文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 小学施工组织设计

小学施工组织设计

小学施工组织设计
小学施工组织设计

北京第二实验小学兰州分校——综合艺体楼

第一章编制说明

一、本施工组织设计是项目部施工作业的指导性文件,编制人是紧紧围绕我司“顾客至上,建造精品绿色工程;以人为本,预防建安施工伤害;环境保护,促进人与自然和谐;科学发展,追求卓越守法企业”的管理方针以及本工程的工程实际施工特点进行编制的。

二、本施工组织设计是严格按照北京第二实验小学兰州分校——综合艺体楼工程招标范围、招标文件的要求、施工图纸进行编制。

三、本施工组织设计中对专业性较强、危险性大的施工分项,如土方开挖及支护工程、脚手架工程、模板工程、施工现场临时用电、塔吊及砌体工程、孔洞临边防护、吊篮脚手架及建筑节能工程等将单独编制专项施工方案,在施工组织设计中只做纲领性的阐述。

四、编制人对施工过程中的每个环节尽量做到方案科学、组织合理、细部周详,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。

第二章编制依据

一、《建筑施工组织设计规范》 GB/T50502-2009

二、北京第二实验小学兰州分校——综合艺体楼工程招标文件。

三、北京第二实验小学兰州分校——综合艺体楼工程施工投标预备会议纪要,施工合同及图纸会审纪要。

四、北京第二实验小学兰州分校——综合艺体楼工程建筑安装工程施工图。

五、北京第二实验小学兰州分校——综合艺体楼工程岩土工程勘察报告。

六、工程建设标准强制性条文。

七、省、地(市)现行的有关施工规定和文件。

八、我司有关项目法施工管理办法及质量、技术、安全等管理文件。

九、我司质量、职业健康安全和环境管理体系《管理手册》及《程序文件》。

十、我司的技术力量、机械设备以及同类工程的施工经验。

十一、《建筑法》以及国家现行的相关法律、法规及强制性条文。

十二、甘肃省建筑工程总公司《建筑工程施工工艺标准》。

十三、建筑工程施工质量验收规范

(1)建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001

(2)建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002

(3)砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011

(4)混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002(2011版)

(5)屋面工程质量验收规范GB50207-2002

(6)地下防水工程质量验收规范GB50208-2002

(7)建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010

(8)建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001

(9)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002

(10)通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002

(11)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

(12)电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002

(13)智能建筑工程质量验收规范GB50339-2003

(14)钢筋混凝土结构构造详图 02G02

(15)平法标准图集 11G101-1~3

(16)混凝土质量控制标准(GB50164-2011)

(17)混凝土强度检验评定标准(GB50107-2010)

(18)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011)

(19)高处作业吊篮安全规则(JGJ5027-92)

(20)建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)

(21)施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)

(22)建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001)

(23)建筑塔式起重机安全规程(GB5144-94)

(24)建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程(JGJ 196-2010)(27)建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2014)

(28)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法建质[2009]87号》

第三章工程概况

一、工程建设地点及设计规模

北京第二实验小学兰州分校——综合艺体楼工程位于兰州市安宁区黄河北岸,东侧与都市春天生态园现状路相接,现状路东侧为在建的海亮.滨河一号住宅区,南侧紧邻北滨河西路及城市景观绿化带,西侧为空地,北侧为都市春天生态园,基地内整个场地地形起伏变化大。本工程为框架——剪力墙(含地下部分)结构,总建筑面积为10406.5平方米,其中地上部分建筑面积为7071.5平方米,地下部分建筑面积为3335.0平方米。本工程地下二层,地上三层,地上建筑高度为15.3米(含室内外高差0.6米),地上整体也为框架-剪力墙结构。本工程为多层公共建筑建筑,建筑使用年限50年,建筑耐火等级为一级,抗震设防烈度为八度,屋面防水等级为一级,地下防水等级为一级。

二、建筑设计特点

1、砌体工程:本工程地上外墙为300mm厚加气混凝土砌块,卫生间及管道井为100/200mm厚多孔砖及200mm厚空心砖,电梯井道为200mm厚烧结多孔砖墙,其余均为200mm厚加气混凝土砌块。

2、楼地面:根据施工图纸,本工程卫生间楼地面做成后均应比其他楼地面低20mm,卫生间防水采用2厚聚氨酯涂膜。卫生间等凡是有水的房间,均做1%的坡,坡向地漏或出水口,卫生间楼面要求做渗水试验,所有水、暖、电管道井,每层楼板处均预留钢筋,间距同楼板布筋,待管道安装调试完毕后,使用比同层楼板标号高一等级的微膨胀细石混凝土填塞。

3、门窗工程:

1)、本工程窗为多腔密封隔热铝合金中空玻璃窗(6中透光Low+12氩气 +6透明),外窗气密性等级为4级,保温性能为6级以上,空气隔声性能为5级,幕墙设可开启窗,所有外窗及可开启的幕墙窗扇均安装纱窗;门窗玻璃应满足抗风压要求,在下列部位安装玻璃必须为安全玻璃:

a、单块面积大于1.5平方米的玻璃;

b、玻璃底边距最终装饰面小于500mm的窗扇玻璃;

c、公共建筑的出入口、门厅等部位的玻璃;

d、幕墙;

e、各类天窗、室内隔断、倾斜装配窗;

2)、门窗立樘:门安装利于开启方向墙面平,窗及门连窗除注明外均均居墙中安装。

3)、内门:除防火门外,地下室内门为镶板门,一层及以上为夹板门,均为平开

门,所有管道井及设备用房均设200mm高C20细石混凝土门槛,宽度同墙宽。

4)、防火门等须选择有资质的专业厂家产品。

4、外墙面工程:

本工程外墙面分为贴面砖墙面和生态木、装饰混凝土轻型墙板墙面、喷(刷)涂料墙面。

(1)贴面砖墙面做法为甘02J01-26-外23。

(2)生态木、装饰混凝土轻型墙板墙面做法为甘02J01-33-外32、33。

(3)喷(刷)涂料墙面做法为甘02J01-26-外15

5、屋面工程:

(1)本工程13.8米屋面为不上人屋面,屋面为平屋面形式,屋面保温材料为80mm 厚真金版(燃烧性能为A级),做法见02J01-123-屋Ⅱ2、屋Ⅱ3.

(2)风雨操场顶板板面做室外操场使用。

(3)屋面防水等级为一级,,防水材料选用3+3mm厚高聚物改性沥青防水卷材二道。参见GB50345-2012进行施工。

6、其它:

(1)本工程钢筋混凝土柱或剪力墙边墙跺,当宽度小于等于150mm时均与柱或剪力墙同时浇筑,端部设两根¢8竖向钢筋,并从柱或剪力墙伸出U型箍筋,箍筋布置同墙或柱水平方向钢筋规格及布置数量。

1、地基与基础工程

(1)工程地质概况

根据甘肃城乡规划设计研究院,于2013年8月所做《北京实验二小兰州分校岩土工程勘察报告(详细勘察)》(工程编号:2013-GK1058),地形地貌:

拟建场地位于北滨河路北侧,都市春天生态园西南侧区域。地貌单元划属七里河区断陷盆地之内,整个场地地形起伏较大,场地内部及外围附近无第四系活动断裂,勘察区内未见黄土溶洞、滑坡、崩塌、地面塌陷、不稳定斜坡及地裂缝等不良地质现象。但场地东南侧Ⅰ段教学楼(C)区域及西北侧学生公寓及风雨操场区域分布有较大的采砂坑,上部天然卵石层收到人工破坏,回填大量碎石、粉土、砖块等建筑垃圾,厚度变化较大,最大厚度可达12.0米。

地质岩性:

一、根据甘肃省城乡规划设计研究院所做岩土工程勘察报告(编号:2013-GK1058),该场地部分区域原地层结构已被破坏其他区域属正常地层构造。地勘报告根据岩性特征及物理学性质的差异,将该场地分为两个区,根据钻孔揭露,建筑场地地层自上而下依次为:

1区:采砂坑区域

①层杂填土(Q4ml):该层分布连续,杂色成分复杂,主要由卵石、漂石、块石、沙土及少量粉土组成,含碎砖块、煤渣、白灰等回填建筑垃圾,土质不均匀,稍湿、稍密,该层在平面上分布不均匀。该层层厚4.3~12.0m层顶面高程为1525.51~1538.48m。

②层卵石(Q4al+pl):该层分布连续,青灰色,一般粒径20~100mm,最大粒径为110~200mm,粒径大于20mm的颗粒含量占总质量的55℅~85℅,主要成分为花岗岩、石英质砂岩等硬质岩石,呈弱风化,级配不良,磨圆度较好,呈亚圆-圆状,偶见漂石,骨架颗粒间呈交错排列连续接触,以中细砂及少量粉土填充,充填饱满。中密~密实。该层最大勘察层厚为14.3m(未揭穿),层面埋深4.3~12.0m,层顶面高程为1520.98~1529.40m。

层细砂(Q4al+pl):该层主要分布于场地北侧,卵石层上部,青灰色,砂质1

较均匀,偶见少量粉土薄层,主要矿物成分为石英、长石等,含黑云母碎片,稍密、稍湿。该层层厚为0.2~1.9m,层面埋深5.1~10.1m层顶面高程为1521.33~1529.40m。

层淤泥质粉质粘土(Q4al+pl):该层仅在ZK77、ZK78号钻孔区域揭露,黑褐②

2

色,具腥臭味,含有腐殖质,分布连续,土质不均匀,切面稍见光泽,无摇振反应,干强度及韧性中等,稍湿~湿,呈可塑状态。

层细砂(Q4al+pl):该层主要分布于场地东北侧,卵石层上部,青灰色,砂②

3

质较均匀,偶见少量粉土薄层,主要矿物成分为石英、长石等,含黑云母碎片,稍密、稍湿。该层层厚为0.4~1.0m,层面埋深6.7~11.2m,层顶面高程为 1526.10~1527.70.

