群塔作业防碰撞应急措施

本工程安装了两台塔式起重机,为了确保塔吊相互之间的安全运行,避免塔吊在工程施工中相互交叉作业发生碰撞事故,并确保运行中安全距离的要求,特制定防碰撞措施如下:

一、操作使用规定

1、项目部应对塔吊司机和指挥人员进行一次上岗前的安全技术交底。

2、塔吊操作人员及指挥人员,必须按要求持证上岗,并严禁酒后上班、带病上班和疲劳上班。塔吊司机上、下班应做好交接班时设备的检查,并办理交接手续,确保塔吊工况正常。

3、每班作业前,应认真检查吊钩及吊索完好情况,并对起吊性能进行空载试车,检查各主要限位开关是否符合规定的要求。在作业过程中,必须有指挥人员指挥才能操作,严禁无指挥操作,更不允许不服从指挥信号,擅自操作。

4、在首次起吊重物时,应吊离地面50cm进行制动性能试验,确保制动性能可靠。塔吊运行过程中,吊物不得摆动、旋转。不得吊运悬挂不稳的重物,吊运大体积的重物,应拉保险绳。不得在起吊的重物上悬挂任何重物。吊运重物时,不得猛起猛落,以防吊运过程中发生散落、偏斜等情况。

5、当风力超过6级以上时,严禁进行塔机操作。

6、司机必须专心操作,作业中不得离开司机室,塔吊运行中,不得离开操作位置。1#塔吊与2#相对运行距10米时,应减速运行,进行避让。

二、特殊信号的规定

1、当各塔吊进行每次回旋操作时,应鸣长声提示,夜间施工应配置充足的照明,并开启所有障碍灯,确保前臂障碍灯的工作正常。

2、作业过程中,只允许一个人对司机发出操作指挥信号,严禁有二个

或多个人对司机发出指挥信号。所有指挥人员所使用的通讯设备中,只史允许一个与司机使用的通讯设备的频率相同。指挥人员间必须有良好的配合,特别是在起重机作业中,由一个指挥转入另一个指挥时,相互交接的指挥必须事先联系好后方可交接,绝不允许二个人同时、间断指挥。指挥人员在指挥时,必须对另一台塔吊的运行情况有所了解,注意另一台塔吊的运行情况,严禁两台塔吊同时往同一个位置吊物。

三、二台塔吊交叉高度控制

本工程8#、9#、10#、11#楼各设置一台塔吊,编号分别为1#、2#、3#、4#。1#、2#、3#塔吊交叉作业,4#塔吊单独作业。

1、3#塔吊的有效工作高度应确保比4#高出3米:(即:确保每次爬升标准节时1#塔吊均比2#塔吊多2个标准节高度)。

2、二台塔吊的施工过程中应保持一定的高底差,应保证处于低位的塔吊机身与高位的塔吊臂端之间至少有2M距离,处于高位的塔吊的最低位置的部件与低位塔吊中处于最高位位置部件之间的垂直距离不得小于2M。避免因高度一样而发生吊臂碰撞的现象发生。

四、发生事故应急救援预案:

1、当1#塔吊的重物或绳索与2#塔吊前臂有可能相撞时,操作人员应立即采取措施,按下操纵柜紧急停车按钮。停止任何操作,碰撞发生后,应切断总电源开关。认真对碰撞部位及钢绳等部件进行检查。并及时排除故障,确论无异常才可继续进行操作。当塔吊回转超越预设的极限位置仍未停车时,操作人员应先按下紧急按钮,再将总电源开关切断。发生与周围建筑物相碰撞,项目部应组织检查塔吊各部分损坏情况。及时向主管部门和公司大型设备监督科报告。塔吊发生电器系统失控均应按先停紧急开关,再切断总电源开关程序进行操作。

2、当发生重物坠落伤人时,事故发现第一人应立即大声呼救,报告责

任人(项目经理或项目基地负责人);项目管理人员获得求救信息确认事故发生后,应:(1)组织项目职工自我救护队伍进行施救;(2)立即向当地医疗卫生(120);(3)立即向所属公司、集团公司上报事故的初步原因、范围、估计结果;(4)保护事故现场。

3、紧急小组接到电话报告后,应立即在第一时间赶赴现场,了解和掌握事故情况,开展抢救和维护现场秩序,保护事故现场。

4、当事人被送入医院接受抢救后,紧急小组应做好:a、做好与当事人家属的接洽善后处理工作;b、按职能归口做好与当地有关部门的沟通、汇报工作。

5、事故发生后,项目部应按事故处理程序和原则,采取事故“三不放过”原则,查明原因,杜绝后患。

浙江中强建工集团有限公司

绍兴玉兰花园一期Ⅱ标项目部

二00八年月十月

3 / 11

塔吊式起重机检查制度

为了确保塔吊的安全运行,加大监控管理力度,特制定如下检查制度,请各项目部予以执行。

1、各项目部应制订相关的考核制度,每月至少组织一次对塔吊操作人员和指挥人员,进行有关条例、制度和安全操作规程的学习。

2、各项目部安全员每月至少组织一次对塔吊的供电系统、接地系统、避雷防护系统、塔吊基础沉降和垂直度以及附着和塔吊工况的检查,并做好记录。

3、每周收集一次操作人员及维修人员对塔吊运行状况检查记录,分析和整理塔吊运行状况,对有异常现象和缺陷,应查找问题及时整改,并向有关部门反馈。

4、督促维修人员每月不少于2次的检查和维护保养,以及操作人员班前班后的检查和保养与润滑工作。并收集有关维护和检查记录。

5、每月不少于2次定期或不定期对塔吊操作人员和指挥人员作业规范进行抽查,每发现违规一次,可按50—100元进行处罚。

6、每月不少于一次督促测量人员对塔吊垂直度和基础沉降进行检查,并确保塔吊垂直度≤2‰,并收集有关记录资料。

7、对进入施工现场的塔吊安拆人员以及塔吊附着和升节人员应进行安全交底。并督促检查施工过程中是否存在违规现象,对不安全的施工应及时给予制止。

8、每年春秋二季,分别组织进行一次保护接地和防雷接地的

测试工作。特别是雷雨季节来临之际应对防雷接地系统和保护接地系统,组织一次检查和测试,确保保护接地电阻R地〈4Ω,防雷接地电阻R地′〈10Ω。

9、定期或不定期对塔吊交叉作业防碰撞措施进行检查,并督促执行情况。

10、根据设备润滑要求,每月一次督促和检查操作人员进行润滑情况。

11、督促和检查对塔吊租赁方履行合同情况,以及对租出塔吊的检查和维护保养情况,确保每月不少于一次的检查和维护。

12、对塔吊的安全附件应建立专门台帐进行监控管理,(如:塔吊液压顶升的溢油阀及压力表,以及各限位开关,电压表、相序保护器、漏电保护开关以及各制动机构等)。并对运行超过2年的塔吊应监督申报进行复检。

13、对从事塔吊操作,指挥、维修、检查和管理过程中,因工作失职造成塔吊产生严重的安全隐患,可根据情节大小对责任人或作业者处50—500元的罚款。

14、每月定期或不定期确保一次将塔吊检查工况和安全隐患及时传真书面汇报公司大型机械监督科。

浙江国泰城市芯宇标项目部

二00七年月十月

5 / 11

塔式起重机维护保养制度

为了减少塔吊故障发生率,提高设备完好率,延长设备有使用寿命,确保塔吊的正常运行,特制定设备维护保养制度,请各租赁公司及项目部予以执行。

1、总则:起重机应当经常进行检查、维护和保养,对安全装置必须每班检查,转动部分应有足够的润滑油,对易损件必须经常检查、维修或更换,对机械的螺栓,特别是经常振动的零件,如塔吊连接螺栓应进行检查是否松动,如有松动则必须及时拧紧或更换。

