D800盖板配筋图

D1500盖板配筋图

说明:14 、16 号钢筋已标注,其余钢筋均为12 号钢筋。

雨污水盖板配筋图D400 、D600盖板配筋图:此图均为12 号钢筋

板配筋应注意的问题

首先是配筋一般问题,建议尽量按建设部推荐采用三级钢,钢筋间距尽量用 200mm(一般跨度小于6.6m的板的裂缝均可满足要求)。板上下钢筋间距宜相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。其次是计算问题。8m以下的板均可以采用非预应力板。一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构。但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑,如坡、平屋顶、厨厕、配电间等应采用弹性计算。配筋计算时可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以0.8~0.9的折减系数,将板下筋乘以1.1~1.2的放大系数。我们也可采用PMCAD 软件自动生成,但PMCAD生成的板配筋图应注意以下几点: 1.单向板是按塑性计算的,而双向板按弹性计算,宜改成一种计算方法。 2.当厚板与薄板相接时,薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减小厚板支座配筋,增大跨中配筋。 3.非矩形板宜减小支座配筋,增大跨中配筋。 4.房间边数过多或凹形板应采用有限元程序验算其配筋。 再者就是板的一些细部构造问题了。需说明的有如下几点: 1、跨度小于2m的板上部钢筋不必断开。 2、顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通,较大处附加钢筋。 3、现浇挑板阳角加辐射状附加筋(包括内墙上的阳角),现浇挑板阴角的板下应加斜筋。 4、L、T或十字形建筑平面的阴角处板应加厚并双层双向配筋。

5、支承在砖混结构外墙上的板的负筋不宜过大,否则将对砖墙产生过大的附加弯矩。一般:板厚>150mm时采用φ10@200,否则用φ8@200。 6、室内轻隔墙下一般不应加粗钢筋,一是轻隔墙有可能移位,二是板整体受力,应整体提高板的配筋。只有垂直单向板长边的不可能移位的隔墙,如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋。 7、坡屋顶板为偏拉构件,应双层双向配筋。挑板配筋应有余地,并应采用大直径钢筋,防止踩弯,挑板內跨板跨度较小,跨中可能出现负弯矩,应将挑板支座的负筋伸过全跨。 8、板上开洞(厨、厕、电气及设备)洞口尺寸及其附加筋,附加筋不必一定锚入板支座,从洞边锚入La即可。板上开洞的附加筋,如果洞口处板仅有正弯矩,可只在板下加筋;否则应在板上下均加附加筋。 9、留筋后浇的板宜用虚线表示其范围,并注明用提高一级的膨胀混凝土浇注。未浇注前应采取有效支承措施。 10、住宅跃层楼梯在楼板上所开大洞,周边不宜加梁,应采用有限元程序计算板的内力和配筋。板适当加厚,洞边加暗梁。 最后需注意的就是楼梯梯段板的设计了。楼梯梯段板计算方法:当休息平台板厚为80~100mm,梯段板厚100~130mm,梯段板跨度小于4m 时,应采用1/10的计算系数,并上下配筋;当休息平台板厚为 80~100mm,梯段板厚160~200mm,梯段板跨度约6m左右时,应采用1/8的计算系数,板上配筋可取跨中的1/3~1/4,并不得过大。此两种计算方法是偏于保守的。任何时候休息平台与梯段板平行方向的上

板的平面布置图和配筋图

板的平面布置图和配筋图 1)左边画配筋图,右边画模板图,中间用对称符号区分。 2)模板图中:标注 板厚100mm ,次梁250 mm ×500 mm ,主梁350 mm ×700 mm , 柱400 mm ×400 mm 3)平面布置图中,注意支承长度在墙中的位置。 板120mm ,次梁240mm ,主梁370mm 。 4)受力钢筋按各自的钢筋表配置,要画出①~②和②~③轴线的钢筋。表中配筋应与图中配筋一致。以下表为例: 其中板面负筋伸入板中的长度: 当/9.75/3.786 2.583q g ==<时, ,取500mm (注意:/3q g >时,/3n a l =) 5)分布钢筋:选配A 8@250的分布钢筋。截面面积250.3201.2250 mm ? = 20.15%0.15%1000100150b h mm >??=??=且215%15%62894.2s A mm >=?= 6)构造钢筋: (1) 与承重墙垂直的钢筋:截面面积不宜小于板跨中相应方向纵向钢筋截面

面积的1/3, ,并不少于A 8@200。选配A 8@200, 22251322/3107.33s A mm mm =>=,满足要求。 伸入板中的长度0/71950/7278.6l ≥==mm ,取300mm 。 (2)与主梁垂直的钢筋:主梁单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的1/3,,并不少于A 8@200。选配A 8@200, 21000 50.3251.5200 mm ? =21/31/3628209.3s A mm >?=?=,满足要求。 伸入板中的长度0/41950/4487.5l ≥==mm ,取500mm 。 (3)板角的附加钢筋:沿受力方向配置的负钢筋截面面积不宜小于该方向跨中受力钢筋截面面积的1/3~1/2,并不少于A 8@200;另一方向的负钢筋一般不少于A 8@200。选配A 8@200, 22251322/3~322/2107.33~161s A mm mm =>=,满足要求。 伸入板中的长度0/41950/4487.5l ≥==mm ,取500mm 。 板的配筋图见图。