层细砂(Q4al+pl)该层仅在ZK27号钻孔区域揭露,青灰色,砂质较均匀,主②

4

要矿物成分为石英、长石等,含黑云母碎片,稍密、稍湿。该层层厚为0.8m层面埋深12.0m,层顶面高程为1521.03m。

淤泥质粉质黏土层(Q4al+pl):该层仅在ZK97、ZK102、ZK103、ZK106、ZK107、5

ZK108号钻孔区域揭露,黑褐色,具腥臭味,含有腐殖质,分布连续,土质不均匀,切面稍见光泽,无摇振反应,干强度及韧性中等,稍湿~湿,呈可塑状态。该层层厚为0.6~0.9m,层面埋深6.0~12.1m,层顶面高程为1525.25~1526.38m。

层细砂(Q4al+pl):该层仅在ZK27、ZK97、ZK102、ZK106、ZK107、ZK108号②

6

钻孔区域揭露,青灰色,砂质较均匀,主要矿物成分为石英、长石等,含黑云母碎片,稍密、稍湿。该层层厚为0.2~0.9m,层面埋深8.0~15.8m,层顶面高程为1517.23~1525.68m。

泥质粉质黏土层(Q4al+pl):该层仅在ZK106、ZK107号钻孔区域揭露,黑褐7

色,具腥臭味,含有腐殖质,分布连续,土质不均匀,切面稍见光泽,无振摇反应,干强度及韧性中等,稍湿~湿,呈可塑状态。该层层厚为0.7~0.9m,层面埋深12.3~13.5m,层顶面高程为1521.95~1524.40m。

细砂(Q4al+pl):该层仅在ZK103、ZK106号钻孔区域揭露,青灰色、砂质较②

8

均匀,主要矿物成分为石英、长石等,含黑云母碎片,稍密、稍湿。该层层厚为0.7~0.9m,层面埋深12.3~13.5m,层顶面高程为1521.95~1524.40m。

Ⅱ区:正常区域

①层杂填土(Q4ml):该层分布连续,杂色,成分复杂,主要由卵石、漂石、块石、砂土及少量粉土组成,含碎砖块、煤渣、白灰等回填建筑垃圾,土质不均匀,稍湿、稍密,该层在平面上分布不均匀。该层层厚0.2~3.8m,层顶面高程1521.99~1531.35m。

②层卵石(Q4al+pl):该层分布连续,青灰色,一般粒径20~100mm,最大粒径为110~200mm的颗粒含量占总质量的55~85%,主要成分为花岗岩、石英质砂岩等硬质岩石,级配不良,磨圆度较好,呈亚圆-圆状,偶见漂石,骨架颗粒间呈交错排列连续接触,呈弱风化,以中细砂及少量粉土填充,填充饱满。稍密-中密。该层最大勘察层厚为17.7m(未揭穿),层面埋深0.0~3.8m,层顶面高程为1520.43~1529.26m。

据兰州市区域资料,本层厚度大于百米。

层细砂(Q4al+pl):该层主要分布于场地北侧,卵石层上部,青灰色,砂质②

1

较均匀,偶见少量粉土薄层,主要矿物成分为石英、长石等,含黑云母碎片,稍密、稍湿。该层层厚为0.4~2.5m,层面埋深0.5~3.8m层顶面高程为1526.37~1529.26m。

层细砂(Q4al+pl):该层仅在ZK73号钻孔区域揭露,青灰色,砂质较均匀,②

2

主要矿物成分为石英、长石等,含黑云母碎片,稍密、稍湿。该层层厚为0.5m,层面埋深8.2m,层顶面高程为1520.61m.

○2

层细砂(Q4al+pl)该层仅在ZK89号钻孔区域揭露,青灰色,砂质较均匀,主3

要矿物成分为石英、长石等,含黑云母碎片,稍密、稍湿。

该层层厚为0.9m层面埋深5.8m,层顶面高程为1525.29m。

场地地下水:

场地地下水属第四系松散岩类空隙潜水,主要赋存于下部卵石层中,接受大气降水及侧向径流的补给,流向东南,勘察期间地下水水位埋深0.1~14.6米,相应水位标高1520.79~1523.88米。根据区域水文地质资料,卵石层的透水系数40-50米/日,单井涌水量500-1000立方米/日,地下水水位年变幅0.5-1.0米。

地基土承载力特征值:

根据地勘报告选取如下(表一):

抗震设防烈度及地震液化评价:

根据《建筑设计抗震规程》(DB62/T25-3055-2011)的规定,兰州市安宁区的抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g。

依据地勘报告,拟建场地地表下20m深度范围内无饱和砂土和粉土,因此,可不考虑场地土的液化影响。

施工降水

据勘察报告,地下水相应水位标高为1520.79~1523.88米,本工程基础相应最深底标高为1526.25米,所以在施工时,不可不进行降水作业。

(2)基础工程:

本工程基础采用柱下独立基础、墙下条形基础及钢筋混凝土平板式筏形基础,独立基础厚度分别为1500mm、1800mm等,筏板厚度分别为:400mm、600mm、1500mm 等,基础以地勘报告中卵石层作为持力层。独立基础、筏板基础及墙下条形基础开挖至设计深度时应进行钎探,遇有夹砂层应予以挖除,并采用C20素混凝土换填。,地基基础设计等级为丙级,地基应做地基荷载试验,报设计院复核。

筏板钢筋网片采用HRB400级20~25mm的螺纹钢筋,筏基底板两层钢筋间设HRB400级18mm的螺纹拉结筋,间距1000mm,梅花形布置。底板钢筋采用机械连接,接头性能达到Ⅰ级,接头位置应错开,每截面钢筋焊头总数应小于该截面钢筋总数的50%,相邻接头间距大于35d。

(3)筏基施工要求:

①本工程筏基底板属大体积混凝土工程,施工时应按大体积混凝土的规范及规程执行。

②本工程筏基底板下为C20垫层厚100mm。

③当基坑开挖到设计标高后,应及时施工垫层和底板,严禁使持力层卵石长时间裸露、扰动。

(4)地下室:

①本工程综合艺体楼地下室共两层,外墙体均为钢筋砼剪力墙,外墙厚300mm、400mm、500mm。剪力墙钢筋主要规格为HRB400级12mm螺纹钢,地下室外墙砼强度等级C40、P8,剪力墙钢筋砼保护层厚度为外墙外侧50mm,外墙内侧及内墙为20mm。

②风雨操场共一层,为半地下室,层高11.60米,屋面为运动场,地面以上部分高度4.80米。

2、主体结构工程

(1)框架梁及连梁:

①本工程风雨操场顶板采用井字梁布置形式,其中WKL截面分别为:600mm×1200mm、800mm×1600mm、600mm×2000mm、700mm×1600mm等;次梁主要截面尺寸为600mm×1200mm;

②梁钢筋均采用HRB400级,梁纵向钢筋大于20mm采用Ⅰ级等强度直螺纹套筒连接,框架梁上部钢筋在跨中Ln/3范围内设置接头,下部钢筋在距支座Ln/3范围内设置接头。同一连接区段(35d且小于500mm)内有接头的上(下)钢筋截面面积不超过上(下)部钢筋总截面面积的50℅。

①本工程主体结构中剪力墙厚300mm、4000mm,剪力墙钢筋砼保护层厚度为外墙外侧25mm,外墙内侧及内墙砼保护层厚度为20mm。

②外墙水平分布钢筋、垂直分布钢筋均为HRB400级,主要规格为HRB400级12螺纹钢。除特别注明外,剪力墙水平筋在外侧,竖向钢筋在内侧。剪力墙拉结筋梅花型布置,间距为受力筋间距的2倍。

④剪力墙端柱、暗柱、翼柱及扶壁柱的纵向钢筋直径大于等于14小于等于20时采用电渣压力焊焊接连接。

(3)现浇楼板:

①楼板厚度有120mm、150mm风雨操场4.2米板厚为250mm,卫生间楼面比相应楼层其它楼面低20mm。

②板钢筋为HPB300级,绑扎连接,搭接长度不小于35d。

③板砼强度等级同楼层梁砼;女儿墙砼强度等级为C30。

④卫生间、淋浴间墙体根部在浇筑楼板时同时安装模板浇筑同墙宽的细石混凝土导墙,宽度为200mm。混凝土同相应板砼。

(4)砌体工程:

①本工程电梯井道填充墙:M5混合砂浆砌筑mu10烧结多孔砖,挡土砌体墙:M10水泥砂浆砌筑mu10烧结实心砖,卫生间处填充墙:M7.5水泥砂浆砌筑mu10烧结多孔砖,外墙:M5.0混合砂浆砌筑A5.0加气混凝土砌块,内隔墙:M5.0混合砂浆砌筑A3.5加气混凝土砌块,砌体结构施工质量控制等级为B级。

②所有填充墙沿全高埋设500mm(600mm)2¢6(墙厚大于240mm时3¢6)通长拉筋,拉筋锚入剪力墙、柱、构造柱内。

③当墙长大于5m且无垂直方向填充墙支撑时,墙顶与梁底的拉结构造做法见《02G02》P46,当墙长超过8m或层高两倍时,在墙体中部设置钢筋混凝土构造柱。墙高超过4m时,在墙体半高或门窗洞顶部设置与剪力墙、柱连接且全长贯通的钢筋混凝土水平系梁,梁尺寸为墙宽*200mm,圈梁纵向钢筋为4根HRB400级12螺纹钢筋。楼梯间和人流通畅的通道走廊的填充墙,采用钢丝网砂浆面层。

④门窗过梁跨度小于2400mm时按02G05选用,支撑长度250,荷载等级II级,门窗洞口靠近柱边时,在柱上预埋过梁钢筋,钢筋锚入长度符合规范要求。

第四章工程特点及难点

1、本工程体量大、工期短,项目部必须配备强有力的项目管理机构,科学合理地组织劳动力、设备、材料等要素,精心施工,确保工程质量、进度等指标达到业主要求。

2、本工程属多层建筑,楼层洞口多,安全防护要求高,施工中必须采取高标准

的全方位防护体系,确保生产安全。

3、本工程开建后项目部必须合理布置现场,按标准认真搞好文明施工及安全生产,切切实实采取有效措施,杜绝环境污染,降低扬尘、降低施工噪音,减少扰民,树立企业形象。

4、本工程属现浇框架-剪力墙结构,且建筑层高高,跨度大,构件体积大,墙体模板配制必须专业,以确保工程实体外观质量。

第五章施工总体部署与规划

一、施工指导思想

该工程已被列为我司的重点工程,为保证在计划工期内顺利完成各项施工任务,确保工程质量达到精品工程的标准,我司将组建业务素质高的项目班子,调集精锐的施工队伍,制定科学合理的施工方案,配备先进的机械设备,以一流的现代化管理模式,统筹安排,科学管理;坚持预防为主,树立精品意识,严格过程控制,消除质量通病,以一流的服务向甘肃第三建设集团公司呈交一项精品工程,使该工程成为我司向社会各界展示自身形象的样板工程。

二、工程质量目标:合格,争创“飞天奖”。

1、质保资料齐全有效,内容填写准确、规范。

2、观感质量检查评定:好。

三、工程工期目标

项目部根据建设单位要求,结合自身施工经验、技术水平及管理能力,将工期暂定为:2014年 3月 1日开工,单位工程竣工日期:2014年 11月 30日,工期总日历天数 275天。

四、工程安全生产管理目标:

1、杜绝重大伤亡事故,杜绝轻伤事故发生。

2、彻底杜绝火灾、触电事故的发生。

3、严格按JGJ59-2011标准执行,安全检查评分在90分以上。

五、工程文明施工目标:争创“省级文明工地”称号。

六、针对本工程特点及难点主要采取的施工措施和方法

项目部根据本工程的实际情况,在整个施工过程中遵循“统筹安排,合理布置,立体交叉,分段施工,流水作业”的施工布署。

1、施工流水段的划分:

为了科学合理地组织施工,根据本工程的特点,项目部将按施工阶段的不同而分阶段划分施工段:

(1)地基与基础施工阶段根据沉降后浇带,设2个流水段。

(2)主体结构施工阶段:根据后浇带将工作面划分为两个流水段,即将建筑由后浇带分为A、B两段分别作为一个施工段。

2、施工主导顺序:

施工定位放线→基坑土方开挖→基坑边坡支护→筏基垫层施工(含独立基础沟槽)→筏板、独立基础施工→风雨操场剪力墙→风雨操场顶板施工、→地下一层剪力墙施工→塔楼外墙防水施工→回填土施工→艺体楼一至三层剪力墙(柱)、梁板主体结构施工(同时施工钟楼20层以下部分)→砌体工程(开始吊车配合钟楼20米以上施工)→门窗框安装→电梯安装→内外墙抹灰、外墙保温工程→楼地面工程→屋面工程→楼梯栏杆安装→外墙涂料及外墙涂料、面砖工程→门窗扇安装及油漆工程→室外台

阶、坡道、散水及收尾工程→竣工验收。

3、现场机械配置

(1)基坑土方开挖阶段,现场配备WY300反铲挖掘机两台,土方运输汽车15辆,装载机一台。

(2)现场布置QTZ5013塔吊2台,砼输送泵1台,钢筋切断机两台,钢筋弯曲机两台,钢筋调直机一部,钢筋套丝机2台,交流电焊机三台;当主体结构施工至钟楼时,现场进场一台60T汽车吊配合进行施工钟楼,主体施工完毕增设砂浆搅拌机一台,用于拌制塔楼砌筑砂浆及内外墙抹灰砂浆。

