1.>在E=E±spx中消除温度对s的影响因素,在仪表中是通过( )来实现的。

(A)定位调节;(B)温度补偿;(C)等点势调节;(D)调零。答案:B

2.>热力机械工作票中的工作许可人一般由( )担任。

(A)运行副主任;(B)运行专职工程师;(C)运行正副班长;(D)检修正副班长。答案:C

3.>用酸度计测定酸性溶液的pH值时,应用( )的定位液和复定位液。答案:A

(A)pH=4 pH=6.86;(B)pH=4 pH=8.68;(C)pH=6.86 pH=9.2;(D)pH=4 pH=9.2

4.>重量法测定水中硫酸根时,如果洗涤沉淀的滤液还能使酸性硝酸银变浑浊,这样测定的结果将( )。

(A)偏高;(B)偏低;(C)无影响;(D)无法确定。答案:A

5.>电渗析的阳极室的电极水呈( )。

(A)碱性;(B)酸性;(C)中性;(D)和电极入口水一样。答案:A

6.>( )是电厂里经常性废水的污染因子。

(A)pH值;(B)悬浮物;(C)含氧量;(D)化合物。答案:A

7.>测定水样的CODcr时,如不能及时分析,必须用 ( )来调节pH值。

(A)HCl;(B)H2SO4;(C)HNO3;(D)H3PO4。答案:B

8.>离子交换器中排管一般包二层网套,其中内层和外层分别为( )目。答案:B

(A)20~40,20~40;(B)10~20,60~70;(C)10~20,20~40;(D)20~40,40~60。

9.>真空除氧是使给水在真空状态下达到( )温度。

(A)过热蒸汽;(B)低压蒸汽;(C)高压蒸汽;(D)饱和蒸汽。答案:D

10.>联氨管道系统应有( )的标志。

(A)严禁明火;(B)严禁动火;(C)严禁靠近;(D)剧毒危险。答案:D

11.>氢型浮动床再生比耗一般为( )。

(A)1.1~1.4;(B)1.4~1.8;(C)1.8~2.2;(D)2.2~2.5。答案:A

12.>用AgNO3滴定水样中的Cl-时,如果指示剂加入量太少,则会使测定结果( )。

(A)偏大;(B)不变;(C)偏小;(D)微小变化。答案:A

13.>原电池是将( )的一种装置。

(A)化学能转变为电能;(B)电能转变为化学能;(C)化学能转变为热能;(D)热能转变成化学能。答案:A

14.>电厂给水采用联合水处理(CWT)时,pH值一般控制在( )。

(A)6.5~7.5;(B)7.0~8.0;(C)8.0~8.5;(D)8.6~9.3。答案:C

15.>汽轮机的( )往往没有沉积物。

(A)第一级;(B)第10级;(C)第15级;(D)低压级。答案:A

16.>溶液的pH值是溶液( )的量度。

(A)酸度;(B)碱度;(C)盐度;(D)酸碱度。答案:D

17.>判定离子交换树脂是否可以继续使用,可以通过测定其工作交换容量和( )来决定。

(A)含水量;(B)出水水质;(C)破碎率;(D)粒径。答案:C

18.>在进行汽包炉化学清洗时,如汽包的水位偏低,将( ) 。

(A)对清洗结果有影响,但不大;(B)造成清洗循环回路短路,使锅炉的受热面得不到彻底清洗;(C)会使清洗的腐蚀速率增大;(D)容易产生二次锈。答案:B

19.>对于凝汽器来说,循环水的运行流速不应低于( )m/s。

(A)1;(B)0.8;(C)1.5;(D)2.0。答案:A

20.>处理汽轮机叶片上的积盐常用( )的方法。

(A)酸洗;(B)水冲洗;(C)蒸汽吹洗;(D)喷砂。答案:D

21.>空白试验是为了消除( )。

(A)偶然误差;(B)仪器和试剂误差;(C)方法误差;(D)操作误差。答案:B

22.>个别测定值与几次平行测定的算术平均值间的差值,称为( )。

(A)绝对误差;(B)相对误差;(C)绝对偏差;(D)相对偏差。答案:C

23.>一有色溶液为紫色,进行比色分析时,选用的滤光片应为( )。

(A)紫色;(B)红色;(C)绿色;(D)黄色。答案:C

24.>某有色溶液,用1cm比色皿,选波长为520μm,测得其吸光度为0.150;其他条件不变,若改用2cm 比色皿,测得的吸光度为( )。

(A)0.075;(B)0.175;(C)0.450;(D)0.300。答案:D

25.>为了防止有机物对凝胶型强碱阴离子交换树脂的污染,要求进水耗氧量小于( )mg/L。

(A)0.5;(B)1.0;(C)1.5;(D)2.0。答案:B

26.>中性处理水化学工况是在高纯水中加入适量的氧或过氧化氢,在( )条件下,使钢材表面生成保护膜。

(A)碱性;(B)酸性;(C)弱酸性;(D)中性。答案:D

27.>用AgNO3滴定水样中的Cl-时,如果指示剂加入量太少,则会使测定结果( )。

(A)偏大;(B)不变;(C)偏小;(D)微小变化。答案:A

28.>用EDTA滴定Fe3+、Al3+共存溶液中的Fe3+时,应将pH值控制在( )。

(A)1;(B)3.6;(C)4;(D)8。答案:A

29.>原电池是将( )的一种装置。

(A)化学能转变为电能;(B)电能转变为化学能;(C)化学能转变为热能;(D)热能转变成化学能。答案:A

30.>双流式过滤器中间排水装置采用鱼刺形支管开孔时,支管孔眼的位置应是( )。

(A)斜向下方两侧;(B)斜向上方两侧;(C)垂直下方单侧;(D)朝向圆周的各个方向。

答案:D

31.>电厂给水采用联合水处理(CWT)时,pH值一般控制在( )。

(A)6.5~7.5;(B)7.0~8.0;(C)8.0~8.5;(D)8.6~9.3。答案:C

32.>冷却水含盐量大于2000mg/L的海水,凝结器铜管材宜选用( )。

(A)普通黄铜;(B)加砷的铝黄铜;(C)锡黄铜;(D)海军黄铜。答案:B

33.>用EDTA滴定Fe3+、Al3+共存溶液中的Fe3+时,应将pH值控制在( )。

(A)1;(B)3.6;(C)4;(D)8。答案:A

34.>重量分析时所用沉淀剂的量应( )于被测成分。

(A)等;(B)过量;(C)小;(D)不大。答案:B

35.>柠檬酸清洗时应在清洗液中加氨将pH值调整到( )。

(A)3.5~4;(B)5.5~6;(C)7~8.5;(D)8以上。答案:A

36.>化学清洗导则规定:用来评价化学清洗质量的腐蚀指示片应无点蚀且平均腐蚀速率应小于( )g/(m2·h)。

(A)2;(B)5;(C)7;(D)10。答案:D

37.>阳离子交换树脂用食盐水再生,水经过这样的交换树脂软化处理后,水的碱度( )。

(A)增大;(B)不变;(C)减小;(D)等于零。答案:B

38.>运行炉过热器的“水汽腐蚀”主要原因是( )。 (A)腐蚀部位局部超温;(B)停用保护不当;(C)蒸汽的品质差;(D)过热器较为污脏。答案:A

39.>凝结器运行时的胶球清洗收球率不应低于( )。

(A)80%;(B)90%;(C)95%;(D)98%。答案:C

40.>处理过热器内的积盐常用( )方法。

(A)酸洗;(B)蒸汽洗;(C)刮除;(D)水反冲洗。答案:D

41.>已知介质的压力p和温度Tb,在该压力下,当T<Tb时,介质所处的状态是( )。

(A)饱和水;(B)未饱和水;(C)饱和蒸汽;(D)过热蒸汽。答案:B

42.>在光度法测定中,使用参比溶液的作用是( )。

(A)调节仪器的零点;(B)调节入射光的波长;(C)消除溶剂和试剂等非测定物质对入射光吸收的影响;(D)调节入射光的强度。答案:C

43.>按照热力设备停用保护导则规定,锅炉用氨-联氨法保护时,在氨-联氨溶液中,联氨浓度应为( )mg/L。

(A)50;(B)100;(C)150;(D)200。答案:D

44.>沉淀池主要除去水中的( )。

(A)有机物;(B)胶体;(C)悬浮物;(D)各种阴、阳离子。答案:C

45.>凝结器的冷却水侧,比较容易结碳酸钙垢的部位是( )。

(A)入口段;(B)中间段;(C)出口段;(D)整个管段。答案:C

46.>氢型浮动床再生比耗一般为( )。

(A)1.1~1.4;(B)1.4~1.8;(C)1.8~2.2;(D)2.2~2.5。答案:A

47.>逆流再生离子交换器与顺流再生离子交换器比较,在结构上的主要区别是( )。

(A)有压脂层;(B)有中间排液装置;(C)有压缩空气顶压;(D)有水顶压。答案:B

48.>粉末状树脂比球状树脂反应速度快的原因是( )。

(A)比球状树脂的纯度高;(B)其表面积远大于球状树脂;(C)比球状树脂的再生度高;(D)比球状树脂的交换容量高。答案:B

49.>凝汽器铜管经常发生锌被溶解的现象,称之为( )。

(A)碱性腐蚀;(B)局部腐蚀;(C)脱锌腐蚀;(D)点状腐蚀。答案:C

50.>发电厂的供电煤耗与厂用电的关系是( )。

(A)厂用电率越高,供电煤耗越高;(B)厂用电率越高,供电煤耗越低;(C)厂用电率对供电煤耗没有影响;

