文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防雷措施有哪几种

防雷措施有哪几种

防雷措施有哪几种
防雷措施有哪几种

防雷措施有哪几种?

1、架设避雷线

2、提高线路本身的绝缘水平。

3、利用三角形排列的顶线兼做防雷保护线

4、加强对绝缘薄弱点的保护。

5、采用自动重合闸装置。

6、绝缘子铁脚接地。

7、防直击雷。装设避雷针以保护整个变配电所建筑物免遭直击雷。

8、进线防雷保护。在进线1-2km段内装设避雷线,使该段线路免遭直接雷击,以免雷电压沿线路侵入变电所内损坏设备。

9、配电装置防雷保护。为防止雷电冲击波沿高压线路侵入变电所,对电力变压器造成危害,在变配电所每段母线上装设一组阀型避雷器,并应尽量靠近变压器。

10、高压电动机的防雷保护。采用性能较好的专用于保护旋转电动机的FCD型磁吹阀型避雷器或采用具有串联间隙的金属氧化物避雷器,并尽可能靠近电动机安装。

11、存放爆炸物或易燃物的建筑装设独立避雷针或架空避雷线,使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。

12、对非金属屋面应敷设避雷网,室内一切金属管道和设备,均应良好接地并且不得有开口环路,以防止感应过电压。

13、低压线路采用全电缆直接埋地敷设;架空线路采用电缆入户,电缆金属外皮与电气设备接地相连;对低压架空进出线,在进出处装设避雷器。架空金属管道、埋地或地沟内的金属管道,在进出建筑物处,应与防雷接地装置相连。

14、应该留在室内,并关好门窗;在室外工作的人应躲入建筑物内。

15、切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属装置。

16、减少使用电话和手提电话。

17、切勿站立于山顶、楼顶上或其他接近导电性高的物体。

18、切勿处理开口容器盛载的易燃物品。

(引自百度知道)

防雷避雷安全措施范本

整体解决方案系列 防雷避雷安全措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-83641 防雷避雷安全措施 Lightning and lightning protection measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况 本工程位于西峡海城冶金材料有限公司院内,临古城路南段东侧。本工程地下一层,地上十六层,总建筑面积为17491m2,其中地下一层建筑面积12014m2,建筑高度54.400m。框架剪力结构,建筑结构安全等级为二级,耐火等级为一级,非抗震,建筑耐久年限为50年。 二、编制依据, 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 三、组织机构及职责 组长:徐云沛(项目经理)对施工现场的安全工作负总责。 副组长:杨武芹(项目副经理)对施工现场的安全工作进行管理。

专职安全员胡忠臣负责监督检查各项安全方案的实施、安全法规的执行情况,落实整改情况,并进行现场安全教育。参与各类安全方案的编制。 电工:负责每天对各个接地极进行检查,发现问题进行修理,并做好电工巡视记录。 材料员:杨勇负责防雷、避雷器材的采购和验收。 四、防雷安全措施 避雷针选用:¢25的镀锌圆钢管制作,长度为1.5米。 引下线选用:16MM2的铜芯导线。 接地极:选用建筑物自身接地装置。 1、外脚手架避雷防雷 按照滚雪球法单支避雷针(接闪器)的保护范围方法确定。 施工采用落地式悬挑式双排脚手架,建筑物的四角及中部设置直径25MM,壁厚为3MM,长度为1.5米的镀锌钢管避雷针,并将脚手架最上层纵横向钢管进行紧密连接,用16MM2的铜导线与建筑物自身的接地极相连。接地电阻不得大于10欧姆。

建筑施工现场防雷措施2

商住楼防避雷安全措施 一、工程概况 本工程位于市大道与路交叉口,由市建筑设计资质等级:甲级,建设单位为万家园房地产开发,监理单位为卓越监理公司,项目名称为万家园桂花城 #楼,为短肢剪力墙结构。工程耐火等级为二级,火灾危险性为轻危险级,抗震设防烈度为七度,抗震设防类别为丙类,剪力墙抗震等级为三类。建筑合理使用年限为50年。屋面防水等级为二级。 1#楼建筑面积37143.84平方米,建筑总高度79.35米,地上二十二和二十五层,地下室一层,以上各层均为住宅。地下室层高 3.4米,各层均为 2.9米。设有电梯和上下步行楼梯各三个。 本工程使用工程机械设备有塔吊、型钢悬挑防护架脚手架、搅拌站、闪光对焊机、截断机、成型机、搅拌机等。 根据施工组织设计编制此施工方案。 二、编制依据 1.建筑物防雷设计规 GB50057-2002 2.建筑施工安全检查标准 JGJ59-1999 3.建筑工程施工现场供电安全规程 GB50194-93 4.施工现场临时用电安全技术规 JGJ46-205 5.建筑施工高处作业安全技术规 JGJ80-91 6.龙门架及井架物料提升机安全技术规 JGJ88-92 7. 建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规 JGJ130-2001

