次数不宜超过两次。

10、雨雪天气时不得露天焊接。在四级以上风力下焊接,应采取防风措施。

11、焊件坡口形式要考虑在施焊和坡口加工可能的条件下,尽量减少焊接变形,节省焊材,提高劳动生产率,降低成本。一般主要根据板厚选择。

12、不同板厚及宽度的材料对接时,应作平缓过渡:不同板厚的板材或管材对接接头受拉时,其允许厚度偏差值应符合表中规定;不同宽度的材料对接时,应根据工厂及工地条件采用热切割、机械加工或砂轮打磨的方法使之平缓过渡,其连接处最大允许坡度值为1:2.5。

五、吊装机械的选择

工程构件卸车与拼装采用汽车吊,吊装也采用汽车吊装。

六.钢结构安装、检验

根据结构形式、现场情况,经讨论分析,确定安装技术路线。

1、构件散件进场,在地面拼装成吊装单元,用吊车吊装。

2、厂房内焊接加工,每6米为井道标准节,整体运输至施工现场吊装。

七、高强度螺栓连接

1、钢构件的连接接头,应经检查合格后方可紧固。

2、永久性的普通螺栓连接应符合下列规定:每个螺栓一端不得垫2个及以上的垫圈,并不得采用大螺母代替垫圈。螺栓拧紧后,外露螺纹不应少2个螺距,螺栓孔不得采用气割扩孔。

3、焊接和高强度螺栓并用的连接,当设计无特殊要求时,应按先栓后焊的顺序施工。

4、高强度螺栓连接的板叠接触面应平整。当接触有间隙时,小于1.0mm 的间隙可不处理;1.0~3.0mm的间隙,应将高出的一侧磨成1:10的斜面,打磨方向应与受力方向垂直;大于3.0mm的间隙应加垫付板,垫板两面的处理方法应与构件相同。

5、高强度螺栓连接副应按批号分别存放,并应在同批内配套使用。在储存、运输和施工过程中不得混放、混用、并应轻装、轻卸,防止受潮、生锈、沾污和碰伤。

6、安装高强度螺栓时,螺栓应自由穿入孔内,不得强行敲打,并不得气割扩孔。穿入方向宜一致并便于操作。高强度螺栓不得作为临时安装螺栓。

7、高强度螺栓的安装应按一定顺序施拧,宜由螺栓群中央顺序向外拧紧,并应在当天终拧完毕。

八.钢结构防腐涂料涂装、检验

1、钢结构涂装前的表面处理(除锈)

1)建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构制作安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应采取适当的方法将需要涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。

2)钢构件表面除锈方法根据要求不同可采用手工除锈、机械除锈、喷砂除锈、酸洗除锈等方法。

2、涂料涂装方法

1)环境要求环境温度应按照涂料的产品说明书要求,当产品说明书无要求时,环境温度宜在5~38℃之间,相对湿度不应大于85%;涂装时构件表面不得有结露、水气等;涂装后4小时内应保护不受雨淋。

2、设计要求或钢结构施工工艺要求禁止涂装的部位为防止误涂,在涂装前必须进行遮蔽保护。如地脚螺栓和底板、高强度螺栓结合面,与混凝土紧贴或埋入的部位。

3、涂料开桶前,应充分摇匀。开桶后,原漆应不存在结皮、结块、凝胶等现象,有沉淀应能搅起,有漆皮应除掉。

4、涂装施工过程中,应控制油漆的黏度、稠度、稀度,兑制时应充分地搅拌,使油漆色泽、黏度均匀一致。调整黏度必须使用专用的稀释剂,如需代用,必须经过试验。

5、涂刷遍数及涂层厚度应执行设计要求规定;涂装间隔时间根据各种涂料产品说明书确定;涂刷第一层底漆时,涂刷方向应一致,接槎整齐。

6、涂装完工后,经自检和专业检并作记录。涂层有缺陷时,应分析并确定缺陷原因,及时修补。修补的方法和要求和正式涂层部分相同。构件涂装后,应加以临时围护隔离,防止踩踏,损伤涂层;并不要接触酸类液体,防止咬伤涂层;需要运输时,应防止磕碰、拖拉损伤涂层。

九、钢结构质量施工管理

1、质量保证监督措施

1)工序质量监督,实行自检、互检、专业检,合格后方可进行下道工序。

2)认真听取建设单位检查人员的意见和建议,做到及时整改。

3)每个施工人员必须认真负责,杜绝质量通病的发生。

2、质量保证技术措施

1)钢结构制作、组装

样板、样杆应经质量检验员检验合格后,方可进行下料;大批量制孔时,应采用钻模制孔,钻模应经质量检验员检验合格后,方可使用。

2)钢结构焊接

焊工应严格按照焊接工艺及技术操作规范施焊。

装配完的构件应经检验合格后,方可进行焊接。焊接过程中应严格按照焊接工艺要求控制相关焊接参数,并随时检查构件的变形情况;如出现问题,应及时调整焊接工艺。

雨、雪天气时,禁止露天焊接。构件焊区表面潮湿或有冰雪时,必须清除干净方可施焊。在四级以上风力焊接时,应采取防风措施。3)钢结构安装

施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度,进行钢结构安装前,同公司人员认真交底,明确钢结构体系的力学模式、施工荷载、结构承受的动载及疲劳要求,做好保证结构安全的技术准备。

钢结构施工必须采用经过计量检定、校验合格的计量器具。

熟悉安装现场周边的环境,编制吊装方案。

钢结构工程质量验收应在施工单位自检的基础上,按照检验批、分项工程、分部工程的程序进行。

4)螺栓连接

为使普通螺栓连接接头中的螺栓受力均匀,螺栓的紧固次序应从中间开始,对称向两边进行;对于大型接头应采用复拧,保证接头内各个螺栓能均匀受力。

施工前应对大六角头螺栓的扭矩系数、扭剪型螺栓的紧固力和摩擦面抗滑移系数进行复验,合格后方可进行施工。一个接头上的高强度螺栓,应从螺栓群中部开始安装,逐个拧紧,每拧一遍均应用不同颜色的油漆做上标记,防止漏拧。高强度螺栓的紧固顺序从刚度大的部位向不受约束的自由端进行,从中间向四周进行,以便板间紧密。(5)防腐涂料涂装

施工技术方案及交底内容完善,钢结构涂装表面除锈方法和防腐

涂料涂装方法及措施齐全。

十、安全文明施工措施

1、钢结构安装

1)高空作业一般要求

①高空作业的安全技术措施及其所需料具,必须列入工程材料预算中。高空作业的设施、设备,必须在施工前进行检查,确认其完好,方能投入使用。

②公司人员在施工前,应进行安全教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实不得进行施工。

③攀登和悬空作业人员,必须持证上岗,定期进行专业知识考核和体格检查。施工中对高空作业的安全技术措施,发现有缺陷和隐患,应及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。

④施工现场所有可能坠落的物体,应一律先进行撤除或加以固定;高空作业所用的物料,应堆放平稳,不妨碍通行和装卸;随手用的工具应放在工具袋内;作业中,走道内余料应及时清理干净,不得任意抛丢。

