文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主厂房的结构组成与布置

主厂房的结构组成与布置

主厂房的结构组成与布置
主厂房的结构组成与布置

单层工业厂房的基本构造

单层工业厂房的基本构造 一、承重结构的类型 一般单层工业厂房的承重结构有墙承重结构和骨架承重结构两种。 墙承重结构造价较低,能节约钢材和水泥,便于就地取材,施工方便。一般由带壁柱的砖墙和钢筋混凝土屋架(或屋面梁)组成的。承重结构所用的材料可称为砖混结构。如果厂房设有吊车,则可在壁柱上设置吊车梁。为了节约材料的用量,也可将吊车轨道铺在砖墙上。为保证吊车的行驶,砖壁柱和吊车梁以上的砖墙可向外移。但由于受到砖强度的限制,只适用于跨度不大于15m、檐口高度在8m以下、吊车吨位不超过5t的小型厂房。 骨架承重结构是由横向骨架及纵向联系构件组成的承重系统。横向骨架由屋架(或屋面大梁)、柱和基础组成。承受天窗、屋顶及墙等各部分传递的荷载以及构建自重。纵向联系构件由连系梁、吊车梁、屋面板(或檩)、柱间和屋架间的支撑等组成。骨架结构的外墙只起维护作用,除承受风力和自重外、不承受其他荷载。骨架承重结构按其所用的材料不同,可以分为:钢筋混凝土结构、刚和钢筋混凝土混合结构及钢结构三种。 (1)、钢筋混凝土结构 这种结构是由钢筋混凝土屋架、柱等构件组成的。它的刚度大,耐久性和防火性均较好,是施工方便,是目前大多数厂房所采用的一种结构形式。这种结构适用范围广,跨度可达30余米,高度可达20余米,吊车吨位可达一二百吨。 (2)、钢—钢筋混凝土混合结构 这种结构是由钢屋架和钢筋混凝土柱组成的。一般用于大跨度的厂房。当厂房跨度较大,或者由于其他原因不适于采用钢筋混凝土屋架时,通常采用这种结构形式。 (3)、钢结构 这种结构是由钢屋架和钢柱组成的。它的承载能力大、刚度大、自重轻、抗振动;但耗用钢材也多,故一般只用于大型、重型、高温、和振动荷载较大的厂房,如大型炼钢、铸钢、水压机车间以及有重型锻锤的锻工车间等。 二、装配式钢筋混凝土骨架结构 装配式钢筋混凝土骨架结构的柱、基础、连系梁、吊车梁及屋顶承重结构(薄腹梁,桁架及屋面板)等都采用钢筋混凝土预制构件。 1、柱 在无吊车的厂房中,柱截面常采用矩形,其尺寸不小于300mm×300mm。在有吊车的厂房中,一般在柱身伸出牛腿,以及承重车梁。这时常用的的柱截面有矩形、工字型以及双肢柱等。双肢柱的腹杆有平腹杆和斜腹杆两种。 2、基础 装配式钢筋混凝土柱下面的独立基础,通常都使用杯形基础,柱安装在基础的杯口内。 3、吊车梁 吊车梁按截面形状分有等截面的T形和工字型吊车梁和变截面的鱼腹式吊车梁。 4、屋顶结构 屋顶结构的主要构件有屋架、屋面梁、屋面板、檩条等。根据其构件布置的不同屋顶结构可分为无檩结构和有檩结构两种。无檩结构屋面较重,刚度大,多用于大中型厂房。有檩结构屋面重量轻,省材料,但屋面刚度差,一般只用于中小型的厂房。 钢筋混凝土屋面大梁和屋顶,是厂房屋顶的主要承重结构。它直接承受天窗、屋面载荷,以及安装其上的悬挂式吊车、管道和设备等重量。

单层工业厂房设计

单层工业厂房结构设计 引言 单层工业厂房的结构设计主要包括以下几个内容: 1. 单层厂房结构布置; 2. 结构构件的选型; 3. 排架结构设计; ①荷载计算:恒、屋面活载(或雪载或积灰荷载)、风载、吊车荷载; ②内力计算; ③内力组合; ④截面设计 4. 基础设计; 5. 其它构件设计(抗风柱、预埋件等); 6. 施工图的绘制。 以下结合一具体实例,详细对单层厂房结构设计的各步骤进行讲解。 例题:某金工车间为双跨等高无天窗厂房,跨度24m,柱距为6m,车间总长为66m(不考虑伸缩缝)。厂房每跨各设一台20/5t及5t中级工作制吊车,吊车轨顶标高+9.90m。基本风压为0.30kN/m2,基本雪压0.2kN/m2,7度抗震设防。厂址地形平坦,厂区地层自上而下为: (1)耕土层:厚约0.5m; (2)黄土状亚粘土:可塑稍湿,厚约2m,地基承载力标准值2 f =; 180k N/m k (3)中砂:中密,很湿,厚约4~5m,地基承载力标准值2 =; f N/m 280k k (4)卵石:其颗粒空隙由中砂填充,中密,厚约5~7m,2 =; f N/m 600k k (5)基岩:表层中等风化,本层钻进深度2m。 厂区地层(除表土层)承载能力较高,是建筑的良好地基。厂区冲积层潜水,据4~5份观测资料,地下水位高程为-8.00m,根据调查及对有关资料分析,厂区最高水位为 -6.00m,且无腐蚀性。 供建厂使用的主要材料有: (1)钢材:钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构所需的钢筋种类、型钢及

