空调冷负荷时间延续图的绘制方法浅析

摘要:对比分析了热负荷和冷负荷的各组成要素与室外温度的关联特性,采用建筑能耗分析的典型气象年的气象数据作为冷负荷时间延续图绘制的气象条件资料,在此基础上可以绘制出冷负荷时间延续图,作为进一步研究空调负荷及能耗的基础。

关键词:时间延续图室外温度空调负荷

中图分类号: tb657 文献标识码: a 文章编号:

在供热工程规划设计过程中,经常需要绘制热负荷延续时间图。热负荷延续时间图的特点与热负荷时间图不同,在热负荷延续时间图中,热负荷不是按出现时间的先后来排列,而是按期数值大小来排列。热负荷延续图需要有热负荷随室外温度变化曲线和室外气温变化规律的资料才能绘出。下图为典型的热负荷延续图示例:

图1:典型热负荷延续时间图

在供暖热负荷延续时间图中,横坐标的左方为室外温度tw,纵坐标为供暖热负荷qn;横坐标的右方表示小时数。如横坐标n’代表供暖期中室外温度tw≤tw’(tw’为供暖室外计算温度)出现的总小时数;n1代表室外温度tw≤tw.1出现的总小时数;n2代表室外温度tw≤tw.2出现的总小时数;nzh代表整个供暖期的供暖总小时数。

图中左方直线qn’-qk’为供暖热负荷随室外温度变化曲线图,右侧连接qn’-a’-a1-a2-a3-ak等点连成的曲线为供暖热负荷延

家用中央空调冷负荷估算计算

负荷计算 注明:以下为个人的经验,仅供参考!!具体情况请具体分析。 1.逐时冷负荷计算应按国家现行《采暖通风与空气调节设计规范》的要求进行。 2.空调房间或区域的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。 3.空调系统冷负荷,应根据所服务房间的同时使用情况,按各空调房间或区域逐时冷负荷的综合最大值确定。(在设计的时候尽可能吧同一种功能的房间归在一个系统里面,方便管理、维护) 4.在方案设计阶段,一般采用冷负荷指标估算确定,同时参照层高、楼层、窗户面积大小、人员数量等进行修正。(最好是能到现场去,并且跟客户了解自己所需要的情况) 住宅类建筑空调冷负荷估算指标:

1)以上估算指标是在层高2.8m以下的数据,层高2.8m以上根据具体高度乘以1.1-1.2的修正系数,对于挑高空间(层高5m以上)一般按不低于300 w/m2估算。 2)房间有两面外墙以上估算指标需乘以1.1的修正系数。如果有外墙为西晒方向的话也需要预大冷量。 3)间在顶层估算指标需乘以1.1的修正系数。 4)房间有落地玻璃或外墙玻璃窗户面积超过2m2,估算指标相应乘以1.1-1.2的修正系数。 5)空调制热要求较高的区域估算指标需乘以1.2的修正系数。 6)如房间四周上下均为内墙,估算指标需乘以0.7-0.8的修正系数。 7) 如一个房间同时有以上几种情况存在,则将以上各个修正系数相乘再乘以估算指标。 8)在一些需要快速制冷制热的区域,应将冷量预大,如:餐厅。餐厅一般只会用于吃饭时间,如果制冷制热速度不够快的话,客户吃完饭后空调的效果才会慢慢体系出来,这样客户可能会不满意贵公司设计的一个空调效果,从而影响到贵公司的一个经济效益。

空调负荷计算公式

1、冷负荷计算 (一)外墙的冷负荷计算 通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算: CLQτ=KF⊿tτ-ε W 式中K——围护结构传热系数,W/m2?K; F——墙体的面积,m2; β——衰减系数; ν——围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度; τ——计算时间,h; ε——围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h; τ-ε——温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间,h; ⊿tε-τ——作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。 (二)窗户的冷负荷计算 通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量qα。 (a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷 本次工程窗户为一个框二层3.0mm厚玻璃,主要计算参数K=3.5 W/m2?K。工程中用下式计算: CLQτ=KF⊿tτ W 式中K——窗户传热系数,W/m2?K; F——窗户的面积,m2; ⊿tτ——计算时刻的负荷温差,℃。 (b)窗户日射得热形成的冷负荷 日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、时间的不同而不同。从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗户结构(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。此外,还与内外放热系数有关。工程中用下式计算: CLQj?τ= xg xd Cs Cn Jj?τ W

式中xg——窗户的有效面积系数; xd——地点修正系数; Jj?τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷,W/m2; Cs——窗玻璃的遮挡系数; Cn——窗内遮阳设施的遮阳系数。 (三)外门的冷负荷计算 当房间送风两大于回风量而保持相当的正压时,如形成正压的风量大于无正压时渗入室内的空气量,则可不计算由于门、窗缝隙渗入空气的热、湿量。如正压风量较小,则应计算一部分渗入空气带来的热、湿量或提高正压风量的数值。 (a)外门瞬变传热得形成的冷负荷 计算方法同窗户瞬变传热得形成的冷负荷。 (b)外门日射得热形成的冷负荷 计算方法同窗户日射得热形成的冷负荷,但一层大门一般有遮阳。 (c)热风侵入形成的冷负荷 由于外门开启而渗入的空气量G按下式计算: G=nVmγw kg/h 式中Vm——外门开启一次(包括出入各一次)的空气渗入量(m2/人次?h),按下表3—9选用; n——每小时的人流量(人次/h); γw——室外空气比重(kg/m2)。 表3—9 Vm值(m2/人次?h) 每小时通过 的人数普通门带门斗的门转门 单扇一扇以上单扇一扇以上单扇一扇以上 100 3.0 4.75 2.50 3.50 0.80 1.00 100~700 3.0 4.75 2.50 3.50 0.70 0.90 700~1400 3.0 4.75 2.25 3.50 0.50 0.60