⑤雨雪天进行高空作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。对于水、冰、雪、霜应及时清除。对于高耸建筑物,应事先设置避雷设施,遇有6级以上强风、浓雾天气,不得进行露天攀登和悬空作业。

⑥钢结构吊装前,应进行安全防护设施的逐项检查和验收,合格后,方可进行高空作业。

2)临边作业

①基坑周边,还未安装栏杆的栏板的阳台、料台和挑平台周边、雨蓬与挑檐边;无外脚手架的屋面与楼层周边;桁架、梁上工作人员行走;柱顶工作平台、拼装平台等处必须设置防护栏杆。

②地面通道上边应设安全防护棚,接料平台两侧的栏杆,必须自上而下加挂安全立网。

3)洞口作业

①进行洞口作业以及因工程和工序需要而产生的,使人和物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高空作业时,必须设置防护栏杆。

②施工现场通道附近的多类洞口与坑槽处,除应设置防护栏杆与安全标志外,夜间还应设红灯示警。桁架间安装支撑前应加设安全网。4)攀登作业

现场登高应借助建筑结构或脚手架的登高设施,也可采用载人的垂直运输设备;进行攀登作业时,也可使用梯子或其他攀登设施。柱、梁等构件吊装所需要的直爬梯及其他登高用的拉攀件,应在构件施工图或说明内做出规定,攀登的用具在结构构造上,必须牢固可靠。

①梯脚底部应垫实,不得垫高使用,梯子上端应有固定措施。钢柱安装登高时,应使用钢挂梯或设置在钢柱上的爬梯;钢柱安装时,应使用梯子或操作台。

②钢梁安装登高时,应视钢梁高度,在两端设置挂梯或搭设钢关脚手架。在梁面上行走时,其一侧的临时护栏横杆可采用钢索,当改为扶手绳时,绳的自由下垂度不超过L/20,并应控制在100㎜以内。

5)悬空作业

悬空作业应有可靠的立足处,并应视情况而定,设置防护栏杆、防护网或其他安全设施。

①防护栏杆使用的索具、脚手架、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或验证后方可使用;悬空作业人员,必须系好安全带。

②钢结构的吊装,构件应尽可能在地面组装,并搭设临时固定、电焊、高强度螺栓连接等操作工序的高空安全措施,随构件同时安装就位,并应考虑这些安全设施的拆卸工作。高空吊装大型构件前,也应搭设悬空作业所需的安全设施。

6)交叉作业

①结构安装过程中,各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置,必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外;不符合上述条件时,应安装设置安全防护层。

②楼层边口、通道口、脚手架边缘处,严禁堆放任何拆下构件。

7)防高空坠落

①为防高空坠落,操作人员在进行高处作业时,必须正确使用安全带,安全带一般应高挂低用。操纵人员必须戴安全帽。

②安装构件时,使用撬杠校正构件的位置要安全,必须防止因撬杠滑脱而引起的高空坠落;在雨、冬期里,构件上常因潮湿或积有冰雪而容易使操作人员滑倒,应清扫积雪后再安装,高空作业人员必须穿防滑鞋方可操作。

③高空作业人员在脚手板上通行时,应思想集中,防止踏上探头板而坠落。使用的工具及安全带的零部件,应放入随身携带的工具袋里,不可向下丢抛。

④在高空气割或电焊切割作业时,应采取措施防止割下的金属或火花落下伤人或引起火灾。地面操作人员,尽量避免在高空作业的下方停留或通过,也不得在起重机的吊臂和正在吊装的构件下停留或通过。

⑤构件安装后,必须检查连接质量,无误后,才能摘钩或拆除临时固定工具,以防构件掉落伤人。设置吊装禁区,禁止与吊装无关的人员入内。

8)防止触电

①随时检查电焊机的手把线,防止破损;电焊机的外壳应有接地保护;各种起重机严禁在架空输电线路下工作,在通过架空输电线路时,应将起重臂落下,并确保与架空输电线的安全距离。

②严禁带电作业;电气设备不得超负荷运行;手工操作时电工应戴绝缘手套或站在绝缘台上。钢结构是良好导体,施工过程中应做好接地工作。

9)气割作业

①氧气乙炔瓶放置安全距离应大于10米;氧气乙炔瓶不应放在太阳下暴晒,更不可接近火源,要求与火源的距离不小于10米。

②冬季施工时,如瓶的阀门发生冻接,应该用干净的热布把阀门烫热而不可用火烤;不能用油手接触氧气瓶,还要防止起重机或其他机械油落在氧气瓶上。

10)消防管理

①搭设的临时建筑,应符合防火要求,不得使用易燃材料。

②使用电气设备和化学危险物品,必须符合技术规范和操作规程,严格防火措施,确保安全,禁止违章作业。施工中使用化学易燃物品时,应限额领料,禁止交叉作业;禁止在作业场所分装、调料;禁止在工程内使用石油气钢瓶、乙炔发生器作业。

③施工材料的存放、保管、应符合防火安全要求,易燃材料必须专库储备;化学危险物品和压缩可燃性气体容器等,应按其性质设置专用库房分类存放。

④安装电气设备、进行电、气切割作业等,必须由持证的电工、焊工操作。

⑤重要工程和高层建筑冬季使用的保温材料,不得采用可燃材料。

⑥设置消防车道、配备相应的消防器材和安排足够的消防水源。施工现场的消防器材和设施不得埋压、圈占和挪作他用,冬季施工须对消防器材采取防冻保温措施。

2、螺栓连接

雨天及钢结构表面有疑露时,不宜进行螺栓连接施工;螺栓连接施工高空移动频繁,应有可靠的措施既保证操作的安全,又方便施工人员转移工位。

3、防腐防火涂料涂装

1)防腐涂料施工现场和车间不允许堆放易燃物品,并应远离易燃物品仓库;严禁烟火,并有明显的严禁烟火的宣传标志;必须备有消防水源和器材。

2)防腐涂料涂装施工时,禁止使用铁棒等金属物品敲击金属物体和漆桶;使用的照明灯应有防爆装置,临时电气设备应使用防爆型,并定期检查电路和设备的绝缘情况,严禁使用闸刀开关。

3)所有进入防腐涂料涂装现场的施工人员,应穿安全鞋、安全服,戴防毒口罩和防护眼镜。

十一、成品保护

1、对全体操作人员进行成品保护教育,并在施工现场张贴宣传标语,使操作人员牢固树立成品保护意识。

2、加强施工现场的管理,合理安排工序穿插,避免因工序安排不合理而发生的相与污染和破坏,制定详结合理的工序交接制度,将成品保护责任落实到人。

3、加工好半成品进入工作后,应妥善保管,安排专人管理。

4、由于本工程特殊性,对于各专业队伍的已完、未完部分的成品,严格做好保护措施。对电梯安装队伍的各种设施、成品、半成品,双方应有完善交接手续,采取有效保护措施,严禁碰撞、损坏。

十二、收尾工作

1、电梯井道安装完成后,对剩余的材料进行归类返厂,避免不必要的浪费。

2、对现场残留建筑垃圾进行清理,确保电梯井道周围干净整洁。

铝合金电梯井道图册

DZS 铝合金井道 图录

DZS www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com .com www . www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com .com www . www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com .com www .

