被动式超低能耗绿色建筑节能工程施工技术规

Technical Specification for construction of Passive Ultra-low energy

Building

2016-08 发布 2016-08实施

北京住总集团有限责任公司发布

前言

近几年,被动式超低能耗绿色建筑已成为国内建筑节能发展的方向,各地陆续开始示范工程的建设。北京住总集团有限责任公司也在进行被动式超低能耗绿色建筑的开发和建设。但目前国家和北京市尚未有被动式超低能耗绿色建筑相关施工技术规程。为保证北京住总集团有限责任公司在被动式超低能耗绿色建筑项

目中的施工技术水平,指导施工和验收,编制企业标准《被动式超低能耗绿色建筑节能工程施工技术规程》。

本标准的技术内容包括:1总则;2术语;3基本规定;4外门窗安装;5地面保温施工;6外墙外保温施工;7屋面保温施工;8新风系统安装;9气密性措施施工;10工程现场检验;11节能工程验收;附录A建筑气密性检测试验方法;附录B主要节点做法。

本标准由北京住总集团有限责任公司提出并起草。

本标准起草人:张昭瑞杨庆改杨海啸赵秋萍王亚峰李孟阳高鸿斌历光大苑立彬

赵彦青李贵江张海波王明宝陈杭乔素敏杨寿山任远郭海龙

蔡倩谢锋杨洪昌周宁鲍宇清

目录

1 总则

为规范被动式超低能耗绿色建筑节能工程的施工要求和质量验收,保证工程质量,制定本规程。

本规程适用于北京住总集团及其下属公司施工的被动式超低能耗绿色建筑节能工程的施工和验收。

被动式超低能耗绿色建筑节能工程的施工和验收,除应符合本规程的规定外,尚应符合国家及北京市现行相关标准的规定。

2 术语

被动式超低能耗绿色建筑(以下简称被动式建筑)

指适应气候特征和自然条件,通过保温隔热性能和气密性能更高的围护结构,采用高效新风热回收技术,最大程度地降低建筑供暖供冷需求,并充分利用可再生能源,以更少的能源消耗提供舒适室内环境并能满足绿色建筑基本要求的建筑。

地面保温

位于被动式建筑基础或地下室顶板等底部边界处的保温构造。

建筑气密性

建筑物在封闭状态下阻止空气渗漏的能力。

气密层

位于外围护结构内侧,由防水隔气材料、抹灰层、气密性部件等形成的防止空气渗漏的连续构造层。

防水隔气材料

用于室内,对建筑物外围护结构的缝隙进行密封、防止空气渗漏的材料。

防水透汽材料

用于室外,对建筑物外围护结构的缝隙进行密封的防水材料。

保温隔热垫块

用于围护结构外侧、固定出挑金属构件的、具有一定抗压强度或压缩强度和保温隔热性能的材料,如高密度模塑聚苯板、挤塑聚苯板、硬泡聚氨酯板,橡塑材料或木材。

断热桥锚栓

通过特殊的构造设计,能有效减小或阻断锚钉热桥效应的锚栓。

3 基本规定

被动式建筑节能工程专项施工应包括:外门窗安装、地面保温施工、外墙外保温施工、屋面保温施工、新风系统安装和气密性措施施工。

被动式建筑围护结构的保温层应连续完整。围护结构各部分的传热系数及采用的保温材料种类、厚度和构造做法应符合设计要求。

被动式建筑的气密层应位于围护结构内侧,并应连续完整。围护结构不同材料交界处、穿墙和出屋面管线、套管等空气渗漏部位应采用气密性处理措施。

被动式建筑围护结构上的悬挑构件、穿透围护结构的管道等热桥部位应采用阻断热桥的处理措施。

当同一栋建筑分为被动式建筑和普通节能建筑两部分时,分界处应做保温隔热和气密性处理。

施工前应进行以下技术准备:

1 施工单位应编制专项施工方案,施工方案应包括外门窗安装、地面保温施工、外墙外保温施工、屋面保温施工、新风系统安装、气密性措施施工等技术内容,并对施工人员进行技术交底。

2 施工人员应进行被动式建筑专项施工培训,了解材料和设备性能,掌握施工要领和具体施工工艺,经培训合格后方准上岗。

3 施工前应与设计单位书面确认热桥位置及断热桥措施施工详图和施工工艺,室内气密层位置及处理措施施工详图和施工工艺。应严格按照施工详图和施工工艺进行施工并进行隐蔽工程验收。

被动式建筑节能工程按照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的规定结合自身特点进行验收,新增“气密性措施”分项工程。

4 外门窗安装

一般要求

外门窗应采用整体外挂式安装,门窗框内表面与基层墙体外表面齐平,门窗位于外墙外保温层内。外门窗与基层墙体的联结件应采用阻断热桥的处理措施。

外门窗外表面与基层墙体的联结处应粘贴防水透汽材料,门窗内表面与基层墙体的联结处应粘贴防水隔气材料。

技术要求

外门窗的性能指标应符合设计要求,并应满足表的要求。外门窗安装使用的螺栓应符合《紧固件机械性能》GB/T 3098的相关要求。

表外门窗性能要求

技术要求仅适用于外窗。

施工准备及施工条件

外门窗安装前结构工程应已验收合格,门窗洞口尺寸应符合设计要求,洞口允许偏差应符合表的规定。

表建筑门窗洞口尺寸允许偏差

施工流程

外门窗应按图所示的流程施工,括号内为选择性工序。外窗安装示意图见图 -2。

图外门窗施工工艺流程

图外窗安装示意图

施工要点

实测门窗洞口的偏差值,确定门窗安装的平面位置及高度,将门窗安装中心线和高度控制线测设在洞口上。

洞口边缘与外门窗框边缘之间的距离偏差应不大于10mm。对超差洞口进行处理。

外门窗框粘贴防水隔气材料应按以下操作工艺进行:

1 当防水隔气材料为“一”字形时(见附录B图),应在外窗安装前将防水隔气材料粘贴于外门窗框侧边一周。粘贴前应清洁粘贴表面并确定粘贴位置。粘贴表面应无灰尘、油污,并保持干燥。粘贴位置应靠近室内部分,粘贴宽度应不小于30mm,并预留部分防水隔气材料与门窗洞口侧墙体粘贴,且宽度应不小于60mm。窗框四角处防水隔气材料应搭接,搭接长度应不小于20mm。

2 粘贴时应从防水隔气材料起始端边撕去保护膜边按压防水隔气材料。保护膜的一次性撕开的长度不宜超过50mm。

3 每粘完一侧的防水隔气材料,用工具自防水隔气材料起始端压至末端,所用工具不得有尖角,防止破坏防水隔气材料。防水隔气材料与外门窗框的粘贴应平整密实、宽度均匀、不留孔隙。

外门窗安装、调整和固定应按以下操作工艺进行:

1 确定联结件的安装位置,将联结件固定在门窗框侧面,并可微调位置。联结件位置及间距应满足设计要求。位于角部的联结件与角部的距离应不大于150mm,相邻联结件的距离应不大于500mm,且每侧的联结件应不少于2个。固定联结件时不得破坏预粘的防水隔气材料。

2 在窗洞口底部相应的位置安装外门窗的临时支撑件。将外门窗紧贴墙体放于临时支撑件上,调整外门窗垂直和水平度。

3 将外门窗侧面的联结件固定于基层墙体上,联结件与基层墙体之间设置保温隔热垫块,保温隔热垫块的厚度应不小于5mm。联结件在基层墙体内应固定牢固,联结件的固定点应位于实体墙上,距离洞口侧边边缘应不小于40mm,固定用螺栓在基层墙体内的有效固定深度应不小于

50mm。

4 将联结件与门窗框固定牢固。

粘贴防水透汽材料应按以下操作工艺进行:

1 外门窗与基层墙体之间的缝隙应用防水透汽材料密封,防水透汽材料应完全覆盖外门窗联结件。粘贴前应将粘贴位置清洁干净并保持干燥。

2 防水透汽材料应先粘贴于外门窗框侧边,再粘贴于基层墙体,防水透汽材料与外门窗框及基层墙体的粘贴应平整密实、宽度均匀、断开位置应搭接。

当设计有窗台板时,将窗台板固定于窗框底部或窗框外侧。

洞口内粘贴防水隔气材料应按以下操作工艺进行:

1 粘贴前应清洁洞口表面,去除灰尘、油污,保持干燥、平整、洁净。

2 当设计要求防水隔气材料为“一”字形时(见附录B图),将预粘

在外窗框侧面的防水隔气材料粘贴于门窗洞口内。防水隔气材料与门窗洞口的粘接宽度应不小于60mm。

3 当设计要求防水隔气材料为“L”形时(见附录B图),应将防水隔气材料粘贴于外门窗框后,再与门窗洞口粘贴。防水隔气材料与窗框的粘结宽度应不小于15mm,与窗洞口的粘结宽度应不小于60mm。窗框四角处的防水隔气材料应搭接,搭接长度应不小于20mm。

4 每粘完一侧的防水隔气材料,应用工具自防水隔气材料起始端压至末端,所用工具不得有尖角,防止破坏防水隔气材料。防水隔气材料与外门窗框的粘贴应平整密实、宽度均匀、不留孔隙。

外门窗安装工程验收合格后,外门窗的室内和室外侧均应进行成品保护,防止后续施工破坏型材、玻璃和密封措施。

当设计有外遮阳时,应在外窗安装已完成、外保温尚未施工时确定外遮阳的固定位置,并安装联结件。外遮阳应与主体建筑结构可靠连接,联结件与基层墙体之间应设置保温隔热垫块。活动外遮阳安装示意图见附录B图。

质量验收

I 一般规定

工程施工时,应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:

1 外门窗与墙体的联结件;

2 门窗框与墙体接缝处在室外粘贴的防水透汽材料;

3 门窗框与墙体接缝处在室内粘贴的防水隔气材料;

4 外遮阳设施联结件。

检验批的划分应符合以下规定:

1 同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗每200樘划分为一个检验批,不足200樘也为一个检验批。

2 同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50樘划分为一个检验

批,不足50樘也为一个检验批。

3 同一厂家的同一品种、类型、规格的外遮阳设施200副划分为一个检验批,不足200副也为一个检验批。

II 主控项目

外门窗应整窗进场。外门窗、外遮阳设施进场时,应进行质量检查和验收,其品种、规格、性能、尺寸及尺寸偏差应符合设计和相关标准的要求。

检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。

检查数量:每个检验批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按其出厂检验批进行核查。

外门窗、外遮阳设施进场时,应对表所列项目进行施工现场见证取样复验,结果应符合设计要求。

表现场见证取样复验项目

检查数量:外门窗同一厂家、同一品种、同一类型的产品各抽查不少于3樘(件)。外遮阳设施同一厂家、同一品种、同一类型的产品抽查不少于一副。

外门窗所用防水透汽材料、防水隔气材料进场时,应进行质量检查和验收,其品种、规格、性能应符合设计和相关标准的要求。

检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。

检查数量:每个检验批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按其厂家和品种进行核查。

外门窗安装的位置或尺寸偏差应符合设计和本规程的要求。

检验方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

外门窗安装联结件的位置、阻断热桥措施、气密性措施应符合设计和本规程的要求。

检验方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

外门窗框与洞口之间,室外侧的防水透汽材料和室内侧的防水隔气材料应封闭严密,粘贴密实。

检验方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

防水隔气材料、防水透汽材料与墙体和窗框的粘结宽度应符合本规程要求,防水隔气材料、防水透汽材料在窗框四角处的搭接宽度应符合本规程要求。

检验方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

外遮阳设施的安装应牢固、位置正确,联结件与基层墙体间的断热桥措施应符合设计和本规程的要求。

检验方法:观察、尺量、手扳检查;

检查数量:全数检查。

III 一般项目

门窗安装完成后,应检查门窗扇密封条的镶嵌是否牢固,不得有脱槽现象。关闭门窗时密封条应接触严密。

检验方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

门窗镀(贴)膜玻璃的安装方向应正确。

检验方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

外窗、外遮阳设施调节应灵活、调节到位。

检验方法:现场调节试验检查。

检查数量:全数检查。

5 地面保温施工

系统构造

当保温层位于非采暖地下室顶板上表面时,保温做法见图。

图 保温层位于非采暖地下室顶板上表面时做法示意图

当保温层位于非采暖地下室顶板底面时,保温做法见图。

饰面层

抹面胶浆+玻纤网保温层

钢筋混凝土楼板采暖层

不采暖层(地下)

图 保温层位于非采暖地下室顶板下表面时做法示意图

技术要求

地面保温用保温材料的性能应符合表的要求。当保温层位于地下室顶板底面时,保温材料应满足防火相关要求。

表 地面用保温材料技术要求

项目

技术要求[1]

试验方法

挤塑聚苯板

模塑聚苯板 硬泡

聚氨

酯板 泡沫

玻璃 岩棉

板[2]

玻璃棉板

[2]

导热系数,W/(m·K)

≤ ≤ ≤

GB/T10294或

采暖层

钢筋混凝土楼板

应符合设计要求。

[2] 仅可用于非采暖地下室顶板底面。

施工流程

地面保温应按图所示的流程施工。

图地面保温施工工艺流程

施工要点

地面保温施工应在主体结构质量验收合格后进行。基层地面应平整坚实。弹出标高线。

穿地面管道的断热桥措施和气密性措施应按以下操作工艺进行:

1 穿越地面、与被动式建筑边界外的建筑材料或空气直接接触的管

道用发泡聚氨酯固定,发泡聚氨酯应填充密实,发泡聚氨酯的厚度沿管

道直径方向单侧应不小于50mm。见附录B图。

2

铺贴或固定保温板应按以下操作工艺进行:

1 保温板应错缝铺设。分层铺设时,上下接缝应相互错开。保温板

应拼严,缝宽超过2mm时应用相应厚度的保温板片或发泡聚氨酯填塞。

2 当保温层位于非采暖地下室顶板下表面时,宜采用粘锚结合的固

定方式,锚栓数量每平米应不少于4个,且每块保温板上应不少于1个。

地面保温验收合格后,方可进行后续的施工。

质量验收

I 一般规定

地面保温工程施工中应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:

1 基层及其表面处理;

2 保温材料种类和厚度;

3 保温材料粘结或铺设;

4 地面热桥部位处理。

采用相同材料、工艺和施工做法的地面,每1000m2面积划分为一个检验批,不足1000m2也应划分为一个检验批。

II 主控项目

工程所用材料进场时,应进行质量检查和验收,其品种、规格、性能必须

符合设计和相关标准的要求。

检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。

检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

地面保温工程所用保温材料进场时,应对其导热系数、表观密度、抗压强度或压缩强度(岩棉、玻璃棉除外)、吸水率、燃烧性能(不燃材料除外)进行施工现场见证取样复验,结果应符合设计要求。

检验方法:随机见证取样送检,核查复验报告。

检查数量:同厂家、同品种产品,地面面积在1000m2以内时应复验1次;当面积每增加1000m2应增加1次;增加的面积不足规定数量时也应增加1次。同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程(群体建筑),可合并计算地面抽检面积。