空调冷负荷计算方法汇总

空调冷负荷的计算方法: 依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)中的规定确定。 1、空调房间冷负荷的计算方法: (1)通过外墙、屋面、外窗等围护结构传热形成的冷负荷: ()n wlq wq t t KF CL -= ()n wlm wm t t KF CL -= ()n wlc wc t t KF CL -= (2)透过外窗日射得所热形成的冷负荷: c jma clc c F D C C CL x z = s n w z C C C C = (3)人体、照明、设备等散热所形成的冷负荷: rt cl rt rt Q C CL φ= zm zm cl zm zm Q C C CL = sb sb cl sb sb Q C C CL = (4)空调区和邻室的夏季温差大于3℃时,其通过隔墙、楼板等内围护结构传热形成的冷负荷: () n ls t t KF CL -=, ls wp ls t t t ?+= 2、空调区及空调系统冷负荷的确定方法: (1)空调区的夏季冷负荷,应按空调区各项逐时冷负荷的综合最大值确定。 (2)空调系统冷负荷,应按下列规定确定: ①末端设备设有温度自动控制装置时,空调系统的夏季冷负荷按所服务各空调区逐时冷负荷的综合最大值确定。如采用变风量集中式空调系统时,由于系统本身具有适应各个空调区冷负荷变化的调节能力,此时即应采用各空调区逐时冷负荷的综合最大值。

②末端设备无温度自动控制装置时,空调系统的夏季冷负荷按所服务各空调区冷负荷的累计值确定。如定风量式空调系统或无室温控制装置的风机盘管空调系统,由于系统本身不能适应各空调区冷负荷的变化,为了保证最不利情况下达到空调区的温湿度要求,即应采用各空调区夏季冷负荷的累计值。 ③应计入新风冷负荷、再热负荷以及各项有关的附加冷负荷。空调系统的夏季附加冷负荷,主要包括:空气通过风机、风管温升引起的附加冷负荷以及冷水通过水泵、管道、水箱温升引起的附加冷负荷。 ④应考虑所服务各空调区的同时使用系数。

民用建筑空调冷负荷的估算指标

风管设计 负荷指标(估算)(仅供参考) 方法一、估算法 总送风量(m3\h):G=换气次数×房间体积 各场所每小时换气次数

新风量=10%-30%×总送风量 新风量或者按每个人的新风量标准×人数算 表4.1 新风机组选型风量参数表 备注:(1)确定房间所需新风量时,应根据房间空间大小及室内人员数量综合考虑。根据上表推荐资料分别按“每人所需新风量”和“房间新风换气次数”计算出新风数量值,取二者中较大值,作为设备选型依据。

2、根据计算式准确算 估算出总冷负荷,总送风量G=Q(KW)/(HN-HO)KG/S, HN是室内温度下的焓值,HO送风温度下的焓值,已知室内温度及风机盘管的送风温差,送风温度=室内温 度-送风温差 根据房间大小确定散流器个数,确定送风风道给各支管分配风量,低速风管系统 送风区域的最大允许流速

根据鸿业软件---双线风管弹出对话框,输入风量,核对风速,选择风管尺寸给每个散流器分配风量,散流器的尺寸先根据送风风速标准, 再根据各类风口的风量表选出合适的散流器出口尺寸,回风口尺寸按选出的送风 口尺寸大一号选择 主风管尺寸根据软件,输入风量,核对风速,得到尺寸送风管渐缩风量,得渐缩 风管尺寸风压估算 如弯头、三通、变径较少的情况下每米损失4PA左右,反之每米损失6PA左右,机外静压/每米损失压强数=空气处理机组最长送风长度 水管设计 估算出冷负荷,选出风机盘管和制冷主机冷冻水 制冷主机的管径可按中央空调水管道配比一览表根据总冷负荷选择,或者按公式(冷冻水流量)L=Q(KW)/(4.5~5)×1.163(M3/H)计算,D=根号下L/0.785×3600× 流速(M/S) 根据冷负荷,查到各个风机盘管的管径,(EXCEL)空调水管选择计算表或中央空调水管道配比一览表,算得各主管的管径。

空调冷负荷法、冷指标(1)

空调房间、空调系统和制冷系统冷负荷的确定 1 空调房间的冷负荷 《规范》规定:空调房间的夏季冷负荷,因按各项逐时冷负荷的最大值确定,即: 1. 分项计算各项得热引起的冷负荷的逐时值,一般取7︰00~20︰00,计算结果宜列表表示。 2. 将同一时刻的各项冷负荷的逐时值列表汇总,逐时相加,取其最大值作为该空调房间的冷负荷。 2 空调系统的冷负荷 1. 空调系统的冷负荷=空调房间的冷负荷+新风冷负荷+风道风机温升及风量渗漏引起的附加冷负荷+其它进入空调系统的热量所形成的冷负荷+某些空调系统因为采用了冷热量抵消的调节手段而得到的热量。 2. 当一个空调系统负担多个空调房间时,空调房间的冷负荷应按下列情况分别确定: (1)当空调系统末端装置不能随负荷变法而手动或自动控制时,应采用同时使