井道铝合金立柱 尺寸:40mm*85mm 厚度:3.5mm DZS 40mm 85m m www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com .com www . www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com .com www . www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com www .zsjydt .com .com www .

电梯井道照明设计要求(经典-重要)

id=1014 关于电梯井道的照明设计问题江苏省建设工程设计施工图审核中心许秀芳 一、相关规定 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002第4.2.5条5款规定:“井道内应设置永久性电气照明,井道内照度应不得小于50 lx,井道最高点和最低点0.5m以内应各装一盏灯,再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关”。 2、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第9.4.5条2款规定:“井道内应设置照明,且照度不应小于50 lx,并应符合下列要求:1)应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关;2)轿顶及井道照明电源宜为36V;当采用220V时,应装设剩余电流动作保护器。” 二、设计中应考虑的问题 1、照明电压的选择:由于电梯井道属狭小工作场所,为保证施工及维修人员的安全,应优先采用36 V安全电压;但当井道长度超过50m、接近或超过100m时,为减小电压损失确保照明质量,照明电压应采用220V,这时,必须装设30mA瞬时动作的剩余电流保护装置(RCD),以防人身电击。 2、照明光源的选择:当采用36V照明时,唯一的选择是采用白炽灯,因为36V电压无法启辉荧光灯等气体放电光源。听说最近已有36V电压的紧凑型节能荧光灯问世,如果落实了,可优先选择。 3、白炽灯功率的选择:查照明设计手册,36V的白炽灯功率有15W、25W、40W、60W 和100W五档,设计时宜采用60W。如采用100W,因为发热量大,灯头温度高,安装和使用时还应注意防火安全。 4、灯距问题:上述两个规范中,一个无灯距要求,另一个规定每隔7m设一盏灯,如此规定与要求井道照度达到50 lx的规定是不能同时满足的。因为通过计算,当采用60W白炽灯时,每隔3m设一盏灯方能基本满足该照度要求。 5、220V/36V照明变压器容量的确定:应按(井道长度÷3)×60W进行估算,再考虑0.8的功率因数。例如,当井道50m长时,需设1250VA的照明变压器。而且此变压器必须是安全隔离变压器。 6、36V照明出线不应设PE线。详见《建筑照明设计标准》GB 50034-2004第7.2.13条关于“安全特低电压供电应采用安全隔离变压器,其二次侧不应做保护接地”的规定,其目的是防止高电压侵入到特低电压侧而导致不安全。 7、36V照明出线应设保护电器,导线截面的选择要与保护开关相配合。 8、井道照明管线如果明敷,应采用防火线缆和防火保护管,见《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-93第3.3.7条规定。

电梯井道尺寸表

电梯井道尺寸表 500KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸1.10m×1.15m×2.2m开门净尺寸900mm×2100mm曳引机功率井道尺寸2.00m×1.75m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 500KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸1.11m×1.10m×2.2m开门净尺寸900mm×2100mm曳引机功率井道尺寸2.00m×1.87m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸1.41m×1.60m×2.2m开门净尺寸1100mm×2100mm曳引机功率井道尺寸2.30m×2.20m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸1.41m×1.55m×2.2m开门净尺寸1100mm×2100mm曳引机功率井道尺寸2.30m×2.32m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1600KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸1.91m×1.75m×2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw井道尺寸2.80m×2.35m地坑深度1400mm顶层高度4500mm 机房高度3000mm. 1600KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸

1.91m×1.70m× 2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw井道尺寸2.80m×2.47m地坑深度1400mm顶层高度4500mm 机房高度3000mm. 2000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸1.91m×2.10m×2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw井道尺寸2.80m×2.70m地坑深度1400mm顶层高度4500mm 机房高度3000mm 2000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸1.91m×2.05m×2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw井道尺寸2.80m×2.82m地坑深度1400mm顶层高度4500mm 机房高度3000mm. 3000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸2.41m×2.25m×2.2m开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率15kw井道尺寸 3.45m×2.85m地坑深度1600mm顶层高度4600mm机房高度3000mm. 3000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸2.41m×2.25m×2.2m开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率15kw井道尺寸 3.45m×3.02m地坑深度1600mm顶层高度4600mm机房高度3000mm. 5000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸2.41m×3.55m×2.5m开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率22kw井道尺寸 3.56m×4.15m地坑深度1600mm顶层高度

电梯井道插座

15.4传动运输系统与电梯自动扶梯安装2006-12-02 16:36 分类:建筑电气设计与施工(个人版权作品) 字号:大大中中小小 15.4传动运输系统与电梯自动扶梯安装 15.4.1一般要求 传动运输系统一般采用电气联锁,联锁线应满足使用和安全的要求,并应可靠、简单、经济。本节适用于电动桥式起重机,电动梁式起重机,门式起重机和电动葫芦的配电。 联锁线有多种启动和停止方式。分别为:分别启动、部分延时启动、按工艺流程反方向顺序启动。同时停止、部分延时停止,从给料方向顺序停止等。启动与停止方式要符合运行需要和工艺要求及考虑节能等。 传动运输系统电动机启动时,电动机端子电压应符合要求,当多台同时启动不能满足要求时,应错开启动。传动运输系统联锁线控制方式的选择,应遵守下列规定: (1)当联锁机械少,独立性强时,宜在机旁分散控制。 (2)当传动运输系统的联锁机械较少或联锁机械多但功能上允许分段控制时,宜按系统或按流程分段就地集中控制。 (3)当联锁机械比较多,传输系统复杂时,可在控制室内集中控制,且宜采用可编程序控制器PC控制。 运输线的控制方式应结合工艺要求确定。可编程控制器具有较强的逻辑控制能力,可分析、判断实现顺序控制。它抗干扰能力强、价格便宜、使用方便,适用于大型复杂的传动运输系统。 控制箱(屏、台)面板上的电气元件,应按照控制顺序布置。一般控制系统宜设置显示机组工作状态的光信号;较复杂的控制系统宜设置模拟图。采用可编程控制器PC控制时,也可采用电子显示器。 一般设计原则是使用模拟图,便于观察、操作方便,适用于大型系统。 15.4.2传动运输系统 同一传动运输装置系统上的电气设备,宜由同一电源供电,若传动运输系统很长,可按工艺分成多段由同一电源的多回路供电。但远离主电源的个别功率较大的电动机,可由附近电源供电。当主回路和控制回路由不同线路或不同电源供电时,应设置联锁装置。 同一系统的电气设备,如果由多电源供电,其中无论哪一个电源出现故障,都会影响整个系统的使用。 传动运输系统需要装设联系信号,并应沿线设置启动预告信号。在值班室设置允许启动信号、运行信号及事故信号。在控制箱(屏、台)面上设置事故断电开关或自锁式按钮。在传动运

