共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/c612568023.html,/ 标准型自动扫描射水高空水炮灭火装置安装说明一、自动扫描射水高空水炮产品概述

共安智能研发的ZDMS0.6/5S-ZSS25(自动扫描射水高空水炮)

自动跟踪定位射流灭火装置是集火灾报警、灭火于一体的新一代高科技消防自动灭火产品,特别适用于高大空间场所的灭火需要。该灭火系统具备较高的智能,它将图像传感技术、信号处理及判别技术、通信技术、机电控制自动化技术有机结合起来,具有完成全方位监控、探测火灾、定位判定火源、启动系统、定位射水灭火、持续喷水、停水或重复启闭喷水等全过程的控制能力。它区别于“自动喷水灭火系统”,其灭火过程不需依赖手工操作,喷头开启也不需要依赖周围环境温度的升高,具有主动判定火灾、定位及开启的能力。整个系统从发现火灾、火灾确认、启动系统、射水灭火至灭火后停止射水的全过程都是主动完成的。当监控范围内发生火情时,该灭火系统能迅速捕捉到火灾信息,在短时间内喷洒灭火,定位准确,灭火后自动停水,不会造成大量水渍污染甚至火灾后的水灾。如果火灾复燃,该系统会重新启动,循环灭火,灭火于萌芽状态。该产品的诞生为高大空间场所的有效灭火提供了完美的解决方案,产品技术达到世界领先。在消防工程使用中该灭火系统与传统自动喷水灭火系统比较,综合造价可降低30%左右,是当今消防工程采用灭火设备的首选产品。由于该

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/c612568023.html,/ 产品安装简单、工期短、外型美观,也是对具有火灾隐患工程进行整改采用的最理想产品。

产品广泛应用于:会展中心、大型商场、办公楼、医院、机场、火车站、图书馆、电影院、体育馆、厂房、仓库、批发市场等大空间的场所。

二、技术参数

项目参数

安装高度(m)6~22

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/c612568023.html,/ 最大保护半径(m)30

最大工作压力(Mpa)0.8

额定工作压力(Mpa)0.6

喷水流量(L/s)5L

火灾响应时间(s)≤30

接口直径(mm)DN50(法兰)

外形尺寸(mm)35×35×28(CM)

安装方式悬挂

颜色乳白

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/c612568023.html,/ 三、产品外观及部件

1-炮头2-火焰传感器3-自动跟踪定位灭火装置4-现场控制盘5-DN50消防电磁阀

四、基本功能及特点

4.1、基本功能

ZDMS0.6/5S-ZSS25(自动扫描射水高空水炮)自动跟踪定位射流灭火装置工作时对监控范围内的火灾进行监测,当有火灾发生时,该灭火系统自动启动寻火,在30秒内完成扫描定位,同时开启电磁阀,对着火点实施定位喷水灭火,喷水方式为柱状喷水,喷水面在着火点周围形成圆形洒水面。

4.2、特点

l 自动控制功能:灭火系统具有完成全方位监控、探测火灾、定位判定火源、启动系统、定位射水灭火、持续喷水、停水或重复启闭喷水等全过程的控制能力;l 手动控制功能:通过控制盘、可以对灭火系统进行启动、停止、手动定位、手/自动控制、等操作;

l 工作状态指示功能:电源指示、运行状态指示、火灾报警指示等。

l 寻火定位功能:灭火系统感应火源启动转动机构寻火时,通过程序特殊处理实现变速转动寻火,遇到火点后减慢转动速度,使火点最终定位更加准确;

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/c612568023.html,/

五、安装方法和注意事项

5.1、安装方法

灭火装置的安装应按照各省、地方喷水灭火系统设计、施工规范进行。固定灭火系统时,注意不要手动转动装置,必须使用专用扳手拧动中心轴操作。灭火系统连接线用7芯线束一端插在系统的航空接头上,另一端插到控制盘上,并将锁冒拧紧。灭火系统安装牢固后通电,观察运行指示灯是否绿色闪烁,系统能否自动复位,如果状态正常,则安装完毕。灭火装置安装完成后,把防护罩罩在装置上,以防止工程安装期间灰尘的污染,在投入运行时摘下即可。

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/c612568023.html,/ 5.2、注意事项

l 灭火装置在安装前应加电进行复位状态、监视状态、启动机械转动、联动控制等功能的模拟检查,避免安装运输过程造成损坏的设备。

l 灭火装置应在系统管网试压冲洗合格后进行安装。

l 灭火装置的安装高度和间距应工程设计规范进行。

l 灭火装置的周围不应有影响探测障碍物。

l 灭火装置的对外引线金属软管不得妨碍装置的转动。

l 灭火装置的进水管应与地平面保持垂直。

l 电磁阀应安装在灭火系统附近的水平配水支管上;管道的水流方向与电磁阀体上的要求水流方向一致。

l 严禁带电和插拔灭火装置与控制盘的连接线束。

l 灭火装置的安装和维修过程均应断电操作。

六、使用操作

灭火系统按照各省、地方喷水灭火系统验收规程检验合格后,方可正式投入使用。灭火系统按照产品设计要求通电运行,长期保持监控状态。当监控范围内出现火情,灭火装置自动启动、扫描定位、喷水灭火,通过配接的控制盘等火灾报警装置和可以进行启动、停止、手动定位、手/自动控制等操作。

七、常见问题及处理方法

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/c612568023.html,/ a 上电不工作

检查装置电源控制箱输出电压和电源连接线束

b 出现火灾信号不启动寻火

检查灭火装置底部透窗是否污染或者是否有阻碍物

c 定位不准确

检查定位孔是否污染

d定位不射水

检查电磁阀是否正常打开

八、维护保养

1、灭火系统应具有管理、检测、维护规程,并应保证装置处于准工作状态。维护管理工作可参见各省、地方喷水灭火系统规程和本公司设计指南进行。

2、维护管理人员应经过消防专业培训,应熟悉自动灭火系统的原理、性能和操作维护规程。

3、每月应对灭火装置进行一次外观检查,发现有不正常的应及时更换;当发现装置上有异物时应及时清除。

4、灭火装置应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且不应少于1个。

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/c612568023.html,/ 5、灭火系统发生故障,需停水进行修理前,应向主管值班人员报告,取得同意应临场监督,加强防范措施后方能进行维修。

6、电磁阀应每季度检查并应做启动试验,发现故障应及时更换。

7、灭火装置应每季度做模拟火灾启动试验,发现不能启动应及时维修更换。

8、灭火装置的维修应由厂家指定维修机构维修或者返厂维修,如果客户自行拆卸灭火系统,本公司将不予保修。

九、责权声明

用户使用前请仔细阅读本说明书,使用过程中请按照要求进行规范使用。说明书中提供的资料如有改动,以厂家公布的最新版本为准,恕不能另行通知。如有疑问请及时与本公司联系,我们会竭尽全力为您提供及时有效的帮助和服务。本公司享有说明的最终解释权。

