文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 注册消防工程师考试教材

注册消防工程师考试教材

注册消防工程师考试教材
注册消防工程师考试教材

注册消防工程师考试教材 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

第三篇消防设施安装、检测与维护管理

第二章消防给水

学习要求:

掌握消防给水系统的安装调试与检测验收方法。运用相关消防技术和标准规范,辨识和分析系统运行过程中造成故障的原因,提出相应的处理解决方法。

第一节系统构成

消防给水系统主要由消防水源(市政管网、水池、水箱)、供水设施设备(消防水泵、消防稳压设施、水泵接合器)和给水管网(阀门)等构成。

第二节系统组件(设备)安装前检查

一、消防水源的检查

消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物,水的pH值应为~。给水水源的水质不应堵塞消火栓、报警阀、喷头等消防设施,影响其运行。

(一)市政给水管网作为消防水源的条件

1)市政给水管网可以连续供水。

2)市政给水管网布置成环状管网。

3)市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水。

4)有不同市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。当其中一条发生故障时,其余引入管应仍能保证全部消防用水量。

(二)消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件

1)消防水池有足够的有效容积。

2)供消防车取水的消防水池应设取水口(井)。

3)在与生活或其他用水合用时,消防水池应有确保消防用水不被挪作他用的技术措施。

4)寒冷地区的消防水池还应采取相应的防冻措施。

5)取水设施有相应保护设施。

(三)天然水源作为消防水源的条件

1)利用天然水源设计枯水流量保证率宜为90%~97%。采取防止物质堵塞消防设施的技术措施。

2)在枯水位也能确保消防车、固定和移动消防水泵取水的技术条件;若要求消防车能够到达取水口,则能够设置消防车通道和消防车回车场或回车道的条件。

3)利用井水作为消防水源时,水井不应少于两眼,且当每眼井的深井泵均采用一级供电负荷时,才可视为两路消防供水;若不满足,则视为一路消防供水。

二、消防供水设施(设备)检查

(一)消防水泵

1.消防水泵的结构要求

1)所有逐渐外表面不应有明显的疤痕、气泡、砂眼等缺陷。

2)泵体一级各种外露的罩壳、箱体均应喷涂大红漆。图层质量应符合相应规定。

3)消防水泵的形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图样应相符。

4)铭牌上标注的泵的型号、名称、特性应与设计说明一致。

2.消防水泵的材料要求

1)水泵外壳宜为球墨铸铁,水泵叶轮宜为青铜或不锈钢。

2)泵体、泵轴、叶轮等材质合格证应符合要求。

3.消防水泵的结构要求

1)泵的结构形式应保证易于现场维修和更换零件。紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动。

2)消防泵体上应铸出表示旋转方向的箭头。

3)泵应设置放水旋塞,放水旋塞应处于泵的最低位置以便排尽泵内余水。

4.消防水泵的机械性能要求

1)消防水泵的型号与设计型号一致,泵的流量、扬程、功率符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

2)轴封处密封良好,无线状泄漏现象。

5.消防水泵控制柜的要求

(二)消防增(稳)压设施

消防增(稳)压设施由消防稳压泵和消防稳压罐组成。各部件技术要求如下:

1.消防稳压罐

气压罐的出水口公称直径按流量计算确定。应急消防气压给水设备其公称直径不宜小于100mm,出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施。

2.消防稳压泵(略)

(三)水泵接合器

检查方法和技术要求:

1)查看水泵接合器的外观、形状尺寸和安装尺寸。

2)查看水泵接合器的型号、名称是否准确、一致。

3)水泵接合器的设置条件是否具备,其设置位置是否在室外便于消防车接近和使用的地点。

4)检查水泵接合器的外形与室外消火栓是否雷同,以免混淆而延误灭火。

5)检查水泵接合器组件(包括单向阀、安全阀、控制阀等)是否齐全。

三、给水管网的检查

给水管网包括室外管网和室内管网,包括消火栓给水管道、自动喷水灭火系统管道、泡沫灭火系统的给水管道、室内的水喷雾灭火系统管道等。

(一)给水管材

消防给水管一般有钢管、涂塑钢管、镀锌管等材料产品,管网的选择需要按照规范要求及实际情况来选取合适的材料。管道元件和材料在使用前按国家现行标准和设计文件的规定核对其材质、规格、型号、数量和标识,并进行外观质量和几何尺寸检查验收,其结果符合设计文件和相应产品标准的规定。

(二)管网支、吊架及防晃支架

按照支吊架的功能和型式可分为:固定支架;滑动支架;导向支架;弹簧支吊架;吊架等。(下图为:管网支吊架)

(三)通用阀门的检查

按照阀门在系统中的用途,可将阀门分为截断阀、止回阀、安全阀、减压阀等。阀门的选用,应当根据阀门的用途、介质的性质、最大工作压力、最高工作温度,以及介质的流量或管道的公称通径来选择。

1)所选用阀门的型号、规格、压力、流量符合设计要求。

2)所选用阀门及其附件配备齐全,没有加工缺陷和机械性损伤。

3)对减压阀、泄压阀等重要阀门在现场要逐个进行强度试验和严密性试验。

例题1:可用作消防水源的有市政给水、消防水池、天然水源、消防水箱和其他几类水源。其中下列市政给水管网作为消防水源的条件不正确的是_______。

A.市政给水管网可以连续供水

B.市政给水管网一般布置成环状管网,在条件困难时可以布置成放射状

C.市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水

D.有不同市政给水于管上不少于两条引入管向消防给水系统供水

答案:B

解析:消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物,水的pH值应为~。例题2:下列对于消防水泵外观质量、材料、结构和机械性能等说法中不正确的是_______。

A.所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷

B.水泵外壳宜为球墨铸铁,水泵叶轮宜为青铜或不锈钢

C.消防泵体上应铸出表示旋转方向的箭头

D.泵应设置放水旋塞,放水旋塞应处于泵的最高位置以便排尽泵内余水

答案:D

解析:1.消防水泵的结构要求

例题3:下列有关管网支吊架说法中,不正确的是_______。

A.管道支、吊架一般采用Q235普通碳素钢型材制作

B.管道支、吊架的切边均匀无毛刺,焊缝均匀完整、外观成形良好、没有欠焊、漏焊、裂纹和绞内等缺陷

C.管道支、吊架上面的孔洞釆用氧乙炔割孔

D.管道支、吊架上管卡、吊杆等部件的螺纹光洁整齐,无断丝和毛刺等缺陷

答案:C

解析:消防给水管一般有钢管、涂塑钢管、镀锌管等材料产品,管网的选择需要按照规范要求及实际情况来选取合适的材料。管道元件和材料在使用前按国家现行标准和设计文件的规定核对其材质、规格、型号、数量和标识,并进行外观质量和几何尺寸检查验收,其结果符合设计文件和相应产品标准的规定。

相关文档