用的所用房间最大冷负荷的累加值。 (2)当空调系统末端装置能随负荷变法而手动或自动控制时,应将同时使用的所用房间各计算时刻的冷负荷逐时列表累加,取其最大值作为该空调系统空调房间的冷负荷。 3 制冷系统的冷负荷 QR=∑QA*Kτ*KF*Kη 式中:QR——制冷系统的冷负荷。 QR——空调系统的冷负荷 ∑QA——制冷系统所负担的各空调系统冷负荷的累加值。 Kτ——同时使用系数,它反映了制冷系统所负担的各空调系统的同时使用率,视建筑物的使用性质、功能、规模、等级及经营管理等因素而定。取值在0.6~1.0之间。 KF——冷负荷附加系数,它反映了制冷系统、制冷装置及冷水系统的冷量损失,视系统的规模、设备类型、管道长短而定。用冷水间接冷却空气的系

统,取值为1.10~1.15;直接蒸发式表冷器系统,取值为1.05~1.10。 Kη——效率降低系数,它反映了设备运行一段时间后出力及传热效率的降低。其值一般可取1.05~1.10,或者采用设备厂家提供的数据。如果厂家给出的设备制冷量已经考虑了出力及传热效率降低的影响,则应取为1.00。 4 空调工程冷负荷概算法 4.1 综合指标 1. 综合指标=中央空调冷源设备的安装容量/整栋建筑物的空调面积单位:W/㎡ 2. 综合指标是用来粗略估算制冷系统的冷负荷,即冷水机组的安装容量。4.2 分类指标 1. 分类指标=空调热湿处理设备的装机容量/空调设备所承担的各空调房间的空调面积之和单位:W/㎡

空调房间冷热负荷计算表说明

空调房间冷热负荷计算 1 电算表格编制说明 1.1 冬季围护结构热负荷计算 1、 按空调房间为正压考虑,不计算空气渗透热负荷;当需要计算时,应采用《采暖房间热负荷 计算》电算表。 2、 按不考虑房间发热量的最不利情况,计算围护结构热负荷作为空调房间热负荷;需要考虑发 热量时另行计算。 3、 围护结构传热系数K 值和房间冬季围护结构热负荷采用公式同《采暖房间热负荷计算》电算 表。 1.2 空调房间逐时冷负荷计算采用冷负荷系数法,并进行了如下简化和假设。当实际情况与之不符 时,应对计算进行修改。 1、 忽略冬夏季外围护结构外表面换热系数的不同,均按冬季不利情况考虑。 2、 忽略窗的内遮阳和有效面积修正。 3、 假设无外遮阳设施。 4、 按空调房间为正压考虑,不计算空气渗透冷负荷。 5、 灯光、人体、设备和其他负荷按稳定传热考虑。 1.3 空调房间各项冷负荷采用以下公式计算: 1、 外墙和屋面传热引起的逐时冷负荷0CL (W ) )'(0000n l t t K F CL ?= ραC C t t t dl l l ·)('00+= 式中:0K ——外墙和屋面的传热系数(W/(m 2·℃)); 0F ——外墙和屋面的面积(m 2); n t ——室内计算温度(℃); 0'l t ——外墙和屋面的综合冷负荷计算温度的逐时值(℃); 0l t ——外墙和屋面的冷负荷计算温度的逐时值(℃); dl t ——围护结构的地点修正值(℃); αC ——外表面放热系数修正值,为简化计算,表中取1; ρC ——吸热系数修正值,为安全和简化计算,表中统一取1。 2、 玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷1·ch CL (W ) ]t )t [(t C C K F CL n d lc K K ch ch ch ?+2211·= 式中:ch F ——窗口面积(m 2); ch K ——玻璃窗的传热系数(W/(m 2·℃)); 1K C ——不同类型窗框的玻璃窗传热系数修正值,安全起见,本表中取最大值1.2; 2K C ——有内遮阳设施玻璃窗的传热系数修正值,安全起见,本表中取最大值1.0,即 无内遮阳设施; n t ——室内设计温度(℃); lc t ——玻璃窗的逐时冷负荷计算温度(℃); 2d t ——玻璃窗的地点修正值(℃); 3、 由于太阳辐射透过玻璃窗进入室内的热量引起的逐时冷负荷2?ch CL (W )

集中供热系统热负荷的概算和特征

第六章 集中供热系统的热负荷 概述 热负荷是大型集中供暖系统工程中十分重要的一个环节,它是工程设计方案是否可行作出基本保证,而在大型工程的前期准备中,概算是十分重要的。应用广泛。对实际工程而言,每个用户热负荷是实际计算,而对集中供热系统中的某用户的热负荷是采用概算或估算的方法计算。 第一节 集中供热系统热负荷的概算和特征 集中供热系统热用户种类:供暖、通风、空调、热水供应和生产工艺等. 特点:a )前三者为季节性负荷,后两者为全年性负荷 B )它们是供热规划和设计的最主要依据。 C )在规划阶段,各类建筑仅有规模。功能 数据不全,故通常采用概算指标计算方法来确认热负荷、 一 供暖设计热负荷 供暖设计热负荷在供热系统中所占比重很大,并可由两种热指标法进行计算,即,体积指标法和面积指标法进行计算、 1) 体积指标法 3'(')10n v w n w Q q V t t -=-? KW