钢板可保证供应并备有各种规格。 (2)水泥:普通硅酸盐水泥,可配制C10~C40级混凝土。 (3)砖:普通粘土空心砖,强度等级为MU7.5。 (4)其它:如砂石、石灰等地方材料均能按设计要求供应。柱子可在现场预制。该项目的施工单位有较高的施工水平,如果设计采用国家标准图及普通作法,其施工质量均能达到设计及施工验收规范的要求。 建筑构造: (1)屋面:卷材防水屋面,其做法为: 三毡四油上铺小石子防水层 80mm泡沫砼保温层 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 预应力混凝土大型屋面板 (2)墙体:240mm厚砖墙,水泥砂浆粉刷内外墙面,铝合金门窗。 (3)地面:室内为混凝土地面,室内外高差150mm。 设计任务: 1.单层厂房结构布置; 2.选用标准构件; 3.排架柱及柱下基础设计。 设计内容: 1.确定上、下柱的高度及截面尺寸; 2.选用屋面板、天窗架、屋架、基础梁、吊车梁及轨道连接件; 3.计算排架所承受的各项荷载; 4.计算各种荷载作用下排架的内力; 5.柱及牛腿的设计,柱下单独基础设计; 6.绘制施工图 (1)结构布置图(屋架、天窗架、屋面板、屋盖支撑布置;吊车梁、柱及柱间支撑、墙体布置); (2)基础施工图(基础平面布置图及配筋图); (3)柱施工图(柱模板图、柱配筋图)。

2021年炼钢厂房布置

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021年炼钢厂房布置 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021年炼钢厂房布置 1冶炼与浇注厂房内生产大量热量及有害气体、烟尘,设计应考虑良好的通风散热与采光条件;转炉、电炉、铁水贮运与预处理、精炼炉、钢水浇注等热源点上方,应有良好的通风道;热源点周围的建、构筑物应考虑高温影响,采取相应的隔热防护措施。 2厂房结构应考虑风、雨、雪、灰等动(静)载荷及各种自然因素影响,主厂房屋面四周应设栏杆,并在适当位置设置清扫通道等;厂房应合理布置登上屋面的消防梯与检修梯。 3转炉与电炉冶炼跨,应采取炉子高架式布置厂房;容量50t以上的炼钢车间,主要跨间的厂房宜采用钢结构;炼钢主厂房的布置形式及各跨间参数的确定,应符合YB9058的要求。 4炼钢主厂房,地坪应设置宽度小于1.5m的人行安全走道,走道两侧应有明显的标志线;主厂房及其他中、重级工作类型桥式起重机的厂房,应设置双侧贯通的起重机安全走道,轻级工作起重机

厂房,应设单侧贯通的安全走道,走道宽度应不小于0.8m。 5炼钢主厂房,应设置贯通各跨间,并与各跨间进出口及主工作平台相通的参观走廊,其宽度不小于1.5m。 6厂房内地坪应高于厂房外地坪0.3m以上,厂房内地面运输车辆的轨道面应与地坪面一致。 7桥式起重机司机室与摩电道,原则上应相对布置;若两者位于同一侧,则应有安全防护措施。 8应根据设计规定的安全标志设置要求和实际生产情况,在厂房内生产作业区域和有关建筑物适当部位,设置符合标准规定的安全标志。 9厂房、烟囱等高大建筑物及易燃、易爆等危险设施,应按国家标准安装避雷设施。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

电厂主厂房施工方案

主厂房土建施工方案 一、编制依据 1、武汉都市环保工程技术股份有限公司提供的主厂房相关图纸。 2、主要技术标准 GJ50026-93工程测量规范 GB50202-2002建筑地基基础工程施工质量验收规范 JGJ104-97建筑工程冬期施工规程 GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准 JGJ59-99建筑施工安全检查标准 JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范 JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程 3、我公司同类工程施工经验及资料。 二、工程概况 1、工程概况 本工程为邯钢公司邯钢热电厂9#机组工程中主厂房工程,主厂房为砼框架结构,独立柱基础,主厂房高为27.5m。主厂房内分为四个功能区,分别为:锅炉区、低压配电室区、水泵房区、汽机间区。具体区域布置如图所示:本工程中相对标高±0.000相当于绝对标高+67.500米。 2、施工难点 本工程位于老厂区内,电厂位于原有钢研所拆除之后的区域内,现场场地十分狭小,因此需要合理安排调度和协调。此外因现场在老区内,空中管线、地下管线较多,施工过程中需注意对原有管线的保护也是该工程一大难点。 三.施工准备 1、施工现场准备

1)、施工总用电250KVA,施工用水主管为φ50,从建设单位提供施工供水总管和总配电箱接至施工现场。 2)、施工现场区域内修建临时施工道路,确保施工期间运输道路畅通及人员过往安全。 3)、临时设施施工用房,规划好钢筋加工场及施工物资堆料场地。(见现场大临布置图) 2、技术准备工作 1)、学习设计文件:在开工前,项目技术负责人组织施工技术人员和各工种负责人熟悉图纸,及时与项目部及设计单位联系解决图纸中存在的问题。2)、技术交底:工程开工前,由本工程技术负责人向项目技术员、质检员及各工种负责人进行交底。交底内容包括本工程的施工部署,质量、安全、工期目标,施工总进度计划的控制,总的施工顺序、流水段的划分和主要工程施工工艺等内容。 3)、测量定位:根据控制网进行建筑测量定位并引测到固定点,水准点测设在附近永久性建筑物、构筑物或特设的引桩上。 4)、编制施工预算,提列工程量、材料及构件用量单,作为下达施工任务和制订施工进度计划的依据。 3、施工进度计划 编制施工进度计划,并严格进行过程控制,确保工程按时投产。进度计划见附表 4、施工机具表

单层工业厂房结构安装施工方案(精)

一、工程概况 某厂房工程,设计为单跨单层框架钢结构,厂房长 41m ,柱距 6m ,共有 9个节间, 钢屋架。厂房的平、剖图如图所示。 本项目厂房做法:屋面采用 0.5mm 厚 W750型彩色压型钢板及收边包角, 单脊双坡排水。墙体采用灰砂砖砌筑围护、钢筋混凝土梁、柱。主要吊装工程量为 16.6m 钢屋架,钢屋架重 61.4KN ,共 8个,标高 5.5m 。 二、结构安装前的准备工作 (1 在厂房施工现场, 构件吊装前要运到吊装地点就位, 支垫位置要正确, 装卸时吊点位置要符合设计要求。 (2堆放构件的场地应平整坚实。 (3构件就位时,应根据设计的受力情况搁置在垫木或支架上,并应保持稳定。三、结构吊装方法 钢屋架在工厂制作好后, 由汽车运到现场吊装。屋盖系统包括屋架、檩条和屋面板。各构件吊装过程为: 绑扎—→吊升—→对位—→临时固定—→校正—→最后固定 四、起重机的选择和工作参数的计算 结构吊装采用汽车式起重机 QY16型,吊装主要构件的工作参数为: 屋架 采用两点绑扎吊装。 要求起重量 Q=Q1+Q2=(61.4+3.0 KN=64.4 KN 要求起重高度见图 H=h1+h2+h3+h4=(5.5+0.3+2.7+3.0 m=11.5m

