一、加氯系统通用介绍

1、加氯系统通用介绍

此系统用于净水厂的消毒工艺,净水厂规模为40×103m3/24h,原水为地表水。

加氯系统有2个投加点。控制方式为手动、流量比例控制或者复合环路自动控制(根据流量计的前馈信号和余氯分析仪的反馈信号自动控制投加量)。

加氯系统为真空运行,全套加氯系统包括:氯气气源供给系统, 氯气计量及投加系统, 检测及控制系统, 安全保护系统及附件.

2、加氯系统运行原理

全套加氯系统(真空调节器出口至水射器入口),在真空吸入式水射器的作用下真空运行。真空传送到加氯机控制柜,然后通过管道至真空调节器。

此系统由氯气钢瓶组组成的氯源,通过连接氯瓶的气氯出口可以提供气氯氯源。

气氯由氯瓶气体阀门,通过气氯汇流排及管道,依靠自身压力首先经过氯气过滤器,将氯气中的杂质去除,以保证干净的氯气进入后序设备。

经过过滤的氯气由管道,依靠自身压力输送进入手动型真空调节器的手动型压力减压截止阀,进行一级减压。

经过一级减压的氯气继续进入真空调节器二级压力减压放泄阀,此阀中的膜片一面感受真空,另一面感受大气压. 由于两面的压差强制一弹簧阀打开.

这样就保证将压力气体减压至真空状态后由管路输送至加氯机控制柜。

氯气在真空状态下由管道输送进入加氯机控制单元。氯气流量在通过加氯机玻璃转子流量计时流量被直观显示,并且通过加氯机锥形槽氯气流量控制阀的不同开启度调节氯气流量。配合加氯机锥形槽氯气流量控制阀的使用,配置1个差压调节阀保证锥形槽上下游压差保持恒定,以确保此控制阀的开启