文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下车库顶板防水施工的解决方案终极.doc

地下车库顶板防水施工的解决方案终极.doc

地下车库顶板防水施工的解决方案终极.doc
地下车库顶板防水施工的解决方案终极.doc

目录

一、编制依据 (2)

二、工程简介 (3)

2.1工程概况 (3)

三、施工准备 (3)

3.1整体部署 (3)

3.2材料准备 (3)

3.3现场准备 (4)

3.4技术准备 (4)

3.5生产准备 (4)

3.6人员组织 (4)

四、车库顶板防水卷材施工方法和措施 (5)

4.1车库顶板及屋面防水做法 (5)

4.1.1车库顶板防水做法 (5)

4.1.2 车库顶板防水卷材铺设安排 (6)

4.1.4流水段处甩茬做法 (7)

4.1.5塑料布隔离层搭接 (7)

4.1.6 防水保护层 (7)

4.1.7 塑料排水保护板做法 (7)

4.1.8 土工布铺设 (8)

4.1.9库顶板防水收头 (8)

4.1.10车库坡道防水卷材铺设 (8)

4.2SBS卷材施工方法 (9)

4.2.1施工工序 (9)

4.2.2施工工艺操作要点及技术要求 (9)

4.2.3三面阴阳角 (11)

五、质量标准 (12)

5.1、保证项目 (12)

5.2、基本项目 (12)

5.3、保证项目 (12)

5.4、基本项目 (12)

六、质量保证措施 (12)

七、检验与试验标准 (13)

八、成品保护措施 (13)

九、安全保证措施 (14)

十、文明施工措施 (15)

十一、施工现场有用料计划,按计划进料,使材料不积压,减少退料。同时做到料具合理使用,长料不短用。 (16)

一、编制依据

1、

2、施工图纸,总说明

3、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)

4、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)

5、《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ/T01-26-2003)

二、工程简介

2.1工程概况

工程名称:

建设地点:

建设面积:

结构类型:钢筋混凝土框架/剪力墙结构;

基础类型:筏板基础。

本工程地下室一层局部二层,地下车库顶板建筑面积为4663.79㎡,地下二层层高3.05m,地下一层层高4.2m。结构形式为框架-剪力墙结构。地下结构防水等级二级,采用底板下柔性防水和混凝土结构自身防水相结合的防水形式。本次顶板防水施工:卷材防水采用4+1.2mm厚SBS改性沥青防水卷材,30厚挤塑苯板,浇筑70厚细石砼保护层(内配B6@200双向钢筋网片,塑料排疏板干铺聚酯无纺布一层用于种植地面。

地上主楼层均为15层,绝对标高为59.6m。结构形式为框架-剪力墙结构。由于之前项目已编制地下防水施工方案,主要针对结构混凝土自防水及底板、外墙防水进行了详细描述,本方案仅就地下车库顶板进行阐述。

三、施工准备

3.1 整体部署

地下结构验收合格后方可进行防水施工,车库顶板防水施工作业需要地下室外墙防水施工完成后进行。

3.2 材料准备

本工程防水材料见下表:

志”要齐全,外观检查合格后,见证取样复试。施工方法的确定:第一层满粘施工,热熔封边;第二层粘点热熔封边施工。

防水卷材进场后统一存放在现场仓库内,卷材立放于下方铺设干燥木方或多层板上,上方用塑料布覆盖好。存放区旁配备灭火器、水桶等消防设施,并留出专门消防通道。卷材随用随运,不得随意堆放在其他区域,作业现场备用卷材设专人看护,做好防火工作。

3.3 现场准备

车库顶板防水卷材铺设方向由西向东,施工作业区域以后浇带为界分块施工,铺设防水作业时,车库顶板禁止上人及其它作业,车库顶板上的临时加工场移至现场道路旁。

3.4技术准备

(1)施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。

(2)技术组预先编制好工程的验收计划,为确保工程质量创造条件。

(3)施工前,提前进行技术交底和安全交底,使操作人员了解施工工艺、质量要求以及安全注意事项。

(4)SBS(4mm+1.2mm)防水卷材,其中顶板防水材料为4mm厚SBS改性沥青及1.2厚聚氯乙烯耐根刺防水卷材。

3.5生产准备

(1)根据生产计划安排,在车库顶板施工完毕,并且达到可以上人作业的条件。(2)劳务队伍的选定,按我公司要求分配承包方,根据其施工能力、资质等级选用合格的施工队伍,每队施工人员不少于20人。

(3)机具准备:鼓风机、开刀、笤帚、液化气罐、喷头、压子、手持压辊、剪刀、裁纸刀、钢卷尺、划(放)线用品。

3.6人员组织

(1)防水施工前,要求施工队操作层定人定岗,明确责任。

(2)防水施工的质量保证体系:

项目部管理体系

分包队伍管理体系

(3)专业防水施工队伍进场后,由技术部门对其进行详细的技术交底,并让接收交底人在技术交底上签字。交底要说明施工的技术要求和操作注意事项以及重点部位的操作要求,交底完后方可开始施工。

(4)在施工的过程中,各职能人员要随时检查把握质量关。

四、车库顶板防水卷材施工方法和措施

4.1 车库顶板及屋面防水做法

4.1.1车库顶板防水做法

(详见图纸设计总说明)

4.1.2 车库顶板防水卷材铺设安排

车库顶板防水作业计划施工时间为2013年9月10日至2013年9月22日,防水卷材铺设共分3个流水段,防水卷材由西向东铺设,按流水段顺序依次施工。计划9月1日开始清理基层;9月5日前完成找平层;9月22日前完成防水卷材铺贴;9月24日前完成隔离层和保温层;9月29日前完成钢筋砼保护层;10月5日前完成塑料排疏铺设和无纺布铺设;10月20日完成种植土植被层。

防水施工流水段分段图

4.1.3车库顶板防水卷材与地下室外墙防水卷材搭接

地下车库顶板铺贴防水卷材之前,先将地下室外墙防水甩茬预留在车库顶板的各层卷材揭开,并将其表面清理干净,如卷材有局部损伤,应及时进行修补后方可继续施工,卷材的接茬长度为150mm,卷材应错槎接缝,错开距离不得小于500mm,顶板长向防水卷材与地下室外墙短向上卷防水卷材搭接长度不小于150mm,若搭接长度达不到要求顶板防水卷材下卷覆盖地下室外墙防水卷材,直至满足搭接长度要求。车库顶板1.2mm厚耐穿刺防水卷材与车库地下室外墙普通4mm厚防水卷材搭接无特殊要求,均按普通搭接要求施工。

4.1.4流水段处甩茬做法

防水卷材铺设遇施工流水段处,甩茬部位用厚塑料布覆盖,塑料布上覆盖旧多层板并用土或砖头将旧多层板压实,待相邻流水段施工时按照甩茬搭接要求继续铺设施工

4.1.5塑料布隔离层搭接

塑料布隔离层按流水段与防水卷材同向铺设,长向搭接不小于150mm,短向搭接不小于200mm。

4.1.6 防水保护层

防水保护层采用70mm厚C20细石混凝土,随打随抹,中部配单层双向200Ф6构造筋。。防水保护层施工作业前钢筋网底放好垫块。

4.1.7 塑料排水保护板做法

(1)施工安排

排水板铺设顺序按照流水段划分,排水板铺设完成后用土工布覆盖,流水段内未回填土时禁止

上人及各种机械设备,该流水段回填土达到设计要求后才能对下一流水段进行回填土作业。

(2)施工流程

基层平整→测量画线→空铺排水保护板→收头边缘处理→检查验收

(3)技术要点

1)清理基层表面,平整无异物。

2)根据铺设面积进行画线测量,并适当剪裁。

3)车库顶板为种植屋面,排水保护板铺设时凸块朝上。

4)车库顶板满铺排水板,周边探出结构顶板边缘至地下室外墙保温层外皮。

(4)排水板接缝

排水板焊接方式搭接,焊接施工时,采用双焊缝自动爬行焊接机焊接。焊缝宽度不小于20mm。

(5)注意事项

1)排水板之间铺设按统一方向铺设。

2)排水板之间焊接按排水方向进行,不可逆水向焊接。

3)对于排水板破损处,采用专用密封膏进行密封。

4.1.8 土工布铺设

排水板上覆盖土工布过滤层,土工布接缝采用粗线缝合,缝合宽度不小于20mm。

4.1.9库顶板防水收头

车库顶板上回填土最高处高度为1.7m,防水卷材遇到主楼或人防处沿结构外墙向

上卷至室外标高1.6m处,用主楼暗散水压边收头。其它边缘与地下车库外墙预留甩

茬连接交圈。

在车库顶板回填之前,防水卷材施工遇主楼或人防结构处,沿结构外皮上铺800mm 至1000mm,甩茬后用多层板临时保护,待车库顶板回填土作业时接甩茬向上铺至室外标高1.6m处,铺设完成随回填土作业在卷材防水层外贴设聚苯板保护层,主楼暗散水压边收头之后用回填土覆盖。