因起重机能不受限制地开到吊装位置附近,所以不需验算起重半径 R 。 钢屋架就位后需要进行多次试吊并及时重新绑扎吊索,试吊时吊车起吊一定要缓慢上升,做到各吊点位置受力均匀并以钢屋架不变形为最佳状态,达到要求后即进行吊升旋转到设计位置,再由人工在地面拉动预先扣在大梁上的控制绳,转动到位后,即可用板钳来定柱梁孔位,同时用高强螺栓固定。 并且第一榀钢屋架应增加四根临时固定揽风绳,第二榀后的大梁则用屋面檀条及连系梁加以临时固定,在固定的同时,用吊锤检查其垂直度,使其符合要求。 钢屋架的检验主要是垂直度,垂直度可用挂线球检验,检验符合要求后的屋架再用高强度螺栓作最后固定。在吊装钢屋架前还须对柱进行复核,采用葫芦拉钢丝绳缆索进行检查,待大梁安装完后方可松开缆索。对钢屋架屋脊线也必须控制。使屋架与柱两端中心线等值偏差,这样各跨钢屋架均在同一中心线上。 五、起重机开行路线及构件的平面布置 起重机的起重半径为 7.4 m,吊装屋架及屋盖结构中其他构件时,起重机均跨中开行。屋架因直接从工厂运到工地,卸载时直接按平面布置图放置,便于吊装。所以屋架的平面布置没有预制阶段平面布置,直接进入吊装阶段平面布置 屋架采用斜向排放。 第一步,确定起重机的开行路线和停机点。起重机跨中开行,在开行路线上定出吊装每榀屋架的停机点。 第二步,确定屋架的排放位置。定出 P-P 线、 Q-Q 线,并定出 H-H 线,把屋架排放在 P-P 线与 Q-Q 线之间,中间在 H-H 线上。如图 六、屋面彩钢板安装

单层厂房结构课程设计

单层厂房结构课程设计 1.结构构件选型及柱截面尺寸确定 因该厂房跨度在15~36m 之间,且柱顶标高大于8m ,故采用钢筋混凝土排架结构。为了使屋盖具有较大刚度,选用预应力混凝土折线型屋架及预应力混凝土屋面板。选用钢筋混凝土吊车梁及基础梁。 由图2-54可知柱顶标高为9.6m ,牛腿顶面标高为6m ;设室内地面至基础顶面的距离为0.5m ,则计算简图中柱的总高度H ,下柱高度H l ,和上柱高度H u 分别为: 图2-54 厂房剖面图 根据柱的高度、吊车起重量及工作级别等条件,可确定柱的截面尺寸,见表2-22。 图2-55 计算单元和计算简图 2.荷载计算 1.恒载 ⑴屋盖恒载 20厚水泥砂浆找平层 23 0.40kN/m m 02.0kN/m 20=? 2 80厚泡沫混凝土保温层 230.64kN/m m 08.0kN/m 8=? 预应力混凝土大型屋面板(包括灌缝) 2 kN/m 4.1 屋盖钢支撑 2 kN/m 05.0 总计 2 kN/m 84.2 屋架重力荷载为60.5kN/榀,则作用于柱顶的屋盖结构的重力荷载设计值为: (2) 吊车梁及轨道重力荷载设计值: (3)柱自重重力荷载设计值 A 、C 柱: 上柱:17.28kN 3.6m kN/m 0.42.14C 4A =??==G G 下柱: 36.58kN 6.5m kN/m 69.42.15C 5A =??==G G B 柱: 上柱: 25.92kN 3.6m kN/m 0.62.14B =??=G 下柱:38.53kN 6.5m kN/m 94.42.15B =??=G 各项恒载作用位置如图2-56所示。 图2-56 荷载作用位置图 (单位:kN ) 2.屋面活荷载 屋面活荷载标准值为2 0.5kN/m ,雪荷载标准值为2 0.4kN/m ,后者小于前者,故仅按前者计算。作用于柱顶的屋面活荷载设计值为: 1Q 的作用位置与1G 作用位置相同,如图2-56所示。 3.风荷载

火力发电厂主厂房基础施工作业指导书

目录 1作业任务 (1) 2编写依据 (1) 3作业准备和条件 (2) 4作业方法及安全、质量控制措施 (4) 5作业质量标准及检验要求 (13) 6技术资料要求 (15) 7危险源、环境因素辨识及防范措施、文明施工标准 (16) 8有关计算及其分析 (18) 9附录 (24)

1作业任务 1.1作业项目概况及范围 本工程为安徽华塑股份有限公司自备热电厂一期工程2 300MW机组#1主厂房基础钢筋混凝土结构工程。厂址位于滁州市定远县炉桥镇北偏东约4.3km处,西距淮南市约20km,东距定远县城约44km;南侧为永(康)淮(南)一级公路,西临合(肥)蚌(埠)铁路,交通较便利,为淮北矿业(集团)有限责任公司100万吨/年聚氯乙烯项目的配套工程。 场地平整后自然地面标高约在24.10m,1#主厂房基础±0.00m相当于绝对高程24.80m。#1主厂房自东向西依次为汽机房—除氧间—煤仓间。#1主厂房纵向轴间1~1/9轴距离为73.5m,柱间距为9m。汽机房跨度为27m,汽轮发电机机组中心距A列柱13m。除氧间跨距9m,煤仓间跨度为11m。 #1除氧煤仓间基础埋深的相对标高-4.5m,局部基础RBB-1、2、1a埋深为相对标高-6.5m、,汽机房基础埋深为相对标高-4.50m,局部基础埋深为相对标高-6.5m、-7.8m,±0.00m相当于绝对标高24.8m。结构抗震设防烈度为7度,按8度采取抗震措施,结构抗震等级为一级。 基础垫层混凝土标号为C10,基础混凝土标号为C40、墙梁及柱墩混凝土标号为C40,主厂房框架柱混凝土标号为C45。 1.2主要工程量 列出本次作业项目主要控制节点完成时间,或作业任务相对工期。也可附P3进度计划。 2编写依据 a)建筑施工手册(第四版); b)电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)DL5009.1-2002; c)《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》03G101; d)华塑定远热电厂一期工程施工组织设计;