(D)厂用电率只影响发电煤耗,而与供电煤耗无关。答案:A

51.>容量在50MW以上的新建汽轮机组带负荷并网时,过热蒸汽的二氧化硅含量应小于( )。

(A)50;(B)100;(C)150;(D)200。答案:B

52.>汽轮机的( )往往没有沉积物。

(A)第一级;(B)第10级;(C)第15级;(D)低压级。答案:A

53.>重量分析时所用沉淀剂的量应( )于被测成分。

(A)等;(B)过量;(C)小;(D)不大。答案:B

54.>数字式精密酸度计的测量精度是( )。

(A)0.1;(B)0.001;(C)0.01;(D)0.5。答案:C

55.>溶液的pH值是溶液( )的量度。

(A)酸度;(B)碱度;(C)盐度;(D)酸碱度。答案:D

56.>盐酸不能用来清洗( )材料制成的设备。

(A)低合金钢;(B)碳钢;(C)奥氏体钢;(D)黄铜。答案:C

57.>在锅炉热备过程中,应主要监测炉水的( )。

(A)加药量;(B)pH值;(C)溶氧;(D)电导。答案:C

58.>根据化学监督制度的有关规定,化学清洗完毕至锅炉点火一般不得超过( )天,如超过,应采取防锈蚀保护措施。

(A)5;(B)7;(C)10;(D)20。答案:D

59.>在进行汽包炉化学清洗时,如汽包的水位偏低,将( ) 。

(A)对清洗结果有影响,但不大;(B)造成清洗循环回路短路,使锅炉的受热面得不到彻底清洗;(C)会使清洗的腐蚀速率增大;(D)容易产生二次锈。答案:B

60.>阳离子交换树脂用食盐水再生,水经过这样的交换树脂软化处理后,水的碱度( )。

(A)增大;(B)不变;(C)减小;(D)等于零。答案:B

61.表示碳酸氢盐的化学符号为(B)

A、CaCO3 、

B、Ca(HCI)

C、FeCI2

62.氧原子的化合价是多少(A)

A、-2

B、+2

C、+1

63.在盐酸中加入碳酸钠,生成氯化钠与碳酸,正确的化学方程式是(C)

A、HCI+NaCO3=NaCI+H2CO3

B、HCI+3NaCO3=NaCI+3H2CO3

C、2HCI+Na2CO3=2NaCI+H2CO3

64.正确的置换反应是(B)

A、3Fe+2O2=Fe3O4

B、Fe+2HCI2=FeCI+H2↑

C、4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3

65.形成硬度的物质主要是(A)

A、钙、镁离子

B、含盐量

C、酸度

66.硬度的符号为(C)

A、JD

B、COD

C、YD

67.锅炉给水在压力≤1.0时,下面的参数为(B)

A、总硬度为≤0.05mmol/L

B、pH值(25℃)为≥7

C、溶解氧为≤0.3mg/L

68.锅水在压力≤1.0时,下面的参数为(A)

A、总碱度为36mmol/L

B、pH值(25℃)为10~12

C、溶解固体物<4000

69.水垢中钙镁盐的含量是(B)

A、碳酸钙40%以上、

B、硫酸钙50%以上、

C、二氧化硅10%以上。

70.下面钙、镁水垢的外观颜色鉴别是(C)

A、碳酸盐(黑色)、

B、硫酸盐(黄白色)、

C、硅酸盐(灰白色)

71.正确的排污方式是(A)

A、表面定期排污

B、表面定量排污

C、底部连续排污

72.在酸性溶液中(B)

A、pH=7

B、pH<7

C、pH>7

73.在碱性溶液中(C)

A、[ H+ ]=10-7mol/L

B、[ H+ ] >10-7mol/L

C、[ H+ ] < 10-7mol/L

74、在碱性溶液中(A)

A、[ H+ ] <[OH-]

B、[ H+ ] > [OH-]

C、[ H+ ] = [OH-]

75、悬浮物的颗粒直径一般在(C)

A、10-6~10-4mm之间

B、小于10-6mm

C、10-4mm以上

77、树脂导电属()A离子型B分子型C金属型答案:A

78、属两性氧化物的是()A CaO B Al2O3C K2O答案:B

79、属酸性氧化物的是()A MgO B CaO C CO2答案:C

80、影响溶液电导率测量的主要因素是()

A电极极化B电容极化C温度,电极极化,电容极化答案:C

81、阳树脂运行一段时间后,颜色变淡,树脂体积变大,易碎,交换容量降低,由此可判断树脂已()A氧化变质B污染 C失效答案:B

82、为发挥逆流再生的特点,再次再生操作时,应注意()

A小反洗时控制流量,防止树脂流失B进再生液时除调整浓度处,应防止树脂乱层 C置换和小正洗要充分洗掉在树脂层中的再生废液答案:B

83、采用逆流再生的阳离子交换器,运行时其树脂的交换容量可以得到充分发挥的是()树脂A上层B下层C中层答案:A

84、常用主了子交换树脂的湿视密度来计算交换器装填树脂重量,那第湿视密度的计算式是()A干树脂重量/树脂真体积 B湿树脂重/湿树脂堆积体积C湿树脂重/湿树脂颗粒体积答案:B

85、各种离子在树脂层中,从上至下的分布情况和树脂的选择性()

A一致B相反C大体一致答案:C

86、强碱性OH型交换剂对HCO3W-择性强于HSiO3-,为此应首先消除HCO3-的干扰,故除盐系统中水流的顺序为()

A阳强(H型)─除碳器─强阴 B阳强(H型)─强阳─除碳器

C除碳器─阳强(H型)─阴强答案:A

87、从双层床的特点分析,当原水中的硬度与碱度的比值是()时,采用阳双层床效果最明显A接近于1时, B大于1时, C小于1时答案:A

88、运行浮动床与对流再生床的主要区别是()

A是逆流再生方式 B再生剂刹用率高,酸碱耗低,出水质量好C水从底部进入,使树脂托起呈压实状态运行答案:C

13、对于阳树脂,吸着不同型的阳离子,其密度排列为()

AρNH^X4^J^W+^E吸附剂对该溶质的亲和力B水对溶质的新和力=吸附剂对该溶质的亲和力

C水对溶质的亲和力150mg/l C=150mg/l答案:A

89、离子交换树脂的交联度是一种()

A交联的程度 B重量百分率 C百分比浓度答案:B

90、离子交换剂其机械强度和密度随交联度的增大而()A减小 B不变 C增大答案:C

91、测PNa时,应向溶液中加()AHCL BCa0 C二异丙胺答案:C

92、测定硬度时所用的缓冲溶液是()

A NH3--NH4CL

B HAc-NaAc

C H2SO3答案:A

93、酚酞碱度的终点PH值是()A4.2B7.5C8.3答案:C

94、下列有3位有效数字的是()A0.101B0.1000C0.001答案:A

95、强酸强碱盐溶于水呈()A酸性 B碱性 C中性答案:C

96、下列物质具有还原性的是()

A H2

B O2

C H2SO4答案:A

97、表示阳离子交换树脂再生原理的方程式是()

A2RH+Ca2+→R2Ca2++2H+

B R2Ca+2H+→2RH+Ca2+

C R2Ca+ 2OH- →2ROH+Ca2+答案:B

98、离子交换树脂的工作容量与其再生程度()

A无关 B有关 C关系不大答案:B

99、离子交换树脂对各种离子的选择性系数是()

A确定性 B可变值 C一定条件下的近似值答案:C

100、进水是稀酸溶液时,阴离子交换树脂对阴离子的选择顺序为()

A SO42->Cl->NO3->HsiO3-

B Cl->SO42->HCO3->HSiO3-

C HSiO3->SO42->Cl->CL->HCO3-答案:A

101、树脂的可交换基因处于()

A树脂的表面 B树脂的内部 C树脂的内部及表面答案:C

102、水经混凝和过滤等预处理后,可除去()

A悬浮物 B胶体 C悬浮物和胶体答案:C

103、水经混凝和过滤等预处理后()

A硬度不变,碱度仍较高 B硬度碱度均改变 C硬度不变,碱变降低答案:A

104、交换剂的不同高度处的交换作用()

A相同 B不同 C有时相同有时不同答案:B

105、水自上而下通过交换剂层,首先失效的是交换剂的()

A中层交换剂 B表层交换剂 C底层交换剂答案:B

106、氯氯溶于水后,水的PH值()

A升高 B降低 C不变答案:B

107、备用的水泵,出口门应(),入口门应()

A关闭关闭 B关闭开启 C开启开启答案:B

108、用温度不超过40℃的水喷淋氯瓶的作用是()

A使氯瓶保持一定温度,充分氯化 B防止氯瓶泄漏后腐独设备答案:B

109、当氯液溅到眼内,应立即用()冲洗

A5%海波液 B2%小苏打水C1%硼酸答案:B

110、检查加氯设备有无泄漏是采用()检漏

A鼻嗅 B2%小苏打 C10%氨水答案:C

111、水中悬浮物含量的多少,可以用()来估计

A硬度 B浊度 C粘度答案:B

112、天然水中的杂质有()

A泥沙藻类可溶性物质和胶体 B泥沙藻类可溶性盐类和胶体

C 悬浮物 可溶性物质和胶体答案:C

114、 双层床离子交换器的主要特点是在一台床内装有( )两种离子交换剂

A 强酸、强碱树脂或弱酸弱碱树脂

B 弱酸、强酸树脂或弱酸强碱树脂

C 强酸、弱酸树脂或弱酸强碱树脂答案:B

115、阳床大反洗的流量应( )

A 越大越好

B 由小到大

C 保持不变答案:B

116、逆流再生离子交换器,大反洗后第一次再生时,再生剂的用量应( )

A 增大

B 减少

C 不变 答案:A

1、水中的PH 值小于7表示水呈① 酸性 中性 ③ 碱性 ④盐性答:选②

2、全固形物是水中全部杂质(溶解气体除外)转化成固体时的含量单位用① mg/l 或ppm ② mg 或g ③ ml 或l ④mg-N 或g-N 表示答:选①

3、污染指数SDI 值为3~5,属于① 无污染 ② 低污染 ③ 一般污染 ④高污染答:选③

4、 超滤装置水回收率:①≥85% ②≥90% ③≥93% ④≥97%答:选③

5、离子交换除盐不管采用何种系统,其酸碱的总用量都①等于进水含盐量的0.5倍 ②等于进水含盐量 ③高于进水含盐量 ④低于进水含盐量答:选③

二、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×”)

