文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土工程施工质量保证措施

混凝土工程施工质量保证措施

混凝土工程施工质量保证措施
混凝土工程施工质量保证措施

1.1.1混凝土工程施工质量保证措施

1.1.1.1 材料进场与浇筑

1、检查混凝土主要组成材料的合格证及复试报告、配合比、搅拌质量、坍落度、冬施浇筑时入模温度、现场混凝土试块(包括:制作、数量、养护及其强度试验等)、现场混凝土浇筑工艺及方法(包括:预铺砂浆的质量、浇筑的顺序和方向、分层浇筑的高度、施工缝的留置、浇筑时的振捣方法及对模板、支撑的观察等)、养护方法及时间、后浇带的留置和处理等是否符合设计和规范要求;混凝土的实体检测:检测混凝土的强度、钢筋保护层厚度等,检测方法主要有破损法检测和非破损法检测(仪器检测)两类。

2、掌握天气季节变化情况,对气象加强预测预报的联系工作。在每一施工段浇混凝土时,掌握天气的变化情况,尽量避开风雨天气,以确保混凝土的浇筑质量。

3、检查模板、支架、钢筋和预埋件:在混凝土浇筑之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸、规格、数量和位置,其偏差应符合施工规范要求。在检查时应注意以下几点:

(1)模板的标高、位置和构件的截面尺寸是否符合设计要求。

(2)所安装的支架是否稳定;支撑和模板的固定是否可靠。

(3)混凝土浇筑前,模板内的垃圾、木片等应清除干净。

4、为了保证搅拌的混凝土质量,防止泵管堵塞,喂料斗处必须设专人将大石块及杂物及时检出。

5、采用插入式振捣器振捣。振捣时,应做到快插慢拔。振动器插点要均匀排列,距离应不大于振动棒作用半径的1.5倍。

6、振动器使用时应尽量避开钢筋,预埋件等。

7、为保证混凝土的密实度,利用机具进行二次振捣。

8、混凝土养护时间为7d。在混凝土建筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护,并对混凝土表面浇水以保持混凝土处于湿润状态。

9、柱子采用密封塑料薄膜,进行保湿养护,对楼板采用覆盖麻袋片加水润湿进行养护,保持湿润。

10、夏季混凝土终凝时,覆盖麻袋片,设专人负责洒水养护,保持混凝土表面经常湿润,夜间也坚持洒水。

(完整)12雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施

12 雨季台风和夏季高温季节的施工保证措施 12.1 雨季台风施工保证措施 12.2.1 雨季台风施工的组织措施 由于本工程所在地属南亚热带季风气候,一年除冬季外多雨,且有台风,工程临海作业。为不影响工程的工期,保证工程的正常开展,有必要做有针对性的雨季台风施工防范措施。 12.2.1.1 项目部成立雨季施工领导小组,由生产副经理牵头,工程部为小组主体,其他材料、后勤等部门协同配合,负责编制实施性的雨季施工组织计划及雨季施工时期的各项针对性实施工作。各工区严格按既定的施工方案,保证施工质量,严格执行雨季施工的技术措施。 12.2.1.2 雨季施工领导小组同时兼任防洪、防台安全领导小组,全面负责本标段施工的防洪、防台风工作,在雨季施工时要组织防讯抢险队,设专人观察险情为防汛领导组织提供决策依据,同时对排洪处进行疏导,保证水流畅通。 12.2.1.3 在雨季施工期间,针对项目部生产的具体情况迅速做出技术、管理、资金等方面的支持和解决。 12.2.1.4 与当地气象部门联系,了解当地出现雨天及台风的时间,掌握当地的水文气象资料,合理调整施工计划。 12.2.1.5 合理进行夏季、夜间、雨季施工组织和施工高潮期间的施工组织。

12.2.2 雨季台风施工的技术措施 12.2.2.1 施工场地两侧设置排水沟或边沟,并指派专人进行日常检查、保养维修、雨天清沟排水,确保全天候原地面道路畅通。 12.2.2.2在临时生活、办公设施及施工现场兴建临时排水设施,并保持与周围排水系统的畅通,雨天派专人值班维护好现场的排水系统,保证场地不被雨水淹没并能及时排除地面水。 12.2.2.3 合理选择水泥仓库及材料的堆放及加工场地,并设置良好的防水设施,以保证雨季原材料的供给及材料的加工,并做好材料的保管工作。 12.2.2.4 砼浇注前要了解气象情况,避开雨天浇筑。同时施工现场准备足量的防雨布防止施工过程中突遇大雨的冲袭。 12.2.2.5 雨季要注意一切用电设施及机具的安全,电箱按安全规程设置,下雨时尽量避开带电作业。 12.2.2.6台风来临之前,对施工场地的支架及高空物件等进行检查加固,避免出现危险情况。 12.2.2.7 雷雨时,人员不能靠近电杆、铁塔、架空线,受雷击后应立即启动应急预案,抢救伤员。大雨、雷电、大风时,禁止起重、高处作业。 12.2 夏季高温季节施工的保证措施 本地区属南亚热带季风气候,夏季地表温度较高,湿度较大,但根据本工程的施工特点,对各分部分项工程的施工作业影响较

混凝土工程施工方法技术措施方案

整体解决方案系列 混凝土工程施工方法技术 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-78174混凝土工程施工方法技术措施 Concrete engineering construction method technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 混凝土工程施工方法及技术措施 根据本工程基础混凝土体积大,砼量较多,施工难度较高,同时提高混凝土施工质量,我公司决定采用商品混凝土。 一、浇捣前的准备 模板和隐蔽工程项目应分别进行预检和隐蔽验收。符合要求时,方可进行浇筑。检查时应注意以下几点: ⒈砼浇捣前,必须进行墙顶板钢筋的隐蔽验收、模板的复核、砼浇捣令的签证等手续,并进行技术、安全的交底,让施工班组了解施工方案。 ⒉浇捣砼剪力墙、暗柱时,先用同标号砂浆接浆,减少施工缝的影响。在浇捣时,插入式振动器要做到“快插慢拔”,振动过程中要上下略为抽动,以使上下振动均匀,振动间距应该一致,保持在600mm左右,砼浇捣应分层浇捣,每层为