某发电厂主厂房及设备拆除工程施工组织设计

某发电厂主厂房及设备拆除工程施工组织设计 (4x125mw)_new 、工程综合说明 1、原设备单位:XXX发电厂; 2、工程名称:XXX发电厂“上大压小”工程一期4台125MW机组主厂房设备处置及建(构)筑物拆除工程 3、工程相关情况: XXX火力发电厂位于XXX市境内。为贯彻落实国家环保政策,一期4×125MW机组去年已关停,现准备进行拆除,同时建设2×600MW级超临界燃煤发电机组。本次施工任务主要范围是XXX发电厂一期4台125MW机组的主厂房区域的设备及建(构)筑物(含各类基础、地下设施等)拆除,110KV、220KV升压站内一、二次设备及建(构)筑物(包括110KV、220KV升压站、主控楼、#1主变压器、#2主变压器、#01、#02高备变等)因设备暂时不能停电,拆除开工时间以招标人通知为准。一级灰浆泵房及相应的辅助设备、电气检修喽、修配车间及附属厂房等不在本招标范围内。业主已部分完成现场拆除工程准备工作,施工现场的施工临时用水、用电及道路已不存在问题,目前的各项准备工作进展情况满足工程施工要求。 4、工程范围及内容: 本项目属于XXX发电厂“上大压小”工程一期4台125MW机组主厂房设备处置及建(构)筑物拆除工程,内容包括: 对已经不再使用的4台12.5万千瓦汽轮发电机组及其所有配套附属设备;4台400t/h中间再热燃煤锅炉及配套的电除尘、引风机和外围设备管道;110KV、220KV升压站内一、二次设备等进行拆除。布置如下图,虚线划定的为拆除部分。 三、施工总体组织 1、施工总体思想 确保本工程项目在规定的工期内,高速、高效、优质、优价完成,施工管理全面达标。这是公司针对本工程的总体指导思想,也是进行施工各项组织与管理的要旨。 由于本公司在XXX附近有工程项目,人力资源及机械设备等均有充分的保证,可以及时得到补给,这将是确保本工程顺利完成的根本保证。 2、施工总体组织 (1)该项目成立项目经理部,工程按项目法组织施工,项目经理部对工程的工期、质量、成本、安全、文明施工实行全面经营责任承包。 (2)根据本工程的特点及用工情况,决定组织专业施工班组进行设备拆除阶段和清场阶段的施工,主要施工工种有钳工、管工、电工、电焊工、气割工、起重工等。采取组织专业队、单独分段施工作业。 (3)人力组织 根据工程具体情况,在公司各部门、各分公司、各专业施工厂处抽调精干人员组成项目经理部及各专业施工队,根据施工总进度计划及工程量落实施工人数,并根据工程进度及时调整施工作业人员。 (4)机械设备组织

地下式厂房

第三节地下式厂房 布置在地下洞室内的厂房称为地下式厂房,除主厂房布置在地下,主变以及开关站也往往同时布置在地下。 图17-10所示为鲁布革水电站的地下厂房布置图。 图17-10 鲁布革水电站布置图 鲁布革水电站装机容量为600MW,共四台机组,水轮机最大水头为372.5m,额定转速为333.3 r/min,额定流量为53.5,直径为3.442m。鲁布革水电站的地下厂房位于引水系统的尾部,见图17-10(a)。该电站的引水隧洞全长9382m,直径8m,引水流214。隧洞末端接其有阻抗孔的上室差动式调压井。 调压井以下为两条地下高压管道,中心距35m,管道倾角为48°,管径为4.6m,每条管道的起点各布置一扇事故闸门。每条管道末端分为二支,四条支管斜向进厂向四台机组供水,在水轮机前各布置一个Φ2.2m 的球形阀。 鲁布革水电站地下广房的洞室布置平面图见图17-10(a),厂房横剖面图见图17-10(b)。每台水轮机用一条内径5.8m的尾水洞出水,以便于运行和维修,洞间岩柱厚度19.7m。尾水闸门设于尾水洞中部,尾水闸门室位于地下。鲁布革水电站主变压器及开关布置于平行主厂房的主变开关洞内,电站出线由四回220kV和三回110kV组成,分别由出线洞和主变运输洞引出到出线窑洞。主变开关室底板高程为785m, 在校核洪水位下冷却水能自流排出。 鲁布革水电站水轮机前的球阀布置于主厂房内,在主厂房布置上采取了一系列措施减小厂房的宽度。主厂房洞室跨度为18m,高度为39.4m,地下副厂房布置于厂房一端,两者总长度为125m,全部采用喷锚支护。 根据厂区的地形地质条件和实测地应力的情况,结合布置需要,确定主厂房位置距岸边约150m,处于坚硬和整体稳定性较好的岩体中,主厂房纵轴线为N45°W,与最大主应力方向保持了较小的夹角,同时与厂区内主要的两组小断层的走向也有一定的夹角。 一、地下厂房布置类型 采用地下厂房的水电站通常称为地下水电站。