1.>碱化度表示聚合铝中的OH -和Al 3+的相对含量。( )答案:√

2.>通常弱型树脂比强型树脂的密度大。( )答案:×

3.>在阳双层床中,弱酸树脂主要是交换水中的永久硬度。( )答案:×

4.>禁止利用电气系统的任何管道悬挂重物。( )答案:√

5.>强碱性阴离子交换树脂不能用NH 3·H 2O 作再生剂。( )答案:√

6.>除盐系统中,阳床再生至正洗时,若进酸门和喷射器入口门忘关,会造成除盐母管电导率大幅度提高。

( )答案:√

7.碱化度是聚合铝的一个重要指标。碱化度在30%以下时,混凝效果较好。( )答案:×

8.>离子交换树脂的交联度值愈小,树脂的含水率愈大,溶胀性愈大。( )答案:√

9.弱碱性阴离子交换树脂在pH 值为0~7的范围内,才具有较好的交换能力。( )答案:√

10.离子交换树脂的选择性系数与树脂的种类有关,与温度、浓度的变化无关。( )答案:×

11.>胶体物质也可以由大颗粒的难溶物质破碎后而形成。( )答案:√

12.>D113型树脂是强酸性阳离子交换树脂( )答案:×

13.>石灰处理的主要目的是除去生水中的硬度。( )答案:× 14.>测定PO 43-时,为加快水样的显色速度,避免硅酸盐的干扰,水样的酸度应维持在0.6mol/L 。( )答案:√

15.>局部阻力消耗能量的情况与沿层阻力消耗能量的情况是一样的。( )答案:×

16.>提高再生液的温度,能同时加快内扩散和膜扩散,故再生液温度应尽可能高些。( )答案:×

17.>有时为了便于混床内部树脂的分离,在反洗分层之前先通入NaOH 淋洗,使阴树脂变成OH -型,阳树

脂变成Na +型。因为Na +型阳树脂与OH -型阴树脂间的密度差小于H +型阳树脂与OH -型阴树脂间的密度差。

( )答案:×

18.>磺基水杨酸是测Fe 2+的常用显色剂。( )答案:√

19.单流式过滤器滤料不均匀系数应小于2,双流式过滤器滤料不均匀系数应大于3。( )答案:×

20.>离子交换反应的平衡常数随着已交换树脂量的增加而减小。( )答案:×

21.>大孔型离子交换树脂的抗污染性能好,机械强度大。( )答案:×

22.>弱酸阳离子交换树脂适合处理碱度与硬度比值在1.0~1.2的水。( )答案:√

23.>为便于阴阳树脂分离,混床用阳树脂与阴树脂的湿真密度差应大于15%~20%。( )

答案:√

24.>Ca(OH)2的溶解度随温度的升高而略有增加。( ) 答案:×

25.>当水的pH ≥8.3时,表明天然水中不存在CO 2。( )答案:√

26.>天然水中的溶解物质只是一些以离子态存在的物质。( )答案:×

27.>树脂的交联度越大,其溶胀能力越强。( )答案:×

28.>逆流再生离子交换器再生后,进行小反洗的目的是平整压实层,洗掉压实层中的再生液和再生产物。( )答案:√

29.>当再生剂容量一定时,随着再生液浓度的提高,树脂的再生程度也相应提高。( )

答案:×

30.>在重量法分析中,由于沉淀的溶解、共沉淀现象及灼烧时沉淀的分解或挥发等,所产生的误差属于系统误差。( )答案:√

31.>PbSO4沉淀在水中的溶解度大于在丙酮中的溶解度。( )答案:√

32.>EDTA的配位能力与溶液中酸度有关。( )答案:√

33.>交换容量大是大孔型弱酸性树脂的主要优势。( )答案:√

34.>磺基水杨酸是测Fe2+的常用显色剂。( )答案:√

35.一般来讲,树脂含水量的变化可以作为一个侧面反映树脂内在质量的变化。答案:√

36.>无阀滤池空池启动时,应从进水管正常进水。( )答案:×

37.>离子交换反应的平衡常数随着已交换树脂量的增加而减小。( )答案:×

38.>过滤器(池)的水头损失是指水流经滤层时因阻力而产生的压力损失。( )答案:√

39.>检查集气瓶是否充满氧气的方法是把带火星的木条放在集气瓶口。( )答案:√

40.>发电厂的转动设备和电气元件着火时,不准使用沙土灭火。( )答案:√

41.>任何助凝剂加入水中时都会形成凝絮。( )答案:×

42.>D113型树脂是强酸性阳离子交换树脂( )答案:×

43.>树脂的交联度越大,树脂与离子越容易发生交换反应,反应速度越快。( )答案:×

44.>树脂颗粒越小,交换速度越快。( )答案:√

45.>树脂交联度越大,其机械强度越高。( )答案:√

46.>EDTA的配位能力与溶液中酸度有关。( )答案:√

47.>对于弱酸性阳离子交换树脂,采用逆流再生方式可降低其再生剂用量。( )答案:√

48.>在中性溶液中碱性树脂不能与酸根离子进行交换。( )答案:×

49.>在凝结水除盐系统中,阳树脂的氨化必须在阴阳树脂混合前进行。( )答案:×

50.>标准氢电极是常用的指示电极。( )答案:×

51.>弱酸性阳离子交换树脂的作用是除去水中与碱度相对应的阳离子,因此适于处理碱度大的水。( )答案:√

52.>离子交换树脂的粒径愈大,交换器出口树脂保护层愈簿。( )答案:×

53.>无阀滤池空池启动时,应从进水管正常进水。( )答案:×

54.>在双层床中,两种树脂分层愈完全,则运行周期愈长。( )答案:√

55.>原水经Na型离子交换器处理后,水中的碱度增大。( )答案:×

56.>过滤器(池)的水头损失是指水流经滤层时因阻力而产生的压力损失。( )答案:√

57.>反渗透CA膜对离子价数愈高的电解质,除盐效果愈差。( )答案:×

58.>发电厂的转动设备和电气元件着火时,不准使用沙土灭火。( )答案:√

59.>锅炉连续排污取样管一般安装在汽包正常水位下100~200mm处。( )答案:×

60.按极谱分析原理制造的溶氧分析仪,其传感器制成一个特殊的电导池。( )答案:×

61.元素符号具有下面三个意义:(√)

A、表示一种元素、

B、表示这种元素的一个原子、

C、表示这种元素的相对原子质量。

62.常用的酸有:盐酸(HCI)、硫酸(H2SO4)和硝酸(HNO3)等。(√)

63.凡是能和酸作用生成盐和水的氧化物,称为酸性氧化物。(×)

64.凡是能和碱起反应生成盐和水的氧化物,称为碱性氧化物。(×)

65.水是一种很强的电解质,有很多水分子电离成氢根离子和氢氧根离子。(×)

66.pH值越大,溶液的酸度越低;pH值越小,溶液的酸度越高。(√)

67.钙离子是大多数天然淡水的主要阳离子,是火成岩、变质岩和沉积岩的基本组分。(√)

68.镁离子几乎存在于所有的天然水中,是火成岩镁矿物和次生矿及沉积岩的典型组分。(√)

69.原水就是锅炉的给水,又称生水。(×)

70.给水是直接进入锅炉,被锅炉蒸发或加热的水。(√)

71.钙硬度×镁硬度=总硬度。(×)

72.钙离子是大多数天然水的阴离子。(×)

73.镁离子几乎存在于所有的天然水中。(√)

74.pH值越大,溶液的[ H+ ]越小,酸度越低(碱度越高)。(√)。

75.反之pH值越小,[ H+ ]越大,溶液的酸度越高。(√)

76电导率越小,水质越好()答案:×

77、L的水样通过H型阳离子交换树脂后,水的电导率将增加()答案:√

78般强酸性阳离子交换树脂由Na型变成H型强碱性阴离子交换树脂由Cl型,其体积均增加5%()答案:√

79离子交换树脂是一种不溶于水的高分子化合物()答案:√

80通常阳离子交换树脂的耐热性比阴离子交换树脂的好()。答案:√

81再生反应最多只能进行到化学平衡状态()答案:√

82离子交换剂再生后能使其交换容量完全恢复()答案:×

83阳床出水呈酸性,阴床出水呈碱性()答案:×

84氧化反应和还原反应必须是同时进行的()答案:√

85天然水中的杂质是多种多样的,按其颗粒大小依次可分为悬浮物胶体,溶解物质答案:√

86阴离子交换器常会发生胶体SiO2污染树脂,造成硅漏量增加的故障,这时用碱液进行复苏处理()答案:×

87离子交换器进水盐类浓度越大,则离子的交换作用增强()答案:×

88混凝处理可以除去水中大部分的有机物()答案:√

89PNa电极板若长时间不用应放在PNa4溶液中,或者干放()。答案:√

90离子交换树脂的含水率可反映交联度和网眼中的孔隙率()答案:√

91离子交换树脂予处理的目的是将新的交换树脂转型用于生产()答案:√

92用电导率能判断水的纯度()答案:√

93离子交换树脂的再生,是利用其选择性()答案:×

94测Na+时可用玻璃烧杯装水样()答案:×

95水压试验在加压过程中,如果压力表指针平缓上升,说明情况正常,如指针跳动,说明有泄漏()答案:√96电流直接经过人体或不经过人体的触电伤害叫(电击)()答案:√