4、现场安全围护:

(1)地基与基础施工阶段,基坑四周用钢管搭设1.2m高防护栏杆,用绿色密目网封闭;深基坑四周边坡由专业队伍采用土钉墙支护。

(2)主体结构施工阶段,从一层开始搭设落地式式脚手架挂密目网进行全封闭式施工作业。通道口搭设双层防护棚,楼梯口、电梯井口、预留洞口、临边规范搭设防护栏杆,并做醒目标志。

(3)外墙装饰施工阶段采用轻型施工吊篮作业。

5、重要分部(项)工程施工方法:

(1)土方开挖工程:

现场配备WY-300反铲挖掘机两台,土方运输汽车15辆,装载机一台,基坑土方开挖前,先根据建筑物位置撒出基坑开挖线,先将基坑挖至-2.3m,由专业队伍开始在基坑开挖处做边坡支护,然后再将基坑挖至-3.8m,由专业队伍开始在基坑开挖处做边坡支护。以此类推,直至挖至设计标高(详见《基坑开挖、支护及降水施工方案》)。基坑第一次开挖后四周1.5米用钢管搭设1.2m高防护栏杆,并用绿色密目网封闭。

(2)基坑边坡支护工程:

根据现场实际情况,为保证安全施工,本工程只对深基坑边坡采用土钉墙支护和护壁桩结合的方法对基坑边坡进行支护(详见《基坑开挖、支护施工方案》)。土钉墙支护由专业队伍施工。

(3)钢筋工程:

钢筋运输至现场,由专业班组根据料单借助机械加工、分类摆放。梁钢筋均采用HRB400级,梁上部纵向钢筋采用Ⅰ级等强度直螺纹套筒连接,梁底部纵筋采用焊接接头。剪力墙水平分布钢筋、垂直分布钢筋均为HRB400级,主要规格有HRB400级螺纹钢,绑扎连接。剪力墙端柱、暗柱、翼柱及扶壁柱的纵向钢筋采用Ⅰ级等强度直螺纹套筒连接。板钢筋主要为HPB300级,绑扎连接,搭接长度不小于35d。

(5)模板工程:

本工程筏基及独立基础侧模采用砖砌240mm厚砖模;艺术楼地下一、二层及地上部分剪力墙、柱采用木模板拼装,钢管支撑;所有梁、板、楼梯底板模采用12厚竹胶合面板,支撑系统采用碗扣式钢管架支撑体系;风雨操场应属于高支模所以应编制专项方案,并经专家论证符合要求后再进行施工。风雨操场柱模板采用定型钢制大模板,定型大模板由专业公司用6mm厚钢板及槽钢配制。

(6)砼工程:

本工程实体构件砼全部采用预拌砼,砼由砼运输车运至现场,根据现场实际情况采用砼泵车浇筑及拖式混凝土泵结合浇筑,机械振捣。

(7)抹灰工程:

①本工程顶板模板采用清水竹胶板体系,拆除模板后砼表面可一次达到不抹灰标准,用聚合物砂浆修补后,直接批刮腻子粉即可。

②内墙抹灰前,先做样板间,经项目部及技质部门验收达标后展开大面积施工,确保抹灰工程一次达标。

③外墙保温及抹灰借助施工吊篮作业,施工吊篮严格按建筑施工安全检查标准搭设。

(8)防水工程:

本工程卫生间楼地面防水层为2.0mm厚聚氨酯防水涂膜。项目部将派专业施工队伍进行防水作业施工,严格控制施工程序,先做转角处、穿墙管道等部位加强层,后进行大面积作业。屋面防水施工时,雨雪天不施工。屋面及卫生间楼面防水施工完毕后,屋面做不少于2小时的淋水试验,卫生间做不少于24小时的蓄水试验,确保不渗漏后,方可进入下一道工序。

(9)外墙保温工程:

本工程外墙保温为50mm厚真金板(燃烧性能为A级),施工时采用粘锚结合的方法,借助施工吊篮作业。

(10)土建与安装的配合:

①根据工程进度计划、工程量、施工组织设计要求及现场实际情况,在人员进场前做好临设工作,并组织好人力、物资的进场工作。

②安装施工密切配合土建施工,有暗配管及预埋件的部位,土建在浇注混凝土之前给安装单位一定的敷设时间,经安装单位认可后方可浇注混凝土。

③管道安装按照先干管、后支管,先大管、后小管的原则施工。所有管道安装之前都要把固定支架安装完毕。各种支架一般应在土建粉刷之前埋设完,尤其对那些墙面需要贴瓷砖部位的支架要在土建贴面之前埋设完。

④各种管道、阀门配件等在安装前要进行检查、调整,必要时进行压力试验,避免不必要的返工。各种电缆,尤其对高压电力电缆在敷设之前,应进行各种电气性能的检验,合格后方可施工。

第六章施工现场及施工道路平面布置

一、施工现场总体平面布置

1、项目部将根据现场平面尺寸,在现场西北角侧临街处设置施工现场大门,大门内侧设2.0m×4.0m值班室,该通道为施工阶段进出现场的唯一通道,在现状路现场围墙隔墙墙面上做企业业绩宣传栏、“七牌一图”、工程效果图及项目部公示栏等。

2、本工程在风雨操场位置南北向并列侧设置两台QTZ5013塔吊,臂长45m,塔吊吊装范围可覆盖两栋塔楼及整个现场的每个工作面。

3、现场设12m2配电间一间,并按规范配备各种设施。

4、现场水电由业主提供的水电源引入,并在现场规范架设。现场供水干管管径为DN100;现场临电采用“三相五线制”配线。

5、在现场生活区设置标准化的水冲式厕所及砼试块养护室,污水经化粪池沉淀后由管道排到市政污水管网。

二、基础施工阶段现场平面布置

本工程钢筋加工在现场进行。钢筋加工场地设置在风雨操场南侧(详见后附平面布置图)

三、主体施工阶段现场平面布置

当地基平整完毕后,现场砼输送泵一台,用作主体混凝土浇筑,

四、装饰施工阶段现场平面布置

装饰作业借助轻型施工吊篮进行,塔吊拆除,装饰材料以及其它预制、安装材料构件均分类入库。(字体间距)

第七章施工准备工作

一、项目部管理机构的设置

为了更好地履行工程合同,确保本工程的质量、工期、成本、安全生产以及文明施工标准,项目部经理由取得相应证书的经理担任,并按工程规模及特点确定项目部技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、核算员、资料员、取样员、机械管理员和环保员,项目部管理人员组成详见《项目管理机构配备情况表》。

项目管理机构配备情况表

二、开工报告

(一)工程开工前,项目部向甘肃第三建设集团公司第一工程公司上报《内部开工报告》,报告内容包括:开工时间、项目部管理人员名单、工程具体地点等。

(二)现场踏勘

工程开工前,项目部主管领导组织技术质量、生产安全管理人员及项目部实地踏勘现场,了解现场地貌、水文地质及地上、地下障碍物和交通水源等条件,并按规定及时办理临时建筑、临时用电、消防、环保和食堂等有关手续,做好相关记录,填写《现场踏勘记录表》。

三、施工技术准备

1、做好图纸自审与会审。项目部在收到施工图纸后,必须仔细阅读、审查图纸,将图纸中可能存在的“错、漏、碰、缺”等问题逐一查出。图纸自审由公司组织,总工程师、技术质量部和项目部负责人及相关专业人员参加,项目部负责填写《图纸自审记录表》;总工程师、技术质量部、项目部技术负责人及其他有关人员参加由建设单位组织的图纸会审和设计交底,项目部技术负责人汇总《图纸会审纪要》,并交各会审单位完成签字、盖章手续后,及时发放到各部室及项目部相关人员。

2、定位放线、高程引测。项目部必须与建设单位配合做好基准点的移交工作,并根据定位轴线及高程基准点的设置,建立现场测量点、网。测量定位放线后,经现场监理工程师复核后,设立定位控制桩点,长久保护。

3、对参与项目施工及过程控制的管理人员进行培训。

4、编制详细、操作性强的施工组织设计,经公司总工程师审批后,报送工程监理及建设单位审批。审批后的施工组织设计为工程施工指导文件,不经审批人同意,

任何人不得擅自更改施工组织设计的内容。

5、施工技术交底。技术交底的内容包括图纸、施工方案、设计变更、质量保证措施、安全技术措施、环境保护措施和操作规程等。所有技术交底必须以书面开式进行,填写《技术交底》,由交底人和被交底人签字。

6、项目部管理人员及电工、焊工、机械工、架子工、起重工等特种作业人员必须持证上岗。

7、项目部应及时根据建设工程合同,编制本工程施工进度计划,然后根据施工进度计划认真筛选、确定合格分包队伍,制定材料、设备及机械进场计划。预埋件、预留洞口构配件及钢制大模板,必须绘制施工翻样图,标明规格、型号、尺寸、标高、数量等,并提出外购计划,以保证符合设计要求,避免影响施工进度。

8、项目部必须在工程开工前配备完整的有关质量、安全和环境的规范、规程和标准。

9、按公司规定完善各种项目管理制度,并对制度进行培训、学习。

四、施工用水、用电量计划

1、施工用水计划

该工程临时用水,包括工程施工用水、施工机械用水、施工现场生活用水、生活区生活用水和消防用水。

⑴确定供水量:

①工程施工用水量

q1 = k1∑Q1 N1 / T1 B (K2 / 8×3600)

q1 —施工工程用水量(L/S)

K1 —末预计的施工用水系数(1.05~1.15)

Q1 —季度工程量(以实物计量单位表示)

N1 —施工用水定额

T1 —季度有效工作日

B —每天工作班次

K2 —用水不均衡系数

Q1 —按季度工程量,该工程3个月砼基本浇筑完毕,砼总量按10000M3计算,砼主要采用预拌砼,故只考虑砼养护用水为300L/M3。

T1 有效工作日按3个月(90天)计算

B—每天工作班次为1

K1 —取1.1,施工用水不均衡系数K2为1.5,因此

q1 = k1∑Q1 N1 / T1 B(K2 / 8×3600)

=1.1×(10000×250/90)×1.5/(8×3600)

= 1.59(L/S)

②施工机械用水量q 2 ,因无特殊机械不予考虑。

③施工现场生活用水量

q3 = p1 N3 K4 /(b×8×3600)

q3 —施工现场生活用水量(L/S)

p1 —施工现场高峰期生活人数(人)

N3 —施工现场生活用水定额

K4 —施工现场生活用水不均衡系数

p1 —按180人考虑,按装饰阶段考虑

N3 —查定额取100 L/人·日

B —每天工作班次

K4 —查表取1.3

q3 = p1 N3 K4 /(b×8×3600)

=180×100×1.3/(1×8×3600)

= 0.81(L/S)

④生活区生活用水量

q4 = p2 N4 K5 /(24×3600)

q4 —生活区生活用水量(L/S)

p2 —生活区居民人数(人)

N4—生活区昼夜全部用水定额

K5—生活区用水不均衡系数

p2 —生活区居民按180人考虑

N4—查表取80L/人·日

K5—查表取2

q4 = p2N4 K5 /(24×3600)

= 180×80×2 /(24×3600)

= 0.333(L/S)