500mm左右,杜绝漏振,振动时间以砼表面泛浆和不冒气泡为准。浇捣应连续性,当必须间隔时,其间隔时间宜短,并应在前层砼凝结之前,将次层砼浇筑完毕。 ⒊梁、板浇捣同时进行,梁施工时应从梁的两端向中间浇捣,不准由中间向两端推进,砼应浇捣密实,并用木蟹抹平。 ⒋看筋:在砼浇捣过程中,不得任意将钢筋移位,应派专人进行看筋,检查钢筋的位置、绑扎、保护层等细节,对于阳台、雨篷、楼梯等部位尤要严加检查,不能任意踩踏,遇情况及时整改,确保其位置与保护层厚度。 ⒌看模:派专人进行看模,检查模板支撑、位置的可靠程度,在浇捣时观察模板、预留孔洞等,发现变形、移位等情况,应即时停止施工,并在砼初凝前修复,剪力墙遇门洞部位应在两侧同时下料,以防洞口模板移位。 二、砼的振捣 ⒈墙、柱、梁均采用插入式振动器振捣砼: ⒉砼分层灌筑时,每层砼厚度应不超过500mm;在振捣上一层时,应插入下层中5cm左右,以消除两层之间的接缝,

公园景观工程材料进场计划及材料质量保证措施

公园景观工程材料进场计划及材料质量保证措施 一、工程材料进场计划 按照施工总进度进行分步材料采购,总体上满足工程进度计划,保证工程保质保量完成。 二、材料质量保证措施 (一)、材料质量保证的依据 1、国家、行业和地方标准、规范、规程和规定; 2、工程设计文件及施工图; 3、施工合同; 4、施工组织设计 5、产品材质证明,检测报告等。 (二)、设专职材料管理人员,保证责任到人 专职材料员严格控制进场材料的检查、保管和使用。

(三)、材料进场前的质量控制 1、仔细阅读工程设计文件、施工图、施工组织设计等与工程所用材料有关的文件,熟悉这些文件对材料品种、规格、型号、技术要求、厂家等内容,列出详尽的需用材料计划。 2、认真查阅所有材料的质量标准,及时与厂家做好技术要求和质量标准交底。 (四)、材料进场的质量控制 1、物、单相符材料进场时应检查到场材料的实际情况与所要求的品种、规格、型号技术要求、厂家等是否相符,以上内容与产品质量证明书是否相符。 2、进场的原材料、成品、半成品、构配件都必须有质量保证资料(产品合格证、质量证明书、质量检验报告单等),且必须盖有生产单位或供货单位的红章。 3、及时复验:采用正确的取样方法,明确复验项目;取样频率应正确;

4、合格材料、不合格材料、待检材料均应有明显界限和标识,不合格材料应及时清理出场。 5、特殊材料的供应渠道: 各种特殊材料要与生产厂家联系确定其具备保证质量、及时供应的条件。并考察其质量管理体系,以及特殊材料的产品认证情况。 特殊材料采购时要对供应厂家生产产品进行现场检查、现场见证取样。特殊材料进场必须具有出厂合格证书、出厂检(试)验报告,使用前严格按现行国家标准的规定抽取试样,交由具有相应资质的检测、试验机构进行复试,复试合格后再投入使用。

季节性施工措施与特殊时期施工保证措施

季节性施工措施及特殊时期施工保证措施 第一节雨期施工措施 雨季施工以防雨防汛为依据,做好各项准备工作,在施工中要求做到: 1、编制施工组织计划时,要根据雨期施工的特点,不宜在雨期施工的分项工程提前或拖后安排。对必须在雨期施工的工程制定有效的措施,进行突击施工。 2、合理进行施工安排。做到晴天抓紧室外工作,雨天安排室内工作,尽量缩小雨天室外作业时间和工作面。 3、密切注意气象预报,做好抗台防汛等准备。必要时应及时加固在

建的工程。 4、做好建筑材料防雨防潮工作。在雨期前应做好现场房屋、设备的排水防雨措施。 5、现场排水。施工现场的道路、设施必须做到排水畅通,尽量做到雨停水干,要防止地面水排入基础、地沟内。要做好危石的处理,防止滑坡和塌方。 6、原材料、成品、半成品的防雨。水泥应按“先收先发、后收后发“的原则,避免久存受潮而影响水泥的活性。木门窗等易受潮变形半成品应在室内堆放,其它材料也应注意防雨及材料四周排水。 7、备足排水需用的水泵及有关器材,准备适量的塑料布,油毡等防雨材料。 8、采取硬地施工,即施工现场临时道路采用150mm厚混凝土浇筑,这既给雨季施工带来很大的便利,给工人提供了良好的工作环境,又防止了尘土、泥浆被带到场外,保护了周边环境,加强了现场文明施工; 9、雨季施工期间搅拌站要随时测定砂、石含水率,及时调整混凝土的配合比,严格控制水灰比。 10、现场室外使用的中小型机械必须按规定加设防雨罩或搭设防雨棚,闸箱防雨,漏电接地保护装置应灵敏有效,定期检查线路的绝缘情况。

11、大风天气,要做好大型高耸物件(塔吊、外用电梯)的防风加固措施,风力达到或超过6级塔吊禁止使用。 第二节冬季施工措施 本工程进入到冬期施工季节时,主要是钢筋、混凝土工程必须加强冬期施工,因此要严格按照规范规定和本公司关于冬期施工要求,编制专门的冬期施工方案。在能确保工程质量、方便施工、经济合理的前提下制定施工方案,确定冬期施工技术措施。 根据当地气象部门统计资料,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃,混凝土工程应按冬期施工要求进行。在进入冬期施工初期,要事先做好防冻准备,并必须密切注意天气预报,如有寒流和霜冻出现,立即采取防冻措施。 1、材料要求 本工程冬期施工期间水泥采用早强带R水泥,做好水泥保温。砂采用中砂,含泥量不大于2%;石子采用砾石,施工暖棚中,水在锅中加热至80℃,混凝土搅拌后温度控制不超过35℃。 2、混凝土拌制 (1)冬期施工中,拌制混凝土所用的材料如砂、石、水泥应保持常