97可燃物的爆炸极限越大,发生爆炸的机会越多()答案:×

98一切灭火措施都是为了不使燃烧条件形成()答案:×

99水受热变为蒸汽是物理变化()答案:√

100冲溶液之所以能维持PH稳定,其原因在于它能和反应物和生成物作用()答案:×

101释浓硫酸时,应将浓硫酸缓慢注入水中并不停地搅拌()答案:√

102氟酸对人体有毒害,特别是对人的眼睛,皮肤有强裂的侵蚀性()答案:√

103化学式来表示化学反应的式子叫化学反应方程式()答案:√

104心式泵和容积式泵工作原理一样()答案:×

105气消毒的作用主要靠HCLO()答案:√

106瓶不能放在阳光下爆晒()答案:√

107离子交换除盐处理系统中,阴床进水是阳床的酸性时,阴离子的选择顺序为SO42->HCO3->HSiO3-()答案:√

108择混合床用的离子交换树脂时,应选阳、阴两种树脂的湿真比重差越大越好,以便于反洗后的分层()答案:×

109原水中的HCO3-含量>50Mg/l时,就应用除碳器,以碱轻阴离子交换器的负担,降低碱耗量,并有利于除掉Hsio30()答案:√

110于单元或一级除盐系统,在正常情况下阳床失效后,此时阴床出水中的Na+含量升高,而HSiO3,PH 值,导电度不升高()答案:×

111用盐酸再生的阳浮动床,由于钠型树脂的再生效率远比钙型树脂高,因而提高了树脂的再生度()答案:√

112子交换反应具有可逆性和按等当量进行等性质,所以,它和水溶液中的平衡与一般化学平衡是完全一样的()答案:×

113离子交换器常常发生胶体SiO2污染树脂,造成硅泄漏量增加的故障,这时应用碱液进行复苏处理()答案:×

114厂水处理用的阴.阳离子交换树脂是由苯乙烯和二乙烯苯聚合而成的分子化合物()答案:√

115硬度是由Ca2+,Mg2+的各种盐类组成的,而当水中含有Fe,Al,Mn,Zn等金属离子时也会形成硬度()答案:×

116用移动床供水基本上是连续的()答案:√

117动床是指交换器中的交换剂层在运行中是不断移动的,即定期地排出一部分已失效的树脂和补进等量再生好的新鲜树脂()答案:√

118树脂的位置共用"现象"不限于吸着与原有反离子相同的离子()答案:√

119床的反洗分层是利用阴.阳树脂颗粒大小不同来进

行的()答案:×

120阴床进水PH>7有利于除硅()答案:×

121处理设备中强阴床主要的作用是除去强酸性阴离子()答案:×

122原水的水温≥25℃,则直接进入超滤装置的保安过滤器;若原水的水温<25℃,则先进入汽水换热器换热,以使水温达到25℃以上,再进入超滤装置的保安过滤器。(√)

12各种反渗透膜进水最大允许含铁量为0.2mg/l。( X )

3、渗透压是溶液的一种特性,它随溶液浓度的增加而增加。(√)

4、气体很容易透过反渗透膜,溶解气体很容易分离,如CO2和H2S透过率几乎为100%。( X )

5、原水经预处理,通过反渗透装置处理后,可除去原水中90%的离子。( X )

41.碱化度表示聚合铝中的OH-和Al3+的相对含量。√

42.通常弱型树脂比强型树脂的密度大。×

43.在阳双层床中,弱酸树脂主要是交换水中的永久硬度。×

44.禁止利用电气系统的任何管道悬挂重物。√

45.强碱性阴离子交换树脂不能用NH3·H2O作再生剂。√

46.除盐系统中,阳床再生至正洗时,若进酸门和喷射器入口门忘关,会造成除盐母管电导率大幅度提高。√

47.碱化度是聚合铝的一个重要指标。碱化度在30%以下时,混凝效果较好。×

48.离子交换树脂的交联度值愈小,树脂的含水率愈大,溶胀性愈大。√

49.弱碱性阴离子交换树脂在pH值为0~7的范围内,才具有较好的交换能力。√

50.离子交换树脂的选择性系数与树脂的种类有关,与温度、浓度的变化无关。×

填空题

1.过滤周期是。

2.滤层的截滤能力。

3.001×7表示。

4.离子交换树脂经氧化后通常体积。

5.逆流交换床的中排装置在。

6.阳离子交换器再生后进行正洗其目的是。

7.天然水中的杂质一般按杂质颗粒的大小将其分为: 等。

8.反渗透装置排出的废水,即浓水,含有原水中97%的盐份,属,符合排放标准。

9.反渗透装置的本体一般由、压力管路、高压泵、电气及控制系统组成。

10.水在火力发电厂的生产过程中,主要担负着______ 作用。

11.所谓溶液的PH值是指。

12.过滤器常用的滤料包括。

13.凡是在状态下能导电的化合物都是电解质。

14.水的硬度可分为两大类,?即。

15. RO进水投加氧化性杀菌剂时,必须在RO前投加_____ ,以防止RO膜组件被氧化。

16.渗透是___________过程。

17.反渗透是_________过程。

18.胶体是颗粒直径在之间的微粒。

19.过滤机理概括有以下三种作用:(1)机械筛滤作用(2)惯性沉淀作用(3)。

20.滤层厚度是指的堆积高度。

答案

1.两次反洗之间的实际运行时间

2.指单位滤面或单位滤料体积所能除去悬浮物的量

3.凝胶型苯乙烯系强酸阳离子交换树脂,交联度为7%

4.增大

5.交换剂层的表面

6.为了清除其中过剩的再生剂和再生产物

7.悬浮物、胶体和溶解物质

8.弱碱性水

9.膜组件、RO本体框架10. 传递能量和冷却11.溶液中氢离子浓度的负对数值12. 无烟煤,石英砂,有机物污染物13. 水溶液中或熔化14. 碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度15. 亚硫酸氢钠16. 自发过程17.非自发过程18.1~100nm 19.接触絮凝作用20. 滤料在过滤设备中

1.试述电导率仪的简单工作原理。

答:电导率仪是由两根用固定面积、固定距离的铂电极组成的电导池,以及一台测量仪组成的。在测定中,将电导池放入被测溶液中,通过测定溶液的电导率或电阻率,由此确定溶液中电解质相对含量的多少。2.写出离子交换器的检修维护内容。

答:离子交换器的检修维护内容包括:

1、罐内衬胶是否有可见裂纹、有无鼓包、脱开现象;

2、罐内衬胶特别是接缝处经火花探伤是否合格;

3、衬胶表面有无深度超过0.5 mm的外伤和夹杂物;

4、法兰、看窗、人孔边缘胶板有无开裂现象;

5、顶部布水装置、再生液分配装置等的固定、连接部件有无松动现象,有无破损情况以及破损程度、是否需要进行修复或更换;

6、底部配水装置、再生液分配装置等的固定、连接部件有无松动现象,有无破损情况以及破损程度、是否需要进行修复或更换;

7、看窗玻璃、压力表等配件有无损坏情况,是否需要更换。

计算题:

1. 某地区水质分析结果如下:Ca2+:46mg/L;Mg2+:8.5mg/L;Na+:46mg/L;HCO3-:128.1mg/L;SO42-:72mg/L;Cl-:49.7mg/。试计算下列各项:(1)审核阴阳离子含量是否合理;(2)计算各种硬度值,总碱度值。

解:(1)各种离子的物质的量浓度为

c(1/2Ca2+)=46/20=2.3 (mmol/L);

c(1/2Mg2+)=8.5/12=0.7 (mmol/L)

c(HCO3-)=128.1/61=2.1 (mmol/L)

c(1/2 SO42-)=72/48=1.5 (mmol/L)

c(Na+)=46/23=2 (mmol/L)

c(Cl-)=49.7/35.5=1.4 (mmol/L)

Σc+=c(1/2Ca2+)+c(1/2Mg2+)+c(Na+)

=5.0 (mmol/L)

Σc-=c(HCO3-)+c(1/2SO42-)+c(Cl-)=5.0 (mmol/L)

结果:Σc+=Σc-,说明阴阳离子含量合理。

(2)总硬度=2.3+0.7=3.0 (mmol/L)

碳酸盐硬度=2.1 (mmol/L)

非碳酸盐硬度=3.0-2.1=0.9 (mmol/L)

全碱度=2.1 (mmol/L)

论述题:

1. 在机组大修之前,你应如何组织并作好监督检查准备工作?

使用盐酸清洗锅炉是较为常用的一种方法,但由于锅炉本身的运行条件不同,垢质成分的不同决定了清洗的工艺条件也是有所不同的。在酸洗之前,都需要进行小型的试验,根据现场的条件,可以进行静态试验确定工艺条件。一般包括如下几项:

(1)准确的测定锅炉的结垢量。

(2)缓蚀剂的筛选试验。可根据DL/T 523-93《盐酸酸洗缓蚀剂应用性能评价指标及浸泡腐蚀试验方法》选用较好的缓蚀剂。

(3)选择酸洗的最佳浓度,在进行缓蚀剂的筛选试验中,应考虑是否进行除铜,以及除铜的方案选择。酸洗的浓度一般在5%~7%,循环流速在0.2~0.5m/s,不能大于1m/s。

(4)按照盐酸清洗的工艺为碱洗-冲洗-酸洗-冲洗-漂洗-钝化,运行炉一般不进行碱洗,可以在酸洗中加入一定的氟化物,对垢中硅含量较大时能起到疏松的作用。

(5)酸洗后的冲洗应做小型试验,确定冲洗后的铁离子量,并计算冲洗水量。

(6)漂洗中应控制好铁量和pH值,防止胶体铁的沉积。

(7)在冲洗和漂洗中应维持好水位。

(8)钝化剂应选择无污染排放的药剂,如有污染,必须处理后排放。

2. 以盐酸清洗锅炉为例说明如何选择酸洗工艺条件。

在大修之前,应组织做好如下工作:

(1)收集有关技术资料,准备检测仪器、工具、记录报表和设备示意图等。

(2)做好两次大修期间机组运行的分析,主要内容应包括:汽轮机监视段压力;凝汽器端差及真空;发电机内冷水系统阻力、流量的变化;机炉设备启停次数;设备停用防锈蚀情况和防锈蚀合格率;主要水、汽质量合格率;水、汽损失率及锅炉排污率。

(3)列出本次大修与化学有关的检修项目,如停用设备防锈蚀、化学清洗、锅炉受热面割管、凝汽器抽管、修改取样点位置等,如果需要进行锅炉酸洗或凝汽器酸洗,要提前进行小型试验,提出工艺条件,供机炉专业提前进行清洗准备。

(4)列出化学专业检查大纲;编制好有关化学清洗、铜管预膜等方案。

3.拟订单元制除盐设备(强酸阳离子交换器-除碳器-强碱阴离子交换器)调试方案,求取最佳的再生工况及运行工况。

答案:(1)设备的检修或安装工作完成后,检查石英砂垫层、除碳器填料状况,记录失效状态下的树脂量,对阀门的信号、开度进行校对,检查仪表的状态是否正常。

(2)进行设备的大反洗,确定反洗水流速和反洗膨胀率的关系,确定最佳反洗流量控制数据。

(3)再生方式的选择。选择再生浓度、再生流速、出水水质、工作交换容量。再生剂比耗作为因子,应用正交实验方法确定最佳再生方式。

(4)根据运行流速、水温与工作交换容量、再生剂比耗、自用水率出水水质的关系,确定最佳的运行方式。

污水处理考试题含答案解析

一、判断 1.污泥处理最终要实现:减量化、稳定化、无害化和资源化。(对) 2.降低污泥处理区污液中的TP浓度,唯一的方法是在污液中投加石灰。(错) 3.污泥浓缩可将污泥中绝大部分的毛细水分离出来。(错) 4.污泥厌氧消化系统由消化池、加热系统、搅拌系统、进排泥系统及集气系统 组成。(对) 5.中温消化对于大肠菌群的杀灭效果可达到100%。(错) 6.与好氧消化相比,厌氧处理运行能耗多,运行费用高。(错) 7.膜生物反应器从整体构造上来看,是由膜组件及生物反应器两部分组成。 (对) 8.膜生物反应器可分为分置式、一体式和隔离式三大类。(对) 9.初沉污泥和活性污泥可以在浓缩池进行合并后处理。(对) 10.初沉污泥和活性污泥的浓缩性能、可消化性以及脱水性能之间都存在着很大 的差别。(对) 11.MBR工艺可以节省占地,出水水质好。(对) 12.MBR工艺是使用超滤膜与活性污泥法相结合。(错) 13.活性炭工艺能去除有机物和色度. (对) 14.石灰深度处理工艺能有效去除总氮(错) 15.二氧化氯可用化学法发生,也可用电解法发生(对) 二、选择 1. 相对于活性污泥法,以下说法正确的是:(A ) A生物膜法基建投资省,净化效果好;

B生物膜法运行费用高; C生物膜法占地面积省,但卫生条件差; D生物膜法已经被淘汰。 2.膜生物反应器在废水中的应用有如下特点:(A ) A 用来分离好氧或厌氧反应器的混和液 B 可有效的去除水中的色度; C 膜生物反应器的产泥量很大; D 传氧效率低,能耗高。 3.污水进行生物膜法处理前,一般宜经(C )处理 A 水解酸化 B 预曝气 C 沉淀 D 消毒 4.氧化沟用于要求出水水质较严或有脱氮要求的中小型污水处理厂,设计有效水深宜为(B ) A ~1 B 1~3 C ~ D ~5 5. 对臭氧氧化的特点,叙述的不正确的是:(B ) A 臭氧对在机物的氧化,只能进行部分氧化,形成中间产物。 B 臭氧对二级处理水进行氧化处理,可分解乙酸

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

变电站值班员高级技师试题库第二版(供参考)

《变电站值班员》高级技师试题(第二版) 一、选择题 Lb1A3475 超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些; (D)分裂导线结构复杂些。 Je1A1476 再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。 (A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477 TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478 大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室;(D)不可接地。 Jf1A1482 为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483 关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。 (A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响;(B) 由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D) 由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484 线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485 以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486 某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。 Je1A3487 微机保护为提高抗干扰能力,一次设备场所至保护屏控制电缆的屏蔽层接地方式为(C)。 (A)开关站接地,保护屏不接地;(B)开关站不接地,保护屏接地;(C)两侧接地;(D)两侧不接地。 Jf1A1488 系统震荡与短路同时发生,高频保护(C)。 (A)一定误动;(B)一定拒动;(C)正确动作;(D)可能误动。 Jf1A2489 中间继电器是重要的辅助继电器,它的主要作用时(C)。 (A)提供足够数量的触点,以便在不同时刻控制不同的电路;(B)缩短不必要的延时,以满足保护和自动装置的要求;(C)增大节点容量,以便断通较大电流的回路;(D)使继电保护装置变得比较复杂。 Jf1A4490 Yd11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星形接线,Y、d侧两次电流分别为I ABC、I abc,软件中A相差动元件采用(C),经接线系数、变比折算后计算差流。 (A)I A与I a;(B)I A与I b;(C)I A-I C与I a;(D)I A-I B与I C。 Jf1A3491 高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是(A)。

污水处理厂化验员及操作工安全考试试卷(附答案)

徐州源泉污水处理有限公司2011年上半年度考试 安全教育培训试题 姓名得分 (满分100分,考试总时间1小时30分) 一、是非题(25×1分,共25分) 1. 粗细格栅必须昼夜不停的运转,以防栅渣进入生化系统,影响后续处理。(×) 2. 机电设备的任何故障,都必须及时排除,确保其处于完好状态。(√) 3. 生产安全事故调查处理条例规定任何单位和个人有权阻止和干涉对事故的报告和依法调查处理。(×) 4. 特别重大事故由省安监部门或者省安监部门授权有关部门组织事故调查组进行调查。(×) 5. 需下井作业时,必须履行批准手续。由作业班(组)长填写“下井安全作业票”,经管理技术负责人批准后,方可下井。(√) 6. 井下空气含氧量不得少于15%,否则即为缺氧。(×) 7. 排水管道下井作业必须采用防爆行照明设备,其供电电压不得大于36V。(×) 8. 常开阀门要定期转动手轮,以免阀杆锈死。(√) 9. 离心泵有泵壳、叶轮和转轴及轴密封组成。(√) 10.操作电动葫芦利用限位器停车,不得在吊起重物时调整制动器、进行检修和维修。(×) 11.设备运行时电压监视为电源电压和额定电压的偏差不超过±10%。(×) 12.停电顺序为先拉总开关后拉负荷开关,送电顺序,按相反的顺序进行操作。(×) 13.厂部照明设施应齐全好用,夜间巡检必须两人以上同时进行,严禁一人单独巡检。(√) 14.各种管道闸阀不需要定期做启闭实验。(√) 15.维修设备更换出来的润滑油、润滑脂实验室废水及其它杂物应丢入污水

处理设施内进行处理。(×) 16.检修集水池时需轮流作业,工作时间不超过2h,并有专人监护。(×) 17.雷雨季节外出遇雨时不要在大树下躲雨或站在低处避雨。(×) 18.污水处理厂的设备、地下管道是在没有被注意的情况下缓慢的被锈蚀,所有必须进行每年一度的防腐。(√) 19.外单位参观、培训人员经本单位有关领导同意后方可进入变电站,进入后不需登记。(×) 20.鼓风机在加入齿轮油时,油面静止要加至油镜3/4部位。(×) 21.鼓风机加注轴承润滑脂时,要加至润滑脂从泄油孔泄出为止。(√) 22.鼓风机房温度应40℃以下,超过会缩短鼓风机和电机的寿命。(√) 23.刮泥机不得长时间停置不用,每天至少工作1-2个全行程。(√) 24.操作人员下井作业时,井上应有两人监护。若进入管道,还应在井内增加监护人员作中间联络。监护人员可以随意走动。(×) 25.坚持把安全工作贯穿于生产全过程,提高职工的安全意识,增强自我保护能力,提高遵章守纪的自觉性,做到隐患天天查、整改天天抓,杜绝一切事故的发生。(√) 二、填空题(50×1分,共50分) 1. 事故发生单位负责人接到事故报告后,应立即启动事故相应应急预案,或者采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失。 2. 下井人员应经过安全技术培训,学会人工急救和防护用具、照明及通讯设备的使用方法。 3. 气体检测主要是测定井下空气含氧量和常见有害气体的浓度。 4. 排水管道维护人员从事维护作业时,必须戴安全帽和手套,穿 防护服和防护鞋。 5. 应掌握设备运行、维修、管理的基础方法,应做到四勤四会。四会:会观察、会分析、会操作、会维修;四勤:腿勤、眼勤、手勤、嘴勤。 6. 旋紧螺栓时,不是越紧越好,以弹簧片压平为准,通水实验时,

变电站运行值班员试题

变电站值班员考试 一、选择题(1-5题,每题1分;6-45题,每题1.5分) 1.实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过()教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 A.专业知识 B.安全知识 C.基础知识 D.理论知识 2. 主变压器油温表测量的温度是指( )。 A.绕组温度 B.铁芯温度 C.上层油的平均温度 3. 测量交流电流表和电压表测量值是指的( )。 A.最大值 B.平均值 C.有效值 4.在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将 ( ),方可进行。 A. 电容器组多次放电后 B. 电容器逐个多次放电并接地后 C. 电容器柜放电并接地后 5. 若断路器控制开关在合闸位置,当发生断路器事故跳闸时,则应( )。 A.红灯闪光 B.绿灯闪光 C.白灯闪光 6.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应()。 A.介绍现场电气设备结线情况和有关安全措施 B.介绍检修设备的位置、名称和编号 C.介绍设备检修质量标准和要求 D.介绍工作负责人和工作人员 7. 高压断路器额定开断电流是指断路器的( )。 A.最大负荷电流 B.故障点三相短路最大瞬时电流值 C.故障点三相短路电流最大有效值 8. 在陵水站主变压器35KV中性点装设消弧线圈的目的是( )。 A.提高电网电压水平 B.限制变压器故障电流 C.补尝电网接地时的电容电流 9. 低周减载装置是按( )。