4.1.10车库坡道防水卷材铺设

车库坡道防水卷材与坡道施工缝防水卷材甩茬搭接续铺,搭接长度不得小于100mm,上下层搭接不得小于500mm。防水卷材沿坡道铺贴至车库入口排水沟,沿排水沟向上甩至接近室外地坪。

4.1.11 车库顶板穿墙管防水

车库顶板穿墙管处,穿墙管表面处理完成后防水卷材在此做附加层,卷材收至套管上口并热熔封严,附加层做法如下图所示:

4.2 SBS卷材施工方法

4.2.1施工工序:

(1)首先清理干净要施工部位的建筑垃圾及灰尘。

(2)在结构侧墙上涂刷基层处理剂。

(3)阴阳角、转角处及细部节点部位加设卷材附加层。热熔满粘附加卷材。

(4)弹线,热熔满粘第一道4mmSBS卷材,并验收。

(5)空铺第二道1.2mmSBS耐根刺防水卷材,空铺热熔封边,并验收。

(6)卷材的搭接拼接均采用热熔满粘,卷材长边搭接宽度为100mm,短边的搭接宽度为150mm,上下层卷材短边搭接缝错开500mm,卷材搭接缝的热熔施工均溢出匀质的沥青条。

4.2.2施工工艺操作要点及技术要求。

(1)基层处理

①找平层应以水泥砂浆抹平压光,基层与突出屋面的结构(如天窗、变形缝、排汽道、管道等)相连的阴阳角;基层与立面墙、排水沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形,其半径一般为50mm。找平层上应无明显湿渍,基层干燥,含水率小于9%,可用面积约1m2,厚为1.5~2.0mm的橡胶板覆盖在基层表面上,放置2~3h,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水珠,可满足施工要求。

②基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面

应平整、光滑、无松动,要求抹平压光,对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。

③阴阳角应抹成半径为50mm均匀光滑的小圆角。

④穿墙管道及连接件应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。

(2)施工工艺

①涂刷基层处理剂:用长把排刷把冷底子油涂刷在干净干燥的基层表面上,复杂部位用油漆刷刷涂,要求不露白,涂刷均匀。干燥4h以上至不粘脚后方可进行下道工序。

②附加层施工

对所有的阴阳角部位、立面墙与平面交接处做附加层处理,附加层宽度一般为300mm。对凸出基层部位部分做300mm宽附加层。

③试铺定位

在基层上弹出基准线,把卷材试铺定位。卷材的配置—应将卷材顺长方向进行配置,使卷材长向与排水方向垂直,卷材搭接要顺流水坡方向,不应成逆向。如下图

先铺设排水比较集中的部位(如排水天沟等处)按标高由低向高的顺序铺设(如下图)。

(3)卷材铺贴

用高压喷灯与卷材和基层的夹角处均匀加热,待卷材表面融化后把成卷的改性卷材向前滚铺使其粘结在基层表面上。(如图)

熔焊火焰与卷材和基层表面的相对位置

1、喷咀;

2、火焰;

3、改性沥青卷材; 6、卷材防水层

(4)铺贴平面和立面连接部位的卷材

在铺平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应空鼓。立面墙上防水层应满粘。

(5)卷材搭接做法

卷材搭接时接缝部位溢出熔融沥青标准如下图所示:

SBS卷材搭接示意图

SBS卷材

SBS卷材

热熔搭接缝

挤出热沥青条封口

搭接宽度≥100

4.2.3三面阴阳角

阴阳角(此处的阴阳角专指三维交叉部位)在防水层施工中,数量诸多,也是本工程防水层薄弱的部位之一,该处的通常做法是由施工作业人员按照下图方式现场裁剪和

安装,阴阳角转角处卷材的搭接缝留在距平面不小于600mm处。

五、质量标准

5.1、保证项目:

(1)防水混凝土的原材料、外加剂及预埋件必须符合设计要求和施工规范有关标准的规定,检查出厂合格证、试验报告。

(2)防水混凝土的抗渗等级和强度必须符合设计要求,检查配合比及试块试验报告。抗渗试块500m3以下留一组(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于2组。

(3)施工缝、变形缝、止水片、穿墙管、支摸铁件设置与构造须符合设计要求和施工规范的规定,严禁有渗漏。

5.2、基本项目:

混凝土表面平整,无露筋、蜂窝等缺陷,预埋件位置正确。

5.3、保证项目

(1)防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。

(2)卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

(3)防水层严禁有破损和渗漏现象。

5.4、基本项目:

(1)基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。

(2)改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等现象。

(3)卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。

(4)卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。

六、质量保证措施

6.1、施工前组织有关人员通过图纸会审,了解细部构造及有关要求,对施工队伍进行交底,加强质量保证体系的职能。

6.2、原材料采购严格按《物资采购控制程序》要求执行,卷材和基层处理剂等原料必须有合格证,使用说明书,防伪标志及产品检测报告。

6.3、材料进场后,由质量检查员按《工程物资进场验收程序》会同监理方对外观、及证明材料进行检查验收符合要求后,现场见证取样及送检进行复试,实验合格后方可使用。

6.4、防水层必须由防水专业队伍负责施工,操作人员须持有上岗证,施工前应进行资质审查。

6.5、施工前必须对基层进行验收,基层应平整、牢固、表面洁净,无起砂、空鼓等现象;阴阳角处做成圆弧形,圆弧半径不应小于50mm;待基层干燥后(含水率≤9%)方可进行卷材铺贴,含水率检验方法:将1㎡的卷材盖在垫层上3~4小时后,掀开卷材看是否有水蒸气结露。

6.6、冷底子油要涂刷均匀,不得漏刷、透底和麻点等现象。

6.7、卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,杜绝出现空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。