当地下室顶板下表面需进行保温处理时,其保温材料应固定牢靠,当采用粘结方式固定时,拉伸粘结强度应符合设计要求。当采用机械锚固固定时,抗拉承载力应符合设计要求。

检验方法:施工前进行样板件现场拉伸粘结强度检验或锚栓抗拉承载力检验,施工过程中检查保温材料粘结面积率或连接情况。

检查数量:每个检验批应抽查3处。

地面保温工程所用保温材料的厚度应符合设计要求。

检验方法:用钢针插入和尺量检查。

检查数量:每个检验批应抽查3处。

穿越地面与被动式建筑边界外建筑材料或空气直接接触的管道应封闭严密。

检验方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

铺贴或固定保温板时,应进行错缝处理,保温板拼缝处应用保温材料进行填充。

检验方法:观察检查。

检查数量:每个检验批抽查3处,每处不得少于10m2。III 一般项目

施工前,基层处理应符合设计和施工方案的要求。

检验方法:对照设计和施工方案观察检查。

检查数量:全数检查。

保温层的表面防护层应符合设计要求。

检验方法:观察检查,核查隐蔽工程验收记录。

检查数量:全数检查。

超低能耗建筑

超低能耗建筑 近年来,随着城市化的进程不断加快,我国建筑行业在迎来较大发展机遇的同时也面临着不小的挑战,人们对居住环境的要求逐渐增多,再加上可持续发展战略的实施,创新建筑技术,引入节能方面的设备和理念更是当前我国建筑行业发展的需要,为了进一步缩小与西方发达国家建筑发展之间的差距,并提升我国建筑的现代化发展水平,便要积极弥补当前被动式超低能耗建筑发展过程中存在的不足,从而为我国建筑行业的蓬勃发展提供更多的活力和保障。 被动式超低能耗建筑主要指的是为了进一步符合所在地区的天气特征以及气候特点而设置的房屋,其房屋可以通过保温隔热性能以及较高的气密性,并采用新风热回收技术,利用可再生资源来提供更为舒适的居住环境,也能达到节能减排的效果,从而顺应可持续发展战略的号召。这一建筑的兴起更是符合当前一些西方发达国家对气候变化以及实现可持续发展战略的目的,并且在应用的过程中更是取得了较大的成效,从而引得更多国家都在积极建立超低能耗建筑发展目标以及相关的技术政策,特别是对于我国来讲,近年来我国地域较为较阔,再加上资源浪费的情况较为严重,更是需要建立超低能耗建筑来节约资源成本,并在此技术上为我国居民提供更为舒适安逸的居住环境。被动式超低能耗建筑作为建筑行业现代化发展的产物,凭借着先进环保的理念以及相关的技术更是可以为住户提供环保舒适的居住环境。被动式超低能耗最初是在德国制定实施的,并对制冷和供暖提出了一定的要求,随着建筑行业的现代化发展,被动式超低能耗建筑更是逐渐凭借着较高的舒适度受到了巨大的赞扬,良好的保温性能也能给人以较为适宜的居住温度体验。由于以往我国建筑为了达到某一性能不惜投入大量的资金和精力,不仅耗资巨大,且会导致资源浪费和环境污染,从长远看来那种以往传统的建筑形式存在较多的弊端,更是不利于可持续发展战略的提出和响应。但是,超低能耗建筑却有效的改善了这一局面,并凭借着先进的技术以及节能的方式不仅节约了成本,更是提升了整体的建筑水平,特别是高效节能的热回收家居通风技术可以持续为低能耗建筑提供新鲜的空气,也是凭借着热回收装置技术可以将新鲜空气与废气交换,从而有效达到节约热的最大目的,由此可见,被动超低能耗建筑作为建筑行业现代化发展的重要体现,是我国建筑行业的里程碑,更具有着较为广阔的发展前景。 我国的被动式建筑的起步较晚,中国有据可查的第一个被动房是2010 年上海世博会的汉堡馆,这座2094m2的办公、公寓混合功能的被动房坐落在世博会的城市体验区。2013年住建部住宅产业化中心与德国能源署合作的“在水一方”住宅示范项目竣工;2014年朗诗布鲁克和新疆幸福堡被动房项目建成,正式获得PHI认证。2015年成立了三个被动式超低能耗建筑联盟,分别是:1.中国建筑节能协会被动式超低能耗建筑分会、被动式低能耗建筑产业技术创新战略联盟、中国建筑节能协会被动式建筑联盟2.中国首个被动房标准在河北颁布3.住建部颁布《被动式超低能耗绿色建筑导则(试行)》;至2018年度,我国已经建成100多个被动式建筑项目。其中有21个项目获得PHI被动房认证。今年,第23届国际被动房大会暨第五届中国国际门窗博览会开幕倒计时100天新闻发布会在河北高碑店国际门窗科技大厦召开,标志着这个被誉为世界节能建筑领域“奥林匹克”的全球盛会已离中国越来越近。2019年,住房和城乡建设部发布《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350-2019自2019年9月1日起实施。相关标准的正式发

低能耗居住建筑工程施工图设计文件建筑节能审查要点

低能耗居住建筑工程施工图设计文件 建筑节能审查要点 目录 1 总则 (2) 2 施工图设计文件建筑节能审查要求和程序 (5) 3 审查要点 (7) 3.1 节能设计文件 (7) 3.2 建筑专业 (8) 3.3 暖通专业 (14) 3.4 电气专业 (17) 3.5 给排水专业 (19) 3.6 政府规定 (20) 4 附录 (22)

1 总则 1.0.1为规范湖北省低能耗居住建筑施工图设计文件建筑节能审查工作,明确审查内容,使建筑施工图设计文件的质量符合国家和湖北省工程建设标准、强制性条文的规定,特制定本要点。 1.0.2 本要点适应于湖北省低能耗居住建筑工程节能设计文件的审查。 1.0.3 为方便施工图审查机构使用,本要点将强制性条文逐条列入。 1.0.4 本要点所涉及的内容主要依据下列标准和规范及政府文件,若下列标准和规范及政府文件有修订或补充时,应以修订或补充后的内容为准。 1 湖北省《低能耗居住建筑节能设计标准》DB 42/T 559 2 《城市居住区规划设计规范》GB 50180 3 《住宅设计规范》GB 50096 4 《住宅建筑规范》GB 50368 5 《民用建筑热工设计规范》GB 50176 6 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 7 《建筑给水排水设计规范》GB 50015 8 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364 9 《民用建筑设计导则》GB 50352 10 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151

11 《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680 12 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106 13 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113 14 《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237 15 《建筑照明设计标准》GB50034 16 《民用建筑电气设计规范》JGJ16 17 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242 18 《施工图设计文件审查要点(试行)》建设部工程质量安全监督与行业发展司2003年10月 19 《湖北省民用建筑节能条例》 20 《关于进一步加强建筑节能监督管理工作的通知》(鄂建[2012]37号) 21 《湖北省民用建筑工程规划设计方案节能专项审查要点》(鄂建[2010]93号) 22 《关于加强建筑工程外墙保温系统应用管理的通知》(鄂建文[2010]107号) 23 《关于加强无机轻集料砂浆外墙保温隔热系统应用管理的通知》(鄂建文[2012]52号) 24 《湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录》 25 《湖北省建筑节能产品、技术和墙体材料限制、禁止使用目录》(第一、二、三批)

绿色建筑和绿色施工绿色建筑技术

绿色建筑和绿色施工绿色建筑技术 1、定义 从采用技术的层面考虑,绿色建筑技术包涵: ①软技术:即采用先进的设计理念和方法、利用设计专用计算机模拟软件对热岛、建筑热工、风场、日照、采光、通风等方面进行精细设计。 ②硬技术:采用高性能的围护结构部件、节能的冷热源系统、高效的暖通空调设备以及利用可再生能源利用技术,例如:太阳能集热器、沼气、地下蓄能(地下风道、地下水直接利用);海水供能、污水废热利用;太阳能光伏板、光导管、风能发电机等。 绿色/节能建筑应该采用:产出投入比高的技术,而不是盲目采用昂贵技术,应重视软技术而不是偏重硬技术,深入、充分的

方案论证,精心仔细的设计是保证,否则再昂贵的设备也无法发挥作用,只是聋子的耳朵,软技术比硬技术的成本低得多,但作用却是决定性的。应因地制宜采用适宜技术,而不应该盲目追求新奇。“先进”体现在适宜和高效,不是“高新”。很多优秀的传统民居就是因地制宜的节能/绿色建筑的典型,如土窑洞、徽居。 对于关于太阳能利用技术问题,如果需要低品位能源,应该直接利用太阳能。生活热水:太阳能热水器(平板热水器、真空管热水器);采暖:直接利用太阳热(保证日照、太阳房等)。太阳能光伏发电应保证高品位能源的需要。,10m2最大输出功率1。2kW,能瞬时带动1。5匹空调,价格约6~8万元。建议用途:室(如楼梯间、地下车库)照明、路灯;电视机、电冰箱等家用电器;

水景与绿地浇灌水泵(不需要蓄电池,是最好的选择)。 2、绿色建筑设计 (1)改变传统设计流程 事实证明,这种接力棒式的设计流程弊病极大;国外调研表明:建筑能耗特性的30%以上决定于建筑设计阶段(剑桥)。(1)设计方法设计理念 模拟建筑师的主观 技术工程 师的反复深入过程 构想总体设计细节设计建筑

绿色建筑案例---清华大学超低能耗示范楼

绿色建筑案例---清华大学超低能耗示范楼 仿佛是清华建筑馆向东的延展体,超低能耗示范楼紧临建筑馆,地下1层,地上4层。南面看去,透明的玻璃幕墙,感觉很像普通的现代式建筑。但幕墙外“支棱”着巨大的可调节遮阳板,由此提醒参观者——它与众不同。别看示范楼的体量不大,可它是北京市科委重点科研项目,作为2008年奥运建筑的“前期示范工程”,这座总面积3000平方米的示范楼集中体现了“科技奥运、绿色奥运”的理念。同时,该楼还是国家“十五”科技攻关项目“绿色建筑关键技术研究”的技术集成平台,用于展示、实验和推广各种低能耗、生态化、人性化的建筑形式及先进的技术产品。 最值得称道的是,示范楼在建筑材料、能源供应和温湿调节设备系统中采用多项节能措施和可再生能源技术,冬季可基本实现零采暖能耗,把照明、办公设备、空调通风系统通通考虑上,示范楼单位面积全年总电耗约为每平方米40千瓦,而北京市高档办公建筑则为每平方米100千瓦至300千瓦。平均起来,建筑物全年电耗仅是北京市同类建筑物的30%,真是一座名副其实的“超级节能楼”。 集中世界上80%节能技术