电梯主参数及轿厢,井道,机房的型式与尺寸

电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸(一) 1、电梯的类别定义为: 一类为运送乘客而设计的电梯 二类主要为运送乘客同时亦可运送货物而设计的电梯 三类为运送病床而设计的电梯 一类、二类电梯与三类电梯的主要区别在于轿厢内的装饰。住宅楼用电梯与非住宅楼用电梯都是乘客电梯,住宅楼用电梯宜采用二类电梯 四类为运送通常有人伴随的货物而设计的电梯 五类杂物电梯 因液压电梯已制定专门标准本标准取消原标准中液压电梯的相关内容 2、电梯的主参数: 电梯的主参数是指电梯的额定载重量和额定速度。 电梯的额定载重量:320,400,630,800,1000,1250,1600,2000,2500 kg 额定速度:0.63,1.00,1.60,2.50 m/s 3、轿厢、井道、机房的型式与尺寸: 一类电梯:非住宅楼电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸见表 二类电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸应从一类和三类电梯的尺寸中选择。 4、轿厢有关规定: 在各种类型建筑物中,至少应配置一台能使残疾人乘轮椅进出的电梯,这类用于残疾人的电梯必须满足这种用途要求的各种条件(尺寸控制装置的位置等)并用符号表示。 5、住宅电梯: 额定载重量为320kg和400kg的电梯,轿厢只允许运送人. 额定载重量为630kg的电梯,轿厢允许运送童车和残疾人员乘坐的轮椅. 定载重量为1000kg的电梯,轿厢还能运送家具和手把可拆卸的担架. 6、病床电梯: 额定载重量为1600kg和2000kg的电梯,轿厢应能满足大部分疗养院和医院的需要. 额定载重量为2500kg的电梯,轿厢应能将躺在病床上的人连同医疗救护设备一齐运送. 7、井道有关规定: 规定的电梯井道水平尺寸是用铅锤测定的最小净空尺寸。允许偏差值为: 当高度小于等于30m的井道:0/+25mm; 当高度大于30m小于60m的井道:0/+35mm; 当高度大于60m小于90m的井道:0/+50mm。 以上偏差仅适用于对重装置使用刚性金属导轨的电梯。 如果电梯对重装置装有安全钳时,则根据需要,井道的宽度和深度尺寸允许适当增加。

电梯井道作业安全规程(正式版)

电梯井道作业安全规程 (完整正式规范) 编制人:___________________ 审核人:___________________ 日期:___________________

电梯井道作业安全规程 (1)施工时, 必须戴好安全帽, 穿绝缘鞋登高作业应系好安全带, 工具要放在工具袋内, 大工具要用保险绳扎好妥善放置。 (2)井道内应有足够的照明, 施工照明必须36V以下的低压安全灯, 严禁使用220V高压照明, 线路插头、插头座绝缘层均不得破损、漏电。 (3)在井道改装和拆卸井道导轨及大型工件时, 必须搭建脚手架, 脚手架须先经安装脚手架者出示验收合格报告后, 再经工地负责人检查验收, 确认安全牢固才能使用。 (4)井道脚手架在使用期间, 应经常检查施工点因脚手架妨碍需作临时拆卸后, 应及时修复, 严禁虚搁, 浮放等现象。 (5)脚手架拆除前, 应先拆除临时电气线路, 然后从上至下逐层拆除, 事先应通知有关人员, 并发出警告, 避免伤人。 (6)在井道作业时, 施工人员思想必须高度集中, 井道上下应密切联系, 严禁上下抛投物件及工具。 (7)在井道换导轨时, 必须有可靠的安全引吊设备, 以防导轨坠落。 (8)在脚手架上从事电焊、气焊时, 应首先清理回丝、油类、化纤、塑料

等易燃、易爆品, 要避开电线, 备有必须的灭火器材, 乙炔发生器、氧气瓶和焊枪均应按规定放置, 严禁无证人员乱拿乱用, 操作时要戴皮手套, 以防触电, 工作完毕, 要严格检查现场, 熄灭一切火种。 (9)进入底坑时, 必须先断开底坑急停安全开关, 若底坑较深时, 应备有梯子上下。底坑照明应为36V安全电压照明。 (10)底坑工作人员须戴安全帽, 井道内装笨重工件时, 底坑人员必须停止工作。人离开底坑后, 才可以接通底坑急停开关和关闭厅门。

钢结构电梯井道施工方案

钢结构电梯井施工方案 一、编制依据 1、施工图纸 2、钢结构工程施工质量验收规范 3、电梯工程施工质量验收规范 4、建筑抗震加固技术规程 5、电梯制造与安装安全规范 二、施工准备 1、机械、工具准备现场所需机具电钻2气割1 电焊机4 垃圾清理车1 卷扬机1 灭火器2 导链2 2、材料准备槽钢钢板膨胀螺栓钢丝绳木方 木板 铁丝 焊条 三、施工工艺 1、施工工艺流程GB50205-2001) GB50310-2002) JGJ116-98) GB7588)

材料进场、施工准备T测量放线T槽钢、钢板加工T钻孔、 清孔T装钢板预理件T槽钢焊接T钢架焊接-防腐处理T全 面检查T交接 2、施工工艺 (1)槽钢、钢板的加工,应根据实际尺寸制作,螺栓孔应按图示方法加工成孔。 (2)钢材表面处理:钢材表面用磨光机打磨,除去表面杂质、铁锈、油渍等物,喷或刷防锈漆三遍,安装前涂防锈底漆一遍,安装完毕涂防锈中漆一遍,防锈面漆一遍。钢材表面底层防锈漆处理后应存放在阴凉通风,防止日光直射,并杜绝火源。 (3)测量放线:严格按施工图纸、相关设计要求弹好墙体位置、螺栓孔位置、钢板、槽钢位置线,原则上每三层复测一次,减少测量误差。 (4)为方便施工,在满足安全文明施工前提下可用钢管、木方和木板搭设简易操作平台,搭设时应严格注意不接触、碰撞电梯已完部分设施和各种构件。(5)膨胀螺栓长度要根据现场实际尺寸量取、必须满足外露部分、满足电梯正常施工、安装、运行尺寸要求。(6 )焊接 1 )焊接材料的选择应按照施工图的要求选用,并应具有质量证明书或检验报告。 2)各种焊条必须按不同类别、型号或牌号分别在不同位置存放。存

电梯钢结构井道施工方案

电梯井钢结构安装方案 一、概述 本工程电梯井由主楼电梯井和裙房电梯井两部分组成,共27个电梯井,其中主楼共23个,分别位于核心筒内和筒外,其中1#~20#在核心筒内,21#~23#在核心筒外部,其余电梯在裙房部分,电梯平面布置图如下: 电梯平面布置图 24#、25#电梯平面布置图 26#、27#电梯平面布置图 电梯井钢结构包括钢梁和钢柱约2000多个构件,属于轻质构件,其中最重构件约0.45t,电梯井钢梁与钢柱、钢梁与埋件大部分为高强螺栓连接,钢柱与

埋件为焊接,钢柱碰混凝土钢梁处,钢柱断开,靠埋件连接,如图: 二、安装思路 电梯井道内钢结构构件无法用塔吊吊装,只能使用倒链等工具进行吊装,根据现场情况,低区电梯井顶部砼楼板已经施工完毕,顶部留有方形孔洞,可在该洞表面放置一工字钢,将钢丝绳一端绑扎在工字钢上,另一端作为吊点将电动葫芦挂在钢丝绳上进行吊装。高区电梯井钢结构安装可在中间楼层设置吊点,在楼板上布置两块埋件,并在埋件上焊接两圆箍,用一工字钢一端悬挑在井道内,另一端用两道圆钢将工字钢箍在埋件上,将钢丝绳挂在已经架好的工字钢上进行吊装,如图: 三、安装准备工作