6.8、卷材搭接缝的边缘以及末端收头部位用密封材料封严,其宽度不小于10mm,必要时再用防冻砂浆压缝处理。

6.9、相邻两幅卷材接缝必须错开1/3幅宽。

6.10、认真做好防水层下各构造层的隐检。

6.11、外墙穿墙管根做防水前,基层应彻底清理干净,裁剪卷材要与管根部形状相符,且要将铺贴的卷材边压实,不得有张嘴、翘边、皱折等现象。

6.12、当作业环境条件不符合施工工艺要求时,必须积极创造适宜条件,否则严禁进行防水基层及防水层作业。

七、检验与试验标准

以同一生产厂、同一品种、同一标号的产品不超过1000卷为一验收批,试验项目为拉力试验、断裂延伸率、不透水性、耐热度及柔度。

八、成品保护措施

1、在施工过程中,严禁各类人员穿带钉子、铁掌的鞋进入操作现场。

2、防水层完成后,应及时组织验收和做好保护层,在保护层完成前应禁止其他工种人员在防水层上作业,外墙防水层施工完成后,应及时铺贴60mm厚聚苯板进行保护。

3、铺贴立面卷材或进行其它作业时,架子或梯子与防水卷材接触的部位应用柔性材料包裹,防止打滑划破卷材。

4、地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。

5、车库顶板防水层施工完毕后设专人看护,防止因上部施工造成的人为破坏,并对已遭到破坏防水层位置及时汇报至技术部,并按照技术部认可的的方法进行修补。

6、铺设无纺布时现场禁止出现明火。

九、安全保证措施

本工程防水工程量大,为保证消防安全,本工程成立防水施工安全小组,由安全负责人李双平为组长,防水施工单位安全员为组员的防水安全保证体系。

组长:李双平

组员:霍伟及指定施工人员5名

1、防水施工时工作面必须配置3个以上灭火器,并有专门旁站人员现场巡视,以杜绝火灾隐患。

2、遇到“四口、五临边”防护设施不到位的地方,要及时汇报总包单位。

3、进入施工现场必须带好安全帽,并正确使用安全帽。

4、防水施工时必须配置3个灭火器(一个喷灯配备两个灭火器),现场使用的防水卷材应以拟铺装的面积准备,要对作业现场易燃废料及时清理,禁止与电气焊等明火交叉作业。并有专门旁站人员现场巡视,以杜绝火灾隐患。

5、防水作业施工前,施工单位必须完善用火申请审批,每天根据施工的具体部位,开具用火证,并明确看货人的职责。

6、施工人员上岗前,必须进行岗前培训教育经考试合格后,方可上岗作业。

7、防水作业期间,现场安全管理人员要有专人巡视检查,防水作业施工区域应设置警戒区,周围30米范围内,严禁动用明火及使用电动工具,防水作业完成后,必须确保易燃气体挥发干净,无火灾隐患方可明火作业)。

8、所有安全防护用品必须有合格证、检测报告,并做好安全劳动防护用品的使用登记工作,做到有案可查。

9、高空作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋(套)内,上下传递物件禁止抛掷。

10、施工现场使用灯罩封闭式碘钨灯时,必须经总承包方同意,且灯与易燃物间距要大于50cm。

11、施工明火作业时必须配备固定的看火人员和灭火器材,并开具用火证。

12、施工现场要配备足够的消防器材,并做到布局合理,经常维护、保养,采取有效措施,保证消防器材灵敏有效。

13、现场按悬挂张贴明显的防火宣传标志。每周对职工进行一次治安、防火教育,每半月召开一次治保会,定期组织保卫消防检查,并将会议检查整改记录存入内业资料内备查。

14、料场、库房按要求设置,配备必要防范措施。对汽油必须设专库、专管,建立存放、保管、领用、回收制度,做到帐物相符,非经单位工程负责人批准,任何人都不得动用。

15、施工现场按照"谁主管,谁负责"的原则,确定一把手负责保卫消防工作。各分包单位接受总包单位的统一领导和监督检查。

16、职工宿舍易发案部位指定专人管理,制定防范措施,防止发生盗窃案件。严禁赌博、酗酒、传播淫秽物品和打架斗殴。

17、施工现场禁止吸烟、喝酒、打架斗殴。

18、在施工现场要坚持防火安全交底制度,定期组织保卫检查。

19、在施工过程中如果发现火灾,要立即进行自救并立即拨打119报警。

20、施工人员必须会使用灭火器材,并定期进行消防演练。要求施工队要有消防应急预案。

十、文明施工措施

1、管理人员和工人必须佩戴安全帽。

2、工人操作做到“活完料净脚下清”,保证小责任区整洁,现场文明。

3、施工现场设垃圾、分拣池,及时集中分拣、回收、利用、清运。垃圾清运出现批准的消纳场地倾倒,不乱倒乱卸。

4、施工现场临时水、电设专人管理,杜绝常明灯、长流水现象。

5、进场作业人员必须经安全教育考试,教育面合格率应达100%。

6、进场分包必须符合进场审批手续,必须持证上岗。

7、制定各种材料管理制度,按照制度要求指导日常管理。

8、施工区域内,各类材料、半成品、成品、废品要按施工平面布置的要求分区堆放,做到成垛、成堆、成捆、成方、一头齐

9、现场的材料保管根据材料的性能,采取必要的防水、防潮、防晒、防火、防爆、防损坏等措施,易燃、易爆及有毒物品按有关规定分别堆放或入库,品种标识明显。

10、现场需回收的机具、包装容器堆放整齐,并及时清退出场。

11、料具和构配件按施工平面布置图指定的位置分类码放整齐。场地平整夯实,有排水措施,码放符合规定。

12、施工现场各种料具按施工平面布置图指定位置存放,并分规格码放整齐、牢固,做到一头齐、一条线。

13、施工现场的材料保管,依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防火、防爆、防损坏等措施。贵重物品、易燃易爆及时入库,专库专管,加设明显标志,并建立严格的领退料手续。

14、施工现场剩余料具,包括容器及时回收,堆放整齐并及时清退。

16、施工现场实行限额领料,领退料手续。材料进、出现场有查验制度和必要手续。

十一、施工现场有用料计划,按计划进料,使材料不积压,减少退料。同时做到料具合理使用,长料不短用。

山河建设集团有限公司伊犁项目部

2013年8月22日

精品资料

地下室顶板防水修复方案

乐都惠丰新城地下室渗漏水处理方案 一、工程概况: 由我单位承建的乐都惠丰新城工程,地下室顶板出现局部渗漏水现象。根据 XX年 XX 月 XX 日至XX 年 XX 月XX 日对渗水部位的观察,发现渗漏水部位出现在 XX处,共计 XX点,观察周期为XX天。渗漏水部位多为滴状或浸湿现象,渗漏范围及面积较小。根据地勘报告显示漏水点均位于地下水位以上XX米,漏水点上部结构为室外覆土。漏水原因为混凝土顶板卷材防水施工不到位及地下室顶板混凝土振捣不密实,顶板混凝土局部有细微裂缝导致渗漏。随后我单位联系省规划设计院及省质监站有关专家咨询处理方法。专家提出应优先考虑先引排再堵漏的处理思路。根据专家意见我单位计划按下述方法进行防水修复工作: 1、水源多为雨水所致,应优先考虑将雨水有效引出并排出。故我 单位计划在出现渗漏水部位及周边XX米范围采取预埋DN110pvc 排水管收集室外雨水达到截断水源目的。在排水管外壁打孔后用5目(筛孔尺寸2mm)至10目(筛孔尺寸4mm)钢丝筛网包裹。将预埋排水管引致XX处。 2、对混凝土顶板明显漏水处计划采用化学注浆方法对顶板上部 覆土内水源进行固化封堵。对轻微渗水或是有潮湿现象部位采用采用高压注浆法及渗透结晶型高分子防水涂膜进行修补,涂刷遍

数不少于两道。 3、待漏水点全部处理完成后,观察2个月或一至两场大雨后,确 定再无渗漏。采用钢丝网片及抗裂砂浆进行抹灰,抹灰分三遍成活。 4、待抹灰层基本干燥后对混凝土顶板内侧增加两道涤纶防水加 强层,加强层范围大于漏水部位边缘1米。 二、编制依据 2.1、地下工程防水技术规范 GB50108-2001 2.2、地下防水工程质量验收规范 GB50208-2002 2.3、地下工程防水 05J-1、2 2.4、本工程建筑施工图、结构施工图 三、施工材料及工艺要求: a)注浆堵漏材料 水溶性聚氨脂,本材料是由甲苯二异氰酸酯(TDI)和水溶性聚醚进行聚合反应而成的高分子化合物。该材料是单组份注浆材料,与水具有良好的混溶性,浆液遇水后会自行分散、乳化,浆液中游离的异氰酸根(-NCO)会与水进行聚合反应,聚合后的固结体具有良好的延伸性、弹性和抗渗性,在水中永久保持原形,并具有耐低温性,浆液遇水后发泡膨胀,发泡体积可增大2倍(膨胀率可通过配方进行调整),从而堵塞水道,达到止水的作用。 主要性能指标