8. 施工现场临时用电安全技术规 JGJ46-88 三、防避雷安全措施 1、塔吊避雷措施 主体施工期间,施工现场安装二台QTZ50塔吊,塔吊高度超过施工作业面8m以上,能够保证施工场地的避雷要求。塔吊自身设置在顶部及大臂端部的避雷针,避雷针采用Φ12的镀锌钢筋制作,长度为1.2m,避雷引下线采用Φ8㎜钢筋与本建筑物的基础筏板钢筋焊接,接地电阻值应小于30Ω,塔吊避雷措施的是由设备供应分公司负责进行 2、型钢悬挑防护架脚手架避雷防雷: 该工程主体施工外防护及外装修脚手架采用脚手架下四层为普通双排钢管脚手架,上部脚手架为双排悬挑脚手架。主体施工时与主体进度同步搭设,高于施工作业面 1.8m。每上一层脚手架最上一层立管和大横杆,不刷漆,做为避雷网,底部与主体钢筋进行焊接,形成避雷网络,引下线采用16mm2的铜芯导线与该工程的自身避雷接地极相连。当双排悬挑脚手架拆除后,建筑物屋面上按照设计图纸要求设置永久性避雷网。接地极不超过50m应有一处。脚手架最高点与避雷网可靠连接。连接点不少于6处 3、接地线与接地极采用采用Φ8㎜钢筋与本建筑物的基础筏板接地极焊接时,焊接点长度为50㎜。当引下线为16mm2的铜芯导线时采用螺栓连接,应将接触表面的油漆及氧化层清除,露出金属光泽,并涂中性凡士林,加设弹簧垫圈,接触面不小于接地线截面积的4倍。。埋设接地极时,应将新填土夯实。接地板不得设置在蒸气管道或烟囱风道附近经常受热的土层,位于地下水以上的砖石,焦碴或砂子均不得埋设接地板。 4、接地极的位置应选择在施工人员不易到达的地方,避免和减少跨步电压的危害,防止接地线遭受机械伤害的损伤,接地极与其它金属物体或电缆应保持3m的距离,以免发生击穿造成伤害。 5、接地装置完成后,要用电阻表测定电阻是否符合要求。接地板的位置,

施工现场防雷保护措施教学内容

施工现场防雷保护措施 建筑施工现场的防雷保护是一项不容忽视的重要工作。这关系到建筑设施、施工设备和人员的安全。特别是根据国家气象局的统计资料,我国近年来不少地域由于城市热岛效应等原因,致使雷电灾害频率逐年上升,而正处于整体变动中的建筑施工现场的防雷保护更应倍加重视。 一、施工现场内的起重机、井字架及龙门架等机械设备,若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外且在表1规定的范围内,则应安装防雷装置。 施工现场内机械设备需安装防雷装置的规定表1 1、机械设备上的避雷针长度宜为1~2m。可用直径不小于16mm的圆钢或直径不小于25mm的钢管制作。 2、起重机、井字架及龙门架的防雷引下线可利用该保护设备的金属结构件,但应保证可靠的电气连接。 3、同一台电气设备的防雷接地可以与该设备的重复接地使用同一个(组)接地体,由于重复接地电阻值的要求一般比施工现场的防雷接地电阻值要求的为小,因此,接地电阻应符合重复接地电阻的要求。 二、钢管脚手架的防雷 钢管脚手架随建筑物的升高而不断增高,当钢管脚手架不在相邻避雷装置的保护范围之内时,则必须对钢管脚手架采取以下防雷保护措施: 1、钢管脚手架应至少有两处与建筑物的接地装置对称可靠连接(接地电阻经过测试且符合要求),连接线可采用截面不小于25×4 mm2的镀锌扁钢。 2、当无法与建筑物的接地装置连接时,应单独设置人工接地体。

三、变配电设备的防雷 变配电设备除了可能遭受直击雷以外,还有可能被雷电波沿着线路侵入而威胁变配电设备的安全。施工现场临时用电的变配电设备的防雷应包括防直击雷和防雷电波侵入两部分。雷云与地面及建筑物间直接产生强烈的放电电流的雷电称为直击雷。雷电侵入波就是由于雷电对架空线路或金属管道的作用而产生的侵害电气设备的电波。 1、直击雷的防护 对直击雷的防护可装设避雷针、避雷网或避雷线。对变配电设备防直击雷的基本原则是: 1.1所有被保护的变配电设备均应处在避雷针、避雷网或避雷线的保护范围之内; 1.2防止由于雷击在避雷针或避雷线上形成高电位对被保护物 产生反击。当防雷装置遭受雷击时,在接闪器、引下线和接地体上都将产生很高的电位,如果防雷装置与建筑物内外电气设备、电线或其它金属管线的绝缘距离不够,它们之间就会放电,这种现象称为反击。反击可能引起火灾、爆炸或人身伤害。 2、雷电侵入波的防护 由于变配电设备与线路相连,线路遭受雷击的机会很多。又由于雷电波的波幅可能很大,能使变配电设备的绝缘损坏,因此,应从以下两个方面采取保护措施: 2.1装设阀型避雷器 阀型避雷器应根据所保护的配电设备的额定电压等级选择。阀型避雷器通常装设在母线与接地线之间。由于变压器是最重要的变配电设备且其绝缘水平也最弱,因此阀型避雷器应尽量安装在离变电器的距离近些。 2.2变配电设备的进线保护 当架空进线采用电缆配线时,避雷器应装设在电缆头附近,且将避雷器的接地端与电缆金属外皮相连。 四、其它用电设备的防雷措施: 1、无金属外壳或保护罩的用电设备应处在接闪器的保护范围内。