夏季混凝土施工方案

1、夏季混凝土施工特点 夏季施工最显著的特点是环境温度高、相对湿度较小,将会对混凝土施工质量产生诸多不利影响: 1.1.炎热夏季浇筑混凝土,易加速水化反应,对混凝土拌制、运送、浇筑、振捣等过程带来困难; 1.2.在高温下拌合和浇筑混凝土,水分蒸发快,引起坍落度降低,混凝土的强度和耐久性很难保证。 1.3.气温高,水的蒸发量大,对于新浇筑工程可能出现干燥快,凝结速度快,强度降低,施工操作时间变短容易因捣固不良造成蜂窝、麻面以及"冷缝"等质量问题,并会产生许多裂缝,从而影响了结构本身的质量; 1.4.混凝土养生非常重要,如脱模后不能及时浇水养护,混凝土脱水将影响水化反应的正常进行,不仅降低强度,而且加大混凝土收缩,易出现干缩裂缝。 因此夏季施工就要采取一些有效措施:原材料的温度、拌制及运输,以及浇筑养护等。 2、夏季混凝土施工方案 当昼夜平均气温高于30℃,混凝土的施工应按夏季混凝土专项方案施工。 3、原材料措施 3.1水泥、矿粉等掺和料全部采用散装材料,用密封铁罐存放,并

注意防潮;在夏季炎热的高温环境下,宜优先选用水化热较低的硅酸盐水泥或者普通硅酸盐水泥,严格控制水泥的细度、铝酸三钙(C3A)含量,以及水泥入机前的温度。当对粗细骨料、水的降温措施不能满足温度控制需要时,可以采取在水泥和粉煤灰储存罐安设喷水设施的方式,降低水泥和粉煤灰的温度,进而降低混凝土搅拌温度。 3.2.外加剂应避光储存,用彩条布覆盖,并注意防潮。 3.3.粗、细骨料均应堆放在规定料场内,必要时设置备用喷水实施,通过向骨料堆上洒水,通过水的蒸发使骨料冷却;也可取铲除粗细骨料料堆表层部分,下层部分做为拌和用料,以便降低原材料进入搅拌机的温度。 3.4.施工用混凝土,严格控制碎石级配;提高砂、石材料含泥量的指标控制,碎石、砂含泥量不可超标。 3.5.所有工程用原材料需要根据规范要求,做好原材料的定期批次检验与进场材料的常规检验,确保使用合格的原材料。 3.6.搅拌站采用深井水源,抽出的地下水温度较低,但应注意蓄水池上要加设盖板,水管要采取遮阳和隔热设施,避免深井低温水在水池及水管中升温过快,水温不超过20℃;在进行大体积混凝土施工,且环境温度较高时,可采用在蓄水池内添加大冰块的方法降低拌和用水的温度。 3、配合比调整 根据所处的施工环境,合理的调整夏期施工配合比。调整配合比要充分考虑坍落度的损失,为了减小混凝土坍落度损失,避免水化热

混凝土工程施工方案与技术措施-(5332)

5.5混凝土工程施工方案与技术措施 5.5.1混凝土工程简介 本工程主要由主厂房、北侧附楼、南侧附楼三部分组成;基础形式为独立基础+基础梁,局部地下室部分为平板式筏基,地上分为主厂房和北侧附楼、南侧附楼三部分;主厂房:跨 度 42 米,柱距 8.0 米,屋面采用钢网结构形式,焊接球节点,网架下弦中心标高11 米,纵向长度 104 米,北侧附楼为一层,层高 5.4 米。南侧附楼为三层,局部设人防地下室,层高 2.9 米,一层层高为 5.4 米,二~三层层高为 4.5 米。结构设计将三部分连成整体。结构体 系为钢筋混凝土框架结构;混凝土强度等级从C15~C40 不等。 5.5.2混凝土工程施工组织 为确保混凝土施工顺利进行,需要提前做好各项技术、资源、现场等各项准备工作。 1技术准备 1)熟悉技术资料,明确掌握施工工艺 (1)收集并了解国家、行业、北京市在混凝土施工方面的规范、规程,作为混凝土施工 的依据和标准。 (2)针对本工程混凝土施工的实际情况,结合各项标准、图纸设计、业主要求,编制详 细的专项的混凝土施工方案和作业指导书,并在施工前向业主代表提交,业主代表审核同意 后方可实施。 2)混凝土配合比设计 (1)配合比设计 根据国家现行标准进行配合比设计,由试验室和商品混凝土搅拌站根据混凝土的不同强 度等级和性能要求进行试配。要求混凝土最大水灰比、最小水泥用量、最大氯离子含量和最 大碱含量符合规范规定。 (2)抗渗混凝土 在进行抗渗混凝土配合比设计时,尚应增加抗掺性能试验,试配的抗渗水压值比设计值 要提高 0.2MPa,并采用水灰比最大的配合比做抗渗试验。 (3)泵送混凝土 泵送混凝土配合比设计要根据混凝土的原材料、运输距离、混凝土泵与输送管径、泵送 距离、气温等具体施工条件试配。 2施工部署 按照现场施工流水段划分、施工部署及混凝土方量,共配备 2 台混凝土汽车泵。 5.5.3混凝土工程施工方法与工艺 1 本工程混凝土工程采用的施工办法,详见表 5.5.3-1 。

工程质量保证措施

3、工程质量保证措施1 本工程质量管理目标为达到优良工程,并达到国家标准,因此施工中必须采取严格的质量控制措施,辅以相应的检测手段,且认真贯彻执行工程有关技术规范,以强有力的质量保证体系来保证创优良工程。 (1)、技术上保证工程质量 A、根据工程特点和现场实际,编制好施工组织设计,对重要部分项工程制定有针对性的施工方案以及保证工程质量的技术组织措施,并认真贯彻落实检查。 B、由技术总监负责向各施工班组技术人员做好技术交底工作,将基层的结构类型、施工方法、施工顺序、质量要求、各施工班组的分工与配合、主要机具的安排调配等情况,向各施工组长、技术人员进行交底,由各班组长和技术人员将本组承担的工程项目,结合具体的操作方法、配备等,向全组职工进行交底。 C、复检原始基准点、基准线,在此基础上进行精确的施工放样。及时解决工程遇到的技术难题,填好当日的施工日记和各种记录,以备监理工程随时检查。 D、将施工过程中的技术文件、原始记录、试验检测及其它有关技术资料加以整理,形成技术档案作为改进今后方案,总结施工经验,提高工程质量的重要参考依据。 (2)、从组织上保证工程质量 A、推行全面质量管理,强化质量保证体系,公司设立了质检科,主要