2、安全装置的维护与保养:

2.1每班应检查开关限制器,起重量限制器,高度限位器,幅度限位器等安全装置是否正常,开关是否完好,螺栓是否紧固。(力矩、重量限制器可用手按动开关检查,高度限制器可起升吊钩至上限位位置应能自动停止,幅度限位器可开动小车至起重臂两端与碰块接触前应能自动停止)。

2.2每半月应对力矩限制和起重量限制器进行一次吊重检测。检查该两种安全装置精度是否符合要求,若发现超载,应立即进行调整。

3、机设备维护与保养

3.1每半个月至少应对各机构的制动器进行检查和调整,制动瓦与制动轮的间隙(其间隙保证在0.5-1之间),各机构铰点应每星期加机油润滑,保证机构灵活可靠。在摩擦面上,不应有污物存在,遇有污物必须用汽油洗掉。

3.2对减速箱、变速箱、外啮合齿轮等各部分的润滑以及液压油均按塔吊润滑要求的周期和方法进行。

3.3要注意检查各部钢丝绳有无断丝和松股、打折现象,如超过有关规定,必须立即换新,钢丝绳的维护保养应严格按5144-85的规定进行。

3.4凡开式齿轮传动必须有防护罩。

3.5经常检查各部的连接情况,如有松动,应预拧紧。塔身连接螺栓应在塔身承受压时检查松紧度(可旋转臂架的方法造成受压状态)所有连接销轴都必须装有开口销,并需张开。

3.6经常检查各机构运转是否正常,有无噪音,如发现故障,必须及时排除。

3.7安装、拆卸和调整回转机构时,要注意保证回转机小齿轮与回转支承大齿轮的中心线平行。其啮合面不小于70%,啮合间隙要合适。

4、液压爬升系统的维护和保养

4.1使用液压油严格按润滑表中的规定进行加油和更换,并清洗油箱内部。

4.2溢流阀的压力调整后,不得随意更动,每次进行爬升之前,应用油压表检查其压力是否正常,油压表每年应检查一次。

4.3塔机顶升前后应检查各部营接头是否紧固严密,不准有漏油现象。

4.4滤油器要经常检查有无堵塞,检查安全阀使用后调整值,是否变动。

4.5油泵、油缸和控制阀。如发现渗漏应及时检修。严禁在渗漏状况下顶升或降节操作。

4.6总装和大修后初次起动油泵时,应先检查入口和出口是否接反,转动方向是否正确,吸油管路是否漏气,然后用手试转,最后在规定转速内

7 / 11

起动和试运转。

4.7在冬季起动时,要开开停停反复数次,等油温上升和控制阀动作灵活后再正式使用。

5、金属结构的维护与保养

5.1在运输中应尽量设法防止的构件变形及碰撞损坏。

5.2在使用期间,必须定期检修和保养,以防锈蚀,发现锈蚀应及时进行除锈,并采用油漆防腐处理。

5.3经常检查结构连接螺栓、焊缝以及构件是否损坏、变形和松动等情况,如发现问题必须处理好后,方可继续进行工作。

5.4每隔1-2年除锈并喷制油漆一遍。

5.5经常清洗金属结构上的油污,保持塔吊上的清洁。

6、电气系统的维护保养

6.1经常检查所有电线、电缆有无损伤,要及时的包扎和更换已损坏的部分,以加强绝缘性能。

6.2遇到电动机有过热现象要及时停车,排除故障后再继续运行,电机轴承润滑要良好。

6.3各部分电刷,其接触要保护清洁,调整电刷压力,使其接触面积不小于50%。

6.4各控制配电箱等经常保持清洁,及时清扫电器设备上的灰尘。

6.5各安全装置的行程开关的触点,开闭必须可靠,触点弧坑应及时磨光或更换。

6.6经常检查各接线端子及接线头的连接情况,发现接头变色、损坏、松动等现象应及时处理。并保持接线线标的准确和完好。

6.7每年摇测保护接地电阻两次(春、秋)保证R地<4欧姆。

7、塔机维修周期

7.1日常保养(见上述2.1-3.6条)

7.2塔机工作1000h后,对机械、电气系统进行小修。

7.3塔机工作4000h后,对机械、电气系统进行中修。

7.4塔机工作8000h后,对机械、电气系统进行大修。

7.5塔机上高强度螺栓应按照5057.4-1995使用。

8、塔机安拆及操作注意事项

8.1塔机每次重新安装前,以及小修、中修和大修时,应特别注意由技术人员和专业维修人员检查各结构件材料及焊缝,若发现变形、锈蚀、裂纹等情况应及时进行分析,并按有关标准进行修复或更换。

8.2塔机每次重新安装和中修、大修后,必须按首次安装验收的程序进行空载、额载、超载(动载和静载)试验及调整各种安全装置,试验时载荷应由轻到重,保持密切观察、发现异常情况应立即停止,并仔细检查,作好试验记录,归入设备档案。

浙江国泰城市芯宇标项目部

二00七年月十月

9 / 11

塔式起重机构润滑制度

为了确保系统的安全运行,减少机械传动对设备的磨耗,保证各机构的灵活运行,特制定塔式起重机构润滑制度如下:

一、每周需检查润滑机构

1、起升机构制动器

采用机油,将全部铰点用油壶加油一次。

2、回转机构、开式齿轮回转支承外齿圈,上下座圈滚道

采用:冬季Ⅱ钙基润滑脂,夏季钙基润滑脂,用涂抹和压注一次。

二、每半月需检查润滑机构

1、所有滚动轴承(除电机内轴承)采用钙基润脂,用黄油适量压入一次。

2、所有滑轮:

采用:冬季Ⅱ钙基润滑脂,夏季钙基润滑,用黄油枪适量压入一次。

3、起升机构变速箱

采用:冬季20机械油,夏季40机械油。

检查后用油壶适量添入。

4、小车牵引机械减速器

采用40号机械油用油壶适量添入。

5、起升钢丝绳及小车钢丝绳

采用钙基润滑基,检查后适量涂抹。

三、每半年需检查润滑机构

野外作业安全措施及应急预案

野外作业安全措施及应急预案 一、安全生产管理机构和职责 安全生产领导小组,法人代表任安全生产领导小组组长,其余领导及工会负责人为副组长,各部门负责人为成员,负责本部门的安全生产管理工作。领导小组下设安全生产办公室(院办公室)负责日常安全生产事务。 野外作业出现的事故、事件,除在现场应急处置外,视事故、事件的重程度、损失大小决定是否尽快报告安全生产领导小组,以便听取指示,做好后续救援工作。 二、安全措施 (一)安全教育 1、野外作业前,部门须对员工进行系统的安全教育,示经安全教育的不得上岗。 2、野外作业中,安全员每须对项目的安全预防措施进行检查,提醒项目负责人安全预防的重要性,真正从思想上对安全生产引起高度重视,做到安全生产、文明生产。 3、经常性的开展防火、防洪、防意外、防雷电及自我保护等教育。 4、加强杜绝“三违”教育:即违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。 5、加强安全防护知识教育,增强安全防护、救护常识,真正做到三不伤害,即不伤害别人,不伤害自己,不被别人伤害。 6、加强安全事故应急救援教育,增强自我保护、救援常识,真正做到出现安全事故不惊不慌,能够积极组织自救、寻求社会救援、保护现场、事故调查等。