地下车库顶板防水施工方案gDOC

目录 1编制依据 (1) 2工程概况 (1) 2.1设计概况 (1) 2.2施工难点 (1) 3施工部署 (2) 3.1质量控制 (2) 3.2施工安排 (2) 4施工准备 (2) 4.1技术准备 (2) 4.2现场作业条件准备 (2) 4.3材料、机具准备 (2) 5施工方法 (4) 5.1施工流程 (4) 5.2主要施工方法 (4) 5.3 注意事项 (13) 6质量验收 (14) 6.1防水层 (14) 6.2排水系统 (14) 7主要管理措施 (15) 7.1技术措施 (15) 7.2质量保证措施 (15) 7.3质量要求及交工验收 (16) 8冬季施工措施 (17) 8.1材料运输 (17) 8.2施工环境 (17) 8.3冬季施工 (17) 9成品保护 (17) 9.1施工过程保护 (17) 9.2保护层施工保护 (17) 9.3运输保护 (17) 9.5损坏修复 (17) 10质量保证措施 (17) 11安全文明施工措施及环保措施 (18)

1编制依据 2工程概况 2.1设计概况 本工程地下室防水等级为一级。车库顶板防水做法采用刚性防水和柔性防水相结合,刚性防水为C35,P6混凝土;柔性防水为2mmDSTD非固化沥青防水涂料+4.0mm DSFA 耐根穿刺型弹性体改性沥青防水卷材,车库顶面采用德生集水强排系统:30mm高DS塑料防护排水板+塑料支撑网+≥200g/m2聚酯无纺布(边部设置集水井、盲沟)。本工程车库面积为23533.7m2,车库周围共设置集水井4个,井内设置水泵,将水排入小区市政管网内。 2.2施工难点 2.2.1工期比较紧。 2.2.2正值冬季施工。

车库顶板防水施工方案

1、编制依据 1、1施工图纸3 1、2主要规范、标准3 2、防水设计概况 2、1结构设计概况3 2、2防水设计做法3 3、施工准备 3、1材料准备4 3、2主要施工用具准备6 3、3劳动力准备6 4、施工总体部署6 5、施工工艺 5、1工艺流程7 5、2作业条件7 5、3施工要点7 6、质量标准 6、1主控项目10 6、2 一般项目10 7、自粘法施工注意事项11 &成品保护11

9、安全、文明施工 9、1安全注意事项12 9、2文明施工12 1、编制依据 1.2主要规范、标准

2.防水设计概况 2.1结构设计概况 在设计上地下部分由地下车库和地下室将各栋楼连为一体,地下车库为框架结构,框架柱的抗震等级为三级,框架柱混凝土等级为C40,地下车 库顶板混凝土等级为C30,顶板厚度180mm设置有沉降后浇带,沉降后浇带两侧结构单元基本稳定后再进行浇筑,浇筑前需征得设计人员同意方可浇筑。 2.2防水设计做法 2.2.1地下车库顶板防水等级I级,采用结构主体抗渗钢筋混凝土自防水加SBS改性沥青防水卷材二道4+4=8mn厚。 2.2.2构造做法及适用部位详见工程做法表或标准图集。 2.2.3地下室整体防水应紧密、封闭交圈,在施工过程中应密切注意严禁存在遗漏部位级及损坏保护层,如遇问题应及时与设计单位联系协商解决。 2.2.4后浇带、施工缝、穿墙管道、变形缝等西部构造参见国家标准图集《地下建筑防水构造》10J301。 2.2.5凡阴阳角转折处等细部防水构造应进行重点处理,其它未尽构造措施参照国家标准图集《地下建筑防水构造》10J301中说明进行施工,注意防水层收头处理,附加卷材设置等重要措施。 3. 施工准备 3.1材料准备 3.1.1主要材料规格及要求: (1)防水卷材一4mn厚耐根刺SBS改性沥青防水卷材(防水层合理使用年限不应少于15年)。 (2)基层处理剂一氯丁橡胶沥青胶粘剂 (3)塑料布一隔离卷材 (4)单组份聚氨酯防水涂料一用于后浇带和加强带防水附加层

地下室疏水板施工方案

目录 1 编制说明............................................ 错误!未指定书签。 1.1 编制背景...................................... 错误!未指定书签。 1.2 编制依据...................................... 错误!未指定书签。 1.3 编制人员...................................... 错误!未指定书签。 1.4 施工方案发放范围.............................. 错误!未指定书签。 2 工程概况............................................ 错误!未指定书签。 2.1 总体工程概况.................................. 错误!未指定书签。 2.2 分部工程概况.................................. 错误!未指定书签。 3 施工部署............................................ 错误!未指定书签。 3.1 主要施工材料.................................. 错误!未指定书签。 3.2 主要施工机械.................................. 错误!未指定书签。 3.3 主要部位施工方法.............................. 错误!未指定书签。 4 质量控制............................................ 错误!未指定书签。 4.1 质量允许偏差.................................. 错误!未指定书签。 4.2 材料进场验收制度.............................. 错误!未指定书签。 5 安全措施............................................ 错误!未指定书签。 5.1安全保证措施 .................................. 错误!未指定书签。 6 环保措施............................................ 错误!未指定书签。 6.1环境保护措施 .................................. 错误!未指定书签。 7 附图................................................ 错误!未指定书签。 7.1 A区车库排水板布置图 .......................... 错误!未指定书签。 7.2 B区车库排水板布置图 .......................... 错误!未指定书签。

地下车库顶板防水施工方案

目录 二、工程概况 (1) 1、工程概况 (1) 2、施工重点 (1) 三、施工组织与部署 (1) 1、施工组织 (1) 1.1项目质量保证体系 (2) 1.2施工质量检验 (2) 1.3其他相关措施 (2) 1.4防水工程施工目标 (2) 3、施工工艺流程 (3) 4、施工准备 (3) 4.1 施工技术准备 (3) 4.2 现场准备 (3) 4.3资源准备 (3) 5、施工方法 (4) 5.1操作要点及技术要求 (4) 5.2细部节点防水做法 (5) 6、施工注意事项 (8) 7、成品保护措施 (9) 四、文明施工、环保及安全措施 (9) 1、安全管理体系 (9) 2、安全及消防保证措施 (9) 一、编制依据 1、现行防水标准、规范及企业工艺标准

二、工程概况 1、工程概况 工程名称:3#地下车库B区。 建设地点:位于开发二十二路北侧,浑河十街以东地块。 建设单位:沈阳特变电工房地产开发有限责任公司。 建筑性质:本工程地下一层,地上接四幢高层住宅,地下一层平时为车库,战时为二等人员掩蔽所。 结构要求:本工程抗震设防烈度为7度,耐火等级为一级,地下防水等级为二级。 结构形式:地上住宅为框架剪力墙结构,地下车库为钢筋混凝土框架结构。 建筑使用年限:50年 经济技术指标: 2、施工重点 施工前要求顶板清理干净、干燥、平整,结构为自防水混凝土,施工时应针对混凝土结构渗漏的原因如结构开裂、温度裂缝、收缩裂缝、混凝土结构不密实等渗漏原因采取相应措施。重点做好混凝土施工质量控制以及施工缝、后浇带、穿楼板管道及阴阳角等位置的细部处理。 三、施工组织与部署 1、施工组织 对本工程的施工,我们严格贯彻执行项目法,项目部的成员从本公司技术人员中选拔出政治合格,年轻有为,经验丰富,技术过硬的同志,组成项目领导班子。同时,科学合理的安排使用施工现场,最高效率地利用各种有利因素,创造文明安全的施工环境,发挥人力资源,物力资源和财力资源的最大效益,最

