文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二建机电工程习题整理

二建机电工程习题整理

二建机电工程习题整理
二建机电工程习题整理

02H31000机电工程技术

2H311000 机电工程专业技术

2H311010 机电工程测量

复习要点:1.掌握机电工程测量的要求。

2.了解机电工程测量的方法。

一、单向选择题

1.测定待定测点高程的方法是(C)。

A.坚直角测量法

B.水平角测量法

C.仪高法

D.三角测量法

2.采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差,通过算得到待定点的高程方法是(A)。

A.高差法

B.三边测量法

C.仪高法

D.三角测量法

3.三角测量网的布设要求各等级的首级控制网宜布设为近似等边三角形的网,其三角形的内角不应(C)。

A.小于50度

B.小于45度

C.小于30度

D.小于20度

4.高程测量常用的方法为(A)。

A.水准测量法

B.电磁波测距三角高程测量法

C.高差法

D.仪高法

5.采用水准测量法进行高程控制点布设,要求一个测区及其周围至少应有(B)。

A.2个水准点

B.3个水准点

C.2对水准点

D.3个以上水准点

6.设备安装过程中,测量时最好使用(A)作为高程起算点。

A.1个水准点

B.2个水准点

C.3个水准点

D.2个对准点

7.工程测量包括控制网测量和施工过程中控制测量两部分内容。他们之间的相互关系是:(D),两者的目标都是为了保证工程质量。

A.控制网测量是土建工程施工的任务,施工过程控制室机电安装的任务。

B.控制网测量是测量的基础,施工过程测量是控制网测量的具体应用。

C.控制网测量是采用精度较低的仪器,施工过程测量使用的仪器精度较高。

D.控制网测量是工程施工的先导,施工过程控制测量是施工进行过程的眼睛。

8.某项目部安装钳工小组在同一车间同时测量的多台设备基础的高程,他们应该选用(B)。

A.高差法

B.仪高法

C.水准仪测定法

D.经纬仪测定法

9.测量距离精度的方法是反测丈量,当全段距离量完之后,尺端要调头,读数员互换,按同样方法进行返测,往返丈量一次为一测回,一般应测量两测回以上,量距精度以(A)表示。

A.两测回的差数与距离之比

B.两测回差数的平均值

C.两测回差数与测量距离之比

D.两测回的差数。

10.安装标高基准点的设置原理是根据设备基础附近水准点,用水准仪测出标志的具体值。相邻安装基准点高差应控制在(D)以内。

A.0.1mm

B.0.06mm

C.0.08mm

D.0.5mm

11.在下列设备安装工程中,需要埋设永久中心标板的设备有(C)

A.空气压缩机

B.颚式破碎机

C.轧钢机

D.大型引风机

12.为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面测量,应设管线敷设(B)。

A.永久水准点

B.临时水准点

C.永久控制点

D.临时控制点

13.长距离输电线路中心桩测定后,一般采用( D )或平行基线法进行控制。

A.三角形法

B.平行四边形法

C.直线法

D.十字线法

14.长150m纸机设备放线是按(C)来测定造纸机纵、横向基准线。

A.造纸厂的平面控制网

B.造纸机厂房边墙中心线

C.建筑物的定位轴线

D.造纸机的基础。

.

15.设备安装纵、横向基准线是确定设备(A)位置的基准线。

A.水平

B.坐标

C.空间

D.立体

16.设备基础标高的测量,是根据(B),用水准仪进行测量,经过计算,将设备基础的实际标高标在基础的适当位置。

A.附近已定设备的标高

B.附近水准点

C.附近地面标高

D.测量控制网

17.一般情况下,设备基础的标高时根据(A)来确定的。

A.相对标高

B.绝对标高

C.测量控制网

D.附近设备的标高

18.为了便于管线施工,管线高程控制测量时一般要根据(B)进行测量。

A.永久标高标板

B. 临时标高水准点

C.设计标高

D.附近设备的标高

19.在设置设备安装纵、横向基准线时,下列设备安装需要预埋永久标板的是(C)。

A.大型精密设备

B.一个车间内安装多台设备

C.连续生产设备

D.振动大的设备

20.地下管道工程测量必须在回填前,测量出管线的起止点,窖井的坐标和(C),应根据测量资料编绘竣工平面图和纵段面图。

A.管线的位置

B.管线的走向

C.管顶标高

D.管线的深度

3.采用全站仪进行水平距离测量,主要应用于(ABC)

A.建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设

B.安装控制网的测设

C.建筑安装过程中水平距离的测量

D.建筑物铅垂度的测量

E.大地高程的测量

5.光学经纬仪的只要功能是(ABCD)

A.测量纵、横轴线(中心线)

B.设备及构筑物垂直度的控制测量

C.建(构)筑物建立平面控制网的测量

D.水平面上两直线夹角的测量

E.设备基础标高的测量

8.室内连续生产机械设备的安装定位测量步骤按顺序排列是(BCD)

A.确定测量步骤,进行技术交底

B.确定标高基准点并标注在预埋标高基准点上

C.按照建筑物的定位轴线测定机械设备的纵、横向中心线并标注在中心标板上

D.埋设设备的纵、横向中心线和标高标版

E..对纵、横向中心和标高线进行复测

2H311020 机电工程材料

13.机电工程常用金属材料分为(B)两大类。

A.重金属和轻金属

B.黑色金属和有色金属

C.稀有金属和常用金属

D.白色金属和有色金属

14.建筑钢结构工程主要采用(B)组合安装而成.

A.型钢

B.H型钢

C.槽钢

D.角钢

2.常用于工作压力不超过1.3Mpa,介质温度不超过200℃的直径较大的管道一般选用(D)。

A.焊接钢管

B.普通无缝钢管

C.高压无缝钢管

D.螺旋缝钢管

1.低合金结构是在普通钢中加入微量合金元素,但硫、磷杂质的含量保持普通钢的水平,具有较好的综合力学性能。主要适用于(ABCD)

A.锅炉汽包

B.压力容器、压力管道

C.桥梁

D.重轨和轻轨

E.制造各种钢型

3.一般家庭和办公室照明通常采用(AB)作为电源连接线。

A.BV型聚氯乙烯绝缘铜芯线

B.良好的韧性

C.易于成形

D.焊接性能好

E.高强度

8.可用于铸铁补焊的焊条有(BE)

A.低合金钢焊条

B.铸铁焊条

C.碳钢焊条

D.铝及铝合金焊条 E .镍和镍合金焊条

2H311030 起重技术

7.在改扩建工程中药使用桅杆吊装一个重25t的设备,宜选用(C)地锚。

A.全埋式

B.半埋式

C.活动式

D.利用建筑物

22.在施工现场吊装某设备,工期为20天。在满足安全性的前提下,有四种方案可以选择:第一种是租用一台汽车吊,作业台班费为12万元,来回费用用5万元,工期为5天;第二种是租用两台汽车吊抬吊,台班费14万元,工期8天;第三种是现场制作桅杆,制作安装费18万元(折旧费8万元,但本单元很少用到此类设备),工期18天;第四种是租用一台桅杆起重机,全部租赁费用9万元,工期16天。应该选择(D)

A.第一方案

B.第二方案

C.第三方案

D.第四方案

25.气压顶升法施工适用于下列设备的现场阻焊安装:(A)

A.1200m3拱顶油罐

B.高70m、直径10m、重800t蒸煮塔

C.30m3储气罐

D.100m3储水罐

8.卷扬机使用时应该注意下列问题:(ABCD)

A.钢丝绳应从卷筒下方绕入卷扬机.

B.卷筒上的钢丝绳不能全部放出,至少保留3~4圈。

C.应尽可能地保证钢丝绳绕入卷筒的方向在卷筒中部与卷筒轴线垂直。

D.卷扬机与最后一个导向轮的最小距离不得小于25倍卷筒长度。

E.操作卷扬机的人员必须持证上岗。

11.针对已确定的吊装方案要进行工艺分析和极端,在工艺分析和计算的基础上进行工艺布置。进行此项工作时应特别注意时(AB)

A.安全性的分析

B.安全措施的可靠性分析

C.吊具的选择和可靠性分析

D.被吊设备及构件的外形尺寸、吊点及重量的分析

E.吊装现场的考察和分析

12.施工步骤与工艺岗位分工应有“试吊”的步骤,其中须详细写明下列内容:(AB)

A.吊起设备的高度及停留时间.

B.检查部位及合格的判断标准

C.吊装施工人员的操作位置

D.对起吊设备及吊具的检查方法.

E.吊装方案中的有关内容

2H311010 焊接技术

1.焊接工艺评定应以可靠的(C)为依据,并在过程施焊之前完成。

A.焊接工艺

B.焊接技术

C.钢材焊接性能

D.焊接材料性能

12.焊前对焊工重点审查的项目是(D)

A.年龄

B.学历

C.职业级别

D.焊接资格

14.大型储罐罐底焊缝的致密性,应采用(C)方法进行检查。

A.充水试验

B.氨气试验

C.真空箱试验

D.煤油渗漏试验

3.《焊接工艺指导书》应(ADE)进行编制。

A.根据已批准的焊接工艺评定报告.

B.根据焊工的实际操作技能水平.

C.根据钢材焊接性试验结果

D.结合施焊工程或焊工培训需要

E.按工程或培训项目分项

8.焊缝的外观检验主要包括(BDE)检查。

A.未焊透

B.咬边

C.未融合

D. 错口

E.凹陷

11.超声波探伤与射线探伤相比较,下列说法正确的是(ABE)

A.灵活方便

B.灵敏度高

C.显示缺陷直观

D.成本高

E.受探伤人员经验和技术熟练程度影响较大

2H312000 建筑机电工程施工技术

2H312010 建筑管道工程施工技术

2.管道吊架、支座及零件的焊接应遵守(D)焊接工艺。

A.通用

B.容器

C.特殊

D.结构件

7.民用建筑中给水管道,消防和室外管网灯系统的水压试验如设计未注明时,试验压力均为压力的(B)倍,但不得小于0.6Mpa。

A.1.25

B.1.5

C.1.6

D.1.75

12.管道绝热按其用途可分为保温、保冷、(B)保护三种类型。

A.静电

B.加热

C.阳极

D.阴极

13.管道系统的清洗应在(D)进行。

A.液压试验前

B.液压试验后

C.保温后,液压试验前

D.液压试验合格后

1.根据管道工程安装的实际情况,灵活选择(BDE)等施工组织形式。

A.依次施工

B.流水作业

C.分工作业

D.交叉作业

E.平行作业

2.管道工程施工应遵循电管让水管,(ADE)的配管原则。

A.小管让大管

B.大管让小管

C.有压管让无压管

D.无压管让有压管

E.水管让风管

5.建筑管道系统的试验类型主要分为(ADE)等试验。

A.压力

B.气压

C.泄露性

D.灌水

E.通球

6.室内排水管道的检验试验应包括(DE)等试验。

A.水压

B.气压

C.泄露性

D.灌水

E.通球

2H312020 建筑电气工程施工技术

1.建筑电气工程能满足建筑物预期的(A)和安全要求。

A.使用功能

B.保护功能

C.设施功能

D.消防功能

8.鉴别建筑电气工程施工质量优劣的关键是能否确保(B)