(二)人身保护 1、野外作业人员在出野外作业前必须进行全面的、有针对性的体检。 2、按作业地区所处的野外作业作业环境分别给生产人员配发相应的劳动保护用品、用具。 3、从事野外作业的人员,必须熟知相应工作环境条件下的安全保护规定。 4、从事野外作业的人员要注意处理好与当地居民的关系,尊重当地居民的信仰、生活习惯和生活式,禁扰民、欺民、害民。虚心接受当地居民的批评意见,有争议时要以理服人,耐心解释,忍让为先。 (三)仪器资料安全 1、仪器要有专人保管使用,上下车要轻装轻放,在运输中要采取防震保护措施,如贵重仪器设备应制作小木箱并采取防震固定等措施。 2、项目组要有专人保管资料,进出场资料按有关规定完善登记手续。 3、做好安全保密工作,防止资料泄密、丢失。 (四)住宿饮食安全 1、野外作业期间入住招待所、旅馆时注意防火、防盗。 2、野外需搭帐篷时要选择干燥避风处,禁在山顶、河床边、峡谷悬岩边、山洪地段搭帐篷。 3、帐篷四要挖排水沟,搭接牢固,保持清洁。 4、禁止食用霉变食物及不认识的野菜瓜果。 5、禁止饮用被污染的地表水。 6、禁止酗酒和暴饮暴食。 (五)在交通要道上及进入特殊地区作业的安全

现场作业应急预案

现场作业应急预案 现场作业应急预案 一、范围 本应急预案规定了劳务服务部保洁四队作业现场应急职责及措施。 本应急预案适用于保洁四队。 二、目的 为避免因集体缺勤对保洁工作的正常开展及保洁质量带来影响,特针对可能出现的上述因素制定以下应急预案。 三、突发情况 保洁四队正常情况下有 人进行保洁工作,由于某种原因导致卷包一车间、卷包二车间机台保洁员或其他岗位部分员工集体缺勤。

4、 应急等级情况分布图 缺少人数启动应急预案等级持续时间 15人以上一级应急预案1 10~15二级应急预案2 5~10三级应急预案3 1~4无需启动应急预案一周5、 现场作业应急程序示意图 (二) 分析事发原因 (三) 组织应急 (一) 接到组长报告 图1:无需启动应急预案 图1应急程序示意图说明: 1、 队级管理人员接到小组组长报告缺1~4人后,进行原因分析: ① 辞职或其他因素导致缺人 ② 事假、病假、婚嫁或其他因素导致缺人 2、无需启动应急预案,队内抽调各车间机动工进行应急。 3、维持时间:最多一周。 4、如若其他原因导致缺人,则上报部门进行人员补进。 (三) 第二天向部门汇报 (二) 组织应急 (四)分析事发原因

(一) 接到组长报告 图2:三级应急预案 图2应急程序示意图说明: 1、队级管理人员接到小组组长报告缺5~10人后,进行原因分析: ① 辞职或其他因素导致缺人 ② 事假、病假、婚嫁或其他因素导致缺人 2、 启动三级应急预案,队内可对工作人员进行调整后抽调机动工、高架库员工、封箱机员工、筛捡烟支员工进行应急。 3、维持时间:最多3天。 5、如若其他原因导致缺人,则上报部门进行人员补进。 (四)分析事发原因 (三) 组织应急 (二) 向部门汇报 (一) 接到组长报告 (五) 与车间沟通 图3:二级应急预案 图3应急程序示意图说明: 1、队级管理人员接到小组组长报告缺10~15人后,进行原因分析: ① 辞职或其他因素导致缺人 ② 事假、病假、婚嫁或其他因素导致缺人 2、 启动二级应急预案,队内可对工作人员进行调整后抽调机动工、高架库员工、封箱机员工、筛捡烟支员工、质量管理员、绩效促进管理员、各班组负责人进行应急。 3、此方案维持时间可最多持续2天。

施工现场防高空作业坠落应急预案

编号:AQ-BH-07670 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工现场防高空作业坠落应急 预案 Emergency plan for preventing falling from high altitude operation at construction site

施工现场防高空作业坠落应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 一、内容: 凡在离地面2米以上的地点进行的工作、都应视做高空作业。 凡能在地面上预先做好的工作,都必须在地面上工作,尽量减少高 处作业。在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作。高度超过 1.5米时,必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 二、职责: 1、施工人员职责: A、认真学习有关安全健康规程、规定、制度和措施,自觉遵章 守纪,不违章作业。 B、正确使用职业安全防护用品、用具,并在使用前进行可靠性 检查。 C、施工项目开工前,认真接受安全技术交底。 D、作业前检查工作现场,做好安全防护措施,以确保不伤害他

人,不被他人伤害。防高空作业坠落,自保为主,互保联动。 2、现场专职安全员职责: A、监督、检查工地施工场所的安全文明施工状况和职工的作业行为。 有权制止违章作业和违章指挥;有权对违章者进行经济处罚;对严重危及人身安全的施工,有权指令先停止施工,并立即报告项目部领导研究处理。 B、参加本工地重要施工项目和危险性作业项目开工前的安全交底,并检查开工安全文明施工条件,监督安全施工措施的执行。 C、参加工地安全工作例会和生产调度会,协助工地领导布置、检查、总结安全文明施工管理工作。 D、协助工地领导布置与检查每周的安全日活动;监督检查班组每天的班会。 E、对本工地施工现场和安全卫生责任区内文明施工、成品保护措施执行情况以及生活卫生的管理进行监督、检查。 F、负责本工地施工机械(机具)和车辆交通安全监督工作。

高原缺氧专项应急预案

青藏矿业有限公司 高原缺氧专项应急预案 1总则 1.1编制目的 矿区地处祁连山山区,海拔4043~4300m,位于青海省东北部大通河上游聚乎更煤矿区的西南部,行政隶属天峻县木里镇管辖。本区气候寒冷,昼夜温差大,空气含氧量低,年平均气温-5.1℃,最低气温达到零下36℃,自然条件恶劣,属高原高寒地区。为最大限度地减少高原缺氧对人员造成伤害,特制定本应急预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等法律、法规、标准和有关规定编制。 1.3适用范围 本应急预案适用于公司施工生产中突然发生的高原反应且已经造成或者可能造成人员伤亡的应急处置工作。 2事故类型和危害程度分析 2.1典型事故类型 2.1.1 高原反应从平原急速进入海拔3000m高原或从低高原进入更高海拔地区后,发生以头痛、心慌、气促、恶心、呕吐、腹泻等症状。2.1.2高原肺水肿又称肺型或重型急性高原病。是在低氧环境中发生的一种特殊型肺水肿。其特点为剧烈咳嗽、咳粉红色泡沫痰,有严重的呼