1、组织施工人员熟悉图纸,并进行现场调查,了解现场实际情况,安装前对施工人员进行安全技术交底。 2、安装前检查钢丝绳(Φ10mm)、电动葫芦(2t)等吊装工具。 3、操作平台的搭设。根据现场实际情况,在电梯井道底部搭设脚手架,方便施工人员作业,脚手架示意图如下: 待第一根钢梁完毕后,拆除上部的脚手板,向上继续搭设脚手架,每两层拆除并重新搭设脚手架,每安装好一根钢梁后,脚手架向上搭设,并抱住安装完毕的钢梁,如图: 在钢柱对接处须搭设焊接操作平台,焊接操作平台可与前面所述脚手架在楼

电梯井道说明

电梯井道说明 1、概述 电梯机房一般设置在井道上面。普通电梯的梯井可连通或设开口相连同,电梯机房也可合并使用。消防电梯的梯井、机房与其它电梯的梯井、机房应分别设置。电气控制设备由制造厂成套供应,电气控制设备的电源进线及控制和配电出线由安装单位配套。电气设计只需为下列用电设备提供电源、选配断路器和配电线路。1)电梯主电源; 2)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风; 3)轿顶和底坑的电源插座; 4)机房和滑轮间的电源插座; 5)电梯井道的照明; 6)报警装置。 其中对电梯控制柜、轿厢照明、轿顶插座和轿厢报警装置等用电设备,只选配开关和到开关输入端的供电线路。 2、配电设计 2.1电梯的负荷分级和供电要求,应与建筑的重要性和对电梯可靠性的要求相一致,并符合国家标准《供配电系统设计规范》的规定。高层建筑和重要公建的电梯为二级,重要的为一级;一般载货电梯、医用电梯为三级,重要的为二级;多层住宅和普通公建的电梯为三级。高层建筑中的消防电梯,应符合国家标准《高层民用建筑设计防火规范》的规定。普通电梯和消防电梯的电源应分别采用专用的供电回路;消防电梯的配电设备应有明显标志。 2.2电梯的供电,宜从变压器低压出口或低压配电屏处分开自成供电系统。一级负荷电梯的供电电源应有两个电源,供电采用两个电源送至最末一级配电装置处,并自动切换,为一级负荷供电的回路应专用,不应接入其它级别的负荷;二级负荷电梯的供电电源宜有两个电源(或两个回路),供电可采用两个回路送至最末一级配电装置处,并自动切换。当变电系统低压侧为单母线分段且母联断路器采用自动投入方式时,可采用线路可靠独立出线的单回路供电。亦可由应急母线或区域双电源自动互投配电装置出线的、可靠的单回路供电。消防电梯的供电,应采用两个电源(或两个回路)送至最末一级配电装置处,并自动切换。三级负荷电梯的供电,宜采用专用回路供电。 2.3每台电梯应装设单独的隔离电器和保护装置,并设置在机房内便于操作和维修的地点,应能从机房入口处方便、迅速地接近。 如果机房为几台电梯共用,各台电梯的隔离电器应易于识别。隔离电器应具有切断电梯正常使用情况下最大电流的能力但不应切断下列设备的供电: 1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风; 2)轿顶和底坑的电源插座; 3)机房和滑轮间的电源插座; 4)电梯井道的照明; 5)报警装置。 上述照明、通风装置和插座的电源,可以从电梯的主电源开关前取得,由机房内电源配电箱(柜)供电或单设照明配电箱,或另引照明供电回路并单设照明配电箱。无机房电梯其主电源开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方,并应具有必要的安全防护。

电梯井道整改协议

电梯井道整改协议 总包方(甲方):分包方(乙方): 单位名称:有限公司单位名称: 单位地址:单位地址: 法定代表人:法定代表: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 传真:传真: 开户行:开户行: 帐号:帐号: 邮政编码:邮政编码: 日期:日期: 项目名称: 项目地址: 使用单位: 签订地点:

电梯井道整改协议 总包方(以下简称甲方):有限公司 分包方(以下简称乙方):有限公司 兹有甲方委托乙方安装以下合同内容所规定的设备,经双方友好协商对以下合同所规定的各条款均达成一致,并共同遵守。 一、电梯安装整改工作内容 二、付款方式 1、整改完毕,经甲方验收合格并且电梯全部施工结束后一次性支付。 2、甲方以银行电汇或支票形式支付乙方费用。 3、其它付款方式: 三、设备安装工期 设备到达现场且现场具备安装条件之日起天完成以上各设备的安装工作并达到政府部门验收标准(具备安装条件之日由双方共同确定)。 四、甲方责任和权力 1、责任 1.1甲方提供设备安装图纸、井道布置图纸、《电梯过程检验记录》等相关技术资料。

1.2甲方在现场施工管理、安装质量控制等方面对乙方提供指导和相关技术支持。 1.3协助乙方解决施工过程中的协调工作和存在的问题。 2、权力 2.1甲方有权监督、检查乙方施工现场的文明施工管理、安全施工管理、质量控制管理、进度控制管理等 其它环节的管理。 2.2根据相关制度和验收标准,甲方有权提出整改意见,乙方无条件执行。 2.3乙方在施工现场安全、文明、质量、进度等管理达不到甲方要求,甲方有权拒付乙方安装费。 2.4因乙方原因造成施工现场管理不到位,施工人员数量及技术能力或乙方整体综合施工能力不能满足现 场要求且经甲方提示后仍达不到要求,甲方有权与乙方解除合同。 2.5乙方不得转包本合同,否则甲方有权终止本合同并追究乙方责任。 五、乙方责任和权力 1、责任 1.1接受并执行甲方提供的《安装队伍管理制度》、《电梯过程检验记录》等相关制度和安装标准。 1.2执行施工现场建设单位及总包单位的相关管理制度。 1.3服从甲方管理并对甲方提出的合理整改意见乙方无条件执行。 1.4严格执行甲方安全管理制度及现场相关管理条例,因乙方原因造成的安全事故由乙方负全责,甲方不 承担任何责任。 2、权力 2.1有权提出合理化整改建议但必须经甲方确认同意后方可实施。 2.2有权向甲方寻求安装技术支持和安装指导。 2.3施工过程中有权拒绝甲方的违章指挥。 六、违约责任 1、由乙方原因造成的设备安装质量达不到甲方要求及相关国标和规范,乙方应无偿整改和返工,并结合 甲方《安装队伍管理制度》所规定相应条款进行处罚。 2、按甲方制定的进度计划,因乙方原因造成工期拖延,每天按安装合同额1%罚款,由此造成用户对甲方 的罚款均由乙方承担。 3、施工过程中因乙方原因未达到进度计划要求,除每天按安装合同额1%罚款外,施工过程累计拖延工期 超过五天,甲方解除乙方的安装合同,乙方归还应属甲方的所有物品。