超低能耗示范楼项目中,包括了对建筑物理环境控制与设施研究,声、光、热、空气质量等、建筑材料与构造,窗、遮阳、屋顶、建筑节点、钢结构等、建筑环境控制系统的研究,高效能源系统、新的采暖通风和空调方式及设备开发等、建筑智能化系统研究等。 中国工程院院士、清华大学建筑学院教授江亿说起来很兴奋,“我们把世界上能找得着的、能放到楼里去的最新节能产品、设备以及相关技术都搁进去了。示范楼囊括了世界上80%的节能技术、产品,其实就是一个以真实建筑物搭建的节能技术集成平台。” 示范楼集成了国内外科研单位和制造企业的近百项建筑节能和绿色建筑相关的最新技术,中国、美国、德国、日本、丹麦等国家的近50家企业捐赠了产品。其中还有近十项产品和技术为国内首次采用。 走进示范楼,节能化、生态化、人性化的设计细节随处可见。 耳目一新的节能亮点:地下室里也能有阳光 示范楼南侧有3个彩色立柱,其上将被安装自动跟踪太阳光的透射式采光机。这种采光机能自动跟踪太阳,进行阳光采集,再通过光纤传导,就能把太阳光引进地下室,最远阳光传导距离可达200米。此外,示范楼屋顶还将设置碟式太阳光收集器,利用抛面反射镜将平行的太阳光汇聚,通过传输 也能为地下室提供照明。 “神奇”玻璃能发电 示范楼的南外墙装上了30平方米的单晶硅光电玻璃,这是最新型的建筑用高科技玻璃产品,它竟然能把太阳光转化为可被人们利用的电能,是一种能发电的玻璃。30平方米发电玻璃的峰值发电能力为5千瓦。 光电玻璃位于结构夹层外侧,不影响采光,同时与双层皮幕墙组成光电幕墙。光电幕墙的电能是一种净能源,发电过程无废气、无噪音、也不会污染环境,是一种“绿色幕墙”。 相变地板收放太阳能

被动式超低能耗绿色建筑示范

附件: 被动式超低能耗绿色建筑示范工程可行性研究报告 编写提纲 一、工程概况 工程概况包括地理位置、建筑类型、总平面图、必要的平面图、立面图、剖面图、结构形式、建筑面积、使用功能、示范面积、开发与建设周期等情况。 二、示范目标及主要内容 示范目标中要注明示范建筑的性能指标和节能率及示范工程要达到的各项技术性能指标。 三、工程技术示范方案(包括方案的遴选) (一)建筑节能规划设计 建筑总平面规划节能、建筑单体节能等; (二)围护结构节能技术 (1)非透明围护结构 外墙、屋面及地面、架空或外挑楼板等传热系数、做法及大样图,采用新型建筑保温材料说明 (2)外窗及外门 外窗类型及配置,包括玻璃配置(玻璃层数、Low-E膜层层数及位置、真空层、惰性气体、边部密封构造等加强玻璃保温隔热性能的措施),窗框型材,开启方式等;外窗传热系数及其太阳得热系数(SHGC);外门及户门类型及传热系数,外门窗气密、水密及抗风压性能等级;遮阳措施及使用说明等 (3)关键热桥处理详图,包括保温层连接部位、外窗与结构墙体连接部位、管道等穿墙或屋面部位、以及遮阳装置等需要在外围护

结构固定可能导致热桥的部位等 (4)加强气密性措施,包括气密层位置,外窗与结构墙体连接部位、孔洞部位密封材料、做法详图及说明等。 (三)自然通风节能技术 (四)高效热回收新风系统 新风量设计标准;热回收类型及热回收效率(显热回收装置的温度交换效率不应低于75%;全热热回收装置的焓交换效率不应低于70%;热回收装置单位风量风机耗功率应小于0.45 W/(m3/h));是否设置新风预热?预热方式及设计说明;是否设置高效率空气净化装置?空气净化装置性能及设计说明;新风系统节能、降噪措施(五)厨房和卫生间通风措施 排风量及补风量,排风及补风方式,采取的节能措施等 (六)暖通空调和生活热水的冷热源及系统形式 冷热源系统形式,冷热源设备类型、规格、台数及能效指标,冷热源系统节能措施,供暖供冷末端、自动控制系统等 (七)照明及其他节能技术 照明功率密度,照明节能控制;自然采光措施;电梯及主要用能设备节能措施等 (八)监测与控制 监测平台情况、主要监测参数、能耗分项计量方案、BA系统类型、控制内容及方式;冷热源系统节能运行策略;地下车库排风控制与节能等; (九)可再生能源利用技术 可再生能源类型,包括太阳能光热、光电、地源热泵等;可再生能源节能量及经济、环境效益分析等,该可再生能源在本地区的适用性及其应用得到主管部门审批情况说明等; (十)其它

《绿色建筑技术》学习总结

《绿色建筑技术》学习总结 随着科技的进步,“建筑”早已从最原始的遮风挡雨、御寒避暑的地方,发展成为能够完成人类梦想,实现更多可能性的空间,建筑的功能正在被无限延展。而人类追求建筑的功能和舒适的同时,建筑能耗也不断增长,已与工业、交通并列,成为全球公认的能耗大户。 面对世界范围内人口剧增、土地严重沙化、自然灾害频发、温室效应、淡水资源的日渐枯竭等人类生存危机,人类不得不明白“我们只有一个地球”。1992年联合国环境与发展大会明确提出了人类要走可持续发展之路,以实现人类发展与自然的和谐共生。“可持续发展”思想的提出不仅揭开了人类文明发展的新篇章,同时也带来了人类社会各领域、各层次的深刻变革。 节能、降耗、绿色、健康,已成为全世界对于未来建筑的共同追求,建筑能耗降低,将对全社会节能减排起到决定性的作用。“建筑”作为一个古老的行业,在世界性的可持续发展的大潮中也日益显示出勃勃生机。 一、绿色建筑技术 绿色建筑是一种在规划、设计时充分考虑并利用了环境因素,施工过程中对环境的影响最少,运行阶段能为人们提供健康、舒适、低耗、无害空间,拆除后又对环境的危害降到最少的建筑,目前已成为风靡世界的发展潮流。 我国国家标准《绿色建筑评价标准》对绿色建筑定义是:在建筑物全寿命周期内,最大限度地节约能源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。 绿色建筑在发达国家已取得相当的发展,例如在建筑外皮结构的外表面上设置超薄的光伏发电膜它只遮挡少量的光线进入,但可以建筑所需绝大部分能源;还有的建筑采用了多种太阳能收集形式,住宅不但可以通过自身的太阳能系统获得自身所需的能源,而且多余的能源可以转入市政能源网中,体现出极大的经济和能源优势;有的地方总结了一套环保拆卸技术,以减少噪音,实现废物再利用。 要发展绿色建筑,首先要明确怎样去界定绿色建筑,这就需要建立科学完善的绿色建筑评价标准。除了绿色建筑评估技术,绿色建筑还集成了自然通风采光、低能耗围护结构、新能源利用、中水回用、绿色建筑和智能控制、绿色配置等高新技术。虽然我国绿色建筑的发展逊色于发达国家,但国内一些大型房地产企业在绿色建筑技术方面也做了一些积极有益的探索。例如,国内某知名房地产企业开发的某小区采用了多项绿色节能技术措施,如立体绿化、屋面绿化和垂直绿化、垃圾分类处理、指纹门禁、无机房电梯、太阳能热水系统、中水回收利用系统、隔声降噪林、人工湿地、外墙保温体系、外窗节能、太阳能时钟、变频多联空调、自平衡通风系统等。 二、绿色施工技术 根据住房和城乡建设部发布的《绿色施工导则》,绿色施工定义为:工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理的技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保。绿色施工作为建筑全寿命周期中的一个重要阶段,是实现建筑领域资源节约和节能减排的关键环节。 绿色施工技术并不是独立于传统施工技术的全新技术,而是用“可持续”的眼光对传统施工技术的重新审视,是符合可持续发展战略的施工技术。绿色施工是一个系统工程,包括施工组织设计、施工准备、施工运行、设备维修和竣工后施工场地的生态复原等。 三、自然的启示 目前,人口剧增、土地严重沙化、自然灾害频发、温室效应、淡水资源的日渐枯竭等人类生存危机急剧恶化,绿色建筑的出现是建筑设计发展的必然结果。从这些调研的数据中可