⑤消防用水量

消防用水量分生活区用水量和施工现场消防用水之和,但一般同时发生火灾的情况很少,故只取生活区消防用水10L/S。

⑥总用水量Q

q1 + q2 + q3 + q4 = 0.519 + 0.81 + 0.333

= 1.662(L/S)< q5

且工地面积小于50000M2,则Q = q5 = 10L/S

为了补偿不可避免的水管渗漏损失Q =10 +10×10% =11L/S

⑵管径计算:

d =(4Q/ 1000ЛV)1/2

d —配水管直径(mm)

Q—用水量

V—管网中水流速度(L/S),查表得 2 L/S

d =(4Q / 1000ЛV)1/2

=(4×11×1000 / 3.14×2)1/2

= 83.14(mm)

因此,施工用水选用DN100供水管(PP-R管),选用DN50管配置各支管完全可以满足施工用水的需求。

2、施工用电计划

本工程施工用电包括机械设备动力用电和室内外照明用电。

施工区将施工用电和照明用电各设分闸箱,分闸箱全部使用项目部统一制作、符合安全要求的闸箱。现场用电布置详见《临时用电施工组织设计》。

五、主要施工机械进场计划

项目部将根据施工进度要求,合理配制各种精良的施工机械与设备,机械设备配置详见《主要施工机械进场计划表》。

主要施工机械进场计划表

项目部技术负责人,对施工过程所涉及的计量器具、仪器、检测设备、试验设备按照《程序文件》进行控制,保持测量器具、试验设备正确性,保证其在规定条件下工作具备稳定性,可靠,耐久性,使其精密度符合规定要示。并定期对设备进行鉴定,确保项目施工使用器具的需要。本工程检测和试验设备的配置详见《现场检测和试验设备配置计划表》。

在本工程中,项目部将选技术过硬、责任心强的骨干班组进行作业,确保工程质

第八章施工测量

(一)技术依据

1、工程测量规范。

2、本工程施工设计图纸。

3、招标人提供的建筑红线和基准高程点。

(二)定位轴线控制

1、定位轴线的确定:

根据建筑总平面图,将本工程轴线用经纬仪、钢卷尺进行定位,并将各轴线,延长引设至离建筑物3m以外的固定建筑物上(用红油漆作标识),无固定建筑物的,可在3m以外的不影响施工作业的地方设素混凝土墩一个,将轴线引设至素混凝土墩上的钢筋头上,并用十字刻线作标记,并做好混凝土墩及标记的保护工作。

2、轴线投测:

在施工过程中,为了保证建筑物轴线位置的正确,项目部将坚持用经纬仪将轴线投测到各层楼板边缘或柱顶上,并将误差控制在±5mm之间,然后用钢卷尺实量其间距作为校核,其相对误差不得大于1/2000。为保证投测质量,使用的仪器将进行定期检验校正,安置仪器时做到严格的对中、整平。

(三)标高的确定及传递

首先根据图纸及现场给定的±0.000标高,用水准仪抄至现场固定建筑物上作固定标识,并做好保护工作。在施工中,应由下层向上层逐层传递测量,即:用钢卷尺沿某一柱角±0.000起面上直接丈量,根据每层层高或构件浇筑高度(厚度)将标高传递上去。每一层的标高控制,均由水准仪进行统一抄平,统一标识,确保建筑的层高和梁板厚度的精确性。

(四)电梯井筒垂直度控制

采取井筒四面墙弹中线中对角线中心点双控制的方法。即在电梯基础板对角线中心点设置一块100×100×10mm铁板,在底板上做铅直垂直点,电梯井提升后用激光铅垂仪校正,控制电梯井筒的垂直度。

(五)沉降观测

1、水准点的布设:

建筑物的沉降观测是根据建筑物附近的水准点进行的,所以这些水准点必须坚固稳定。为了对水准点进行相互校核,防止其本身产生变化,项目部将在建筑物四周20m 范围内设置2个水准点,组成水准网,并定期检测,保证沉降观测的正确性。水准点均设在沉降已终止的已有房屋或结构物上作标识。

2、沉降观测点的布置和要求

根据本工程的基础构造以及工程地质情况,项目部将本建筑物的的沉降观测点布置在建筑四角及变形缝处剪力墙的±0.000标高以上20cm处。设置时,先用电钻在剪力墙身上打眼,将直径为12mm的钢筋制成弯钩式,平向插入洞内,再以1∶2水泥砂浆填实,考虑到外墙保温板的厚度,观测点与墙面留100mm的空隙,以便放置水准尺,埋入墙内的长度大于露出的部分,以保证点位的稳定。

3、沉降观测的时间和次数

根据本建筑的实际情况,每一层主体结构施工完毕均应观测一次,砌体工程和装饰工程施工完毕后分别各观测一次,交工验收后,第一年内观测三次,第二年内观测

二次,直至稳定为止。

4、沉降观测应注意的事项

⑴沉降观测必须做到固定仪器、人员、路线和时间,并严格操作规程;

⑵要精心保护沉降观测标志,不能人为碰动;

⑶必须做好沉降观测的全部数字和文字记录,每次要注明观测时间、气象和层数;

⑷每周期观测后应及时对观测资料进行整理,计算观测点的沉降量、沉降差以及本周平均沉降量和沉降速度。

(六)确保定位放线测量质量的保证措施

1、用于定位放线的各有关计算数据,必须经过检查无误,经各方相关负责人签字后才能用于施工。放线依据的计算必须经测量员计算、技术负责人复核正确后,才能进行定位放线测量。

2、用于定位放线的各种测量仪器、工具应按有关规定经检定无误后方可用于测量,未经检验或校核不合格的仪器、工具,不得用于施工测量。

3、所有定位、放线的点、线等施测于场地(建筑物)上后,应经过有关人员检查复核后,才能提供下道工序使用。

4、测量定位、放线工作,应由具有相应任职资格的专业人员进行。

第九章现场材料试验

为保证工程质量,防止不合格材料用于工程上,项目部将严格遵守建筑工程材料试验规定,保证工程施工质量。

一、现场见证取样相关规定:

1、本工程实行见证试验,见证取样和送检是在监理人员的见证下,由取样员在现场取样,送至指定的试验室进行试验。

2、有见证取样和试验次数,不得少于总次数的30%,试验总次数在10次以下的不得少于两次,工程的重要部位须增加有见证取样和送检次样和数,送检试样在现场试样中随机抽取,不得另外进行。

3、施工过程中,见证人按照见证取样和送检计划,对施工现场的取的取样和送检进行见证,并在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志标明工程名称、取样名称、部位、日期及样品数量,并有取样人和见证人签字,见证人制作见证记录,见证记录应列入施工技术挡案。

二、材料试验计划

1、混凝土部分:

本工程所有的混凝土全部为预拌混凝土。预拌混凝土原材料试验报告单、配合比等均由搅拌站提供。

根据划分的流水段,以同一浇筑部位、同一强度等级、同一配合比、同一工作台班,每100 m3(底板大体积混凝土为200 m3)混凝土为一取样单位,不足100 m3时也按一取样单位计算,每一取样单位留置一组28 d强度的标养试块,并根据需要留置1.2MPa、50℅、75℅、100℅强度和备用试块。

结构实体检验用同条件养护试块,其数量根据需要确定。

2、钢筋部分:

⑴钢筋原材料:

①热轧带肋钢筋:

以同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,同一进场日期的钢筋,每

60吨为一批(不足60吨亦按一验收批计算),取一组钢筋试件做拉伸、弯曲试验,第一次取样不合格时,需对原批钢筋取双倍试样进行试验,合格后方可使用。如果钢筋在加工或施工过程中发生脆断和焊接不良,以及机械性能不正常时,需对原批钢筋进行化学分析。根据工程使用的钢筋量,取样次数以实际发生量,按照规范进场时即可取样送检。

公称容量不大于30吨的冶炼的钢筋和连铸环轧制的钢筋,按GB/T2975-1998执行,允许同一牌号、同一冶炼方法、同一浇筑方法的不同炉罐号组成混合批,各炉罐号含碳量之差不大于0.02℅,含碳量之差不大于0.15℅。

②冷轧钢筋:

以同一牌号、同一规格、统一生产工艺、同一交货状态的钢筋组成一批每批不大于60吨,每批钢筋应有出厂质量合格证,每盘或每捆均有标牌。

每批抽取5℅(但不少于5盘或5捆)进行外形尺寸、表面质量和重量偏差检查,检查结果应符合现行国家标准(GB13788-2000、GB/T2975-1998、GB/T2101-89)的规定,如其中有一盘或一捆不合格则应对该批钢筋逐盘或逐捆检查。对钢筋的力学和工艺性能应逐盘进行检验,检查结果如有一项不符合规定,则该盘钢筋不合格。

⑵钢筋直螺纹套筒连接

①在正式施工前,按同批钢筋、同种机械连接形式的接头试件不少于3根,同时对应截取接头试件的母材,进行抗拉强度试验。

②螺纹连接接头,根据JGJ109-96规范规定,以500个接头为一验收批,不足500个也为一验收批。

(3)钢筋焊接:

①钢筋加工单位:同一焊工,同一钢筋级别、规格,同一类型接头,每300个接头为一检验批,不足300个接头时,按一批计算。并且在电焊工首次施焊以前,应进行试焊,在检测试焊焊件合格后,该焊工方可进行正式焊接作业。

②每一验收批取样一组(3个试件)进行拉力试验。

⑷防水部分

防水材料由防水施工单位提供合格证及出厂检测报告。

①聚氨酯防水涂料:以同一生产厂、同一品种、同一进场时间的甲组份,每5吨为一验收批,乙组份按产品重量配比相应增加。每一验收批按产品的配比分别取样,甲乙组份样品总重为2Kg.

②弹性体改性沥青防水卷材(SBS):按GB18242-2000执行,进行拉力试验,最大拉力时延伸率、不透水性、柔度和耐热度试验。

⑸回填土部分:

环刀法:每层进行检查,取样点位于夯实层下半部(至每层表面以下2/3处)用环刀取样。

三、试验取样方法

1、混凝土部分

商品混凝土必须在入模前混凝土浇筑地点随机取样制作,取样时记录取样地点、取样时间、罐车车号。各龄期同时制作,取样后立即采用塌落度筒做稠度试验,做稠度试验时,先将塌落度筒的工具湿润,把筒放在不吸水的刚性地板上,用脚踏住脚踏板,保持位置固定,将拌合物分三层均匀地装入筒内,每层用捣棒插捣25次刮去多余物,清理四周余物,垂直提起塌落度筒,量取筒高与塌落后试样的最高点差值,测试全过程时间控制在150秒。强度试块制作,根据石子粒径选择试模规格,装入事先刷好油的试模中,开动振动台振捣至表面排除气泡为止,用模子在四周插搗数次刮

去多余部分,实块成型后应覆盖表面,以防止水分蒸发放在温度为20±2℃室内静置一昼夜后编号拆模,拆模后的试块立即放入20±2℃,相对湿度大于90%的养护室中,同条件养护试块制作后,与现场浇筑的混泥土同部位,同条件养护,做好试块后要及时填写混凝土试块制作记录。

2、砂浆

在每个工作台班施工的中间阶段,在搅拌地点,随机取样,将砂浆试模放好,试模内壁涂刷一层隔离剂将砂浆一次装入试模中,用捣棒插捣25次,并用小抹子沿模壁插数次使砂浆高出试模顶面6~8mm,待30s后将高出部分削去抹平,试块做好后,在20℃±2℃环境下待24h后拆模编号。

3、钢筋原材

热轧带肋钢筋:

从一批中任意抽取两根,将端头截取500mm后分别在每一根钢筋中取两个个拉伸试件、两个个弯曲试件、两个理论重量偏差试件。

冷轧带肋钢筋:

每一检验批取拉伸试件一个(逐盘),弯曲试件两个(每批),松弛试件一个(定期),在(任)盘中的任意一端截去500mm后切取。必要时,取化学分析试件一个。

热轧圆盘条:

每一检验批取拉伸试件一个,弯曲试件两个,在盘中的任意一端截去500mm后切取。

钢筋连接试件:

冷挤压连接试件,从每批接头数量中,从结构上随机抽取3个试件,试件的长度为550mm。螺纹连接试件接头在施工前从批量中随机抽取3个试件,试件的长度为550mm,试件的委托单位上应注明原材的试验编号。

4、防水材料

⑴聚氨酯防水涂料:

在每一验收批中随机抽取整桶样品,抽样桶见表,应不低于(n/2)1/2(n是进场甲组份产品桶数)将取样的整桶数样品搅拌均匀后用取样器在液面上,中,下三个不同部位取相同量的样品进行再混合,搅拌均匀后,装入样品容器中,样品容器应留有5%的空隙,密封并做好标志。(甲,乙组份取样方法相同,分装不同的容器中)

⑵弹性体改性沥青防水卷材(SBS):

①以同一生产厂家、同一品种、标号、等级的产品每1000卷内为一检验批,不足1000卷者按一验收批计。

②抽样:在重量检验合格的10卷中取重量最轻的,外观、面积合格的无接头的一卷作为物理性能实验,若最轻的一卷不符合抽样条件时,可取次轻的一卷,但要详细记录。

③在试验批中任取一卷,将试样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取300mm 的全幅卷材试样2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。

5、烧结空心砖:

每5万块为一验收批,每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砖中,随机抽取抗压强度试样一组(10块)

6、回填土试验:

采用环刀试验时,在夯实好的每一层中取样。先挖一个200×200mm的小坑,将上部土去掉,从每步中的下部取样,将环到刀口向下,盖上环刀盖,用锤将环刀均匀地平稳的下击,环刀盖埋入土中10mm为止,再从土中挖出环刀,用削土刀将两端余土削平,称土的重量,计算土的干密度,然后再从中取部分土放入烘箱(或电炉烘干),然后计算土的干密度。

四、试验质量保证措施

1、了解工程的特点及结构类型,形象进度,做好试验及准备工作。

2、经常与工地技术、材料员联系,了解进度情况,按规定及时送样。

3、根据使用部位,按批量配合材料人员索取各种物资质量文件。

4、按规定及时对混凝土、砂浆取样,制作试块,每工作台班方坍落度测试至少两次。

5、混凝土开始浇筑时,试验值班人员要检查混凝土的运输单,看是否与混凝土的设计强度等级一致,避免发生错误,还需检查配合比,并经常检查混凝土的质量,严禁混凝土在现场加水。

6、按规定对钢筋原材料及连接试件进行取样试验。

7、按规定对回填土分层分步取样做干密度试验。

8、对工作要认真负责,试验取样真实且具有代表性,资料的填写要整齐,项目齐全,无未了事项,日期、部位、试件编号的填写要完整。按规定执行有见证取样和送检的管理。

9、及时取回试验资料,交技术资料员存档,做好交接记录。

10、试验人员每天做好试验记录,将每天的试验取样项目填写清楚。

11、分阶段对混凝土强度统计进行分析。如试验中出现问题时,及时向技术主管汇报,并进行原因分析。

第十章主要分部分项工程施工方案

一、地基与基础工程

(一)基坑土方开挖施工

1、施工准备

(1)基坑开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域的地上、地下障碍物清

最新完整版实验小学消防系统工程施工组织设计方案

最新完整版实验小学消防系统工程施工组织设计方案

第一章编制依据 根据实验二小消防工程特点,在编制中除遵守招标文件要求外,综合考虑本单位的施工经验和施工能力,编制消防工程施工组织设计。 1.1招标文件 1.2原实验二小消防工程施工图纸 1.3国家规范、行业及地方标准

1.4图集 1.5主要法规、文件及其它 第二章工程概况及特点

1. 工程简介 工程名称:实验二小消防工程 建设地点:**区**阁路西侧**第二实验小学 承包方式:总承包(包工包料) 招标单位:**市**区教委房管基建处 投标单位:**消防工程有限公司 设计单位:**市建筑设计研究院 工程质量标准:合格 工期要求:33日历天,自2017年7月24日至2017年8月25日(竣工验收) 工程概况:本工程为实验二小消防改造工程,总建筑面积为3000m2,建筑高度约16米,室内外高差0.25米.主要是将原已安装完成的部分管线、设备进行更新改造,以保证使用功能及国家相关要求。 2. 消防系统说明 2.1本工程采用集中报警系统,负责学校整体消防报警工作。地下夹层设置消防值班室,各楼层设置楼层显示器。教室、办公室、走廊、电气机房等相关部位设感烟探测器,厨房、车库等部位设感温探测器;公共区设置手动报警按钮、消火栓按钮、消防电话;走廊、车库及各种功能

房间设置消防广播音箱。消防广播与正常广播共用末端音箱(广播设备设在专业广播室内)。 2.2消防集中报警系统的构成:火灾报警探测系统、消火栓灭火系统、消防广播系统、消防电话系统、消防联动控制系统、防排烟系统等。2.3消防报警系统的功能: (1)控制消防设备的启停,显示其工作状态。 (2)显示火灾报警、故障报警的部位。 (3)显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图。 (4)对保护区域进行应急疏散广播。 (5)保护区域内电话网络为独立的消防通信系统,消控室应有直接报警的外线电话。 (6)火灾确认后,切断相关部位的非消防电源,接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散指示灯。 (7)显示被控设备的工作、故障状态,接收各种反馈信号。

第一组新屋小学施工组织设计

南宁市江南区新屋小学教学楼 施工组织设计 编制单位: 编制日期: 一.编制依据 1■依据工程招标文件 2■依据设计施工图(建筑施工图、结构施工图) 3■依据设计规范. 4. 依据施工现场具体条件,水,电,道路条件,场地地形等。 5. 国家颁发的现行工程质量荷载规范: 《民用建筑设计通则》(GJG37-87) 《中小学校建规范》(GBJ99-86) 《建筑防火设计规范》(GBJ16-87) 6. 国家颁发的现行工程质量评定施工操作规则: 《建筑结构荷载规范》GB5009-2001) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002) 《砌体结构设计规范》(GB5003-2001) 《广西膨胀土地区工业与民用建筑勘察,设计,施工 和维护条例软件使用中国建筑科学研究院PKPM系列》(2003-6) 7?国家颁发的现行主要法规: 《中华人民共和国建筑法》(中华人民共和国主席令1997年第91号) 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令[2002]第七十号) 《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令1989年第22号) 《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号) 《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号) 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2002年版 《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》(建设部第78号令) 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和检送的规定》(建建(2000)211号) 8?国家颁发的现行主要规范、规程: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(CB50204—2002) 《工程测量规范》(GB50026—2007) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)

医院工程施工组织设计方案

目录 第一章、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 一、工程概况 二、施工组织总体设想 三、方案针对性及施工段划分 第二章、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 一、现场总平面布置原则 二、临时设施布置 三、临时道路 四、临时用电 五、临时用水 六、现场排水系统 七、安全防护设施 八、卫生、消防、防火防爆等设施布置 九、临时用地表 第三章、施工进度计划、进度保证措施 一、工期目标 二、施工总计划安排措施 三、保证工期的主要措施 四、保证工期的具体措施 五、工期目标实现的可行性分析

六、工期保证组织技术措施 七、施工组织协调保证措施 第四章、各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 一、工程测量 二、桩基工程 三、基坑围护施工 四、管井降排水施工 五、土方工程 六、桩基处理施工 七、地下室结构工程 八、主体结构工程 九、砌筑及二次结构工程 十、内初装饰工程 十一、外墙保温施工 十二、外墙面装饰施工 十三、屋面工程 十四、防水施工 十五、脚手架工程 十六、安装工程 十七、质量保证措施 十八、室外市政工程 第五章、安全技术措施及主要隐患部位的防范措施

一、环境应急处理防范措施 二、意外伤害应急防范措施 三、触电应急防范措施 四、防火应急防范措施 第六章、安全文明施工及环境保护措施 一、安全施工保证措施 二、文明施工保证措施 三、环境保护措施 第七章、劳动力配备、管理网络 一、劳动力配备 二、管理网络 第八章、机械设备和材料投入计划 一、机械设备投入计划 二、材料投入计划 第九章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 一、地下室底板大体积混凝土浇筑养护测温施工 二、地下室防渗漏施工技术 三、楼面大面积混凝土浇筑施工技术 四、模架支撑体系设计计算施工方案 五、施工后浇带施工措施 六、新技术、新工艺、新产品、新材料应用

学校附属工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概述 1、工程概况 2、编制依据 3、编制说明 第二章主要工序的施工方法与技术措施 1、混凝土路面施工方案 2、车棚施工与技术措施 3、围墙施工与技术措施 第三章主要设备及人员专业构成 1、拟投入本工程的主要施工设备表 2、现场管理机构配备方案 3、施工生产准备工作 第四章质量保证体系及措施 1、贯彻质量保证标准 2、制定质量保证措施 3、质量管理制度 第五章工期进度安排及保证措施 1、工期进度安排组织措施 2、工期进度保证措施 3、施工协调管理 第六章安全生产及文明施工保证措施 1、确保安全生产的组织措施 2、确保安全生产的技术措施 3、文明施工的技术组织措施

第七章施工总平面布置图 1、施工现场平面布置的原则 2、项目部平面布置 3、总平面布置图 附表一拟投入的主要施工设备计划附表二劳动力配备情况 附表三施工总平面布置图

第一章工程概述 1、工程概况 1.1、工程地点:阜阳市颍东区新华办中心学校、新华任海小学 1.2、工程质量:合格 1.3、资金来源:财政资金 1.4、投标范围:颍东区中小学附属设施项目工程(①新华办中心学校:篮球场地面硬化1600m2,10cm厚.车棚400 m2。②新华任海小学围墙270m。)施工图纸以及清单所含内容。 2、编制依据 2.1、颍东区中小学附属设施项目工程施工招标文件。 2.2、颍东区中小学附属设施工程的工程量清单。 2.3、颍东区中小学附属设施工程施工图图纸。 2.4、国家颁布的现行施工验收规范及技术标准。 3、编制说明 3.1、根据本工程设计特点、功能要求,本着对建设单位资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 3.2、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,主要由土建专业组成。 3.3、我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握建设单位要求前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。

小学景观绿化硬化施工组织设计(初稿)-参考模板

施工组织设计 一、编制依据 1、招标单位提供的《实验学校绿化硬化工程施工图纸》及招标文件、标前答疑。 2、国家及山东省、日照市相关法律、政策及规范、规程、规定。 3、施工现场踏勘情况。 4、本公司多年从事类似工程的经验及实力。 二、编制说明 在编制本施工组织设计时我们以争创一流工程质量、绿化、美化校园,为公司增光添彩、为企业发展争空间的指导思想,结合我公司多年在全国各地从事园林景观绿化工程所积累的施工、管理经验,力求使本设计做到措施具体、细致,针对性和可操作性强,方法实用、效果好。 为实现创一流工程的目标,我们在本工程施工过程中,将严格执行和满足但不限于下列规范、规程和标准: 1、《风景园林图示图例标准》(CJJ67-95) 2、《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-1997) 3、《城市绿地设计规范》 4、《城市绿地分类标准》(CJJ/T85-2002) 5、《城市绿化和园林绿地用植物材料球根花卉种球》(CJ/T135-2001) 6、《城市园林工人技术等级标准》(CJJ20-89) 7、《工程建设标准强制性条文》(城市建设部分) 8、《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T82-99) 9、联锁型路面砖路面施工及验收规范(CJJ79-98) 10、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 11、建筑机械使用安全技术规范(JBJ33-86) 12、施工现场临时用电安全技术规范(JG46-88) 13、《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) 14、《建筑工程质量检验评定标准》(GB/T301-88) 15、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 16、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 17、建设部城建[2002]221号关于印发《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》