吸困难,不能平卧,头痛。严重者少尿,神志不清。 2.1.3、高原昏迷又称高原脑水肿或高原脑病。患者除早期有急性高原反应症状外,常伴有颅内压增高现象,如剧烈头痛、呕吐、神志恍惚、抑郁或兴奋、谵妄等精神症状。患者也可抽搐、嗜睡乃致昏迷。脉率增快、呼吸不规则,瞳孔对光反应迟钝等危重体征,较易引起死亡。 2.2可能引发事故发生的原因 2.2.1事故的直接原因是高原空气中含氧量低,人体氧摄入量不足。 2.2.2感冒治疗不及时,引发肺水肿等其他急性疾病。 2.2.3劳动强度或运动量偏大。 2.2.4过度饮酒。 2.3 可能引发的后果 缺氧对人的危害极大,易引起人体意识障碍、抽搐、昏迷甚至死亡。 3、组织指挥体系与职责 3.1应急救援指挥机构及职责 3.1.1公司成立应急救援指挥部,负责指挥矿山高原反应应急救援工作,指挥部的日常工作由安质环保部负责。 总指挥:青藏矿业公司总经理 副总指挥:青藏矿业公司主管生产副总经理 青藏矿业公司总工程师 成员单位为矿业公司安质环保部、采矿作业部、综合部、生产技术部、财务部以及各施工单位负责人。 3.2应急指挥部职责 3.2.1检查和督促预防措施的落实和救援物资预备工作。 3.2.2组织应急预案的演练。 3.2.3负责启动和指挥矿区内应急救援工作。

群塔作业防碰撞方案

塔吊群吊作业应急预案 一、编制说明: 为确保施工过程中垂直运输作业的安全,本着“安全第一,预防为主”和“生产必须保证安全”的管理方针理念,改善职业健康安全条件,杜绝重大伤亡事故,减少或降低员工及相关方的职业健康安全风险。 二、工程和塔吊概况 1.项目建设位置及概况: 2.塔吊概况:本工程采用2台塔式起重机,塔吊塔机位置根据分项工程的实际需要布置,塔吊施工和使用专项方案已审批。塔吊使用力矩为55t-m。附着式塔吊型号分别为:QTZ40、QTZ35. 3.塔吊管理概况:QTZ40塔吊已经安装经验收合格,处于使用状态。塔吊各项管理制度已经建立,操作人员持证上岗,现场三级教育已经完成。 三、编制依据: 1、结构施工图; 2、《建筑施工安全检查标准》; 3、《施工现场临时用电安全技术规范》; 4《建筑机械使用安全技术规范》; 5、《塔式起重机安全规程》; 6、建筑施工安全技术操作规程; 7、《建筑起重机械安全监督管理规定》建设部第166号; 8、《起重吊运指挥信号》; 四、安全防护要求: 1、进入施工现场必须戴好安全帽,高处作业系好安全带,特种作业人员必须持证上岗。 2、施工现场的一切电气设备、电路的安装和拆除由项目部持证专业电工进行操作,对塔吊、升降机、物料提升机上的各类电器进行保护接地和工作接零,并使用参数相匹配的漏电保护器,确保“一机一闸一漏一箱”的安全用电规定。 3、塔吊底部设置专用电箱,采用三相五线制,将保护零线从配电箱位置引

出与大型机械可靠连接,并装设重复接地装置和防雷接闪器。 4、登高检修与保养的操作人员,必须持证上岗,穿胶底鞋并将鞋底淤泥清除干净,系好安全带,工具应收入在工具袋内,地面有监护人,方可登高作业。 5、在驾驶室内安放二氧化碳灭火机,防止电路起火。 6、在作业前司机和指挥应对塔吊基础的地脚螺栓部位进行检查,确认安全后再进行吊装前的试吊。要求吊钩到地后再起吊,以便检验索具、吊钩的安全性能情况及作业人员操作、指挥的熟练程度,确认正常后才能吊装作业。 7、司机进行维护保养时,应切断电源并挂上标志牌或加锁。随着大型机械使用中的自由摇晃所产生的螺帽松动现象,每周应对标准节螺栓有否松动进行检查。必需带电修理时,应有专业人员进行并戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用带绝缘手柄的工具并派专人现场监护。 8、在开始作业之前,做好以下几件工作: 1)按规定对塔吊做好班前检查工作,特别是保险和限位装置必须确保灵敏可靠; 2)检查现场环境,要保证有安全作业距离及各种安全条件; 3)与地面指挥人员约定好指挥信号的种类及有关事宜,塔司与指挥配合要默契,确保信号畅通; 4)查看前一班作业的各种记录(如检查、运行、安全记录等)发现问题及时作出处理。 5)开始操作时,先鸣号发出警示,提醒注意。 9、根据天气预报,在下雨天来临之前,对每个配电箱、用电设备进行一次检查,对各种设备必须采取相应的防雨措施,防止因线路短路而引发事故。 10、严格遵守“十不吊”规定。 五、安全技术措施 1、凡参加吊装作业人员必须熟悉吊索具的基本性能、最大允许负荷、报废标准和工件的捆绑、吊挂要求及指挥信号,严格执行本工种安全技术操作规程。 2、起吊前应认真检查所需用的一切工具、设备是否良好,若发现链条、钢丝绳、麻绳以及工夹吊具已达到报废程度,应立即停止使用,作业人员应正确使用安全防护用品。

地质调查作业突发事件总体应急预案

地质调查作业突发事件总体应急预案

目录

1 总则 编制目的 建立健全应急保障救援机制,提高地质调查作业应急救援能力,保障作业人员安全,最大限度地减少事故损失,保障地质调查工作顺利进行。 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》、《地质勘探安全规程(AQ2004-2005)》等有关法律法规制定本预案。 适用范围 本预案适用于中国地质调查局(以下简称地调局)地质调查项目作业过程中突发事件的紧急救援。 本预案指导地质调查项目承担单位地质调查作业突发事件应对工作。 本预案所称突发事件,是指陆地、海洋、航空地质调查作业过程中造成或可能造成人员伤亡、财产损失等的紧急事件。 分类分级 1.4.1 分类 根据突发事件的性质和机理,地质调查作业突发事件分为陆地地质调查作业突发事件、海洋地质调查作业突发事件和航空地质调查作业突发事件。

1.4.2 分级 按照各级应急机构应对突发事件的处置能力,地质调查作业突发事件应急救援分为三级: Ⅰ级(重大):项目承担单位、野外工作站和项目组没有能力解决的,需由地调局应急机构组织实施的重大应急救援。 II级(较大):项目组没有能力解决的,需由项目承担单位或野外工作站组织实施的较大应急救援。 Ⅲ级(一般):项目组自身能够处置的一般性应急救援。 工作原则 (1)以人为本,预防为主。 (2)统一领导,分级负责。 (3)反应快速,科学高效。 应急预案体系 地质调查作业突发事件应急预案体系包括:地质调查作业突发事件总体应急预案、陆地地质调查作业突发事件应急预案、海洋地质调查作业突发事件应急预案、航空地质调查作业突发事件应急预案,以及各项目承担单位制订的有关地质调查作业突发事件应急预案。 2 组织体系 领导机构 地调局安全生产委员会是组织实施地质调查作业应急救援工作的领导机构。主要负责建立健全应急预案体系和应急救援机构;研究和

高空作业应急预案

高空作业应急预案 为依法加强对建筑安全生产的管理,执行安全生产责任制度,采取有效措施,防止伤亡事故的发生,以及当施工中发生事故时,能采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失,根据本企业的特点制定高空作业应急预案。 1 事故类型和危害程度分析 随着科学技术的进步,建筑物形式多变,高、大建筑物越来越多,高空作业也相应增多,施工人员施工时的危险因素增多且复杂多样。高空作业时施工人员坠落、落物伤人事故经常发生,一旦发生此事故,严重者当场死亡。 2 应急处置基本原则 坚持“安全第一,预防为主,综合治理”、“生命高于一切”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 3 组织机构及职责 3.1 应急组织体系 本企业的防高空作业事故应急预案的应急反应组织机构分为一、二级编制,公司总部设置应急预案实施的一级反应组织机构,工程项目部设置应急预案实施的二级反应组织机构。公司一级反应组织机构领导小组人员及联系方式见附件。 项目部设置的二级应急反应组织由项目经理担任组长,明确人员组成及职责。 公司高空作业应急救援领导小组的办公室设在安质部,并安排有关人员24小时值班。 组织机构图