A.经济节约

B.使用安全

C.装饰效果

D.预期寿命

18.整个建筑物的接地系统如有多个功能,则接地装置的接地电阻值,以满足不同功能中要求的(C)值为准。

A.最大

B.平均

C.最小

D.中间

23.整个防雷接地装置系统的施工要坚持(A)的原则。

A.由上而下

B.同时作业

C.由下而上

D.依次施工

2.建筑电气工程特别关注建筑物和人的安全,而不安全的表现形式为(BD)

A.平顶坠落

B.电气火灾

C.灯具下落

D.触电

E.光污染

5.建筑电气工程与土建施工装饰施工关联密切,因而在(ACE)等方面的作业活动协同安排得十分重要。

A.进度计划编制

B.材料进场验收

C.作业安全措施

D.试通电试运行

E.验收和整改

13.试通电和试运转前,应制订技术方案,其内容应包括(ABDE)

A.组织

B.分工

C.费用

D.安全措施

E.合格标准

15.建筑物常用的避雷接闪器有(BCD)等。

A.避雷线

B.避雷针

C.避雷带

D.避雷网

E.避雷器

2H312030 通风与空调工程施工技术

3.制作风管所采用的是非金属复合风管板材的覆面材料必须为(B)材料

A.耐火

B.不燃

C.难燃

D.难燃B级

7.风管系统安装完毕,必须进行严密性检验,严密性检验应(A)

A.以主干管伟为主

B.全部工程

C.按系统比例抽检

D.以部分为主

21.净化空调系统的高效过滤器的安装必须洁净室内装饰工程全部完成,经全面清扫、擦拭,并在空吹(C)后进行。

A.4~8h

B.8~12h

C.12~24h

D.24~48h

17.洁净空调风管不得有(D)接缝

A.咬口式

B.焊接

C.纵向

D.横向

1.空调系统通常由空气处理设备、空调风系统、(ABDE)等组成。

A.热源

B.冷源

C.电系统

D.水系统

E.控制、调节装置

3.通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可划分为(BCD)系统。

A.无压

B.低压

C.中压

D.高压

E.超高压

10.通风与空调工程系统调试的主要内容包括:(ABD)

A.风量测定于调整

B.单机试运转

C.综合效能测定与调整

D.系统无生产负荷联合试运转及调试

E.系统生产负荷联合试运转及调试

14.高效过滤器安装时要保证滤料的(CE)

A.湿度

B.密封

C.清洁

D.软性度

E.严密

2H312040 建筑智能化工程施工技术

2.进行建筑智能化工程施工图的深化设计前,应先确定(C)

A.设备管理员

B.劳务承包商

C.设备供应商

D.材料供应商

4.对不具备现场检测条件的建筑智能化产品,可要求(A)并出具检测报告。

A.工厂检测

B.旁站检测

C.随机检测

D.跟踪检测

22.综合集成的关键是在于解决各系统之间的互联和互操作性问题,系统集成应采用统一法的(B)

A.通信设备

B.传输网络

C.管理设别

D.线缆规格

14.电动阀门驱动器的(ABC)必须满足设计要求。

A.行程

B.压力

C.最大关紧力

D.尺寸

E.功率

30.数字视频监控系统(DVR)由数字摄像机(D)等装置组成。

A.VCD录像机

B.DVD录像机

C.磁带录像机

D.硬盘录像机

3.确定建筑智能化工工程的实施界面,应贯彻于(ABCE)的全过程中。

A.设备选型

B.系统设计

C.工程施工

D.成本核算

E.检测验收

11.水管型温度传感器的安装开孔与焊接,必须在管道的(BCDE)前进行。

A.安装

B.压力试验

C.清洗

D.防腐E保温

2H312050 消防工程施工技术

1.建筑工程中的消防工程,涉及人的生命安全和财产安全,国家对其严格实行开工前的(A)制度。

A.审批

B.认可

C.检验

D.认证

10.粗装修消防验收属于消防设施的(D)验收,建筑物尚不具备投入使用的条件。

A.隐蔽性

B.完整性

C.工期性

D.功能性

24.火灾自动报警系统需经连续运行(D)无故障碍后,才能视为合格并填写调试报告。

A.60h

B.80h

C.100h

D.120h

1.消防工程设计人的生命安全和财产安全,国家规定了对消防工程安装实行了(BCD)

等多项制度。

A.企业资质许可制度

B.开工前审批制度

C.完工后检测制度

D.消防工程验收制度

E.火灾扑救演练制度

4.消防工程验收资料中应提供兼职消防产品的(ABE)等合格证明。

A.合格证

B.认证证书

C.认可证书

D.验收报告

E.检测报告

12.室内消火系统安装完成后,应取(AE)做消火栓试射试验,达到设计要求为合格。

A.层顶一处

B.中间层一处

C.中间层二处

D.首层一处

E.首层二处

15.消防喷淋系统的喷头安装应在(BC)合格后进行。

A.管道安装

B.系统试压

C.系统冲洗

D.火灾报警装置

E.消防控制设备

2H313000 工业机电工程施工技术

2H313010 机械设备安装工程施工技术

4.在同一厂房内同一个平面上安装5台相互联系的单体设备,应(A)确定设备的位置。

A.依据图纸规定的建筑物轴线,绘制共用的纵、横向基准线,依据此际准线确定每台设备的基准点。

B.依据测量网,单独绘制每台设备的纵、横向基准线。

C.根据连接件确定设备的位置

D.依据建筑物轴线分别确定设备的位置。

8.用化学清洗剂和油类清洗剂清洗设备时,最后都要涂抹(D)

A.防锈油

B.润滑油

C.润滑脂

D.生产用油脂

16.地脚螺栓安装的垂直度和(D)影响安装的精度.

A.螺栓灌浆强度

B.螺栓强度

C.垫铁布置

D.紧固力

14.离心机为受力不均、高速旋转设备,其基础为普通基础,安装时应该采用(B)

A.螺栓可调垫铁

B.减振垫铁

C.勾头成对斜垫铁

D.橡胶垫

2.设备底座与基础之间的灌浆(二次灌浆)可使用的灌浆料很多,例如普通混凝土、高强度混凝土、无收缩混您图、微膨胀混宁土,环氧砂浆等,灌浆料通常由设计选用,设计未提出要求时,宜用(CE)

A.普通混凝土

B.快凝灌浆料

C.微膨胀混您土

D.高强度混凝土

E.无收缩混土

6.整体设备的安装调整包括(ABC)

A.设备找正

B.设备找平

C.设备标高调整

D.联轴器找正

E.部件相对位置调整

19.测量过程的几个要素包括(ABCD)

A.测量对象

B.计量单位

C.测量方法

D.测量精度

E.测量人员

20.设备基础对机械设备安装精度的影响主要是(BD)

A.基础的外形尺寸不合格

B.基础的强度不够

C.平面的平整度不符合要求

D.基础的沉降不均匀

E.没有预压

2H313020 电气装置安装工程施工技术

2.防爆电气设备应有(D)标志。

A.FY

B.EY

C.FX

D.EX

6.电气装置施工的一般程序中为首的是(C)

A.回路接通

B.交接试验

C.埋管与埋件

D.设备安装

19.铝合金桥架在钢制支架上固定时,应有防(A)的措施。

A.电化学腐蚀

B.物体打击

C.振动下落

D.液体侵入

15.架空架线路导线应设在(C)及调整后进行。

A.跳线连接

B.电杆编号

C.拉线安装

D.横担防腐

4.注入电气设备的绝缘油应经过过滤处理,其(ACE)等试验合格。

A.电气强度

B.燃烧烈度

C.色谱分析

D.挥发程度

E.介质损失角正切值

9.电气试运行前再次进行检查的内容包括(ABDE)

A.回路是否正确

B.需要解开的回路已解开

C.表面的尘土已扫除

D.需要退出试验位置的回路已退回

E.需要闭合的刀闸已合好

15.室内电缆敷设不应损坏(BCDE)的防水层。

A.墙面

B.电缆沟

C.隧道

D.竖井

E.人孔井

18.硬母线的材质必须有(AD)

A.出厂试验报告

B.铭牌

C.强度试验记录

D.合格证 E 钢印符号

2H313030 动力设备安装工程施工技术

1.热力发电厂中汽轮机的功能是将(B)的旋转式原动机。

A.机械能转变为电能

B.热能转变为机械能

C.热能转变为电能

D.机械能转变为热能

4.凝汽器与低压缸排汽口之间的连接,采用具有(C)的中间连接段。

A.刚性

B.软性

C.伸缩性能

D.低压缸就位后

12.将锅炉各部分受热面连接在一起的构件是(A)

A.汽包

B.下降管

C.联箱

D.水冷壁

19.锅炉本体受热面组合安装的一般程序是:设备清点检查→(D)→联箱找正划线→管子就对口、焊接。

A.压力

B.气密焊

C.灌水

D.通球

10.水冷壁的主要作用是(ABCE)

A.吸收炉膛内的高温辐射热量以产生蒸汽

B.使烟气得到冷却

C.可以保护炉墙

D.保证蒸汽品质

E.比采用对流管束节省钢材

3.发电机由定子和转子两部分组成,其中转动部分包括(ABCE)等部分组成。

A.机座

B.定子铁心

C.定子绕组

D.联轴器

E.轴承

9.汽包是将锅炉个部分受热面包括(ABCD)等连接在一起的构件。

A.下降管

B.水冷壁

C.过热器

D.省煤器

E.预热器

2H313040 静置设备及金属结构制作安装工程施工技术

9.常见的钢制储罐的安装方法中,高空作业最多的是(A)方法。

A.正装

B.倒装

C.气顶

D.水浮

11.为检验压力容器产品焊接接头的力学性能和弯曲性能,应制作(D)产品焊接试板。

A.平焊缝

B.立焊缝

C.环焊缝

D.纵焊缝

17.标准规定钢制储罐充水试验的水温不应低于(C)

A.-5℃

B.0℃

C.5℃

D.10℃

19.钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的(D)试验和复验,其结果应符合设计要求。

A.扭矩系数

B.紧固轴力

C.弯矩系数

D.抗滑移系数

4.某炼油厂的塔器分段运至现场后,需要重新组焊,它的安装可以由(DE)承担。

A.具备1级压力容器安装许可证单位

B.具备GA1级压力管道安装许可证单位

C.具备GC1级压力管道安装许可证单位

D.该具备的制造单位、

E.具备A3级压力容器组焊许可证的单位

8.需进行热处理以达到恢复材料力学性能或耐腐蚀性能的压力容器,其焊接试板热处理应遵循的原则包括(ADE)

A.与容器同炉

B.与容器分开

C.单独进行

D.与容器同工艺

E.与容器同时

13.《钢结构工程施工质量验收规范》规定,碳素结构钢在环境温度低于-16℃,不应进行(AB)

A.冷矫正

B.冷弯曲

C.机械加工

D.火焰切割

E.装配

16.钢网架结构在(AE)完成后,应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。

A.总拼装

B.地面组装

C.单元网格安装

D.装配

E.屋面工程

2H313050 自动化仪表工程施工技术

7.仪表中央控制室内回路试验主要是指控回路试验和(B)试验。

A.反馈回路

B.放大回路

C.联锁回路

D.检测回路

11.在自动化仪表工程施工程序中,仪表的单体校验前应完成(A)

A、取源部件安装

B、信号管安装

C、测量管安装

D、综合性试验

15.温度取源部件在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线(A)