式中 'n Q ——建筑物的供暖设计热负荷,kw VW 建筑物的外围体积,M3 Tn 供暖室内计算温度 Tw 供暖室内计算温度 Qv 建筑物的供暖体积热指标, 其含义为各类建筑物,在室内外温差1℃时,每1m 3 建筑物外围体积的平均供暖热负荷。 Qv 的特征:a )大小取决于围护结构与外形 B )来源:已有建筑计算数据统计与实测所汇总的手册( 注:应用不多) 2) 面积热指标法 3'10n f Q q F -=? 建筑物供暖设计热负荷 建筑物的建筑面积 建筑物供暖面积热指标 含义:每1m 3 建筑面积的平均供暖设计热负荷 Qf 的特征:a ) 大小取决于围护结构与外形和功能 B )来源已完成设计数据与实测 C )应用广泛(见附录6-1,讲解) 3)城市规划指标法 以人为本→人均建筑面积→各类建筑比例→各类建筑面积→总规划热指标

空调冷负荷计算公式

空调冷负荷计算公式 一.基本气象参数: 1.地理位置: 天津市天津 2.台站位置: 北纬39.100 东经117.160 3.夏季大气压: 100 4.80 kPa 4.夏季室外计算干球温度: 33.40 ℃ 夏季空调日平均: 29.20 ℃ 夏季计算日较差: 8.10℃ 5.夏季室外湿球温度: 2 6.90 ℃ 6.夏季室外平均风速: 2.60 m/s 一、外墙和屋面传热冷负荷计算公式 外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W),按下式计算: Qτ=KFΔtτ-ξ(1.1) 式中F—计算面积,㎡; τ—计算时刻,点钟; τ-ξ—温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,点钟; Δtτ-ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。 注:例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为τ ξ=16-5=11。这是因为计算16点钟外墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产生的结果。 当外墙或屋顶的衰减系数β<0.2时,可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷负荷

Qτ: Qpj=KFΔtpj(1.2) 式中Δtpj—负荷温差的日平均值,℃。 二、外窗的温差传热冷负荷 通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算: Qτ=KFΔtτ (2.1) 式中Δtτ—计算时刻下的负荷温差,℃; K—传热系数。 三、外窗太阳辐射冷负荷 透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据不同情况分别按下列各式计算: 1.当外窗无任何遮阳设施时 Qτ=FCsCaJwτ (3.1) 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 2.当外窗只有内遮阳设施时 Qτ=FCsCaCnJwτ (3.2) 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 3.当外窗只有外遮阳板时 Qτ=[F1Jnτ+FJnnτ]CsCa (3.3)

空调冷负荷计算说明书

空调冷负荷计算说明书 冷负荷计算说明 一、本工程冷负荷计算方法采用目前应用较多、以传递函数法为基础、通过研究和实验而得到的冷负荷系数法。其中内维护结构按稳态传热计算。 二、维护结构冷负荷 维护结构冷负荷,可以分为外维护结构和内维护结构两部分 (一)、外维护结构冷负荷 1、外窗冷负荷 外窗冷负荷由两部分构成,即太阳辐射得热引起的冷负荷和温差传热引起的冷负荷。(1)、太阳辐射得热通过玻璃引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=Ca ?Cs ?Cn ?Fc ?Djmax ?Ccl ( W )(1) 式中 Ca——窗有效面积系数; Cs——窗玻璃遮挡系数; Cn——窗内遮阳系数; Fc——外窗面积(m2); Djmax——最大太阳辐射得热因素(W); Ccl——外窗冷负荷系数。 (2)、温差传热通过玻璃窗引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=kc?KC ?Fc ?(t1+td–tns) ( W )(2) 式中 kc——外窗传热系数修正值; KC——外窗夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fc——外窗面积(m2); t1——外窗冷负荷计算温度(℃); td——外窗冷负荷计算温度地点修正值(℃); tns——夏季室内设计温度(℃); 2、外墙及屋面冷负荷 温差传热通过外墙或屋面引起的逐时冷负荷按下式计算 CL=Kq ?Fq ?(t2+td–tns) ( W )(3) 式中 Kq——外墙或屋面夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fq——外墙或屋面面积(m2); t1——外墙或屋面冷负荷计算温度(℃); td——外墙或屋面冷负荷计算温度地点修正值(℃)。 (二)、内维护结构冷负荷 内维护结构是指内隔墙及内楼板,它们的冷负荷是通过温差传热而产生的,可视作稳态传热,计算式为: CL=Kn ?Fn ?(twp+△tf–tns) ( W )(4) 式中 Kn——内墙或内楼板传热系数[W/(m2?℃)]; Fq——内墙或内楼板面积(m2); twp——夏季空调室外计算日平均温度(℃); △tf——附加温升,取邻室平均温度与室外温度的差值(℃)。 三、室内冷负荷 1、灯光照明引起的冷负荷按下式计算: CL=Qd?Fd ( W )(5)

冷负荷计算表

3 负荷计算 3.1 室外设计参数 上海地区室外气候条件: 室内参数

3.2 室内冷负荷 3.2.1主要计算公式: 内维护传热引起的冷负荷计算 由于该厂房的屋顶结构和内维护的结构组成,通过内维护结构的冷负荷可由下公式计算: )(,)(. R a m o i i c t t t K A Q -?+=τ 式中 A ——内围护结构的面积,2m ; i K ——内围护结构的传热系数,C m W ??2 ; m o t ,——夏季空调室外计算日平均温度,C ?; a t ?——附加温升,C ?。 查<<暖通空调>>,a t ?=3C ?。 设备散热形成的冷负荷计算 ηN n n n Q s 321. 1000= 式中 N ——电动设备的安装功率,kW ; i K ——内围护结构的传热系数,C m W ??2 ; η——电动机效率; 1n ——利用系数,是电动机最大实效功率与安装功率之比,一般可取0.7~ 0.9,可用于反映安装功率的利用程度; 2n ——电动机负荷系数,定义为电动机每小时平均实耗功率与机器设计最大 实耗功率之比,对精密机床可取0.15~0.40,对普通机床可取0.5左右; 3n ——同时使用系数,定义为室内电动机同时使用的安装功率与总安装功率 之比,一般取0.5~0.8。 1n 取0.9,2n 取0.4,3n 取0.8,η查<<暖通空调>>表2-11取值。 照明散热形成的冷负荷计算