车库顶板防水卷材铺设技术交底

车库顶板防水卷材铺设技术交底

1.1、材料准备: 1.1.1、卷材:3厚高聚物弹性改性沥青(PY-2型聚氨酯)防水卷材、 4mm厚化学阻根耐穿刺防水卷材 1.1.2、基层处理剂(冷底子油):采用再生橡胶改性沥青的汽油溶液为基层处理剂 1.1.3、接缝密封材料:采用橡胶沥青嵌缝膏,用于立面防水卷材收头密封。 1.1.4、辅助材料:主要是工业汽油,用于粘结剂稀释,机具清洗和热熔施工时汽油喷灯的燃料。 1.1.5、防水材料的技术性能应符合国家或行业产品标准一等品以上的质量要求。 1.2、工机具准备: 高压吹风机、扫帚、汽油喷灯、小平铲、滚动刷、铁桶、压子、手持压滚、剪刀、皮卷尺、钢卷尺、小线绳、彩色粉、粉笔、灭火器 1.3、施工条件: 1.3.1、车库顶板施工完毕,混凝土原浆收光,经养护后干燥(含水率不 大于9%)、平整、牢固,无空鼓开裂、不起砂。阴阳角处抹成 半径50mm的圆弧形(用PVC管抹)。 1.3.2、涂冷底子油前,将基层表面浮灰、垃圾等其它杂物清理干净。 1.3.3、施工用料均为易燃,应准备好相应的消防器材。

2.1工艺流程: 2.2、基层清理:涂刷冷底子油前,仔细将基层表面的垃圾、尘土 等清除干净,必要时可采用喷灯局部喷烤,但喷烤时间不宜过长,防止爆裂、起砂。报监理验收合格后,进行下一道工序。 2.3、涂刷基层处理剂:基层含水率不超过9%,(检验含水率的简 便方法为:剪一块1000mm*1000mm见方的卷材平铺于基层表面,压紧,保持2小时,然后揭开卷材观察其下方基层面,如有明显的水珠,则表明含水率过大,不宜施工;如仅有潮气则可满足施工条件。)在基层表面满刷一道冷底子油,涂刷要应均匀一致、不露底,待表面干燥后方可铺贴卷材。 2.4、铺贴附加层:阴阳角部位加铺一层同质卷材附加层,将卷材裁 成相应的形状进行热熔满贴,宽度500mm,两侧各250mm,细部做法如下图所示。附加层施工必须粘贴牢固,施工要细心。项目质检员对此部位专门做隐蔽工程检查。

排水板保护层施工方案

乌兰木伦湖南岸住宅小区新大地奥林康园 02#、04-07 #楼及地下车库工程 车库排水保护系统施工方案 L . F. Construction 隆峰建设

安徽省隆峰建设工程有限公司 2010年9月3日 施工组织设计(施工方案)审批表

审批意见:(填写讨论的主要结论包括应修改的部分)

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:乌兰木伦湖南岸住宅小区新大地奥林康园编号:

总监理工程师审批意见: 总监理工程师: 日期:年月日 目录 编制依据 (2) 工程概况 (2) 社区地下车库顶板种植系统简介 (2) 车库顶板排水保护系统设计方案 (3) KD-0812 (HDPE排水保护板介绍 (5) 排水板安装施工工艺 (6) 成品保护 (8) 应注意的质量问题 (8) 安全保证措施 (8)

车库顶板 排水保护系统施工方案 一、编制依据 1、车库设计总说明及图纸。 2、规范 (1)《屋面工程技术规范》(GB50345—2004) (2)《种植屋面工程技术规程》(JGJ155- 2007) (3)《工民建工程专用高密度聚乙烯(HDPE)排水保护板》(Q/FTJKG 001-2008) (4)《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生 产管理条例》、《安全生产许可证条例》 二、工程概况 工程建设概况 乌兰木伦湖南岸住宅小区新大地奥林康园工程位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾度 热镇东侧,乌兰木伦河南岸。本次施工项目标段为拟建筑物为24层住宅楼5栋和地下车库。 本工程由维邦地产建设,北京市建筑设计研究院设计,内蒙古建凯建筑工程监理有限公司,工程开竣工日期为2009年9月6日至2011年5月30日,总工期为456天。工程质量标准为市优质工程。 工程建筑概况 1)本工程设计土0.000m=1294.10 (绝对高程)。 2)建筑面积及檐咼 本标段施工的02#、04~07#楼为五栋“品”字形地下3层,地上24层的高层住宅楼,单栋建筑面积13002m2(其中地下1383 m2,地上11619 m2) , 5栋总建筑面积为65010 m2; 建筑层高均为3m,建筑物檐口高度为77m。 3)地下车库位于五栋高层之间,根据结构后浇带共分两个区域,北侧区域划入另一 标段,由其它施工单位施工,本施工标段建筑面积为23990 m2,地下车库为地下两层。结 构类型:车库为框架剪力墙结构,住宅为剪力墙结构。 4)建筑设防烈度:设防烈度为8度设计耐久年限:50年;

地下车库防水工程施工方案

xxxxxxxxxxxxxx工程 防水施工方案 编制人: 审核人: 审批人: xxxxxxx 2016年1月15日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1总体简介 (1) 2.2建筑设计简介 (2) 2.3结构设计简介 (3) 2.4地下防水工程设计简介 (3) 3、施工准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2材料准备 (4) 3.3试验准备 (5) 3.4工具准备 (6) 4、施工部署 (6) 4.1项目部管理体系 (6) 4.2施工安排 (7) 4.2.1明挖部分的防水做法 (7) 5、施工工艺 (8) 5.1防水卷材施工工艺 (8) 5.2.细部结构处理 (10) 5.3刚性混凝土防水层施工 (15) 6、质量要求 (15) 6.1卷材防水质量要求 (15) 6.2刚性防水质量要求 (16) 6.3质量保证措施 (16) 6.4应注意的质量问题 (16) 7、成品保护 (17) 8、安全文明施工及环境保护 (17) 8.1安全施工注意事项 (17) 8.2文明施工注意施工 (18) 8.3环境保护注意事项 (18)

1、编制依据 2、工程概况2.1总体简介 0 / 1

2.2建筑设计简介 2.3结构设计简介 0 / 1

2.4地下防水工程设计简介 0 / 1

3、施工准备 3.1技术准备 3.1.1认真学习有关人防工程地下室防水施工的各项规范与规定,熟悉图纸,为保证质量,采取挂牌施工,责任到人。设专职质量员现场监督检查。 3.1.2施工前组织全体施工人员学习防水施工方案,并进行详细的书面交底以进一步明确施工工艺和施工方法。 3.1.3技术、质量和材料管理人员,认真验证进场材料的性能,型号及其规格等是否符合要求,试验人员及时按规定取样送验,不合格材料严禁进场。 3.2材料准备 3.2.1防水材料 3.2.2材料要求: 3.2.2.1 SBS改性沥青防水卷材和高分子自粘胶膜防水卷材外观质量、品种规格应符合现行国家标准或行业标准,成品卷材卷紧卷齐;在4—50度任一温度下展开,在距卷芯1000m长度外不应有10 mm以上的裂缝或粘结;卷材表面必须平整,不允许有孔洞、缺角和裂口;每卷接头不应超过一个,较短的一段不应少于1000mm,接头应剪切整齐,并加长150mm;卷材主要物理性能符合以下要求:横纵向拉力≥800N/50mm,最大拉力时延伸率≥40%。低温柔度<15℃时无裂缝。压力0.3Mpa时保持30min不透水。 0 / 1