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/c612568023.html,/ 深圳市共安智能科技有限公司成立于1995年,注册资金1368万元,公司现拥有深圳大工业区标准厂房建筑面积10000多平方米,以及各种先进的生产

设备,精良的制造工艺,现代化的检测和试验中心。是一家专业从事消防安全电子产品的样、生产、销售、服务的高科技企业;多年来公司已专业、创新、诚信、双赢为理念、努力打造成为‘大空间消防水炮、防火门监控系统、智能疏散系统、消防设备电源监控系统行业第一品牌’。

作为专业的大空间自动消防水炮产品的生产商和系统解决方案的供应商、始终长期、稳健、专业的姿态发展。全国现有30多家办事处分布在大中型城市;并拥有广泛的在线服务网络和技术资源,专业化的管理和研发技术队伍,严格的后勤保障为客户提供优质、高效的企业级应用服务和技术支持、从而成为企业客户真正有价值并值得信赖的合作伙伴。深圳共安智能科技有限公司经过十多年的开拓创新,荣获多项国家专利产品。我公司的主要产品有自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、细水雾冷却消防保护系统、消防炮、机电抗震支架、消防箱等系列产品。

以上是深圳共安带来的简单介绍,如果您还想了解更多消防方面的知识或者采购消防设备,可以点击下方的图片了解您感兴趣的内容,您也可以打我们的电话或者点击我们的官网进行咨询,我们会有专业的服务人员为你提供服务。

深圳市共安智能科技有限公司成立于1995年,注册资金1368万元,公司现拥有深圳大工业区标准厂房建筑面积10000多平方米,以及各种先进的生产设备,精良的制造工艺,现代化的检测和试验中心。

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/c612568023.html,/ 是一家专业从事消防安全电子产品的样、生产、销售、服务的高科技企业;多年来公司已专业、创新、诚信、双赢为理念、努力打造成为‘大空间消防水炮、防火门监控系统、智能疏散系统、消防设备电源监控系统行业第一品牌’。

作为专业的防火门控制系统产品的生产商和系统解决方案的供应商、始终长期、稳健、专业的姿态发展。固定消防炮灭火系统的分类与设置场所

固定消防炮灭火系统的分类与设置场所 固定消防炮灭火系统是指由固定消防炮和相应配置的系统组件组成的固定灭火系统。 一、固定消防炮系统设置场所 1、单层、多层建筑; 2、飞机库; 3、石油天热气工程; 二、固定消防炮灭火系统的类型 1、按喷射介质分:水炮系统、泡沫炮系统、干粉炮系统; (1)水炮系统 喷射介质为水,系统由水源、消防泵组、消防水炮、管路、阀门、动力源和控制装置组成。适用于固体可燃物火灾。 (2)泡沫炮系统 喷射介质为泡沫灭火剂,系统由水源、泡沫液罐、泡沫比例混合装置、消防泵组、泡沫炮、管道、阀门、动力源和控制装置组成。适用于甲、乙、丙类液体火灾、固体可燃物火灾。

(3)干粉炮系统 喷射介质为干粉灭火剂,系统由于粉罐、氮气瓶组、干粉炮、管道、阀门、动力源和控制装置组成。适用于液化石油气、天然气等可燃气体火灾场所。 2、按安装形式分 (1)固定式系统 由永久固定消防炮和相应配置的系统组件组成。 (2)移动炮系统 以移动式消防炮为核心,由灭火剂供给装置、管路、阀门等部件组成。主要配备消防部队或企业事业单位消防队的专业人员使用。 3、按控制方式分 (1)远控消防炮系统 远距离控制的消防炮灭火系统,可分为有线遥控和无线遥控两种方式。 适用场所:爆炸危险性、大量有毒气体产生、产生强烈辐射热、火灾蔓延面积较大且损失严重的、高度超过8M且火灾危险性较大的室内、灭火人员难以及时接近或撤离固定消防炮位的场所。 (2)手动消防炮灭火系统 概念:现场手动操作的消防炮灭火系统。 组成:手动消防炮、灭火剂供给装置、管路及阀门、塌架等部件组成。 适用场所:辐射热不大,人员便于靠近的场所。 江西西河机械设备有限公司,是一家集科研、设计、开发、生产安装、服务、技术培训为一体的专业化企业。目前主要消防产品包含消防炮、炮塔、泡沬灭火系统、防撞调压消火栓、炮座、石化专用消火栓箱、船用消防炮、船用泡沬灭火系统等。所有系列产品均经公安部消防产品检测中心的认可,并取得型式认可证书。消防炮、泡沫系统产品获得中国CCS船级社颁发型式认可证书。 江西西河机械设备有限公司产品专业服务于石油化工储运、炼油、危险品化工码头、LNG/LPG、煤化工、危险品船舶、专业消防船项目,长期以来从事消防行业的技术、经验的积

未来消防系统发展的趋势——智能消防炮

火灾的发生给国家和人民的生命财产造成很大损失,特别是在一些无人值守的大空间场合,火灾一旦发生,其造成的损失将更加惨重。仅仅依赖传统的防火警戒和扑救模式,对于大型工矿企业和建筑是远远不够的。 目前很多国家对展览厅、体育馆、仓库等大空间建筑物内的灭火系统进行论证研究,认为:采用与火灾探测器联动的自动消防炮是解决这一问题的较好方案。 (一)什么是智能消防炮? 指在无人工干预的情况下自动发现火灾,判断火源点的位置,自动调整消防炮的回转和俯仰角度,使其喷射口对准起火点,并展灭火作业的消防炮灭火系统。 与固定消防炮的区别:主动探测、主动定位、自动控制。 与电动固定消防炮的区别:主动探测、主动定位。是远控炮的升级换代产品。 (二)设置场所 1、按国家标准要求需设置自动喷水灭火系统; 2、火灾类别为A类; 3、空间高度较高,采用自动喷水灭火系统难以有效探测、扑灭及控制火灾的大空间场所。如大剧院、体育馆、美术馆、艺术馆和候机楼厅等大空间环境。 4、PS:高大空间场所是指民用和工业建筑物(或构筑物)内净空高度大于8米,仓库建筑物类净空高度大于12米的场所。

(三)类型 1、寻的式智能消防炮灭火系统 大空间自动寻的消防炮灭火系统具有主动探测、自动定位和有效控制的灭火功能,既实现自动喷水灭火,又解决常规自动喷水系统感温部件在大空间场所内反应不及时的问题,灭火后自动关闭系统,能够重复启闭和多次使用,是一种经济和高效的智能灭火系统。 2、扫射式智能消防炮灭火系统 多应用在室外危险场所。 江西西河机械设备有限公司,是一家集科研、设计、开发、生产安装、服务、技术培训为一体的专业化企业。目前主要消防产品包含消防炮、炮塔、泡沬灭火系统、防撞调压消火栓、炮座、石化专用消火栓箱、船用消防炮、船用泡沬灭火系统等。所有系列产品均经公安部消防产品检测中心的认可,并取得型式认可证书。