电梯井道整改方案doc

电梯井道整改方案 篇一:电梯井道整改方案 井道整改方案 尊敬的各位领导: 由于电梯井道的圈梁不能够达到国家电梯验收标准要求:电梯井道圈梁间距不大于2.5米的间距。 现需要增加槽钢来满足这一需要。井道改造方案如下:在井道导轨支架的3个固定点增加槽钢,槽钢自底坑在这3个固定点竖起来放置,一直延伸到井道顶部,槽钢中间由膨胀螺栓固定,然后电梯的支架再与槽钢的平面焊接上。 经协商,由贵方提供槽钢物料,请在井道整改施工前备好18号槽钢,每台电梯井道需要60米,共3台电梯共需要180米槽钢。另外槽钢之外的膨胀螺栓、焊接、切割以及井道整改人工等由贵方出费用委托我司完成。 篇二:电梯井道整改方案—增加钢架梁 中国XX大厦项目 井 道 整 改 方 案

编制: 审核: 批准: 中国XX电梯工程有限公司 XX年11月26日 目录 一、现场概况 (2) 1、圈梁间距超标 (2) 2、井道宽度超标 (2) 3、机房爬梯及护栏安装 (2) 二、编制依据 (2) 三、整改项目及方法 (3) 1、井道壁增加钢梁 (3) 2、整改做法 (5)

四、整改材料 (6) 五、整改工期 (6) 1 篇三:井道问题解决方案 1.井道过大或过小: 当电梯井道两侧内壁距厅门中心线的尺寸,以及井道进深大于标准布置图尺寸200mm以内时,是可以不改土建安装电梯的,但要在图纸上注明实际尺寸,供厂家相应加长导轨支架。如果井道宽度或深度太大,就要采取加钢梁等补救措施,或向厂家设计人员咨询可否采用支架加长加固的办法。 电梯厂家提供的标准土建布置图一般都是最小尺寸,为的是节省建筑面积,提高产品的适应能力。因此如果井道小于标准尺寸,应该向工厂咨询。 要特别注意高层建筑的土建偏差。厅门一侧井道内壁的垂直面偏差应保证在0~+25mm之内,其它三面井道内壁的垂直面偏差应保证在0~+50mm之内。 2.井道四角有立柱出现: 如果井道后侧左右某一角有立柱凸出时,不超过200mmX200mm,一般是不影响电梯安装的。但如果在厅门两侧井道的墙角处有突出的立柱,在标准井道宽度范围内是不

钢结构电梯井道合同模板

合同编号:钢 结 构 电 梯 井 道 合 同

钢结构电梯井道合同 合同签订地点: 合同签订日期:年月日

依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实的原则,甲乙双方经友好协商,双方达成如下协议,共同遵照执行。 第一条标的价格及付款方式 (一)、价格(人民币:元) (二)、付款方式 1、双方签订合同时,甲方向乙方支付合同总款的40%,作为定金; 2、进场施工时, 甲方向乙方支付合同总款的40% ; 3、玻璃安装完毕时, 甲方向乙方支付合同总款的20% 。

.. 第二条主要材料规格(其它见设计图) '.

第三条质量及验收 3.1、以甲乙双方认可后的设计图纸、作法说明、设计变更和《钢结构加工合同》中约定的条 款为评定验收标准。 3.2、由于乙方提供的材料、附件质量不合格而影响钢结构质量,其返工费用由乙方承担,工 期顺延。如材料到现场甲方在规定时间(二十四小时)内不进行验收,视为乙方材料合 格。 3.3、钢结构竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到完工通知三日内组织验收。如甲方在规 定时间内未能组织验收,则视为甲方默认合格。 3.4、若甲方需要申请专职机构验收,乙方不承担一切相关费用,但有责任对验收不合格部分进 行整改,本钢结构外挂井道以电梯验收合格为最终合格。 3.5、本电梯外挂井道在甲方未按时付清本合同规定的款项时,乙方有权对其作出处理。 第四条甲方工作 4.1、开工前五天,甲方向乙方提供经确认的设计图纸或作法说明,否则乙方有权按照自己 设计方案加工,但最终必须满足电梯的安装。 4.2、甲方指派为现场代表,负责合同履行。对钢结构质量、进度进行监督检查、 变更和其他事宜。 4.3、监督乙方严格按照国家标准、规范和甲方要求进行加工。 4.4、对材料及安装质量进行监督把关。乙方在加工过程中未满足有关质量,甲方有权向乙方 提出整改,若乙方每项加工完工后甲方才提出异议,则视为乙方该项合格。 4.5、协调与其他施工单位的配合关系。 4.6、甲方无偿提供安全方便的临时库房、临时宿舍、现场加工中用水用电(安装至现场)。 4.7、甲方按时付给乙方款项,因付款不及时而发生的一切损失由甲方负责且乙方有权停工或 终止本合同。 4.8、甲方负责申报增加观光电梯所需的当地主管部门的全套手续并承担其费用。 4.9、甲方负责钢结构外挂井道施工范围内障碍物(如:水管或天燃气管、混泥土圈梁、下水 道、光缆等)的免费拆除。 4.10、甲方无偿为钢结构外挂井道修好后的土建部分的修复和装饰。 4.11、甲方购买的电梯需要安装安全锁,否则电梯厅门验收距离超标(按照电梯验收标准规 定尺寸)的整改费用由甲方承担。 第五条乙方工作 5.1、按照设计图纸要求组织施工、保质、保量、按期完成任务。 5.2、乙方所购材料需经甲方确认后加工,否则由此引起的损失由乙方承担。 5.3、遵守甲方及现场的安全要求。

电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸_GB.T__7025.1-1997(节选)

电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸GB/T 7025."1-19971范围 本标准不适用额定速度大于 2."5m/s的电梯及液压电梯。 3定义 本标准采用下列定义 3.1Ⅰ类电梯: 为运送乘客而设计的电梯。 3.2Ⅱ类电梯: 主要为运送乘客,同时亦可运送货物的而设计的电梯。 3.3Ⅲ类电梯: 为运送病床(包括病人)及医疗设备而设计的电梯。 4电梯主参数 4.1额定载重量 320kg、400kg、630kg、800kg、1000kg、1250kg、1600kg、2000kg、2500kg。 4.2额定速度 0.63m/s、 1."00m/s、 1."60m/s、

2."50m/s。 6轿厢有关规定 6.1住宅电梯 额定载重量为320kg和400kg的电梯,轿厢只允许运送人。 额定载重量为600kg的电梯,轿厢允许运送童车和残疾人员乘坐的轮椅。 额定载重量为1000kg的电梯,轿厢还能运送家具和手把可拆卸的担架。 6.2病床电梯 额定载重量为1600kg和2000kg的电梯,轿厢应能满足大部分疗养院和医院的要求。 额定载重量为2500kg的电梯,轿厢应能将躺在病床上的人连同医疗救护设备一齐运送。 7xx有关规定 7.1规定的电梯井道水平尺寸是用铅锤测定的最小净空距离。允许偏差为: 当高度≤30m的井道:0~+25mm; 30m<高度<60m的井道:0~+35mm; 60m<高度<90m的井道:0~+50mm。 以上偏差仅适用于对重装置使用刚性金属导轨的电梯。 7."2多台并列成排电梯的共用井道内部尺寸按下列规定: a)共用井道总宽度等于单梯井道宽度之和,再加上单梯井道之间的分界宽度和。每个分界宽度最小按200mm计; b)共用井道各组成部分的深度与这些电梯单独安装时井道的深度相同; c)底坑深度按群梯中速度最快的电梯确定;