3.2 指挥机构及职责 3.2.1 公司一级反应组织机构的职责 (1)抢救组的职责:抢救现场伤员,保证现场救援通道的畅通。 (2)善后工作组的职能和职责: 1)做好伤亡人员及家属的稳定工作,确保事故发生后伤亡人员及家属思想能够稳定。

2)做好受伤人员医疗救护工作的跟踪工作,协调处理医疗救护单位的相关矛盾。 3)与保险部门一起做好伤亡人员及财产损失的理赔工作。 (3)事故调查组的职责: (1)保护事故现场; (2)调查了解事故发生的主要原因及相关有员的责任; (3)按“三不放过”的原则对相关人员进行处罚、教育、总结。 3.2.2 二级反应组织机构的职能和职责 (1)现场应急小组组长职责:所有施工现场的操作和协调。 (2)综合协调组: 1)负责组织安全检查,制订和组织实施对重大隐患整治计划,组织制订安全生产的规划,认真检查督促落实情况。 2)全面了解事故综合情况,负责向上级报告事故综合情况。 3)协调解决抢救工作中的有关问题及通信联络工作。 (3)事故调度处置组: 1)负责事故现场救护及现场保护工作。 2)负责维护现场的交通秩序。 3)调查事故原因,报有关上级部门。 (3)物资调运组:负责抢险救护物资的采购、调拨和运输工作;管理物资储运和分配。 4 预防与预警 4.1 危险源监控 4.1.1 危险源的分析与监控 产生人员高空坠落或落物伤人的原因主要是:思想麻痹大意,作业之前没有按高空安全工作规程执行;准备工作做得仓促,有的工作可以在地面上先做未做,导致在高处工作时间加长消耗体力,引发坠落事故;高空作业使用的安全设施在作业前未作认真检查;高处作业时站在箱子、木桶、铁桶不牢固的结构上工作,而引起坠落;遇到下雨刮大风在高处工作,无特殊防护装置,引起坠落事故。 针对分析出来的原因,制定各种管理制度、安全防护技术措施和预防措施,责任到人。 4.1.2 高空作业时的安全防护技术措施: (1)凡是进行高空作业施工的,应使用脚手架、防护围栏、安全带和安全网等。作业前认真检查所用的安全设施是否牢固、可靠。 (2)凡从事高空作业人员应接受高空作业安全知识教育;特殊高空作业人员应持证上岗,上岗前应依据有关规定进行专门的安全技术交底。采用新工艺、新技术、新材料和新设备的,应按规定对作业人员进行相关的安全技术教育。 (3)高空作业人员应经过体检,合格后方可上岗。单位为施工作业人员配备合格的

绵阳市水利安全生产大检查实施方案

绵阳市水利安全生产大检查实施方案 为认真贯彻落实中央、省、市关于进一步加强安全生产工作的决策部署,持续深入开展安全生产大检查工作,切实防范和坚决遏制重特大事故发生,保持全市水利安全生产形势持续稳定,根据《省水利厅关于开展年水利安全生产大检查工作的紧急通知》(川水函[]号)、《市人民政府办公室关于印发绵阳市集中开展安全生产大检查实施方案的通知》(绵府办函[]号)、《市人民政府安全生产委员会办公室关于深入推进安全生产大检查工作的通知》(绵安委办[]号)要求,我局决定开展全市水利安全生产大检查。 一、检查目的 通过开展全市水利安全生产大检查,进一步落实各级水行政主管部门安全生产监管责任和水利企事业单位安全生产主体责任,促进水利安全生产各项工作部署的落实,全面落实各项度汛措施,全面排查和整治各类事故隐患,严厉打

击非法违法生产建设经营行为,狠抓重点领域专项整治和安全监管,严肃安全事故查处和责任追究,有效防范和坚决遏制各类水利安全生产事故的发生,保持全市水利安全生产形势持续稳定。 二、检查时间 年月日至年月日。 三、检查范围 县市区水行政主管部门和市属水利单位;水利生产经营单位、场所和设施,包括在建水利工程、水库大坝、病险水库、农村水电、城镇(农村)供水工程、水文测验、水利工程勘测设计等重点领域和人员密集场所。 四、组织机构 成立市水务局水利安全生产大检查领导小组,名单如下: 组长:向地平市水务局局长 副组长:戴敏市水务局副局长 彭一红市水务局副局长 李小倩市水务局纪检组组长 韩可逊市水务局副局长、市城区河道管理

局局长 罗登华市水务局副局长 叶明生市水务局总工 成员:姚文峰市水务局调研员 李果市防汛办主任 关新市水务局副调研员 曾明市水务局副调研员 左东明市水务局安质科科长 李涛市水务局办公室主任 任晓明市水务局人事科科长 张志强市水务局农村供水科科长 贺万荣市水务局规建科科长 蒋晓署市水务局水政科科长 郭文斌市水务局水政支队支队长 王明红市水务局地电处处长 李子光市水务局水保办主任 邱裕禄市水务局河管科科长 任政市水务局审批科科长 郑旭市水务局监察室主任 领导小组办公室设在市水务局安全与质量监督科,左东明任办公室主任,李庆任办公室副主任。 五、检查内容 (一)水利工程安全度汛

最新项目群塔作业防碰撞安全专项施工方案编制、审核要点

xx项目群塔作业防碰撞安全专项施工方案 编制、审核要点 一、工程概况 1.常规建筑概况:包括工程地理位置,建筑面积,栋号数等;(以填空形式体现) 2.拟安装塔吊楼栋的基本信息:楼栋用途(办公、住宅)、建筑面积、层高、建筑总高度等;(以表格形式体现) 3、群塔情况 施工现场4#楼~9#楼计划布置6台QTZ63型塔吊,其中1#(4#楼)、2#(5#楼)、3#(6#楼)塔吊为QTZ5610,臂长56m米;4#(7#楼)、5#(8#楼)、6#(9#楼)塔吊为QTZ5013,臂长50m米。1#-6#塔吊在主楼屋面工程完成后拆除。 塔吊进出场时间表 机械设备编号安装时间拆除时间 塔吊1# 2015.6.30 2016.8.20 2# 2015.6.10 2016.5.11 3# 2015.6.15 2016.5.11 4# 2015.7.5 2016.8.24 5# 2015.7.5 2016.8.24 6# 2015.7.5 2016.8.24 (塔吊的型号、台数、臂长及进出场时间表;群塔情况不限于上述,各项目根据实际情况加以修改;以填空、表格形式体现) 4.其它需说明的情况:方案编制目的等。 二、编制依据 序号类别名称编号

1 国标 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 ... 2 行标《塔式起重机操作使用规程》JG/J100-1999 3 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ60-2008 4 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 5 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规 程》 JGJ196-2010 7 《塔式起重机设计规范》GB/T 13752-1992 8 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 9 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建设部87号文 ... 地标... 10 其他XX工程施工组织设计 11 XX工程施工设计图纸 ... (编制依据不限于表中所列,各项目需根据实际情况进行添加,但需保证规范名称及编号准确,并确保规范是在使用的) 三、群塔作业分析 本期工程预计配备台塔吊,随工程进度安装,平面布置图见附图。从平面布置图可以看出,为尽量减少施工盲点,并满足施工效率的要求,各塔吊覆盖范围多处相交,在塔吊作业时或有风时易发生碰撞,必须进行群塔管理,以免出现塔吊安全事故。