根据设计要求厂房内各房间的照度为:加工车间 402m W ;其余房间为 302m W 。 根据<<暖通空调>>灯具之获得热公式: LQ c NC n n Q 21)(. 1000=τ 式中 )(. τc Q ——灯具散热形成的冷负荷,W ; N ——照明灯具所需功率,kW ; 1n ——镇流器消耗功率系数,当明装荧光灯的镇流器装在空调房间内时, 取 1n =1.2;当暗装荧光灯镇流器装高在顶棚时,可取1n =1.0; 2n ——灯罩隔热系数,当荧光灯罩上部穿有小孔(下部为玻璃板),可利 用自然通风散热于顶棚内时,取2n =0.5~0.6;而荧光灯罩无通风 孔者2n =0.6~0.8; LQ Q ——照明散热冷负荷系数。 1n 取1.2,2n 取0.8;查<<暖通空调>>附录2-22取LQ Q =0.37 人体散热形成的冷负荷计算 LQ S c C n q Q ?τ=)(. 式中 )(.τc Q ——人体显热散热形成的冷负荷,W ; s q ——不同室温和劳动性质成年男子显热散热量,W ; n ——室内全部人数; ?——群集系数; LQ Q ——人体显热散热冷负荷系数。 查<<暖通空调>>表2-12、表2-13和附录2-23,s q 取83,?取0.93,LQ Q 取0.84 3.2.2各房间负荷计算结果

冷负荷计算

公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾! 屋顶安装、屋檐安装、外墙安装、窗口安装、落地安装、移动式 一、空调设备台数的选择 1、理论计算: 按常规空调冷负荷计算公式求出使用房间冷、湿负荷及送风量,再根据各种型号的环保空调可能提供的制冷量选择所需环保空调的型号与台数,所选环保空调的总制冷量必须大于使用房间的设计要求制冷量,余量一般可考虑10%。 2、经验计算: (1)一般环境要求换气量25—30次/小时; (2)人流密集的公共场所要求换气量30—40次/小时; (3)有发热设备的生产https://www.wendangku.net/doc/c613862668.html, 车间要求换气量40—50次/小时以上; (4)在较潮湿的南方地区换气次数适当增加,而较炎热干燥的北方地区则可适当减少换气次数。 应选用的环保空调的台数≥要求降温房间的体积×设计的换气次数/所选环保空调的单台实际出风量。 使用机组台数计算方法: 场地体积(V)=室内面积(平方米)×送风口以下的高度(米) 房间换气次数(次/小时)=环保空https://www.wendangku.net/doc/c613862668.html,调总送风量(m3/h)/[室内面积(m2)×送风口以下的高度(m)]; 使用机组台数(N)=场地体积×换气次数/所选机组风量 二、环保空调主机安装位置的选择 (1)从总体来说,环保空调最好选定安装在建筑物的中部,尽量减少风管的送风阻力,缩短安装管道的长度;若有条件尽可能将环保空调装在降温环境的主导风方向; (2)环保空调可安装在墙面上、屋顶上、或室外地坪上,但安装环境应保证空气通畅清新,特别不应装在有臭味或异味气体的排气口处,如:厕所、厨房等,如果没有足够的门或窗,需安装专门的排气机,排气量要保证达到环保空调总送风量的80%—90%以上; (3)在环保空调安装位置上,要确保其机架结构能支撑整个环保空调主机体和机口送风管道以及检修人员的重量。 (4)安装时要注意做好室内与室https://www.wendangku.net/doc/c613862668.html,外之间管道密封防水,避免雨水渗漏。(5)若在室内安装。送风管必须与空调机之机型匹配,按实际安装环境及出风口数量,设计合适的送风管道(较长管道一般采用变径方式)。 (6)一般而言,设计的管道应尽可能缩短,分支应尽量减少,达到最小的风阻和噪音。 三、环保空调风管设置要点 (1)送风管的材料一般采用镀锌板(俗称白铁皮),也可采用玻璃钢、塑料风管等;(2)送风口设置在实际需要降温的地方,风口设计风量即是以其要降温地方所需的送风量,风口规格可根据风量与出风口风速来确定,送风口材质可采用塑料或铝合金等制品,出风口风咀型式可根据实际情况

空调冷负荷计算公式

空调冷负荷计算公式(总10 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

空调冷负荷计算公式 一.基本气象参数: 1.地理位置: 天津市天津 2.台站位置: 北纬东经 3.夏季大气压: kPa 4.夏季室外计算干球温度: ℃ 夏季空调日平均: ℃ 夏季计算日较差: ℃ 5.夏季室外湿球温度: ℃ 6.夏季室外平均风速: m/s 一、外墙和屋面传热冷负荷计算公式 外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W),按下式计算: Qτ=KFΔtτ-ξ 式中 F—计算面积,㎡; τ—计算时刻,点钟; τ-ξ—温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,点钟; Δtτ-ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。 注:例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为τξ=16-5=11。这是因为计算16点钟外墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产生的结果。