抓工程的质量控制,项目经理部内设质检、工程技术、机具材料、财务、安全、试验等职能科室。明确各部门管理职责,各司其责、各行其是。对各分项工程各个部位、各道工序都实行严格的质量控制,由质检员负责并配合监理工程进行检查验收、统计、整理和分析有关技术资料、技术数据、建立档案,为交工验收提供详实的施工资料。 B、施工中开展全面质量管理活动及班组QC活动、质量升级活动、上下工序交接制等,提高全员的质量意识,把好每道工序关,建好工程。 C、虚心接受建设、监理、设计和质监站的检查,对有关质量的意见及时整改和反馈。 D、加强对职工的质量意识教育,配合公司开展“百日质量安全年活动”,加大对职工的宣传、教育力度,使全体施工人员都能牢固树立“百年大计,质量第一”的观念,并层层落实质量管理岗位责任制,严格执行公司内部制定的质量奖罚制度和监理制度,由质检科组织,定期和不定期相结合,对工程质量进行全面自检,查到问题立即处理,做到一项工程,创一个优良。 E、从人员配合上抓起,本工程施工我公司将抽调公司最具实力的施工队伍来承担,并根据本工程的特点,对相关技术人员进行调整、充实,使技术人员的配备达到最优化,确保施工技术过关、过硬。 (3)、认真做好原材料进场的复验,并具有出厂质保单和试验报告,无质保单,来经试验合格的材料严禁在工程中使用。 (4)、认真深入地对现场情况进行调查,摸清地形、基础等基本情况,

混凝土工程施工质量保证措施

混凝土工程施工质量保证措施 第一小节材料进场与浇筑 1、检查混凝土主要组成材料的合格证及复试报告、配合比、搅拌质量、坍落度、冬施浇筑时入模温度、现场混凝土试块(包括:制作、数量、养护及其强度试验等)、现场混凝土浇筑工艺及方法(包括:预铺砂浆的质量、浇筑的顺序和方向、分层浇筑的高度、施工缝的留置、浇筑时的振捣方法及对模板、支撑的观察等)、养护方法及时间、后浇带的留置和处理等是否符合设计和规范要求;混凝土的实体检测:检测混凝土的强度、钢筋保护层厚度等,检测方法主要有破损法检测和非破损法检测(仪器检测)两类。 2、掌握天气季节变化情况,对气象加强预测预报的联系工作。在每一施工段浇混凝土时,掌握天气的变化情况,尽量避开风雨天气,以确保混凝土的浇筑质量。 3、检查模板、支架、钢筋和预埋件:在混凝土浇筑之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸、规格、数量和位置,其偏差应符合施工规范要求。在检查时应注意以下几点:(1)模板的标高、位置和构件的截面尺寸是否符合设计要求。 (2)所安装的支架是否稳定;支撑和模板的固定是否可靠。 (3)混凝土浇筑前,模板内的垃圾、木片等应清除干净。 4、为了保证搅拌的混凝土质量,防止泵管堵塞,喂料斗处必须设专人将大石块及杂物及时检出。

5、采用插入式振捣器振捣。振捣时,应做到快插慢拔。振动器插点要均匀排列,距离应不大于振动棒作用半径的1.5倍。 6、振动器使用时应尽量避开钢筋,预埋件等。 7、为保证混凝土的密实度,利用机具进行二次振捣。 8、混凝土养护时间为7d。在混凝土建筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护,并对混凝土表面浇水以保持混凝土处于湿润状态。 9、柱子采用密封塑料薄膜,进行保湿养护,对楼板采用覆盖麻袋片加水润湿进行养护,保持湿润。 10、夏季混凝土终凝时,覆盖麻袋片,设专人负责洒水养护,保持混凝土表面经常湿润,夜间也坚持洒水。 第二小节质量通病防治措施 【1】蜂窝 混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。产生蜂窝的原因: 1、砼配合比不当或砂、石、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石子多。 2、混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实。 3、下料不当或下料高度过高,使混凝土离析,造成石子集中。 4、混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够。 5、模板缝隙未堵严,水泥浆流失。

混凝土工程施工方法及技术措施

混凝土工程施工方法及技术措施 本工程采用低碱商品混凝土(采用低碱类水泥、外加剂及其他低碱活性集料,砼的碱含量不得超过3kg/m3),罐车运输,汽车泵浇筑。 1.1商品混凝土站建立。 商品混凝土搅拌站必须有资质、专业、相应的技术、施工人员,必须能够保证混凝土的连续供应和混凝土的质量。搅拌站应能满足工地技术部门提出的各种混凝土技术要求,按施工需要及时供给。 ⑴原材料选用 ①搅拌站必须使用质量稳定的原材料。原材料使用前,必须经过试验、符合国家现行标准,并有可溯性的试验报告。 ②水泥宜采用普通硅酸盐水泥。 ③混凝土最大氯离子含量应小于 1.0%,最小水泥用量225kg/m3,最大水灰比0.65。 ⑵外加剂选用 外加剂的质量应符合现行国家标准的要求,并报监理工程师认可后方准许使用。混凝土外加剂既要有外加剂厂家的出厂合格证(质量报告),又要有混凝土搅拌站的检验报告。外加剂应采用绿色环保产品,无污染,不含有尿素(氨),

并提供外加剂不含尿素(氨)的检测合格报告。 ⑶混凝土碱含量控制 商品混凝土含碱量应符合“预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定”,要求总含碱量限值为3kg/m3,搅拌站须提供外加剂碱含量和混凝土碱总含量符合现行标准要求的检测合格报告。 ⑷混凝土供应和运输方式 ①工程混凝土为商品混凝土,由汽车泵直接输送至施 工作业面。 ②混凝土在运输过程中遇到风雨天气时,运输车上应加遮盖,以防进水; ③混凝土运输、浇注和间歇总时间不得超过混凝土初凝时间。 1.2商品混凝土规范管理 商品混凝土搅拌站,由专业砼管理人员全过程监督并认真纪录(到场时间、浇注时间和浇完时间),检查到场混凝土的基本情况,并通知试验员测试混凝土坍落度,按要求留置标养试块和同条件试块,及时分析本次混凝土浇筑质量情况及自搅拌混凝土供应情况,便于下次混凝土浇筑过程及混凝土质量的控制。 1.3混凝土施工 混凝土浇筑前,应严格检查混凝土配合比,开盘鉴定、

(完整版)材料和设备质量保证措施1.5(精)