A.平行

B.相交

C.重合

D.垂直

22.安装在危险环境的电气设备必须具有符合国家或行业标准规定的防爆质量技术(C)文件的防爆产品出厂合格证书。

A、认可

B、认证

C、鉴定

D、合格

1.自动化仪表室对机电识别运行情况进行(ACE)的重要系统。

A.监视

B.演示

C.测量

D.模拟

E.调节

6.仪表调校室应避开(ABDE)的地方。

A.振动大

B.灰尘多

C.人员集中

D.噪声大

E.强磁场干扰

11.分析取源部件的取样点周围不应有(BCDE)和物料堵塞或非生产过程的化学反应。A、

A、紊流

B、空气渗入

C、层流

D、死角

E、涡流

17、金属气动信号管线安装时应避免中间接头,如无法避免时,宜采用(BC)中间接头。

A、螺纹式

B、承插焊

C、卡套式

D、焊接式

E、卡压式

2H313060 工业管道工程施工技术

5.伴热管与主管宜采用(D)安装,并应自行排液。

A.水平

B.垂直

C.交叉

D.平行

7、安全阀应(A)安装,安全阀的最终调校宜在系统上进行,其开启和回座压力应符合设计文件的规定。

A、垂直

B、倾角60°

C、倾角30°

D、水平

12.管道系统试验前,管道上的膨胀节(B),管道已按试验要求进行加固。

A、应处于自然状态

B、已设置了临时的约束装置

C、已隔离

D、已拆除

22.不锈钢管道的吹扫和清洗方法且采用(C)

A.水冲洗后空气吹干

B.蒸汽吹扫后空气干

C.蒸汽吹扫进行油清洗

D.水冲洗后进行油清洗

1.工业管道以设计压力的主要参数进行分级,可分成(ABDE)和超高等管道。

A.真空

B.低压

C.常压

D.中压

E.高压

6、当阀门与管道连接时,要求门在关闭状态下安装的是(CE)方式连接。

A、电焊焊接

B、气焊焊接

C、法兰

D、热熔

E、螺纹

10、工业管道系统实验的类型主要包括(CDE)等试验。

A、液压

B、气压

C、真空度

D、泄露性

E、压力

15.蒸汽管道系统应用蒸汽吹扫,并在吹扫前应(CDE)

A.先用水冲洗

B.先行空气吹扫

C.暖管

D.及时排水

E.检查管道热位移

2H313070 防腐蚀与绝热工程施工技术

2.防腐蚀涂层采用刷涂是最简单的手工涂装方法,其缺点是劳动强度大、工作效率低、(C)

A.易裂开

B.易脱落

C.涂布外观欠佳

D.涂膜厚度不匀

8、用橡胶做防腐蚀衬里时,一般采用(D)施工。

A、模压法

B、缠绕法

C、喷射法

D、粘贴法

15.管道保温层施工中,水平管道的保湿层纵向接缝位置不得布置是(D)

A.水平位置

B.管道垂直中心线60°范围内

C.垂直位置

D.管道垂直中心线45°范围内

21.管道除锈质量要求达到St2级,采用的除锈方法是(D)除锈。

A、化学

B、火焰

C、喷砂

D、手工

3.防腐蚀涂层采用喷涂法是使用最为广泛的涂装工艺,它的优点是(ABD)。

A、涂膜厚度均匀

B、外观平整

C、材料损耗小

D、生产效率高

E、操作简单

5.铅衬里的固定方法有(CDE)等。

A.模压法

B.松套衬里法

C.搪钉固定法

D.螺栓固定法

E.压板固定法

12、进场的绝热材料应具有出厂合格证。对材料的(BCDE)如有怀疑,应进行复检。

A、承载性能

B、密度

C、导热系数

D、含水率

E、可熔性2H313080 炉窑砌筑工程施工技术

5、动态式炉窑(D)验收合格后方可进行。

A、炉窑基础

B、上道工序

C、结构工程

D、单机无负荷试运转

13.对砌筑不严密的砖缝,应打入(D)塞紧。

A、耐火材片

B、耐火泥浆

C、耐火绳

D、薄钢板

4、施工机具的配置应包括:起重设备、运输设备、切砖机、砌砖机、(ACDE)、通信及照明设备、焊接设备、质量检测设备及各类专门工机具。

A、搅拌设备

B、空压设备

C、磨砖机

D、振捣设备

E、称量设备

13、砖的加工面不宜朝向(CDE)

A、上方

B、下方

C、炉膛

D、炉子通道内表面

E、膨胀缝

2H320000 机电工程施工管理实务

2H320010 机电工程项目投标与合同管理

案例5

某钢铁总厂轧钢工程,由具有相应资质的A治金建设公司总承包,建设单位与A公司签订了总承包合同,合同中约定A公司承担轧钢设备安装、试车和投料试生产。A公司将部分设备安装过程分包给了B公司,并与B公司签订了分包合同

B公司在设备安装过程按设计要求完工后,直接通知监理单位和建设单位组织验收。

问题:(1)A公司在与建设单位签订承包合同同时还应注意什么?

(2)A公司与B公司签订分包合同是否妥当,分包合同应包括那些内容?

(3)A公司于B公司应如何进行全过程的施工管理?

(4)B公司在完工后,直接通知建设单位组织验收是否正确?为什么?

答:(1)A公司在与建设单位签订总承包合同时还应注意到:工程总承包范围包括投料试生产并出产品,应另外签订合同或协议书,作为工程总承包合同的补充合同。

(2)不妥当,A公司在决定分包队伍前应征得建设单位的认可。签订的劳动分包合同包括劳务方开工日期、完工日期、工程施工范围、应遵守的技术标准、法律

法规等方面的内容。

(3)A公司对B公司及分包工程的施工,应先从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程

的管理。

(4)B公司在完工后直接通知建设单位组织验收是不正确的,因为B公司是分包方,对关键工序交验、竣工验收等过程经自行检验合格后,均应事先通知A公司组

织预验收,认可后再由A公司通知建设单位组织检查验收。

2H320020 机电工程项目施工组织设计

案例3

某发电厂安装工程,工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包,其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位因安装质量要求,A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。

锅炉主吊为塔吊,汽机间的设备用桥式起重机吊装,焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析,制定了相应的安全措施,建立健全安全管理体系。

问题:

(1)A施工单位应编制什么类型的施工组织设计?

(2)A施工单位编制施工方案的主要依据是什么?

(3)A施工单位还应编制哪些施工方案?

(4)施工总平面布置应考虑哪些方面?

答:(1)A施工单位应编制大内工程施工组织设计。

(2)A施工单位施工放哪的编制依据主要有:已批准的施工图和设计变更,设备出厂技术文件;已批准的施工组织总设计和专业施工组织设计;合同规定采用的标准、规

范、规程等;施工环境及条件;类似工程的经验和专题总结。

(3)A施工单位还应编制锅炉、汽轮发电机大型设备起重吊装方案和焊接方案。

(4)施工总平面布置应考虑:施工区域花划分、竖向布置、交通运输、施工管线的平面布置、起重机械的布置、施工总平面管理。

2H320030 机电工程项目施工资源管理

案例1

A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程,工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、通风与空调、建筑智能化等工程、合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划,要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划,合理地选择施工机具,使工程正常开工。施工中监理工程师对施制了施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外,只用塑料布简单覆盖提出批评,令其尽快改正。

问题:

(1)该项目的主要材料和大宗材料采购计划应由谁制定?对采购有哪些要求?

(2)进场的材料应如何进行验收和确认?

(3)根据背景提示的材料保管问题,A公司项目部应如何改进?

(4)A公司项目部选择施工机具应着重从那些方面来进行?

答:(1)该工程的主要材料和大宗材料应由A公司物资管理部门制定采购技术,审定供应人,建立合格供应人目录,对供应方进行考核,签订供货合同,确保供应工作质量和材料质量。

(2)进场的材料应进行数量验收和质量确认,做好相应的验收路和标识。

1)进场的材料应有生产厂家的材质证明(包括厂名、品种、规格、出厂日期、出厂编号、检验试验数据等内容)和出厂合格证。

2)要求复检的材料应有取样送检证明报告。

(3)A公司项目部应采取合理的质量保证手段和防护措施,降低材料的损耗,如易燃易爆的材料应专门存放、专人保管,并有严格的防火、防爆措施;易损坏的材料应保护好外包装,防止损坏;易受潮和腐蚀的材料应采取必要的防潮防腐措施等。

(4)施工机具的选择主要按类型、主要性能参数、操作性能来进行,其选择原则是:1)施工机具的类型,应满足施工部署中的机械设备供应计划和施工方案的需要;

2) 施工机具的主要性能参数,要能满足工程需要和保证质量要求;

3)施工机具的操作性能,要适合工程的具体特点和使用场所的环境条件。

2H320040 施工进度控制在机电工程项目中的应用

案例3

某公司承建的化肥厂热电站,汽轮机已进入油管路循环油洗阶段,经40天洁净长度仍

不达标,超过了原预期20天的一倍,经查由于管路酸洗分包商忽悠质量要求,而进场后才材料员未经检验就签字确认,安装时作业人员也不按作业指导书规定检查,施工员发现后亦不加制止。在煤磨加球后试运转屡屡烧瓦,经查是设备制造商委托的轴瓦浇注作坊偷工减料,为此电站并网发电日期大大延迟,该公司被迫调整施工计划,同时按合同约定遭受经济处罚。

问题:

(1)油洗循环作业超期一倍还多,说明影响进度的因素是什么?

(2)煤磨加球后不能按期通过试运转,说明影响进度的因素是什么?

(3)该公司应怎样对比横道图计划进行分析?

(4)该公司采用哪些方法调整极度计划?

答:

(1)从背景可知,造成汽轮机油管油洗进度失效的原因除分包商忽视质量要求外,还有主要现场作业和管理人员脱岗、违规、三个可控环节均失控,所以该事件造成进度计划拖期的影响因素应是施工组织管理混乱,处理问题不够及时。

(2)煤磨机试车屡屡烧瓦,直接原因是大轴瓦质量不合格,但先哦那个影响进度计划执行的影响因素这个层面上分析应该是设备供应商违约,没有提供合格的产品。

(3)横道图计划比较直观,易于分析进度偏差,只要计划进度线长度与实际进度线长度对比可判定进度是否有偏差和偏差的数值。

(4)该公司调整进度计划可以用压缩工作地持续时间,因已拖期不能再延长工作=的持续时间;增强资源供应强度,同理不可减弱资源供应强度;改变作业组织形式,加大平行作业比例;在不违反工艺规律前提下改变工作之间的衔接关系,以及把原施工方案修正为更有效的作业方案等。

2H320050 机电工程项目施工质量控制

案例2

某机电安装公司通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺,该公司通过质量策划,编制施工组织设计和相应的施工方案,并建立了现场质

量保证体系,制定了检验试验卡,要求严格执行三检制。工程进入后期,为赶工期,采用加班加点办法加快管道施工进度,由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检察

员在管排施工质量检查时发现,89不锈钢管焊接变形过大,整条管道形成一折线状,不得不拆除重新组队焊接,造成直接经济损失5600元。

问题:

(1)三检制的自检、互检、专检责任范围应如何界定?本案例是哪个检验环节失控?

(2)影响施工质量的因素有哪些?是什么因素造成本案例不锈钢管焊接变形过大?

(3)质量事故如何界定?本那里问题应如何定性?