A.电网电压的高低来决定分级减载的 B.用户的重要程度来决定分级减载的 C.负荷电流的大小来决定分级减载的 10.电气操作是指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式变更,()调整、装置的启停用。 A. 继电装置 B.开关 C.继电保护定值 D.后台监控系统 11.为防止误操作,高压电气设备都应加装()。 A.机械挂锁装置 B.自动控制装置 C. 防误操作的闭锁装置 D.电气锁 12.操作中发生疑问时,应立即停止操作并向()报告,弄清问题后,再进行操作。 A.运行工区领导 B.生技部 C. 值班调度员或值班负责人 D.安监部 13.电气设备停电后,即使是事故停电,在()以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A. 未拉开有关刀闸和做好安全措施 B.未拉开开关和刀闸 C.未做好安全措施 14.扩大工作任务,增加工作项目,变更或增设安全措施的,必须(),并重新履行工作许可手续。 A.经过工作票签发人批准 B. 填用新的工作票 C.经工作负责人、工作许可人协商同意 15.工作负责人(监护人)在( )停电时,可以参加工作班工作。 A.全部 B.事故 C.紧急 D.部分停电 16.表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表,()。 A.证明设备已无电压 B. 不得作为设备无电压的根据 C 证明设备无电压可以进入间隔 17.装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,( ),或使用绝缘棒合接地刀闸。 A.可单人进行接地操作 B. 只允许使用接地刀闸接地 C.经调度员允许后进行 18.当用户管辖的线路要求停电时,必须得到()方可停电,并做好安全措施。 A.用户工作负责人的口头命令 B.值班调度员或值班负责人的命令 C. 用户工作负责人的书面申请 D. BC两项 19. 35kV及以下的带电设备,不能满足人身与带电体规定的最小安全距离时,必须 ( )。 A.做好安全措施 B.必须将设备停电 C. 采取可靠的绝缘隔离措施 20.完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待()和其他注意事项。 A. 现场安全措施、带电部位 B.工作内容 C.工作措施和质量要求 21.具有法人资格的外单位在运行中变电站进行检修、改造施工前,必须向运行部门提交经批准的施工方案和()。 A.设备合格证书 B.设备出厂证明书 C.安全、技术、组织措施 D.安全措施 22.遇有电气设备着火时,应立即将( )设备的电源切断,然后进行救火。

职业技能鉴定《变电站值班员》技师试题库 (第二版)

《变电站值班员》技师试题(第二版) 目录:选择题判断题简答题计算题绘图题论述题 一、选择题 La2A4057产生过渡过程的外因是(D)。 (A)电路中有储能元件;(B)电路断开;(C)电路关闭;(D)换路。 (A)U L=3U h; (B)U L>3U h; (C)U L<3U h;(D)U L=3U h。 La2A5059互感电动势的大小和方向,用(B)分析。 (A)楞次定律;(B)法拉第电磁感应定律;(C)右手定则;(D)左手定则。 La2A1061脉动磁通势在空间按(B)规律分布。 (A)正弦;(B)余弦;(C)梯形波;(D)锯齿波。 La2A2062感应调压器定子、转子之间(C)。 (A)只有磁联系,没有电联系;(B)只有电联系,没有磁联系;(C)即有磁联系,又有电联系;(D)无联系。 La2A2063对异步电动机启动的主要要求(A)。 (A)启动电流倍数小,启动转矩倍数大;(B)启动电流倍数大,启动转矩倍数小; (C)启动电阻大;启动电压小。(D)启动电压大,启动电阻小。 La2A2064关系式U ab=-E+IR满足图A-3所示电路的下列(B)图。 (A)图A-3(a); (B)图A-3(b); (C)图A-3(c);(D)图A-3(d)。 La2A3065纯电感在电路中是(B)元件。 (A)耗能;(B)不耗能;(C)发电;(D)发热。 Lb2A1177发生两相断路时,断路电流中含有(C)分量。 (A)正序;(B)负序;(C)正序和负序;(D)正序和零序。 Lb2A1178 当单相接地电流大于4000A时。规程规定接地装置接地电阻在一年内(D)均不超过O.5Ω。 (A)春秋季节;(B)夏季;(C)冬季;(D)任意季节。 Lb2A1179断路器的跳闸辅助触点应在(B)接通。 (A)合闸过程中,合闸辅助触点断开后;(B)合闸过程中,动静触头接触前;(C)合闸过程中;(D)合闸终结后。 Lb2A2180新投运电容器组应进行(A)合闸冲击试验。 (A)3次;(B)5次;(C)7次;(D)1次。 Lb2A2181用手接触变压器的外壳时,如有触电感,可能是(C)。 (A)线路接地引起;(B)过复合引起;(C)外壳接地不良;(D)线路故障。 Lb2A3182 SF6气体在电弧作用下会产生(A)。

水处理试题题库 (2)

水处理试题题库 一.选择题 1.标定硫酸溶液可用(C)做基准物。 A.氢氧化钠 B.氨水 C.碳酸钠 D.氯化钠 2.给水加氨的目的是(D) A.防止铜腐蚀 B.防止给水系统结垢 C.给水调节PH到碱性 D.调节PH, 防止钢铁腐蚀 3.能有效去除水中硅化合物的是(C) A.强酸阳树脂 B. 弱酸阴树脂 C. 强酸阴树脂 D. 弱酸阳树脂 4.炉水磷酸盐防垢处理的最佳PH值是(D) 5. C. >9 对新锅炉进行碱洗的目的是为了消除锅炉中心的(C) A.腐蚀产物 B.泥沙 C.油污 D.水垢 6.反渗透膜的渗透特点是(A) A.只透过水,不透过溶液 B.只透过溶质,不透过水 C.水和溶质均可透过 D.只选择透过少数几种离子 7.热力设备中发生溶解氧腐蚀严重的部位是在(D) A.给水系统 B.凝结水系统 C.汽包炉水,汽系统 D. 疏水系统 8.饱和蒸汽溶解携带硅酸化合物的能力与(B)有关。 A.锅炉蒸发量 B.锅炉的压力 C.锅炉的水位 D.蒸汽引出方式 9.蒸汽溶解携带的硅酸化合物会沉积在(D) A.过热器管壁上 B.汽轮机叶片上 C.过热器和汽轮机内 D.不沉积 10.空白试验是为了消除或减少(B) A.方法误差 B.试剂与仪器误差 C.偶然误差 D.操作误差 11.采集江河湖水等地表水的水样,应将采样瓶浸入水面以下(C)cm处取样。 A. 10 D. 80 12.一垢样表面为咖啡色,垢底部与金属接触处有少量白色沉积物,内层是灰黑色,含铜15%,这种垢样可能是(A) A.氧化铁垢 B.硅酸盐垢 C.铜垢 D.碳酸盐垢 13.锅炉用氨—联氨溶液中,含联氨量为(D)mg/L. 14.颁布《化学清洗导则》规定主蒸汽压力为—的汽包炉,通常隔(B)年清洗一次。 A. 8-—

污水处理工考试题考题及答案

一:专项填空题(共40题,每题2分,合计80分) 1、控制厌氧处理效率的基本因素有两类,一类是基础因素,包括微生物量(污泥浓度)、营养比、混合接触状况、有机负荷等;另一类是环境因素,如温度、PH值、氧化还原电位、有毒物质等。 2、污泥所含水分大致分为四类,即颗粒间的空隙水,约占总水分的(70%);毛细水,即颗粒间毛细管内的水,约占(20%);污泥颗粒表面吸附水和颗粒内部水(包括细胞内部水),约占(10%)。 3、污泥中微生物因缺乏营养而自身氧化,污泥会(色泽转淡)。 4、厌氧装置适宜在(中性)或稍偏碱性的状态下运行 5、活性污泥系统的操作管理,核心在于维持曝气池内(污泥浓度)、(进水浓度及流量)和(供氧量)的平衡。 6、好氧分解代谢过程中,有机物的分解比较彻底,最终产物是含能量最低的(CO2)和(H2O)。 7、污水处理厂产生的沼气内主要成分为(甲烷)(二氧化碳) 8、废水的物理指标包括(温度)、(色度)、(气味)、(悬浮固体) 9、一般好氧生化处理PH值可在(6.5~8.5)之间变化 10、厌氧生物处理要求PH值在(6.7~7.4)之间。 11、曝气的(效率)由气泡的大小、水的亏氧量、气液接触时间、气泡的压力等因素决定。 12、曝气的的方法的可以分为气泡曝气、(机械)曝气和气泡-机械曝气等三种。 13、普通曝气法中,废水在曝气池内停留时间常为(4~8)小时,污泥回流比一般为25%~50%,池内污泥浓度为2~3g/L,剩余污泥量为总污泥量的10%左右。 14、反应器的PH值应保持在(6.5~7.5)(最好在6.8~7.2)的范围内。 15、厌氧处理时,废水的有机物主要靠活性污泥中的(微生物)分解去除。 16、在一定的范围内,活性污泥浓度愈高,厌氧消化的效率(愈高)。 17、普通曝气法优点在于因曝气时间长而处理效率高,一般BOD的去除率为(90%~95%) 18、活性污泥在培养驯化时,为了防止池内出现厌氧发酵,停止曝气到重新曝气的时间不应超过(2)小时。 19、根据产甲烷菌适宜温度条件的不同,厌氧法可分为(常温)消化、中温消化和高温消化三种类型。 20、水泵在运行中,轴承温升不得(超过)环境温度35℃,总和温度最高不得超过75℃。 21、沉淀池有大快黑色污泥上浮,原因是沉淀池局部积泥厌氧,产生(CH4)和(CO2),气泡附于泥粒使之上浮。 22、大量的自由游泳的纤毛虫出现,指示净化作用不太好,出水浊度(上升)。 23、氨氮蒸馏法预处理水样,分取250ml水样,移入凯氏烧瓶中,加数滴溴百里酚兰指示液,用氢氧化钠溶液或盐酸溶液调节至pH(7)左右。 24、影响微生物的因素主要有微生物的营养、(温度)、pH值、溶解氧、有毒物质。