排水板施工方案

排水板施工方案

(2)主要机具:清理基工具:铁锹、扫帚、墩布、钢丝刷、手锤、钢凿、高压水泵等。土方推平、开挖工具:推土机、手推车、铁锹等。排水板施工工具:剪刀、裁纸刀。 四、施工流程示意图:(如下) 五、塑料排水板适用范围及工艺原理 1. 适用于一般工业与民用建筑工程中采用种植物的隔热屋面工程,以及地下车库顶板、裙楼屋面、架空层和屋顶等有种植要求的园林建筑工程。 2. 该排水保护板系采用高密度聚乙烯(HDPE)土工膜,经特殊工艺压型,在土工膜上压出封闭突起的圆台状、柱状、球冠状壳体,形成的一种膜、壳连续,具有立体空间和一定支撑刚度,结合表面铺贴的无纺土工布滤水层,构架出架空层,利用架空层形成排水、排气通道;同样利用架空层达到隔音、隔振的功能;在排水板上铺贴的土工布滤水层阻止泥土微粒通过,避免通道阻塞,使孔道排水顺畅,从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。 3. 传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层,使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层,将水排到指定地点;而现在用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资以及降低建筑物的荷载。 六、施工工艺流程及操作要点

1. 种植顶板面施工工艺流程 顶板(屋面)结构层清理→聚氨酯防水→找坡层施工→自粘卷材防水施工→干铺油毡→细石混凝土保护层→排水盲沟→排水层施工→隔离过滤层施工→回填土施工→种植介质层施工→植物层种植。 2. 施工操作要点 (1)施工前须完成的其他工作 1)种植顶板(屋面)上的反梁、电缆井、排水沟、主楼侧壁墙等构件,在排水板施工前均 应进行防水处理。 2) 种植顶板(屋面)上的预留孔洞、埋件、电器和给排水管道等,涉及到安装施工的工作都应在排水板施工前完成,不应在排水板施工后进行;给排水系统的管道还应在安装完毕后试压检验合格,各种管道节点的密封处理应符合防水施工要求。 3)细石混凝土保护层应达到相应的强度,表面清理干净,无其他杂物。 4)防水卷材在墙面收头必须仔细打胶(压条)处理,防止埋土时脱落。 (2)排水层施工 1)植物的根系具有很强的穿刺能力,顶板绿化必须保护建筑填土和防水层,本种植顶板(屋面)中采用在细石混凝土保护层上空铺一道具有足够耐根系穿刺功能的高密度聚乙烯(HDPE)排水板作为防水保护层和排水层。 2)排水板安装工艺流程:基层验收→规划弹线→空铺高密度聚乙烯排水板→排水板扣接→检查验收。 3)排水板铺设时自然展开、疏松、顺畅地铺设于规划好的位置;排水板沿车库顶板的一侧向另一侧铺设,排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设,形状根据现场情况任意裁剪。排水板横向纵向共搭接损耗约7%;搭接必须按照排水坡度的方向搭接,两块排水板之间应按照大小支点互相搭接,不允许逆向搭接,搭接部位可用小钢钉或胶粘固定,间距1米左右。 4)个别部位需要临时固定的,采用沥青马蹄脂点式黏结固定。排水板的终止收口需要结合建筑设计部位现场确定。 5)排水板应铺设至地下室外墙边线处或盲沟处透水管部位。

地下室室外顶板覆土防水做法

地下室室外顶板防水做法 做法说明: 地下室结构室外顶板宜优先采用结构起坡。 地下室顶板上有覆土时,可设塑料排水板滤水层有组织收集积水,但必须进行专项节点设计。当地下室顶板被变形缝分隔时,变形缝应作为种植分区边界,不得跨缝种植。 当地下室顶板上无覆土时,可在卷材防水的刚性保护层上直接做饰面层。 也可采用单层防水做法。 本做法以顶板为种植土采用双层防水为例说明。 工艺流程: 结构顶板——闭水试验——找平层/找坡层——聚氨酯防水层——闭水试验——防水保护层——卷材防水层——刚性保护层——滤水层——种植土

节点图: 种杭土__________________ 60覘碎石滤水层(或采用排水板滤水b: | 丽细 石混凝七刚性保护层 卷村业冰层 40打细石混礙I丑旌徐护日 菱氨酯防水涂膜层 找坡层 地下寧结构顶板 地下室顶板防水做法 构造做法: 1结构顶板 地下室顶板应为抗渗混凝土,抗渗等级不得低于P6级。在满足施工条件的前提下应尽量 采用低塌落度混凝土。 屋面混凝土必须浇捣密实,确保结构主体的抗渗性能。地下室顶板应在浇筑混凝土时原浆收平压光。 2、闭水试验及结构修补 完成各种出板面的管道、烟道、落水口等的安装及四周封堵后,进行结构闭水试验并对渗 漏处进行修补。 3、找平层/找坡层 应直接采用结构找坡,找坡不小于1%。 当结构找坡有困难时,可采用找坡层进行找坡。找坡层应优先选用细石混凝土或水泥砂浆。慎用陶粒、膨胀珍珠岩等轻骨料混凝土。 必须在所有出屋面或与屋面相交的管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹 成半径不小于 50mm的圆角。 4、聚氨酯防水层 防水层采用不小于 2mm厚的聚氨酯防水涂膜。 出板面墙根部、出板面管道、烟道、落水口等阴角/阳角部位须增加防水附加层。防水附

地下室防水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)

一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸

地下室顶板防水方案说明

北外滩水城十六街区工程地库顶板防水施工方案 m南集团 ZHONGNAN GROUP 江苏中南建筑产业集团有限责任公司北外滩水城十六街区项目经理部 2017年1月6日

一、编制依据 ...................................... 1.1、工程施工组织设计、项目管理策划书。…… 1.2、设计施工图纸。........................... 1.3、本分部分项工程使用的图集、标准、规程、规范。 1.4、建设部、江苏省、南京市有关工程质量安全文明施工的规定文件。 1.5、本公司的企业标准。 (1) 二、工程概况 2.1、工程概况 (2) 三、施工安排及计划 (3) 3.1、检验批划分计划 (3) 3.2、材料使用及复试计划 (3) 四、施工部署 (3) 4.1质量控制 (3) 4.2施工安排 (3) 五、施工准备 (4) 5.1技术准备 (4) 5.2现场作业条件准备 (4) 5.3材料、机具准备 (4) 六、施工方法 (6) 6.1施工流程 (6) 6.2主要施工方法 (6) 6.3注意事项 (11) 七、质量验收 (12) 7.1防水层 (12) 八、主要管理措施 (13) 8.1技术措施 (13) 8.2质量保证措施 (14) 8.3质量要求及交工验收 (14) 九、冬季施工措施 (15) 9.1材料运输 (15) 9.2施工环境 (15) 9.3冬季施工 (15) 十、成品保护 (15) 10.1施工过程保护 (15) 10.2保护层施工保护 (16) 10.3运输保护 (16) 10.4损坏修复 (16) 十一、质量保证措施 (16) 十二、安全文明施工措施及环保措施 (16)

地下车库地下防水施工方案

目录表 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工程序及操作要求 (1) 四、施工要求及控制要点 (2) 五、施工准备 (4) 六、防水层验收 (5) 七、成品保护 (5)

一、编制依据: 1、《地下工程防水技术规范》GB50108—2008 2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 2、府东社区地下车库设计图纸 二、工程概况 府东社区地下车库,山东高创建设投资集团有限公司 投资建设,位于潍坊市府东路以东,东风东街以北,建筑面积25460㎡,地下一层,地震抗震设防烈度按8度烈度设防,结构形式:框剪结构。 设计单位:潍坊昌大建设集团有限公司,监理单位:潍坊天鹏建设监理有限公司,施工单位:潍坊大兴建筑有限公司。地下室防水采用刚柔结合的做法,刚性做法为自防水砼,抗渗等级为P6,地下车库底板、顶板、侧墙采用防水层采用2道400g丙纶。 三、施工程序及操作要求 验收并清扫基层(找平层)—配制胶粘剂(随用随配制)—处理复杂部位(阴阳角、管道孔等部位)附加层—施工防水层—防水层检验—保护层施工验收。 四、施工要求及控制要点 五、1、对基层的要求及控制: 六、1.1、基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷。