接地保护及防雷保护安全技术措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 接地保护及防雷保护安全技术措 施(标准版)

接地保护及防雷保护安全技术措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1)接地保护 当施工现场设有专供施工用的低压侧为380/220V中性点直接接地的变压器时,其低压侧应采用保护导体和中性导体分离接地系统(补『_S系统)(图15—1)或电源系统接地,保护导体就地接地系统(TT系统)(图15—2)。但由同一电源供电的低压系统,不宜同时采用上述两种系统。 图15—1TN-S系统图15—2TT系统 2)防雷保护 ①位于山区或多雷地区的变电所、配电所应装设独立避雷针;高压架空线路及变压器高压侧应装设避雷器或放电间隙。 ②施工现场和临时生活区的高度在‰及以上的井字架、脚手架二正在施工的建筑物以及塔式起重机、机具、烟囱、水塔等设施,均应设防雷保护。 ③高度在20m及以上的大钢模板,就位后应及时与建筑物质接地

线连接。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

钢脚手架防电及避雷安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 钢脚手架防电及避雷安全 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2311-87 钢脚手架防电及避雷安全措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、钢脚手架(钢井架、钢龙门架、钢独杆提升架等)不得搭接在距35千伏以上的高压线路4.5米以内地区和距离1~10千伏高压线路3米以内地区。钢脚手架在架设和使用期间,要严防与带电体接触。在钢脚手架上施工的电焊机、混凝土振动器等应放在干燥木板上,经过钢脚手架的电线要严格检查并采取安全措施。电焊机、振动器外壳要采取接地或接零保护措施。夜间施工操作的照明用电线通过钢脚手架时,应使用不超过12伏的低电压电源。 二、钢脚手架需要穿过或靠近380伏以内的电力线路,距离2米以内的,在架设和使用期间应断电或拆除,如不能拆除时,应采取下列防电措施:

(1)对电线和钢脚手架进行绝缘包扎,并将包扎好的电线与包扎好的钢脚手架通过绝缘物绑扎牢固,以免晃动摩擦。 (2)钢脚手架采取接地处理,如电力线路垂直穿过或靠近钢脚手架时,应将电力线路周围至少2米以内的钢脚手架水平连接,并将线路下方的钢脚手架垂直连接进行接地;如电力线路和钢脚手架平行靠近时,应将靠近的一段钢脚手架在水平方向连接,并在每隔25米处进行一次重复接地。 (3)搭设在旷野、山坡上的钢脚手架以及钢井架、钢龙门架、钢独杆提升架等垂直运输架,在雷击区域或雷雨季节时,应设避雷装置。 (4)避雷针可用直径25~32mm,壁厚不小于3mm的镀锌钢管或直径不小于12mm的镀锌钢筋制成,分设在房屋四角的脚手架立杆上,高度不小于1米,并将所有最上层的大横杆全部连通,形成避雷网络。

浅谈关于建筑施工现场的防雷保护措施

浅谈关于建筑施工现场的防雷保护措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

浅谈关于建筑施工现场的防雷保护措施建筑施工现场的防雷保护是一项不容忽视的重要工作。这关系到建筑设施、施工设备和人员的安全。特别是根据国家气象局的统计资料,我国近年来不少地域由于城市热岛效应等原因,致使雷电灾害频率逐年上升,而正处于整体变动中的建筑施工现场的防雷保护更应倍加重视。 一、避雷针的设置 安装避雷针是防止直击雷的主要措施。 当施工现场位于山区或多雷地区,变电所、配电所应装设独立避雷针。正在施工建造的建筑物,当高度在20m以上应装设避雷针。施工现场内的塔式起重机,井字架及脚手架机械设备,若在相邻建筑物、构筑物的防雷设置的保护范围以外,且在表1中规定范围内,则应安装避雷针。若最高机械设备上的避雷针,且应保证最后退出现场,则其他设备可不设避雷针。 施工现场仙机械设备需安装避雷针的规定 避雷针的接闪器一般选用ф16mm圆钢,长度为1~2m,其顶端应车制成锥尖。接闪器须热镀锌。