单层工业厂房结构设计

单层工业厂房结构设计 单层工业厂房的结构设计主要包括以下几个内容: 1?单层厂房结构布置; 2. 结构构件的选型; 3. 排架结构设计; ①荷载计算:恒、屋面活载(或雪载或积灰荷载)、风载、吊车荷载; ②内力计算; ③内力组合; ④截面设计 4. 基础设计; 5. 其它构件设计(抗风柱、预埋件等); 6. 施工图的绘制。 以下结合一具体实例,详细对单层厂房结构设计的各步骤进行讲解。 例题:某金工车间为双跨等高无天窗厂房,跨度24m,柱距为6m,车间总 长为66m (不考虑伸缩缝)。厂房每跨各设一台20/5t及5t中级工作制吊车, 吊车轨顶标高+9.90m。基本风压为0.30kN/m2,基本雪压0.2kN/m2, 7度抗震设防。厂址地形平坦,厂区地层自上而下为: (1)耕土层:厚约0.5m; (2)黄土状亚粘土:可塑稍湿,厚约2m,地基承载力标准值f k =180kN/m2;(3)中砂:中密,很湿,厚约4?5m,地基承载力标准值f k = 280kN/m2; (4)卵石:其颗粒空隙由中砂填充,中密,厚约5?7m, f「600kN/m2; (5)基岩:表层中等风化,本层钻进深度2m。 厂区地层(除表土层)承载能力较高,是建筑的良好地基。厂区冲积层潜 水,据4?5份观测资料,地下水位高程为-8.00m,根据调查及对有关资料分析,厂区最高水位为-6.00m,且无腐蚀性。

供建厂使用的主要材料有: (1)钢材:钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构所需的钢筋种类、型钢及 钢板可保证供应并备有各种规格 (2)水泥:普通硅酸盐水泥,可配制C10?C40级混凝土。 ( 3)砖:普通粘土空心砖,强度等级为MU7.5 。 ( 4)其它:如砂石、石灰等地方材料均能按设计要求供应。柱子可在现场预制。该项目的施工单位有较高的施工水平,如果设计采用国家标准图及普通作法,其施工质量均能达到设计及施工验收规范的要求。 建筑构造: ( 1 )屋面:卷材防水屋面,其做法为: 三毡四油上铺小石子防水层 80mm 泡沫砼保温层 20mm厚1: 3水泥砂浆找平层 预应力混凝土大型屋面板 (2)墙体:240mm厚砖墙,水泥砂浆粉刷内外墙面,铝合金门窗。 ( 3)地面:室内为混凝土地面,室内外高差150mm。 设计任务: 1 .单层厂房结构布置; 2.选用标准构件; 3.排架柱及柱下基础设计。 设计内容: 1 .确定上、下柱的高度及截面尺寸; 2.选用屋面板、天窗架、屋架、基础梁、吊车梁及轨道连接件; 3.计算排架所承受的各项荷载; 4.计算各种荷载作用下排架的内力; 5.柱及牛腿的设计,柱下单独基础设计; 6.绘制施工图 ( 1 )结构布置图(屋架、天窗架、屋面板、屋盖支撑布置;吊车梁、柱及柱间支撑、墙体布置); ( 2)基础施工图(基础平面布置图及配筋图);

单层工业厂房结构设计

单层厂房设计 一.设计题目: 单层工业厂房 二.设计内容要求资料: 1.根据工艺和建筑设计要求,该车间确定为两跨等高钢筋混凝土排架结构。车间总长度为120m,柱距为6M。 2.建设地点:某市郊区。 3.自然条件:基本风压Wo=0.45KN/㎡,基本雪压:0.75KN/㎡;土壤冻结深度最大为500mm;地下水位为-4m.地势平坦、地质构造均匀,地基允许承载力为200kpa。 4.其他资料 吊车每跨二台300/50KN,抗震设防烈度为6度。 屋面作法:二毡三油上铺小石子, 0.35 KN/㎡; 20mm厚水泥砂浆找平层, 20 KN/㎡; 50m厚水泥珍珠岩保温层, 4 KN/㎡; 一毡二油隔汽层, 0.05 KN/㎡; 20mm厚水泥砂浆找平层, 20 KN/㎡; 预应力大型屋面板。 围护墙:240mm厚实心砖墙。 内墙面:石灰砂浆底,纸筋灰罩面,0.5kn/㎡; 外墙面:清水墙。 门窗:纵墙每柱距设窗三层,窗台标高分别为1.2m、5.8m、9.4m。 窗尺寸分别为4500*2100、4500*1800、4500*1800。 两端各设一大门,尺寸为3900*3900。 三、设计依据 1、《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001) 2、《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2001) 3、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 4、《钢结构设计规范》》(GB50017-2003) 5、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001) 结构选型 该厂房,为单跨等高厂房27m,柱距6m,厂房全长120m。27m跨设有300kn/50kn中级桥式吊车。轨顶标高8.7m。地质情况:地下水位在-4m以下,地基土为沙质粘土,地基承载力特征值为220KN/m2。 三、主要结构构件的选型及布置 1、屋面结构布置。包括屋面板、天沟板、屋架及其支架、天窗架等构件的选型和布置。 (1)屋面板(包括檐口板、嵌板) 屋面板的型号根据外加屋面均布面荷载(不含屋面板自重)的设计值,查04G410-1。 屋面荷载标准值:

单层厂房结构构件的选型和布置

第二节单层厂房结构构件的选型和布置 1.屋面结构 (1)屋面板 采用全国通用工业厂房结构构件标准图集《1.5 6.0m预应力混凝土屋面板》(G410-12,2004年合订本)。屋面板的选用方法(包括檐口板、嵌板)是:计算出该板所受外加荷载的设计值,在图集中查出的允许外加荷载设计值应比它大但又最接近的板的代号。其选用结果见表2-3。 (2)天沟板 采用《1.5 6.0m预应力混凝土屋面板》(G410-12,2004年合订本)(卷材防水天沟板)。由屋面排板计算,天沟板的宽度为770mm(外天沟)、680mm(内天沟)。该厂房一侧设4根落水管,按12mm排水坡计算,天沟板内坡度为5‰,垫层最薄处为20mm厚,则最厚处为80mm,如图7所示。按最厚处的一块天沟板计算其所受的外加荷载标准值,参见图8。选用方法同屋面板,其选用结果见表2-3,但需要注意开洞天沟板的开洞位置。屋面板布置见图6。 (3)屋架 采用《预应力钢筋混凝土折线型屋架》(04G415-1)。选用时应根据屋面荷载的大小、有无天窗及天窗类别、檐口类别等进行选用,其选用结果见表2-3,屋架布置见图6。 (4)屋盖支撑 屋盖支撑布置可参考图集(04G415-1)《预应力钢筋混凝土折线形屋架》及表2-2、表2-3: 支撑类型作用条件位置 1 屋架上弦 横向水平 支撑 传递抗风柱 水平力至两 侧柱,加强 屋盖纵向水 平面内的刚 度 无檩屋盖体系,抗风柱与屋 盖上弦连接 温度区段两端第一柱间 天窗通过厂房第二柱间或伸 缩缝 温度区段第一或第二柱间 天窗范围内 2 屋架下弦 横向水平 支撑 抗风柱与屋盖下弦连接,L ≥18米,有下弦纵向水平支 撑,较大振源(锻锤) 同1-1 悬挂吊车 横向行驶相邻两侧柱间及轨道两端