柜式七氟丙烷灭火装置说明书

柜式七氟丙烷灭火装置说明书

柜式七氟丙烷灭火装置 使 用 说 明 书

柜式七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统七氟丙烷(HFC-227ea)是替代哈龙系列,最为理想的环保型灭火剂,它以物理方式和化学方式灭火,具有清洁、低毒、良好的绝缘性,对臭氧层的耗损潜能值〈ODP〉为零,且灭火效率高等优点。本公司生产的七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统,产品性能符合《气体灭火系统及零部件性能要求的试验方法》(GB25972-2010)和《柜式气体灭火装置》(GB16670-2006)及ISO同类产品标准要求,经(天津)国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心型式检验合格。该系统可用于经常有人工作的场所,可广泛适用于电子计算机房、通讯机房、地下工程、海上采油平台,档案馆、珍品库、化学易燃品库房、发电机房、变配电室以及其它不宜使用水系统的灭火场所。 一、灭火装置简介 无管网灭火装置又称预制灭火装置,是指将灭火剂贮存装置、管路、喷嘴、压力讯号器、驱动部件等预先组装成套的一种灭火装置。该装置可直接安装在防护区,无需单独设计储瓶间,具有施工、安装简便、工程投资少等特点。 本公司生产的无管网自动灭火装置分柜式灭火装置,适用于单元独立式的全淹没灭火系统,由一套或几套无管网灭火装置保护一个防护区。装置中贮存装置的容积、灭火剂的充装量、喷头的安装型式及启动方式等均可根据工程使用要求进行具体设计。本装置一般与火灾自动报警灭火控制系统联用,实施对防护区保护,并对防护区发生的火情进行自动报警、自动灭火。 本公司生产的无管网自动灭火装置,产品系列完善、外形美观,并具有安装灵活方便、工作准确可靠、操作维修方便等特点。可广泛应用于计算机房、电讯中心、配电房、变压器房、档案室、资料室、贵重物品库、储油间等较小空间的防护区作消防保护。 二、柜式灭火装置 1、概述 柜式灭火装置是将灭火剂贮存装置、管路、喷头、压力讯号器、压力传感器底座(连接压力传感器用)阀驱动器、火灾探测部件、控制器等部件组装于储瓶柜内的一种灭火装置。本公司常规产品火灾探测部件、控制器与储瓶柜分装,阀驱动器为电磁型阀驱动器,启动电源DC24V 1.2A。 本公司生产的柜式七氟丙烷(HFC-227ea)灭火装置,储瓶柜有单瓶柜和双瓶柜、三瓶组共叁种。柜式灭火装置的结构型式还可根据工程要求作特殊设计,

睿实消防自动水炮水明书

自动消防水炮是电气控制喷射灭火设备,可以进行水平、竖直方向转动,通过红外定位器和图像定位器自动定位火源点;开花/直流出水状态自动切换,快速准确灭火。 产品概述: 全自动跟踪定位消防炮将红外传感技术、信号处理技术、通讯控制技术、计算机技术和机械传动技术有机地结合在一起,能全天候自动监测保护范围内的火灾。一旦发生火灾,水炮立即启动,对火源进行水平方向和垂直方向的智能扫描,确定火源的两个方位后,中央控制器发出指 令,发出火警 信号,同时启 动水泵、打开 阀门,消防水 炮对准火源 进行射水灭 火,火源扑灭后, 中央控制器再发出指令停止射水。若有新的火源,水炮将重复上述过程,待全部火源被扑灭后重新回到监控状态。20L/S~30L/S全自动跟踪定位消防炮的射水形式为柱状或雾状射水,射程远,保护范围广,灭火能力非常强大。 性能特点 ◆采用双波段红外紫外复合探测技术,发现火情早、准确率高、范围广、无盲点; ◆采用总线制图像传输技术,结合现场彩色图像信号进行远程人工手动控制; ◆可对火源位置进行定点、定位喷水灭火,扑灭早期火灾效率高; ◆现场可通过485总线手动控制灭火装置喷嘴的射水方向;

◆满足国标规定的手动、自动及远程手动三种控制方式; ◆带有自动柱状/雾状喷嘴,近距离喷射雾化,消除下方死角; ◆采用柱状喷水时,覆盖面积广,穿透力强; ◆总线制通讯,耗材少,方便施工,维护简单方便; ◆二次寻的、无需复位,大大缩短了灭火时间; ◆可接收其他任何厂家的火灾自动报警系统的联动信号; ◆重量轻,外形尺寸紧凑,大方美观。 ◆符合国标GB25204-2010《自动跟踪定位射流灭火系统》的要求。 ◆符合CNCA/CTS0014-2010《自动寻的喷水灭火装置技术规范》的要求。 南京睿实消防安全设备有限公司,2016年入选国家高新技术企业,拥有各项专利30多项,组建了一支由电子、机械、PLC、软件等不同专业领域专家组成的研发团队,拥有强大的研发和创新能力,专业从事智能图像火灾探测系统、大空间智能消防炮系统、自动跟踪定位消防炮灭火系统、高压细水雾灭火系统等智能消防产品以及智慧消防解决方案。

大空间智能消防灭火系统

大空间智能消防灭火系统 大空间场所的定义: 大空间场所是指民用和工业建筑物内净空高度大于8m,仓库建筑物内净空大于12m的场所。 大空间灭火系统的分类: 大空间智能灭火系统分为自动射流灭火系统和固定消防炮灭火系统。 自动射流灭火系统是利用红外线、数字图像或其他火灾探测组件对火、温度等的探测进行早期火灾的自动跟踪定位,并运用自动控制方式来实现灭火的各种室内外固定射流灭火系统。系统由带探测组件及自动控制部分的灭火装置和消防供液部分组成。 固定消防炮灭火系统是由固定消防炮和相应配置的系统组件组成的固定灭火系统。(说明:系统组件包括探测、控制等器件,因制造厂家不同而不同)下面以萃联(中国)消防设备制造有限公司制造的自动射流灭火系统和数字图像自动消防炮灭火系统作介绍: 自动射流灭火系统 一、工作原理 当发生火灾时,先由紫外、红外火灾探测器探测到火源报警;并将火灾报警信号通过网络通讯系统传输给控制中心或直接传输给灭火装置的现场控制箱,启动自动射流灭火装置水平定位系统和垂直定位系统,将炮嘴对准火源,启动电磁阀喷水灭火,火被扑灭后,灭火装置自动关闭电磁阀,停止灭火,并自动重复巡视一周,确认无火点后,待机监视,如火复燃,自动射流灭火装置将重新启动,循环灭火。 二、产品特点 ★自动准确定位、定点喷射 ★发现火情到定位喷水时间短(≤30S) ★采用红外、紫外复合探测技术 ★模块化结构,安装、布线简单 ★现场手动、中心手动、自动控制功能、中心图像监控、实现可视化操作★免除水渍损失