第二节材料和设备质量保证措施 为了保证工程质量,我方对材料的采购,在贯彻建设方要求的同时,根据ISO9001质量认证体系及贯标要求,逐一对每一种工程材料供货厂家的材料质量、信誉、供货能力进行评估,以确保采购材料的质量。 1、材料品质保证程序 收集供方资料→评价供方、选择供方→采购计划编制审批→物资采购→进货检验→加强保管与正确使用→再评价 2、材料供应管理制度 掌握材料材料信息,优选供货厂家,掌握材料质量、价格、供货能力的信息。可以获得质量好、价格低的材料资源,从而确保工程质量,降低工程造价。这是企业获得社会效益、经济效益、提高市场竟争能力的重要因素。 材料需求流程:工程段材料需求计划表→总材料需求表→提出材料定货计划表→材料定货合同签订→生产过程跟进→材料进场入库 材料需求计划表应在开工前计划编制,材料定货合同应在材料使用一周前签订。 按预算材料需求计划表,装饰材料一次性成批采购,确保材料色泽、批号等一致。 合理组织材料供应,确保施工正常进行合理地、科学地组织材料的采购、加工、贮备、运输,建立严密的计划、高度体系,加快材料的周转,减少材料的占用量,按质、按量、如期地满足建设需要。 3、材料、设备验收制度 1)材料、设备进场前审核 本工程所有材料,包括多种原材料、半成品及成品材料,先将生产厂家简介、材料技术资料和试验数据及材料样品、实地试验结果等各种技术指标报请业主和监理工程师审批。凡是资料不齐全或未经批准的材料,一律不准进入施工现场。 用量大而对质量又至关重要的原材料,具备上述各种资料后,仍将对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段进行实地调查。 2)材料、设备进场验收 对所有材料进场时,项目部材料部、质量员等根据样板及有关技术指标对进场材料进行严格验收,包括材料出厂合格证、与材料设备相符合的标牌、质量检验报告、厂家批号等。

大体积混凝土施工质量保证措施 - 副本

大体积混凝土施工质量保证篇 1 浇筑前准备阶段质量控制措施 1.1 材料 在保证混凝土强度及耐久性的前提下,采用低水化热的水泥,在混凝土中掺加10~15℅粉煤灰减少水泥用量,根据实验每减少10Kg水泥,其水化热使混凝土的温度相应的降低1℃,每增加20Kg粉煤灰又能减少10Kg水泥。 采用骨料堆场加遮阳棚,以降低骨料温度。严格控制骨料的针片状含量,优化骨料级配,以减少水泥用量,降低水化热,同时要尽量降低砂、石的含水率,严格控制含泥量。在混凝土中适当的掺入缓凝型高效减水剂来降低水泥用量和减少水灰比,来降低混凝土温升和减小收缩变形。 大体积混凝土浇筑前的施工机具、养护材料、应急备用设备需提前准备到位。 1.2 人员 统筹安排人员,合理细化工作。大体积混凝土浇筑前需编制施工值班表,将各项工作进行分解细化,责任到人。 1.3 机械 ——混凝土搅拌系统:2~3套搅拌机组,额定单机产量为60m3/h;

——混凝土运输车:额定运输量为8m3/车; ——布料机:HG28G; ——泵车:SY5385THD-37/46/50; ——振捣棒:ZN-25/50; ——其他:冲毛机、空压机、洒水车、柴油发电机等 1.4 技术及现场准备 (1) 进场原材料(钢筋、水泥、砂子、石子)必须符合设计图纸及施工验收规范规定。检查要点: (a) 首先应检查进场水泥的品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期、出厂合格证、出厂检验报告,并按规定进行见证取样复检,其强度、安定性、初凝终凝时间等性能指标必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》等规定,另外应注意根据混凝土工程的特点、所处环境条件和混凝土设计性能要求合理选用水泥品种。比如:为了降低大体积混凝土的水化热,配制C40以上的高强混凝土或快硬混凝土时,宜优先选用质量稳定、强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥等。其次是砂子、石子、外加剂、掺合料、钢筋等原材料的质量,必须经过取样试验符合标准,对未经专业监理工程师检查验收或验收不合格的材料禁止使用。钢筋的进场质量必须符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》等的规定取样作力学性能检验。

高温季节施工质量管理措施

舟山港综合保税区本岛分区道路工程 高温季节 施 工 质 量 管 理 措 施 编制:龚秋平 复核:郑长鹰 审批:毛利炎 舟山港综合保税区本岛分区道路工程项目经理部 二○一三年四月

目录 一、工程概况 (3) 二、高温季节施工条件 (3) 三、高温季节质量管理领导小组 (3) 四、高温季节施工的准备工作 (4) 五、高温季节施工质量保证措施 (4) 1、桥梁工程 (4) 2、管道工程 (4) 3、路基工程 (5) 4、混凝土工程 (5) 5、路面工程 (6) 六、高温季节施工安全措施 (7)

高温季节施工质量管理措施 一、工程概况 本项目为港区道路,设计时速30~40公里/小时,本工程包括以下18条道路:大成一路,总长3.040 km,其中K0+000~K2+077.206段路幅宽度50m,K2+077.206~K3+040.334段道路路幅宽度20m;大成二路,总长0.891km,道路路幅宽度20m;大成三路,总长1.040km,道路路幅宽度20m;大成四路,总长1.651km,道路路幅宽度20m;大成五路,总长1.137km,其中K0+000~K0+254.579段路幅宽度12m,K0+254.579~K1+137.225段道路路幅宽度6.5m;大成六路,总长0.226km,道路路幅宽度12m;新港五道,总长0.405km,道路路幅宽度12m;新港八道,总长1.587km,道路路幅宽度12m;新港十道,总长0.278km,道路路幅宽度20m;新港十一道,总长0.729km,道路路幅宽度20m;商贸区Ⅰ路,总长0.486km,道路路幅宽度12m;商贸区Ⅱ路,总长0.231km,道路路幅宽度12m;商贸区Ⅲ路,总长0.195km,道路路幅宽度12m;商贸区Ⅳ路,总长0.515km,道路路幅宽度12m;商贸区Ⅴ路,总长0.137km,道路路幅宽度12m;巡逻Ⅰ道,总长0.681km,道路路幅宽度6.5m;巡逻Ⅱ道,总长0.291km,道路路幅宽度6.5m;巡逻Ⅲ道,总长 0.926km,道路路幅宽度6.5m。 二、高温季节施工条件 当昼夜平均气温高于30℃时,即进入高温季节施工,工程的施工需按高温季节施工的有关要求进行办理。 三、高温季节施工质量管理领导小组 1.项目部成立高温季节施工质量管理领导小组,负责高温季节施工的生产任务安排及施工质量控制部署。 项目部高温季节质量管理领导小组: 组长:毛利炎 副组长:胡继强 组员:龚秋平文毅刘李永方华坤郑庆明 2.做好高温季节施工相关知识的培训工作,对所有管理人员、施工人员进行及时培训,强调高温季节施工技术工作的特殊性,熟悉高温季节施工采取的相关措施,使高温季节施工能够顺利进行,确保施工质量。 3. 认真学习《公路工程施工技术指南》中“高温季节”的相关规定,并遵