电梯井道安装工程

电梯井道安装工程施工作业指导书 单位:

目录 1.适用范围 (1) 2.作业准备 (1) 3.技术要求 (1) 4.施工程序与工艺流程 (1) 5.施工程序与工艺流程 (2) 6.劳动组织 (5) 7.材料准备 (5) 8.设备机具配置 (5) 9.质量标准 (5) 10.安全及环保要求 (6)

电梯井道安装工程 1.适用范围 适用于公司范围内额定载重量5000kg及以下、额定速度3.5m/s 及以下的各类电力驱动曳引电梯和利用液压油缸直接或间接驱动轿 厢垂直升降、额定速度1m/s及以下的液压电梯导轨支架和导轨安装工程。 2.作业准备 2.1编制施工方案,并经审批,向操作人员进行技术交底。 2.2电梯井道测量完毕,其宽度、进深、垂直度符合施工要求,底坑按设计标高做好地面。 3.技术要求 3.1井道内已按要求搭设好脚手架,符合有关的施工、安全要求。 3.2井道测量已完毕。 3.3井道施工要用36V及以下的低压电照明,保证足够的照明亮度。 3.4厅门口、机房脚手架上、井道壁上无杂物,有相应的安全防护措施,防止人、物坠落。 3.5预埋铁牢固可靠,无遗漏,位置尺寸正确,预留孔洞的位置及几何尺寸正确。 3.6吊装导轨时应有良好的通讯联络设备。 4.施工程序与工艺流程 确定导轨支架位置→安装导轨支架→安装导轨→调校导轨。

5.施工程序与工艺流程 5.1确定导轨支架位置。没有导轨支架预埋铁的电梯井道,要按照图纸要求的导轨支架间距尺寸及安装导轨支架的垂线来确定导轨 支架在井道壁上的位置。当图纸上没有明确规定最下、最上一排导轨支架的位置时,应按以下方法确定:最下一排导轨支架安装在底坑地面以上1000mm的位置;最上一排导轨支架安装在井道顶板以下不大于500mm的位置。在确定导轨支架位置的同时,还应考虑导轨连接板(接道板)与导轨支架不能相碰,错开的净距离不小于30mm。若图纸没有明确规定,则以最F层导轨支架为基点,往上每隔2000mm设一排支架,如遇到接道板可适当放大问距,但最大不应大于2500mm。导轨支架的布置应满足每根导轨两个支架,或按厂方图纸要求施工。 5.2安装导轨支架。根据井道壁的不同建筑结构确定不同的安装方法。 ⑴电梯井道壁有预埋铁:按安装导轨支架的垂线检查预埋铁位置,并清除预埋铁表面混凝土,若其位置有偏移,达不到安装位置要求,可在预埋铁上补焊钢板。钢板厚度不小于16mm,长度一般不超过300mm。当长度超过200mm时,端部用不小于φ16的膨胀螺栓固定于井道壁上,加装钢板与预埋铁搭接长度不小于50mm,要求三面满焊。 ⑵电梯井道壁为混凝土现浇结构且无预埋铁,采用膨胀螺栓直接固定导轨支架。使用的膨胀螺栓规格要符合电梯厂图纸要求,若厂家无要求,膨胀螺栓的规格不小于φ16mm,打膨胀螺栓孔时位置要准确

钢结构电梯井道施工方案

成都地铁4号线二期工程机电安装及装饰装修 A标 钢结构井道施工方案 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 中国水电七局成都地铁4号线二期工程机电安装与装修工程 A标项目经z

1、编制依据 (1)成都4号线二期工程万盛站、凤溪河站、南熏大道站电梯井钢结构深化图纸。 (2)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (3)《钢结构焊接规范》(GB50661-2011 (4)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001 (5)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) (6)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- 2011) 2、工程概况 成都地铁4号线二期工程西延线起于万盛站,出站后沿南熏大道和光华大道,由西向东敷设至一期工程起点。本标段承建的车站由西向东依次为万盛站、杨柳河站、凤溪河站、南熏大道站、均为地下车站。 本方案主要内容为万盛站、凤溪河站、南熏大道站站厅层至站台层垂直电梯井道钢结构施工。 3、施工部署 3.1工期目标 3.2主要管理员 3.2.1领导小组 组长:XXX 畐I」组长:XXX XXX XXX XXX 专业工程师:XXX XXX 项目施工员:XXX XXX 项目质量员兼测量员:XXX 4、施工准备 4.1劳动力准备 劳动力计划表 4.2物资准备 钢材:钢柱采用150*150*8的型钢;钢梁采用200*150*8、150*150*8的型钢;后置埋件采用400*400*20的钢板;

电梯井安全防护技术要求

仅供参考[整理] 安全管理文书 电梯井安全防护技术要求 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

电梯井安全防护技术要求 一、电梯井施工操作架(平台)及安全防护安全专项方案的编制应包含以下内容。 (一)工程概况:工程总体概况,电梯井道结构尺寸及层高。 (二)施工计划:工程施工进度计划、电梯井施工操作架(平台)及安全防护配合施工进度计划。 (三)搭设(安装)方案: 1、工艺参数; 2、基座或基底形式及要求; 3、搭设(安装)以及使用中检查验收要求。 (四)电梯井道施工安全保障措施: 1、制定、落实施工人员安全生产培训、教育制度; 2、搭设(安装)、使用、拆除的技术措施; 3、制定使用施工过程中的事故应急救援预案; 4、使用过程中,定期维护计划。 (五)计算书:电梯井施工操作架(平台)的验算。 (六)相关图示:平面图、剖面图(立面图)及关键部位细部节点图等。 (七)其他须在方案中明确的事项。 二、工字钢基座上搭设的电梯井施工操作架(平台)应符合以下要求。 (一)电梯井施工操作架(平台)应选用不小于14号的工字钢作为基座,工字钢不得少于两根,工字钢中心间距不大于1200mm;工字钢两端均应固定于结构上,固定端长度不少于300mm;工字钢上表面应有 第 2 页共 5 页