机械设备上的避雷针的防雷引下线可利用该设备的金属结构体,但应保证电气联接。机械设备所有的动力、控制、照明、信号及通信等线路,应采用钢管敷设。钢管与机械设备的金属结构体作焊接以保证其接地通道的电气连接。 二、避雷器 装设避雷器是防止雷电侵入波的主要措施。 高压架空线路及电力变压器高压侧应装设避雷器,避雷器的安装位置应尽可能靠近变电所。避雷器宜安装在高压熔断器与变压器之间,以保护电力变压器线路免于遭受雷击。避雷器可选用FS-10型阀式避雷器,杆上避雷器应排列整齐、高低一致。10kV避雷器安装的相间距离不于小350 mm。避雷器引线应力求做到短直、张驰适度、连接紧密,其引上线一般采用16mm2的铜芯绝缘线,引下线一般采用25mm2的钢芯绝缘线。 避雷器防雷接地引下线采用“三位一体”的接线方式,即:避雷器接地引下线、电力变压器的金属外壳接地引下线和变压器低压侧中性点引下线三者连接在一起,然后共同与接地装置相连接。这样,当高压侧

防雷施工技术交底

技术交底记录 工程名称和健云谷厂区交底日期2017年3月2日 施工单位深圳市华兴建安工程有限公司分部分项名称防雷施工作业 施工班组施工部位 交底内容: 一、施工准备 1、施工所需材料已备齐,符合图纸技术要求(镀锌扁钢、镀锌圆钢、圆钢、镀锌钢管、电焊条等符合设计要求)有产品合格证; 2、施工用设备可靠,已备齐,常用电工工具、钢锯、电焊工具等; 3、现场已达施工条件,场地、照明、其它专业的进度都满足施工要求; 4、图纸、相关技术资料已经熟悉; 5、施工人员通过岗前培训,完成相关安全教育,特种作业人员持证上岗; 二、施工操作工艺 工艺流程 接地体安装→接地干线安装→等电位支干线连接→均压环、幕墙接地 →避雷网、避雷带安装 1、接地体安装: 本工程接地极由桩基、地梁的主筋构成,接地极施工时,基础的钢筋与地梁的钢筋采用不小于φ12圆钢跨接,采用双面焊,焊缝长度≥6D,柱与柱、柱与梁、柱与桩基础之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。按设计图纸找出设置引下线的柱子,选择两根对角钢筋做外引下线(不小于φ16),将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础底板地梁两底主筋、承台桩基础两根主筋(主筋均不小于φ16)做可靠连接,焊接完成后及时清理药皮,并将柱内引下线、底板接地体主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查。及时进行隐检,并做好隐检记录。 基础桩主筋 作接地体的地梁二根面筋 ф12圆钢跨接 双面焊,焊缝≥6D 地梁钢筋与桩主筋焊接

2、接地干线安装: 一类防雷建筑物引下线间距不大于12米,二类不大于18米,三类不大于25米,本工程为二类防雷,利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线,间距不大于18米,均能满足要求。施工时要配合土建钢筋绑扎而焊接,接头处作跨接。按设计图纸找出做为引下线的钢筋位置,确定引下线并与接地体和桩基础的钢筋焊接用油漆

变压器防雷安全措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变压器防雷安全措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

变压器防雷安全措施(新版) 1进行全面的高压瞬态等电位连接 对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与变压器壳、中性线和其它金属支撑件共同接地。这样连接处理之后,当遭到雷击时,变压器所有金属部位电位瞬时同升同降,其相互间在理论上没有雷电流流动,因而变压器不会被雷电损坏。实际上,用高压、低压避雷器实施了高压瞬态等电位连接后的变压器,在遇到雷击时,所接部位之间因避雷器的启动时刻和启动电压存在差别,再加上连接导体阻抗的存在,其所形成的高压瞬态等电位也只是相对的。不过,其电位差非常小,不至于构成对变压器造成损坏或严重损坏。目前,在变压器的高压侧和低压侧安装避雷器以达到全面的高压瞬态等电位连接,是保证变压器防雷安全最

简单、最有效的方法。 2高压架空线路防雷措施 变压器高压架空线路可采用的防雷措施主要有:在野外沿高压线全线架设避雷线,或架空转埋地15m以上接入变压器均可使侵入变压器高压侧的雷电波强度大大降低。 3低压架空线防雷措施 低压架空线一般架设在10kv高压线下,不易受到直接雷击,但是单独在野外架设的低压线也易受到直接雷击。当前,单独架设的低压架空线都是四线平行架设,均无避雷线。低压架空线防雷措施主要有:将低压线上中性线架设于电杆顶端上作避雷接闪线,多杆重复接地;三条相线在其下横担上平行,架设处在中线的防雷保护空间之内,避免或减少低压相线受到闪击,保护变压器和终端用户设施。 4设置良好的接地线 变压器接地并不能确保变压器无雷击之虑,但良好的接地可降低变压器(或中性线)上雷电高地电位,减轻高地电反击强度。变

[整理]施工现场防雷措施

[整理]施工现场防雷措施 目录 一工程概 况 ............................................................. 2 1.1 工程概况 ......................................................... 2 1.2 参建单位 ......................................................... 2 二编制依据 . (2) 三施工现场专项防雷方案 ....................................... 2 3.1 塔吊防雷措施 ................................................. 3 3.2 钢筋棚及各类电气设备接地与接零措施 ........ 4 四结语..................................................................... 7 一工程概况 1.1 工程概况 工程包括昆明轨道交通三号线省博物馆车站及文化宫始发站两个地面露天部分,期间需用到部分设备(塔吊、电气设备),需采取防雷措施。 1.2 参建单位 序 项目内容号 1 工程名称昆明地铁3号线2工区 2 建设地点昆明地铁3号线2工区 3 业主单位昆明轨道公司 4 监理单位广东铁路建设监理有限公司 二编制依据 1)建设部《建筑防雷设计规范》GB50057-2010 (2010年版);