混凝土工程施工技术措施

混凝土工程施工技术措施 一、露筋预防措施 1、混凝土垫块的强度及厚度必须满足要求,每隔1m左右在钢筋上绑扎一个,混凝土浇筑前必须严格检查,防止漏放或偏移。 2、钢筋密集时,选用适当石子,结构截面较小,钢筋较密时,采用豆石混凝土浇筑。 3、为防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋,混凝土浇筑前应认真检查模板缝隙,过大时采用双面带胶的海棉条嵌缝。 4、混凝土自由倾落高度超过2m时,用串筒或溜槽下料。 5、严防踩踏现浇板负弯矩钢筋且不得过早拆模。 二、蜂窝预防措施 1、混凝土搅拌时应严格控制配合比,并经常检查,保证材料计量准确,拌合均匀,颜色一致。 2、现浇板混凝土自高处落下高度不得超过1m,墙柱不得超过2m,否则,必须使用串筒。 3、竖向模板下部抹8cm宽找平层,找平层嵌入柱,墙体不超过1cm,保证下口严密、?柱开始浇筑混凝土时,底部填以50~100mm与浇筑混凝土成分相同的水泥砂浆,砂浆用铁锹入模。 4、柱混凝土应分段浇筑,每段长度不得大于3m,应分层振捣,每层厚度不大于1.25L(L为振捣器有效部分长度),为保证上下层混凝土结合良好,振捣器应插入下层混凝土5cm。 5、混凝土振捣必须达到:混凝土不再显著下沉,不再出现气泡,混凝土表

面出浆呈水平状态,并将模板边角填满充实。 三、孔洞成型预控措施 1、钢筋密集处采用豆石混凝土浇筑,使混凝土充满模并认真捣实,机械振捣有困难时,采用人工配合捣固。 2、预留孔洞处应在两侧同时下料,下部往往浇筑不满振捣不实,采取在侧面开口浇筑的措施,振捣密实后再封好模板,然后往上浇筑,防止出现孔洞。 3、采用正确的振捣方法棒棒相接,严防漏振。 4、控制好下料,确保混凝土浇筋时不产生离析。 四、混凝土缝隙夹层预防措施 1、施工缝处继续浇筑混凝土时应注意下列事项 (1)在已硬化的混凝土表面继续浇筑混凝土前,应除掉表面水泥薄膜和松动石子及软弱混凝土层,并充分湿润和冲洗干净,残留在表面的水应予以清除。 (2)在浇筑前,施工缝处先铺抹水泥浆或与混凝土配比相同的减一半石子混凝土一层。 2、在模板下部开口,以便清理杂物并冲洗;冬期施工时,如有冰雪等,要用热气喷化后清理干净,锯未等杂物,采用高压空气吹扫,全部清理干净后,再将开口封板,并抹水泥浆或减石子混凝土砂浆处理。 五、缺棱掉角防治措施: 1、模板在混凝土浇筑前应充分湿润,混凝土浇筑后应认真浇水养护。 2、拆除结构侧面非承重模板时,混凝土应有足够的强度(1.2MPa以上),确保混凝土表面及棱角不会受到损坏。 3、拆模时不能用力过猛过急,注意保护棱角,吊运时,严禁模板撞击棱角。

材料采购质量保证措施

材料采购质量保证措施 Prepared on 22 November 2020

材料采购质量保证措施 1物贷采购 根据合同要求,工程部在进行施工计划编制的同时,进行材料使用计划的编制,由材料部按《质量手册》的要求,进行采购信息收集,供应商评审,报项目经理和上级材料主管部门批准,订立合同。 各类原材料、成品、半成品进入现场后,由材料部入库保管,入库前,材料部对相关材料的名称、数量及外观质量、几何尺寸进行验证,并作好标识工作和有关的台帐,有关材料的质量证明文件复印一份,原件交工地试验室保管,工地试验室按关规定进行抽样试验,以验证其质量是否符合有关标准的要求。 针对工程实际情况,对有关专业性较强的单项工程需要分包施工的,由工程部提出具体意见,报项目经理审核,根据《工程分包控制程序》,进行分包商评审,合约部和工程部负责有关商务和施工能力方面的评审,技术质量部负责有关工程质量方面的业绩考评,然后,由项目经理决策,报上级批标。在本工程中专业分包不能进行再分包。 2标识和追溯性 产品标识按不同对象和时段进行。原材料、成品和半成品的标识,有材料部和工地试验室负责,进行名称、规格、产地、数量和批发的挂牌标识,工序标识由技术质量部负责,采用记录的方式进行。 3产品的保护 本工程涉及的产品保护主要是已完结构物的保护,由工程部负责实施,对道路边的结构,进行包裹防护。 对产品运输中的防护,由工程部提出防护措施,采取包裹、衬垫等手段,实施产品的防护。 4监视和测量装置的控制 工程监视和测量装置的控制,由工程部负责进行,要求建立台帐和各项管理制度。实行有效的监控,工地试验室和项目测量控制中心具体实施。 5产品检验 进贷检验由材料部负责,工地试验室按有关标准进行抽样检验。 工序检验由技术质量部负责,工地试验室按有关规范、标准进行验证检验。 最终检验在工程项目施工按合同要求实施完毕,各类检查检验数据齐全,技术质量资料满足规定的要求,由项目经理向业主提出竣工验收申请。