当外墙或屋顶的衰减系数β<时,可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷负荷Qτ: Qpj=KFΔtpj 式中Δtpj—负荷温差的日平均值,℃。 二、外窗的温差传热冷负荷 通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算: Qτ=KFΔtτ 式中Δtτ—计算时刻下的负荷温差,℃; K—传热系数。 三、外窗太阳辐射冷负荷 透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据不同情况分别按下列各式计算: 1.当外窗无任何遮阳设施时 Qτ=FCsCaJwτ 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 2.当外窗只有内遮阳设施时 Qτ=FCsCaCnJwτ 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡;

空调负荷计算

第二章 负荷计算 一、计算的原理与方法 室内外空气计算参数 室外空气计算参数是指现行的《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019——2003) (简称《规范》)中所规定的的用于采暖通风与空调设计计算的室外气象参数。 《规范》规定,夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干 球温度;夏季空调室外计算湿球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h 的湿球温度; 夏季空调室外计算逐时温度(τt ),按下式确定: d m o t t t β△,τ+= (2-1) 式中 t o,m ——夏季空调室外计算日平均温度,《规范》规定取历年平均不保证5天的 日平均温度,℃; β——室外空气温度逐时变化系数,按下表2-1确定;

Δd t ——夏季空调室外计算平均较差,℃,按下式计算: 0.52t -t t m o s o d ,,△ (2-2) 式中 t o,s ——夏季空调室外计算干球温度,℃。 《规范》规定采用历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外计算温度;采 用累年最冷月平均相对湿度作为冬季空调室外计算相对湿度。 室内空气计算参数 室内空气计算参数的选择主要取决于: ⑴建筑房间使用功能对舒适性的要求 ⑵地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素 根据《规范》规定,舒适性空调,室内计算参数如下: 夏季:温度 应采用22~28℃ 相对湿度 应采用40%~65% 风速 不应大于s 冬季:温度 应采用18~24℃

相对湿度应采用30%~60% 风速不应大于s 夏季建筑围护结构的冷负荷 采用非稳态使用冷负荷系数法计算空调,冷负荷系数法是建立在传递函数法的基础上,是便于手算的一种简化计算方法。由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑围护结构传入室内的热量形成的冷负荷就是夏季围护结构的冷负荷。方法如下: 围护结构逐时传热形成冷负荷的计算方法 在日射和室外气温综合作用下,外墙好玩屋面的逐时冷负荷可按下式计算: (2-3)式中·Q c(τ)——外墙屋面的逐时冷负荷,W; A——外墙或屋面的面积,m2; K——外墙或屋面的传热系数,W/(m2·℃); t R ——室内计算温度,℃; t c(τ) ——外墙或屋面的逐时冷负荷计算温度℃。 必须指出:上式中的各围护结构的冷负荷温度值都是以北京地区的气象参数为依据计 算的,⑴因此对不同的设计地点,应对进行修t c(τ)值修正为t c(τ) +Δt d 。修正值Δt d 可由设 计手册查得。

民用建筑空调冷负荷的估算指标

民用建筑空调冷负荷的估算指标

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

民用建筑空调冷负荷的估算指标(w/m2) 顺序建筑类型及房间 名称 1m2人 数/人. m-2 建筑 负荷 人体 负荷 照明 负荷 新风量 /m3.(人.h) -1 新风 负荷 总负 荷 1 旅游旅馆:客房0. 7 114 2 酒吧、咖啡0.5 357 3 西餐厅0.5 4774中餐厅0.67 35116 20 25190360 5宴会厅0.8 3 10 6 中厅、接待室0. 4 191 7 小会议室0.33 6 5 8 大会议室0.67 458 9 理发、美容0.25 5 8 10健身房、宝龄球0.2 358720 60 130272 11弹子房0.2 3546 30 30 65 176 12 棋牌室0.36 274 13 舞厅0.33 2 5614办公0.1 4 15 商店、小卖部0.2 4 1 16科研、办公楼0.2 4 1 17 商场:底层30 365 18二层0.83 35 128 40 12 104 307 19 三层及三层以上0.5 4 5 20 影剧院:观众席 2 3 47 21 休息厅0.5 770 22 化妆室0.2540 23体育馆:比赛馆 (看台) 0.4 35 65 40 1565205 24 观众休息厅0.5 70 27.5 20 4086203 25 贵宾室0. 8 173 26图书馆:阅览室0. 121 27 展览厅:陈列室0.25 58 31 20 25 68 177 28 会堂:报告厅0.5 35 58 4025 136 269 29 公寓、住宅0.1 7 8 30 医院:高级病房110 31 一般手术室150 32 洁净手术室300 33 X光、CT、B超150

空调冷负荷计算表

一:屋面冷负荷 时 8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00间 T w1 t d k a kρ t’w1 t Nx k F CL 二:北外墙冷负荷 时 8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00间 T w1 t d k a kρ t’w1 t Nx k

F CL 三:北外窗瞬时传热冷负荷 时间8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00 t w1 t d t w1+ t d t Nx △t C w K w F w CL 四:北外日照的热引起的冷负荷 时间8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00 C LQ D j.max C cs F w CL

五:北外墙冷负荷 时 8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00间 T w1 t d k a kρ t’w1 t Nx k F CL 六:南外窗瞬时传热冷负荷 时间8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00 t w1 t d t w1+ t d

t Nx △t C w K w F w CL 七:南外日照的热引起的冷负荷 时间8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00 C LQ D j.max C cs F w CL 八:西外墙冷负荷 时 8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00间 T w1 t d k a kρ