2)《电力自动化设备》 3)公司《施工现场临时设施管理标准》 4)施工图纸。 三施工现场专项防雷方案 3.1 塔吊防雷措施 塔吊较一般建筑物防雷的情况更为特殊,因为塔吊本身就是金属体,所以间接就是一个避雷针,只要塔吊的接地措施做好了,整体是具备防雷功能的。《施工现场临时用电规范JGG46-2005》,其中说明塔式起重机可以不做防雷针,但必须做可靠防雷接地。 塔吊防雷接闪器采用针式接闪器,在塔吊最顶部焊接针式接闪器,针尖应高于塔顶1000mm。避雷针采用直径20镀锌钢管磨尖,安装长度高于塔帽1米。 防雷接地采用一字型接地体,由中间接地极引至塔吊防雷引下部位。塔吊防雷接地利用桩基内的两根主筋焊接引上与塔吊承台板主筋焊接,采用Φ12钢筋或 40×4的热镀锌扁钢分别两处与塔吊底座用螺丝连接,并与塔身整体构成电气通路,具体做法见详图2 。施工完后用接地摇表测试,做好检测记录及资料手续,接地电阻?1Ω 。<见预制钢筋混凝土桩接地平面简图>

防雷击安全保障措施

编号:SM-ZD-56436 防雷击安全保障措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

防雷击安全保障措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 根据地铁施工的特性,本工程中有临时电力系统,在使用过程中容易发生雷击事故,是使用过程中的安全隐患之一,为确工安全,特制定安全技术措施如下: 1.在下列电力系统部位,均需按要求做保护接地或工作接地,防止出现雷击现象。 ①电机及其电器的金属外壳及金属底座部位; ②电气装置(设备)的传动装置; ③配电、控制、保护用的盘、台、箱的框架; ④电线杆上的变压器等配电设备。 ⑤电力系统配电线间的电压在380V及以下的三相四线制配线路的中性线应直接接地。 ⑥起重机具设备的滑触线支架(高出3.5m) 2.在中性点直接接地的配电线路中,所有用电设备的金属外壳应做接地保护。中性点不直接接地的配电线路中,所

防雷安全生产管理制度流程

防雷安全生产管理制度 为进一步贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国气象法》、中煤矿建集团《关于加强2018年雷电灾害防御工作的通知》等文件精神,切实加强施工现场雷电防御管理,有效预防雷电引发的事故,减轻雷电灾害可能造成的损失,保护项目财产和员工生命安全。结合项目实际,特制定本制度。 安全培训制度 1、对于电工、金属焊接、切割等作业的操作人员必须进行专门的安全培训,经考核合格后才准许持证上岗。 2、在采用新方法,添设新设备,调换工人工作岗位的时候必须对工人进行新操作方法和新工作岗位的安全教育。 3、建立安全活动日和班前班后安全例会制度,对职工进行经常的安全教育,并且结合文化生活,进行各种安全生产的宣传活动。 4、经常对职工进行用电、防雷、消防知识教育,使职工能熟练掌握所用器材的使用。 自检巡查制度 为了贯彻执行国家和上级有关安全生产的方针政策,加强防雷装置的安全监察力度,保障施工现场安全,特制定本制度: 1、防雷操作人员,必须持证上岗。 2、操作人员负责施工现场电气、仪表、配电设施,通排风装置及建筑物的巡查管理,使其处于完好状态。 3、操作人员负责配电室的安全装置,变压器、避雷装置及用电设备上的负荷行程限制装置等的巡查管理工作。 4、认真执行交接班制度,做到班前讲安全,班中查安全,班后总结安全。 5、防雷操作人员,对设备安全运行负责管理,并做好记录。 6、每天深入作业施工现场检查、及时整改事故隐患,积极督促有关人员做好防雷设备安全装置的维护保养工作,使其处于完好状态。 7、严格劳动纪律和工艺操作,制止违章违纪行为。消除用电过程中的各种不安全因素,防止事故的发生。 事故报告制度 ??1、严格执行国家有关防雷安全设备管理的法规政策,按规定程序投入使用,并定期进行检测、维护、保养,保证安全可靠。

防雷安全措施

防雷安全措施 1、架设避雷线 2、提高线路本身的绝缘水平。 3、利用三角形排列的顶线兼做防雷保护线 4、加强对绝缘薄弱点的保护。 13、低压线路采用全电缆直接埋地敷设;架空线路采用电缆入户,电