混凝土施工质量保证措施

确保混凝土质量施工方案 (一)原材料质量保证措施 第一条水泥、粉煤灰、外加剂等由指定厂家供应,并按规范要求及相关规定及时取样复检,合格后方可使用。 第二条水泥、粉煤灰与外加剂得堆放务必保持干燥,严禁使用已结块或失效得外加剂与粉煤灰,外加剂水溶液配制浓度务必准确、适宜,搅拌均匀,严禁表面结块。 第三条每季度必须对砂、石骨料进行一次全分析试验;每天应对砂得细度模数与砂、石料含泥量进行检测,不合格品严禁使用,并应及时进行状态标识。 第四条试验室一个月对各种原材料用量进行统计,并与物资部门进行核实,从总量上对混凝土原材料进行控制,避免超用、误用等情况得发生。 (二)混凝土拌与物质量保证措施 第一条拌与站称量系统与机械系统 (1)对各种原材料称量系统务必每一个月校核一次,水泥、粉煤灰与外加剂称量误差按±1%控制,砂、石称量误差按±2%控制。特别就是胶材、外加剂称出现异常时,必须加大校称频率,确保称量准确。 (2)拌与站值班人员必须按照相关要求定期对混凝土原材料投料情况进行统计分析,发现异常情况必须及时通知相关负责人与拌与站操作人员,采取相关措施保证称、投料得准确性。 (3)拌与站必须保证机械设备处于完好状态,尤其在翻板门严重

漏料、外加剂与水阀严重漏水以及拌与叶片严重磨损等严重影响混凝土拌与质量情况下必须停机进行检修,任何人员不得强制要求继续拌制。 (4)拌与机械修复必须确保机械修复得完好率,并满足正常生产要求,避免修复后出现机械拌制混凝土坍落度差别过大与单机机口、中间与机尾混凝土与易性差别过大等不正常情况。 第二条拌与站拌制工艺控制 (1) 拌与站操作人员必须按规定得各种原材料得上料次序与拌制工艺进行操作,以达到最佳得拌制效果; (2)务必保证各种强度等级混凝土拌制规定得拌制时间(在添加混与材与外加剂得情况下,一般要求3min); (3)务必保证每盘混凝土用水量与外加剂用量得准确性,避免因水与外加剂混与后循环使用,从而改变外加剂得浓度,一方面给混凝土坍落度控制带来困难,另一方面直接影响混凝土水灰比稳定,从而影响混凝土得质量。 (4) 拌与站操作人员应严格按照试验员换算得施工配料单进行配料,任何人无权擅自更改,严禁少上料、漏上料等问题得发生,保证拌制合格得混凝土。 第三条拌与站值班人员记录要求 (1)拌与站试验室值班人员务必认真仔细填写混凝土拌与物相关得质量控制记录表格。每台班必须抽查二次拌与时间,必须详细记录混凝土试块制作时间及坍落度,认真核实其编号,使其具有可追溯性;

夏季混凝土施工方案及安全措施

一、工程简介 我部承建的福平铁路管段起于福州市火车站,穿新苔井山隧道,过山重特大桥,止于新鼓山隧道内(鼓山隧道全长8199m,我部修建5875米,二公司修建2324m),新鼓山隧道DK9+220处设置横洞一座,全长400m;施工正线起讫里程DK0+000~DK10+970,正线全长10.97km,其中DK0+000~DK3+300利用既有沿海铁路联络线3.30km,新建段长7.67km。相应配建福州站至樟林站沿海铁路联络线: 下行联络线(单线):XLDK0+881~XLDK4+300,长度3.419km; 上行联络线(单线):SLDK0+875~SLDK4+300,长度3.425km。 上下行联络线从福州站方向引出,线位走行于既有沿海铁路联络线两侧,以隧道的形式经东山站接既有沿海铁路联络线至樟林站,设计标准时速为120km/h。 该项工程所处福州市属典型的亚热带季风气候,因而其具有亚热带季风气候夏季炎热,雨水较为充足等特点,据调查显示福州市每年最热月7~8月,平均气温高达33~37℃(历年极端最高气温甚至达到42.3℃);又因福州市临近海洋,因此雨水较为充足,台风挥动较为频繁,台风活动集中期主要在7~9月。 二、编制目的、依据及适用范围 2.1编制目的 我部承担建设福平铁路FPZQ-1标管段地处福州市,夏季温度高且持续时间较长。夏季高温施工时混凝土凝结速度加快,不但对混凝土施工带来极为不利的影响,而且造成混凝土强度降低,表面出现裂缝等不良现象。

为保证混凝土施工质量,最大限度地克服高温给混凝土施工带来的危害,特此编写此方案。。 2.2编制依据 《铁路混凝土工程施工技术指南》铁建设【2010】241 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-2010 《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》TB10005-2005 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10415-2003 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003 《高速铁路隧道工程施工技术规程》Q/CR 9604-2015 《高速铁路桥涵工程施工技术规程》Q/CR 9603-2015 FPZQ-1标段实施性施工组织设计 2.3适用范围 适用于新苔井山隧道、新鼓山隧道、山重特大桥等在夏季施工的混凝土工程。 三、夏季混凝土施工特点及施工控制措施 3.1夏季混凝土施工特点 夏季混凝土施工最显著的特点是环境温度高、相对湿度小,这些对于新拌合物及凝结后的混凝土产生许多不利影响。 3.1.1夏季混凝土施工过程中,温度较高,易加速水化反应,对混凝土拌制、运送、浇筑等均不利; 3.1.2在高温下拌制混凝土,因原材料温度较高,水分蒸发快等诸多因素

材料质量保证措施

材料质量管理及保证措施 为了保证工程质量,我方对材料的采购,在贯彻建设方要求的同时,根据ISO9001质量认证体系及贯标要求,逐一对工程材料供货厂家的材料质量、信誉、供货能力进行评估,以确保采购材料的质量。 (一)材料质量控制保证措施 掌握材料信息,优选供货厂家,掌握材料质量、价格、供货能力的信息。选择好供货厂家,就可获得质量好、价格低的材料资源,从而确保工程质量,降低工程造价。 这是企业获得良好社会效益、经济效益、提高市场竞争能力的重要因素。 合理组织材料供应,确保施工正常进行合理地、科学地组织材料的采购、加工、储备、运输,建立严密的计划、调度体系,加快材料的周转,减少材料的占用量,按质、按量、如期地满足建设需要,也是提高综合效益,确保正常施工的关键环节。 合理地组织材料使用,减少材料的损失。正确按定额计量使用材料,加强运输、仓库、保管工作,加强材料限额管理和发放工作,健全现场材料管理制度,避免材料损失、变质,也是确保材料质量、节约材料关键。 1.加强材料检查验收,严把材料质量关:对用于生产的材料、设备必须符合设计文件和国家有关质量标准的规定,持有与材料、设备相符合的标牌、合格证书或质量检验报告。 工程中所有各种构件,必须具有厂家批号和出厂合格证,方可使用。 凡标志不清或认为质量有问题的材料,对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料,应进行一定比例试验的材料,应进行追踪检验以控制和保证其材料的质量等,均应进行抽检。 进场材料和设备到达施工现场后应保持其原有的外观、内在质量和性能,在运输和中转过程中发生外观质量和性能损坏的材料、设备不用于工程。 采购的材料,包括板材、五金等,均按有关规定分批抽样进行质量检验,检验要能反映该批材料的质量性能,检验不合格的材料不得用于本项工程。 2.重视材料的使用认证,以防错用或使用不合格的材料