项目应急预案

项目安全生产应急预案 一、外业安全保障措施 1.安全管理职责 (1)公司安全生产领导小组,负责作业项目组织领导、安全生产管理、监督检查与重大事故处理。 (2)公司第二领导小组,负责公司测绘外业的安全生产领导、监督以及事故应急救援领导和组织工作。发生重大安全事故需向公司安全领导小组及时报告。 (3)项目负责人职责是对安全生产制度执行情况进行检查,尤其是重点岗位、重点环节实行全方位、全过程监控。每天定时向公司第二领导小组报告当天行程及安全情况,并根据工作需要及时补充购置安全保护设施等。 (4安全员职责是对项目部所有人员进行安全教育,总结一周的安全情况,向项目负责人报告,同时提出项目存在的安全隐患。 (5)作业小组组长职责是认真执行公司及项目安全管理规定,除做好本组安全保护外,在作业过程中发现安全隐患及时向项目负责人汇报,随时提醒项目负责人注意安全。 (6)驾驶员应作好充分的安全防范措施,遵守国家交通安全法规和总队车辆管理的有关规定,车辆有故障应及时修理,确保安全行车。在作业行车过程中发现有关车辆安全隐患应及时向项目负责人汇报。 2.安全措施 2.1安全教育 (1)项目部将安全内容列入培训课程,写培训资料,保证学习实效。培训结束后进行安全考试,不合格者不准上岗,实行一票否决制。 (2)生产前,对职工进行系统的安全教育,对不接受安全教育、不签《安全保证书》的不得上岗。 (3)作业中,安全员每周组织职工学习国家测绘局制定的《测绘作业人员安全规范》CH1016—2008和公司下发的《安全管理条例》,研讨安全预防措施。使所有职工熟知本岗位的安全保护规定,真正从思想上对安全生产引起高度重视,做到安全生产、文明生产。 (4)经常性的开展防火、防洪、防意外、防有害气体、防触电及自

现场施工应急预案

唐山陶瓷公园标段三(配套公建)工程施工 施 工 现 场 应 急 预 案 编制人: 审核人: 审批人: 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 2016年4月10日

一、总则 1.编制依据 为加强对施工现场生产安全事故的防范,及时做好安全事故发生后的救援处置工作,最大限度地减少事故损失,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定,结合本项目施工生产的实际,特制本预案。 2.应急预案的任务和目标 更好地适应法律和经济活动的要求,保证各种应急反应资源处于良好的备战状态;指导应急反应行动按计划有序地进行,防止因应急反应行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失。 3.适用范围: 适用于本项目全部施工作业活动。 二、应急救援组织机构及职责分工 1.组织机构 1.1应急反应组织机构各部门的职能及职责 1.1.1应急救援组组长的职能及职责 ①所有施工现场操作和协调,包括与指挥中心的协调; ②现场事故评估; ③保证现场人员和公众应急反应行动的执行; ④控制紧急情况; ⑤做好与消防、医疗、交通管制、抢险救灾等各公共救援部门的联系; 1.1.2现场伤员营救组的职能与职责 ①引导现场作业人员从安全通道疏散; ②对受伤人员进行营救至安全地带。 1.1.3物资抢救组的职能和职责; ①抢救可以转移的场区内物资; ②转移可能引起新危险源的物资到安全地带。 1.1..4消防灭火组的职能和职责 ①启动场区内的消防灭火装置和器材进行初期的消防灭火自救工作; ②协助消防部门进行消防灭火的辅助工作。 1.1.5保卫疏导组的职能和职责

有限空间作业应急预案

大兴一职学校污水管线封堵拆除工程 有限空间作业应急救援预案 编制人: 审核人: 审批人: 北京市市政一建设工程有限责任公司 2012年4月12日

有限空间作业应急预案 为确保有限空间作业人员生命财产安全,根据《北京市建设工程安全生产管理标准化手册》的要求,现结合工程实际情况,特编制本应急预案。 一、组织机构 组长:经理杨立胜 副组长:副经理张凤德 行政副经理朱永 成员:工程科王鹏 安全科郭建川 材料设备科谭亚峰 行政后勤高俊刚 作业队专业队伍 二、职责和权限 (一)组长职责: 1.接受有限空间作业安全技术培训、考核,持证上岗; 2.确认作业人员、监护人员及气体检测人员的职业安全培训及上岗 资格; 3.应完全掌握作业内容,了解整个作业过程中存在的危险、有害因 素; 4.确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求,授权

批准作业; 5.及时掌握作业过程中可能发生的条件变化,当作业条件不符合安 全要求时,立即终止作业; 6.对未经许可试图进入或已进入有限空间者进行劝阻或责令退出; 7.发生紧急情况时,应及时启动相应应急预案; 8.组长不在时由副组长担当组长职责 (二)工程科职责 1.接受有限空间作业安全技术培训、考核,持证上岗; 2.掌握有限空间有毒有害气体基本知识及气体检测仪的使用方法; 3.实施作业前对有毒有害气体进行检测并全程监测,如实记录有毒 有害气体数据,对气体检测仪器的完好、灵敏有效、分析数据的准确性负责; 4.与监护者进行有效的沟通。 (三)安全科职责 1.接受有限空间作业安全技术培训、考核,持证上岗; 2.全过程掌握作业人员作业期间的情况,保证在有限空间外持续监 护,与作业人员进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通; 3.在紧急情况时向作业人员发出撤离警告,必要时呼叫应急救援服 务,并在有限空间外实施紧急救援工作; 4.对未经许可靠近或者试图进入有限空间着予以警告并劝离,如未 经允许进入有限空间,应及时通知作业人员和作业负责人。(四)材设科职责:

多台塔吊作业防碰撞措施及应急预案示范文本

多台塔吊作业防碰撞措施及应急预案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

多台塔吊作业防碰撞措施及应急预案示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、编制说明: 为确保施工过程中垂直运输作业的安全,本着“安全 第一,预防为主”和“生产必须保证安全”的管理方针理 念,改善职业健康安全条件,杜绝重大伤亡事故,减少或 降低员工及相关方的职业健康安全风险。 二、工程和塔吊概况 1.项目建设位置及概况:本工程位于重庆市 xxxxxxxx。周围配套设置较为齐全。本工程包括1#楼 (21F H=63m)、2#楼(24F/-1F H=72m)、3#楼 (23F/-2F H=69m)、4#楼(25层,H=75.3)、5#楼 (25层,H=75.3)高层住宅楼;7#楼(8F/-

2F H=24m)、8#楼(8F/-2F H=24m)、9#楼(8F/-2F H=24m)、10#楼(7+1F/-2F H=24m)多层花园洋房;16#楼幼儿园楼(2F H=7.8m);地下车库楼 (2F H=8.3m);6#楼(21F/-1F H=78.6m)高层住宅楼;17#商业用房(2F H=9.3m);18#商业用房 (2F H=9.3m);11#楼(8F/-2F H=24m)、12#楼(8F/-2F H=24m)、13#楼(8F/-2F H=24m)、14#楼(7+1F/-2F H=24m)、15#楼(8F/-2F H=24m)多层花园洋房;19#商业用房(2F H=9.3m);20#商业用房(2F H=9.3m)。本工程一期1#楼、2#楼、3#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、17#楼由重庆xx建设工程(集团)有限公司总承建。二期4#楼、5#楼、6#楼、11-15#楼、19#楼、20#楼由重庆xx建设工程集团有限公司总承建。 2.塔吊概况:本工程一期采用4台塔式起重机(分别