缆金属外皮与电气设备接地相连;对低压架空进出线,在进出处装设避雷器。防雷与接地工-安全技术交底 - 制度大全

防雷与接地工:安全技术交底-制度大全 防雷与接地工:安全技术交底之相关制度和职责,一、施工准备(一)作业条件1、接地体安装:(1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。(2)利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。2、接地干线安装:(1)... 一、施工准备 (一)作业条件 1、接地体安装: (1) 人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。 (2) 利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。 2、接地干线安装: (1) 支架安装完毕。 (2) 土建抹灰已完成。 (3) 穿墙保护管已预埋。 3、支架安装: (1) 各种支架已运到现场。 (2) 结构工作已经完成。 (3) 室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: (1) 建筑物有有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2) 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷引下线明敷设 (1) 支架安装完毕。 (2) 建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (3) 土建外装修完毕。 6、避雷网安装: (1) 支架安装完毕。 (2) 具备调直场地和垂直运输条件。 (3) 接地体与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1) 接地体及引下线必须安装完毕。 (2) 需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 (3) 土建结构工程已完成,并随结构施工做完预埋件。 (二)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (三)主要机具

防雷、避雷安全措施详细版

文件编号:GD/FS-4700 (解决方案范本系列) 防雷、避雷安全措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

防雷、避雷安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、工程概况 本工程位于西峡海城冶金材料有限公司院内,临古城路南段东侧。本工程地下一层,地上十六层,总建筑面积为17491 m2,其中地下一层建筑面积12014m2,建筑高度54.400m。框架剪力结构,建筑结构安全等级为二级,耐火等级为一级,非抗震,建筑耐久年限为50年。 二、编制依据, 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 三、组织机构及职责

组长:徐云沛(项目经理)对施工现场的安全工作负总责。防雷避雷安全措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

防雷、避雷安全措施一、工程概况 本工程位于西峡海城冶金材料有限公司院内,临古城路南段东侧。施工采用落地式悬挑式双排脚手架,建筑物的四角及中部设置直径 25MM,壁厚为3MM,长度为1.5米的镀锌钢管避雷针,并将脚手架最上层纵横向钢管进行紧密连接,用16MM2的铜导线与建筑物自身的接地极相连。接地电阻不得大于10欧姆。 2、塔吊及物料提升机防避雷 顶端设置避雷针直径为25MM,壁厚为3MM的镀锌钢管,利用架体本身作为引下线,下部设地脚螺栓用16MM2的铜导线与垂直接地上的螺栓连接,垂直接地极采用50×50的角钢,打入土层内2。5米。避雷系统的接地电阻值应小于4欧姆。 3、施工人员防雷避雷: 雷雨天禁止高层室外作业,在建筑物内施工,不要在窗口处逗留,雷雨天不要在塔吊、物料提升机周边停留。 四、避雷装置注意事项: 1、接地线采用直径为16MM2铜芯导线,在脚手架下部连接时应采用两螺栓卡箍,并加设弹簧垫圈,以防松动,保证接触面不小于10CM2。连接进

建筑施工现场的防雷保护

建筑施工现场的防雷保护 建筑施工现场的防雷保护就是一项不容忽视的重要工作。这关系到建筑设施、施工设备与人员的安全。特别就是根据国家气象局的统计资料,我国近年来不少地域由于城市热岛效应等原因,致使雷电灾害频率逐年上升,而正处于整体变动中的建筑施工现场的防雷保护更应倍加重视。 一、避雷针的设置 安装避雷针就是防止直击雷的主要措施。 当施工现场位于山区或多雷地区,变电所、配电所应装设独立避雷针。正在施工建造的建筑物,当高度在20m以上应装设避雷针。施工现场内的塔式起重机,井字架及脚手架机械设备,若在相邻建筑物、构筑物的防雷设置的保护范围以外,且在表1中规定范围内,则应安装避雷针。若最高机械设备上的避雷针,且应保证最后退出现场,则其她设备可不设避雷针。 施工现场仙机械设备需安装避雷针的规定表1 见表

避雷针的接闪器一般选用ф16mm圆钢,长度为1~2m,其顶端应车制成锥尖。接闪器须热镀锌。 机械设备上的避雷针的防雷引下线可利用该设备的金属结构体,但应保证电气联接。机械设备所有的动力、控制、照明、信号及通信等线路,应采用钢管敷设。钢管与机械设备的金属结构体作焊接以保证其接地通道的电气连接。 二、避雷器 装设避雷器就是防止雷电侵入波的主要措施。 高压架空线路及电力变压器高压侧应装设避雷器,避雷器的安装位置应尽可能靠近变电所。避雷器宜安装在高压熔断器与变压器之间,以保护电力变压器线路免于遭受雷击。避雷器可选用F S-10型阀式避雷器,杆上避雷器应排列整齐、高低一致。10kV避雷器安装的相间距离不于小350 mm。避雷器引线应力求做到短直、张驰适度、连接紧密,其引上线一般采用16mm2的铜芯绝缘线,引下线一般采用25mm2的钢芯绝缘线。 避雷器防雷接地引下线采用“三位一体”的接线方式,即:避雷器接地引下线、电力变压器的金属外壳接地引下线与变压器低压侧中性点引下线三者连接在一起,然后共同与接地装置相连接。这样,当高压侧落雷使避雷器放电时,变压器绝缘上所承受的电压,即为避雷器的残压,将无损于变压器绝缘。