三、产品用途 随着社会经济的蓬勃发展,各类高大建筑不断兴起,而高大空间的防火成为人们广泛关注的话题,运用自动射流灭火系统能够有效地解决这类场所的灭火难题,也能对早期火灾起到良好的抑制作用。 典型应用场所:会展中心、展览馆、大型商场、机场、火车站、汽车站大厅、文化中心、艺术馆、歌剧院、礼堂、体育场馆、高架厂房、物流仓库等。 四、自动射流灭火系统的分类 1、自动消防炮灭火装置 ZDMS0.9/20SCX型自动射流灭火装置性能参数表 2、自动射流灭火装置(喷射型) ZDMS0.6/5SCX型自动射流灭火装置性能参数表 ZDMS0.6/10SCX型自动射流灭火装置性能参数表 3

全自动扫描定位消防水炮灭火系统

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/c612568023.html,/ 大空间消防水炮火源、自动灭火、灭火后自动停止。具有定位精确、灭火效率高、保护面积大、响应速度快的特点;同时对非火灾区域所造成的损失可减至最少;另外有现场图象传输功能,使灭火过程可视化。 (1大空间消防水炮自动控制功能:在其受保护的空间场所内,若发现有火源,前端探测器发出报警,报警信号传输给消防炮的中央控制系统,发出指令启动消防炮寻找火源,确定火源的具体位置后,打开水泵及电动阀门,对应火源区域的两台消防炮自动指向火源,进行准确的射水灭火,灭火后自动停止。若有新的火源发生,则重复以上的喷水灭火动作; (2)大空间消防水炮值班室远程操作功能:值班室人员通过消防控制台上的监视器图象信号,及时掌握现场火灾情况。若发现受保护空间场所内有火源发生,则值班室人员可通过消防炮控制台操作消防炮自动对准火源,通过消防控制中心控制台上的面板按键直接启动水泵及电动阀进行射水灭火;

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/c612568023.html,/(3)大空间消防水炮现场人员手动操作:现场人员发现火源,通过消防炮现场控制器上的面膜按键,就可以直接操作消防炮对准火源,直接启动水泵及电动阀进行射水灭火。 1)快速反应,系统报警响应时间一般不大于30秒。适宜大空间布局,精准度高,自动寻找着火点,精确定位并有效快速扑灭火源;根据着火点远近自动进行直流柱状或喷雾散花式射水,有效灭火同时保护到人身及财物安全; 2)减少误操作;不会因喷头冻、碎等; 3)灭火出水量大,射程远,初期火灾扑救效果好。实际上目前国内的水炮供水可达50~60L/s。根据高空水炮的工作压力和水炮仰角不同,其射程可达45m~70m。当火场需要40L/s流量的消防用水时,出水量相当于传统消火栓系统8只5L/s流量的水枪。 4)启动停止方便。全天候主动火灾监控,全方位的主动射水灭火。当其保护的现场一旦发生火灾,装置及时启动、发出信号,启动水泵、打开电磁阀、消防报警器等系统配套设施。火灾扑灭后主动关闭阀门、系统复位。节省水资源,最大限度降低了火灾现场的水灾危害。 5)维护费用较低,灭火装置供水、供电线路简单,有利于工程设计和施工。 大空间消防水炮的这些优点有利于促进资源合理利用。

空气炮说明书

空气炮说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

空气炮清堵器使用说明书 郑州欧亚空气炮有限公司

前言 郑州欧亚空气炮有限公司是国内首家生产空气炮清堵器的专业公司,持有压力容器制造许可证,已通过ISO9001:2000质量管理体系认证。空气炮清堵器是在有关设计研究院的协助下,研制成功的一种高能量理想的料仓破拱清堵助流装置。 物料在料仓内滞流起拱,已成为各种类型的料仓不可避免的共同弊病。要改善料仓内物料的流动性,以最安全、最节能、最迅速在破除料仓起拱、堵塞、粘仓,使其保持生产过程的连续性,就必须设置最先进最理想的破拱清堵助流装置。 我公司生产的空气炮清堵器,经机电部第六设计研究院、天津水泥工业设计研究院审定,机电部郑州机械研究所进行性能测定,各项技术指标均达到国际同类产品水平,荣获省、市名优产品证书及科技成果奖,质量稳定,被国家建材、化工、机电行业定为生产空气炮清堵器的定点企业。产品已在国内各行业广泛应用,并打入国际市场。 2005年与中国科学院合作采用矢量推进技术,使空气炮能量进一步得到提高,并申请了国内、国际专利。 空气炮清堵器具有结构简单、安装方便、冲击力大、噪音低、安全、节能、自动控制、连续工作等优点。

一、用途 空气炮清堵器是防止和清除各种类型料仓、料斗、水泥预热器窑和管道分叉处及矿山溜井、溜坡的物料起拱,粘仓闭塞等现象的专用装置。对混凝土、钢、木或塑料制成的仓、斗均可适用。广泛用于煤矿及井下煤仓、洗煤厂、水泥厂铸造厂、火力发电厂、烧结厂、煤气厂、化肥厂、化工厂、铝厂、制碱厂、钢铁厂、焦化厂、制药厂、矿山、码头、粮食、饲料加工厂、混凝土加工厂等拥有料仓、料斗、输送管道和溜井的厂矿企业。 二、特点 1.安全可靠: 空气炮清堵器是按国家规定的容器规范进行设计、制造的。由于空气炮的喷射是瞬间的,每次使用的空气量有限,因此不会对仓、斗等构筑物产生大的振动和对仓壁的冲击。采用无火花开关,对周围介质没有爆炸危险。 2.能量大、能耗低: 空气炮清堵器是利用储存在贮气罐中的气体以突然爆发所产生的气流冲击力,直接作用于物料闭塞事故区,破拱清堵助流。由于空气炮清堵器是间歇工作,每次充气时间很短,因此比其它清堵助流装置所消耗的能源都低。 3.噪音低:膨胀释放压缩空气的声音几乎全部被仓中的物料所吸收,又是间歇工作,所以噪音低于工业企业噪音卫生标准。 4.安装维修方便:在料仓易被阻塞的适当部位,切割一个孔或设计时设计予留孔,把管座焊接或用混凝土稳固在仓壁上,然后与空气炮喷射管直接连接,炮体用螺旋扣或钢条悬吊于仓壁或其它构筑物上,以加强炮体的稳固性。无需使用专用工具。 三、工作原理

自动消防水炮系统操作说明

自动消防水炮系统操作说明 一、系统开启及关闭操作 1、打开控制台TYLD—Q08A后门,打开空气开关,此时UPS上电。 2、按下UPS开机按钮,约1秒后发出“的、的”声,说明电源已经接通,此时UPS作为备用电源。 3、依次打开控制面板上的AC电源开关和DC电源开关(两个船型开关),AC电源指示灯、DC电源指示灯亮,显示屏与时钟数码管显示正常,即整个系统的供电线路上电完成,水炮复位后处于监视状态。 4、按下监视器的电源开关,电源指示灯亮,监视器开机。 5、按下硬盘录像机后面板的电源开关,电源指示灯亮,录像机开机,开机后视频输出默认为多画面输出模式。 6、系统工作状态设置: 自动控制状态:按下启泵自动按钮(上方的蓝色指示灯点亮),按下各个分区控制阀的自动按钮(上方的蓝色指示灯点亮)。这种状态下,当某区发生火灾时,该区报警信号灯亮,声光报警器报警,显示屏显示报警信息,打印机实时打印火警信息,系统输出启泵信号,打开电动阀,自动射水灭火。 手动控制状态:按下启泵“手动”按钮(上方的红色指示灯点亮),按下各个分区控制阀的“手动”按钮(上方的红色指示灯点亮)。当现场装置探测到火灾时,相应分区的报警信号灯亮,系统进行声光报