(4)质量事故处理有哪几种形式?本案例属于哪种?

答:(1)一般情况下,原材料,半成品、成品的检验以专职检验人员为主,生产过

程的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互检、为主,专职检验人员巡

回抽检为辅。本案例问题出在自检和互检,在这两个环节上有失控。

(2)影响施工质量的因素有人、机(包括检验器具)、料、法、环五大因素;造成本案例不锈钢管焊接变形过大的主要因素是人。

(3)由于工程施工质量不符合规定标准而引发或造成规定数额以上经济损失、工期延误或造成设备人身安全,影响使用功能的即构成质量事故。本案例问题可按一

般质量问题由施工单位自行处理。

(4)施工质量事故处理的方式有返工处理、返修处理、让步处理、降级处理、不

作处理五种,本案例属于返工处理。

2H320060 建筑安装工程项目施工质量验收

案例1

某新建居民小区工程项目,建设单位通过招标,1号~5号住宅楼的机电工程A安装公司承包施工;每栋住宅楼内的几点安装工程包括:室内给水排水、卫生洁具和采暖工程,电气照明和防雷接地安装。室外电气安装工程由B安装公司承包施工;

室外给水排水与采暖工程由C安装公司承包施工。

B公司所承担室外电气安装最先完成,经施工单位自检和监理工程师初验合格后,通知业主和建立工程师单独组织检查验收。

问题:

(1)A公司在住宅楼的机电工程中承包了哪些子分部工程?

(2)新建居民小区室外安装过程可组成几个单位工程?

(3)室外电气安装完成后,单独组织检查验收的做法是否正确?说明理由。

(4)在整个住宅楼进行全部验收时,对已验收的子单位工程应如何处理?

答:(1)A公司在住宅楼的机电工程中承包地子分部工程有室内给水、室内排水、卫生洁具、室内采暖工程、电气照明和防雷接地工程。

(2)新建居民小区室外的给水、排水、供热工程可以组成为一个单位工程,室外的电缆线路等建筑电气安装过程也可以组成为一个单位工程。

(3)室外电气安装完成后可以单独组织检查验收。由几个施工单位负责施工的单位工程,当其中的某一施工单位所负责的子单位工程已按设计完成,并径自行检验评定合格,也可组织正式验收,办理交工手续。

(4)在整个住宅楼进行全部验收时,要对已验收的子单位工程验收资料作为单位工程验收的附件而加以说明,如室外电气安装子分部工程。

2H320070 工业安装工程项目施工质量验收

案例3

某炼油厂管道安装为一个独立的单位工程,进行分部工程验收时,发现热力管道有几个钢制固定支架的主要受力构件尺寸小于设计尺寸,经原设计单位核算不能满足使用要求。

问题:

(1)在什么情况下,工业管道安装过程可以独立构成为一个单位工程?

(2)工业安装不部分工程质量验收应如何组织?

(3) 分部工程验收时对质量检测有何要求?分部工程质量等级应如何评定?

(4)根据本案例固定支架问题,说明分项工程质量不符合时应如何进行处理,处理后如何重新评定质量等级。

答:(1)一个单位工程中,当仅有管道分部工程时,该分部工程应为单位工程。

(2)分部工程应在施工单位自检验收合格的基础上,由总监理工程师(建设单位项目负责人呢)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责等进行验收。

(3)在分部工程验收时对涉及结构安全和使用功能的应行抽样检测;分部工程质量验收评定等级。

1)合格:分项工程的质量等级应全部为合格。

2) 优良:分项工程的质量等级必须全部为合格,其中达到优良等级的分项工程

数量不应少于50%,且主要分项工程质量等级应为优良。

(4)本案例固定支架问题有两种处理方法:

1)把合格部分拆除重新制作,即返工处理;返工后可重新评定质量等级(包括优良等级)

2)进行加固处理,处理后应经法定检测单位检定,能够达到设计要求,其质量等

级仅可评定为合格。

2H320080 工业安装工程项目施工质量验收

案例1:

某机电专业承包公司承包了一座氨制冷站机电安装过程。合同规定,整个制冷站负荷试运转达到设计要求后一起交给业主。工程进入单机试运转阶段后,项目部专业工程师编制了试运转方案,经项目经理总工程师审核、项目经理批准后执行,同时呈报总监理工程师备案。首先电气和仪表进行了调试并符合试运转条件;活塞式氨压缩机进行了无负荷单机试运转和空气负荷试运转,氨管道系统进行了气压试验,合格后,对管道系统进行了吹扫,之后又对管道系统进行了真空试验并合格后,项目部随机进入了充氨负荷试运转阶段,上述试运转的资料齐全。在负荷试运转过程中发现高压氨管道有一处砂眼了造成泄漏,被迫停止试运转。

问题:

(1)氨制冷站试运行的目的是什么?

(2)该机电专业承包公司在试运转中,应负责哪几个阶段的工作?为什么?

(3)项目编制的试运转方案在编制审核批转程序上寻在什么问题?应该怎么办?

(4)氨制冷站是否具备了负荷试运转的条件?

答:(1)氨制冷站试运行的目的是检验单台机器或生产装置(或机械系统)的制造,安装质量,机械性能或系统总能综合性能,到达生产出合格产品(制冷产品)的要求。

(2)该机电专业承包公司应该承担单机试运行,联动试运行、氨负荷是运行(及试生产)等阶段的试运行任务,直至生产出满足符合要求的制冷产品。因为合同规定,整个制冷站负荷试运转达到设计要求后一起交给业主,所以整个试运转的任务都要由施工的那位承担。

(3)试运转方案的编制、审核、批准的程序都不符合要求。试运转方案应该由项目部总工程师组织编制,本单位总工程师审核,报建设单位或建监理单位批准后执行。

(4)氨制冷站还不具备负荷试运转的条件。应为氨属于有毒介质,其管道系统在气压试验、吹扫、真空试验合格之后,还要进行充氨检漏。项目部没有进行这道工序的试验就直接进行充氨负荷试运转,所以出现系统泄漏现象。

2H320090 机电工程项目施工技术管理

案例4

某机电公司承建某制造厂扩建一个车间的机电设备安装工程,内容包括:一台解体的油压机大型设备及其辅助设备;一台起重量为20t的桥式起重机;电气动力、照明系统;送、排风系统等。

该油压机最大净值重为94t,其油压管路是50Mpa的高压管道。

公司项目部组织编制了该工程的施工组织设计和设备构件吊装方案;高压油管路的焊接、试压及清洗方案;调试和试运行方案等。

问题:

(1)本工程哪些工程内容属于特种设备范畴?如何办理手续?

(2)本工程的施工技术资料有哪些方面?

(3)施工方案交底内容包括哪些方面?

(4)本工程施工资料如何进行报验报审?

答:(1)20t桥式起重机和50Mpa高压油管道属于特种设备。按照《特种设备安装监察条例》规定,安装前,将安装情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督

管理部门,告知后即可施工。

(2)本工程技术资料包括:施工组织设计、施工方案、技术交底记录、工程洽谈记录

等。

(3)方案的交底内容有该工程的施工程序和顺序,施工工艺,操作方法、要领,质量

控制,发生措施等。

(4)施工资料通过相关单位(包括特种设备检验检测机构)审核后,报建设单位,报

验报审的时限性要求应在相关文件中约定。

2H320120 施工成本控制在机电工程项目中的应用

案例2

某施工单位承接某工厂扩建的一个车间机电工程项目,合同工程造价为1300万元。

合同约定:工程设备由甲方提供,工程材料由乙方采购供货。按价值安装工程费用

组成出去税金和公司管理费后,经公司成本控制中心测算,下达给项目部考核成本

为1000万元,根据内部签订的承包合同要求成本降低率为8%,人工费占考核成本

的10%,材料费占60%,机械费占15%,其他直接费用占5%,简介费用占10%。

该项目部在成本管理,加大了成本控制的力度,最后取得较好的经济效益。

问题:

(1)现行建筑安装工程费用由哪几部分组成?

(2)降低项目成本的合同措施是什么?

(3)项目部队成本控制应包括哪些方面?

(4)本项目直接工程费占考核成本是多少?按承包合同要求成本降低额是多少?

答:(1)建筑安装工程费用由直接工程费、间接费、利润和税金四部分组成。

(2)选用适当的合同结构模式;合同条款要严谨;全过程的合同控制。

(3)项目部对成本从人工成本、材料成本、施工机械费、其他直接费和间接费用

等五个方面进行控制。

(4)本项目直接工程费占考核成本是:1000×(10%+60%+15%)=850(万元);

承包合同要求成本降低额为:1000×8%=80(万元)

2H33000 机电工程法规及相关规定

2H331000 机电工程相关法规

2H331010 《中华人民共和国计量法》

8.重新启用被封存的伎俩检测设备,必须(B),方可使用。

A.确认其有合格证后

B.经检定合格后C、经主管领导同意后 D.确认封存前事合格的

15.对检测器具应进行(C)检定和校验,以防止检测器具的自身误差而造成工程质量不合格。

A.每日

B.不定期C、周期D、使用前

5.计量检定按其检定的目的和性质分为:首次检定、后续检定、(ABC)。

A、使用中检定

B、周期检定

C、仲裁检定

D、强制检定

E、工作检定

8.所谓计量检定是:(ABCE)

A.检定对象是计量器具

B.评定计量器具的计量性能,确定其是否合格

C.进行量值传递或量值溯源的重要形式

D.检定性质具有强制性

E.检定必须作出是否合格的结论,并出具加盖印章的证书。

2H331020 《中华人民共和国电力法》

5.总承包单位如果仅申请施工临时使用电,那么施工临时用电结束或施工用电转入建设项目电力设施供电,则总承包单位应及时(D)

A.向供电部门办理变更用电手续

B.向供电部门办理新装用电手续

C.向供电部门办理总包单位正式用电手续

D.向供电部门办理终止用电手续。

6.任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时,必须(D)才可以进行作业。

A.设置标志牌后

B.采取相应安全措施后

C.经电力管理部门批准后

D.经电力部门批准并采取安全措施后

1.《中华人民共和国电力法》规定用户使用的电力电量,以计量检定机构依法认可的用电计量装置的记录为准。用户受电装置的设计、施工安装和运行管理,应当符合

(BC)

A.设计标准

B.国家标准

C.电力行业标准

D.施工安装企业标准

E.用户要求

4.下面选项中,属于电力设施的是(ABCE)

A.发电设施

B.变电设施

C.电力线路设施

D.用电设备

E.有关辅助设施2H331030 《特种设备安全监察条例》

4.(A)应了解与特种设备有关的法律、法规、规章、安全技术规范和标准,对承担安装的特种设备质量和安全技术性能负全责。

A.法人代表(或其授权代理人)

B.技术负责人

C.质量检验人员

D.行政审查

7.电梯的安装、改造、维修,必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的单位进行,(A)对电梯质量一级安全运行设计的质量问题负责。

A.电梯制造单位

B.电梯安装单位

C.电梯使用单位

D.电梯维护单位

4.监督检验的主要内容是(ABCE)