防雷安全技术交底

建筑安装工程安全技术交底单 施工单位: 工程名称分部分项名称水电防雷 安全交底内容: 防雷施工安全技术交底 1、进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律。 2、电焊时,严格遵守“十不烧”规程操作。 3、操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳应全可靠接地,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜线鼻子接牢。 4、每台电焊机应有专用电源开关。开关的保险丝容量,应为该机的 1.5倍,严禁用其他金属丝代替保险丝。 5、电焊时的弧火花点必须与氧气瓶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不少于10米。与易燃物品的距离不少于20米。 6、清除焊渣时,面部不应正对焊纹,防止焊渣溅入眼内。 7、注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢。 8、焊点周围和下方应采取防火措施,应有接火斗,备有灭火器材,并指定专人防火监护。 9、焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高空坠落和火灾等事故的安全措施。 10、现场使用的电焊机,应设有防雨、防潮、防晒的措施,并应装设相应的消防器材。 11、使用前,应检查并确认初、次级线接线正确,输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。 12、雨、雪、风力六级以上(含六级)天气不得在露天电焊作业。雨、雪后应清除积水、积雪后方可作业。在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方,并应穿绝缘鞋。 13、焊接时二次线必须双线到位,严禁借用金属管道、金属脚手架、及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。 14、焊机接线压接牢固,一、二次线应使用铜接线鼻子,一次线不得超过5米,二次线不得超过30米,如需超长时应相应增大导线的截面。

施工现场防雷措施

目录 一工程概况 (2) 1.1 工程概况 (2) 二编制依据 (2) 三应急预案 (2) 四施工现场专项防雷方案 (3) 3.1 脚手架防雷措施 (3) 3.2 塔吊防雷措施 (5) 3.3 电梯防雷措施 (7) 3.4 钢筋棚及各类电气设备接地与接零措施 (7) 五结语 (11)

一工程概况 1.1 工程概况 XXX清泉小区,位于乌鲁木齐市东泉路东侧,东临东山生态园,南临军区警犬大队,北临军区信息中心。 本施工标段由15#、16#、17#、19#四栋十八层住宅楼。剪力墙结构,抗震设防烈度为8度。总建筑面积为72416.57㎡。其中15#、16#楼建筑面积均为17692.06㎡,17#楼建筑面积为9779.41㎡,19#楼建筑面积为:19995.45㎡。屋面防水等级为:Ⅱ级,合理使用年限为:15年。建筑耐久年限为:50年。 二编制依据 1)建设部《建筑防雷设计规》GB50057-2010 (2010年版); 2)国家建筑标准设计图集D501-1~4《防雷与接地安装》 3)公司《施工现场临时设施管理标准》 4)施工图纸。 二应急预案及响应 1)目的:为了使项目部对潜在的事故或紧急情况的发生应急准备和响应以达到最大程度地减少和预防雷电伤害,确保工程顺利正常施工,特制定本预案。 2) 项目部综合治理责任人员应与消防、医院、保险等单位的紧急联系。 3)项目部综合治理责任人负责本单位应急方案的制定及自救应急响应实施,并负责突发事件的交通运输,通信联络,与上级及时沟通信息。

4)应急领导小组:组长:吴旭 副组长:吴玉新吴王俊峰 组员:泽明洪华建国王杰杰黄兵 5)应急响应及处理 1、发现事故发生的人员立即通知现场电工切断相关电源并立即通知应急小 组,组长:吴旭::,副组长:吴玉新::。2、信息沟通员吴,立即拔打120急救中心请求救护。 3、现场指挥吴旭,立即组织现场救护人员在有防护的情况下,对触电伤害人员进行现场紧急抢救(如人工呼吸、伤口消毒包扎)。 4、现场主管电工技术员应立即对现场情况进行控制,必要时切断相关电源。 5、现场救护措施完毕后,立即由现场急救人员用担架将触电人员送进邻近医学院。 6、现场指挥人员吴旭立即组织危害区域所有无关人员由安全区域撤离。 7、项目部对事故原因进行调查与分析,写出事故报告,并上报相关部门。 三施工现场专项防雷方案 3.1 脚手架防雷措施 脚手架安装防雷装置,防雷装置的冲击接地电阻值控制在4欧姆;脚手架立杆顶端做避雷针,可用直径25~32mm、壁厚不小于3mm的镀锌钢管或直径12mm的镀锌钢筋制作,与脚手架立杆顶端焊接,高度不小于1米;将脚手架所有最上层的大横杆全部接通,形成避雷网络。 接地板用不小于Φ20的圆钢,水平接地板可用厚度不小于4mm,宽