警,显示屏显示报警信息,打印机实时打印报警信息,但水炮不喷水。当人工确认后,按下分区控制阀“自动”按钮,再按下启泵“自动”按钮,水炮才打开电动蝶阀自动启泵喷水;或按下分区控制阀“自动”按钮后,再按下强制启泵按钮喷水,这时停泵也需要手动控制。 7、关闭控制面板上的AC电源开关和DC电源开关,则切断送往现场的电源,水炮和电动阀处于断电状态。 8、关闭控制台内部的空气开关,按UPS的关机键,切断备用电源,则整个系统断电。 二、控制台TYLD—Q08A薄膜键盘的操作说明 手动控制:按数字键输入(密码:1234)后,显示屏显示出该密码,再按“确认”键,此时键盘指示灯亮,表示键盘可操作。选“装置控制”,按“确认”键,按数字键输入水炮的地址号码(例如07,分别按“0”、“7”键),显示屏显示出该号码,再按“确认”键,然后按“手动”键,手动指示灯亮,即该水炮处于手动控制状态。 监视器显示出水炮的现场视频画面,按方向键或者操作操纵杆可控制水炮的水平及垂直转动,监视器的显示画面跟着改变,按“停止”键可以停止水炮的转动。若现场有火源,可控制水炮转动使火源出现在现场画面的中间位置,按下“射水”键,再按方向键进行小角度的水平或垂直调整,即可对准火源射水灭火,按“水平扫射”或“垂直扫射”键,水炮可进行直流或喷雾射水,按“停止射水”键,水炮立即停止喷水,按“停止手动”键,该水炮复位,退出手动控制状态。 自动状态:当有火灾发生时,水炮自动定位射水,声光报警器报

大空间建筑消防设施探讨——自动消防水炮系统(3)示范文本

大空间建筑消防设施探讨——自动消防水炮系统 (3)示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

大空间建筑消防设施探讨——自动消防水炮系统(3)示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 本网据《中国消防》报道: 对于高度大于13米的大空间,尤其是具有较高美观要 求的网架结构及玻璃幕顶的建筑,虽然闭式喷淋灭火系统 能够起到保护钢屋架的作用,但在实际设计及施工中,尤 其是对于不规则屋顶,存在较大的难度。 目前日本、欧美等国家在机场、体育馆等大空间建筑 中,普遍使用消防水炮系统,该系统早期常用于码头及大 型露天油库,近年来被越来越多地应用于室内大空间场 所,如日本关西机场、首都体育馆、东莞国际会议中心、 深圳会展中心、天津滨海国际汽车城等。自动消防炮系 统,不仅可以遥感、自控、自锁,可自动对准着火点自动

喷水,而且可与火灾探测系统联动,采用双波段图像火灾自动探测与空间定位补救技术及光截面图像感烟火灾探测技术,可解决大空间火灾报警,具有控制距离远、保护面积大、反应速度快、可靠性高等优点,可远程定点扑灭早期火灾。 国外对消防水炮的研制和应用技术已比较成熟,如日本报知机水炮,设计先进、制做精细、性能优越,但其价格昂贵,每台约100万人民币。国内近年来开始对消防水炮进行研制,上海消防科研所、中国科技大学合肥科大立安安全技术公司等已成功地将消防水炮应用于室内消防。 自动消防水炮联动系统经火灾探测器探测报警并进行图像显示后,通过联动控制器联动,扫描确定着火点坐标,驱动消防水炮对准着火点,并启动消防水泵,通过压力继电器设定的水压值自动开启消防电磁阀喷水灭火。当火灾探测器结束警报时或设定时间内,联动控制器关闭水

知名品牌濮阳市鸿宇压力容器有限公司空气炮安装使用说明书执行标准

濮阳市鸿宇压力容器有限公司 空气炮 安装使用说明书 执行标准:GB150 TSGROO3-2007 制造许可证:TS-2011 出版日期:2008年9月

感谢您选购本公司产品!为了保证安全并获得最佳效能,安装、使用产品前,请详细阅读本使用说明书并妥善保管,以备今后参考。 目录 1、主要用途及适用范围 (1) 2、产品特点 (1) 3、工作原理 (2) 4、空气炮安装示意图 (3) 5、KQP-B 型空气炮外形图 (4) 6、KQP—B型空气炮技术参数 (5) 7、空气炮安装图 (6) 8、技术参数 (7) 9、安装技术要求 (7) 10、附件组装图 (8) 11、空气炮安全操作规则 (9) 12、空气炮的维护与保养 (10) 13、故障分析与排除 (11) 14、使用安全禁止事项 (12) 15、售后服务 (13)

16、质量承诺 (13) 主要用途及适用范围 物料在料仓内滞留起拱,已成为各种类型的料仓不可避免的共同弊病。要改善料仓内 物料的流动性,以最安全、最节能、最迅速的方法破除料仓起拱、堵塞、粘仓,保持生产过程的连续性,就必须设置最先进、最理想的破拱助流装置。原煤仓堵塞是火力发电厂经常遇到的问题,对原煤仓有很大危害,轻者引起磨煤机出力下降,重者引进自燃,甚至爆炸。 我公司生产的空气炮、疏松机等疏通设备目前已在多家电厂使用,实际清堵效果理想,自动化程度高,维修工作量极少。代替了人工捅捣、炸药爆炸、机械震动、滑磨板等一些效果差、不安全且耗资大的破拱助流办法。不仅降低了劳动强度,确保了生产安全,还给企业带来了无形的经济效益。无公害,无污染,是目前世界上公认的最先进、最经济、最 理想、最环保、最安全的破拱助流设备。 产品特点 *快速喷爆,有效破坏架桥,解决堵塞问题; * 组合空气炮,作用力大, * 静音动作,噪音低;无污染; * 无泄漏设计,有效利用能量; * 不会压缩料桶内原料; * 最低限的维护保养:简单移动部件、无马达、无轴承、无需润滑; * 强而有力的喷爆力;有效范围广; * 弹簧复位,确保活塞喷爆后立即复位,以阻挡料桶内脏污物质反串入空气炮;