A.确认核实制造过程中涉及安全性能的项目

B.确认出厂技术资料

C.确认核实安装过程中涉及安全性能的项目

D.确认施工方案

E.抽查受检单位质量管理体系运转情况

5.特种设备安装过程中涉及的(BCDE)等专项业务,可以委托给具备相应资格的的那位承担。

A.主体设备

B.脚手架架设

C.安装安全防护设施

D.起重作业

E.土建工程

2H332000 机电工程相关规定

2H332010 《注册建造师执业管理办法》

3.机电工程注册建筑师置业的石油化工工程包括(ABDE)等工程。

A.地下储气库

B.石油深加工

C.水泥生产线

D.无机化工

E.化工医药

5.机电工程注册建造师执业的电力工程包括(ABCE)等工程。

A.火电工程

B.送变电工程

C.核电工程

D.水电工程

E.风电工程

2H332020 《机电工程专业二级注册建造师执业工程规模标准》

4.冶金冷轧工程生产能力为(D)的 ,界定为中型工程。

A.100万t

B.90万t

C.≧80万t

D.<80t

5.火电工程汽轮发电机组安装是(C)的,界定为中型工程。

A.30万KW及以上

B.20万KW及以上

C.10—30万KW及以上

D.10万KW及以下机组2H332030 《机电工程专业注册建造师签章文件目录》

2.机电工程注册建造师应按照执业的(ABCD)等工程类别,分别填写施工管理签章文件。

A.机电安装工程

B.石油化工工程

C.电力工程

D.冶炼工程

E.市政工程

5.注册建造师签字并加盖执业印章的过程施工管理文件进行修改时,应当(C)

A.由注册建造师本人进行修改

B.由同等资格条件的注册建造师本人进行修改

C.征得所在企业同意后,由注册建造师本人进行修改

D.征得监理同意后,由同等资格条件的注册建造师修改

背景6

某石油化工装置施工,包括设备、压力容器和管道安装。其中T3塔为二类压力容器,分段运抵现场;部分容器外部需要进行绝热施工,绝热施工,绝热层厚度为120mm;管道在现场进行除锈和刷涂防腐漆。

1.本背景中T3塔的组装焊接工作,可以由(C)完成。

A.压力管道安装单位

B.压力容器安装单位

C.T3塔的制造单位

D.锅炉安装单位

2.编制T3塔的焊接工艺指导书时,应根据焊接工艺评定资料,由(A)工程师主持进行。

A.焊接

B.质检

C.工艺

D.材料

3.背景中对保温层厚的要求,保温层应分两层或多层施工,其拼缝宽度按规定不应大于(B)

A.4mm

B. 5mm

C.6mm

D.7mm

4.T3塔组焊施工前,应到当地(D)部门备案。

A.建设质量监督

B.建设行政主管

C.劳动和社会保障

D.特种设备监督管理

5.影响T3塔焊接质量的主要不利因素包括(ABE)

A.温度

B.湿度

C.噪声

D.光照

E.风

6.管道现场除锈可采用的方法包括(ABC)

A.手工

B.喷砂

C.酸洗

D.电解

E.激光

背景11

某安装公司承担一台回转窑工程的组对和安装任务。回转窑为室外安装,由回转窑主体和多台相互连接的附属设备组成。按施工技术方案的要求,现场绘制回转窑及相关附属设备的纵、横向基准线和及标高,使用了贴有明显封存标志的全站仪进行测量。

1.回转窑纵、横向基准线和标高基准点的测量,是根据(B)进行的。

A.附近已定设备的基准线和标高

B.内控制网和设备基础的实际情况

C.附近建筑物的轴线和标高

D.内控制网

2.现场重新启用被封存的全站仪,必须(B),方可使用

A.确认其有合格证后

B.经减定合格后

C.经主管领导同意后

D.确认封存前是合格的

3.计量检测设备应有明显的(D)标志,标明计量器具所处的状态。

A.“可用”、“禁用”、“储存”

B.“合格”、“禁用”、“保存”

C.“可用”、“禁用”、“封存”

D.“合格”、“禁用”、“封存”

4.水准仪、5m以上(不含5m)钢尺、(D)等计量器具,属B类计量器具范围。

A.与设备配套,平时不允许拆装知识用计量器具

B.列入国家强制检定目录的工作计量器具

C.兆欧表

D.经纬仪

5.现场绘制回转窑及相关附属设备的纵、横向基准及标高,一般用到的仪器有(ABC)

A.全站仪

B.经纬仪

C.水准仪

D. 精密水水平仪

E.光学准值仪

6.计量器具的使用人员应经过培训并具有相应的资格,熟悉并掌握计量检测设备的

(ABCD)

A.性能

B.结构

C.相应的操作规程

D.使用要求

E.重量

二建机电实务整理重点

二建机电实务整理重点..

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

1、工程测量 工程测量的的原理有水准测量原理(高差法和仪高法是广发应用的)和基准线测量原理(水平角测量和竖直角测量) 根据设备基础附近水准点,水准仪测出的标志具体数据。相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。 工程测量安装程序:建立测量控制网——设置纵横中心线——设置标高基准点——设置沉降观测点——安装过程测量控制——实测记录 光学经纬仪是测量纵横及垂直度 全站仪是通过红外线测量水平距离 长距离输电线测量:用钢尺测距是,丈量长度不宜大于80m,不宜小于20m;一段架空送电线路,其测量长度不宜超过400m;大跨越的间距通常采用电磁波测距法和解析法测量。 2、工程材料 机电工程常用材料有金属材料、非金属材料和电工线材 工程构件用钢主要有三类:①碳素结构钢分为4个级别,其钢号对应为Ql95、Q215、Q235和Q275,其中Q代表屈服强度,数字为屈服强度的下限值。碳素结构钢具有良好的塑性和韧性,易于成形和焊接,一般不再进行热处理,能够满足一般工程构件的要求,所以使用极为广泛。②低合金结构钢、根据屈服强度划分:其共有5个强度等级,分别是Q295、Q345、Q390、Q420和Q460;主要适用于:锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。③特殊性能低合金高强度钢。1.耐候钢:加入少量的合金元素,具有良好的焊接性能。 (四)非金属风管(不应低于GB8624难燃B1级) ——酚醛复合风管:适用于低、中压空调系统及潮湿环境; 不适用于高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统。 ——聚氨酯复合风管:适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境; 不适用于酸碱性环境和防排烟系统。 ——玻璃纤维复合风管 适用于中压以下的空调系统;【通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可划分为低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500

二建机电实务试卷真题及答案完整版

2014年二建机电实务试卷真题及答案 一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是()。 A.激光准直仪 B.激光经纬仪 C.激光指向仪 D.激光水准仪 【答案】B 【解析】激光经纬仪,常用于设备安装定线定位和测设已知角度。参见教材P21 2.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是()。 垂直使用时,作用力应通过承压中心 B.水平使用时,应有可靠的支撑 C.随着工作的升降,不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积 【答案】C 【解析】C错,使用千斤顶时,应随着工件的升降随时调整保险垫块的高度。 参见教材P23 3.一般情况下,焊接厚度为的焊件,选用的焊条直径是()。

【答案】B 【解析】焊条厚度为3~4mm时,焊条直径为,参见教材P29 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用()。 A.钢铆钉 B.木桩 C.普通角钢 D.铜棒 【答案】D 【解析】设置永久中心标板和永久基准点,最好采用铜材或不锈钢制作。 参见教材P36 5.封闭母线找正固定后紧后工序是()。 A.导体焊接 B.外壳焊接 C.电气试验 D.与设备连接 【答案】A 【解析】封闭母线的安装程序:核对设备位置及支架位置尺寸、封闭母线开箱检查及核对尺寸→封闭母线吊装→封闭母线找正固定→导体焊接→外壳焊接→电气试验→封母线与设备连接。参见教材P44 6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量为位移值的()。

5 4 3 2 【答案】D 【解析】导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2或符合设计文件规定,绝热层不得妨碍其位移。参见教材P57 7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是() A.压力试验 B.泄漏试验 C.灌水试验 D.通球试验 【答案】D 【解析】锅炉本体受热面安装一般程序: 设备清点检查一通球试验一联箱找正划线一管子就位对口和焊接。参见教材P70 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行() A.吹扫清洗 B.压力试验 C.无损检测 D.防腐保温 【答案】B 【解析】直接安装在管道上的仪表安装完毕后,应随同设备或管道系统进行压力试

二级建造师机电工程管理与实务知识点总结

二级建造师机电工程管理及实务 知识点总结 机电工程测量 1.机电工程测量包括控制网测量和施工过程控制测量。控制网测量是工程施工的先导,施工过程控 制测量是施工进行过程的眼睛,两者的目标都是为了保证工程质量 2.水准测量是利用水准仪和水准标尺根据水平视线原理测定2点高差,方法:高差法、仪高法 3.高差法:测定待测点和已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程 4.仪高法:以水准仪高度为已知点直接得到待测点高程。最常用的方法 5.基准线测量是利用经纬仪和检定钢尺根据2点成一直线原理测定基准线,方法:水平角测量、竖 直角测量 6.返测丈量:往返丈量一次为一测回,应测量2测回以上,量距精度以2测回的差数及距离之比表 示 7.平面安装基准线不少于纵横两条 8.标高基准点的设置相邻安装基准点高差应在0.5㎜以内 9.平面控制网测量方法:三角测量法、三边测量法、导线测量法 10.平面控制网的坐标系统测区内投影长度变形值≦2.5㎝/km 11.三边测量各等级三边网的起始边到最远边之间的三角形个数≦10个 12.三角测量其三角形的内角≧30°,受地形限制时≧25° 13.测量仪器必须经过检定并在检定周期内使用。光学经纬仪主要用于测量纵、横轴线(中心线)以 及垂直度;全站仪主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建安过程中水平距离的测量 14.高程测量的方法:水准测量法(最常用)、电磁波测距三角高程测量法 15.高程测量的布设:各等级的水准点应埋设水准标石,水准点应选在土质坚硬便于长期保存和使用 方便的地点。墙水准点应选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找保存和引测。一个测区及其周围至少应有3个水准点。两次观测高差较大超限时应重测,一般取3次结果的平均数。设备安装过程中最好使用一个水准点作为高程起算点 16.高程测量常用的仪器是光学水准仪。可应用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安 装过程中对设备安装标高的控制测量 17.标高测量分为绝对标高测量和相对标高测量。绝对标高是指所测标高基准点、建(构)筑物及设 备的标高相对于国家规定的±0.00标高基准点的高程;相对标高是指建(构)筑物之间及设备之

二级建造师机电工程实务真题(2020年)

二级建造师机电工程实务真题(2020年) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1、埋没在基础上的沉降观测点,第一次观测应在()进行。 A、观测点埋设后 B、设备底座就位后 C、设备安装完成后 D、设备调整后 2、吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括()。 A、被吊设备设计制造图 B、设备基础施工图 C、吊装参数表 D、设计会审文件 3、关于描述焊接工艺评定的目的,错误的是()。 A、验证母材的可焊性 B、验证拟定的工艺指导书是否正确 C、为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据 D、评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头 4、压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是()。 A、提高测量精度 B、便于吹洗管路

C、减小管道噪音 D、缓冲对表的压力冲击 5、高强度大六角头螺栓正确的连接要求是()。 A、螺栓不能自由穿入螺栓孔是用气割扩孔 B、螺栓必须一次达到拧紧力矩要求 C、施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧 D、螺栓连接副可采用转角法施拧 6、下列管道中,不属于仪表管道的是()。 A、测量管道 B、气动信号管道 C、配线管道 D、伴热管道 7、回转式炉窑砌筑时,砌筑的起始点宜选择在()。 A、离传动最近的焊缝处 B、检修门(孔)处 C、工作温度的热端 D、支撑位置 8、建筑智能化系统验收时,有线电视系统应包括的验收文件是()。 A、控制箱接线图 B、防雷保护设备布置图 C、机柜设备装配图 D、用户分配电平图