被动式超低能耗建筑设计基础与应用研究

被动式超低能耗建筑设计基础与应用研究 发表时间:2018-05-22T10:40:30.410Z 来源:《基层建设》2018年第4期作者:徐超仁 [导读] 摘要:随着国家综合实力的提高,建设领域在发展过程中面临着一些挑战。 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 31000 摘要:随着国家综合实力的提高,建设领域在发展过程中面临着一些挑战。由于一些传统的建筑设计理念和施工方法已不能被新时代所接受,也将在一定程度上影响生态环境的良性运行。因此,近几年来,不断提高建筑理念,改进施工方法,并将节能环保理念融入到这一领域,以提高建筑设计与使用的价值。超低能耗被动式建筑设计是其中之一,建筑节能环保理念不仅起到了关键作用,也在一定程度上促进了建筑业的良性发展,对更可持续的城市建设和国家的发展产生了深远的影响。 关键词:被动设计;低能耗;建筑设计;应用 随着人们生活水平的提高,对生活质量的要求也越来越高,居住环境已成为人们关注的焦点,在建筑设计、节能环保的居住环境要求的建筑,所以被动式超低能耗建筑越来越多注意。这种建筑设计能有效地提高人们的生活质量,能有效地节约能源,减少损失,促进无形经济的可持续发展。建筑业被动超低功耗发展不仅是建筑设计的方向,而且是生态环境可持续发展的重要措施,可以有效地改变人们的生活环境。本文主要研究了被动式超低能耗建筑的设计,并增添了新的动力对中国建筑业的发展,使我国走上可持续发展的道路很长的路。 一、被动式超低能耗建筑的设计原则 被动式超超低能耗建筑的一般原理为“被动优先、主动优化”,并在整个规划设计过程中采用低能耗目标导向。超低能建筑的设计应遵循综合性和性能化设计的设计原则,并应以气候环境设计为依据。在不同的气候区域,为了达到低能耗的目的,设计者在设计之前充分了解当地的气象条件、自然资源、生活习惯,并根据不同地区的特点充分利用传统被动措施的局部适应性设计。同时,被动建筑设计手段被设计者用来作为满足审美功能和成本要求的前提和基础,从而减少建筑对主动建筑环境和能源设备的依赖,最终降低建筑能耗和高可靠性目标。 二、被动式超低能耗建筑的设计基础与方案 (一)设计基础 1、自然环境基础 自然环境的质量与建筑工程的发展有着非常密切的关系,使超低能耗的被动建筑设计能够发挥真正的价值,提高设计质量和效率,因此建设需要在自然环境的基础上加以重视和研究。由于我国陆地面积辽阔,自然环境的特点是多方面的,特别是气候环境。不同地区有很大差异。因此,在建筑被动式超低能耗建筑设计时,需要对当地的气候有一个全面的了解和了解。根据气候特点,设计了被动式超低能耗建筑。此外,在工作过程中的建筑设计团队,考虑气候和人体也是最舒适的温度之间的关系,以及相关的设计图纸都得到相应的改善,合理的设计,从而实现了超低能耗建筑的真正意义上的被动,实现最终的效果。 2、建筑基础 建筑的核心部分是基于被动式超低能耗建筑的设计,不仅要进行随访,因为建筑基础施工提供可参考的依据,有重要的影响,建筑结构也影响工程建设的质量和工期,而且节约能源、保护环境的建设的关键。因此,建筑团队需要提高建筑地基的重要性。中国的建筑形式呈现出多元化的发展模式,因为不同类型的建筑设计需要,在建设过程中的区域差异,导致了被动的超低能耗建筑设计的价值。空置率高的房屋使建筑的热工性能较差。同时,设备的符合率低,导致建筑能耗过大。建筑师应掌握建筑设计技术,以建筑为基本单元,采用被动式超低能耗建筑技术,促进建筑的区域发展。 (二)设计方案 1、建筑气候分析技术 建筑与气候是密切相关的,在建筑设计中,设计师应充分考虑气候对设计的影响,有利于建筑节能的实现。设计师进行气候分析的主要内容是:我们必须全面了解建筑物中的小气候、室外气候和人体热感觉。随着科学的发展,这些内容可以通过先进的设备和仪器非常方便。目前,广泛应用的建筑气候分析方法可分为两类,一类是较为常用的图形分析方法,另一类是表格分析法,其应用也非常广泛。这两种方法的共同点是基于人体的热舒适性,深入分析建筑物所在区域的气候特征,为被动技术的选择提供可靠的依据。同时,由于中国巨大的跨度比较大,每个地区的气候和环境都有很大的差异,与气候环境也比较复杂,所以在我国的气候环境特点,分析技术必须建立符合我国实际需要的气候状况建筑设计。 2、被动气候区划 在一个区域,以确定被动技术是否满足应用条件,什么样的技术主要取决于室外气候条件。因此,有必要研究气候的一般性和差异性,以及被动加热和冷却分区。区划指标是气候区划的主要选择。由于气候因素的不同,不同的被动技术涉及到不同的建筑设计参数。比如夏季蓄热和通风技术,建筑降温效率除了建筑物自身的蓄热外,还取决于夜间室外空气是否足够凉爽,以及是否有足够的风量和建筑蓄热材料进行充分的热交换。此外,太阳能采暖、室外空气温度和建筑物实际辐射是影响太阳能利用的主要气候因素。室外气温低或太阳辐射不足会导致太阳能利用率下降。因此,被动式太阳能供热部门可以分别选择一个和两个指标作为最低平均温度和辐射百分比。根据全国最低气温平均分为6个区I至VI级。总辐射百分比是实际建筑模型南总垂直辐射与总垂直辐射所需总辐射之间的比值。该指标能同时反映室外气候和建筑性能的综合影响。根据这一指标,中国被划分为两个水平分区6分区的基础上。它的被动式太阳能采暖设计在中国有直接的指导意义。 三、被动式超低能耗建筑设计的应用 通过理论与实践相结合,在建筑和其他基础学术层次等不同学术层次上建立了气候学和建筑环境,并通过科学实验、理论分析、设计优化和示范工程。得到了室内空气气候的详细描述方法及其对建筑冷、热舒适性的要求。讨论了低损耗建筑设计技术的气候分析方法和气候区划原则。通过实验,得出了被动式太阳能采暖和户式蓄热通风的计算方法和降温方法。逐步形成了一套完善的低能耗设计理论体系。 (一)保温系统设计 保温系统在整个建筑中起着至关重要的作用,系统的合理设计在很大程度上可以达到节能的目的。因此,在保证结构设计的过程,它要求设计师应该提高建筑的保温隔热性能和气密性的最大值,然后降低建筑的采暖、制冷需求降到最低

被动式超低能耗绿色建筑节能技术标准

北京住总集团有限责任公司企业标准 QB 编号:QB/BUCC/005-2016 备案号: 被动式超低能耗绿色建筑节能工程施工技术规程 Technical Specification for construction of Passive Ultra-low energy Building 2016-08 发布 2016-08实施 北京住总集团有限责任公司发布 前言 近几年,被动式超低能耗绿色建筑已成为国内建筑节能发展的方向,各地陆续开始示范工程的建设。北京住总集团有限责任公司也在进行被动式超低能耗绿色建筑的开发和建设。但目前国家和北京市尚未有被动式超低能耗绿色建筑相关施工技术规程。为保证北京住总集团有限责任公司在被动式超低能耗绿色建筑项目中的施工技术水平,指导施工和验收,编制企业标准《被动式超低能耗绿色建筑节能工程施工技术规程》。 本标准的技术内容包括:1总则;2术语;3基本规定;4外门窗安装;5地面保温施工;6外墙外保温施工;7屋面保温施工;8新风系统安装;9气密性措施

施工;10工程现场检验;11节能工程验收;附录A建筑气密性检测试验方法;附录B主要节点做法。 本标准由北京住总集团有限责任公司提出并起草。 本标准起草人:张昭瑞杨庆改杨海啸赵秋萍王亚峰李孟阳高鸿斌历光大苑立彬 赵彦青李贵江张海波王明宝陈杭乔素敏杨寿山任远郭海龙 蔡倩谢锋杨洪昌周宁鲍宇清 目录 1 总则 5 2 术语 6 3 基本规定 7 4 外门窗安装 8 4.1一般要求 8 4.2 技术要求 8 4.3施工准备及施工条件 8 4.4 施工流程 9 4.5 施工要点 9