小学维修改造工程施工组织设计

小学维修改造工程施工组织设计

目录 第一章、综合概述 (1) 一、编制说明 (1) 二、招标简介 (2) 三、编制依据 (3) 四、工程管理目标 (5) 五、实现管理目标采取的措施 (6) 第二章、本工程重点难点分析 (7) 一、本工程的重点难点 (7) 二、重点难点解决对策 (9) 三、企业合理化建议 (11) 四、工程施工重点 (11) 五、工程控制重点 (12) 第三章、现场组织管理机构 (13) 一、项目部管理人员配置原则 (13) 二、人员配备 (13) 三、岗位责任制度 (13) 第四章、施工现场总平面布置 (20) 一、施工现场布置原则 (20) 二、临时用电布置 (23) 三、现场临时用水布置 (23) 四、临时消防设施布置 (23) 五、现场管理 (23) 第五章、劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划 (26) 一、劳动力计划安排 (26) 二、劳动力计划保证措施 (27) 三、主要材料采购及管理措施 (30) 四、主要设备采购质量控制措施 (35) 五、物资进场计划 (36) 六、施工机具、设备的进场计划 (37) 七、施工机械设备保证措施 (38) 第六章、施工总体部署 (40)

一、总体部署原则 (40) 二、施工总体部署 (40) 三、施工顺序部署 (40) 四、样板间计划部署 (41) 五、材料运输部署 (41) 六、通信联络部署 (41) 七、岗位培训部署 (41) 第七章、施工方案与技术措施 (42) 一、墙地砖铺贴 (42) 二、铝条板吊顶 (43) 三、木门安装 (46) 四、电气工程 (49) 五、给排水工程 (53) 第八章、质量管理体系与保证措施 (56) 一、质量控制及管理概述 (56) 二、质量措施 (59) 三、过程控制管理制度 (61) 四、检验和试验 (64) 五、施工资料管理 (66) 六、创优工程施工管理 (68) 第九章、工程进度计划与保证措施 (73) 一、总进度计划 (73) 二、进度计划的管理措施 (75) 三、确保工期的技术措施 (77) 四、进度计划的检查与调整 (82) 五、工程落后赶工与突发事件处理措施 (82) 第十章、安全和绿色施工保障措施 (86) 一、安全管理目标、体系和制度 (86) 二、安全管理内容 (90) 三、施工现场安全防护措施 (92) 四、主要分项工程施工安全管理 (96) 五、安全标志设置与管理 (98)

233网校-小学全套网盘-233某机场机电安装全套施工组织设计图文

233网校小学全套网盘233某机场机电安装全套施工组织设计_图文 导读:就爱阅读网友为您分享以下“233某机场机电安装全套施工组织设计_图文”的资讯,希望对您有所帮助,感谢您对的支持! 卫由保安公司派出,确保24小时值班,严禁非施工人员进入现场。 (2)对进出入施工生产区、生活区的施工人员和相关人员进行动态考勤统计,并对进入施工现场的人员着装进行检查监督。 (3)在施工生产区作警示标识,与施工无关人员及着装不符合要求者一律不得超越警戒线。 (4)施工生产区内安设警卫巡查,对现场人员严格管理,

杜绝违章、违规行为的发生。 10.成品保护措施 10.1成品保护工作的主要内容 1、建立成品保护工作的组织机构: (1)项目经理为成品保护领导小组的总负责人。 (2)以副经理牵头组织并对成品保护工作负全面责任。 (3)各专业工长负责实施。 (4)各专业施工班组主要负责自身施工范围内的作业面上的成品保护。 2、成品保护的责任划分,并落实到岗,落实到人。 3、制定成品保护的重点内容和成品保护的实施计划。

4、分阶段制定成品保护措施方案和实施细则。 5、制定成品保护的检查制度、交叉施工管理制度、交接制度、考核制度、奖罚责任制度等。 10.2成品保护职责 1、项目经理部根据施工组织设计和工程进展的不同阶段编制成品保护方案;以合同、协议等形式明确各分包对成品的交接和保护责任,确定分包单位为主要的成品保护责任单位,明确项目经理部对各分包单位保护成品工作协调监督的责任。 2、现场材料设备保护责任 材料、半成品、设备进场经验收后,由各施工班组负责保管、使用。 10.3成品保护管理措施 重点要做好机电工程在与装修交叉施工期间的成品保护,主要项目包括重要设备、所有面层装置(如阀门、开关、插头

运动场地施工-小学新建教学楼及运动场地工程施工组织设计方案

运动场地施工小学新建教学楼及运动场地工程施工组织设计方案 ? ??导读:就爱阅读网友为您分享以下“小学新建教学楼及运动场地工程施工组织设计方案”资讯,希望对您有所帮助,感谢您对92to.com的支持!?小学新建教学楼及运动场地工程?? ?编制依据 1招标文件第一章总体概述?某某小学新建教学楼及运动场地工程招标文件??某某小学新建教学楼及运动场 2现行有关施工规范、规程、标准 地工程招标答疑文件?? ?《建筑防雷设计规范》GB50057-2010?《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010??《建筑设计防火规范》GB50016-2014 ?《建筑外窗雨水渗透性能分级及其检测方法》GB/T7108-2008 《建筑外窗保温性能分级及其检测办法》GB/T8484-2008《建筑外窗空气隔声性能分级及其检测办法》

GB/T8485-2008《工程测量规范》GB50026-2009?《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013《地下工程防水技术规范》GB50108-2008??《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001??《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2015 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015?《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012?《屋面工程技术规程》GB50345-2012??《砌体结构施工质量验收规范》GB50203-2011?《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2013 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010??《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013?《混凝土强度检验评定标准》GB50l07-2010??《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95(2001年局部修订) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2013 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2012 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010?? ?《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB501

(完整版)学校综合楼工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及原则 (7) 第1节编制内容及范围 (7) 第2节编制依据 (7) 1、**学院新校区一期工程施工招标文件 (7) 2、国家有关标准规范规程 (8) 3、行业及地方有关标准规范、规程 (9) 4、本企业内部质量文件、管理制度 (11) 第二章工程概况 (11) 第1节工程概况 (11) 第2节气象条件 (11) 1、气温 (12) 2、降水量 (12) 3、风速与风向 (12) 4、冻结日数 (12) 第3节现场施工条件 (13) 第三章施工部署 (13) 第1节项目施工管理目标 (13) 1、质量目标 (13) 2、工期目标 (14) 3、安全文明施工目标 (14) 4、科技进步目标 (14) 5、服务目标 (14)

1、主要施工方法 (15) 2、主要施工机械(具)及劳动力部署 (16) 第3节劳动力组织及安排 (17) 1、地下结构阶段 (18) 2、地上结构阶段 (18) 3、装修施工阶段 (18) 第4节主要周转材料用量计划 (19) 第5节主要施工机械计划 (19) 第6节计量、试验、检测准备 (20) 第四章工期保证措施及网络进度计划 (20) 第1节施工顺序 (20) 第2节施工进度计划 (21) 第3节工期保证措施 (22) 1、施工组织保障措施 (22) 2、工序管理保障措施 (23) 3、选择优良施工队伍、提高机械化施工水平 (23) 4、资金材料对工期的保证 (24) 5、施工技术对工期保证 (25) 6、良好外围环境对工期的保证 (25) 7、完善的季节性施工措施对工期的保证 (26) 第五章工程质量保证措施 (26) 第1节工程质量目标 (26)

小学校施工组织设计

1.工程概况 1.1工程简介 工程名称:相城区陆慕实验小学校舍、学生餐厅工程 招标单位:苏州市相城城市建设有限责任公司 工程建设地点:苏州市相城区 建筑面积:11008.36 m2 结构类型:钢筋混凝土框架结构体系 招标质量等级:合格 招标工期:134天,划开竣工日期为2012年4月6日至2012年8月17 日 招标范围:行政综合楼、学生餐厅、门卫工程及市政工程 1.2建筑设计概况 1.2.1相城区民政基础设施工程位于苏州市相城区元和街道,本施工区内 建筑物有行政综合楼(四层结构,屋面为现浇板及钢结构屋面),学生餐厅(二层结构),其他附属工程及市政工程。本区内部市政道路绿化贯通,雨污水排放衔接外围城市管网。建筑工程等级为H级,设计使用年限为50年,抗震设 防烈度为7度,抗震类别为乙类。。 1.3编制依据 1.3.1由苏州市新宇建筑设计有限责任公司负责设计本项目。 1.3.2业主发放的招标文件及答疑会议纪要

1.5结构设计特点 1.5.1基础结构设计 本工程为C30独立柱基基础。 1.5.2主体结构设计 本工程建筑物均为框架结构体系,抗震设防类别乙类,本工程钢筋混凝土结构抗震等级为框架三级. 1.6现场及地质条件 本工程位于苏州市相城区元和街道北部,主要交通道路从澄和路进入,现 场有临时施工道路,进场后需要根据工程运输需要实施场区内再增加临时道路的铺设和延伸。场区势基本平坦,场区无明显障碍物。场区临时围墙未建,进场后需要搭建临时施工围墙或正式围墙施工,水电源已到位,相接较近。 1.7工程施工特点 1.7.1本工程工期要求较紧,需合理计划安排,施工场地比较充足,停车场可采用分批施工,合理利用,需根据现场实际情况进行阶段性布置。 1.7.2本工程采用自然挖土,需制定开挖方案,采取必要的放坡措施,防止边坡塌方。 1.7.3本工程为多层民用建筑,框架柱梁板支模、扎筋、浇捣是本工程的施工技术特点。 1.7.4根据有关部门民用建筑工程的通病,防止建筑物渗漏是本工程质量 控制的要点。

小学校舍改造工程施工组织设计

于洪区造化中心校等24 所中小学校舍维修工程施工(第一标段) 施工组织设计 第一章工程概况 一、标段名称:于洪区造化中心校等24 所中小学校舍维修工程施工(第一标段) 二、招标人:沈阳市于洪区教育局 三、建设地点: 1、沈阳市于洪区花城学校 2、沈阳市于洪区川江小学 3、沈阳市于洪区包道小学教学楼及门卫室采暖改造 4、沈阳市第59中学 5、沈阳市于洪区园林学校 6、沈阳市于洪区马三家小学 7、沈阳市于洪区英守小学 8、沈阳市于洪区光辉九年一贯制学校 9、沈阳市于洪区闸上小学 10、沈阳市于洪区解放学校 四、招标内容:包道小学、花城小学(两个项目)、川江小学、闸上小学、英守小 学、光辉九年一贯制(两个项目)、解放学校、马三家小学、五十九中学、园林学校的电力增容、教学楼防水、暖气改造、硬覆盖、围墙、升旗台等。 五、计划工期:计划工期:305 日历天;计划开工日期:2015 年09 月30 日计划竣工日期:2016 年07 月31 日 六、质量要求:合格 第二章施工总目标及编制依据