单层厂房结构布置

单层厂房的结构体系 一、单层工业厂房的结构型式 1.单层钢筋混凝土柱厂房:主要承重构件采用钢筋混凝土柱,钢筋混凝土屋架(薄腹梁)或钢屋架。当有吊车时,一般采用钢筋混凝土吊车梁。 2.单层钢结构厂房:主要承重构件采用钢柱、钢屋架、钢吊车梁。 3.门式刚架轻工厂房:门式刚架是由柱和梁结合在一起,形状像门字的结构。有钢筋混凝土门式刚架和钢门式刚架二种。 二、单层工业厂房的柱网布置 单层厂房柱子的开间尺寸一般均为6.0m,当有特殊需要时也可为:9m,12m。厂房的跨度(即柱子的进深间距)一般为:9m,12m,15m,18m,21m,24m,27m,30m……等,柱网的尺寸都是3.0m的模数。 厂房的山墙应布置抗风柱,其间距一般为6.0m,亦可根据山墙门洞位置,调整确定抗风柱的位置。 三、单层工业厂房围护墙 单层工业厂房的围护墙,宜采用外贴式的轻质墙体(或砖砌体)即外墙体紧贴柱外皮设置,轻质墙体与柱宜采用柔性连接。

(一)当有抗震设防要求时,单层钢筋混凝土柱厂房的砌体隔墙和围护墙应符合下列要求: l.砌体隔墙与柱宜脱开或柔性连接,并应采取措施使墙体稳定,隔墙顶部应设现浇浇钢筋混凝土压顶梁。 2.厂房的砌体围护墙宜采用外贴式并与柱可靠拉结;不等高厂房的高跨封墙和纵横向厂房交接处的悬墙采用砌体时,不应直接砌在低跨屋盖上。 3.砌体围护墙在下列部位应设置现浇钢筋混凝土圈梁: (1)梯形屋架端部上弦和柱顶的标高处应各设一道,但屋架端部高度不大于900mm 时可合并设置。 (2)8度和9度时,应按上密下稀的原则,每隔4m左右在窗顶增设一道圈梁,高厂房的高低跨封墙和纵墙跨交接处的悬墙,圈梁的竖向间距不应大于3m。 (3)山墙沿屋面应设钢筋混凝土卧梁,并应与屋架端部上弦标高处的圈梁连接。 4.圈梁的构造应符合下列规定: (1)圈梁宜闭合,圈梁截面宽度宜与墙厚相同,截面高度不应小于180mm;圈梁的纵 筋,6~8度时不应少于4A12,9度时不应少于4A14。 (2)厂房转角处柱顶圈梁在端开间范围内的纵筋,6~8度时不宜少于4A14;,9度时不宜少于4A16,转角两侧各lm范围内的箍筋直径不宜小于A8,间距不宜大于100mm;圈 梁转角处应增设不少于3根且直径与纵筋相同的水平斜筋。 (3)圈梁应与柱或屋架牢固连接,山墙卧梁应与屋面板拉结;顶部圈梁与柱或屋架连接的锚拉钢筋不宜少于4A12,且锚固长度不宜少于35倍钢筋直径,防震缝处圈梁与柱或屋 架的拉结宜加强。 5.8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时,砖围护墙下的预制基础梁应采用现浇接头;当另设条形基础时,在柱基础顶面标高处应设置连续的现浇钢筋混凝土圈梁,其配筋不应少于4A12。 6.墙梁宜采用现浇,当采用预制墙梁时,梁底应与砖墙顶面牢固拉结并应与柱锚拉;厂房转角处相邻的墙梁,应相互可靠连接。 (二)有抗震设防要求的单层钢结构厂房的砌体围护墙不应采用嵌式,8度时尚应采取措施,使墙体不妨碍厂房柱列沿纵向的水平位移。 四、单层工业厂房的屋盖结构 (一)组成 一般由屋面梁(或屋架)、屋面板、檩条、托架、天窗架、屋盖支撑系统等组成。 1.屋面根据材料的不同分为:由轻型板材组成的有檩体系和由大型屋面板(预制)组成的无檩体系。 2.有檩体系是在屋面梁(或屋架)上铺设檩条,檩条上放置轻型板材而成。檩条的间距1.0~5.0m,视轻型板材的承载能力而定,支承檩条的屋架间距一般为6.0~12.0m;屋面坡度为1/20~1/50。 3.无檩体系是指在屋面梁或屋架上直接放置预制大型钢筋混凝土预制板的屋盖。大型屋面板的尺寸一般为1.5m× 6.0m、3.0m×6.0m,屋架间距为6.0m,屋面坡度为1/10~1/12。