9.下列总面积在1000~2000m2的建筑场所应申请消防验收的是() A.医院的门诊楼 B.博物馆的展示厅 C.大学的食堂 D.中学的教学楼 10.关于曳引式电梯安装的验收要求,正确的是() A.对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上 B.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件 C.相邻两层门地坎距离大于10m时,应有井道安全门 D.井道地坑地面能承受满载轿厢静载2倍的重力

二建机电实务复习重点讲义

2011年二级建造师《机电工程》复习重点1 P1 1.高差发——采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差通过 计算得到待定点的高程的方法。2.仪高发——采用水准仪和水准尺只需计算一次水准仪的高程就可以简便地测算几个 前试点的高程。P2 5三角测量的网锁布设应符合下列要求●各等级的首级控制网宜布设为近似等边三角的网锁其三 角形的内角不应小于30°当受地形限制时个别角可放宽但 应不小于25°。●加密的控制网可采用插网、线形网或插点等形式各等级的插点宜采用坚强图型设计一、二级小角的布设可采用线形锁线形锁的布设宜近于直伸。P3 2高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距三角高程测量法。常用水准测量法。3高程控制测量等级划分依次为二、三、四、五等。各等级视需要均可作为测区的首级高程测量。1水准测量法 2设备安装过程中测量时应注意最好使用一个水准点作为高程起算点。当厂房较大时可以增设水准点但其观测精度应提高。P4 2.安装标高基准点的测设标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种一种是简单的标高基准点另一种是预埋标高基准点。P6 归纳工程构件用钢类型主要有碳素结构钢、低合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢。P8 2.BX、BV型 3.RV型 1.VLV、VV型电

力电缆 2.VLV22、VV22型电缆 3.VLV32、VV32型电缆 机电工程常用材料的种类有金属型电力电缆YJV、4.YFLV.材料、非金属材料和电工线材等。2011年二级建造师《机电工程》复习重点2 P9 2按其轧制方式可分为热轧板和冷轧板两种其中冷轧板是有薄板。电站锅炉中的气泡就是用钢板10100多毫米厚焊制成的圆筒形容器。其中中、低锅炉的气包材料常为专用的锅炉碳素钢高压锅炉的气包材料常用 低合金钢制造。P11 建筑、安装工程常用的起重机有自行式起重机、塔式起重机、门座式起重机和桅杆式起重机。主要有额定起重量、最大幅度、最大起升高度和工作速度等这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。P12 3.进行缆风绳选择的基本原则是所有缆风绳一律按主缆风绳选取。P13 3.在起重工程中作用缆风绳的安全系数不小于3.5用作滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5用作吊索的安全系数一般不小于8如果用于载人则安全系数不小于1012. 3.旋转吊装法的基本原理是将设备或构件底部用旋转铰链与其基础连接利 用起重机设备或构件铰链旋转到达直立。其中人字桅杆板立旋转法主要针对的是特别高和特别重的高耸塔架类结构液 压装置顶升旋转法主要针对的是卧式运输、立式安装的设备适合应用在某些吊装空间特别狭窄或根本没有吊装空间的 场合如地下室、核反应堆中无锚点推吊旋转法实际上是“人字桅杆板立旋转法”的一种扩展应用适用于场地特别狭窄无

二级建造师机电工程重点、要点汇总

二级建造师《机电工程》重点、要点汇总(2016免费版) 第一部分 2H312051 掌握通风与空调工程安装技术的施工程序 一、通风与空调系统的差别 (一) 通风系统的类别 通风系统按其作用范围分为局部通风和全面通风;按工作动力分为自然通风和机械通风;按介质传输方向分送(或进)风和排风;按功能、性质可分为一般(换气)通风、工业通风、事故通风、消防通风和人防通风等。 (二) 空调系统的类别 1. 按空调系统的用途可分为舒适性空调系统、工艺性空调系统; 2. 按负担热、温负荷介质分类可分为全空气系统、全水系统、空气—水系统及冷剂系统; 3. 按系统使用空气来源可分为直流式系统、封闭式系统、回风式系统; 4. 按空气处理设备的集中程度可分为集中式空调系统、半集中式空调系统及分散式空调系统; 二、通风与空调工程施工的主要内容 通风与空调工程为一个分部工程, 共含7个子分部工程:送排风系统、防排烟系统、除尘系统、空调风系统、净化空调系统、制冷设备系统、空调水系统。 1.施工阶段:风管制作、部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统管道与设备安装、防腐与绝热、系统调试与试运行等。 2.竣工验收阶段:竣工图绘制、各种记录和文件的整理、系统验收及系统移交等。 3.服务阶段:系统的综合效能测定与调试、系统的保修等。 三、通风与空调工程施工程序 施工准备(技术、人力、机具、材料和设备)→风管、部件法兰加工→风管、部件 法兰组装→中间检验、进场验收→通风空调设备安装→通风空调设备水系统安装→风管

支吊架制作安装→主风管安装→支风管安装→通风空调设备单机试运转及调试→系统无生产负荷下的联合试运转与调试→系统验收→资料整理→竣工验收→综合效能测定与调整。 四、通风与空调工程风管系统的施工技术要点 1.分类 风管系统按其系统工作压力(P)可划分为: 低压系统(P≤500Pa)、 中压系统(500 高压系统(P>1500Pa) 风管系统制作的一般要求 2. 制作风管用的材料和制作的相关注意事项 金属板材:包括普通薄钢板、镀锌薄钢板、不锈钢板、铝板等; 非金属板材:包括酚醛铝箔复合板、聚氨酯铝箔复合板、玻璃纤维复合板、无机玻璃复合板、硬聚氯乙烯板等。 风管所使用的板材及规格应符合设计及质量验收规范的要求: 排烟系统风管板厚若无要求,可按高压系统风管板厚选者。 非金属复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃B1级。风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃B1级材料。 防排烟系统风管的耐火应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料,必须为不燃材料。 风管的加工制作通常采用现场连接方法主要采用咬接与焊接: 咬口连接形式有单咬口、立咬口、联合角形咬口、按扣式咬口、转角咬口,各种咬口连接的咬缝,应达到缝线顺直、平整、严密和结构连接的强度要求。 风管支、吊架所采用的型钢的切断及其螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割。 3.风管系统的安装要点 风管组对连接的长度,应根据施工现场的情况和吊装设备而进行确定。风管安装的程序

2019年二级建造师机电实务历年真题

二级建造师机电实务2010年考试真题卷 一、单项选择题(共20分,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、在焊接工艺的评定中,主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员,应是()。 A、试验工程师 B、焊接工程师 C、焊接技师 D、质量工程师 2、长距离输电线路钢塔架基础施工中,大跨越档距之间测量通常采用()。 A、十字线法 B、平行基准线法 C、电磁波测距法 D、钢尺量距法 3、能承受机械外力,且可承受相当大拉力的电缆型号是()。 A、VLV32 B、VLV22 C、VLV D、VV 4、常用的建筑排水管是()。 A、聚四氟乙烯 B、聚丙烯 C、硬聚氯乙烯 D、高密度聚乙烯 5、利用低倍放大镜观察焊缝表面,目的是检查焊缝是否有()等表面缺陷。 A、余高 B、气孔 C、焊瘤 D、凹陷 6、在工程测量的基本程序中,设置标高基准点后,下一步应进行的程序是()。 A、安装过程测量控制 B、建立测量控制网 C、设置沉降观测点 D、设置纵横中心线 7、按照建筑给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序,在完成管道安装之后,下一步应进行的施工程序是()。 A、管道附件检验 B、管道防腐绝热 C、管道系统清洗 D、管道系统试验 8、建筑电气工程受电前按规定应配齐()。 A、消防器材 B、备用元件 C、电工工具 D、电气器材 9、机械设备安装的二次灌浆在()、地脚螺栓紧固、各项检测项目合格后进行。 A、设备清洗装配 B、设备调试 C、设备试运行 D、设备找正找平 10、不影响机械设备安装精度的因素是()。 A、设备制造 B、垫铁 C、二次灌浆 D、设备基础 11、球罐充水沉降试验,各支柱上应按规定焊接()的水平测定板。 A、临时性 B、永久性 C、验收期 D、观测期 12、绝热工程保护层施工时,若遇设备变径,过渡段应采用()。 A、平板 B、波形板 C、软橡胶板 D、帆布 13、自动化仪表工程施工的原则是()。. A、先地上后地下 B、先配管后安装设备 C、先中间后两段 D、先安装设备后布线 14、管道系统吹扫与清洗应在()进行。 A、无损检测合格后液压试验前 B、液压试验合格后气体泄漏试验前 C、气体泄漏试验合格后涂漆、绝热施工前 D、涂漆、绝热施工检验合格后交工前 15、防腐蚀涂层施工时,若采用黏度高、100%固体含量的液态涂料,宜选用的涂装方法是()。 喷涂 B、浸涂 C、刷涂 D、刮涂 16、静态式炉窑的砌筑划线一般以()为基准。 A、最下端的风口或检查口 B、最下端设备底板上表面 C、最下端托砖板位置 D、进料口中心线 17、按国家计量局《计量器具分类管理办法》的范围划分,施工企业在用的C类计量器具是()。

二建机电实务考试真题及答案解析

二建机电实务考试真题 及答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、单项选择题(共 20 题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 【解析】白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。 【考点来源】第一章第一节第一目:2H311010 机电工程常用材料 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 【解析】按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、量测变压器等。 【考点来源】第一章第一节第二目:2H311020 机电工程常用工程设备 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。 A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17 【解析】地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高。 【考点来源】第一章第二节第一目:2H312010 机电工程测量技术

4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。 A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 【解析】分析取源部件的安装要求品的位置。 (1)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。 (2)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 (3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 【考点来源】第一章第三节第六目:2H313060 自动化仪表工程安装技术5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是()。 A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【答案】B P109 【解析】金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温 层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。

二级建造师机电工程考试真题

二级建造师机电工程考试真题 一.单项选择题(共20题,每题1分。) 1、同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是( ) A.聚乙烯管 B.聚丙烯管 C.ABS管 D.聚氯乙烯管 2、某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位,其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t,风力影响可略。制定吊装方案时,最小计算载荷为() A.106.48t B.108.90t C.112.53t D.122.76t 3、安装标高基准点一般设置在设备基础的( ). A.最高点 B.最低点 C.中心标板上 D.边缘附近 4、下列钢材中,需进行焊接性试验是( ) A.国内小钢厂生产的20#钢材 B.国内大型钢厂新开发的钢材

C.国外进口的16Mn钢材 D.国外进口未经使用,但提供了焊接性评定资料的钢材 5、安装在易受震动场所的雨水管道使用( ) A.钢管 B.铸铁管 C.塑料管 D.波纹管 6、室内照明灯具的施工程序中,灯具安装接线的紧后工序是() A.导线并头 B.绝缘测试 C.送电前检查 D.灯管安装 7、洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是( ) A.测漏法检测B.漏风量检测 C.漏光法检测合格后,进行漏风量测试抽检 D.漏光法检测合格后,全数进行漏风量测试 8、空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成( )电信号 A.0--10mA B.0--20mA C.0--10V AC