4.6 质量验收 11 5地面保温施工 14 5.1 系统构造 14 5.2 技术要求 14 5.3 施工流程 15 5.4 施工要点 16 5.5 质量验收 16 6外墙外保温施工 19 6.1一般要求 19 6.2 系统构造 19 6.3 技术要求 20 6.4 施工准备及作业条件 20 6.5 施工流程 21 6.6 施工要点 22 6.7 质量验收 26 7 屋面保温施工 31 7.1 系统构造 31

被动式超低能耗建筑设计理论及工程应用

被动式超低能耗建筑设计理论及工程应用 发表时间:2019-06-20T09:06:18.207Z 来源:《基层建设》2019年第8期作者:薛广儒 [导读] 摘要:随着科技技术的进步,以及人们生活水平的提高,对环保的意识越来越强,促使被动式超低能耗建筑设计技术也越来越成熟,环保节能被动房是世界知名的节能建筑,拥有高舒适性、低能耗、成本底等特点。 中铁北京工程局集团第六工程有限公司辽宁沈阳 110000 摘要:随着科技技术的进步,以及人们生活水平的提高,对环保的意识越来越强,促使被动式超低能耗建筑设计技术也越来越成熟,环保节能被动房是世界知名的节能建筑,拥有高舒适性、低能耗、成本底等特点。利用建筑本身的设计和周边物理环境,设计出符合舒适的室内条件建筑,节能、降耗、绿色、健康,已成为全世界对于未来建筑的共同追求,建筑能耗降低,将对全社会节能减排起到决定性的作用。“建筑”作为一个古老的行业,在世界性的可持续发展的大潮中也日益显示出勃勃生机。本文首先对被动式超低能耗建筑工程在设计工作中的难点进行了分析,然后介绍了被动式超低能耗建筑设计基础与应用,最后希望通过本文的研究,对本课题的研究有一定的帮助作用。 关键词:被动式;超低能耗建筑;设计理论;工程应用 随着经济和社会的发展,对建筑舒适性的需求不断增加,反映在减少建筑能耗上。随着世界能源日益紧张,各国越来越意识到减少节能和环境保护上,且现在低能耗住宅的设计技术尚未成熟,对建造底耗能建筑物具有不利影响。本文集中讨论如何在能源消耗非常低的被动房屋中使用太阳能作为日常生活中的能量供应,它还将通过具体应用体现未来发展。这被誉为减少能源消耗和减少能量损失的方针。 1 被动式超低能耗建筑工程在设计工作中的难点 目前,中国正致力于低能耗建筑物的开发,减少普通建筑物占用的空间,还可以用智能技术分配能源,这不仅提高了能源供应的效率,而且避免了能源浪费,但是低耗能的手动房屋建筑仍然存在许多缺点。 1.1环境要素 中国地域辽阔,拥有多种气候,但季风气候显著,南北地域仍存在很大差异,区域经济的发展尚未平衡。在设计建筑物时,保持通风非常重要,为了确保建筑物的舒适性,需要进行人工通风测试以确保室内和室外的正常空气流通,我国居民最主要的通风方法是打开窗户进行通风。夏季气温比较高,这种方法比较常见,但在冬季,中国北方的气温较低,很少会打开通风口,糟糕的天气会对人们的生活产生重大影响。 1.2 气候要素 如前所述,中国的南北和东西气候差别很大,气候将影响他人生活,根据需要影响栖息地的选择,因此,我们无法根据单一标准设计低耗能建筑物,比如,中国北方冬季的气温较低,供暖需求较高,在夏季的时候温度就较温和;在冬季,不仅需要考虑保暖和取暖,还需要考虑夏季通风。所以,在设计低能耗被动房屋时,该项目的设计必须根据当地环境进行设计,以发挥重要作用。 2 被动式超低能耗建筑设计基础与应用 2.1建筑环境气候分析 建筑物与周边地区的气候密切相关。因此,在建造建筑物时,需要充分考虑气候环境对建筑物的影响,这也是低耗能建筑物设计的一个重要方面。除了自然环境之外,还考虑了诸多因素,如人类感知和房间的微观存在等。建筑设计旨在阐明环境气候学的知识,并使用直观的方法和实用的工具来表现出气候的影响。图像分析法和表格分析法是使用最广泛的分析表现气候的方法,其中一个共同目的是分析和考虑气候特征对人体热舒适性的影响。从另一角度来看,通过合理的计算得出气候变化因国家和地区而异,有效地总结了中国环境的环境特征,在研究中国的环境气候时,我们需要关注中国户外气候和人体舒适度以及户外环境变化对人类的影响。 2.2保温隔热系统设计 隔热系统在整个建筑中发挥着重要作用,合理的系统设计可以节省大量能源。因此,建筑师应该最大限度地提高建筑物的隔热性,以便在规划服务结构时最大限度地减少建筑物供暖和制冷需求实现节能的目的。在现实世界中,建筑师可以根据以下因素设计绝缘系统: 2.2.1外墙保温系统 在选择绝缘材料时,设计师可以使用环保材料来满足节能需求。鉴于目前的发展,新的绝缘材料可以用作基板以有效地控制外壁的绝缘厚度。另外,从辐射防护的观点来看,添加红外吸收剂对人体更有利,因为它比其他物质具有更好的吸热性;同时,在设计每个楼层时,使用显影剂可以展现出300mm或更宽的宽度;防火带采用环保方法,有效减少火灾产生,还减少材料使用。 2.2.2地板保温 地板保温是保温系统的重要组成部分,可以使用双层隔热板,作为绝缘层用于填充和密封隔热板与防水层之间的空间,水被隔离在底层的隔热层下面。这些层由约60毫米的混凝土地板组成,这些建筑设计中的隔热效果优于传统设计。 2.3建筑室外气候的精细表征方法分析 能耗极低的被动式建筑基于气候分析技术,起点是人们的安全,因此,需要在户外观察气候变化并准确反映。室外气候的特征以数字形式显示,可以有效地设计低能耗建筑物以优化普通建筑设计。此外,中国低能耗建筑设计技术尚未完善,与其他发达国家相比,中国在气候变量、理论分析、建筑节能理念的研究尚未完全发展,中国在对户外气候方面的研究尚未十分成熟,不能中断对室外环境的观察,并且需要不断更新数据收集库。超低能量被动建筑消除空气、消除对农业和节能约束的影响,促进建筑物内高效能源系统的发展。随着社会经济的快速发展和科学技术的不断提升,人们开始认识到环境保护的必要性,在卓越的现实中,消耗量非常低的建筑物的设计不断改进。 2.4门窗系统设计 门窗系统是热敏感的薄弱之地,它在整个绝缘系统中起着支撑作用。在能源消耗方面,门窗系统的能耗通常占建筑物能耗的三分之一以上,根据能耗极低的建筑物的设计理念,规划人员需要充分了解门窗的传热系数,并了解一些门窗的其他各种系数,以确保做出最好的设计。同时,设计师需要考虑将太阳光传输到玻璃上,然后变成可用能源进行使用。此外,门窗坚固的边缘带可以使用真空玻璃作为玻璃垫圈,而且窗框是预先卷曲的并且填充有具有其自己的扩展空间的密封外壳。 2.5无热桥设计 建筑物的热量还包含许多方面,由热量集中的热流形成的热交换桥作为几何热桥,在规划建筑平面图时,可以根据外墙的厚度,安装