限位措施固定立杆。 (二)电梯井施工操作架采用483.5mm普通钢管进行搭设,最大搭设高度不得大于10m;操作架立杆均应布置在工字钢上,不得悬空布置,中心间距不大于1200mm;横杆步距不大于1500mm;横向水平杆悬挑长度不宜大于400mm,两侧横向立杆应从底部至顶部连续设置剪刀撑。 (三)电梯井施工操作架基座及施工层横向水平杆两端部应加设可调支撑顶住井道侧壁,且宜采用模板木枋硬质封闭。 三、电梯井安全防护应符合以下要求。 (一)电梯井施工操作架(平台)拆除完毕后应及时对电梯井进行安全防护。 (二)电梯井门洞口安装1800mm高工具式防护门;防护门底部安装200mm高木质踢脚板,防护门外侧张挂当心坠落安全警示标志牌。 (三)电梯井内应每隔两层并不大于10m搭设一道水平防护平台;水平防护平台采用钢管、木枋及模板搭设,平台之间每个楼层电梯井内应增设一道水平兜网。 (四)水平防护平台搭设方法 电梯井道内每隔两结构层且不大于10m应搭设一道水平硬质隔断。水平硬质隔断的搭设应根据井道尺寸,在电梯门洞侧及对面剪力墙内预埋穿墙60PVC套管,待电梯井模板及施工操作架拆除后,将钢管插入预埋的穿墙60PVC套管内,采用钢管扣件搭设纵横向井字形水平隔断基座,基座纵向钢管应插入剪力墙预留洞内且伸出剪力墙应不小于150mm,钢管两端另增加限位钢管予以固定;基座上面采用模板木枋进行硬质封闭。禁止采用井壁内预留钢筋头或采用可调支托顶住井壁等简单方式作为基座固定端。 第 3 页共 5 页

关于电梯井道的照明设计问题

关于电梯井道的照明设计问题 来源:本站浏览数:1252 发布时间:2009年3月13日 江苏省建设工程设计施工图审核中心许秀芳 一、相关规定 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002第4.2.5条5款规定:“井道内应设置永久性电气照明,井道内照度应不得小于50 lx,井道最高点和最低点0.5m以内应各装一盏灯,再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关”。 2、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第9.4.5条2款规定:“井道内应设置照明,且照度不应小于50 lx,并应符合下列要求:1)应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关; 2)轿顶及井道照明电源宜为36V;当采用220V时,应装设剩余电流动作保护器。” 二、设计中应考虑的问题 1、照明电压的选择:由于电梯井道属狭小工作场所,为保证施工及维修人员的安全,应优先采用36V安全电压;但当井道长度超过50m、接近或超过100m时,为减小电压损失确保照明质量,照明电

压应采用220V,这时,必须装设30mA瞬时动作的剩余电流保护装置(RCD),以防人身电击。 2、照明光源的选择:当采用36V照明时,唯一的选择是采用白炽灯,因为36V电压无法启辉荧光灯等气体放电光源。听说最近已有36V电压的紧凑型节能荧光灯问世,如果落实了,可优先选择。 3、白炽灯功率的选择:查照明设计手册,36V的白炽灯功率有15W、25W、40W、60W和100W五档,设计时宜采用60W。如采用100W,因为发热量大,灯头温度高,安装和使用时还应注意防火安全。 4、灯距问题:上述两个规范中,一个无灯距要求,另一个规定每隔7m设一盏灯,如此规定与要求井道照度达到50 lx的规定是不能同时满足的。因为通过计算,当采用60W白炽灯时,每隔3m设一盏灯方能基本满足该照度要求。 5、220V/36V照明变压器容量的确定:应按(井道长度÷3)×60W进行估算,再考虑0.8的功率因数。例如,当井道50m长时,需设1250VA的照明变压器。而且此变压器必须是安全隔离变压器。 6、36V照明出线不应设PE线。详见《建筑照明设计标准》GB 50034-2004第7.2.13条关于“安全特低电压供电应采用安全隔离变压器,其二次侧不应做保护接地”的规定,其目的是防止高电压侵入到特低电压侧而导致不安全。 7、36V照明出线应设保护电器,导线截面的选择要与保护开关相配合。

xx电梯井道钢结构合同电梯

工程施工合同 合同号: 合同签署地点:河北省xx市 合同签署日期:二零xx年x月甲方:xx公司 乙方:xx公司 依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经充分协商并一致同意,签订本合同。 1.工程项目名称、施工内容、合同总价: 1.1工程项目名称xx楼新加电梯井道工程 1.2施工内容:电梯井道基础处理,屋面处理及加固,井道制作、运输与安装,防火涂 料的粉刷等工程。同时要求乙方按照经甲方认可的施工图纸进行施 工。 1.3合同暂定总价:RMB¥xx 元(xx万x仟x佰x拾x元整),详见报价单。 最终价按照单价以最终工程量为准。 2.工期及施工地点: 2.1有效日历工期: 合同签定并生效后30 天内完工。 2.2施工地点:xx公司 3、付款 3.1付款方式: 3.1.1合同双方签字盖章后,甲方七天内向乙方支付合同总价的20%作为预付款; 3.1.2乙方主钢架材料全部进场并开始安装七天内甲方支付合同总价的40%给乙方; 3.1.3 本合同范围内的施工内容经双方验收后,乙方办理结算,甲方审定完成后,甲方即支付至最终结算价格的95%给乙方,同时乙方开具全额建安发票;; 3.1.4 验收满一年后,在甲乙双方无异议的前提下一次性支付剩余的5%质保金。 4、保修与维护 4.1 工程的主体保修期为一年,自双方共同签署《工程验收合格单》次日起计算。 4.2保修期内乙方自备材料及乙方施工质量出现任何缺陷,乙方应在接到甲方通知之 日起 24 小时内派技术人员到达现场进行维修或根据情况进行免费更换。

4.3 如在保修期内出现多次故障使甲方足以对乙方工程质量产生不信任,甲方可以提出赔偿要求。 5、质量保证 5.1乙方应保证所提供的材料是全新的、在交付时没有缺陷且符合甲方提出的技术标准及规范;乙方应严格执行现行施工规范及甲方的技术要求,确保工程质量达到甲方使用要求;主体结构工程质量保证期应符合设计文件规定的该工程合同使用年限。 5.2如果由于工艺的复杂性或交付数量巨大,使得在交付时甲方无法对主材进行全面及时检验或由于主材缺陷的隐蔽性导致在交付时甲方未能查验出主材的质量瑕疵,那么,只要在交付后的保修期内甲方发现乙方提供的工程主材与前述标准或规范不符,甲方仍有权要求乙方修理或更换,修理、更换的费用以及由此引起的其他拆除、搬移及修复费用均由乙方承担。质量保证期自修理或更换符合合同约定之设备的次日起算。 5.3竣工工程验收,以国家有关部门制定的竣工工程验收规定及企业的验收标准和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据;该工程如具有隐蔽验收签证、绝缘等记录,甲方乙方须及时办理签证手续。 6、双方责任: 6.1甲方提供施工现场临时水电(费用乙方自理)、临建搭设的场地,施工现场应能满足施工要求。 6.2施工过程中甲方项目负责人应到现场对安装施工进行监督。 6.3由乙方提供的主要原材料、构配件,必须按有关规定检验合格并经甲方确认后方可用于施工; 6.4材料改变或代用必须经原设计单位同意,并发正式书面通知和甲方签证后方可用于施工; 6.5乙方应按质量验评准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并将评定结果送甲方; 6.6乙方在施工过程中发生质量事故,应及时通知甲方。一般质量事故的处理结果应送甲方备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、甲方共同研究,并经设计、甲方签证后实施。 6.7乙方负责合同工程安装过程中合同规定的全部材料的及时采购, 不得影响工期。如甲方未按本合同相应条款履行影响乙方施工,工期相应顺延。 6.8乙方在施工过程中发生的一切伤亡事故,乙方负全部责任。 6.9甲方负责在施工前向乙方提供正式设计图纸2套。