第一节施工总目标 一、质量目标:达到国家验收规范合格标准。 二、安全文明生产目标:确保重大安全事故发生率为0%。 三、施工期间,严格控制排污、降低噪音,保持现场容貌的整洁,创造一个优美、整洁的施工环境,保证周边单位及住户的工作、生活不受干扰。 第二节施工组织设计编制依据 根据本项目招标文件、施工现场实际,结合我公司ISO9001质量保证体系及国家关于工程建设现行的有关法律、法规及行业规定进行施工组织设计的编制。 本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及沈阳市地方标准和技术规范的要求。工程各系统在施工及竣工验收中应遵守国家现行有关规程规范。 第三章施工总体方案 第一节施工部署及总平面布置 本工程属改建工程施工,我司将严格按照国家施工及验收规范的要求组织施工,所用的材料选料、施工要求及验收标准都要达到国家施工验收规范合格标准。 为了更好地协调组织施工,并充分考虑到各种施工之间的搭接和交叉施工特制订本施工方案。 一、部署原则 为确保于洪区造化中心校等24所中小学校舍维修工程施工项目保质保量如期完成,按照分项工程与施工程序相结合的原则,既要保持各区域施工的完整性,又要兼顾施工作业的连续性和均衡性,并综合考虑工程量、劳动力、主要设备材料、工期、成本及施工作业面等因素,特按如下原则组织本项工程的施工安排: 在时间上的部署原则:保证在2016年7月31日之前完成施工任务。

小学校舍施工组织设计投标

小学校舍施工组织设计投 标 Prepared on 22 November 2020

小学校舍施工组织设计投标 第一章编制依据 、本工程施工组织设计依据建设单位委托的招标代理单位提供的招标文件说明进行编制。 、本施工组织设计编制的进度,质量等级及施工布置均按有关文件的规定条款执行。 、在编制施工组织设计时,本着认真贯彻新版规范 GB50204-2002《建筑工程施工质量验收规范》的标准,坚决执行《建筑工程强制性条文》的规定,在编制时紧密结合了我公司的企业标准。 、本设计的施工现场平面布置是根据勘察施工现场的实际情况进行布置的,水、电的引入接头由建设方指定。 第二章、工程概况 、概述: 本工程位于原第二小学校院内,平面布局呈“一”字形,长,宽。建筑物东西朝向,总建筑面积,占地面积。建筑等级为三级,抗震烈度为6度,耐火等级Ⅱ级。 建筑物层高为,檐口高为。 ⑴基础:红砖基础,MU10红砖水泥砂浆砌筑。C20级基础圈梁。 ⑵主体:砖混结构,MU10红砖混合砂浆砌筑。过梁、圈梁、构造柱、楼梯为C20级混凝土其余混凝土构件均为C30级。 ⑶屋面:有组织排水,聚苯乙稀泡沫板保温50厚炉渣压顶,L50*5简易轻型屋架,SBC120复合防水卷材隔气屋面,红红色彩钢板屋顶。

⑷楼地面:按各房间的使用功能分别设有釉面砖、大理石面层、防滑地砖、 ⑸装修:内装:墙裙:150高釉面砖,150高大理石。 墙面:20厚混合砂浆刮腻子刷白色涂料(水房满贴瓷砖)。 天棚:刮腻子刷白色涂料. 外装:乳黄色外墙砖为主,局部配茶色、白色外墙砖装饰;钢骨架铝塑板装饰柱、雨蓬;主门两侧黑色大理石饰面,侧门上墨绿色玻璃幕。 ⑹门窗:内门:实木门。 外门:白钢玻璃门。 窗:全部为单层双玻塑钢窗。 ⑺电气:工程内容:①电气照明②防雷接地。 ⑻水暖:工程内容:①采用四柱760型散热器水暖取暖。 第三章、施工部署 、项目施工目标: 依据招标文件中的合同工期的要求,我公司确定该工程2004年10月15日开工,于2005年7月30日竣工。 我公司将本工程列入重点工程项目,将组织强有力的领导班子现场指挥,施工中优先引进新技术、新工艺、新设备、新标准,使工程进度快速、稳步的进行,并始终坚持以质量求生存的服务宗旨,多年的实际施工经验中已形成了完善的质量保证体

小学学校新建工程施工组织设计方案

小学学校新建学工程施工组织设计方案

第一章编制说明 一、编制依据 1、根据业主提供的有关该工程的全套施工设计图纸,相关招标文件,招标工程量清单,答疑纪要及现场踏勘。 2、中华人民共和国《建筑法》、《工程建设标准强制性条文》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》等国家现行法规法律。 3、国家现行有关建筑工程设计规范、施工及验收规范、规程及相关国家标准。 4、福建省建委、厦门市建委颁发的关于,建筑安装工程施工规范,质量、安全、文明施工、治安、消防等文件。 5、本公司《企业标准》,ISO9001:2000《质量体系》等内部有关施工质量、安全及文明生产、技术管理等文件。 6、根据本公司的技术力量和装备力量及工程的特点进行项目经理部人员选择与机械配备。

7、本工程建设总工期为日历天。工程质量满足建筑工程施工质量验收标准“合格”要求。 二、方案说明 1、建筑工程施工组织设计作为投标阶段和施工合同签订后对土建,水、电工程各专业施工班组在施工前进行技术交底的指导性文件。 2、建筑工程施工组织设计中劳动力、施工机具、机构设备、材料已齐备,工程中标后可随时调入施工现场,并可根据实际情况随时调度,以确保现场的需要。 3、建筑工程施工组织设计中未尽事宜或因设计变更修改,我公司将在工程中标后,对建筑与结构、设备安装工程各分部、分项工程详细施工方案中进行补充、完善,并遵照有关《规范》《规程》及相关《标准》执行。 三、建筑与结构工程主要施工标准 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑地基与基础施工质量验收规范》(GBJ50202-2002)

学校弱电工程项目施工组织设计

目录 第1章施工组织设计总体设想、针对本工程方案及施工段划分 1.1工程概况 1.2项目管理班子配备 1.3针对本工程方案 1.3.1施工组织管理 1.3.2工程管理目标 1.3.3施工现场要求 1.4施工时间安排 1.4.1确保工期地技术组织措施 1.5系统测试、验收及竣工资料 1.6施工配合及施工段划分 第2章劳动力计划、主要设备材料、构件地用量计划及民工工资支付保证措施 2.1劳动力安排计划 2.2要设备材料、构件地用量计划 2.3民工工资支付保证措施 第3章施工进度计划及各阶段进度地保证措施 3.1施工进度计划说明

3.2项目进度计划地安排 3.3施工进度计划地管理 3.4项目施工进度保证措施 第4章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置4.1施工组织管理 4.1.1组织机构 4.1.2组织职能设置 4.2项目地质量、进度及安全目标 4.2.1质量目标 4.2.2进度目标 4.2.3安全目标 4.3施工现场平面布置、临时设施及部署 4.3.1施工现场要求 4.3.2施工条件准备 4.3.3劳动力使用计划 4.3.4技术准备 4.3.5项目管理总体安排 4.3.6与总包、机电、装修单位地协调

第5章专项工程施工方案、工程项目实施地重点和难点及技术措施5.1施工难点与重点 5.2主要施工工序 5.3弱电综合管路系统 5.4线缆敷设 5.5各系统施工方案和技术措施 5.5.1综合布线系统 5.5.2计算机网络系统 5.5.3有线电视系统 5.5.4公共广播系统 5.5.5安防监控系统 5.5.6防盗报警系统 5.5.7校园一卡通系统 5.5.8多功能会议系统 5.5.9多媒体显示与查询系统 5.5.10弱电机房工程 5.5.11防雷及接地 第6章安全、文明施工及环保措施

某学校施工组织设计

工程编号:44030620100087001 深圳市建设工程施工招标 投标文件 工程名称:松岗实验学校 投标文件内容:技术标(明标部分) 投标人:汕头市建华建筑有限公司 日期:2010年5月 19 日

目录 第一章、项目管理班子人员配备表及相关说明 (1) 第一节项目管理班子相关说明 (1) 一、项目管理组织形式 (1) 二、管理职责 (1) 第二节项目管理班子配备情况 (4) 一、项目管理班子配备情况表 (4) 二、项目经理简历表 (5) 三、项目技术负责人简历表 (6) 第三节、项目管理班子配备情况辅助证明材料 (8) 一、项目经理----林松荣-相关资料 (8) 二、项目技术负责人----陈承志-相关资料 (11) 三、安全主任----马映洪-相关资料 (12) 四、质检管理部---林耀烈-相关资料 (13) 五、安全员---庄文贤-相关资料 (14) 六、施工员---陈广明-相关资料 (15) 七、质检员---李鹏辉-相关资料 (16) 八、预算员---陈灿雄-相关资料 (17) 九、材料员---倪智健-相关资料 (18) 第四节、项目管理班子社保证明材料 (19) 第二章同类工程业绩及各类工程获奖情况 (20) 一、武汉大学深圳产业化基地工程 (20)

二、铁路中学拆建工程 (26) 三、中科院深圳先进技术研究院配套道路、桥梁工程 (33)

第一章、项目管理班子人员配备表及相关说明 第一节项目管理班子相关说明 一、项目管理组织形式 我公司高度重视本工程,一旦中标,本工程将列为我公司重点工程,在全公司范围内抽调年富力强、管理水平高、具有丰富施工经验的人员,成立“松岗实验学校”项目经理部,组成一支敢啃硬骨头的强有力的领导班子,挑选懂技术、会管理、工作认真、有吃苦精神的技术管理人员组成骨干,挑选实力雄厚、素质过硬的施工队组成施工队伍。同时我公司将在人员、机械、物资、资金等方面给予充足的保证,强化管理,实现施工综合成本的有效控制。 根据该工程的具体特点和规模,严格按项目法组织施工,项目经理的管理层,项目技术负责人,承担整个施工过程中的质量、工期、安全、成本以及文明施工等的组织协调和管理工作。选派具有丰富施工经验的施工队,分别负责本工程的施工。 管理机构设置详见《项目组织机构》图。 二、管理职责 项目经理职责: (1)主持项目部全面工作,对本工程的合同履约,并负责组织和实施;认真执行国家、行业和企业的安全生产规章制度。 (2)负责项目部的组建和协调管理,调动项目部全体成员的积极性。作为本工程的质量、工期、安全、防火等第一责任人或领导责任人对工程质量、工程进度、安全生产、文明施工、成本核算负完全责任。 (3)协调内外关系,处理好与业主、监理、设计、政府各管理部门、当地居民和其它分专业施工队伍的关系。 (4)针对施工任务特点,组织制定和落实各项安全技术措施;定期组织召开工程项目部的安全生产会议;每旬定期组织人员进行安全检查,认真落实检查中发现事故隐患的整改和复查工作;对发生重大事故和险肇事故要及时上报,同时配合做好调查工作,分析事故原因并落实整改措施。 项目技术负责人职责: (1)主管施工技术、质检、测量、试验等业务部门的工作。 (2)主持编制实施性施工组织设计、操作规程,确定施工进度计划、工艺标准、质量目标,对施工全过程实施全面管理和质量监控。 (3)主持各种业务学习和技术交流会,代表性工程施工方案,批准质量计划和作业指导书。 (4)组织工程质量的分析、安全事故分析及制定处理方案。