七、1.2、基层表面应搓平压光,阴阳角应抹成圆弧形,对基层表面的砂浆、浮浆等杂物应铲除并清理干净。 八、1.3、基层相邻表面构成的转角处应做成圆弧形。 九、1.4、高度应一致,根部的立面应平整,不得剔凿的高低不平,以免影响防水层的粘接效果。 十、1.5、应把地下水位降至垫层最低处以下,不少于300mm。 十一、1.6、基层处理及验收后,可直接在潮湿面上进行防水施工,不必等基体干透,只要施工面没有明水即可。 十二、2、细部附加层铺贴及节点做法: 十三、2.1、采用0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材先在阳角处做附加层,附加层的宽度不小于50cm, 2.2、底板节点防水做法: 1、级配型防水钢筋混凝土筏板(底板配筋详结施;抗渗等级≥P6),或基础。 2、50厚C20细石混凝土保护层 3、隔离层:干铺玻纤网一层 4、防水层采用2道400g丙纶 5、刷基层处理剂一遍

车库顶板防水施工方案-

4号楼南侧车库顶板防水工程 施 工 方 案 建设单位:华兴置业房地产公司 审批签字: 监理单位:监理公司 审核签字: 施工单位:江苏阳江建设工程有限公司 编制签字:

一、工程概况 4号楼南侧车库因停工时间太长,顶板平面垃圾较多,施工现场顶板未作找平层,西侧有热力供暖管道两根。车库面积大约 1200 ㎡。 二、顶板车库防水方案选择及施工工艺 根据图纸设计要求,参照卷材防水12J2-C4中地6条中的第6小项,顶板防水采用0.9厚聚乙丙纶符合防水卷材,上加设一层1.2厚(增强型)聚乙烯防水卷材 三、编制依据: 本施工方案编制根据《地下工程防水技术规范》GB50108-2001及《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2010和其它设计、施工过程中涉及的相关规范、规程。 四、施工部署: 1、设立现场组织机构: 项目工程设组织协调工作负责人员一名,施工生产兼技术指导一名,质量检查一名,现场安全、消防负责人一名。 2、结合工程特点,组织经验丰富,持有上岗证的技术工人进行操作。 五、施工准备工作: 1、材料及施工人员审查: 出具材料的生产许可证、检测报告、合格证、说明书、防伪标志以及材料供应商的生产资质,并出具施工单位资质及各类人员上岗

证。 2、材料复试: 材料依据计划进场后,经理部试验员,在监理工程师的监督下依据规定取样送检,待复试合格后方可使用。 3、施工前组织专业班组认真学习有关施工规范及本施工方案并进行详细的书面交底。 4、施工工具:专用半硬尼龙刷、专用喷枪、盛水盆、喷雾器等;搅拌器、制胶容器、剪子、刀子、卷尺、刮板、手提桶、毛刷等。 5.施工条件:在清理干净、不存有明水的基层施工。 四、工艺流程: (一)聚乙烯丙纶防水卷材工艺流程: 验收基层——涂刷聚合物粘结料——细部加强层处理——铺设卷材——收头接点处理-----铺设1.2厚聚乙烯防水卷材——验收。 (二) 聚乙烯防水卷材工艺流程: 基层清理→配制底胶→涂刷底胶→特殊部位增补处理(附加层) →保温层→铺贴卷材→卷材收头粘结→细部处理→蓄水试验→做保护层。 1.基层应抹平压光,表面光滑、洁净、无裂缝、接茬平整,不允许有明显的尖凸凹陷、起皮、起沙、空鼓等现象。 2.基层应基本干燥,无明水即可施工。 2、A聚乙烯丙纶防水卷材:聚合物粘结料配比:水泥:水:胶粉=5:1.3:1(重量比),根据基底的干、湿度调整粘结料的浓度。

车库顶板排水板施工方案

车库顶板

排水保护系统施工方案 2015 年7 月18 日 编制依据 (2)

工程概况 (2) 社区地下车库顶板种植系统简介 (2) 车库顶板排水保护系统设计方案 (3) KD-1020 (HDPE排水保护板介绍 (6) 排水板安装施工工艺 (7) 成品保护 (8) 应注意的质量问题 (8) 安全保证措施

车库顶板 排水保护系统施工方案 一、编制依据 1、车库顶板构造。 2、规范 (1)《屋面工程技术规范》( GB50345—2004) (2)《种植屋面工程技术规程》( JGJ155-2007) (3)《工民建工程专用高密度聚乙烯(HDPE)排水保护板》(Q/TFJKG 001-2008) (4)《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》 二、工程概况 (略) 三、社区地下车库顶板种植系统简介地下车库种植平台定位 利用社区绿地下建设地下车库是汽车时代的居住特点,地下车库顶板作为种植、交通平台也就形成了一种全新环境体系——浅盆地生态体系。 地下车库由于面积较大,其使用功能、以及钢筋混凝土结构耐久性都要求做到严格的密闭防水,上部的覆盖土层厚度往往是以所种植的植物的需求而定,尽可能减少结构的负荷,这就形成了浅盆地形态: ?稳定的不透水层,大环境沟通受阻。 ?根深植物根系在盆地水平延伸扩展。 ?深层积水、上部干燥导致植物物种单一化。 浅盆地形态不能满足多样化种植生态要求浅盆地形态的人工干预措施城市居住社区绿地需要的是植物物种多样性的生态环境,阔叶乔木的环境洁净效果最为优良,因此社区绿地需要以阔叶乔木、灌木、多年生草本植物营造,浅盆地形态显然不能满足上述要求。因此必须采取人工干预措施——人工环境循环系统 浅盆地形态的人工环境循环系统是采用特殊材料建立起快速的水、气流动循环系统 现代合成材料技术的发展为浅盆地形态的人工环境循环系统提供了更加方便的营造手法,利用合成材料薄膜压型制成的排水板构筑排水层、聚酯无纺布过滤水土保持,人工干预系统更加

地下室防水施工方案(完整)

地下室防水施工方案 一、工程概况 浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司承建的国贸新天地工程位于银川市17号东侧,宁夏紫荆花商业中心北侧,建设单位银川市利鑫房地产开发有限公司,监理单位宁夏现代建设监理有限公司,总建筑面积约90320㎡,分为5幢高层,属于框筒剪力墙结构,公寓A、B楼地下一层,地上二十三层,住宅1#楼地下一层,地上十层,住宅2#3#楼地下一层,地上十一层,建筑总高度分别为34.6m、37.5m、87.5m。地下一层层高1#楼3.3m、2#3#楼4.8m、公寓A、B楼4.8m。首层层高公寓楼4.8m,二、三层层高3.9m、四层层高4.8m,标准层层高3.3m,1#楼2#3#楼标准层层高2.9m。 本工程地下室外墙、筏板混凝土结构采用防水混凝土C30自防水,设计抗渗等级P8,外墙立面采用聚氨酯防水涂料砖砌120厚M5水泥砂浆作保护层。地下室底板防水采用聚氨酯防水涂料花铺200g油毡一层施工。地下室顶板,钢筋混凝土顶板,20厚1:3水泥砂浆找平层,1.6厚聚氨酯防水涂料,花铺200g油毡一层。为保证施工质量,特编制此方案。 二、劳动力组织及工具准备 根据施工总量,需劳动力为20人。 主要施工工具:1、小平铲、扫帚30把清理基层 2、滚动刷50把涂聚氨酯防水涂料 3、铁桶15个分装聚氨酯防水涂 料 4、剪刀 10把裁剪卷材用 5、卷尺 10个度量尺寸用 三、工艺流程及施工方法

1、工艺流程 基层检验→清理→修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→附加层施工→第一遍涂膜防水层