夏季混凝土施工保证措施

夏季混凝土施工保证措施 混凝土强度发展的三个必要条件是:温度、湿度和龄期。而夏季混凝土的特点是:高温多雨、高温干旱、大风及昼夜温差过大,且不论是直接的还是间接的对混凝土的强度和耐久性都造成了很大的影响。对于夏季混凝土施工,如何保持好一定的温度、一定的湿度条件和有效的养护时间,来保证混凝土强度的正常发展?这就需要我们根据夏季的特点和工程部位进行有效的养护。 对于以上特点,成都地区夏季混凝土养护主要措施是以尽量避开高温、大风和保持湿度为主要目标。对于不同的部位,采取不同的养护措施和养护时间。 对于梁板来说,表面积与大气的接触面大,易受到阳光的直射和风的影响,阳光的直射和风使混凝土的自由水以很快的速度蒸发,如果不采取一定的措施,水份快速蒸发产生的拉应力大于没有凝结硬化混凝土的抗拉强度,造成混凝土的干缩开裂。所以要在混凝土浇筑振捣抹平后及时地覆盖白色(白色反光反热)的塑料薄膜,待达到终凝后及时洒水养护。如果采用平面振捣器,可以及时抹平表面再覆盖薄膜洒水。另外注意塑料薄膜一定要固定好,威海风大,如果固定不好,被风刮开了,混凝土可能还会开裂。浇筑后第二天施工员在板上放线时,严禁把塑料全部揭开,对于需要打点的地方,可以采用壁纸刀划开打点,然后固定好。 对于柱子的养护,可能有些施工单位认为没有必要进行养护,认为柱子与外界的接触面积小,也很少见到柱子出现开裂的现象。首先来说这是一个错误的看法。柱子一般一天到两天的时间就拆模,这段时间带模养护,可能不会出现问题,问题是混凝土强度发展需要一段时间,强度检测龄期是 28d,按照养护条件一般至少也是 7d。尤其是现代混凝土,搅拌站为了节约成本,基本上都是采用双掺粉煤灰、矿渣粉,对早期的养护条件需求更高。从另外一个角度分析,由于风大,尤其夏季的风基本上都是从一个方向吹,所以经过后期的碳化、回弹测定,同样一个柱子,受风面和背风面的碳化值和回弹值都有很大区别。因此柱子的也要采用自养的方式养护。养护方法是等模板拆后,及时洒水湿润,用塑料薄膜缠绕,利用混凝土内部水进行自养。 对于混凝土结构最容易出现问题的、最难养护的就是剪力墙。剪力墙为竖向与大气接触面积大的结构,且采用塑料薄膜缠绕是不现实的,可采用养护液养护,现在很多施工单位根本不会采纳使用的。目前剪切墙采用最多的养护方法还是延迟拆除模板的方法,这样既省钱又省事,也很有效果。

台风季节施工质量保证措施

台风季节施工质量保证措施 本项目位于xxx,根据当地气象特征,每年夏季台风频发,台风是发生于热带洋面上的一种热带气旋。施工中将严格了解、掌握台风相关方面知识,制定防台措施 台风相关预警知识 热带气旋是生成于热带或副热带洋面上,具有有组织的对流和确定的气旋性环流的非锋面性涡旋的统称,包括热带低压、热带风暴、强热带风暴、台风、强台风和超强台风。当近地面最大风速到达或超过每秒米时,即为台风。 根据科学的热带气旋划分等级,热带气旋等级分为热带低压(TD)、热带风暴(TS)、强热带风暴(STS)、台风(TY)、强台风(STY)、超强台风(SuperTY)五个等级,按五种颜色进行预警,列表如下。 台风预警信号表

(1)建立防台施工组织结构,由项目经理担任防台施工及应急组长,副经理担任副组长,制定应急预案。 (2)全面学习台风相关知识,掌握防御措施。 (3)加强台风的监测和预报,在台风多发季节及时紧密的跟踪气象台发布的气象信息、台风预报,台风警报或紧急警报,以便在第一时间采取有效的措施,减轻或避免台风带来的损失。 (4)制定施工现场防风措施和应对策略 落实施工机械设备、吊装设备、高空作业等防台风措施。龙门吊、脚手架、工地围墙等易兜风的设施要按相关技术要求进行防大风处理,多加侧面支撑,防止倒塌和脱落;作业吊篮要落地;用电设施和线路要逐一检查,防止漏电和短路,对松散线路进行绑扎加固。 台风到来前严格按规定停止作业。台风橙色预警信号发布后,要停止施工和高空作业。作业人员要减少户外停留时间,特别注意不可在工地围墙下躲风避雨。 特殊情况下在高空作业突然来大风或台风来临时,施工人员不能及时下来躲避,要充分利用好安全带,把安全带牢牢系挂在牢固的结构上面,确保安全帽的紧固性,必要时双手紧抱钢构件或躲在设备挡风侧系挂好安全带,一定要就近寻找避风点,很多没有经历过台风的施工人员千万不要过于慌乱,要保持镇定。 清理现场临时用电箱,或对难以搬离的采取钢丝绳斜拉筋固定,台风来临时一定要切断现场施工总电源。 现场吊车尽量开到避风场所内,风速大于s,一定收起吊臂,不得进行吊装作业。 加强工地排水,确保管网畅通。各建设工地要对周围的排水管道进行清理,确保排水畅通,减少台风期间工地积水;基坑施工要特别关注,加强监测,防止

相关文档