D.0--10VDC 9、下列设备中,属于气体灭火系统是( ). A.贮存容器 B.发生装置 C.比例混合器 D.过滤器 10、在室温条件下,工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时,两端面间隙在允许偏差内应选择( )。 A.较大值 B.中间值 C.较小值 D.最小值 11、并列明敷电缆的中间接头应( ) A.位置相同 B.用托班托置固定 C.配备保护盒 D.安装检测器 12、电站锅炉本体受热面组合安装时,设备清点检查的紧后工序是() A.找正划线 B.管子就位 C.对口焊接

二建机电实务重点总结

二建机电实务重点总结 一 1、通风空调工程系统调试的主要内容包括:风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合试运转及调试。 2、架空线路的施工程序包括:挖电杆坑和拉线坑、电杆组合、导线架设、拉线安装。 3、制定吊装方案需要进行工艺计算,工艺计算包括:受力分析与计算、机具选择、被吊设备(构件)校核。 4、电气工程交接试验内容包括:整定保护值;绝缘强度检测;控制系统模拟动作;测量与智能化工程的接口通道。 5、锅炉炉墙砌筑前,应有工序交接证明书,其内容包括:炉子中心线和控制标高的测量记录;炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录;上道工序成果的保护要求。 6、机电工程大、中、小型工程规模标准的指标,针对不同的工程项目特点,具体设置的界定指标有:工程造价、工程量、投资额、年产量等。 7、工程测量的程序:建立测量控制网—设置纵横中心线---设置标高基准点---设置沉降观测点---安装过程测量控制---实测记录等。 8、设备基础施工的测量步骤:(1)设置大型设备内控制网;(2)进行基础定位, 绘制大型设备中心线测设图;(3)进行基础开挖与基础底层放线;(4)进行设备基础上层放线。 9、例如:简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。 10、钢材分类:(1)碳素结构钢:Q195,Q215,Q235,Q275,具有良好的塑性和 韧性,易于成形和焊接;(2)低合金结构钢:Q295,Q345,Q390,Q420,Q460,主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造;(3)特殊性能低合金高强度钢:包括:耐候钢、耐海水腐蚀钢、表面处理钢材、汽车冲压钢板、石油及

二级建造师机电工程实务真题及答案.doc

2019年二级建造师考试机电工程真题及答案(全) 一、单项选择题(共20题,每题一分,每题的备选项中,只有一个符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是() A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17 4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是() A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是() A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式

【答案】B P109 6.建筑智能化集成系统验收文件中,不包括的文件是()。 A.应用软件文档 B.接口技术文件 C.防火墙配备文件 D.接口测试文件 【答案】C P148 7.下列消防产品中,无须通过强制认证(3C认证)的是()。 A.消防应急照明灯具 B.消防排烟风机 C.消防加压送风口 D.防火涂料 【答案】C P155 8.关于电梯整机验收要求的说法,错误的是()。 A.电梯的动力电路必须有过载保护装置 B.断相保护装置应使电梯不发生危险故障 C.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符 D.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动 【答案】D P166 9.下列工程变更中,不属于重大设计变更的是()。 A.工艺方案变化 B.增加单项工程 C.扩大设计规模 D.满足用户需求 【答案】D P200 10.下列因素中,会导致施工图纸提供不及时的因素是()。 A.拖欠工程进度款 B.规范标准的修订 C.现场的管控能力 D.新施工技术交底 【答案】B P214 11.工程质量事故发生后,施工现场有关人员可直接向主管部门报告,报告内容中不包括的是()。 A.事故发生的原因和事故性质

二建机电实务-案例总结(记忆口诀版)

机电实务案例总结记忆口诀版 1. 流动式起重机的选用步骤:(起重机在胃肠中安餐) A. 根据被吊设备或构件的吊装重量(或计算重量)、就位高度、位置和已确定的吊车使用工况,初定吊车的站位位置。 B. 根据设备尺寸、设备吊装高度、吊索高度和吊车站位位置,查吊车作业范围曲线,初定吊车臂杆长度 C. 根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长、查吊车的起重能力表,查出吊车在此配置下的额定起重量 D. 计算吊臂和设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离 E. 按上述步骤进行优化,最终确定吊车臂长,工作半径等参数。 2. 吊装方案的编制与审批(吊装审批用便签论,非常牛) A. 属于危险性较大的分部分项工程的吊装工程,施工单位应编制专项方案,技术部门专业技术人员审核,施工单位技术负责人签字,保监理单位,总监理工程师签字。 B. 超过一定规模的危险性较大的吊装工程专项方案,还应组织专家论证。 C. 这类工程包括:非常规起重设备、方法,单件重量在 10KN 以上的起重吊装工程和起重机械自身设备的拆卸、安装。 3. 组织专家论证的的专项方案(专家论证:非一种三二拆除) A. 非常规起重设备、方法,单件起吊重量在 100kn 以上的吊装工程 B. 起重量在 300kn 以上的起重设备安装工程 C. 高度在 200m 以上起重设备的拆除工程。 4. 焊接质量的检测 焊前检验:人、机、料、法、环 焊中检验:焊接工艺、焊接缺陷、焊接设备 焊后检验:外观、致密性、强度、无损检测 5. 焊接过程的检查(专配置,破庄家,点收缩) A. 由专职或兼职质检员对人、机、料、法、环进行专项检查 B. 装配质量是否符合图样要求 C. 坡口变慢是否清洁、装夹具和点故焊是否合理 D. 是否考虑焊接收缩量 6. 机械设备安装程序(十箱放积液,店凋俺姑,另请人家运工演) 施工准备→设备开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→设备安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与设备加油→设备试运转→工程验收 7. 设备开箱检查(施工单位、建设单位、供货单位)(报社心碎,缺其他) A. 箱号、箱数以及包装情况 B. 设备名称、规格和型号,重要零部件还需按质量标准进行检查验收 C. 随机技术文件及专用工具

2016二级建造师机电工程真题及答案

2016二级建造师机电工程真题及答案(案例题) 一、单项选择题(共20题,每题1 分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1.埋没在基础上的沉降观测 点,第一次观测应在()进行。 A.观测点埋设后 B.设备底座就位后 C.设备安装完成后 D.设备调整后 【参考答案】A。【解析】:本题考查的是工程测量的原理。对于埋设在基础上的基准点,在埋设后就开始第一次观测,随后的观测在设备安装期间连续进行。参考教材P17 2.吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括()。 A.被吊设备设计制造图 B.设备基础施工图 C.吊装参数表 D.设计会审文件 【参考答案】C。【解析】:本题考查的是吊装方案编制要求与方案选用。施工技术资料:主要包括被吊装设备(构件)的设计制造图.设备基础施工图.设备平立面布置图.相关专业施工图.设计会审文件.施工现场地质资料等。参考教材P28 3.关于描述焊接工艺评定的目的,错误的是()。 A.验证母材的可焊性 B.验证拟定的工艺指导书是否正确 C.为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据 D.评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头 【参考答案】A【解析】:本题考查的是焊接工艺评定的目的 1.评定施焊单位是否有能力焊出符合相关国家或行业标准.技术规范要求的焊接接头; 2.验证施焊单位拟订的焊接工艺指导书是否正确; 3.为制定正式的焊接工艺指导书或焊接工艺卡提供可靠的技术依据。参考教材P31-32 4.压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是( )。 A.提高测量精度 B.便于吹洗管路 C.减小管道噪音 D.缓冲对表的压力冲击 【参考答案】B o[解析】:本题考查的是锅炉系统主要设备的安装技术要求。压力表应垂直安装,压力表与表管之间应装设三通旋塞阀,以便吹洗管路和更换压力表,温度计的标尺应朝便于观察的方向安装。参考教材P74 5.高强度大六角头螺栓正确的连接要求是()。 A.螺栓不能自由穿入螺栓孔是用气割扩孔 B.螺栓必须一次达到拧紧力矩要求 C.施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧 D.螺栓连接副可采用转角法施拧 [参考答案】D。[解析】:本题考查的是钢结构制作与安装技术要求。选项A:螺栓不能自由穿入时

二建机电实务重点讲义(最新最全精华)

机电工程测量 测定待定位点的方法有:水平角和竖直角测量,这是确定地面定位的基本方法。 工业安装的基本程序:1建立测量控制网2设置纵横中心线3设置标高基准点4设置沉降观测点5安装过程测量控制7实测记录 测量仪器必须经过检定且在检定周期内方可使用。光学经纬仪:测定纵横轴线。全站仪:测定距离。光学水准仪:标高基准点。 安装基准线的的测设:中心标板应在浇灌基础时,配合土建建设埋设,也可待基础养护期满后再设。放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中信线并标注在中心标板上,作为安装的基准线。(设备施工)设备安装平面基准线不少于纵、横两条。 管线中心定位依据:定位时可根据地面上已有的建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线定位。如:管线起点、重点及转折点成为管道的主点;其位置已在设计时确定,管线中心定位就是主点的位置测设到地面上去,并用木桩确定。 大跨越挡距测量。在大跨越挡距之间,通常采用电磁波测距法或解析量法测量 机电工程材料 低合金结构钢也称为低合金高强度钢。根据屈服强度划分:Q295.Q345.Q390.Q420.Q460.主要适用于:锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。 酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用。聚氨酯复合风管适用于低.中.高压洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用。玻璃纤维复合风管适用于中压以下空调系统,对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%的系统不适用。适用于洁净室含酸碱的排风系统。 电缆:1.VLV.VV电力电缆,不能承受外力作用,适用于隧道内及管道内2.VLV22.VV32.能承受外力作用,但不能承受大的拉力.可敷设在地下。 3.VLV32.VV32能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设竖井内,及潮湿场所. 4.YFLV,YJV主要是高压电缆..5VV59海底电缆. 金属材料分为黑色金属和有色金属.有色金属:铝.铝合金.铜’铜合金.钛和钛合金. 黑色金属:生铁.铸铁.钢.钢材可划分为:型钢,板材,管材,钢制品. 管材:普通无缝钢管,螺旋缝钢管,焊接钢管,无缝不锈钢钢管,高压无缝钢管. 非金属风管材料:酚醛复合材料,聚氨酯复合板材,玻璃纤维复合板材,无机玻璃钢板材.硬聚录乙烯板材等. 塑料及复合材料水管:聚乙烯塑料管,涂塑钢管.ABS工程塑料管.聚丙烯管(PP管)。硬聚录乙烯管等。如建筑大楼常用的排水管是硬聚录乙烯管 起重技术 起重机基本参数:1.起重量2.最大幅度.3.最大起升高度.4工作速度 计算载荷:Qj=K1*K2*Q (K1=1.1) 缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统,他直接关系到起重机的安全工作,也影响桅杆的轴力。缆风绳的拉力分为:工作拉力和初拉力。进行缆风绳的选择的基本原则是:所有缆风绳一律按主缆风绳选取。 起重工程中:缆风绳安全系数不小于3.5.用作滑轮组的安全系数不小于5.吊索的安全系数不小于8.用于载人,安全系数不小于10-12。 计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法:用于大型龙门起重机吊装。体育场馆。机场候机楼结构吊装。 万能杆件吊装法常用于桥梁施工中 气(液)压顶升法:用于油罐的倒装法,电厂发电机组。 工艺计算:包括受力分析与计算、极具选择、被吊装设备(构建)校核。 吊装的选用原则:安全、有序、快捷、经济 吊装方案的选用要求:1、技术可行性论证、2安全性分析:包括质量安全和人身安全两方面。例如自行式起重机吊装体长卧式构件,如不采取措施,构件会发生平面外弯曲和扭转变形而破坏(质量安全)。又如在软地基上采用汽车式起重机吊装重型设备,如不对地基进行特殊处理,则可能在吊装过程中发生地基沉陷而导致起重机倾覆,发生重大吊装事故(人身安全)。 焊接技术 焊接工艺评定程序:1拟定焊接工艺指导书2.试焊试件和制取试样.3检验时间和试样4.测定焊接接头是否具有所要求的使用功能5.提出焊接工艺评定报告对拟定的焊接工艺指导书进行评定 焊接评定规则:1、改变焊接方法必须重新评定(按增加或变更的补加因素增焊接冲击试件进行试验)2、任一钢号母材评定合格的,可以用于同组别号的其他钢号母材。3、改变焊后热处理类别,须重新进行焊接工艺评定。4、首次使用的国外钢材,必须进行工艺评定。 焊接缺陷:多层焊层间是否存在裂纹、气孔、夹渣等缺陷 焊后外观检查:1.利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷.2)用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口。3.检验焊件是否变形。如;大型立式圆柱形储罐焊接,咬边深度不得大于0.5mm 长度不得大于100mm 两侧总长度不得超过10% 液压强度试验常用水进行,试验压力为设计压力的1.25~1.5倍。 气压强度试验用气体为介质进行强度试验,试验压力为设计压力的1.15~1.20倍。(仪表气压强度1.15倍) 建筑管道工程施工技术 建筑机电工程分为:建筑管道工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程 建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是:施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→管道系统试验→防腐绝热→竣工验收 阀门安装前,应做强度和严密性试验。试验前应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%。且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个做强度和严密性试验。如:给排水、供热及采暖管道阀门的强度试验为最大工作压力的1.5倍,严密性实验压力为工作压力的1.1倍。 隐蔽或埋地的室内排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋的地面高度。 检查方法:灌水到满水15min。水面下降后再灌满观察5mi n,液面不降,室内排水管道的接口无渗漏为合格。 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接。 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘结接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接。塑料管和复合管与金属管件、阀门等连接应实用专用关键链接,不得在塑料管上套丝。 给水铸铁管管道应采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。 铜管连接可采用专用接头或,焊接。当管径小于22mm时采用承插管货套管焊接,承口应迎介质流向安装,当管径大于22mm时采用对口焊接 排气通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。有人的地方,通气管高于地面2m并作防雷装置