变电站值班员职业技能鉴定试题库(第二版)--绘图题

变电站值班员职业技能鉴定试题库(第二版) 绘图题 职业技能鉴定理论知识(含技能笔试)试题号的含义 例:Lc5A3180 第一位:大写字母(L、J )为试题代码 L——理论题J——技能题 第二位:小写字母(a ~f )为试题内容的行为领域代码 a——基础b——专业基础c——相关 d——基本技能e——专业技能f——相关技能 第三位:数字(1 ~ 5 )为鉴定等级代码 1——高级技师 2——技师 3——高级工 4——中级工 5——初级工 第四位:大写字母(A ~F )为试题类型代码 A——选择题B——判断题C——简答题 D——计算题E——绘图题F——论述题 第五位:数字(4位)为试题序号 第1位数字——某类型题的难易程度(1~5 易~难) 后3为数字——某类型题的序号

绘图题 La5E2001根据图E-1所示电路,画出电压U和电流I的相量图。 答:相量图如图E-2所示。 La5E3002根据图E-3所示电路,画出电压和电流的相量图。 答:相量图如图E-4所示。 La4E3003根据图E-5中电流方向及导线在磁场中受力方向,标出N、S极。 答:N、S极如图E-6所示。 La4E4004图E-7中电流I的方向是磁铁B插入线圈时产生的电流方向,试标出磁铁B的N、S极。 答:见图E-8。 La4E3005两导线中电流方向如图E-9所示,在图中标出通电导线间相互作用力的方向。 答:见图E-100 La3E4006图E-11中通电导体在磁场中向下运动,标出电源的正、负极,以及磁铁的N、S极。 答:见图E-12。

La3E3007图E-13为载流导体在磁场中向上运动,画出导线内电流方向。 答:见图E-14。 La4E3008标出图E-15中通电螺线管内A点,轴线上 B、N点,管外C点的磁场方向。 答:见图E-16。 La4E4009标出图E-17中切割磁力线的导体中的感应电流的方向。 答:见图E-18。 La3E3010标出图E-19中三个小磁针在磁场中各自偏转后的方向。 答:见图E-20。 Lb4E3011图E-21中,哪个装置是在供给能量?哪个装置是在消耗能量(图中U、I方向为真实方向)?

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

水处理试题

培训试题答案(热力专业除盐水部分) 一、名词解释(每题3分) 1、溶液 一种物质分散在另一种物质中的体系称做分散体系,均一的分散体系叫做溶液。 2、浓度 用1L溶液中所含溶质的物质的量表示溶液中溶质的含量,叫做物质的量浓度或简称浓度。 3、硬度 是用来表示水中某些容易形成的垢类物质。对于天然水来说,这些物质主要是钙、镁离子。因此,总硬度(简称硬度)就表示钙、镁离子含量之和。 4、碱度 碱度表示水中含OH-、CO32-、HCO3-量及其他一些弱酸盐类量的总和。通常所说的碱度,如不加特殊说明,就是指总碱度,即甲基橙碱度。 5、电导率 电导率就是指示水导电能力大小的指标。其单位为西/厘米(S/cm),实际上,水的电导率常常很小,经常用μS/cm单位。 二、判断题(每题3分)正确打“√”,错误打“X” 1、若原水的水温≥25℃,则直接进入超滤装置的保安过滤器;若原水的水温<25℃,则先进入汽水换热器换热,以使水温达到25℃以上,再进入超滤装置的保安过滤器。(√) 2、各种反渗透膜进水最大允许含铁量为0.2mg/l。( X ) 3、渗透压是溶液的一种特性,它随溶液浓度的增加而增加。(√) 4、气体很容易透过反渗透膜,溶解气体很容易分离,如CO 2和H 2 S透过率几乎为 100%。( X ) 5、原水经预处理,通过反渗透装置处理后,可除去原水中90%的离子。( X ) 三、选择题(每题3分) 1、水中的PH值小于7表示水呈①酸性中性③碱性④盐性 答:选② 2、全固形物是水中全部杂质(溶解气体除外)转化成固体时的含量单位用①mg/l 或ppm ② mg或g ③ ml或l ④mg-N或g-N表示

污水处理工操作师试题答案库

污水处理工操作师试题答案库 选择题 基础知识 1.瞬时样只能代表采样 A 的被采水的组成。 A.数量和时间 B.数量和地点 C.时间和地点 D.方法和地点2.曝气池有 B 两种类型。 A.好氧和厌氧 B.推流的完全混合式 C.活性污泥和生物膜法 D.多点投水法 和生物吸附法 3.生活污水中的杂质以 C 为最多 A.无机物 B.SS C.有机物 D.有毒物质 4.工业废水中的固体物质通常包括 B A.SS B.TS C.VS D.MLSS 5.生活污水的pH一般呈 D A.中性 B.微碱性 C. 中性,微酸性 D. 中性,微碱性 6.排放水体是污水的自然归宿,水体对污水有一定的稀释与净化能力,排放水体积也称为污水的 A 处理法。 A.稀释 B.沉淀 C.生物 D.好氧 7.污水的物理法主要是利用物理作用分离污水中主要呈 B 污染物质。 A.漂浮固体状态 B.悬浮固体状态 C. 挥发性固体状态 D.有机状态 8.沉淀池按其功能来分,可分为 C 区。 A.3个 B.4个 C.2个 D.1个 9. D 能较确切地代表活性污泥微生物的数量。 A.SVI B.SV% C.MLSS D.pH 10.评定活性污泥凝聚沉淀性能的指标为 C

A.SV% B.DO C.SVI D.pH 11.对于好氧生物处理,当pH A 时,代谢速度受的阻挠。 A.大于9.0 B.小于9.0 C. 大于6.5,小于9.0 D. 小于6.5 12.在活性污泥系统中,微生物的代谢需要一定比例的营养物,除以BOD表示D 外,还需N.P等其它微量元素。 A.有机物 B.无机物 C. 微量有机物 D.碳源 13.污水厂常用的水泵是 B A.轴流泵 B.离心泵 C. 容积泵 D.剩水泵 14.细菌的细胞物质主要是由 B 组成,而且形体很小,所以带电荷。 A.碳水化合物 B蛋白质 C 脂肪 D纤维素 15.工业废水中的耗氧物质是指 A 。 A.有机物和无机 B.能为微生物所降解的有机物 C.还原性物质 D.氧化性物质 16.由于环境条件和参与微生物的不同。有机物能通过 B 不同的途径进行分解。 A.一种 B.两种 C.三种 D.四种 17.生化需氧量反应是单分子反应,呈一级反映,反映速度与测定当时存在的有机物成 C 。 A.反比 B.相等 C.正比 D.无关 18.污水的生物处理,按作用的微生物可由 D 。 A好氧氧化B.厌氧还原C.好氧还原D.好氧氧化、厌氧还原 19.沉速与颗粒直径 C 成比例,加大颗粒的粒径是有助于提高沉淀效率的。 A.大小 B.立方 C.平方 D.不能 20. A 是活性污泥再组成和净化功能上的中心,是微生物中最主要的成分。

变电站值班员安全技术试题(最新版)

变电站值班员安全技术试题 (最新版) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0424

变电站值班员安全技术试题(最新版) 一、选择题:(20分) 1、电压继电器两线圈串联时,动作电压为两线圈并联时的()倍。 (A)1/4;(B)1/2;(C)2;(D)4。 2、万用表使用完毕后,应将选择开关拨放在()。 (A)电阻挡位;(B)最低挡位;(C)交流最高电压挡;(D)刻度的1/2处。 3、造成变电站(所)经济损失1万元以上的现场火灾事故,在事故分类上称()。 (A)火灾事故;(B)较严重火灾事故;(C)严重火灾事故;(D)重大事故。 4、电气工作人员在35KV配电装置中工作,其正常活动范围与

带电设备的最小安全距离()。 (A)0.4mm;(B)0.5mm;(C)0.6mm;(D)0.7mm。 5、主变压器重瓦斯保护在()情况下不能将跳闸改信号。 (A)主变压器大量漏油;(B)主变压器运行中更换硅胶; (C)主变压器进行检修;(D)主变压器油路系统异常时,打开放油阀门。 6、下列各项操作,现场值班人员可不待调度命令自行进行的是()。 (A)将已损坏的设备隔离;(B)将直接对人员生命有威胁的设备停电; (C)线路跳闸后的强送;(D)低压电抗器的投、切。 7、在纯电感电路中,下列各式正确的应是()。 (A)I=U/L;(B)I=U/R; (C)I=U/ωL;(D)U=I/ωL。 8、禁止闸刀进行的操作有()。 (A)拉、合充电低压电抗器(无接地时);(B)拉、合电压互