火电厂主厂房建筑工程技术投标文件的编制技巧

火电厂主厂房建筑工程技术投标文件的编制技巧 与房屋建筑工程相比,火电厂主厂房建筑工程技术投标文件编制质量要求较高。在评标中,火电厂建筑工程招标的评标办法一般采用综合评估法,技术投标文件所占的分值比例往往高达40%-50%。文章对火电厂主厂房建筑工程技术投标文件的编制步骤做简单介绍,并针对评标专家的主要关注点,结合多年来笔者在火电行业技术投标文件的编制经验,从投标文件的总体把握、施工总评部署、施工技术方案及措施、质量安全文明施工和环境保护措施、创优措施等方面,重点介绍火电厂主厂房建筑工程技术投标文件的编制技巧。 标签:火电厂;主厂房;建筑工程;投标文件;编制 与房屋建筑工程不同,火电厂主厂房建筑工程的评标办法中技术投标文件不是单纯地符合性评审,而是参与打分的综合性评审,所占的分值比例往往高达40%-50%。许多施工单位对主厂房建筑工程技术投标文件的编制趋于套用“模板”,导致技术投标文件在评标中不能吸引评标专家的眼球,甚至会发生一些低级的、原则性的错误,导致废标。在此,结合多年投标文件编制经验,从编制步骤、编制技巧等方面介绍火电厂主厂房建筑工程技术投标文件的编制。 1 火电厂主厂房建筑工程技术投标文件的编制步骤 (1)熟读招标文件。通读招标文件,熟读前附表、投标文件格式、合同条款、工程概况以及技术标准等内容,在重要地方做好标记或摘录。(2)绘制施工总平面布置图。在图中标记本标段的施工建构筑物,绘制力能布置、施工用水用电管线、施工道路、施工区竖向布置及排水规划、辅助生产区、办公区和生活区,并辅以文字说明。(3)编排施工进度计划。根据一级网络进度计划或节点工期目标,结合以往类似工程经验,编制施工进度计划网络图或横道图。(4)编制技术投标文件正文部分。先拟好目录,招标文件中有明确要求的内容必须在目录中体现,方便评标专家快速查找。再编制正文部分,招标文件如无格式要求,推荐按照“工程概况、施工总平面布置、施工现场组织机构和劳动力计划、施工管理、施工机械设备、物资与设备管理、主要施工技术方案和措施、施工进度计划保证措施、质量管理措施、安全文明施工管理措施、环境保护措施、创优措施、附表”的顺序依次编写。 火电厂技术投标文件的内容是前后呼应、相互关联的,所以编制步骤也不是绝对的。编制过程中暂有不能确定的问题,可做好标记,等编写到相应的章节后,再将其完善。最后出版前,需通读技术投标文件,做到内容前后一致。 2 火电厂主厂房建筑工程技术投标文件的编制技巧 技术投标文件想在评标中脱颖而出,拔得头筹,不仅需要严格按照招标文件要求编制,更需要充分了解项目情况,把握建设单位以及评标专家的的关注点,全面且有侧重点的编制技术投标文件。

单层工业厂房结构课程设计

一、设计条件 工程概况 某厂装配车间为一双跨钢筋混凝土厂房,跨度为24米,长度为米,柱顶标高为米,轨顶标高为米,厂房设有天窗,采用两台20t和一台30/5t的A4工作制吊车。屋面防水层采用二毡三油,维护墙采用240mm厚的转砌体,钢门窗,混凝土地面,室内外高差为150mm,建筑剖面图详见图1. 结构设计资料 自然条件:基本风压值为m2,基本雪压值为KN/m2 地质条件:厂区自然地坪以下为厚填土,填土一下为厚中层中密粗砂土(地基承载力特征值为250 KN/m2),再下层为粗砂土(地基承载力特征值为 350 KN/m2),地下水位在地面下米,无腐蚀性。 吊车使用情况 车间设有两台20t和一台30/5t的A4工作制吊车,轨顶标高为米,吊车的主要参 厂房标准构件选用情况 屋面板 采用预应力钢筋混凝土屋面板,板自重标准值为m2。 天沟板 天沟板自重标准值为块,积水荷载以m计 天窗架 门窗钢筋混凝土天窗架,每根天窗架支柱传到屋架的自重荷载标准 值为 屋架 采用预应力钢筋混凝土折线型屋架,自重标准值为106KN/榀。 屋架支撑 屋架支撑的自重标准值为m2 吊车梁 吊车梁为先张法预应力钢筋混凝土吊车梁,吊车梁的高度为 1200mm,自重标准值为根。轨道及零件重标准值为1kN/m, 轨道及垫层高度为200mm。

基础梁 基础梁尺寸;基础梁为梯形截面,上顶面宽300mm,下底面宽 200mm,高度450.每根重。 材料选用 混凝土:采用40 钢筋:纵向受力钢筋采用HRB400,箍筋采用HRB335. 基础 混凝土:采用C40 钢筋:采用HRB335级钢。 屋面做法 20厚1:3水泥砂浆找平层(重力密度为20 KN/m3) 冷底子油两道隔气层KN/m2 100厚泡沫混凝土隔热层(抗压强度4MPa,重力密度5 KN/m3)15厚1:3水泥砂浆找平层(重力密度20 KN/m3) 屋面或则在标准值的取值 相关建筑材料的基本数据 钢筋混凝土容重3 kN m 25/ 水泥砂浆容重3 kN m 20/ 石灰水泥混合砂浆容重3 kN m 19/ 240厚双面粉刷机制砖墙重3 kN m 19/ 钢门窗自重2 kN .0m / 40 防水层自重KN/m2 找平层自重2 kN .0m / 40