被动式超低能耗建筑施工要点概述

被动式超低能耗建筑施工要点概述 摘要:以山东建筑大学超低能耗被动房实施为例,介绍全国内首个钢结构工业 化被动式超低能耗绿色建筑的特点、做法及优势,为被动房的推广提供一些经验。 关键词:超低能耗绿色建筑;钢结构;装配式 1、引言 目前,资源节约、环境保护已成为政府和民生关心的核心问题,其严峻形势 也日益凸显。建筑业耗能占全社会总耗能50%左右,节能意义重大。被动式房屋 是基于被动式设计而建造的节能建筑物,通过使热量传导过程的热损失和通风系 统中的热损失最小化;构造最佳建筑物围护结构;采用通风设施不仅给建筑物提 供足够的新鲜空气,还可以给建筑物输入所必需的供暖功率。所以,被动式住宅 是一种在确保空气质量要求的前提下,其热力学舒适度能仅仅依靠对新鲜空气流 的后加热或后制冷得以实现。 被动式房屋作为节能建筑的一种形式,以极低的能耗投入来提供和维持建筑 居住的舒适度。因此被动式房屋的应用和推广将对现有环境有积极而深远的影响。下面以山东建筑大学被动房教学楼工程为例,介绍超低能耗建筑特点、做法及优势。 2、工程概况 山东建筑大学教学实验楼项目在原有“被动房”概念基础上,采用“钢结 构”+“装配式”。在兼具被动房特点的基础上,同时具有了“钢结构”自重轻、强度高、施工快捷、管线布置方便、施工环境污染少的优点,施工中采取“装配式”施工,形成了装配式被动超低能耗绿色建筑技术体系。“钢结构”与“被动房”和“装配式”的创新性结合,自然也就打造出了国内首个钢结构工业化被动式超低能耗绿色建筑。 3、工程施工特点及难点 1)特点 (1)装配式建筑 采用钢框架结构体系+ALC内嵌墙板+桁架钢筋混凝土叠合板+预制混凝土板式楼梯 4、施工工艺及控制要点 1)、工艺流程 ALC板施工→门窗安装→海吉布气密层施工→外墙找平层施工→保温层施工→外墙装饰面 施工。 (1)、外围护结构采用200mm厚ALC板,提高了结构保温性能,板材上下端用木楔临 时固定,上、下端留缝隙20mm。板材安装时宜从门洞边开始向两侧依次进行。施工中切割 过的板材即拼板宜安装在墙体阴角部位或靠近阴角的整块板材间。板材宽度一般不宜小于 200mm。 (2)、板材上端角钢与钢梁焊接,下端角钢与地面连接;上下端分别用钩头螺栓与角 钢连接。 塞缝处理 (4)、门窗安装

寒冷地区被动式超低能耗绿色建筑改造项目实践

Energy Saving in Buildim題筑节能 寒冷地区被动式超低能耗绿色建筑改造项目实践Passive and Super Energy Efficiency Green Building Renovation Project in Cold Climate Zone 白习习(北京市住宅建筑设计研究院有限公司,北京100005) 摘要:被动式超低能耗绿色建筑是以最大限度地降低建筑能耗为目标的。作为寒冷地区的被动式超低能耗绿色建筑改造项目,其在实施过程 中会遇到很多特殊部位的保温、无热桥、气密性等节点设计,且设计难度有所提升。通过该类被动式超低能耗绿色建筑项目的改造实践,希冀为寒冷地区的新建或改造从设计思路、技术应用、建造成本、区域气候特点、节点设计等方面提供良好的示范效应。 关键词:超低能耗;改造节能;无热桥;气密性;热回收新风系统 中图分类号:TU201.5文献标识码:A文章编号:1674-814X(2019)02-023-05 1工程概况 本项目为国内第一个获得德国PHI Plus级别的认证项目,也是国内首个获此殊荣的既有建筑被动房改造项目。项目位于北京市八达岭经济开发区风谷四路8号院22号楼,为被动式超低能耗改造项目。项目改造前实景图如图1所示。原有建筑的性质不变,调整使用功能,除主体结构外全部拆除。改造后建筑功能为被动房体验中心。首层为被动房展厅,含展览、接待、会议、办公等功能空间,建筑面积282.15m2;二层为被动房体验间,含两套住宅户型,建筑面积286.31m2o建筑层数为地上2层,无地下室。建筑高度为9.75m。 图1项目改造前实景 平面设计中,首层为被动房展厅,含展览、接待、会议、办公等功能空间,二层为被动房体验间,含两套住宅户型。首层层高4.2m,二层层高3.9m。南侧、西侧分别加设阳台,既具有功能需求又起到水平遮阳作用。屋顶设有光伏发电系统,即发即用。增加太阳能集热系统。 建筑立面设计中,南侧、东侧、西侧外窗加设水平滑动外遮阳,起到降低夏季太阳热辐射,冬季百叶推开增加太阳得热,以降低室内制冷、采暖能耗。外遮阳设计采用导轨滑动式可移动外遮阳,在降低建筑能耗的基础上,丰富建筑立面,使建筑构造与立面设计自然结合。 本项目结构形式为钢筋混凝土框架结构。工程总投资800万元人民币,开发与建设周期9个月。 2示范目标及主要内容 2.1国内住建部要求 (1)公共建筑供暖、空调和照明能耗(计入可再生能源贡献)在现行国家标准GB50189-2015《公共建筑节能设计标准》基础上降低60%以上。 (2)气密性指标应符合换气次数A/50w0.6"。 (3)室内环境标准达到现行国家标准GB50736—2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》中的I 级热舒适度。 2.2德国被动房研究所要求(北京地区标准) (1)年供暖需求w15kWh/(m2-a)。 (2)年供冷需求w18kWh/(m2?a)。 (3)一次能源年消耗量w120kWh/(m2-a)。 (4)气密性测试指标应符合A/go w0.6h-'o 3项目技术要点与实践 3.1建筑节能规划设计 本项目位于北京市延庆区,气候区为寒冷II(B)区。 建筑改造目标为被动式超低能耗绿色建筑,满足住建部被动式超低能耗绿色建筑示范工程与德国被动房研究所PHI认 绿色建筑23 2019年第2 期