七氟丙烷灭火系统说明书

七氟丙烷柜式灭火装置设计使用说明书

一、系统执行标准: 七氟丙烷柜式灭火装置组件按照《GB16670-2006》标准进行生产。 二、系统简介 系统概述 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置。它是一种不安装管网、轻便可移动的气体灭火消防设备。符合《柜式气体灭火装置性能要求和试验方法》GB16670-2006及《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,极其适用于保护面积小于500m2,容积小于1600m3,管网无法安装,维护困难的保护对象的火灾防护。 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置由柜式气体灭火装置与火灾探测器、气体灭火报警控制器等组成,具有自动、电气手动两种控制方式。其中七氟丙烷柜式气体灭火装置由柜体、储存瓶、瓶头阀、启动电磁装置、压力信号器、喷射管、喷嘴等组成。 柜式七氟丙烷气体灭火装置气体灭火剂储存瓶经过包装成灭火柜,外形美观,平时放在需要保护的防护区内,在发生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。

8 763 4 1 2 5 七氟丙烷 七氟丙烷自动灭火工作原理 、该系统可设计成单瓶组或双瓶组系统 2、本系统采用双瓶组全淹没保护扑救防护区灭火系统。 3、工作原理: 当发生火灾时,烟感、温感探测器将探测到的火灾信号通过 火灾报警控制器进行逻辑分析后,发出指令,打开防护区的 电磁容器阀,灭火剂通过容器阀、高压软管、喷嘴喷放到防 护区,进行灭火保护。 12-?8 M56*2-M48*2DC24V 1.3A 90N H8 DC24V 动作压力0.2MPa DN32DN6DN6DN40120L ZHFC120/2.5 5.6±0.5MPa 1800 DN322.5MPa ANF/5.6ZHFF40PT32/2.5ZYW-1 无管网柜 7工作压力2.5MPa 喷 嘴6安全装置灭火瓶压力表压力信号器YHX/5.6序 号名 称型 号 规 格 备 注12345Y40电磁容器阀8 金属软管RHG(J)40/2.5 四、典型的防护设施:

泡沫罐使用说明怎么安装的

深圳市共安实业发展有限公司 https://www.wendangku.net/doc/c612568023.html, 公司主营:泡沫灭火装置、泡沫灭火剂、消防机器人、智能疏散系统、自动跟踪定位射流灭火装置(智能水炮)、干粉灭火系统、自动喷水灭火系统、消防炮、消防炮塔、消防阀门、消防箱、抗震支架等。 泡沫罐(压力式比例混合装置)型号:PHYM 消防泡沫罐主要由带胶囊的泡沫液压力储罐与利用文丘里原理制成的PHYM型压力式比例混合器组成,当系统管网中的水流经比例混合器减压孔板时,在孔板的前后会形成压差。压高处的一部分水(3%或6%)通过泡沫罐的进水管进入罐内,挤压胶囊,将胶囊中的泡沫液通过泡沫罐的出液管挤压至比例混合器低压处与水混合形成泡沫混合液,形成的泡沫混合液输出到泡沫产生设备(中、低、高倍数泡沫产生器,泡沫枪,泡沫炮等)与空气混合产生泡沫灭火。该装置广泛用于油库、化工厂、机库、油田、燃油锅炉、地下车库等场所。 PHYM系列消防泡沫罐由压力罐、胶囊、比例混合器、安全阀、排气阀、压力表、单向阀及各类控制阀及管道组成。由泵组供给压力水,将泡沫按一定比例置换出来后与压力水混合成泡沫混合液。由于胶囊将泡沫液与水隔开,泡沫液一次没用完,下次可以继续使用且混合精度稳定、可靠。

公司简介 公司于1995年成立,现有自建标准厂房、宿舍楼、办公楼共30000多平方米,有各种先进的生产设备和现代化的检测中心,并通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、idt OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证。公司全部产品均通过公安部消防产品“CCCF”产品质量认证,部分产品已通过FM认证,被中国质量管理委员会评为《中国优质名牌产品》、商务部经济研究院评为“AAA”级诚信企业、质量信誉调查中心评为《质量万里行》产品、中国国际贸易促进委员会及法国科技质量监督中心委员会评为《向欧盟市场推荐产品》、荣获中国消防设备行业用户十大满意品牌产品称号。 经过二十多年的开拓创新,荣获多项国家专利产品,被认定为国家高新技术企业和深圳市高新技术企业。 公司主要产品有泡沫灭火系统、泡沫灭火剂、消防机器人、智能疏散系统、自动跟踪定位射流灭火装置(智能水炮)、干粉灭火系统、自动喷水灭火系统、消防炮、消防炮塔、消防阀门、消防箱。 公司始终坚持以“质量第一、用户至上”为宗旨,本着开拓进取的精神,将永远为广大用户提供最优质的产品和一流的服务。

最新4消防炮灭火系统

4消防炮灭火系统

精品好文档,推荐学习交流 ICS13.220.99 C80 26311—2009 内蒙古自治区建筑消防设施检验规程 第4部分:消防炮灭火系统 Testing Code for Fire Protection Systems in Inner Mongolia Autonomous Region —Part4: Fire monitor extinguishing systems 内蒙古自治区质量技术监督局 发布 DB15

目次 前言.............................................................................. III 1 范围 (1) DB15/353的本部分规定了消防炮灭火系统的要求、检验方法和检验规则。 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 要求 (1) 3.1 一般要求 (1) 3.2 消防炮灭火装置 (1) 3.3 消防水炮灭火系统 (2) 3.4 泡沫消防炮灭火系统 (2) 3.5 干粉消防炮灭火系统 (4) 3.6 控制装置 (6) 3.7 控制与操作要求 (7) 3.8 系统功能 (7) 4 检验方法 (8) 4.1 一般要求 (8) 4.2 消防炮灭火装置 (8) 4.3 消防水炮灭火系统 (8) 4.4 泡沫炮灭火系统 (8) 4.5 干粉炮灭火系统 (9) 4.6 灭火控制装置 (9) 4.7 控制与操作要求 (10) 4.8 系统功能 (11) 5 检验规则 (11) 5.1 检验类别 (11) 5.2 检验项目分类 (11) 5.3 检验结果判定 (11) 附录A (12) 消防炮灭火系统的检验项目分类见表A.1。 (13)

空气炮说明书

 三、工作原理 空气炮清堵器是以突然喷出的压缩空气的强烈气流,以超过一马赫的速度或高于音速的速度直接冲入贮存散装物料的闭塞事故区,这种突然释

气溶胶灭火系统说明书

一、热气溶胶灭火技术简介 1、YHQRR 热气溶胶灭火机理 .... 2、YHQRR 热气溶胶灭火技术性能 目录 .2 二、 YHQRR 热气溶胶灭火装置的技术特点 3... 1、可靠的启动装置 2、独特的冷却装置 3、产品选型及分类 4、灵活的应用方式 5、市场技术优势 .. 3 3 3 4 4 三、 YHQRR 热气溶胶灭火系统设计要求 4 .. 1、YHQRR 热气溶胶灭火系统适用范围 ..... 2、YHQRR 热气溶胶灭火系统设计基本参数 3、YHQRR 热气溶胶灭火剂设计用量计算 4、YHQRR 热气溶胶灭火系统配置要求 ..... 4 4 5 5 四、 YHQRR 热气溶胶灭火系统注意事项 7.. 1、YHQRR 热气溶胶灭火系统设计、施工注意事项 2、YHQRR 热气溶胶灭火系统调试注意事项 ...... 3、YHQRR 热气溶胶灭火系统管理注意事项 ......