应急预案处置解决方案.docx

一、突发事件范围 根据突发事件的发生过程、性质和机理,处置突发事件分为以下八类: 1、火灾事件:指电气、雷击、爆炸、燃气泄漏、可燃物、烟头等引发的火情或火灾。 2、泄密事件:指机要文件、涉密成果、涉密存储介质和密码设备丢失及外泄等事件。 3、治安事件:指国家财产被盗窃或损失严重,恐怖袭击、爆炸、骚乱或斗殴致人重伤的治安事件等。 4、设备事故:指核心机房设备(包括计算机、网络、存储备份、空调、电力、监控及门禁等)发生损坏和事故,致使系统瘫痪或正常业务工作无法开展等情况。 5、测绘生产事故:指测绘生产过程中发生的事故或野外作业中遇到自然灾害、车祸和治安犯罪等,造成财产重大损失和人员伤亡等事件。 6、重要资料遗失或毁损事件:指重要馆藏档案、成果资料、底片、光盘等被盗、遗失及非正常毁损事件。 7、公共卫生事件:指单位办公区域内突发传染病疫情、群体性不明原因疾病、食物中毒、以及其他严重影响公众健康和生命安全的事件。 8、自然灾害:指发生地震、洪涝、雷击、风暴或严重危害隐患等,造成财产重大损失和人员伤亡的自然灾害。 二、组织机构及职责 1、中心成立突发事件应急处置领导小组(以下简称“领导小组”),中心主任组长,党委书记任副组长,成员为中心副主任和相关部门负责人组成(名单见附件)。 领导小组在国家测绘地理信息局主管部门的指导下,对中心28号院和百胜村1号院突发事件应急处置负全面领导责任,决策重大事件的处理与上报。 2、领导小组下分设5个应急处置工作组(以下简称“工作组”),分别负责中心28号院和1号院范围内各种突发事件应急处置、善后处理等工作。

3、工作组组成 (1)治安消防组 组长由中心分管领导担任;副组长由中心保卫处和综治委消防办公室负责人担任;成员由中心和驻1号院单位综治委消防办、保卫处人员及保安队组成(名单见附件)。 (2)资料保密组 组长由中心分管领导、保密委主任担任;副组长由保密委副主任担任;成员由保密委和保密办成员组成(名单见附件)。 (3)设备组 组长由中心分管领导担任;副组长由网络技术部和行政服务部负责人担任;成员由网络部和相关部门的责任人组成(名单见附件)。 (4)安全生产组 组长由中心分管领导、安全生产委员会主任担任;副组长由安全生产委员会副主任担任;成员由承担外业作业任务的部门和车队负责人组成(名单见附表)。 (5)卫生灾害组 组长由中心分管领导、防汛抗旱领导小组总指挥担任;副组长由行政服务部负责人担任;成员由行政服务部、办公室相关人员组成(名单见附件)。 三、处置机制 1、预案启动与终止 (1)中心重大突发事件发生时,由相关应急处置工作组第一时间现场判定或根据报告判定后,报领导小组批准,启动应急预案。当事件处置完成后,宣布应急预案终止。 (2)如遇国家和本地区突发的社会公共事件,由领导小组按照上级部署,宣布启动应急预案,在事件结束后或根据上级指示,宣布应急预案终止。 2、应急处置 根据突发公共事件共性特征,提出如下应急处置机制。 (1)发现与报告 ●突发公共事件发生后,现场人员在进行先期处置的同时,迅速向相应工作组报告。 ●工作组人员接到报告后,第一时间赶赴现场,判定事件程度及是否需要社会救助,确定是否启动应急预案,进行相应处置,并立即向领导小组报告。

施工现场应急预案

施工现场应急预案 9.1应急预案目的 为了在紧急情况下,使施工现场员工尽快离开现场、脱离危险、减少损失和伤亡,保障员工的健康安全,以及在地震、大风、洪水等紧急情况发生时减少对环境的污染和破坏,减少人员伤亡。公司依据实际情况,特制定此应急预案。 9.1.1适用范围 此应急预案适用于公司各基层单位对紧急情况的处理。 9.1.2各项目经理部成立施工现场应急领导工作小组,设组长、副组长各一名,组员若干名。 9.1.3应急工作领导小组的职责 日常做好紧急情况的预防工作,进行预案的演习,对群众进行广泛的环境保护、职业健康安全知识宣传工作,一旦发生紧急情况,立即组织对伤员进行抢救,对环境进行保护,避免事态的扩展和漫延。 9.1.4应急工作领导小组提前与离所在地最近的医院做好联系工作以确保在任何紧急情况下都能使伤员得到迅速救治。 9.2 四类应急情况的预防措施 (一)触电预防措施 1.安全用电技术措施、保护接地、保护接零、设漏电保护器。 2..对特殊场所使用安全电压照明。 3.电气设备的设置应符合要求。 4.电气设备应做好防护。 5.电气设备的操作维修人员必须符合要求。 a.施工现场临时用电的施工和维修必须由经过培训取得上岗证书的专业电工完成。初级电工不允许进行中、高级电工作业。 b.各类用电人员应做到:掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能。使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备“带病”运转,停用设备必须拉闸断电,锁好开关箱,负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱,发现问题及时解决。搬运或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

项目部施工现场应急预案

项目部施工现场应急预案 1 总则 1.1 编制目的 由于本工程施工环境复杂、施工难度较大,加之建筑业本身属于高危行业,导致安全生产事故的不确定因素较多。为了预防、处置和减少突发事件的发生,控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害,高效有序地组织开展事故抢险救灾工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护社会稳定和正常工作生活秩序。我项目经理部特编制此安全事故应急救援预案。 1.2 编制依据 按照《安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》和《国务院关于特大生产安全事故行政责任追究的规定》的要求,根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《XXXX省突发事件应急预案管理办法》等相关法律、法规和规定,结合我项目部实际情况制定本安全事故应急救援预案。 1.3 预案范围 本《应急预案》是指我项目施工辖区(XXXXXXXX项目)内,在施工过程中发生的危及人员安全或导致人员伤亡,以及由于施工原因造成的危及社会和公众安全、导致国家和人民财产遭受严重损失或影响特别重大的安全事故的预防和处置工作。预案包括:(1)防火应急救援预案 (2)土石方爆破工程应急救援预案

(3)触电事故应急救援预案 (4)中暑事故应急救援预案 (5)高处坠落事故应急救援预案 (6)食物中毒事故应急救援预案 (7)车辆交通事故应急救援预案 (8)土石方坍塌应急预案 (9)农民工工资支付应急预案 (10)项目部维稳工作应急预案 (11)液化气泄漏应急预案 (12)脚手架坍塌应急预案 (13)塔吊事故应急预案 (14)重大质量事故应急预案 1.4 工作原则 原则:以人为本、预防为主,预防与处置相结合的应急管理工作原则。 本原则是强化安全风险管理,注重事故预防工作,以降低风险、消除隐患、防患未然。做好预警预测及预警响应工作,关口前移、重心下移,努力做到早发现、早报告、早控制、早解决,最大限度地预防各类安全事故的发生。强化准备,平战结合。立足实战,积极做好常态下的风险评估、制度建设、预案编制、应急队伍建设和抢险物资储备等各项工作,夯实应急管理基础,确保遇到各类突发事件能够快速反应、有效处置。