二建机电实务重点教学提纲

二建机电实务案例考点速记 一、招投标管理 1、必须进行招标的工程有: (1)大型公共基础设施、公众事业等关系公众安全、公众里的项目。 (2)全部或者部分使用国有资产投资或者国家融资的项目。 (3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 2、机电工程招标的条件: (1)按照国家有关规定,项目需要审批的已经履行了审批手续。 (2)工程资金或者资金来源已经落实。 (3)有满足施工招标要求的设计文件、设备采购及其他技术资料。 (4)招标人已经已经办理了招标活动的有关手续、确定了招标方式及划分标段等工作。(5)对设有标底的,已经编制了严格保密标的。评分标准已明确。 (6)法律法规规定的其他事项 3、编制投标文件的注意事项: (1)对招标文件的实质性要求作出响应。 (2)审查施工方案。 (3)审核或计算工程量 (4)确定正确的投标策略 二、合同管理 1、合同管理的三方面内容:(1)合同分析(2)合同交底(3)合同控制 2、合同分析的内容: (1)分包人的主要合同责任,工程范围,总包人的责任。 (2)合同价格,计价方式和价格补偿条件。 (3)进度要求及工期顺延条件,工程受干扰的法律后果,合同双方的违约责任。 (4)合同变更方式、工程验收方法,索赔程序及争端解决等。 3、合同监督的主要工作: (1)监督落实合同实施计划。 (2)协调项目各相关方之间的工作关系。 (3)对具体实施工作作出指导 4、总包方对分包方的管理过程:施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收工程保修及技术、质量、安全、进度、工程款支付等全过程 5、索赔过程: 索赔意向通知---资料准备---编制索赔报告---索赔报告的提交---索赔报告的评审---索赔谈判---争端解决 6、索赔成立的条件: (1)与合同对照,事件造成承包人经济损失或工期损失。 (2)造成损失的原因,不属于承包商的行为责任或风险责任。

2016二建机电工程真题及答案完整版资料

2016二建机电工程真题及答案完整版 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1、埋没在基础上的沉降观测点,第一次观测应在()进行。 A、观测点埋设后 B、设备底座就位后 C、设备安装完成后 D、设备调整后 答案:A 2、吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括()。 A、被吊设备设计制造图 B、设备基础施工图 C、吊装参数表 D、设计会审文件 答案:C 3、关于描述焊接工艺评定的目的,错误的是()。 A、验证母材的可焊性 B、验证拟定的工艺指导书是否正确 C、为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据 D、评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头 答案:A 4、压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是()。 A、提高测量精度 B、便于吹洗管路 C、减小管道噪音 D、缓冲对表的压力冲击 答案:B 5、高强度大六角头螺栓正确的连接要求是()。 A、螺栓不能自由穿入螺栓孔是用气割扩孔 B、螺栓必须一次达到拧紧力矩要求 C、施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧 D、螺栓连接副可采用转角法施拧 答案:D 6、下列管道中,不属于仪表管道的是()。 A、测量管道 B、气动信号管道 C、配线管道 D、伴热管道 答案:C 7、回转式炉窑砌筑时,砌筑的起始点宜选择在()。 A、离传动最近的焊缝处 B、检修门(孔)处 C、工作温度的热端 D、支撑位置

答案:C 8、建筑智能化系统验收时,有线电视系统应包括的验收文件是()。 A、控制箱接线图 B、防雷保护设备布置图 C、机柜设备装配图 D、用户分配电平图 答案:D 9.下列总面积在1000~2000m2的建筑场所应申请消防验收的是()A.医院的门诊楼 B.博物馆的展示厅 C.大学的食堂 D.中学的教学楼 答案:D 10.关于曳引式电梯安装的验收要求,正确的是() A.对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上 B.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件 C.相邻两层门地坎距离大于10m时,应有井道安全门 D.井道地坑地面能承受满载轿厢静载2倍的重力 答案:B 11.下列情况中,招标投标时不应作为废标处理的是() A.投标报价明显低于标底 B.投标问价的编制格式与招标文件要求不一致 C.投标书提出的工期比招标文件的工期晚15天 D.投标单位投标后又在截止投标时间5分钟前突然降价 答案:D 12.下列情况中,可向建设单位提出费用索赔的是() A.监理单位责令剥离检查未报检的隐蔽工程而产生的费用 B.施工单位的设备被暴雨淋湿而产生的费用 C.建设单位增加工作量造成的费用增加 D.施工单位施工人员高处坠落受伤产生的费用 答案:C 13.下列机电工程项目中,需编制主要施工方案的是() A.雨季和冬季施工 B.高空作业 C.设备试运行 D.交叉作业 答案:C 14.机电工程项目在施工阶段成本控制的内容是() A.加强施工任务单和限额领料单的管理 B.结合企业技术水平和建筑市场进行成本预测 C.制订技术先进和经济合理的施工方案 D.编制施工费用预算并进行明细分解 答案:A 15.不能进行竣工验收的机电工程项目是()

二建《机电实务》考点整理

二级建造师《机电实务》考点整理 测量要求和方法一、 工程测量原理(一) 水准测量原理 1、高差法:用水准仪(尺)测待测与已知点间高差, 计算得高程。一次只能测一个待测点 2、仪高法:只需计算一次水准仪的高程,就可以简便地测算前几个视点的高程。 二、工程测量的程序和方法 (一) 、基本程序是:建立测量控制网→设置纵横中心线→是指标高基准点→设置沉降观测点→安装过 程测量控制→实测记录等。 (二)、平面控制网建立的测量方法有三角测量法、导线测量法、三遍测量法等。 (三) 、高程控制测量 1、高程空射点布设的原则(1)测区的高程系统,宜采用国家高程基准。在已有高程控制网地区进行测 量时,可延用原高程系统。 当小测区联测有困难时,亦可采用假定高程系统。(2)高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距三角高程测量法、常用水准测量法。2、高程控制点布设的方法:一个测区及其周围至少应有3 个水准点,设备安装过程中,测量时应注意 最好使用一个水准点作为高程起算点。 三、测量竣工图的绘制 1、机电工程测量竣工图的绘制包括:安装测量控制网的绘制;安装过程及结果的测量图的绘制。 2、绘制测量竣工图要求(1)实测数据应与竣工图上的坐标点必须是一对应的关系。 (2)竣工图中所采用的坐标、图例、比例尺、符号等一般应与设计图相同,以便设计单位、建设单位使 用。 四、机电工程中常见的工程测量 3、管线工程的测量(3)测量方 法: 1)管线中心定位的测量方法:定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线

定位。 2)管线高程控制的测量方法:为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面测量,应设置管线敷设临时水准点。 3)地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起止点,窨井的坐标和管顶标高,应根据测量资料便会竣工平面图和纵断面图。 4、长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工的测量(1)长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止 点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架 基础中心桩,其直线投点允许偏差和基础之间的距离丈量允许偏差应符合规定。中心桩测定,其允许偏差符合规定。 (2)大跨越当局测量。在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。控 制电线电缆 控制电缆常用于电气控制系统和配电装置内,固定敷设。一般控制电路中负荷间断电流不大,因此芯线截面较小,通常在10mm2 以下,控制电缆线芯多采用铜导体。 按其绝缘层材质,分为聚乙烯、聚氯乙烯和橡胶。其中以聚乙烯电性能为最好,也可应用于高频线路。控制电缆的绝缘芯主要采用同心式绞合,也有部分控制电缆采用对绞式。控制电缆线芯长期允许的工作温度 为65℃。 符号含义 K 表示电缆用途,为控制电缆,绝缘材料:X 为橡胶绝缘,Y 为聚乙烯绝缘,V 为聚氯乙烯绝缘;护套屏蔽类型:V 为聚氯乙烯护套,Q 为铅套,Y 为聚乙烯护套,P 为编织屏蔽;后面两位数字中的第一位中的2 为钢带铠装、3 为细圆钢丝铠装,第二位中的2 为聚氯乙烯外护层、3 为聚乙烯外护层,铜芯符号省略。 仪表电缆(1)仪 表用电缆: 如YVV、YVVP 等,适用于仪表、仪器及其他电气设备中的信号传输及控制线路。 (2)阻燃型仪表电缆: 如 ZRC-YVVP、ZRC-YYJVP、ZRC-YEVP 等,阻燃仪表电缆具有防干扰性能高,电气性能稳定,能可靠地传送交流300V 及以下的数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点,所以此类电缆广泛应用于检测和控制用计算机系统或自动化控制装置上。敷设时环境温度不低于0℃,弯曲半径不小于电缆外径的10 倍的阻燃场所。 (3)仪表用控制电缆: 如KJYVP、KJYVPR、KJYVP2 等,适用于交流额定电压450/750V 及以下仪表用控制电缆产品,巡回检测

相关文档