小学新建教学楼施工组织设计

第一章施工组织设计编制依据及说明 1.1编制依据 根据工程设计图纸及施工现场的实际情况,我公司对施工组织设计的编制原则,内容进行了充分的研究和论证,现分项进行论述。 本施工组织设计大纲编制的目的是:为本工程提供完整的纲领性的技术文件,用以指导工程的施工与管理,确保优质、高效、安全、文明的完成该工程建设任务。 1、本工程现场实际情况 2、设计院提供的图纸。 3、国家及地方现行的技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量检验评定标准的有关文件。 4、建设部颁布的《建筑工程施工现场管理规定》以及湖北省建筑施工管理的有关文件。 5、GB/T19002-IS09002系列标准。 1.2施工质量验收标准和工程质量验收规范 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑地基施工基础工程施工质量验收规范》( GB50202-2002) 3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB502032002) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《面工程质量管理验收规范》(GB50207-2002) 6、〈建筑地面工程施工质量验收规范〉( GB50209-2002) 7、〈建筑装饰装修工程质量验收规范〉(GB502010-2002) 第二章工程概况与施工条件 2.1工程建设概况 工程名称:经济开发区滑石小学新建教学楼、食堂和厕所项目 建设单位:阳新县教育局 第三章总体施工方案部署

本工程设计新颖,工程质量标准合格。为保证质量达标,并高效、安全顺利快速地进行,必须从组织上技术上、材料和设备及方案等各方面提前做好施工前的准备工作。 3.1施工准备 3.1.1组织准备 我公司将把该工程列为公司的重点工程,公司和项目部将采用项目管理法施工,设立各类专业管理班子,专人负责,明确分工和职责,选派技术素质好、业务能力强的施工技术管理人员和操作工,着重从生产调度、施工技术、方案材料供应、质量和安全的监督检查等方面加强管理,项目部下设技术、质检、安全、物资供应、计划等职能人员。 3.1.2现场准备 首先对全场进行清理平整、测量放线,根据工程平面位置和现场环境条件,合理布置施工道路,施工用电,施工消防,临设工棚,料具堆和仓库等以达到文明施工现场要求。 具体布置图详见附图:《施工总平面布置图》 3.1.3资料准备 施工前,有关人员先充分熟悉图纸,做好图纸会审,对设计图上的差错和不明之处,应提交到图纸交底和会审会议上去,会同设计单位和建设单位共同研究解决,并会签会审纪要,必要时,应请设计单位出具变更详图和说明,以免造成质量隐患和延误工期。 根据最后审定和修改的施工图,编制详尽的分层施工预算,提供工程材料和劳动力分析表,编制《施工进度计划表》以便项目部组织施工和准备施工用物资。 技术部门应做好施工前的技术交底工作,交待清楚施工图设计要求,工艺操作要求,工序衔接要求,施工质量标准及安全生产注意事项,以达到每个施工人员心中有数,杜绝不应发生的质量和安全事故。 3.1.4物资准备 根据技术部门提供的材料用量和施工总进度计划,及时申请原材料分批分期进场计划,成品、半成品、构件等材料计划,以满足工程进度需求。

学校环境工程施工组织设计

学校环境工程施工 组织设计 1

名流花园学校环境工程施工组织设计 第一章编制说明 A、编制目的 本施工组织设计系为名流花园学校环境工程而编制。本施工组织设计体现我公司对该工程施工的原则与总体构思和部署。按照本施工组织设计确定的原则,编制详细的各单项施工方案,用以指导施工,确保工程优质高速地建成。 B、编制依据 a、设计单位设计的名流小学环境工程施工图; b、中华人民共和国颁布的现行园林建筑施工的各类规程规范及验评标准。 c、武汉市有关建筑工程管理市政管理、环境保护园林绿化等方面的地方性法规及规定。 d、武汉市花木公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理制度。 e、工程现场及周围环境的实际情况。

第二章工程概况及工程特点 A、工程概况 工程名称:名流小学环境艺术 工程地点:名流花园内 建设单位:武汉城投 设计单位:武汉市天开景观工程设计公司 施工单位:武汉市花木公司 第三章指导思想与实施目标 A、指导思想 遵循我公司的质量方针和企业宗旨,以质量为中心建立工程质量保证体系,编制项目质量计划,选配高素质的项目经理及工程技术管理人员,按国际惯例实施项目管理;积极推广新技术,新工艺、新材料、新设备、严格按照图纸和施工验收规范优质高速组织施工,为业主创造放心、满意的优质工程。 B、实施目标 质量目标:确保武汉市优良样板工程. 工期目标:在无不可抗拒条件影响下用20个日历天完成全部工程量。 第四章施工总体布置 A、组织机构建设

工程部园建施工队 项目经理部技术部 材料部绿化施工队 质安部养护队 B、管理机制建立 ①例会制度②申报制度③质量管理制度 ④安全管理制度⑤材料管理制度⑥文明施工管理制度 C、施工目标确定 ①进度计划目标 20个日历日,完成全部的工作内容 ②质量管理目标市优良样板工程 ③安全管理目标零伤亡 D施工流向及施工段划分 a施工流向: 清运垃圾→地面、路面基层→树池、土方回填、树坑→铺装工程→种植→养护。 b施工段划分:土建、绿化工程按区域或树种分为多个单项工程,在可能的情况下同时或交叉施工,每个单项工程按工期计划完成。 第五章施工准备 A、现场环境交通准备 开工前办理好施工许可证等各项法定手续,并与各有关部门建立联系,以便及时协调。搭设各种临建设施;整理好场内道路;进行施工用水、电、

学校施工组织设计方案编制说明

第一章,编制讲明 一,编制依据 1.三新中学建设工程施工招标文件及工程量清单. 2.上海市高等教育建筑设计院设计的三新中学工程施工图. 3.上海市**区有关建筑工程治理,市政治理,环境爱护等地点性法规及规定. 4.**三新中学工程现场及周围环境的实际情况. 二,编制原则 1.严格遵守国家,地点的技术规范,施工规程和质量评定与验收标准.

2.坚持技术先进性,科学合理性,经济适用性与实事求是相结合. 三,编制内容 本施工组织设计大纲系本公司对三新中学工程施工的总体构思和部署,各单项工程的施工方案将依据公司技术治理程序,按照本大纲确定的差不多原则,进一步完善细化,用以具体指导施工,确保该工程优质高速完成. 第二章,工程概况及工程特点 一,工程概况 工程名称:上海市**区三新中学工程 工程地点:**区方松街道施贤路北侧\三新路东侧 设计单位:上海高等教育建筑设计院 建设单位: 上海**新城建设进展有限公司 工程规模: 建筑面积:24500M2 结构层数:框架二\三层 (一) 建筑设计概况 **三新中学工程是经上海市**区人民政府批准的一项重点建设项目.建设工程位于**区方松街道施贤路北侧\三新路东侧,建设用地场地平坦已完成,地面高程和坐标操纵点有甲方现场确定.工程地质条件较好,总建筑面积约24500M2(招标文件).本期实施

6栋各类教学楼,行政楼,食堂等,均为全现浇钢筋混凝土框架结构. (二) 结构设计概况 1. 结构型式及特点:框架二\三层 2. 结构构件混凝土材料:本工程均采纳商品混凝土(部分自拌砼). 3. 砌体材料及砌体砂浆:加气混凝土砌块等,砌筑砂浆标号:M5.0 ,M10 (三) 安装设计概况 1.给排水部分 各楼要紧包括卫生间给排水系统;消火栓灭火系统;部分实验室实验用水等. 2.电气部分 各单位工程含照明,防雷接地系统. 二,工程特点与施工条件 1. 本工程施工现场场地已平坦,场地宽敞,施工用电由场区外引入, 场区内沿校园环形主干道设置临时架空线路(在建房侧);业主提供施工用水,可沿校园环形主干道(施工时临时铺设)铺设自来水供水管道(每30m留一个水阀).施工现场内将建成校园环形

小学改扩建工程项目施工组织设计

小学改扩建工程项目施工组织设计(此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑!)

目录 第一章编制说明 第一节编制原则 第二节编制依据 第三节编制范围 第四节编制目的 第二章工程概况 第一节建筑概况 第二节工程施工的特点 第三章施工总体部署 第一节施工项目管理目标 第二节施工组织 第三节施工规划 第四章施工项目管理组织机构建制 第一节项目部管理组织机构为直线管理制 第二节项目部班子主要成员及技术力量的配备第三节现场质量管理组织机构 第四节项目部的组成与要求 第五章施工准备与资源配备 第一节技术准备 第二节物资准备 第三节现场施工准备 第四节场外准备 第六章施工现场平面布置 第一节现场布置原则与标化管理要求 第二节施工现场用电平面布置 第三节施工现场用水平面布置 第四节现场主要垂直施工机械布置 第五节现场生产、生活设施 第六节施工现场排水、消防通讯平面布置 第七章工程测量 第一节测量仪器与专业人员的配

第二节工程施工测量 第八章±0.00以下结构施工方案与技术措施第一节基坑土石方开挖及支护 第二节基础施工 第三节基础施工质量保证措施 第四节基础施工安全技术措施 第九章±0.00以上结构施工方案与技术措施第一节主体模板工程 第二节主体钢筋工程 第三节主体混凝土工程 第四节砌体工程 第五节装饰工程 第六节屋面工程 第七节墙面保温工程 第十章安装工程施工方案与技术措施 第一节主要工作内容 第二节给水排水系统安装 第三节电气及防雷系统安装 第四节消防工程 第五节弱电工程 第六节通风工程 第十一章工期计划与工期保证措施 第一节工期计划安排 第二节施工总进主度计划网络图与横道表第三节工期保证总体措施 第四节实施工期计划过程控制措施 第五节农忙、节假日保证连续施工的措施第十二章质量管理体系与措施 第一节质量保证体系 第二节分部(项)工程质量实施计划 第三节质量保证总体措施 第四节分部(项)工程质量保证措施

新建学校施工组织设计概述

邵武市下沙中心小学迁建项目 施工组织设计 工程名称:邵武市下沙中心小写迁建项目 工程地点:邵武市下沙 施工单位: 中汇建筑集团有限公司 编制单位:中汇建筑集团有限公司 编制人: 编制日期: 审批负责人: 审批日期: 第一章编制说明 一、编制依据 1、根据业主提供的有关该工程的全套施工设计图纸,相关招标文件,招标工程量清单,答疑纪要及现场踏

勘。 2、中华人民共和国《建筑法》、《工程建设标准强制性条文》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》等国家现行法规法律。 3、国家现行有关建筑工程设计规范、施工及验收规范、规程及相关国家标准。 4、福建省建委、广安市建委颁发的关于,建筑安装工程施工规范,质量、安全、文明施工、治安、消防等文件。 5、根据本公司的技术力量和装备力量及工程的特点进行项目经理部人员选择与机械配备。 6、本工程建设总工期为300日历天。工程质量满足建筑工程施工质量验收标准“合格”要求。 二、方案说明 1、建筑工程施工组织设计作为投标阶段和施工合同签订后对土建,水、电工程各专业施工班组在施工前进行技术交底的指导性文件。 2、建筑工程施工组织设计中劳动力、施工机具、机构设备、材料已齐备,工程中标后可随时调入施工现场,并可根据实际情况随时调度,以确保现场的需要。 3、建筑工程施工组织设计中未尽事宜或因设计变更修改,我公司将在工程中标后,对建筑与结构、设备安装工程各分部、分项工程详细施工方案中进行补充、完善,并遵照有关《规范》《规程》及相关《标准》执行。 三、建筑与结构工程主要施工标准 1、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010(2015年版)) 2、《建筑地基与基础施工质量验收规范》(GB 50007--2011) 3、《建筑结构荷载规范》(GB0009-2012 ) 4、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) 5、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50003-2011) 6、《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)(2015版) 7、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 8、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 9、《建筑地面工程施工质量验收标准》(GB50209-2002) 10、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 11、《钢筋机械连接通用技术规范》(JGJ107-2010) 12、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 13、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 14、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)

相关文档
相关文档 最新文档