防火防爆防雷安全技术措施

防火防爆防雷安全技术 措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

防火、防爆、防雷安全技术措施一、工程概况 本工程为滨湖御景湾附属S1-S3#楼工程,工程地点位于本市泉山区欣欣路北侧,由徐州市滨湖花园房地产开发有限公司建设、江苏华晟建筑设计有限公司监理、江苏省苏中建设集团股份有限公司徐州分公司施工。总建筑面积约为1569㎡。建筑耐久年限为二级50年。 二、消防防火措施 制定消防、防火制度,成立消防、防火领导小组和义务消防队,划分现场消防包干区,并落实到人。 (1)现场施工道路兼作消防道路,各临时设施、机械、材料堆放不占用施工道路。 (2)每个建筑物附近场所设置两点消防栓箱,作用半径50M,其供水由施工用水线路,由于压力不够,故采用在进场用水回路处增设消防用临时加压回路,由于加压要求,管材采用镀锌管材。

(3)按施工区、后期要求设置灭火器材。钢筋加工棚、木工棚、仓库、办公用房、安装用房以及各建筑单位每楼层、脚手架上均按规定设置灭火器。 (4)工地明火要特审批制度,工地严禁使用电炉,严禁在楼层内吸烟。 三、现场排水及防大风、防大雨措施 (1)成立现场排水系统的日常维护小组,确保排水畅通,场内无积水。 ①检查和清除排水沟以及沉淀池中积存物,确保排水沟畅。 ②做好沟壁的防护工作,如有损坏及时修补。 ③排水支管须经集水井后排入排主沟,防止积淤主沟,经沉淀池后排入市政下水管网,各建筑物单体周边设排水沟,由集水井与主沟相通。 (2)成立现场防风、放大雨工作小组,做到人员到位、职责分明、措施得力。 ①检查用电线路,机械设备的电气装置的安全性,防漏电、触电事故。

《安全常识-灾害防范》之防雷主要措施

防雷主要措施 根据不同雷电种类,各类防雷建筑物所应采取的主要防雷措施有直击雷防护、闪电感应防护、闪电电涌侵入防护、人身防雷。 1、直击雷防护 p 防护对象: 第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物和第三类防雷建筑物、高压架空电力线路、变电站等均应设置防直击雷措施。 p 主要措施:装设接闪杆、架空接闪线或网 接闪杆分独立接闪杆和附设接闪杆,独立接闪杆是离开建筑物单独装设的,接地装置应当单设。 第一类防雷建筑物的直击雷防护:装设独立接闪杆、架空接闪线或网。 第二类和第三类防雷建筑物的直击雷防护:宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆,或由其它组合成的接闪器。 2、闪电感应防护 p 第一类防雷建筑物和具有爆炸危险的第二类防雷建筑物均应采取防闪电感应的防护措施。 p 闪电感应的防护主要有:静电感应防护、电磁感应防护。 (1)静电感应防护 为了防止静电感应产生的过电压,应将建筑物内的设备、管道、构架、钢屋架、钢窗、电缆金属外皮等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应与防闪电感应的接地装置相连。对第二类防雷建筑物可就近接至防直击雷接地装置或电气

设备的保护接地装置上,可不单接接地装置。 (2)电磁感应防护 为了防止电磁感应,平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时,应采用金属线跨接,跨接点之间的距离不应超过30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处也应跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处也应用金属线跨接。在非腐蚀环境下,对于不少于5根螺栓连接的法兰盘可不跨接。防电磁感应的接地装置也可与其他接地装置共用。 3、闪电电涌侵入防护 p 第一类、第二类和第三类防雷建筑物均应采取防闪电电涌侵入的防护措施。 p 室外低压配电线路宜全线采用电缆直接埋地敷设,在入户处应将电缆的金属外皮、钢管接到等电位连接带或防闪电感应的接地装置上,在入户处的总配电箱内是否装设电涌保护器应根据具体情况按雷击电磁脉冲防护的有关规定确定。 p 当难于全线采用电缆时,不得将架空线路直接引入室内,允许从架空线上换接一段有金属铠装(埋地部分金属铠装要直接与周围土壤接触)的电缆和护套电缆穿钢管直接埋地引入。此时,电缆首端必须装设户外型电涌保护器并与绝缘子铁脚、金具、电缆金属外皮等共同接地,入户端的金属外皮、钢管必须接到防闪电感应接地装置上。 4、人身防雷 雷雨天气情况下,人身防雷应注意以下几点: 1)为了防止直击雷伤人,应减少在户外活动时间,尽量避免在野外逗留。应尽量离开山丘、海滨、河边、池旁,不要暴露于室外空旷区域;不要骑在牲畜上或骑自行车行走;不要用金属杆的雨伞,不要把带有金属杆的工具如铁锹、锄头等扛在肩上;避开铁丝网、金属嗮衣绳;如有条件应进入有宽大金属构架、有防雷设施的建筑物或金属壳的汽车和船只。 2)为了防止二次放电和跨步电压伤人,要远离建筑物的接闪杆及其接地引下线;远离各种天线、电线杆、高塔、烟囱、旗杆、孤独的树木和没有防雷装置的孤立小建筑或超过一定高度的设备等。

相关文档
相关文档 最新文档