、热气溶胶灭火技术简介 1、YHQRR 热气溶胶灭火机理 “气溶胶” 是指液态或固态的微粒悬浮于气体介质中的一种物质,其灭火机理如下所述: 1.1、吸热降温灭火机理 热气溶胶产物中的固体微粒主要为M20 、M2C03 和MHC03 ,这三种物质在火焰上均会发生强烈的吸热反应。 M20在温度大于350C时就会分解,M2C03的熔点为891 C,超过这个温度就会分解,MHC03在100C开始分解, 200 C时完全分解,这些都是强烈的吸热反应,另外,M20和C在高温下还可能进行如下吸热反应: M20+CH2 M+C0 2M 20+CH4M+C02 上述反应都是强烈的吸热反应,这些固体微粒在火场中发生上述化学反应之前的物理气化过程中还需要从火焰 中吸收大量的热,使其达到上述反应所需的温度而进行反应。任何火灾在较短的时间内所释出的热量是有限的,如果在较短的时间内,气溶胶中的上述固体微粒能够吸收火焰的部分热量,那么火焰的温度就会降低,则辐射到可燃烧物燃烧面时,用于气化可燃物分子和将已经气化的可燃烧分子裂解成自由基的热量就会减少,燃烧反应的速度就会得到一定程度的抑制,这种作用在火灾初期尤为明显。 1.2、化学抑制灭火机理 ①气相化学抑制作用通过上述的一系列吸热反应以后,气溶胶固体微粒所分解出的M 可以以蒸气或失去电子的阳离子形式存在。它 与燃烧中的活性基团H ?、0 ?和0H的亲合力反应能力要比这些基团以及这些基团与其它可燃物分子或自由基之间的亲合反应能力大得多,故可在瞬间与这些基团发生多次链式反应: M + - 0hH M0H M +0-HM0 M 0H+- 0hHK0+H20 M 0H+H H M +H20 如此反复大量消耗活性基团,并抑制活性基团之间的放热反应,从而将燃烧的链式反应中断,使燃烧得到抑制。 ②固相化学抑制气溶胶中的固体微粒是很微小的,具有很大的比表面积和表面能,属典型的热力学不稳定体系,它具有强烈地 使自己表面能降低以期达到一种相对稳定状态的趋势。因此它可以有选择性地吸附一些带电离子,使其表层的不饱和力场得到补偿而达到某种相对稳定状态。另外这些微粒虽小,但相对于自由基团和可燃物裂解产物的尺寸来说却要大得多,相比对活性自由基团和可燃物裂解产物具有相当大的吸附能力。这些微粒在火场中被加热以致发生气化和分解是需要一定时间的,而且也不可能完全被气化或分解。当它们进入火场以后,当受到可燃物裂解产物和自由活性基团的撞碰冲击后,瞬间对这些产物和基团进行物理或化学吸附,并可在其表面与活性的基团发 生化学作用。可发生以下反应: M 2O+2- HH2K0H M 0H+- HH M0+H20 M 0+- HH KOH M 2CO3+2 - H H TM HCO3 通过以上化学或物理作用达到消耗燃烧活性自由基团的目的,另外吸附了可燃物裂解产物而未被气化分解的微粒,可使得可燃物裂解的低分子产物不再参与产生活性自由基的反应,这将减少自由基产生的来源,从而抑制燃烧速度。 1.3、惰性气体窒息机理热气溶胶灭火剂是一种自携氧可燃混合型药剂,其配方设计一般为正氧平衡和零氧平衡,这使得其在反应释放气溶胶的过程中不需消耗空中的氧,所以它一般不会降低防护区的氧含量。那么其所释放的惰性气体是如何局部对燃烧区的氧含量进行降低呢?这应该是通过C02 来实现的,因为C02 比空气重(C02 的分子量为44,空气的平均分子量为29),所以当火源较低时, C02 气体通过重力可下降到燃烧区取代空气使这一区域氧含量局部降低。 总的来说,热气溶胶的灭火作用是以上两种机理协同发挥作用的结果,其中以固体微粒的吸热降温和化学抑制作用为主,惰性气体的窒息作用为辅。 2、YHQRR 热气溶胶灭火技术性能 2.1、技术经济性热气溶胶灭火装置形态多样、配置灵活、启动可靠,可干净、迅速、高效、低成本的早期灭火和抑爆,是目前较理想的环保型灭火系统。热气溶胶灭火系统工作时,是在固体气溶胶发生剂通过热化学燃烧反应过程中生成的,气溶胶灭火剂释放到被保护空间。同时无需管网和高压容器等,灭火装置直接安装在防护区内,体积小、安装方便,可大大节省建设投资,可靠性好,无需维护,运行费用低。 2.2、对设备的安全性 热气溶胶发生剂以电启动或化学启动后通过热化学燃烧反应生成的产物,即气溶胶灭火剂。该灭火剂中按质量 百分比,60%为气体,其成分主要是氮气(N2)、水蒸气(H2O),少量的二氧化碳(CO2)及微量的一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、氧气(O2)和碳氢化合物;占灭火剂40%的固体微粒主要是金属氧化物、碳酸盐、碳酸氢盐及 少量金属碳化物。对于机电设备间、电缆设施等防护空间,热气溶胶灭火剂不会对其设备造成影响,只要在热气溶胶灭火系统释放后及时通风、清扫即可,完全符合工业领域消防要求的需要。

空气炮安装使用说明书

空气炮安装使用说明书 空气炮是以压缩空气的脉冲力推动散装材料的工作系统,是防止和清除各种类型料仓、料斗、水泥预热器和管道分叉及矿山溜井、溜坡的物料起拱,粘仓闭塞等现象的专用装置。广泛用于煤炭、冶金、化工、水泥、电力、矿山、钢铁、焦化等行业。具有能耗低、能量大、噪音低、安全可靠、投资小、易维护等特点,是一种理想的破拱清堵设备。 空气炮系统是由一台或多台安装在贮存器上的空气炮组成的。空气炮本体充入压力为0.4-0.8Mpa由球阀控制的工业用空气或氮气时,空气炮即充气。压缩空气是由安装在炮体上的进气孔进入并通过活塞进行密封的,炮本体的压力等于管路的压力时,气流为静态,空气炮就可以等待工作指令了。通过启动电磁阀,快速排放阀和电磁阀之间的管路中的空气被释放。这使得快速排放阀能够迅速释放顶住活塞的压力。活塞立即被炮本体中的高压气流推回,高压气流通过喷管管路排出,释放出贮存在炮本体中的脉冲空气压力。排出的空气经过喷管管路进入贮存物料的闭塞事故区。 空气炮气罐的是按照国家规定的压力容器规范进行设计和制造的,符合压力容器质量标准(PVQ)。 空气炮的工作原理 空气炮是利用气压平衡的原理,先将压缩空气贮存于钢制炮体中,当炮体内气压达到0.4—0.8Mpa时,透过电动式(或手动式)气动元件操作,切断压缩气流,打开电磁阀的排气口,活塞瞬间形成前后压力差,迫使活塞后移,打开排气口,使压缩空气刹时向预定方向以超音速喷出,利用压缩空气突然释放势能,产生强烈冲击波,直冲物料堵塞区,克服物料的静摩擦,使起拱的或粘冻结的物料再次恢复重力流动,使堵塞消除,工作连续;