水利安全生产检查要点

附件1 水利安全生产检查要点 一、安全生产工作落实情况 主要检查各级水行政主管部门和各类水利生产经营单位、项目法人贯彻落实中央关于加强安全生产工作的决策部署和今年水利安全生产工作安排,落实安全生产监管职责和主体责任,做到责任分工明确、监管工作全覆盖。认真开展全国水库蓄水安全专项检查、汛前水利安全生产检查、“打非治违”专项行动、水利工程建设领域深化预防施工起重机械脚手架等坍塌事故专项整治等工作,做到不留死角、不留盲区,取得实效。 二、安全生产管理情况 各类水利生产经营单位、项目法人安全管理情况,主要检查安全生产法律法规、规章制度和技术标准贯彻落实;健全完善安全生产制度;标准化建设;安全管理机构设置和人员配备;安全生产责任制建立和落实;治理纠正违规违章行为;安全隐患排查治理;制定完善各项应急预案,开展应急救援演练;车辆船舶、特种设备和消防安全管理;职工(包括农民工)安全教育培训和特种作业、重要岗位操作人员持证上岗以及劳动保护用品配备使用;按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,严肃安全事故查处与责任追究,落实防范措施,完善制度标准等。 三、水利重点领域安全生产情况

1、水利工程建设。重点是加强水利施工现场安全管理,落实安全防护措施情况。主要检查工程建设中项目法人、施工、监理等单位安全责任和安全保障措施落实;施工单位安全生产许可证和“三类人员”安全生产培训考核证书;严格执行安全技术方案或专项施工方案,严防违章指挥、违规操作和违反劳动纪律行为;执行水利技术标准强制性条文和建设项目安全设施“三同时”规定;高边坡、地下洞室、基坑、起重设备、施工机械、模板、脚手架和油库、炸药库、仓库、施工生活区防火防风等的安全防范措施;落实防坠落、物体打击、触电、倒塌措施情况;病险水库除险加固、小水电站建设、中小河流治理、大型灌区节水改造和农田水利基本建设施工安全等;违反法定建设程序和违法分包、转包、挂靠等行为。 2、水利工程运行。以水库安全为重点。主要检查各类水利工程尤其是水库大坝安全责任制落实以及明确政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人;严格按照安全调度运用规程运行;水库蓄水按有关规定组织实施;大坝、溢洪道、启闭设备、穿坝建筑物、软硬结合部等工作状况;各类安全监测设施运用状况;小型水库安全管理、管护人员和日常巡查;闸门启闭设备等水利工程永久设备使用和维护;在全国水库蓄水安全专项检查中发现问题的整改落实;淤地坝工程运行安全和排险避险方案等。 3、农村水电。主要检查安全生产监管职责和主体责任落实,做到“全覆盖、无死角”;农村水电企业各类安全管理规章制度、“两票三制”贯彻执行;已建水电站安全管理分类、年检和隐患整改;违规水电站清查和整改;农村水电供电区安全供电和事故

群塔作业安全专项施工方案

XX城中村改造项目K1地块(7-18#楼、 S1商业、S2商业、地下室、DA-1配电房、DA-2配电房、 DB-1配电房、门房、垃圾站) 群塔作业安全专项施工方案 编制人: ____________________________ 审核人: ____________________________ 审批人: ____________________________ 编制单位:X 编制日期:

目录 1、编制依据 1、 1 相关技术文件 1、2 相关部门管理规定 1、3 现场实际情况 2、工程概况 2、 1 项目简介 2、2 工程简介 2、3 布置塔吊情况 3、群塔作业危险源分析及对应安全措施 4、多塔交叉作业安全措施符合安全强制性规定校验 4、1 塔吊与周边建筑物的安全措施 4、2 低位塔与高位塔防钢丝绳碰撞安全措施 4、3 高位塔起重臂下端与低位塔上防撞安全措施 4、4 塔吊在水平方向上的防撞措施 5、群塔运行控制 5、1 群塔作业过程应遵循“五让”规定 5、2 非工作状态时对塔机的停止位置要求 5、3 工作时的运行轨迹 5、4 停止时的摆置要求 5、5 “十不吊”准则 6、群塔顶升加节及限位限幅控制 7、塔机安全使用规定 7、1 安全协议及安全交底 7、2 塔机的验收 7、3 塔机的使用管理 7、4 塔机指挥信号 8、群塔作业安全保证措施 8、1 安全体系及对司机要求 8、2 对信号工司索工要求 8、3 安全保证措施 8、4 日常维护 9、安全应急预案 ?、工程概况 项目简介 工程名称:沟咀村城中村改造项目 K1地块(7-18#楼、S1商业、S2商业、地下室、DA-1

施工现场应急预案

施工现场重大事故应急预案 一、工程概况 工程名称:温州市核心片区吴桥单元丰收村A-1地块 建设单位:丰收股份经济合作社 代建单位:温州泓鑫房地产开发有限公司 设计单位:上海东方建筑设计研究院有限公司 勘察单位:温州工程勘察院有限公司 监理单位:温州华厦建设监理有限公司 施工单位:浙江新邦建设有限公司 拟建工程位于温州市核心片区吴桥单元丰收村A-1地块内,东南面为康奈路,西南面为宽带路,西北面为产业园路,东北面为葡萄路,与温州五马中心商贸区B-1地块在建相邻。东北面已建葡萄棚路,水泥路面质量较好;西南面为已建宽带路、宽带路水泥路面质量较好;西侧为产业园路;目前为拟建住宅楼。 该工程主楼为34层,地下室设2层,工程占地面积9719.10m2,总建筑面积46975.50 m2;其中地上建筑面积34016.50㎡,地下总建筑12959.00㎡,剪力墙框架结构,工程采用钻孔灌注桩基础。建筑总高度为99.50米。地下室主楼层高4.85米;1层层高3.70m;2层3.65m。主楼1层3.8m;2-34层2.9m。为不规侧矩形,用于停车车库及设备用房,并按规定做平战结合的人防地下室1层标高±0.000m,相当于绝对标高(1995国家高程基准)5.25m,屋顶标高99.50m。 1、 本工程由丰收股份经济合作社投资建设,温州泓鑫房地产开发有限公司代建单位,上海东方建筑设计研究院有限公司设计,温州工程勘察院有限公司地质勘查,浙江新邦建设有限公司组织施工;由邵明担任项目经理,周伯仁担任技术负责人。 为保证项目部在施工过程中发生重大事故时能及时予以控制,有效

地组织抢险和救援,防止事故的扩大,最大限度的降低事故给企业和从业人员所造成的损失,根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》(国务院397号令)、《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令)和公司的《应急准备与响应控制程序》的具体要求,特制定施工现场重大事故应急预案。 二、范围 本预案包括施工现场发生高空坠落、物体打击、坍塌、触电、机械伤害、中暑、中毒和严重疫病流行等重大事故时的应急响应。 三、施工现场重大事故危险性分析 根据本项目部针对本工程施工现场进行的危险源辨识及其评价结果,高空坠落、物体打击、坍塌、触电、机械伤害、重大机械事故、中暑、中毒和严重疫病流行等被评价为重大危险源。上述事故的发生将会带来严重的后果,不仅会威胁施工人员的生命安全,且会使施工现场的设备、财产遭到严重破坏,甚至会造成群死群伤的恶劣后果。 四、施工现场重大事故应急救援组织机构 根据公司下达的《关于要求编制重大事故和紧急情况应急救援预案的通知》的要求,确定本项目部的重大事故应急救援组织机构包括:公司应急救援领导小组、项目部应急救援指挥部和应急抢险义务小分队。 公司应急救援领导小组机构网络名单:(见下图) 总指挥:陈建新 现场救援:朱选峰 副总指挥:杨恩建 成 员: 柳 伟 成 员:钱 俊 成 员:刘 琪

相关文档
相关文档 最新文档