被动式超低能耗建筑设计应用

被动式超低能耗建筑设计应用 发表时间:2019-06-10T11:09:37.127Z 来源:《防护工程》2019年第5期作者:曾长彪 [导读] 被动式超低能耗在建筑设计中的应用,需要建立在建筑学和建筑气候学的基础上,才能更好的实现可持续发展。 摘要:工业革命以来,随着社会生产生活对资源能源的需求越来越大,社会环境逐渐和自然环境出现矛盾冲突,人类开始渐渐加强了对资源合理利用的认识,节能减排成为一个国际问题,在这种情况下,被动式超低能耗建筑应运而生,基于该种建筑的独特优势,可以预见其在未来建筑发展中必将处于重要地位,本文主要对被动式超低能耗建筑概念、意义以及具体应用进行了分析与探讨,望可以对推动我国建筑行业的持续、健康发展提供一定的帮助。 关键词:被动式;超低能耗;设计理论;实践研究 随着经济和社会的进步,人们在追求较高生活质量的同时,也注重环保、可持续发展等,因此,为了满足人们的需求,在建筑工程中应用了新型的被动式超低能耗建筑设计,这种设计在建筑行业被广泛应用。在建筑设计中,不但要保证建筑材料的质量,还要保证建筑材料能达到环保标准,甲醛等含量也要达到一定标准,不影响人们健康,以促进生态、经济可持续发展。被动式超低能耗在建筑设计中的应用,需要建立在建筑学和建筑气候学的基础上,才能更好的实现可持续发展。 1 被动式超低能耗建筑的基本概念 被动式超低能耗建筑是指建筑能够适应气候特征和自然条件,冬暖夏凉,不惧风吹日晒,具有良好的透气性和隔热性,通风良好,并应用环保、可持续循环利用的建筑材料。其最突出的特点是可以用最小的能源消耗来调节室内温度。与传统建筑不同,被动式建筑不需要像传统建筑一样加热或降温,它是利用新型建筑材料在一定基础上进行的室内温度调节。 2 被动式超低能耗建筑设计的重要意义 现阶段,在市场经济快速发展的背景下,人们的生活质量和生活水平得到了极大的改善,人们对生活环境和工作环境的要求也越来越高。随着经济的发展和科技的进步,我国的建筑迎来了蓬勃的发展,但是因为建筑业对能源消耗量比较大,所以,建筑行业快速发展的同时,对各种能源消耗及对环境影响也越来越大自实施可持续发展战略以来,我国对环境保护问题越来越重视,同时,通过调查研究发现,节能减排、环境保护以及可持续发展等,对于提高我国居民的生活质量有非常密切的联系。随着人们生活质量及生活水平的提高,现代人对环境质量的要求也在不断的提高,传统的建筑理念、模式和设计都已经不能满足现代人的需求。如果只是遵循传统建筑理念要求来进行设计,而没有把人们的理念要求融入到建筑设计中,不仅不能实质性起到环境保护的作用,也不符合当前我国全面发展的要求,所以,就有必要改进、创新建筑设计。基于这个原因,被动式低能耗建筑设计自从被提出以来,就受到了高度关注、重视,因为其符合节能环保、绿色建筑的概念,所以,得到了人们广泛的认可、接受。 3 被动式超低能耗建筑设计基础与具体应用 3.1 建筑室外典型气候的精细化表征方法 被动式超低能耗建筑设计,是基于气候分析技术、将满足人体的舒适度当作出发点。基于这样的原因,实际进行被动式超低能耗建筑设计的过程中,应针对室外气候特征描绘数字,以确保自身的真实性、准确性,从而有效实现超低能耗的设计与优化。除此之外,相比较于理论剖析、数值模仿,现阶段我国建筑领域中,对于节能方面的气候参数研究比较缺乏,与西方国家相比,依然存在着很大的差距。虽然我国一直在加强建筑室外气候的精细化表征方面的研究,但现阶段尚未得到理想的研究成果,同时,因为这方面的研究数据较少,因此,在很长一段时间中,建筑室外气候的精细化表征的相关数据也没有得到及时的更新,从而导致我国建筑能耗的精细化研究一直处于空白状态,严重制约着建筑节能领域的发展。但是,在科学技术不断进步、市场经济迅速发展的当今时代背景下,人们的环保意识不断加强。因此,对建筑能耗进行精确化核算动态规划办法逐渐成为了我国需要加强研究的一个重点项目,这样的形势下,关于精确化核算动态规划办法方面的研究逐渐增多,这就从根本上分析了建筑室外气候的精细化表征方法,与此同时,通过在不断的实践过程中进行相应的总结,便可以将被动式超低能耗建筑设计的作用从真正意义上发挥出来。 3.2 建筑气候分析技术 建筑与气候有着非常紧密的联系,在进行建筑方案设计时,设计人员要充分考虑气候对设计的影响,同时这也有利于建筑节能的实现。设计人员进行气候分析的关键内容就是需要对建筑室内具有的微气候以及室外气候条件与人体的热感觉要有充分的了解。随着科学的发展这些内容通过先进的设备仪器就能有效的做到非常方便。目前,对建筑气候分析方法广泛应用的可以分为两种:①较为常见的图形分析法;②表格分析法,其应用也非常的广泛。这两种分析法的共同点都是以人体的热舒适度为依据,并深入的分析建筑所在区域的气候特征情况,进而为被动式技术的选择提供可靠的依据。同时由于我国地域的跨度比较大,每个区域的气候环境都有很大的差异,且气候环境也比较复杂,因此针对我国的气候环境的特点,必须要建立一个符合我国国情的建筑设计实际需求的气候分析技术。 3.3 被动式气候分区 在某一区域要想明确被动式技术是否符合应用条件,以及采取什么样的技术,最主要的取决于室外的气候条件情况。因此,要科学的区划研究对气候的共性与差异、以及被动式采暖与降温区划。其中对气候区划主要是选取区划指标,而由于室外气候影响因素不同,对不同的被动式技术所涉及的建筑设计参数也不同。比如夏季通风技术,建筑降温除了利用建筑材料的降热属性,还要看建筑设计是否合理。再如利用太阳能进行取暖,直接将太阳能安在天台等阳光照射的地方,合理利用资源,而且降低了能源消耗,有利于生态环境的可持续发展。当然,利用太阳能加热,也要考虑季节,春季、夏季、秋季最为合适,使用太阳能也比较方便,但是,一到阴天、下雨或冬季,太阳能就不能发挥它的优势了。因此,对被动式太阳能采暖进行划分,有利于提升资源利用率,有助于建筑物充分利用太阳能资源,实现资源的高效利用,促进环保。 4 结论 在被动式建筑的设计理论发展的过程中,我们需要将可持续建筑理念与绿色建筑的理念进行结合,创造出符合我国建筑环境的最终是低耗能建筑设计方法,降低我国的建筑能耗,节约能源,创造舒适的居住环境。主要得到了启示有以下几点 (1)通过多年的设计实践表明,在被动式建筑设计中与当地的地域特征进行结合,是比较经济可行的,并且能够实现建筑节能,对于

清华大学超低能耗示范楼节能技术

清华大学超低能耗示范楼节能技术(专业版) 清华大学超低能耗示范楼是北京市科委科研项目,作为2008 年奥运会办公建筑的“前期示范工程”,旨在通过其体现奥运建筑的“ 高科技”、“绿色”、“人性化”。同时,超低能耗示范楼是国家“十五”科技攻关项目“绿色建筑关键技术研究”的技术集成平台,用于展示和实验各种低能耗、生态化、人性化的建筑形式及先进的技术产品。在此基础上陆续开展建筑技术科学领域的基础与应用性研究,研究和示范系列的节能、生态、智能技术在办公建筑上的应用。包括建筑物理环境控制与设施研究(声、光、热、空气质量等),建筑材料与构造(窗、遮阳、屋顶、建筑节点、钢结构等),建筑环境控制系统的研究(高效能源系统、新的采暖、通风、空调方式及设备开发等),建筑智能化系统研究。超低能耗楼还将成为展示与宣传各种最新技术的舞台,为技术交流、产研挂钩、知识普及搭建桥梁;成为清华大学与企业界合作开发、展示新产品的平台,以及向社会、大众宣传、展示建筑节能和可持续发展建筑概念、技术和产品的展台。 超低能耗示范楼座落于清华大学校园东区,建筑设计如图 1 所示,总建筑面积3000m2,地下一层,地上四层。由办公室、开放式实验室或实验台及相关辅助用房组成。从建筑全生命周期的观点出发,采用了钢框架结构。建筑物内部为灵活隔断,空调和强弱电系统为模块化结构,从而可根据不同使用要求极其方便地改变空间布局。 清华大学超低能耗示范楼效果图 1 .围护结构方案 超低能耗示范楼外围护结构体系主要示针对对可调控的“智能型”外围护结构进行研究,使其能够自动适应气候条件的变化和室内环境控制要求的变化。从采光、保温、隔热、通风、太阳能利用等进行综合分析,给出不同环境条件下的推荐形式。图 2 标明了示范楼外各个外立面采用的围护结构方式。通过围护结构的节能设计,使得冬季建筑物的平均热负荷仅为0.7W/m2,最冷月的平均热负荷也只有 2.3 W/m2 , 围护结构的负荷指标远小于常规建筑,如果考虑室内人员灯光和设备等的发热量,基本可实现冬季零采暖能耗。夏季最热月整个围护结构的平均得热也只有 5.2 W/m2。 清华大学超低能耗示范楼围护结构设计方案 1.1 玻璃幕墙和保温墙体 东立面和南立面采用双层皮幕墙及玻璃幕墙加水平或垂直遮阳两种方式,综合得热系数1W/m2K,太阳能得热系数0.5。双层皮幕墙按照室内室外的温度差别,调节室外空气进出风口的开合,夏季室外空气经过热的玻璃表面加热后升温,在幕墙夹层形成热压通风,带走向室内传递的热量,冬季进风口出风口关闭后,可减少向室内的冷风渗透。水平遮阳和垂直遮阳叶片宽度600mm ,每个叶片均设置单独得自控系统,分别根据采光、视野、能量收集、太阳能集热的不同区域功能要求进行控制调节,实现冬季最大限度利用太阳能、夏季遮挡太阳辐射,同时满足室内自然采光的最佳设计。 西北向采用300mm 厚的轻质保温外墙,铝幕墙外饰面,传热系数0.35W/m2K 。外窗采用双层中空玻璃,外设保温卷帘。 1.2 相变蓄热活动地板【1 】 示范楼的围护结构由玻璃幕墙、轻质保温外墙组成,热容较小,低热惯性容易导致室内温度波动大,尤其是在冬季,昼夜温差会超过10℃。为增加建筑热惯性,以使室内热环境更加稳定,示范楼采用了相变蓄热地板的设计方案。如图 3 所示,具体做法是将相变温度为20~22℃的定形相变材料放置于常规的活动地板内作为部分填充物,由此形成的蓄热体在冬季的白天可蓄存由玻璃幕墙和窗户进入室内的太阳辐射热,晚上材料相变向室内放出蓄存的热量,这样室内温度波动将不超过6℃。 活动地板架空层高度 1.2 米,空调风道、各类水管、电缆、综合布线等均隐藏在架空层内。保证室内干净整洁,而且不需要吊顶,房间净空高度大,有效利用空间多。 清华大学超低能耗示范楼相变蓄热地板设计方案 1.3 植被屋面和光导采光系统 为提高屋顶的隔热保温性能,同时改善生态与环境质量,采用种植屋面技术,结合防水及承重要求,选用喜光、耐干燥、根系潜的低矮灌木和草皮,适合于北京地区气候特征。

相关文档
相关文档 最新文档