空调冷负荷估算表

空调冷负荷估算表 表1空调冷负荷估算表 场所空调冷负荷(W/m2)/(kcal/m2h) 普通房间115-145/100-125 客厅145-175/125-150 小办公室145/125 一般办公室175/150 理发厅220-340/190-300 图书馆、博物馆145-185/125-150 服装店、珠宝店160-205/140-175 百货商店175-340/150-190 银行营业厅160-200/140-170 会议室、餐厅340-450/300-390 小餐馆160-340/140-190 影剧院(每人)300/260 表2空调冷量与使用面积速查表 空调器冷量(W) 2000-3500 4800-6500 7300 8300 9300 居住面积(m2) 15-25 15-25 30-45 60-70 65-85 计算机房面积(m2) 15-20 15-20 30-40 45-50 50-60 旅馆客房面积(m2) 15-25 15-25 30-45 45-50 50-65 餐厅面积(m2) 10-15 10-15 25-30 30-35 35-40 商场面积(m2) 20-25 20-25 30-40 40-45 45-50 办公室面积(m2) 15-20 30-40 35-45 45-50 50-60 表3房间负冷荷及送风量表

房间类型空调冷负荷(W/m2) 送风量(m3/hm2) 办公楼外部区 25%玻璃窗94 18-32 50%玻璃窗132 18-32 100%玻璃窗150 18-32 办公楼内部区85 15-18 会议室150-190 32-36 计算机房190-380 36-72 旅馆房间(单人) 每间1700 14-18 旅馆房间(双人) 每间2600 14-18 公用室115-190 27-46 小酒吧150-190 36 餐厅150-265 46-64 或每人700 46-64 百货大楼地下室130-190 27-36 一层130-190 27-36 二层以上95-130 27-36 商店150 27-36 银行大厅130-175 27-36 剧场和会场每人180 每人0.35 公寓和套间75-95 10-14 一般住宅75-95 10-14

空调负荷计算

空调负荷计算 默认分类2007-08-04 09:18:57 阅读1331 评论2 字号:大中小订阅 (一)、空调负荷计算依据1.人体的舒适性及空调室内空气的设计参数一.人体的舒适性 空气调节建筑的一个主要目的就是要为其使用人员创造一个舒适的生活,工作,娱乐或购物等的环境空间。因此,也可称为人工环境工程的一部分,这一点对于高层高级民用建筑尤为突出。通常来说,在高层民用建筑空调中,影响人体舒适性的环境因素有以下内容。 1. 室内温度 室内温度是影响人员舒适性的最主要因素,也是空调设计中首要考虑的问题。室温对人员的影响是通过人体表面皮肤的对流换热和导热作用来表现的,无论是冬季还是夏季,过高或低的室内温度都会使人体本身的平衡受到破坏,从而产生极不舒适的感觉,严重时甚至导致室内人员生病的情况发生。 2. 相对湿度 相对湿度影响人体表面汗液的蒸发,实际上也是对人梯热平衡的一种影响。相对湿度过高会使人感到气闷,汗出不来,过低又会使人感觉干燥。我国北方地区的一些建筑,冬季室内物品经常产生静电,也是相对湿度过低引起的。相对湿度过低的另一个不良影响是使室内木制家具及装修材料产生裂纹给用户带来直接的经济损失。 3. CO2浓度及新风量 在空调建筑中,通常对门窗的密闭性要求较高,除非特殊要求,采用开窗取新风的办法是不合适的。然而,今年来由于新鲜空气不足而产生的所谓的空调病,使许多人对空调产生一种抵触心理,因此,必须不断地对人员的活动空间提供一定量的新鲜空气,以稀释室内人员产生的CO2及其他物品产生的有害气体的浓度。只有当有害气体和CO2的浓度控制在一定的范围时,才能满足室内人员的最低舒适性要求,实际上就是保证人员卫生健康所要求的最低标准。 随着人们生活水平的提高,相信对此的要求也会逐渐提高,这也符合目前学术界正关注的IAQ(室内空气质量)问题的讨论结果和要求。尽管这样做必须以多耗能源为代价,但如果不这样要求,则是以人的健康为代价,这显然背离了人们最根本的需求及空调建筑的初衷了。 4. 室内空气流速

空调冷负荷计算

空调冷负荷计算(冷负荷系数法)计算结果详细计算书 ======================================================== 一.基本气象参数: 1.地理位置: 湖南省长沙 2.台站位置: 北纬 28.200 东经 11 3.080 3.夏季大气压: 999.40 kPa 4.夏季室外计算干球温度: 3 5.80 ℃ 夏季空调日平均: 32.00 ℃ 夏季计算日较差: 7.30℃ 5.夏季室外湿球温度: 27.70 ℃ 6.夏季室外平均风速: 2.60 m/s 二.主要计算公式: 1.人体冷负荷: 由显热散热造成的冷负荷 = 群集系数 * 计算时刻空调房间的总人数 * 一名成年男子小时的显热散热量 * 人体显热散热量的冷负荷系数由潜热散热造成的冷负荷 = 群集系数 * 计算时刻空调房间的总人数 * 一名成年男子小时的潜热散热量 * 人体潜热散热量的冷负荷系数