→第二遍涂膜防水层→卷材试铺→定位→弹基准线→铺贴卷材→收头固定→密封→保护层施工→清理→检查→验收。 2、基层清理 施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。 3、附加层处理 1)阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。 2)细部附加层施工:用油漆刷蘸配好的涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水拐墙上250mm高)。常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。 4、防水层细部做法如下图: 管根与墙角 1-楼板2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度) 3-防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4-防水层5-防水保护层6-地面面层 5、聚氨酯施工 1)涂刷底胶;配料:先将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按l∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用,配制时要根据需用量配制,不要过多。

排水板施工方案及施工注意事项

排水板施工方案及施工注意事项 一、施工方法 1. 工艺流程 基层验收T规划弹线T空铺排水板(只有要求固定的部位、区域才固定)T 钉挂侧墙防水排水板T橡胶锤轻扣扣合搭接带T自检验收T检查验收。 2. 基层种类要求 (1)坚实、平整的混凝土表面 (2)坚实、平整的水泥砂浆抹面 (3)铺贴于坚实稳定基层的防水材料表面 3. 操作要点及技术要求 (1)排水板自然展开、舒松地铺设于规划好的位置。 (2)排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。 (3)搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接,不允许逆向搭接。 (4)需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时,采用沥青马蹄脂点式粘接固定 (5)排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。 4. 回填方法在排水系统上回填土,为了防止运土车辆对排水系统的破坏,回填需要 由周 边向内回填,工序如下: (1)在回填时先行铺设无纺布,一边铺设无纺布一边采用回填土堆点压固,随后

回填土(可直接铺设带布排水板直接回填土) (2)第一层回填土一次性回填厚度要大于600mm 后,蛙夯机夯实后才可以在回填土上行走 (3)其后分层回填,每次回填厚度可为600mm 厚。 (4)最后留有300~500mm 厚为人工配制种植土,自然回填,不夯实。二、施工注意事项 1. 请在干燥、通风的环境下储存排水板,防止曝晒、远离火源。 2. 请立放或平放排水保护板,不得倾斜或交叉横压,堆放高度不要超过3 层、避免重物堆压 3. 铺设时要平整自然,顺坡或依水流向铺设. 施工准备 1. 主要材料及机具 (1)塑料排水板(产品规格按设计要求结合施工技术条件选择其类型及型号)。 (2)施打排水板的主要施工机具(包括导架、套管、驱动套管下沉的振动锤,铰车及装排水板的卷筒和防风装置等),也可使用IJB-16 型插板机,也可用起重机打桩机改换工作装置而简便的插板机。 2. 作业条件 (1)在施工前的技术准备中,按地基设计要求与地形地质条件,确定排水孔的平面布置及施插排水板的顺序。 (2)施工场地与道路要符合施插排水板的要求,诸如施工人员与机具的进出,临时设施(包括水电、通讯等)的安排等。

地下室顶板防水处理方案

关于3-7#楼地下室顶板防渗漏的处理措施 一、编制说明 针对监理、建设单位就3-7#楼顶板、地下室水池墙壁存在裂缝,7#楼主楼周边风井回填土以下混凝土未同主体浇筑,且未预留止水钢板,后浇带施工缝剔打不到位等问题编制该处理方案。 二、裂缝的分布和产生的原因分析和其他问题产生的原因分析 1、顶板:在底板出现露筋,网格锈迹印,顺板跨长裂缝断续出现,裂缝长度不等,缝宽0.1~1.0mm不一,深度未能测量。 2、墙:墙裂缝多出现在距离柱边500mm左右处,裂缝至底板上防水翻边上止,缝宽0.1~0.3mm,部分墙体出现冷缩缝。 3、商品混凝土采用输送泵浇筑时,为保证混凝土流动性,相对用水、水泥量、坍落度等较大,导致混凝土凝结硬化时收缩量增加,使得在混凝土体积中出现不规则的网状裂缝。 4、浇筑混凝土时因不能连续进行混凝土浇筑的影响,造成混凝土浇筑临时间歇时间过长,形成施工冷缝,二次接茬时处理不好,容易在接茬处出现接茬裂缝。 5、各楼栋地下室顶板上风井回填土以下混凝土未同主体浇筑,且未预留止水钢板,由于风井属于二次结构工程,因此地下室顶板上风井均未同主体一并浇筑混凝土,在则由于地下室顶板后浇带原设计无止水钢板。 6、地下室后浇带施工缝剔打不到位问题,由于工人责任心不强,管

理人员疏于检查等因素,个别部位后浇带、施工缝剔打不到位。 三、混凝土裂缝的治理修补措施和其他问题的处理措施 1、对出现裂缝的板面,根据裂缝的大小、长短采取不同的方法进行修补处理。对缝宽、缝深小于1mm的不规则的网状裂缝,处理时将裂缝处混凝土表面清洗干净,涂刷素水泥浆液。 2、对于墙面出现裂缝采用采取刚柔结合、膨胀增强结合,外刚内柔的原则,内部选用在水中能灌浆、能膨胀、能渗透的注浆堵漏材料,封堵采用油性和水性混合聚氨酯;对水池内根据设计后期确定的防水材料再进行补强处理。 3、混凝土自身原因和施工时间的后期控制,根据现场实际情况在后期施工剩余地下室顶板和外墙中提前跟商混站技术部分沟通,根据现场浇筑的天气和气温对配合比进行调整,控制混凝土的入模温度和初凝时间等。在混凝土初凝后及时安排专人进行养护,养护时间不少于14天。另外根据现场实际情况,对单次混凝土浇筑的方量,根据现场时间,调整开盘时间、增加泵车等措施减少或杜绝在顶板上产生施工冷缝的问题。在不可避免的情况下出现施工冷缝后,在二次浇注前必须将施工缝处凿毛、刷砼同标号水泥浆,在浇筑过程中注意振捣的措施减少混凝土接茬渗漏的风险。 4、对风井等属于二次结构施工的部位未预留止水钢板的,采取在二次施工前先进行凿毛,并安装30×40mm的遇水膨胀止水条的措施进行防水处理。 5、对施工缝剔打不到位的问题,对施工缝已浇筑的部位,原项目上

最详细的地下室防水工程施工做法

一、结构自哈皓峰防水砼的施工 1 皓峰防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止水钢板、螺栓两端设垫木等。 ①工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧,拆模时,将工具式螺栓拆下,再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。 工具式螺栓做法: ②螺栓加堵头做法: 在结构两边螺栓周围做凹槽,拆模后将螺栓平凹槽底割去,再用膨胀水泥砂浆将凹槽封堵。 地下室墙体采用工具式螺栓: ③预埋套管加焊止水环做法:对拉螺栓外加设套管,套管兼具撑头作用,套管两端设垫木。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实,垫木留下的凹坑用同样方法封实。 预埋套管支撑示意图:

⑵为防止钢筋的引水作用,迎水面的钢筋保护层不得小于50mm,底板钢筋不得接触砼垫层,不能用铁钉或铅丝将钢筋固定在模板上,严禁用钢筋充当保护层垫块,以防止水沿钢筋渗入。 ⑶防水砼浇筑前无泌水、离析现象,自由倾落高度不大于; ⑷防水砼应采用机械振捣,并保证振捣密实; ⑸连续浇筑砼每500m3应留置1组(6个)抗渗试件,且每项工程不少于2组; ⑹防水砼应自然养护,养护时间不少于14天。 3 防水构造处理 ⑴施工缝:施工缝是防水薄弱部位,施工中应不留或少留。底板砼应连续浇筑,墙体不得留设垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与墙体交接处,最低水平施工缝距底板面不少于200mm,距穿墙孔洞边缘不少于300mm。 施工缝的接缝形式: ⑵穿墙管处理 给排水、供暖和电缆管道穿过地下室外墙,应做好防水处理,否则极易沿管根部发生渗水。为保证防水施工和管道的安装方便,管道位置应离开内墙角或凸出部位25cm,管与管之间间距应大于30cm。 直埋式 适于管径<5cm的穿墙管:

相关文档