第九节 主厂房的结构布置设计

第九节主厂房的结构布置设计 水电站厂房的布置设计包括机电设备的布置和结构布置两个方面。前者的任务是妥善安排各种机电设备的位置,给它们创造良好的安装、检修及运行条件;而厂房结构布置设计的目的是确定厂房的结构型式,决定各构件的相互连接关系,估计各构件的尺寸,为结构分析打下基础。这两者密切相关、相辅相成,必须同时进行。前面各节主要讨论了机电设备的布置原则和规律,本节简介结构布置设计的基本概念。进行结构布置设计时,先参考已建成的类似厂房初估各构件的尺寸,再按结构计算的成果对这些尺寸进行必要的修改。鉴于副厂房的结构与一般工业与民用建筑相似,以下只讨论主厂房的结构布置。 一、主厂房结构系统传力情况 水电站主厂房结构系统的传力情况大致如下: 这是基本的但较粗略的传力情况,某些细部结构的传力情况可能各有不同,例如一部分砖墙及各层楼板的荷载可能直接传至上下游墙而不传给构架;为了减小机组运行时振动对楼板上设备的影响,楼板可能与机座分开,则各层楼板的荷载就不再传至机座等等。 二、上部结构 水电站主厂房的上部结构包括屋面系统、构架、吊车梁、围护结构(外墙)及楼板,通常为钢筋混凝土结构。其中构架是上部结构的骨骼,它在横向为Π形构架,在纵向则以联系梁、吊车梁等相连接,形成空间骨架。其上支承着屋顶,中间支承着联系梁及吊车梁,四周围以墙及门窗,下面还可能支承着楼板。此骨架座落在下部块体结构上。 (1)屋顶。屋顶一般采用预制钢筋混凝土大型屋面板,直接支承在相邻两构架的横梁上,屋面板的长度等于构架的间距。在特殊情况下,也可采用现浇的肋形板梁结构。屋顶的主要作用是隔热、遮阳光及避风雨,故屋面板之上还要设隔热层、防水层及保护层。 (2)构架。我国水电站厂房构架一般为钢筋混凝土结构,大型厂房中也采用钢桁架式构架。厂房构架在结构上分为整体式及装配式两种。整体式构架(刚架)的立柱与横梁浇筑成一整体,成为刚性连接。其结构刚度大,但模板工作量大、施工干扰多、养护时间长。装配式构架(排架)的屋顶横梁是预制的,在立柱浇筑完毕后将横梁吊上去安装,用螺栓将横梁与立柱连接在一起,或将大梁与立柱的钢筋焊在一起再进行填缝。这种构架的立柱与横梁的结点为铰接,其刚度较小,施工中要有合用的吊装设备。整体式及装配式构架的立柱与下部块体结构间一般都做成固接。 整体式构架的横梁常采用矩形断面,梁高一般为跨度的1/12~1/8。装配式构架的横梁常采用T形或工字形断面,横梁顶沿长度方向呈双坡,跨中高度等于跨度的1/10~1/15。当横梁跨度较大时,可采用预应力结构或桁架式结构。构架立柱一般为矩形断面,也可采用工字形断面以节约材料。 布置厂房构架时要使构架间距与机组段长度协调一致,每一机组段设2~3个构架,构架间距一般为6~10m。间距不宜过大,以免使吊车梁跨度太大,且尽可能等跨布置,以简化设计与施工。在温度缝处,一般在缝的两侧各设一构架,成为并列构架,使受力状态明确。在地基条件较好,吊车荷载不太大的情况下,可只在温度缝一侧设单构架,另一侧的吊车梁、联系梁、屋面板等跨越温度缝简支在该构架上,如图16-5所示。

火电厂主厂房工程施工组织设计

施工组织设计 1 编制依据及工程概况 1.1 编制依据 察右中旗电厂一期工程主厂房施工招标文件。 察右中旗电厂一期工程初步设计。国家及能源部有关基本建设的规定。电力部《火力发电工程施工组织设计导则》。 1.2 编制范围与项目本次投标主要包含以下工程:主厂房本体及设备基础、除尘排烟系统、区域内电气系统及其他建筑。各单位工程如下:(1)主厂房本体; (2)锅炉间地下设施; (3)锅炉基础; (4)锅炉附属设备基础; (5)汽轮机、发电机基础; (6)汽机附属设备基础; (7)本标段内各种沟道; (8)电除尘基础沟道配电; (9)引风机检修; (10)引风机基础; (11)储气罐基础; (12)压力容器基础; (13)绝缘油库及滤油设备间; (14)精处理中和池及废水泵间、废水积水池;

(15)三变基础(主、厂用、启动); (16)汽机房A 排外场地建筑物、构筑物、凝结水箱基础; (17)1 号机配电室及高压试验; (18)2 号机配电室; (19)220kV 出线架; (20)事故油坑; (21)石子煤脱水仓支架; (22)柴油发电机及仪用空压机房。上述工程均应包括如下内容:(1)土建工程(含结构、建筑); (2)主厂房基础承台土方工程; (3)采暖、通风、空调、除尘的设备安装; (4)上、下水管道,消防设施的设备安装; (5)电气照明、防雷接地; (6)区域内各种沟道、水泥地坪与主马路连接的道路; (7)区域内按竖向布置图做场平,并负责绿化(全部播种四季青草坪,不考虑栽树,草坪应保活一年)。 1.3 工程概况 1.3.1 地理位置及交通 该厂位于内蒙古自治区乌兰察布盟察右中旗西北约15km,紧临公路。 1.3.2 本期建设规模 本期建设规模为2×15MW 燃煤机组。 1.3.4 厂址自然条件及主要设计技术数据

单层工业厂房结构设计

单层工业厂房结构设计 2.1设计条件 1.金加工车间跨度21m ,总长60 m ,柱距6 m 。 2.车间内设有2台200/50kN 中级工作制吊车,其轨顶设计标高9 m 。 3.建筑地点:信阳市郊区。 4.车间所在场地:低坪下0.8 m 内为填土,填土下4 m 内为均匀亚黏土,地基承载力设计值2200/a f kN m ,地下水位-4.05 m ,无腐蚀。 基本风压W=0.45KN/ m 2,基本雪压S=0.40KN/m 2。 5.厂房中标准构件选用情况: (1).屋面板采用G410(一)标准图集中的预应力混凝土大型屋面板,板重(包括灌浆在内)标准值1,4KN/m 2,屋面板上做二毡三油,标准值为 20.35/kN m 。 (2).天沟板采用G410(三)标准图集中的TGB77—1,板重标准值为2.02/kN m 。 (3).屋架采用G410(三)标准图集中的预应力混凝土折线型屋架YWJA —21,屋架辎重标准值91KN 每榀。 (4).吊车梁采用G425标准图集中的先张发预应力混凝土吊车梁YXDL6—8,吊车梁高1200 m m ,翼缘宽500 m m ,梁腹板宽200 m m ,自重标准值45KN/根,轨道及零件重1/kN m ,轨道及垫层构造要求200 m m 。 (5)材料: A.柱:混凝土C30 B.基础.混凝土C30 C.钢筋.Ⅱ级。 2.2结构构件选型及柱截面尺寸确定 因该厂房跨度在1536m :之间,且柱顶标高大于8m ,所以采用钢筋混凝土排架结构。为了是屋盖具有较大刚度,选用预应力混凝土折线形屋架及预应力混凝土屋面板。选用钢筋混凝土吊车梁及基础梁。厂房各主要构件选型见下表: 表2.1主要承重构件选型表