2.人体湿负荷: 湿负荷 = 0.001 * 群集系数 * 空调房间人数 * 一名成年男子小时散湿量 3.灯光冷负荷: 白炽灯和镇流器在空调房间外的荧光灯的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数 镇流器装在空调房间内的荧光灯的冷负荷 = 1200 * 同时使用系数 * 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数 暗装在吊顶玻璃罩内的荧光灯的冷负荷 = 1000 * 反射通风系数 * 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数 其它冷负荷 = 1000 * 照明实际散热量 * 照明散热量的冷负荷系数 4.设备冷负荷: 电热设备冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 利用系数 * 小时平均实耗功率与设计最大功率之比 * 通风保温系数 * 设备安装总功率 * 设备器具散热的冷负荷系数 电动机和工艺设备均在空调房间内的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数 * 设备安装总功率 * 设备器具散热的冷负荷系数 只有电动机在空调房间内的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数 * 设备安装总功率 * ( 1 - 电动机效率 ) * 设备器具散热的冷负荷系数 只有工艺设备在空调房间的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数 * 设备安装总功率 * 电动机效率 * 设备器具散热的冷负荷系数 其它冷负荷 = 1000 * 设备散热量 * 设备散热量的冷负荷系数 5.新风冷负荷: 新风全冷负荷Qq = md * 新风量 * (iw - in) / 3.6 其中: md -- 夏季空调室外计算干球温度下的空气密度(1.13kg/m^3)

如何快速计算热负荷.

摘要如何快速、准确的算得年采暖热负荷是一个值得研究的问题。本文对北京地区年采暖热负荷的计算作了较详细介绍,适合供暖设计人员参考使用。

一、问题的提出
要计算年采暖热负荷,可利用做热负荷延续时间图时的基础资料《采暖热负荷延续表》。该延续表按某一地区采暖季的室外计算温度及其他有关参数逐一进行填写计算,最后进行合计。此种方法资料现成,形象直观,结果较准确,且可得出每一温度段的热负荷值,但计算比较繁琐。
另外尚有计算年采暖热负荷的其他公式,计算比较简便,但没有像以上年采暖热负荷表那样明确和直观。
本文结合北京市采暖实际情况,将几种公式算法进行了推导简化。另外,特别是据年采暖热负荷表中的计算法则,自行推导出计算年采暖热负荷的公式,从而使年采暖热负荷的计算结果更为快捷。
二、有关资料介绍
要计算年采暖热负荷,以下一些资料必须预先收集或了解。
two—室外采暖最低计算温度。北京市two =-9℃;
twp—室外平均采暖计算温度。北京市twp=-1.6℃
tn—室内温度(℃)
F——所需供热面积(m2);
q——供热热指标(W/m2)。
《城市热力网设计规范》CJJ34采暖热指标推荐值见下表1所示。
在制作“采暖年热负荷延续表”时,还有以下几个参数:
ψn—相对温度段内的温度相对比(下标n指相应的温度段);
由ψn=(tn-tw)/(tn-two)得到。
Qψ—相对温度段内的最大采暖单位热负荷,GJ/h;
通过Qψ=Qmax×ψn计算得到;
式中:
Qmax—最大采暖热负荷,GJ/h;
Qh—相对温度段的总采暖热负荷,GJ/h。
表2详细收集了北京市采暖期的tw、Hn、ΣHn等有关资料(可从历年来的气象资料中查得)。并列出ψn的计算公式及其具体计算,以供参考使用。

常用冷负荷估算表

很多厂家的技术手册上都有负荷估算表的,比如开利,麦克等。 房间类型W/m2 kcal/h.m2 房间类型W/m2 kcal/h.m2 旅馆、招待所95-115 80-100 医院110-140 95-120 旅游宾馆140-175 120-150 普通电影院260-350 225-300 办公大楼110-140 95-120 综合影剧院290-385 250-330 综合大楼130-160 110-140 大会堂190-290 160-250 百货大楼140-175 120-150 体育馆(比赛厅)280-470 240-400 空调冷负荷估算表 空调冷负荷估算表 下面内容是针对标准使用情况制定的大致参考值,实际空调的使用情况千差万别,所以选用空调时,下表只做参考,应该尽量选用较大的冷负荷值来计算 场所空调冷负荷(W/m2)/(kcal/m2h) 普通房间 115-145/100-125 客厅145-175/125-150 小办公室 145/125 一般办公室 175/150 理发厅 220-340/190-300 图书馆、博物馆 145-185/125-150

服装店、珠宝店 160-205/140-175 百货商店 175-340/150-190 银行营业厅 160-200/140-170 会议室、餐厅 340-450/300-390 小餐馆 160-340/140-190 影剧院(每人) 300/260 空调冷负荷计算说明书 2007-12-11 12:23 冷负荷计算说明 一、本工程冷负荷计算方法采用目前应用较多、以传递函数法为基础、通过研究和实验而得到的冷负荷系数法。其中内维护结构按稳态传热计算。 二、维护结构冷负荷 维护结构冷负荷,可以分为外维护结构和内维护结构两部分 (一)、外维护结构冷负荷 1、外窗冷负荷 外窗冷负荷由两部分构成,即太阳辐射得热引起的冷负荷和温差传热引起的冷负荷。 (1)、太阳辐射得热通过玻璃引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=Ca ?Cs ?Cn ?Fc ?Djmax ?Ccl ( W )(1) 式中 Ca——窗有效面积系数; Cs——窗玻璃遮挡系数; Cn——窗内遮阳系数; Fc——外窗面积(m2); Djmax——最大太阳辐射得热因素(W); Ccl——外窗冷负荷系数。 (2)、温差传热通过玻璃窗引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=kc?KC ?Fc ?(t1+td–tns) ( W )(2) 式中 kc——外窗传热系数修正值; KC——外窗夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fc——外窗面积(m2);