钢筋混凝土梁板的配筋构造

钢筋混凝土梁板的配筋构造 3.1 受弯构件的构造要求 (1)梁的一般构造 钢筋混凝土梁的常用截面有矩形、T形、工形和花篮形等形式,如图 图3.25梁的截面形式 受弯构件在外荷载作用下,截面上将同时承受弯矩M和剪力y的作用。在弯矩较大的区段可能发生沿横截面的(称为正截面)受弯破坏,在剪力较大的区段可能发生沿斜截面的受剪破坏,当受力钢筋过早切断、弯起或锚固不满足要求时,还可能发生沿斜截面的受弯破坏。 一、梁和板的一般构造规定 (一)梁的配筋构造 1)梁的截面尺寸 梁的截面高度h与梁的跨度l及所受荷载大小有关。一般情况下,独立简支梁,其截面高度h与其跨度l的比值(称为高跨比) h/l=1/12—1/8 ;独立的悬臂梁h/l为1/6左右;多跨连续梁h/l=1/18—1/12 。 梁的截面宽度b与截面高度h的比值b/h,对于矩形截面一般为1/2.5~1/2;对于T形截面一般为1/3~1/2.5 。 为了统一模板尺寸便于施工,梁的常用宽度一般为180mm、200mm、220mm、250mm,250mm以上以50mm为模数;而梁的高度h一般为250mm、300 mm、…、1000mm等尺寸,当h≤800mm时以50mm为模数,当h>800mm时以1OOmm为模数。 2)梁的配筋 梁中一般配置下列几种钢筋(图3.26): ①纵向受力筋。如①号筋,它是用来承受弯矩的钢筋。纵向受力钢筋的常用直径为10-28mm,根数不得少于2根。梁内受力纵筋的直径应尽可能相同;当采用不同的直径时,它们之间相差至少应为2mm以上,便于施工中容易用肉眼识别,但相差也不宜超过6mm。 ②弯起钢筋。如②、③号钢筋,它是由纵向受力钢筋弯起而成。它的作用是:中间段同纵向受力钢筋一样,可以承受跨中正弯矩;弯起段可以承受剪力;弯起后的水平段有时还可以用来承受支座处的负弯矩。 弯起钢筋的弯起角度—般是:当梁高h ≤800mm时为45°;当梁高h>800mm 时为60°

板的传统钢筋配筋图 (打印的一套图纸练习题)

A. 结合“标准层结构平面图”,回答以下问题: 1、该有梁板的配筋图,是____________. (提示:传统配筋图,平法配筋图) 2、该标准层结构平面图中,板构件大多数是___________,其中⑥-⑦×B-C 区域的板,是___________. ( 提示:单向板、双向板) 3、板按照受力特点,钢筋混凝土楼板可分为:____________、____________、____________. 4、在框架体系中,相应的受力构件有:柱、基础、次梁、主梁、板,正确的传力顺序是: __________ →__________ →__________ →__________ →__________。 5、楼面板的代号是() A、LB B、WB C、XB 6、⑥-⑦×B-C 区域,B5对应的是楼板面5号,其中: 1> 受力筋有:X方向的是________________ Y方向的是________________ ( 提示:X @ XXX) 2> 其中支座KL2-2上,负筋是__________,( 提示:贯通的、非贯通的),采用的钢筋是____级钢筋,直径为_____mm,间距是_______mm。其中数字900,表达的物理意义是:__________________________________________。 3> 除了上述的负筋之外,支座L4上的负筋是______________ ( 提示:X @ XXX) 7、⑤-⑥×A 处,B10的板受力筋,沿_______方向布置,(提示:X、Y)且该受力筋贯通B10,超出部分,从梁的_______边线( 提示:外、内)到最远端水平段,长度为350mm。该受力筋属于____________ 。(提示:面筋、底筋、跨板受力筋) 8、因为该结构平面图是沿⑥轴,左右对称。故相关钢筋信息,可以参考左边的详细标注,结合板的编号,进行对应识读。例如:①-②×B-C 区域,和⑩-?×B-C 区域,具有相同的负筋信息和受力筋信息。其中:

板配筋图绘制步骤

第一次画板筋图的几点收获 板配筋图是所有施工图中最简单的,下面我就简单阐述下我第一次绘制板配筋图的几点收获。 画板配筋图前,要将模板先打好,一般来说模板是由专业负责人绘制,我们直接拿过来用就行了。 然后从pkpm里面pmcad-3画结构平面图里导出板筋计算文件。在导计算文件的时候要注意:既然是导计算文件,对计算参数自然是要进行调整的,一是对钢筋级别的调整,采用不同级别的钢筋,钢筋面积计算下来差距还是很大的,钢筋级别是由专业负责人决定,板筋一般建议采用三级钢。二是根据裂缝挠度选筋。有时候,挠度裂缝不满足,需要反过来调整板厚。计算参数调整好后就可以进行自动计算了。每层都要进行自动计算,否则得出的计算文件不是调整参数后的计算文件。PmxJT.T就是我们要的计算文件, 可以把它打印下来,方便对照配筋。 配筋就简单了,把计算文件和板的配筋面积表对照的查就可以了。如果计算的楼板中有异形板,那么计算文件的结果就不可以参考了。必须把异形板单独拿出来计算,我用的是理正计算单块异形板,还可以出计算书,非常好用。需要提一下的是,边界条件的设定。如果是边跨,为简支;如果是中间跨,为固 支;楼梯旁边的也是简支。 以上就是板配筋的计算过程,比较简单。下面说一下绘制板配筋的需要注意的问题 1)图层的设置,支座筋和板底筋应该分层表示,便于查改。 2)支座钢筋锚入板内的长度,取板短跨的1/4。如果相邻板跨度不一样,支座钢筋锚入板内的长 度,按跨度大的一跨取。 3)为了使图面整洁,一般对于按照构造配置的板筋,可以在图纸的文字说明里表示。图上只反映 出需要计算的配筋。 4)板筋的配置选择以细而密为原则,这样可以很好的控制裂缝。板筋间距可以做到多密,根据各个设计院自己的习惯定,我们不建议采用间距200的板筋。 5)当板跨度较小时,可以把支座钢筋拉通,利于施工,节约成本。 6)当相邻板标高不一致的时候,支座钢筋需要断开,各自锚固在梁内,并保证锚固长度。 7)悬挑板锚入简支板内的长度应不小于挑出的长度。 8)异形板不管配筋是否按计算配,最好把钢筋的布置方式画出来,这样施工时不会放错钢筋。 9)楼梯在楼层处的板筋需要与楼层处的板筋对应起来。 10)对于一些形状不正的结构,钢筋线的方向不要搞反。

现浇板配筋原理图文详解

很多同学见到板图不认识,经常把一些板的钢筋概念搞糊涂,比如下面这个图1。 图1 你能说出图1中哪些钢筋是底筋?哪些钢筋是面筋吗? 你能说出图1中哪些钢筋是受力筋?哪些钢筋是跨板受力筋吗? 或者,你能说出图1中哪些钢筋是负筋?哪些钢筋是爬爬筋吗? 上面这些问题,其实都是同一种钢筋的多种叫法,很多同学就被这些叫法给搞糊涂了。要彻底弄清板筋的识图问题,我们还要从板的受力角度进行剖析。 1.板为什么要这样配筋? 1、板的受力分析 下面我们以一个常见的三跨板来分析板的受力原理,当板承受一定的荷载时候,受力情况如图2所示。 图2 2、按照受力图给板配筋

板因为是非抗震构件,水平荷载对其的影响很小,此处不考虑水平荷载对板的影响。接下来我们就可以按照以上的受力图,给板配筋了,如图3所示。 图3 从上图可以看出,板的上部配置负筋,主要承担支座处板的拉力,所以,负筋也叫面筋。同时,板的下部配置底部受力筋,也叫底筋。上述板的配筋在平面上表示如图4所示。 图4 3、为什么会出现跨板受力筋

如果某一跨很小,相邻两个负筋离得很近,就合并成一根负筋,如图5所示。 图5 平面布置变成如图6所示的配筋图。 图6

2.板其他钢筋分别起什么作用? 1、分布筋起什么作用 从以上分析我们已经明白了,板为了解决受力问题,必须配置底筋和负筋,在这里,所谓面筋,其实就是负筋或者跨板受力筋。 我们稍微想一下就知道,板的底筋可以自动形成网片,如图7所示。 图7 而负筋除了两个方向相交处自动形成网片外,单向负筋处却不能形成网片,如图8所示。 图8

在这种情况下,就需要分布筋过来帮忙形成网片了,如图9所示。 图9 这下明白了,板的负筋,为什么一定要同时出现分布筋。对预算员来说,负筋同时伴随着分布筋,就是常识。这里需要注意的是,通常图纸上分布筋是不画出来的,因为是常识吗。不需要画出来,再,你也看到了,只画底筋和负筋,再加上尺寸和钢筋直径标注,已经分非常了,分布筋就别在板的配筋图上捣乱了,一般都在图纸说明中给出分布筋的直径和间距。 2、马凳筋起什么作用 通过增加分布筋我们把负筋形成了网片,但是,还有另外一个问题,形成网片的负筋还搁在板底,需要有东西把它支撑起来,离开板底,这样不至于形成漏筋,如图10所示。 图10