S进气管道 S’空气炮专用快速排气阀 B活塞 C 排气管 D筒体 1、打开进气阀门,空气通过S进入炮体,由于活塞通过复位装置始终封闭排气 口,活塞后部与炮体内相通,产生气压平衡。 2、空气炮专用快速排气阀通电工作打开排气孔O,缸套中的空气顺利排出。 缸套内部无压力,在筒体内压缩空气的压力作用下,形成压力差,活塞迅速向右回返,打开排气管C,筒体内的压缩空气瞬间排出,冲击物料.

气溶胶灭火系统操作说明

热气溶胶灭火装置 使 用 说 明 书

目录 第一章概述 (2) 第二章S型热气溶胶灭火装置的灭火原理 (2) 第三章S型热气溶胶灭火装置适用范围和不适用范围 (2) 第四章S型热气溶胶灭火装置构成及型号编制 (3) 第五章S型热气溶胶灭火装置的主要技术参数 (4) 第六章S型热气溶胶灭火装置简明设计指南 (4) 第七章S型热气溶胶灭火装置系统控制模式 (5) 第八章S型热气溶胶灭火装置的安装、日常维护和使用 (6)

第一章概述 环保洁净型自动灭火装置(以下简称S型自动灭火装置)是利用现代化工技术自行研制和生产的环保型混合气体灭火产品。本产品无毒、无污染、无公害,灭火效率高、压力低、无残留物、对被保护物无腐蚀、安全性强、不存在F、Cl、Br、CO等有害物质,ODP=0、GWP ≤0.35、不破坏大气臭氧层。是目前消防领域代替哈龙产品的理想产品。 第二章 S型热气溶胶灭火装置的灭火原理 1、S型灭火剂的特性 S型灭火剂是一种固体含能化学物质,属于烟火药剂。利用电子气化启动器激活S型灭火剂,使其发生化学反应,能产生大量惰性气体、水汽和微量固体颗粒,形成混合气体,混合气体从S型自动灭火装置的喷口向外释放喷射,扑灭火灾。 2、S型自动灭火装置的灭火原理 S型自动灭火装置的灭火机理是以物理、化学、水汽降温三种灭火方式同时进行的全淹没灭火形势: a、以物理性稀释空气中氧气“窒息灭火”为主要方式,切断火焰反应链进 行链式反应破坏火灾现场的燃烧条件,迅速降低自由基的浓度; b、存在抑制链式燃烧反应进行的化学灭火方式; c、水蒸汽冷凝与气化降低燃烧物温度。 第三章 S型热气溶胶灭火装置适用范围和不适用范围 1、适用范围 S型灭火系统为全淹没系统,适用于扑灭相对封闭空间的A、B类火灾以及电气电缆初起火灾。 a、扑灭A类火灾: 如木材、纸张等固体物质初起火灾,适用于木制品库、档案库、博物馆、图书馆、资料室等场所; b.扑灭B类火灾: 适用于生产、使用或贮存柴油(-35号柴油除外)、重油、变压器油、动物油、植物油等各种丙类可燃液体场所的火灾; c.扑灭电气电缆火灾: 适用于变(配)电间、发电机房、电缆夹层、电缆井、电缆沟、电子计算机房、通讯房等场所的火灾。 2、不适用范围 S型自动灭火装置不能用于扑救下列物质引起的火灾: a)无空气仍能迅速氧化的化学物质,如硝酸纤维、火药等。 b)活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀、钚等。 c)能自行分解的化合物,如某些过氧化物、联氨等。 d)金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等。 e)能自然的物质,如磷等。 f)强氧化剂,如氧化氮、氟等。 3、不适用场所

消防水炮系统工作原理

1、自动消防炮灭火系统组成 自动消防炮灭火系统由水池、消防泵组、管网、电动阀门、消防炮、控制装置及电源部分等组成。 控制装置:控制装置包括消防炮定位器、消防炮解码器、消防炮控制器、现场手动控制盘、消防泵控制盘、消防炮集中控制盘等部件。 消防炮定位器:安装在消防炮炮体上,向消防控制中心提供现场的红外视频信号和彩色信号。 消防炮控制器:接收定位器提供的信号,发出自动、手动状态下的灭火指令。消防炮解码器:接受消防控制中心的灭火指令,完成自动、手动状态下驱动消防炮寻找着火点的命令,并将反馈信号提供给消防控制中心。 消防炮集中控制盘:通过键盘按钮,实现手动远程控制功能。 消防泵控制盘:接收主机指令,启动消防泵并接受反馈信号,同时可以手动启动消防泵。 现场手动控制盘:通过键盘按钮,现场人员操作消防炮进行灭火。 2、系统工作方式

1)自动灭火方式:火灾探测部分的双波段探测器或光截面探测器报警后,由具有较高空间定位精度的双波段火灾探测器对着火点位置进行定位,信息处理主机处理后将信号通知给自动消防水炮,驱动自动消防水炮进行空间扫描锁定着火点,并将自动消防水炮自动指向火源点,延迟数秒后自动启动消防水泵,自动开启消防电动蝶阀进行喷射灭火。前端水流指示器反馈信号及水泵房压力继电器的开启信号均在控制室操作台上的显示。主机结束警报时,自动(或者手动,手动优先)关闭消防水泵及消防电动蝶阀。 2)控制室手动灭火方式:消防控制中心接收到火灾报警系统的火警信号后,消防控制中心值班人员在消防控制室通过系统强行切换过来的彩色视频图像进一步确认,值班人员通过操作消防炮集中控制盘,调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火。 3)现场手动灭火方式:现场人员发现着火点后,操作相应的消防炮下方现场手动控制盘,直接调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火,同时将报警信号传到消防控制中心。 3、水炮灭火系统安装 1)火灾探测器的安装 探测器的保护范围(可视视角)内,不应有遮挡物。探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45℃。 2)在安装自动消防炮前,供水管网应完成水压强度和严密性试验,同时完成管网冲洗; 3)自动消防炮距墙距离应不妨碍自动消防炮转动; 4)短立管应固定牢固,自动消防炮入口法兰下10cm处设固定点;5)电动阀、水流指示器、闸阀水平安装; 6)在消防水炮的扫描范围内应无障碍物影响消防水炮的动作和运行;7)消防水炮的现场控制盘应安装于方便操作的位置,且在操作现场控制盘时,应能够清楚的观察到数控消防水炮的运动方向和停留位置;