水处理中级工考试题答案

公用工程车间水处理中级工笔试题 考试时间120分钟姓名 一:填空题(每空1分,共38分) 1、脱盐水岗位控制室控制系统是DCS 控制系统,其中阀门红色表示故障、黄色表示关、绿色表示开 2、影响树脂再生效果的因数有再生液温度、再生液浓度、再生时间、再生液流速 3、影响循环水浓缩倍数的因素排污量、风吹损失、蒸发量、系统渗漏 4、循环水中的微生物种类分为哪三类真菌、细菌、藻类 5、写出各设备用润滑油:循环水透平32#透平油、循环水电泵油站46#透平油、循环水风机100#工业齿轮油、表冷器冷凝液泵46#机械油、卸酸泵32#机械油 6、写出各设备的功率:精制水泵的额定功率75KW 、卸酸泵的额定功率 5.5KW 循环水透平油站油泵的额定功率47KW 、循环水风机额定功率185KW 7、脱盐水活性炭过滤器装填活性炭高度 2.0M ;混床阴、阳树脂总装填高度 3.0M 8、XZ-7209的作用把附着在管道上的粘泥剥离下来、XZ-6409的作用延缓腐蚀,阻止系统结垢 9、循环水系统容积为7000立方,现在将250kg药剂加入循环水系统,循环水系统中,药剂的含量为35.71 PPM 10、循环水系统预膜前要求系统水质浊度<20mg/l,总铁<1.0mg/l,预膜过程中要求总磷不低于50ppm。

11、消防水系统自动启动压力:稳压泵低于6公斤、电动泵低于5.5公斤、柴油泵低于4公斤 12、新进员工“三级”安全教育是指厂级安全教育、车间级安全教育和 班组级安全教育。 二:单项选择题(每题1分、共14分) 1、脱盐水精制水箱的容积为( C ) A、1200立方 B、1800立方 C、2400立方 D、3000立方 2、循环水透平机组振值高报警、连锁值( C ) A 55um 75um B 50um 71um C 51um 75um D 以上都不对 3、活性炭过滤器的作用( C ) A 除去阳离子 B 除去阴离子 C 除去有机物和余氯 D 除去二氧化碳 4、循环水在大量加药后、应该做的是( D ) A、减小排污量 B、增大排污量 C、关闭排污 D、关闭排污及无阀过滤器 5、循环水加的XZ-6409为(B ) A、无磷配方 B、低磷配方 C、中磷配方 D、高磷配方 6、阳床上室的树脂型号是(A ) A、001 B、D113 C、D003 D、201 7、正常状态下脱盐水系统的活性碳过滤器的使用年限为(B ) A、1年 B、2-3年 C、8年以上 D、永久性的 8、我厂循环水目前每天分析的水质数据不含哪项指标( D )

水处理工试题及答案推荐WORD范文

. 精品doc 填空(每空2分) 1.天然水中的杂质,按其颗粒大小的不同,通常可分为______、______和______ 三大类。 答案:悬浮物; 胶体物质; 溶解物质。 2.水的硬度,一般是指水中__________________的总浓度。水的硬度可分为两大类,即____________和 __________________。 答案:钙、镁盐类(或钙、镁离子) ; 碳酸盐硬度; 非碳酸盐硬度。 3.水的酸度是指水中含有能与强碱(如 NaOH 、 KOH 等)起中和作用的物质的量浓度。这些物质归纳起来有以下三类:______、__________________和______等。 答案:强酸; 强酸弱碱所组成的盐; 弱酸。 4.天然水中,主要化合物有____________、____________、_____ _______和____________ 等四大类。 答案:碳酸化合物; 硅酸化合物; 铁的化合物;氮的化合物。 5.天然水经钠型离子交换器处理后,水中的硬度____________;水中的碱度______;水中的含盐量______。 答案:基本除去;不变; 略有增加。 6.顺流再生离子交换器的工作过程,一般可分为______、______ 、______、______和______等五个步骤。这五个步骤为一个运行周期。 答案:交换; 反洗; 再生; 置换; 正洗。。 7.防止给水系统金属腐蚀的主要措施是______和____________。 答案:给水除氧; 调整给水的 pH 值。 8.锅炉排污的方式有__________________ 和____________。 答案:连续排污(表面排污); 定期排污(底部排污)。 二、简答 1.什么是水的硬度?硬度可分为几类?它的常用单位是什么? (15分) 答案:水中钙、镁离子的总浓度称作硬度。 根据水中阴离子的存在情况,硬度可分为碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度两大类。碳酸盐硬度是指水中钙、镁的碳酸氢盐、碳酸盐的浓度之和。非碳酸盐硬度是指水的总硬度和碳酸盐硬度之差,它可表示钙、镁的氯化物、硝酸盐和硫酸盐等的浓度。 硬度常用的单位是毫摩(尔)/升或微摩(尔)/升。 2.什么是水的碱度?碱度可分几类?它的常用单位是什么? (15分) 答案:水的碱度是用来表示水中的OH-、 CO32-、 HCO3及其它弱酸盐类量的总和。 根据测定碱度时所采用的指示剂,碱度可分为酚酞碱度和甲基橙碱度。 酚酞碱度是指以酚酞为指示剂,用酸滴定至终点(终点pH 值为8.3)时所测得的碱度值。此反应如下: 3.离子交换器再生时,再生操作应注意哪几个方面? (10分) 答案:离子交换器再生时,再生操作应注意如下几个方面:①检查再生系统是否正常;②准确控制再生液浓度及温度;③再生时,离子交换器应保持一定的压力;④再生时,应严格控制再生剂的用量和流量。 4.离子交换器正洗的目的是什么?正洗操作时应注意什么? (10分) 答案:离子交换器正洗的目的是:把充满在交换剂颗粒孔隙中的再生液和再生产物冲洗掉。 正洗操作时应注意如下几点:①进水水压的大小;②进水是否均匀;③当离子交换器内满水后,关闭空气门,控制一定的正洗流量;④ 接近正洗终点时,应及时检查正洗控制项目,以免正洗时间过长。

变电站值班员技师实操试卷(答案)

冶金行业职业技能鉴定统一试卷 变电站值班员技师模拟操作技能试卷 注意事项 1、首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4 第一部分 第二部分 总 分 总 分 人 得 分 一、 事故分析试题 (60分) 某35kV 变电站 越级跳闸事故 事故过程: x 日9时,二段(假设线路名)457变电所线路电缆发生故障,而本线路没有任何保 护动作,导致2#主变低压侧越级跳闸。 经过现场人员勘查,发现457线路在开关至架空线之间的新老电缆接头处发生短路 (离控制室大到100米的距离),短路点电缆线几乎熔断。 上位机记录如下:x 日9时41分13秒697毫秒 2#变低后备 过流1动作 Ia =17.84A Ib =17.12A Ic= 2.93A Uab =41.16V Ubc =69.51V Uca =97.30V Uo =46.69V 其他信息: 在该事故发生前几日凌晨,由于外部线路遭受雷击,引起2条线路保护动作,正确跳 开本线路的断路器,上位机记录如下: xx 日2时42分13秒493毫秒 张庄农网线路 过流1动作 Ia =70.03A Ib= 74.52A Ic =66.08A Uab =12.81V Ubc =8.75V Uca =13.86V Uo =2.01V xx 日4时07分04秒387毫秒 1段北二线路 过流2动作 Ia= 61.96A Ib =46.93A Ic =43.08A Uab =90.27V Ubc =87.95V Uca=88V Uo =0.27V 现场定值情况 1、2#主变低后备定值 CT 变比 2000/5 过流1段 12A 0.5S (目前已改为5.2A 0.5S ) 复合电压闭锁低压定值65V ,负序电压定值30V 2、457线路定值: CT 变比 200/5 过流1段 27A 0.29S 过流2段 9A 0.59S 3、张庄农网线路定值: CT 变比 600/5 过流1段 20A 0.29S 过流2段 10A 0.59S 4、1段北二线路定值: CT 变比 100/5 过流1段 60A 0.29S 过流2段 12A 0.59S 问题1、已知2#主变参数: 容量Sn=16000kVA 短路阻抗U %=8% 额定电压 Ue =6.3kV 假设系统的容量为无穷大。从以上的保护动作记录数据分析,457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的一次电流为多少?(运行方式为2#主变单独对6kV 母线供 电)分析457线路的最大短路电流是多少?有没有可能达到计算出的故障电流值?(30分) 答:因为457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的二次故障电流为17.84 A ,所 以折算到一次电流为7136 A (电流乘变比为17.84 A ×2000/5)。 因为运行方式为2#主变单独对6kV 母线供电,所以6kV 母线发生故障的最大短路电流计算如下:短路电流标么值(用上标*表示标么值): I* = 1/x* (总电抗标么值的倒数) =1/0.08=12.5. 基准值为(用下标j 代表基准值):Ij=Sj/(Uj) 有名值为=标么值 ×基准值 I= I*×Ij = I*×Sn/( Ue)=12.5×16/( ×6.3)=18.32KA 从以上计算结果看出,当2#主变单独对6kV 母线供电时,6kV 母线发生故障的最大短路电流可以达到18.32kA ,故对于本次故障来说,故障点在457线路离6kV 母线电缆出线不到100米的距离处,可以近似的认为6kV 母线发生故障,所以对本次故障,保护电流达到7kA 完全有可能。 问题2、457线路在故障电流下为何不跳闸,而越级到主变。 按照保护整定原则,应该保证继电保护的选择性,当457线路发生故障时,应该由457线路保护动作跳开自身 开关,而不应该越级到2#主变。而该次故障为何引起主变越级跳闸呢?(20分) 答:经过分析认为,一次故障电流为7136 A ,由于457线路的一次CT 变比为200/5, 则故障电流达到了CT 额定电流的30多倍,而一般的保护电流互感器饱和倍数按照10-15倍进行设计,所以此时,457线路的一次CT 磁场进入了深度饱和,深度饱和状态下CT 的二次输出电流接近于0,故457线路保护装置采集不到故障电流而造成该线路保护拒动,而故障电流超过2#主变定值造成主变越级跳闸。 问题3、前几日的两次线路故障为何没有引起主变越级跳闸?(10分) 答:从上位机记录数据分析: 张庄农网线路故障电流为74.52×600/5=8942A 。大约为一次CT 额定电流的15倍,故一次CT 没有完全饱和,能够超过本线路定值而正确动作。得 分 评分人 -------------------线 -------------------------封 ------------------------ 密----------------------- 培训单位:首钢技校 准考证号:___________________ 姓名: _________

相关文档
相关文档 最新文档